文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 55.电动吊篮的安装、调试、使用作业安全技术交底

55.电动吊篮的安装、调试、使用作业安全技术交底

55.电动吊篮的安装、调试、使用作业安全技术交底
55.电动吊篮的安装、调试、使用作业安全技术交底

交底内容如下

1.悬挂机构安装:

悬挂机构安装在建筑物顶部平台上,左右悬挂机构之间的距离与工作篮吊点间距离相等,其误差≤500㎜。前后支柱分别套在前后导向支柱上,通过销轴将悬臂挑梁、拉纤立柱、前后支柱固定。中间连接梁高度视屋面女儿墙尺寸而定)中间连接梁中心线至屋面高度可在1176~1776㎜范围内调节),标准悬臂挑梁外伸距离L≤1.5m)ZLP800型)或L≤1.9 m)ZLP500型)。用销轴将前后两部分通过中间连接梁固定在一起;把三对支承板用销轴分别装在悬臂梁前端第三孔、中间连接梁前端第二孔和后支柱最后端孔;用绳夹将拉纤钢丝绳一端和索具螺旋扣连接,装在中间支承板上。拉纤钢丝绳另一端绕过后端支承板内卡套、拉纤立柱顶部和悬臂挑梁上的支承板内的卡套后夹紧。当前后支柱间距加大,至使拉纤钢丝绳长度不够时,可将固定后端支承板的连接销轴前移数孔安装。调节索具螺旋扣,绷紧悬臂挑梁消除各部间隙后,再将索具螺旋扣旋紧4~5扣。

把工作钢丝绳用绳夹固定再悬臂挑梁前端第一销轴上,把安全钢丝绳用绳夹固定在悬臂挑梁前端第二销轴上。用绳夹固定钢丝绳时,必须把夹座扣在钢丝绳的工作段上,使U型螺栓扣在钢丝绳的松边上。四组绳夹各间隔60㎜,不得交替布置。紧固绳夹时考虑每个绳夹的合理受力,离套环最近处的绳夹)第一个绳夹)应尽可能地靠近套环夹紧,然后依次拧紧第二和第三个绳夹。拧紧第四个绳夹时,使钢丝绳松边少许拱起,以便受力后检查前三个绳夹是否拧紧。注:拉纤钢丝绳两端的固定方法同上。钢丝绳绳端固定后,把悬挂机构移到工作位置。在配重小车导向柱上装上配重,左、右均分。把长度不超过100米的四根钢丝绳徐徐放至地面;

当悬臂挑梁外伸距离L>1.5m)ZLP800型)或L>1.9m)ZLP500型)时,必须更换加长挑梁,并且增加足够数量的配重,所增加配重的数量应以达到“稳定力矩与倾覆力矩之比大于2”的标准为原则。、使用标准工作篮时允许加入篮内的最大载质量、在使用加长篮时,最大工作载重质量应减少120kg)即减去接长篮所增加的质量)。、悬挂机构为ZL系列的吊蓝提升机配套通用的。只允许大规格提升机降低载荷使用,绝不允许以小代大,超载使用。、产品

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

出厂时,所有吊蓝配置标准配重块52块,重1040g。用户可根据需要另外增购配重块。、产品出厂时,悬挂机构按标准挑梁)最大外伸距离L=1.9m)配置,但此时ZLP800和ZLP630型吊蓝的最大外伸距离L=1.5m,不允许超长使用。用户可根据需要另外选购加长型挑梁L=2.3m,但需要根据此表增加配重;

2.地面部分安装:

将工作篮底架和两侧架用M12螺栓接好;将脚轮装在吊架底部后,用12条M12螺栓将两吊架固定在篮体两端。将支墙轮组用螺栓固定在吊架底部方管内,支墙轮要放在靠墙一侧,其外伸长度可调。

将工作篮放在悬挂机构下的地面上,点动起升按钮,将提升至下部的支板插入吊架中部的耳板槽内,用M12×1.5的高强螺栓穿入。使提升机入绳口与耳板组滑轮中心处于同一铅垂直位置时,再紧固M12×1.5高强螺栓。将摆臂式安全锁用M12×1.5的高强螺栓固定在吊架上部的耳板内。装入安全钢丝绳,下面装上压铁,使安全钢丝绳绷直。

3.电气安装:

将电器箱挂在工作篮外侧栏杆上,装好限位开关,接上电机线,把另一端航空插头插入电气控制箱的插座内并拧紧。将主电源电缆线的插头插入电气控制箱的插座内并拧紧,并将电源电缆线固定在栏杆上,避免插头直接受力。主电源电缆的另一端接在带漏电保护装置的开关上。

4.吊蓝安装安全注意事项:

(1)必须严格按照说明书要求进行各部分安装;

(2)屋面悬挂机构是吊蓝的“根”。他直接关系到作业人员生命安全,安装时必须注意下列事项:

a.仔细检查所有待装受力构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于厚度10%。凡是缺陷的受力构件坚决更换或修复后再用;

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

b.必须装全厂家所配全部零件和构件,不得少装或漏装;不得采用代用品替代厂家配件;更不得用不同厂家的零部件,混装电缆整机;不得用小尺寸或底强度等级的紧固件代替大尺寸、高强度等级的紧固件;不准不安装前支架,而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架条件时,必须在本厂技术人员指导下,采用有效补偿措施后,方可将横梁固定在女儿墙或其它支撑物上;

c.前横梁外伸悬臂距离不得大于本说明书规定的最大极限尺寸;前后支柱间距不得小于本说明书规定的最小极限尺寸;配重压铁数量不得小于说明书规定的数量,并且与后支架之间的连接必须稳定可靠;

d.前支柱与支撑面的接触应扎实稳定。吊蓝工作时,前、后支柱的脚轮必须脱离支撑面,应在其附近垫实方木,不得靠脚轮承载;

e.悬挂机构横梁安装应保持水平,其水平高度差在横梁全长范围内,不得大于100㎜,而且只允许前高后低,不允许前低后高;

f.悬挂机构在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按前述要求安装绳夹,张紧纤绳时,必须严格按本说明书要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,是非常危险的;

g.两组悬挂机构吊点之间的安装距离与工作篮两吊点间距相等,其误差≤50㎜;

h.前支柱不得安装在女儿墙外。

(3)工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细地检查是否存在损伤或缺陷,并且对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理。对不符合要求的钢丝绳坚决更换,将检查合格的钢丝绳按前述要求安装绳夹,然后稳妥地安装在悬挂机构的相应吊点上,最后认真检查紧固件或插接件是否安装到位,工作钢丝绳上部的升高限位块和安全钢丝绳下部的压铁的安装是否符合要求。

注意:钢丝绳必须符合《使用说明书》规定的类型、规格尺寸、破断拉力等要求,不得使用价格低廉的伪劣产品代用。

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

(4)安全保险绳在安装前逐段严格检查有无损伤。将检查合格的安全保险绳独立固定在屋顶可靠的固定点上,绳头固定必须牢靠,在接触建筑物的转角处采取保护措施,避免被磨断。

(5)提升机在安装前必须确定是经过检修和保养合格的安装时必须采用专用螺栓将其可靠地固定在工作篮吊架上。

(6)安全锁在安装前必须确定是在有效标定期内,安装时也必须采用专用螺栓。

(7)工作篮安装前应仔细检查受力部分有无明显弯曲或局部变形,焊缝有无开裂,锈蚀是否超标,紧固件是否完整,确定各部分合格后,在进行安装。

(8)吊蓝整机安装完毕,必须请熟悉吊蓝标准和性能的安全员或设备管理员按上述注意事项和相关标准严格检查,然后进行试运行动态检查。

检查项目及要求按吊蓝安装检查验收项目表,并且按一下步骤进行整机试运行。

a.按上升按钮使工作篮两端离地;

b.将工作篮两端调平,然后上升至工作篮底部离地1m左右;

c.关闭一端提升机,操作另一端提升机下降,直至安全锁绳,然后测量工作篮底部距地面高度差,是否符合标准锁绳距离,左右两端安全锁的检查方法对称。

d.上、下运行三次,行程不小于5m,检查提升机运行是否正常,有无异常声音。

e.将工作篮上升至离地面5m左右,试验手动滑降是否平稳正常。

f.将工作篮上升至顶部,试验升高限位装置是否灵敏、有效。

g.加125%额载将工作篮上升离地1.5m左右,试验吊蓝超载能力)正常作业严禁超载)。

(9)检查合格后,办理安装验收手续,由检查人员签章后,方可投入使用。

操作和使用

a.工作篮上下运动的操作

合漏电开关,检查急停按钮是否松开。按启动按钮,信号灯亮,主接触器吸合。使选择开关的旋钮扳至中间位置,则左右两电机处于同时工作状态。按上升按钮,上升接触器同

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

时吸合,工作篮上升,按下降按钮,下降接触器同时吸合,工作篮下降。

b.工作篮水平调整的操作

工作篮升降时,如出现不水平情况时,可利用电机单边工作来调整,方法如下:假如工作篮左边低,可使旋钮扳至左位,按上升按钮,直至水平为止。工作篮两端都可以单独调整,由操作者自选操作方法,非常简便。特殊订货增加水银开关的配电箱,吊蓝下降时能自动调平,上升时可用选择开关控制左右电机进行调平。

(10)突然停电时的操作

应按下急停按钮,切断主回路,然后逆时针同时缓慢旋动两台盘式电机端部的手柄,使工作篮靠自重缓慢下降。

(11)出现紧急情况的操作

如出现紧急情况应立即按下急停按钮,迅速切断主电源回路。

(12)上限位开关的使用在悬吊钢丝绳的上部设有上限位止挡,限位开关触及上限位止挡后,电机应停止向上运行,报警蜂鸣器响,此时,工作吊蓝无法上行,只能下行,操作前应先检查限位开关是否工作可靠电源相序连接必须正确)当按上升按钮时,吊蓝须作上升运动,如相反则必须改变相序使之正确)。

(13)电源插座的使用

电器箱的电源插座可作照明,手动工具电源使用,但严禁接触以上的电器设备,以免损坏电器线路及元器件。

(14)操作人员:

a.经正规培训,考核合格者

b.无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。

c.作业时应佩戴附本人照片的特种作业安全操作证。

d.作业时应佩戴安全帽,使用安全带,安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的安全保险绳上。

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

e.酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。

f.不允许单独一人进行作业。

g.不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。

h.作业人员必须在地面进出工作篮,不得在空中攀缘窗口出入。

i.不允许作业人员从一悬挂篮跨入另一悬挂篮体。

j.作业人员发现事故隐患或者不安全因素,有权要求单位领导采取相应劳动保护措施。

k.对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。

(15).操作环境:

a.严禁雨雪天进行作业。

b.工作处阵风风速大于8.3m/s)相当于5级风力)时,不准进行作业。

吊篮正常工作电压应保持在380+19v范围内,当现场电源电压低于342V时,不得进行作业。

c.当现场电源电压在361V~342V范围内或环境温度超过40C或海拔高度超过1000m时,吊蓝的最大载质量不得超过额定载质量80%。

d.作业高度超过100m时,应配置电缆抗拉保护绳,而且相应减少工作篮中的最大载质量)即减去大于100m的钢丝绳和电缆线的重量,约合2kg/m)。

e.施工范围下方如有道路时,必须设置警示线或安全护栏,并且在附近设置醒目的警示标志或配置安全监督员。

f.夜间施工时,现场应有充足的照明设备,其照度应大于150Lx。

(16).电气系统:

a.电源应由用户另设漏电保护装置。

b.吊篮电气系统接入电源时,必须检查相序是否正确,否则限位开关不能正常工作。

c.电气系统相间绝缘电阻0.5;电气系统雨机壳间绝缘电阻2。

d.电气系统接地电阻4,接零电阻0.1。

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

e.必须将电源电缆固定在工作篮栏杆上,避免电源线插头直接承受悬吊力。

f.在工作钢丝绳上端必须安装升高限位块,限制工作篮最大提升高度,防止冒顶。

(17)悬挂机构:

1)配套出厂的标准悬挂机构在使用时必须符合以下要求:

a.工作钢丝绳与前支柱中心线的水平距离

b.前后支柱中心距

c.横梁中心高度

d.钢丝绳长度

e.工作篮最大载质量额定载质量

f.配重52块重1040kg)标准配重铁每块重量20kg)。

2)配套出厂的标准悬挂机构满足不了施工现场特殊需求时,用户可向厂家选购专用加长挑梁以适应不同需要。但是用户必须按说明书的参数,严格控制挑梁最大外伸距离L,前后支柱最小间距B合配重块重量,并且使用时绝对不允许超过最大工作载重量,而且应注意表后所注内容。

3)配重块必须稳妥地固定在后支柱小车上。

4)横梁安装应水平,全长高度差100㎜,而且不允许前低后高。

5)前支柱不得安装在女儿墙外。

6)拉纤钢丝绳的夹紧合张紧,必须按说明书前述要求进行。

7)不得少装或漏装或混装悬挂机构的零件、构件、紧固件和插接件。

(18)钢丝绳:

1)必须使用说明书规定的钢丝绳。严禁用其它规格的钢丝绳或伪劣产品代用;

2)钢丝绳绳端头部的夹紧必须符合前述要求,其悬挂必须符合安装要求,工作钢丝绳系在悬臂挑梁外侧卡套槽里,安全钢丝绳系在内侧卡套槽里;

3)钢丝绳不得沾油,不得有扭伤、死弯、松散、起鼓和磨损断丝超标;

4)钢丝绳的安装、维修保养、检验及报废应符合GB5972-86《起重机械用钢丝绳检验和报废实用规范》;

5)钢丝绳自由端的绳头必须进行焊接处理并且符合要求;

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

6)安全带及安全保险绳:

a安全带及安全保险绳的各项检测指标,均应符合GB6095-85。安全保险绳及其联接装置应能承受18kN静载而不破坏。

b安全保险绳应牢固地固定在建筑物顶部,不允许固定在吊蓝悬挂机构上。

c每根安全保险绳只允许悬挂一条或二条安全带)每条最多供二人使用)。

(19)安全锁

1)安全锁的使用必须遵守《LBS20型摆臂式安全锁使用说明书》的规定;

2)安全锁必须两把配套使用;

3)安全锁必须有出厂检验合格证书,并在规定的标定限期内使用;

4)安全锁如果出现故障,应送到厂家进行维修并重新标定,严禁用户自行拆卸修理。

(20)提升机:

1)严禁超载荷使用。

2)不得使用沾油、扭曲、死弯、松散、横断面畸变的钢丝绳。提升机内油液温升不得大于45K,机壳温度不得大于60C)即手能持续触摸一分钟的温度)。

3)电动机绕组温升不得大于80K,机壳温度不得大于60C。

4)因盘式电机为30分钟短时工作制电动机,所以提升机连续工作不得超过30分钟,电动机起制动频率不得大于6次/分钟。

5)在使用过程中,提升机出现“闷车”现象)即按动按钮,电动机不转)时,切勿反复按动上升或下降按钮,此时,应冷静检查荷判断“闷车”的原因,若因电源缺相造成,待排除后再启动提升机;若因使用不当造成钢丝绳被卡在机内,则应及时请专业维修人员排除故障,切忌反复按动按钮,避免进一步损坏提升机或造成事故。

6)出现故障,应由专业人员进行修理,严禁私自拆装。

7)提升机使用期满一年,约合300个工作日或累计悬吊工作2000小时,应回厂进行大修。

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

(20)工作篮:

1)严禁超载使用;

2)严禁超长对接)最大对接长度为6m);

3)禁止在篮内用梯子或其它装置取得较高工作高度;

4)禁止在篮内进行电焊作业;

5)禁止在篮内放置氧气瓶、乙炔瓶等易燃易爆品;

6)不准作为运载货物私乘人的垂直运输设备使用。

(21)安全操作规程:

1)新安装的吊蓝必须由专职安全员或设备管理员按吊蓝安装检查验收项目表所列项目合要求进行严格检查,检查合格由检查人员签章后,该吊蓝方可投入使用,要求“一机一卡”,逐台办理安装验收手续,存档备查。

2)吊蓝班前检查项目表所列项目和要求进行严格检查,检查合格由操作人员签章后,方可进行操作,要求“一机一卡”逐班填写,存档备查。

3)操作过程必须严格按使用说明书中的要求进行,应经常检查电机、提升机是否过热,如有过热现象应暂停使用,吊蓝作业中如发生故障,应立即停止使用,待维修人员检修完好后再使用。

(22)维护和保养:

1)常检查与保养

a.班前进行检查,发现问题应及时维修及解决。

b.班后将吊蓝与建筑固定,防止被风刮倒或与其它物体发生碰撞;及时将篮内杂物清理干净,尤其喷砂、涂浆作业后,飞溅物必须及时清除干净,必须切断电源,锁好电控制箱,应对提升机,安全锁合电控制箱进行妥善遮盖。二、定期检修与保养

c.在施工期间每二个月或累计运行300小时以及停用一个月以上,在使用之前应对吊蓝进行一次定期检修与保养,检查项目合要求按本说明书吊蓝定期检修与保养项目表进行,应

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

由专业维修人员进行定期检修与保养。

(23)定期大修:

1)提升机使用期满一年或累计工作300个台班约合2000小时,应回厂进行大修。大修项目如下:

a.更换进绳口、出绳口、护绳环及双向密封轴承等易损件。

b.清洗上、下盖内所有零件。

c.检查齿轮公法线及孔径尺寸是否超标。

d.检查密封圈唇口有无破损、磨损尺寸是否超标。

e.检查主动盘外芯磨损尺寸是否超标。

f.检查主动盘与压力盘绳槽表面磨损情况,如其表面存在明显沟痕应予以更换。

2)装配注意事项如下:

a.联接主动盘、压力盘合碟型弹簧的螺栓,其紧固时必须使用扭矩扳手,拧紧力矩为50~56N.m,紧固后务必将防松垫片扳起一角,压住螺栓六角头的一侧面,以防螺栓松动。

b.装配橡胶油封时,应注意开口方向;不得碰伤油封唇口。

一、二级行星齿轮箱内加注齿轮油,型号:GL-4)质量指标85W/90)。加油量1.5L。换油周期12个月。在提升机上端设有加油口,下端设有放油口。

c.电动机极其轴端齿轮采用ZGN-1钙基润滑脂润滑,换油周期为一年,换油时应先清洗干净,然后在摩擦表面均匀涂一层润滑脂。

d.滚针轴承采用脂润滑,其型号、换油周期合方法同上。

e.所有球轴承均采用双侧带密封圈的单列向心球轴承,其间已加注足量润滑脂,因此不必另行加油,大修时应更换轴承。

f.主动盘外芯采用高分子聚合材料,装配时在内外圈表面均匀涂适量二旒化脂润滑即可。

g.谐波减速器的钢轮、柔轮是只经过调质处理的小模数齿轮,拆装时严禁碰伤齿面,严禁有异物进入。

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

交底内容如下

h.钢轮、柔轮、柔性轴承换油时必须清洗干净后,在各齿部及轴承滚动处均匀涂适量清洁的二旒化脂高温润滑脂)其允许工作温度不低于120C)。换油周期为一年。

i.装配前必须测量固定钢轮下端面与上壳体下端面距离;测量转动钢轮上端面与下壳体上端面距离,以保证转动钢轮与固定钢轮之间的间隙在1.3~23.㎜之间。

j.新提升机在正常使用前应磨合100小时以上,在磨合期内,前50个小时,最大载荷不超过额定载荷的50%,后50个小时,最大载荷不超过额定载荷的80%,磨合期结束后,方可投入正常使用。

k安全锁有效标定期限为一年,达到标定期的安全锁应送回厂家进行全面检修并另行标定。

交底人签字交底时间年月日执行情况作业班组安全员签字

电动吊篮使用安全技术交底

安全技术交底表编号 工程名称 昌平区中关村科技园昌平园东区三期 0303-03地块住宅混合公建用地项目施工单位 中建一局集团建设发展有 限公司 作业单位河南合立北京分公 司 交底部位8# 工种安装工 存在的主要危险(及易发生的职业危害)高处坠落□物体打击□触电□坍塌□机械伤害□其它(及中毒粉尘□噪声□灼烫□窒息□)其它 应配备的个人劳动防护 用品安全帽□安全带□工作服□绝缘鞋□绝缘手套□护目镜□防尘口罩□防噪耳塞□其它 安全技术交底内容 内容应结合施工作业场所状况、特点、工序、作业条件的变化,对 重大危险源的控制、施工方案、规范标准、操作规程和应急措施进行交底 1、施工单位组织人员进场施工前,必须到项目安全部、消防保卫部办理相关进场手续。进 场施工人员办理出入证,未办理出入证的人员严禁入现场施工。临时入场施工人员需办理临时出入证后方可进场施工。施工人员撤场后需要将出入证退还消防保卫部注销。 2、入场施工人员必须参加安全部三级安全教育(或转场教育),并考试合格备案后方可进 场施工。 3、进入施工现场人员必须正确佩戴(使用)安全帽等个人安全防护用品; 3、高空作业2米以上(含2米)必须正确佩戴好个人安全防护用品,作业面必须有可靠的 安全防护设施。 4、施工现场内严禁吸烟、严禁饮酒或酒后作业、严禁打架斗殴,施工中严禁大声喧哗、严 禁嬉戏打闹。 5、施工单位及人员必须严格遵守项目关于现场安全及消防保卫的各项相关管理规定,严禁 违规施工作业。 6、本《安全技术交底》要求施工单位管理人员向施工班组长交底;施工班组长向施工工人 交底。任何施工内容开始前必须首先完成此《安全技术交底》的交底工作方可施工。逐级交底后要求接受交底人员在本交底表内签名确认。本表格自下发之日起,施工单位必须在当日内完成对施工人员的全员签名后返还项目部备案,逾期未完成交底的施工单位必须无条件停止施工。 必须严格遵守本工种的各项安全技术操作规程和严格遵守本项目经理部施工现场的各项安全管理规定以及各项施工方案。

吊篮作业安全技术交底

吊篮作业安全技术交底

吊篮作业安全技术交底 交底单位:中建八局三公司交底人: 接受交底单位:时间: 1、进入吊篮必须戴好安全帽、穿防滑鞋、戴好安全带、钩牢保险锁(拴在安全保险绳上) 2、上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫并的其他不适合高空作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑嬉闹。 3、吊篮的搭设必须派专人指挥,组装或拆除是应3人配合操作,严格按照搭设程序作业,每拆除从新安装时必须从新验收一次,否者不得使用。 4、吊篮的负载不得超过120公斤每平方米,吊篮上不得超过2人,吊篮上的材料和人员要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。 5、承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠,并应有预钢丝绳受检的保护措施。 6、每班第一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬臂架、悬臂架配重是否符合要求,检查安全锁和升降电机是否完好。 7、严禁将吊篮作为运输材料和人员的电梯使用,严格控制吊篮内的荷载。 8、上吊篮作业人员必须在上、下午离开吊篮前,对安全锁、升降机及钢丝绳等玷污的水泥浆等杂物垃圾做清除,以确保机械的安全。9、上吊篮人员在操作前必须做到以下几点:

14、

15、并用拉杆将吊篮拉牢,不使吊篮随风飘动。

安全教育内容 一、公司级: 目前我国安全生产的方针是“安全第一、预防为主”,安全生产是关系到国计民生的大事,每一名施工人员都要树立安全生产意识,提高安全生产作业水平,确保安全生产,现阶段我国与建设工程安全生产相关的法律法规主要有:《建筑法》、《安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》(以下简称条例)。指导目前建设工程安全生产的主要是条例中的相关条文。 第二十三条:施工单位应当设立安全生产管理机构,配备专职安全生产管理人员。专职安全生产管理人员负责对安全生产进行现场监督检查。发现安全事故隐患,应当及时向项目负责人和安全生产管理机构报告;对于违章指挥、违章操作的,应当立即制止。 第二十五条:垂直运输机械作业人员、安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等特种作业人员,必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训,并取得特种作业资格证书后,方可上岗作业。 第二十七条:建设工程施工前,施工单位负责项目管理的技术人员应当对

电动吊篮安装技术交底77208

1、准备工作 1.1吊篮配套相应的悬挂机构、提升机构等进场。 1、2预备380V配电箱 1、3吊篮的安装、调整及使用方法 2、悬挂机构的安装: 2、1将悬挂机构安装于建筑物的顶面。用电梯将组件、钢丝绳运至顶面,然后在承重墙的位置用自喷漆做出标记。然后进行安装。 2、2安装顺序 调节座—前座—调整调节座高度—前梁 调节座—后座—调整调节座高度—后梁—中梁—调整前、后座距离—上支柱—加强钢丝绳—螺旋扣组件—紧加强钢丝绳—钢丝绳—悬挂机构定位—垂放钢丝绳—配重块 2、3悬挂机构安装; (1)悬挂机构安装悬挂机构安装在建筑物顶部平台上,左右悬挂机构之间的距离与工作篮吊点间距离相等,其误差≤500㎜。前后支柱分别套在前后导向支柱上,通过销轴将悬臂挑梁、拉纤立柱、前后支柱固定。 (2)中间连接梁高度视屋面女儿墙尺寸而定(中间连接梁中心线至屋面高度可在1176~1776㎜围调节),标准悬臂挑梁外伸距离L≤1.5m(ZLP800型)或L≤1.9 m (ZLP500型)。用销轴将前后两部分通过中间连接梁固定在一起;把三对支承板用销轴分别装在悬臂梁前端第三孔、中间连接梁前端第二孔和后支柱最后端孔;用绳夹将拉纤钢丝绳一端和索具螺旋扣连接,装在中间支承板上。拉纤钢丝绳另一端绕过后端支承板卡套、拉纤立柱顶部和悬臂挑梁上的支承板的卡套后夹紧。当前后支柱间距加大,至使拉纤钢丝绳长度不够时,可将固定后端支承板的连接销轴前移数孔安装。调节索具螺旋扣,绷紧悬臂挑梁消除各部间隙后,再将索具螺旋扣旋紧4~5扣。把工作钢丝绳用绳夹固定再悬臂挑梁前端第一销轴上,把安全钢丝绳用绳夹固定在悬臂挑梁前端第二销轴上。用绳夹固定钢丝绳时,必须把夹座扣在钢丝绳的工作段上,使U型螺栓扣在钢丝绳的松边上。四组绳夹各间隔60㎜,不得交替布置。紧固绳夹时考虑每个绳夹的合理受力,离套环最近处的绳夹(第一个绳夹)应尽可能地靠近套环夹紧,然后依次拧紧第二和第三个绳夹。拧紧第四个绳夹时,使钢丝绳松边少许拱起,以便受力后检查前三个绳夹是否拧紧。注:拉纤钢丝绳两端的固定方法同上。钢丝绳绳端固定后,把悬挂机构移到工作位置。 (3)在配重小车导向柱上装上配重,左、右均分。把长度不超过100米的四根钢丝绳徐徐放至地面;当悬臂挑梁外伸距离L>1.5m(ZLP800型)或L>1.9m(ZLP500型)时,必须更换加长挑梁,并且增加足够数量的配重,所增加配重的数量应以达到“稳定力矩与倾覆力矩之比大于②的标准为原则。 ①使用标准工作篮时允许加入篮的最大载质量、在使用加长篮时,最大工作载重质量应减少120kg(即减去接长篮所增加的质量)。 ②悬挂机构为ZL系列的吊蓝提升机配套通用的。只允许大规格提升机降低载荷使用,绝不允许以小代大,超载使用。 2、4安装、调整及注意事项 (1)安装面应该选择水平面,安装前在前后座下加垫4cm厚的木跳板,防止压坏屋面。 (2)调整悬挂支架的调节高度,使前梁下侧高于女儿墙高度,高度定1.1m。 (3)前梁伸出端悬伸长度额定调整围为0.3~1.3m。选定为1.1m。

吊篮使用安全技术交底最新

安全技术交底 表 A3.1 编号: 交底内容:

d. 作业时应佩戴安全帽,使用安全带,安全带上的自锁钩应扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的安全保险绳上。 e. 酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。 f. 不允许单独一人进行作业。 g. 不允许穿拖鞋或塑料底等易滑鞋进行作业。 h. 作业人员必须在地面进出工作篮,不得在空中攀缘窗口出入。 i. 不允许作业人员从一悬挂篮跨入另一悬挂篮体。 j. 作业人员发现事故隐患或者不安全因素,有权要求单位领导采取相应劳动保护措施。 k. 对管理人员违章指挥,强令冒险作业,有权拒绝执行。 8. 操作环境: a. 严禁雨雪天进行作业。 b. 工作处阵风风速大于 8.3m/s (相当于5级风力)时,不准进行作业。 吊篮正常工作电压应保持在380+19V范围内,当现场电源电压低于342V时,不得进行作业。 c. 当现场电源电压在 361V?342V范围内或环境温度超过 40C或海拔高度超过1000m时,吊蓝的最大 载质量不得超过额定载质量80%。 d. 作业高度超过100m时,应配置电缆抗拉保护绳,而且相应减少工作篮中的最大载质量(即减去大 于100 m的钢丝绳和电缆线的重量,约合2kg/m)。 e. 施工范围下方如有道路时,必须设置警示线或安全护栏,并且在附近设置醒目的警示标志或配置安全监督员。 f. 夜间施工时,现场应有充足的照明设备,其照度应大于150LX。 9. 电气系统: a. 电源应由用户另设漏电保护装置。 b. 吊篮电气系统接入电源时,必须检查相序是否正确,否则限位开关不能正常工作。 c. 电气系统相间绝缘电阻 0.5兆欧;电气系统与机壳间绝缘电阻2兆欧。 d. 电气系统接地电阻4欧,接零电阻0.1欧。 e. 必须将电源电缆固定在工作篮栏杆上,避免电源线插头直接承受悬吊力。 f. 在工作钢丝绳上端必须安装升高限位块,限制工作篮最大提升高度,防止冒顶。 9.悬挂机构: 1)配套出厂的标准悬挂机构在使用时必须符合使用要求: 2)配套出厂的标准悬挂机构满足不了施工现场特殊需求时,用户可向厂家选购专用加长挑梁以适应不 同需要。但是用户必须按说明书的参数,严格控制挑梁最大外伸距离L,前后支柱最小间距 B合配重 块重量,并且使用时绝对不允许超过最大工作载重量,而且应注意表后所注内容。

吊篮安装拆卸及使用安全技术交底(新版)

Companies want to improve production, safety is the top priority. The occurrence of unsafe accidents must be stifled in the cradle. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 吊篮安装拆卸及使用安全技术交 底(新版)

吊篮安装拆卸及使用安全技术交底(新版)导语:企业想要提高生产,安全问题就是重中之重。如果不具备安全管理条件,企业生产就不能顺利进行。想要企业顺利生产,就要不断更新安全技术,把不安全事故的发生扼杀在摇篮中。 工程名称: 交底日期:2012年月日 一、电动吊篮的整体结构介绍 1、悬挂机构:悬挂机构是架设于建筑物或构筑物上部,通过钢丝绳来悬挂工作平台的装置。悬挂机构由可调节的前吊杆、中吊杆、后吊杆,前后支架、高度调节杆、加强钢丝绳等拼装,配以配重块组合而成。 2、悬挂系统:悬挂系统主要有工作钢丝绳2根和安全钢丝绳2根。工作钢丝绳用于悬挂工作平台,提升机带动平台沿工作钢丝绳上下运动。安全钢丝绳独立悬挂在悬挂机构上,安全锁工作时锁定在安全钢丝绳上,防止平台下坠。安全钢丝绳下端分别装有5KG重锤。 4、工作平台:工作平台是悬挂于空中,用于承载作业人员、工具、设备、作业材料进行高处作业的场地。他是由高、低护栏、低架和侧栏用螺栓连接而成,提升机和安全锁安装在两端侧栏上。

平台的基本长度为1.5m、2.0m、2.5m三种,可拼成6m以下(包括6m在内)任何长度的标准平台,可按需要自由组合。 二、吊蓝安全使用、拆卸、安装、维修特别注意事项 1、操作人员必须充分了解设备的使用要求、工作特性,应经过培训并取得劳动部门颁发的《高空作业操作证》人员,方有资格使用本设备。 2、操作人员必须佩带独立于吊篮、固定于建筑物上的安全带或其他安全装备。 3、吊篮使用区域应划出安全区,并设置护栏、安全网等防护设施,安全区的宽度离作业面不得少于6M。 4、吊篮内严禁使用梯登,上、下吊篮时禁止跳上跳下。 5、禁止在恶劣天气下操作,严禁在150LX光照度以下的环境中操作、维修、安装、拆卸吊蓝。 6、在吊篮上进行电、气焊作业时,严禁将电焊机、乙炔发生器、氧气瓶等放入工作平台。 7、开始工作前每班或每天还应对吊篮设备及现场安全设施、天气条件等环节进行日常检查,确认符合作业条件才可投入使用。 8、维护人员进入工地必须配带好安全帽,穿好工作服和绝缘鞋。

吊篮操作使用-安全技术交底 - 制度大全

吊篮操作使用:安全技术交底-制度大全 吊篮操作使用:安全技术交底之相关制度和职责,一、操作人员1.吊篮操作人员必须年满18周岁,初中以上文化程度。2.吊篮操作人员必须身体健康,精神正常,能适应高空作业。3.必须经过专门的安全技术培训和考核,并取得有关部门颁发的吊篮操作证... 一、操作人员 1.吊篮操作人员必须年满18周岁,初中以上文化程度。 2.吊篮操作人员必须身体健康,精神正常,能适应高空作业。 3.必须经过专门的安全技术培训和考核,并取得有关部门颁发的吊篮操作证方可上岗,非指定人员不得使用吊篮。 4.吊篮作业时,工作人员必须偑带安全帽和安全带,安全带上的自锁钩应扣在安全绳上;安全绳必须与吊篮完全独立而悬挂与建筑物上。 5.酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗操作吊篮。 6.吊篮操作人员必须有2人,但操作不得超过3人,不允许单独1人进行作业,以便突然停电时,可2人分别操作提升机手动释放装置安全将吊篮降至地面。 7.吊篮操作人员在上岗前必须认真学习使用说明书,必须按规定的检查项目严格检查,使用中必须严格执行安全操作规程。 8.吊篮操作人员必须在地面进出吊篮平台,不得在空中攀缘窗口出入,不允许从一悬挂平台跨入另一个悬挂平台。 9.吊篮操作人员发现事故隐患或不安全因素,有权要求停止使用该吊篮,并采取相应的保护措施。 10.吊篮操作人员不允许穿拖鞋或塑料底等鞋底易滑的鞋在吊篮内进行作业。 二、操作环境 1.严禁在雨雪天、雾天进行吊篮作业。 2.吊篮不得在酸碱等腐蚀环境中工作,工作时风速大于五级风力时,吊篮应停止使用。 3.当现场电源电压在361V-342V内或环境温度超过40℃或海拨高度超过1000m时,吊篮的最大载重量不得超过额定载重量80%。 4.施工范围下方如有道路时,必须设置警示线或安全护栏,并且在附近设置醒目的警示标志或配置安全监督员。 5.夜间施工时现场应有充足的照明设备,其照明度应大于150LX。 6.吊篮使用现场距整机10m范围内不得有高压线及高压装置。 7.工作环境温度为-20℃~+40℃。 三、提升机几平台: 1.禁止在平台内使用梯子或其它装置取得较高的工作高度。 2.不准将吊篮作为垂直运输工具或载人设备使用。 3.在平台内进行电焊时,不得将平台或钢丝绳当接地线使用。 4.吊篮负载标准:ZLD50型额定载荷为500kg。/ZLD6.3额定载荷为630kg。/ZLD80型额定载荷为800kg。吊篮额定载荷按以上规定进行使用。特殊情况以吊篮公司要求为准。 5.吊篮使用中有异常声音即停止使用通知我公司维修人员及时解决。吊篮提升机发生故障和安全锁发生故障,不得自行拆卸维修。

吊篮安装拆除技术交底

吊篮安装技术交底 一、吊篮进场前的准备工作 1、吊篮进场可根据场地大小和施工进度需要分批进场。 2、为了减少往楼顶搬运吊篮配件的强度,提高安装速度,有塔吊或者升降机设 备的应予以配合。 3、建筑物顶部具备基本平整条件(不需要预埋任何部件)。已做防水保护层的, 准备木板或竹夹板若干,以加强成品的保护。 4、现场根据吊篮平面布置图,在楼层或屋顶测放吊篮位置线和支撑定位线。 5、建筑物顶部有其它杂物的应清理干净,便于安装或移动。 6、搬运:水平搬运包括平台、绳坠铁、电器系统;垂直搬运包括屋面悬挂装置、 钢丝绳、配重块。 二、电动吊篮的安装、移位和拆除安全技术要求 (一)吊篮的安装程序: 屋顶吊篮支架位置选择屋顶悬挂机构的拼装悬挂平台的拼装电源线路安装验收、使用。 吊篮运抵施工现场后,将支架、钢丝绳和配重用施工电梯或塔吊分别运到顶层楼面,将篮体部分搬运至相应位置的地面。 (二)悬挂机构的安装、调试 1.安装地面选择水平面,遇有斜面时,应该修整铺平,如安装面是防水保温层时,前、后座下加垫5厘米厚木板,防止压坏防水保温层。 2.将插杆插入三角形的前支架内,根据女儿墙(或其它障碍物)的高度调整插杆的高度,用螺栓固定。将插杆插入后支架套管内,插杆的高度与前支架高度等高,用螺栓固定,前、后支架完成安装。 3.将前梁、后梁分别装入前、后支架的插杆内,用中梁连接,前、后座间距离在场地的允许下,尽量调整至最大距离。将上支柱安装在前支架插杆上。 4.安装加强钢丝绳,调节螺旋扣的螺杆,使加强钢丝绳绷紧,使前梁略微上

翘3-5厘米,产生预应力,提高前梁刚度。再将工作钢丝绳、安全钢丝绳分别固定在前梁的悬挂机构架上,在安全钢丝绳适当处安装上限位块。 5.检查上述各部件安装是否正确,确认无误后,将悬挂机构安放在工作位置,前梁伸出端悬伸长度为1.5米。两套悬挂机构内侧之间的距离应等于悬吊平台的长度。配重均匀放置在后支架底座上,上紧防盗螺栓,将工作钢丝绳、安全钢丝绳从端部放下,此过程中注意钢丝绳的缠绕现象,安装图示: (三)悬吊平台的安装、调试 1.将底板垫高200mm以上平放,各基本节对接处对齐,装上篮片,低的 篮片放于工作面一侧,用螺栓联接,预紧后保证整个平台框架平直。 2.将提升机安装在侧篮两端,安装时注意使安全锁支架朝向平台外侧。 3.装成后均匀紧固全部联接螺栓,安装图示:

电动吊篮安装技术交底

工程编号交底部 位 电动吊篮安装 交底内容: 安装及调整: ?安装地面选择水平面,遇有斜面时,在支架下面用木板或其他平面防滑物体垫平,如安装面是防水保温层时,在前、后支架下加垫5-8厘米木板,防止压坏防水保温层。 ?可调式悬挂机构的调节支架高度使前梁下侧面略高于女儿墙(或其他障碍物)的高度, 在条件允许的情况下,悬挂机构定位后在支架下方垫防滑板。 ?前梁伸出端伸长度位1.5-1.7米。 ?前、后支架间距离在场地允许的情况下,尽量调整至最大距离。 ?两个支架间距调整至前梁悬伸点间距比悬挂平台长度小3-5厘米。 ?张紧加强钢丝绳时,使前梁略微上翘5-6厘米,产生预应力,提高前梁强度。 ?装夹钢丝绳时,绳夹数量是4个,U型幵口在钢丝绳尾端对侧,且方向一致。绳夹应从吊装点处幵始依次加紧,并在最后一个绳夹和前一个绳夹间,使钢丝绳稍稍拱起。 ?垂放钢丝绳时,将钢丝绳自由盘放在楼面,将绳头仔细抽出后沿墙面缓慢下放。钢丝绳放完后应将地面多余的钢丝绳仔细盘好压紧。 ?配重每块32公斤,将配重均匀放置于后支架四根配重安装杆上。配重块数量根据前梁 悬伸长度、前后座间距离和悬吊载荷。 配重示意图 配重块数: X > a(w1+w2)/12.5b 方程式中:a---前梁悬伸长度(M) b---前、后支架间距离(M w1--- 悬挂平台总质量,包含悬挂平台、提升

机、安全锁、配电箱、坠铁、钢丝绳及1/2电缆质量之和(KG w2--- 最大工作荷 载(KG :悬挂装置的安装顺序 悬吊平台的安装、调整 ?选择平整的地坪做安装面 ?各基本节对接处对齐,预紧后整个平台框架平直。 ?安装两端提升机架使安全锁支架朝向外侧。 ?装成后均匀紧固全部连接螺栓。 安全锁及提升机的安装 ?吊篮上必须装有两把安全锁,在吊篮悬挂处增设一根与提升机构上使用的工作钢丝绳相同型号的安全钢丝绳,每根安全绳上必须装有不能自动复位的安全锁。 ?安全钢丝绳得以自由通过安全锁,当吊篮发生倾斜或工作钢丝绳断裂时,篮筐的倾斜角度时,安全锁起作用加紧钢丝绳吊篮停止下滑确保安全。安全绳不得有接头。 ?安全锁的动作要灵敏,工作可靠并经过严格的检验和试验。 电气箱的安装 ?电气箱安装与悬吊平台中间部位的后(高)篮片上,电箱门朝向悬吊平台内侧,用两个吊钩将电箱固定在篮片的栏杆上。 ?电气箱安装固定后,将电源电缆、电机电缆、操纵幵关电缆的接插件插头插入电箱下端的相应插座中。通电、检查 ?电源是380V三相接地电源,电源电缆接出处可靠固定,电源线从三级箱处到吊篮配电

(完整)高处作业吊篮安全技术交底

高处作业吊篮安全技术交底 1.上岗人员在操作前一定要认真学习和掌握使用说明书的内容,没 有特种设备作业资格证书不允许上岗操作。 2.上岗人员必须戴安全帽,系安全带,安全带系在安全绳上,没有 安全措施绝对不能上岗操作。 3.严禁在高空作业可攀沿窗户进出吊篮,或从一悬吊平台攀如另一 平台,严禁酒后操作。 4.在大风五级以上,雷雨,雾天等气候不准升空作业。 5.吊篮在高空作业时,吊篮下严禁人员做其他作业。 6.吊篮操作时不得发生倾斜,应用转换开关调整后才能使用。 7.如钢丝绳发生卡死,轧死,提升器内上下不工作时,应立即停止 使用,检修完毕后才能重新使用。 8.如钢丝绳起股,变形,折弯等,应调换钢丝绳后才可使用。 9.安全锁因三次钢丝绳断裂等原因产生的冲击力,但没有出标定期。 每次升时前,操作人员必须检查安全锁灵敏度。当安全锁锁住钢丝绳再需打开时,提升器工作。应先把提升器向上开致平衡,安全锁即自动开启。 10.发生异常声音及异常情况,应立即停止使用,查明原因。提升器 减速箱定期加注润滑油,首次使用20天~30天更换新油,在使用中6—12个月重新加注润滑油。 11.吊篮严禁超载作业,吊篮上的人员和材料对称分布,不得集中一

头,不允许作为载人和载物使用,不允许在吊篮上另设吊具。 12.在吊篮施工中严禁操作人员向下抛扔东西。 13.电气控制箱不得作为其它用电器的配电箱使用,箱内禁止摆放杂 物。吊篮内严禁电焊操作、严禁将电焊机搭铁线搭在吊篮上。并严禁电焊火光溅到钢丝绳上。 14.每天吊篮施工完毕,必须将吊篮降至地面,并将吊篮清扫干净。 15.根据有关规定严禁吊篮在夜间施工操作。 16.严格遵守操作规程和安全规范进行安全文明施工。施工中发现吊 篮出现异常情况时,应立即停机操作并切断电源,由指定维修人员检查维修,非检修人员不得随意拆检设备。

电动吊篮安装技术交底

、准备工作1 吊篮配套相应的悬挂机构、提升机构等进场。1.1 380V预备配电箱1、2 3吊篮的安装、调整及使用方法1、 2、悬挂机构的安装:将悬挂机构安装于建筑物的顶面。用电梯将组件、钢丝绳运至顶面,然后、12 在承重墙的位置用自喷漆做出标记。然后进行安装。 2安装顺序2、调节座—前座—调整调节座高度—前梁中梁—调整前、后座距离—上支调节座—后座—调整调节座高度—后梁— 柱—加强钢丝绳—螺旋扣组件—张紧加强钢丝绳—钢丝绳—悬挂机构定位—垂放钢丝绳—配重块2、3悬挂机构安装; (1)悬挂机构安装悬挂机构安装在建筑物顶部平台上,左右悬挂机构之间的距离与工作篮吊点间距离相等,其误差≤500㎜。前后支柱分别套在前后导向支柱上,通过销轴将悬臂挑梁、拉纤立柱、前后支柱固定。 (2)中间连接梁高度视屋面女儿墙尺寸而定(中间连接梁中心线至屋面高度可在1176~1776㎜范围内调节),标准悬臂挑梁外伸距离L≤1.5m(ZLP800型)或L≤1.9 m(ZLP500型)。用销轴将前后两部分通过中间连接梁固定在一起;把三对支承板用销轴分别装在悬臂梁前端第三孔、中间连接梁前端第二孔和后支柱最后端孔;用绳夹将拉纤钢丝绳一端和索具螺旋扣连接,装在中间支承板上。拉纤钢丝绳另一端绕过后端支承板内卡套、拉纤立柱顶部和悬臂挑梁上的支承板内的卡套后夹紧。当前后支柱间距加大,至使拉纤钢丝绳长度不够时,可将固定后端支承板的连接销轴前移数孔安装。调节索具螺旋扣,绷紧悬臂挑梁消除各部间隙后,再将索具螺旋扣旋紧4~5扣。把工作钢丝绳用绳夹固定再悬臂挑梁前端第一销轴上,把安全钢丝绳用绳夹固定在悬臂挑梁前端第二销轴上。用绳夹固定钢丝绳时,必须把夹座扣在钢丝绳的工作段上,使U型螺栓扣在钢丝绳的松边上。四组绳夹各间隔60㎜,不得交替布置。紧固绳夹时考虑每个绳夹的合理受力,离套环最近处的绳夹(第一个绳夹)应尽可能地靠近套环夹紧,然后依次拧紧第二和第三个绳夹。拧紧第四个绳夹时,使钢丝绳松边少许拱起,以便受力后检查前三个绳夹是否拧紧。注:拉纤钢丝绳两端的固定方法同上。钢丝绳绳端固定后,把悬挂机构移到工作位置。 (3)在配重小车导向柱上装上配重,左、右均分。把长度不超过100M的四根钢丝绳徐徐放至地面;当悬臂挑梁外伸距离L>1.5m(ZLP800型)或L>1.9m(ZLP500型)时,必须更换加长挑梁,并且增加足够数量的配重,所增加配重的数量应以达到“稳定力矩与倾覆力矩之比大于②的标准为原则。 ①使用标准工作篮时允许加入篮内的最大载质量、在使用加长篮时,最大工作载重质量应减少120kg(即减去接长篮所增加的质量)。 ②悬挂机构为ZL系列的吊蓝提升机配套通用的。只允许大规格提升机降低载荷使用,绝不允许以小代大,超载使用。 2、4安装、调整及注意事项 (1)安装面应该选择水平面,安装前在前后座下加垫4cm厚的木跳板,防止压坏屋面。 )调整悬挂支架的调节高度,使前梁下侧高于女儿墙高度,高度定2(. 1.1m。 (3)前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.3m。选定为1.1m。 (4)前、后座间距调整至最大距离4m。 (5)两个支架间距应调整至前梁悬伸端点间距比悬吊平台长度小3~5厘M。悬

吊篮施工安全技术交底

1、新进场的作业人员,必须首先参加入场安全教育培训,经考试合格后方可上岗,未经教育培训或考试不合格者,不得上岗作业; 2、进入施工现场人员必须正确戴好合格的安全帽,系好下颚带,锁好带扣; 3、作业时必须按规定正确使用个人防护用品,着装要整齐,严禁赤脚和穿拖鞋、高跟鞋进入施工现场; 4、在没有可靠安全防护设施的高处( 2 米以上含2 米)和陡坡施工时,必须系好合格的安全带,安全带要系挂牢固,高挂低用,同时高处作业不得穿硬底和带钉易滑的鞋,穿防滑胶鞋; 5、从事特种作业的人员,必须持证上岗,严禁无证操作,禁止操作与自己无关的机械设备; 6、施工现场禁止吸烟,禁止追逐打闹,禁止酒后作业; 7、施工现场的各种安全防护设施、安全标志等,未经领导及安全员批准严禁随意拆除和挪动。施工人员要严格遵守操作规程,遇有大风、雨、雪、大雾等恶劣天气应停止作业; 8、雨季施工要注意电器设备的防雨、防潮、防触电; 9. 吊蓝安装安全注意事项: (1) 必须严格按照说明书要求进行各部分安装; (2) 屋面悬挂机构是吊蓝的“根” 。他直接关系到作业人员生命安全,安装时必须注意下列事项: a 仔细检查所有待装受力构件有无明显弯曲、扭曲或局部变形;检查焊缝有无裂纹、裂缝;检查受力构件表面锈蚀情况,其锈蚀深度不得大于厚度10%。凡是缺陷的受力构件坚决更换或修复后再用; b. 必须装全厂家所配全部零件和构件,不得少装或漏装;不得采用代用品替代厂家配件;更不得用不同厂家的零部件,混装电缆整机;不得用小尺寸或底强度等级的紧固件代替大尺寸、高强度等级的紧固件;不准不安装前支架,而将横梁直接担在女儿墙或其它支撑物上。当现场确无安装前支架条件时,必须在本厂技术人员指导下,采用有效补偿措施后,方可将横梁固定在女儿墙或其它支撑物上; c. 前横梁外伸悬臂距离不得大于本说明书规定的最大极限尺寸;前后支柱间距不得小于本说明书规定的最小极限尺寸;配重压铁数量不得小于说明书规定的数量,并且与后支架之间的连接必须稳定可靠; d. 前支柱与支撑面的接触应扎实稳定。吊蓝工作时,前、后支柱的脚轮必须脱离支撑面,应在其附近垫实方木,不得靠脚轮承载; e悬挂机构横梁安装应保持水平,其水平高度差在横梁全长范围内,不得大于100伽,而且只允许前高后低,不允许前低后高; f.悬挂机构在安装前,应检查纤绳是否存在损伤或缺陷。确定合格后按前述要求安装绳夹,张紧纤绳时,必须严格按本说明书要求进行,不得使纤绳过松或过紧。过松会使横梁受力过大,过紧会使横梁失稳破坏,是非常危险的; g两组悬挂机构吊点之间的安装距离与工作篮两吊点间距相等,其误差W 50伽; h. 前支柱不得安装在女儿墙外。 (3) 工作钢丝绳和安全钢丝绳安装前应逐段仔细地检查是否存在损伤或缺陷,并且对绳上附着的涂料、水泥、玻璃胶等污物必须彻底清理。对不符合要求的钢丝绳坚决更换,将检查合格的钢丝绳按前述要求安装绳夹,然后稳妥地安装在悬挂机构的相应吊点上,最后认真检查紧固件或插接件是否安装到位,工作钢丝绳上部的升高限位块和安全钢丝绳下部的压铁的安装是否符合要求。 注意:钢丝绳必须符合《使用说明书》规定的类型、规格尺寸、破断拉力等要求,不得使用 价格低廉的伪劣产品代用。

电动吊篮安拆安全技术交底

电动吊篮安(拆)安全技术交底 工程名称瑶湖总部经济港拆迁安置房 一期 交底时间和地 点 交底单位安质部交底负责人 施工单位接收负责人 交底内容: 一、一般交底 1.吊篮安拆人员必须是经过国家现行标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》考核合格的专业安装工,持有效特殊工种作业证件上岗,上岗人员应经过体检合格者;且在施工现场接收入场教育经考试合格方可持有效操作证件上岗。 2.严格按方案进行安装作业,并在吊篮的安装、施工区域设置警戒区,严禁其他工种靠近。 3.安拆作业时应集中精力,要戴好安全帽,穿防滑鞋,高空作业要按规定使用安全带,安装工相互间做好协调配合,现场有专人指挥,并设有专职安全员巡视现场。 4.吊篮安拆应在白天进行,若必须在夜间进行时应保证充足的照明。当遇四级大风、浓雾和雨雪等恶劣天气时应停止安装作业,并妥善处理已安装部件;且在雨、雪、大风天气过后,先经专业人员对各安装部位进行检查合格各项安全防护措施到位后方可继续作业。 5.螺栓连接件应符合设计要求,并按规定紧固;吊蓝架子要固定平整牢靠,当采用钢板时,应有防滑措施。 6.当采用压重时,应确认配重质量,并妥善固定。 7.平时应对手板葫芦进行检查,操作时应保持同步;严格遵照操作规程施工,禁止违章指挥。 8.安全装置应齐全有效;吊篮脚手板材质符合要求,应铺满、牢固;吊蓝外侧用钢板网封闭,设置1.2m高防护栏及18㎝高挡脚板。材料用5㎝厚合格木板或相应强度的材料;多层吊篮同时作业,或各层作业有落物危险时,吊篮顶部应设防护顶板,吊篮外侧必须用密目网或钢板网封闭。 9.安装过程应保证质量,安装完毕要进行验收,必须作调试和荷载试验,合

幕墙吊篮施工安全技术交底

幕墙吊篮施工安全技术交底 宝业幕墙公司浙江电力大楼项目部: 吊蓝作业风险大,要求制定完善管理制度和操作规程,强化安全管理环节,做到人人事事保安全。我部特对吊篮作业安全交底如下: 一、安全管理方面: 1、建立健全施工现场安全管理制度和机构,明确各级人员的安全责任,建立专人专篮负责制。 2、施工组织设计中安全技术措施全面、具有针对性;编制吊篮的实施方案,安全操作规程。 3、吊篮操作人员必须适合高处作业并经过技术培训,考核合格后持证岗上;作业前必须进行安全技术交底。 4、建立吊篮验收、定期检查制度;吊篮使用前必须经检查、验收合格后方可投入使用。 5、备齐吊篮出厂资料;产品合格证;安装、使用和维修保养说明书;安装图、易损件图、电气原理图及接线图、液压系统图等;产品必须有明确、醒目、耐久的标志牌,标志牌上应注明名称、主要技术性能、制造日期、出厂编号、制造厂等。并报杭州市安监站备案。 二、吊蓝的安全使用: 1、每次使用前必须检查吊篮各部件如电器系统、提升机构、安全锁、铁丝绳、悬挂机构等的工况是否正常。 2、吊篮平台上工作人员必须正确佩戴好安全帽,安全带,必须严格遵守操作规程;平台内的载荷分布大致均匀,严禁超载使用。 3、在吊篮作业区范围内必须设立警戒区,且有醒目标志及监护人员。 4、当吊篮平台沿着外墙而移动需要由导引构件引导时,外墙面应设置该种构件。外墙构件应设置该种构件。外墙构件应能使吊篮平台内进行作业的部分,而不得使操作人员悬空俯身。 5、若在工作中发生钢丝绳断绳等紧急情况,操作人员应沉着冷静,在确报安全的情况下撤离工作平台,由专业维修人员进行处理。 6、工作结束后,啳闭电源开关,锁好电箱;露天存放应做好防雨措施,避免雨水进入提升机、电箱和安全锁。 三、安全技术措施: 实行施工现场安全标准化是箞现安全生产的根本措施,是强化安全管理和安全技术的有效途径。针对该工程的具体情况应制定相应的安全技术防范措施。

吊蓝安装、拆除施工安全技术交底(新版)

吊蓝安装、拆除施工安全技术 交底(新版) Business leaders cannot lack safety awareness. Only when the company strengthens its safety management and construction can the personal safety of workers be guaranteed. ( 安全管理) 单位:_______________________ 部门:_______________________ 日期:_______________________ 本文档文字可以自由修改

吊蓝安装、拆除施工安全技术交底(新版) 交底内容: 1操作人员必须佩戴安全帽、安全带、安全扣、穿防滑鞋。进入吊篮前必须先将安全带扣在单独悬挂于建筑物顶部牢固部位的保险绳(亦称“生命绳”)安全扣上,下吊篮必须人先下吊篮后摘安全带。未系安全带的人员严禁上吊篮作业。每个吊篮只容许最多两人同时操作 2作业人员必须在地面或首层水平网上进出吊篮,不得在空中攀缘窗户出入吊篮,严禁吊篮在悬空状态下从一悬吊平台攀入另一悬吊平台。作业时,吊篮下方严禁站人,严禁交叉作业。高处作业电动吊篮夜间禁止使用。 3从事吊篮安装、拆卸的人员必须持有效的《建筑施工特种作业操作资格证书》方可上岗做业。作业前必须对安装工人进行

安全技术交底,并履行签字手续。 4吊篮在施工现场进行移位二次安装时,必须由产权单位负责,严禁使用人员私自安装、拆卸、移位。 5吊篮二次移位,必须严格按照安装工艺流程进行。吊篮在拆除时要严格遵循“先安装、后拆除;后安装、先拆除”的原则。 6初次安装和二次移位后,必须经过验收合格后方可使用。 7吊篮在安装、拆卸作业时,必须设置警戒区,指派专人负责指挥和监督,禁止无关人员进入。 8高处作业吊篮应有经技术培训合格的人员操作、维护、保养,并持证上岗。操作人员且无不适应高处作业的疾病和生理缺陷。 9进入吊篮的人员必须戴好安全帽,系好安全带,并将安全锁扣在另外可靠固定在建筑物上部的安全绳。酒后、过度疲劳、情绪异常者不得上岗。 10工作前,必须按检验项目对吊篮逐项进行检验,各项全部合格并由主管负责人批准后方可投入使用,吊篮严禁带病操

吊篮施工安全技术交底

高处作业吊蓝工程安全技术交底 1.吊篮操作工,必须经市认定的机构培训合格,持证上岗。无操作上岗证的人员,严禁操作吊篮。 2.进入吊篮,必须戴好安全帽,戴好安全带、钩牢保险钩(拴在安全保险绳上)。 3.吊篮操作工和上篮人员,应严格遵守吊蓝“使用说明书“和“安全技术规定”。 4.上吊篮人员必须身体健康,无高血压病、贫血病、心脏病、癫痫病和其他不适宜高空作业的疾病,严禁酒后操作,禁止在吊篮内玩笑戏闹。 5.吊蓝搭设构造必须遵照专项安全施工组织设计(施工方案)规定,组装或拆除时,应3人配合操作,严格按搭设程序作业,任何人不允许改变方案。 6.吊篮的负载不得超过1176N/m2(120kg/m2),吊篮上的作业人员和材料要对称分布,不得集中在一头,保持吊篮负载平衡。 7.承重钢丝绳与挑梁连接必须牢靠,并应有预钢丝绳受剪的保护措施。 8.吊篮的位置和挑梁的设置应根据建筑物实际情况而定。挑梁挑出的长度与吊蓝的吊点必须保持垂直,安装挑梁时,应使挑梁探出建筑物一端稍高于另一端。挑梁在建筑物内外的两端应用钢管连接牢固,成为整体。

9.每班第一次升降吊篮前,必须先检查电源、钢丝绳、屋面悬、臀架,悬臀架压铁是否符合要求.检查安全锁和升降电机是否完好。 10.吊篮升降范围内,必须清除外场面的障碍物。11.严禁将吊篮作为运输材料和人员的“电梯”使用,严格控制吊篮内的荷载。 12.上篮作业人员必须在上、下午离开吊蓝前,对安全锁、升降机及钢丝绳等沾污的水泥浆等杂物垃圾作一次清除,以确保机械的安全可冤性。 13.上吊篮人员在操作前必须做到下列几点: (1)检查电源线连接点,观察指示灯; (2)按启动按钮,检查平台是否处于水平; (3)检查限位开关; (4)检查提升器与平台的连接处; (5)检查安全绳与安全锁连接是否可靠,动作是否正常。 14.每天下班停用吊篮,应将吊放下降到二层楼窗厅口,并用拉杆将吊篮拉牢在建筑物窗洞口上,不使吊篮随风飘动。 15.电动升降吊篮必须实施二级漏电保护。 16.补充交底内容;

吊篮施工安全技术交底

页眉内容 2 吊篮施工安全技术交底 1、 吊篮的安装要在专业人员现场的指导下进行。 2、 吊篮设备应严格按照说明书的有关内容进行组装,严禁省略、替换、更改任何零部件、标准件。吊篮安装完成后,要验收通过方可使用。 3、 吊篮设备应在严遵守保养规范的前提下使用,严禁使用有故障的设备。吊篮维修人员要每天对吊篮进行一次巡检,填写《吊篮施工日检查表》。 4、 吊篮的安全绳要系在固定结构上,严禁系在吊篮的支架上或配重铁上。 5、 严禁减少吊杆的配重数量、并且配重还要固定在配重盘上。严禁使用带油脂的钢丝绳。 6、 使用者必须充分了解本设备的使用要求,工作特性,应经过培训并取得劳动部门颁发的《吊蓝操作证》人员,方有资格使用本设备。 7、 吊篮上施工人员一定要系好安全带,并且安全带一定要独立的系在固定结构上或保险绳的安全卡扣上,严禁系在篮体或钢丝绳上。 8、 吊蓝必须离高压线10米以上,不得在吊蓝上使用腐蚀性物质,不宜在吊蓝上进行电、气焊作业。吊篮上焊接时焊把线要双线到位,绝缘皮绝对不能破损,严禁用钢丝绳做零线。 9、 吊篮挡板要安装齐全,施工时吊篮内要配备固定的材料箱及工具箱,小材料及小工具要放在箱内,禁止散乱放在吊篮内。 10、 吊篮维修工及在吊篮上施工的工人要注意钢丝绳及保险绳有无断股现象,如有此种现象立即通知有关人员进行维修。 11、 还未维修的吊篮要挂牌予以标识。不用的吊篮要断电。 12、 吊篮靠近面材的地方要做好保护,防止上下时损坏面材。 13、 吊篮严禁超载运输,装运物料时要注意左右的平衡性,运输过程中,要注意电源线不要漏电不要刮断。 14、 在使用本设备的作业区附近有可能出现人员的情况下,应划出安全区,并设置护栏,安全网等防护设备,安全区的宽度离作业面不得少于6米。 15、 严禁在阵风风速大于10.8m/s (相当于6级风力),环境温度在-200C 以下,+400C 以上,及雨、雪、雾、雷电等恶劣天气情况下使用吊蓝施工。 16、 严禁在150LX 光照度以下的环境中操作吊蓝。 17、 患不宜高空作业疾病者,酒后人员严禁使用本设备。 18、 禁止在吊蓝内使用梯子或其他登高装置以取得较高的工作高度。 服从吊篮专业维修人员的规定 19、

吊篮安装-安全技术交底

分部(分项)工程与各工种安全技术交底记录表单位工程名称交底时间2016年月日 分部(分项)工程各工种名称电动吊篮安装工程交底人 交底内容: 交底目标:合格,满足安全使用要求。 1.悬挂机构安装: 悬挂机构安装在建筑物顶部平台上,左右悬挂机构之间的距离与工作篮吊点间距离相等,其误差≤500㎜。前后支柱分别套在前后导向支柱上,通过销轴将悬臂挑梁、拉纤立柱、前后支柱固定。中间连接梁高度视屋面女儿墙尺寸而定(中间连接梁中心线至屋面高度可在1176~1776㎜范围内调节),标准悬臂挑梁外伸距离L≤1.5m(ZLP800型)或L≤1.9 m(ZLP500型)。用销轴将前后两部分通过中间连接梁固定在一起;把三对支承板用销轴分别装在悬臂梁前端第三孔、中间连接梁前端第二孔和后支柱最后端孔;用绳夹将拉纤钢丝绳一端和索具螺旋扣连接,装在中间支承板上。拉纤钢丝绳另一端绕过后端支承板内卡套、拉纤立柱顶部和悬臂挑梁上的支承板内的卡套后夹紧。当前后支柱间距加大,至使拉纤钢丝绳长度不够时,可将固定后端支承板的连接销轴前移数孔安装。调节索具螺旋扣,绷紧悬臂挑梁消除各部间隙后,再将索具螺旋扣旋紧4~5扣。 把工作钢丝绳用绳夹固定再悬臂挑梁前端第一销轴上,把安全钢丝绳用绳夹固定在悬臂

挑梁前端第二销轴上。用绳夹固定钢丝绳时,必须把夹座扣在钢丝绳的工作段上,使U型螺栓扣在钢丝绳的松边上。四组绳夹各间隔60㎜,不得交替布置。紧固绳夹时考虑每个绳夹的合理受力,离套环最近处的绳夹(第一个绳夹)应尽可能地靠近套环夹紧,然后依次拧紧第二和第三个绳夹。拧紧第四个绳夹时,使钢丝绳松边少许拱起,以便受力后检查前三个绳夹是否拧紧。注:拉纤钢丝绳两端的固定方法同上。钢丝绳绳端固定后,把悬挂机构移到工作位置。在配重小车导向柱上装上配重,左、右均分。把长度不超过100米的四根钢丝绳徐徐放至地面; 当悬臂挑梁外伸距离L>1.5m(ZLP800型)或L>1.9m(ZLP500型)时,必须更换加长挑梁,并且增加足够数量的配重,所增加配重的数量应以达到“稳定力矩与倾覆力矩之比大于2”的标准为原则。①使用标准工作篮时允许加入篮内的最大载质量、在使用加长篮时,最大工作载重质量应减少120kg(即减去接长篮所增加的质量)。②悬挂机构为ZL系列的吊蓝提升机配套通用的。只允许大规格提升机降低载荷使用,绝不允许以小代大,超载使用。③产品出厂时,所有吊蓝配置标准配重块52块,重1040kg。用户可根据需要另外增购配重块。④产品出厂时,悬挂机构按标准挑梁(最大外伸距离L=1.9m)配置,但此时ZLP800和ZLP630型吊蓝的最大外伸距离L=1.5m,不允许超长使用。用户可根据需要另外选购加长型挑梁L=2.3m,但需要根据此表增加配重。 2.地面部分安装: 将工作篮底架和两侧架用M12螺栓接好;将脚轮装在吊架底部后,用12条M12螺栓将两吊架固定在篮体两端。将支墙轮组用螺栓固定在吊架底部方管内,支墙轮要放在靠墙一侧,其外伸长度可调。

吊篮整改施工安全技术交底

技术交底书三级技术交底

附件:计算书

采用直径Φ20的HRB400螺纹钢筋,抗拉强度设计值f y 为540Mpa; 1、钢筋抗剪检算: 抗剪强度f ud,v =540*0.6=324Mpa; 本工程为无杠杆臂受剪 V a=f ud,v A s =324×3.14×0.012=101736 N 本地区属于7度区。 V a ---锚栓钢材受剪承载力设计值; A s ---锚栓的有效截面积 f ud,v ---锚栓抗剪强度设计值 按照最不利荷载计算,得剪切力N=17KN=17000。 植筋所受最大剪切力为17000N,远小于101736 N,故钢筋受剪满足要求。 2、抗拔力检算 按照最不利荷载计算,得抗拔力N=37KN(只计算上部螺栓受力,下部螺栓不考虑)。 为保证施工质量,胶粘剂采用A级胶,构造条件:s1≥7d、s2≥3.5d,粘结强 度设计值f bd 内插计算,取(4+4.5)/2=4.25。 粘结强度设计值f bd 约束拉拔条件下的粘结强度f b.c =N u /πd l b 式中 N u ---拉拔的破坏荷载,N; d ---钢筋公称直径,mm; l b ---钢筋锚固深度,mm; 故N u =4.25×π×20×200=53380N

拉拔破坏荷载53380N>抗拔力37000N,满足要求。 吊篮检算图 3、植筋深度计算 砼强度为C35,胶粘剂采用A级胶,构造条件:s1≥7d、s2≥3.5d,粘结强度设计值f bd 内插计算,取(4+4.5)/2=4.25; 基本锚固深度L s =0.2ɑ spt df y /f bd =0.2×1.0×20×540/4.25=508mm 按照构造要求植筋时,受拉区最小锚固长度l min 符合: Max{0.3L s ;10d;100mm}=Max{0.3×508=152.4;10×20=200;100mm} 故最小锚固长度l min 为200mm。 吊篮为悬挑结构、构件应乘以1.5的修正系数。 故锚固长度l=200×1.5=300mm

相关文档