中央空调通风系统清洗方案

中央空调通风系统清洗方案 目录 1范围 2内容 3原则 4机具 5保障 6要求 7现场保护 8空调清洗 9风管清洗 1.垂直风管 2.水平风管 10验收 11质保 12卫生防护 13施工安全 14管理小组 15环境保护 1范围 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2内容 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以 及风口等; 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口。

3原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作, 进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量 方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构 4机具 名称参数备注 检测机器人12v 配笔记本电脑 气锤工作机器 12v 配各种锤头 人 气鞭机器人12V 配各种鞭子 手持旋转气锤配各种锤头 软轴刷 1.1kW 配各种刷头 空气负压机 2.2kw 配风管连接器 检测机器人:检测、直观管道内污染情况的有线控制机器人,该机器人机身采用高强合金铝板组装而成,结实美观而且重量轻。驱动装置采用四轮驱动,保证高机动性能,能跨越20mm高的障碍物,攀爬斜坡。前端装有CCD光学摄像头,照明光源可调,采用实时数码压缩及同步传输技术处理视频。 气锤工作机器人:该机器人对进口清洗机器人单面清洗且效率低下的缺陷进行了改进,首次实现了四面同时清洗,大大提高了清洗效率,确保空调风管清洗服务的高效实施。该机器人操作方便,适用范围广,通过性好,可清洗管径在200到2000 mm的常见空调通风管道。平台采用双动力全驱系统,高效防滑轮胎,牵引力大,最大加载重达10kg。前后均装有(CCD光学、红外线)高清晰彩色摄像头,前部装可调光源。主要用于风管截面为150-1200风管的清洗。 气鞭工作机器人:广泛应用于各类空调通风、消防、厨房排烟与风道内部的清洗,同时可连接电脑、打印机,进行实时拍照、摄像、信息储存和打印功能。该机器人机身采用高强合金铝,重量轻,适合在通风管道内清洗且携带方便。强大的四轮驱动系统使机器人在管道内行走自如,跨越障碍物,爬坡能力超强。 视频采集采用CCD光学摄像头,510H高分辨率,能取得最佳效果。快捷方便的视频处理软件,可轻松对所拍摄的录象和照片进行存储和播放。主要用于风管截面为300-600风管的清洗。 手持旋转气锤:是betterair公司专门为国内出现的各种超小型、异形管道和垂直管道而研发的,可以进行清扫的设备。经过我们的不断改良,进一步提高了清洗的效率,减少了操作人员,有效地降低了经济成本。而且由于设备占地小、噪音低,极大地减少对被施工单位的环境影响。主要用于风管支管的清洗和垂直风管的清洗。

风管橡塑保温技术交底

技术交底记录 工程名称xx项目施工单位中国电子系统工程第二建设 有限公司 交底部位xx栋xx层(最好能附上施工平面图)工序名称镀锌钢板矩形风管橡塑保温 施工工艺 交底提要:本交底主要对镀锌钢板风管橡塑保温施工工艺的准备、施工工艺流程、具体操作要点、质量标准、安全要求等作出说明,适用于本项目部xx位置的镀锌钢板矩形风管的保温施工,要求接受交底的人员认真执行本交底的要求,施工中若有疑问可直接与交底人xx进行联系和沟通。 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备 符合设计和规范要求,并具有合格证等质量证明文件的橡塑保温材料。 2、施工机具(图1) 表1:施工工具 序号工具名称规格型号单位用途 1 钢板尺1米、0.5米把测量 2 美工刀把划割 3 磨刀石块磨刀片 4 羊毛刷3#、5# 把涂胶 5 拍板个压实 6 铝合金靠尺1米、2米把辅助 7 胶桶个存储胶水 8 钢卷尺5米把测量 9 水平尺2米把测平整度 图1:施工工具 3、现场条件 3.1 确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 3.2 风管系统严密性测试合格,并通过隐蔽工程验收。

图3 橡塑板整板下料 图4顶部保温板与侧立面保温板接缝 保温板材下料分为直管段、弯头、变径管及风阀部件等,全部实行整体统筹下料,按风管规格,在板材上画出V型槽线及45度角斜坡线,风管四个棱角翻边采用45度角裁切对接,确保风管底部或顶部只出现一道粘贴缝(图4)。 2.3 风管表面及板材刷胶 保温胶应均匀的涂在风管、部件或设备的外表面上,无空隙,无遗漏。刷胶按照先刷保温材料,刷风管表面的顺序进行,要求胶膜均匀无流淌。 2.4 橡塑板粘贴 胶水静置待初凝后,先粘贴顶板及两侧橡塑板,用拍板反复按压,确保保温材料与风管、部件或设备粘接紧密,随后再粘贴下底保温板材。对于直角弯头、乙字弯等不规则部件可采用四面单独粘贴,侧立面压上下底面的方式(图5、图6)。

油烟管道清洗方案88748

油烟管道清洗方案 1、烟罩 清洁内容包括烟罩表面、罩内灶灯、排烟口、进行清洁。抛光打蜡。 2、横管道 烟罩内的平行管道简称:“横管道”横管道和烟罩紧密相连,也是酒店所清理的重大工程之一。我们将它进行彻底清洗,采用的方法是专业人员进入管道内清理,但我公司与同行业相比较,最大的特点是:对于排烟口窄小,人工无法进入管道或管道自身狭窄。人工触及不到地方(但有存在着重大隐患)我公司用特殊设备进行清洁不留死角,并可拍摄清洁前后的对比照片,打消客户的凝虑和担心,消除一切潜在的火灾隐患。 3.灶台 在施工期间,由于灶台位于其它设施以下,无论怎么遮盖,都会有其它油污掉在灶台表面等等。施工接近尾声,我们会尽职尽责,从灶台到地上一定会扫地出门 4.风机和油烟净化器 a、风机 我们不但对风机表面进行清洁,而且将风机进行拆卸对其内部进行彻底清洁;所有施工人员均是掌握专业知识,并且每组施工队长具备有丰富经验人员担任,确保清洁后风机运转正常。 b、油烟净化器 我公司提供更换油烟净化器内置过滤网的服务。80%左右的厨房排烟不畅,主要原因都是由于长时间没有对油烟净化器的内置过滤网清洁而造成,我公司针对不同类型的油烟净化器有独特的方法。 5、风机连接帆布或管道 风机与管道连接的方法一般有两种情况:一种是用帆布的软连接,而另一

种是直接与管道的硬连接。我公司提供更换风机连接帆布。如果是管道硬连接,我们将与风机相连的管道进行彻底清洁。 6、管道清洁 a、外部竖管道 我公司建议:对前次清洁时间未超过一年的外部竖管道,暂时不必清洁,因为较薄的油烟被风机吸走,较厚的油烟则会沉积在竖管道与横管道的弯头处,而极少部分的油烟留在了竖管道的内壁上,并不会形成很厚的油污,因此,对未超过一年使用期的管道只需对管道弯头进行清洁即可。 需要对竖管道进行清洁的客户,我公司提供三种不同的清洁方式供您选择:○1拆卸法 此方法是最彻底、清洁效果是最佳方式,但施工难度大,工人数量也多,同时费用也相对较高。清洁方案是:技术人员根据管道实际情况,测算出每隔一定距离拆卸一节管道并向两个方向延伸清洁,以确保清理质量经施工队长检验干净无油污允许安装。 ○2开孔法 此方法比拆卸法相对容易,费用相对较低,但清洁效果也相对有一定差距。具体方法是:由技术人员测算出需要开孔的间隔距离、开孔位置、大小和数量,通过开孔对管道内进行清洁;最后对每个孔进行密封处理。 ○3机械设备法 此方法最容易操作、难度和工作量最小、费用也最低,但清洁效果同时也是最差的,但对于清洁周期为半年以下的竖管道,这种清洁方式无疑是最佳的选择。具体的方法是:在竖管道上端向内喷洒化油剂油渍自动下滑直至水平管道内,施工人员操作过程中同时清理。 b、外部横管道、厨房内管道及管道弯头同样也是采用上述三种方法进行清洁,客户可根据实际情况进行选择。

橡塑保温技术交底记录

技术交底记录 时间; 年月日编号: 工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:橡塑保温安装工艺 橡塑保温技术交底 交底内容: 一、安装工具 1、1″-2″的毛刷:毛刷不应太 大,刷毛应剪断,使刷毛便硬, 以保证上胶均匀。 2、圆规、卡钳、卡钢尺、刀片。 3、长刀、介刀、锯刀、磨刀石、 刀片。 4、盛胶水的小罐或小桶。 二、胶水的使用 1、使用胶水之前摇动容器,使胶水均,在实际安装中,用小罐胶水以防止 其挥发得太快,如有必要,可将大罐得倒入小罐中使用,不用时将罐口密 封。 2、不涂胶水时,刷子不要浸泡在胶水中 3、在需要粘接的材料表面涂刷胶水时应该保证薄而均匀,待胶水干化到以 手触摸不粘手为最好粘结效果。胶水自然干化时间为3-8分钟,时间的长短 取决于施工环境的温度和相对湿度。 4、如果胶水已干透,要重新上胶再粘接。如果干胶超过两次,必须把老胶水 清除,再可上胶粘结。 5、胶水的用量:每升胶水可安装3-4平方米板材或15-18米管材。 6、胶水的使用范围为:5℃-70℃。 三、直管的安装 取一段合适长度的管材包在管道上,在开口管材的开口处涂上胶水、待胶水干化后,先粘接开口管材的两端,再粘合管材的中点,之后又由两段向中间粘合,直至全部封合。如下图所示:

第二页 技术交底记录 时间; 年月日编号: 工程名称施工单位 交底部位工序名称 交底提要:橡塑保温安装工艺 橡塑保温技术交底 交底内容: 四、变径管的安装 1、小变径管 选择与变径管最大直径一致的管材,并切取所需长度;测量,并在管材上 做标记以保证管材修剪后小端管径与变径管最小直径一致;以管的开缝为始端沿着所做标记切出四块同样尺寸的楔型用胶水将切口粘合,只保留开口缝;待切口粘牢后,将管材套在变径管上,用胶水粘和接口,并与管道粘接。如下图 所示:

风管保温技术交底

风管保温技术交底 一、工程概况 某工程共安装风管3万㎡,其中需要保温风管25000㎡。风管的保温结构有三种形式。 ⑴裙楼内明露空调风管采用25mm厚难燃聚乙烯板,板材颜色根据室内环境色调确定。 ⑵主楼内空调风管采用40mm厚铝箔玻璃棉板,板外缠玻璃丝布,布面刷防火漆。 ⑶各空调机房内空调风管采用40mm厚铝箔玻璃棉板,拼缝粘贴铝箔胶带,外面再包0.5mm镀锌铁皮做保护层。 二、准备工作 ⑴确认现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。 ⑵确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 ⑶风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。 ⑷空调系统漏风量测试合格。 ⑸施工所需各种材料已到场,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用。 ⑹施工用的梯子、架子,照明灯具等经检查齐全可靠。 三、施工工艺 1.聚乙烯板保温工艺流程 如图4.5-1所示。 擦风管→领料→下料→刷胶→粘贴→检验 图4.5-1 聚乙烯板保温工艺流程 ⑴首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。 ⑵根据风管尺寸剪裁保温材料。 1)保温材料下料时,要注意使其两个长边夹住短边,对正方形风管要使其上下边夹住两个立边。 2)裁剪聚乙烯板时可以使用壁纸刀,刀片的长度要合适并使其保持锋利,裁割时用力要适度均匀,断面要平整。

3)对门厅、展厅等重要场所处的明露风管,为确保割断面光洁美观,裁剪聚乙烯板时可使用手持砂轮切割机。 ⑶在管外壁和聚乙烯板上分别均匀涂刷上401胶,稍候片刻待其微干后将其粘合上。 ⑷用橡胶锤轻打聚乙烯板,尤其是风管四角处,使其与风管粘牢。 ⑸对保温外观进行检查,如有不合适之处及时修补。 2.铝箔玻璃棉板保温工艺流程 如图4.5-2所示。 图4.5-2铝箔玻璃棉板保温工艺流程 ⑴首先将风管表面擦拭干净,擦去表面的灰尘和积水并使其干燥。 ⑵粘接保温钉 1)保温厚度为40mm,选用60mm长的铝制保温钉。 2)将401胶分别涂抹在风管外壁和保温钉的粘结面上,稍候片刻待其微干后将其粘上。 3)保温钉的粘结密度为:风管侧面、下面12只/m2,上面9只/m2。钉与钉间距不大于450mm,距风管边缘不大于75mm。 4)粘钉24h后,轻轻用力拉扯保温钉,不松动脱落时,方可铺覆保温材料。 ⑶裁剪铝箔玻璃棉板。裁剪时使用钢锯条,要使保温材料的长边夹住短边,小块的保温材料要尽量使用在风管的上水平面上。 ⑷铺覆铝箔玻璃棉板 1)将裁好的铝箔玻璃棉板轻轻贴在风管上,稍微用力使保温钉穿出玻璃棉板,经检查位置准确后,用保温钉压盖将其固定。压盖应松紧适度,均匀压紧。

风管清洗方案(标准文本).

×××办公大楼中央空调清洗 上海××中央空调风管清洗有限公司 二OO×年×月

第一部分前言 首先感谢××公司对我公司的充分信任,为我公司对贵司空调通风系统提供报价及清洗的机会。我公司深知此次工程的重要性和特殊性。本公司从上到下表现出对此工程的高度重视,非常珍惜这次难得的机会。针对贵公司的中央空调通风系统设计图纸,我们多次组织工程技术人员对图纸进行细致认真的分析研究,工程师到现场专门踏勘,针对本次工程的特点、重点、难点反复查阅,并组织了各种专题会进行反复研究及方案的论证比较,其目的是使施工组织设计科学、合理、详细具有专一性和可操作性。本次工程所选派的工程技术管理人员已经全部拟定,其中主要管理人员承接过大型设备安装、清洗项目,综合素质高,技术过硬,具有工程实践经验和技术管理水平。 在本次工程上,我公司将积极主动,高效为贵公司服务。做好服务的同时,真诚接受贵公司在工程施工过程中的指导、监督和热诚的帮助。使工程队伍形成一个团结、协作、高效、和谐及健康的整体。确保项目综合目标的实现。 我公司郑重承诺: 我公司所有设备均为中央空调风管专业清洗设备,采用摄像监控系统,对清洗施工全过程采取可视操作,保证在清洗施工中无死角、不留灰尘。设备的操作人员及安全员均经过专业培训,保证施工质量及人员安全和甲方财产的安全。 - 1 -

第二部分施工方案 一:项目背景 早在1983年,世界卫生组织就命名了一种新的疾病:即病态楼宇综合症。该症指的是长期在室内工作的人所出现的头痛、头晕、眼睛刺激、咽喉干痒、过敏、胸闷、烦躁、注意力难以集中等一系列身体不适的症状。实际上,每一个长期在室内工作的人几乎都会有这样的感觉,只是我们通常都把它归结为室内新风量不足引起缺氧所造成的。 其实,对于一座现代化的大楼来说,其供新风量都是经过严格的科学计算并留有足够的余量,如果无特殊原因是不可能造成新风量不足的。因此,真正引发这些症状的罪魁祸首并不是新风的质量,而是送到室内空气的质量!城市“病态楼宇综合症”的诸多病因中,中央空调通风系统是罪魁祸首。预防和降低病态楼宇综合症的发病率,改善室内空气质量是关键。 自从2003年SARS疫情爆发以来,中央空调系统的卫生状况引起了相关部门及更多用户的重视,尤其是其风管系统的积尘量之大更是令人忧虑,诸如SARS等病毒附着在灰尘上,通过中央空调风系统的相互传送,便在每个群体或个人间产生了交叉感染,因此定期对中央空调风管系统进行清洗就显得尤为重要。 贵公司的中央空调系统已连续运行×年以上,本着对广大顾客及本公司员工的身体健康高度负责的精神,贵司决定对其中央空调通风系统进行清洗,还办公楼更清新的空气,给顾客及本公司员工提供更 - 2 -

9风管玻璃棉保温技术交底

技术交底记录 施工单位:中国建筑第二工程局有限公司编号: JSJD-009 2017年 5月 5日工程名称雪川农业发展股份有限公司马铃薯技术交底部门 机电部 研发中心一期工程 交底提要:风管玻璃棉保温技术交底 一、依据标准 1、图纸 2、 GB50738-2011 《通风与空调工程施工规范》 3、 GB50243-2002 《通风与空调工程施工质量验收规范》 二、工程概况 1、空调系统送回风管采用30mm厚无甲醛环保玻璃 棉管板(密度64kg/m3 ,导热系数 0.033w/m.k(20 ° C), 不燃 A 级)。防潮层采用复合铝箔贴面, 保护层采用难燃玻璃布; 2、消防排烟风管采用30mm 厚硅酸铝棉板隔热保温; 3、风机盘管采用30mm 厚 B1 级橡塑保温; 4、净化空调风管采用27mm 厚 B1 级橡塑保温; 5、凡管道穿防火墙处保温材料均采用无甲醛环保玻璃棉管壳; 三、施工准备 1、作业条件 (1)确认现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。 (2)确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温。 (3)风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录。 (4)风管、部件安装质量符合质量标准,需防腐部位已作好刷漆工作。 (5)保温工程冬季或户外施工应有防冻及防雨措施。 (6)风管、部件及设备保温工程施工应在风管系统漏风试验合格及质量检验合格后进行。 (7)施工所需各种材料已到场,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用。 (8)施工用的梯子、架子,照明灯具等经检查齐全可靠。 (9)保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。要查验材料的合格证明书。保温材料需抽样送检,检查材料的防火性能和绝热性能,抽样送检合格后才可使用。 2、机具准备 应有圆盘锯或平板锯,手锯、保温刀、钢锯条、钢板尺、盒尺、毛刷子、打包钳等机具。 四、施工工艺 1、施工流程施工流程

中央空调清洗方案计划

西南油气田公司总部机关食堂 空调清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 1.2 清洗施工内容: 1) 风管系统的清洗包括:送、回风管道、补充新风管、风机盘管、各种风阀、消声器、静压箱以及风口等。 2) 新风机组的清洗:清洗机组各段新、回风混合段;过滤段;加湿段;水表冷器段、加热器段; 3) 风机盘管:铜管铝鳍片、电机、叶轮、托盘、回风过滤网、回风箱、回风口、送风口 施工方案的制定原则 a) 制订一个详尽的施工方案,把工作落实到每点、每人、每天。 b) 施工前做好技术交底工作,使每个工人都能了解每天他要做的工作;施工前做好安全交底工作,进行三级安全教育,使其思想上高度重视安全问题,知道安全施工的基本知识;施工前做好文明施工交底工作,规范工人在像宾馆这种场所的行为举止、言谈。 c) 规范制定严格的劳动纪律,严厉的奖罚制度,制定严密的工作计划,避免意外情况发生。质量方面由有经验的质检员负责,实行三级检验制度,确保质量。 d) 做好环境保护工作,严格按照设备使用规范进行清洗。避免产生扬尘和事故的发生。 e) 严格要求员工遵守劳动安全操作规程施工和甲方的相关规定,确保安全。 2 施工计划2.1 组织机构

1) 风管清洗 采用专用机械清洗设备清除所有通风管道内的可视物。风管的清洗工作应该分段、分区域进行,在风管清洗工作段与非工作段之间、进行清洗的风管与其连通的室内区域之间应该采取有效隔离空气措施。在清洗过程中应采取的有效措施,控制敏感的异味,不可出现尘土飞扬的情况,清洗过程中清除的污染物必须收集起来妥善处理。 必要时可在通风管道上开启清洗维修口,并安装可开闭的清洗维修门以供清洗机械进出进行相应的清洗与检查工作。 2)、部件清洗 采用专用工具、器械对部件进行清洗,确保清洗后的空调系统部件均满足有关部件的要求。部件可直接进行清洗或者拆卸后进行清洗,清洗工作开始前记录下部件的位置,清洗后

风管橡塑保温技术交底

风管橡塑保温技术交底-标准化文件发布号:(9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

 3.3 保温材料送检和报验合格。 3.4 施工环境温度宜在5℃以上。 二、施工工艺

图4顶部保温板与侧立面保温板接缝 保温板材下料分为直管段、弯头、变径管及风阀部件等,全部实行整体统筹下料,按风管规格,在板材上画出V型槽线及45度角斜坡线,风管四个棱角翻边采用45度角裁切对接,确保风管底部或顶部只出现一道粘贴缝(图4)。 图5 直角弯头风管橡塑保温图6 乙字弯风管橡塑保温对室外风管的保温,可参考以上搭接方式。 2.5 法兰保温 对于两节风管的法兰连接处,保温厚度不应低于风管保温层的80%;并采用增加腰带的方式保温,腰带宽度以120mm为宜,粘贴牢固后按压平整(图7)。 图7 风管法兰保温示意图

中央空调风管清洗方法

中央空调风管清洗方法 来源:舒适100网https://www.wendangku.net/doc/3712853480.html, 如果说中央空调是人体经络,那中央空调风管就像人体流动的血液,四通八达的中央空调风管系统中积累大量灰尘杂质就会威胁我们的健康,加强中央空调风管清洗是预防疾病的重要措施之一。 中央空调风管是长期积累下来的卫生死角,其面积远远大于我们平时能够清洗到的机组面积。长期得不到清洁的风管为有害物质提供了安稳的环境,它们会不断滋生并随着四通八达的风管在室内广泛传播,在空调内部造成空气二次污染,建筑物空调通风系统所造成的人体健康危害和疾病可达几十种。 中央空调风管清洗方法一:直接吸尘法(适合大、中型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、放入清扫机器人打松积尘、放入吸尘机器人吸走灰尘、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 中央空调风管清洗方法二:软轴清洗法(适合任何规格矩形、方、圆形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、再在另一边放入清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”(或通过和专用高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”)、放入喷雾消毒软轴机喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况安装各种风口、出具清

风管与设备防腐绝热技术交底

技术交底记录编号 工程名称交底日期年月日 施工单位中建五局第三建设有限公司分项工程名称防腐与绝热施工(风管) 交底提要风管防腐绝热技术交底 交底内容: 1、交底分部(子分部):空调风管系统安装工程,分项工程名称:防腐与绝热施工(风管)。 2、交底执行标准名称及编号: 《通风空调工程施工工艺标准》(ZJQ00-SG-011-2003) 《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002) 一、工程概况 空调送、回风管,经冷热处理的新风管及在空调房中未经冷热处理的新风管、消防排烟风管、厨房排油烟风管采用带不燃防火夹筋铝箔复面的矿棉板材保温。板材在20℃时的导热系数不大于0.032W/(m×k),密度为48kg/m3。 二、施工准备 1、确认现场土建结构施工已完工,无大量施工用水情况发生; 2、确认风管上方管道、电气、消防等专业施工基本结束,以免大量交叉作业破坏保温; 3、风管系统安装完毕,经自检质量合格,并向监理报验合格,办理完隐蔽工程检查记录; 4、空调系统漏风量测试合格; 5、施工所需各种材料已到场,其材质证明书与合格证书齐全,各项指标符合设计要求,经向监理报验合格,准许使用; 6、施工用的脚手架、照明灯具等经检查齐全可靠。 三、保温工艺流程 风管表面清洁→领料→离心玻璃棉毡下料、粘保温钉→铺设玻璃棉毡→粘贴铝箔胶带 1、风管保温: (1)、非保温材料制作的空调送、回风,经冷热处理的新风管均需保温,材料为加筋铝箔复面的离心玻璃棉板材(厚度30mm,密度48kg/m3); (2)、吊顶内的防排烟风管均需做隔热处理,材料为加筋铝箔复面(不燃)玻璃棉板材(厚度40mm,密度48kg/m3)。 2、首先将风管表面擦拭干净,擦去表面灰尘和积水并使其干燥; 3、粘接保温钉 (1)、保温钉采用60mm长的铝制保温钉;保温钉在粘接前应清除粘接处钢板表面油污和灰尘,粘接剂使用前应做粘接实验,确保粘接的可靠性; 审核人交底人接受交底人

建筑通风排烟风管安装技术交底

一、施工准备 (一)作业条件 1、一般排风机系统和空调系统的安装,要在建筑物围护结构施工完,障碍物已清 理,地面无杂物的条件下进行。 2、对空气洁净系统的安装,应在建筑物内部安装部件的地面做好,墙面已抹灰完 毕,室内无灰尘飞扬或有防尘措施的条件下进行。 3、一般除尘系统风管安装宜在厂房的工艺设备安装完或设备基础己确定,设备连 接器、罩体方位已知的情况下进行。 4、检查现场预留孔洞位置、尺寸应符合图纸要求,每边比实际截面大100mm。 5、作业地点要有相应的辅助设施,如梯子、架子、安全防护、消防器材,并有施 工员的技术、质量、安全交底。 (二)材料要求 1、各类板材、管材等应有质量证明文件(包括出厂合格证、质量合格证明及检测 报告等)和产品清单。 2、风管成品不允许有变形、扭曲、开裂、孔洞、法兰脱落、开焊、漏铆、漏打螺 栓孔等缺陷。 3、安装的阀体消声器、罩体、风口等部件应检查调节装置是否灵活,消声片、油 漆层有无损伤。 4、安装使用的材料:螺栓、螺母、垫圈、垫料、密封条、自攻螺钉、拉铆钉、电 焊条、各种帆布、无纺布、射钉、膨胀螺栓等应符合产品质量要求。 (三)施工机具 手锤、电锤、手电钻、手锯、电动双刃剪、砂轮锯、角向磨光机、台钻、电气焊具、扳手、改锥、手剪、倒链、高凳、大绳、尖冲、射钉枪、刷子等。 二、质量要求 (一)风管系统安装工作(送、排风,防排烟,除尘系统) 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 质量要求符合《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002)的规定。 2、当做分项工程施工技术交底时,应填写"分项工程名称"栏,其他技术交底可不填写。

中央空调清洗消毒工艺标准规范标准

\\ 中央空调风管清洗工程施工技术工艺 (一)风管清洗工艺 1、风管清洗前检测、开清洗工艺孔、隔离清洗分区工艺步骤: (1)、现场研究图纸,依据单楼层机组送风管规格、布局情况,按照机组分区域、风管(15米以内)分段清洗的原则,确定具体清洗工艺方案,包括:设备确定,风管清洗距离、开孔位置的确定,卫生防护措施,人员安排等。 (2)、清洗设备运至现场接电试机并测试电压,设备最大用电:220V, 3KW 。 (3)、安排清洗区域内空气处理机组停机。 (4)、施工现场地面铺设防尘布,在主风管道下方预定的开孔位置架设人字梯,打开装修吊顶板,在主风管道外保温底面距离15M-18M处,先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,(开孔尺寸为宽350mm、长550mm) (5)、先用壁纸刀沿划线方向将风管外保温棉切开方孔,切下的保温棉块另行保存,风道清洗孔复原时待用。 (6)、先用钢板尺、记号笔标定开孔位置及大小尺寸,用电剪刀冷切剪开两个清洗工艺孔,尺寸为宽300mm、长480mm。同时需在“空调布局图”上注明开孔位置。 (7)、将检测机器人或微型摄像头放入风管内做清洗前检测录像。 (8)、将两个气堵通过工艺孔放入管道内,做风管清洗区域分段隔离后,将吸尘主机吸尘管与风道连接,同时对清洗分段内所有出风口做封闭处理 (9)、设备工具选用:A、电剪刀 B、检测机器人 C、微型摄像头 D、机器人主操控箱 E、气堵 2、水平布局的风管清洗步骤: (1)、开启吸尘主机后,用电动软轴毛刷设备通过各出风口先期完成对清洗区域内所有支风管的逐个清洗工作。 (2)、先将电动软轴毛刷放入主风管道内完成主风管道的粗清洗工作。 (3)、最后将清扫机器人放入主风管道内完成主风管道的精度清洗工作。 (4)、将检测机器人放入主风管道内做清洗后检测录像,检测距离为20米左右。 (5)、设备选用:

风管橡塑保温技术交底

一、施工准备 (一)技术准备 1.各系统风管走向、坐标、标高安装准确无误,风管漏风量、漏光检测试验完毕满足要 求。 2、根据系统风管型号编制下料清单。 3、技术人员向施工人员进行技术交底,对保温下料尺寸及要求进行明确,并作好作业指 导书记录。 4、解决好设备及材料得堆放场地,操作棚。 (二)材料准备 1、所使用得板材、型材等主要材料应符合现行国家有关产品标准得规定,并具有合格证明书或质量鉴定文件。 2、橡塑保温板材应有检验证明,且应经专业防火材料检测部门检测合格。 3、橡塑保温板材厚度及防火等级应以设计为准,表面平整光滑,厚度均匀。 (三)机具准备 移动脚手架、钢板尺、裁纸刀、手持砂轮切割机、毛刷、拍板、靠尺、胶桶、钢卷尺、水平尺、安全带等。 二、工艺流程 风管橡塑保温工艺流程: 擦风管领料下料刷胶粘接检查 三、操作工艺 1、风管表面擦拭、清理:适用抹布、毛刷等工具将风管表面得积灰或腻子等附着物清理 干净,确定风管表面清洁无杂物,干燥,不影响表面刷胶。 2、根据风管尺寸裁翦橡塑海绵板,下料要准确,裁剪用力要均匀,断面要平整;保温材料下料示意图: 下表面下料最大 上表面下料最小 保温材料下料示意图 3、橡塑海绵与风管粘接采用橡塑海绵专用胶水,胶水得性能符合使用得温度与环境要求

4、保温施工时胶水要均匀涂抹在风管、部件外表面上,保温材料内表面上,晒置5分钟后将保温材料与风管、部件表面紧密贴实、无空隙。 5、橡塑海绵纵横向接缝要错开,拼缝要严密平整。 6、安装完毕后对保温外观进行检查,如有缺陷要及时修补。 7、风管保温法兰高出保温层位置要单独设置保温条,并在保温条内侧,外表面要平整,保温条宽度为10cm,示意图见下图: 8、保温风管在穿防火墙或楼板时,风管与套管间隙使用不燃密封材料封堵填实。 9保温风管处要设置垫木,垫木厚度与保温材料厚度一致,宽度与横担宽度相同,垫木与保温材料接触面要粘在一起,示意图见下图: 矩形风管支吊架处保温做法详图 2 1 53 4 6符号说明: 1-风管 2-橡塑保温3-吊杆 4-角钢 5-浸热沥青得硬木块 6-横担

风管玻璃棉保温技术交底大全

一、施工准备 (一)技术准备 1.认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法做好施工准备工作。 2.现场土建结构已完工,无大量施工用水情况发生。 3.风管、部件安装质量符合质量标准,需防腐部位已作好刷漆工作。 4.保温工程冬季或户外施工应有防冻及防雨措施。 5.风管、部件及设备保温工程施工应在风管系统漏风试验合格及质量检验合格后进行。 (二)材料准备 1.所用保温材料要具备出厂合格证明书并附有相关管理部门的认证及有关法定检测单位的证明。 2.使用的保温材料应符合空调设计参数要求和消防防火规要求,具体如下:设计参数要求:导热系数为 0.022~0.047W/m?K;(玻璃棉板或毡) 3.保温附属材料:玻璃丝布、防火涂料,粘结胶、铁皮、保温钉,应符合设计要求及有关规定。 (三)机具准备 圆盘锯或平板锯,手锯、保温刀、钢板尺、盒尺、毛刷子、打包钳等。 二、工艺流程 保温工艺流程: 粘保温钉保温→检验隐检→领料→→铺覆保温材→聚苯板类外保温 保温材下料岩棉类外保温 →缠玻璃丝布→刷防火涂料→室外保温层外加铁皮壳→检验 三、操作工艺 1.保温材料下料要准确,切割面要平齐,在裁料时要使水平、垂直面搭接处以短面两头顶在大面上(图 3.2)。

2.粘接保温钉前要将风管壁上的尘土、油污擦净,将粘接剂分别涂抹在管壁和保温钉的粘接面上,稍后再将其粘上。 3.矩形风管及设备保温钉密度应均布,底面不少于每平方米 16 个,侧面不少于 10 个,顶面不少于 6 个。保温钉粘上后应待 12~24h 后再铺覆保温材料。 4.保温材料铺覆应使纵、横缝错开(图 3. 5.1)。 小块保温材料应尽量铺覆在水平面上。 岩棉板保温材料每块之间的搭头采取图 3.5.2 做法。

空调风管清洗方法

现在天气越来越热了,我很多小伙伴家里都安装了中央风管空调,使用时间久了之后,我们最好还是需要定期进行清洗,下面就一起来看看常见的风管清洗方法吧? 直接吸尘法(适合大、中型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、放入清扫机器人打松积尘、放入吸尘机器人吸走灰尘、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 软轴清洗法(适合任何规格矩形、方、圆形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、再在另一边放入清扫软轴机边推边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走即“杨尘吸尘法”(或通过和专用高压吸尘器同时工作可实现对上述风管的清洗与吸尘同步完成“直接吸尘法”)、放入喷雾消毒软轴机喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况安装各种风口、出具清洗完工报告。 扬尘吸尘法(适合中、小型矩形风管) 拆除各种风口、专业单位测定风管内积尘情况、放入检查机器人、观察风管内部情况、确定清洗方案(可制作光盘)、在需清洗的风管二头放置二个气囊并于其中一边开一个圆形工艺孔、并把该孔与捕集器的吸入口用软管联接、

再在另一边放入清扫机器人边走边打松灰尘由捕集器同时把灰尘吸走、放入喷雾消毒机器人喷洒消毒剂、放入检查机器人观察风管清洗后情况(可制作光盘)、专业单位测定风管清洗后情况、安装各种风口、出具清洗完工报告。 快益修以家电、家居生活为主营业务方向,提供小家电、热水器、空调、燃气灶、油烟机、冰箱、洗衣机、电视、开锁换锁、管道疏通、化粪池清理、家具维修、房屋维修、水电维修、家电拆装等保养维修服务。

风管保温施工方案

施工 案

施工案 镀锌钢板风管橡塑保温施工简洁,外形美观,工序简便,有效降低施工成本,保温效果良好,颇受建筑施工企业欢迎,在通风空调工程施工中已被广泛采用。然而,常规风管橡塑保温接口拼缝多,易开裂,影响保温效果和观感效果。 我们公司经过不断探索,总结出了《镀锌钢板风管橡塑保温施工工法》。本工法通过改进橡塑保温板材下料式,优化粘接法,有效解决了保温观感效果差,接口开裂,拼缝多影响保温效果的诸多弊端,确保每节保温管段侧立面看不到拼接缝,进一步提高了保温效果和整体观感效果。 该工法技术先进,工艺操作简便,适于推广,具有明显的社会效益和经济效益。 工法特点 1、技术先进 本工法通过改进橡塑保温板材下料式,保温板材下料实行整体统筹下料,四棱角翻边采用45°裁切对接,确保垂直面、水平面成直角,确保侧立面无缝隙。对于乙字弯、直角弯头等不规则部件,采用四面单独粘贴,侧立面压上下底面的式。显著提高了风管保温整体观感效果,保温效果进一步得到加强。 2质量优良本工法施工工序简洁,节约材料,整体观感效果良好,与常规风管保温施工工艺比较显著提高了保温质量。 3、经济效益显著本工法与常规镀锌钢板风管保温施工比较,节约橡塑板材损耗;采用标准节施工,降低施工成本,显著增强保温效果,使空调机组运行成本降低,节约能源。 适用围 本工法适用于各类型空调通风系统矩形金属风管橡塑保温施工。 工艺原理 本工法是对传统镀锌钢板风管橡塑保温改进形成的,核心是改进橡塑保温板材下料式,风管四面均采用整板下料,四棱角翻边采用45°裁切对接,确保保温层四边成直角,减少粘接缝。矩形直风管橡塑保温层板材放样,根据风管边长尺寸及橡塑板材厚度,放样采用如图1所示的组合法。按预先测量的风管规格,

中央空调系统清洗方案

中央空调系统清洗方案 中央空调系统的风道、机组、风盘、风口等。 2 施工计划2.1 组织机构 现场管理措施

1) 提前1天进场进行准备工作,准备期内,组织好施工力量、材料、工机具的进场;落实好临时用电、用水;做好施工前的技术准备工作。 2) 根据整个项目的施工进度计划,编制周施工进度计划,并严格保证周计划的实现,以求确保工期的实现。 3) 运用科学的管理方法,对整个项目的计划实施动态优化管理,强化组织协调, 优化施工力量,随时掌握施工动态,对施工场地、材料、设备供应、施工力量进行综合平衡,确保安全、优质、按期完成施工任务。 4) 实行流水施工组织方式,尽可能保证施工的连续性、均衡性。项目分风管清洗班、风口清洗、设备清洗、电工、空压机维护班等四个专业组织施工。在非承包商因素的前提下确保项目按期保质竣工。 5) 如遇有较大设计变更或其它非承包商原因而延误工期时,及时调整计划,在人力资源上和材料供应上予以保证。 6) 协调好与业主的关系,同心协力,一切从项目进度、质量出发,确保工期的实现。 做好施工准备工作 a) 施工力量准备 根据本施工组织设计规定,所有管理人员、技术人员于合同签订后3日到位,组建项目经理部。 b) 施工技术准备 1) 由项目部经理组织施工技术人员及项目施工人员。对项目提出工期、安全和质量要求、施工现场等进行详细交底,使全体员工对整个项目有一个比较全面的了解,明确目标,以确保项目如期完成。 2) 组织施工技术人员、尤其是各班组长熟悉、审查图纸内容,及时发现图纸中的问题,收集和整理与本项目施工有关的设计、施工及验收规范和技术标准。 3) 做好图纸与风管实际情况对比审核并标出其中的不同之处。 4) 编制材料计划、下达施工任务单,对重点项目关键部位施工,必须编制可行的施工

橡塑管保温施工方案(end)

目录 第一章工程及专业概况 (3) 1.1工程概况 (3) 1.2专业概况 (3) 第二章编制依据的标准及规范 (4) 第三章施工准备 (4) 3.1技术准备 (4) 3.2材料准备 (4) 3.3主要设备、工具 (4) 3.4施工作业条件 (5) 3.5人员准备 (5) 第四章施工工艺 (5) 4.1工艺流程 (5) 4.2 操作要点 (6) 4.3 根据不同的感到情况具体做法 (6) 4.4 风管保温 (15) 第五章质量标准 (16) 5.1主控项目 (16) 5.2基本项目 (16) 第六章质量管理措施 (16) 第七章环境管理措施 (18)

第八章成品保护措施 (20) 第九章安全保证措施 (20) 十章应注意的质量问题 (23) 第十一章质量记录 (24) 第十二章施工人员及工期计划安排 (24) 12.1 施工人员安排 (24) 12.2 工期计划安排 (25)

第一章工程及专业概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:营口开发区奥体中心—体育场 1.1.2工程地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区 1.1.3建设单位:营口市熊岳城市建设发展有限公司 1.1.4设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 1.1.5监理单位:营口经济技术开发区建设监理有限公司 1.1.6施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 1.1.7工程概况:营口开发区奥体中心—体育场总建筑面积约62430平方米,观众座位约25266个,内场设有标准400米跑道及足球场,可满足各项田径比赛要求。比赛场地为东、西、北看台,南侧为酒店,地上4层,建筑高度为37.327米(结构最高点),属于中型乙级体育场。考虑到场馆的赛后利用,体育场在东看台和南看台下部一层设有商业开发用房,面积约为8000平方米,用作商业开发、健身、休闲、娱乐、购物等综合功能。 1.2专业概况 本工程为营口奥体中心体育场空调工程。本工程空调系统采用地源热泵风机盘管加新风系统,新风系统、空调水系统全部采用橡塑保温。采暖系统、室外明露管道、不采暖区域的给水排水管道、吊顶内的给水管道等都采用橡塑保温。 第二章编制依据的标准及规范 2.1《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 2.2《柔性泡沫橡塑绝热制品质量技术要求》GB/T17794-1999 2.3 《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002 2.4 同济大学设计研究院集团设计的《奥体中心体育场》图纸;

风管保温技术交底

审核人 交底人 接受交底人 表 C2-1 编 号 08-C2-006 工程名称 朝阳公园东小区(南区)工程 交底日期 2006年1月10日 施工单位 北京城建集团有限责任公司 分项工程名称 风管保温 交底提要 风管保温施工相关材料准备、施工工艺及质量标准等 交底内容: 一、材料要求 1、保温材料铝箔玻璃丝棉和橡塑保温板要具备出厂合格证明书或质量鉴定文件。 2、保温材料铝箔玻璃丝棉和橡塑保温板应符合空调设计参数要求和消防防火规范要求。 二、操作工艺 1、工艺流程 2、保温材料下料要准确,切割面要平齐,在裁料时要使水平、垂直面搭接处以短边顶在大面上,如下图: 3、 粘接保温钉前要将风管壁上的尘土、油污擦净,将粘接剂分别涂抹在管壁和保温钉的粘接面上,稍后将其粘上。保温钉粘上后应待12~24h 后再铺覆保温材料。首行保温钉至风管或保温材料的边沿的距离应小于120mm 。保温钉 领料 粘保温钉或制胶 保温材料下料 铺覆保温材料 扣钉或压实 检验

编号08-C2-006 表 C2-1 工程名称朝阳公园东小区(南区)工程交底日期2006年1月10日施工单位北京城建集团有限责任公司分项工程名称风管保温 交底提要风管保温施工相关材料准备、施工工艺及质量标准等 交底内容: 粘接密度见下表: 保温钉隔热材料侧面、下面在风管上面 玻璃棉保温层16只/㎡8只/㎡ 4、保温材料铺覆应使纵、横缝错开 保温材料 5、小块保温材料尽量铺覆在水平面上。保温材料每块之间的搭头采取下图做法。 下压 50mm 三、质量标准 1、保温材料的材质、规格及防火性能必须符合设计和防火要求。电加热器及其前 后800mm范围内的风管保温层和穿越放火隔墙两侧2m范围内风管保温层用非燃烧材料。要查验材料合格证明或做燃烧试验。 检验方法:观察检查和检查材料合格证或做燃烧试验。 审核人交底人接受交底人