文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 直流电源作业指导书

直流电源作业指导书

直流电源作业指导书
直流电源作业指导书

通信直流电源施工作业指导书

目录

1.适用范围 (1)

2.规范性引用文件................................................... 错误!未定义书签。

3. 作业(工序)流程图 (2)

4. 安全风险辨析与预控 (4)

5.作业准备 (5)

5.1人员配备表 (5)

5.1 人员配备 (5)

5.2主要工器具及仪器仪表 (6)

6.作业方法 (7)

6.1施工准备 (7)

6.2到货验收 (7)

6.3通信电源系统安装 (7)

6.4电源设备通电调试 (8)

6.5蓄电池组充放电测试 (10)

6.6交流配电设备测试 (11)

6.7整流设备测试 (11)

6.8直流配电设备测试 (12)

6.9通信直流电源系统验收 (12)

7. 质量控制措施及检验标准 (13)

7.1质量控制措施 (13)

7.2质量控制表单 (15)

7.3检验标准 (16)

附件1:表6-1《准备工作检查表》 (18)

附件2:表6-2《外观、结构检测检查表》 (19)

附件3:表6-3《货物问题反馈表》 (20)

附件4:表6-4《工程初步验收发现缺陷及处理情况汇总表》 (21)

附件5:表6-5 《交流配电设备电气性能检查表》 (22)

附件6:表6-6 《整流设备电气性能检查表》 (24)

附件7:表6-7 《直流配电设备电气性能检查表》 (25)

1.适用范围

1、本作业指导书是中国南方电网有限责任公司通信直流电源设备安装、调试和验收的步骤,适用于110kV~500kV电压等级电网通信直流电源新建、扩容及搬迁工程的施工作业。

2、本作业指导书未包括的内容和指标要求,应按国家有关规定、工程合同、设计文件等的要求执行。当本规范与国家标准及规范有矛盾时,应以国家标准和规范为准。

3、在施工过程中,施工单位应严格执行各项施工质量检查的规定。施工单位、监理单位应严格进

行随工检验工作。

4、在特殊情况下,执行本作业指导书有困难时,施工单位应充分论述理由,并提供报告呈建设单

位主管部门审批。

2.编写依据

3. 作业(工序)流程图

3-1 作业流程图

4. 安全风险辨析与预控

施工单位检查人:监理单位检查人:

日期:日期:

对存在风险且控制措施完善填写“√”,存在风险而控制措施未完善填写“×”,不存在风险则填写“―”,未检查项空白;

5.作业准备

5.1人员配备表

注:施工必须有负责人和监护人,作业人数可根据具体工程量规模配备。

5.2主要工器具及仪器仪表

6.作业方法

6.1施工准备

6.1.1、技术资料:相关施工图纸及相关技术资料;

6.1.2、工器具准备:准备好表5.2中的工器具及仪器仪表、

6.1.3、人员组织:根据本次作业内容和性质确定好参加人员,并组织学习指导书;

6.1.4、施工材料准备:线缆、螺栓等

6.1.5、按规定办理好工作票许可手续、完成开工报审手续、安全技术交底单工作;

6.1.6、完成施工方案和施工图汇审;

6.1.7、检查施工条件,确定机房照明供电、配电设备、接地条件、环境卫生符合施工要求;

6.1.8、见附件1:表6-1《准备工作检查表》

6.2到货验收

6.2.1、会同供货商、监理一起开箱检验,对照装箱单一一核对数量,.验货完毕用户代表和安装

督导在装箱单上签字确认双方保留,并收集出厂证明、技术图纸资料

6.2.2、整套设备按照附件2:表6-2《外观、结构检测检查表》检查要求进行检查,并填写记

录:

6.2.3、在开箱过程中,如发现货物有损坏现象,应填写附件3:表6-3<<货物问题反馈表>>上

报监理单位、建设单位。货物损坏要注意收集相关证据;

6.3通信电源系统安装

6.3.1通信电源设备安装:

6.3.1.1、施工电源接取必须使用专用、合格电源接线装置。

6.3.1.2、按设计施工图要求机柜定位,相邻机柜应紧密靠拢,整列机柜前后应平齐,水平垂直

偏差不应大于3mm。

6.3.1.3、将通信电源整流模块顺着整流模块插槽插入,并将整流模块定位,固定。

6.3.1.4、将通信电源监控模块顺着电源监控插槽插入,并将监控模块定位,固定。

6.3.1.5、选用35m2黄绿接地线,按正确接线方法分别安装设备保护接地和工作接地。

6.3.1.6、按设计施工图正确安装设备交流电源线,三相交流电源接线时注意相序,不能反序。

6.3.1.7、按设计施工图正确安装设备之间直流连线,色谱正确。

6.3.1.8、按南方电网通信网资源编码命名规范,完成设备标识标签工作。

6.3.1.9、填写附件4:表6-4《工程抽检发现缺陷及处理情况汇总表》,交施工单位整改。

6.3.1.10、填写Q/CSG表9.2.3《××××××分项工程质量检验评定表》。

6.3.2蓄电池组安装:

6.3.2.2、电池上架,使用绝缘工具,正确完成单体蓄电池的串接工作。

6.3.2.3、测量整组蓄电池电压是否正常,大于48V为正常。

6.3.2.4、用手柄拔下整流设备蓄电池组熔断器。

6.3.2.5、按施工图正确安装蓄电池组与直流高频开关电源之间的直流连线,注意先接电源侧,

后接电池侧。

6.3.2.6、在整流设备熔断器电池组接线端测量整组电池电压是否正常,大于48V为正常。

6.3.2.7、按南方电网通信网资源编码命名规范,完成设备标识标签工作。

6.3.2.8、填写Q/CSG表9.3.1《××××××分项工程质量验收评定表》(每组电池

一份)。

6.4电源设备通电调试

6.4.1交流配电设备通电调试:

6.4.1.1、交流配电设备开机前的检查;

> 确认机外输入隔离开关是断开的。

> 确认交流配电设备内市电输入断路器、配电层上的整流器空气开关以及空气开关全部断

开,合上防雷开关。

> 检查交流引入线、地线和机柜内配线是否正确并连接可靠,螺丝是否松动。

> 测量交流输入断路器输入与输出的相线间、相线与零线间、相线与地线及外壳之间的电

阻,确认无短路。

> 用万用表检查各交流备用输出断路器输出端与零线间是否有短路现象。

> 用万用表检查给系统供电的交流电电压是否符合系统电压范围的要求。

6.4.1.2、交流配电设备开机步骤

> 闭合机外电源系统的交流输出开关。

> 闭合交流配电设备交流电总开关,检查交流电输入电压及输出各分路电压是否正常。

> 发现设备有不合格现象,应填写附件3:表6-3<<货物问题反馈表>>上报监理单位、建

设单位。

6.4.2、整流设备通电调试:

6.4.2.1、整流设备开机前的检查;

> 确认机外输入隔离开关是断开的。

> 确认整流设备内市电输入断路器、配电层上的整流器空气开关以及空气开关全部断开,

合上防雷开关。核实监控单元后面板上的电源开关、电池、负载熔丝、负载断路器确已

断开。

> 测量交流输入断路器输入与输出的相线间、相线与零线间、相线与地线及外壳之间的电阻,确认无短路。

> 用万用表检查各交流备用输出断路器输出端与零线间是否有短路现象。

> 用万用表检查给系统供电的交流电电压是否符合系统电压范围的要求。

6.4.2.2、整流设备开机步骤

> 闭合机外电源系统的交流开关、在整流设备输入接线端测量交流电输入电压是否正常。

> 闭合整流设备输入总开关,检查交流电输入电压及输出各分路电压是否正常。

> 闭合所有在位的整流器模块的交流输入开关,启动整流器,确认每一个整流器模块都能正常启动,并输出电压正常。

> 调整模块输出电压为53.5V,使系统的整流器模块并机均流工作,观察系统的直流输出电压的变化情况,。

> 启动监控单元、设置核实电源输出保护上下限电压值、电池保护电压值,及相应告警值。

> 测量整流设备各输出端电压是否正常。

> 发现设备有损坏现象,应填写附件3:表6-3<<货物问题反馈表>>上报上报监理单位、建设单位。

6.4.3、直流配电设备通电调试:

6.4.3.1、直流配电设备开机前的检查;

> 确认机外输入隔离开关是断开的。

> 确认整流设备与双直流配电设备之间连接无短路,且接线正确。

> 确认直流配电设备所有开关是断开的。

6.4.3.2、直流配电设备开机步骤;

6.4.3.2.1、I段通电

> 闭合整流设备输出断路器,确认直流配电设备输入端测量输入电压等于53.5V。

> 闭合直流配电设备I段总输入开关,确认I段输入端子电压是53.5V。

> 逐步闭合双直流配电设备I段输出开关,确认输出端子电压是53.5V。

> 在直流配电设备I段所有开关闭合的情况下,测量II段输入端子(II段总输入开关输出点)电压是否在2V以下,如果不是说明II段隔离二极管有问题(针对双直流配电设备)。

> 确认II段隔离正常后,断开所有I段开关。

6.4.3.2.2、II段通电(针对双直流配电设备)

> 闭合整流设备输出断路器,确认直流配电设备输入端测量输入电压等于53.5V。

> 闭合直流配电设备II段总输入开关,确认II段输入端子电压是53.5V。

> 逐步闭合直流配电设备II段输出开关,确认输出端子电压是53.5V。

点)电压是否在2V以下,如果不是说明I段隔离二极管有问题。

> 确认I段隔离正常后,合上所有I段开关,测量各输出端电压。

6.4.3.3、发现设备有损坏现象,应填写附件3:表6-3<<货物问题反馈表>>上报上报监理单位、

建设单位。

6.4.4、整流设备参数核对:

6.4.4.1、整流设备参数核对:参数如下表:

6.5蓄电池组充放电测试

6.5.1、再次检查电池组接线,确认后用万表测量电池组单体电池电压,并记录。

6.5.2、闭合整流设备电池组断路器,给电池组浮充充电。

6.5.3、每隔一小时,用万用表测量电池组单体电池电压,并填写Q/CSG表9.3.1

《变电站通信蓄电池组充、放电质量验收签证》(每组电池1小时记录一次)。

6.5.4、每组电池最少充电时间要大于是24小时,才能电池容量测试。

6.5.5、蓄电电池容量测试

6.5.5.1、为了防止测试中断,在另一组电源系统中,正确接入直流逆变器,确认其输出正常。

6.5.5.2、断开被测电池组与高频开关电源熔断器、拆除电池组与电源的正极连线,再拆除电池

组与电源的负极连线。

6.5.5.3、正确完成电池测试仪与电池组的接线,注意正负极不能接错。

6.5.5.4、按电池组容量10%设置电池测试仪的放电电流,设置电池测试仪中断条件:

> 测试时间限定10小时;

>对于2V电池单个电压不能低于1.8V;

6.5.5.5、确认电池测试仪接线正确。

6.5.5.6、合上电池测试仪放电开关,开始蓄电池组容量测试、并记录。

6.5.5.7、按南网评定标准要求,并填写Q/CSG表9.3.1《变电站通信蓄电池组充、放电

质量验收签证》(每组电池1小时记录一次)和填写Q/CSG表9.0.3《变电站通信蓄电池组充、放电质量验收签证》

6.6交流配电设备测试

6.6.1、显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压1、输入电流1、输入电压2、输

入电流2;显示与检测基本一致,误差不超过5%。

6.6.2、告警功能测试:通过拉闸来测试市电停电告警;通过合闸来测试市电恢复告警;通过拔

起熔断器测试熔断器断的告警;相电压>270V、相电压<170V、电源缺相、过流或短路进行测试。

6.6.3、监控接口功能测试:检查系统的遥测、遥信功能和通信协议应符合下列测试要求

>实时监视系统工作状态

>采集和存储系统运行参数。

>设置参数的掉电存储功能。

>按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制,通信协议应符合YD/T1363.3的要求。

6.6.4、三级防雷配置:输入端设三级防雷装置;要求采用浪涌泄放后可自动恢复式的防雷措施。

6.6.5、按附件5:表6-5 《交流配电设备电气性能检查表》检查项目分别检查,并填写记录;

6.7整流设备测试

6.7.1、两路输入电源转换:检查输入电源是否符合1、2、3的规定,进行手动或自动转换,操

作不得少于5次,检查两路输入电源转换应符合下列测试要求。

6.7.2、显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压1、输入电流1、输入电压2、输

入电流2;显示与检测基本一致,误差不超过5%。

6.7.3、告警功能测试:接假负载,接可变的输入电压装置;

>输入过压保护:自动关断、发出声光告警信号;

>输入欠压保护:自动关断、发出声光告警信号;

>输出过压保护:自动关断、发出声光告警信号;

>输出欠压保护:自动关断、发出声光告警信号;

>蓄电池欠压:自动关断、发出声光告警信号;

6.7.4、监控接口及干接点:

>实时监视系统工作状态;

>采集和存储系统运行参数;

>设置参数的掉电存储功能;

6.7.5、监控模块故障:断开监控模块,通信电源仍能工作;

6.7.6、电源模块在线拔插:在线拔插电源模块,通信电源仍能工作;

6.7.7、电源模块的满载测试:令电源模块满载运行20分钟,通信电源模块正常工作;

6.7.8、模块保护测试:模拟负载短路,观察模块是否切断短路分路的开关;排除短路后,观察

所测试开关能否正常工作。

6.7.9、按附件6:表6-6 《整流设备电气性能检查表》检查项目分别检查,并填写记录

6.8直流配电设备测试

6.8.1、显示功能测试:采用电压表和钳形表分别测试输入电压1、输入电流1、输入电压2、输

入电流2;显示与检测基本一致,误差不超过5%。

6.8.2、告警功能测试:当发生母线1过压、母线1欠压、母线1过流、母线2过压、母线2欠

压、母线2过流、分路空气开关断、熔断器断的保护功能动作,系统应能发出可见可闻告警信号,应符合下列要求。由于现场条件所限制,该实验可通过检查报告来实施。

6.8.3、分路空气开关和母线断路器品牌确认;

6.8.4、监控接口及干接点:

>实时监视系统工作状态;

>采集和存储系统运行参数;

>设置参数的掉电存储功能;

>按照局(站)监控中心的命令对被控设备进行控制,通信协议应符合YD/T1363.3的要求;

6.8.5、隔离二极管正向压降(针对双直流配电设备):两侧电压差小于2V;

6.8.6、按附件7:表6-7 〈直流配电设备电气性能检查表〉检查项目分别检查,并填写记录

6.9通信直流电源系统验收

6.9.1、按南网《110kV∽500KV送变电工程质量检验及评定标准》要求,做好通信直流电源系统

评定工作。

6.9.2、资料验收:

6.9.3、备品验收

7. 质量控制措施及检验标准

7.1质量控制措施

7.1.1、严格按照施工图设计、施工技术导则、施工组织设计方案和相关技术要求进行施工。

7.1.2、所有施工必须满足通信电源设备和材料的技术特性和指标要求。

7.1.3、到货验收时,要检查包装是否完好,核实通信电源设备型号、出厂质量合格证、出厂测

试记录、并按要求格式作书面记录。

7.1.4、严格按线缆接线要求的色谱进行端接。

>交流电源线色谱:A相:黄色

B相:绿色

C相:红色

零线:兰色

>直流电源线色谱:正极:红色

负极:兰色

>接地线色谱:黄绿双色线:

7.1.5、严格按设备标识规范进行标识工作。

7.1.6、严格按综合布线要求进行线缆的敷设工作。

7.1.7、施工过程中发现通信电源设备存在质量问题应马上停止施工,提供设备缺陷数码照片。

及时报告各有关单位共同解决,并按要求格式形成书面记录。

7.1.8、工程竣工验收后、提供每一台通信电源设备的数码照片。

7.2质量控制表单

7.3检验标准

质量检验按Q/CSG 1007.2-2007《110kV~500kV送变电工程质量检验及评定标准第2部分:变电电气安装工程》中Q/CSG表9.0.3~表9.3.1进行,并应符合标准要求。

附件1:表6-1《准备工作检查表》

表6-1《准备工作检查表》

施工单位检查人:监理单位检查人:

日期:日期:

注:检查结果::检查合格:无此项

附件2:表6-2《外观、结构检测检查表》

表6-2 外观、结构检测检查表

施工单位检查人:监理单位检查人:

日期:日期:

注:检查结果::检查合格:无此项

直流开关电源的新技术应用与发展

直流开关电源的新技术应用与发展摘要:随着电子技术和通信业的快速发展,高频开关电源的应用越来越广,开关频率的持续提高使开关电源的性能也得以进一步优化,集成度更高,功耗更低,电路更加简单,工作更加可靠,是开关电源发展的方向。目前,高频开关电源在我省广播电视各微波站得到了广泛的应用,基于此结合实际将传统电源与现代高频开关电源对比来介绍高频开关电源的新技术及其优点。 关键词:高频;谐振;开关;逆变 1 高频开关电源组成原理 高频开关整流器一般是先将交流电直接经二极管整流、滤波成直流电,再经过开关电源变换成高频交流电,通过高频变压器变压隔离后,由快速恢复二极管高频整流、电感电容滤波后输出,见图1。 1.1 主电路 从交流电网输入、直流输出的全过程,包括: (1)输入滤波器:其作用是将电网存在的杂波过滤,同时也阻碍本机产生的杂波反馈到公共电网。 (2)整流与滤波:将电网交流电源直接整流为较平滑的直流电,并向功率因数校正电路提供稳定的直流电源。 (3)功率因数校正:位于整流滤波和逆变之间,为了消除由整流电路引起的谐波电流污染电网和减小无功损耗来提升功率因数。 (4)逆变:将整流后的直流电变为高频交流电,这是高频开关电源的核心部分,频率越高,体积、重量与输出功率之比越小。 (5)输出整流与滤波:根据负载需要,提供稳定可靠的直流电源。 1.2 控制电路 一方面从输出端取样,经与设定标准进行比较,然后去控制逆变器,改变其频率或脉宽,达到输出稳定,另一方面,根据测试电路提供的数据,经保护电路鉴别,提供控制电路对整机进行各种保护措施。 1.3 检测电路 除了提供保护电路中正在运行中各种参数外,还提供各种显示仪表数据供值班人员观察、记录。 1.4 辅助电源

浅谈电源及电源变换技术的发展

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3713129183.html, 浅谈电源及电源变换技术的发展 作者:刘洁 来源:《科学与财富》2016年第10期 摘要:随着现代仪器设备及微电子技术的迅速发展,相继出现了相控型稳压电源、集成 化线性稳压电源、新型智能开关电源、UPS电源、太阳能电源和程控电源等,人们对电源的要求越来越高。同时,全球的节能需求和电子设备必须遵守的强制性能效规范要求,以及便携装置小型化功能趋势推动着电源朝着高电源效率、低待机功耗、高功率密度、高可靠性、高集成度和低成本的方向发展[1]。因此,从经济角度和科学研究角度上看,研究电源变换技术和控 制技术都是很有价值的。本文作者结合多年来的工作经验,对电源及电源变换技术的发展进行了研究,具有重要的参考意义。 关键词:电源;电源变换;发展 1电源与电源变换的类型 供电电源总体上分为交流电源和直流电源两大类。蓄电池属于直流电源,既可作为直流电源系统备用电源,又可作为启动动力电源,还可作为交流配电设备操作电源。由于供电电源不总是能直接满足用电设备的需求,这样就需要一个中间环节将供电电源转变成用电设备需要的电源,这个环节就是电源变换。目前发达国家的电源80%以上是通过变换后才应用的[2]。 电源变换有以下四种类型: (1)DC-DC变换,它将一种直流电能变换成另一种直流电能;(2)DC-AC变换,它将直流电能变换为交流电能,这种变流装置称为逆变器;(3)AC-DC变换,它将交流电能变换为直流电能;(4)AC-AC变换,它将一种交流电能变换为另一种交流电能。 2 电源与电源技术的现状 2.1 国内外电源的发展 国外电源的发展大致经历了4代:第一代为直流电机电源,耗能大、效率低;第二代为"自藕+硅整流"式直流电源,使用自藕变压器调节输入电压,再由大功率硅整流管整流,效率较低、精度、纹波等技术指标差;第三代为可控硅电源,效率较高、功率范围宽,是目前广泛使用的电源;第四代为开关型直流电源,体积小,精度、纹波系数高、可靠性高,是未来直流电机驱动和电镀电解行业的主体电源[3]。 我国的电源产业起步于1949年,历经几个发展阶段,已经发展到各行各业,如机械、邮电、铁路、电子、军工系统等都有电源开发与生产,还有大量国外产品公司进入我国,竞争逐步加剧[4]。

直流电源技术协议

×燃气 发电项目直流系统订货 技 术 协 议

一、总则 依据双方意向,×煤气发电项目直流电源设备、蓄电池(蓄电池技术要求见附件一)及附属设备订货事宜,经买卖双方友好协商,买受方同意出卖方承担该整套设备的制造供货、运输、卸货、指导安装调试及技术服务和培训事项。除合同有关条款外,经双方授权代表进一步协商及明确,对设备技术方面确定如下协议: ).本技术协议适用于发电工程×煤气发电项目直流电源设备及附属设备。对设备的功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面提出技术要求。 )买受方在本技术协议提出了最低限度的技术要求,并未规定所有的技术要求和适用的标准,出卖方将提供满足本技术协议和标准要求的高质量产品及其服务。对国家有关安全、环保等强制性标准,均满足其要求。 ).出卖方将执行本技术协议所列标准及相应的国家和行业相关技术要求和适用的标准。有矛盾时,按较高标准执行。 ).合同签定后按本技术协议的要求,出卖方将提出设备的设计、制造、检验试验、装配、安装、调试、试运、试验、运行和维护等标准清单给买受方,由买受方确认。 气象、地质条件

、 应遵循的主要现行标准 直流系统成套装置采用的所有设备及备品备件的设计、制造、检查、试验及特性都应遵照最新版标准和中国国家标准(标准)及国家电力行业标准(标准)。主要标准如下:(但不仅限于此) 低压直流电源设备特性及安全要求 火力发电厂、变电所直流系统设计技术规定 -交流电气装置的接地设计规范 低压直流开关设备 继电器及继电器保护装置基本试验方法 所有标准都应是最新版本,如标准间出现矛盾时,则按最高标准执行或按双方商定的标准执行。 防护等级: 工程条件 直流系统电压: 直流系统接线:单母线分段接线 蓄电池型式:阀控式密封铅酸蓄电池 蓄电池容量:待设计院确定 交流电源电压:% 交流电源频率:% 充电及浮充电装置技术协议 2.4.1 基本技术参数 型式:高频开关电源

(10.15.改1)电动汽车充电系统21kW31.5kW系列壁挂充电机说明书V

21kW /31.5kw系列壁挂汽车充电系统 用户手册

出版说明 内容介绍 为指导相关电源设备生产厂利用我公司的相关产品设计生产电源系统,特编 制本技术指导书。 本书详细地描述了汽车充电系统户外一体机的外观、功能和参数指标、接口 定义和操作说明等内容。 读者对象 本书适合于电源合作生产厂家、电源用户、电源维护工程师等。 本书的约定 一、产品上标记 在高压存在的地方粘贴此标记。 在机柜底框架保护接地端上加此标记牌。 二、手册中标记 注意注意字句指可能造成本设备或其它设备损坏的状况或做法。

目录 操作说明 (3) 1产品型号说明 (4) 2产品简介 (4) 2.1、概述 (4) 2.2、产品组成 (4) 2.3、正常使用条件 (4) 2.4、产品特点 (5) 2.5系统原理 (6) 2.6产品外观及功能参数 (6) 2.7系统参数表: (7) 3使用说明 (8) 3.1、操作界面 (8) 3.2、指示灯状态 (13) 3.3、急停操作 (13) 4安装与调试 (13) 4.1、安装 (13) 4.2、调试 (14) 5运行与维护 (14) 6包装、运输及储存 (14) 6.1、包装 (14) 6.2、运输 (14) 6.3、储存 (14) 7售后服务须知 (14) 7.1、售后服务 (14)

操作说明 1、充电接入:将充电插头接入汽车充电接口,锁紧,进行下一步操作; 2、开始充电:点击触摸屏,根据提示进行操作如刷卡→选择充电方式→启动充电→充电开始(充电指示闪烁),充电机按已选择的充电方式自动完成充电; 3、充电方式选择:充电方式主要有自动充电和预约充电两种。 自动充电:选择自动充电,充电会立即启动,并且在充电完成之后自动停止。 预约充电:用户可以预约启动充电的时间,时间到后自动开始充电。 4、充电完成:充电完成后,充电指示灯停止闪烁,提示充电已完成,用户根据提示进行刷卡,完成结算; 5、充电结束:点击触摸屏,在充电状态界面下选择“结算”→充电机停止充电→根据提示刷充电卡→完成结算→拔下充电插头,放回原位,完成充电过程。 注意事项: 1、在充电过程中,不得强行拔出充电接头!强行拔出充电接头,可能引起接头处打火,造成安全事故! 2、若需提前停止充电,请按上述步骤5操作; 3、请不要触碰充电枪的插针带电部分,以免造成意外伤害。 4、充电过程中若发生安全事故,如异常声响、电线短路、人员触电等,请按下面板上紧急停机按钮,断开所有电源,并立刻与现场管理人员联系。

程控直流稳压电源要点

2012年吉林省电子设计竞赛设计与总结报告程控直流稳压电源(A题)

摘要 直流稳压电源是电子技术领域不可缺少的设备,目前直流稳压电源已朝着多功能和数字化的方向发展。本系统以MSP430单片机为核心结合数字反馈控制技术实现程序控制的直流稳压电源。硬件主要包括:单片机系统、传统供电直流电源、升降压斩波电路、及由6N137光耦合组成的反馈电路等。软件系统使用模块化形式编程,易维护。电路具有电压调整简便,读数直观,电压输出稳定,便于智能化管理的特点,有效地克服了传统电源的不足。测试符合各项指标要求。 关键字:MSP430单片机、540场效应管、数控、升降压斩波电路

目录 摘要 (2) 1.方案比较与论证 (4) 1.1方案一 (4) 1.2 方案二 (4) 1.3 方案论证 (5) 2 主要硬件选择 (5) 2.1单片机的选择 (5) 2.2 显示屏的选择 (6) 2.3 高频开关的选择 (6) 2.4键盘的选择 (6) 3 系统设计 (7) 3.1总体要求 (7) 3.2 总体设计 (7) 3.2.1单片机的信号与控制的分析 (8) 3.2.2 PWM占空比和频率的计算 (8) 3.3电路的设计 (9) 3.3.1单片机最小系统 (9) 3.3.2显示电路设计 (9) 3.3.3直流电源的设计电路 (9) 3.3.4数控反馈回路的设计 (10) 3.3.5 升降压斩波电路图 (11) 3.3.6输出电流检测电路图 (11) 4 系统调试 (12) 4.1 测试方案 (12) 4.2 测试仪器 (12) 4.3 测试结果 (12) 4.4结果分析 (14)

供用电技术的发展现状及前景展望

供用电技术的发展现状及前景展望 摘要:现代社会的快速发展也伴随着能源的大量消耗,电力能源就是其中的重 要动力能源之一。相对于传统更多交流供用电技术而言,直流供用电技术能够发 挥更大的效益,避免了无功功率问题的发生,不会造成输电线路中的额外电能损耗,且直流供用电技术使得家庭并网发电的可行性更高,省去了更多的变流装置,系统使用和维护成本相对较低,是目前供电市场中经济实用的绿色供电技术之一。 关键词:直流供用电技术;发展现状;前景展望 1直流供用电技术的含义 直流供用电技术是指通信站提供直流电给用户使用的供电技术。根据具体的 指标规定,一般使用的基础电源是-48V直流电源。整套系统的主要组成部 分是整流器、蓄电池、直流变换器和直流配电屏等。蓄电池储蓄足够的电量,使 其能保证在主供电设备出现断电时,蓄电池内的电量可以继续支撑电力的供应。 目前,根据电流供电方式不同,我国的直流供电系统划分成集中供电方式和分散 供电方式两种;又可以根据电源型号的特性,划分成正常式供电和混合式供电。 2直流供用电技术的发展现状 2.1发展现状 现阶段,在工业界以及日本学术界都在一直追捧用直流电方式来给负载以及 用户进行电力提供的技术以及演示系统,特别是在数据中心以及家庭供电场合。 早在 2008 年,日本经济产业省启动了直流生态住宅这一开发项目,为的就是可 以在住宅之中借用直流供电方式来进行直流家用电器的使用,在此项目开发之后,欧盟以及美国也逐渐进行直流供电这一方面内容的研究。2009年,第一届 GBPF 会议在东京展开,在该会议中提出直流供电标准是380VDC,同时针对供电系统 结构,用电设备规格以及电源品质测量等一系列的问题展开了详细地谈论。在之 后的几年中,几乎各国都给予了直流供用电技术的一些相关研究非常高的重视, 同时也取得了一定的成绩。目前,军舰,航空都和自动化系统的直流区域展开了 配电工作,同时直流供用电技术已经逐步趋于成熟,这为直流供用电技术的推广 提供了一定的基础。我国的直流供用电技术研究在 2009 年才开始正式启动,现 在还处于直流供用电研究的起步阶段,近些年我国一直在努力进行高压直流供电 系统技术的研究,国家政府也开始给予能源开发一定的重视,因此更多的直流家 电技术开始获得了比较广泛的应用,因此可以看出直流供用电技术具备有非常广 阔的发展空间。 2.2具体的应用现状 现阶段,人们经常会使用到的一些用电设备包括有电子设备、电动设备、电 热设备以及照明设备这四种,从表面上来看这些设备的电源使用的都是交流电, 但是如果仅仅从内部电路的角度来看,在这些设备的电源输入端大多存在有整流 滤波电路,再经过进一步的转化成为电器需要的直流或者是交流电压,常用的办 公或者是生活用电设备经过改造之后,都可以通过对直流供电技术展开使用来提 供电源,因此在电子设备、电动设备、电热设备以及照明设备中都可以借助整流 滤波将交流电转化成为直流电来推动设备工作。 3直流供用电技术的应用现状及应用实例 3.1直流供用电技术的应用现状 3.1.1照明系统 照明系统主要包括白炽灯、荧光电源以及半导体照明系统三部分。白炽灯可

直流电源技术要求AV

新能源车辆涂装车间项目直流电源技术协议

第一部分总述

1、生产方式 生产方式:连续式 工件全浸后通低电压:0~400V可调。 然后进入高压段0-400V可调。 整流电源应与机运连锁。 2、电源条件 动力电源电压等级:三相五线制AC380V±10% 动力电源频率:50HZ±10% 进出线方式:上进下出。 3、工程内容、方式及交货时间 本技术要求主要针对直流电源系统设备的制作安装要求、技术规格要求、责任范围等进行明确。整个项目包括设计、制造、包装、运输、指导安装、调试、技术培训、生产陪伴和服务等全部内容。 工程主要时间节点: 备注:买方有权根据工程进展情况,确定最终的装备到场时间,并提前30 天通知买方人。 卖方必须根据买方通知的日期调整制作、安装、调试计划,并保证最终安装、调试计划 的实现。 第二部分技术要求 1.供货范围 1.1 电泳整流电源系统,包括:整流控制柜、整流柜。提供必备的技术资料,包括图纸、程 序、说明书、维护手册等。 1.2 卖方人负责整流电源系统的设计、制造、运输、安装、调试等。

2.与其他系统关系. 2.1 整流电源与AC380V 系统关系 2.1.1 买方提供1 路三相四线制AC380 V动力电,从变电间接到现场电源柜上口。现场变压器柜、整流柜等排放在现场同一区域内。整流电源柜间的接线和系统的现场接线、调试等均由卖方负责完成。 2.2 整流电源与前处理及电泳程控行车信息连接: 整流电源与前处理及电泳程控行车系统通过电缆进行信息的交换,主要接口信息有: 2.2.1 整流电源输入信号: 1)输送系统运行信号; 2)输送系统故障信号; 3)工件入槽到位信号(升压信号);双路信号接入。 4)有工件信号 5)人工外部急停; 双路信号接入。 6)电泳间门开信号; 2.2.2 整流电源输出信号: 1)电泳整流电源运行信号; 2)电泳整流电源故障信号; 3)输出保护电压确认信号; 4)输出电压确认信号; 2.3整流电源与电泳循环系统关系: 整流电源与电泳循环系统不存在直接的硬件接口,它对循环系统的状态的检测均通过前处理及电泳自行小车系统获得,整流电源系统须在程序中考虑与电泳循环系统之间的互锁,当电泳循环系统未启动时,整流电源不允许启动;当电泳循环系统运行中出现异常时,整流电源启动保护电压。 2.5 整流电源技术要求 2.5.1 接地:所有设备应有明显的接地装置。

DUMB-4850H壁挂式高频开关电源系统使用说明书

DUMB-48/50H 壁挂式高频开关电源系统使用说明书
目录
1. 产品简介 .......................................................... 2
2. 系统配置 ......................................................... 2
3. 机械安装 .......................................................... 2
4. 电气安装 .......................................................... 3
5. 开通调试 .......................................................... 4
附录一 控制器及设置 ................................................... 5
附录二 系统输出告警及处理措施 ......................................... 7
附录三 系统参数设置说明 ............................................... 8
附录四 整流模块 ....................................................... 8
公司地址:北京市丰台区科技园区星火路 8 号
邮政编码:100070
全球服务电话 +86-10-63783099
投诉热线:(010)63783055
网址:https://www.wendangku.net/doc/3713129183.html,
安全注意事项 在开始安装或操作之前,请仔细阅读操作指南和注意事项,以避免意外事故的发 生。产品及产品使用手册中的“注意、警告、危险”等事项,不代表所应遵守的 所有安全事项,只作为各种安装、使用操作中的安全注意事项的补充。因此,负 责产品安装、操作的人员必须经过专业培训,掌握系统的正确操作方法以及各种 安全注意事项后方可进行设备的各项安装或操作。 在进行本公司设备的各项安装或操作时,必须遵守相关行业的安全规范和工程设 计规范,严格遵守本公司提供的相关设备注意事项和特殊安全指示。
电气安全 接地
z 安装设备时,必须首先安装保护地线;拆除设备时,必须最后拆出保护地线。 z 操作通电之前,确保设备已可靠接地。
高压 本电源系统运行时部分部件带有高压,直接接触或通过潮湿物体间接 接触这些部件,会带来致命的危险。
危险 不规范、不正确的操作,可能导致起火或电击等意外。交流电缆的架 接、走线经过区域必须遵循所在地的法规和规范。进行各项高压操作 的人员必须具有高压、交流电作业资质。
工具 在进行高压、交流电各种操作时,必需使用专用工具,不得使用普通
警告 或自制的工具。 短路
严禁操作时将电源系统直流配电正、负极短路或将非接地极(端)对 危险 地短路。本电源设备短路时将会引起强烈电弧或设备起火,危及人身
和设备的安全。 雷雨
危险 严禁在雷雨天气下进行高压、交流电作业。 静电
人体产生的静电会损坏电路板上的静电敏感元器件,如大规模集成电 路(IC)等。在接触设备、电路板或 IC 芯片等前,为防止人体静电 注意 损坏敏感元器件,必须佩戴防静电手腕,并将防静电手腕的另一端良 好接地。 防液防爆 本产品应放置在远离液体的区域,禁止安装在通风口、空调口、机房 出线窗等易漏水位置下方,防止液体进入设备内部造成短路。严禁将 警告 设备置于易燃、易爆、有腐蚀性气体或烟雾环境中,严禁在该种环境 下进行任何操作。 结构部件 严禁擅自改装设备结构和更换板件位置,严禁擅自更换元器件,严禁 警告 擅自在机柜上钻孔。不符合要求的改动会影响设备的散热、电磁屏蔽 等性能,自行钻孔还会导致金属屑进入机柜致使电路板短路。 物体尖角 警告 用手搬运设备时,要佩带保护手套,防止利物割伤。 电池安全 进行电池作业之前,必须仔细阅读电池的使用手册,作业中遵循所规 危险 定的安全注意事项,以及电池的正确连接方法。 z 电池所处环境要求无阳光直射或雨淋,干燥且通风良好,无腐蚀性气体,远离火 源、有机溶液。
第1页
z 电池温度过高会导致电池变形、损坏或电解液溢出。
z 电池具有极高的电能能量,不规范的操作将会造成严重危险。操作中必须严格遵
循电池作业所规定的安全注意事项,必须注意操作空间对带电作业所产生的影响,
小心防范电池短路。
z 安装、维修、拆卸等操作前,确保电池回路已断开。 z 电池在搬运过程中应始终保持正面向上,严禁倒置、倾斜。 z 操作时必须使用专用绝缘工具。 z 操作时必须做好防护措施,应使用防护眼镜、橡胶手套、橡胶靴子、橡胶围裙等。
执行标准
GB 4943.1-2011 《信息技术设备的安全》
GB/T 3873-1983 《通信设备产品包装通用技术条件》
GB/T 9254-2008 《信息技术设备的无线电骚扰限制和测量方法》
GB/T 16821-2007 《通信用电源设备通用试验方法》
YD 5083-2005
《电信设备抗地震性能检测规范》
YD 5096-2016
《通信用电源设备抗地震性能检测规范》
YD/T 1051-2010 《通信局(站)电源系统总技术要求》
YD/T 1058-2015 《通信用高频开关组合电源》
YD/T 282-2000 《通信设备可靠性通用试验方法》
YD/T 5040-2005 《通信电源设备安装工程设计规范》
YD/T 585-2010 《通信用配电设备》
YD/T 731-2008 《通信用高频开关整流器》
YD/T 944-2007 《通信电源设备防雷技术要求和测试方法》
YD/T 983-2013 《通信电源设备电磁兼容性极限值及测量方法》
TB/T2993.3-2000 《铁路通信站用-48V 高频开关整流设备》
TB/T2169-2002 《铁路中间站通信电源设备技术条件》
1.产品简介
DUMB-48/50H 壁挂式高频开关电源系统(以下简称系统)采用模块化设计、紧凑式 结构, 由控制器、整流器、交流配电单元、直流配电单元、电能检测单元等部分组成。 该系统将交流电转换成稳定的-48V 直流电,适用于铁塔、电信、移动、联通、传输、 接入网,以及专网领域(如水利、电力、军队、公安、铁路、银行、计算机中心等) 需要直流电源系统的场所。
2.系统配置
系统配置见表 2。
表 2 系统配置
项目
室内型
外形尺寸 长*宽*高 450*280*600(mm)
室外 I 型 520*280*600(mm)
输入制式 单相三线制
整流模块 ≤3 台 系 交流输入 统 AC IN 断路器 63A/2P
≤3 台 断路器 63A/2P
配 交流防雷 单相 C 级,In=20KA,Imax=40KA 置 AC SPD
电池输入 断路器 125A/1P×2 断路器 125A/1P×2
室外 II 型 520*280*600(mm)
≤3 台 断路器 63A/2P
断路器 125A/1P×2


一次下电:63A/1P× 一次下电:63A/1P× 一次下电:63A/1P×

4、10A/1P×8 (断 4、10A/1P×8 (断路 4、10A/1P×8 (断路

路器)
器)
器)
直流输出 电保(二次)下电: 电保(二次)下电: 电保(二次)下电:

20A/1P × 1 、 10A/1P 20A/1P × 1 、 10A/1P 20A/1P × 1 、 10A/1P
×4(断路器)
×4(断路器)
×4(断路器)
温度范围 工作环境温度:-25~+45℃;贮存环境温度:-45~+70℃;
湿度范围
工作相对湿度:≤90%(40±2℃)(无凝露); 贮存相对湿度:≤95%(40±2℃)(无凝露)。

大气压力 要求
大气压力(海拔):70~106kPa(海拔:0~3000m)。注:海拔高度 3000m 以上系统应降额使用,海拔每升高 200m,则工作环境温度降 低 1℃。
作 交流输入 304~475Vac(相电压 176~275Vac)额定电流输出,在 156~304Vac
环 电压范围 (相电压 90~176Vac)降额输出。
境 输入频率 47.5~65Hz 额定直流 电压 -48VDC
稳压工作 范围 -42~-58VDC(额定负载)
效率 ≥94%(40%~100%负载率)
3. 机械安装
室内型壁挂包括壁挂式和落地式两种安装方式,室外型壁挂包括壁挂式、落地式 和抱杆式三种安装方式。
1、壁挂式安装。用 4 个膨胀螺栓 M10*95 将机柜的 4 个挂耳固定。如图 3-1 所示。
第2页
图 3-1 壁挂式安装图
2、抱杆式安装。抱箍有固定式和可调式两种。固定式抱箍安装:用 4 个六角头螺 栓 GB5781 M8*25 将机柜用抱箍固定在安装杆上,再用 4 组 M8 的螺母、平垫和弹垫组 合将抱箍与机柜安装板锁紧。可调式抱箍安装:用 4 组 M8*90 的六角头螺栓、M8 的螺 母、平垫和弹垫组合将抱箍固定在安装杆上,然后用 4 组六角头螺栓 GB5781 M8*25、 M8 的螺母、平垫和弹垫组合将抱箍与机柜安装板紧固。抱箍的尺寸可根据客户要求选 择,如图 3-2 所示。
图 3-2 抱杆式安装图 3、落地式安装。用 6 个 M6*12 的螺钉组合件将 2 个地脚安装在开关电源的底部两侧, 如图 3-3 所示。
图 3-3 落地式安装图
4.电气安装
用户自配线及端子见表 4-1。 表 4-1 用户自配线及端子
项目
室内型
室外 I 型
室外 II 型
交流输入线 L、N、PE
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
L、PE、N 连接线建 议不小于 10mm2, PE、N 线压接 M5 端 子。
负载及电池线
正排安装孔为 M5、M6 螺纹孔。 根据断路器、熔断器规格选择相应的导线及端子。
RS485
RS485 接口,网口 4 脚(蓝)为 A、8 脚(棕)为 B。
ETHERNET 以太网接口。
A1、B1 信 A2、B2
连接智能配电单元,与配电单元实现信息的交互。 2 组,连接铅酸电池检测单元、铁锂电池管理单元等。(预留)
号 BMV1、BMV2 2 组电池中性点电压检测(可扩展至 4 组)。
线 COM、NO
4 组干接点输出接口(可扩展至 8 组)。 阻性负载:1A 125VAC,2A 30VDC。
BT1、BT2 2 组电池温度检测接口(可扩展至 4 组)。
DI
2 组 DI 信号输入接口,DI1 门磁告警、DI2 风扇告警(可扩展至
4 组),无源输入。
注:导线连接位置按照系统标识、丝印、接线示意图,线缆压接端子的建议只针 对标准产品,具体以实物为准。
连接电力电缆
在连接电力电缆及信号线前,应检查确认所有断路器、熔断器处于分断位置。 连接交流电缆:将交流输入线连接到交流输入断路器和零地排上。 连接负载及电池电缆:将负载及电池的正极电缆接至系统正排,负载负极电缆连 接到负载空开或熔断器上,电池负极连接到电池熔断器上,如图4-1所示。
第3页
图 4-1 用户接线示意图 连接信号线
所有信号线连接到监控单元上,监控单元接口说明如图 4-2 所示。
BT、BMV扩展接口
A2 B2 A2 B2 A1 B1 1 2 BMV
DKD51
RS485 ETHERNET
1 2 3 4 BT1 BT2 + - + -
COM NO
DI1 DI2
图 4-2 信号接线示意图
5.开通调试
安全检查
检查现场工作环境符合表 2要求。 检查所有输入输出断路器及熔断器处于分断状态。所有输入输出连接线缆、信号 线、工作地线、保护地线连接牢固。并测量交流相间、相对零地间、直流输出正负母 排间、电池正负极间无短路现象。 检查机箱及接地零部件之间的接地电阻不大于0.1Ω。
开通调试
闭合交流配电箱开关电源输入总断路器,闭合开关电源交流输入总断路器。 逐一开启整流模块输入断路器,模块正常工作后,打开所有整流模块断路器。 整流模块正常工作后,用万用表测量正负母排输出电压为浮充电压出厂默认值 53.6V 时,再进行参数设置。
参数设置
电源系统首次开通运行时,需将控制器显示时间设置为当前时间,并根据现场电 池厂家信息设置控制器参数,参数名称见表 5。
表 5 参数名称
参数名称
电池组数
充电限流值
设置范围
电池容量 均充电压 浮充电压 直流欠压值
均浮转换值 电保下电值 一次下电值 二次下电值
设置范围参考 附录三
直流过压值
用万用表测量当前电池电压并记录,将整流模块的输出电压设置为电池实际电压, 插入电池熔丝,再将整流模块的输出电压设置成默认值 53.6V,系统正常工作。
第4页

直流屏的操作及使用说明书

PGD7-IV-120Ah-220/220使用说明书 一、概述: 程控高频开关电源具有体积小,重量轻,效率高,输出纹波低,动态响应快,控制精度高,模块可叠加输出,蓄电池采用屏式安装,成套性强等特点。广泛应用于电站、变(配)电所、工矿企业、邮电通信等场合的直流电源系统,可实现无人值班。 二、型号及其含义: 该系列直流屏作为其中一大系列,由高频开关整流模块,可编程控制器(PLC),蓄电池组,绝缘监视装置,蓄电池自动监测装置,母线电压自动调节装置,触摸屏,预告信号装置等组成。蓄电池采用免维护电池。 三、使用条件: 1.环境温度-5℃~+40℃,日平均气温≤35℃。 2.相对湿度不大于85%。 3.使用场所的污染等级≤3级。(有导电性污染物,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染物变为导电性的) 4.产品垂直安装的倾斜应≤5度。 5.安装地点海拔≤2000米。 6.设备应安装在无爆炸危险及腐蚀性气体的场所。 四、主要技术参数: 1.交流输入电压:三相AC380±15%V、50±1HZ。 2.母线电压:DC 220V/110V。 3.整流器输出额定电流:可选。 4.浮充电压:DC 246V/123V(标准)。 5.额定充电电流:。 6.稳压精度:≤±%。 7. 纹波系数:≤%。 8.限流精度:≤±%。 五、使用说明: 1.检查内部所有紧固件是否松动、电气元器件是否完好。 2.本设备安装就位后应可靠接地,解除所有继电器动触点的紧固物,同时将所有开关置于断开位置。 3.按本设备图纸要求,检查输入交流电压是否符合设备电压(380V±15%)要求,并检查输入电源引线,控制回路及设备间所有联络线是否有误。 4.本设备若经长途运输或长时间存放后,应先用500 伏兆欧表测量直流母线对地绝缘电阻,一般绝缘电阻大于2兆欧,均属合格。测试前必须可靠短接或解除二极管、高频开关模块,触摸板,解除电池组与外电路的连接线等。测试后应恢复原状。 六、操作顺序: 1.本设备交流进线分两路即I路电源和II路电源: 1. I、II路交流电源操作,首先合上I路交流输入总电源开关,II路交流输入总电源开关,当I路交流电源正常工作时,I 路交流电源工作指示灯亮,表明系统已接通交流电源,II路电源只作为备用;以第I路为主回路,第II回路

直流稳压电源一般有哪几部分组成-主要技术指标有哪些-

直流稳压电源一般有哪几部分组成?主要技术指标有哪些? 直流稳压电源的组成直流稳压电源主要由四部分组成:电源变压器、整流电路、滤波电路和稳压电路。 1.电源变压器 电源变压器是一种软磁电磁元件,功能是功率传送、电压变换和绝缘隔离,在电源技术中和电力电子技术中得到广泛的应用。 2.整流电路 整流电路(recTIfying circuit)是把交流电能转换为直流电能的电路。大多数整流电路由变压器、整流主电路和滤波器等组成。它在直流电动机的调速、发电机的励磁调节、电解、电镀等领域得到广泛应用。整流电路通常由主电路、滤波器和变压器组成。20世纪70年代以后,主电路多用硅整流二极管和晶闸管组成。滤波器接在主电路与负载之间,用于滤除脉动直流电压中的交流成分。变压器设置与否视具体情况而定。变压器的作用是实现交流输入电压与直流输出电压间的匹配以及交流电网与整流电路之间的电隔离。 整流电路的作用是将交流降压电路输出的电压较低的交流电转换成单向脉动性直流电,这就是交流电的整流过程,整流电路主要由整流二极管组成。经过整流电路之后的电压已经不是交流电压,而是一种含有直流电压和交流电压的混合电压。习惯上称单向脉动性直流电压。 3.滤波电路 滤波电路常用于滤去整流输出电压中的纹波,一般由电抗元件组成,如在负载电阻两端并联电容器C,或与负载串联电感器L,以及由电容,电感组成而成的各种复式滤波电路。 4.稳压电路 稳压电路是指在输入电压、负载、环境温度、电路参数等发生变化时仍能保持输出电压恒定的电路。这种电路能提供稳定的直流电源,广为各种电子设备所采用。 直流稳压电源主要技术指标直流稳压电源的技术指标可以分为两大类:一类是特性指标,反映直流稳压电源的固有特性,如输入电压、输出电压、输出电流、输出电压调节范围;

程控电源操作指南

程控电源操作指南 Prepared on 22 November 2020

Agilent66311B 稳压电源电压电流设定操作指南 一、操作界面 二、设定输出电压的操作方法 三、输出最大电流的设定方法 四、限流方式设定 五、注意事项 电源开 关 调节旋扭 按键区 显示窗口 面板图 接通直流输出线 接通交流电源线 接通接地线 按“Voltage ” 按“Enter ”键,完成电压设定 依次按各数字、符号键,输入用户需要的电压值,单位是V 。例如: 输入有误可按此键删除后重 新输入 光标移动键:可移动光标到需要的位置 步骤一 步骤三 按“EnterNumber ”键,开启数 字键、符号键 步骤四 屏幕显示 “VOLT ” 输入数字的提示光标 步骤五 步骤六 步骤七 按下面板上的电源开关 步骤二 按“Current ” 键 步骤一 步骤二 按“EnterNumber ”键,开启数字键、符号键 步骤三 步骤四 步骤五 依次按各数字、符号键, 输入用户需要的电流值, 单位是A 。例如: 输入有误可按此键删除后重新输入 光标移动键:可移动光标到需要的位置 步骤六 按“Enter ”键,完 成电流设定 步骤七 步骤一 先按“Shift ”键 再按“Meter ”键 步骤二 分别按这个两个键,使显示为“AUTO ” 应为“AUTO ” 按“Enter ”键,完成设定 步骤三 后板图 直流输出接口 交流电源接入口 外壳接地端 按“Outputon/off ”键转换到“CV ”模式 如果以上设置完成 后屏幕值显示为0 和“Dis ”时,需执行此步骤操作 屏幕显示 反馈端负 反馈端正 电源负 电源正

现代电源技术发展历程概述[精编版]

现代电源技术发展历程概述[精编版] 现代电源技术发展历程 2007-08-23 现代电源技术是应用电力电子半导体器件,综合自动控制、计算机(微处理器)技术和电磁技术的多学科边缘交又技术。在各种高质量、高效、高可靠

性的电源中起关键作用,是现代电力电子技术的具体应用。

当前,电力电子作为节能、节才、自动化、智能化、机电一体化的基础,正朝着应用技术高频化、硬件结构模块化、产品性能绿色化的方向发展。在不远的将来,电力电子技术将使电源技术更加成熟、经济、实用,实现高效率和高品质用电相结合。 1. 电力电子技术的发展 现代电力电子技术的发展方向,是从以低频技术处理问题为主的传统电力电子学,向以高频技术处理问题为主的现代电力电子学方向转变。电力电子技术起始于五十年代末六十年代初的硅整流器件,其发展先后经历了整流器时代、逆变器时代和变频器时代,并促进了电力电子技术在许多新领域的应用。八十年代末期和九十年代初期发展起来的、以功率MOSFET和IGBT为代表的、集高频、高压和大电流于一身的功率半导体复合器件,表明传统电力电子技术已经进入现代电力电子时代。 1.1 整流器时代

大功率的工业用电由工频(50Hz)交流发电机提供,但是大约20%的电能 是以直流形式消费的,其中最典型的是电解(有色金属和化工原料需要直流电解)、牵引(电气机车、电传动的内燃机车、地铁机车、城市无轨电车等)和直流传动(轧钢、造纸等)三大领域。大功率硅整流器能够高效率地把工频交流电转变为直流电,因此在六十年代和七十年代,大功率硅整流管和晶闸管的开发与应用得以很大发展。当时国内曾经掀起了-股各地大办硅整流器厂的热潮,目前全国大大小小的制造硅整流器的半导体厂家就是那时的产物。 1.2 逆变器时代 七十年代出现了世界范围的能源危机,交流电机变频惆速因节能效果显著而迅速发展。变频调速的关键技术是将直流电逆变为0~100Hz的交流电。在七十年代到八十年代,随着变频调速装置的普及,大功率逆变用的晶闸管、巨型功率晶体管(GTR)和门极可关断晶闸管(GT0)成为当时电力电子器件的主角。类似的应用还包括高压直流输出,静止式无功功率动态补偿等。这时的电力电子技术已经能够实现整流和逆变,但工作频率较低,仅局限在中低频范围内。

直流远供电源招标技术规范书

2012-2013年度直流远程供电电源招标 技术规范书 一、概述 1.2 投标方必须对所有供货质量和服务质量负责,即保证所有供货符合技术要求、服务质量要求、交货验收要求、价格规定要求。 *1.3 投标方必须对本技术规范书的每一款作出明确答复,应答方式为“满足”、“部分满足”、“不满足”,并给出具体的技术数据和指标。诸如“已知”、“理解”、“同意”、“明白”等答复视为无效回答。 1.4 投标方以中文书面形式提供设备的全套技术文件及文件清单。提供的技术文件数量为1套纸质文件和1套移动U盘电子文件。技术文件内容要与提供的设备一致,所有的文件均应有简洁明了的名称和编号,各种文字说明应通俗易懂,所有图纸和图形符号等均应规范化。 1.5 投标方负责提供产品及所有附件的供应、运输,在开通、调试及验收直至交付使用的过程中提供免费技术指导、人员培训以及设备的保修。 1.6规范书中带*号的条款为必须满足的条款,不规范的应答书将作为废标处理。 1.7 本技术的解释权属于招标方。 二.技术标准要求 1.0 设备的技术规范须满足中国国家标准、通信行业标准的最新版本。对于尚未作出明确规定的技术规范,而中国国家标准、通信行业标准已有具体技术指标要求的,应满足上述建议和标准。 2.0设备的各项技术性能指标应完全满足以下标准要求: YD/T1817-2008通信设备用直流远供电源系统 YD/T 944-2007 通信电源设备的防雷技术要求和测试方法 GB/T 3873-1983 通信设备产品包装通用技术条件 GB 17626.5-1999 电磁兼容试验和测量技术浪涌(冲击)抗扰度试验 YD/T 637-2006 通信用直流-直流变换设备 YD/T 950-1998 电信交换设备过电压过电流防护技术要求及试验方法 GB/T 3805-2008 特低电压(ELV)限值 YD/T 1051-2000《通信局(站)电源系统总技术要求》 IEC60950-21 2002 《信息技术类设备安全要求第21 部分:远供电源》 3.0 主要技术指标要求 3.1 外形重量 设备外形尺寸及设备重量(需提供样品)。 3.2 设备技术规范要求 3.2.1 定义:

高频直流电源

合同附件 黑龙江岁宝热电有限公司 阿城城北集中供热工程 电气配套设备 直流高频电源 技术规范书 招标方:黑龙江岁宝热电有限公司 投标方: 2011年 4 月 6日

第一章技术规范 1.总则 1.1 本技术协议文件适用于黑龙江岁宝热电有限公司热源、热网改造城北热水炉2 ×116Mw的配套设备,它提出了设备的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求。 1.2投标方保证提供符合本文件和工业标准的优质产品及其相应服务。对国家有关安 全、环保等强制性标准,满足其要求。 1.3 投标方执行本规范书所列标准。有矛盾时,按较高标准执行。 1.4 合同签订后1个月,按本规范附件2要求,投标方提出合同设备的设计,制造、 检验/试验、装配、安装、调试、试运、验收、试验、运行和维护等标准清单给招标人,招标人确认。 1.5 对于国家明令禁止使用的和已淘汰的产品和设备,一律不在本工程中使用。在电控元件中不采用原厂家已经确定不再生产的和即将换代的电子元件产品。 1.6 本文件为签订合同的附件,与合同正文具有同等效力。 2.技术标准 投标方使用最新颁布执行的国家标准、行业标准和IEC标准。行业标准中已对产品质量分等作出规定的条款,此项要求未列出有关设备的全部细节,投标方所提供的产品性能达到优等品的标准。 GB/T3859.1-1993 半导体变流器基本要求的规定 GB7260 不间断电源设备 GB/T7261-1987 继电器及继电器保护装置基本试验方法 GB/17478-1998 低压直流设备的特性及安全要求 JB/T8456-1996 低压直流开关设备 电力系统直流屏通用技术条件及安全要求 电控设备用低压直流电源 NDGJ8-89 火力发电厂、变电所二次接线设计技术规程 DL/T459-2000 电力系统直流电源柜订货技术条件 DL/T5120-2000 小型电力工程直流系统设计规程

壁挂电源的概念及功能

壁挂直流电源系统是专为小容量直流电源系统而设计,适用于小型开关站、小型用户变电站 及小型变电站、高层楼宇高压配电系统操作。采用一体化设计思路,由充电模块模块、监控 硅链、小托架、壁挂电源箱体构成。壁挂电源系统集成AC/DC模块,监控、硅链、交直流 配电于一体,只需外接电池组即可构成完整的直流电源系统。该系统具有体积小、结构简单 美观大方、安装方便简洁、组配系统灵活等特点。模块化设计,N+1热备,可平滑扩容,满 足不同容量系统。模块可带电插拔,更换安全方便。监控功能完善,高智能化,采用大屏幕 液晶LCD汉字显示,声光告警。 壁挂直流电源系统的各组成部分:交流配电、整流模块、直流馈电实现全参数本地及远 端监控;主要监控量有:模块的开/关机、充电方式、输出电压调节、输出限流点整定、PT 供电限流、电池断路器跳闸告警、电池充电自动管理。监控系统配有标准RS-485及RS232 接口,方便接入自动化系统,实现“四遥”及无人值守。并提供CDT、MODBUS两种通讯规 约供用户选择。对蓄电池自动管理及自动维护保养:实时监测蓄电池组的电压,充、放电电流,自动控制均、浮充以及电池组定期维护性均充。智能化系统具有电池温度补偿功能、并 实现母线绝缘在线监测。系统配有自动降压硅链部分降压单元具有自动控制功能,可设定硅 链输出电压。交流配电单元包括1路单相交流输入可选择一路PT备用供电;PT供电时系统 自动限制系统输出功率。直流电源配电单元提供2路合母输出、三路控母输出、并提供一路 电池断路器。 壁挂电源箱适合构成38AH/220V及以下的系统,或65AH/110V及以下系统。最多可安 装3个自然冷却数字智能模块。降压单元具有自动硅链降压功能,采用CPU智能控制,最大工作电流2.0A冲击电流30A/0.5S,可设定硅链输出电压(110V系统最大工作电流3.0A)。 壁挂电源系统中的监控器采用LCD 显示,汉字菜单,按键操作,可实现系统参数设置、系 统工作参数显示、系统故障指示和系统参数校准。该监控器可以挂接电池巡检单元(DCXJ-19),完成对18节电池的电压检测,同时监测电池电压、控母电压,控母电流、电池充放电电流及模块状态。提供RS232/RS485 通讯接口,有CDT、MODBUS 两种通讯规约选择实现 与电站自动化系统连接及一路单相交流输入和一路PT100V 输入。PT 供电时系统自动限制输出功率,输出限流2.0A。110V系统,输出限流3.0A。监控器具有电池自动管理功能,母线 绝缘监测功能,母线接地故障告警和电池断路器跳闸告警功能。设有监控故障维修旁路开关,拔出监控器前将旁路开关合上,保证控母不断电。出线方式下进下出(出线孔径4*Φ30)且 模块可热插拔。

相关文档