文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 多层住宅楼的冬季施工方案.

多层住宅楼的冬季施工方案.

多层住宅楼的冬季施工方案.
多层住宅楼的冬季施工方案.

冬期施工方案

一、编制依据

1、东方名都施工图纸

2、《建筑工程冬期施工规程》JGJ104

3、GB50202-2002、GB50203-2002、GB50204-2002、GB50208-2002

二、工程概况

本工程为沧州市临港区东方名都项目,建设性质: 新建;

四、冬期施工技术措施

1、钢筋工程

(1)钢筋负温调直的一般规定

钢筋负温调直温度不得低于-15℃。使用机械调直,不用冷拉法。钢筋应逐根进行外观质量检查,其表面不得有裂纹。

在负温条件下使用的钢筋,施工时应加强检验。钢筋在运输和加工中应防止撞击和刻痕。

(2)钢筋负温焊接

钢筋负温焊接采用闪光对焊、电弧焊等焊接方法,当环境温度低于-15℃,不得进行施焊。

雪天或施焊现场有3级以上风焊接时,应采取遮蔽措施,焊接后冷却的接头应避免碰到冰雪。

钢筋负温帮条焊或搭接焊的焊接工艺应符合下列要求:

①帮条与主筋之间应用四点定位焊固定,搭接焊时应用两点固定。定位焊缝与帮条或搭接端部的距离应等于或大于20mm。

②帮条焊的引弧应在帮条钢筋的一端开始,收弧应在帮条钢筋端头上,弧坑应填满。

③焊接时,第一层焊缝应具有足够的熔深,主焊缝或定位焊缝应熔合良好。平焊时,第一层焊缝应先从中间引弧,再向两端运弧;立焊时,应先从中间向上方运弧,再从下端向中间运弧。在以后各层焊缝焊接时,应采用分层控温施焊。

④帮条接头或搭接接头的焊缝厚度不应小于钢筋直径的0.3倍,焊缝宽度应不小于钢筋直径的0.7倍。

钢筋负温坡口焊的工艺应符合下列要求:

①焊缝根部、坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应熔合,焊接过程中应经常除渣。

②焊接时,宜采用几个接头轮流施焊。

③加强焊缝的宽度应超过V型坡口边缘2~3mm,高度应超过V 型坡口上下边缘2~3mm,并应平缓过渡至钢筋表面。

④加强焊缝的焊接,应分两层控温施焊。

2、混凝土工程

(1)一般规定

①冬期施工采用商品砼,及时与商品砼生产厂家联系,要求进场温度不低于10℃,已保证砼入模温度不低于5℃,并要求商品砼厂家提供商品砼冬期施工方案(主要有原材料的温度的控制及拌制运输到现场的热工计算等有关资料)。

②工地根据工程实际条件,安排砼浇筑,保温采用塑料布+棉被覆盖。测温依据冬施规程进行。

(2)混凝土养护

所选混凝土掺有防冻剂,养护应符合下列规定:

①混凝土的初期养护温度不得低于防冻剂规定的温度。达不到规定温度时,应立即采取保温措施。

②当混凝土温度降低到防冻剂规定的温度以下时,其强度不应小于混凝土受冻临界强度。

③在负温条件下养护严禁浇水,且外露表面必须覆盖。

④当拆模后混凝土的表面温度与环境温度差大于20℃时应对混凝土采用保温材料覆盖养护。

⑤混凝土浇筑后应在其裸露的表面用塑料布等防水材料覆盖并

进行保温。结构的边、棱角部位的保温层厚度应增大到表面部位的2~3倍。混凝土养护期应防风防失水。

(3)、混凝土的温度测量,应按下列规定进行

①、全部测温孔、点均应编号,测量结果要写入正式的记录。

②、测量孔点应设在有代表性的结构部位和温度变化大易冷却部位,测量孔的深度一般为10—15cm或板墙的1/2。

③、测量时,应将温度计与外界气温作妥善隔离,可在孔口四周保温材料塞住,温度计在测温孔内应留置3分钟以上,方可读数。

④、测量读数时,应使视线和温度计的水银柱顶点保持在同一水平高度上,以避免视差。读数时,要迅速准确,勿使头手或灯头接近温度计,应先读小数后读大数,记录后再复验一次,以免误读。

⑤、混凝土试件的留置除应正确留置外,还应增设不少于两组同条件养护的试件,分别用于检验受冻前的混凝土强度是否达到临界强度与结构转入常温标养28天的混凝土强度,与结构构件同条件养护的受冻混凝土试件,解冻后方可试压。

⑥、所有各项测检的检查结果,均应填写“混凝土工程施工记录”和“混凝土冬期施工日志”。

⑦、测温点混凝土布置在适当位置。

(4)混凝土质量检查

①商品混凝土要检查现场罐车混凝土出罐温度。

②检查混凝土从入摸到拆除保温层或模板保温期间的温度。

3、冬季砌体施工:

(1)、注意事项

①石灰膏等应防止受冻,如受冻,应融化后使用。

②拌制砂浆用砂不得含有冻块和大于10mm的冻结块。

③砌体用砖或其它块材不得遭水侵冻。

(2)、砌筑砂浆

砌筑砂浆强度等级按配比提高一级标号。

拌合砂浆宜采用两步投料法,水温度加热至80℃,砂的温度不得超过5℃,砂浆使用温度应符合下列规定:

①、砌筑时,砂浆度不应低于5℃。

②、采用冻结法,当室外空气温度见下表,在砂浆搅拌时用温

度计进行测量,运输时进行温度测量。

③、配筋砌体不得采用氯盐砂浆法施工。

(3)试块的留置

冬季施工砂浆试块的留置,除应按常温留置规定要求外,尚应留置不少于1组与砌体同条件养护的试块,测试28天的强度。

(4)砌筑

①、普通砖、多孔砖在气温高于0℃条件下,砌筑时,应浇水湿润,在气温低于或等于0℃条件下砌筑时不可浇水,但必须增大砂浆的稠度。

②、本工程冬季施工的砖砌体,一律采用三一砌砖法施工,灰缝不

应大于1cm。砌体表面不得留有砂浆,在继续砌筑前,应扫净砌体表面。

③、如夜间温度达不到要求,应及时在砌体表面进行保护性覆盖。

④、应经常对砌体进行观测和检查,如发现裂缝,不均匀下沉等情况,应立即采取加固措施。

⑤、如需采用氯盐砂浆砌筑中,配置的钢筋预埋件应预先做好防腐处理,氯盐砂浆砌筑时,每日砌筑高度不宜超过1.2m。

⑥、砌体施工时按水平分移进行,每日的砌筑高度及临时短处的高度差均不得大于1.2m。

五、安全措施

1、各冬施项目在进入冬期施工前要加强对职工进行冬期施工安全生产的宣传教育,严格贯彻执行安全生产责任制,制定冬施安全措施。

2、冬施的道路、上下人梯道等要及时清扫积雪,并有防滑措施。外脚手架等要经常检查,发现问题及时加固修复。

3、冬期施工工程现场做好现场平面规划,消防道路要畅通,电气线路按规定架设,易燃物品应专门堆放并配备消防器材,施工现场设置安全标志。

4、严格加强对外加剂和取暖火炉的管理,防止外加剂和煤气中毒。

5、特别应注意保卫人员电褥子的使用,首先要购买正规厂家生产的产品,其次电源线不得乱扯乱拉,做到睡前通电,临睡拔掉插头。

6、冬季气候干燥多风,且现场的易燃物品又多,容易引起火灾,项目部保证消防水源供应充足,消防道路畅通,消火栓水源处设明显标志,消防器材要齐全有效。

7、建立管理人员带班制度,明确管理人员沟通方式,确保沟通顺畅。

8、确保防护用品到位,防滑鞋、绝缘手套、安全带、安全帽等防护用品必须合格、齐备。

9、安全用点要勤检查、勤整改、决不带病作业。