文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 光伏电站操作步骤

光伏电站操作步骤

光伏电站操作步骤
光伏电站操作步骤

光伏电站操作流程

一、电气设备安装准备阶段

施工之前组织参加施工的人员熟悉设计图纸,明确工艺的流程。在工程的过程中,选派一名精通继电保护专业、懂远动专业、熟悉一次设备的复合型人员为工作负责人,来指挥协调施工全过程。准备工作应满足以下条件:一是确定施工的任务,包括施工方案、施工技术交底记录和安全交底记录。二是施工现场一次设备安装完毕,电缆沟电缆支架安装完毕,现场设置好安全标示牌,做好安全措施。三是物资准备完成,产品安装前,开箱检查铭牌数据,产品外表应无损坏,还须对照清单查收零部件与携带的文件。四是标明电缆的编号、起始点、终点、型号准备好;编号管打印完成。五是在施工前开一次现场会议,讲清工作任务、施工要求和有关注意事项。

二、电气施工阶段流程

1、设备安装

设备安装包括组件安装、汇流箱的安装、逆变器室设备安装、升压箱变安装、站用箱变安装、引出线高压设备安装、高压柜安装、户外高压设备安装、二次设备安装、监控设备安装、消防报警系统安装、安防监控系统安装、办公自动化设备安装等。

2、电缆敷设

负责人在电缆敷设前对二次图和电缆清册进行认真校核,科学制订计划,尽量减少敷设过程中的交叉穿越。敷设电缆,按照型号相同进行,每敷设一条,在电缆两端挂其相对应的电缆牌,(根据经验用标签纸贴好后再用透明胶纸包裹或医用胶布)。同时负责人负责检查和记录,防止漏放、错放和重放。每条电缆两端电缆牌要确保统一,电缆的两端的设备一定要正确,并且电缆预留长度满足接线要求即可,不宜过长或过短,造成浪费和带来不必要的麻烦。在敷设过程中电缆应从电缆盘上端引出,不应使电缆在支架上及地面摩擦拖拉,注意水管口、支架、墙孔刮伤电缆,对电缆进行有效防护。电缆在电缆井和电缆沟支架上的固定,要统一绑扎材料,绑扎手法,确保电缆在沟内整齐美观。敷设完毕后负责人尽快进行最后复核,无误后可清理电缆沟,盖回电缆沟板,防止外力破坏电缆和减少施工现场的不安全因素。

3、制作电缆头

首先按照图纸确定电缆的接线位置,按顺序排好电缆,量好接线高度。剥电缆外皮和电缆头屏蔽层焊接接地线的时候严防切伤、烫伤芯线,以至损坏绝缘。电缆头要用长6cm、大小适中的热缩管套住,且高度一致。

4、接线

确定电缆顺序,剥除芯线部分绝缘层,接线完毕后套上编号管,最后检查、记录。注意在校线时所有线芯必须与设备断开,线芯之间无接触。校线完毕插上编号管后注意其保护,一般将芯线头弯曲,以防编号管丢失。盘柜、端子箱等电缆接线时,电缆牌和电缆的绑扎位置、方式、电缆芯弯曲路径进行统一,接线应排列整齐,固定牢固,芯线应按垂直或水平有规律地配置,应从上到下顺序排列,尼龙扎带绑扎高度要一致,每个端子的一侧接线宜为1 根,不得超过2 根。对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子上。

5、检查恢复

接线完成后,将所有芯线从端子排上断开进行一次校线,并随校随恢复,注

意回路的接地,还要特别注意对CT、PT 回路的紧线,确保CT 回路无开路、PT 回路无短路。通讯线屏蔽层可靠接地; 各通讯端口可靠保护; 交流电源接地正确。屏上各标签框完整准确。任一元件应有明显标识: 控制保护屏上压板、开关、指示灯及装置名称标签; 控制保护屏后空气开关标签; 电度表屏上标签; 交流屏上空气开关标签; 直流屏上空气开关标签框; 各屏后端子排按单位做标识; 在计算机通讯线的插头上做标识标明用途。最后做好盘柜等的电缆口封板、填堵防火型有机堵料和接地安装。屏蔽接地线按一定长度编织,压接线鼻大小适中且焊锡牢固,端部用热缩管套好,盘柜间的连接要用多股软铜线,并与地网可靠连接。

三、电气调试

1、前期准备阶段

首先应对整个站二次综合自动化系统设备进行全面了解, 包括综合自动化装置的安装方式, 控制保护屏、公用屏、电度表屏、交流屏、直流屏的数量和主要功能; 了解一次主接线, 各间隔实际位置及运行状态; 进行二次设备外观检查, 主要有装置外观是否损坏, 屏内元件是否完好, 接线有无折断、脱落等; 检查各屏电源接法是否准确无误, 无误后对装置逐一上电, 注意观察装置反应是否正确, 然后根据软件组态查看、设置装置地址; 连好各设备之间通讯线, 调试至所有装置通讯正常, 在后台机可观察装置上送数据。

2、调试阶段

这个阶段包括一次、二次系统的电缆连接、保护、监控等功能的全面校验和调试。首先检查调试一次、二次系统的电缆连接,主要有以下内容:

(1)开关控制回路的调试

给上直流屏控制电源、储能电源或合闸电源, 检查一次开关侧储能电源或合闸电源保险是否合上, 以免合闸时烧毁合闸线圈。合上装置电源开关和控制回路开关, 手动逐一分合断路器, 检查控制回路、断路器位置指示灯颜色是否正确,反应是否正常。如发现控制断路器位置指示灯熄灭或红绿灯全亮, 要立即关闭控制直流电源, 查找原因。应注意如果装置跳合闸保持回路需要与断路器操动机构跳合闸电流配合时, 继电器保持电流是否与断路器控制回路实际电流值匹配。如果不匹配, 当继电器保持电流比实际电流小时, 将烧毁跳合闸保持继电器; 当比实际电流大时, 跳合闸不可靠或跳合不成功。

(2)断路器本身信号和操动机构信号调试

A、弹簧操动机构

检验弹簧未储能信号正确。弹簧未储能信号应接在装置的正确位置, 且要求在未储能时, 接点闭合用以闭锁线路重合闸,。若正确, 断路器合上后装置面板应有重合闸充电(达到装置充电条件时)标志显示。

B、液压操动机构

检验压力信号是否齐全, 后台机SOE 事件名称、时间显示是否正确,报警应正确。

C、SF6开关气体压力信号

应在后台机上正确显示SOE 事件名称、时间,报警正确。

3、开关量状态以及在后台机上的显示

逐一拉合一次侧断路器、刀闸, 查看后台机SOE 事件名称、时间是否正确, 断路器、刀闸状态显示是否正确。若状态与实际相反,是断路器、刀闸辅助触点常开、常闭接反。此时, 可通过更改电缆接线或后台机遥信量组态改正, 但改后台机遥信量特性组态“常开”为“常闭”时, 在调度端也应做相应改动。

4、主变压器本体信号的检查

(1)主变压器本体瓦斯、温度、压力等信号在后台机上显示的SOE 事件名称、时间是否正确; 重瓦斯信号、压力信号应响电笛并跳主变各侧断路器, 轻瓦斯、温度高信号应响电铃(无人职守变电站可以省去电笛、电铃等报警系统)。(2)查主变压器分接头档位和调节分接头过程在后台机显示是否正确。

(3)查变压器温度在后台机显示是否正确。一般主变压器测温电阻应有三根出线, 一根接测温电阻一端, 另两根共同接测温电阻另一端用以补偿从主变压器到主控室电缆本身的电阻, 提高测温的精度。在测温装置上也应按此方式连接, 否则测出的温度不准, 接错时是最小值。

5、二次交流部分的检查

(1)用升流器在一次侧对A, B, C 三相分别加单相电流, 对二次电流回路进行完整性检查。不应开路或串到其他回路, 有效值、相别应正确。在装置面板查看保护电流回路数值、相别和测量回路电流数值、相别; 在电度表屏用钳型表测量计度电流, 最后在后台机查看电流显示。

(2)用调压器在PT 二次侧A, B, C 三相分别加单相电压57 V 。注意观察该母线段所有保护、测量、计量电压回路应都有电压, 其他母线段设备无电压, 相别反映正确。用万用表量电度表屏计度电压, 查看装置面板、后台机电压显示值是否正确。加三相电压, 用看计度、测量、保护电压相序。启动PT 切换功能(电压并列装置), 本电压等级一、二段母线均应有正确电压显示, 而其他母线段二次侧无电压。

四、光伏阵列

1.核实所有汇流箱的保险丝是否被取出,并且检查汇流箱盒子的输出端没有电压存在

2.目测光伏组件和配电盘之间的任何插座和连接器是否处于正常工作状态

3.检查电缆的无应力夹具是否安装正确、牢固。

4.目测所有光伏组件是否完好无损

5.检查所有的线缆是否整齐、固定完好

五、接地电阻的测试

测量各接地体的接地电阻,箱(柜)体及金属基础等接地可靠。

六、直流侧检测

1.检查每个光伏组件开路电压是否正常(施工中进行);

2.检查集线箱各组串输入输出电压是否正常;

3.检查逆变器输入直流电压是否正常;

4.测量直流正负两侧对地电压是否异常;

七、监控系统调试

1. 检查各传感设备接口、通讯线路连接是否正常;

2. 检查数据采集器和各类传感器的电源线是否接好;

3. 检查太阳辐射仪上罩盖是否揭开;

4. 检查逆变器和负载检测电能表的通讯接线是否正确;

5. 启动监控系统,观察各监测数据是否正常,如某些数据不能获取,重启监控系统和该传感设备。

八、光伏项目试运行

1. 调试时,首先对一台逆变器进行并网操作;

2. 逐一并上其它逆变器,观察启动与工作状态;

3. 启动所有光伏子系统、控制回路、监控系统,观察整个系统运行情况;

4. 记录系统运行数据(如发电量、日运行时间、故障记录、设备温度、气象数据等);

5. 试运行十五天,作全面数据记录,用作分析和工程资料存档。

九、系统测试试验

1、检查并确保光伏阵列完全被阳光照射并且没有任何遮荫。

2、如果系统没有运行,那么打开系统运行开关让它运行15分钟,然后再开始系统性能测试。

3、用一种或两种方法进行太阳辐射照度测试,并且将测试值记录下来。用最高辐射值除以1000瓦/平方米,得出的数据为辐射比。

4、将光伏组件的输出功率汇总记录这些值,然后乘以0.7,就得到预期交流输出的峰值。

5、通过逆变器或系统仪表记录交流输出,并将这个值记录下来。

6、用交流测量功率值除以当时的辐射比值,将这个值记录下来。这个“交流修正值”是光伏系统的额定输出功率,他应该高于交流估算值的90%或者更多,如果低于交流估算值的90%,说明这个光伏系统有遮荫、组件表面脏、连线错误、保险丝损坏、逆变器不能正常运行等问题。

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案 This model paper was revised by the Standardization Office on December 10, 2020

光伏电站施工方案 :测量人员以控制网为基础进行光伏组件基础放点,按照图纸准确放出桩基基础高程、中心线,用木桩或者钉子喷上红漆标记清晰,以便施工。如下图: :按照测量放线的点位,用潜孔机进行桩基的打孔。打孔顺序按前立柱和后立柱分别进行。如下图: 注意事项及问题:孔的垂直度;孔的中心定位;前立柱和后立柱孔必须在一条线上; :将地锚桩倒运至施工子方阵内,并按照事先打好的孔量整齐布放在各施工区域内。如下图: 注意事项及问题:地锚桩上面焊接钢筋笼是否符合要求;焊点位置及布料过程中镀锌是否破坏,补救方法; 将钢桩放入已打好的孔位并定位(固定)灌入混凝土分层浇筑并振捣 浇筑完成后,检查、确认点位符合要求。如下图 注意事项及问题:如何在浇筑的过程中控制钢桩的位移 : 注意事项及问题:灌注桩浇筑完成后多少天可以做拉拔实验 :支架倒运布料(横梁、前后立柱、檩条、斜撑、托架、后立柱斜拉筋)准备配

件及安装工具(连接板、连接螺丝螺母垫片、扳手、角度尺、钢卷尺、施工线、马凳、人字梯、手套)将托架、斜撑、连接板安装到斜梁上四角立柱放入钢桩定位挂线测量对角线以线为基准安装所有前后立柱安装横梁安装檩条檩条连接板的安装 注意事项及问题:四角立柱定位,测量对角线是否相等;所有长短立柱底脚限位螺丝可初步紧固,其余螺丝均手动紧固;注意螺丝的方位或者朝向及垫片的数量和大小; :检验支架安装合格后,安装光伏板。 1、电池组件倒运布料,准备配件及安装工具 2、先安装最高排光伏版:首先根据图纸位置安装四个已打孔的橡胶垫片,加底部夹片,安装最高排第一个光伏版按设计图纸定位,最高处拉横向、立向基准线,作为光伏版的横向基准;光伏板靠近支架外侧一端穿入顶部盖片,紧固螺栓。内侧盖片在安装第二片光伏板之后安装,并紧固螺栓。依次安装其他光伏板。 3、安装中间一排光伏版,方法同上。 4、安装最下排光伏版,方法同上。 5、复测平整度、边缘高差等,调整至符合质量要求。 6、安装完毕后,安装长、短立柱最后的固定螺栓。 注意事项:轻拿轻放;注意磕碰;光伏版可能已经因日照带电,注意两端线端不要连接,造成触电或者损坏光伏板。

光伏发电工作总结

光伏发电工作总结 篇一:光伏电站工程总结报告 光伏电站工程 竣工总结报告 项目名称:XXXX新能源有限公司5MWp屋顶光伏 并网发电示范项目 建设单位:XXXX新能源有限公司施工单位:XXXXX电力股份有限公司 XXXX新能源有限公司: 截止目前,我公司对本单位所承揽的XXXX新能源有限公司5MWp屋顶光伏并网发电示范已经施工完毕,现做出项目竣工总结报告。 施工单位:XXXXXXX电力股份有限公司项目经理:企业技术负责人:企业法定代表人: 结论总结 (一)基本情况 (二)质量责任人定岗及变更和分包及合同资质情况 (三)完成设计和合同约定情况 (四)采用的技术质量标准,企业对分项工程、分部工程自检自评

和被认定质量情况 (五)主要建筑材料、建筑构配件和设备的证明文件 a) 隐蔽工程和使用功能自检验收情况 b) 行政主管部门、质量监督机构及监理单位责令整改情况 (六)、竣工档案技术资料和施工管理资料编制情况 (七)、企业自我认定组件支架的安全可靠度,系统集成使用功能完善良好运行程度 (八)、其它方面 汇报单位:XXXXXX电力股份有限公司 篇二:光伏电站运维工作总结 光伏电站建设运维工作总结 青海德令哈光伏电站于XX年12月20号顺利并网发电,由此成为德令哈第一个光伏并网发电的企业。为使新建电站顺利平稳运行,在最短时间内达到安全、经济、满发的目标,公司工程部、客服中心积极承担了该电站的施工安装与运营维护工作。下面就施工安装及其运维情况进行如下总结 一、电站前期建设投产试运行准备工作 为实现电站顺利投产与运行管理,保证电网安全稳定运行,德令哈项目部根据国标《光伏发电工程验收规范》和省电力公司调度字〔XX〕87 号《关于加强青海电网并网光

20MW光伏电站设备清单

20MW 光伏电站设备清单 一、35kV 箱变 1 35kV 双分裂美式箱变20 台 1.1 油浸式双分裂绕组变压器S11M-1000/38.5 38.5/0.315/0.315kV 1 台 单台箱变设备配置 1.2 负荷开关+熔断器40.5kV/630A ,25kA 1 台 1.3 高压避雷器1 组 1.4 高压带电显示装置1 组 1.5低压框架式断路器0.4kV In = 1600A 2台 1.6 低压浪涌保护器配熔断器32A 2 组 1.7 低压电流互感器1600/5A 0.2 2 组 1.8 箱变测控装置电站智能监控单元1 套 1.9 UPS 设备1kVA 1 套 1.10 低压多功能电度表2 台 1.11 辅助变压器SG10-5/0.38 1 台 1.12 其他附件1 套 1.13 光端盒1 套二、计算监控系统 (一)站控层设备(不少于以下设备) 1 计算机监控系统 1.1 主站兼操作员站工业服务器2 套 1.2 液晶显示器2 台 1.3 黑白激光打印机1 台 1.4 音响及语音报警装置1 套 1.5 系统软件、数据库2 套 1.6 支持软件、应用软件、通信接口软件等2 套 1.7 配置工具软件,(SCD、ICD )工具软件,网络管理软件 2 套 2 主控室控制台1 套 3 五防工作站 3.1 五防主机1 台 3.2 显示器1 台 3.3 激光打印机(A4) 1 台 3.4 五防软件1 套 3.5 操作票专家系统软件1 套 3.6 五防锁具 1 套 3.7 电脑钥匙 2 把 3.8 电脑钥匙充电器2 套 3.9 其他 4 屏蔽双绞线(含RJ4 5 接口,以工程实际用量为准)1 箱 (二)间隔层设备(不少于以下设备) 1 站用测控装置 1.1 公用测控装置施工图设计阶段若新增通道或装置,不应引起价格变动 1 套装于远动屏内 2 35kV 保护部份 2.1 35kV线路保护屏1屏 2.1.1 35kV线路光差保护装置1套与对侧变电站一致

光伏电站施工方案(专业)

光伏电站施工方案(专业版) NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。 八、接地镀锌扁铁: 九、电器: 1、电池组件安装 1.1安装流程 电池组件安装施工流程框图见图1.1.1。 图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收

将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。每个子方阵电池组件安装前要对组件开箱验收。施工队开箱前通知项目部,由项目部通知监理、业主及厂家等进行验收,并做好验收记录。 (2)电池组件安装 电池组件安装前,要对支架进行复查,主要检查横梁的水平等,防止支架水平、高程等变化从而影响组件安装质量。 多晶硅光伏组件的安装宜从下向上安装,具体施工步骤如下: ●根据电池组件安装图纸,用盒尺测量出第一排(最下面一排)电池组件上边缘所在位置,在阵列两端的支架上定点,拉工程线。 ●安装第一块电池组件。以从左向右安装为例,电池板上缘以施工线为基准,左边缘尽量往左侧靠,为右侧所有组件留出一定的调整余量,以防安装右侧最后一块电池组件时因间隔不够导致无法安装。位置调整完毕后,安装四周压块,紧固螺丝。 ●安装第二块及其余电池组件。因压块自身间隙为20mm,所以不需要可以关注电池组件间的间隙大小,只需要紧靠压块安装即可。 ●下方第一排安装完成后,安装第二排。此时可不用施工线,以已安装完成的电池组件上边缘为基准进行安装。安装时注意组件需要对角及边缘平齐。完成后,依次安装剩余两排的电池组件。 每个电池组件背面有一个接线盒及接线盒引出的正负极线,安装时应注意这两条线不要被压在光伏支架与电池组件间。正负极线两端的连接器需要悬空,绝不可以触碰光伏支架或其他金属体。 组件要按照厂家编好的子阵号进行安装,严禁混用。 (3)组件串联及接地 按照设计图纸要求确定串联数量、串联路径。要求光伏组件之间接插件互相连接紧固。接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后,应检查电池板串联开路电压是否正确,连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 组件接地通过组件接地孔、导线与接地体良好连接。在需要更多接地孔时候,按照组件生产商要求在相应位置打孔。 (4)电池组件安装验收 组件安装完成,由作业人员自检后,再经各工区施工队技术员复检,最后由项目部质检人员终检。项目部终检合格后报监理验收。

光伏电站年度工作计划总结及计划

上半年工作总结及下半年工作计划 今年是我站全体职工接受考验的关键性一年,由于箱变等设备质量问题,以及由于施工工期短造成的工程质量问题,很多意想不到的设备缺陷和故障将会在今后运行过程中逐步显现。 一、2018年上半年生产目标完成情况 1、生产经营情况 1月份发电量万KWh,上网电量万KWh 2月份发电量万KWh,上网电量万KWh 3月份发电量万KWh,上网电量万KWh 4月份发电量万KWh,上网电量万KWh 5月份发电量万KWh,上网电量万KWh 6月份发电量万KWh,上网电量万KWh 7月份发电量万KWh,上网电量万KWh 1-7月份累计发电量万KWh,上网电量万KWh 2、安全生产 1)未发生人身轻伤及以上事故。 2)未发生一般及以上设备事故。 3)未发生各类误操作事故。 4)未发生计算机网络及监控系统瘫痪事故。 二、上半年运维工作总结 1、消防安全管理

我站制定了消防安全管理制度及消防安全工作预案,落实站内各级岗位及员工消防责任。在此基础上对站内电气设备消防隐患进行定期排查,特别对光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、SVG室、二次保护室、高压室等地点定期进行重点排查,发现隐患及时处理。 春节期间,村民到山庙上香,祭祖,山庙距光伏区不足30米,我站运维人员虽看管着防止鞭炮引燃草木发生火灾,但上香人员杂乱众多,且活动范围较大,我站人员多次扑灭未燃起的烟火,其中一次因鞭炮降落至山沟引起火苗,人员还未达到火区时,火苗已顺风熊熊燃起。我站立即组织人员扑火,优先扑灭光伏区围栏周边的火源,经过将近1小时的扑救,最终将火扑灭,因扑救及时,火势未蔓延至光伏区。同期,运维人员在巡检时在光伏区周边共发现6起人为引燃的火源,因扑救及时,火势均未蔓延至光伏区。 2、组件清洗、光伏区除草 3月底我站配合保洁公司对光伏区组件进行清洗,同时制定组件清洗方案,每天派专人监督落实清洗工作。清洗工作结束后,我站进行验收,未达标的要求其按标准进行清洗。 除每日定期巡检时间,电站组织运维人员早上6点至8点、下午4点至6点到光伏区进行除草工作,前期除草工具为镰刀、砍刀。因光伏区面积大,灌木、构树多,镰刀、砍刀除草效率极低。5月份我站购进5台割草机,使用割草机后除草效率大大提高。在村民的配合下,截至目前光伏区所有组件前后及道路两旁、逆变器、箱变处的杂草已全部清除一遍,个别区域杂草已清除2-3遍。但因上

(方案)光伏电站施工清单.doc

一、监理范围包括: 光伏场区部分:1、光伏阵列基础;2、箱、逆变器室基础;3、光伏支架组件安装; 4、汇流箱安装;5、箱式变压器安装;6、逆变器室设备安装;7、电缆敷设;8、电缆防火及阻燃;9、场区道路 升压站建筑工程部分:1、综合楼;2、车库、材料库、电子设备间;3、35kV配电室; 4、35kV户外装置;5、变压器、架构及设备支架;6、附属设施 升压站电气安装:1、变压器系统设备安装;2、变压器系统附属设备安装;3、主控室设备安装;4、蓄电池组安装;5、35KV配电装置安装;6、35KV配电装置电气设备安装;7、就地控制设备安装;8、站用配电装置安装;9、SVG无功补偿装置安装;10、SVG无功补偿装置带电试运;11、电缆管配置及敷设;12、电缆架制作及安装;13、电缆敷设;14、电力电缆终端及中间接头制作;15、控制电缆终端及中间接头制作; 16、35KV及以上电缆终端及中间接头制作;17、电缆防火及阻燃;18、全站防雷及接地装置安装;19、接地装置安装;20、通讯系统设备安装;21、水工设备安装 光伏电站工程资料清单 单位工程/分部工程 卷册号1 生产综合楼/升压站建筑工程 001工程施工测量记录 002建(构)筑物施工定位测量、高程测量和测量复核记录(包括定位依据、控制网和基准点) 003建(构)筑物测试、沉陷、位移、变形观测站记录(施工中补测的基础资料及主厂房各类位置标高图)004土壤干密度及用水水质报告 005土、岩试验报告、地基处理(包括打桩)记录 006混凝土、砂浆配合比通知单及试验报告 007混凝土试块强度报告、见证记录、试验委托单 008砂浆试块强度报告、见证记录、试验委托单

分布式光伏电站设计方案参考

北京市XX厂房 分布式并网光伏发电设计方案 设计单位:北京钇恒创新科技有限公司设计人:屈玉秀日10年4月2017设计日期:

1 / 14 一、项目基本情况 北京延庆县XX工厂厂房,占地15000平方米,其中水泥屋顶可利用面积约7000平方米。年用电约25万度,其中,白天用电约15万度(白天综合电价1元/度);夜间用电10万度(夜间综合电价0.4元/度);全年缴纳电费约19万元。 1、项目建设的可行性 1.1 北京市具备建设分布式并网光伏发电系统的条件 北京地区太阳辐射量全年平均4600~5700MJ/m2。多年平均的年总辐射量为1371kwh/m2 北京地区年平均日照时数在2000~2800h之间,多年平均日照时数为2778.7h(从北京气象局获悉)。通过测算,北京市如果按照最佳倾角36°敷设光伏电池板,峰值小时数为1628h(通过专业软件计算获得),首年满发小时数=1628h*80%(系统效率)=1302.4h 首年发电量=450KW*1302.4h=586080kWh≈58.6万kwh 1.2 北京市分布式光伏发电奖励资金管理办法 为进一步加快本市分布式光伏发电产业发展,优化能源结构,根据《中华人民共和国可再生能源法》、《中华人民共和国预算法》、《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》和《北京市分布式光伏发电项目管理暂行办法》等有关规定,适用范围。本办法适用于在北京市行政区域范围内建设的分布式光伏发电项目,具体是指在用户所在场地或附近建设运行,以用户侧自发自用为主,多余电量上网,且在配电网系统平衡调节为特征的光伏发电设施。 奖励对象和标准。对于2015年1月1日至2019年12月31日期间并网发电的分

光伏电站2014年度安全生产工作总结以及2015年度安全生产.

2014年度安全生产工作总结 2015年度安全生产工作计划 在总公司的正确领导下,在全体员工的共同努力下, 2014年**公司在顺利实现了全年度发电任务指标的同时,全面落实**年度安全生产目标,顺利实现了电站安全稳定运行。现将**分公司2014年度工作总结如下: 一、超额完成各项指标 全年发电任务指标完成情况: 总计全年实际发电量:****万度,计划发电量:****万度,完成计划发电量的**%,超发**万度。 全年没有发生人身安全事故。 二、我们的做法 1、多管齐下确保安全生产 在开展“安全生产年”活动中,我们以签订年度安全生产责任书、春秋两季安全大检查与电站消缺工作为经,以落实安全生产责任制、处罚落实不力者为纬,编制一张安全生产的大网,做到安全生产责任制落实到电站个人,全员参与。严格电站运行管理相关制度,电站运行维护质量得到提高,确保电站安全运行。 成立了由经理任组长,副经理为副组长,运行部、工程部为成员的安全生产检查小组,开展春、秋季安全大检查, 全员参与率达**%以上,共检查出设备缺陷**处,排查设备缺陷**处,消缺率达 **%。我们共检查出以下问题: **电站共计检查出二次系统安全隐患**处,消缺**处,消缺率达**%。共计发现失压灭火气**个。 2、提高员工技术水平

我们组织参加、或者组织内部职工参加各种学习和培训,提高员工的业务素质。通过电站事故预想活动、调度证学习与考试、无功补偿技术、操作票工作票填写规范、技术比武活动、安全生产应急演练活动等多种的学习和培训,广大员工的服务技能得到了提高,服务热情高涨。 3、从细微处抓起,确保小事不酿成大错 严格开展电站运行管理相关制度,不断完善电站运行维护质量,具体表现在: 完成**月份**变停电检修,**电站倒闸操作与电站停电检修工作并顺利恢复送电; 完成苏村变每月定期巡检与缺陷统计并及时通知总包方青海院消缺; 完成电站人员每月小指标考核工作; 1月份组织施工、总包、厂家、运维单位,及时消除了110kv**变#1主变高压侧CT喷油事故; 5月份**线开关机构卡涩不能合闸送电故障,减少了因苏村变设备故障而造成接入电站陪停的损失电量。 三、2015年工作计划 (一以电站生产安全为前提,保证完成2015年度计划发电量。这是核心的任务,必须保证完成。 (二继续狠抓安全不放松。安全生产形势责任重大,安全教育培训时刻不能放松。要把责任、措施明确细化,利用分公司月考核等手段进行激励,形成人人关心安全生产、人人狠抓安全生产的格局,实现“全覆盖、零容忍、严执法、重实效”总体要求。

光伏电站施工技术方案

常州市金坛中盛清洁电力有限公司建设盛利维尔(中国)新材料技术有限公司屋顶3.337MW分布式光伏发电项目 支架、组件安装技术 太阳能方阵支架的安装措施 1)电池板支架安装 a. 检查电池板支架的完好性。 b. 根据图纸安装电池板支架。为了保证支架的可调余量,不得将连接螺栓一次性紧固到位。 2)电池板安装面的粗调。 a. 调整首末两块电池板固定处支架的位置,然后将其紧固。 b. 将放线绳系于首末两块电池板所在支架的上下两端,并将其绷紧。 c. 以放线绳为基准分别调整其余电池板固定螺栓,使其在一个平面内。 d. 预紧固所有螺栓。 太阳能电池组件的安装措施 安装工艺流程:组件运至施工现场支架上两专人安装预紧另外两人调整组件间隙、组件调平组件螺栓复紧 A光伏组件横向间隙20mm,纵向列间距为20mm。 B光伏组件搬运时必须不低于两人进行搬运,防止磕、碰、划伤和野蛮操作。 C光伏组件与导轨接触面不吻合时,应用金属片调整垫平,方可紧固,严禁强行压紧。 ①电池板的进场检验 a. 太阳能电池板应无变形、玻璃无损坏、划伤及裂纹。(现场安装人员开箱先看电池板有没有破损,若开箱破损立保持现状并即与项目部联系拍照处理) b. 测量太阳能电池板在阳光下的开路电压,电池板输出端与标识正负应吻合。电池板正面玻璃无裂纹和损伤,背面无划伤毛刺等;安装之前在阳光下测量

单块电池板的开路电压应符合国家检验标准。 ②太阳能电池板安装 a. 电池板在运输和保管过程中,应轻搬轻放,不得有强烈的冲击和振动,不得横置重压。 b. 电池板的安装应自下而上,逐块安装,螺杆的安装方向为自内向外,并紧固电池板螺栓(组件安装螺丝务必紧固,按照国家标准把要有弹片、垫片不能遗漏做防松处理)。安装过程中必须轻拿轻放以免破坏表面的保护玻璃。电池板安装必须作到横平竖直,同方阵内的电池板间距保持一致;注意电池板的接线盒的方向,避免影响电气施工。 ③电池板调平 a.将两根放线绳分别系于电池板方阵的上下两端,并将其绷紧。 b.以放线绳为基准分别调整其余电池板,使其在一个平面内。 c.紧固所有螺栓。 ④电池板接线 a.根据电站设计图纸确定电池板的接线方式。 b.电池板连线均应符合设计图纸的要求。 c.接线时应注意勿将正负极接反,保证接线正确。每串电池板连接完毕后, 应检查电池板串开路电压是否正确(用钳式电流表测量是否短路,电压表测量电压是否正常),连接无误后断开一块电池板的接线,保证后续工序的安全操作。 d. 将电池板串与控制器的连接电缆连接,电缆的金属铠装应接地处理。

光伏电站年终总结(全)

光伏电站年终总结(全)今年在公司领导的指挥下,我站全体员工认真执行公司安全生产制度,并在生产过程中不断的完善光伏电站的各种资料及制度,做到从零到完整,确保电站发电安全高效运行,并实现2019年全年安全事故为零。 1、经济运行管理工作 加强光伏电站的电气设备及光伏组件设备消缺管理,加强库房的备品备件的管理,做到及时申请补缺,保证设备消缺进度,确保光伏组件较高的可利用率。尽量在不发电期间完成对设备的检修及缺陷处理工作。保证在光照充沛设备运行正常,顺利抓住发电机会,提高光伏组件可用率,争取多发电,保证在阳光充足季节,并且限电少的时候保证稳发、满发、多发。 对发电量明显对比去年多发50%以上。以下对比电站于2016年7月1614.31MWh,8月4953.02MWh,9月3117.763MWh,10月2016.74MWh,11月1767.1MWh,12月1117.18MWh。同比2019年本年发电量有明显提升, 7月6562.81MWh,8月5696.05MWh,9月5234.23MWh,10月5484.25MWh,,11月2795.52MWh,12月2811.119MWh 2016年全年发电量14638.313MWh,2019年全年发电量50783.04MWh。 2、安全运行管理工作 制定安全管理组织机构与管理职责,落实各级人员安全生产责任,使生产运行安全可控、能控、在控。并以安全生产运行为重点,以保证人身、设备安全,强化生产运行安全管理。严格执行操作票和

工作票管理制度,实行谁操作谁填票,定期组织票执行操作演练,保证生产安全。 3、员工培训管理工作 制定详细的培训计划,完善培训管理制度,加强安全基础知识、基本技能培训教育,全面提升安全管理水平,注重本质安全。 加强运维人员的安全知识培训及考核工作,每周一次安全工作会议、一次安全生产例会,安全培训、技术培训必须落实到位。并不定期举行实战演练,并逐步提高运维人员的安全生产技术及故障分析能力,保证人身及设备安全,及两票三制的执行力度,保证所有的安全生产工作在可控、安全的基础上稳步进行。 每次的培训都有记录备案,进一步提高了运维人员的学习主观能动性,使运维人员在接触设备的同时能够安全操作。加强运维人员业务水平和安全防护意识。 4、日常运行维护管理工作 根据设备运行特点和设备性能,制定了光伏组件、汇流箱、逆变器、箱变、电缆、出线、接地变、高压室设备、低压室设备、无功补偿室设备、二次室设备以及中控室设备的巡回检查周期和检查标准,并按此周期和标准安排人员进行计划性检查和消缺跟踪,同时做好检查和消缺记录,及时掌握运行设备的工作状态及存在的问题,适时安排检修和维护,确保电站运行设备不影响发电。 5、电站事故处理工作 及时对故障及缺陷处理进度的跟踪,对运行设备出现的故障和缺

光伏发电原理及发电系统简介

光伏发电原理及发电系统简介 光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。这种技术的关键元件是太阳能电池。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。 一、光伏效应 如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子-空穴对。界面层附近的电子和空穴在复合之前,将通过空间电荷的电场作用被相互分离。电子向带正电的N区和空穴向带负电的P区运动。

通过界面层的电荷分离,将在P区和N区之间产生一个向外的可测试的电压。此时可在硅片的两边加上电极并接入电压表。对晶体硅太阳能电池来说,开路电压的典型数值为0.5~0.6V。通过光照在界面层产生的电子-空穴对越多,电流越大。界面层吸收的光能越多,界面层即电池面积越大,在太阳能电池中形成的电流也越大。 二、原理 太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对,在p-n结内建电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。

太阳能发电有两种方式,一种是光-热-电转换方式,另一种是光-电直接转换方式。 (1)光-热-电转换方式通过利用太阳辐射产生的热能发电,一般是由太阳能集热器将所吸收的热能转换成工质的蒸气,再驱动汽轮机发电。前一个过程是光-热转换过程;后一个过程是热-电转换过程,与普通的火力发电一样.太阳能热发电的缺点是效率很低而成本很高,估计它的投资至少要比普通火电站贵5~10倍。

(2)光-电直接转换方式该方式是利用光伏效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光-电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的新型电源,具有永久性、清洁性和灵活性三大优点.太阳能电池寿命长,只要太阳存在,太阳能电池就可以一次投资而长期使用;与火力发电、核能发电相比,太阳能电池不会引起环境污染。 三、系统组成 光伏发电系统是由太阳能电池方阵,蓄电池组,充放电控制器,逆变器,交流配电柜,太阳跟踪控制系统等设备组成。 1、电池方阵

光伏电站员工工作总结

光伏电站员工工作总结 和硕恒鑫新能源科技有限公司 xx年个人 xx年即将过去,在这即将过去的一年里,本人作为和硕恒鑫新能源科技有限公司总经理,在集团公司运维部及大区领导的指导和帮助下,带领和硕恒鑫新能源科技有限公司的全体员工,团结拼搏,真抓实干,深化运行维护各项工作治理,圆满地完成了运维部下达的各项任务目标。 一、履行职责情况 和硕恒鑫光伏电站位于巴州和硕县乌什塔拉乡境内,电站离和硕县城约120公里,电站装机容量为30MW。由于项目部和电站运维人员的共同努力,和硕恒鑫光伏电站于xx年5月实现全部设备并网发电。一年来,和硕恒鑫光伏电站在集团公司运维部的正确领导下,经过全体员工的共同努力,在电站并网发电、代保管运行、内部验收、消缺治理、240试运行等方面取得了一定的成绩。自xx年12月28 日至xx年11月28日(共11个月),实现并网安全运行 334天,发电量31500000度。全年未发生误操作事故,未发生安全责任事故。

本人作为和硕恒鑫光伏电站的一名员工,在此工作过程中主要做了以下几个方面的工作: 1、加强员工技能培训,培养合格电站员工。 由于是新建电站,员工都是在电站建设期间急需用人的时候招收的新员工,学历层次普遍较低,专业理论知识单薄,无光伏电站工作经历与经验,因而在从事光伏电力生产工作中存在一定的安全隐患。为解决这一问题,本人从进入电站起,每天晚上利用2个小时的时间,针对的运行发电设备,结合相关的专业理论知识,设置了16个项目的培训专题,系统的给员工进行电力专业理论知识及岗位 操作技能方面的专项培训。通过培训使每一位员工掌握了各发电系统设备的连接方式及电压等级,掌握了各种运行设备的结构和工作原理,掌握各种运行设备的一般操作和维护方法。为了检测培训效果,本人针对设备及操作技能,编制了30套专业知识及操作技能考核试题,对员工进行备卷考试考核。通过考试和考核,员工的培训成绩均在80分以上。经过四个多月的培训,所有员工初步掌握了光伏电站运行维护工作所需要的专业知识和基本技能,为电站的并网发电及安全运行打下了良好的基础。也为顺风光电的光伏事业储备了人才。 2、健全内部管理制度,规范电站运行维护管理。

光伏发电系统设备安装(完整版)

国电宁夏平罗光伏电站Ⅰ期10MWp工程 光伏发电系统设备安装 作业指导书 编制: 审核: 批准: 中环光伏系统有限公司 宁夏平罗项目部 2010年3月20日

目录1. 工程概况 2. 编制依据 3. 工程量 4. 参加作业人员的资格和要求 5. 作业所需的工器具 6. 作业前应做的准备工作 7. 作业程序、操作方法及质量要求 8. 质保措施 9. 安全措施及文明施工要求

1 工程概况 国电宁夏平罗光伏电站Ⅰ期10MWp工程是由中环光伏系统有限公司设计。主要的运行流程是:光伏板→汇流箱→逆变器→升压变压器→35KV开关柜→上网发电。本工程施工由江苏华能公司电气工地负责施工。 2 编制依据 2.1中环光伏系统有限公司设计施工图 2.2《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-92) 2.3《电力建设火电工程施工工艺实施细则》(DJ-GY-19) 2.4《电力建设安全工作规程》(DL5009.1-2002) 2.5《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T 5161.1~5161.17-2002) 3 工作量 其中35KV高压柜8面,升压变压器10台,逆变器19台、厂用电变压器1台,低压柜4面。 4 参加作业人员的资格和要求 4.1凡参加作业人员必须经三级安全教育,并经考试合格。 4.2熟悉光伏发电系统设备安装的工艺要求、验收规范及质量标准。 4.3施工人员应熟知本作业指导书,必须参加技术交底活动,并做好记录 5 作业所需的工器具 千斤顶 2个 套筒扳手 1套 手拉葫芦 2T 2个 力矩扳手 1套 电焊机 1台 水平仪 1台 手枪电钻 1台 线坠 1个 磨光机 2台 卷尺 1把 水平尺 1把 电锤 1台 手锤 1把

光伏电站施工方案

光伏电站施工方案NO TABLE OF CONTENTS ENTRIES FOUND.:检验支架安装合格后,安装光伏板。图1.1.1 电池组件安装施工流程框图 1.2施工方案 (1)电池组件倒运布料及开箱验收 将电池组件倒运至施工子方阵内,并按照事先算好的数量整齐布放在各施工区域内。光伏员工转正工作总结范文

工作汇报/工作计划/转正工作总结 姓名:____________________ 单位:____________________ 日期:____________________ 编号:YB-ZJ-065153 光伏员工转正工作总结范文Work summary of photovoltaic employees becoming regular

光伏员工转正工作总结范文 光伏员工转正工作总结篇一 转眼间,自xxxx年xx今一年的见习期一瞬即逝。回顾一年的历程,在各级领导的教导和培养下,在同事们的关心和帮助下,我从一个懵懂的“愤青”逐步成长为一名勤奋敬业的“小资”。在这近一年的工作和学习中,接触了不少人和事,在为自己的成长欢欣鼓舞的同时,我也明白自己尚有许多缺点需要改正。工作一年以来,在各级领导的教导和培养下,在同事们的关心和帮助下,自己的思想、工作、学习等各方面都取得了一定的成绩,个人综合素质也得到了一定的提高,我完全融入到了公司这个大家庭。在此,我向关心帮助过我的领导和同事们表示真诚的感谢!下面,我将自己一年来的思想、工作、学习情况作简要总结汇报: 一、思想上,自觉加强理论学习,努力提高政治思想素质。 作为一名年轻工作者,思想上,自觉加强理论学习,努力提高政治思想素质。首先,我主动加强政治学习,除了经常看电视、看报纸、关心时事政治外,我还认真学习了马列主义,毛泽东思想,邓小平理论,“三个代表”重要思想,自觉树立高尚的世界观、人生观,树立社会社会主义荣辱观,用先进的思想武装自己;其次理论学习还要在行动上落实,注重其对实践的指导意义,自觉地践行“八荣

八耻”,时刻用其来约束自身行为,改正不良习惯,继续发扬优秀传统。另外,除了干好自己的本职工作外,还积极参加各项活动,对于公司组织的活动,能够积极参加与配合,在生活上乐于助人,关心集体荣誉。通过以上努力,我感到自己的政治素质有了长足进步。 今后的职业生涯还很长,作为一名党员,更应该将尽所能地对工作进行开拓,做出成绩。为早日实现目标,我要求自己:努力工作,保持优点,改正缺点,充分体现自己的人生价值,为企业美好的明天尽一份力。我更希望通过公司全体员工的努力可以把公司推向一个又一个的颠峰。 二、在工作上,努力夯实专业基础,扩大知识面,力求更好的完成自己的本职工作。 作为一名刚刚毕业的大学生,虽然有三年的专业知识学习,但是实践的东西接触的少,对许多现场问题不了解。面对这种情况,依靠自己认真的学习,促成自身知识结构的完善和知识体系的健全,让自己尽早、尽快的熟悉工作情况,少走弯路。在接触到新的陌生的领域时,缺少经验,对于业务知识需要一个重新洗牌的过程,自己在各位领导和老同志的帮助下,能够很快克服这种状态融入到崭新的工作生活中。 在见习期我走入了35KV变电站。大家都知道变电站是电力系统中接受电能和分配电能并能改变电压的场所。它是发电厂和电能用户联系的中间环节,同时也是将各级电压网联系起来的枢纽。我站拥有2台主变,担负着一个乡镇的供电任务。许多人认为,变电站运行值班工作只是简单的抄抄表、巡视设备、办理工作票、进行倒闸操作;但是只有做过的人才知道:作为有高度责任心的值班员来说,要保证一个变电站的安全稳定运行,仅仅完成以上工作是远远不够的;要保证电

光伏电站工作总结

104团光伏电站 兵团无电地区电力建设项目第十二师104团牧三场215kw 光伏独立电站工程建设在和静县巴仑台镇的博乐斯坦擦汗,草场面积128.26万亩,距团部180Km。牧三场分为冬牧场,夏牧场分别总容量为105KW,110KW。夏牧场地势相对平坦开阔,地形起伏不大由于都是草原路交通运输不是很便利,平均每天日照时间接近7h。冬牧场海拔较高,地形不平坦有大量大石块儿不易挖基坑。道路基本是盘山道悬崖给运输带来了极大的挑战。平均日照时间在5.5h,两站相隔100多KM。 本次建设的独立电站主要为解决当地少数名族牧民,职工生活用电。由于牧场的牧民基本以哈萨克族,维吾尔族为主的少数民族群体,在这我的语言优势以及沟通能力有了较好的发挥。 两座光伏电站施工方是四川维波建筑有限公司并在2014 年9月3日同时开工,在公司领光伏部的带领跟指导下我很荣幸的来到牧三场施工现场做项目监管。由于刚毕业的我还没深入的了解光伏行业,这份任务将会是一个严峻的挑战也是一个很好的学习机遇。施工前一个月顺利完成土建基础,方舱安装。我也逐渐进入项目监管的角色开始提出问题,处理问题,及时向公司汇报工程进展也充当了牧民的小翻译员。 由于施工地气温降低提前进入了冬季,对施工进展有了一

定影响。在公司领导跟相关部门的共同努力下我们不畏严寒克服气候因素完成了支架以及光伏组件的安装。在公司的领导下我积极配合施工方解决了材料运输等问题, 为了确保总工期顺利完成为目标,我们严格按施工规划确定的施工顺序和流水方式组织施工,垂直交叉,水平作于,以关键过程为主导工序,在人力,物力给予了绝对保障,以关键关键过程带动一般过程。在关键的电气接线工序马海武(部长)来到施工现场亲自动手指导电气部分。这极大得鼓舞了大家战胜严寒完成任务的士气。 2014年12月3日光伏电站完工所有设备运行正常并顺利发电。我带着设备厂家跟施工方来到了牧民家里,打开了大家期盼依旧的节能灯,牧民用不太标准的汉语说“谢谢你们给我家里带来光明”。我们围绕着灯光坐成了一圈吃起了香喷喷的哈萨克手抓肉。 在外的这几个月我收获了很多,从刚毕业懵懂的我到现在成为公司正式的一份子,感谢公司领导的信任,感谢光伏事业部同事们的鼓励。我还会再接再厉为公司争光! 2014年12月16号 光伏事业部:木合塔尔

光伏电站技术方案(整理后)

光伏电站技术方案 1.系统概况 1.1项目背景及意义 系统由室外太阳电池组件阵列系统、室外太阳能电池组件汇流系统、室内控制储能系统、逆变配电装置与布线系统、室内光伏发电综合测试系统组成。用于研究不同材料电池组件的光伏阵列,采取跟踪模式和固定模式时发电的情况,以及5种相同功率不同方式的太阳能电发电的对比。本系统建成后可以作为学校光伏科研方向的重点实验室,为学校学科建设、科技创新、人才培养发挥重要作用。 1.2光伏发电系统的要求 系统是一个教学实习兼科研项目,根据要求设计一个5kWp的小型光伏电站系统,包含3kWp的并网光伏系统,2kWp的离网光伏系统,共计平均每天发电约9.5kWh,可供一个1kW的负载工作9小时左右。 2.项目概况 2.1光伏系统方案的确定 根据现场资源和环境条件,系统设计采用独立型离网光伏系统和离散型并网光伏系统方案。 太阳能光伏并网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其专用固定支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏并网逆变器; (4)系统的通讯监控装置;

(5)系统的防雷及接地装置; (6)土建、配电房等基础设施; (7)系统的连接电缆及防护材料; 太阳能光伏离网发电系统主要组成如下: (1)太阳能电池组件及其双轴跟踪逐日支架; (2)光伏阵列汇流箱; (3)光伏控制器; (4)光伏离网逆变器; (5)系统的通讯监控装置; (6)系统的防雷及接地装置; (7)土建、配电房等基础设施; (8)系统的连接电缆及防护材料; 3.设计方案 3.1方案介绍 将系统分成并网和离网两个部份。并网和离网系统中用到的太阳能电池组件有3种,一是175Wp单晶硅太阳能电池板,其工作电压为35.9V,开路电压为43.6V,经过计算,6块此类电池板串联,构成1个1KW的光伏阵列。二是175Wp多晶硅太阳能电池板,其工作电压为33.7V,开路电压为42.5V, 经过计算,6块此类电池板串

并网光伏发电系统电气系统简介

并网光伏发电系统电气系统简介 1、光伏发电系统背景2013年7月4日国务院颁发《关于促进光伏产业健康发展的若干意见》,意见中明确指出未来发展光伏产业的重要性。光伏产业是全球能源科技和产业的重要发展方向,是具有巨大发展潜力的朝阳产业,也是我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业。我国光伏产业当前遇到的问题和困难,既是对产业发展的挑战,也是促进产业调整升级的契机,特别是光伏发电成本大幅下降,为扩大国内市场提供了有利条件。要坚定信心,抓住机遇,开拓创新,毫不动摇地推进光伏产业持续健康发展。 2、光伏发电系统组成 太阳能光伏发电系统主要由太阳能光伏电池组,光伏系统电池控制器,逆变器,汇流箱和交直流逆变器是其主要部件。其中的核心元件是光伏电池组和控制器。各部件在系统中的作用是: (1)光伏电池:光电转换。 (2)控制器:作用于整个系统的过程控制。光伏发电系统中使用的控制器类型很多,如2点式控制器,多路顺序控制器、智能控制器、大功率跟踪充电控制器等,我国目前使用的大都是简单设计的控制器,智能型控制器仅用于通信系统和较大型的光伏电站。 (3)逆变器:将光伏组件发出的直流电转化成交流电。 (4)汇流箱:将一定数量、规格相同的光伏电池串联起来,组成一个个光伏串列,然后再将若干个光伏串列并联接入光伏汇流防雷箱,在光伏防雷汇流箱内汇流后,通过控制器,直流配电柜,光伏逆变器,交流配电柜,配套使用从而构成完整的光伏发电系统,实现与市电并网。 (5)交直流逆变器:由于它的功能是交直流转换,因此这个部件最重要的指标是可靠性和转换效率。并网逆变器采用最大功率跟踪技术,最大限度地把光伏电池转换的电能送入电网。 3并网光伏发电电气系统设计方法简介 3.1 并网光伏发电系统构成

光伏施工方案

十二、售后服务承诺及维保方案 感谢贵单位对保定中泰新能源科技有限公司品牌给予的信任和支持,我司将为您提供优质的产品和快捷、完善的服务! 现向贵单位郑重承诺: 1、本公司所提供的光伏逆变器内部原材料均使用国内、外正规厂家生产产品,生产体系严格按照ISO9001标准,确保向用户提供最优质产品,达到国家标准,满足并网要求。 2、从签定合同之日起,本公司承诺在合同要求时间内按时交货,并按用户所指定的地点组织发货、安装、调试、培训等。 3、产品保质期多晶硅太阳能组件10年,功率质保25年。主机设计使用寿命不低于25年。服务响应时间(服务区范围内):市区6小时内;郊区10小时内;县市24小时内,产品经我司售后确定相关情况后,若要更换产品,确保产品5天内到达现场(物流遇特殊情况除外)。 4、我公司承诺在质保期内每年对设备进行技术巡检,按半年度一次,全年共计两次次; 5、每个月一次电话巡访服务,及时排查设备隐患,保障设备可靠、安全的运行; 6、提供7*24小时的免费技术咨询服务。 7、我公司将免费提供原厂商的系统安装调试服务,免费协助邀请方完成系统的 安装调试投产工作,包括对产品的故障排除、技术咨询、技术支持和补丁升级; 8. 质量保证期结束后三(3)年内提供备品、备件和专用工具的价格将不高于其在投标时所报价格. 9、质量保证期间后,对货物进行跟踪保养维护维修的工作方式及费用收取等,按合同相应条款执行。 特此承诺!

维保方案 (一)维保制度 1管理制度 1.1建立电站设备技术档案和设计施工图纸档案 这是电站的基本技术档案资料, 主要包括: a.设计施工、竣工图纸;验收文件; b.各设备的基本工作原理、技术参数、设备安装规程、设备调试的步骤; c.所有操作开关、旋钮、手柄以及状态和信号指示的说明; d.设备运行的操作步骤; e.电站维护的项目及内容; f.维护日程和所有维护项目的操作规程; g.电站故障排除指南,包括详细的检查和修理步骤等。 1.2建立电站的信息化管理系统 利用计算机管理系统建立电站信息资料,对每个电站建立一个数据库,数据库内容包括两方面, 一是电站的基本信息, 主要有: a.气象地理资料;交通信息; b.电站所在地的相关信息(如人口、户数、公共设施、交通状况等); c.电站的相关信息(如电站建设规模、设备基本参数、建设时间、 通电时间、设计建设单位等)。 二是电站的动态信息, 主要有: a.电站供电信息:用电户、供电时间、负载情况、累计发电量等; b.电站运行中出现的故障和处理方法:对电站各设备在运行中出现 的故障和对故障的处理方法等进行详细描述和统计。 1.3建立电站运行期档案 这项工作是分析电站运行状况和制定维护方案的重要依据之一。

相关文档