文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 输电线路现场作业检修规程

输电线路现场作业检修规程

前言

为了确保盂县支公司所辖35kV架空输电线路设备安全和检修人员安全,提高设备健康不平,以保证电网安全、经济、可靠运行,线路班根据部颁《架空送电线路运行规程》,结合多年运行经验,设备状况,编制了《35kV架空输电线路现场检修规程》。

本规程由盂县供电支公司生技股提出

本规程编制单位:盂县供电支公司线路班

本规程批准人:李建军

本规程审查人:辛华

本规程审核人:武月德郭瑞红

本规程起草人:曹瑞

本规程由盂县供电支公司生技股负责解释

输电线路(35kV)现场检修规程

第一章总则

1.1 为了认真落实“安全生产月”和安全生产“三项行动”,将盂县支公司输电线路安全生产搞好,确保工作人员和输电线路设备的安全,结合我线路班现场检修的实际情况和输电设备运行情况,在保证严格执行《安规》、《两票》的前提下,特制定此规程,以规范现线路工作人员的行为,保证线路班的安全生产。

1.2 本规程适用于盂县支公司所属35kV运行线路的设备大修、改造、检修、测试等工作。

1.3 线路的检修工作应贯彻“安全第一,预防为主”的方针,以保证线路的安全运行和检修人员的人身安全。

1.4 检修作业人员除应必须执行部颁规程规定及有关检修制度、安全措施等相应条文外,必须熟悉并严格执行本规程。

1.5 本规程在执行过程中应不断改进加以完美,希望管理人员和检修人员关心本规程的实施和修改工作,结合实际情况不断提出改进建议,真正杜绝人身和设备事故。

1.7所有参加线路检修的工作人员发现违反本规程作业造成工作质量不符合标准或危及人员安全的行为,有权停止并采取相应的措施。对认真执行本规程者予以表扬奖励,对违反本规程者,根据情节严重情况严肃处理。

第二章组织措施

检修的组织措施包括制定计划、检修设计、材料工具准备、检修及竣工验收。

2.1 制定计划

计划应根据生产管理科室指示、大修周期规定的项目和长年的日常运行工作中积累的资料分轻重缓急、工程量多少、时间安排等进行综合考虑,做出小修、大修及改进工程计划进行报批。

2.2 检修设计

检修应有施工图设计,完成图纸存档,如时间紧迫,则应在检修后补做图纸。一般正规检修要事先做出设计,待设计文件批准后再检修。

2.3 准备工具及材料

按年计划订货、签定合同,并做好设备相应的试验。施工作业场地也要事先准备,如平整土地、青苗赔偿、把笨重物品器材提前运到现场,准备工器具事先由专人试验,检查无缺陷后存放到专用棚内,便于取用。

2.4 组织施工

2.4.1 把任务分配到班、落实到人。

2.4.2 制定组织、安全、技术措施,明确各级负责人及职责权限,施工尽量用成熟的先进经验,以及保证检修质量、提高效率、节约材料、缩短工期。

2.4.3 如采用新技术、新工艺、新方案,应制定施工方案,明确安全注意事项,并报支公司分管生产领导后批准后方可实施。

2.4.4 较大项目应组织班组开展自检,专业人员深入现场进行复检、复验,确保检修工作的质量和安全。

第三章安全措施

3.1 停电和验电

检修作业必须执行电力线路的第一种工作票、第二种工作票或电话及口头命令,并严格执行各项安全规定。

带电作业按《带电作业检修项目规程》执行。

停电由地区调度通知有关变电所执行。班组在作业开始之前先与调度联系,取得作业许可,然后在待作业的35kV线路上用35kV验电器进行验电,确认后挂35kV接地线。

经验电验明线路确无电压后,即可在工作地段两端各挂一组成套接地线。如果工作地段有分支线则需将所有可能来电的分支线也加挂接地线。

3.2 挂接地线

3.2.1 对接地线的要求

a). 接地线应由短路线和接地线组成,截面积不得小于25mm²,并三相连在一起。

b).接地线的接地端用金属棒做临时接地时,金属棒的直径不应小于10mm,打入地下深度不小于0.6m。如利用铁塔或混凝土杆铁横担接地时,则允许在同一杆塔上各相分别接地,但必须保持铁塔与接地线连接部分接触良好。

3.2.2 挂拆接地线的方法

挂拆接地线时须有专人监护,操作人员戴绝缘手套,使用绝缘棒,人体与导线要保持足够安全距离。挂接地线,首先要接好接地端,然后再接导线端。接地线各部位要连接可靠。拆接地线的步骤是先拆导线端,后拆接地端。

3.3 登杆作业

3.3.1 检修人员登杆作业前检查杆塔基础有无问题、拉线是否完整牢固,对有疑问者应采取补救措施。攀登混凝土杆脚钉不可用力过猛,每上一步应试探一下脚钉是否牢固。

3.3.2 双回路同杆塔架设或结构相似的平行线路中的一回线路停电作业,登杆之前必须明确停电线路和带电线路位置,认真核对名称和杆号是否和警戒卡一致,并应设专人监护。

3.3.3 在带电杆塔上进行刷漆、清除鸟巢、紧固螺栓、查看金具等作业时,检修人员活动范围及其所携带工具、材料等与带电体最小距离不得小于下列规定:

35kV-1.0m 110kV-1.5m 220kV-3.0m

进行上述作业时,必须有专人监护,使用绝缘无级绳索及安全带,在风力不大于五级时进行。

如停电检修的线路与另一回带电线路邻近或交叉,以至作业时可能和另一回导线接触或接近至危险距离以内35kV-2.5m 110kV-3.0m 220kV-4.0m时,则另一回线路也应停电并接地,接地线可只在工作地点附近挂一处。

3.4 恢复送电

检修工作结束后,必须查明所有工作人员及材料、工具等确已全部从杆塔、导线及绝缘子撤下。然后才能拆除接地线,拆除接地线后即认为线路已有电,检修人员不得再登上杆塔在导线安全距离范围内做任何工作。在清点接地线组数无误并按有关规定交接后,即可向调度汇报联系恢复送电。

第四章检修项目操作规范

案例1. 补加接地装置

一、作业方法:

砼杆无接地极或接地孔损坏后,接地极地上部分引下线采用从横担或焊口处往下引;接地极(地下部分)采用在地面挖接地沟铺设接地极。接地引下线与接地极用螺栓进行连接。一般为带电作业。

二、人员组织:共5人(工作负责人1人、杆上人员1人、地面人员3人)。

三、工器具及材料:

2. 材料:

φ12圆钢1根(长度根据焊口或横担至地面的高度而定)、φ12*20m接地极1根、M16×40螺栓1条、8#铁线2kg。

四、操作方法及程序:

1. 将工具、材料运至检修现场;

2. 地面工作人员开挖接地沟,接地沟要沿线路垂直方向向外开挖,其深度为0.6~0.8m,长度不小于20m;

3. 接地沟挖好后,开始铺设接地极,接地极要与地面紧密接触后方可回填土方,每回填200mm 夯实一次;

4. 杆上人员带绝缘绳登杆至横担处,卸下横担包钢螺栓一条,用绝缘绳传递上接地引下线一端同横担连接,应保证连接紧密良好,同时地面工作人员应拉住接地引下线下端,固定在杆上,防止其左右摆动或弹起;

5. 地面人员把接地极同引下线的下端用M16×40螺栓连接;

6. 杆上人员用铁线将接地引下线固定在杆上,每隔 1m固定一次;

7. 工作完成后,工作负责人检查施工现场,清点工具,确认无误后,工作结束。

五、安全措施:

1. 严格执行电力线路第二种工作票;

2. 所有工作人员必须戴安全帽;

3. 杆上工作人员必须系好安全带;

4. 工具、材料要用绳索进行传递,不得抛掷;

5. 雷雨天禁止补加接地极;

6. 接地引下线起吊及固定前要作好临时措施,防止摆动幅度过大造成对带电体距离不足;杆上工作人员及其携带的工具、材料与带电体的最小安全距离为: 35kV 1.0m、110kV1.5m、 220kV 3.0m;

六、工艺及质量要求:

1. 接地极圆钢直径不得小于φ12,且热镀锌;

2. 接地引下线不得有明显弯曲,接地极回填时不得有石块、杂草、化学腐蚀物品,并应留有防沉层,防沉层应高出地面100-200mm。

3. 连接螺栓应紧固,并注意横担等部位的除锈。

4. 接地电阻值应满足原设计要求。

七、工作流程:

案例2. 倾斜砼杆的扶正

一、作业方法:

运行中的砼杆由于各种原因会发生不同程度的倾斜,当其倾斜程度超过运行标准时,须将砼杆扶正,扶正方法应视砼杆的杆型、倾斜方向、及倾斜程度进行确定。

二、人员组织: 共10~20人(工作负责人一名,现场安全员一名,杆上人员1~2人,地面人员7~16人)。

四、操作方法及程序:

按杆型的不同可分为:

(一)直线单杆横线路倾斜的扶正

1. 在砼杆倾斜的反方向约杆高1.5~2倍处埋设地锚,打2条临时拉线;

2. 工作负责人用经纬仪或吊锤测量电杆倾斜值;

3. 在砼杆倾斜的反方向将砼杆基坑挖到露出上卡盘;

4. 收紧临时拉线,在倾斜侧填土并夯实,直到砼杆调正;

5. 回填基土并夯实,拆除临时拉线。

(二)直线双杆横线路倾斜的扶正

1. 将两杆打好三侧临时拉线(顺线路两侧、横线路外侧);

2. 将下沉的砼杆基坑挖开,另一侧砼杆基坑挖到露出上卡盘;

3. 利用人字抱杆和手拉葫芦将下沉的电杆吊起,在吊起的过程中,临时拉线要一起配合调整;

4. 在杆底填好石板或石块等硬物,直到调正为止;

5. 回填基土并夯实,拆除临时拉线。

(三)直线双杆顺线路倾斜的扶正

应在线路停电的情况下进行,扶正方法与直线单杆横线路倾斜的扶正相似,但在扶正前应将导、地线的悬垂线夹松开,待电杆调正后再重新紧固。

(四)耐张杆与终端杆横线路倾斜的扶正方法与直线双杆横线路倾斜扶正基本相同;顺线路倾斜的扶正与直线双杆顺线路倾斜的扶正相似,但导、地线必须放落地面,待电杆调正后,重新挂线。

(五)转角杆向内侧倾斜的扶正方法与直线双杆横线路倾斜的扶正相同,但必须停电进行,扶正前将导、地线放落地面,待电杆调正后,重新挂线。

五、安全措施:

1. 根据扶正方案严格执行电力线路的第一种工作票或第二种工作票;

2. 如为加高杆可增加临时拉线条数进行多点调整;

3. 现场所有工作人员必须戴安全帽;

4. 杆上工作人员应系好安全带,使用的工具、材料用绳索传递,不得上下抛掷;

5. 杆上有人时不得调整或拆除拉线;

6. 所使用的工器具、材料均应检验合格,不得以小代大;

7. 临时拉坑的深度不得小于1.5m。

8. 带电扶正电杆时,临时拉线与带电体的安全距离应满足下表的要求:

六、

1. 扶正后的杆塔偏差值应满足运行规程要求;

2. 回填基坑时,应每300mm夯实一次,夯实程度应达到原状土密度的80%,回填土应留防沉层,其高度不小于300mm;

3. 耐张杆、终端杆与转角杆扶正后挂线时应检查并调整保持导、地线的驰度及防震锤的安装位置不变;

4. 对卡盘包箍进行检查;

七、工作流程:

案例3. 110kV线路更换直线整串绝缘子

一、作业方法:滑车组更换;

二、人员组织:

共5人(工作负责人1人、杆塔上作业人员2人、地面人员2人)。

三、工具:

良好绝缘子8-10片

五、操作方法及程序:

1. 做好安全措施,组装无尾绳圈及工具材料;

2. 1#人员携带绳索上杆塔,将滑车、钢丝套、无尾绳圈固定在横担上靠近导线挂点处,并安装导线后备保护绳;

3. 杆上2#人员沿绝缘子串下至导线,地面人员将三轮滑车组传递到杆塔上,1#人员将其挂在横担靠近导线挂点位置上,2#人员将其下端与导线连接。

4. 2#人员拆除绝缘子下端弹簧销,地面人员收紧三轮滑车组尾绳,转移整串绝缘子的机械荷载后,使绝缘子串与单联碗头脱离;

5. 杆上1#人员将旧绝缘子串绑好拆除绝缘子上端弹簧销,地面人员将新绝缘子串绑好,然后互相配合将旧绝缘子串与球头挂环脱离,地面人员拉动绳索,放下旧绝缘子,吊上新绝缘子;

6. 1#2#人员配合,恢复绝缘子串与球头挂环及单联碗头的连接,顺序与拆除时相反,并装好弹簧销;

7. 地面人员放松三轮滑车组尾绳,使绝缘子串受力,并拆除所有工器具,放至杆下;

8. 杆塔上人员检查电气部分有无异物,确认无误、下杆;

9. 工作负责人全面检查工作现场,其他人收拾工器具,一切无误后,工作结束。

六、安全措施及注意事项:

1. 严格执行电力线路第一种工作票;

2. 全体工作人员必须戴安全帽;

3. 杆上工作人员必须系好安全带,并要有后备保护绳;

4. 绝缘子串与导线脱离及恢复前,导线应采取后备保护措施;

5. 现场所需工器具要合格,不得以小代大;

6. 新、旧绝缘子串上下传递时,注意防止碰撞。

七、工艺及质量要求:

1. 新绝缘子的绝缘电阻必须不小于500兆欧,无明显缺陷且擦拭干净;

2. 更换后绝缘子的碗口、开口销、弹簧弹等穿插方向应与原来保持一致,开口销必须撇开。

八、工作流程:

案例4. 220KV线路更换直线整串绝缘子

一、作业方法:手扳葫芦更换;

二、人员组织:

共6人(工作负责人1人、杆塔上作业人员2人、地面人员3人)。

四、材料:

良好绝缘子14-16片

五、作业方法及程序:

1. 做好安全措施,组装无尾绳圈及工具材料;

2. 1#人员携带绳索上杆塔,将滑车、钢丝绳辫、无尾绳圈固定在横担上靠近导线挂点处,并安装导线后备保护绳;

3. 杆上2#人员沿绝缘子串下至导线,地面人员将手拉葫芦传递到杆塔上,1#人员将其挂在横担靠近导线挂点位置上,2#人员将其下端与导线连接。

4. 2#人员拆除绝缘子串下端弹簧弹,2#人员收紧手拉葫芦,转移整串绝缘子的机械荷载后,使绝缘子串与单联碗头脱离;

5. 杆上1#人员将旧绝缘子串绑好拆除绝缘子上端弹簧销,地面人员将新绝缘子串绑好,然后互相配合将旧绝缘子串与球头挂环脱离,地面人员拉动绳索,放下旧绝缘子,吊上新绝缘子;

6. 1#2#人员配合,恢复绝缘子串与球头挂环及单联碗头的连接,顺序与拆除时相反,并装好弹簧销;

7. 2#人员放松手扳葫芦,使绝缘子串受力,并拆除所有工器具,放至杆下;

8. 杆塔上人员检查电气部分有无异物,确认无误、下杆;

9. 工作负责人全面检查工作现场,其他人收拾工器具,一切无误后,工作结束。

六、安全措施及注意事项:

1. 严格执行电力线路第一种工作票;

2. 全体工作人员必须戴安全帽;

3. 杆上工作人员必须系好安全带,并要有后备保护绳;

4. 绝缘子串与导线脱离及恢复前,导线应采取后备保护措施;

5. 现场所需工器具要合格,不得以小代大;

6. 新、旧绝缘子串上下传递时,注意防止碰撞。

七、工艺及质量要求:

1. 新绝缘子的绝缘电阻必须不小于500兆欧,无明显缺陷且擦拭干净;

2. 更换后绝缘子的碗口、开口销、弹簧销等穿插方向应与原来保持一致,开口销必须撇开。

八、工作流程:

案例5. 110KV线路更换耐张整串绝缘子

一、作业方法:用手扳葫芦转移绝缘子荷载后进行更换,

二、人员组织:

共7人(工作负责人1人、杆塔上作业人员2人、地面人员4人)。

10

11 良好绝缘子8-10片 五、 操作方法及程序:

1. 1#人员携带绳索上杆,将滑车、钢丝套、无尾绳圈固定在架空地线上,并安装导线保护绳;

2. 杆上2#人员沿绝缘子串至导线,地面人员将手扳葫芦传递到杆塔上,1#人员将其挂在横担上,2#人员将其通过夹具与导线连接。

3. 杆上人员拆除绝缘子两端弹簧销,收紧手扳葫芦,转移整串绝缘子的机械荷载;

4. 杆上1#2#人员分别将绳索绑在悬瓶串两头第1或第2片绝缘子上,地面人员同时拉动两条绳索,配合杆上人员将绝缘子串与球头挂环及单联碗头脱离,放至地面;

5. 地面人员同样将新绝缘子串吊上,配合杆上人员恢复绝缘子串与球头挂环及单联碗头的连接,顺序与拆除时相反;

6. 杆塔上2#人员放松手扳葫芦,使绝缘子串受力,装好弹簧销并拆除所有工器具,放至杆下;

7. 杆塔上人员检查电气部分有无异物,确认无误、下杆;

8. 工作负责人全面检查工作现场,其他人收拾工器具,一切无误后,工作结束。

六、 安全措施及注意事项:

1. 严格执行电力线路第一种工作票;

2. 全体工作人员必须戴安全帽;

3. 杆上工作人员必须系好安全带,并要有后备保护绳;

4. 绝缘子串与导线脱离及恢复前,导线应采取后备保护措施;

5. 现场所需工器具要合格,不得以小代大;

七、 工艺及质量要求:

1. 新绝缘子的绝缘电阻必须不小于500兆欧,无明显缺陷且擦拭干净;

2. 更换后绝缘子的碗口、开口销、弹簧弹等穿插方向应与原有者保持一致,开口销必须撇开。

八、 工作流程:

案例6. 220KV线路更换耐张整串绝缘子

一、作业方法:用卡具拉板配合托瓶架进行更换。

二、人员组织:

8人(杆塔上2人、等电位1人,地面4人、监护1人)

12

13 四、 材料:

悬式绝缘子14-17片 五、 操作步骤:

1. 地面工作人员将大刀卡具、紧线器、绝缘拉板组装好,并把小绳系在托瓶架的前端;

2. 塔上1#人员登上杆塔后把无尾绳圈挂在横担上,与地面工作人员配合,将组装好的工具及导线护绳传递至杆塔上。

3. 杆塔上2#人员沿绝缘子串出至导线,系好安全带;

4. 1#、2#人员配合将卡具及托瓶架安装好,2#人员将绝缘子串与双联碗头处的弹簧销取出;

5. 1#人员将托瓶架固定在后卡上,再把无尾绳圈挂在延长环上,操作紧线器,使卡具轻微受力,将挂瓶钩牢挂在绝缘子串横担侧第三片上;

6. 地面工作人员收紧托瓶架;

7. 1#人员收紧丝杠、使卡具受力后,2#人员将绝缘子串与双联碗头脱离,地面工作人员放松托瓶架使绝缘子串自然下垂,1#人员取出横担侧弹簧销,与地面人员配合,放下旧绝缘子串,吊上新绝缘子串;

8. 新绝缘子串的恢复程序与拆除相反;

9. 杆塔上人员安装好绝缘子串两侧的弹簧销,并相互配合拆除卡具及托瓶架; 10. 2#人员沿绝缘子串退回横担;

11. 1#人员利用无尾绳圈与地面人员配合,将所有工具放至地面后,携带无尾绳圈下杆,清理工作现场工作完毕。

六、 安全措施及注意事项:

1. 严格执行电力线路第一种工作票;

2. 全体工作人员必须戴安全帽;

3. 杆上工作人员必须系好安全带,并要有后备保护绳;

4. 绝缘子串与导线脱离及恢复前,导线应采取后备保护措施;

5. 现场所需工器具要合格,不得以小代大;

七、 工艺及质量要求:

1. 新绝缘子的绝缘电阻必须不小于500兆欧,无明显缺陷且擦拭干净;

2. 更换后绝缘子的碗口、开口销、弹簧销等穿插方向应与原来保持一致,开口销必须撇开。

八、 工作流程:

案例7. 更换单片绝缘子

一、人员组织:

3人(杆塔上1人、地面1人、监护1人)

14

三、材料:

悬式绝缘子2片

四、操作步骤:

1. 地面工作人员将卡具、绝缘拉板组装好;

2. 杆塔上人员登上杆塔后把无尾绳圈挂在横担上,与地面工作人员配合,将组装好的工具传递至杆塔上。

3. 杆塔上人员将卡具安装好,将被更换绝缘子两头弹簧销取出;

4. 操作紧线器,使卡具轻微受力,检查各连接是否良好;

5. 收紧丝杠使卡具受力后,将被更换绝缘子取出,与地面人员配合,放下旧绝缘子,吊上新绝缘子;

6. 新绝缘子的恢复程序与拆除相反;

7. 杆塔上人员安装好绝缘子两侧的弹簧销,并拆除卡具;

8. 杆塔上人员利用无尾绳圈与地面人员配合,将所有工具放至地面后,携带无尾绳圈下杆,清理工作现场工作完毕。

五、安全措施及注意事项:

1. 严格执行电力线路第一种工作票;

2. 全体工作人员必须戴安全帽;

3. 杆上工作人员必须系好安全带,并要有后备保护绳;

4. 现场所需工器具要合格,不得以小代大;

六、工艺及质量要求:

1. 新绝缘子的绝缘电阻必须不小于500兆欧,无明显缺陷且擦拭干净;

2. 更换后绝缘子的碗口、开口销、弹簧销等穿插方向应与原来保持一致,开口销必须撇开。

七、工作流程:

案例8. 调整导线弧垂

一、作业方法:

在耐张杆塔上调整导线弧垂的方法是: 将耐张段内所有直线杆塔的悬垂线夹换为放线滑车,然后把导线放入放线滑车内。这时在耐张杆塔上将导线收紧,使导线的弧垂调整到预定数值。

二、人员组织:

共15~20名(工作负责人1名、现场安全员1名、杆塔上人员若干名、地面人员若干名)。

三、工具:

16

1. 做好安全措施,组装工具材料。

2. 耐张杆塔下安放固定绞磨;

3. 一人登上耐张杆塔做准备工作,钢丝绳穿过滑车后,将夹具与导线连接;

4. 所有直线杆上的人员将导线悬垂线夹松开,并将导线放在放线滑车内,拆除防震锤;

5. 工作负责人检查一切工作就绪后,将钢丝绳收紧,并调整应减少或增加的线长;

6. 耐张杆塔上人员松开耐张线夹,按计算出的长度将导线收紧或放松,并将耐张线夹紧固,调整防振锤、弓字线等;

7. 地面人员松开钢丝绳,杆塔上人员将钢丝绳、夹具、滑车等放至地面;

8. 直线杆塔上人员恢复悬垂线夹、防振锤等附件;

9. 所有杆塔上人员检查杆塔上有无异物、确认无误后下杆;

10. 工作负责人检查工作现场,拆除接地线并清点所有工具、确认无误后,汇报工作结束。

五、安全措施及注意事项:

1. 严格执行电力线路第一种工作票;

2. 现场所有工作人员必须戴安全帽;

3. 杆塔上工作人员必须系好安全带和后备保护绳;

4. 直线杆塔的导线放入滑轮前,要系好导线后备保护绳;

5. 上下传递工具或材料时,杆塔上人员与地面人员要相互配合,作业点的正下方禁止有人逗留;

六、工艺及质量要求:

1. 必须按<规程>要求进行驰度观测;

2. 直线杆塔的绝缘子串应垂直于地面,不得偏斜;防震锤安装位置符合设计要求;

3. 所有杆塔上的弹簧销、销钉及螺栓等穿向应符合规程要求;

七、工作流程:

案例9. 局部换线

一、作业方法:

停电作业更换导线

二、人员组织:

10~20人,工作负责人1人、现场安全员1人。

18

19

四、材料:

与被换导线同规格的导线若干、铝包带、压接管:

五、操作方法及程序:

(一) 如果损伤部位靠近耐张杆塔,可将旧导线切断,再接一段新导线,其施工方法如下:

1. 邻近耐张杆塔的直线杆塔的导线挂点处安装一个导线夹具,在松线侧打临时拉线,锚住受力侧导线。耐张杆塔上安装一个紧线滑车,牵引绳通过紧线滑车将导线夹住,并在耐张杆塔打好临时拉线;

2. 将耐张杆上的引流线拆开,收紧牵引绳将导线拉紧,耐张绝缘子串松驰后,将耐张绝缘子串与横担挂点脱离并绑在牵引绳上;

3. 慢慢放松牵引绳使耐张绝缘子串连同导线徐徐落地;

4. 切断损伤处导线并连接一段新导线,新导线长度应等于换去的旧导线长度并考虑连接用的长度;

5. 导线压接完毕后,另一端与耐张线夹连接好,收紧牵引绳将导线连同耐张绝缘子串一起吊上杆塔,与挂点连接;

6. 接好导线引流线,最后拆除临时拉线和牵引绳等设备;

(二) 如果导线损伤部位在直线杆塔的档距中,导线切断后需要换一段新导线,这时将出现两个导线接头,根据规程规定一档内只允许有一个接头,故遇有这种情况时,更换新导线的施工方法如下:

1. 首先在损伤导线位置两侧的直线杆上打好临时拉线,锚住受力侧导线;

2. 将临近旧线损伤处杆塔上导线与挂点脱离并放置地面,将旧线损伤处切断,并选适当长度在杆塔另一侧距杆15m左右将旧线切断;

3. 换上与所切旧线等长的新导线,并应考虑两端连接时所需长度,进行爆压连接;

4. 提升导线并与挂点连接,使绝缘子串保持垂直状态;

5. 最后拆除临时拉线。

六、安全措施及注意事项:

1. 按安全工作规程要求挂接地线、作业完毕后拆除并清点正确无误;

2. 塔上作业必须系好安全带;

3. 所有现场人员戴安全帽,塔上人员防止掉东西;

4. 使用的工具、材料应用绳索传递,不得抛掷;

5. 禁止无关人员进入现场并在杆塔下逗留;

6. 起、落导线过程中,线下不得有人,应有专人看护;

7. 导向滑车、绞磨尾绳等受力处要有人随时注意观察;

8. 严格执行《爆炸压接规程》所列安全规定。

七、工作流程:

10kv-110kv架空输配电线路运行检修维护规程

鄂电司汉供农…2004?43号 关于印发《武汉供电公司农网10—110千伏架空输配电线路运行维护检修规程》的通知 各有关单位: 现将《武汉供电公司农网10-110千伏架空输配电线路运行维护检修规程》印发给你们,请遵照执行。在执行中若遇有问题,请及时将意见或建议向农电部反馈。 附件:武汉供电公司农网10-110千伏架空输配电线路运行维护检修规程 二○○四年十二月二日

武汉供电公司农网10-110千伏 架空输配电线路运行维护检修规程 1、总则 1.1 为了加强武汉供电公司农网10-110千伏架空输配电线路运行维护检修管理,统一武汉供电公司农网各区供电公司的10-110千伏架空输配电线路运行、维护与检修工作标准,特制定本规程。 1.2 制定本规程的目的在于规范武汉地区各区供电公司10-110千伏架空输配电线路的运行维修管理行为,明确管理的内容和要求,提高运行设备健康水平,满足武汉地区农村电气化建设事业发展的需要。 1.3 本规程依据或参考了国务院《电力设施保护条例实施细则》、DL/T741-2001《架空送电线路运行规程》、SD292-88《架空配电线路及设备运行规程》、省电力公司《供电设施运行维护及设备修理管理标准》、《架空输电线路管理规范实施细则》(初稿)等,并在总结武汉地区农网运行管理经验的基础上制定的,如与上级规程、标准相矛盾时,以上级规程、标准为准。 1.4 本规程适用于武汉供电公司所辖农网10-110千伏架空输配电线路运行、维护、检修与管理,下列人员应熟悉并自觉执行本规程: 1.4.1 武汉供电公司管理农网10-110千伏架空输配电线路运行、维护、检修的有关人员。

输电线路检修规程

三峡施工供电局企业标准 Q/SXGD-CJX—012-2011 输电线路检修规程 2013-××-××发布2013-××-××实施长江三峡水电工程三峡施工供电局发布

目次 1目的 (3) 2容与围 (3) 2.1此文件适用于三峡供电局输电线路检修作业。 (3) 3 引用标准及参考资料 (3) 4 术语和定义 (3) 4.1 铁塔呼称高 (3) 5 检修概要 (3) 5.1 整体检修 (3) 5.2 部件检修 (4) 5.3 日常维护巡检 (4) 6 整体检修 (4) 6.1 线路的整体检修 (4) 6.1.1 检修对象 (4) 6.1.2 检修周期 (4) 6.1.3 所需人力资源 (4) 6.1.4 所需工器具、材料及备品备件 (5) 6.1.5 安全措施 (5) 6.1.6 检修前的准备工作 (5) 6.1.7 设备主要检修流程 (6) 6.1.8 输电线路的验收 (8) 6.1.9 输电线路的常见故障处理 (11) 7 日常维护及定期工作 (11) 7.1 日常维护 (11) 7.2 定期工作 (12) 7.2.1 定期巡回检查工作 (12)

三峡施工供电局企业标准 输电线路检修规程 1目的 为了规三峡供电局输电线路检修安全操作,确保最大限度的减少事故损失,减少环境污染和人员伤害,特制定规程。 2容与围 2.1此文件适用于三峡供电局输电线路检修作业。 3 引用标准及参考资料 《国家电网公司电力安全工作规程》 《电力线路施工及验收规》 4 术语和定义 4.1 铁塔呼称高 指铁塔塔脚至下横担水平面的垂直高度。 5 检修概要 输电线路检修是为了在送电的过程中保证铁塔及架空线路各部件的牢固和 可靠,保证输电线路的安全运行。 5.1 整体检修 整体检修是指在输电线路运行较长年限后,对其进行整体全面的检修保养, 比如更换接地系统、螺栓紧固、除锈等,以保证其能继续有效的运行。

110千伏—500千伏架空输电线检修规范办法

110千伏-500千伏架空输电线检修规范办法前言 架空输电线路作为一种重要的电力输送设施,是电网系统的骨干部分。然而, 由于气候、外界因素的影响,架空输电线路在长期运行过程中难免存在各种问题。此时,对于架空输电线路的检修工作就变得十分重要。本文将从以下几个方面, 向读者详细介绍110千伏-500千伏架空输电线检修的规范办法,以便保证工作的 安全性和顺利性。 检修之前的准备工作 停电安全措施 在进行架空输电线路检修之前,必须严格执行停电安全措施。主要的具体操作 步骤如下: 1.在检修线路的两端及其支线上安装停电告示板。 2.双重锁闭断路器,挂锁并验电,并进行接地处理。 3.对于线路不同连接方式,严格按照相关开关接线图操作。 4.停电后对现场停电的情况进行确认,以确保现场的绝缘状态和接地状 态。 装备准备 在进行过停电安全措施之后,还需要做好适合的装备准备,以确保安全和高质 量的检修工作。这个准备工作的具体内容如下: 1.要求所有参加检修工作的人员穿戴符合规定的检修用电安全防护装备, 在操作上要遵守相应安全操作规程。 2.准备工作器材:面罩面具、耳塞、防护手套、绝缘梯、绝缘棍、绝 缘垫及绝缘手套、安全带等。 检修实施过程 线路清理 首先,对于检修的架空线路必须进行仔细的清理和检查。详细操作步骤如下: 1.进入架空线路的断路器间隔,拆卸隔离开关。 2.拆卸电流互感器或电压互感器等相关元件,在操作之中,应使用绝缘 手套等防护用品。

3.认真检查线路及其接线,确保线路状态符合检修的要求。 拆卸设备 1.断开仪表,拆掉设备元件并标注位置。 2.拆卸黑匣子、CT、PT等元件,并在拆除之前做好必要的安全工作。 更换设备 进行更换设备这个阶段是相当重要的,一定要严格操作,详情如下: 1.选择合适的新元件,对其进行检查,判断其是否符合规定要求,是否 安装牢固、是否与原来的元件安装方式相同,还应注意新设备的接线和接口。 2.更换元件时,应涂上防护油脂,并注意密封,确保运行的安全性。 调试与完成 对于更换设备后的线路,还必须进行严格的调试,以确认调试工作的顺利进行,检查对象包括: 1.线路接线:线路的接线要保证直接用绝缘手套接触的时间尽量减少, 把握好线路接线时机,避免出现问题。 2.电流电压:电流电压表的读数要求准确,任何不正常态势需要及时发 现并处理。 完成检修之后,必须对设备和线路进行恢复性工作,检查以下事项: 1.电流电压表和同步测量等实测装置恢复。 2.拆卸的元件全部回装,将所有电路复位,恢复皮带引线及各种单元件 的线路连接情况。 3.断路器、隔离开关及接地开关等的状态要回复原样,恢复原状。 结论 110千伏-500千伏架空输电线路在检修之前必须严格执行停电安全措施,同时在检修实施过程中也要注意各种安全措施,涉及拆卸设备、更换设备和调试等环节,这些操作必须严格遵守规定标准要求。好的检修方法不仅可以减少多余时间和费用开支,而且可以有效确保操作的安全和稳定,从而保证电力输送设施的正常运行。

220千伏输电线路现场运行通用规程

220千伏输电线路现场运行通用规程 1. 引言 本规程旨在规定220千伏输电线路的现场运行通用规则,确保 输电线路的正常运行和人员的安全。 2. 线路巡查 2.1 定期巡查 - 每周对220千伏输电线路进行一次定期巡查。 - 巡查内容包括线路的绝缘子、导线、支柱等部位的状况检查,确保其完好无损。 - 发现异常情况应及时上报。 2.2 特殊巡查 - 在恶劣天气条件下,如大风、暴雨、雪灾等,需进行特殊巡查。 - 巡查重点包括线路的防风措施、导线的受力情况等。 3. 带电作业 3.1 带电作业申请与批准

- 进行任何带电作业之前,必须向主管部门提交带电作业申请,并经批准后方可进行。 - 带电作业申请中必须包括作业内容、作业时间、作业人员及 安全防护措施等信息。 3.2 带电作业操作规程 - 所有从事带电作业的人员必须经过专业培训并持有相应的证书。 - 在带电作业过程中,必须严格按照操作规程进行操作,确保 人员和设备的安全。 - 发生任何事故或紧急情况时,必须立即停止作业,并上报相 关部门。 4. 事故应急处置 4.1 事故报警 - 在发生事故或异常情况时,必须立即报警,并按照相关应急 预案进行处置。 4.2 人员安全

- 在事故发生后,必须确保人员的安全,立即疏散受到威胁的人员,并进行伤员救治。 4.3 隔离措施 - 对发生事故的区域进行隔离,避免进一步扩大事故范围。 - 确保现场的安全,防止二次事故的发生。 5. 规程更新 本规程将定期进行审核和更新,以适应新的安全要求和技术标准。 6. 结论 - 220千伏输电线路现场运行通用规程是确保输电线路正常运行和人员安全的重要依据。 - 所有相关人员必须严格按照规程的要求进行操作,并加强安全意识和事故应急处置能力。

架空输电线路运行规程

架空输电线路运行规程 1、范围 本标准根据公司线路实际情况,参照国家电网公司《架空送电线路运行规范》,规定公司架 空送电线路运行工作的基本要求、技术标准,并对线路巡视、检测、维修、技术管理等提出 了具体要求,同时对线路保护区的维护和线路的环境保护作出了明确规定。 本标准适用于公司35kV 〜220kV 架空送电线路,10KV 架空配电线路可参照本规程执行。 35kV 及以下架空电力线路施工及验收规范 110-500kV 架空送电线路施工及验收规范 高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准 国家电网安监[2009] 664号 电业安全工作规程(电力线路部分) DL 558—1994 电业生产事故调查规程 DLT5092—1999 110〜500kV 架空送电线路设计技术规程 3、基本要求 3.1 线路的运行工作必须贯彻“安全第一、预防为主、防治结合”的方针。应全面做好线路 的巡视、检测、维修和管理工作,应枳极采用先进的技术,实行科学管理,不断总结经验、 积累资料、掌握规律,保证线路安全运行。 3.2 生产维护中心应枳极参与线路的规划、路径选择、设计审核、杆塔定位、材料设备的选 型及招标、施工等生产全过程管理工作,并根据公司线路分布的特点、运行经验和反事故措 施,提出合理化要求和建议,力求设计与运行协调一致。 3.3 对于新投运的线路,应严格执行架空送电线路施工及验收规范,按有关规定枳极参与线 路施工、验收,把好验收移交关。 3.4 生产维护中心必须建立健全岗位责任制,运行。管理人员应掌握设备状况和维修技术, 熟知有关规程制度,了解分析总结线路运行情况,提出并实施预防事故、提高线路安全运行 水平的措施,如发生事故,应按《电业生产事故调查规程》的有关规定进行。 3.5 生产维护中心应根据运行经验,在线路状态分析评估的基础上开展状态检修工作。 3.6 应逐步推广应用达到国家安全标准的新型器材。 3.7 严格执行《中华人民共和国电力法》、《电力设施保护条例》、《电力设施保护条例实施细 则》,防止外力破坏,做好线路保护及群众护线工作。 3.8 绝缘子爬电比距的配置必须依据GB/T16434的规定(可参见附录B ),按照公司污区分 布实际情况进行,并适当提高绝缘水平。 3.9 导线、地线应采取有效的防振措施,运行中应加强对防振装置的维护,对防振效果的检 测。 3.10 110kV, 220KV 以架空送电线路必须装设准确的线路故障测距、定位装置。 3.11 线路的杆塔上必须有线路名称、杆塔编号、相位以及必要的安全、保护等标志,同塔 双回应有色标。 4运行标准 设备运行状况超过下述各条标准或出现下述各种不应出现的情况时,应进行处理。 4.1杆塔与基础 a )基础表面水泥脱落、钢筋外露,开挖式、掏挖式、插入式基础锈蚀,基础周围保护土层 流失、塌陷;基础边坡保护距离不满足设计规定要求; b )杆塔的倾斜、横担的歪斜程度超过表1的规定; 表1:杆塔倾斜、模担歪斜超过最大允许值 类别钢筋混凝土电杆钢管杆角钢塔 直线杆塔倾斜度 2、引用标准 GB50173—92 GBJ233—1990 GB.T 16434—1996

1-220KV输电线路及附属设施检修技术规范书

国网上海市电力公司生产运维检修外包 服务集中采购项目 招标文件 220KV输电线路及附属设施检修技术部 分 招标人:国网上海市电力公司 招标代理机构:上海资文建设工程咨询有限公司

2014年6月

目录 1. 项目概况 (2) 2. 应答文件编制内容与要求 (2) 3. 项目实施内容 (6) 4. 项目实施需求 (7) 5. 项目实施结果 (8) 6. 其它相关说明 (8)

1、项目概况 1、线路本体:导、地线调换;导、地线断股、散股修补加强;导、地线弧垂调整;铁塔主材、辅材维修、调换、增补;杆塔螺栓调换、紧固;杆塔倾斜调整;杆体裂纹超标、主筋外露的混凝土杆,采取加固措施进行修理;杆塔基础混凝土局部修复;横担、绝缘子及各类金具的更换、调整、增补;故障指示仪更换、增补;避雷器检测及调换;接地装置更换、加装;拉线调换;在线检测装置维修、更换等。线路零星铭牌、标识牌(杆号牌,警示牌,相序牌,航巡牌等)加装、更换;线路防雷装置(接地网、避雷器、塔顶避雷针等)加装、更换;碗头护套、绝缘护套、防鸟装置的加装、更换。 2、线路辅助设施:接地电阻测量,红外专业检测、导轨式防坠落装置等 2、技术投标(应答)文件编制内容与要求 2.1、投标人资格审查资料 1、投标人概况表 投标人基本情况表

2.2、项目管理机构 (一)项目管理机构组成表 (二)主要人员简历表 “主要人员简历表”中的项目经理应附项目经理证、身份证、职称证、学历证、养老保险影印件,管理过的项目业绩须附合同协议书影印件;技术负责人应附身份证、职称证、学历证、养老保险影印件,管理过的项目业绩须附证明其所任技术职务的企业文件或用户证明;特殊作业人员资格证、身份证、养老保险影印件;其他主要人员应附职称证(执业证或上岗证书)、养老保险影印件。

输电线路检修规程

总公司线路工区110kV~220kV 架空输电线路检修规程 恩施州电力总公司线路工区 二○○七年元月

目录 第一章总则 第二章引用标准 第三章基本要求 第四章导地线 第五章杆塔与基础 第六章绝缘子 第七章金具 第八章接地装置 第九章附属设施 第十章大型检修和事故抢修

第一章总则 第一条为确保工区输电线路检修工作安全与质量,实现检修作业规范化,总结输电线路检修工作多年经验的基础上,广泛征求各基层班站意见后,编制了本规程。 第二条本规程依据国家、电力行业相关标准及法规,并结合基层运行维护班站的现场检修经验进行编制。 第三条本规范主要内容包括:导地线、杆塔(含基础)、绝缘子、金具、接地装置和附属设施的检修,也包含了大型检修以及事故抢修。 第四条本规范适用于工区110kV~220 kV交流架空输电线路,35kV交流架空输电线路可参照采用。 第五条工区各运行维护班站依据本规程和省公司范本编制线路检修作业现场作业指导书。 第二章引用标准 第六条以下为输电设备设计、制造及试验所应遵循的国家和行业的标准及规范,但不仅限于此: GBJ 50233-2005 110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB 2337-1985 预绞丝 DL/T 683-1999 电力金具产品型号命名方法 DL/T 741-2001 架空送电线路运行规程 SDJ 226-1987 架空送电线路导线及避雷线液压施工工艺规程 SDJ 276-1990 架空电力线外爆压接施工工艺规程 国家电网公司电力安全工作规程(电力线路部分试行本,2005年2月发布)国家电网公司电力生产事故调查规程(2005年3月发布) 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路运行管理规范》 国家电网公司《110(66)kV~500kV架空输电线路技术标准》 国家电网公司《十八项电网重大反事故措施》 Q/ED 204 107-2004 架空输电线路管理实施细则(湖北省电力公司企业标准) 国家电网公司反事故斗争二十五项重点措施(2006修订版) 湖北省电力公司反事故斗争重点措施实施细则(2006修订版)

架空输电线路检修工艺规程

架空输电线路检修工艺规程 第一章总则 1.本规程适用66-220KV架空送电线路本体改造、大修工程及正常运 行维护。 2.送电线路改造、大修工程必须有完整的施工图设计,复杂的维护工 作(如更换部分塔材等)也应有必要的施工图。 3.送电线路专用的道路、桥梁等附属建筑或设施以及未列入本规程的 特殊检修、维护工作、应按照现行有关规定进行。 5.送电线路的大修、改造工程和复杂的维修工作,应有完整、切实可 行的施工设计和安全技术措施,以确保施工安全、工程质量及进度。第二 章施工测量第一节复测杆塔位 1.杆塔基础分坑前,必须复核设计钉立的杆塔位中心桩位置,若偏差 超出下列规定,应查明原因,予以纠正。1)以设计勘测钉立的两相邻直线 桩为基准,其横线路方向偏移值应大于50mm; 2)用经纬仪视距法复测时,顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离偏 差应不大于设计档距的1%3)线路转角桩的角度值,用方向法复测时,与 设计值的偏差应不大于1分30秒。 2.线路地形变化较大和档距内有跨越物时,应对杆塔位中心桩、地形 突出点以及被跨越物处的标高进行复测核对,其与设计值的偏差应不超过0.5米。 3.以相邻直线桩为基准,检查杆塔中心桩横线路方向偏移的方法如下:(见图2.1.3)。

1)在地形平坦,相邻三杆塔中心桩互相通视的情况下,为检查B是 否偏移,可把经纬仪置于A(或C)点,先 对准C(或A)点,再检查B; 2)在地形起伏,相邻杆塔中心桩互相通视的情况下,为检查中心桩 B是否偏移,可将经纬仪置于B点(或附近 线路中心线上的制高点处),用重转法进行检查。即首先正镜后视对准A (或C)点,固定上、下盘,倒转望远镜C(或A)点是否在中心上。然 后松开上盘重新后视对A(或C)点,再倒转望远镜,检查C(或A)点是否仍在中心线上。如果B点确在中心线,仪器又没有误差,则两次所测C (或A)点,都不在中心线上,但只有实际C(或A)点标桩在两次所测 点的中间(见图2.1.3),B点即在线路中心线上。BC图2.1.3核对直线4.用方向法复测线路转角的方法为(见图2.1.4):在转角桩O点置经纬仪,以正镜照准线路前方中心线上的A点,固定上、下盘,读得水平角为 a1,松开上盘,按顺时针方向转动望远镜,照准线路后方中心线上的B点,读得水平角为b1,则第一次测角值为α1=b1-a1 然后倒转望远镜,照准B点,读得水平角b2,再按顺时针方向转动 望远镜照准A点,得水平角a2,则第二次测角值为 α1ˊ=b2-a2 两次测角值的平均值减去180°后的绝对值,既为线路的转角值α。 算式如下:α=|α1+α1ˊ/2-180°| B AOα图2.1.4测量转角 5.施工测量时,应按杆塔位中心桩钉出必要的辅助桩,作为施工及质 量检查的依据。1)直线单杆在线路中心线上距杆位中心桩前3米处各钉 一桩;

架空输电线路的维护操作规程

架空输电线路的维护操作规程第一节:引言 架空输电线路作为电力系统中重要的电力传输通道,其安全可靠运 行对于保障电力供应的稳定性至关重要。为了确保架空输电线路的正 常运行及延长其寿命,特制定本维护操作规程。本规程主要包括对架 空输电线路的日常巡检、设备检修和故障处理等方面的操作要点和操 作流程。 第二节:日常巡检 1. 巡检频率 架空输电线路的日常巡检应根据线路的重要性、环境条件和负荷情 况等因素进行决定。常规巡检的频率为每年2-4次,对于重要架空输电线路及恶劣环境条件下的线路应适当增加巡检频率。 2. 巡检内容 (1)线路杆塔:检查杆塔的基础是否完好,主要部件是否有松动、锈蚀或损坏等情况; (2)导线及地线:检查导线和地线是否有断股、脱垂或绝缘子破 损等情况; (3)绝缘子:检查绝缘子是否有裂纹、污秽或损坏等情况; (4)接地装置:检查接地装置是否正常接地;

(5)避雷装置:检查避雷装置是否完好; (6)其他设备:检查跳线、拉线、绝缘子串联等其他设备是否正常。 3. 巡检记录 对于每次巡检,应做详细记录,包括巡检日期、巡检人员、巡检内容和发现问题等情况。对于发现的问题,应及时进行整改和维修,并记录整改情况。 第三节:设备检修 1. 检修计划编制 根据巡检情况和设备运行状况,制定设备检修计划。计划中应包括检修设备、检修时间、检修地点和检修内容等要素。同时,应充分考虑设备的运行时间和维护周期,确保检修工作的有序进行。 2. 检修工作流程 (1)检修准备:确认检修设备、备齐工具和材料,并对工作进行安全评估和措施制定; (2)现场清理:清理工作场地,确保维修环境整洁; (3)设备拆卸:按照操作规程对需要检修的设备进行拆卸,并记录拆卸过程; (4)设备检修:对拆卸下来的设备进行检查、维修和更换,确保设备的可靠性和安全性;

供电线路运行、维护及抢修规范

供电线路运行、维护及抢修规范 第一章总则 一.为了规范AA输电线路的运行管理,使其达到标准化、制度化,保证设备安全、可靠、经济运行,特制定本规范。 二.本规范依据国家(行业)有关法律法规、标准(包括规程、规范等,下同),以及国家电网公司发布的生产技术文件(包括导则、管理制度等,下同),并结合近年来全国电力系统输电线路运行经验、设备评估分析而制定。 三.本规范对架空输电线路的运行、缺陷管理、事故预想及处理、技术管理、设备评级、带电作业等项工作以及运行维护重点工作,分别提出了具体要求或指导性意见。四本规范适用于AA所属供电线路的10--110kV交流架空输电线路。 第二章引用标准 下列文件中的条款,通过本规范的引用即成为本规范的条款。凡是标注日期的引用文件,其后来所有的修改内容或修订版均不适用于本规范,但对根据本规范达成协议的各方,推荐使用这些文件的新内容或最新版本。凡是未标注日期的引用文件,其新内容或最新版本适用于本规范。 中华人民共和国电力法(中华人民共和国主席令第六十号) 电力设施保护条例(中华人民共和国国务院令第239号) 电力设施保护条例实施细则(中华人民共和国国家经济贸易委员会、中华人民共和国公安部令第8号) GB 50061-199766kV及以下架空电力线路设计规范 GB/T 2900.51-1998架空线路术语 GBJ 233-1990110~500kV架空电力线路施工及验收规范 GB/T 14286-2002带电作业工具设备术语 DL 409-1991电业安全工作规程(电力线路部分) DL 5009.2-1994电力建设安全工作规程(架空电力线路部分) DL/T 620-1997 交流电气装置的过电压保护和绝缘配合 DL/T 5092-1999110~500kV架空送电线路设计技术规程

输电线路现场作业检修规程

前言 为了确保盂县支公司所辖35kV架空输电线路设备平安和检修人员平安,提高设备安康不平,以保证电网平安、经济、可靠运行,线路班根据部颁?架空送电线路运行规程?,结合多年运行经历,设备状况,编制了?35kV架空输电线路现场检修规程?。 本规程由盂县供电支公司生技股提出 本规程编制单位:盂县供电支公司线路班 本规程批准人:李建军 本规程审查人:辛华 本规程审核人:武月德郭瑞红 本规程起草人:曹瑞 本规程由盂县供电支公司生技股负责解释

输电线路〔35kV〕现场检修规程 第一章总那么 1.1 为了认真落实“平安生产月〞和平安生产“三项行动〞,将盂县支公司输电线路平安生产搞好,确保工作人员和输电线路设备的平安,结合我线路班现场检修的实际情况和输电设备运行情况,在保证严格执行?安规?、?两票?的前提下,特制定此规程,以标准现线路工作人员的行为,保证线路班的平安生产。 1.2 本规程适用于盂县支公司所属35kV运行线路的设备大修、改造、检修、测试等工作。 1.3 线路的检修工作应贯彻“平安第一,预防为主〞的方针,以保证线路的平安运行和检修人员的人身平安。 1.4 检修作业人员除应必须执行部颁规程规定及有关检修制度、平安措施等相应条文外,必须熟悉并严格执行本规程。 1.5 本规程在执行过程中应不断改良加以完美,希望管理人员和检修人员关心本规程的实施和修改工作,结合实际情况不断提出改良建议,真正杜绝人身和设备事故。 1.7所有参加线路检修的工作人员发现违反本规程作业造成工作质量不符合标准或危及人员平安的行为,有权停顿并采取相应的措施。对认真执行本规程者予以表扬奖励,对违反本规程者,根据情节严重情况严肃处理。 第二章组织措施 检修的组织措施包括制定方案、检修设计、材料工具准备、检修及竣工验收。 2.1 制定方案 方案应根据生产管理科室指示、大修周期规定的工程和常年的日常运行工作中积累的资料分轻重缓急、工程量多少、时间安排等进展综合考虑,做出小修、大修及改良工程方案进展报批。 2.2 检修设计 检修应有施工图设计,完成图纸存档,如时间紧迫,那么应在检修后补做图纸。一般正规检修要事先做出设计,待设计文件批准后再检修。 2.3 准备工具及材料 按年方案订货、签定合同,并做好设备相应的试验。施工作业场地也要事先准备,如平整土地、青苗赔偿、把笨重物品器材提前运到现场,准备工器具事先由专人试验,检查无缺陷后存放到专用棚内,便于取用。 2.4 组织施工 2.4.1 把任务分配到班、落实到人。 2.4.2 制定组织、平安、技术措施,明确各级负责人及职责权限,施工尽量用成熟的先进经历,以及保证检修质量、提高效率、节约材料、缩短工期。 2.4.3 如采用新技术、新工艺、新方案,应制定施工方案,明确平安考前须知,并报支公司分管生产领导后批准前方可实施。 2.4.4 较大工程应组织班组开展自检,专业人员深入现场进展复检、复验,确保检修工作的质量和平安。

输电线路安全操作规程

输电线路安全操作规程 为了保证输电线路的安全运行和电力系统的稳定供电,我们必须遵守下列的安全操作规程。这些规程适用于所有的输电线路维护、检修和运行人员。 1. 前期准备 •在进行任何工作之前,必须进行安全讲解,并确认所有操作人员已经明白了工作内容和安全要求。 •在工作现场周围设置明显的警示标志,以提醒他人注意。 •确保所有的设备和工具都在良好的状态,并能够满足工作需要。 •检查天气条件,防止因天气原因产生安全风险。 2. 工作流程 •所有的工作应按照规程和操作手册进行。 •在工作现场必须有足够并恰当的人员,在必要的情况下需要指派监工或现场负责人来协调和管理事务。 •在进行工作之前,必须确认线路已经停电,并确保工作前线路和设备已经完全绝缘,以免发生电击事故。 •在接地线或其他设备上必须使用专用接地钳,并确保接触良好。同时,在进行接地时必须确保无电或带电电压安全降至零。

•在进行维护、检修或运行工作时,必须按照工作内容和要求进行较高要求的机械或手工操作。需佩戴必要的个人防护用品,并确保工具和设备在正常使用范围内。 •如果出现任何可能对线路安全有影响的迹象或情况,必须立即停止工作并及时报告现场负责人或其他相关人员。 3. 工作结束后 •在完成工作之后,必须清理现场,并确保所有设备和工具都已经归位。 •如果存在工作合格证、检查记录等相关工作证明,必须及时填写并存档。 •维修人员必须完成工作后从现场离开前进行检查,确保工作内容和线路状态满足安全要求。 •所有人员必须总结工作,记录经验并加以总结。 4. 注意事项 •操作人员必须遵守国家法律法规和电力系统安全规范。 •在工作过程中遇到异常情况,需要根据规程及时采取应急预案。 •在工作中须密切协作,共同遵守规程中的各项要求。如有问题或疑问,应及时协商和解决。 •任何人都不能在不取得相关批准的情况下,擅自从事对输电线路可能产生影响的活动。

供电公司设备检修线路专业工作规范

供电公司设备检修线路专业工作规范 一、工作总体要求 1、防污方面,严格执行“逢停必扫,扫必扫好”的原则,确实保证清扫质量,严格执行清扫质量追溯制度,三级及以上污区线路应有清扫前后的对比照片或录像。线路工区要对照山西省2011版污区分布图,检查每基杆塔的绝缘配置,发现与污区图等级不符的配置要结合春检调爬。 2、防雷方面,严格接地电阻测试、开挖和零值绝缘子检测,必须按周期开展工作,同时检查接地引下线的连接情况。规范接地电阻测试,统一测试仪器和测量时间,对钳形接地电阻测试仪要有结果比对。做好防雷设施运行维护,利用春检机会检查线路避雷器动作情况,做好记录。根据公司大修计划,结合春检停电机会,安装线路型避雷器。线路防雷治理以降低接地电阻为主,保证接地网改造质量,做到改造一基,合格一基,放心一基,山区杆塔接地网推荐采用换土的方法,也可采用降阻模块,禁止使用降阻剂。 3、防鸟方面, 110千伏线路应以加装大盘径绝缘子为主要防鸟措施;220千伏线路的防鸟刺安装要确保其覆盖半径及有效高度,对220千伏杆塔防鸟刺保护半径不得小于1米;防鸟刺最低处的有效高度不得小于0.5米。 4、防外力方面,做好采空区线路杆塔的防范工作,需要加装杆塔倾斜在线监测装置的杆塔要尽快加装,密切注意采空区变化,一旦出现杆塔倾斜情况,要首先释放导地线张力,避免发生断线事故。要结合春检完善警示、警告标志,宣传和普及电力法律、法规知识,警示、警告标志的内容要生动、具体,结合实例。对威胁到线路安全运

行的作业、障碍物,要及时下发《违反〈电力设施保护条例〉隐患通知书》。加强动态管理,要加强城镇、城乡接合部、公路两侧等施工、作业频繁地区的输电线路巡视,不能因检修任务大而放松上述地区的巡视工作。要及时掌握沿线的建筑、公路、铁路、桥梁、架线、开挖及爆破等施工作业情况。 5、对输电线路弓子线安全距离不满足要求和分裂导线间距不满足规程要求的要进行调整,加装线路避雷器。检查线路的同时检查同杆架设的光纤悬挂情况及完好性。完成正常春检工作外,还应结合春检停电完成相关耐张串调爬、防鸟装置的检查、补装及线路走廊的维护工作(树木修剪砍伐、边护坡的修护等),同时还需完成盐密测试(含饱和盐密)、灰密测试、憎水性检测及接地电阻的测试工作。 6、中低压配网 检查重负荷变台(箱变)和配电线路、电缆分支箱、高低压配电室(箱)。充分利用春检停电机会,认真检查电缆头、引线夹、配变低压出口处及低压刀闸等强流接触部件,完善开闭所、线路和变台的标志牌、警示牌,消除供电通道内和配电设备上影响安全运行的缺陷。 7、用户供电设备 要把监督用户设备春检预试纳入到本单位的春检中,以保证设备安全运行,防止用户设备故障波及主网。要加强检查整顿重要用户的备用保安电源,加强煤矿双电源安全工作。 二、与地调联系停送电工作 停电申请:申请所要停电的线路电压等级,线路名称,停电时间(×月×日×点×分至×月×日×点×分),以及工作简要内容,并且要求对方复诵。 工作终结送电:汇报停电的线路电压等级,线路名称,工作结束

现场检修作业标准规范

摘要:输电线路检修管理以编制、执行线路检修文件包和作业指导书为主要手段,大力推行线路停电检修前期准备、作业过程的标准化工作,从而提高输电线路停电检修的工作质量,确保人身、设备安全。 本典型经验主要描述了架空输电线路停电检修工作要达到的安全、质量、经济、环境等各项指标;开展这项工作所必须经历的专业管理工作流程、过程控制;作业结束后进行绩效评价的组织机构、指标体系、评价流程、数据的采集、评价、记录方法以及持续改进的方法步骤等。 1 专业管理的目标 1.1 基本概况 绍兴电力局是国网公司系统的国有大型供电企业,担负着全市三市二县一区的电网运行、建设和配电营业任务,供电区域8256平方千米。下属6个县(市)供电局,其中直供3个,代管3个。截止2004年底,现有职工1278人,固定资产原值71.12亿元。绍兴电网在运35千伏及以上变电所136座,变电容量1302万千伏安。其中500千伏变电所2座,220千伏变电所14座,110千伏变电所58座。输电线路278条,总长3145千米。2004年,全市全社会用电量154.78亿千瓦时。 其中局本部管辖输电线路167条,2308公里,输电线路检修维护人员63人,局本部管辖线路具体情况如下: 35千伏线路24条,共122.5千米; 110千伏线路97条,共896.47千米; 220千伏线路37条,共935.74千米; 500 kV线路9条,共353.76千米。 1.2 企业战略对专业管理的要求 努力提高输电线路检修质量,确保线路安全运行,为实现“安全可靠的电网网架”这一企业发展战略目标打下坚实的基础。 1.3 目标描述 线路检修作业通过标准化管理、规范化操作,努力实现下列目标: 1)安全目标:线路作业零违章;人身轻伤及以上事故为零。

输电运检工区线路检修管理规定(2篇)

输电运检工区线路检修管理规定 1 范围 本标准规定了输电运检工区输电线路检修管理的原则、流程、要求等方面的内容。 本标准适用于输电运检工区各班、组。 2 职责 2.1 工区领导 a)负责常规检修作业方案的审批。 c)负责重大项目检修作业的审核,并提交局审批。 b)负责检修作业相关资源的配置。 d)负责检修计划、停送电申请的工区审核、批准。 2.2 技术组 a)工区检修管理归口管理部门。 b)负责检修作业方案的编制与审核、交底及检修作业工作票的签发。 c)组织重要检修作业现场踏勘。 d)负责年度、月度、周检修计划的制定与下达。 e)负责检修停送电申请的上报。 f)负责调度联系与许可。 g)负责检修记录,定期总结、汇总。 h)负责组织检修分析会议。 i)组织线路评价工作。 2.3 安质组 a)参与重要检修作业现场踏勘。

b)负责检修作业方案的安全审核。 c)负责工区质量监督管理工作。 d)负责工区外包工程的安全监督管理工作。 e)负责各类安全专项督查工作。 f)负责安全月等各类活动。 g)负责工区安全性评价工作。 h)参加工区检修分析会议。 2.4 带电作业班 a)负责检修作业现场实施,并正确、安全地工作。 b)负责班组检修作业工器具的定期试验、检查及保管。 c)负责各班组的检修分工、检修现场情况等记录。 d)及时参加检修分析会,定期做好汇总、分析工作。 2.5 机具管理班 a)负责工区检修作业工器具的保管。 b)负责工区检修作业工器具的定期试验及检查。 2.6 运检班 a)做好检修现场工作的配合。 b)负责检修消缺的验收等工作。c)负责线路状态评价工作。 3 总则 3.1 检修现场必须贯彻“安全第一,预防为主”的方针,坚持“应修必修、修必修好”的原则。 3.2 从事线路检修工作的人员素质应满足: —作业人员应具有输电线路上岗证书,如从事带电作业还需持有带电作业证,并经书面批准;

西平铁路电力线路检修规程

西平铁路建设 电力线路运行检修规程 (试行) 西平电管所 二〇〇九年六月

总则 铁路临电工程是西平铁路建设的重要组成部分,与铁路施工直接相关。为搞好电力线路的运行和检修工作,加强管理、提高质量、确保施工顺利进行,特制定本规程: 本规程适用于西平铁路临电35kV及以下电力线路的运行和检修。 第一章线路工区运行人员的职责 第一节工区正副工长 第一条工区工长负责全工区行政、生产领导工作,领导全工区人员认真贯彻上级指示,全面执行各项规章制度,搞好工区的标准化线路建设和安全经济运行。 第二条必须全面掌握工区所管辖的线路运行技术,熟知全部设备的性能、构造、工作原理及图纸资料,熟知“电业安全工作规程”、“调度规程”、“线路运行检修规程”及试验标准,具有熟练处理事故和异常现象的技能。 第三条必须以身作则认真贯彻上级指示精神,带头学习政治、业务技术,执行各项规章制度的楷模。 第四条应经常对全工区人员进行政治及安全思想教育,贯彻

上级有关安全生产指示,牢固树立起“安全第一”的思想,对本工区发生的一切事故、故障及不安全现象应仔细调查,以“三不放过”为原则,组织全工区职工认真分析原因,订出防范措施并书面上报。 第五条应负责组织安排设备检修,预试前现场安全措施和技术措施的准备工作,组织好新建、扩建设备投入准备,并参加验收。 第六条组织重要的倒闸操作和事故处理,遇有较大的停电工作和较复杂的倒闸操作应亲自主持把关。 第七条经常检查各种记录,了解生产运行情况,抓好安全经济运行及电能质量的分析工作。检查清洁卫生、文明生产、设备维护、值班纪律等情况,发现问题及时解决。 第八条参加交接班,按规定巡视线路,全面掌握工区设备缺陷及运行状况,认真开展安全大检查工作,及时下达生产任务,提出检修维护项目,缺陷消除方案及反事故措施计划,审查并按时上报总结和各种报表。 第九条应组织全工区职工有计划、有领导的开展业务技术学习,要学习先进技术、先进经验,加强班组管理,提高管理水平。 第十条定期召开民主生活会,搞好工区内团结,关心职工生活,按时组织安全活动,搞好班组小指标考核和劳动竞赛活动,及时向上级汇报工区的安全生产,人员思想等情况。 第十一条副工长应协助工长开展多种活动,当工长离开工区

相关文档