一、项目概况

项目名称:***

项目简介:本项目总建筑面积15050㎡,共八层,办公楼功能包括展办公区、会议室、接待室多功能厅等;根据图纸初步核算总空调面积约为13000㎡;总冷负荷约1050KW;总热负荷约750KW。

空调方案拟采用方案一:集中式地源热泵中央空调系统

方案二:多联机(VRV)中央空调系统

以下针对本项目情况就方案一和方案二做横向对比初步设计,以供业主参考选择。

二、空调系统初步设计

方案一:集中式地源热泵中央空调系统

1.地源热泵技术介绍

地源热泵原理Array地源热泵技术是一种利用地球表面浅层的地热能资源进行供热、制冷的高效、节能、环保的系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源-

电能,实现低温热能向高温热能的转移。地热能在

冬季作为热泵供热的热源;在夏季作为热泵制冷的热汇。即在冬季,把地热能中的热量“取”出来,提高温度后,向室内供给热量;夏季,把室内的热量“取”出来,“排放”到地下,可缓解城市热岛效应。通常热泵消耗1kw的热量,用户可以得到4~5kw左右的热量或冷量。

地源热泵系统是成熟的技术,在设计合理的情况下可以可靠、稳定、经济的运行。地下水地源热泵系统的特点是取温度恒定的地下水,由于地下水通过板换隔离,在相对封闭的地下管路中循环,热交换后再回灌到地下,因此不会造成地层沉降,对地下环境无任何污染。

传统的空调系统通常需分别设置冷源(制冷机)和热源(锅炉)。燃煤锅炉是最主要的大气污染源,中小型燃煤锅炉在城市中已被逐步淘汰;燃油和天然气的锅炉虽然减轻了

)仍造成环境问题,而且运行费用很高。随对大气的污染,但排放、的温室效应气体(CO

2

着不可再生能源的逐渐开采,能源危机及可持续发展战略已成为全球性的重要问题。而地源热泵技术采用的是洁净的可再生的地热能,是一项以节能和环保为特征的技术。

地表浅层好象一个巨大的太阳能集热器,每年收集47%的太阳能,是人类每年利用能量的 500多倍,并且地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,是热泵很好的供热热源和供冷冷源。

地源热泵空调系统工作原理

在制冷状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,使其进行汽——液转化的循环。通过冷媒/空气热交换器内冷媒的蒸发将室内空气循环所需携带的热量

吸收至冷媒中,在冷媒循环的同时,再通过冷媒/水热交换器内冷媒的冷凝,由水路循环将冷媒所携带的热量吸收,最终由水路循环转移至土壤里。在室内热量不断转移至地下的过程中,通过冷媒——空气热交换器,以13-7℃的冷风的形式为房间供冷。

制热工况

在制热状态下,地源热泵机组内的压缩机对冷媒做功,并通过水路切换将水流动方向换向。由地下的水路循环吸收地下水或土壤里的热量,通过冷媒/水热交换器的冷媒的蒸发,将水路循中的热量吸收至冷媒中,在冷媒循环同时,再通过冷媒/空气热交换器内的冷媒的冷凝,由空气循环将冷媒所携带的热量吸收。在地下的热量不断转移至室内的过程中。以35-50℃的热风的形式向室内供暖。

地源热泵空调系统技术优势

环保洁净

没有燃烧过程,避免了排放任何烟尘及有害物质,社会效益显着。

自由运用地热资源,既解决了热污染问题,又进一步提高能效比。

没有冷却塔,减少冷却塔水污染,杜绝“军团病菌”对人体损害。

节水省地

以土壤为源体,向其吸收或放出能量,即不消耗水资源,也不会对其造成污染。

常规的冷却塔每小时5%水量损耗,没有冷却塔飘水对环境的污染。

省去了锅炉房,冷却塔及附属的油罐、蓄热水箱等面积,节约机房空间。

节能经济

能源利润率为传统方式的3—4倍,投入1KW的电能可得到4—5KW以上的制冷或供热的能量。初投资比其它中央空调系统略高,运行费用可节省1/2—1/3。

减少电征容30%,可节约征电成本。

灵活安全

真正做到“一机两用”。利用地下水热泵冬季向建筑物供暖,夏季向建筑物供冷,提高了设备的利用率。

机组可灵活地安置在任何地方,节约空间,系统末端可多种选择。

无储煤、储油罐等卫生及安全隐患。

自动化程度高,无需专业人员操控。

运行可靠

机组的运行工况稳定,由于散热、取热均依靠深层土壤不受环境温度变化的影响,即使在寒冷的冬季制热量也不会衰减,更无结霜除霜之虑了。

机组主要零部件全部采用进口设备,维护简单,主机运行寿命可达25年以上。

不会产生冷量衰减,普通机组夏季极端高温时冷却塔散热不利,制冷效果下降,直燃机因真空度减少及结垢后会产生每年高达15%以上的能量衰减。

地下埋管采用PE专用管,耐酸、碱、耐膨胀、不老化,采用热熔连接不需维护,寿命长达50年以上。

2.主机及埋管方案设计

主机选型

主机选型如下:600KW标准型地源热泵主机一台;

500KW标准型地源热泵主机一台。

根据末端负荷需求选择开启一台或是两台主机,主机可以在10%~100%无级调节,满足各种负荷的需求,高效节能。

根据以上设备选型,所需机房面积约100㎡,梁下净高3m以上为宜,可设置于地下室内;机房总配电约250KW。

埋管设计

统一按冬季负荷并考虑一定余量进行埋管设计,采用双U型垂直埋管,冬季整体负荷750KW,经估算需埋管长度为16700m,按有效埋管深度100m,考虑一定余量,需钻孔数量170口,钻孔间距×,需要埋管面积3500㎡,可在室外绿化带、空地及地下室底板下埋管。

3.空调末端形式介绍

建议末端采用风机盘管+新风系统。

方案二:多联机(VRV)中央空调系统

本项目拟采用大金CMS多联机空调系统。室内机采用天花板嵌入导管内藏式,侧送风。根据楼层及室内房间功能需求,考虑分为四个系统区,一层、二层分别为独立一个系统区,三至五层一个系统区,六至八层一个系统区。

1.室内机型号

根据图纸及房间功能需求,确定室内机型号及数量如下:

2.室外机型号及数量

按照室内外机制冷能力1:1配置并考虑一定余量确定室外机如下:

三、经济性对比分析

1.项目初投资分析

注:以上价格仅为参考报价,具体以施工图预算为准。

2.运行费用比较

根据国家行业标准和武汉市实际空调运行情况,中央空调系统按每年夏季120天,冬季90天考虑。办公部分按平均每天运行7小时(考虑双休),平均负荷按最大负荷的70%计算。办公电价按元/kwh计算。

根据武汉市办公建筑的实际能耗情况,采用地源热泵办公楼的空调运行费用约为~元/㎡·天,而采用多联机系统的空调运行费用约为~元/㎡·天。

3.结论

地源热泵系统虽然初投资比VRV多联机系统高约50元/㎡,但年运行维护费用可节省50%以上约30~40元/㎡,根据办公楼的空调使用特点,一般2~3年可收回增额初投资。而整个空调系统设备寿命可达25年,地埋管寿命可达50年,在系统全寿命周期内,经济效益明显。

三、综合比较分析

VRV空调系统安装方法

(二)空调系统 1.施工工艺流程 2.预留预埋 (1)绘制空调平面预留孔洞标准图,标明预留位置、孔洞尺寸、标高; (2)与土建技术人员核实预埋件规格数量,落实预埋件的预埋方法和预埋职责,不明之处,协商解决办法; (3)编制预埋材料预算,绘制预埋件加工图和填写加工计划单,确定预埋加工件供货日期; (4)派专人参加土建安装施工协调会。在土建施工过程中核实每个预留洞和预埋件的确切位置、尺寸和标高。 3.材料的选用 风管采用镀锌薄钢板制作。 4.风管支、吊架制作安装 风管支吊架按国标T616加工。支吊架用膨胀螺栓固定牢靠,并避开风口、调节阀,且不能直接吊在风管法兰上,风管支、吊架须设置于保温层的外部,并在其间镶以垫木。防火阀单独设支架,支吊架间距应符合下列要求:水平安装的风管大边长L〈400mm时,间距不超过4m,风管大边长L≥400mm时,间距不超过3m;垂直安装的风管,

间距不大于 4m,但每根立管的支架不少于2个。 5. 风管制作 制作安装前熟悉施工图及相关标准和有关技术资料,结合现场实际确定风管及管件加工尺寸,分系统按同类规格型号统计确定其加工数量,以实施统一预制加工,运到安装现场预装,分段进行吊装。(1)风管、法兰用料规格、型号严格按施工图设计要求、施工验收规范规定采用。 (2)风管咬口合缝严密、平直、法兰翻边平整,紧贴法兰,法兰之间垫料平整、严密。 6.风管的安装, (1)风管运至施工楼层,按系统编号就位后组对,一般8~10m为一段,法兰螺栓朝一侧,法兰间垫δ=3-5mm石棉橡胶垫,按对称的方法均匀拧紧螺栓,并随时调整平直度。 (2)风管吊装前在风管位置楼板部位设置吊点(用膨胀螺栓固定),通过吊索滑轮,吊链葫芦将风管起吊,并通过移动脚手架安装吊架横担,并调整好其水平度。 7.阀件及风口安装 (1)防火调节阀安装正确。安装前检查叶片灵敏度。 (2)风口的安装。风口与风管连接紧密牢固,边框与建筑饰面贴实。外表面平整不变形,调节灵活,同一厅室、房间的相同风口安装高度一致,排列整齐、美观。 8、空调器安装 (1)安装工艺流程:

(整理)地源热泵与传统空调运行费用比较.

江西某电子厂空调运行比较分析1.冷、热源及空调方式选择比较

2.运行费用分析比较: 制冷机选用二大一小三台机组,300冷吨两台,150冷吨一台,(共2637KW计算),以适应不同负荷时制冷机能处于高效状态下运行。采暖总热量约1.2MW(1200KW)。 选用地源热泵机组LTLHM-370,制冷量1300KW,功率245.4KW;制热量1400KW,功率324.6KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 地埋管循环泵功率(估算):30KW(一用一备) 冬季使用一台机组。 A、地源热泵系统,冬夏两用 ·夏季各设备的配电功率 · a.地源热泵机组:夏季245.4kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.埋管侧电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、夏季制冷90天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 夏季运行费用: 90×8×0.8×(0.2×2+4+30+245.4×2+37)×65%×0.8=16.8万元。 ·冬季各设备的配电功率

· a.地源热泵机组:夏季324.6kW/台*2台。 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.地埋管侧循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.井水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·地埋管热泵工程运行费用如下: · 1、电价按0.80元/KWH。 · 2、冬季制热120天,每天间歇运行8小时。 · 3、空调同时使用率取0.8。 · 4、机组运行率取65%。 冬季运行费用: 120×8×0.8×(0.2×2+4+30+324.6+37)×65%×0.8=15.8万元。 B、水冷冷水机组和燃油锅炉 选用水冷冷水机组LTLS-280两台,制冷量1021KW,功率243KW。另选用水冷冷水机组LTLS-160一台,制冷量550KW,功率130KW。 循环泵功率(估算):37KW(一用一备) 补水泵功率(估算):4KW(一用一备) 冷却塔循环泵功率(估算):30KW(一用一备) ·夏季各设备的配电功率 · a.水冷冷水机组:夏季243kW/台*2台,130kW/台*1台 · b.空调侧循环泵:37kW/台。 · c.冷却塔循环泵:30kW/台。 · d.空调水电子水处理仪:0.2 kW/台。 · e.冷却水电子除垢仪:0.2 kW/台。 · f.补水泵:4kW/台。 ·冷水水冷工程运行费用如下:

VRV空调系统优化方案

VRV空调系统优化方案 一、工程概述 1、工程简介:本项目空调面积17000m2。原设计中央空调为风冷热泵空调机组,采用冬天制热,夏天制冷,室内采用卡式风机盘管。根据本工程的二次装修设计及要求,对本工程中央空调系统进行深化设计。 2、针对本工程的优化措施:仔细研究每个房间的布局找到最佳的气流组织方式,例如采用大化小方法,使冷气更加均匀地进入房间,而不是集中在某一个局部。根据每个房间布局情况最大限度地提高风机盘管和风管、冷媒管道的安装高度,从而最大限度地提高吊顶高度。根据每个房间或者楼层工作人员年龄、身体状况的不同,逐渐地找到最适宜的空调温度,既节能又舒适。 二、原设计中央空调系统 1、系统的定义及控制原理: 本工程采用风冷热泵空调机组,机组通过风冷冷水机组制取冷水,风冷热泵机组制热工况制取热水。风冷热泵的基本原理是基于压缩式制冷循环,利用冷媒做为载体,通过风机的强制换热,从大气中吸取热量或者排放热量,以达到制冷或者制热的需求。 2、系统特点

风冷热泵机组是空调系统中的主机,采用风冷冷凝器不需要冷却塔,而蒸发器是水冷的,夏天制冷时提供冷水,冬季制热时提供热水,风机盘管是空调系统的末端装置,装在室内如同把水从低处提升到高处而采用水泵,采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置,热泵的作用是从周围环境中吸取热量,并把它传递给被加热的对象(温度较高的物体),其工作原理与制冷机相同,都是按照逆卡诺循环工作的、风冷热泵相对于空气源热泵来说他的能力要低一点,他的进出水温是5摄氏度左右,而空气源的进出水温差能达到40摄氏度。 风冷热泵机组与风机盘管共同使用,前者提供冷水或热水,后者将冷水或热水通过热交换,吸出冷风或热风。 3、原设计中央空调系统配电方案 原设计中央空调系统配电方案为利用6个回路从2#楼变配电室分别为楼层空调系统配电,每个回路均利用WDZ-YJY-3*240+2*120电缆配电,至各个楼层利用T接端子引至楼层空调配电箱。 三、VRV空调系统 1、VRV空调系统的定义及控制原理 VRV空调系统全称为VariableRe-frigerantVolume系统,即变制冷剂流量系统。系统结构上类似于分体式空调机组,采用一台室外机对应一组室内机。VRV空调系统是在电力空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。VRV空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。

通风空调系统调试方案

一、工程概况 上海铁路南站位于沪闵路以南、石龙路北、柳州路以西、桂林路以东,工程占地60.32公顷,主站屋和铁路用地14.12公顷。主站屋建筑为地下一层,地上四层,其中地下一层为设备用房。主站屋主体檐高24.2米。主要有候车室、环行广厅、办公技术用房以及部分商业用房组成。并充分考虑了主站屋与轨道交通、磁浮交通、公共汽车、长途汽车、出租车以及步行道等的连接,使之成为综合性的交通枢纽中心。 本工程建筑是一项现代化建筑,建筑造型外观呈圆形,铁路轨道从建筑物中穿过。工程选用漂亮的幕墙工艺、透光顶棚。它的建成和投入使用将大大提高上海铁路的客运和货运能力,为上海现代化建设提供有力的保障。 本通风空调工程分空调系统、消防排烟系统以及送、排风系统。1.空调系统 1.1室内设计参数为: 1.2空调冷热源及水系统 空调总冷负荷为10419KW。空调总热负荷为5344KW。 空调冷热源采用4台750RT的离心式冷水机组,5台一级离心式冷冻 水泵,6台二级离心式冷冻水泵,4台空调热水泵,2台汽-水热交换器(分别设在-6/-7米层的冷冻机房内)。冷冻水回供水温度为6/12℃;空调热源采用站场锅炉房提供的高压蒸汽,经汽水换热器换热得到空调热水,汽-水换热器换热能力为4134KW,空调热水供回水温度为60/50℃。空调冷却水系统采用4组冷却塔,5台离心式冷却水泵。冷冻机房、冷却循环水泵房由1#变配电所供电;1#~5#空调机房由2#变配电所供电。

空调水系统采用分区两管制系统,可以满足不同区域供冷或供热需求。冷冻水环路采用二次泵系统,热水环路采用一次泵系统,各区域冷热水泵分别设置,并采用变频调速的变流量控制。空调冷、热水系统的定压均采用闭式膨胀水箱,水处理均采用化学水处理装置。 1.3系统形式及气流组织 7.5米标高内普通旅客候车厅、走道等高大空间设置全空气空系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,回风口结合候车厅隔断分散布置。7.5米标高内商业用房、公安值勤等小房间采用混合空调送风方式,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 9.9米标高内广厅等高大空间设置全空气空调系统,采用分层空调方式,送风口、回风口设于小房间屋顶,空调机组置于-6/-7米标高的空调机房内。9.9米标高内商业用房、售票厅、软座候车室等小房间均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式。气流组织为顶送顶回,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于-6/-7米标高的空调机房内。 ±0.0米和5.0米标高的办公室用房设置风机盘管加新风系统,技术 用房采用VRV系统,气流组织为顶送顶回,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 ±0.0米标高的基本站台候车室、贵宾候车室、会议室等均设置全空气空调系统,空调箱采用超薄型吊顶式,新风集中处理后,分别送至各房间,新风机组置于5.0米标高的空调机房内。 -6.0米标高空调机房内的空调机组所用新风通过地下风道引自室外清洁区域,风道内设置轴流式增压风机。 1.4分散式空调

第三章 地源热泵系统的设计及计算.

第三章地源热泵系统的设计及计算 一说到设计,人们往往想到的是工程技术人员的计算和绘图,当然这些都属于设计领域里的工作,而寻找解决问题的途径,也是设计任务之一。设计本身包括寻找解决问题的途径,所以它不限于事先构思,更不排斥实践,而应是思维活动与实践活动的统一。空调设计的任务及目的,就是把现有能效高的设备组织好、使用好、充分发挥它们的作用。 现代空调系统的不断发展使建筑物内的设施日益增多和复杂,这对改善人们的生活和工作环境有着积极作用,但同时也带来了由于系统设计、工程施工和运行管理不当而造成对自然环境和人体健康有害的因素。所以反过来力求解决这些问题就成为一种主要的推动力,促使空调技术更进一步向前发展。目前,建筑节能的重要性越来越引起人们的关注。从建筑设计方面来看,提高隔热保温性能,采用合理的朝向,增设必要的遮阳等可以减少空调负荷,降低能耗。对于确定的空调负荷,提高设备的效率和优化运行过程提供相应的硬件软件,都成为降低能耗的关健。 空调系统的设计一般采用工况设计法,是以夏季和冬季室外空气设计参数为依据的典型工况进行计算,并且是按最不利情况考虑,按照设备的额定工况选择指标。所以,设备选型较大。空调设备经常处于部分负荷状态下运行,必须要求设备在部分负荷运行时也能高效率运行。避免负荷变化了,而设备不能作相应调节,出现大马拉小车的现象;或设备也能调节负荷,但调节性能差,耗能指标落后。

因此,设计的任务就是要用先进的自控技术将空调全工况下的性能调整到最佳程度,这就是所谓的过程设计方法。 一、中央空调设计主要参考以下的规范及标准 1、通用设计规范 1).《采暧通风及空气调节设计规范》(GB50019-2003(2003 年版)); 2).《采暖通风及至气调节制图标准》(GBJ114-88) 3).《建筑设计防火规范》(GBJ116-87) 4).《高层民用建筑设计防火规范》( GBJ0045-95) 5).《民用建筑节能设计标准(采暖居住建筑部分)》(JGJ26-95)2.专用设计规范: 1).《宿舍建筑设计规范》(JGJ36-87) 2).《住宅设计规范》(GB50096-99) 3).《办公建筑设计规范》(JG67-89) 4).〈旅馆建筑设计规范〉(JGJ67-89) 5).《旅游旅馆建筑热土与空气调节节能设计标准》(GB50189-93) 6).《地源热泵系统工程技术规范》(JGJ142-2004) 7).《地面辐射供暖技术规范》(GB50366-2005) 8).其它专用设计规范 3.专用设计标准图集: 1).《暖通空调标准图集》 2).《暖通空调设计选用手册》(上、下册)

地源热泵系统方案

目录 一、项目概况 (1) 二、设计参考标准及规范 (1) 三、设计参数 (1) 1.室外气象参数 (1) 2.室内设计参数 (1) 四、中央空调设计 (2) 1.室内冷热负荷确定 (1) 2.末端系统确定 (2) 3.热泵机房的设计 (2) 4.地埋管设计 (3) 五、初投资分析 (3) 1.机房部分报价表 (3) 2.地埋部分报价表 (4) 3.地暖部分报价表 (4) 4.空调末端部分报价表 (5) 六、运行费用经济性分析 (6) 七、热泵中央空调 (7) 八、地埋管换热器施工工艺 (10)

一、项目概况 该项目为某某地源热泵中央空调工程,建筑分四层,地下一层、地上三层,建筑面积约为1071.3㎡,其中地下179.2㎡,地上892.1㎡,拟采用地源热泵中央空调系统。 二、设计参考标准及规范 三、设计参数 1.室外气象参数 1.室内冷热负荷确定 根据《民用建筑采暖通风与空气调节技术措施》,其空调负荷概算值为:

1)夏季采用风机盘管的形式 地板采暖的全称,低温地板辐射采暖,低温辐射地板采暖是通过埋设于地板下的加热管——地暖专用管或发热电缆,把地板加热到表面温度18至32℃,均匀地向室内辐射热量地板采暖而达到采暖效果。与传统的采暖方式相比,可以说有以下几个优势:房间温度分布均匀的采用采暖方式,由于是整个地板均匀散热,因此房间里的温差极小。而且室内温度是由下而上逐渐降低,地面温度高于人的呼吸系统温度,给人以脚暖头凉的舒适感觉。有利于营造健康的室内环境采用散热片取暖。高效节能由于采暖的辐射面大,节省空间。 3.热泵机房的设计 机房设备清单:

每个孔内埋设一个U型地耦管,所有的地耦管通过水平集、分管汇集,通过循环水泵进入热泵机组,形成一个闭式系统。地耦管内充注中间介质水作为冷热载体,中间介质在埋于土壤内部的封闭环路中循环流动,夏季通过土壤热交换器向土壤散热,冬季通过土壤热交换器从土壤中吸热,从而实现与土壤进行热交换的目的。该系统充分利用了地下土壤常年温度保持恒定的特点,是目前所有空调系统当中最节能的系统,也是环保、节能、“零”污染、“零”排放的一种空调系统。 地埋系统包括埋地换热器及附件,循环水泵、定压装置、过滤器、回填材料等设备。地埋管采用DN32规格的专用聚乙烯塑料管材。 孔间距不得小于垂直埋管最大负荷换热时在该区域内形成的温阶扩散直径。 地源热泵中央空调系统地下换热器系统孔间距布置可根据布置的空间的大小及换热负荷值取3-6m。本工程项目孔间距取4m。(施工时应现场可以做相应的调整)。 具体数据如下表: 五、初投资分析 1.机房部分报价表

空调系统设计方案

XXXX有限公司 空调系统设计方案 一、工程概况 XXXXX有限公司是一座现代化的生产制造工厂,根据工艺的要求,对厂房的温度、湿度、新风量都有严格的要求。为了满足室内空气质量及节能要求,我们为贵公司提供Siemens公司可编程逻辑控制PLC S7-200系统。该控制系统是将3台冷水机组、8个水泵系统、4个冷却塔系统,23台恒温恒湿空调机组集成在一个RS485 OPC协议网络上并与上位机HMI-Microsoft Visual Studio 2008 控制平台进行网络组态操作。 方案HMI监控范围及系统目标包括以下几部分: ·空调冷水机组 ·冷却水系统 ·冷冻水系统 ·组合式恒温恒湿空调机组 ·组合式新风机组 根据甲方的要求和相关图纸,以最高性价比为原则通过优化的设备控制方案和智能管理方式,从而给贵公司提供精确温湿度控制、高效节能可进行系统管理的生产环境。 二、系统设计规范与依据 -建筑智能化系统工程设计管理暂行规定(建设部1997-290) -建筑电气设计规范(JCJ/T16-92) -智能建筑设计标准(DBJ-08-47-95) -采暖通风与空气调节设计规范(GBJ19-87) -建筑设计防火规范(GB50045-95) -电气装置工程施工及验收规范(GBJ232-82) -招标文件要求的相关条例及规范 -业主提供的招标文件和设计图纸

三、系统方案描述 我们通过对甲方提出需求的了解,结合楼宇控制系统的设计规范,对集控冷水 机组,水系统,冷却塔空调设备的自动化系统提出以下方案。 自控系统组成: 机组系统控制 监控系统控制 1.机组系统控制 冷水机组系统采用3台1000RT离心式冷水机组。自控系统采用PLC控制器直接采集冷热源系统中的机组的各种参数。同时程序控制机组的启停,完成各种联动控制,备用设备的转换。 本方案的冷热源系统用Siemens系列控制器配合点扩展模块来解决。 PLC是现场管理和控制系统的组成部份,是一个高性能的控制器。PLC在不依靠较高层处理机的情形下,可以独立工作和联网以完成复杂的控制、监视和能源管理功能,而不需依赖更高层的处理器。PLC可以连接楼层级网络(FLN)设备并提供中央监控功能。 PLC可带扩展模块的和不带扩展模块的。本方案采用可带扩展模块的PLC,这对业主以后的维护和系统扩展时极为有利的。 特点 ●可与其它层级的处理机互相搭配,以符合应用的需求 ●通过扩展模拟量/数字量模块设备,可增加监控点数 ●结合软件与硬设备配合控制应用 ●以先进的PID 算法,精准的将HVAC 控制在最小的变动范围内 ●具有管理多种报警、历史及趋势记录的收集、操作控制和监控功能 ●可选配手动/停止/自动(HOA) 切换开关 本方案可实现空调冷热源的如下监控内容: 机组台数控制 根据供水管的流量及集水器、分水器的温差,计算负荷,然后通过冷水机组提供的通讯接口对风冷热泵机组的进行联网监控。通过网关的模式可实现数据的双向传输,并监控机组的运行状态、系统负荷、房间温湿度、系统启停指令信号等。

医院地源热泵空调系统介绍

医院暖通空调系统之 地源热泵空调系统介绍及设计前必要条件 目录........................................... 错误!未定义书签。 一、空调系统介绍 (2) 二、地源空调发展概况 (2) 三、地源空调系统的特点: (3) 四、地源空调系统的社会效益 (4) 五、设计前必要条件参见附件(《地源热泵系统工程技术规范》2009年版本) (5)

一、地源热泵空调系统介绍 (1)地下水源空调系统是从水井中抽取的地下水。这种空调在应用上受到许多限制,需要有丰富和稳定的地下水资源作为先决条件。虽然在理论上抽取的地下水能够回灌到地下水层,但是目前国内地下水回灌技术还不成熟,很容易造成地下水资源的流失。目前由于对使用地下水的规定和立法越来越严格,这种空调系统的应用已逐渐减少。 (2)土壤热交换器地源空调系统。地源热泵是一种利用地下土壤中的地热资源,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。这种空调系统是把热交换器埋于地下,通过水在由高强度塑料管组成的封闭环路中循环流动,从而实现与大地土壤进行冷热交换的目的。夏季通过机组将房间内的热量转移到地下,对房间进行降温。同时储存热量,以备冬用。冬季通过热泵将土壤中的热量转移到房间,对房间进行供暖,同时储存冷量,以备夏用,大地土壤提供了一个很好的免费能量存贮源泉,这样就实现了能量的季节转换。通常机组消耗1kW的电量,用户可以得到4kW-5KW左右的热量或冷量。与锅炉供热系统相比,地源空调系统要比电锅炉节省三分之一以上的电能,比燃煤、燃油锅炉节省约二分之一的能量;由于地下土壤的温度全年较为稳定,一般为15~20℃,在夏季远远低于室外空气温度,在冬季远远高于室外空气温度,机组运行工况稳定,无论在制冷还是制热都一直处于高效率运转状态,制冷、制热的性能与传统的空气源热泵相比,要高出30%左右,因此其运行费用为普通中央空调的系统的60~70%。因此,近十几年来,地源热泵空调系统在北美北欧等国家取得了很快的发展,中国的地源热泵市场在最近五年来也非常活跃,可以预计,该项技术将会成为21世纪最有效的高效、环保、节能的供热和供冷空调技术。 二、地源空调发展概况 地源热泵的概念最早出现在1912年瑞士的一份专利文现中。20世纪50年代,欧洲和美国开始了研究地源热泵的第一次高潮。但在当时能源价格低,这种系统并不经济,因而未得到推广。直到上世纪70年代,石油危机和日益恶化的环境把人们的注意力集中到节能、高效益用能和环境保护上时,使地源热泵的研究进入了又一次高潮,最近20年在欧美等工业发达国家取得了迅速的发展,已成为一项成熟的应用技术。 在我国由于能源价格的特殊性以及人们节能、环保的认识程度等原因以及其它一些因素的影响,地源热泵空调技术应用和发展比较缓慢,人们对之尚不十分了解,推广较困难,然而随着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化,地源热泵技术已越来越引起人们的重视。

VRV空调系统冷媒管安装施工方案(end)

目录 第一章工程及专业概况 (2) 1.1工程概况 (2) 1.2专业概况 (2) 第二章编制目的及依据 (2) 2.1编制目的 (2) 2.2编制依据 (2) 第三章冷媒管安装特点和原理: (3) 第四章施工工艺流程及操作要点 (3) 4.1 工艺流程 (3) 4.2 操作要点 (3) 第五章材料与设备 (13) 5.1 材料 (13) 5.2 主要设备表 (14) 第七章安全措施: (16) 第八章施工人员计划和工期计划 (16) 8.1、施工人员安排 (16) 8.2、工期安排 (17) 第九章环保措施 (17)

第一章工程及专业概况 1.1工程概况 1.1.1工程名称:营口开发区奥体中心—体育场 1.1.2工程地点:辽宁省营口市鲅鱼圈区 1.1.3建设单位:营口市熊岳城市建设发展有限公司 1.1.4设计单位:同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司 1.1.5监理单位:营口经济技术开发区建设监理有限公司 1.1.6施工单位:南通建筑工程总承包有限公司 1.1.7工程概况:营口开发区奥体中心—体育场总建筑面积约62430平方米,观众座位约25266个,内场设有标准400米跑道及足球场,可满足各项田径比赛要求。比赛场地为东、西、北看台,南侧为酒店,地上4层,建筑高度为37.327米(结构最高点),属于中型乙级体育场。考虑到场馆的赛后利用,体育场在东看台和南看台下部一层设有商业开发用房,面积约为8000平方米,用作商业开发、健身、休闲、娱乐、购物等综合功能。 1.2专业概况 本工程为营口开发区奥体中心-体育场通风与空调工程。体育场建筑面积约为62430m2。其中室内空调面积约为22498m2;空调总冷负荷为3478kW;其中东、西看台三层包厢采用多组26~38HP的变冷媒流量多联空调机组(制冷量共359kW)作为空调系统的冷源,室外机置于四层卫生间屋面平台。 第二章编制目的及依据 2.1编制目的 本方案为营口奥体中心-体育场VRV空调系统冷媒管施工方案,是保证施工安全、提高施工质量、提高功效的文件。 2.2编制依据 1、同济大学建筑设计研究院(集团)有限公司设计的《营口开发区奥体中心-体育场》暖通专业图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001)

全套进口地源热泵-GSHP-中央空调地暖及热水系统方案解析

?简介:地源热泵是地下土壤层为冷(热)源对建筑物进行供暖、供热水和空调供应的技术。 ?关键字:地源热泵,GSHP,中央空调,地暖,热水系统 一、地源热泵简介 1.1地源热泵技术简介 地源热泵是地下土壤层为冷(热)源对建筑物进行供暖、供热水和空调供应的技术。众所周知,地层之下一年四季均保持一个相对稳定的温度。在夏季,地下的温度要比地面空气温度低,在冬季却比地面空气温度高。地源热泵正是利用大地的这个特点,通过埋藏在地下的换热器,与土壤或岩石交换热量。地源热泵全年运行工况稳定,不需要其它辅助热源及冷却设备即可实现冬季供热、夏季供冷。所以,地源热泵是一项高效节能型、环保型并能实现可持续发展的新技术,它既不会污染地下水,又不会影响地面沉降。在冬天,管道内的液体将地下的热量抽出,然后通过系统导入建筑物内,同时蓄存冷量,以备夏用;在夏天,热量从建筑物内抽出,通过系统排入地下,同时蓄存热量,以备冬用。地源热泵一年四季均能可靠的提供高品质的冷暖空气,为我们营造一个非常舒适的室内环境。 随着社会的发展,能源危机、环境问题已经越来越为人们所关注,而地源热泵系统恰恰能够同时解决这两项问题,所以今年来地源热泵空调系统被广泛重视和使用。

着人们生活水平的提高,人均能耗的增长,一次性矿物能源的日益衰竭以及环境的日趋恶化, 地源热泵技术已越来越引起人们的重 视。据统计,仅在北京2004年施工并投入运行的地源热泵系统的空调工程占全年空调工程总量的2/3以上。可以预见,随着经济的发展,人们节能、环保意识的日益提高,地源热泵作为一种节能、环保的绿色空调设备适应能源可持续发展战略要求,在中国必将有广阔的应用 和发展前景。 1.3地源热泵工作原理 地源热泵系统工作原理如图所示,夏季制冷时,大地作为排热场所,把室内热量以及压缩机耗能加热生活热水,多余的热能通过埋地盘管排入大地中,再通过土壤的导热和土壤中水分的迁移把热量扩散出去。冬季供热时,大地作为热泵机组的低温热源,通过埋地盘管获取土壤中热量为室内供热及供应热水。两个换热器都即可作冷凝器又可作蒸发器,只因季节不同而功能不同。在地源热泵系统中,由于冬季从大地中取出的热量可在夏季得到补偿,因而可使大地 的热量基本维持平衡。 1.4政府对地源热泵系统的政策 地源热泵作为一项节能、环保的技术,国家给予了大力的支持。目前,政府出台了一份文件,对北京地区使用地源热泵机组的用户,给予50元/M2的补助,另外在去年9月沈阳市也被国家建设部正式确定为全国地源热泵技术推广试点城市。除此以外,国内还有许多城市也有 相关的鼓励、优惠政策。 二、选择NOBO地源热泵的原因 (一)NOBO地源热泵机组与其他机组比较的优势

亿力未来城地源热泵中央空调设计方案书

. 公司简介 淮安亚邦中央空调设备有限公司坐落在一个环境优美、人文荟萃的总理故乡——江苏淮安,是一个集研发、生产、销售为一体的,受当地政府扶持的新 办高新技术企业。公司是和意大利及清华大学高新技术合作的中外合资企业。 公司拥有高级工程师、工程师及一支经验丰富的技术人员队伍。 公司与北京清华大学联手开发绿色、环保、高效节能的地源热泵中央空调。 公司引进意大利的先进技术和生产工艺,拥有多套先进的数控机床和自动化生 产设备。主要产品有:地源热泵机组、螺杆式冷水机组、活塞式冷水机组、离 心式冷水机组、超薄型吊顶式空调机组、柜式空调器、风机盘管、诱导风机、 静压箱、消声器和防火阀、排烟阀、消防箱等。博采众家之长,全心打造亚欧 中央空调的品牌形象,公司通过了9001:2000质量管理体系认证证书,并取得了国家D12压力容器生产许可证,和中央空调生产许可证,以及3C和14001:2004环境管理体系认证证书。 淮安亚邦中央空调设备有限公司制造一流的产品,创造一流的服务,以诚 实、守信、勤奋、创新的企业精神,始终奉行产品质量上乘、服务周到详尽、 价格合理、诚信的经营理念,为用户提供满意的产品。 公司拥有完善的销售服务网络,靠服务打造品牌,以“真诚、快捷”的服 务理念健全完善的服务体系。公司根据用户特殊要求由电脑快捷提供空调设备 技术参数,使用户享受最理想的空调通风设备机组,以及设备安装前技术咨询 有效服务。亚邦公司在各地区都设有销售公司及服务部,真心为顾客提供优质 的服务。亚邦公司坚持以科技创新为本、质量第一、顾客至上的路线。

. 第一章地源热泵()简介 一、热泵工作原理 作为自然界的现象,正如水由高处流向低处那样,热量也总是从高温流向 低温,用著名的热力学第二定律准确表述是:“热量不可能自发由低温传递到 高温”。但人们可以创造机器,如同把水从低处提升到高处而采用水泵那样, 采用热泵可以把热量从低温抽吸到高温。所以热泵实质上是一种热量提升装置, 它本身消耗一部分能量,把环境介质中贮存的能量加以挖掘,提高温位进行利 用,而整个热泵装置所消耗的功仅为供热量的三分之一或更低,这也是热泵的 节能特点。 热泵与制冷的原理和系统设备组成及功能是一样的,对蒸气压缩式热泵(制冷)系统主要由压缩机、蒸发器、冷凝器和节流阀组成: 压缩机()起着压缩和输送循环工质从低温低压处到高温高压处的作用,是热 泵(制冷)系统的心脏; 蒸发器()是输出冷量的设备,它的作用是使经节流阀流入的制冷剂液体蒸发, 以吸收被冷却物体的热量,达到制冷的目的;

地源热泵空调系统设计

摘要 该别墅系一栋集文化娱乐,办公,客房等一体的多功能综合别墅。该别墅选择地源热泵为空调冷热源, 空调系统的室内部分采用风机盘管加独立新风系统,末端设备为风机盘管, 新风处理到室内等焓线,过渡季节只供新风,部分房间采用地板辐射供暖。本论文从地源热泵工作原理出发,详细地进行了地源热泵空调系统设计和特点分析,并与普通空调系统进行了经济上和技术上的比较。地源热泵地下换热器采用U 型竖埋管地下换热器;主卧式采用了低温水地板辐射供暖系统。 关键词:别墅;地源热泵;竖直埋管;地板辐射供暖 1.1 课题背景 地热是一种可再生的自然能源。尽管目前它的应用还不能像传统能源(煤、石油、天然气、水力能和核能)那样广泛,但由于地壳里蕴藏着丰富的地热能,特别是在传统能源越来越缺乏的今天,地热能利用在许多国家已得到了相当的重视。地源热泵中央空调系统是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米深)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层地热资源可以称之为地源,是指地表土壤、地下水或河流、湖泊中吸收太阳能、地热能而蕴藏的低温位热能。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能,比人类每年利用能量的500倍还多。它不受地域、资源等限制,真正是量大面广、无处不在。这种储存于地表浅层近乎无限的可再生能源,使得地源也成为清洁的可再生能源一种形式。 地源热泵中央空调系统是利用水与地源(地下水、土壤或地表水)进行冷热交换来作为水源热泵的冷热源,冬季把地源中的热量“取”出来,供给室内采暖,此时地源为“热泵”;夏季把室内热量“取”出来,释放到地下水、土壤或地表水中,此时地源为“冷源”。地源热泵中央空调系统通过输入少量的高品位能源(如电能),实现低温位热能向高温位转移。与锅炉(电、燃料)供热系统相比,锅炉供热只能将90%以上的电能或70—90%的燃料内能转化为热量供用户使用,因此地源热泵中央空调系统要比电锅炉加热节省三分之二以上的电能,比燃料锅炉节省二分之一以上的能量;由于地源热泵中央空调系统的热源温度全年较为稳定,一般为9—16℃,其制冷、制热系数可达3.5—6.3,与传统的空气源热泵相比,要高出40%左右,其运行费用为普通中央空调的50—60%。 地源热泵中央空调系统的污染物排放,与空气源热泵相比,相当于减少40%以上,与常规电供暖相比,相当于减少70%以上,如果结合其他节能措施减排会更明显。虽然也采用制冷剂,但比常规空调装置减少25%的充灌量。该装置的运行没有任何污染,可以建造在居民区内,没有燃烧,没有排烟,也没有废弃物,不需要堆放燃料废物的场地,且不用远距离输送热

VRV空调系统调试方案知识分享

V R V空调系统调试方 案

VRV空调系统 测定 与 调试 方 案 上海市安装工程有限公司2012年03月20日

目录 一、编制依据 二、项目质量管理目标 三、工程概况 四、施工部署 五、作业条件及施工部署 六、空调水系统调试 七、空调风系统调试 八、联合调试 九、成品保护 十、安全文明施工

VRV空调系统测定与调试方案 一、编制依据 1.华南理工大学建筑设计研究院的设计图纸及其说明。 2.通风与空调工程施工及验收规范. 3.北京市建筑设备安装分项工程施工工艺标准(第二版) 二、项目质量管理目标 1.质量目标:此分项工程为优. 2.施工现场安全文明消防管理目标:此分项工程施工安装符合当地文明消防安 全各项管理规定. 3.工期目标:横琴岛澳门大学新校区VRV空调专业分部工程9月10日调试完毕. 三、工程概况 1.横琴岛澳门大学新校区VRV空调工程,VRV空调室外机共有560台,室内机 共有4016台,铜管76380米,由上海市安装工程有限公司安装,VRV空调由日立厂家负责到现场配合调试。通风系统分为空调系统、送排风系统、排烟系统。空调机组设置在地下一层空调机房,HS-X3-B1-01、HS-X3-B1-02空调机组风量为2X4000立方米/小时,功率2X0.8KW,冷量2X24KW,热量2X30KW,共2台,主要负责游泳池区域。 HS-X1-B1-01空调机组风量为15000立方米/小时,功率3.3KW,冷量150KW,热量200KW,共1台,主要负责会所的地下一 层、夹层的西边区域。HS-X1-B1-01空调机组风量为8000立方米/小时,功率 1.6KW,冷量48KW,热量60KW,共1台,主要负责会所的地下一层、夹层的东 边区域、会所一层、二层。空调新风作为补充每个局部区域的新风,局部区域内设置风机盘管或卡式风机。 2.各区域的送排风、排烟、排风兼排烟系统具体见图纸设计。各风机型号、风 量具体见图纸设计及设备表。 四、施工部署 1、主要管理人员及布置施工力量准备: 负责人:*** 技术调试人员:** ***

地源热泵冰蓄冷中央空调浅析

地源热泵冰蓄冷中央空调浅析 目前生产和使用的空气源热泵户型中央空调存在有一些急待解决的问题,研究开发地源热泵户型蓄冰中央空调,对节能、降低用户运行费用和电网调峰有着十分重要的意义和发展前景。为了加快地源热泵户型蓄冰中央空调的发展和应用,建议电力部门尽快建立完善鼓励低谷用电的优惠政策,如尽可能拉大峰谷电价比,给予蓄冰空调设备的开发和使用补贴等。同时也建议有关厂家加强地源热泵户型蓄冰中央空调的开发研究,降低造价,提高综合效益,为户型蓄冰中央空调开辟更广阔的市场。 1、户型中央空调的发展 户型中央空调即住宅集中空调,自20世纪90年代进入中国市场以来,正得到很快的发展。就其原因,首先是我国一直把城乡居民住房当作头等大事来抓。 近年来人均住房面积有了很大提高,并且住房也有向大户型、多居室的别墅、多层和小高层发展的趋势;第二,人民生活水平提高,富裕起来的城乡居民住房室内装饰都达“小康”水平,房间空调已满足不了他们的要求,更多的人把消费投向了户型中央空调;第三,生产工艺的成熟和激烈的市场竞争,使得户型中央空调的造价逐渐为工薪阶层接受;第四,城市建筑景观和环境的限制,也使城市的一些小型商业用户转而使用小型集中空调。以上几点可以看出,关注和议论户型中央空调并非超前,户型中央空调将是21世纪的新消费热点。 2、户型中央空调目前存在的问题及解决办法 2.1户型中央空调目前存在的问题 经对目前户型中央空调的调查和了解,我们发现存在着如下问题: 1)国内生产的户型中央空调大多是以空气为热源的热泵机组,虽然在使用和安装上有其方便之处,但在夏季炎热的地区,机组冷凝温度较高,COP值较低,机组耗电量大;在冬季温度较低,湿度较大的地区,机组又需融霜,造成室温波动较大,机组耗电量同样增大。

地源热泵系统操作手册

地源热泵系统操作手册 Prepared on 24 November 2020

新龙生态林工程项目指挥 部(办公楼) 地源热泵空调系统操作手册 一、工程概况 工程名称:新龙生态林工程项目指挥部(办公楼)地源热泵空调系统 工程地点:常州市新北区长江北路 建设单位:常州龙城生态建设有限公司 施工单位:江苏凯源机电设备安装工程有限公司 二、设备描述 1、本工程系统为地源热泵系统,主机品牌为上海美意,配置热泵机组4台;室内风机盘管品牌为浙江盾安,室内配置风机盘管57台;中厅配置风管式机组2台,配置室内新风机4台。 地源侧配备循环水泵两台,一用一备;空调侧配备循环水泵两台,一用一备。 地源侧与空调侧各配置定压稳压装置一套。 2、美意主机液晶控制面板使用说明: ○1开关 ○2模式 ○3热水

○4温度加键/风速 ○5确认 ○6温度减键/睡眠 ○7设置 ○8清除 ○9节能 ○10室温 3、室内风机盘管液晶控制面板使用说明:○1开/关机按键 ○2模式按键,冷/热转换 ○3风量调节键 ○4/○5温度设置键 ○6红外接收窗 ○7/○8冷/热符号 ○9通风符号 ○10自动风速符号 ○11手动风速符号 ○12室温符号 ○14/○15温度显示 4、新风机组液晶控制面板使用说明 ○1开关键 ○2模式键

○3风速键 ○4/○6上下键 ○5空格 三、开机步骤 1、开启地源侧水泵和空调侧水泵 2、按主机液晶控制面板开关,依次开1#、2#机 3、开启室内液晶控制面板开关(设置温度及风量) 四、关机步骤 1、关闭室内液晶控制面板开关 2、关闭主机液晶控制面板开关 3、关闭地源侧水泵和空调侧水泵 五、中厅风管机组操作步骤 中厅部分空调机组控制箱 1、按开机键,运行灯亮,机组启动运转 2、按停机键,停止灯亮,机组停止运转

VRV空调工程施工设计方案

施工组织设计 1.施工准备 充分的施工准备将减少施工的混乱和不可预见的障碍,对于高质量的完成施工、减少浪费、提高工作效率、降低成本都有着极其重要的作用。我们将按照以下步骤进行施工准备工作,以保证工程顺利进行。 施工图交底、会审和施工图纸的优化 1.了解施工图设计意图,与业主、设计师、监理师及美的公司技术负责人共同探讨,对于图纸存在的问题提出建设性的意见,从而达到优化施工图的目的,对于最终的设计变更和优化,将按正常的签字和审批手续办理。 2.审核施工预算,确定最终工程材料清单和用工量。 3.落实各种材料和设备的交货时间,并满足工程进度的要求。对于无法满足工程进度的材料和设备,提前报请有关部门酌情解决。 4.编制施工进度表和佣工动态表。 5.确定材料采购时间表,提出预制加工件清单,提前安排加工生产。 6.提出主要施工设备清单,并落实准备。 7.明确安装技术要求和检验标准。 8.组织施工队伍,下达施工任务,并按照以上准备传达技术要求和图纸意图。9.做出交叉施工配合安排 根据各专业施工进度表,结合工程具体情况,提出交叉施工项目和时间表。

空调设备管道、管件等材料器具采购并检查清洁 2.施工工艺和技术措施 1.施工工艺流程图 2.施工工艺及技术措施 1)室机的安装: 室机安装质量要求:牢固、水平、位置标高准确。 室机安装前要检查、校核。 安装步骤:①确定安装位置;②划线标位;③打膨胀螺栓;④固定安装室机。 2)冷媒配管 步骤:①支架制作、安装;②按图纸要求配管;③焊接;④管道吹净、清洁;⑤试漏;⑥干燥;⑦保温安装。 配管原则:干燥、清洁、气密性。 干燥:安装前铜管禁止水分进入,配管要吹净和真空干燥。 清洁:一是施工时应注意管清理。二是焊接时采用氮气管保护焊,避免铜管壁产生氧化,最后对铜管吹净。 气密性:保证焊接质量和喇叭口连结的制作质量,最后通过高压氮气保压气密性试验保证气密质量。 氮气保护焊工艺:根据美的空调铜管焊接工艺要求,铜管焊接时将低压氮气冲入铜管,同时进行管外钎焊,完全保证管壁不产生氧化。 管密封法:为防止水分、赃物、灰尘等杂质进入铜管,冷媒管头要包扎严密,并用封堵堵好。 测量定位 施工准备 空调设备基础及位置复测 现场墙体开孔洞 支吊架的制作安装 空调主管焊接安装 空调主管保温 冷凝水管安装并保温 支管焊接保温 空调室内机安装 空调管道吹扫、试压、测漏 控制线、电源线布置 隐蔽 工程验收 空调室外机安装 系统内外机管路连结 系统试压48小时 系统充氟 空调系统调试、试运行、测试性能指标 系统最终清洁整理 交工验收

地源热泵中央空调工程设计方案

地源热泵中央空调工程 设计方案 第一章地源热泵系统简介 一、地源热泵的发展 1.地源热泵中央空调起源于瑞士1912 年的一个专利,而真正意义上的商业使用可以追溯到1938年,近70 年的日臻完善使其节能、高效、环保的优势彰显无疑。 2.地源热泵中央空调系统将低位能量转换为高位能量。以地能为主要能源,以电能为辅助能源,开发、利用地下取之不竭但不易利用的低位能量,通过地源热泵空调系统变为可利用的高位能量。 3.地源热泵中央空调系统不仅满足冬季供暖的需求,又实现了夏季供冷的需求,并巧妙地将部分热量加以回收利用,提供生活热水,使地源热泵机组的COP直(能效比)得到30%-50%勺提高。 4.在欧美、日等发达国家,地源热泵中央空调系统已得到了广泛的应用,其士几乎占到了96%,美国30%,奥地利38%,丹麦27%。 二、国家对可再生能源的支持政策 “可再生能源建筑应用”是指利用太阳能、浅层地能、污水余热、风能、生物质能等对建筑进行采暖、制冷、热水供应、供电照明和炊事用能等。

为促进可再生能源在建筑领域中的应用,提高建筑能效,保护生态环境,节约化石类能源消耗,国家对可再生能源建筑进行了专项资金补助。 可再生能源专项资金支持的重点领域: (一)与建筑一体化的太阳能供应生活热水、供热制冷、光电转换、照明; (二)利用土壤源热泵和浅层地下地源热泵技术供热制冷; (三)地表水丰富地区利用淡地源热泵技术供热制冷; (四)沿海地区利用海地源热泵技术供热制冷; (五)利用污地源热泵技术供热制冷; (六)其他经批准的支持领域。 三、地源热泵系统原理图 地球是一个巨大的恒温体,蕴藏了无穷无尽的能量,无论冬夏季节30m以下的地下水温相对恒定。地源热泵机组在电能的驱动下,从地下水中源源不断地提取免费的能量,其能效比夏季可高达1 : 5以上,远大于其它类型空调主机。这便是地温冷暖技术的魅力——空前的节能。 四、地源热泵技术简介该系统以地能为主要能源,以电能为辅助能源,开发利用地下取之不竭但不易利用的低位能量,通过先进的地源热泵机组转变为可利用的高位能量。采用这一设施既可实现冬季供暖,又可实现夏季供冷,并巧妙地将部分热量加以利用形成生活热水。地源热泵整机由微电脑控制,无需专人值守,自动平衡能量需求, 使机组始终 处于最佳的经济运行状态,因此系统具有很高的能效比(1 : 4.2--1 : 6.0 )第二章地源热泵系统与其他空调形式对比的优势 地源热泵系统与其他空调形式比较的优势: (1)高效节能:地源热泵系统与地下能量相交换。地下土壤的温度一年