一、工程项目概况

(一)、项目名称:赫基国际大厦工程

(二)、建设单位:广州鼎尚股份有限公司

(三)、设计单位:广东省建筑设计研究院

(四)、施工单位:浙江海天建设集团有限公司

(五)、监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司

(六)、建设地点:广州市海珠区新港东路以北、琶洲大道以南,琶洲 A区 AH040229地块

(七)、本工程的结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为七度,建筑结构安全等级为二级。基础类型:塔楼部分采用人工挖孔桩、裙楼部分采用筏板基础。结构类型:塔楼部分采用钢管混凝土柱加钢筋混凝土框架核心筒结构(部分梁为钢骨梁),裙楼部分采用钢筋混凝土框架结构,楼板部分采用密肋梁板结构、其余为普通梁板结构。

二、监理目标

2.1工程质量控制目标

使各分部、分项工程质量都满足设计及施工合同要求,从而使单位工程质量达到优良。

2.2工程进度控制目标

提高工作效率,改进工作方法,确保合同工期的实现。

2.3工程安全控制目标

安全文明施工,杜绝安全事故。

三、监理依据

3.1国家和部委、广东省、广州市有关工程建设、质量管理和岩土工程施工等方面的法律、法规和规定。

3.2依法签定的施工承包合同、岩土工程勘察、设计、施工、监测委托合同和材料设备供货合同、产品说明及技术标准,以及新材料的技术鉴定书等。

3.3依法签定的监理合同。

3.4国家及部委、广东省、广州市主管部门颁发的现行的有关工程施工定额、收费标准。

3.5工程材料要求、质量评定标准。

3.6经批准的工程设计施工图、设计说明书、设计变更文件、技术会议纪要和图纸会审记录、设计单位对设计问题的正式答复等。

3.7场地的地质勘察报告、已有的建筑场地内地下设施上、下水管道、煤气管道、电线电缆和其他地下构筑物分布图。

3.8该项目工程施工监理规划。

3.9《赫基国际大厦岩土工程勘察报告》,核工业衡阳第二地质工程勘察院

3.10有关的国家、行业和地方的技术标准有:

1)、国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002 2)、国家标准《混凝土强度检验评定标准》(GBT50107-2010)

3)、国家标准《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002)

4)、国家标准《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ301-88)

5)、国家标准《岩土工程勘察规范》)(GB50021-2006)

6)、国家标准《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)

7)、行业标准《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)

8)、行业标准《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)

9)、行业标准《钻芯法检测混凝土强度技术规程》(CECS03:2007) 10)、行业标准《工业与民用建筑灌注桩基础设计与施工规程》(JGJ 4-80)

11)、广东省标准《建筑地基基础施工及验收规程》(DBJ15-201-91)

12)、广东省标准《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97)四、监理内容

人工挖孔桩作为一个分项工程,主要对其施工进度、施工质量等方面进行监督和控制。其中质量控制是人工挖孔桩的控制重点,也是施工监理的重要内容。施工过程的质量控制又分为施工前、施工过程和竣工后质量控制,其工作重点是施工前控制。监理除了从材料进场、加工到各分部、分项工程进行全面的质量检查和监督,确保施工原材料及材料加工质量外,还要对工程测量记录、混凝土隐蔽工程检查验收记录、钢筋隐蔽工程检查验收记录、挖孔桩基础施工记录、挖孔桩

成孔验收记录、混凝土和钢筋混凝土灌注桩分项工程质量检验评定表、混凝土抗压强度试验报告等进行检查监督,确保满足设计要求。同时,要监督工程进度、协调人力、物力的使用和分配,保证合同工期的完成。

五、人工挖孔桩质量监理

5.1挖孔桩工程施工过程质量监理工作流程图

人工挖孔桩工程施工过程质量监理工作流程图如图5.1。

在人工挖孔桩施工的各个工序,应填写相应的施工记录和施工检查证,原材料进场应有进场原材料报验单,建材使用认证证书,水泥、钢筋质量证明书等;原材料使用前应有砂检验报告,碎石检验报告,钢筋力学、工艺性能检验报告,水泥物理性能检验报告等;混凝土拌制前应有混凝土配合比设计报告;商品混凝土使用前应有商品混凝土质量保证书;挖至持力层应有挖孔桩孔底基岩检验记录;浇注过程应按规范规定制作试样,及时试压;钢筋笼制作应有钢筋焊接接头检验报告;人工挖孔桩完工应填写钢筋混凝土灌注桩分项工程质量检验评定表。

5.2质量控制点的设置

(一)一般规定

1.施工必须严格按经审核的施工组织设计实施。审核重点是按地质条件制定可靠的安全和技术措施。

2. 安全防范措施的重点是孔内防触电、防涌水、塌方、高空坠物以及孔内有害气体的排除等措施,评估降水对周围建筑物的危害程度。本工程地下水位高、存在较厚的砂砾层。

3. 施工质量的重点是桩底终孔时岩性的鉴定,以及浇灌砼时孔内渗水的处理。

4. 施工监理主要依据国家《建筑地基基础施工质量验收规范GB50202-2002》。其施工技术质量标准和验收允许偏差均照此规定执行。

(二)成孔

1. 复核桩位轴线尺寸和桩孔定位的精度,只允许个别桩位和桩径误差接近5cm,垂直度偏差不大于0.5%,孔径允许偏差为+100mm-40mm。

2. 成孔视土质情况每0.3m~1.0m做护壁一节,护壁砼强度等级

为C20。挖孔遇<1.5m砂砾层时,采用减少每节护壁高度、打插钢筋、木板条、塞稻草麻袋等方法穿越。

3. 当开挖厚层砂砾层时,关键是用堵截法止住泥、砂、水的涌入,否则后果严重,施工时务必谨慎。

4.根据图纸要求,以桩长作终孔标准,届时应由勘察单位、设计单位、质监站、建设单位及现场监理人员对深度共同进行鉴定和认可后,作出记录,并迅速扩大桩头、清理孔底残渣,及时验收,随即封底。

5. 成孔施工安全防护要点:设置井口护栏和防护罩,2m范围内不准放余泥;所有电器必须由持证电工专管,并设置双漏电保护开关,严禁一闸多用,常备通风抽水设备,抽水后切断电源方可下井作业。孔内设置爬梯,不得脚踩护壁凸缘上下井,本工程使用的电吊笼应配备自动卡紧保险装置。

(三)护壁

1. 护壁质量是影响施工安全和成桩质量的关键,护壁质量不好是造成孔内渗漏、涌泥、砼浇筑质量事故以至造成塌孔事故的主要原因。但是在以往的工程中,往往由于作业工人素质低、赶进度,对护壁质量意识不强,而监理人员很少下井检查,成为质量控制盲点。而等隐患暴露时,已经很难补救。故本工程要求从一开始就教育和检查施工人员、监理人员完全按设计要求施工,不马虎、不凑合。

2. 孔圈中心轴线偏差不大于20mm,严禁节节错位。护壁厚度、拉结筋、插筋、砼强度等级均应达到设计要求,每节护壁必须一次性浇筑完毕。节间搭接长度不得小于50 mm插筋应插入下一节护壁内,不得插在圈外泥土中。护壁细石砼宜掺速凝剂,不得在水浸模板情况下浇筑护壁。24小时后才可拆模,发现蜂窝、离析应立即处理,超过10%面积时应凿毁重来。

3.在开挖位置(基坑底)下去约3m为淤泥层、粉砂、细砂不利区段,该段护壁必须严格按设计要求的护壁配筋图施工,以确保护壁的安全。

4. 必要时在桩周边打一圈木桩,确保护壁不出现下沉和偏移现象。

(四)钢筋笼制作及安装

1. 纵向主筋接头按施工方案采用直螺纹连接。

2. 加劲箍与纵筋点焊焊接,螺旋箍隔点焊接。钢筋笼净保护层

厚度为70mm,其允许偏差为±20 mm,外侧需挂砼块或焊定位筋,以保证保护层厚度。

3. 钢筋笼吊装时应保持垂直对中、不得偏斜。不允许在井下焊接。

(五)桩身砼浇灌

1. 挖孔桩终孔经岩样鉴定认可后,即作出记录,迅速清理残渣泥土什物,各方验收后随即封底、吊装钢筋笼、抽净积水、浇灌桩身砼。此时,控制积水深度是重要工作,许多质检抽芯砼离析事故由此引起。要求桩底积水深不超过10cm。灌注过程中,砼表面积水不超过5 cm。严禁边浇灌边抽水或间歇抽水的做法。

2. 用常规方法灌砼时必须通过溜槽、串筒,离灌注面2m以内且要连续浇灌,不得在孔口抛铲或倒车卸入。砼应边灌注边用插入式振动棒分层振捣至密实,分层厚度不宜大于1m

3. 当渗水量大于1m3/h时,宜采用水下砼浇注施工。按照设计要求,孔内积水超过10cm时,应采用水下砼浇注。此时应严格按规范进行水下砼施工。

4. 如因停电或砼供应不及时而出现间歇,则应在初凝前,加插φ16短筋,间距150×150,插入550,外伸550。在再浇砼时,应清除浮浆、积水后,才允许继续施工。

5. 注意桩顶设计标高,一般桩顶均有浮浆,应将浇筑高度适当加高,待桩身砼强度足够,再将浮浆打去,打凿桩头时,严禁使用横锤。

(六)质检要点和验收资料

1. 检查核对施工单位提供的施工记录及材料、试件试验结果,及时作出处理和验收。

2. 对已达龄期的桩,应会同质监站、建设单位、施工单位,安排质检事宜,严格按市质监站的桩基础工程检测通知书要求进行检测。

3. 桩基质检发现问题应进行处理,经质监站认可后,方可进行承台施工。

4. 验收资料包括:

(1)岩土工程勘察报告。

(2)设计图纸、文件,包括图纸会审纪要、设计变更通知等。

(3)施工组织设计、施工小结、竣工图。

(4)测量放线复核签证。

(5)原材料及混凝土试块的试验报告。

(6)施工全过程的岩石记录、成孔隐蔽工程验收记录及钢筋记录。

(7)桩基检测报告。

(8)质量事故处理资料等。

人工挖孔桩质量控制点设置见表5.2。

4、对施工中采用的新材料、新技术、新工艺,审核其试验报告及技术签定书,未经试验或无技术鉴定书的新工艺、新材料、新技术等不得在工程中应用;

5、对影响工程质量的施工机械(如电焊机、切割机、模板等),应审核其试验报告及技术鉴定书。

监理工程师应针对所设置的控制点,事先分析施工中可能产生的

所示。

事故隐患,提出相应的对策,采取质量预控措施,如表5.3

5.4施工质量预控制

在施工准备阶段,应做好如下工作:

1、研究设计方案和地质勘察报告、桩位平面布置图、桩基结构施工图,对设计图纸提出问题和意见;

2、审查承包商技术资质,对承包商选择的分包施工单位须经监理工程师审查认可后,方能进入现场施工;

3、审查承包商提交的施工组织设计,审查施工准备工作,包括施工许可证、技术准备、现场准备、机械设备及材料准备等;

4、根据现场地质情况分析,在土方开挖至基底标高后,先挖两个试桩。

5、桩井定位:由专业监理工程师根据设计图纸对桩基的测量定位进行复核,确认无误后,按设计桩径加护壁厚度为直径,以中心点画圆圈开始掘井。因本工程桩径大小不同,必须认真与施工图反复核

对,确保每根桩的位置特别是桩径的大小无误。

6、在确定桩井已达到持力层后,需及时通知建设单位、勘测、设计方和质监部门对桩孔底岩样进行鉴定,符合要求后才能进行桩端扩底。并按桩的编号做好桩孔的垂直中心线、轴线、桩径和基岩土质记录。签字验收后随即浇灌封底砼,封底砼厚度应达到设计要求值。

7、桩井护壁:本工程采用钢筋砼进行护壁,挖深约1000,并安装护壁钢模板。往下施工时以每节1米作为施工循环,护壁时,在土质较好处每节高度为1000,如遇到流砂及流泥区段时,每节高度不得大于500,当遇到涌水量较大及流砂地层时,采用钢筒进行护壁。

8、桩身垂直度控制:每施工完三节护壁,必须校核桩中心位置及垂直度一次,确保桩身成型准确。根据设计要求:桩端进入持力层>1000mm,桩径偏差为桩心直径D+50,桩位中心线偏差≤50mm,桩垂直偏差≤1/200。

9、桩端扩底施工,桩的深度到位后,应待桩上部护壁混凝土强度达到25%时再根据设计规定的要求进行桩端扩底施工,扩大的尺寸利用固定长度的钢筋或标尺进行比划,以满足扩大头的要求。扩底施工时应注意安全防护,挖土不能一次进尺太深,以防上部护壁松动造成塌方。及时抽排桩底渗水,防止桩孔四壁土质因长时间浸泡,而变得松软,影响到土质的稳定。

10、钢筋笼制作要求:严格按设计及规范要求制作,钢筋笼在现场加工制作,平卧焊接成需要的长度。钢筋焊缝和接头位置必须符合相关规范要求,接点按规范要求错开。根据设计要求主筋外侧箍筋采用螺旋箍,按要求设置的加强箍,与主筋焊接牢固组成骨架。钢筋笼的主筋为通长钢筋,主筋与箍筋间用隔点焊固定,控制平整度误差不大于5cm,钢筋笼四周主筋上每隔5m设置耳环。将采用在钢筋笼外侧绑扎预制砼垫块的方法,以确保钢筋保护层厚度(钢筋保护层为50mm)。钢筋笼在制作、运输、绑扎过程中,要注意进行成品保护,确保钢筋笼不变形。钢筋笼吊放就位时,将整个钢筋笼用槽钢悬挂在井壁上,借自重保持垂直度正确,钢筋定位后作好钢筋笼的隐蔽验收记录。

11、砼灌注时必须以旁站的方式对施工进行监理,该工程采用商品砼浇注桩身砼。砼浇筑前先抽清井底积水,清理封底砼表面的浮浆,然后进行浇灌。砼输送采用串桶和砼溜管,出料口离砼面不得大于2m。采用连续分层浇筑,分层振捣,每层高度控制在1.0~1.5m之间,

同一桩内砼一次浇筑完成不留施工缝,若因特殊原因必须留设施工缝时,须在砼周围插上短钢筋,以加强新老砼之间的结合力。砼采用插入式振捣器振捣密实,浇筑过程中,注意防止地下水进入,不能有超过100mm的积水层,超过100mm需按水下砼施工方法浇捣。

12、桩头处理

根据规范要求考虑凿桩头为500mm范围的浮浆,待混凝土强度达到要求后方可进行凿桩头施工。凿桩头所使用的工具必须是配套的凿和锤,不能随意用大铁锤进肆意的锤,也不能使用风镐进行凿桩头,只能用凿子和锤子按照一定的顺序进行锤凿。

13、待桩孔开挖完毕后,应由勘察、设计、质监、监理、建设等单位代表验收。钢筋绑扎等在通过施工方自检、专检认可后,再会同质监、建设、监理、设计代表进行隐蔽工程验收,办理好隐蔽手续后方可隐蔽。

14、按要求做好每根桩的施工记录,并按规范留置砼试块,按规范要求整理好资料。

15、桩基施工完成后,按规范要求对桩基进行常规的质量检测。检测合格后方可进入一道工序。

16、人工挖孔桩质量检验标准(表一)

5.5人工挖孔桩施工过程质量监理

1、人工挖孔桩施工过程监理如表5.4所示。

2、第一批桩终孔时应请市质检站、设计院等部门共同确认,并按合同人工挖孔灌注桩基础一节3.11条规定,要求对每一根桩进行风钻测试或取岩芯,具体做法由设计院和结构顾问工程师批准。

3、施工中出现下述情况时,监理工程师依据监理合同规定形式,报业主同意后下达停工令:

(1)施工中出现质量异常情况,经提出后承包商仍不采取改进措施者,或采取改进措施不力,未能扭转这种情况者;

(2)隐蔽工程作业未经现场监理人员及有关质检单位查验自行封闭、掩盖;

(3)对已发生质量事故未进行处理和提出有效的改进措施就继续作业;

(4)使用没有产品质量合格证的工程材料,或擅自替换、变更工程材料;

(5)未经业主审查同意而擅自变更设计或修改图纸进行施工,或设计图纸未经业主批准就进行施工者;

(6)未经技术资质审查的人员或不合格人员进入现场施工;

(7)擅自使用未经监理单位审查认可的分包商进场施工;

(8)施工过程发生坍孔、周边建筑物变形或基坑变形较大,影响到工地安全和周边民房安全。

(9)承包商必须对存在的施工质量问题认真整改,并填写复工申请,经监理工程师审查同意,方可签发复工令。

5.6竣工后质量控制

1、按规定的质量评定标准和方法,对完成的分项工程进行检查验

2、审查混凝土试块的单轴极限抗压强度试验资料的完整性,强度值不得底于设计强度的95%,按规范要求进行评定;

3、协同业主设计单位及有关质检部门对桩的质量进行检查:

(1)对一定数量的桩采取钻孔抽芯法对桩混凝土质量(包括混凝土等级、断桩情况及孔底沉渣厚度)进行检验。抽检数3%,且不少于3根;钻孔数根据桩身尺寸大小确定,桩身尺寸≤1.4m宜1桩1孔;桩身尺寸为1.2~2.0m时,宜1桩两孔,桩身尺寸大于2m时,宜1桩3孔。钻孔的直径不得小于100mm。

(2)协同业主、设计单位及有关质检部门,按《深圳工程桩(含支护桩)及地下连续墙质量检测办法》的规定,承受水平荷载的桩基,应进行单桩静力水平荷载试验,试验桩数为总桩数的1%,且不少于三根。

(3)桩的完整性检测:桩身尺寸在1.2m至2.5m之间时,20%采用声波透射法检测,余下80%用低应变动测法检测;桩身尺寸大于或等于2.5m时,100%用声波透射法检测。

4、检查桩中心位置的偏差,并审核承包商提交的竣工图;

5、整理有关工程项目质量的技术文件,并编目、建档;

6、编写挖孔桩施工监理总结,并报业主及上级有关部门。

六、工程质量事故处理

责成承包商及时写出事故报告并提出处理方案,经审批后,监督其实施。对于重大施工质量事故,在事故发生后24小时内发出监理通知单,通知承包商,并向业主和有关主管部门报告,以便及时组织有关单位共同研究处理。及时填写工程质量事故处理记录及工程质量事故报告表。

七、挖孔桩施工安全监理

1、桩孔挖至5m以下或挖孔时遇到有有害气体的地层及缺氧等情况,要及时采用空压机、吹风机等设施进行送风,风量不宜少于25升/秒,每天开工前应用气体检测仪对井内空气进行抽样检测并做好记录,发现有害气体含量超过允许值,应用鼓风机向孔底通风(必要时送氧气),然后方能下井作业。

2、施工现场的一切电源、电路的安装和拆除必须由持证电工操作,电器必须严格接地、接零和使用漏电保护器,各孔用电必须分闸,严禁一闸多用,孔上电缆必须架空2m以上,严禁拖地和埋压土中,孔内电缆必须有防湿、防潮、防断等保护措施,照明应采用安全的井下作业灯;井孔内一律采用24V安全电压和防水带罩灯照明,井上现场可用24V低压照明。

3、要保证用电照明安全,保证井内通风,遇到淤泥、流砂等特殊情况时应立即停止施工,通知各方共同协商处理。

4、挖孔人员上下孔井,必须使用安全爬梯;井下需要工具,应该用提升设备递送,禁止向井内抛掷。井孔上、下应有可靠的通话联络,如对讲机等。

5、孔内作业必须佩带安全帽,穿绝缘胶鞋,孔口要清洁,提升时不得碰撞已挖完的孔壁,并随时检查提升设备的可靠性。井下有人操作时,井上配合作业人员必须坚守岗位,不得擅离职守。保证安全作业,不准在孔底吸烟,不准在孔底使用明火;

6、挖出的土方应及时运走,机动车不得在挖孔附近通行,对挖孔较深或已挖完的孔口应加盖板保护,危险地段要设防护栏和标志,夜间作业要设标志灯;挖孔桩作业人员下班休息时,必须盖好孔口,或用高于80cm的护身栏将井口封闭围挡。当监理工程师发现安全防护上存在问题时,及时向承包商反映,以免发生意外事故。

7、挖孔桩施工一般不得在孔内放炮破石,若遇特殊情况,非在孔内放炮不可时,需制定专项安全技术措施,并报请主管部门审批,经批准后方可实施。孔内爆破应采用浅孔爆破,且须经有关部门批准。

炮眼深度不应超过60cm,装药深度不得超过炮眼深度的1/3;爆破时孔内人员需全部撤离,孔口应加盖;爆破后需采用抽气送风等方法将孔内废气排除,才能继续下孔作业

8、认真留意孔内一切动态,如发现流砂、涌水、护壁变形等不良预兆以及有异味气体时,应停止作业并迅速撤离;

9、桩孔挖至5m以下时,应在孔底面以上3m左右处的护壁凸沿设置防护罩;

10、加强施工安全作业人员的安全意识。在施工前项目部要组织全体施工人员进行井下作业的安全教育,并在现场进行安全教育的模拟课,使所有工作人员加深对安全施工的印象;同时项目部要将施工过程中可能出现的施工安全隐患问题告诉全体工作人员,并要求所有工作人员在面临危险时学会怎样自救;怎样处理突发性的安全问题。

11.桩孔下挖过程中,必须按照挖一节土(一般土层每挖深1000,在流砂、流泥区段宜小于500),做一节护壁。桩孔垂直度和直径尺寸应每挖一节检查一次,发现偏差及时纠正,以免误差积累过大,造成倾斜或塌方。

12、挖孔桩孔口,应设水平活动安全盖板。当吊桶提升到离地面高1.8m左右(超过人高)时推活动盖板关闭孔口,手推车推至盖板上,卸土后再开盖板下吊桶吊土,以防土块和工具掉入孔内伤人。最上一节混凝土护壁在井口处高出地面25cm(厚度与护壁相同),以防地面水流入井孔内或脚踢杂物入孔内。孔井口边1m范围内不得有任何杂物,堆土应在孔井口边1.5m以外。

13、桩底扩孔应间隔削土,留一部分土作支撑,待浇筑混凝土前再挖,此时宜加钢支架支护,浇筑混凝土前再拆除。

14、挖孔、成桩必须严格按图施工,若发现问题需要变更,应及时与设计负责人联系,孔桩护壁后在无可靠的安全技术措施条件下,严禁破石修孔。挖孔、扩孔完成后,应及时组织验收并浇筑混凝土,特别是孔壁为砂土、松散填土、软土等不良土壤时不得隔夜浇筑混凝土,以免塌孔。护壁混凝土拆模,须经现场专业监理工程师批准。

15、正在开挖的井孔,每天上班前应随时注意检查卷扬机、支腿、钢丝绳、挂钩(保险钩)、提桶超高限位装置等,应对井壁、混凝土护壁的状况进行检查,发现问题及时采取措施。

16、夜间一般禁止挖孔作业,如遇特殊情况需夜间挖孔作业时,

须经现场专业监理工程师同意,并有安全员在场。

17、井下操作人员连续工作时间,不宜超过4h,应及时轮换。

18、孔底如需抽水时,必须在全部井下作业人员上地面后进行。

七、旁站监理

(一)、旁站监理人员的主要职责

1、检查施工企业现场质检员到岗、特殊工种人员持证上岗及施工机械、建筑材料准备运行、质量情况;

2、在现场跟班监督关键部位、关键工序的施工执行施工方案和工程建设强制性标准情况;

3、核查进场建筑材料、建筑构配件、设备和混凝土的质量检验报告等,并可在现场监督施工企业进行检验或者委托具有资格的第三方进行复验;

4、做旁站监理记录和监理日记,保存旁站监理原始资料。(二)、旁站监理及工作程序

旁站监理工作流程

(四)、旁站监理的范围、内容:

1、旁站监理的范围:桩身混凝土浇筑;

2、旁站监理的内容:

(1)、查成孔尺寸;

(2)、检查原材料及材料、

(3)、配合比;

(4)、塌落度现场实验;

(5)、混凝土运输方式;

(6)、桩孔底杂物、积水清除;

(7)、浇灌时间;

(8)、混凝土振捣密实;

(9)、结构尺寸偏差;

(五)、旁站要求:

1、施工企业根据项目监理部制定的旁站监理方案在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时,书面通知项目监理部。项目监理机构旁站监理人员根据旁站监理方案实施旁站监理。

2、旁站监理人员应当认真负责履行职责,对需要实施旁站监理的关键部位、关键工序在施工现场跟班监督,及时发现和处理旁站监理过程中出现的质量问题,如实准确地做好旁站建立记录。凡旁站监理人员和施工企业现场质监人员未在旁站监理记录(见附件)上签字的,不得进入下一道工序施工。

3、旁站监理人员实施旁站监理时,发现施工企业有违反工程建设强制性标准行为的,有权责令施工企业立即整改;发现其施工活动已经或者危及工程质量的,应当及时向监理工程师或总监理工程师报告,由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其它应急措施。

4、旁站监理记录是监理工程师或总监理工程师依法行使有关签字权的重要依据,对需要旁站监理的关键部位、关键工序施工,凡没有实施旁站监理或者没有旁站监理所记录的,监理工程师或总监理工程师不得在相应文件上签字。工程竣工验收后,监理企业应当将旁站监理记录存档备查。

人工挖孔桩施工安全监理实施细则

一、工程项目概况:

(一)、项目名称:赫基国际大厦工程

(二)、建设单位:广州鼎尚股份有限公司

(三)、设计单位:广东省建筑设计研究院

(四)、施工单位:浙江海天建设集团有限公司

(五)、监理单位:广州市穗芳建设咨询监理有限公司

(六)、建设地点:广州市海珠区新港东路以北、琶洲大道以南,琶洲 A 区 AH040229地块。

(七)、本工程的结构设计使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为七度,建筑结构安全等级为二级。基础类型:塔楼部分采用人工挖孔桩、裙楼部分采用筏板基础。结构类型:塔楼部分采用钢管混凝土柱加钢筋混凝土框架核心筒结构(部分梁为钢骨梁),裙楼部分采用钢筋混凝土框架结构,楼板部分采用密肋梁板结构、其余为普通梁板结构。

☆桥梁工程人工挖孔桩的监理实施细则

川黔铁路遵义城区段线路外迁工程监理CQZYWQJL-1标段 桥梁工程人工挖孔桩监理实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 北京现代通号工程咨询有限公司 川黔铁路遵义城区段线路外迁工程监理部 二〇一五年三月 目录

一、工程概况、特点及质量标准 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2地形地貌 (1) 1.3工程地质条件 (1) 二、监理实施细则编制依据 (3) 三、监理工作范围和重点 (4) 3.1监理工作范围 (4) 3.2监理工作重点 (4) 四、监理工作流程 (5) 4.1挖孔灌筑桩施工监理流程 (5) 4.2钢筋工程工序检查流程 (6) 五、监理工作控制要点、目标及控制手段 (7) 5.1监理工作控制要点 (7) 5.2监理目标 (13) 5.3监控手段 (13) 六、监理工作方法及控制措施 (14) 6.1监理工作方法 (14) 6.2主要控制措施 (14) 6.3建立健全完善监理工作制度 (17) 七、具体旁站部位和工序 (18) 八、施工安全管理 (18)

一、工程概况及技术、质量标准 1.1工程概况 共有铁路桥梁24座,全长10412.57m,约占线路总长21.0%全线共有新建及改建涵洞28座,1657.57m,框架桥(新建1座、既有顶建2座),桥面面积374.8m2;跨线公路桥1座60.0m,桥面面积2115.6m2 桥(涵)工程数量汇总表 1.2地形地貌 线路呈北南走向行进于云贵高原区,总体为北低南高,间属云贵高原溶蚀洼地。两侧平行山脉走向发育,有长达数公里的长条形溶蚀槽谷地貌,属条形中山,其高程从900~1100m不等。岩溶地貌占据主导地位,在褶曲翼部,由于碳酸盐岩与碎屑岩相间分布,岩溶地貌呈带状展布,在靠近分水岭、构造影响强烈处形成尤如侵蚀地形一般的“V”型峡谷。 1.3工程地质条件 沿线覆盖层的主要类型为第四系全新统人工填土、粉质粘土、粘土、红粘土、(松)软土等。下伏基岩主要有侏罗系、三叠系、二叠系、志留系、

人工挖孔桩安全监理实施细则(定稿)

龙湖江体二期工程 人工挖孔桩施工 安全监理实施细则 编制人: 审核人: 重庆联盛建设项目管理有限公司 龙湖江体二期工程项目监理部 二零一一年七月

一、工程概况 本项目位于重庆市江北区石马河街道石子山村,总建筑面积50.6万㎡,分为二个组团,一组团业态为洋房、高层公寓、车库(建筑面积为29.3万㎡),二组团业态为超高层写字楼、SOHO、商业(建筑面积为21.3万㎡)。 拟建场地拟建场地属构造剥蚀地貌区,现有地形总体北、西侧较高,南、东侧较低,地形坡角一般在10~35°,地面高程297.05~324.30m,相对高差27.25m。根据建筑总平面图及设计平场标高,开挖后形成高度20m左右边坡,环长约600m。 根据《龙湖·江北体育公园项目二期(第2、3批次)工程地质勘察报告》,部分边坡破坏后果为严重,需进行支护处理。 二、重点难点: 本工程人工挖孔桩的分部情况:根据地勘报告显示,本工程1~7#、12~14#楼及该区域车库人工挖孔桩在5米左右(由于前期设计方 案多次更改,在土石方平场时局部范围土石方超挖1~2米,所以 该区域人工挖孔桩实际深度在3米左右,由于洋房车库和高层地下 室之间存在高差达20米的土质及岩质边坡,而8#~11#楼的部分孔 桩位于该边坡上,形成半坡桩,根据现场实际情况并结合地勘报告 判断,该部位桩的支护高度约为12米。根据【建质[2009]87号】 文件规定,专项安全施工方案不需要专家论证) 三、编制依据 1、《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)

2.建设部《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》(建质{2009}87号) 3、《建筑基坑支护技术规程》(JGJ 120-99) 4、《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59-99) 5、《建筑基坑支护工程技术规程》(DBJ/T15-20-97) 四、人工挖孔桩支护监理控制要点: 1、审核施工单位的专项基坑支护专项方案及应急救援预案; 人工挖扩桩孔施工方案及安全措施,应由工程技术负责人严格依照工程地质资料、桩孔设计要求和有关规程、规定编制,并交生产、安全等有关部门会签,报上级主管部门技术负责人审批,并履行各级负责人签字盖章手续。 2、督促施工单位对经批准的人工挖扩桩孔施工方案及安全措施,由编制者向项目负责人和施工班组进行全面施工技术交底,并履行书面交底手续。 3、凡雨季从事人工挖扩桩孔施工时,应拟定雨季施工方案,采取相应的安全措施。 4、在施工过程中,工程技术负责人应经常检查人工挖扩桩孔施工方案的实施情况,遇有与原勘察报告、设计要求不符合,或其他特殊情况时,应及时变更技术方案和措施,严禁冒险施工。方案变更,应重新履行审批手续后再行施工。 5、督促和落实施工现场的技术负责人、项目负责人或工长对孔壁稳定性和混凝土护壁强度的鉴定工作,达到规定强度指标及养护时间

人工挖孔桩监理要点

人工挖孔桩监理要点 1总则 1.1依据 (1)《建设工程监理规范》(GB50319-2000); (2)《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); (3)《地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002); (4)《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); (5)《混凝土结构工程施工质量及验收规范》(GB50204-2002); (6)《建筑基桩检测技术规范》(JGJ106-2003); (7)《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001); (8)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005); (9)《建筑地基基础设计规范(重庆)》(DBJ50-047-2006)。 1.2人工挖孔桩适用于土质较好、地下水位较低的粘土、亚粘土、含少量 砂卵石的粘土层,对软土、流砂、地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用。 1.3人工挖孔桩工程应进行桩位、桩长、桩径、嵌岩、桩身质量和桩承载 力的检验。 1.4施工监理要点分为:施工前预控、施工中过程控制、试验、验收等。2施工前预控 2.1施工前应具备下列资料: (1)建筑场地岩土工程勘察报告;

(2)桩基工程施工图及图纸会审纪要; (3)建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车间等的调查资料; (4)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料; (5)桩基工程的施工组织设计或方案; (6)水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告; (7)有关荷载、施工工艺的试验参考资料。 2.2桩基施工用的供水、供电、道路、排水、临时房屋等临时设施,必须 在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,保证施工机械正常作业。 2.3用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标,应符合现行国家相关标 准的规定。 2.4基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前,经 复核后应妥善保护,桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩,安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位置,并应由专人负责。 2.5逐级进行施工技术安全交底,书面材料发至各班组的管理人员和作业 人员,形成交底记录,归档到安全台帐中。 3施工中过程控制 3.1安全控制: (1)孔内必须设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊

房建工程人工挖孔桩监理实施细则范本.

表号:SCCS-QR-7.1.1-03 监理实施细则 人工挖孔桩(墩) 工程名称N0.2012GY29麒麟科创园10-3地块一期编制 审批 上海市工程建设咨询监理有限公司 2014年5月1日

目录1工程概况 2编制依据 3专业工程的特点 4监理工作流程 5监理控制要点及目标值 6监理工作方法及措施 7质量控制与检查验收 8安全施工的监理

一、工程概况: 工程名称:N0.2012GY29麒麟科创园10—3地块12#楼 工程地点:江苏省南京市麒麟科技产业创新园10-3地块;在秦淮东河、上坝河及上坝支河围合的区域。 结构形式:框架建筑面积:20615.11㎡ 建设单位:神州数码(南京)信息科技有限公司 设计单位:伍兹贝格建筑设计咨询(北京)有限公司、南京大学建筑设计研究院 勘测单位:江苏南京地质工程勘察院 监理单位:上海市工程建设咨询监理有限公司 施工单位:上海建工七建集团有限公司 工程特点:地基基础设计等级乙级、桩基设计等级乙级工工期:40天 二、监理工程依据: 1.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 2.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002)(2008版) 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001) 4.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 5.《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 6.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 8.《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002) 9.《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003) 10.《工程测量规范》(GB50026-2007) 三、专业工程的特点 1、本工程±0.00相当于吴淞高程19.30m. 2、本工程根据《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011)和江苏南京地质工程勘察院提供 的《神州数码(南京)城市信息服务产业基地岩土工程详细勘察报告》(工程编号 为:2012-GK165-2)进行基础设计。地基基础设计等级乙级,建筑桩基设计等级乙级。 3、本工程采用人工挖孔墩(桩)基础,墩(桩)径见WZH取用表,挖孔墩(桩)以 5 层中 风化砂岩层为桩端持力层,该岩层饱和单轴抗压强度标准值为 6.690MPa,承载力特征值为 3500kPa,入持力层深度不小于0.5m,施工过程应对照勘察报告确保桩端进入持力层深度要

桩基础施工控制要点

桩基础施工控制要点 提要:本文结合工程建设标准强制性条文,总结桩基工程施工监理中旁站、巡视、平行检验的实践活动特点。浅述加强地基基础和主体结构安全性控制是施工监理重要内容。 桩基工程属于隐蔽工程,施工技术复杂、造价高、工期长,这就要求现场监理人员在桩基工程施工过程中,应该采用以旁站监理为主,加强巡视和平行检验的监理方法,做到事前、事中控制,及时消除隐患。这里我们通过对桩基工程的施工监理,并结合国家标准强制性条文,谈一谈桩基工程中的几种常见工程桩(主要有泥浆护壁灌注桩、沉管灌注桩、人工挖孔桩、预制方桩和预制管桩)的监理要点。 一、几种常见工程桩质量控制的共同点: 1、事前控制阶段 1)根据不同的工程编制监理规划和实施细则。 2)认真做好图纸自审、会审工作。这项工作很重要不可轻视,例如:某工程基础采用冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩,我监理人员在图纸自审时发现桩的长细比不能满足规范要求,这时应及时与设计人员取得联系及时修正。 3)审核施工单位报送的施工组织设计和桩基施工方案;“地质勘察报告”是桩基工程施工的主要依据,因此也应该认真阅读,并对地质剖面图有一个清晰的印象。 4)现场项目监理部人员组织机构配置要合理,测量检测仪器、工具书要到位。 5)检查三通一平是否满足施工要求。施工现场原始地形、地貌、标高等应进行认真复核,必须处理架空线(高压线)和地下障碍物,场地应平整,排水应通畅,并满足打桩所需的地面承载力;检查桩基施工是否对周边建筑物造成不良影响。 6)审核施工设备报验单:了解和验算施工机械及其配套设备的技术性能资料及有关参数,

成桩机械必须经鉴定合格,不合格机械不得使用。 7)报验材料的审校:在开工前应对施工单位报验的建筑材料根据规范要求进行检验,符合要求后同意投入使用。 8)协助业主在桩基现场正式施工前做好试打桩工作,目的有二:一,检验施工能力是否符合要求;二,提取和确定桩的有关技术参数。要做好试桩记录并防止试桩工作走过场。 2、事中控制阶段: 1)对桩基轴线进行复核,无误后,再对桩位进行复核,桩位放样允许偏差为:群桩 ≤20mm、单桩≤10mm,轴线和桩位测量放样的复核是桩基施工监理的重要工作。应认真审核施工单位报送的“测量报验单”。 2)钢筋笼隐蔽前,现场监理人员应进行隐蔽工程验收,检查钢筋笼的规格、品种、尺寸、箍筋间距、加密区的长度、焊接质量及焊条规格等是否符合设计和规范要求,并做为停止点来控制。施工单位应做好钢筋隐蔽验收记录,记录中应体现钢筋的规格、品种、数量、箍筋间距、钢筋笼长度等主要内容。 3)严格按设计要求控制砼强度等级和施工配合比;旁站监督砼试块制作的全过程,并跟踪送检;施工现场应配置坍落度筒,平行检验砼的坍落度。 二、冲(钻)孔泥浆护壁灌注桩的质量监理要点: 1、事前控制阶段: 1)现场监理部应配置经过校验的测绳、泥浆比重计、粘度计等检测工具,施工现场还应配置测孔器。 2)试桩时要注意桩长的确定、若是端承桩还应注意进入持力层的深度及界面确定。 2、事中控制阶段: 1)检查桩径、桩的有效长度:测量钻头或冲锤的最大直径,冲(钻)孔前应对桩位放样、桩

人工挖孔桩监理细则样本

一、工程项目概况 (一)、项目名称:赫基国际大厦工程 (二)、建设单位:广州鼎尚股份有限公司 (三)、设计单位:广东省建筑设计研究院 (四)、施工单位:浙江海天建设集团有限公司 (五)、监理单位:广州市穗芳建设征询监理有限公司 (六)、建设地点:广州市海珠区新港东路以北、琶洲大道以南,琶洲 A区 AH040229地块 (七)、本工程构造设计使用年限为50年,建筑抗震设防裂度为七度,建筑构造安全级别为二级。基本类型:塔楼某些采用人工挖孔桩、裙楼某些采用筏板基本。构造类型:塔楼某些采用钢管混凝土柱加钢筋混凝土框架核心筒构造(某些梁为钢骨梁),裙楼某些采用钢筋混凝土框架构造,楼板某些采用密肋梁板构造、别的为普通梁板构造。 二、监理目的 2.1工程质量控制目的 使各分部、分项工程质量都满足设计及施工合同规定,从而使单位工程质量达到优良。 2.2工程进度控制目的

提高工作效率,改进工作办法,保证合同工期实现。 2.3工程安全控制目的 安全文明施工,杜绝安全事故。 三、监理根据 3.1国家和部委、广东省、广州市关于工程建设、质量管理和岩土工程施工等方面法律、法规和规定。 3.2依法签定施工承包合同、岩土工程勘察、设计、施工、监测委托合同和材料设备供货合同、产品阐明及技术原则,以及新材料技术鉴定书等。 3.3依法签定监理合同。 3.4国家及部委、广东省、广州市主管部门颁发现行关于工程施工定额、收费原则。 3.5工程材料规定、质量评估原则。 3.6经批准工程设计施工图、设计阐明书、设计变更文献、技术会议纪要和图纸会审记录、设计单位对设计问题正式答复等。 3.7场地地质勘察报告、已有建筑场地内地下设施上、下水管道、煤气管道、电线电缆和其她地下构筑物分布图。 3.8该项目工程施工监理规划。 3.9《赫基国际大厦岩土工程勘察报告》,核工业衡阳第二地质工程勘察院 3.10关于国家、行业和地方技术原则有: 1)、国标《混凝土构造工程施工及验收规范》(GB50204-

人工挖孔桩工程安全监理细则示范文本

人工挖孔桩工程安全监理细则示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人工挖孔桩工程安全监理细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、人工挖孔桩安全专项施工方案审核 ■人工挖孔桩施工特点 人工挖孔的整个过程是用人工自上而下逐层用镐、锹 进行挖掘,遇坚硬土层由锤、钎破碎,弃土装入活底吊桶 或箩筐内,利用在孔口安装的支架,且以1-2t慢速卷扬 机为动力,将弃土提升至地面,再用其他运输工具运出。 看似简单的作业过程,却充满着高危险性。这是由人工挖 孔施工特点决定的: 1、作业空间窄小 孔底挖孔作业人员始终处在吊物下面作业,孔底空间 有限,极易遭受物体打击;挖孔作业人员上下桩孔容易失 稳发生坠落。

2、作业环境复杂 人工挖孔桩直径一般在800cm以上,深度在20m左右,最深可达40m。施工中可能遇到无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘土、含少量的砂、砂卵石、姜结石的粘土层、黄土层,也会遇到地下水位较高、涌水量大的冲击地带及近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层。挖孔过程中有时会突然出现涌水和涌泥。随着孔深的增加还可能出现缺氧或严重缺氧现象,有时还会遇到致命的有毒有害气体。 3、施工企业素质参差不齐且往往又层层转包;挖孔人员多是农民工,未受到必要的安全技术培训,自身防护能力较差;井上安全技术管理人员责任心不强等等。 由于上述原因,人工挖孔桩施工必须进行严格的安全监理。首先应要求施工单位编写人工挖孔桩的安全专项施工方案及制定内容详实的安全技术措施,方案内容应符合

人工挖孔桩安全技术管理规定

从莞高速公路东莞段从莞高速公路东莞段人工挖孔桩人工挖孔桩人工挖孔桩施工施工施工 安全安全技术管理规定技术管理规定技术管理规定((试行试行)) 第一节第一节总则总则 人工挖孔灌注桩(以下简称人工挖孔桩)作为一种落后的成桩施工工艺,虽具 有造价低、所需施工设备简单的特点,但同时也存在工人劳动强度大、危险性高等缺点,特别是井下作业环境恶劣,作业面狭小,工人极有可能受到地面或高空坠物、施工用电、起重工具失灵、起重工具及渣土掉落、塌孔、爆破、有毒气体窒息等安全事故伤害。 、目的目的:: 为规范从莞高速公路东莞段(含清溪支线)人工挖孔桩施工,保障施工安全,特制定本《从莞高速公路东莞段人工挖孔桩施工安全技术管理规定》(试行)。 二、适用范围适用范围:: 1、本规定适用于从莞高速公路东莞段(含清溪支线)范围内的桥梁人工挖孔 桩工程安全管理和施工控制。 2、除了以下第二节所述的允许进行人工挖孔桩施工的特殊条件,从莞高速公 路东莞段(含清溪支线)桩基施工原则上不允许进行人工挖孔桩施工。对由于各种条件限制而不得不采用挖孔桩施工工艺的,必须符合本规定中有关质量安全的管理要求和流程。 三、编制依据编制依据:: 1、《公路桥涵施工技术规范》(JTJ/T F50-2011); 2、《公路工程施工安全技术规程》(JTJ 076-95); 3、《广东省高速公路建设标准化指南》(施工管理分册); 4、《广东省建设厅关于限制使用人工挖孔灌注桩的通知》(粤建管字[2003]49 号) 5、《东莞市建设局关于进一步严格限制使用人工挖孔灌注桩的通知》(东建

函[2004]63 号) 第二节第二节允许进行人工挖孔桩施工的允许进行人工挖孔桩施工的允许进行人工挖孔桩施工的特殊特殊特殊条件条件条件 一、由于桩孔地质条件局限,采用钻孔灌注桩工艺无法施工,即无法保证正常 钻进或钻进进尺明显异常,但满足挖孔桩施工地质条件的。 二、由于交通条件、周边环境或施工场地的限制,虽采用各种施工临时措施 后,钻孔灌注桩的钻机等机械设备仍无法进入施工现场的且满足挖孔桩施工地质条件的。 三、桩基距离建(构)筑物、地下和地上各种管线(电力、通讯、燃气、供热、供水等)距离过近,钻机无法摆放或机械钻孔作业将导致严重后果和潜在风险且满足挖孔桩施工地质条件的。 第三节第三节人工挖孔桩申请人工挖孔桩申请人工挖孔桩申请及报批程序和及报批程序和及报批程序和要求要求要求 一、符合上面第二节所述的允许进行人工挖孔桩施工的特殊条件之一的,由施 工单位向驻地监理工程师和从莞公司驻地业主代表提出人工挖孔桩施工意向。 二、经驻地业主代表和驻地监理相关人员现场勘查和核实相关资料后确认同意后,由施工单位以每座桥梁为单位,提出书面申请(不采用红头文件形式和质量监督管理系统中的表格格式)上报总监办批 复。书面申请须明确:拟采用人工挖孔桩施工的范围、数量、桩长、桩径、总体计划和分批开挖进度计划等主要数据和信息,并附相关设计、地勘、现场照片资料。 三、施工单位应另备一份书面申请(要求同上)同时交驻地业主代表,由其将 人工挖孔桩相关情况汇报从莞公司工程部、安全部负责人和从莞公司分管质量和安全的副总工,并征求上述人员意见。 四、施工单位的书面申请经总监办批复同意,并得到从莞公司上述人员同意 后,由施工单位正式上报人工挖孔桩专项施工安全方案和技术方案以及紧急情况应急处理措施。该方案由施工单位根据工程实际和现行相关桥梁技术规范、安全操作 规程、工程建设标准强制性条文等编制,要详细列明保证施工安全的各项安全措施 和管理制度以及施工机具清单和合格证书,并附人工挖孔桩施工作业人员的意外伤害保险保单凭证。

人工挖孔桩施工监理细则

人工挖孔桩(墩)施工监理细则 本细则内容分监理依据、监理内容、施工前准备、施工过程中质量管理和桩基子分部验收五个部分。 一、监理依据 1.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002); 2.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002); 3.《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001); 4.《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94); 5.《地基与基础工程施工及验收规范》(GB50202-2002); 6.《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2002); 7.《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》(JGJ3-91 1997年局部修订); 8.《基桩高应变动力检测规程》(JGJ106-97)。 二、监理内容 人工挖孔桩(墩)工程量(图略) 三、施工前准备 施工前的准备工作对一项工程是否能保证质量目标、工期目标顺利完成有相当重要的作用。因此监理人员对施工单位施工准备工作同样要做好监督管理。 1.技术准备 对人工挖孔桩(墩)工程,在开工前监理人员要掌握并督促施工单位完成以下资料的准备、熟悉工作。 (1)施工场地的工程地质及有关水文地质资料;

(2)设计图纸和技术要求,及时组织图纸会审和设计院图纸交底;(3)现场的测量基准点资料; (4)施工过程中所用到的有关报表、规范、技术资料等; (5)审查施工单位编写的施工组织设计,是否根据本工程实际特点编写、是否有针对性、各种技术措施是否可行、人员组织计划是否合理等 2.技术管理 施工单位选择的施工设备是否合理,是保证施工顺利能否的重要环节;监理人员要根据工艺要求严格审核查验施工单位报验进场的施工设备,不符合工艺要求,可能影响工程质量和工期的设备不准进场。 3、安全管理 人工挖孔桩(墩)施工的安全措施:从事挖孔作业的工人必需经健康 检查和井下、高空、用电、吊装及简单机械操做等安全作业培训且考 核合格后,方可进入现场;要认真研究钻探资料,分析地质情况,对可能 出现流砂、管涌、涌水以及有害气体等情况制定针对性的安全措施; 施工时,施工人员必须带戴安全帽,穿绝缘胶鞋,孔内有人时,孔上必须 有人监督防护;孔周围要设置安全防护栏;每孔必须设置安全绳及应 急软爬梯;孔下照明要用安全电压;使用潜水泵必须有防漏电装置;设 置鼓风机,以便向孔内强制输送清洁空气,排除有害气体等;爆破施工 前,做好安全爆破的准备工作,划定安全距离,设置警戒哨,闪电雷鸣时 禁止装药、接线,施工操作时严格按安全操作规程办事,爆破后向孔内 强制输送清洁空气,排除有害气体,待有害气体排完后方可下井。4.材料准备

人工挖孔桩监理实施细则(20200509224524)

沙文生态科技产业园标准厂房三期二标 (人工挖孔桩) 监 理 实 施 细 则 编制: 审核: 贵州三维工程建设监理咨询有限公司 沙文生态科技产业园标准厂房三期二标项目监理部 2017年 9月 13日

目录 1 工程概况?????????????? 2 编制依据?????????????? 3 专业工程的特点??????????? 4 监理工作流程???????????? 5 监理控制要点及目标值???????? 6 监理工作方法及措施????????? 7 质量控制与检查验??????????

1、工程概: 1.1 项目概述:(工程名称、工程地点、工程规模、基础类型及工 程地质情况等) 1.2 项目组织系统: 类别单位名称备注质量安全监督单位贵阳国家高新区质安站 建设单位贵阳望达置业有限公司 设计单位贵阳建筑勘察设计有限公司 勘察单位安徽水文工程勘察研究院 监理单位贵州三维工程建设监理咨询有限公司 施工单位宁波市政工程建设集团股份有限公司 检测单位贵州正源工程质量检测有限公司 1.3 人工挖孔桩工程量情况: 桩号桩径 D(mm) 扩头直径 (mm) 桩顶标高(m)设计 桩长( m) 单桩承 载力 桩身纵桩身砼强筋 度等级 桩基 根数 工程量 (m3) (KN)

2、编制依据: 2.1 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-94) 2.2 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 2.3 《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001 2.4 《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 2.5 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 2.6 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002)2.7《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002 2.8 《高层建筑砼结构技术规程》(JGJ3-2002 2.9 《建筑基桩检测技术规程》(JGJ106-2003) 2.10 《工程测量规范》( GB50026-2007) 2.11 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005) 2.12 《建设工程监理规范》(GB50319-2000) 2.13 工程设计文件、岩土工程勘察报告 2.14 监理合同、施工合同、施工组织设计(方案) 3、专业工程特点: 本项目根据《岩土工程勘察报告》揭示,岩土自上而下由杂 填土、黏土及基岩组成。地下水位枯水期综合判定为1277.20m。丰水期地下水位综合判定为1279.50 ,均高于地下室地坪设计标高1277.15m。

人工挖孔桩监理实施细则83065

同原江北鸿恩寺项目五期工程人工挖孔桩监理实施细则

监理工程师: 蒋永华 项目总监: 罗雪峰 重庆联盛建设项目管理有限公司同原江北鸿恩寺五期工程项目监理部 2013年4月

目录 一、工程概况(专业工程的特点)---------------------------------2 二、监理依据及目标----------------------------------------------------2 三、监理工作流程------------------------------------------------------3 四、监理控制要点及目标--------------------------------------------4 人工挖孔桩 (一)一般规定----------------------------------------------------------4 (二)成孔-------------------------------------------------------5 (三)护壁----------------------------------------------------------------6 (四)钢筋笼制作及安装-------------------------------------7 (五)桩身砼浇灌-------------------------------------------------------7 (六)质检要点和验收资料----------------------------------8 五、监理工作的方法及质量通病控制措施---------------------11 六、质量控制点和停止检查点划分------------------------12

☆桥梁工程人工挖孔桩监理实施细则

川黔铁路城区段线路外迁工程监理 CQZYWQJL-1标段 桥梁工程人工挖孔桩监理实施细则 编制人: 审核人: 批准人: 现代通号工程咨询 川黔铁路城区段线路外迁工程监理部 二〇一五年三月 目录

一、工程概况、特点及质量标准 (1) 1.1工程概况 (1) 1.2地形地貌 (1) 1.3工程地质条件 (1) 二、监理实施细则编制依据 (3) 三、监理工作围和重点 (4) 3.1监理工作围 (4) 3.2监理工作重点 (4) 四、监理工作流程 (5) 4.1挖孔灌筑桩施工监理流程 (5) 4.2钢筋工程工序检查流程 (6) 五、监理工作控制要点、目标及控制手段 (7) 5.1监理工作控制要点 (7) 5.2监理目标 (13) 5.3监控手段 (13) 六、监理工作方法及控制措施 (14) 6.1监理工作方法 (14) 6.2主要控制措施 (14) 6.3建立健全完善监理工作制度 (17) 七、具体旁站部位和工序 (18) 八、施工安全管理 (18)

一、工程概况及技术、质量标准 1.1工程概况 共有铁路桥梁24座,全长10412.57m,约占线路总长21.0%全线共有新建及改建涵洞28座,1657.57m,框架桥(新建1座、既有顶建2座),桥面面积374.8m2;跨线公路桥1座60.0m,桥面面积2115.6m2 桥(涵)工程数量汇总表 1.2地形地貌 线路呈北南走向行进于云贵高原区,总体为北低南高,间属云贵高原溶蚀洼地。两侧平行山脉走向发育,有长达数公里的长条形溶蚀槽谷地貌,属条形,其高程从900~1100m不等。岩溶地貌占据主导地位,在褶曲翼部,由于碳酸盐岩与碎屑岩相间分布,岩溶地貌呈带状展布,在靠近分水岭、构造影响强烈处形成尤如侵蚀地形一般的“V”型峡谷。 1.3工程地质条件 沿线覆盖层的主要类型为第四系全新统人工填土、粉质粘土、粘土、红粘土、(松)软土等。下伏基岩主要有侏罗系、三叠系、二叠系、志留系、

人工挖孔桩施工施工监理要点

人工挖孔桩施工施工监理要点 一、挖孔顺序:凡遇相邻桩间距小于2倍桩身直径,界隔桩施工,且后施工桩开挖前,先施工的桩应已浇筑混凝土且满足强度要求。桩芯砼浇灌完成,经抽芯检验合格后,再进行上部结构施工。 二、挖孔桩施工工艺 施工程序为:场地平整→放线→定桩位→架设支架或电动基芦→准备潜水泵、鼓风机、照明设备等→边挖边抽水→每下挖90MM进行桩孔周壁的清理。校核桩孔的直径和垂直度→支撑护壁模板→浇灌护壁砼→拆模继续下挖,达到微风化一定深度后,由勘测单位验收→绑扎钢筋笼→验收钢筋笼→排除孔底积水、放入串筒,灌注桩芯砼至设计顶标高。 三、场地处理监理要点 1、对原有场地进行平整。 2、在建筑物外围四周适当位置设置排水沟,做集水井,见5.3。 3、开挖面做混凝土垫层,C10混凝土厚100mm。 四、桩孔土方的处理监理要点 施工现场设置临时土方堆放场地,挖出土方必须在两天内用汽车外运(挖掘机配合人工装车),所挖土方不堆放在孔边,确保施工现场畅通。在第一施工阶段内,③、⑥施工段内的土方由井架运到④施工段。②施工段土方由临时坡道运到④施工段,统一堆放,再用自卸汽车外运至堆土场。 五、掘进监理要点 1、掘进前向每个操作小组作地下土层、地下分布情况的交底。并指出可能出现的问题和处理的一般法, 2、每个桩孔有一个固定的小组负责施工,每个正在施工的井下、井上均应有人操作,并明确对井下操作人员应负的安全责任,上、下之间有良好的联络信号。 3、保持井内有足够的新鲜空气,不断向井内送风。 4、弃土和其它建筑材料在井内垂直运输时,采取措施,确保井下操作人员的安全,在井底设置安全区,以防物体堕落伤人。 5、掘进工作必须连续进行,交接班的时间尽量缩短,使未经支护的土体减少在空气中或水中的暴露时间,以防坍塌。 6、当相邻孔桩在浇灌桩蕊砼时,原则上要停止掘进,以防竖井在

人工挖孔桩工程安全监理细则

编号:SY-AQ-04405 ( 安全管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 人工挖孔桩工程安全监理细则Detailed rules for safety supervision of manual hole digging pile project

人工挖孔桩工程安全监理细则 导语:进行安全管理的目的是预防、消灭事故,防止或消除事故伤害,保护劳动者的安全与健康。在安全管 理的四项主要内容中,虽然都是为了达到安全管理的目的,但是对生产因素状态的控制,与安全管理目的关 系更直接,显得更为突出。 1、人工挖孔桩安全专项施工方案审核 ■人工挖孔桩施工特点 人工挖孔的整个过程是用人工自上而下逐层用镐、锹进行挖掘,遇坚硬土层由锤、钎破碎,弃土装入活底吊桶或箩筐内,利用在孔口安装的支架,且以1-2t慢速卷扬机为动力,将弃土提升至地面,再用其他运输工具运出。看似简单的作业过程,却充满着高危险性。这是由人工挖孔施工特点决定的: 1、作业空间窄小 孔底挖孔作业人员始终处在吊物下面作业,孔底空间有限,极易遭受物体打击;挖孔作业人员上下桩孔容易失稳发生坠落。 2、作业环境复杂 人工挖孔桩直径一般在800cm以上,深度在20m左右,最深可达40m。施工中可能遇到无地下水或地下水较少的粘土、粉质粘

土、含少量的砂、砂卵石、姜结石的粘土层、黄土层,也会遇到地下水位较高、涌水量大的冲击地带及近代沉积的含水量高的淤泥、淤泥质土层。挖孔过程中有时会突然出现涌水和涌泥。随着孔深的增加还可能出现缺氧或严重缺氧现象,有时还会遇到致命的有毒有害气体。 3、施工企业素质参差不齐且往往又层层转包;挖孔人员多是农民工,未受到必要的安全技术培训,自身防护能力较差;井上安全技术管理人员责任心不强等等。 由于上述原因,人工挖孔桩施工必须进行严格的安全监理。首先应要求施工单位编写人工挖孔桩的安全专项施工方案及制定内容详实的安全技术措施,方案内容应符合有关规范相关条文及强制性标准(施工安全篇)的要求。监理工程师应对方案进行认真审核并在施工过程中进行严格检查监督,确保安全生产无事故。 ■方案审核主要内容 1)预防高处坠落及物体打击的安全措施; 2)预防井壁及护壁坍塌的安全措施;

人工挖孔桩监理要点

人工挖孔桩监理要 点 1 总则 1.1 依据 建设工程监理规范》 (GB50319-2000); 建筑地基基础设计规范》 (GB50007-2002); 地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002); 建筑桩基技术规范》 (JGJ94-2008); 混凝土结构工程施工质量及验收规范》 (GB50204-2002); 建筑基桩检测技术规范》 (JGJ106-2003); 建筑工程施工质量验收统一标准》 (GB50300-2001); 8) 施工现场临时用电安全技术规范》 (JGJ46-2005); 建筑地基基础设计规范( 重庆) 》(DBJ50-047-2006)。 1.2 人工挖孔桩适用于土质较好、地下水位较低的粘土、亚粘土、含少量 砂卵石的粘土层,对软土、流砂、地下水位较高、涌水量大的土层不宜采用。 1.3 人工挖孔桩工程应进行桩位、桩长、桩径、嵌岩、桩身质量和桩承载 力的检验。 1.4 施工监理要点分为:施工前预控、施工中过程控制、试验、验收等。 2 施工前预控 2.1 施工前应具备下列资料: 1)建筑场地岩土工程勘察报告;

精品文库 (2)桩基工程施工图及图纸会审纪要; (3)建筑场地和邻近区域内的地下管线、地下构筑物、危房、精密仪器车 间等的调查资料; (4)主要施工机械及其配套设备的技术性能资料; (5)桩基工程的施工组织设计或方案; (6)水泥、砂、石、钢筋等原材料及其制品的质检报告; (7)有关荷载、施工工艺的试验参考资料。 2. 桩基施工用的供水、供电、道路、排水、临时房屋等临时设施,必须 2 在开工前准备就绪,施工场地应进行平整处理,保证施工机械正常作 业 。 2. 用于施工质量检验的仪表、器具的性能指标,应符合现行国家相关标 3 准的规定。 2. 基桩轴线的控制点和水准点应设在不受施工影响的地方。开工前,经 4 复核后应妥善保护,桩位应准确定位放样,在桩位外设置定位基准桩, 安装护壁模板必须用桩中心点校正模板位置,并应由专人负责。 2. 逐级进行施工技术安全交底,书面材料发至各班组的管理人员和作业 5 人员,形成交底记录,归档到安全台帐中。 3施工中过程控制 3.1 安全控制: (1)孔内必须设置应急软爬梯供人员上下;使用的电葫芦、吊笼等应安全 可靠,并配有自动卡紧保险装置,不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏 井壁凸缘上下。电葫芦宜用按钮式开关,使用前必须检验其安全起吊

人工挖孔监理实施细则

新火车站片区2#还房建设项目 人 工 挖 孔 桩 监 理 实 施 细 则 编制人: 批准人: 遵义市建工监理有限公司 2#还房项目监理部

目录 1、工程概况 2、工程地质情况 3、编制依据 4、人工挖孔桩工艺流程 5、监理工作控制要点方法及措施 6、安全技术措施

人工挖孔桩监理实施细则 一、工程概况 1、项目设计规模及面积 保利·未来城市A2地块1、2组团位于遵南大道与共青大道2#路之间,其中A2地块1组团分为6#、7#、8#、9#共四栋,总建筑面积为15.76万m2;A2地块2组团分为1#、2#、3#、4#、5#共五栋,总建筑面积为19.88万m2;总投资约4亿6仟万元,框架-剪力墙结构,地下二层,地上三十三层。 2、建筑楼层及高度 1#、3#住宅楼30层,建筑高度90.6米;2#、4#、6#、7#、8#、9#住宅楼 33层,建筑高度99.75米;5#住宅楼29层,建筑高度87.6米 3、建筑其他主要特征 建筑设计使用年限50年;地基基础设计等级未甲级;建筑结构安全设计等 级为二级;建筑抗震设防类别为标准设防(丙类) 4、孔桩设计参数 本工程孔桩桩身直径1000-1500mm,分为圆形和异形两种。桩身、护壁、基 础梁砼等级为C30、垫层为C15,桩护壁保护层为25mm,桩身护壁保护层为50mm, 承台底面钢筋保护层为50mm其余为40mm。 二、工程地质情况 场地地貌单元为溶蚀残丘坡地经平场地形坡度平缓,由第四系杂填土、红粘土、三叠系茅草铺薄至中厚层石灰岩组成,场地内地下水较丰富。

三、编制依据 1、深圳市勘察研究院有限公司提供的《岩土工程勘察报告》。 2、国家标准《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008。 3、《建筑地基与基础工程施工及验收规范》GBJ202-83 4、经会审通过的承包商编制的施工组织设计。 5、业主与施工单位签订的施工合同。 6、业主与监理公司签订的监理合同。 7、图纸会审记录、设计变更通告单及修改图。 8、监理规划。

人工挖孔桩安全监理细则示范文本

人工挖孔桩安全监理细则 示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

人工挖孔桩安全监理细则示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1.工程概况 1.1工程名称 1.2工程地点 1.3工程规模 1.4建筑类型 1.5工程特点 1.6开工日期 1.7竣工日期 1.8抗震设防烈度 1.9建设单位 1.10设计单位 1.11勘察单位

1.12施工单位 1.13专业分包 1.14监理单位 2编制依据 2.1《中华人民共和国安全生产法》 2.2《中华人民共和国建筑法》 2.3《建筑工程安全生产管理条例》 2.4《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 2.5《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-99) 2.6本工程已经批准的监理规划 2.7人工挖孔桩施工图、施工图审查意见、图纸会审纪要 2. 8《建筑地基基础工程施工质量验收规范》 (GB50202-2002) 2.9《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204-

人工挖孔桩监理评估报告

大唐经济适用住房2号楼工程 人工挖孔桩工程监理评估报告一、工程概况 二、监理工作依据及执行标准 三、开展监理工作情况及成效

(一)在综合管理方 1、进行监理工作、程序交底 监理机构结合工程项目的实际情况和规模特征,监理组成员在总监主持下,精心细致地编制了《项目监理规划》、《项目安全监理计划》、《项目旁站方案》、《人工挖孔桩监理实施细则》。人工挖孔桩子分部工程在施工前,本监理机构就质量控制的程序、应达到的质量要求、要特别注意的事项向承包单位进行了交底,共填写《监理工作交底记录》2份。 2、督促承包单位进行以下工作 督促承包单位进行施工技术交底,安全、文明施工交底,给职工进行三级教育,购买人身保险,建立健全各项规章制度,结合场地实际情况和工程项目特征编制了施工质量、安全、进度计划。 3、加强总监的巡视工作 根据工程的进度、工程的特点、施工的部位、技术要求,定期或不定期地进行巡视,尽早发现和解决问题。 4、加强现场监理工程师的平行检查工作 根据施工的进度、承包单位报送的《检验批验收记录》,独立地进行平行检查,核实记录的真实性、完整性、规范性。共签署各类《检验批验收记录》 174 份。 5、加强旁站监理工作 根据本监理机构编制的《旁站监理计划》,本工程主要对混凝土浇筑的施工过程进行了旁站监督,在旁站的过程中进行纠偏 2 次,共填写《旁站监理记录表》 4 份。 6、严格执行见证取样制度。 桩基子分部工程对进场的钢材、水泥、混凝土试块进行了见证取样,取样情况详见下表:

7、严把材料、构配件、设备进场关。 对桩基子分部工程所用工程材料、设备均进行了报验,验收合格、签署意见后方投入使用,共签署《材料报验单》 2 份,报验情况详见下表。 8、严把工序报验关。 人工挖孔桩子分部工程所有的检验批划分合理,抽检的数量符合规范的要求,抽检的数据真实有效,且均进行了报验和审批,对超过规范限值的偏差,均进行了整改或返工,且达到了规范的要求,做到了上道工序未经验收合格不进入下道工序的施工,具体报验情况详见下表。 9、坚持工地例会制 在整个施工过程中,召开工地例会7次,对成功的经验进行总结和推广;对存在的问题找出原因,提出解决的办法;加强了各方的协调,为深基坑支护工程的顺利完工创造了条件,并形成了会议纪要。各次会议的大致情况见下表。

相关文档