文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 自动排水系统技术要求1(1)

自动排水系统技术要求1(1)

自动排水系统技术要求1(1)
自动排水系统技术要求1(1)

二采区水泵房自动化控制系统功能要求

二采区水泵房设置三台MD280—100×9离心泵直排地面,一台MD150—100×7离心泵排至采区水仓,共四趟φ159管路、18个DN150—100KG电动闸阀。通过PLC控制闸阀,实现自动化排水,单台泵任意选择管路

一、启动条件

1、所有控制电动闸阀在关闭状态。

2、保证水泵及所有管路闸阀的气密性。

3、所有控制开关及设备在正常待机状态(正常供电,无故障)

4、水仓水位满足(软件设置为高水位,告警水位,中水位,低水位)

二、启动柜面板控制

1、远程控制、就地自动控制、就地手动控制失灵(故障)时或通过自动切换开关实现启动柜面版直接操作,水泵启停,电动闸阀通过控制箱面板按钮控制开启幅度及关闭,使水泵正常排水操作。

2、操作人员必须实时观察,电流,出口压力及流量,根据要求操作,操作人员必须熟悉操作规程,掌握各种保护参数。

3、通过电动阀控制箱面板按钮操作,自主选择排水管路的切换。

三、就地手动控制

在操作柜通过切换开关,打到手动控制状态,通过操作柜按钮控制射流闸阀,软启动开关的开停,电动闸阀等,同时能在操作台屏幕上显示,正压,负压,电流,电压,电动闸阀状态等,同时操作柜根据各种保护设置值,显示故障时报警,但不动作。通过操作柜控制,

自主选择排水管路的切换。

四、就地自动控制

1、在操作柜通过切换开关切换至自动控制状态时,此时应在满足启动条件下由自动化系统设置的各种参数保护值等,自动化操作,不需人为干预。

2、选择单台运行时有手动设置,如1号,2号,3号,三个选项;

3、选择多台联机运行时,有手动设置,联机顺序,如:先3号后2号或先1号后3号等,在单台水泵排水时间达到60分钟时,水位下降不足0.1-0.2米(设定值)时,此时联机启动另外一台。

4、选择排水管路时有多种选项,如单台运行时:一号泵选一号管路一路或二路,或二号管路一路或二路;多台联机运行时不能使用同一管路;

五、自动化系统应有以下功能

1、水位,时间段,决定系统运行停止;

水位应分为四个设置点:

A、最低水位:即距离阀(0.1-.02)米,绝对停机水位(不论任何时间段,达到最低水位时,必须立即执行停机程序)

B、中水位:即最低水位至高水位二分之一处水位

C、告警水位:即高水位往下0.2米处水位

D、高水位:即满仓水位往下0.2米处水位(不论任何时间段,达到高水位时,必须执行开机程序)

时间段应分为五个设置点:

A为峰时段:A1 8:00—12:00 A2 17:00—21:00

B为平时段:B1 12:00—17:00 B2 21:00—24:00

C为谷时段:24:00—8:00

当C时段时,水位达到B中水位时,系统执行启动程序,当达到A时段时或最低水位时,系统执行停机程序(两个条件以先达到为准)。

当B时段时,水位达到C告警水位时,系统执行启动程序,当达到A时段时或最低水位时,系统执行停机程序(两个条件以先达到为准)。

当A时段时,水位达到D高水位时,系统执行启动程序,当水位下降至C告警水位时,系统执行停机程序。

2、系统程序运行流程

A、抽真空:开启射流电动阀,在3—5(设定值)分钟内,负压达不到设定值时,关闭射流电动阀,同时报警,并显示故障状态,系统停止,负压达到Mpa(设置值)时,系统执行启动命令;

B、启动水泵:系统发出启动(软启动)命令10—15S(设定值)内,接收(软启动开关)起动反馈信号,同时检测水泵出口压力,15S 后出水口压力达不到9MPA(设定值)以上时,系统将视为启动失败,关闭射流阀同时发出报警并显示故障状态;15S后出水口压力达到9MPA(设定值)以上,系统发出关闭射洗阀信号,待系统收到射流阀关闭反馈信号时,系统开启主电动闸阀,同时出水口压力下降至6.5MPA(设定值)系统停止主电动闸阀打开,待出水口压力上升至

7.5Mpa(设定值)时,系统再次开启主电动阀,直至出水口压力下降至6.5MPA(设定值)系统停止主电动闸阀打开,如此反复直至出水口压力稳定在6.5-7.5MPA(设定值)区间(实际排出井口后的压力)。

3、运行故障保护:电流保护、出水口压力保护、流量值保护

在系统第一次发出开启主电动阀打开信号的同时,系统开始监测电动机电流和出水口压力。如电动机电流下降至0-7A(设定值)时,或上升至66A及以上时,再或出水口压力下降至0-1MPA(设定值)时,系统将视为启动失败,并报警显示故障状态,同时发出停机指令,即:先关闭主电动阀,待系统收到主电动阀关闭反馈信号时,系统停止软启动开关。

在系统第一次发出开启主电动阀信号2S(设定值)后,如出水口压力仍保持在9MPA(设定值)以上,系统将视为启动失败,并报警显示故障状态,同时发出停机指令;

在系统第一次发出开启主电动阀打开信号5分钟(设定值)后,系统开始监测流量值,当流量值小于100m3/h(设定值)大于200m3/h (设定值)时,系统将视为启动失败,并报警显示故障状态,同时发出停机指令;

4、故障报警及显示状态:

①故障报警时启动声光报警装置,以提示人员查看故障;

②系统有自动复位功能;

③故障状态显示对应故障点,并有文字说明,以提示操作人员处理故障源;

a开启射流阀后收不到反馈信号,显示射流阀故障;

b开启射流阀,在3—5(设定值)分钟内,负压达不到设定值时,显示射流泵或静压水故障;

c启动软启动开关后收不到反馈信号,显示软启动故障;

d启动软启动15S后出水口压力达不到9MPA(设定值)以上时,显示气密故障;

e电流下降至0-7A(设定值)时,显示空载故障;

f电流上升至66A及以上时,显示过载故障;

g出水口压力下降至0-1MPA(设定值)时,显示气密故障;

h第一次发出开启主电动阀信号2S(设定值)后,出水口压力仍保持在9MPA(设定值)以上,显示主电动阀故障;

i第一次发出开启主电动阀信号5S(设定值)后,达不到正常流量,显示管路故障;

③操作台有显示电动闸阀状态,即:打开幅度0-100%;

④操作台有显示整套系统图,有实时状态;

六、远程测控及网络控制

通过网络上位机监测整套排水系统的各项实时参数,并通过上位机控制操作排水系统的运行及停止。

山西介休鑫峪沟左则沟煤业

2018年8月20日

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

排水管道安全技术交底-

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程 施工班组 交底提要引测水准点 交底内容 1.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得 随意抛弃。 2.测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不 得在高压线、大树下停留。 3.在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 4.在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通 事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要测量防线 交底内容 给排水管沟开挖施工前,应进行各项施工准备:人员调动到位,施工工具准备齐全,测量技术人员到位。 技术准备:施工放线所需的工具,技术材料,图纸,准备齐全;施工所需的各种材料,机械及相关工具准备充分;施工人员陆续进场。 1、施工前进行现场勘察,了解施工区安全情况,排除事故隐患。 2、管沟采用机械与人工开挖,管沟开挖前,有技术人员按图纸规定要求定位放线。 3、.测量打桩要注意周围行人的安全,不得对面使锤。钢钎和其他工具不得随意抛弃。 4、测量人员在高压线附近工作时,必须保持足够的安全距离。遇雷雨时不得在高压线、大树下停留。 5、在陡坡及危险地段测量时应系好安全带,脚穿软底轻便鞋。 6、在公路、街道、交通繁忙的道路上测量时,必须有专人警戒,防止交通事故。 交底日期

单位工程名称 分部分项工程名称给排水工程施工班组 交底提要沟槽开挖 交底内容 在测量人员的标高控制下进行先采用开挖。开挖沟槽要求位置准确,深度符和规定要求,槽底平坦,坡度适宜。沟槽开挖完毕,确定检查井、污水井位置。 1、施工现场的井、洞、坑、池等危险位置必须有防护栏杆或防护篦等防护设施和醒目的警示标志。 2、人工挖土前,应详细检查所用工具是否完好,对活动、开裂、断把的工具必须及时地修理和加固,防止在施工中脱落伤人。 3、土方开挖必须由上而下顺序放坡进行,严禁采用挖空底脚的操作法。开挖土方的操作人员之间,必须保持足够的安全距离;横向间距不小于2米,纵向间距不小于3米。 4、上下沟槽(坑)必须设置坚固立梯,梯子不得有缺层或垫高使用,上端要扎牢,下端有防滑措施。严禁攀登支撑、支架或乘吊运机械设备上下沟槽。 5、在靠近建筑物、设备基础、电杆及各种脚手架附近挖土时,必须采取安全防护措施。 6、进行沟槽作业施工时,上方人员不得向沟槽内乱扔砖石碎块或与沟槽内的人员嬉闹。 7、沟槽开挖是严禁扰动草地土壤,如发生超挖,严禁用土回填。 8、槽底不得水泡受冻,沟槽偏差应符合规定要求。 交底日期

临时排水系统施工方案

临时排水系统施工 方案

临时排水系统施工方案 **市气候湿润、雨水充沛,年降水量达1000mm左右,雨水对施工影响较大。在建道路工程地下水又极为丰富,降低地下水位、及时地排除地面积水是道路施工的关键。 一、排水的原因: 1、该工程土为过湿类土,原土经碾压后根本无法达到规范要求 2、即使进行土质改良,如灰剂量过小也无法满足规范要求; 3、如不加强排水、降水工作,路基施工将无法正常开展; 4、如不排水,会增加工程造价,同时工期也无法保障。 二、排水的目的: 1、降低地下水位,使土壤含水量能够降到最低点,减少土壤处 理的施工难度; 2、同时也为了减少工程造价,降低工程成本; 3、保证工程的正常开展; 4、保证工程的施工质量。 三、排水系统的施工方案: (一)纵向排水沟: 1、位置选择:因征地范围有限,无法在道路红线以外开挖排水 沟,考虑工程的实际,拟在设计的两条绿化带内开沟; 2、施工方法:采用人工配合机械开挖,沟内纵向坡度1‰;因 河塘较多,需分段开挖,排水沟断面:上口宽 1.5m,下口宽0.9m,平均深度1.0m;

(二)横向盲沟设置 1、盲沟设置的原因:收集及排除路基渗水,疏干路基的作用; 2、盲沟设置的间距:沿道路纵向每15~20m设置一道; 3、盲沟的断面形式:宽度30cm,深度30cm,长度19m; 4、盲沟内填料:下部采用大颗粒碎石,上部采用小颗粒碎石;(三)排水系统形成 为保证雨水及地下水能及时排走,必须做到“两个贯通”:纵向排水沟与原有水系贯通,横向盲沟与两侧排水沟贯通,从而形成一个完整的排水系统;排水系统形成后,应及时安排人员进行维护,始终保持排水系统的畅通。

给排水管道施工技术规范

排水管道施工技术要求 一、施工前准备工作 (一)排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 (二)排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.现场地形、地貌、建筑物各种管线和其他设施的情况; 2.工程地质和水文地质资料; 3.气象资料; 4.工程用地交通运输及排水条件; 5.施工供水供电条件; 6.工程材料施工机械供应条件; 7.在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 8.结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 (三)排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制专项施工组织设计。(四)施工测量应符合下列规定: 1.施工前建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 3.临明水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 已建管道构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 4. 二、给排水管道安装施工工艺流程图: 熟悉图低和有关技术资料 施工测量放线 沟槽开挖及管道基础制作 管道敷设及安装

试压及清(吹)洗 检查井制作及防 试运交工验 三、给排水管道安装施工的方法及要求: (一)沟槽开挖、支撑与回填的施工方法及要求 1 沟槽开挖 1.1放线:根据工管部门技术交底的管道管沟开挖宽度,在测量人员测放的管沟中线两侧测放开挖边线,并用白灰作出标识; 1.2设置高程及中线控制点:在管线的拐点处、以及直线段每5-10米(压力管道不大于15米),作一高程及中线控制桩。 1.2.1控制桩可用方木制作,截面宜为4*4cm,长50cm,打入土层后,地面露出长度为10-15cm。 1.2.2控制桩必须稳固,不被扰动,最好有保护措施。控制桩中心1.0米范围内的土方应在沟槽验收完或控制桩已转移至沟底后方可集中铲除; 1.3确定开挖深度:根据测量员交底的测量结果,对照施工图,计算出每个桩点处沟槽相对桩基线下降深度,将其结果记录在记录本上,并用红色漆标记在控制桩上; 1.4沟槽人工开挖 根据土质的性质,由作业人员自行选择合适的开挖工具;1.4.1. 随时用钢卷尺检测沟槽的开挖深度和沟底宽度。1.4.2各种管线和其它设施开挖的土方,1.4.3可堆置在沟槽两侧,但不得影响建筑物、的安全,同时不得掩埋消火栓、管道闸阀、雨水口、测量标志和各种地下管线的井盖,并不得防碍其正常使用;以上)时,应在沟壁1.4.5当开挖深度接近设计深度(一般应高于设计高程10cm 高程控制桩);内设置与设计沟底高程平行的高程控制桩(如20cm 或50 cm再用钢卷尺沿并保证绳两端与桩上的标志线重合,1.4.6在两控制桩上绑一线绳,线绳向下测量,进行沟底修整。在雨季或冬季作业时,若沟槽开挖好后不能马上铺设管道或进行管基施工,1.4.7 应先留出10cm厚左右暂不挖去,待安装施工前再清理至设计高程。 1.5沟槽机械开挖沟槽开挖机械一般为反铲和挖沟机。1.5.1 1.5.2沟槽开挖宽度及深度的控制方法同人工开挖。厚的土层暂不挖去,待铺管前用人工清理至设计高程。沟底应留有1.5.320-30cm 沟槽开挖的质量要求:1.6若局部超挖则应用相同的土壤1.6.1不得扰动天然地基或地基处理符合设计要求。填补,并须夯实至接近天然密实度,或应用砂土分层仔细夯实。 1.6.2槽壁平整,边坡坡度符合施工设计的规定。 1.6.3沟槽中心线每侧的净宽不应小于管道沟槽底部开挖宽度的一半。 1.6.4槽底高程的允许偏差:开挖土方时应为±20mm;开挖石方时应为+20mm、-200mm。 1.6.5沟底不得有突出的块石,若埋有不易清除的大块石时,应将其上部铲除,然后铺一层厚度不小于15mm的砂土或当地软土整平夯实。

厂房给排水系统工程施工组织设计方案

给排水系统施工方案 第一节施工总说明 1.1给排水系统施工说明 1.1.1管道管材及连接方式 1.1.2管道试压 本工程市政给水管、加压生活给水管、反渗透浓水给水管试验压力为1.0MPa,排水及雨水管道进行严密性试验。 1.1.3管道保温 本工程市政给水管、加压生活给水管反渗透浓水给水管、雨水管在电缆桥架或电器柜,办公室吊顶上部敷设的给水排水管道作防结露保温,保温材料采用橡塑海绵,厚度见下表: 配管保温材料厚度 1.2工艺流程

1.3质量控制点及控制措施 质量控制点及控制措施表

第二节给水系统管道安装 2.1预制加工 预制加工时应根据各系统的特点,在管道安装前进行集中加工预制。施工预制管段的加工尺寸,应根据现场的实际位置确定。对于管道组合件的外形尺寸偏差应控制在3m内±5mm,每增大1m时偏差可增大±2mm,但总偏差不可大于±15mm,同时,组合件的大小规模应考虑运输和安装的方便,并应留有可调整的活口,对于预制好的组合件应提前做好防腐,不允许安装完后再进行防腐工作。流程图如下页所示。 根据本工程的特点,按设计图纸画出管道支路、管径、变径,预留管口、阀门位置等施工草图,然后在实际安装的结构位置做上标记,按标记量出实际尺寸,记录在草图上,编号,然后再按草图测的尺寸,整批加工,并留出洞整段,则大大减少了现场的安装时间。 2.2衬塑钢管卡环连接 2.2.1管道压槽原理

安装工艺流程 2.2.2 沟槽加工步骤如下:

续渐进,槽深应符合下表要求: 钢管沟槽标准深度及公差要求 2.2.4沟槽式卡箍管件安装 沟槽连接优先采用成品沟槽式衬塑管件; 采用机械截管,截面应垂直轴心,允许偏差:管径不大于100mm时,偏差不大于1mm;管径大于125mm时,偏差不大于1.5mm。 沟槽式卡箍管件安装前,检查卡箍的规格和胶圈的规格标识是否一致,检查被连接的管道端部,不允许有裂纹、轴向皱纹和毛刺,安装胶圈前,还应除去管端密封处的泥沙和污物。沟槽连接步骤如下:

室内排水工程施工方案

室内外排水工程施工方案 一、材料选择: 室内污水,雨水排水管采用镀锌钢管,小于DN80的丝接,大于DN80的法兰连接,其它排水管采用柔性抗震铸铁管,PKC系列柔性接头连接,支管采用UPVC连接。 二、施工顺序: 室内生活排水系统:防水套管安装→安装准备→管道预制→干管安装→立管安装→横管安装→器具连接管安装→闭水试验→卫生器具安装→系统调试、验收。 第四节排水工程 本工程室内排采用PVC-U 塑料管道安装。 三、套管安装 根据设计图纸的要求,管道穿地下室的剪力墙、梁、板、水池的池壁必须预留刚性防水套管。因是改造工程,未预留套管,现后剔凿孔洞加入防水套管。 Ⅳ刚性防水套管规格见下表: Ⅳ刚性防水套管规格 管道直径 50 80 100 125 150 200 250 300 350 400 450 500 套管直径 100 125 150 200 200 250 300 350 400 450 500 550 套管壁厚 4.0 4.5 4.5 6 6 7 8 9 9 9 9 9 翼环壁厚 10 10 10 10 10 10 10 15 15 15 15 15 注:套管的翼环直径应比套管的外径大于100mm。 二、施工准备 根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留套管的位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。 三、管道安装 1、管道预制: ①根据图纸要求并结合实际情况,按预留口位置测量尺寸,绘制加工草图。根据草图量好管尺寸,进行断管。硬聚乙烯管的切断可用各种割管机或手工锯进行,断口要发齐。承插连接前,断口用锉刀或刮刀除掉内外飞刺,外棱锉出150~300 坡

口,坡口厚度宜为管壁厚度的1/3~1/2,长度一般不小于3mm,坡口完成后,应将残屑清除干净。粘接前应对承插口先承插一下,试验其松紧度。承口深度不得全部插入,一般为承口的3/4 深度,在基表面划出标记,管端插入的深度不得小于下表的规定: 塑料管材插入管件承口深度 管子外径 40 50 75 110 160 管端插和承口深度(mm) 25 25 40 50 60 ②试插合格后,有棉丝将承插口需粘接部位的水分、灰尘擦试干净,如有油污需用丙酮除掉。然后用毛刷蘸胶粘剂涂刷,先涂抹承口,再涂抹插口,粘合面上都要均匀涂到,粘合剂不窒过多,避免流挂,涂毕随即用力垂直插入,插入粘接时将插口稍作转动,以利粘接剂分布均匀。应使管端插入深度符合所划标记,并保证承插接口的垂直和接口位置正确,还应静置2~3 分钟,防止接口滑脱。承插接口插接完毕后,应将挤出的胶粘剂用棉丝或干布蘸清洗剂擦试干净。多口粘接时应注意预留口方向。预制管段节点间误差不大于5mm。 2、排出管、干管安装: (1)首先按设计要求预留套管,套管的管径应管道大50mm。埋入地下时,按设计坐标、标高、坡向、坡度开挖沟槽并夯实。一般沟底可做100~150mm 砂垫层,垫层宽度应不小于管径的2.5 倍,坡度与管道坡度相同。采用托吊管安装时应按设计坐标、标高、坡向和坡度做好托、吊架。施工条件具备时,将预制加工好的管段,按编号运至安装部位进行安装。各管段粘接时也必须按粘接工艺依次进行。管道全部粘接好后,要直且坡度均匀,各预留口位置准确。 (2)排出管、干管安装完好后应做闭水试验,出口用充气橡胶堵封闭,达到不渗漏,水位不下降为合格。地下埋设管道应先用细砂回填至管上皮100mm,上覆过筛土,夯实时时勿碰伤、碰损管道。托吊管粘牢后再按水流方向找坡度。最后将预留口封严和堵洞。 3、立管安装: ①首先按设计坐标要求预留套管,套管的管径应比管道大50mm。按设计要求设置固定支架或支承件,支承件的间距:立管外径为50mm 的应不大于1.5m;外径为75mm 及以上的应不大于2.0m。横管应不大于下表规定:

给排水工程施工技术

给排水工程施工技术 给排水分部工程主要工序流程 配合土建预留孔洞、预埋套管→现场管道预制→现场管道安装→管道试验→给排水附件安装→卫生器具及给水配件安装→系统调试→工程竣工验收 (1)、给排水分部工程主要施工方法及技术要求 1)、配合土建预留孔洞、预埋套管 与土建密切配合,做好孔洞、套管预埋工作,砼楼板、墙上预留孔洞、预埋套管时应有专有设计施工图将管道走向、位置、标高、 尺寸测定好,标好孔洞部位。 预留孔洞尺寸按如下规定: 2)、管道预制、管道安装 A、生活给水管道安装 生活给水管道采用PPR管,热熔连接。 PPR管操作步骤如下: a、热熔工具接通电源,达到2600C,方能开始操作。 b、切割管材,必须使端面垂直于管轴线,管材切割一般使用管

子剪或管道切割机,必要时可使用锋利的钢锯,但切割后管材断面应除去毛边和毛刺; c、管材与管件连接端面必须清洁、干燥、无油。 d、加热时,将管材和管件同时推进熔接器内,加热时间见下表: 热熔连接技术要求 e、达到加热时间后,立即把管材与管件同时取下,迅速无旋转地直线均匀插入,使接头处形成均匀缘; f、在上表规定的加工时间内,岗熔接好的接头还可校正,但严禁旋转。 B、PPR管敷设应横平竖直,管道转弯或支管连接处须用PPR管弯头、三通、四通等专用配件熔接,安装时应固定牢固并整齐美观。 C、PPR管与阀门、水嘴等部件连接应采用专用配件,一端与PPR 管熔接,另一端与阀门水嘴等配件丝接。 D、PPR管安装时必须按不同管径和要求设置管卡或吊架,位置应准确,埋设要平整管卡与管道接触紧密,但不得损伤管道表面。 E、PPR管立管和横管支架的间距应符合下表规定: 管支架最大间距

给水排水设计方案说明

给水排水技术方案 一、给水系统 充分利用市政管网压力,多层建筑采用市政管网直供;高层建筑采用低位水箱加变频泵供水方式; A区: 1#(云立方):市政管网直接供给; 2#(酒店):竖向分2个区;2层及2层以下由市政管网直接供给;3层及3层以上采用低位水箱加变频泵供水方式;酒店地下室设置有有效容积为40立方的专用水箱,并配置变频给水设备; 3#、4#、5#、6#、7#办公楼:给水分为2个区;4层及4层以下由市政管网直接供给;4层以上由低位水箱加变频泵供给; 8#办公楼:竖向分为3个区;4层及4层以下由市政管网直接供给;5层至9层为中区,高区减压后供给;10层以上为高区;由低位水箱加变频泵供给; 3-8#建筑在地下室设置一个生活水箱,水箱容积:15立方; B区: 1#(创客中心):给水竖向分3个区:3层及3层以下由市政管网直接供给;4层至15层为中区(公寓区域),低位水箱加变频泵供给;16层以上(办公区域)为高区;由低位水箱加变频泵供给;合用生活水箱,变频泵分独立的两套;生活水箱有效容积36立方; 2#(运动中心):市政管网直接供给; 4#、5#、7#建筑:市政管网直接供给;

3#、6#办公楼:竖向分2个区;3层及3层以下由市政管网直接供给;3层以上采用低位水箱加变频泵供水方式;6#建筑地下室设置有有效容积为36立方的专用水箱,并配置变频给水设备; 二、饮用水系统 本项目的茶水间考虑预留设置净水器及桶装饮水机的安装; 三、热水系统 本项目办公楼区域不考虑热水系统; A区8#办公楼的淋浴间设置储热电热水器; A区2#(酒店)采用全日制集中供热,热水机组与容积式水加热器的方式联合供水;B区1#(创客中心):每间公寓内设置储热式电热水器; B区2#运动中心、4#办公楼的淋浴间设置储热电热水器; 一层商业均不考虑热水系统。 四、污水排水系统 采用雨、污分流,污水、废水合流系统的排水体制。 A区:设置两个化粪池,均接入西侧的海南路; B区:设置 3个化粪池;均接入西侧的海南路; 厨房废水在建筑的就近位置设置钢筋混凝土隔油池;隔油后排至园区内污水管网;地下室的废水,在地下室设置集水坑,由潜水泵提升至室外雨水管网; 五、雨水排水系统 雨水设计重现期P:屋面P=10 年(按50 年校核)。 采用成都市暴雨强度公式: q=2806(1+/() L/ ㎡)

给排水施工技术措施与施工方案

给排水施工技术措施与施工方案 1.给排水工程施工程序 (一)给水系统工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道防腐和保温→管道冲洗→管道通水。 (二)排水系统工艺流程: 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→卡件固定→封口堵洞→闭水试验→通水试验→通球试验。 2.给水及热水管道及配件安装 2.1自来水管道、热水管道及配件安装工艺流程及具体安装内容 1、主要工艺流程 安装准备→预制加工→干管安装→立管安装→支管安装→管道试压→管道冲洗和消毒→系统调试→管道通水。 2、安装准备: 认真熟悉图纸,对施工人员进行技术交底,组织施工人员学习相应的施工工艺标准规范要求,为安装工作做好准备。 3、预制加工: 按设计图纸画出管路分支、变径、预留管口、阀门及其它配件位置的施工草图,在实际安装位置做好标记,按分段量出管道实际尺寸,按此进行预制加工。铜管支吊架应作防腐处理。 4、干管安装: 安装时从总入口开始操作。安装前应清扫管膛,安装后找直、找正,符合甩口位置、方向及变径无误。地下给水管道标高必须符合设计要求。引入管直埋地下时应在最大冰冻线以下150mm,穿越基础的应按有关规定进行施工,管道敷设在地沟内时,管道与地沟侧壁和沟底的净距不小于150mm为宜,其支、吊架应按规定间距安装好。有防腐要求的给水管道,应按相应工艺要求进行防腐处理。 5、立管安装: 竖井内立管安装卡件时,宜上下统一吊线安装卡件。立管卡子的安装高度为1.5~1.8m。给水立管与排水立管并行时,应置于排水立管外侧;与热水立管并行时应置于热水立管右侧。安装在墙内的立管应在结构施工时预留管槽,立管安装后吊直找正,应卡件牢固。支管的甩口应出墙面并加好临时丝堵。 6支管安装: 1)支管明装: 将预制好的支管从立管甩口依次逐段进行安装,根据管道长度加好固定卡,核定预留口高度、位置是否正确,找平找正后栽支管卡、架,支立临时固定卡,上好临时封堵。 2)支管暗装: 确定支管安装位置后画线定位,剔出管槽,将预制好的支管敷在槽内,找平找正定位后用勾钉固定。卫生器具的冷热水预留口要做在明处,加好丝堵。

给排水设计方案说明(模板)

给排水方案设计说明 一、项目概况 1.项目规模:用地面积:213913m2,建筑面积:299940m2,地下室面积:86000m2 ,住宅户数:998户。 2.建筑单体分布情况: 二、项目特点 1、地形复杂,地面标高变化较大: 建筑单体首层地面绝对标高情况:

2、项目定位较高,高层住宅装修标准较高;别墅立面要求较高: 三、给排水设计方案 1、室外给水设计: (1) 水源: 本工程的供水水源为城市自来水。迎宾北路和翠微东路上分别有DN800和DN1000的给水管,地块周围预留有 DN200的市政给水接口,绝对标高23.5m 处的供水压力为 0.175MPa 。市政水压仅能供至南区地下室,其它地方均采用加压供水。 (2) 用水量: 本工程最高日生活用水量为 2209 m 3/d ,最大时生活用水量为 330 m 3/h 。其中广场、道路浇洒、绿化及人工湖的补水采用回收雨水及山泉水,该部分水量为:最高日生活用水量为 485 m 3/d ,最大时生活用水量为 90 m 3/h 。 主要项目的用水量标准及用水量计算见下表:

(3)室外给水系统: 室外生活给水与消防给水管道系统分别设置。根据实际情况、南区地下室、公共泳池用水采用市政直接供水;住宅、别墅及幼儿园、会所、北区地下室等采

用加压水泵变频供水系统(详见室内给排水部分);小区内的室外消火栓采用加压供水系统,管道压力由稳压泵和气压罐维持。(会所:为了维持冷热水平衡是否需要单独设置加压需要讨论?) (4)管材及接口: 室外生活给水管道DN≥100时采用内衬水泥砂浆的球墨铸铁给水管,承插接口,橡胶圈密封;DN<100时采用钢塑复合管,丝扣连接。绿化及水景用水采用UPVC给水管,粘接。 2、室外排水设计: (1)市政条件: 沿小区东侧的迎宾北路上设有DN400的污水管道,管底标高为17.16m~ 18.56m;有1000mmx1000mm及4000mmx2000mm的雨水暗沟,沟底底标高为21.5m~ 18.30m。本地块已预留多处雨水检查井和污水检查井,均能够满足本工程的排水要求。 (2)排水制度: 采用雨污分流体制。污水经化粪池处理后排入城市污水管道。场地雨水经雨水口收集后排入雨水管或排水暗沟,并最终排至周边的市政雨水管道。化粪池考虑分散设置。 (3)暴雨强度公式: 1536.1988(1+0.1579lnT) q= ————————————(L/s.ha) (t+1.5254)0.6012 雨水量:Q=Φ.q.F。(Φ为径流系数,F为流域汇水面积) (4)排水量: 设计最高日生活污水量:1130 m3/d,最大时生活污水量:120 m3/h。 场地雨排水设计考虑附近山区的洪水汇入。设计降雨历时t=14.5min,重现期T=100年时的雨水量为17.0 m3/s。 (5)管材及接口: 室外排水管道采用UPVC双壁波纹管,承插接口,橡胶圈密封。室外排水沟

给排水系统施工方案

给排水系统施工验收方案 给水、生活热水 一、系统工艺流程 二、施工做法及要求: 1.室内给水管、热水管 ( 含太阳能集热管 ) :采用 S304薄壁不锈钢管。管 径≤ DN100时,采用螺纹卡粘,管径>DN100采用承插氩弧焊连接。埋墙及埋地不锈钢管采用带覆塑保护层的不锈钢管材。采用与连接方式相配套的密封圈、管材规格、管材配件等,具体执行《建筑给水金属管道工程技术规程》 CJJ/T 154-2011 。系统工作压力 0.8 MPa。 2.人防工程内给水热水管:采用钢塑复合管,管径≤ DN80时,采用丝接,管 径 >DN80时采用沟槽连接。系统工作压力 0.6MPa。 3.管井及吊顶内的给排水管横管、立管,做防结露保温,采用耐火等级 B1级 的橡塑保温材料,厚度 15mm。地下 1 层车道入口周围 15 米范围内的给排水及消防管,做防冻保温,采用耐火等级 B1级的橡塑保温材料,厚度40mm,并配置电伴热保温。 4.卫生洁具安装:塑料下水口及返水弯等不得使用再生塑料制品,应保证其圆 度、硬度,不得造成渗漏,脱落等质量问题,必要时应检查,并有法定单位的产品监督检验证明。检查方法为对配件进行试装连接,检查下水口返水弯等丝扣连接是否能保证圆度和丝扣外的硬度。 5.所有与卫生洁具配套使用的螺栓、螺母、垫片一律采用镀锌件。镀锌钢管、 扁钢、角铁、圆钢、八字阀门、陶瓷阀芯水嘴、镀锌管件、橡胶板、铅皮、铜丝、油灰、石棉绳、铅油、麻、生料带、白水泥、白灰膏、白塑料护套等。卫生洁具在检验和搬运过程中,要小心轻放防止磕碰,检验完的产品应重新进行包装,分类,分型号规格,单独码放,不合格产品应及时退货,经检验的新产品,应有相应的新产品标识,如露天码放,应选好地点,应防止上部有重物砸下,周围应有围护。

建筑给排水施工组织设计方案

建筑给排水施工组织设计方案 一、建筑给排水工程概况: 包括室内给水系统、排水系统、消防系统、雨水系统。 一)给水系统: 根据甲方提供的外网压力为0.30Mpa;本工程生活给水系统竖向分为两个区,一至五层为低区,由室外给水管网直接供水;六至十一层由二次加压设备供水。二)排水系统: 本工程三至顶层为一个排水系统,一、二层为一个排水系统。 三)消防系统: 1、消火栓系统设计:消火栓系统为环状管网供水系统,消防水箱在屋顶,消防泵房在地下室。本工程室内消火栓设计秒流量为20L/S,室外为30L/S。地下室及一至五层的消火栓采用减压稳压型消火栓,其他均为普通型消火栓。 2、自动喷水湿式系统:本楼设有自动喷水湿式系统,一、二层商场为中危险Ⅰ级。中危险Ⅰ级:喷林喷水强度6L/min·㎡,作用面积:160㎡。喷头布置均按有吊顶布置。 3、灭火器的布置:本工程危险等级为中危险A类及带电类火灾,灭火器灭火级别为5A级,每个消火栓处配置两具磷酸铵盐干粉灭火器,型号为:MF3。

4、气体灭火设计:地下室配电机房设有固定式EBM气溶胶自动灭火装置。四)雨水系统: 屋面雨水排水为外排水。 二、施工准备: 1、技术准备: 认真熟悉图纸,根据施工方案决定的施工方法,配合图纸会审等相关内容做好准备工作。 1、机具准备; 机具应在施工工人进场之后,施工之前运入现场,按施工平面图布置定位,如电焊机、砂轮割机、台钻等应分开放置,相互间留出操作空间。 2、材料准备: 1)给水管采用PPR管,排水立管采用PVC—U消音排水管,横支管采用UPVC 排水管,消防管道采用热镀锌钢管。 2)对于材质的要求,各种进场材料必须符合国家颁布标准有关质量技术要求,并由产品合格证明和检验报告。 三、施工方法 一)给排水系统

给排水施工技术标准

编制依据 1、《工程测量规范》(GB 50026-2007 2、《建筑地基基础设计规范》 ( GB 50007-2002) 3、《砌体工程施工质量验收规范》 ( GB50203-2002) 4、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ( GB50204-2002) 5、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》( GB50210-2002) 6、《建筑地面工程施工质量验收规范》( GB50209-2002) 7、《室外给水设计规范》 (GB 50013-2006) 8、《室外排水设计规范》 (GB 50014-2006) 9、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》( GB 50242-2002) 10、《建筑安装工程质量检验评定统一标准》(GB50300-2002) 11、《埋地塑料排水管道施工图集》 (04S520) 12、《建筑小区塑料排水检查井图集》 (08SS523) 13、《砖砌化粪池图集》 (02S701) 14、《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》( CECS 12:2 2001) 15、《建筑小区塑料排水检查井应用技术规程》(CECS 22:7 2007) (三)、室外给水PE管道施工1、施工流程: 施工准备-管沟开挖-管基施工-管道安装-压力试验-系统 冲洗—系统调试、回填—送水交工。 2、管沟的开挖 管沟的开挖采用机械开挖,开挖深度保证管道埋深大于。管沟沟

底的宽度考虑到管道的规格及所用的夯实工具。管沟宽度值:管道公称直径 75~200,管沟宽度D+。 3、给水管安装 给水管采用PE给水塑料管:以电热熔对接连接。管道安装前,检查符合管壁薄厚均匀,内外光滑整洁,不得有砂眼、裂纹、飞刺和疙瘩,并必须清除管内污垢和杂物,安装中断或安装完毕的敞口处,要作临时封闭或封闭,以防止杂物进入管腔内。 PE管道与阀门相连时,采用法兰连接,法兰连接时,螺栓应预先均匀拧紧,待8小时以后,再重新紧固。 给水管道穿越繁忙的行车地段时,应设置钢筋混凝土管或做好防腐处理的金属套管,其管径比主管大二号。 PE给水塑料管对接熔接方法具体如下:

桥面排水系统设计方案.doc

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 目录 第一部分说明书 (3) 第一章前言 (3) 1.1绪论 (3) 1.2我国公路交通发展概况 (3) 1.3我国公路交通中的环境问题 (4) 1.3.1跨越敏感水域的公路桥梁路段的重大水污染问题 (4) 1.3.2化学危险品在公路运输过程中的环境风险 (5) 1.3.3公路桥梁中的环境污染和破坏事件案例 (5) 1.4公路交通环境保护相关政策的出台 (6) 1.5公路桥梁排水系统的设计工程实例 (7) 1.6公路桥梁排水系统设计中的不足 (9) 第二章设计任务书 (10) 2.1 设计内容 (10) 2.2 设计工程概况 (10) 2.3 工程设计资料 (11) 2.4 气象资料 (11) 2.5 地质地震资料 (12) 2.6 设计主要技术指标 (12) 第三章设计说明书 (13) 3.1 设计过程综述 (13) 3.1.1设计的内容 (13) 3.1.2设计的目的 (13) 3.1.3设计的方法 (13) 3.1.4宁波奉化江水质执行标准 (13) 3.1.5公路桥梁排水系统的设计要点 (14) 3.2 宁波绕城公路奉化江大桥桥面排水管道的设计 (14) 3.2.1设计流量的确定 (14) 3.2.2排水管道水力计算 (15)

┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊装┊┊┊┊┊订┊┊┊┊┊线┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊┊ 3.2.3管道水力计算的实现 (17) 3.2.4管径计算结果 (20) 3.2.5管道材料的选择及连接方式 (21) 3.3储存池的设计 (22) 3.3.1化学危险品运输的环境风险分析 (22) 3.3.2公路雨水径流的环境污染问题分析 (28) 3.3.3储存池的结构 (34) 3.3.4储存池的设计结果 (34) 第四章工程概预算 (36) 第二部分计算书 (38) 1.1桥面排水管道设计参数的取值 (38) 1.2设计管段的划分 (38) 1.3管道设计的计算公式 (39) 1.4 MATLAB程序的运行及结果 (40) 2.1储存池的设计 (46) 2.2跨南塘河路段(第一管段)的储存池计算 (46) 2.3跨奉化江路段(第二管段)的储存池计算 (47) 2.4跨奉化江路段(第三管段)的储存池计算 (48) 小结 (50) 致谢 (51) 参考文献 (52) 附件 (54) 外文文献译文 (54) 外文文献原文 (74)

排水系统施工组织设计方案

施工组织设计 一、工程概况与特点 (一)工程概况: 该工程起点为污水处理厂南侧,桩号为K0+000,终点为洋河北岸,桩号为K5+799.266途径高新区姚家坊镇、宣化沙岭子镇农田。主要包括退水管线及退水明渠,其中退水管线最大能力为4845.5L/S。 K0+000~K4+300为Φ1500钢筋混凝土排水管,全长4300米,滑动胶圈柔性接口,基础采用砂石基础,设检查井46座。 (二)工作特点: 本工程建设地处远郊,施工材料运输大多经过田间道路及沿管线修筑临时道路,运输困难,条件较差,需经维修临时路;管线在农田中经过,施工时耕植土需暂存,施工完毕后需恢复耕地;管线多次穿过农渠,施工过程中不能影响农田灌溉,施工时需铺设混凝土管导流或改水,并搭设便桥,施工完毕后恢复农渠;机械作业需合理安排,防止毁坏农田;工程所在地大部分为农田,含水量大,回填时需注意回填土含水量控制。 (三)工程地质: 多数地区为耕植土,在工程施工深度范围内无地下水,不需降水。 (四)气象: 张家口市气候属暖温带与寒温带过度的东亚半干旱大陆性季风气候区。特点为气温低、温差大;夏季凉爽短促,雨量少而集中;冬季寒冷干燥,封冻时间长。 年平均气温:7.7℃ 最高气温:40.9℃ 最低气温:-26.2℃ 主导风向:西北 次导风向:东南 最大冻土深:1.2m

最大积雪深度:0.31m (五)质量目标:优良 工程目标:2005年4月15日——2005年6月10日计划工期65天 工程建设单位:某排水有限公司 工程设计单位:某城乡建设规划设计院工程设计所 工程施工单位:某市政工程管理处 工程监理单位:某监理公司 二、施工准备 (一)施工现场准备工作 1、做好“三通一平”,其中水源、电源就附近单位、村镇可提供的水、电源与相关单位协商解决,并调查好现场地下管线障碍物情况。 2、对拆迁范围内的拆迁工作,应积极配合业主进行。 3.做好测量放线工作。 4、落实好施工期间地面道路正常通行及安全文明施工措施。 5、机械设备的调整及购置。 6、做好材料计划及进场工作。 7、落实临时设施及施工场地。拟在本工程设办公室2间,机械设备停放用地200m2,部分材料加工用地300m2。 (二)技术准备 1、在准备阶段应认真熟悉图纸,审核其工程量,做到胸有成竹。对图纸进行认真研究,了解设计意图,进行图纸会审,不明处向设计方提出答疑。 2、组织项目部相关人员认真学习施工规范和质量检验标准,编写实施性施工组织设计和各分项工程施工方案,并编写施工作业指导书,并进行技术交底。 3、材料人员协同监理对材料厂家进行考察,并进行抽样,由检测单位进行检查。检测单位应具有相应资质,并得到监理和业主认可。检验合格后方可使用。 三、施工力量计划及布置

室外排水系统工程施工组织方案

第一章编制说明 为实现安全管理规范化、科学化,确保规范施工安全生产,根据该工程建筑结构和施工特点、特编制该施工方案。 一、依据国家、行业现行的设计规范、GB50242-2002 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范及有关资料。 二、依据我公司对施工现场的勘察、调查资料。 三、依据我公司积累的成熟技术、科技成果、施工工艺方法及同类工程的施工经验。 四、依据ISO9001标准的质量管理体系。 本施工方案编制范围为湖北白莲河抽水蓄能电站武汉中天职工公寓完善工程.室外排水工程。同时也是在满足业主期望、确保工程质量、工程工期,满足施工安全、环境保护的前提下编制的。 第二章工程概况 一、图纸设计要求: (一)、检查井: 1、砖砌体:采用MU10灰砂砖。砂浆采用M10级水泥砂浆。 2、钢筋砼构 件:预制和现浇构件采用C30商品混凝土。 3、基础:采用C15混凝土。 4、有地下水时:基础下先铺厚度不小于100mm厚的碎石垫层。 5、内、外壁面:用1:2.5水泥砂浆加5%防水粉抹面厚20mm。 6、回填土前应进行闭水试验。 7、室外井盖标高除铺砌地面与地面平,其它自然地面需高出10-20cm。

(二)、排水管道: 1、排水管采用HDPE双壁波纹排水管,用管节承插连接。 第三章施工方法 一、土方开挖: 1、根据本工程特点,施工时先开挖埋深较深的工程,再施工埋深较浅的 工程,从低到上依次施工。对离临设较近,机械无法开挖的管线、检 查井等部分采用人工开挖。 2、土方开挖前,应根据施工现场的地理情况,将施工区域内的地下、地 上障碍物清除和处理完毕。 3、排水管线的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须 经过检验合格;并办完预检手续。 4、采用反铲挖掘机开挖基槽时采用端头挖土法,挖土机从基槽的端头以 倒退行驶的方法进行开挖。因场地较小且基坑周围没有放土的条件, 挖出的土方全部用自卸汽车运至业主、监理指定地点,自卸汽车配置 在挖土机的两侧装运土。 5、在开挖过程中,应随时检查槽壁和边坡的状态。根据土质变化情况, 做好支撑准备,以防坍塌。 6、开挖基槽不得挖至设计标高以下,如不能准确的挖至设计基底标高 时,可在设计标高以上暂留一层土不挖,由人工挖出。 7、在机械施工挖不到的土方,应配合人工随时进行挖掘,并用手推车把 土运到机械挖到的地方,以便及时用机械挖走。

给排水工程施工技术方法及工艺

给排水工程施工技术方法及工艺 一、给水管道工程 【1】给水工程施工工艺:沟槽开挖→砂基础→安管管道→安装管件→管身回填→管道试压→检查井砌筑→冲洗消毒 【2】开挖沟槽 (1)开槽采用机械开槽,人工配合清槽,开槽时由测量人员配合,随挖随测,以保证不出现槽底超挖。机械挖槽时应在设计槽底高程上保留20cm左右一层不挖,用人工清底,保证管道下方地基不受干扰。同时根据排管的原则和距离,将管口处的工作坑一并挖出,以便管道就位和安装。 (2)当槽深小于2.8m时,边坡为1∶0.75;当槽深大于2.8m时,按两步台分别进行开挖,平台宽度为0.8米,由浅往深沟槽边坡第一步放坡系数为1:0.75、第二步放坡系数为1:0.1。 (3)开挖弃土置于沟槽一侧,便于管道施工。堆土距槽边1m以外,并适当留出运输材料工作面。雨季施工时应围防汛埂,以防雨水冲槽。 【2】管道基础 管道开槽后对槽底进行验收,槽底地基承载力应达到规

范要求。一般直接敷设在原状土上,如已扰动,则分层夯实。 【3】安装管道 (1)下管采用人工下管。管道铺设前应对管道进行外观检查有无缺陷,有无裂纹,不合格者不得使用。插口装入承口前,将承口内部和插口外部清刷干净。胶圈接口的,先检查承口内部和插口外部是否光滑,保证胶圈顺利推进不受损伤,再将胶圈套在管子的插口上,并装上胶圈推入器。插口装入承口后,应根据中线或边线调整管道中心位置。 (2)管道采用5cm厚的砂稳定后,随即用稍粗于接口间隙的干净麻绳或草绳将接口塞严,以防泥土及杂物进入。 (3)为防止管道因受外力时走动,管身及时进行胸腔填土。胸腔填土须在接口完成之后进行。管道铺设质量标准:管道中心线容许偏差30mm,管底高程容许偏差为±30mm;管道铺设安装必须稳固,管道安装后应线形平直;管道埋设深度、轴线位置应符合设计要求;各种接口质量标准参见市政规范标准的规定。 【4】井室施工 (1)设在铺装路面下时,井口与路面平,井口不做混凝土圈。用强度等级为MU10砖和M7.5的水泥砂浆砌筑,内墙用原浆勾缝,施工时注意检查爬梯预埋件。

排水改造工程施工方案

大名县元城街排水改造工程 施 工 组 织 设计 编制: 审核: 审批: 日期:年月日第一章工程概况4

—、工程概况:4 二、主要工程数量5 三、工程特点5 四、施工条件6 第二章施工准备工作计划7 一、施工准备7 二、人员、材料、机械设备的使用计划8 三、项目施工组织机构框图10 三、项目施工组织机构框图11 第三章施工方案12 八、检杳井砌筑、抹灰25

九、闭水试验26 十、回填土27 第四章施工进度计划30 第五章施工总平面图31 32第六章质量、安全、文明施工措施 一、质量保证措施32 二、安全保证措施33 三、文明施工措施35

第一章工程概况 —、工程概况: 大名县元城街排水改造工程是一个市级次干道公路,在大名县境内,改造 管线全长约2017m 本工程元城街雨水管线排水方向分两段,分别排入大韩排水渠。元城街污水管线排水方向:污水沿元城街自南向北排入大名府路排水管道,通过兴大街排 水泵最终排入大名县污水处理厂。 管材采用承插式钢筋混凝土管(U级),胶圈接口。管道采用①800钢筋混 凝土,基础下做20cm碎石。基础米用120砂石基础。 污水检查井采用①1500圆形砖砌检查井,矩形检查井 2700*2050;雨水检查井采用①1500圆形砖砌检查井,矩形检查井 2700*2050。球墨铸铁井圈井盖。 道路两侧为商业旺地,人流密集,随着交通量的增长,现状已远远满足不了排水需求。设计起点桩号为K0+2017,东侧为污水管道,下挖5米深;西侧为雨水管道,下挖1.5m 深。 道路等级:城市次干道; 设计年限:15年; 大名县元城街排水管道的雨水管道工程主要分布在元城街道路两侧辅道,雨、污水管材均采用U级承插式钢筋混凝土管(根据设计变更、补充通知书,水变第01号文件决定,将污水管道由原设计的HDPE中空壁缠绕管改为U级承插式钢筋混凝土排水管,管径不变),排水管接口均采用橡胶圈接口,橡胶圈应耐酸碱腐蚀,耐老化。管沟开挖除污水管道管径为 DN800m管道以外,一般均采用大开方式埋设,对开挖深度大于3— 7.5m 的管沟均采用钢板桩支护。雨水管道每隔40M左右设置雨水检查井及雨水口;雨、污水管道每隔120M左右根据具体情设 置预留支管及预留检查井。管顶覆土不大于 4M时采用135°混凝土基础,管顶覆土大于4M时采用180°混凝土基础。若遇软土地基时,优先采用换填方式处理,换填达不到要求时,先抛300mm|块石,再铺100mn粗砂砂垫层,砂垫层上做管基并用石粉碴回填至管顶以上 300mm X污水管回填至管顶以上500mm夯实,其密实度不得低于90%

相关文档