一、消防系统组成

消防系统主要由1火灾自动报警系统,2消火栓系统,3自动喷水灭火系统,4气体灭火系统,5防排烟系统及6防火卷帘门系统等系统组成。(其他还有气溶胶灭火系统,应急照明系统,消防广播系统等等)。

二、各系统介绍

1.火灾自动报警系统简介:

火灾自动报警系统是人们为了早期发现和通报火灾,并及时采取有效措施,控制和扑灭火灾,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,是现代消防不可缺少的安全技术设施之一。

火灾自动报警系统是由触发器件、火灾警报装置以及具有其它辅助功能的装置组成的火灾报警系统。它能够在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量和光辐射等物理量,通过感温、感烟和感光等火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位,记录火灾发生的时间。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统、室内消火栓系统、防排烟系统、通风系统、空调系统、防火门、防火卷帘、挡烟垂壁等相关设备联动,自动或手动发出指令,启动相应的防火灭火装置。

触发器件:指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动报警按钮。比较常用的探测器主要有感温式火灾探测器、感烟式火灾探测器、感光

火灾探测器、可燃气体探测器和复合火灾探测器,温感探测器主要有定温式,差温式,差定温式几种;烟感主要有离子感烟式、光电感烟式、激光感烟式等几种型式。

火灾报警装置: 火灾报警装置:是指在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置. 火灾报警控制器就是其中最基本的一种, 火灾报警控制器按其系统连结方式,可分为多线式火灾报警控制器和总线式火灾报警控制器。

多线式火灾报警控制器的主要特点是其探测器与控制器连接采用一一对应方式。每个探测器对应三根线与控制器连接,因而其连线较多,仅适用于小型火灾报警控制器系统。

总线式火灾报警控制器的主要特点是控制器与探测器要用总线(少线)方式连接。所有探测器匀并联或串联在总线上(一般总线数量为2--4根),具有安装、调试、使用方便的特点,适用于大型火灾报警控制器系统。在火灾报警装置中,还有一些如中继器、区域显示器、火灾显示盘等功能不完整的报警装置,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充。在特定条件下应用,与火灾报控制器同属火灾报警装置。

火灾警报装置:在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,火灾警报器是一种最基本的火灾警报装置,通常与火灾报警控制器组合在一起,它以声、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。警铃是一种火灾警报装置,用于将火灾报警信号进行

声音中继的一种电气设备,警铃大部分安装于建筑物的公共空间部分,如走廊、大厅等。

消防控制设备:在火灾自动报警系统中,当接收到来自触发器件的火灾报警信号后,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备,称为消防控制设备。主要包括火灾报警控制器,自动灭火系统的控制装置,室内消火栓系统的控制装置,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置,常开防火门、防火卷帘的控制装置,电梯回降控制装置,以及火灾应急广播、火灾警报装置、消防通信设备、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等十类控制装置中的部分或全部。消防控制设备一般设置在消防控制中心,以便于实行集中统一控制,也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场(如消防电梯控制按钮),但其动作信号则必须返回消防控制室,实行集中与分散相结合的控制方式。

电源:火灾自动报警系统属于消防用电设备,其主电源应当采用消防电源,备用电源采用蓄电池。系统电源除为火灾报警控制器供电外,还为与系统相关的消防控制设备等供电。

火灾自动报警系统的基本形式:

火灾自动报警系统基本形式有三种,即:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。

区域报警系统指由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,或由火灾报警控制器和火灾探测器组成,功能简单的火灾自动报警系统,适用于较小范围的保护。

集中报警系统指由集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器组成,或由火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能较复杂的火灾自动报警系统。适用于较大范围内多个区域的保护。

控制中心报警系统指由消防控制室的消防控制设备、集中火灾报警控制器、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成;或由消防控制室的消防控制设备、火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,功能复杂的火灾自动报警系统。系统的容量较大,消防设施控制功能较全。适用于大型建筑的保护。

2、消火栓系统

由消防给水基础设施、消防给水管网、室内消火栓设备、报警控制设备及系统附件等组织。其中消防给水基础设施包括市政管网、室外给水管网及室外消火栓、消防水池、消防水泵、消防水箱、增压稳压设备、水泵接合器等。

主要任务是:为系统储存并提供灭火用水。

当发现火灾时后,由人打开消火栓箱门、按动火灾报警按钮,由其向消防控制中心发现火灾报警信号或远距离启动消防水泵,然后迅速拉出水带、水枪(或消防水喉),将水带一头与消火栓出口接好,另一头与水松子接好,展(甩)开水带,开启消火栓手轮,握紧水枪(最好两人配合),通过水枪(或水喉)产生的身流,将水身向着火点实施灭火。

采用消火栓灭火是最常用的灭火方式,它由蓄水池、加压送水装置(水泵)及室内消火栓等主要设备构成,这些设备的电气控制包括

水池的水位控制、消防用水和加压水泵的启动。水位控制应能显示出水位的变化情况和高、低水位报警及控制水泵的开停。室内消火栓系统由水枪、水龙带、消火栓、消防管道等组成。为保证喷水枪在灭火时具有足够的水压,需要采用加压设备。常用的加压设备有两种:消防水泵和气压给水装置。采用消防水泵时,在每个消火栓内设置消防按纽,灭火时用小锤击碎按纽上的玻璃小窗,按纽不受压而复位,从而通过控制电路启动消防水泵,水压增高,灭火水管有水,用水枪喷水灭火。采用气压给水装置时,由于采用了气压水罐,并以气水分离器来保证供水压力,所以水泵功率较小,可采用电接点压力表,通过测量供水压力来控制水泵的启动。

3、自动喷水灭火系统:

自动喷水灭火系统的分类

(1) 湿式喷水灭火系统。

(2) 室内消防栓灭火系统。

(3) 干式喷水灭火系统。

(4) 干湿两用灭火系统。

(5) 预作用喷水灭火系统。

(6) 雨淋灭火系统。

(7) 水幕系统。

(8) 水喷雾灭火系统。

(9) 轻装简易系统。

(10) 泡沫雨淋系统。

(11) 大水滴(附加化学品)系统。

(12) 自动启动系统。

下面介绍下常用自动喷水灭火系统

湿式自动喷水灭火系统的主要部件

湿式自动喷水灭火系统是一种应用广泛的固定式灭火系统。该系统管网内依靠高位消防水箱而充满压力水,长期处于备用工作状态,适用于4~70℃环境温度中使用。当保护区域内某处发生火灾时,环境温度升高,喷头的温度敏感元件(玻璃球)破裂,喷头自动将水直接喷向火灾发生区域,消防水箱水流流经过报警阀,报警阀输出报警水流——>延迟器(延时30秒)——>水力警铃; 延迟器(延时30秒)——>压力开关——>电气控制箱——>启动水泵;14手动按钮——>电气控制箱——>启动水泵;

火灾传感器——>火灾收信机——>电气控制箱——>启动水泵;

水流指示器——>火灾收信机(消防中心)——>电气控制箱——>启动水泵。

湿式喷水灭火系统主要由以下几部分构成。

(1) 水箱:在正常状态下维持管网的压力,当火灾发生的初期给管网提供灭火用水。

(2) 水力警铃:用于湿式、干式、干湿两用式、雨淋和预作用自动喷水灭火系统中,是自动喷水灭火系统中的重要部件。当火灾发生时,由报警阀流出带有一定压力的水驱动水力警铃报警。警铃流量等于或大于一个喷头的流量时立即动作。

(3) 湿式报警阀:安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网,一般采用止面阀的形式。当管网中有喷头喷水时,就破坏了阀门上下的平衡压力,使阀板开启接通水源和管网。同时部分水流通过阀座上的环形槽,经信号管道送至水力警铃,发出音响报警信号。

(4) 消防水泵结合器:用于给消防车提供供水口。

(5) 火灾收信机(消防控制中心):在控制室内安装,用于接收系统传来的电信号及发出控制指令。

(6) 压力罐(未设置):用于自动启动消防水泵。当管网中的水压过低时,与压力罐连接的压力开关发出信号给控制箱,控制箱接到信号后发出指令启动消防泵给管网增压。当管网水压达到设定值后消防水泵停止供水。

(7) 消防水泵:给消防管网中补水用。

(8) 闭式喷头:可分为易溶金属式、双金属片式和玻璃球式三种,其中以玻璃球式应用最多;正常情况下,喷头处于封闭状态。当有火灾发生且温度达到动作值时喷头开启喷水灭火。

(9) 水流指示器:其动作原理是,当水流指示器感应到水流动时,其电触点动作,接通延时电路(延时20~30 s)。延时时间到后,通过继电器触发,发出声光信号给控制室,以识别火灾区域。

(10) 压力开关:是自动喷水灭火系统的自动报警和控制附件,它能将水压力信号转换成电信号。当压力超过或低于预定工作压力时,电路就闭合或断开,输出信号至火灾报警控制器或直接控制启动其他电气设备。

(11) 延时器:是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间。用以对由于水源压力突然发生变化而引起的报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳的作用。从而避免虚假报警。只有真正发生火灾时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30 s左右冲满整个容器,然后冲入水力警铃报警。

(12) 试警铃阀:用于人工测试。打开试警铃阀泻水,使报警阀自动打开,水流充满延迟器后可使压力开关及水力警铃动作报警。

(13) 放水阀:用于检修时放空管网中余水。

(14) 末端试水装置:设在管网末端,用于自动喷水灭火系统等流体工作系统中。该试水装置末端接相当于一个标准喷头流量的接头,打开该试水装置,可进行系统模拟试验调试。利用此装置可对系统进行定期检查,以确定系统是否能正常工作。

(15)试验喷头:安装于屋顶,每年校验喷头性能;

(16)压力表,观察系统水压是否正常;

(17)水箱下止回阀:防止消防水进入水箱;

(18)火灾信号传感器:感应火灾信号。

4、气体灭火系统

气体灭火系统一般包括卤代烷灭火系统、二氧化碳灭火系统、惰性气体灭火系统、氟化烃灭火系统、混合气体灭火系统和烟雾灭火系统。通常采用冷却、窒息、隔离、化学抑制方法中的一种或多种方法扑救不宜用水灭火的场合或设备的火灾。

二氧化碳灭火系统

1.1、概述

1.1.1二氧化碳的基本特性

二氧化碳是无色、无味、绝缘性能好(不会使电器火灾中带电物出现击穿等现象)的惰性气体,其性能稳定,可长期储存。不会与其它气体发生化学反应。

二氧化碳气体的灭火机理

二氧化碳灭火作用主要在于窒息。灭火中,二氧化碳释放出来,稀释空气中的氧含量,氧含量降低会使燃烧时热产生率减小,而热产生率减小到热散失率的程度时,燃烧就会停止,不同物质在不同氧含量下燃烧,热产生率是不同的,热散失率却与燃烧物的结构有着密切的关系,所以,降低氧含量所需二氧化碳的灭火浓度,是针对燃烧对象通过试验进行测试而定。

其次对于低压二氧化碳来说还有冷却作用。在灭火中,当二氧化碳从储存系统中释放出来,压力会骤然下降使得二氧化碳迅速由液态转变为气态;又因焓降的关系,温度会急剧下降,当其达-56℃以下,气相的二氧化碳有一部分会转变成微细的固体粒子—干冰。这时干冰的温度一般为-78℃。干冰吸取周围热量而升华,即能产生冷却燃烧物的作用,但冷却效果只相当于水的十分之一。

1.1.2二氧化碳灭火系统的适用范围

A类:固体火灾

B类:液体火灾或可融化的固体火灾

C类:可切断气源的气体火灾和电器火灾(占火灾事故的百分之三十)

二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:

1. 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。

2. 钾、钠、镁、钛、镐等活泼金属火灾。

3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

1.1.3二氧化碳灭火系统主要适用场合

主要用于电子计算机房、通讯中心、微波站、图书馆、博物馆、档案馆、发电机房、轧机、电子变送器、印刷机、烤漆线、烟草、印染、纺织、粮食加工成品库房、棉花库房等其他库房应用。

1.1.4二氧化碳灭火系统的适用范围

A类:固体火灾

B类:液体火灾或可融化的固体火灾

C类:可切断气源的气体火灾和电器火灾(占火灾事故的百分之三十)

1.1.5二氧化碳灭火系统不得用于扑救下列火灾:

1. 硝化纤维、火药等含氧化剂的化学制品火灾。

2. 钾、钠、镁、钛、镐等活泼金属火灾。

3 氢化钾、氢化钠等金属氢化物火灾。

1.1.6二氧化碳灭火系统主要适用场合

主要用于电子计算机房、通讯中心、微波站、图书馆、博物馆、档案馆、发电机房、轧机、电子变送器、印刷机、烤漆线、烟草、印染、纺织、粮食加工成品库房、棉花库房等其他库房应用。

七氟丙烷灭火系统

1.1、基本概念

1.1.1七氟丙烷灭火剂

七氟丙烷(HFC-227ca)灭火剂,国外又称FM200,是一种无色、无味、无毒、不导电的化学气体灭火剂,采用钢瓶液态贮存,用氮气加压至2.5MPa或4.2MPa ,其贮存钢瓶有40L 、70L 、90L 、120 L、150L、180L等,充装率不大于1150 kg / m3 。

1.1.2七氟丙烷灭火剂的优点

(1)七氟丙烷是新型、高效、低毒的灭火剂。能适应经常有人工作的防护区。

(2)七氟丙烷不含固体粉尘、油渍,是液态储存气态释放,喷放后可自然排出或由通风系统迅速排除,现场无残留物。

(3)七氟丙烷具有良好的灭火效率,灭火速度快,效果好,灭火浓度低(8-10%),与哈龙1301的特性极为相似,系统硬件、软件也极为相似,故七氟丙烷可以很方便地替代哈龙。

1.1.3七氟丙烷灭火剂的缺点

(1)七氟丙烷在灭火过程中会分解产生少量的对人体有害的气体,主要是氟化氢(HF)。故设计时要求将七氟丙烷的喷放时间定为≤10S,尽量缩短灭火时间。

(2)七氟丙烷是靠氮气增压,储存压力较低,输送距离较近。对距离较远的保护区可能因为压力降过大而需增加储瓶。

1.2、七氟丙烷的应用范围

七氟丙烷在应用上可分为管网式七氟丙烷灭火系统和柜式七氟丙烷灭火装置,除可应用于经常有人工作的场合外,其余与CO2 的应用范围相同。

七氟丙烷灭火系统通常可以组成单元独立系统、组合分配系统两种形式。单元独立系统是由一套灭火剂储存装置对应一套管网系统,保护一个防护区所组成的系统形式。组合分配系统是由一套灭火剂储存装置对应几套管网系统,保护两个或两个以上的防护区所组成的系统形式。

(完整版)消防水系统介绍

目录 一、消防系统概述 2 1.1、消防系统组成 3 1.2、消防系统分类 3 二、消防水系统分类4 2.1、手动水灭火系统 4 2.2、自动喷水灭火系统 5 三、主要消防水系统介绍 8 3.1、室外消火栓系统 8 3.2、室内消火栓系统 9 3.3、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 4.1、施工技术要求 12 4.2、安装施工程序 12 4.3、安装技术措施 13 4.4、管道试压冲洗 24 4.5、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25

一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。无数事实证明,只要人们有强的消防安全意识,自觉遵守和执行消防法律、法规和规章以及国家消防技术标推,大多数火灾是可以预防的。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。 “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。 1.1消防系统的组成

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍参考文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

多功能厅、背景及消防广播等设计介绍 参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 多功能厅系统设计 这种场地一般是单位内部使用,要求能进行会议、内 部文艺演出、内部卡拉OK。因此设计考虑配置视频显示系 统、会议电容话筒、其他同歌舞厅演出系统配置一样。 背景及消防广播系统 在背景音响方面喇叭设计有天花安装、墙面安装、或 混合安装,;一般天花喇叭和墙面喇叭都工作在中高频 段,所以音色一般,所以主要用于播放是轻音乐和广播, 对于要求音色低频柔和感的场合可以考虑用博士BOSE的 天花喇叭,它的箱体作为共鸣箱,音色很有层次和低音 感,当然也可以采用像Soundtube(声特棒)的吊挂音箱,

音色也很美,可价格你恐怕接受不了,最便宜也要四仟元。配置主要包括五碟机、分区控制器、楼层监听、数码调谐、呼叫控制,等,对于要音量控制地方,还需配置音量调节开关。对于消防广播的,还必须配置后被UPS电源、和消防联动接口。目前名牌主要有飞利浦、松下、TOA等,它们都有强大的计算机控制,编程功能;对于是酒店客房音响的,有时采用多频道音响,便于客户选择,这种系统线路对于通道较少的,采用简单的布置多条线路的方法,对于频道较多时,采用电路的调制方式,将多路信号通过调制器调制在一条线路上传输,在客户端再用调谐器解调出各个频道信号;目前国内也发展生产出数字智能网络广播系统,它有一个触摸控制屏,支持自己的消防广播软件安装,所有信号均可录制到内置硬盘中,能和连接的设备进行编程控制,用TCP/IP协议工作站和服务器通讯,对所有连接的设备状态进行监控,能对所有连接的设

消防应急广播系统说明

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成

应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过操纵功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的要紧功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的GB系列应急广播系统。该系统要紧由GB系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 GB系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 GB系列应急广播系统设备 1.2.1 GB9242系列消防广播主机 ◆ GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的要紧设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ GB9242系列消防广播主机显示器采纳LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采纳轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ GB9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,能够将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 ◆ GB9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,现在录音可不能被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ GB9242系列消防广播主机内部采纳了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温爱护电路,发生故障

消防广播安装要求内容

广播消防报警系统国家标准 有线广播及火灾事故广播设计安装规范(摘录) 1993年中华人民共和国建设部颁布的《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92 )中对有线广播和事故广播的设计、安装等有许多具体规定,现摘录如下,供设计和日常管理工作作 21 ?有线广播 21. 1. 1公共建筑应设有线广播系统。系统的类别应根据建筑规模、使用性质和功能要求确定。有线广播一般可分为: (1)业务性广播系统。 (2)服务性广播系统。 (3)火灾事故广播系统。 21. 1. 2办公楼、商业楼、院校、车站、客运码头及航空港等建筑物,应设有业务性广播,满足以业务及行政管理为主的语言广播要求。业务性广播宜由主管部门管理。 21. 1. 3 一至三级的旅馆、大型公共活动场所应设服务性广播,满足以欣赏性音乐类广播为主的要求。旅馆的服务性广播节目不宜超过五套。 21. 2.4从功放设备的输出端至线路上最远的用户扬声器箱间的线路衰耗宜满足以下要求: (1)业务性广播不应大于2dB (1000Hz时)) (2)服务性广播不应大于1dB (1000Hz时)。 21. 2. 6采用定电压输出的馈电线路,输出电压宜采用70V或100V。 21. 2. 8节目信号与电话线合用一条电缆时,节目信号的传播电平不应大于7.8dB。当节目信号线路数较多时,宜采用专用电缆。 21. 3. 2有线广播的功放设备宜选用定电压输出。当功放设备容量小或广播范围小时,亦可根据情况选用定阻输出。 21. 3. 3功放设备的容量一般按下述公式计算: P=K1 ? K2 ?工P0 式中P ――功放设备输出总电功率( W P0Ki?P i,每分路同时广播时最大电功率 P i ――第i支路的用户设备额定容量 K i ――第i分路的同时需要系数: 服务性广播时,客房节目每套K i取0 .2~0.4 背景音乐系统K i取0.5~0.6 业务性广播时,K i取0.7~0.8 火灾事故广播时,K i取1.0 (同时广播范围应符合本规范第2 4章的有关规定) K 1 ――线路衰耗补偿系数: 线路衰耗1 dB时取1.26 线路衰耗2dB时取1.58 K2老化系数,一般取1.2~1.4 。 2 1 .3.4 有线广播功放设备应设置备功率单元,其备用数量应根据广播的重要程度确定。备用功率单元应设自动或手动投入环节,用于重要广播的环节,备用功率单元应立即投入。 2 1 .3.5民用建筑选用的扬声器除满足灵敏度、频响、指向性等特性及播放效果的要求外,尚宜符合下列规定: (1)办公室、生活间、客房等,可采用1?2W的扬声器箱。

消防系统概述

***公司消防系统概述 火灾自动报警及消防联动控制系统简介 全厂设置火灾自动报警系统,以管理各生产装置的火灾探测及报警工作。系统选用地址总线式火灾自动报警控制器,控制器设在108消防站控制室,两报警控制器对等联网,电源引自UPS 电源。 在全厂变电所、配电室内设智能感烟探测器,变压器室设智能感温探测器,在电缆夹层的电气桥架上敷设感温电缆。每个防火分区的主要出入口处设手动报警按钮,以便发生火情及时警报。 在151中央化验楼内的各个有重要、贵重的仪器设备的房间内设置感烟火灾报警探测器,以便发生火情及时警报。 在各界区的电气控制室、自控操作室及机柜室内设复合式感烟感温探测器,在配电室,电抗器室等初设智能感烟探测器。每个楼层的主要出入口处设手动报警按钮,以便发生火情及时通报。 在甲、乙类生产装置区四周道路每隔不大于100米设置一个隔爆型手动报警按钮,以便在发现火情时能及时报警。 在每个防火区一层的进出入口处设置声光警报器,防爆场所采用隔爆型声光警报器。 在罐区的各个罐体上设光纤光栅感温火灾探测器,以便在罐内温度异常时能及时发现。在备煤的各个皮带下设置感温光纤火

灾探测器,以便在皮带温度异常时能及时发现。 全厂火灾自动报警系统共分为八路,系统主要设备包括火灾监控主机、多线控制盘、火灾辅助监控装置、手报、声光报警、感烟探测器、感温探测器、编码型输入/输出模块、消防电话等组成;其中消防电话系统包含在火灾自动报警系统中可迅速实现对火灾的人工确认,并可及时掌握火灾现场情况及进行其它必要的联络,便于指挥灭火及恢复工作。 系统联动方式:在101办公楼、156倒班宿舍等内火灾确认后,火灾报警系统可联动相关排烟口,防火阀,并能启停排烟风机等消防设备。在全厂各工段火灾确认后火灾报警系统可联动相关声光报警装置,排烟风机等消防设备。当成品罐区罐体上光纤光栅感温火灾探测器动作后,报到控制器,经火灾确认后,能自动/手动启动消防泵、泡沫混合装置、打开相关罐的泡沫、冷却水管上的电磁阀,进行灭火。 电气防火安全措施 本工程电源由2回110kV工作/备用电源和1回35kV应急电源以架空线形式送至301总变配电装置进线侧。 在装置界区内设110/35/10kV总变电所(301),全厂所有10kV变电所即302锅炉变电所、303主装置变电所、304循环水变电所用电均由该总变电所内10kV开关柜供配电,低压所有变电所由10KV变电所供配电。

消防广播系统

消防广播系统 概述 目前国内公建设施,一般都会设置消防广播;或应急广播;或紧急广播系统。其源于消防法对于建筑的要求。 法规依据 GB50116-98火灾自动报警系统设计规范 中规定的相关条款: 5.4火灾应急广播 5.4.1控制中心报警系统应设置火灾应急广播,集中报警系统宜设置火灾 应急广播。 5.4.2火灾应急广播扬声器的设置,应符合下列要求: 5.4.2 1民用建筑内扬声器应设置在走道和大厅等公共场所。每个扬声 器的额定功率不应小于3W,其数量应能保证从一个防火分区内的任何部 位到最近一个扬声器的距离不大于25m。走道内最后一个扬声器至走道末端的距离不应大于12.5m。 5.4.2.2在环境噪声大于60dB的场所设置的扬声器,在其播放范围内最 远点的播放声压级应高于背景噪声15dB。 5.4.2.3客房设置专用扬声器时,其功率不宜小于1.0W。 5.4.3火灾应急广播与公共广播合用时,应符合下列要求: 5.4.3.1火灾时应能在消防控制室将火灾疏散层的扬声器和公共广播扩 音机强制转入火灾应急广播状态。 5.4.3.2消防控制室应能监控用于火灾应急广播时的扩音机的工作状态, 并应具有监控遥控开启扩音机和采用传声器播音的功能。 5.4.3.3床头控制柜内设有服务性音乐广播扬声器时,应有火灾应急广播 功能。 5.4.3.4应设置火灾应急广播备用扩音机,其容量不应小于火灾时需同时 广播的范围内火灾应急广播扬声器最大容量总和的1.5倍。 以及 6.3.1.6消防控制室应设置火灾警报装置与应急广播的控制装置,其控制 程序应符合下列要求: (1)二层及以上的楼房发生火灾,应先接通着火层及其相邻的上、下层; (2)首层发生火灾,应先接通本层、二层及地下各层; (3)地下室发生火灾,应先接通地下各层及首层; (4)含多个防火分区的单层建筑,应先接通着火的防火分区及其相邻的 防火分区;

火灾自动报警系统使用简介

火灾自动报警系统 火灾自动报警系统由火灾自动报警系统、消防联动控制系统、火灾应急广播系统、消防专用系统等组成,是建筑弱电中最重要、最复杂的系统之一。 是建筑电气与建筑给排水、建筑环境与设备、建筑学等各个专业之间结合最紧密的系统。 火灾自动报警系统 一.火灾形成特点 OA段:火灾初始期,产生少量烟雾。 AB段:火灾成长期,产生大量烟雾、温度上升很快。 BC段:火灾最盛期,产生明火。 C以后:火灾衰减期,火逐渐熄灭。 二.火灾探测器 1.探测器分类: 依据探测的物理量分类:

依据探测器输出信号的类型分类: 2.探测器类型的选择

3.探测器的数量、布置、安装 探测器数量的确定: 式中,N:一个探测区域探测器的数量; S:一个探测区域的面积(m2); A:单个探测器的保护面积(烟感约60m2、温感约30~40m2);K:安全系数,一类建筑取0.5~1,二类建筑取1~1.2。 探测器的布置:

探测器的安装: 探测器组成:编码底座+探头 现阶段的探测器均为无极性、二总线制安装方式: 4.探测器的误报和漏报 误报:没有发生火灾,但探测器输出报警信号。漏报:发生火灾,但探测器未发出报警信号。 减少误报、漏报的应从下列方面考虑: 探测器安装位置、灵敏度、类型的选择;

采用模拟量、智能型探测器取代开关量型探测器(误报率理论上从2%减少为3‰);采用人工报警装置作为火灾的确认报警信号。 三.火灾人工报警装置 1.手动报警按纽 设置位置:走廊、楼梯口、大厅等明显位置处。 设置数量:任何位置到邻近的手动报警按纽的距离小于30m。 2.消火栓按纽:按给排水设计要求设置。 3.火警电铃。 4.:任何火灾自动报警系统中,都必须设置火灾人工报警装置。作为火灾的确认信号。 四.其他自动报警装置 1.水流指示器; 2.压力开关。 上述两种报警装置需要配置监视模块。 五.火灾自动报警器 1.集中报警器,主要作用: 向探测器等报警设备提供24VDC电源; 监视线路中的设备有无故障、断线等; 接收各种报警设备输入的报警信号、并显示火灾报警部位(有声光提示)等; 向联动控制器输出信号; 一条2总线制报警输出回路可连接64~242个报警设备(视厂家产品说明书)。

消防应急广播系统

、消防应急广播系统

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 编制人审核审定批准人 2018年7月18日星期三

第1部分总则 1.1 说明 本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规范GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规范GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统内有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄 漏及其他事故紧急广播。

1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式内容之前,要播放由可编程的电 子音响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发 出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的 扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广 播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特 气控制室将疏散区域的扬声器和公共广播扩音机 强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.4 紧急广播内容要包括提示音信号、所有警报地区 所在的位置以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统 要允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许 存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和

消防系统组成

消防系统组成 七氟丙烷灭火系统简介 有管网七氟丙烷灭火系统由瓶组架、灭火剂储瓶、容器阀、高压软管、液体单向阀、集流管、安全阀、集散管、选择阀、压力信号器、灭火剂输送管道、喷嘴、启动瓶、驱动器、启动管道、启动气体单向阀等组成,是一种智能型自动灭火系统。根据不同应用场所使用要求,可组成单元独立系统、组合分配系统,采用全淹没灭火方式,实现对单防护区和多防护区的灭火保护,技术先进、灭火效率高、维护方便。系统具有自动、手动和机械应急操作三种启动方式。 应用场所 本系统主要适用于以下火灾: 1)固体表面火灾; 2)液体火灾; 3)电气火灾; 典型引用场所: 主要适用于电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆、图书馆、档案馆、贵重物品库、应急电力设施、易燃液体存储区、洁净厂房等重点场所的消防保护,也可以用于生产作业火灾危险场所,如喷漆生产线、电器老化间、轧制机、印刷机、融化槽、烘干设备、水泥生产流程中的煤粉仓,以及酒店、宾馆、核电站、船舶机舱、货舱等。 灭火剂 本系统以七氟丙烷(HFC-227ea)作为灭火剂。七氟丙烷以化学灭火为主,兼有物理灭火作用,无色、无味、清洁、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设备造成损坏,对大气臭氧层无破坏作用(ODP值为零),符合环保要求,在大部分保护区域,灭火浓度均低于人体的无毒性反应浓度(NOAEL浓度),对人体是安全的,是一种优秀的洁净气体灭火剂。 安全警告 1)七氟丙烷喷放时会产生冷凝汽雾,通过中断燃烧链进行灭火,灭火速度很快,如果在有人工作的场所使用,要求系统延时,人员在延时时间内撤出;

消防广播系统

消防广播系统 - 概述 消防广播系统也叫应急广播系统,是火灾逃生疏散和灭火指挥的重要设备,在整个消防控制管理系统中起着极其重要作用。在火灾发生时,应急广播信号通过音源设备发出,经过功率放大后,由广播切换模块切换到广播指定区域的音箱实现应急广播。一般的广播系统主要由主机端设备:音源设备、广播功率放大器、火灾报警控制器(联动型)等,及现场设备:输出模块、音箱构成。 消防广播系统 - 特点 (1)实用性 消防广播系统 设计力求简洁明了,操作简单易学,管理方便易行,满足客户的实际需要,突出保证常用功能的可靠性,少用或几乎不用的的复杂易错难学的方面尽量予以避免,也降低了单位投资。系统功能齐全强大。 (2)经济性 充分利用原有设备,加入必要的配置,即可升级。使用具高品质的组合系统节省贵方投资,具有较大的价格优势。 (3)可靠性 硬件上增加了抗干拢能力和容错能力。采用多通道技术,不会因为一个终端发生故障导致整个系统瘫痪。很多功能都应急措施,使得单位在使用中万无一失。 (4)扩充性开放性 系统留有扩展接口,可保证系统扩展时直接入相应设备就可完成系统扩展。在系统升级改造中,负责原有设备兼容,支持您的发展和系统更新。 消防广播系统 - 产品特点 GB9242型系列消防广播主机 1) GB9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的主要设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如CD/MP3播放机、

GB9242型系列消防广播主机 [1] 调谐器等)进行背景音乐广播。 2)G9242系列消防广播主机显示器采用LED数码管和LED指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 3) G9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,可以将当前广播音源输出至其他设备,如GB9221消防广播功放机。 4) G9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,此时录音不会被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 5)GB9242系列消防广播主机内部采用了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温保护电路,发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。 6)输出功率分为150W、300W、500W三个系列。 7)执行标准:《消防联动控制系统GB 16806-2006》。 8)通过公安部消防产品合格评定中心CCCF认证。 JBF-11S系列广播系统 l JBF-11S/SP广播功放盘为120V定压输出。具有遥控(线控)启动、过载保护等功能 JBF-11S系列广播系统 [2] 。 l 功放定压输出的音频线穿管时,要注意绝缘保护,绝缘电压大于1500V,严禁与大地或机箱相短路,以免造成人员设备的安全事故。 l 严格按机箱上的标注接线,切勿将AC220V接至音频输出端,严格按标注值安装或更换熔断器。 l 当功放过载保护后(保护灯亮,功放无输出),应将音量旋钮关小,关掉功放电源开关,5秒后再开启功放。

背景广播与消防广播的联动系统

背景广播与消防广播的联动系统 (市广播电视台,276000) 摘要:背景广播与消防广播的联动系统主要由消防广播与背景广播两个模块组成,此外,还包括联动切换模块、火警传感器模块、中央处理模块以及扬声器模块。将火警传感器和中央处理模块相连,能够在火灾的现场收集到火警的信号,进而及时的传送到中央处理模块处。而将中央处理模块和联动切换模块相连,就能够对所收集到的火警信号进行有效的处理,并且发送具体的控制信号,进而传送到联动切换模块中。将联动模块的一端与背景广播和消防广播的模块相连,就能够使两者的信号传输进行转换,而另一端则与扬声器相连。该联动系统就是利用联动切换模块,并对其进行设置,最终实现背景广播与消防广播的系统能够共同使用一个扬声器,进而实现两者间的相互转换,不仅有效的节约了成本,而且大大的减少了施工量。 关键词:背景广播;消防广播;联动系统 在社会经济水平不断提高的当下,人们对生活质量的要求不断提高,对于生活环境也同样具有较高的

要求,尤其是背景音响系统,这种系统逐渐成为人们关注的焦点。并且,背景音乐系统在近年来也被广泛的应用在酒店、商场等建筑物中。与此同时,在建筑物中,消防广播系统也是必不可少的,并且作用十分重要,能够在火灾的情况下报警并提醒,疏散人群并正确的指挥工作,在建筑物的部分区域发生火灾时,利用该系统就能够自动的播放出火警的信息。目前,背景音乐系统与消防广播系统是相互独立的,所以,在施工过程中会增加成本与施工量,并且,在火灾报警信号发送后,会由于正常使用的广播而影响火灾信号的接收,最终造成严重的危害。 1 传统背景广播系统与消防广播系统的结构与工作原理分析 1.1 背景广播系统的组成 1.1.1 背景音乐 第一,音源。激光唱机、循环放音卡座和调频调幅接收机是音源的重要做成部分[1]。其中,激光唱机就是多碟唱机,能够保持长时间并且连续的播放背景音乐。双卡循环放音卡座可以选择金属磁带,也可以使用普通的磁带。此外,该卡座还具有以下功能:两卡循环、外接定时装置、杜比降噪、自动增益控制等等。调频调幅接收可以进行存储,其部的微处理器锁

消防系统介绍教学内容

火灾自动报警及消防联动控制系统简介 消防系统包括两大部分:火灾报警系统 消防联动系统 一、火灾报警系统主要包括: 触发器件(探测器) 火灾报警装置(控制器) 火灾警报装置(声光、区域显示器) 辅助装置(CRT图形显示) 1、触发器件(探测器) 触发器件是指在火灾自动报警系统中,自动或手动产生报警信号的器件。主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。 火灾探测器是能对火灾参数(如烟、温、光、火焰辐射、气体浓度等)响应,并自动产生火灾报警信号的器件。 按响应火灾参数的不同,火灾探测器主要有: 感烟火灾探测器; 感温火灾探测器(定温、差定温);

复合式感温感烟火灾探测器; 感光火灾探测器(紫、红外火焰探测); 线型光束火灾探测器: 缆式感温、光线测温火灾探测器; 可燃气体火灾探测器; 空气采样式感烟火灾探测器; 不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。 手动火灾报警按钮是用手动方式产生火灾报警信号,启动火灾报警系统的器件,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分。

2、火灾报警装置(控制器) 在火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。火灾报警控制器具备为火灾探测器供电、接收、显示和传输火灾报警信号,并能对自动消防设备发出控制信号的完整功能,是火灾自动报警系统中的核心组成部分。 3、火灾警报装置(声光、区域显示器) 在火灾自动报警系统中,用以发出区别于环境声、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置。它以声、光的方式向报警区域发出火灾警报信号,以警示人们采取安全疏散、灭火救灾措施。常见的如声光讯响器、警铃以及火灾显示盘等。 4、辅助装置--CRT图形显示系统

消防系统介绍1210

消防系统介绍 消防系统组成 消防系统可分为防火系统、灭火系统、救援系统 ◆防火系统:预防为主,减少火灾发生的几率 ?主动防火系统:火灾自动报警系统 ?被动防火系统:建筑物结构防火系统 ◆灭火系统:立足自灭,将事故损失减小到最少 ?消火栓系统 ?喷淋系统 ?特殊灭火系统(气体灭火系统、水喷雾系统、水炮系统、泡沫灭火系统等) ◆救援系统:以人为本,自救和救人 ?应急避难疏散系统 ?防排烟系统 ?援救系统

火灾自动报警系统 消防报警系统,又称火灾自动报警系统,它是由触发装置、火灾报警装置、火灾警报装置以及具有其它辅助功能装置组成的,它具有能在火灾初期,将燃烧产生的烟雾、热量、火焰等物理量,通过火灾探测器变成电信号,传输到火灾报警控制器,并同时显示出火灾发生的部位、时间等,使人们能够及时发现火灾,并及时采取有效措施,扑灭初期火灾,最大限度的减少因火灾造成的生命和财产的损失,是人们同火灾做斗争的有力工具。 基本功能 ◆探测: 在建筑物内部各类场所设置各类火灾探测和监视设备,及时发现火灾事故,它相当于建筑物的火灾预警的神经系统。 ◆联动: 利用各种灭火和救灾设备设施尽快控制火灾和疏散人员,这相当于建筑物的指令系统。 系统组成 ◆探测设备 1、点型探测器 可分类为:离子感烟;光电感烟;差温感温;定温感温;激光感烟;复合型探测器等 2、线型探测器 可分类为:红外光束感烟探测器;感温电缆;感温光缆

3、其他探测设备 可分为:火焰探测器;煤气探测器;氢气探测器等 ◆监视设备 可分为:压力开关;水流指示器;消火栓按钮;破玻璃手报等 ◆联动体系 在整个建筑火灾防灾中,火灾报警系统的作用非常重要,主要完成如下功能: ●监视:通过设在内部各处的探测器和设备监视模块监控整个建筑物,随时向主控制器汇报各点的 实时状态; ●判断:主控制器根据得到的信息进行判断,是误报还是真实报警,是否要作出联动控制,控制哪 些设备。 ●联动:主控制器作出联动动作要求后,通过控制模块下达设备启动命令,启动消防设施进行灭 火、警报、疏散等功能。 联动体系的主要组成备: 1、消防报警网络:

消防广播使用操作流程

消防广播系统使用操作流程 为确保酒店在紧急情况下人和物的安全,有效利用本大厦现有的消防设备设施,充分发挥器材设施的功效作用,特制定此操作流程。具体使用操作如下; 一、确认火情 如在本大厦某区域发生火警,消防监控中心应即时派巡逻队员赶赴现场确认火情,并利用对讲机、电话等通讯工具与消防中心及事故现场总指挥保持联络,确保各项指令的上传下达。 二、选择消防广播的通报方式及区域 消防中心人员应根据火场总指挥的命令指示或火场情况,遵循"先重点,后一般,由近至远"的原则,选择适当的通报方式及通报区域。 1、火警情势通报 1)单一区域(楼层)的火警情势通报 消防监控中心在确认火情较小并已及时得到控制,且没有对相邻部门或楼层造成影响时,应启用消防广播分区呼叫系统,手动按下与发生火警的部门或区域相对应的"选择按钮",只针对火警区域进行火警情势通报。 2)多部门、多楼层的火警情势通报 消防监控中心在确认火势情况已得到控制,但因烟雾等其他因素对相邻部门或楼层有较大影响时,应及时启用消防广播分区呼叫系统,采用"N+1"方式(即起火楼层+上、下各一层)手动按下与发生火警的部门以及相邻部门区域(楼层)相对应的"选择按钮",进行火警情势通报。 2、紧急疏散广播 1)火警区域(楼层)的紧急疏散广播 消防中心在接到火场总指挥下达疏散起火区域(楼层)人员的命令指示时,应迅速启用消防广播分区呼叫系统,采用"N+1"方式(即起火楼层+上、下各一层)手动按下与发生火警的部门或区域相对应的"选择按钮",进行人员疏散紧急广播。 2)全楼、全员的紧急疏散广播 消防中心在接到火场总指挥下达紧急疏散大厦所有人员的命令指示时,应遵循"先重点,后一般,由近至远"的原则,对起火楼层区域、重点部位(财务部,高层楼层,档案室等等)依次有序地启动消防自(手)动报警广播系统,进行人员疏散广播。 三、广播内容 当发生火警等紧急事故时,为及时让全体人员了解事故现场的情况,或及时组织人员安全有序地疏散。消防中心人员必须严格遵照《消防事故广播操作流程》的标准,选择正确的播报方式,并按照此广播稿进行事故播报。 1、火警情势通报 1)播报内容:"各位业主、同事请注意,现在X号楼X单元发生火警,起火部位是X层X房间。现场火情已在火情已在控制中,为确保您们的安全,请大家不要惊慌,在工作人员的正确指引下,有序地通过疏散楼梯撤离到安全地带,疏散时不要拥挤,优先照顾好老人,孕妇和小孩,疏散时不要乘坐电梯,谢谢" 2)英文:(待译)

消防应急广播系统

技术规格书 标题:消防应急广播系统 版次:0 建设单位: 项目名称: 2018年7月18日星期三 第1部分总则 1.1 说明

本章主要对消防应急广播及公共广播系统的设计、安装要求。 1.2 参考法规与规章 1.2.1 相关的的法规与规章 1.2.1.1 火灾自动报警系统设计规GB50116-2013 1.2.1.2 洁净厂房设计规GB 50073-2013 1.2.1.3 电子工业洁净厂房设计规GB50472-2008 1.2.1.4 爆炸和火灾危险环境电力装置设计规GB 50058-2014 1.2.1.5 激光唱机通用技术条件GB/T15860-95 1.2.1.6 高保真声频放大器最低性能要求GB/T14200-93 1.2.1.7 声频功率放大器通用技术条件SJ/T10406-93 1.2.2 投标者可提供其他国际标准 1.2.3 所有产品应在系统有成功应用业绩 1.3 相关章节 1.3.1 本章应该与下列章节及相关合同文件配合使用: 1、火灾报警和消防联动控制系统 1.3.2 注意:如果没有与上述资料配合使用,可能造成系统要求的不完整。 1.4 系统描述 1.4.1 广播仅做为紧急广播和背景音乐广播及语言播出。 1.4.2 系统在所有办公区、生产区和动力区提供火警、特殊危险气体泄漏 及其他事故紧急广播。 1.4.3 系统要有分路控制设备,以使广播信号传送到任意(或多个)指定区域。 1.4.4 在要进行广播的区域,在播放正式容之前,要播放由可编程的电子音

响器发出的提示音,以引起听众的注意力,音响器要能够发出多种不同的提示音信号(每个不同性质广播一个提示音)。 1.4.5 系统用于紧急广播时应有下列要求: 1.4.5.1 紧急广播要包括火警以及特殊气体泄漏报警。 1.4.5.2 发生火灾时,应能在消防控制中心将疏散区域的扬声器和 公共广播扩音机强制转入事故紧急广播状态。 1.4.5.3 发生特气泄漏报警时,应能在消防控制中心或特气控制室将 疏散区域的扬声器和公共广播扩音机强制转入事故紧急广播 状态。 1.4.5.4 紧急广播容要包括提示音信号、所有警报地区所在的位置 以及当前状况。 1.4.5.5 系统要有如下的优先权: (1) 手动警报 (2) 火警广播 (3) 气体泄漏警报广播 (4) 氧气损耗广播 1.4.6 广播系统中要有全厂群发布功能和对每栋建筑的群发布功能。系统要 允许将任意数目的分路灵活的组成一个群,同时在系统中允许存在至少80 个群。系统利用微处理器,在不对系统设备装置和布线进行修改的前提下,要用简单的方法完成设计要求和修改。 1.4.7 系统一周七天,一天24 小时要持续不间断的工作。 1.4.8 系统要配备应急电源,并对电源实行监控,监测广播系统电源工作状

消防广播录音中英文免费下载通用型

消防广播录音中英文免费下载——通用型 ? 如需此录音,在公众号下回复您的邮箱地址,或直接在当宁消防网资源中心搜索下载!最近很多朋友向当宁消防网在线客服咨询想要消防应急疏散广播录音,说这个在网上真的不好找,有的即使找到了不是下载不了就是需要花钱。为了节约各位朋友的宝贵时间,以及彻底解决大家寻找消防广播录音的难题。当宁消防网小编特意将几个不同类型的消防广播录音上传,共大家免费下载。>>>>酒店消防演习测试广播录音现如今有规模的酒店都会安装火灾自动报警系统以及消防广播系统,由于酒店需定期做消防演习,同时为了避免使客户发生不必要的恐慌,所以需要一个专门演习测试用的消防广播录音。当宁消防网提供免费下载的消防广播录音为MP3格式,含中英文播报,以下为消防广播时的中文播报内容:中文:请注意,女士们先生们,酒店现在进行消防警铃测试,请不要惊慌,我们为在测试中给您带来的不便深表歉意,感谢您的配合。>>>>消防疏散广播录音这篇消防疏散广播录音是为了满足有wma格式需要的朋友,是一个可以适用任何场所通用的消防疏散广播录音。此消防疏散广播录音为标准中英文播报形式,更大地增加了它的适用性。以下为中文播报文字记录,英文为

对照疏散广播录音,小编并未写入文章中。整段疏散广播录音时长约半分钟(29秒)。中文播报:各位请注意,现在是火灾警报,为了你的人身安全请不要惊慌,在工作人员的指引下有序撤离。>>>>酒店消防应急广播录音酒店除了消防演习外的消防应急广播录音之外,怎么能没有真实火警的广播录音呢。这份消防应急广播录音是MP3格式,可以适用于绝大多数的消防广播系统,不过场合是专用于酒店,它绝对是酒店消防应急广播录音的首选。以下是中文播报内容:紧急通知,女士们先生们,现在酒店发生火警,请您从最近的消防通道疏散到一楼,请不要乘坐电梯,听从酒店服务人员指挥,感谢您的配合。>>>>消防应急广播音源一个没有场所限制的消防应急广播音源免费提供 给大家啦!

消防应急广播系统介绍(15页)

第一章 消防应急广播系统

1.1系统介绍 1.1.1 消防应急广播系统组成 应急广播系统是在火灾或紧急情况下通过控制功率放大器和扬声器进行应急广播的设备,它的主要功能是:向现场人员通报火灾情况,指挥并引导现场人员疏散。 石家庄市凯拓电子技术工程公司经多年努力,不断完善,已推出了符合国家标准,适用于消防领域的系列应急广播系统。该系统主要由系列的消防广播主机(150W、300W、500W)、消防广播功放机(150W、300W、500W)、消防广播分区器(2N线制)和广播音箱等组成。具有可靠性高、智能化、工艺标准先进、配置自由、多品种等特点。 系统构成示意图(图1.1.1-1): 图1.1.1-1系统构成示意图 1.1.2 系列消防应急广播系统设备选型表

1.2 系列应急广播系统设备 1.2.1 9242系列消防广播主机 ◆ 9242系列消防广播主机是火灾或紧急情况下,进行现场应急广播的主要设备,通过它向现场人员通报事故情况,并有效指挥或引导现场人员疏散;非紧急情况下也可通过外部输入音源信号(如3播放机、调谐器等)进行背景音乐广播。 ◆ 9242系列消防广播主机显示器采用数码管和指示灯。用于指示录/放音进度及各种状态。按键采用轻触式按键,进行各功能转换并由指示灯指示当前状态。 ◆ 9242系列消防广播主机内置一路消防应急广播音源(固化语音)和两路外部辅助输入(线路Ⅰ、线路Ⅱ),可通过面板随意切换。广播音源也可通过外部电平触发信号强制切换至应急广播状态,信号撤消后恢复至切换前状态。同时广播主机还包含两路单声道输出接口,可以将当前广播音源输出至其他设备,如9221消防广播功放机。 ◆ 9242系列消防广播主机随机附件包含专用传声器(手持送话器)。应急广播状态下可通过它进行现场广播,广播内容会被自动记录以备查询;非应急状态下也可通过它对现场广播,此时录音不会被记录,传声器广播时其他音乐信号会被自动抑制。 ◆ 9242系列消防广播主机内部采用了优质环形电源变压器,静态耗电小且带载能力强;完善的过压、过载、过温保护电路,发生故障时报警;具有自检、监听、应急广播音量预置等功能。 ◆输出功率分为150W、300W、500W三个系列。 ◆执行标准:《消防联动控制系统 16806-2006》。 ◆通过公安部消防产品合格评定中心认证。 一、外形结构及功能 1)外形尺寸(见图1.2.1-1) 图1.2.1-1 外形尺寸图

公共广播与消防广播的区别

背景音乐与紧急广播的切换 目前,在新建或改扩建的大厦或公共娱乐场所,设计安装背景音乐系统,应该说是很普遍了,而作为火灾紧急情况下的紧急报警广播系统,则是依据《火灾自动报警系统设计规范》必需要考虑安装的。这两个系统功能相近,为了节约开支,最大限度地利用相同功能的设备,越来越多的设计将这两个系统综合考虑,使之能够兼容实施。然而这种设备兼容的前提是:必须保证两个系统在遇有紧急情况下,能够进行信号的“切换”,使紧急报警广播处于绝对优先的状态。 一、需要进行切换的几种情况 在实际使用中,一些新建的大厦基本上都是多用途的,既有商场,又有娱乐,还有办公、客房,一方面有自己办公,还有一部分出租。这样就使整个大厦的背景音乐系统在播放过程中,不同的区域又包含着许多其它信号的插入播放,这种信号的插入包括 ⑴在正常播放背景音乐的同时,应具备临时广播找人、宣传广告插入的功能。其形式是以中断或叠加其背景音乐的广播之中。 ⑵无人值守作息时间的插人。按照既定时间顺序向有关位置插入作息时间(钟声、音乐或其它音响效果)。 这种信号的插入是在背景音乐系统中的信号“插入”,而本文所谈的“切换”,是指遇到紧急情况下背景音乐与紧急报警广播的切换,在这种切换中紧急报警广播是绝对优先的,也就是系统在接到紧急消防信号时,不管背景音乐在何种状况下,系统都将切换到紧急报警广播状态,从而完成“切换”的任务。 “切换”包含以下几种方式。 ①全切 当大厦任一区域出现紧急情况,依据“设计规范”的要求,系统应向事故楼层与相邻楼层实施紧急报警广播。这时,其它的楼层不作紧急报警广播,但是停止播放正常的背景音乐,处于哑音状态。这种“切换”的方式称为“全切”,其形式是将背景音乐与紧急报警广播信号源的低电平信号与相应报警楼层功放前的信号同时切换。这种方式设备中的信号源共有两套,功率放大器、扬声器等其它中间设备都是“兼容”的,但功率放大器的信号输入端需带有优先口输入。 ②相关楼层的切换 这种方式与“全切”方式的不同点就在于,遇有紧急情况,紧急报警广播只向事故楼层与相邻楼层切换广播,而其它楼层在不需要特殊要求广播的情况下,照常播放背景音乐。这种方式中主要的设备(包括信号源、前置放大器、功率放大器)基本上有两套,即:背景音乐一套,紧急报警广播一套,这种方式系统中的扬声器是共用的。但是相对来讲紧急报警广播设备用的很少,其中的定压式功率放大器,只要能够满足3-4层的广播功率就可以了。这种方式的“切换”其原理是通过消防设备的控制模块联动事故层以及相邻层,使之将紧急报警广播设备启动,切换并向相关的楼层实施紧急报警广播。 另外在系统设计的时候,按每一楼层安装一台功率放大器(这种方式适合每楼层面积较大,所安装的扬声器数量符合功率放大器与之相适应的功率),在这种情况下,既可满足主要设备共用一套的“兼容”方式,还可以实施不需要紧急报警广播的楼层依然播放背景音乐。其切换原理为:通过消防设备联动相关

消防水系统介绍

目录 三、主要消防水系统介绍 8、室外消火栓系统 8 、室内消火栓系统 9 、自动喷水灭火系统 10 四、消防水系统安装技术规范 12 、施工技术要求 12 、安装施工程序 12 、安装技术措施 13 、管道试压冲洗 24 、管道防腐及标识 24 五、消防器材识别 25 一、消防系统概述 火是人类生存重要的条件,它既可造福于人类,也会给人们带来巨大的灾难. 因此,在使用火的同时一定注意对火的控制,就是对火的科学管理。“以防为主,防治结合”的消防方针是相关的工程技术人员必须遵循执行的。“预防为主”,就是在消防工作的指导思想上把预防火灾的工作摆在首位,动员社会力量并依靠广大群众贯彻和落实各项防火的行政措施、组织措施和技术措施,从根本上防止火灾的发生。无数事实证明,只要人们有强的消防安全意识,自觉遵守和执行消防法律、法规和规章以及国家消防技术标推,大多数火灾是可以预防的。“防消结合”,是指同火灾作斗争的两个基本手段——预防火灾和扑救火灾必须

有机地结合起来,即在做好防火工作的同时,要大力加强消防队伍的建设,积极做好各项灭火准备,一旦发生火灾,能迅速有效地灭火和抢救,最大限度地减少火灾所造成的人身伤亡和物质损失。 “消防”作为一门专门学科,正伴随着现代科学技术的发展进入到高科技综合学科的行列,是现代建筑中的重要内容。 有效监测建筑火灾、控制火灾、迅扑灭火灾,保障人民生命和财产的安全,保障国民经济建设,是建筑消防系统的任务。建筑消防系统就是为完成上述任务而建立的一套完整、有效的体系,该体系就是在建筑物内部,按国家有关规范规定设置必需的火灾自动报警及消防设备联动控制系统、建筑灭火系统、防烟排烟系统等建筑消防设施。 消防系统的组成 消防系统主要由三大部分构成:一部分为感应机构,即火灾自动报警系统;另一部分为执行机构,即灭火自动控制系统;还有避难诱导系统(后两部分也可称消防联动系统)。 现场消防设备种类繁多,它们从功能上可分为三大类:第一类是灭火系统,包括各种介质,如液体、气体、干粉以及喷洒装置,是直接用于灭火的;第二类是灭火辅助系统,是用于限制火势、防止灾害扩大的各种设备;第三类是信号指示系统,用于报警并通过灯光与声响来指挥现场人员的各种设备。对应于这些现场消防设备需要有关的消防联动控制装置。 消防系统的分类 消防系统的类型,如按报警和消防方式可分为两种。 1.自动报警、人工消防