关于下发"公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"和"居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"的通知

各市建设局(建委)、建工局:

国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)已在今年7月1日起正式实施,为规范公共建筑施工图设计节能专项审查工作,提高审查质量,我厅组织编制了"公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"。同时,对2002年下发的"施工图设计(建筑节能)审查要点"进行了修改,形成了"居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"。现一并下发给你们,请认真贯彻执行。

对施工图设计开展建筑节能专项审查,是确保节能建筑实施的重要环节,各施工图设计审查机构应按照审查要点(暂行)规定的内容,逐项核查,对不符合节能设计标准的施工图设计文件不予通过;建设单位、施工和监理单位不得擅自变更节能设计,降低节能标准。对涉及到节能设计变更的必须经原施工图设计的审查机构重新审查合格后方可施工。各级建设行政主管部门要加强监督检查,对达不到国家和我省节能设计标准的工程, 不得颁发施工许可证,不得办理竣工验收备案,不得发放产权使用证,并依据国家规定对有关责任单位、责任人进行处理。

附件一:公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)

附件二:居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)

江苏省建设厅

二○○五年十一月十四日

注:报审表请到市建设局网站公布的文件附件中下载,网址https://www.wendangku.net/doc/372677616.html,.c n(61.132.89.3)。

附件一:

公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)

公共建筑施工图设计(建筑节能)审查,应严格按照《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)进行,节能审查主要针对建筑与建筑热工设计、采暖、通风和空气调节节能设计,具体要求如下:

1、围护结构的热工性能是否达到标准要求,其审查要点如下:

当采用规定性指标设计时,重点审查:

建筑物体形系数是否超过标准限值;

屋面、外墙(包括非透明幕墙)、底面接触室外空气的架空或外挑楼板、非采暖空调房间与采暖空调房间的隔板或楼板的传热系数;

地面、地下室外墙的热阻;

外窗(包括透明幕墙)的窗墙面积比、传热系数、遮阳系数;

屋顶透明部分的面积占屋顶总面积的百分比、传热系数、遮阳系数。

当采用性能性指标设计时,应重点审查:

参照建筑的形状、大小、内部的空间划分和使用功能是否与所设计建筑完全一致;

参照建筑的可传热外墙的体形系数、外窗(透明幕墙)的窗墙面积比、可传热屋顶透明部分的面积占屋顶总面积的百分比应符合节能规定性指标要求;

参照建筑的围护结构的其他热工性能是否达到标准要求;

在规定条件下所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗是否低于参照建筑的全年采暖和空气调节能耗。

2、采暖空调的设计是否遵循高效率、低能耗、无污染的原则,有无直接用电能采暖的情况。其审查要点如下:

采暖、通风和空气调节是否进行了热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,计算参数、计算过程与结果是否合理;

是否有违规采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源的现象;

锅炉的额定热效率是否符合规定;

电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)是否低于标准规定;

名义制冷量大于7100W、采用电机驱动压缩机的单元式空气调节机、风管送风式和屋顶式空气调节机组时,在名义制冷工况和规定条件下,其能效比(EER)不应低于标准的规定。

蒸汽、热水型溴化锂吸收式冷水机组及直燃型溴化锂吸收式冷(温)水机组应选用能量调节装置灵敏,可靠的机型,在名义工况下的性能参数应符合标准的规定。

3、审查照明节能设计是否符合要求。

公共建筑施工图设计(建筑节能)审查可参照《公共建筑施工图设计(建筑节能)报审表》格式进行。

附件二:

居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)

针对我省住宅建筑,当采用规定性指标设计时,要重点审查建筑物体形系数是否超过标准限值;屋面、各朝向墙体的传热阻值是否达到标准要求;冷桥处理是否得当,传热阻值是否达到标准要求;各朝向窗墙面积比是否超出标准限值,与其对应的传热阻值是否达到标准要求。东、西、南向窗是否设置遮阳设施,措施是否合理;采暖空调设备设置是否合理,其审查要点如下:

1.建筑物的体形系数是否在标准允许范围内。

2.东、南、西向窗是否设置了外遮阳设施,东、西向窗是否设置了活动遮阳设置,遮阳设施是否合理,遮阳效果能否达到标准要求。

3.屋面、墙体的保温隔热构造做法是否合理,屋面及各朝向墙体的传热阻值是否达到标准要求。

4.冷桥的保温隔热构造做法是否合理,传热阻是否达到标准要求,有没有将圈梁、构造柱以外的应作为主墙体考虑的构件也作为冷桥考虑的情况。

5.各朝向门窗的选型是否兼顾了窗墙面积比、体形系数的大小对门窗性能要求的变化,其传热阻值是否满足标准要求。

6.其它构件如分户门、楼梯间隔墙、底层车库顶板等的保温隔热措施是否合理有效。

当采用性能性指标设计时,应重点审查:在规定条件下所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗是否低于设计标准规定的全年采暖和空气调节能耗。

采暖空调的设计重点审查其是否遵循高效率、低能耗、无污染的原则,有无直接用电能采暖的情况。

居住建筑施工图设计(建筑节能)审查可参照《居住建筑施工图设计(建筑节能)报审表》格式进行。

建筑节能工程施工监理控制内容及要点

建筑节能工程施工监理控制内容及要点 一、施工准备阶段 (一)控制及审查内容 1、建筑节能相关施工单位资质审查; 2、建筑节能设计审查: &S226;参与施工图图纸会审,审查建筑节能设计是否符合设计标准; &S226;查验施工图设计文件审查结论是否为合格; &S226;审查建筑节能设计认定和备案(含设计变更审查和备案)情况; 3、建筑节能专项施工方案审查; 4、编制监理规划中建筑节能监理专项方案及专项实施细则; 5、检查施工单位建筑节能管理体系和人员素质是否符合要求; &S226;查验施工单位建筑节能相关人员,如项目经理、施工员、质量员等参加建筑节能专项培训的情况,是否取得省建设行政主管部门颁发的《山西省建设行业专业技术培训结业证(建筑节能)》等。 (二)工作用表及资料 1、建筑节能专项施工方案审查表(附表1); 2、其他各项审查、查验工作均应有书面记录和资料。 二、施工阶段 (一)控制及审查内容 1、建筑节能材料、构配件、设备报验审批:

&S226;审查建筑节能材料、构配件、设备(含技术)是否取得山西省建筑节能产品(技术)认定标识证书; &S226;入场检验情况,建筑节能材料、构配件、设备(含技术)是否符合节能标准; 2、建筑节能工程检验批质量验收审查; 3、建筑节能工程子分部工程验收审查; 4、建筑节能工程变更审查; 5、建筑节能工程旁站监理; &S226;根据标准、规范要求,对易产生热桥和热工缺陷部位的施工以及墙体、屋面等保温工程隐蔽前的施工,应采取旁站形式实施监理。 (二)工作用表及资料 1、建筑节能工程材料/构配件/设备报审表(表2); 2、建筑节能工程检验批质量验收记录(表3-1,2、 3、 4、 5、 6、 7、 8、 9、10); 3、建筑节能子分部、分项工程质量验收记录(表4-1,2); 4、监理工程师通知单及回复单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》(GB50319-2000)附录表B1、A6 5、工程变更单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)附录表C2 6、工程旁站监理记录表(建筑节能工程)(表5); 7、监理工作联系单(建筑节能工程)见《建设工程监理规范》 (GB50319-2000)附录表C1 8、其他各项审查、查验均应有书面记录和资料。

西安市建筑节能设计审查备案表

西安市建筑节能设计审查备案表(居住) 备案编号:

填表说明 一、本表所填内容应与经审查合格的节能设计文件一致。 二、表中项目名称、项目地址与《建设工程规划许可证》一致。 三、围护结构的传热系数、保温材料名称、厚度、表观密度、燃烧性能按顺序分别依次填写。例如:K=0.50W/(m2·K);EPS板;60mm厚;20kg/m3;B2级。 四、当某一围护结构没有保温层时,填写传热系数、围护结构材料。例如:K=0.52W/(m2·K);混凝土地面。 五、外窗(含阳台门透明部分)传热系数、玻璃名称、空气层厚度、窗框材料按顺序分别依次填写。例如:K=2.8W/(m2·K)中空玻璃;6+6+6;塑钢。 六、当按规定需要进行建筑耗热量计算时填写建筑耗热量计算值和建筑耗热量指标限值。 七、新型墙体材料名称包括非粘土烧结多孔砖、非粘土烧结空心砖、混凝土多孔砖、蒸压粉煤灰砖等。填写该项目采用的新型墙体材料名称。 八、预拌商品混凝土及其强度等级填写采用了预拌商品混凝土;强度等级。例如:采用了预拌商品混凝土;强度等级为C30。 九、热源方式包括:城市热网、区域锅炉房、个体锅炉房、热泵机组、其他; 十、燃料种类包括:燃煤、燃油、燃气、直接电、间接电、其他; 十一、室内系统包括:散热器、地面辐射、顶板辐射、其他; 十二、公共部分(走廊、楼梯等)照明是选择的节能光源、照明方式、照明控制方式的描述。节能光源包括太阳能灯、普通荧光灯、三基色荧光灯、紧凑型荧光灯、金属卤化物灯、高压钠灯、低压钠灯、高频无极灯,其他节能光源;照明方式包括混合照明方式,一般照明方式、分区照明方式、其他节能照明方式;照明控制方式包括光控、时控、人体感应、其他节能照明控制方式。 十三、雨水利用设施包括有、无。有时填写雨水蓄水池容积。例如:有500m3的雨水蓄水池。中水利用设施包括有、无。有时填写中水原水量。例如:有500m3/d的中水处理系统。 十四、热水供应方式包括:集中式、分散式 十五、热水利用用能类型包括:电、燃气、太阳能、蒸汽、其它 十六、太阳能与浅层地能利用面积为利用该项可再生能源技术的建筑面积。 十七、本表不能有空项。工程不涉及某项时,在该项填写区划/。 十八、本表需打印在一张A4纸上,可调整字体。 十九、建设单位法定代表人签字、邮寄地址、邮编、联系人、联系电话、日期等必须填写完整。 二十、施工图审查机构的审查意见包括该建筑节能设计符合要求,审查通过;该建筑节能设计不符合要求,审查不通过。审查人签字应为建筑、结构、水、暖、电各专业审查人、审核人签字。 二十一、节能设计审查备案一栏不填写。 二十二、节能相关图纸至少应包括:1.建筑专业全套图纸;2.水、暖、空调设备房的水、暖、电专业全套图纸;3.结构专业设计总说明;4.暖通专业设计总说明、表达热力入口装置、分户计量、分室调温控制的平面图、系统图(或原理图);5、空调专业设计总说明、表达冷热源计量装置、分室温度控制与显示的平面图、系统图(或原理图);6、电气照明专业设计总说明、表达用电分项计量、照度标准、照明方式和控制方式的平面图、系统图(或原理图);7、给水排水专业设计总说明、分户计量、给水分区的平面图、系统图;8、雨水利用设施、中水利用设施的各专业全套图纸;9、可再生能源建筑应用的各专业全套图纸。10、其他节能相关图纸。

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法

附件1: 建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准 为统一镇海区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合本区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单位工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

节能审查意见书

节能审查意见书 节能就是尽可能地减少能源消耗量,生产出与原来同样数量、同样质量的产品;或者是以原来同样数量的能源消耗量,生产出比原来数量更多或数量相等质量更好的产品。 节能审查意见书编号SC-WHXX-221 项目名称湖北长江镍业高科股份有限公司 8 万吨/年镍铁生产项目单位名称湖北长江镍业高科股份有限公司联系人:胡幼华项目地点武汉市汉南区邓南街联系电话: 建设性质新建■改建□扩建□投资管理类别审批□核准■备案□行业类别有色冶金占地面积1000亩投资规模亿元建设工期年用能情况项目能耗总量为 tce/a,其中电耗47520万kWh/a,天然气耗万m3/a,原煤145040万t,无烟煤50000万t,水耗万t/a。评估结论及建议:年产8万吨镍铁生产项目通过引进乌克兰氧化镍矿火法冶金技术,对进口红土镍矿进行冶炼提取20#镍铁。主要建设内容为:4座5*75m 回转窑、2座51000kVA矿热炉、2座酸性30t精炼转炉、2座碱性30t精炼转炉、1台铸铁机以及配套的制氧站、水泵房等辅助、附属生产设施。该项目虽然采用了较为先进的工艺技术和设备,也符合国家相关产业政策,但不宜在汉南区落地。一是项目能源消耗总量大。根据《武汉市十二五时期节能降耗与应对气候变化综合性工作方案》,武汉市“十

二五”期间全市能源消费总量增幅控制在45%以内,总量为6900万吨标煤,增量为2115万吨标煤;汉南区十二五期间全区能源消费总量增幅控制在128%以内,总量为52万吨标煤,增量为万吨标煤,该项目年综合能源消费量达万吨标煤,占武汉市十二五期间能源增量的%,占汉南区十二五期间能源增量的%。二是影响市区节能目标完成。该项目单位产值能耗为吨标煤,虽低于全市水平,但远高于汉南区XX年的吨标煤水平;该项目建设直接影响汉南区的节能目标的完成,对武汉市的节能目标的完成也会带来一定的压力。三是对环境有潜在危害。该项目投产后,废弃物产生量大。年产生废渣万吨、粉尘万吨、废气和废水万吨。且废渣中含有铬元素,废渣再利用存在一定环境隐患。审查意见:该项目节能审查不予通过。二〇一一年十月二十六日节能审查意见书编号SC-WHXX-010 项目名称 长青18号房地产建设项目 单位名称 武汉中民置业有限公司 项目地点 武汉市硚口区长青村K2地块 联系人:王冬梅

江苏省建筑设计方案节能审查要点

附件2 江苏省建筑设计方案节能审查要点 1 总则 1.1 为规范江苏省民用建筑设计方案节能审查工作,明确审查内容,特制定本要点。 1.2 审查依据: 1、《民用建筑节能条例》 2、《民用建筑热工设计规范》GB50176-1993 3、《建筑工程设计文件编制深度规定》(2008年版) 4、《江苏省建筑节能管理办法》 5、《江苏省居住建筑热环境和节能设计标准》DGJ32/J71-2008 6、《江苏省公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010 7、国家、省其他相关法律、法规、标准及规范。 1.3 审查内容主要包括:围护结构节能措施、公共建筑采暖通风与空调系统节能措施、照明电气系统节能措施、可再生能源应用等。 2 围护结构节能措施审查 2.1 审查内容 体形系数审查,窗墙面积比审查,屋面、外墙、外门窗和遮阳措施审查。 2.2 审查要求 审查上述各部位节能措施是否达到规定性标准。 3 公共建筑采暖通风与空调系统节能措施审查 3.1热源设计审查 不得采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源。 锅炉的额定热效率,符合江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中表4.4.3的规定。 3.2设备参数审查 空调冷源设备满足江苏省《公共建筑节能设计标准》DGJ32/J96-2010中表4.4章节的规定3.3通风节能技术审查 通风及空调新风系统设计应设置必要的节能控制系统(地下车库CO浓度控制、新风系统CO2浓度控制等)。 3.4 空调废热回收技术审查 竖向新风送风和竖向排风系统的空调系统应设计带热回收功能的新风与排风的全热回收装置。 4 照明电气系统节能措施审查 4.1照明功率密度与照度值审查 建筑不同房间或场所的照明功率密度与照度值应符合节能设计标准要求。

建筑节能检测作业指导书

建筑节能检测 作业指导书 文件编号:******-ZY-2010.003 版本号:第一版 发放编号: 受控状态: 编制: 审核: 批准: 发布日期:2010年09月01日生效日期:2010年12月01日

************建筑材料检测有限公司 一.对《建筑节能工程施工质量验收规范》的介绍 《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411–2007依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果。主要突出了工程验收中的基本要求和重点,并充分考虑了我国现阶段建筑节能的实际情况。 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 二. 检测术语、检测方案及检测流程 2.1 检测术语 2.1.1 进场验收 对进入施工现场的材料、设备等进行外观质量检查和规格、型号、技术参数及质量证明文件核查并形成相应验收记录的活动。 2.1.2 进场复验 进入施工现场的材料、设备等在进场验收合格的基础上,按照有关规定从施工现场抽取试样送至试验室进行部分或全部性能参数检验的活动。 2.1.3 见证取样送检 施工单位在监理工程师或建设单位代表见证下,按照有关规定从施工现场随机抽取试样,送至有见证检测资质的检测机构进行检测的活动。 2.1.4 现场实体检验 在监理工程师或建设单位代表的见证下,对已经完成施工作业的分项或分部工程,按照有关规定在工程实体上抽取试样,在现场进行检验或送至有见证检测资质的检测机构进行检验的活动。简称实体检验或现场检验。 2.1.5 质量证明文件 随同进场材料、设备等一同提供的能够证明其质量状况的文件。通常包括出厂合格证、中文说明书、型式检验报告及相关性能检测报告等。进口产品应包括出入境商品检验合格证明。适用时,也可包括进场验收、进场复验、见证取样检验和现场实体检验等

建筑节能工程现场实体检验题目A

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷(建筑节能工程现场实体检验) (A卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、取样位置应选取节能构造有代表性的,并宜兼顾不同 和。 2、取出芯样时应谨慎操作,以保持芯样。当芯样严重破损难以准确判断节能构造或保温 层厚度时,应。 3、判定围护结构节能构造不符合设计要求的,应根据检验结果委托原设计单位或其他有资质的 单位重新验算房屋的,提出。 4、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于 ;空气流量测量不大 于。 的建筑外窗气密;单位面积分级指标值q:12≥q>7.5:7.5≥q5、单位缝长分级指标值q>4.02l2l 性等级为。并保持。当现场温度低于5℃ 时,标准块宜6、在粘贴标准块前,应清除后再进行粘 贴。 7、外窗现场气密性检测的检测依据为。 计算。;弧形窗、折线窗应按展开 8、气密性能检测前,应测量 ,、严格按检测标准、规范、操作规程进行检测,检测工作保质保量,检测资料 9 。检测结论 ______________,检测数10、遵循科学、公正、 准确的原则开展检测工作,检测行为要 ______________。据要分)二、单项选择题(每题2 分,共计20 )1、外墙节能构检验造钻芯取样的检测依据是( 《水泥基复合保温砂浆建筑保温系统技术规程》A、DGJ32/J22-2006 B、DGJ32/J19-2007《江 苏节能工程施工质量及验收规程》 C、GB0411-2007《建筑节能工程施工质量验收规范》 D、 DGJ32/J19-2006《民用建筑节能工程施工质量验收规程》的芯样。,从保温层一侧钻取直径 ( )2、钻芯检验外墙节能构造可采用( ),70mm ,80mm B、实心 钻头A、空心钻头,70mm ,80mm D、空心钻头C、实心钻头)计算, 3、同规格、同型号、基 础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数() 且不少于(。 3根、根、A 1‰、3 B、 1% 2、根 1% D2 C、1‰、根、、附加渗透量测定试验中:逐级加压的顺序是(4 。)- 1 - A.逐级正压 B.逐级负压 C.先逐级负压,后逐级负压 D.先逐级正压,后逐级负压 5、带饰面砖的预制墙板复检应以每()同类带饰面砖的预制墙板为一个检验批,不足1000 ㎡应按()计,每批应取()试样对饰面砖粘结强度进行检验。 A.1000㎡、1000㎡、1个 B.100㎡、100㎡、1个 C.1500㎡、500㎡、3个 D.1500㎡、1000㎡、3个 6、监理单位应从粘贴外墙饰面砖的施工人员中随机抽选一人,在每种类型的基层上应各粘结至 少()饰面砖样板件,每种类型的样板件应各制取一组()饰面砖粘结强度试样。

建筑设计方案节能审查服务

建筑设计方案节能审查服务指南 一、审查内容 建筑设计方案有关建筑节能(含建筑围护节能热工性能、可再生能源建筑应用、高效照明产品应用、集中制冷空调系统)、建筑节能(含节能、节地、节水、节材、环保)、建筑废弃物减排与利用(含建筑废弃物减排及绿色再生建材产品、预拌砂浆、预拌混凝土、散装水泥、新型墙体材料应用)法规政策、强制性标准和规范执行情况。 二、法律依据 1.《民用建筑节能条例》(国务院令第530 号); 2.《河北省民用建筑节能条例》(【2009】第17 号公告); 3.《河北省民用建筑节能管理实施办法》(冀建法【2007 】511 号); 三、核准条件 (一)建筑设计方案符合建设工程规划要求。 (二)建筑设计方案所提出的技术措施符合国家、省、市有关建筑节能、可再生能源建筑应用、建筑废弃物减排与利用(含预拌混凝土、预拌砂浆、新型墙体材料)等法律法规、强制性标准和技术规范。 四、项目范围 (一)新建、改建、扩建的民用建筑工程; (二)水厂、污水处理厂内的建筑(主要是用于办公或居住的建筑以及需要采用集中空调的车间和设备房); (三)采用集中空调系统的工业建筑工程; (四)工业建筑工程中功能分区明确的办公、宿舍。 (五)国家、省、市建筑节能法规和标准、技术规范规定应当进行节能设计的其它建筑工程。 五、申报材料 特别提示:下列申报材料形式除注明为电子文件外,其余均应为书面文件。书面文件中要求提供复印件的,应加盖建设单位公章(成册的复印件应在正面和侧面加盖公章),并提供原件核验;无特别说明的应提供原件。

(一)图纸 (二)建筑节能备案表 (三)审查合格书、审查报告书 (四)热工计算书 (五)外墙保温责任书等 六、申请表格 《河北省建筑设计方案节能审查申请表》在景县工业信息化局墙改与建筑节能管理办公室领取。 七、数量及方式 无数量限制,符合条件者即予许可。 八、办理地点和咨询电话 景安大街87 号 联系电话:8056829 九、办理程序 1.建设单位填写《河北省建筑设计方案节能审查申请表》,到景县政务中心递交申请资料; 2.景县墙改与建筑节能管理办公室出具收文回执,在规定时限内完成审查并出具《建筑设计方案节能审查意见书》; 3.建设单位凭收文回执在规定时限期满后(或电话通知)到政务中心业务办理中心领取《建筑设计方案节能审查意见书》。 十、办理时限 4 个工作日。 十一、证件名称及有效期 《建筑设计方案节能审查意见书》,有效期为取得建设工程规划许可证 备注:如因建筑设计方案修改涉及建筑节能措施和建筑节能分析计算结果的,原节能审查意见书自动失效。 十二、法律效力 建筑设计方案节能审查不合格的,规划主管部门不予颁发建设工程规划许可证。

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

最新《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007

目录 第一章总则 第二章术语(略) 第三章基本规定 第四章墙体节能工程 第五章幕墙节能工程 第六章门窗节能工程 第七章屋面节能工程 第八章地面节能工程 第九章采暖节能工程 第十章通风与空调节能工程 第十一章空调采暖系统冷热源及管网节能工程 第十二章配电与照明节能工程 第十三章监测与控制节能工程 第十四章建筑节能工程现场实体检验 第十五章建筑节能分部工程质量验收 第十六章外墙节能构造钻芯检验方法 第一章总则 【条文】 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节

能工程施工质量验收,提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 【要点说明】阐述制定本标准规范的目的和依据,以便使人们了解其意义、必要性和重要性。 【条文】1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、幕墙、门窗、屋面、地面、采暖、通风与空调、空调与采暖系统的冷热源及管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 【条文】1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不得低于本规范的规定。 【要点说明】各项规定的“严格程度”是最低要求,最起码的要求。这也是我们监理的底线原则。 【条文】1.0.4 建筑节能工程施工质量验收除应执行本规范外,尚应遵守《建筑工程质量验收统一标准》GB 50300、各专业工程施工质量验收规范和国家现行有关标准的规定。 ※【条文】1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。 【要点说明】建筑节能验收是单位工程验收的先决条件,具有“一票否决权”。 相关要求:由总监理工程师组织建设、设计、施工、监理进行验收。 建筑节能分部工程资料应单独成册,资料内应出具分部工程验收合格证明文件。 2术语

建筑节能工程施工

建筑节能工程施工 质量验收规范 (GB50411-2007) 天元建设集团有限公司 2015年7月3日 规范主要内容 1 总则 11 空调与采暖系统的冷热 2 术语源和辅助设备及其管 3 基本规定网节能分项 12 配电与照明节能分项 4 墙体节能分项 13 监测与控制节能分项 5 建筑幕墙节能分项 14 建筑节能工程现场检验 6 门窗节能分项 15 建筑节能分部工程质量 7 屋面节能分项验收 8 地面节能分项 9 采暖节能分项附录 A B C D 10 通风与空调节能分项 1 总则 1.0.1 为了加强建筑节能工程的施工质量管理,统一建筑节能工程施工质量验收, 提高建筑工程节能效果,依据现行国家有关工程质量和建筑节能的法律、法规、管理要求和相关技术标准,制订本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、改建和扩建的民用建筑工程中墙体、建筑幕墙、门窗、 屋面、地面、采暖、通风与空调、采暖与空调系统的冷热源和附属设备及其管网、配电与照明、监测与控制等建筑节能工程施工质量的验收。 1 总则 1.0.3 建筑节能工程中采用的工程技术文件、承包合同文件对工程质量的要求不 得低于本规范的规定。 1.0.4 建筑工程施工质量控制和竣工质量验收除应遵守本规范外,尚应遵守《建 筑工程施工质量验收统一标准》GB50300、各专业工程施工质量验收规范和现行国家有关标准的规定。 1.0.5 单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后方可进行。 2 术语

2.0.1 围护结构 建筑物各面的围挡物,如墙体、屋面、地面和门窗等。 2.0.2 导热系数 稳态条件下,1m厚物体,两侧表面温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2 术语 2.0.3 传热系数 稳态条件下,围护结构两侧空气温差为1K,1h内通过1m2面积传递的热量。 2.0.4 热桥 围护结构两侧在温差作用下,形成热流密集的传热部位。 2.0.5 保温浆料 由胶粉料与聚苯颗粒或其他保温轻骨料组配,使用时按比例加水搅拌混合而成的浆料。 2 术语 2.0.7 凸窗 位置凸出外墙外侧的窗。 2.0.8 倾斜窗 窗平面与水平面不垂直的窗。 2.0.9 外门窗 建筑围护结构上有一个面与室外空气接触的门或窗。 2.0.10 玻璃遮阳系数 透过窗玻璃的太阳辐射得热与透过标准3mm透明窗玻璃的太阳辐射得热的比值。 2 术语 2.0.11 透明幕墙 可见光可直接透射入室内的幕墙。 2.0.12 非透明幕墙 不能将可见光透射入室内的幕墙。 2.0.13 制冷性能系数(COP) 制冷机在规定工况下的制冷量(W)与相应输入功率(W)之比。

节能审查意见告知单

告知单 贵单位办理建筑节能审查意见书时,应提供如下资料: 1、工程设计文件、设计变更(须经原图审部门同意并加盖公章) 2、外墙保温系统应提供有效的外墙保温系统新型墙材建筑节能技术产品认定证书(复印件须加盖产品生产企业单位公章,并注明工程名称) 3、枣庄市建筑节能技术产品备案证明(枣庄市外企业) 4、节能认定申请表1-1,1-2,1-3 5、认证企业应提供建设工程项目供应材料证明

墙改1-1 滕州市节能建筑认定申请表 申请单位(盖章): 工程名称: 申请时间:

基本情况墙改1-2项目名称 建设地点建筑面积 开工时间竣工时间 建设(开发)单位 通讯地址邮编 项目负责人电话 项目联系人电话 设计单位 通讯地址邮编 项目负责人电话 施工单位 通讯地址邮编 项目负责人电话 监理单位 项目负责人电话 各朝向窗墙面积比体形系数供热采暖系统空调制冷系统

建筑节能构造做法确认表墙改1-3 工程名称 外围护墙外墙(包括非透明幕 墙) 屋面采暖、空调地下室外墙 热桥地 面周边地面 屋顶透明部分非周边地面 不采暖楼梯间隔墙飘 (凸) 窗顶板 不采暖地下室顶板底板 接触室外空气地板非采暖空调房间与采暖空调房面的隔 墙或楼板 窗户(包括透明幕墙)户门采暖系统制冷系统 建设单位(盖章) (签字): 年月日 设计单位(盖章) (签字): 年月日 监理单位(盖章) (签字): 年月日 施工单位(盖章) (签字): 年月日

证明 滕州市墙改办: 工程所用的,全部是我公司生产,认定证书编号为,该材料出现质量问题由我公司承担相应责任,特此证明。 生产单位(章) 年月日

(建筑节能)审查要点

关于下发"公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"和"居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"的通知 各市建设局(建委)、建工局: 国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB50189-2005)已在今年7月1日起正式实施,为规范公共建筑施工图设计节能专项审查工作,提高审查质量,我厅组织编制了"公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"。同时,对2002年下发的"施工图设计(建筑节能)审查要点"进行了修改,形成了"居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行)"。现一并下发给你们,请认真贯彻执行。 对施工图设计开展建筑节能专项审查,是确保节能建筑实施的重要环节,各施工图设计审查机构应按照审查要点(暂行)规定的内容,逐项核查,对不符合节能设计标准的施工图设计文件不予通过;建设单位、施工和监理单位不得擅自变更节能设计,降低节能标准。对涉及到节能设计变更的必须经原施工图设计的审查机构重新审查合格后方可施工。各级建设行政主管部门要加强监督检查,对达不到国家和我省节能设计标准的工程, 不得颁发施工许可证,不得办理竣工验收备案,不得发放产权使用证,并依据国家规定对有关责任单位、责任人进行处理。 附件一:公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行) 附件二:居住建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行) 江苏省建设厅 二○○五年十一月十四日 注:报审表请到市建设局网站公布的文件附件中下载,网址https://www.wendangku.net/doc/372677616.html,.c n(61.132.89.3)。 附件一:

公共建筑施工图设计(建筑节能)审查要点(暂行) 公共建筑施工图设计(建筑节能)审查,应严格按照《公共建筑节能设计标准》(GB 50189-2005)进行,节能审查主要针对建筑与建筑热工设计、采暖、通风和空气调节节能设计,具体要求如下: 1、围护结构的热工性能是否达到标准要求,其审查要点如下: 当采用规定性指标设计时,重点审查: 建筑物体形系数是否超过标准限值; 屋面、外墙(包括非透明幕墙)、底面接触室外空气的架空或外挑楼板、非采暖空调房间与采暖空调房间的隔板或楼板的传热系数; 地面、地下室外墙的热阻; 外窗(包括透明幕墙)的窗墙面积比、传热系数、遮阳系数; 屋顶透明部分的面积占屋顶总面积的百分比、传热系数、遮阳系数。 当采用性能性指标设计时,应重点审查: 参照建筑的形状、大小、内部的空间划分和使用功能是否与所设计建筑完全一致; 参照建筑的可传热外墙的体形系数、外窗(透明幕墙)的窗墙面积比、可传热屋顶透明部分的面积占屋顶总面积的百分比应符合节能规定性指标要求; 参照建筑的围护结构的其他热工性能是否达到标准要求; 在规定条件下所设计建筑的全年采暖和空气调节能耗是否低于参照建筑的全年采暖和空气调节能耗。 2、采暖空调的设计是否遵循高效率、低能耗、无污染的原则,有无直接用电能采暖的情况。其审查要点如下: 采暖、通风和空气调节是否进行了热负荷和逐项逐时的冷负荷计算,计算参数、计算过程与结果是否合理; 是否有违规采用电热锅炉、电热水器作为直接采暖和空气调节系统的热源的现象; 锅炉的额定热效率是否符合规定; 电机驱动压缩机的蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组,在额定制冷工况和规定条件下,性能系数(COP)是否低于标准规定;

建筑节能工程现场检测抽样方法、数量和判定标准

建筑节能工程外墙外保温现场检测抽样方法、数量 及判定标准(试行) 为统一宁波市区建筑节能现场检测工作,根据《建筑节能工程施工验收规范》(GB50411-2007)及国家有关标准,结合市区实际情况,对建筑节能现场检测作如下规定: 一、饰面层与保温层粘结强度现场拉拔试验 (一)保温板外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层做法 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处(每处测1点,下同)。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与粘结层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa;一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4MPa,但不应小于0.3MPa。

2、采用涂料饰面层做法 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (二)保温砂浆外墙外保温系统 1、采用面砖饰面层 (1)薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:薄抹面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期,并在下道工序施工前。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.1MPa。破坏界面不得位于界面层。 (2)面砖与薄抹面层的粘结强度现场拉拔试验 ①检测条件:面砖饰面层施工完成,养护时间达到粘结材料要求的龄期。 ②检测数量:每个单体工程检测1组,每组测3处。 ③检测结果判定:检测粘结强度平均值必须满足设计要求且不小于0.4MPa。一组内可有一处试样的粘结强度小于0.4Mpa,但不应小于0.3Mpa。 2、涂料饰面层 薄抹面层与保温层的粘结强度现场拉拔试验

民用建筑项目节能评估和审查管理办法

民用建筑项目节能评估和审查管理办法 第一条为了加强我省民用建筑节能管理,降低民用建筑能源消耗,提高能源利用效率,根据《中华人民共和国节约能源法》、《民用建筑节能条例》、《浙江省实施〈中华人民共和国节约能源法〉办法》、《浙江省固定资产投资项目节能评估和审查管理办法》和《浙江省人民政府关于积极推进绿色建筑发展的若干意见》等有关规定,制定本办法。 第二条本省行政区域内新建、改建、扩建民用建筑项目的节能评估和审查工作适用本办法。 第三条本办法所称民用建筑项目节能评估,是指根据民用建筑节能相关法律、法规、规章、政策和节能标准,对民用建筑项目设计方案的科学性、合理性进行分析和评估,提出提高能源利用效率、降低能源消耗的对策和措施,并编制节能评估报告书、节能评估报告表(本办法统称节能评估文件)或者填写节能登记表的行为。 本办法所称民用建筑项目节能审查,是指建设主管部门依法对民用建筑项目设计方案和节能评估文件或节能登记表进行审查,形成审查意见并监督实施的行为。 第四条县级以上人民政府建设行政主管部门负责民用建筑项目节能评估的监督管理和节能审查工作。 第五条民用建筑项目节能评估按照项目设计年综合

能源消费总量(理论计算值)折算的建筑规模实行分类管理(以年综合能源消耗一千吨标准煤折算成基准建筑规模):(一)总建筑面积在基准建筑规模三倍以上的民用建筑项目应当编制节能评估报告书; (二)总建筑面积在基准建筑规模以上、三倍以下的民用建筑项目,应当编制节能评估报告表; (三)总建筑面积在基准建筑规模以下的民用建筑项目,应当填写节能登记表。 第六条建设单位应当委托经省建设主管部门备案的民用建筑节能评估机构进行节能评估。评估机构应当在其业务范围内编制节能评估文件。建设单位可以自行填写节能登记表。 评估机构不得与所评估项目的建设单位、设计单位、施工图设计文件审查机构有隶属关系或者其他利害关系。未予备案或者超越备案业务范围承接业务的节能评估机构,其所编制的节能评估文件不能作为节能审查的依据。 第七条建设主管部门不得以任何方式指定民用建筑项目节能评估机构,不得向建设单位收取节能审查费用。 第八条民用建筑项目节能评估文件应当包括以下内容: (一)项目概况和评估依据; (二)项目所在地能源供应条件及项目对所在地能源供

建筑节能工程现场实体检验题目B

江苏省建设工程质量检测人员岗位培训试卷 (建筑节能工程现场实体检验) (B卷) 一、填空题(每空1分,共计20分) 1、外墙节能构造钻芯检验方法适用于检验的建筑外墙其是否符合设计要求 2、建筑外窗现场气密性检测设备压力测量仪器测值的误差不应大于 ;空气流量测量不大 于。 3、外墙节能构检验造钻芯取样的仪器设备有、、。 4、在粘贴标准块前,应清除并保持。当现场温度低于5℃时,标准块宜后再进行粘贴。 5、采用水泥基胶粘贴外墙饰面时,可按胶粘剂使用说明书的规定时间或在粘贴外墙饰面砖及以后进行饰面砖粘结强度检验。粘贴后 28d 以内达不到标准或有争议时,应以 约定时间检验的粘结强度为准 6、锚栓拉拔加荷设备应能保证所施加的拉伸荷载始终与一致。 7、气密性能检测前,应测量;弧形窗、折线窗应按展开计算。 8、单位缝长分级指标值q l :4.0≥q l >2.5;单位面积分级指标值q 2 :7.5≥q 2 >4.5的建筑外窗气密 性等级为。 9、检测机构应当科学检测,确保检测数据的和;不得接受委托单位的不合理要求;不得弄虚作假;不得出具不真实的检测报告;不得隐瞒事实。 10、廉洁自律,自尊自爱;不参加可能影响检测公正的和;不进行;不接受委托人的礼品、礼金和各种有价证券;杜绝吃、拿、卡、要现象,清正廉明,反腐拒贿。 二、单项选择题(每题1分,共计20分) 1、钻芯检验外墙节能构造应在()进行。 A.墙体施工完工前 B.墙体施工完工后、节能分部工程验收前 C.整体建筑工程验收后 D.墙体施工完工后、节能分部工程验收后 2、外墙取样数量为一个单位工程每种节能保温做法至少取()个芯样 A. 2 B. 4 C. 3 D. 5 3、同规格、同型号、基础相同部位的锚栓组成一个检验批。抽取数量按每批锚栓总数()计算,且不少于()。 A. 1‰、3根 B. 1%、3根 C. 1‰、2根 D. 1%、2根

建筑节能工程监理要点

建筑节能工程监理要点 部门: xxx 时间: xxx 制作人:xxx 整理范文,仅供参考,可下载自行修改

《建筑节能工程监理要点》 一、施工准备阶段的监理工作 <一)工程监理单位应当对从事建筑节能工程监理的相关从业人员进行建筑节能标准与技术等专业知识的培训。总监理工程师、专业监理工工程师应当参加建筑节能执业继续教育。b5E2RGbCAP <二)监理机构在建筑节能工程施工现场,应备有国家和本市有关建筑节能法规文件与本工程相关的建筑节能强制性标准。p1EanqFDPw <三)建筑节能工程施工前,总监理工程师应组织监理人员熟悉设计文件,参加施工图会审和设计交底。 1.施工图会审,应审查建筑节能设计图纸是否经过施工图设计审查单位审查合格。未经审查或审查不符合强制性建筑节能标准的施工图不得使用。DXDiTa9E3d 2.建筑节能设计交底。工程监理人员应参加由建设单位组织的建筑节能设计技术交底会,总监理工程师应对建筑节能设计技术交底会议纪要进行签认。并对图纸中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议。RTCrpUDGiT <四)建筑节能工程施工前 ,总监理工程师应组织编制建筑节能监理实施细则。按照建筑节能强制性标准和设计文件,编制符合建筑节能特点的、具有针对性的监理实施细则。监理实施细则应包括下列主要内容:5PCzVD7HxA 1.建筑节能专业工程的特点; 2.建筑节能监理工作的流程; 3.建筑节能监理工作的控制要点及目标值; 4.建筑节能监理工作的方法及措施。 <五)建筑节能工程开工前,总监理工程师应组织专业监理工程师审查承包单位报送建筑节能专项施工方案和技术措施,提出审查意见。jLBHrnAILg 二、施工阶段的监理工作 <一)监理工程师应按下列要求审核承包单位报送的拟进场的建筑节能工程材料/构配件/设备报审表<包括墙体材料、保温材料、门窗部品、采暖空调系统、照明设备等)及其质量证明资料,具体如下:xHAQX74J0X

建筑节能工程现场施工质量验收规范

G B50411-2007建筑节能工程施工质量验收规范编制依据 《建筑产品优选集》(2001YJ114) 《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》行业标准(JG158-2004) 《民用建筑节能设计标准》(采暖居住建筑部分)(JGJ26-95) 《外墙外保温建筑构造(一)》(02J121-1) 《胶粉聚苯颗粒保温材料外墙外保温工法》(YJGF41-2000) 《夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准》(JGJ134—2001) 《外墙外保温工程技术规程》(JGJ144—2004) 《节能建筑工程施工质量验收规范》(GB50411-2007) 建筑节能工程施工验收规范 GB50411-2007 一般规定 4.1.1本章适用于板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 4.1.2主体结构完成后进行施工的墙体节能工程,应在基层质量验收合格后施工,施工过程中应及时进行质量检查、隐蔽工程验收和检验批验收,施工完成后应进行墙体节能分项工程验收。与主体结构同时施工的墙体节能工程,应与主体结构一同验收。

4.1.3墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时,其型式检验报告中应包括安全性和耐候性检验。 4.1.4墙体节能工程应对下列部位或内容进行隐蔽工程验收,并应有详细的文字记录和必要的图像资料: 1保温层附着的基层及其表面处理; 2保温层粘结或固定; 3锚固件; 4增强网铺设; 5墙体热桥部位处理; 6预制保温板或预制保温墙板的板缝及构造节点; 7现场喷涂或浇筑有机类保温材料的界面; 8被封闭的保温材料厚度; 9保温隔热砌块填充墙体。

4.1.5墙体节能工程的保温材料在施工过程中应采取防潮、防水等保护措施。 4.1.6墙体节能工程验收的检验批划分应符合下列规定: 1采用相同材料、工艺和施工做法的墙面,每500~1000m2面积划分为一个检验批,不足500m2也为一个检验批。 2检验批的划分也可根据与施工流程相一致且方便施工与验收的原则,由施工单位与监理(建设)单位共同商定。 4.2主控项目 4.2.1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。 检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。 检查数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查;质量证明文件应按照其出厂检验批进行核查。 4.2.2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。

建筑节能施工现场检查内容

建筑节能施工现场检查内容 1、设计单位是否按照现行国家节能标准进行专项设计,是否进行节能指标的验算,对窗墙比、冷桥、遮阳等部位是否采取相应措施以确保标准的落实,特别是对建筑门窗洞口四周节能构筑措施的设计,是否按照省厅《关于严格执行门窗洞口节能构筑措施的通知》(苏建科【2010】54号)执行,是否达到《江苏省民用建筑工程施工图设计文件(节能专篇)编制深度规定》(2009年版)的要求。 2、施工图设计审查机构是否按有关规定进行建筑节能设计专项审查,并出具审查意见;是否对门窗及阳台部位设计施工做法进行重点审查;是否对重大变更(如外保温系统变更)的项目重新进行节能专项审查并出具审查意见;是否按照建筑节能审查工作程序开展工作;是否将审查中发现的违反节能法律法规和强制性标准的问题记录在案,并报工程所在地建设行政主管部门。 3、建设单位是否存在施工图设计文件未经审查,擅自组织施工,是否擅自变更已批准的施工图设计文件,有无要求设计、施工单位降低建筑节能标准进行设计、施工,是否存在“阴阳图”问题。 4、施工单位是否按照审查合格的图纸编制建筑节能工程施工专项方案并经过审批;建筑节能设计变更实施前是否经监理单位确认;是否对建筑节能专业施工人员进行进行岗前培

训及技术交底;是否存在不做或者少做节能措施,门窗洞口尺寸是否控制在5m1m以内,窗口偏移小于20mm;对涉及到节能施工的隐蔽性工程有无记录,记录资料是否真实、齐全、完整。施工现场是否张贴民用建筑节能措施信息。 5、墙体、门窗、幕墙、屋面、地面及通风与空调安装等节能工程实体实施是否满足设计的要求,有无违反《建筑节能条例》及《江苏省建筑节能管理办法》的行为。 6、工程监理单位是否针对工程的特点制定符合建筑节能要求的监理规划及实施细则;是否督促施工单位严格按照审批后的节能施工方案进行施工,有无见证材料,见证材料是否真实、齐全、完整。 7、主要节能材料、构配件和设备的规格、型号、性能与设计文件要求是否相符。主要节能材料、构配件和设备是否符合国家、省相关标准和推广应用要求,是否具备合格证、中文说明书、型式检验报告、定型产品和成套技术应用型式检验报告,有无进场验收记录、见证取样送检复试报告;监理工程师是否对节能材料、构配件和设备的进场验收签认。8、建筑节能分部工程是否按规定进行专项验收,实体质量是否满足设计要求。 9、商品房开发企业在销售现场,是否明示所销售房屋的节能措施、保温工程保修期等信息;房屋买卖合同、质量保证书和使用说明书中是否载明建筑能耗、节能措施等相关内

建筑工程节能设计审查管理办法

中煤国际工程集团重庆设计研究院 建筑工程节能设计自审管理办法 (2010年) 第一条为进一步加强建筑工程节能设计管理,贯彻落实重庆市 城乡建设委员会《关于建立建筑节能设计质量自审责任制的通知》(渝建[2010]160号)的精神,根据历年来院节能自审小组运行情况,特修订《院建筑工程节能自审小组管理职责与工作程序》(试行)为《建筑工程节能设计自审管理办法》,以进一步加强和规范节能设计自审小组管理,提高我院建筑工程节能设计质量。 第二条建筑工程节能设计自审小组(以下简称节能自审小组) 设组长1人,副组长2~3人,终审组成员5名,初审组成员40~

60 名,分别由建筑、给排水、电气和暖通专业人员组成,节能自审小组的人员构成可根据院人力资源、生产组织形式的变化进行调整。 第三条节能自审小组职责 一、负责对出院的建筑工程初步设计和施工图设计文件进行审查。 二、负责组织节能法规、标准的培训、学习和对外交流,并根据 审查情况组织学习,及时将信息传递给专业设计人员,促进设计水平的提高。 1.

三、节能自审小组组长全面负责节能小组管理工作;节能自审小 组副组长负责节能设计技术管理工作,组织院建筑工程节能设计审查会;节能自审小组成员参加节能设计审查会议和签审节能设计文件,并按要求填写《设计评审表》(附件一)和《节能设计自审小组审核意见书》(附件二)、《节能设计自审小组初审意见书》(附件三)。 对违犯节能技术标准条文,尤其是违犯强制性条文,各专业节能自审小组成员不得同意该专业节能设计。 四、对于设计中拟采用的新技术、新工艺、新材料不符合现行强 制性节能技术标准规定的,节能自审小组和有关设计部门应提请建设单位组织专题技术论证,报有关部门批准审定。 五、履行院领导交办的其它有关节能设计的技术管理工作。

相关文档