文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 后置埋件计算值

后置埋件计算值

后置埋件计算值
后置埋件计算值

一、荷载计算1.设计参数

幕墙计算高度 Z=20m

玻璃短边长度 a= 1.12m 风压高度调整系数

(B类)

μ1=1玻璃长边长度 b= 1.7m 风压高度调整指数(B类)μ2=0.32横杆长度l= 1.12m 阵风风压系数βz = 1.687横杆间距h= 1.7m 风荷载体型系数μs =

1.2

玻璃设计厚度t=6mm 基本风压(镇江地区)ω0=0.4kN/m2玻璃容重

γg =

25.6kN/m3地震作用动力放大系数βx =5幕墙自重(包括玻璃、型材)G AK =0.35kN/m 2α

max

=0.12

幕墙立杆长度

L=

3.7

m

2.风荷载(标准值)

风压高度变化系数μz =

μ1×(Z/10)^μ2=

1.248风荷载标准值ωk =βz ×μs ×μz ×ω0= 1.011kN/m 2取:风荷载标准值ωk = 1.000kN/m 2横杆所受风荷载q whk =ωk ×h= 1.700kN/m 立杆所受风荷载q wlk =ωk ×l=

1.120

kN/m

3.自重荷载(标准值)玻璃自重

q GAk =t×γg =0.154kN/m 2横杆自重(包括玻璃、铝型材)q Ghk =G Ak ×h=0.595kN/m 立杆自重(包括玻璃、铝型材)q Glk =G Ak ×l=

0.392

kN/m

4.地震作用(标准值)玻璃所受地震作用q EAk =βx ×αmax ×q GAk =0.092kN/m 2横杆所受地震作用q Ehk =βx ×αmax ×q Ghk =0.357kN/m 2立杆所受地震作用

q Elk =βx ×α

max

×q Glk =

0.235

kN/m 2

二、支座荷载计算1.设计参数立杆型号:H1401立杆长度:

L=

3.7

m

2.荷载(标准值)根据荷载计算得:

后置预埋件计算

由于图书馆部分预埋件位置偏移,经甲方、监理同意,采用后置预埋件进行补漏。

水平地震影响系数最大值

风荷载qωlk= 1.120kN/m 自重荷载q Glk=0.392kN/m 地震作用q Elk=0.235kN/m

3.立杆支座力计算(采用SG+Sω+0.5SE组合)

自重荷载产生剪力V=1.2×q Glk×L= 1.740KN

风荷载产生剪力Qω=1.4×qωlk×L= 5.802KN

地震作用产生剪力Q E=1.3×0.5×q Elk×L=0.566KN

水平荷载剪力组合Q Y=Qω+0.5×Q E= 6.084KN

竖向立距钢支座距离e=0.1m

竖向力对钢支座的弯矩M=V×e=0.174KN·m

三、后置化学螺栓计算

1.设计参数

化学螺栓直径d=0.012m

化学螺栓数量n=4只

化学螺栓垂直间距z=0.1m

连接钢板厚度t=0.008m

2.荷载和内力

根据计算得:

竖向力V= 1.740KN

水平力N=Q Y 6.084KN

弯矩M=0.174KN·m

3.化学锚栓抗拉计算

a)竖向力V对单个螺栓的剪力N v=V/n0.43512KN

b)单个螺栓所受拉力

水平力N对单个螺栓的拉力N1=N/n 1.52111KN

弯矩M对单个螺栓的拉力 N2=M/(Z×2)0.87024KN

故单个螺栓所受拉力 N t=(N1+N2)×1.25 2.98918KN

M12X160化学螺栓容许应力(植于C30砼) [F]=16.2KN

由于幕墙规范对后置螺栓的承载力有具体规定,应取其极限承载力的50%作为设计值,

且由以上计算可知后置螺栓的承载力应大于单个螺栓所受的拉力及剪力。

三、施工工艺:

①钻孔:根据设计要求,按图纸间距定好位置,在主体结构上钻出Φ14孔,孔深110mm。

②清孔:用空气压力吹管将孔内浮灰及尘土清除,保持孔内清洁。

③置入药剂管:将药剂管插入洁净的孔中,插入时树脂在手温条件下能象蜜蜂一样流动时,方可使用管。

④钻入螺栓:用电钻旋入螺杆直至药剂流出为止。电钻一般使用冲击钻或手枪钻,钻速为250~750转/分,

这时螺栓旋入,药剂管将破碎,树脂、固化剂和石英颗粒混合,并填充锚栓与孔壁之间的空隙。

⑤凝胶过程(硬化过程):取下安装工具静待药剂硬化。

⑥凝固物体:待药剂完全硬化后,将钢板套上,加上垫圈及六角螺母将物体固定即可。

相关文档