剪力墙柱钢筋绑扎施工工艺:

剪力墙钢筋现场绑扎

(1) 操作工艺

1)将预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。先立2~4 根纵向筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余纵向筋,最后绑其余横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。

2)剪力墙钢筋绑扎完后,把垫块或垫圈固定好确保钢筋保护层的厚度。纵向钢筋的最小保护层厚度见表9.6.1-1。

注:剪力墙中分布钢筋的保护层厚度不应小于本表中相应数值减10mm,且不应小于10mm。预应力钢筋保护层厚度不应小于15mm。

3) 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不宜超过4m(钢筋的直≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不宜超过8m,以利绑扎。

4) 剪力墙的钢筋网绑扎。全部钢筋的相交点都要扎牢,绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免网片歪斜变形。

5) 为控制墙体钢筋保护层厚度,宜采用比墙体竖向钢筋大一型号钢筋梯子凳措施,在原位替代墙体钢筋,间距1500mm 左右。

6) 剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2 ( 为钢筋锚固长度)。同排水平分布钢筋的搭接接头之间及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小500mm 。若搭接采用焊接时应符

合《钢筋焊接及验收规程》的规定。

7) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2 laE;

8) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d 后截断,其中d 为水平分布钢筋直径。当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度不宜小于15d。

在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接,搭接长度为Lle;

带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱,梁或锚固在柱、梁内。

10) 混凝土浇筑前,对伸出的墙体钢筋进行修整,并绑一道临时横筋固定伸出筋的间距(甩筋的间距)。墙体混凝土浇筑时派专人看管钢筋,浇筑完后,立即对伸出的钢筋(甩筋)进行修整。

11) 外砖内模剪力墙结构,剪力墙钢筋与外砖墙连接:绑内墙钢筋时,先将外墙预留的拉结筋理顺,然后再与内墙钢筋搭接绑牢。

(完整版)钢筋绑扎方案

钢筋工程施工方案 一、准备工作: 1、一切原材料、半成品、成品、废料等应有顺序地堆放在指定地点;搬运钢筋应注意前后、左右,两人抬运卸料时,要步调一致,以防钢筋弹起伤人。 2、钢筋进场后应检查是否有出厂证明、复试报告,并按施工平面图中指定的位置,按规格、使用部位、编号分别加垫木堆放。 3、钢筋绑扎前,应检查有无锈蚀,除锈之后再运至绑扎部位。 4、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 5、做好抄平放线工作,弹好水平标高线,柱、墙外皮尺寸线。 6根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度,如不符合要求时,应进行处理。绑扎前先整理调直下层伸出的搭接筋,并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 7、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶)是否符合图纸要求,如有松散不实之处,要剔除并清理干净。 8、模板安装完并办理预检,将模板内杂物清理干净。 9、按要求搭好脚手架。 10、根据设计图纸及工艺标准要求,向班组进行技术交底。 二、材料及主要机具: 1、钢筋:应有出厂合格证、按规定作力学性能复试。当加工过程中发生脆断等特殊情况,还需作化学成分检验。钢筋应无老锈及油污。 2、成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并应有加工出厂合格证。 3、铁丝:可采用20?22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝)。铁丝切断长度 要满足使用要求。 4、垫块:用水泥砂浆制成,50mm见方,厚度同保护层,破块内预埋20?22 号火烧丝。或用塑料卡、拉筋、支撑筋。 5、主要机具:钢筋钩子、撬棍、扳子、绑扎架、钢丝刷子、粉笔、尺子等。 三、操作工艺 (一)柱钢筋绑扎 1、套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下 层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋,在搭接长度内绑扣不少于3个, 绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模 板成45°中间钢筋的弯钩应与模板成90°。 2、搭接绑扎竖向受力筋;柱子主筋立起之后,接头的搭接长度应符合设计 要求,如设计无要求时,应按下表采用。 纵向受拉钢筋的最小搭接长度表

地下室墙柱梁板钢筋绑扎技术交底(行业参考)

技术交底记录 鲁JJ—005 工程名称黄岛缤纷港项目(南区)施工单位中建八局第四建设有限公司交底部位地下室工序名称梁板墙柱钢筋绑扎 交底提要:钢筋绑扎、作业条件、施工方法、质量要求 一、施工准备 1.1材料 1.1.1、绑扎铁丝: 20#镀锌铁丝。 1.1.2、垫块:墙柱等竖向筋保护层的垫块采用塑料垫块,梁板采用砂浆垫块。墙外侧5cm,内侧2cm,内墙2cm、梁、柱 2.5cm、板2cm,人防门框位置钢筋保护层:上下4cm,左右3cm. 1.1.3、钢筋马镫:成品马镫。 1.2作业条件 1.2.1、检查钢筋是否有备案证、合格证及产品标识牌和复试报告。 1.2.2、钢筋绑扎前应检查有无锈蚀现象,除锈之后再运至绑扎部位。 1.2.3、熟悉图纸按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状及数量是否正确。 1.2.4、做好抄平放线工作,即表明墙、柱等部位水平标高和弹好尺寸线。 二、施工方法 2.1剪力墙钢筋绑扎 2.1.1、先立2~4根竖筋与下层伸出的搭接筋绑扎,墙及柱第一根竖筋距柱或暗柱1/2竖向钢筋间距,画好水平筋的位置线,然后与下部及齐胸处绑两根横筋定位,并在横筋上画好标志,接着绑其余竖筋,最后再绑其余横筋。竖筋在内横筋在外。 2.1.2、墙钢筋应逐点绑扎,人防墙(临空墙、密闭门框墙、封堵墙)按图纸加设拉钩。梅花形布置。墙水平钢筋在两端头、转角、十字节点及连梁等部位的锚固长度及洞洞口周围加强筋均应符合设计要求。尤其注意人防墙体应注意加强钢筋、卧梁钢筋不得遗漏。门框两侧加强柱钢筋位置要准确,两侧钢筋保护层3cm。 2.1.3、合模后对伸出的钢筋应进行调整,宜在搭接处绑一道临时横筋定位,浇筑砼时专人看管,浇注后再次调整以保证钢筋位置准确。 2.1.4、封顶墙的钢筋绑扎应用钢管搭设临时水平杆,以准确控制墙体钢筋的上顶标高。 2.1.5、墙体钢筋有C14、C16等直径18以上采用机械连接,C14、C16采用绑扎搭接。抗爆结构纵向 受拉钢筋锚固长度如下 钢筋类型 锚固长度Laf mm 混凝土强度等级=C30 C14 515 C16588 C18 662 C20 735

剪力墙钢筋绑扎施工工艺

剪力墙钢筋绑扎施工工艺 1、工艺流程 墙体弹线→剔凿墙体混凝土浮浆→修理预留搭接钢筋→绑扎纵向钢筋→绑扎水平筋→绑拉筋或支撑 2、操作要点 1)将预留钢筋调直理顺,并将其表面混凝土浮浆等杂物清理干净。先立2~4根纵向筋,并划好横筋分档标志,然后于下部及齐胸处绑两根定位水平筋,并在横筋上划好分档标志,然后绑其余纵向筋,最后绑其余横筋。如剪力墙中有暗梁、暗柱时,应先绑暗梁、暗柱再绑周围横筋。 2)剪力墙钢筋绑扎完后,把垫块或垫圈固定好确保钢筋保护层的厚度。 3) 剪力墙的纵向钢筋每段钢筋长度不宜超过4m(钢筋的直≤12mm)或6m(直径>12mm),水平段每段长度不宜超过8m,以利绑扎。 4)剪力墙的钢筋网绑扎。全部钢筋的相交点都要扎牢,绑扎时相邻绑扎点的铁丝扣成八字形,以免网片歪斜变形。 5)为控制墙体钢筋保护层厚度,宜采用比墙体竖向钢筋大一型号钢筋梯子凳措施,在原位替代墙体钢筋,间距1500mm 左右。 6)剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la(la为钢筋锚固长度)。同排水平分布钢筋的搭接接头之间及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm 若搭接采用焊接时应符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。 7) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2la。 8) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断,其中d为水平分布钢筋直径。当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度不宜小于15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外

钢筋绑扎施工工艺

1承台钢筋绑扎施工工艺 1.1执行标准 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204—2002)(2010版); 《混凝土结构设计规范》(GB50010—2010); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18—2012); 《冷轧带肋钢筋混凝土结构技术规程》(JGJ95—2011); 《中国建筑工程总公司建筑工程施工工艺标准》; 钢筋、绑扎丝等相关材料标准和有关规定。 1.2施工工艺流程和操作要点 1.2.1施工工艺流程 1.2.2操作要点

确定承台十字轴线,并用墨线弹在施工垫层地板上。经驻地

监理工程师核查、批准后绑扎。 2)划钢筋位置线:按图纸标明的钢筋间距,算出底板实际需用的钢筋根数,一般让靠近底板模板边的那根钢筋离模板边为5cm,在底板上弹出钢筋位置线。 2、钢筋加工: 1)钢筋清理:钢筋表面应洁净,粘着的油污、泥土、浮锈使用前必须清理干净。 2)钢筋调直:可用机械或人工调直。经调直后的钢筋不得有弯曲、死弯、小波浪形,其表面伤痕不应使钢筋截面减小5﹪. 3)钢筋截断:应根据钢筋直径、长度和数量,长短配搭,先断长料后端短料,尽量减少和缩短钢筋短头,以节约钢材。 3、钢筋运输: 将加工好的钢筋运往施工现场时,应做好钢筋编号,并做好钢筋的运输管理,防止钢筋在运输过程中发生变形,被污染。 4、底板钢筋绑扎: 1)按弹出的钢筋位置线,先铺下层钢筋。根据底板受力情况,决定下层钢筋哪个方向钢筋在下面,一般情况下先铺短向钢筋,再铺长向钢筋。 2)钢筋绑扎时,靠近外围两行的相交点每点都绑扎,

中间部分的相交点可相隔交错绑扎,双向受力的钢筋必须将钢筋交叉点全部绑扎。 3)摆放底板混凝土保护层用砂浆垫块,垫块厚度等于保护层厚度,按每1m左右距离梅花型摆放。如底板较厚或用钢筋较大,摆放距离可缩小。 5、钢筋固定: 1)先绑2~4根竖筋,并画好横筋分档标志。然后在下部及齐胸处绑两根横肋定位,并画好竖筋分档标志。一般情况横筋在外。竖筋在里,所以先绑竖筋后绑横筋。横竖筋的间距及位置应符合设计要求。 2)在钢筋外侧应绑上带有铁丝的砂浆垫块,以保证保护层的厚度。 6、顶板钢筋绑扎: 在进行顶板钢筋绑扎前应该现对该基础再次施工放样,即对已经的施工完成的钢筋绑扎进行检查,能确定基础的平面尺寸。根据放样进行顶板的钢筋绑扎。绑扎的工艺与底板的施工工艺基本一致。 7、预埋件钢筋绑扎: 1)根据弹好的肋板(立柱)位置线,将肋板(立柱)伸入基础的插筋绑扎牢固,插入基础深度要符合设计要求,甩出长度不宜过长,其上端应采取措施保证甩筋垂直,不歪斜、倾倒、变位。

剪力墙钢筋绑扎施工工艺

剪力墙钢筋绑扎施工工 艺 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

 6)剪力墙水平分布钢筋的搭接长度不应小于(la为钢筋锚固长度)。同排水平分布钢筋的搭接接头之间及上、下相邻水平分布钢筋的搭接接头之间沿水平方向的净间距不宜小于500mm 若搭接采用焊接时应符合《钢筋焊接及验收规程》的规定。 7) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于。 8) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d后截断,其中d为水平分布钢筋直径。当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度不宜小于15d。在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接。搭接长度为。带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱,梁或锚固在柱、梁内。 9) 剪力墙洞口连梁应沿全长配置箍筋,箍筋直径不宜小于6mm,间距不宜大于150mm。在顶层洞口连梁纵向钢筋伸入墙内的锚固长度范围内,应设置间距不大于150mm 的箍

钢筋绑扎常见质量问题及处理精编版

钢筋绑扎常见质量问题 及处理 公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]

钢筋绑扎常见质量问题及处理 工程施工中,常见的钢筋绑扎质量问题分析如下: 一、楼梯梯段部位主筋在楼梯梁内锚固长度不够 1.现象 梯段主筋下滑,在下层楼梯梁内锚固长度超出规范要求,在上层楼梯梁内主筋锚固长度达不到规范要求,或主筋放置位置不准确,一侧梁内长度偏大,一侧梁内长度偏小。 2.原因 (1)下料时,施工人员严格照图计算、下料并制作,而钢筋工在绑扎时,由于主位置放置不准确,造成梯段主筋在楼梯梁内锚固长度有一定的偏差;(2)钢筋未采取防滑措施或由于混凝土的重量作用使钢筋向下位移;(3)混凝土浇筑过程中,看筋工作不到位,发现问题未能及时改正、补救。 楼梯梯段主筋下料时,建议钢筋长度可以比图纸尺寸稍长一些,以防出现梯段主筋锚固长度不足的现象;或在钢筋绑扎时,在梯段主筋与楼梁箍筋相交部位附加一根分布筋,将分布筋与梯梁箍筋绑扎连接,以防止主筋下移,同时也能够确保此处钢筋保护层厚度;梯段钢筋不如现浇板钢筋位置容易保证,并且梯段部位混凝土留槎应在梯段长度1/3部位,如果混凝土浇筑中出现主筋下移,使上层楼梯梁内锚固长度不足,应对主筋进行搭接或焊接.这样,不仅费工费料,而且施工也不方便,不易保证工程质量。 二、条形基础钢筋垫块加设不到位 1.现象 (1)基础构造柱钢筋上标高标志点不在同一水平面上,部分标志点有下降现象;(2)条形基础厚度不足,实测混凝土条基断面厚度,局部厚度比设计厚度小1-3cm。 2.原因 条形基础施工时,标高往往标注在构造柱钢筋上,由于忽视在构造柱钢筋下加设垫块或垫块强度偏低,在混凝土浇筑时,由于混凝土重量作用使垫块破碎造成钢筋下移,从而使标志点下降,同时造成基础钢筋局部整体下降,使基础断面厚度减小,减小的尺寸基本稍低于垫块的厚度。对这个问题,施工单位应认真制作和加设垫块,使垫块厚度偏差、垫块间距、垫块强度均符合规范要求。 三、吊筋制作、放置位置不符合要求 1.现象 (1)吊筋水平锚固长度不足,底部水平段长度未达到次梁宽度加100mm,弯起角度不准确;(2)吊筋未正确放在次粱正下方,且每侧宽出次粱50mm,或吊筋未放至主梁底部。而放至次粱底部。 2.原因: 钢筋制作绑扎不接图施工,或吊筋制作形状虽然正确,但各部位长度、角度不符合规范要求,放置位置不准确。 四、混凝土二次浇筑部位钢筋绑扎质量差 1.现象

地下室柱墙钢筋绑扎.doc

地下室柱墙钢筋绑扎

————————————————————————————————作者 : ————————————————————————————————日期 : ?

技术交底记录 工程名称: 编号 : 工程部位地下室墙柱钢筋绑扎交底日期2015年7月17 日 施工单位中兴建设有限公司分项工程名称基础结构交底提要墙、暗柱钢筋绑扎施工交底 交底内容: 一、施工准备 (一 ) 作业条件 1、熟悉图纸、按设计要求检查已加工好的钢筋规格、形状、数量是否正确。 2、做好抄平放线工作 , 抄好结构一米线。弹好水平标高线, 暗柱、墙外皮尺寸线。 3、根据弹好的外皮尺寸线,检查下层预留搭接钢筋的位置、数量、长度, 如不符合要求时 , 应进行处理。绑扎前先按1∶ 6 整理调直下层伸出的搭接筋, 并将锈蚀、水泥砂浆等污垢清除干净。 4、根据标高检查下层伸出搭接筋处的混凝土表面标高(柱顶、墙顶) 是否符合图纸要求 , 砼施工缝处要剔凿到露石子并清理干净。 5、按要求搭好脚手架。 (二 ) 材质要求 1、成型钢筋:必须符合配料单的规格、型号、尺寸、形状、数量,并应进行标识。 成型钢筋必须进行覆盖 , 防止雨淋生锈。 2、铁丝:可采用 20~2 2 号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅丝) 。铁丝切断长度要满足使用要求。 二、工艺流程 1、暗柱钢筋绑扎: 套柱箍筋→连接绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋 墙:修理预留搭接筋 -----竖向连接----划水平分格线----绑横筋-----安放垫块

及定位框 --- --- 验收 三、暗柱、墙钢筋绑扎 1、套柱箍筋 : 按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的 搭接筋上 , 然后立柱子钢筋 , 做好直螺纹连接。 2、钢筋的锚固与搭接。图纸标注的按照图纸施工, 图纸没有标注的,按照图集。本工程竖向钢筋直径≥ 18 时采用套筒,其它采用搭接绑扎,钢筋要出楼面1. 4倍Lae 且不小于 500 mm。主楼剪力墙、框架柱搭接长度按照37d(锚固长度 ) ×1.4 ;主楼挡土墙搭接长度按照49d(锚固长度)× 1.4;车库人防墙、框架柱搭接长度按照 37d(锚固长度 ) ×1.4; 搭接错开距离为0. 3个搭接长度。 3、画箍筋间距线 : 在立好的柱子竖向钢筋上, 按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。箍 筋加密区的间距为5 D(D为暗柱主筋 ) 且不大于 100 mm。 4、暗柱箍筋绑扎 (1)按已划好的箍筋位置线 , 将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,宜采用缠扣 绑扎,如图1。 ( 2) 箍筋与主筋要垂直, 箍筋转角处与主筋交点均要绑扎, 主筋与箍筋非转角部分的相交点成梅花交错绑扎。 (3)箍筋的弯钩叠合处应沿柱子竖筋交错布置, 并绑扎牢固 . (4 )有抗震要求的地区 , 柱箍筋端头应弯成135 度, 平直部分长度不小于10d(d为箍筋直径 ) 。 ( 5)柱筋保护层厚度应符合规范要求, 箍筋外皮为 15mm,垫块应绑在柱竖筋外皮上,间距 800mm,(或用塑料卡卡在外竖筋上)以保证主筋保护层厚度准确。同时,可 采用钢筋定距框来保证钢筋位置的正确性。当柱截面尺寸有变化时, 柱应在板内弯折, 弯后的尺寸要符合设计要求。 (6) 墙体拉接筋或埋件,根据墙体所用材料,按有关图集留置。

钢筋绑扎工艺及板筋分部要求

第五章钢筋施工 第二节钢筋安装绑扎 1 重视穿筋工艺,确保设计意图的实现 钢筋施工中,正确的穿筋工艺是实现设计意图的根本保证。下料计算人员在做下料方案时必须考虑穿筋步骤,要以人为本,使得工人用最合理的劳动过程来最大限度地满足设计要求,为创建和谐的心情舒畅的钢筋劳动环境。 我们知道,对于板的钢筋排布要求短向钢筋在最外侧,图5.2.1所示是某筏板的穿筋铺设排布示意图。 然而,一栋房屋中的开间和进深常有变化,板的长短区格相互垂直的情况几乎在每栋房屋中都会出现,按照设计要求,就有同层面钢筋上下排交叉互变的要求,如图5.2.2。 下料计算人员要对板区格进行编号,给出合理的穿筋铺设步骤来指导工人自然交叉变层。图5.2.3a是一个桩基承台梁筏板,1号板与3号板的长短区格相互垂直。

图5.2.3a筏板区格长短向相互垂直 我们首先对各区格一一编号,然后给出钢筋铺设工艺步骤,我们以顶部钢筋铺设为例,说明铺设步骤:第一步,铺设2、4号板的长向钢筋(a号筋),如图5.2.3b,这就保证了2、4号板的顶部长向钢筋(a号筋)在下排。a号钢筋从垂直与该筋的3根承台梁上排钢筋的下方穿越。 图5.2.3b第一步:铺设2号、4号板的长向钢筋(a号筋)第二步,铺设3号板的长向钢筋(与4号板的短向钢筋连续、直径与间距相同,b号筋),如图5.2.3c所示。3号板的长向钢筋与4号板的短向钢筋是连续的同一根b号钢筋,这

就完成了4号板短筋在上排的设计要求。b号钢筋从垂直与该筋的3根承台梁上排钢筋的下方穿越。 图5.2.3c第二步:铺设3号板长向钢筋和4号板短向钢筋第三步,铺设3号板短向钢筋(与1号板的长向钢筋连续、直径与间距相同,c号筋),如图5.2.6所示,于是实现了3号板短向钢筋在上排、1号板长向钢筋在下排的设计愿望。c号钢筋从垂直与该筋的3根承台梁上排钢筋的下方穿越。 图5.2.6第三步:铺设3号板短向钢筋和1号板长向钢筋

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准

剪力墙钢筋绑扎施工工艺标准 9. 1 总则 9. 1. 1 适用范围 适用于外板内模.外砖内模.全现浇等结构形式地剪力墙钢筋绑扎. 9. 1. 2 编制参考标准及规范 《混凝土结构设计规范》(GB50010 一2002); 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 一2002); 《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3 一2002); 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18 一96); 《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》(JGJ/T114 一97); 《建筑安全检查标准》(JGJ59 一99); 《中国建筑工程总公司施工安全生产监督管理条例》; 钢筋.绑丝等相关材料标准和有关规定. 9. 2 术语.符号 9. 2. 1 焊接网 具有相同或不同直径地纵向和横向钢筋分别以一定间距垂直排列,全部交叉点均用电阻点 焊在一起地钢筋网片. 9. 2. 2 冷轧带肋钢筋 热轧圆盘条经冷轧减径并在其表面形成三面或两面月牙形横肋地钢筋. 9. 2. 3 冷拔光面钢筋 热轧圆盘条经冷拔减径而成地光面圆形钢筋. 9. 2. 4 焊接网地搭接 在剪力墙中,当焊接网片长度或宽度不够时,按一定要求将两张网片互相叠合或镶入而形 成地连接. 9. 2. 5 平接法 一张网片地钢筋镶入另一张网片,使两张网片地纵向和横向钢筋各自在同一平面内地搭接 方法. 9. 2. 6 la-钢筋锚固长度. 9. 3 基本规定 9. 3. 1 一般规定 (1)当钢筋地品种.级别或规格需作变更时,应办理材料代用手续. (2)浇筑混凝土前,应进行钢筋隐蔽工程验收,其内容包括: l)纵向受力钢筋地品种.规格.数量.位置等. 2)钢筋地连接方式.接头位置.接头数量.接头面积百分率等. 3)箍筋.横向钢筋地品种.规格.数量.间距等. 4)预埋件地规格.数量.位置等. 9. 3. 2 质量目标 达到《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204 一2002)地要求,并符合图纸及“施工组织设计”地要求.

钢筋绑扎施工方案

西蒋峪房地产开发项目一标段 9#楼钢筋施工方案 编制: : 审核: 审批 建筑单位: 济南城市建设投资集团有限公司济南市建设监理有限公司: 监理单位施工单位: 中国建筑第八工程局有限公司二〇一五年五月四日. 目录 一工程概 况 ........................................................... 二编制依 据 ........................................................... 三施工准 备 ........................................................... 3.1 技术准备 ...................................................... 3.2 机具准备 ...................................................... 3.3 材料准备 ...................................................... 四主要施工方 法 ....................................................... 4.1 工艺流程 ...................................................... 4.2 钢筋堆放 ...................................................... 4.3 钢筋加工 ...................................................... 4.4 钢筋连接 ......................................................

柱钢筋绑扎施工工艺

柱钢筋绑扎施工工艺 柱筋定位卡示意图柱筋定位卡制作实例图 框架柱绑扎柱根部500mm范围内做法 柱钢筋绑扎施工工艺: 1、工艺流程: 柱筋绑扎→安装柱筋定位卡具→平台混凝土浇筑→拆除定位卡具→套柱箍筋→柱主筋连接→绑扎竖向受力筋→画箍筋控制线→箍筋绑扎→保护层设置 2、操作要点: 2.1定位卡具制作:柱钢筋绑扎前,根据柱主筋间距,制作钢筋卡具。卡具固定筋采用φ14钢筋、限位筋采用φ6钢筋,限位筋间距为柱主筋直径+10mm主筋定位卡制作完成后,可涂刷黄色油漆标示。 2.2柱筋绑扎:根据钢筋位置线校正板面上部预留柱筋,吊装绑扎柱筋。 2.3柱筋定位卡具放置:按照图纸要求绑扎好柱钢筋。绑扎成型后,在距楼面标高上20cm处安装定位卡具,并与主筋绑扎牢固。 2.4套柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的搭接筋上,然后立柱子钢筋(包括采用机械连接或电渣压力焊连接施工),当采用绑扎搭接连

接时,在搭接长度内,绑扎不少于3个,绑扣要向柱中心。如果柱子主筋采用光圆钢筋搭接时,角部弯钩应与模板成45度,中间钢筋的弯钩应与模板成90度 采用直螺纹套筒机械连接,16mmΦ柱主筋≥竖向受力钢筋连接:2.5. Φ12mm、Φ14mm根据现场实际情况考虑电渣压力焊连接或者钢筋绑扎搭接连接,<Φ12mm采用钢筋搭接绑扎连接。绑扎接头的搭接长度应符合设计要求和规定,框架梁、牛腿及柱帽等钢筋,应放在柱的纵向钢筋内侧。 2.6画箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔画箍筋间距线,第一根箍筋距离楼面一般为50mm 2.7柱箍筋绑扎: 2.8保护层设置:保护层垫块应绑在柱纵向钢筋外皮上,使用水泥砂浆垫块、塑料卡,间距控制在1000mm左右以保证主筋保护层厚度尺寸正确。2.9柱筋绑扎后,不得攀爬。在混凝土面以上500mm范围内主筋采用塑料薄膜缠绕,减少混凝土对主筋的污染,混凝土浇筑完成后,压光时将塑料薄膜清理干净,并将钢筋周边混凝土抹压密实。 3、质量要求: 3.1钢筋进场时,应按现行国家标准《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》等的规定抽取试件作力学性能检验,其质量必须符合有关标准的规定。

人防钢筋绑扎

技术交底记录 编号002 表C2-1 工程名称锦绣.首府-13号楼及周边地下室工程交底日期2018/3/7 施工单位广东和安建设工程有限公司分项工程名称人防钢筋绑扎 交底提要钢筋绑扎的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。 交底内容: 1、受力钢筋的混凝土最小保护层厚度见07FG01第55页,其中地下迎水面处保护层厚度不小于40mm。钢筋的搭接与锚固要求见07FG01第56页,钢筋接头位置及接头区段内受力钢筋接头面积的数量及接头质量应符合规范要求。 2、底板钢筋绑扎时需要注意底板钢筋边缘拐头筋的朝向,底筋弯拐朝上,面筋弯拐朝下。顶板筋在边支座处均须设置弯拐,底筋弯拐朝上,面筋弯拐朝下。外墙外侧钢筋在基础内锚固形式及外墙筋与顶板筋间的锚固形式见下图: 3、对于配有双层双向钢筋的构件(如墙、板等)除注明外,均应加支撑钢筋。底板、墙体、

顶板均应设置¢6@500梅花形布置的“S”型拉筋。布置形式如下图: 4、人防隔墙、临空墙的墙体钢筋两侧弯拐对抱,本工程墙体压脚筋为318/520(外挡墙)。在基础、顶板内的锚固形式见下图: 5、底板钢筋绑扎时,防护密闭门门框、密闭门门框、活门门框及封堵板的门下槛钢筋需预埋到位,控制好下槛筋的高度。下槛(H1)的高度详本工程图纸。双扇防护密闭门或封堵板应在底板钢筋绑扎完毕后安装钢制门框,下门槛同底板混凝土一同浇筑。混凝 土浇筑前,门框墙墙厚≤400mm时,四角须每角设置216,墙厚>400mm时,四角须每角设置316,长度1100mm,角度45度。

6、墙体上预留孔洞需按照各专业图纸预留,不得后开洞,墙体洞口须加筋补强。

钢筋绑扎规范要求

钢筋绑扎规范要求

操作工艺 (1)将基础垫层清扫干净,用石笔和墨斗在上面弹放钢筋位置线。(2)按钢筋位置线布放基础钢筋。 (3)绑扎钢筋。四周两行钢筋交叉点应每点绑扎牢。中间部分交叉点可相隔交错扎牢,但必须保证受力钢筋不位移。双向主筋的钢筋网,则需交全部钢筋相交点扎牢。相邻绑扎点的钢丝扣成八字开,以免风片歪斜变形。 (4)大底板采用双层钢筋网时,在上层钢筋网下面应设置钢筋撑脚或混凝土撑脚,以保证钢筋位置正确,钢筋撑脚下应垫在下征钢筋网上。见图10.6.2-1和图10.6.2–2。 钢筋撑脚的形式和尺寸如图10.6.2-1图10.6.2-2所示。图 10.6.2-1所示类型撑脚每隔1m放置1个。其直径选用:当析厚 h≤300mm时为8~10mm;当板厚h=300~500mm时为12~14mm。当板厚h>500mm时选用图10.6.2-2所示撑脚,钢筋直径为16~18mm。沿短向通长布置,间距以能保证钢筋位置为准。 (5)钢筋的弯钩应朝上,不要倒向一边;双钢筋网的上层钢筋弯钩应朝下。 (6)独立基础、为双向弯曲,其底面短向的钢筋应放在长向钢筋的上面。 (7)现浇柱与基础连用的插筋,其箍筋应比柱的箍筋小一个柱筋直径,以便连接。箍筋的位置一定要绑扎固定牢靠,以免造成柱轴线偏移。

(8)基础中纵向受力钢筋的混凝土保护层厚度不应小于40mm,当无垫层时不应小于700mm。 (9)钢筋的连接: 1)钢筋连接的接头宜设置在受力较小处。接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的10倍; 2)若采用绑扎搭接接头,则接头相纵向受力钢筋的绑扎接头宜相互错开;钢筋绑扎接送连接区段的长度为1.3倍搭接长度(LL);凡搭接接头中点位于该区段的的搭接接头均属于同一连接区段;位于同一区段内的受拉钢筋搭接接头面积百分率为25%; 3)当钢筋的直才能d>16mm时,不宜采用绑扎接头; 4)纵向受力的钢筋采用机械连接接头或焊接接头时,连接区段的长度为35d(d为纵向受力钢筋的较大值)且不小于50mm。同一连接区段内,纵向受力钢筋的接头面积百分率应符合设计规定,当设计无规定时,应符合下列规定: ①在受拉区不宜大于50%; ②直接承受动力荷载的基础中,不宜采用焊接接头;当采用机械连接接头时,不应大于50%。 (10)基础钢筋的若干规定: 1)当条形基础的宽度B≥1600mm时,横向受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置; 2)当单独基础的边长B≥3000mm(除基础支承在桩上外时,受力钢筋的长度可减至0.9B,交错布置。

剪力墙柱钢筋绑扎

剪力墙柱钢筋绑扎 剪力墙柱钢筋绑扎施工工艺: 剪力墙钢筋现场绑扎 (1) 操作工艺 1)将预留钢筋调直理顺,并将表面砂浆等杂物清理干净。 7) 剪力墙竖向分布钢筋可在同一高度搭接,搭接长度不应小于1.2 laE; 8) 剪力墙分布钢筋的锚固:剪力墙水平分布钢筋应伸至墙端,并向内水平弯折10d 后截断,其中d 为水平分布钢筋直径。当剪力墙端部有翼墙或转角墙使,内墙两侧的水平分布钢筋和外墙内侧的水平分布钢筋应伸至翼墙或转角墙外边,并分别向两侧水平弯折后截断,其水平弯折长度不宜小于15d。 在转角墙处,外墙外侧的水平分布钢筋应在墙端外角处弯入翼墙,并与翼墙外侧水平分布钢筋搭接,搭接长度为Lle; 带边框的剪力墙,其水平和竖向分布钢筋宜分别贯穿柱,梁或锚固在柱、梁内。工程名称交底日期2018年3月12日 施工单位分项工程名称剪力墙钢筋绑扎 交底提要 交底内容: 交底内容: 一、施工准备 1、材料准备: 1.1成型钢筋:检查预先成型好的钢筋的规格、尺寸、数量,要满足施工要求,对成型钢筋及马凳、梯子筋等进行预检。 1.2绑扎铁丝:采用20-22号火烧丝,切断长度要满足使用要求。 1.3控制混凝土保护层用的塑料塑料卡。 2、主要机具 钢筋钩子、钢筋扳子、小撬杠、钢筋绑扎架、钢丝刷子、粉笔、线坠、钢卷尺、鼓风机、扫帚等。 3、劳动力安排 工种钢筋成型钢筋运输钢筋绑扎 人数6人15人35人 4、技术准备 充分熟悉施工图纸、工程规范、施工质量检验评定标准,掌握施工方案的工艺流程、施工方法和技术要求。 5、作业条件 5.1按施工平面图规定的位置清理、平整好钢筋堆放场地,准备好垫木,按顺序分类堆放钢筋。如有锈蚀需预先进行除锈处理,带有颗粒状或片状老锈的钢筋禁止使用。 5.2核对图纸、配料单与已配好的钢筋的钢号、规格、尺寸、形状、数量上是否一致,如有问题及时解决。 5.3弹好墙身线、门窗洞口线、节点位置线、楼梯边线,并将距墙边线5mm内预留钢筋出的松散混凝土剔凿干净,露出坚硬石子,并把钢筋上的混凝土清除干净。 5.4对于个别墙体插筋保护层偏大或偏小不到位的,要进行适当调整,必要时进行1:6拿弯处理,但必须经工长同意,不得私自处理。 5.5绑扎墙体钢筋时,必须待下层板砼强度达到上人强度,并在钢筋成型料堆放处满铺竹胶板。 二、操作工艺 1、剪力墙钢筋绑扎 1.1工艺流程 修整插筋→暗柱主筋绑扎连接→绑扎暗柱箍筋→绑扎连梁→绑扎2-4根墙体立筋→画横筋分档标志→绑两根横筋→画竖筋分档标志→放竖向、水平梯子筋→绑横、竖筋→绑扎拉钩筋→钢筋调整→绑扎垫块→验收 1.2操作要点和技术要求 1.2.1墙体水平、竖向钢筋为双片双向,拉勾Φ6@400,梅花布置,外墙竖向钢筋在外,水平筋在内,内墙则相反。先立2-4 根竖筋,并画好横筋分档标志,然后在下部先绑距地面50mm水平筋及齐胸处横筋,固定好位置,并在横筋上画好立筋分档标志,绑扎竖向钢筋,第一根竖向钢筋距暗柱50mm,竖筋绑完后,绑其余横筋,钢筋绑扎时,绑扎扣丝朝里,要绑八字扣,禁止绑一顺扣,墙筋竖向搭接长度范围内水平筋不少于三道。 审核人交底人接受交底人

剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎

剪力墙结构大模板墙体钢筋绑扎 1.1 本工艺标准适用于外板内模,外砖内模、全现浇大模板等结构形式的墙体钢 筋绑扎工程。 2.1 材料及主要机具: 2.1.1 成型钢筋或网片:根据设计图纸要求的规格尺寸,预先加工成型钢筋 或点焊网片。 2.1.2 拉筋和支撑筋:采用双层钢筋网片时,在两片钢筋间应绑拉筋和支撑 筋,以便固定上下左右钢筋间的距离。见图4-8(a)、(b)。拉结筋如 图4-8(a) 所示,I为两网片之间的距离,绑扎时纵横间距不大于700mm。但这种形式的拉结筋 只起到拉而不能起撑的作用。为了保证墙体双层网片正确位置,最好采用梯形支撑 筋,如图4-8 (b)。梯形支撑筋是用两根竖筋(用墙体竖筋同直径同高度)与水平 筋焊成梯形,绑在墙体两排钢筋之间起到撑的作用,间距1200mm 左右。图中H 为墙 体竖筋高度,h 为墙体横筋间距,c 等于混凝土墙体厚减去保护层。

2.1.3铁丝:可采用20?22号铁丝(火烧丝)或镀锌铁丝(铅 丝) 2.1.4 控制混凝土保护层用的砂浆垫块、塑料卡。 2.1.5 工具:钢筋钩子、撬棍、钢筋板子、绑扎架、钢丝刷子、手推车、粉笔、尺子等。 图4-8 (a)拉结筋;(b)梯形支撑筋 2.2 作业条件 2.2.1 检查钢筋的出厂合格证,按规定作力学性能复试,当加工过程中发生 脆断等特殊情况,还需作化学成分检验;网片应有加工厂出厂合格证,钢筋应无老 锈及油污。 2.2.2 钢筋或点焊网片应按现场施工平面图中指定位置堆放,网片立放时需 有支架,平放时应垫平,垫木应上下对正,吊装时应使用网片架吊装。 2.2.3 钢筋外表面如有铁锈时,应在绑扎前清除干净,锈蚀严重侵蚀断面的 钢筋不得使用。 2.2.4 检查网片的几何尺寸、规格、数量及点焊质量等,合格后方可使用。

墙柱钢筋绑扎

工程名称天津恒大名都工程交底部位墙柱钢筋绑扎 工程编号日期2010年10月13日 交底内容:第 1 页,共11 页 一、材料、机具准备 1、材料准备:成型钢筋:必须符合配料单的规格、尺寸、形状、数量,并有加工出厂合格证。钢丝:采用20-22号钢丝(火烧丝),钢丝切断要求满足使用要求。垫块:采用塑料卡垫块。梯子筋。 2、机具准备:塔吊、钢筋钩子、橇棍、扳子、绑扎架、钢丝刷、钢卷尺、线坠、小白线等。 二、作业条件 1、基础底板混凝土强度达到1.2Mpa以上。 2、柱根、墙根处剔凿到位(至露出石子),并清理干净;将钢筋上的浮浆清理干净。 3、测量工进行墙体、柱子、洞口放线完毕,包括:轴线,墙、柱边线,墙、柱边500mm线,洞口位置线,并在洞口和柱子四角用红油漆进行标识。 三、施工工艺 3.1、墙体钢筋绑扎工艺流程: 在底板上弹墙体竖向钢筋位置线、门窗洞口、施工洞口、结构洞口墙体外皮线和模板控制线→墙根部砼剔凿→调整纵向钢筋位置→接长竖向钢筋→加竖向梯子筋→设置墙柱钢筋上口水平梯子筋→绑扎暗柱钢筋→绑扎墙体水平钢筋→安放墙体顶部水平定位框→设置拉钩和垫块→墙体钢筋验收 3.1.1.弹好墙身、洞口位置线,并将预留钢筋处的松散混凝土剔凿干净。 3.1.2. 根据弹好的墙、暗柱位置线,将墙、暗柱钢筋按1:6(水平位移1时,竖向弯曲段长度为6)调整到位,满足保护层的要求,保证墙体钢筋、柱子钢筋垂直,不歪斜、不倾倒、不变位。 3.1.3. 绑扎暗柱箍筋:按图纸要求间距,计算好每根柱子箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的连接筋上,然后立柱子钢筋,钢筋直径≥18的采用套筒连接,直径<18的采用绑扎搭接,在连接长度内,绑扣不少于3个,绑扣要向柱中心。 3.1. 4. 连接绑扎竖向受力筋:柱子主筋立起之后,钢筋连接位置距基础底板顶面必须大于等于500mm,且满足设计图纸要求,吊线坠保证柱子主筋垂直于地面。 3.1.5. 划箍筋间距线:在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。 3.1.6. 暗柱箍筋绑扎:按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,采用正反扣绑扎,扎丝缠在柱子内。箍筋与主筋要垂直,箍筋转角处与主筋交点均要绑扎。箍筋的弯钩叠合处沿柱子竖筋交错布置,并绑扎牢固。暗柱箍筋端头弯成135度,平直部分的长度为10d(d为钢筋直径)。 技术负责人:交底人:接交人:

剪力墙结构钢筋绑扎工程

一、材料及施工器具 (一)施工机具 钢筋钩子、撬棍、网筋板子、绑扎架、钢丝刷子、钢筋运输车、石笔、墨斗、尺子等。 二、施工前准备 1、据设计图纸要求的规格尺寸,选择适当的进料长度,以免浪费。 2、钢筋表面的铁锈在绑扎前清除干净,规格及焊接质量检验合格后方可使用。 3、弹好墙身、洞口线,并将施工缝处的松散混凝土剔凿干净。 4、电渣压力焊工人应经内部培训,并在班前焊试件,试验合格,才能上岗操作。 三、施工工艺 修理伸出筋→焊接、绑扎节点竖向钢筋→绑扎墙体钢筋→网片定位→修整 四、操作要点及要求 1、墙体钢筋绑扎 (一)修理预留伸出筋 根据所弹墙线,调整下层墙体伸出的搭接筋,使其位置正确。若下层墙体伸出钢筋位置偏差较大,应征求设计人员处理意见。 (二)墙体钢筋的绑扎 1、现场钢筋的绑扎:先立2~4根竖筋,并画好横筋分挡标志,然后于下部及齐 胸处绑两根横筋固农好位置,并在横筋上画好分档标志,然后绑其余竖筋, 最后绑其余横筋。钢筋绑扎完毕后,各种操作人员不准任意蹬踏钢筋。 2、网片绑扎:网片立起后用木方临时支撑,然后逐根绑扎根部搭接,在钢筋搭 接部分的中心和两端共绑三扣。 3、起步钢筋,距板面上翻50mm,距柱边、墙边、梁边50mm。 4、水平梯格筋:固定在混凝土剪力墙顶部,用于控制混凝土剪力墙竖向主筋间距及位置在浇筑混凝土前,必须检查水平梯格筋安装质量,避免虚设。 5、竖向梯格筋:

(1)在墙体钢筋起、末端必须设置梯格筋,其他部位每隔1.2m设置一道。 (2)梯格筋安装前,必须抄平在安装固定。 (3)凡是设置梯格筋的部位,可不设垫块。 (三)修整 大模板合模以后,对伸出的墙体钢筋进行修整,用水平向梯形架固定,以保证浇筑混凝土时钢筋的准确位置。浇注混凝土时指定专人看管钢筋。 2、板钢筋绑扎 1、清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好主筋,分布筋间距。 2、按划好的间距,先摆放受力主筋、后放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装,先在模板面上按设计钢筋间距画上灰线。再按灰线进行钢筋绑扎,钢筋深入支座、并过中线。 3、在现浇板中有板带梁时,应先绑板带梁钢筋,再摆放板钢筋。 3、楼梯钢筋绑扎 1、在楼梯底板上划主筋和分布筋的位置线。 2、根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑扎主筋后绑扎分布筋,每个交点均应绑扎。如有楼梯梁时,先绑梁后绑板筋。板筋要锚固到梁内。 3、底板筋绑完,待踏步模板吊绑支好后,再绑扎踏步钢筋。主筋接头数量和位置均要符合施工规范的规定

钢筋工程绑扎图文教程

同样的钢筋,造就不同的工程品质。今天,我们带你一起来了解从钢筋原材、钢筋力学实验、钢筋成品保护、钢筋加工、钢筋绑扎、钢筋位移、钢筋种植、钢筋连接接头、钢筋直螺纹套筒连接、钢筋电渣压力焊连接、钢筋搭接、钢筋锚固、钢筋骨架绑扎、结构预留洞口钢筋加固、钢筋种植等15个角度深挖钢筋工程质量,解答原因,寻求防治措施。 一 钢筋原材 1、表面锈蚀:钢筋表面出现黄色浮锈,严重转为红色,日久后变成暗褐色,甚至发生鱼鳞片剥落现象。 原因:保管不良,受到雨雪侵蚀,存放期长,仓库环境潮湿,通风不良。 防治措施: (1)钢筋原料应存放在仓库或料棚内,保持地面干燥,钢筋不得直接堆放在地上,场地四周要有排水措施,堆放期尽量缩短。淡黄色轻微浮锈不必处理。 (2)红褐色锈斑的清除可用手工钢刷清除,尽可能采用机械方法,对于锈蚀严重,发生锈皮剥落现象的应研究是否降级使用或不用。 2、混料:钢筋品种、等级混杂不表,直径大小不同的钢筋堆放在一起,难以分辨,影响使用。特别是二级钢和三级钢。

原因:原材料仓库管理不当,制度不严;直径大小相近的,用目测有时分清;技术证明资料未随钢筋实物同时交送仓库。 防治措施: (1)原材料堆放,和加工后的半成品均应注明材质和规格。 (2)下料加工前因认真核对材质和规格,特别是2级刚和3级钢。 二 钢筋力学实验 现象:钢筋原材力、接头学实验不规范:钢筋材质单批号、数量和实验报告单上不符,工程部位不详细。未能按规范要求中的数量批次进行力学实验。 防治措施: (1)原材:拉伸试验每组2根长约500mm。350mm。同一厂别,同一炉号、同一规格、同一交货状态,每60t为一验收批,不足60t也按一批计。(盘圆钢筋试件取自不同盘、直条钢筋在任选的两根或两根以上截取)。(2)闪光焊接接头:同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头应作为一批。试件从成品中随机切取6个试件。其中3根做拉伸试验长约500mm,冷弯试验2根长约350mm。 (3)电弧焊接接头:工程焊接条件:同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批。在现场条件下:每一至两层楼同接头型试、同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm。 (4)电渣压力焊接头:每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm。 (5)气压焊接接头:每一楼层或施工区段中同钢筋级别300个接头为一验收批,不足300个接头也按一批计。试件从成品中随机切取3个试件做拉伸试验长约500mm (6)接卸连接接头:钢筋机械连接对接头的现场检验按验收批进行。同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一个验收批进行检验预验收,不足500个也作为一个验收批。对接头的每一验收批,必须在工程中随机截取3个接头试件作抗拉强度试验。 三 钢筋成品保护 现象:钢筋端部直螺纹丝扣加工好以后,没有对丝扣进行有效保护。

相关文档