构造柱模板及混凝土工程量计算(转)

马牙槎根据功能的分类,马牙槎还可以叫做接缝马牙槎和结构马牙槎。

接缝马牙槎即墙太长,留出马牙槎,方便后序砌筑。

结构马牙槎,在马牙槎里浇铸构造柱。施工时,在砌体与构造柱连接面上砌筑马牙槎,先砌墙,后浇注混凝土构造柱,保证两者同时受力工作。

每一马牙槎高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于.

马牙槎的计算

其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高

混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高

首先我们假设构造柱是240X370,高度3米,留槎在24墙,双面留槎。

那么计算公式是:面]

这个计算方法是把柱和槎分开计算,比较直观,也容易理解。构造柱的柱子那部分就是**3,后面部分是计算槎口的混凝土,一般构造柱的槎口是每500mm一段。即:柱根开始,先是500mm的槎口,然后是500mm的砖,然后又是500mm的槎口。也就是说槎口的高度累积起来只有构造柱高度的一半。我那公式是把槎口的面积(*)写好,然后乘以柱高3米,然后除以2,就是每面槎的实际高度,然后,有几面槎就乘以几。这例子里是2面槎,所以乘以2。

实际施工中是要算马牙槎的,不算马牙槎的话就这根构造柱而言就少算了14%的混凝土量。一般构造柱有几面和墙接触就有几面槎口,这种情况多发生在T形墙和十字墙的位置。至于构造柱的宽度和墙体宽度不一致,这种情况少见,一般是北方为了保温墙体比较厚才会有这情况。

在我们这里,常会遇到T形墙旁边就是门的情况。门距离T形墙一般会有个120毫米的门垛,然后T形墙相交的位置的构造柱是三面槎口。在实际施工中,这靠门边的槎口其实是施工不了的:那门垛才120毫米,砌砖时每500毫米高退60毫米那砖柱就仅仅剩下60毫

米宽了,砌上3米高不倒才怪。所以实际施工时图纸上虽然那一边设计留槎,其实模板工都是直接以门边关模板,那里的混凝土方量就比图纸设计的要多一些。假如是24墙,3米高,那就多**3/2,即立方米。数量不大,但楼房若是很多这样的门的话,混凝土也是可观的,这个怎么算就看各人了。

多种情况介绍:

1、240*240的构造柱,(240*240+240*30*边数)*柱高

2、370*370的构造柱,(370*370+370*30*边数)*柱高

3、240*370的构造柱,(240*370+有马牙槎的边长*30*边数)*柱高

另边数与墙面有关,一字形墙和90度直角墙,边数为2;T形墙边数取3;十字形墙边数取4.

构造柱的模板面积计算公式

(60毫米D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度)

当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H

当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H

当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。

构造柱工程量计算方法

构造柱的模板面积计算公式: (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时,S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H 当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。 1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思: 当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口; 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口; 当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块: 指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。 4、模板是不是只支两面呢: 当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。

5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗: 必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。 构造柱工程量计算公式: V = (B+b)*A*H + K V--构造柱砼体积 B--构造柱宽度 b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时计算一边的宽度马牙搓是一边有时计算一边的一半宽度) A---构造柱长度 H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离) K---构造柱基础工程量 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。 1.混凝土工程量: 柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。

又来一大波 构造柱工程量计算方法

又来一大波构造柱工程量计算方法 (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时,S=(K3+D2)H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K2+D4)H 当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K1+D6)H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D8H。 4、模板是不是只支两面呢: 当构造柱位于一字形墙体中部时,只支两面。 5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗: 必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。 构造柱工程量计算公式: V = (B+b)*A*H + K

V--构造柱砼体积 B--构造柱宽度 b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时计算一边的宽度马牙搓是一边有时计算一边的一半宽度) A---构造柱长度 H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离) K---构造柱基础工程量 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。 1.混凝土工程量: 柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。 以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据构造柱计算时要分三段:0.000以下至基础底部的部分,0.000以上至屋面部分,女儿墙部分。 构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]内外墙平均厚构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。

构造柱工程量计算公式

构造柱工程量计算公式:(2001年版造价师土建计量书P297 公式 4.2.21) V = (B+b)*A*H + K V--构造柱砼体积 B--构造柱宽度 b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时计算一边的宽度马牙搓是一边有时计算一边的一半宽度) A---构造柱长度 H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离) K---构造柱基础工程量 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子. 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。1。混凝土工程量:柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。 2、钢筋工程量: 主筋:主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg 箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg 式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn,(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100。 另,有的构造柱有马牙槎,其宽为60mm, 其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高 混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高 例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60. 解:构造柱模板面积=(0.24+0.06*2)*3*2 构造柱砼体积=(0.24*0.24+0.03*0.24*2)*3 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。 1.混凝土工程量: 柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。 2、钢筋工程量: 主筋:主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg

构造柱计算规则

构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子. 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。 1。混凝土工程量:柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。 2、钢筋工程量: 主筋:主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg 箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg 式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn,(n为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100。 另,有的构造柱有马牙槎,其宽为60mm, 其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高 混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高 例:构造柱柱高3m,截面尺寸为240mm*240mm,与长墙咬槎为60. 解:构造柱模板面积=(0.24+0.06*2)*3*2 构造柱砼体积=(0.24*0.24+0.03*0.24*2)*3 其他计算方法 如是240*240的构造柱,(240*240+240*30*边数)*柱高 如是370*370的构造柱,(370*370+370*30*边数)*柱高 如是240*370的构造柱,(240*370+有马牙槎的边长*30*边数)*柱高

1、空心砌块应该是每侧宽出100mm,高为一皮砖(200mm)。其拉结筋每400mm一设。 2、普通烧结红砖,宽出6cm是对的,但是高应该是300mm即5皮砖。 一面或T型接头型,只有一面外露,还是比如柱子是360的,那模板面积是(0.36+0.06*2)+0.06*2+[(0.36-0.24)/2+0.06]*2得出结果*高度。见图02 构造柱按图示外露部分的最大宽度乘以柱高计算模板面积。 砖墙那种十字交叉型有两面是外露,两面与砖墙接触,所以模板面积只计算外露部分,外露面积就是柱的边长+出槎的宽度(0.06m)+转角处出槎的宽度(0.06*2),比如是360的柱子,那模板的面积是(0.42*2+0.060*2)*H,见图01

建筑工程量计算方法(含图及计算公式)

工程量计算方法 一、基础挖土 1、挖沟槽:V=(垫层边长+工作面)×挖土深度×沟槽长度+放坡增量 (1)挖土深度: ①室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以内,挖土深度从基础垫层下表面算至室外设计地坪标高; ②室外设计地坪标高与自然地坪标高在±0.3m以外,挖土深度从基础垫层下表面算至自然设计地坪标高。(2)沟槽长度:外墙按中心线长度、内墙按净长线计算 (3)放坡增量:沟槽长度×挖土深度×系数(附表二 P7) 2、挖土方、基坑:V=(垫层边长+工作面)×(垫层边长+工作面)×挖土深度+放坡增量 (1)放坡增量:(垫层尺寸+工作面)×边数×挖土深度×系数(附表二 P7) 二、基础 1、各类混凝土基础的区分 (1)满堂基础:分为板式满堂基础和带式满堂基础,(图10-25 a、c、d)。

(2)带形基础 (3)独立基础

1、独立基础和条形基础 (1)独立基础:V=a’× b’×厚度+棱台体积 (2)条形基础:V=断面面积×沟槽长度 (1)砖基础断面计算 砖基础多为大放脚形式,大放脚有等高与不等高两种。等高大放脚是以墙厚为基础,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为2皮砖。不等高大放脚,每挑宽1/4砖,挑出砖厚为1皮与2皮相间(见图10-18)。

基础断面计算如下:(见图10-19) 砖基断面面积=标准厚墙基面积+大放脚增加面积或 砖基断面面积=标准墙厚×(砖基础深+大放脚折加高度) 混凝土工程量计算规则 一、现浇混凝土工程量计算规则 混凝土工程量除另有规定者外,均按图示尺寸实体体积以m3计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及墙、板中㎡内的孔洞所占体积。

混凝土基础工程量计算规则及公式

混凝土基础工程量计算规则及公式 1、条形基础工程量计算及公式 外墙条形基础的工程量=外墙条形基础中心线的长度×条形基础的截面积 内墙条形基础的工程梁=内墙条形基础净长线的长度×条形基础的截面积 注意:净长线的计算应砼条形基础按垂直面和斜面分层净长线计算 2、满堂基础工程量计算及公式 满堂基础工程量=满堂基础底面积×满堂基础底板垂直部分厚度+上部棱台体积 3、独立基础(砼独立基础与柱在基础上表面分界) (1)矩形基础:V=长×宽×高 (2)阶梯形基础:V=∑各阶(长×宽×高) (3)截头方锥形基础:V=V1+V2=1/6 h1 ×〔A×B+(A+a)(B+b)+a×b〕+A×B×h2 其中V1——基础上部棱台体积,V2——基础下部长方体体积,h1——棱台高度,A、B——棱台底边长宽,ab——棱台顶边长宽,h2——基础下部长方体高度 三十、混凝土柱工程量计算规则及公式 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积=H×(A×B+0.03×b×n) 式中:H——构造柱高度A、B——构造柱截面长宽b——构造柱与砖墙咬差1/2宽度n——马牙差边数 ⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a 有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板下表面之间的高度计算。如图1 b 无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。如图2 c 框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。如图3 d预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算,不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,依附于柱的牛腿,并入相应柱身体积计算。如图4 三十一、钢筋混凝土梁工程量规则 1、梁的一般计算公式=梁的截面面积*梁的长度按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 2、梁长的取法 梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧面。 3、地圈梁工程量 外墙地圈梁的工程量=外墙地圈梁中心线的长度×地圈梁的截面积 内墙地圈梁的工程梁=内墙地圈梁净长线的长度×地圈梁的截面积 3、基础梁的体积 计算方法:基础梁的体积=梁的净长×梁的净高 三十二、钢筋混凝土板的工程量计算 1、一般现浇板计算方法:现浇混凝土板按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件及单个面积0.3m2以内的孔洞所占体积。计算公式——V=板长×板宽×板厚 2、有梁板系指主梁(次梁)与板现浇成一体。其工程量按梁板体积和计算有梁板(包括主、次梁与板)按梁、板体积之和计算, 3、无梁板系指不带梁直接用柱帽支撑的板。其体积按板与柱帽体积和计算 4、平板指无柱、梁而直接由墙支撑的板。其工程量按板实体积计算。 三十三、现浇砼墙的工程量计算规则及公式 1、现浇框架结构的剪力墙计算方法:按图示尺寸以m3计算。应扣除门窗洞口及0.3m2以外孔洞所占体积。计算公式:V=墙长×墙高×墙厚-0.3m2以外的门窗洞口面积×墙厚

构造柱的模板面积计算公式

构造柱的模板面积计算公式

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

构造柱的模板面积计算公式:如图 (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时, S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H 当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。 1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思: 当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口; 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口;

当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块: 指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。 4、模板是不是只支两面呢: 当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。 5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗: 必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。

构造柱工程量计算公式: V = (B+b)*A*H + K V--构造柱砼体积 B--构造柱宽度 b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时计算一边的宽度马牙搓是一边有时计算一边的一半宽度 ) A---构造柱长度 H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离) K---构造柱基础工程量 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。 1.混凝土工程量:

图解构造柱工程量计算方法

图解构造柱工程量计算方法 构造柱的模板面积计算公式:如图 (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为): 当构造柱位于单片墙最前端时,S=(K×3+D×2)×H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H 当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K×1+D×6)×H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D×8×H。 1、构造柱中马牙槎一边咬口两边咬口的意思: 当构造柱位于单片墙最前端时,就是马牙槎一边咬口; 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,就是马牙槎两边咬口; 当构造柱位于T形墙体相交处时,就是马牙槎三边咬口;

当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块: 指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是5进5退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。 4、模板是不是只支两面呢: 当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。 5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗: 必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。 构造柱工程量计算公式: V = (B+b)*A*H + K V--构造柱砼体积 B--构造柱宽度 b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时计算一边的宽度马牙搓是一边有时计算一边的一半宽度 ) A---构造柱长度

H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离) K---构造柱基础工程量 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和钢筋工程量。 1.混凝土工程量: 柱高*断面面积*柱根数=m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。 以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据 构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分,女儿墙部分。 构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。 2、钢筋工程量: 主筋:主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数=kg 箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数=kg

构造柱设置规范要求

构造柱设置规范要求 一、框架结构填充墙: 1、抗震规范第:钢筋混凝土结构中的砌体填充墙 1、均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱; 2、砌体的砂浆强度等级不低于M5;实心块体的强度等级不低于,空心块体的强度等级不宜低于;墙顶应与框架梁密切结合; 3、填充墙应沿框架柱全高每隔500~600设2A6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,沿墙全长贯通。 4、墙长大于5m时,墙顶与梁宜有拉结;墙长超过8m或层高2倍时,宜设钢筋构造柱; 墙高超过4m时,墙体半高宜设设置与柱相连且沿墙全长贯通的钢筋混凝土水平系梁; 5、楼梯间和人流通道的填充墙,应采用钢丝网砂浆面层加强; 2、砌体结构设计规范:框架填充墙:考虑水平风荷载和地震作用,地震作用按《抗震》非结构构件的规定计算。在正常使用和正常维护条件下,填充墙的使用年限和主体结构相同,结构安全等级二级。 填充墙的构造设计规定: 1、轻质块体材料其强度等级:自承重的空心砖、轻集料混凝土砌块, 空心砖:MU10、、MU5、; 轻集料混凝土砌块:MU10、、MU5、; 2、填充墙砌筑砂浆的强度等级M5(Mb5、Ms5); 3、填充墙的墙体厚度90mm; 4、用于填充墙的夹心复合砌块,两肢块体之间应有拉结; 填充墙与框架的连接,可根据设计要求,采用开脱或不开脱方法。有抗震设计要求时宜采用填充墙与框架开脱的方法。(不开脱是指框架与砌体之间有砌体加钢筋相连接,梁和墙顶也紧密连接,反之为开脱)采用开脱的方法: 1、填充墙两端与框架柱、填充墙顶面和框架梁之间流出20mm的间隙; 2、填充墙端部应设置构造柱,柱间距20倍墙厚,且4m,柱宽100;柱竖向钢筋A10,箍筋宜为A R5,竖向间距400;竖向钢筋与框架梁或其挑出部分的预埋件或预留钢筋连接,绑扎接头 30d,焊接时(单面焊)10d;柱顶与框架梁(板)应预留15的缝隙,用硅胶或其他弹性密封材料封缝;当填充墙有宽度2100的洞口时,洞口两侧应加设宽度50的单筋混凝土柱; 3、填充墙宜卡入设在梁板底及柱侧的卡口铁件内,墙侧卡口板的竖向间距500,墙顶卡口板的水平间距1500; 4、墙体高度超过4m时,应在墙高中部设置与柱连通的水平系梁。梁的截面高度60;填充墙高 6m 5、填充墙与框架柱、梁的缝隙可采用聚苯乙烯泡沫塑料板条或聚氨酯发泡材料充填,并用硅酮胶封缝;

构造柱计算规则

构造柱计算规则 文稿归稿存档编号:[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

构造柱模板及混凝土工程量计算 (转) 马牙槎根据功能的分类,马牙槎还可以叫做接缝马牙槎和结构马牙槎。?接缝马牙槎即墙太长,留出马牙槎,方便后序砌筑。 结构马牙槎,在马牙槎里浇铸构造柱。施工时,在砌体与构造柱连接面上砌筑马牙槎,先砌墙,后浇注混凝土构造柱,保证两者同时受力工作。 每一马牙槎高度不宜超过300mm,且应沿高每500mm设置2Φ6水平拉结钢筋,每边伸入墙内不宜小于1.0m. 马牙槎的计算 其模板面积=(构造柱宽+马牙槎宽)*柱高 混凝土体积=(柱断面面积+(马牙槎宽/2)*宽)*柱高 首先我们假设构造柱是240X370,高度3米,留槎在24墙,双面留槎。那么计算公式是:面] 这个计算方法是把柱和槎分开计算,比较直观,也容易理解。构造柱的柱子那部分就是0.24*0.37*3,后面部分是计算槎口的混凝土,一般构造柱的槎口是每500mm一段。即:柱根开始,先是500mm的槎口,然后是500mm的砖,然后又是500mm的槎口。也就是说槎口的高度累积起来只有构造柱高度的一半。我那公式是把槎口的面积(0.24*0.06)写好,然后乘以柱高3米,然后除以2,就是每面槎的实际高度,然后,有几面槎就乘以几。在实际施工中,这靠门边的槎口其实是施工不了的:那门垛才120毫米,砌砖时每500毫米高退60毫米那砖柱就仅仅剩下60毫米宽了,砌上3米高不倒才怪。所以实际施工时图纸上虽然那一边设计留槎,其实模板工都是直接以门边关模板,那里的混凝土方量就比图纸设计的要多一些。假如是24墙,3米高,那就多0.24*0.06*3/2,即0.022立方米。数量不大,但楼房若是很多这样的门的话,混凝土也是可观的,这个怎么算就看各人了。 多种情况介绍: 1、240*240的构造柱,(240*240+240*30*边数)*柱高 2、370*370的构造柱,(370*370+370*30*边数)*柱高 3、240*370的构造柱,(240*370+有马牙槎的边长*30*边数)*柱高 另边数与墙面有关,一字形墙和90度直角墙,边数为2;T形墙边数取3;十字形墙边数取4. 构造柱的模板面积计算公式 (60毫米D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度)? 当构造柱位于单片墙最前端时,?S=(K×2+D×4)×H? 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K×2+D×4)×H

二次结构计算规则

3.0.1.填充墙或隔墙的砌筑,应先砌墙后浇构造柱,且应满足相应砌体结构的有关施工规定;砌体施工质量控制等级为B级。 3.0.2. 当墙长<5米时,所有填充墙或隔墙的顶部,必须用实心砖斜向嵌紧砌实,不得与上面的梁板脱空或仅用砂浆封嵌。用实心砖斜向嵌紧砌实,应在下部砌体砌筑7天左右后进行,砂浆满填;当墙长不小于5米时墙顶与梁或板宜有拉结,做法详见《砌体填充墙》06SG614-1中P21。 圈梁: 3.0.3. 180~200厚墙,当3.5m<墙高≤5m时,应在墙高的中间部位或门窗洞顶处设置一道圈梁,见图3.a; 3.0. 4.90~120厚墙,当2.0m<墙高≤3.0m时,应在墙高的中间部位设置一道压砖槛,见图3.b;当 3.0m<墙高≤5m时,应在墙高的中间部位,设置一道圈梁,见图3.a;同时当墙长>4m而中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱,见图3.c。 3.0.12 所有圈梁或压砖槛的端部均应与钢筋混凝土或钢结构的框架柱、构造柱等竖向构件形成封闭体系 过梁: 3.0.13在墙体上需设置门、窗顶过梁时,其尺寸和配筋见图 3.0.13(可用C20混凝土现浇或预制)。当门窗洞边无砖墩可搁置过梁时,应在相应洞顶位置的混凝土墙、柱上预埋铁件,以便和过梁中的钢筋焊接。 3.0.14当墙身圈梁兼作门窗顶过梁时,其配筋和断面尺寸不得小于图3.0.13的规定。当圈梁在门窗洞处切断时,则门窗洞处的过梁应伸过洞口≥1000、并不小于圈(过)梁高差的2倍。

构造柱: 3.0.3.同时当墙长>5m中间又无横墙或柱拉结时,应设置混凝土构造柱及角柱,见图3.c。 3.0.5.楼梯两侧的填充墙和人流通道的围护墙除满足本图中第3.0.3条的要求外,还应满足设置的钢筋混凝土构造柱的间距不大于层高,并且填充墙应采用钢丝网砂浆面层加强。 砼不低于C20 3.0.9所有墙的门、窗框二侧(有构造柱时例外),应按图3.d 用钢板网等加固,除与墙身订牢外,其上下端各弯转300。当门窗洞净宽≥1500时,两侧应按图3.c设置钢筋混凝土构造柱。 3.0.10 所有墙,因开设门窗而形成的独立墙柱,当其墙宽a≤(1000)(实心墙体)及(1200)(空心墙体)时,应按图3.e设置混凝土构造柱;当a>(1000)(实心墙体)及(1200)(空心墙体)时,可按第3.0.9条门框加固方法处理。 3.0.11所有悬臂(或一字形)内、外墙的端部,及外墙的L形转角处,不同厚度墙体交接处、建筑长度超过不设伸缩缝最大长度时的外墙窗洞均应设置混凝土构造柱,构造柱布置后的间距应满足不大于层高2倍,其截面及配筋可参照图3.c中的构造柱施工。

建筑土方开挖工程量计算公式 预算

建筑土方开挖工程量计算公式: 1,建筑土方开挖工程量计算公式: 圆柱体:体积=底面积×高 长方体:体积=长×宽×高 正方体:体积=棱长×棱长×棱长. 锥体: 底面面积×高÷3 台体: V=[ S上+√(S上S下)+S下]h÷3 球缺体积公式=πh²(3R-h)÷3 球体积公式:V=4πR³/3 棱柱体积公式:V=S底面×h=S直截面×l (l为侧棱长,h为高) 棱台体积:V=〔S1+S2+开根号(S1*S2)〕/3*h 注:V:体积;S1:上表面积;S2:下表面积;h:高。 ------ 几何体的表面积计算公式 圆柱体: 表面积:2πRr+2πRh 体积:πRRh (R为圆柱体上下底圆半径,h为圆柱体高) 圆锥体: 表面积:πRR+πR[(hh+RR)的平方根] 体积: πRRh/3 (r为圆锥体低圆半径,h为其高, 平面图形 名称符号周长C和面积S 正方形a—边长C=4a S=a2 长方形a和b-边长C=2(a+b) S=ab 三角形a,b,c-三边长h-a边上的高s-周长的一半A,B,C-内角其中 s=(a+b+c)/2 S=ah/2=ab/2?sinC =[s(s-a)(s-b)(s-c)]1/2=a2sinBsinC/(2sinA) 四边形d,D-对角线长α-对角线夹角S=dD/2?sinα平行四边形a,b-边长h-a边的高α-两边夹角S=ah=absinα菱形a-边长α-夹角D-长对角线长d-短对角线长S=Dd/2=a2sinα梯形a和b-上、下底长h-高m-中位线长S=(a+b)h/2=mh 圆r-半径d-直径C=πd=2πr S=πr2=πd2/4 扇形r—扇形半径a—圆心角度数C=2r+2πr×(a/360) S=πr2×(a/360) 弓形l-弧长S=r2/2?(πα/180-sinα) b-弦长=r2arccos[(r-h)/r] - (r-h)(2rh-h2)1/2 h-矢高=παr2/360 - b/2?[r2-(b/2)2]1/2 r-半径=r(l-b)/2 + bh/2 α-圆心角的度数≈2bh/3 圆环R-外圆半径S=π(R2-r2) r-内圆半径=π(D2-d2)/4 D-外圆直径 d-内圆直径椭圆D-长轴S=πDd/4 d-短轴 2,建筑工程量计算公式: 计算挖土方的体积:土方体积=挖土方的底面积*挖土深度。 利用棱台体积公式计算挖土方的上下底面积。 V=1/6×H×(S上+ 4×S中+ S下)计算土方体积(其中,S上为上底面积,S中为中截面面积,S下为下底面面积)。 S下=底层的建筑面积+外墙外皮到挖土底边线的面积(包括工作面、排水沟、放坡等)。用同样的方法计算S中和S下。

柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面高度。 以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据 构造柱计算时要分三段:±0.000以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面部分,女儿墙部分。 构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。 2、钢筋工程量: 主筋:主筋长*根数*比重(kg/m)*柱根数= kg 箍筋:柱断面周长*(柱高/@)*比重(kg/m)*柱根数= kg 式中主筋长=柱高+伸入地圈梁长+上下的直钩长+42.5dn,(n 为层数),因为主筋在±0.00和层楼板处搭接,并在搭接区段箍筋加密为φ6@100.

建筑清单、计价工程量计算公式大全(柱、梁、板)

一、柱子 1、柱子工程量 (1)柱子体积:砖柱;砼柱。(2)砼柱模板。(3)、砼柱高度超过 3.6m增价;(4)、独立柱装修(5)柱侧装修 2、柱子工程量计算方法 ⑴、构造柱工程量计算 ①构造柱体积=构造柱体积+马牙差体积 其中马牙槎体积=马牙槎与墙相交宽度*马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度 ②构造柱模板=构造柱模板+马牙差模板 马牙槎模板面积=马牙槎嵌入墙内的长度(0.03)*构造柱高度 ⑵、构造柱工程量计算的难点 ①、构造柱的马牙差算起来很麻烦,必须考虑柱子与几个墙面相交。 ②、模板计算难点同体积。 ⑶、框架柱 ①现浇混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积。 框架柱体积=框架柱截面积*框架柱柱高 其中柱高: a有梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至上一层楼板上表面之间的高度计算。 b无梁板的柱高,应自柱基上表面(或楼板上表面)至柱帽下表面之间的高度计算。 c框架柱的柱高,应自柱基上表面至柱顶高度计算。 ②框架柱的模板=框架柱周长*框架柱支模高度 天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。 ③预制混凝土柱按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,柱上的钢牛腿按铁件计算.

⑷、砼柱高度超过3.6m增价=砼柱高度超过3.6m的墙体体积总和 ⑸、独立柱装修=框架柱周长*装修高度 ⑹、柱侧装修=柱外露长度*装修高度 二、梁 1、梁工程量 (1)梁体积。(2)梁模板。(3)、梁高度超过3.6m增价;(4)梁侧装修 2、梁工程量计算方法 ⑴、梁的体积=梁的截面面积*梁的长度 现浇混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件所占体积,伸入墙内的梁头、梁垫并入梁体积内。 ①梁与柱连接时,梁长算至柱侧面,主梁与次梁连接时,次梁长算至主梁侧 面。 ②圈梁与梁连接时,圈梁体积应扣除伸入圈梁内的梁的体积。 ③在圈梁部位挑出的混凝土檐,其挑出部分在12cm以内时,并入圈梁体积 内计算;挑出部分在12cm以外时,以圈梁外皮为界限,挑出部分为挑檐天沟。 ④预制混凝土梁按设计图示尺寸以体积计算。不扣除构件内钢筋、预埋铁件 所占体积。 ⑵、梁的模板面积=(梁侧面高之和+梁底)*梁的长度 天津2004计算规则:混凝土、钢筋混凝土模板及支架按照设计施工图示混凝土体积计算。 ⑶、砼梁高度超过3.6m增价=砼梁高度超过3.6m的墙体体积总和 ⑷、梁侧装修=梁外露长度*装修长度 3、梁工程量计算的难点 ⑴、梁的体积计算,要考虑与柱子、砼墙、梁相交时的扣减情况。 ⑵、梁的模板不好计算,要考虑净长度。 三、板 1、板工程量 (1)板体积。(2)板模板。(3)、板高度超过3.6m增价;(4)预制板

构造柱工程量计算方法(具体详细)

构造柱工程量计算方法(具体详细) (D指马牙槎的外伸长度;K指墙体宽度;H为柱高度为):当构造柱位于单片墙最前端时,S=(K3+D2)H 当构造柱位于L或一形墙体相交处时,S=(K2+D4)H 当构造柱位于T形墙体相交处时,S=(K1+D6)H 当构造柱位于十形墙体相交处时,S=D8H。模板工程量的计算公式和技巧

模板工程量的计算公式和技巧 一、说明 1、现浇混凝土模板,定额按不同构件,分别以: 组合钢模板、钢支撑、木支撑;(编制标底时可用此项) 复合木模板、钢支撑、木支撑;(钢框+12mm厚竹胶板) 胶合板模板、钢支撑、木支撑;(塑料套管穿对拉螺栓) 木模板、木支撑编制。 2、现场预制混凝土模板,定额按不同构件分别以组合钢模板、复合木模板、木模板,并配制相应的混凝土地膜、砖地膜、砖胎膜编制。 3、现浇混凝土梁、板、柱、墙是按支模高度(地面支撑点至模底或支模顶)3.6m编制的,支模高度超过3.6m时,另行计算模板支撑超高部分的工程量。 若立模高度超过3.6m时,应从3.6m以上,按每超过3m增加一次计算套用定额项目。 超高支撑增加次数=(立模高度-3.6m)/3计算,不足3米者也按1次计算。 超高每增3m的工程量,梁、板是按超高构件全部混凝土的接触面积计算的;柱和墙是按超高部分的混凝土接触面积计算的。 二、工程量计算规则 1、现浇混凝土及预制钢筋混凝土模板工程量,除另有规定者外,应区别模板的材质,按混凝土与模板接触面的面积,以平方米计算。 2、定额附录中的混凝土模板含量参考表,系根据代表性工程测算而得,只能作为投标报价和编制标底时的参考。 3、现浇混凝土基础的模板工程量,按以下规定计算: (1)现浇混凝土带形基础的模板,按其展开高度乘以基础长度,以平方米计算;基础与基础相交时重叠的模板面积不扣除;直形基础端头的模板,也不增加。 (2)杯形基础和高杯基础杯口内的模板,并入相应基础模板工程量内。杯形基础杯口高度大于杯口长边长度的,套用高杯基础定额项目。

4、现浇混凝土柱模板,按柱四周展开宽度乘以柱高,以平方米计算。 (1)柱、梁相交时,不扣除梁头所占柱模板面积。 (2)柱、板相交时,不扣除板厚所占柱模板面积。 现浇混凝土柱模板工程量=柱截面周长×柱高 [例10-15]如图所示,现浇混凝土框架柱20根,组合钢模板,钢支撑,计算钢模板工程量,确定定额项目。 解:①现浇混凝土框架柱钢模板工程量=0.45×4×4.50×20=162.00m2 现浇混凝土框架矩形柱组合钢模板,钢支撑套10-4-84 定额基价=251.33元/10m2 ②超高次数:4.5-3.6=0.90m≈1次 混凝土框架柱钢支撑一次超高工程量=0.45×4 ×20 ×(4.50-3.60)=32.40m2 超高工程量=32.40×1=32.40m2

图解构造柱工程量计算方法

图解构造柱工程量计算方法构造柱的模板面积计算公式:如图 :)高度为;H 为柱体牙槎的外伸长度;K 指墙宽度(D 指马S=(K×3+D×2)×H 端时,单片墙最前位于当构造柱 S=(K×2+D×4)×H时,墙体相交处L当构造柱位于或一形S=(K×1+D×6)×H处时,体相交位于当构造柱 T 形墙 。S=D×8×H交处时,位于造柱十形墙体相当构 :意思口的一边咬口两边咬中1、构造柱马牙槎

;边咬口马牙槎一就位于单片墙最前端时,是柱当构造 口;边咬是马牙槎两,就体柱当构造位于 L或一形墙相交处时 ;咬槎是马,交体柱当构造位于T形墙相处时就牙三边口 当构造柱位于十形墙体相交处时,就是马牙槎四边咬口。 2、砖墙嵌接部分指的是哪一块: 指的就是构造柱的马牙槎咬口,一般是 5 进 5 退。 3、是马牙槎部分浇砼时都浇柱吗: 是的,马牙槎和柱是同时一次性浇筑的。 4、模板是不是只支两面呢: 当构造柱位于“一”字形墙体中部时,只支两面。 5、构造柱中拉结筋要空过构造柱吗: 必须进入构造柱达到设计或规范要求的锚固长度。

构造柱工程量计算公式: V = (B+b)*A*H + K V--构造柱砼体积 B--构造柱宽度 b---马牙搓宽度(注意:马牙搓是两边有时计算一边的宽度马牙搓是一边有时计 算一边的一半宽度 ) A---构造柱长度 H---构造柱高度(自基础上表面至构造柱顶面之间的距离) K---构造柱基础工程量 构造柱是为加固墙体,先砌墙后浇注混凝土的柱子。 首先,根据图纸统计图各种型号构造柱的数量,然后按下述公式计算混凝土和

钢筋工程量。 1.混凝土工程量: 柱高*断面面积*柱根数= m3 式中:柱高——自柱基上表面至柱顶面高度,或自地圈梁顶面至屋顶圈梁顶面 高度。 以GJDGZ-101-95《全国统一建筑工程预算工程量计算规则》为依据 构造柱计算时要分三段:±0.000 以下至基础底部的部分,±0.000以上至屋面 部分,女儿墙部分。 构柱体积(V)=[外墙上的构造柱总截面面积/外墙厚+内墙上的构造柱总截面面 积/内墙厚]×内外墙平均厚×构柱总高,当内外墙厚度相等时更为准确。 2、钢筋工程量:

外墙构造柱布置计算书

框架结构填充墙内力计算 《砌体规范》6.3.1条:除应满足稳定要求外,尚应考虑水平风荷载及地震作用的影响。地震作用可按现行国家标准《建筑抗震设计规范》中非结构构件的规定计算。 墙体按独立段墙体计算。幕墙按上下端固定、侧面自由考虑。 1、稳定性计算 32m<65.5m(楼南北向长度)<72m,故选用刚弹性方案作为房屋的静力计算方案。 层高4m,挑板厚度h=0.30m,填充墙高度为H0=4-0.3=3.7m 砌体砂浆强度等级:M5.0;允许高厚比:[β]=[24];μ1=1.275(按差值计算所得);μ2=1.0。 β=H0/h=3.7/0.2=18.5≤μ1xμ2x[β]=1.275x24=30.6,稳定性满足要求。 2、抗弯计算 建筑物高度71.40m,地面粗糙度按c类,基本风压w0=0.6KN/m2, 风压高度变化系数μz=1.2912, 风载体型系数μs=1.3,风荷载局部体形系数μs1=1.3x1.25=1.625(荷载规范8.3.3第3款), 阵风系数βgz=1.7758(按差值计算所得,8.6.1条)。 根据荷载规范8.1.1条第二款,计算围护结构时,应按下式计算: W k=βgzμs1μz w0=1.7758x1.625x1.2912x0.6=2.236 KN/m2

墙宽2m,按两端简支梁计算标准层跨中弯矩:M=qL2/8=(2.236x2)x3.7x3.7÷8=7.65271KN?m。 截面抵抗矩W=bh2/6=2x0.2x0.2÷6=0.0133m3 砌体弯曲抗拉强度设计值f tm=0.05Mpa=50KN/m2 f tm xW=50 KN/m2 x0.0133 m3=0.67KN?m<M,不满足平面外抗弯要求。 如果弯矩完全被构造柱分担: 构造柱截面200x200,配筋4126@250 M u=f y A s(h0-a s)=360x226x(200-30)=13.8312KN.m> M=7.65271KN.m,可否认为满足要求。 3、抗剪计算 风荷载作用产生的剪力:V=0.5xqL=0.5x(2.236x2)x3.7m=8.2732KN 受弯构件的受剪承载力(砌体规范5.4.2条):f v bz=0.06x2000x(2x200÷3)=16000N=16KN V<f v bz,受剪承载力满足要求。

构造柱及圈梁配筋计算

砌体结构设计规范: 第2.1.14条混凝土构造柱structural concrete column 在多层砌体房屋墙体的规定部位,按构造配筋,并按先砌墙后浇灌混凝土柱的施工顺序制成的混凝土柱,通常称为混凝土构造柱,简称构造柱(GZ)。 为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适 宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。构造柱,主要不是承担竖向荷载的,而是抗击剪力,抗震等横向荷载的. 构造柱通常设置在楼梯间的休息平台处,纵横墙交接处,墙的转角处,墙长达到五米的中间部位要设构造柱。近年来为提高砌体结构的承载能力或稳定性而又不增大截面尺寸,墙中的构造柱已不仅仅设置在房屋墙体转角、边缘部位,而按需要设置在墙体的中间部位,圈梁必须设置成封闭状。 从施工角度讲,构造柱要与圈梁地梁、基础梁整体浇筑。与砖墙体要在结构工程有水平拉接筋连接。如果构造柱在建筑物、构筑物中间位置,要与分布筋做连接。 构造柱的设置原则 1)应根据砌体结构体系 砌体类型结构或构件的受力或稳定要求,以及其他功能或构造要求,在墙体中的规定部位设置现浇混凝土构造柱; 2)对于大开间荷载较大或层高较高以及层数大于等于8层的砌体结构房屋宜按下列要求设置构造柱: (1)墙体的两端, (2)较大洞口的两侧, (3)房屋纵横墙交界处,

(4)构造柱的间距,当按组合墙考虑构造柱受力时,或考虑构造柱提高墙体的稳定性时,其间距不宜大于4M,其他情况不宜大于墙高的1,5——2倍及6M,或按有关的规范执行, (5)构造柱应与圈梁有可靠的连接; 3)下列情况宜设构造柱: (1)受力或稳定性不足的小墙垛, (2)跨度较大的梁下墙体的厚度受限制时,于梁下设置, (3)墙体的高厚比较大如自承重墙或风荷载较大时,可在墙的适当部位设置构造柱,以形成带壁柱的墙体满足高厚比和承载力的要求,此时构造柱的间距不宜大于4M,构造柱沿高度横向支点的距离与此同时与构造柱截面宽度之比不宜大于30,构造柱的配筋应满足水平受力的要求。 构造柱是保证墙体的稳定,和梁有关系。 ( 1)为提高多层建筑砌体结构的抗震性能,规范要求应在房屋的砌体内适宜部位设置钢筋混凝土柱并与圈梁连接,共同加强建筑物的稳定性。这种钢筋混凝土柱通常就被称为构造柱。 (2)在多层砌体房屋,底层框架及内框架砖砌体中,它的作用一般为:加强纵墙间的连接,是由于构造柱与其相邻的纵横墙以及牙搓相连接并沿 墙高每隔500mm 设置2 (6 拉结筋,钢筋每边伸入墙内大于1000mm。一般施工时先砌砖墙后浇筑混凝土柱,这样能增加横墙的结合,可以提高砌体的抗剪承载能力10 % —30 % ,提高的比例幅度虽然不高但能明显约束墙体开裂,限制出现裂缝。构造柱与圈梁的共同工作,可以把砖砌体分割包围,当砌体开裂时能迫使裂缝在所包围的范围之内,而不至于进一步扩展。砌体虽然出现裂缝,但能限制它的错位,使其维持承载能力并能抵消振动能量而不易较早倒塌。砌体结构作为垂直承载构件,地震时最怕出现四散错落倒地,从而使水平楼板和屋盖坠落,而构造柱则可以阻止或延缓倒塌时间、以减少损失。构造柱与圈梁连接又可以起到类似框架结构的作用,其作用效果非常明显。 在砌体结构中其主要作用一是和圈梁一起作用形成整体性,增强砌体结构的抗震性能,二是减少、控制墙体的裂缝产生,另外还能增强砌体的强度。 在框架结构中其作用是当填充墙长超过2倍层高或开了比较大的洞口,中间没有支撑,纵向刚度就弱了,就要设置构造柱加强,防止墙体开裂。 构造柱的抗震作用 以唐山地震为例:唐山地震后,有3幢带有钢筋混凝土构造柱且与圈梁组成封闭边框的多层砌体房屋,震后其墙体裂而未倒。其中市第一招待所招待楼的客房,房屋墙体均有斜向或交叉裂缝,滑移错位明显,四、五层纵墙大多倒塌,而设有构造柱的楼梯间,横墙虽也每层均有斜裂缝,但