首页>>标准规范https://www.wendangku.net/doc/328529252.html,
“生活饮用水紫外线消毒器”行业标准
建设部标准定额所黄金屏
建设部于2000年12月7日批准发布了《生活饮用水紫外线消毒器》(CJ/T204-2000)标准,并要求2001年6月1日起实施。为便于标准实施,现将主要技术内容介绍如下:
1使用环境条件:消毒器应能在下述条件下正常工作
1.1进水的水质:
a)浑浊度≤5度;
b)总含铁量≤0.3mg/L;
c)色度≤15度;
d)水温≥5℃;
e)总大肠菌群≤1000个/L;
f)细菌总数≤2000个/mL;
1.2 空气环境:
a)环境温度≥5℃;
b)空气中最大相对湿度≤90%(相当于空气20℃±5℃)。
1.3 电源:
a)电源频率50Hz±2.5Hz;
b)电源电压220V±22。
2 基本技术要求
2.1 消毒器的设计应符合GB8988要求。
2.2 消毒器应按技术管理规定程序批准的图纸及技术文件制造。
2.3 同一型号消毒器的零部件应保证其互换性。
2.4 消毒器受紫外线照射面应做抛光处理。
2.5 承压筒体的工作压力不应小于0.60 MPa,试验压力不应小于0.90 MPa。
2.6 筒体或箱体内与宜设置导流板。
2.7 直管形石英紫外线低压汞灯及灯管的安装要求应符合YY/T 0160。灯管主要尺寸、外形光电参数见图1、表1、表2。
图1
2.8 在对环境有较高要求时,宜优先选用低臭氧型灯管,以减少臭氧对环境的污染。
2.9 灯管的布置应受紫外线照射面上的紫外线强度分布均匀。
2.10 消毒器应设有灯管点燃指示、点燃累计时间指示或紫外线辐照强度的相对指示。
2.11 灯管应用石英玻璃套管与水隔开,石英套管257.7mm紫外线的透过率应大于85%。
表1
表2
2.12器选用的低压电器应符合相应产品的技术要求。
2.13 消毒器上应设有进出水管、泻水管、取样管。在消毒器不便安放泻水管时,也可以在与消毒器等同处的连接管上安装。