文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 后压浆钻孔灌注桩工程施工组织设计

后压浆钻孔灌注桩工程施工组织设计

后压浆钻孔灌注桩工程施工组织设计
后压浆钻孔灌注桩工程施工组织设计

XXXXXXXXXX 办公大楼桩基工程施工组织设计

X X X X黄河工程有限公司

二〇〇四年二月二十三日

工程名称:XXXXXX办公大楼桩基工程编制单位:XXXX黄河工程有限公司

总经理:XXX

总工程师:XXX

项目经理:XXX

技术负责:XXX

设计编写:XXX

设计审核:XXX

设计审批:XXX

提交时间:2004年2月23日

XXXXX办公大楼施工组织设计

目录

一工程概况及场地地质水文条件 (1)

(一)工程概况 (1)

(二).场地工程地质条件及水文地质条件 (1)

二施工方案和主要施工方法 (4)

(一)施工方案 (4)

1、施工走向 (4)

2、施工工艺 (4)

(二)主要施工方法 (5)

1、施工准备 (5)

2、成孔工艺 (6)

3、成桩工艺 (10)

4、后注浆施工工艺 (15)

5、资料管理 (15)

三劳动力、材料、机械设备计划 (17)

(一)劳动力计划 (17)

(二)材料计划及进场安排 (17)

(三)机械设备计划及进场安排 (18)

四确保工程质量的技术组织措施 (19)

(一)确保工程质量的组织措施 (19)

(二)确保工程质量的技术措施 (20)

1、桩位及标高控制方法 (20)

2、钢筋笼的标高与保护层厚度的控制措施 (22)

3、砼的级配与强度控制措施 (22)

4、不出现缩径、夹泥、断桩的保证措施: (23)

5、防止出现桩身泥皮太厚、沉渣过厚的措施 (24)

6、钢筋笼下到设计标高及防止上浮下沉的措施 (25)

7、处理断桩的措施 (25)

(三)本工程质量薄弱环节及预防措施 (26)

1、成孔成桩的扩缩径预防措施 (26)

2、空桩长,易造成桩位偏差大的预防措施 (27)

3、钢筋笼长,吊运过程中易变形的预防措施 (27)

4、后压浆要求高防止后压浆出现偏差的预防措施 (28)

五确保安全生产及文明施工的技术组织措施 (28)

(一)确保安全生产的技术措施 (28)

(二)确保安全生产的组织措施 (29)

(三)确保文明施工的组织措施 (32)

(四)确保文明施工的技术措施 (33)

六施工进度计划和保证措施 (33)

(一)施工进度表 (33)

(二)确保工期的技术措施 (33)

(三)确保工期的组织措施 (34)

七施工总平面图和针对场地狭窄的应对措施 (36)

(一)施工总平面图 (36)

(二)针对场地狭窄的应对措施 (36)

八本工程桩的主要技术指标 (36)

(一)工程桩充盈系数 (36)

(二)后压浆施工方法及技术参数 (37)

九项目管理班子配备 (38)

十现场水电供应不足或其他不可预见因素的应对措施 (38)

十一附录:施工执行规范 (38)

一、工程概况

拟建XXXXX办公大楼位于郑州市金水路XX号,建筑面积27000m2,地下2层,地上23层。基础采用后压浆钻孔灌注桩形式,工程设计桩共计376根,其中试桩暂按3根计,工程桩373根。桩径φ600,桩长L=22m,砼强度等级为C30,设计复合基桩承载力R=1441KN/根,后压浆之后单桩承载力要求提高30%。砼灌注量约为2840m3,所用钢筋有φ20,φ14、φ10三种,注浆管采用1″焊管,桩基工程工作量如下:

二、施工总体布置

(一)施工总体布署

根据XXXXX办公大楼桩基布置结构平面图,结合现场实际情况,本着布置合理、方便施工、科学管理、保质按期完工的原则,对本工程进行施工总体布置。

1、临时设施布置

因本工程属于在老楼基础上拆后重建工程,且位于繁华闹市区,

现场可用于施工的场地比较狭窄。针对目前这种现状,考虑施工总平面布置见下页图一

2、施工机械及人员安排

根据工程量及工期要求,结合地质报告资料及钻机性能,按照以往同类地层和同类桩型的施工经验,按单机每天完成两根工程桩计算,本工程拟计划使用八台钻机,二十五天可完成全部施工任务。在施工中若出现实际钻进地层与地质报告记录地层出入过大,根据情况再行调整钻机数量。

现场主要管理人员数量:项目经理、项目副经理及项目总工各一名;施工两人,质检两人,实验两人,资料一人,材料采购一人,财务一人,安全两人,后勤一人,共计十五人。

3、施工用电及照明

根据工期要求,拟进八台钻机,单机功率按40kw考虑,现场应配备一台容量不小于400kw的变压器。施工用电及生活照明用电均

配备专用配电盘或配电柜,二者不得混接混用,禁防安全事故发生。

4、施工用水

由甲方指定水源。

(二)项目组织管理机构

三、施工准备

1、技术准备:

组织技术人员熟悉图纸、地层及有关资料,通过图纸会审,掌握

设计要求及施工要求,明确施工的重点和难点。由项目总工写出技术交底卡,组织召开技术交底会,认真研究工程各轴线及桩位的相对位置关系,通过甲方给定的基准点,制定放线方案和措施,报监理审查。

2、材料准备:

在建设单位和监理工程师的指导监督下,确定材料供应厂家,及

时对原材料取样复验,按有关规定存放材料,复验批量及次数如下:

工科

a.钢材:钢材一次进场,放置钢筋的地点应铺设方木,防止钢材生锈。暂时不用的钢筋应盖上彩条布防雨防潮。

复验:同一验收批号或同一炉号,按不同规格,每60吨取一组,不足60吨按60吨取样。检查产品合格证、出厂检验报告和进场复验报告,当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时,应对该批钢筋进行化学成分分析或其他专项检验。

焊接件:同一焊工,同接头规格,同一钢筋直径级别,每300个接头取一组试件检验。

b. 商品砼:由建设单位、监理公司及我公司三方共同选定的商品砼供应厂家按规范验收复验把关。

3、场地内障碍物拆除、水电安装及设备安装调试:

a、因本工程属于老楼拆后重建,老楼在拆毁时原钢筋砼基础和地坪没有同时拆除。在桩基施工以前必须将施工区内地表及地表以下所保留的所有障碍物都清除干净,使场地满足测量放线及桩基施工要求。

b.水电安装要符合施工现场用水用电要求,符合文明施工的要求。

c.设备进场后,及时试机,安装试机正常后请监理公司检查,并填写设备进场报验单。

四、施工方案和主要施工方法

(一)施工方案

根据设计要求、场地条件及现行施工规范,考虑砼拌和车运输安

全和防止碾坏注浆管以及避免后期施工出现钻机互相打架等因素,拟

采用施工方案如下:

1、钻机布置及走向:所有钻机均分开平行布置在北侧,按照各

自预先划定区域由北向南推进式进行施工。(详见施工总平面布置图)

2、施工工艺:

(1)成桩工艺

测量放线

护筒埋设 钻机就位 钻孔施工 清孔

钢筋笼吊装 安放导管 混凝土灌注

(2)后压浆工艺

根据公司施工类似工程经验及场地情况,后压浆在成桩7日后

进行,采用1″焊管进行压浆。

(二)主要施工方法

1、成孔施工

(1) 定位放样

依据《桩位平面布置图》和规划院给定的控制点,由测量技术人

员按业主、监理公司批准的测量放线方案,采用导线法用精密经纬仪

测放轴线定桩位。对轴线控制点埋设标志,四周用混凝土固化30cm

深。对桩位采用钢管打眼灌白灰及钉φ10短钢筋作为标志,深度不小

于300mm ,绘制测量复核签证单,经甲方或监理工程师确认无误后方

可进行护筒坑开挖。

主轴、轴线控制网允许偏差≤20mm ;桩位允许偏差群桩≤20mm ,

单排桩≤10mm 。

(2) 护筒埋设

a.开挖护筒坑时,用邻近2~3个桩位根据相对位置校核本桩,如

发现相对位置误差超过2cm ,应及时找测量员复测桩位。最后三个桩

位校核后,应加强保护,必要时采用引出辅助点的办法进行校核。核

对后,拉十字线开挖护筒坑,护筒底标高应高于地下水位标高,埋好

后,四周用粘土夯实,防止渗漏,护筒埋深1~1.50m ;(见附图六)

附图六 开挖护筒坑前桩位检查示意图

300

L1、L2、L3——待开挖桩定位桩至未开挖桩定位桩或辅助定位点的距离,

前者为计算距离,后者为设定距离。

b.护筒中心应与桩中心定位点重合,允许偏差不得大于2cm,护筒倾斜度不得大于2%。

c.护筒采用钢护筒,护筒内径φ700—800,厚度3~5mm,高约1~1.5m。进出浆口一般开在护筒上端,规格约为40×40cm,进出浆口底部不高于地表,不低于泥浆流槽底部。

(3) 钻机定位

检查护筒埋设合格后,进行钻机定位,钻机下土垫层需夯实,钻机要用水平尺测其水平,汽泡居中为佳。钻机就位后必须平整稳固,确保在施工中不发生倾斜、移动。钻杆垂直度用靠尺测量,允许偏差不大于0.2h%,钻头尖应对准桩中心(即十字中心),其水平位置允许偏差±20mm,用AL20水准仪将高程引到可靠且便于施工和检查的位置处,将钻机垂直偏差,钻尖位置偏差和高程填写到《砼灌注桩全程序检验表》中,经业主或监理部门检查合格后方可开钻。

(4) 泥浆制作

钻孔用泥浆主要采用井内自然造浆,开孔及钻遇厚砂层时应向孔

内加入膨润土及泥浆处理剂。在钻进过程中应严格控制泥浆参数,以保护孔壁不坍塌、缩径及保证桩的灌注质量。冲洗液循环系统由泥浆池、沉淀池排水槽组成,应满足钻进过程中沉渣、清渣、排浆的要求,并经常进行清理,保持泥浆性能。沉淀池中的沉渣应及时挖出晾干后运走,废浆过多时应及时拉浆外排,来不及外排的泥浆打到废浆池暂存。

正循环泥浆性能参数参考表

(5) 钻进成孔:

钻进采用三翼合金梳齿钻头,配单腰带导正环。

开孔前应检查钻头直径接近成孔直径。校核桩位、孔口标高及桩孔编号,准确无误后方可施工。开始钻进要轻压慢转,防止钻孔偏斜。

钻进参数:

钻压:粉土、砂土为5~15KN;粉质粘土层为10~20KN;

转速:粉土、砂土为20r/min;粉质粘土层为40.6 r/min;

泵量:正循环108m3/h。

钻进过程中应注意以下几个问题:

a.钻进过程中每钻进5米要检查一次钻杆的垂直度和转盘的水平度,发现超标及时调整。

b:钻进过程有专人经常测定泥浆的技术参数,及时指导调配泥

浆,提出排浆、净化、控渣意见。黏度大、含砂率高的泥浆应及时外排,沉淀池的废渣应及时挖除。

c:终孔时用计算钻具长度、机高、机上余尺的方法计算孔深,或者用测绳测定实际孔深。

(6)清孔

a.桩孔达到设计深度停钻后,应将钻具提离孔底20~30cm大泵量清孔,直至符合设计要求,测量孔底沉渣厚度不大于设计要求。

b.为保证桩的质量,在下入导管后,要进行二次清孔,以确保灌注前的孔底沉渣厚度符合设计及规范要求,清孔应保持泥浆性能,除清除孔底沉渣外,还应避免引起粉质粘土缩径,一旦达标,经监理工程师认可后立即停止清孔,进入下一道工序。

2. 成桩施工:

(1) 钢筋笼制作:

制作钢筋笼时,钢筋搭接采用双面搭接焊。井口焊采用单面焊接,按规范要求,制笼所用的原材料必须双证齐全(出厂合格证、材质复验单)。为了保证钢筋笼的成型质量,所用的主筋必须调直,加劲箍必须弯圆,钢筋笼制作时必须有通长靠模,并执行《钢筋焊接验收规程(JGJ18—96)》。

a.主筋加工:根据桩基大样图纸及钢筋笼整体及分段制作交底图将主筋连接好,主筋连接采用双面搭接焊,搭接处打弯,以保证上下中心重合。

b.加劲箍及钢筋笼骨架的加工:在特定的模具上,将钢筋绕制成内径为相应尺寸的加劲箍,箍合口处单面搭接焊,长度≥10d。再按钢筋笼整体及分段制作的交底图在通长模具上按2m间距一个加劲箍制作钢筋笼骨架。

c.绕盘圆及焊接扶正器:绕前应先将盘圆拉直,保证外观圆滑、美观。在特制模具上绕制成与钢筋笼直径相应的圆盘,再按要求绕到已制好的钢筋笼骨架上,也可不拉直直接绕到已制好的主筋骨架上,绕时应保证螺旋筋的间距在规范规定的范围内,最后焊接钢筋笼的扶正器。钢筋笼的扶正器用φ8钢筋或直径φ100的砼圆柱体制作,每隔3m4个一组均等焊在主筋上,既保证了保护厚度,又保证了下笼过程中不破坏孔壁。

d.钢筋笼制作质量要求:

主筋间距和笼直径偏差:±10mm;

箍筋间距偏差:±20mm;

钢筋笼总长度偏差:±100mm;

同一截面焊接根数不大于1/2,接头间距35d;

螺旋箍筋搭接长度为300mm(均点焊),第一圈应是整圈;

钢筋笼的扶正器用φ8~φ10钢筋和直径φ100的砼园柱体制作在沿圆周长均等的4个点上安放,间隔3m,保护层厚度允许偏差±20mm,主筋净保护层厚度为50mm;

螺旋箍筋与主筋间按梅花形点焊;

主筋双面焊,采用J422型焊条(焊条应有合格证),焊缝长度≥5d,两遍成活,且缝高≥0.3d,缝宽≥0.7d,长2d内气孔及夹渣数量≤2个/6mm2,所有焊缝应清除焊渣,所有焊接不得烧伤钢筋;

制作好的钢筋笼经检查合格后挂牌堆放,下面垫上枕木,以防受潮生锈。

e、注浆管的加工各安装。

(2) 钢筋笼的运输

钢筋笼的运输用自制钢筋笼运输车运输,可防止在运输过程中钢筋笼变形。

(3) 钢筋笼的安放

钢筋笼安放前要再次对钢筋笼进行检查,检查扶正器是否完好,齐全,必要时进行补焊。

a.用钻机卷扬下放钢筋笼。

b.下放钢筋笼前,用水准仪测量出护筒标高,以计算吊筋或压杆长度。

c.钢筋笼安放必须垂直对中,不碰孔壁,吊筋或压杆的横担不得压在护筒上及可能引起孔壁坍塌的范围内,应将压杆横担放在枕木上。

d.钢筋笼定位采用压杆与钢筋笼通过特殊接头相连接,根据护筒标高计算出地面标高后,把钢筋笼下放到位,将压杆固定在孔口横担上,以防灌注时钢筋笼上浮或下移。

e.钢筋笼顶标高允许偏差:±100mm,钢筋笼中心与桩中心允许

偏差:±10mm。

f.认真填写《砼灌注桩全程序检验表》,经监理工程师签字后方可进行下道工序。

(4)下放导管

本工程采用φ219导管。采用丝扣联接,用橡胶圈或橡胶板密封,导管每节长度2m左右,最下端一节长度不小于4m。

a.导管下放前应在地面检查其连接的密封性,试水压力

0.6—1.0MPa。导管技术性能要求:

每节导管应平直,长度偏差:≤L%(L:单节导管长度);连接部位内径偏差<2mm;连接好的导管轴线偏差≤1%。

b.导管下入孔内应居中,导管下端应距离孔底约0.3~0.5m。

c.下放导管过程中,必须认真检查每道密封圈,有损坏的立即换掉。

d.接导管前先清洗丝扣,接管时应上紧丝扣。

(5) 试块制作与养护

桩基施工现场应按要求由取样员取样做混凝土试块,试块规格为100×100×100mm,每桩1组,制作时混凝土分两层装入,每层厚度大致相当,用端部磨圆的φ16的钢筋沿螺旋方向从边部向中心移动,垂直捣实,插捣约25次,表面用抹刀抹光,静置在20±5℃,湿度≥90%的环境中,试块应用湿布复盖,48小时拆模,拆模后标明桩号、日期后,应放入现场专用养护池进行养护,池温保持在20±3℃按规范认真养护28天后,送试验部门进行试压。注意:送试块的时间不能超过28

天,可提前10天送至实验室养护。

(6) 砼灌注

在砼灌注前,正循环钻进必须进行第二次清孔,并经常测量孔底沉渣,直至达到设计要求:泥浆比重小于1.18。

a.灌注砼时,导管下端应离孔底0.3~0.5m,灌注前应加隔水栓,初灌量不小于计算值,砼灌注应连续进行。在任何情况下导管埋置砼内深度应≥2.50m,但≤8m,防止拔管过多造成断桩或夹层。灌注时应专人负责检查记录,随时观察管内砼下降及孔口返水情况。及时测量孔内砼面的上升高度。及时提升和分段拆除上部导管。导管埋入砼中,深度宜控制在2~6m,拆除导管需经技术员或灌注组长检查无误后方可进行。提升导管时,导管应位于钢筋笼中心,慢速均匀提升,若发现压杆随导管上升,说明导管挂住钢筋笼,应立即停止提升,并顺时针转动导管,使导管与钢筋笼脱钩,严禁挂起钢筋笼。

b.灌注接近桩顶时,应及时测量桩顶标高,使灌注桩的桩顶标高比设计标高高出1.5~2.0m以上,用重锤或测杆检查桩顶标高。砼充盈系数≥1.1;砼面返到超灌长度的标高后,不应快速拔管而应将导管上下缓慢活动,使砼面口慢慢弥合,防止拔管过快造成泥浆混入,形成混泥芯,出现桩头渗水等质量事故。

c.灌注时如遇堵管窜动无效时,应及时处理,处理方法如下:

如堵管位置在上部可用粗钢筋捅;如堵管位置在下部或上部处理无效时,应及时提升导管,找出堵塞原因,在砼流动性较好的情况下,

重新下入导管,导管下端进入砼面1.5米以上,重新按初灌方法灌注,一般多灌2m3混凝土即可,对小直径的桩此法不会产生断桩。认真填写《钻孔桩灌注水下混凝土记录汇总表》,经检验后方可结束砼灌注。

当处理时间过长,混凝土接近初凝,塌落度过小不符合灌注要求时,必须拔出钢筋笼,扫孔到底,重新灌注。

灌注结束后,各岗位人员必须按职责要求整理、冲洗现场,清洗导管及工器具,护筒可在灌注完毕后提起。

(7)空桩回填

为便于桩机行走、安装及保障工人的人身安全,成桩后应将空桩部分回填,正循环施工的空桩部分常用回淤法回填。

4. 后注浆施工

(1)、注浆管的加工

1// 焊管焊注浆管选用国标1// 壁厚3mm的焊管,注浆管连接用1

4

接,注浆管长度与每节钢筋笼大致相同,便于在井口焊接,桩底、桩侧注浆管底部套丝扣,与专用单向阀相连,顶部套丝扣用丝堵封堵。

(2)、注浆管的安装

钻机成孔后,下放钢筋笼(因本工程暂未提供压浆位置及压浆方式,以下暂按我公司施工经验来编此设计),注浆管随钢筋笼一同下入孔内。2根桩底注浆管放置在钢筋笼内侧且与孔底接触,桩侧注浆管底放置在钢筋笼外侧,每个位置1根。下笼前,专人安装桩底注浆管单向阀,笼下入过程中,安装桩侧注浆单向阀。

(3)、注浆技术指标

成桩7日后,进行后注浆施工,施工顺序自上而下、先侧后底,水泥采用Po42.5,注浆参数如下:

5 资料管理

(1)施工准备期资料的搜集、提交及报验:

a.应将测量放线、定桩位记录和测量复核签证单交监理公司审查签证。

b.将钢材、商品砼等出厂质量证明材料和复验报告及配合比通知单交监理公司审查确认。

c.将钢材原材料及焊接试验报告、焊工合格证、焊条合格证交监理公司审查;

d.将工程放线报告或基准点资料、图纸会审纪要或设计变更资料搜集齐全。

(2)单桩工作完成2日内提交的资料:

单桩工作完成后两日内,将下列各表或记录整理好,并将隐蔽工程验收记录、钻孔灌注桩全程序检查表等交到监理公司审查并签字。

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程

桥梁灌注桩后压浆技术操作规程 1 总则 1.1为适应公路桥梁建设需要,确保桥梁灌注桩后压浆施工质量,特制定本规程。 1.2本规程适用范围为公路桥梁灌注桩后压浆施工。 1.3本规程所适用的灌注桩是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》施工且检测合格的灌注桩。 1.4灌注桩后压浆施工必须做好施工前的准备工作和施工中的技术交底、施工组织、技术培训、施工管理工作,应严格执行本规程及相关技术规程。 1.5灌注桩后压浆施工必须按照有关国家基本建设程序进行,施工单位应对工程质量进行自检,在工程完工后应配合监理工程师检查验收。 1.6灌注桩后压浆施工必须文明施工,安全生产,严格遵守安全操作规程,加强安全教育,建立健全安全生产管理制度。 1.7灌注桩后压浆施工除执行本规程外,尚应符合国家及行业现行的有关标准和规范。 1.8灌注桩后压浆技术提高单桩承载力的机理:在钢筋笼上预埋压浆导管和压浆阀,在成桩5~30天内实施桩侧和桩端后压浆,一是加固桩底沉渣(虚土)和桩侧泥皮,二是对桩底和桩侧一定范围的土体通过渗入(粗粒土)、劈裂(细粒土)和压密(非饱和和松散土)注浆起到加固作用,从而增强桩侧和桩端阻力,提高单桩承载力。 1.9灌注桩后压浆的效果取决于土层性质、注浆工艺流程、参数的控制标准等因素。工艺

控制和差异参数的调整是该技术的质量关键。 1.10灌注桩后压浆技术是专利技术,目前正处于技术推广阶段,宜选择专业队伍进行施工。 1.11灌注桩后压浆施工属隐蔽工程,要求必须如实、准确地记录施工情况,并对资料进行整理分析,以便为工程验收做好准备。 2 施工准备 2.1设计单位(或有关单位)应向施工单位提供灌注桩后压浆设计文件并负责技术交底,设计文件一般应包括以下资料: (1)灌注桩后压浆设计和设计说明书; (2)施工区的工程地质水文资料; (3)质量要求及检验标准。 2.2施工单位应根据招投标文件,施工合同,设计文件及有关规范编报实施性施工组织设计。 实施性施工组织设计应包括以下内容:施工组织机构、施工方法、进度计划、质量管理、安全生产管理、环境保护等。 2.3施工单位应做好施工现场准备,修建施工临时设施,安装调试施工机具及标定相关仪器仪表,并做好材料的进场和检验工作。 2.4施工单位必须建立健全质量保证体系。其主要内容为:质量方针、质量目标、质量保证机构、质量保证程序、质量保证措施等。

旋挖后压浆钻孔灌注桩的施工工艺

旋挖后压浆钻孔灌注桩的施工工艺 摘要:旋挖钻孔技术与后压浆技术属于桩基工程的先进技术,从不同的方面解决了传统钻孔灌注桩的不足与缺陷,但又都没有从根本上全面解决这些问题。后压浆旋挖钻孔灌注桩技术把这两种技术结合起来,很好地解决了传统钻孔灌注桩的不足 关键词:旋挖钻钢筋笼开环后压浆 abstract: rotary drilling drilling technology and post-grouting technology belongs to pile engineering of advanced technology to resolve the deficiencies and defects of the traditional bored pile from different aspects, but have not fundamentally and comprehensively address these issues. after grouting to rotary drilling the bored piles technologies combine these two technologies, a good solution to the lack of traditional bored pilekeywords: rotary drill steel cage open loop after grouting 中图分类号:u443.15+4文献标识码:a 文章编号:2095-2104(2012) 旋挖后压浆钻孔灌注桩是近年来伴随钻孔机械的发展而产生的 一种新型施工工艺,它包括旋挖钻孔工艺和后压浆施工技术两部分。旋挖钻孔施工工艺是通过钻杆带动特制的旋挖钻头,在孔底全断面切削土层,用旋挖钻头在孔底直接取土后由钢索提升钻杆至地面,如此循环成孔,后压浆施工技术是通过预埋压浆管在灌注混

钻孔灌注桩后压浆方案(后注浆)

**工程 钻孔灌注桩后压浆施工方案 1、后压浆技术要求 根据我公司多年施工后压浆的施工经验,建议后压浆方案如下: (1)本工程采用桩端压浆,在桩端对称设置两根压浆管,如图所示。 (2)本工程后压浆选用黄石华新水泥厂生产的42.5普通硅酸盐水泥,压浆量单桩水泥用量为2.0T以内。 (3)后压浆水灰比应控制在0.4-0.6,终止压力2.5Mpa~3.0Mpa,压浆参数以压浆量为主,压力值控制为辅。 2、钻孔桩后压浆施工工艺流程图(见附图) 3、钻孔桩后压浆技术措施 (1)压浆管选φ26.8mm,壁厚2.75mm的黑铁管,使用前须进行严格

检查验收两端加工连接丝扣。 (2)将桩端压浆器采用丝扣连接的方法接在桩端压浆管上,并对称地绑扎在钢筋笼的外侧。下入之前应仔细检查压浆器喷嘴密封情况,防止喷嘴外漏水进砂堵塞压浆管。 (3)压浆管下入应随钢筋笼下置同时进行,压浆管连接时,丝扣应缠生胶带,并用24寸管钳牢靠地拧紧丝扣密封,每下完一节钢筋笼后,必须在压浆管内注入清水,检查其是否密封,当压浆管内注满清水后,水面能够保持稳定且不下降,证明压浆管密封可靠,否则应提起钢筋笼检查漏水原因,待查明原因并处理后,再下钢筋笼并注水检查其密封性,直到满足要求后方可下另一节钢筋笼及压浆管。下笼时要徐徐下入孔内,严禁用力墩下,以免损坏压浆器造成管路堵塞。 (4)为确保每条桩压浆通畅,要求桩身砼灌注完,养护三天后先用清水预压一遍。 (5)要求压浆泵选用BW-150型或泵压值超过10Mpa的其它型式的柱塞式泥浆泵,水泥浆搅拌机选用自制式搅拌器,地表输浆软管宜选用耐压值超过10Mpa的钢丝纺织高压胶管。 (6)后压浆施工在桩身混凝土养护3天后进行。先压稀浆再逐渐加浓。压浆过程中应随时观察压力表变化情况。 (7)施工中浆液配比一定要按要求进行,水量控制应设专人负责,应在贮水桶上划定标志控制加水量。水泥浆搅拌完毕倒入贮浆桶中应用钢丝网过滤一道,防止施工时水泥中粗颗粒堵塞花管喷嘴,为防止水泥浆在贮桶中沉淀,要求在贮浆桶中安装一台自制立式搅拌器在压浆施工中随时对水泥浆进行二次搅拌。 (8)为防止水泥浆压注完毕因管内压力过大造成返浆现场,要求在压浆管口处安装相应规格的水管球阀,在压浆完毕后关闭球阀,待管内浆液压力释放完毕后方可拆除。

钻孔灌注桩后压浆工艺

文章编号:100926825(2009)3120104203 钻孔灌注桩后压浆工艺 收稿日期:2009205227 作者简介:杨玉平(19742),女,工程师,中铁二十二局集团第四工程有限公司,河北高碑店 074000 杨玉平 摘 要:介绍了后压浆施工工艺在水下钻孔灌注桩基中的应用,通过与传统桩基比较,得出后压浆能提高桩基承载力、缩 短工期、降低造价,在单桩承载力较高的基础工程中值得推广应用。关键词:后压浆,钻孔灌注桩,施工方法,承载力中图分类号:TU753.3文献标识码:A 1 工程概况 石家庄市桥东污水处理厂设计日处理污水能力50万m 3,该 工程的规模、设计工艺、施工工艺和自动化程度均达到了国内领先水平。本工程泥区消化池共计6座,单座容积11500m 3,池体外形为蛋形,建筑高度42.25m ,最大半径26.5m ,消化池基础采用后压浆钻孔灌注桩,单桩承载力特征值分别为5000kN ,4000kN 和3500kN ,桩径0.8m ,桩长为26.1m ,22.95m 和18.65m 三种,设计总桩数324根。 本工程基桩穿透的主要土层为④层粉细砂、⑤层中粗砂、⑥层 粉土、⑦层中砂、⑧层粉土、⑨层中粗砂,桩端位于⑨层中粗砂,场地工程地质条件适宜采用桩基础,且地下水对混凝土无腐蚀性。 2 方案选择 本工程建筑桩基安全等级为二级,由于单桩承载力较大,一般灌注桩满足不了设计要求,拟采用钻孔灌注桩后压浆工艺。 1)成孔采用反(正)循环钻机,泥浆护壁或旋挖工艺。2)采用复式压浆,即在桩底设置两道和桩侧设置一道后压浆管阀,实施桩内,黏性土中随着桩的沉入,桩周土体的抗剪强度逐渐下降,直至降低到重塑强度,接桩应保证上下节桩轴线一致。现场地质条件是砂性土,抗剪强度变化不大,各土层作用于桩上的桩侧摩阻力并不是一个常值,而是一个随着桩的继续下沉而显著减小的变值,桩下部摩阻力对沉桩阻力起显著作用,它与桩周处土体强度成正比,与桩的入土深度成反比。 配桩和送桩的方法是根据项目地质资料的桩长对每个桩进行配桩,同时在每根桩施工前,对第一根桩适当地配长些,以便掌握该地方的地质情况。其他的桩可以根据该桩的入土深度或加或减,以便能合理地使用材料,节约管桩。工程施打完毕后,按设计要求及施工规范进行垂直荷载试验。 沉桩施工时,桩尖压入土体中时原状土的初应力状态受到破坏,造成桩尖下土体的压缩变形,土体对桩尖产生相应阻力,随着桩贯入压力的增大,当桩尖处土体所受应力超过其抗剪强度时,土体发生急剧变形而达到极限破坏,土体产生塑性流动或挤密侧移和下拖(砂土),在地表处,黏性土体会向上隆起,砂性土则会被拖带下沉。在地面深处由于上覆土层的压力,土体主要向桩周水平方向挤开,使贴近桩周处土体结构完全破坏。由于较大的辐射向压力的作用也使邻近桩周处土体受到较大扰动影响,此时,桩身必然会受到土体的强大法向抗力所引起的桩周摩阻力和桩尖阻力的抵抗,当桩顶的静压力大于沉桩时的这些抵抗阻力,桩将继续下沉,反之则停止下沉。 质量保证措施:首先,施压时,锤与桩帽、桩帽与桩之间应有弹性衬垫(如纸皮、麻袋等)缓冲桩头的压力使之不易损坏,桩帽、 桩身及送桩器应保持在同一直线上。压桩前应用吊锤观测控制桩身的垂直度,在压桩过程中也应随时观测,若发现倾斜,应立即调整,保证桩身入土时的垂直度偏差不超过0.5%,成桩后偏差不超过0.5%。当下一节桩压到地面25mm 左右,根据配桩方案进行接桩时,应先将桩管吊起对位,控制好垂直度,电焊接桩时要由两人对称施焊,电流要适中,焊条要有出厂合格证,施焊时焊缝必须密实,不该有施工缺陷(如咬边、夹渣、焊瘤等)。做好施工日志、隐蔽验收记录、原始记录和现场签证等工程技术资料,桩机的保养和维修要由专人负责,以便使工程能顺利进行。对施工完毕的桩,应对其质量和承载能力进行检验鉴定,经检验合格,方可继续施工。 在静压桩施工完成后,土体中孔隙水压力开始消散,土体发生固结,强度逐渐恢复,上部桩柱穴区被充满,中部桩滑移区消失,下部桩挤压区压力减小,这时桩才开始获得了工程意义上的极限承载力。从本工程的静载试验检验结果来看,新压制的两根桩承载力达到400t ,满足上部承载力的要求。 在工程的施工中我深刻理解到,静压桩的沉桩原理非常复杂,与土质情况、土层排列、硬土层厚度、桩的数量、设计桩距以及施工顺序、施工进度等都有关系。随着工程实践知识的丰富,笔者希望在今后的工作中拿出更多的成功施工案例来和大家分享。参考文献:[1] 赖龙威.静力压桩的技术特点及常见问题分析[J ].山西建 筑,2008,34(10):1062107. I ncreasing loading perform ance for the fou nd ation b ased on adopting statistic stressing pile L I Shu 2ning Abstract :Combining with work practice ,it accords to general description on the project foundation construction situation ,provides methods of increasing foundation loading performance based on adopting statistic stressing pile ,and concludes concrete settlement pile technology ,project statistic test results prove that foundation loading performance satisfy using requirements.K ey w ords :foundation ,statistic stressing pile ,construction ,loading performance ? 401?第35卷第31期2009年11月 山西建筑SHANXI ARCHITECTURE Vol.35No.31Nov. 2009

灌注桩后压浆施工方案

沧州市人防应急救援指挥中心通信大楼 灌注桩后压浆工程 施工组织设计 审核: 校对: 编写: 中国建筑技术集团有限公司 二00九年五月十四日 页脚内容1

目录 一、工程概况 .................................. 错误!未指定书签。 二、编制依据 .................................. 错误!未指定书签。 三、后压浆设计方案 ............................ 错误!未指定书签。 1.单桩注浆量的计算.............................. 错误!未指定书签。 2.注浆压力的计算................................ 错误!未指定书签。 3.其它参数及后压浆装置的设置.................... 错误!未指定书签。 四、施工技术参数及施工方案..................... 错误!未指定书签。 1.施工技术参数.................................. 错误!未指定书签。 2.施工方案...................................... 错误!未指定书签。 3.质量保证措施.................................. 错误!未指定书签。 五、施工组织 .................................. 错误!未指定书签。 1.人员配置...................................... 错误!未指定书签。 2.施工机具配置.................................. 错误!未指定书签。 六、施工安全措施 .............................. 错误!未指定书签。 1.安全管理机构.................................. 错误!未指定书签。 2.安全管理措施.................................. 错误!未指定书签。 七、工期...................................... 错误!未指定书签。 1.工期.......................................... 错误!未指定书签。 2.工期保证措施.................................. 错误!未指定书签。 页脚内容2

(完整版)钻孔灌注桩(后注浆)施工方案

慧谷科技园厂房灌注桩 报 价 单 河北建太汇行土木工程有限公司 2015-1-26

慧谷科技园厂房灌注桩报价单 1、承包方式:包工包料; 2、单价:后压浆钢筋混凝土灌注桩4600元/立方米(包含桩检测 费用及凿桩头、清理承台土、垃圾外运费用、水电费及资料归档费用); 3、施工工期:36天。

河北慧谷科技园后压浆灌注桩 施 工 方 案 河北建太汇行土木工程有限公司 2015-1-26

目录 一、概述 (1) (一)、工程概况6 (二)、编制依据6 (三)、工程地质条件7 (四)、管理目标7 二.工程桩施工组织设计 (7) (一)、灌注桩施工方案及施工工艺流程7 1、施工工艺 (7) 2、施工前期现场准备 (8) 3、主要工艺流程 (9) 4、工艺技术及要求 (9) (二)、后注浆施工方案及施工工艺流程(略)14 (三)、主要质量检验指标14 (四)、保证工程质量的技术措施15 (五)、钻孔灌注桩遇到质量问题的预防及处理措施 15 1、成孔质量问题 (16) 2、钢筋笼安装质量问题 (17) 3、水下砼灌注问题 (18) 三、质量保证管理 (28) (一)、质量目标:合格工程19 (二)、主要措施: 19 (三)、质量管理体系19 1、项目管理机构............................................................ 错误!未定义书签。 2、人员组织:.............................................................. 错误!未定义书签。(四)、主要岗位职责20 四、施工总进度计划 (20) (一)、施工总计划进度表20 (二)、进度保证措施21 五、安全施工组织设计 (21) (一)、安全管理目标:21 (二)、总体思路21 (三)、安全生产组织网络错误!未定义书签。 (四)、主要安全技术措施22 1 钻机安全枝术措施 (22) 2、吊车安全技术措施 (22)

后压浆钻孔灌注桩后压浆施工标准工艺

灌注桩后压浆施工标准工艺 一、适用范围 本工艺使用于公路桥梁钻孔灌注桩后压浆施工,所适用的桩基是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)施工且检测合格的钻孔灌注桩。另外,后压浆钻孔灌注桩施工中与普通钻孔灌注桩相同的部分本标准工艺未赘述,若需要请参考相关工艺。 二、施工工艺流程及操作要点 1、施工工艺流程:后压浆钻孔灌注桩施工工艺流程见下图.

2、操作要点 1)、施工准备 (1)后压浆灌注桩施工宜选择专业队伍进行施工。施工队伍应进行技术交底培训,培训合格后方可开始施工。 (2)后压浆施工机具进场时必须进行调试和检查,仪器、仪表等必须进行检查和标定。 (3)钢筋笼制作宜采用加劲箍成型法,保证钢筋位置准确无误,以便压浆管道(声测管)精确定位。混凝土灌注

过程中应注意防止钢筋笼上浮。 (4)寒冷季节施工时应做好压浆管路的防寒保暖工作。2)、后压浆系统安装 (1)压浆导管利用检测管,但必须在检测管底部设置与桩端压浆阀想匹配的接头以便连接。 (2)压浆导管与钢筋笼采用铅丝绑扎固定,应牢固、均匀。桩端压浆管绑扎在加强筋箍内侧,并靠近钢筋笼主筋,固定绑扎点为每道加强筋箍处,伸出钢筋笼部分必须另延伸出3根主筋与声测管同步至桩底,以保护声测管伸出部分,如大于2m在中部加一道加强筋。压浆导管的连接要求同灌注桩检测管连接要求,必须满足《公路桥涵施工规范》的规定。 (3)钢筋笼制作的同时绑扎压浆导管,首节钢筋笼起吊后入孔前安装桩端压浆阀。钢筋笼主筋如有接头,采用搭接焊时,整个焊接过程必须防护,确保压浆导管和压浆阀的安全。 (4)钢筋笼保护层钢筋在满足相关规范的基础上,每节钢筋笼不少于3组,每组不少于4个,以利于保护压浆导管。 (5)钢筋笼入孔时,应对准孔位,缓慢轻放,避免碰撞孔壁,下笼过程中如遇阻力,不得强行下放,应查明原因后继续下笼并再次检查压浆系统,必须保证压浆系统安全可靠。

混凝土的灌注桩后压浆施工工法

混凝土灌注桩后压浆施工工法 一、前言 (一)工法概况 灌注桩后压浆施工技术是在普通钢筋混凝土灌注桩成桩后通过预埋于桩端或桩侧的压浆管高压注入纯水泥浆或其他特制的水泥浆,从而达到改善成桩工艺,提高桩端或桩侧的承载力,减少工程沉降量,降低桩基造价。 在迎泽家园二期工程14#、15#、16#高层住宅楼地基处理采用了灌注桩后压浆桩基工程,采用该工法进行后压浆施工,有效的提高了施工效率,保证灌注桩后压浆的施工质量。 图1 桩体受力示意图2 注浆管示意 二、工法特点 (一)设备操作方便,安装方便,可靠性高,施工工艺流程合理、 注浆管 注浆加强区 环形塑料管 桩体 环形钢丝塑料管 注浆管2φ32

简洁、高效; (二)承载力提高,同直径、同桩长条件下该桩承载力是普通灌注桩的40%—120%,因而按照设计承载力可有效缩短桩长、减少桩数、减少不均匀沉降; (三)成桩工艺适用范围广,可与钻、冲孔等灌注桩配合使用; (四)经济效益显著,缩短工期、节约造价10%—30%; 三、适用范围 此工法适用于建筑工程、桥梁工程、港口、矿山、电力、水利等,用于多种地基土质,不受地下水位上、下的限制,桩底粗粒土质优于细粒土质。 四、工艺原理 后压浆是在普通钢筋混凝土灌注桩的基础上增加压浆工序,在普通钢筋混凝土灌注桩成桩后通过预埋于桩端或桩侧的压浆管高压注入纯水泥浆或其他特制的水泥浆,固化桩底土层,使桩底和桩侧一定范围内的土体得到加固,从而达到改善成桩工艺,提高桩端或桩侧的承载力,减少工程沉降量。 五、施工工艺 (一)施工准备 完成现场三通一平,做好机械及材料的准备,对现场地质情况进行复核,引测现场控制坐标,熟悉图纸,确定施工顺序及工艺流程。 (二)测放桩位及埋设护筒 1.场地平整后测设定桩位,在桩位点打入一根Φ12×800mm

后压浆钻孔灌注桩施工标准工艺

后压浆钻孔灌注桩施工标准工艺 1 适用范围 钻孔灌注桩后压浆工艺是在钢筋笼上预埋桩侧、桩端后压浆的压浆管道及在管端设置压浆阀,待桩身混凝土灌注后,通过埋设的压浆管和压浆阀向桩侧、桩端地基中压入水泥浆液,加固桩侧、桩端泥皮、沉渣及地基土,以达到提高桩的侧阻力、端阻力和竖向承载力的一种工艺。本标准工艺适用于公路桥梁钻孔灌注桩后压浆施工,所适用的桩基是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)施工且检测合格的钻孔灌注桩。另外,后压浆钻孔灌注桩施工中与普通钻孔灌注桩相同的部分本标准工艺未赘述,若需要请参考相关工艺。 2 图2.1 施工工艺流程图 2.1 施工工艺流程 后压浆钻孔灌注桩施工工艺流程见图2.1。 围堰筑岛 桩位下沉、埋制钻机钻 成孔(必要时移走钻清 吊装钢筋二次灌注水桩基检制备设立清孔制作钢制安装压浆管和制备水注 浆 平整设立水上平

2.2 操作要点 2.2.1 施工准备 (1)后压浆灌注桩施工目前正处于技术推广阶段,宜选择专业队伍进行施工。必要时进场前必须进行技术培训,培训合格后方可开始施工。 (2)后压浆施工机具进场时必须进行调试和检查,仪器、仪表等必须进行检验和标定。 (3)钢筋笼制作宜采用加劲箍成型法,保证钢筋位置准确无误,以便压浆管道精确定位安装。混凝土灌注过程中应注意防止钢筋笼上浮。 (4)寒冷季节施工时应做好压浆管路的防寒保暖工作。 2.2.2 后压浆系统安装 (1)压浆导管一般采用专用管,若灌注桩采用超声波进行无损检测,桩端压浆导管可利用检测管,但必须在检测管底部设置与桩端压浆阀相匹配的接头以便连接。 (2)压浆导管与钢筋笼采用铅丝绑扎固定,应牢固、均匀。桩端压浆管绑扎在加筋箍内侧,并靠近钢筋笼主筋,固定绑扎点为每道加劲箍处;桩侧压浆管绑扎在螺旋箍筋外侧,按1.5米间距绑扎。压浆导管的连接要求同灌注桩检测管连接要求,必须满足《公路桥涵施工技术规范》的规定。 (3)钢筋笼制作的同时绑扎压浆导管,首节钢筋笼起吊后入孔前安装桩端压浆阀,钢筋笼入孔过程中安装桩侧压浆阀。钢筋笼主筋如有接头,采用搭接焊时,整个焊接过程必须防护,确保压浆导管和压浆阀的安全。 (4)钢筋笼保护层钢筋在满足相关规范的基础上,每节钢筋笼不少于3组,每组不少于4个,以利于桩侧压浆导管和桩侧压浆阀的保护。 (5)钢筋笼入孔时,应对准孔位,缓慢轻放,避免碰撞孔壁,下笼过程中如遇阻力,不得强行下放,应查明原因后继续下笼并再次检查压浆系统,必须保证压浆系统安全可靠。 (6)压浆导管的顶端应高出桩顶(或工作面)0.5米;桩侧压浆导管底端应刚好在设计位置;桩端压浆导管底端应伸出钢筋笼底端,具体尺寸应根据桩底沉淀层厚度来确定。钢筋笼下放到位后,将钢筋笼加焊两根悬挂筋在孔口上穿杠固定,钢筋安放标高与设计标高一致,以确保桩端压浆阀位置准确。 2.2.3 制浆 (1)水泥浆液水灰比应按设计进行配制,现场施工时可根据地质水文情况及后压浆工艺进行适当调整。水灰比宜为0.5~0.9。 (2)制浆时应采用合适的度量方法进行配料,配料的允许误差为±5%。 (3)水泥浆液的搅拌时间:使用普通搅拌机时,应不少于3min;使用高速搅拌机时,宜不少于30s。浆液在使用前应过筛。 (4)寒冷季节制浆时,水泥浆液的温度应不小于5℃,拌和料应不含雪、冰和霜。炎热季节制浆时应采取防热和防晒措施,浆液的温度应不超过40℃。寒冷季节若采用热水制浆,水温不得超过40℃。 (5)水泥浆液从拌制至使用的最长保留时间应由试验来确定,一般不得超过

钻孔灌注桩后压浆技术

钻孔灌注桩后压浆技术的应用 1、工程概况 滨州学院成人教育中心工程,东西长141.30M,南北宽40.40M,总建筑面积18010.29平方米,全楼共十层,建筑总高度45M,采用后压浆扩底灌注桩。设计桩数335棵,有效桩长18.15米,桩径600mm,扩底桩盘外径为1200mm,混凝土强度等级工程桩采用C20,锚桩、试桩为C25,单桩竖向承载力特征值为1200KN。 根据勘察资料,钻孔灌注桩较理想的持力层是第七层粉土,其中桩端承载力标准值为500KP,钻孔灌注桩摩擦阻力标准值q s为35KP,利用地质资料对每个勘察钻孔附近φ600钻孔灌注桩进行单桩承载力估计,在设计有效桩长范围内单桩承载力均不能达到1200KN。 采用钻孔灌注桩成桩后桩底注浆技术,在成桩后桩底注入水泥浆,水泥与桩底及桩身周围土体相结合,从而改善土层的不均匀性,使桩端承载力及桩身摩擦阻力增加,从而有效地提高钻孔灌注桩的单桩承载力,减少沉降量。 2 压浆工艺 2.1压浆参数:水灰比0.5-1.0,单桩水泥用量不少于400Kg,压浆稳定压力2.5MPa。 2.2注浆设备、机具和材料 2.2.1注浆设备和机具:

2.2.1.1注浆泵:采用SGB6-10型注浆泵其最大工作压力分别达10MPa。 2.2.1.2 水泥浆搅拌机:该工程使用的为强制式搅拌机和射流式搅拌机,容量300L。 2.2.1.3 贮浆桶:容量500L,附搅拌器。 2.2.1.4 25mm钢丝编结管:适当长度。 2.2.1.5 滤网:在投放水泥及水泥浆进入贮浆桶前,水泥和水泥浆均应通过滤网。 2.2.1.6孔口压力表:最大值5MPa。 2.2.2注浆材料及注入量:根据设计要求和施工工艺条件,该工程主要采用以下几种注浆材料: 2.2.2.1 P.O.32.5R水泥,每桩注入量400Kg。 2.2.2.2 每桩敷设φ25焊接管2根,长度比孔桩深度长600mm。 2.3注浆主要工艺如下 在桩身混凝土强度达到要求后,(一般是3-5天后)即进行桩底压浆,具体过程为:安装止浆阀连接压浆管路检查压浆泵及压力表压注清水试验压注水泥浆压浆结束拆卸压浆管路。 2.3.1在下入钢筋笼的同时对称下入2根φ25的注浆管,注浆管采用焊接箍连结。并使注浆管下端的射浆管插入桩底粉土层30cm。压浆管顶部高出地面约0.3-0.5米,下放好导管,内部充满清水,并用堵头堵严。

钻孔灌注桩后压浆施工工艺

(一)钻孔灌注桩后压浆施工工艺 1、工艺流程 准备工作→按设计水灰比拌制水泥浆液→水泥浆经过滤至储浆桶(不断搅拌)→注浆泵、加筋软管与桩身压浆管连接→打开排气阀并开泵放气→关闭排气阀先试压清水,待注浆管道通畅后再压注水泥浆液→桩检测 2、注浆设备及注浆管的安装 (1)高压注浆系统由浆液搅拌器、带滤网的贮浆斗、高压注浆泵、压力表、高压胶管、预埋在桩中的注浆导管和单向阀等组成。 (2)高压注浆泵系统的选型: 高压注浆泵是实施后压浆的主要设备,高压注浆泵一般采用额定压力6~12MPa,额定流量30~100L/min的注浆泵;高压注浆泵的压力表量程为额定泵压1.5~2.0倍。考虑到压浆过程中流量和压力调整的方便,本工程选用了2TGZ-120/105型高压注浆泵,该泵的浆量和压力根据实际需要可随意变档调速,可吸取浓度较大的水泥浆、化学浆液、泥浆、油、水等介质的单液浆或双液浆,吸浆量和喷浆量可大可小。2TGZ 型高压注浆泵的技术参数见下表。 2TGZ型注浆泵技术参数表 浆液搅拌器的容量应与额定压浆流量相匹配,搅拌器浆液出口应设置水泥浆滤网,避免水泥团进入贮浆筒后吸入注浆导管内而造成堵管或爆管事件。 高压注浆泵与注浆管之间采用能承受2倍以上最大注浆压力的加筋软管,其长度不超过50cm,输浆软管与注浆管之间设置卸压阀。 3、浆液 采用与灌注桩混凝土同强度等级的普通硅酸盐水泥与清水拌制成水泥浆液,水灰比根据地下土层情况适时调整,一般水灰比0.45~0.6。

4、开塞 注浆前,为使整个注浆线路畅通,先用压力清水开塞,开塞的时机为桩身混凝土初凝后、终凝前,用高压水冲开出浆口的管阀密封装置和桩侧混凝土(桩侧压浆时)。开塞采用逐步升压法,当压力骤降,流量突增时,表明通道已经开通,立即停机,防止大量水涌入地下。 5、注浆 开塞后立即进行注浆,原则上开一管注一管,不允许普遍开塞。注浆应连续进行,压力采用由小到大逐级增加的原则。

钻孔灌注桩端后压浆技术在桩基工程中的应用

钻孔灌注桩端后压浆技术在桩基工程中的应用 钻孔灌注桩端后压浆技术是一项正大力推广应用的建筑施工新技术,本文结合工程实例,详细分析阐述了钻孔灌注桩承载力和桩端后压浆施工技术及质量控制措施。 标签钻孔灌注桩;后压浆;单桩竖向承载力 钻孔灌注桩后压浆技术即是针对传统工艺所存在的缺陷而发展起来的一种施工工艺,它是指钻孔成桩后,利用预埋在桩身的注浆管,通过地面压力系统,将以水泥为主剂的固化液(如纯水泥浆、加外加剂及掺合料的水泥浆、超细水泥浆、化学浆液等),经桩端注浆装置均匀地注入桩端地层。根据浆液性状、土层特性和注浆参数等不同,压力浆液对桩端土层、桩端沉渣及极端附近的桩周土体起到渗透、填充、置换、劈裂、压密及团结等不同作用,通过改变土体的物理力学性能及桩土间边界条件,从而提高桩的承载力以及减少桩基的沉降量。因此,对其在实践中的应用及效果进行科学基础上的分析研究有极强的现实意义。 1 工程概况 济南高新经济开发区某高校教学综合楼工程,总建筑面积28 280.45㎡,建筑物为地上10层,地下1层,基础为钢筋混凝土钻孔灌注桩基础。该工程的钻孔灌注桩直径为0.7m,设计桩长10.24~12.40 m,极限承载力分别为23 00kN和5 600kN,桩身混凝土强度等级为C30。本工程场地范围内地层由第四纪杂填土,粘性土,粗砂,碎石土和强风化泥岩组成。 2 钻孔灌注桩试桩承载力分析 按照先施工试桩再确定大面积桩基方案的原则,第一次做了2根试桩,桩长按设计桩长分别取IO.48 m和12.40m。. 竖向静载试验采用反力系统为锚桩与配重联合法,加载方式采用慢速维持荷载法。对2根桩进行了竖向静载试验,具体标准按《建筑桩基技术规范》(JGJ106-1994)及《建筑桩基检测技术标准》(JGJ106-2003)进行,具体分析如下: (1)S1桩端作用于碎石层上,人碎石1m,桩长10.48m。静载荷试验第一级荷载为700 kN,加载级差为700 kN,Q-S曲线为陡变型,历时23 h,桩顶累积沉降已达79.39mm,超过60 mm,已破坏,最大加载量为2 800 kN,取极限荷载为2 100 kN。 (2)S2桩端作用于强风化泥岩上,人强风化泥岩1m,桩长12.40 m。试验第一级荷载为1200 kN,加载级差为600 kN,Q-S曲线为缓变型,历时37.5 h,桩顶累积沉降已达70.84 mm,超过60 mm,已破坏,最大加载量6 000kN,取极

桩基后压浆施工方案

目录 目录 (1) 钻孔灌注桩后压浆施工方案 (1) 1. ........................................................................................................................... 编制范围1 2. ........................................................................................................................... 编制依据1 3. ........................................................................................................................... 工程概况1 3.1、工程概述 (1) 3.2、主要工程数量表 (1) 4. ............................................................................................... 材料及设备的准备及要求1 4.1材料 (1) 4.2设备 (2) 5. ................................................................................................................... 机械设备配备2 6. ....................................................................................................... 桩基后压浆施工方案3 6.1、后压浆钻孔桩施工工艺流程 (3) 6.2、桩基后压浆操作要点 (4) 7. ........................................................................................................... 质量安全保证措施7 7.1、质量保证措施 (7) 7.2、安全保证措施 (7)

桩基后压浆施工方案

目录 1.编制范围 (1) 2.编制依据 (1) 3.工程概况 (1) 3.1、工程概述 (1) 3.2、主要工程数量表 (1) 4.材料及设备的准备及要求 (1) 4.1材料 (1) 4.2设备 (2) 5.机械设备配备 (2) 6.桩基后压浆施工方案 (3) 6.1、后压浆钻孔桩施工工艺流程 (3) 6.2、桩基后压浆操作要点 (4) 7.质量安全保证措施 (6) 7.1、质量保证措施 (6) 7.2、安全保证措施 (6)

钻孔灌注桩后压浆施工方案 1.编制范围 本方案仅适用于西咸北环线高速公路桥梁钻孔灌注桩后压浆施工。 2.编制依据 ⑴《西咸北环线高速公路施工图设计》。 ⑵《公路桥涵施工技术规范》。 ⑶《公路工程质量检验评定标准》。 ⑷《高速公路标准化施工技术指南》。 ⑸《项目专用合同条款及技术规范》。 3.工程概况 3.1、工程概述 西咸北环线高速公路环绕西安、咸阳两大城区,起自临潼区零河以北,止于户县谷子硙,其中,路线全长13.260km。标段内主要工程项目为:路基土方开挖、填筑、路基附属工程、桥梁、涵洞、互通立交和天桥等工程。 3.2、主要工程数量表 本标段桥梁工程部分桩基采用后压浆施工工艺,工程数量如下表 桩基后压浆主要工程数量表 4.材料及设备的准备及要求 4.1 材料 4.1.1 水泥 桩基后压浆一般采用普通硅酸盐水泥或水下注浆水泥。水泥强度等级不应低于42.5。水泥在使用前应进行抽检,施工过程中应注意防潮和尽量缩短存放时间。 4.1.2 水 桩基后压浆用水应符合拌制混凝土用水要求。水中不应含有影响水泥正常凝结与硬 化的有害杂质、油脂、糖类及游离酸类。污水、PH值小于5的酸性水级含硫酸盐量按 2 4 SO 计超过水的质量0.27mg/cm3的水不得使用。 4.1.3 外加剂

后压浆施工工艺

1 施工工艺流程 钻孔灌注桩后压浆施工工艺是在钻孔灌注桩成孔后,经清孔,在下放的钢筋笼上预置压浆孔道(预留无缝钢管) ,待桩基砼灌注且达到一定强度后压浆,即先疏通预留压浆管,然后将先拌制好的水泥浆(水灰比有具体规定) 通过压浆机械(压浆泵) 经预留孔压至桩基持力层并渗入持力层孔隙间,达到一定要求后停止压浆,注入的水泥浆凝结后与持力层形成一个整体,从而提高桩基的承载能力。钻孔灌注桩后压浆工艺流程见图1 。 2 压浆系统的组成

压浆系统由储浆筒、压浆泵、压力泵、压浆管等组成,其设备连接如图2 所示。 3 压浆管系的加工与布设 1) 压浆管的制作 压浆管采用耐压的无缝钢管,其内径以不小于25mm,壁厚不小于3mm为宜。根据施工的实际要求,压浆管加工可分为上、中、下3 部分,压浆管上端需加工成可方便拆卸、装配有开关、端部入口有拆装灵活的丝扣封头的管节,以便于下笼时管节间的密封情况检查,防止杂物、污泥等进入管内,便于与压浆设备的连接。压浆管中部由多根钢管连接而成,其加工需根据设计要求适当取材,分节攻丝,以便连接牢固。压浆管下端是关系压浆能否成功的关键部件,其主要功能是保证底部插入沉渣或桩尖土200 mm ,且需在压水、压浆时起到一个单向阀的作用。其加工方案是先取一根钢管在其两端攻丝,使其便于与管中部、管底锥体连接,然后在距其下端5~60 cm 周壁上用<2 mm 钻头钻孔,孔形如梅花环形布置,间距纵向5cm、环向3 cm ,外用2 mm 厚橡胶皮包裹,加铅丝绑扎,底部连接封头须用有一定刚度材料加工而成的锥形体。

图2 压浆设备连接示意图 2) 压浆管布设 桩底压浆管采用2 根钢管,直径不小于25mm,壁厚不小于3mm,桩端注浆导管上端高出地面0.2m,下部伸出钢筋笼底部以下200mm。将加工后的管件依次连接,置于钢筋笼两侧,用铅丝绑扎牢固或点焊,管节之间的丝扣连接应用生胶带止水。 4 压浆合格的标准及技术参数 1) 桩底压注水泥浆应达到设计值。 2) 桩端注浆量终止标准应采用注浆量与注浆压力双控的原则,以注浆量控制为主,注浆压力控制为辅。 3) 压浆技术参数:注浆采用强度等级为42.5的普通硅酸盐水泥配制的浆液,水灰比为0.4~0.6,配制的浆液在注入之前必须经过湿磨机细化处理;桩端注浆量≥2.0t;每根桩混凝土浇注完毕后,必须在12~24小时内用清水将喷口冲开;注浆作业宜于成桩2天后开始,不宜迟于成桩30天后。 5 技术要求与质量保证措施 1) 压浆管的连接必须牢固密封,它与钢筋笼必须绑扎稳固,且下笼时应注水检查,确保注浆管密封完好,同时在下笼时严禁强力冲撞,做到轻提慢放,避免损伤压浆管。

桩底后压浆施工方案

桩底后压浆施工方案 主要内容: 一、压力灌浆提高桩基承载力的原理 二、施工工艺流程 三、压浆工程所用设备及材料 压浆提高桩基承载力的原理: 用泥浆护壁钻进的钻孔灌注桩存在的一大弱点,就是成桩后桩底残留软弱沉渣,这沉渣极大地降低桩的承载能力,增大沉降,而桩底压浆可以处理掉这些沉渣,使其压密、脱水、变薄。固化桩侧土体,同时压浆时还可压密桩底周围土体,并形成扩大头,这都会极大地提高桩端承载力。另外,桩侧压浆还可以提高桩的侧摩阻力。从已经应用的例子来看,承载力至少提高80%,当地层条件适当时,会成倍提高承载力。 二、施工工艺流程: 1、准备好灌浆管:桩底灌浆管二根Φ20钢管,每节长度由施工接长时方便而定,节与节之间的连接用螺纹管箍、生胶带连接,总长度由桩长确定,桩底注浆管长度大约为:桩长+空桩+0.5m的出露孔口长度=实际注浆管长。为了避免浪费及顺利施工,可备若干短节灌浆管。 2、造孔施工,清孔至设计要求,此步骤同一般灌注桩造孔施工。 3、下设钢筋笼:首先后起吊钢筋笼,对正孔口,缓缓下入孔内。 4、边下放钢筋笼边接长灌浆管,桩底2根灌浆管紧贴钢筋笼内侧均匀对称布置,并在适当位置用12#铁丝绑扎使其稳固。 5、当钢筋笼及灌浆管下设完毕后,就可以进行浇注工作,砼浇注同一般桩的水下浇注。此时注意的是(尤其注意)保护好灌浆管及管口,不使杂物及砼落入管中。 6、灌浆前,把止浆阀联结到灌浆管上,其中一止浆阀不用钢球,起排水气作用。如焊接,注意不使焊渣落入灌浆管中,最好螺纹连接。 7、把两个连接件分别连接到止浆阀上。之所以用两个连接件是为了万一一只管不通,可用另一管来补救。两止浆阀的唯一区别是其中一只没有钢珠。

后压浆钻孔灌注桩施工标准工艺

后压浆钻孔灌注桩施工标准工艺 1 适用范围 钻孔灌注桩后压浆工艺是在钢筋笼上预埋桩侧、桩端后压浆的压浆管道及在管端设置压浆阀,待桩身混凝土灌注后,通过埋设的压浆管和压浆阀向桩侧、桩端地基中压入水泥浆液,加固桩侧、桩端泥皮、沉渣及地基土,以达到提高桩的侧阻力、端阻力和竖向承载力的一种工艺。本标准工艺适用于公路桥梁钻孔灌注桩后压浆施工,所适用的桩基是指严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)施工且检测合格的钻孔灌注桩。另外,后压浆钻孔灌注桩施工中与普通钻孔灌注桩相同的部分本标准工艺未赘述,若需要请参考相关工艺。 2 图2.1 施工工艺流程图 2.1 施工工艺流程

后压浆钻孔灌注桩施工工艺流程见图2.1。 2.2 操作要点 2.2.1 施工准备 (1)后压浆灌注桩施工目前正处于技术推广阶段,宜选择专业队伍进行施工。必要时进场前必须进行技术培训,培训合格后方可开始施工。 (2)后压浆施工机具进场时必须进行调试和检查,仪器、仪表等必须进行检验和标定。 (3)钢筋笼制作宜采用加劲箍成型法,保证钢筋位置准确无误,以便压浆管道精确定位安装。混凝土灌注过程中应注意防止钢筋笼上浮。 (4)寒冷季节施工时应做好压浆管路的防寒保暖工作。 2.2.2 后压浆系统安装 (1)压浆导管一般采用专用管,若灌注桩采用超声波进行无损检测,桩端压浆导管可利用检测管,但必须在检测管底部设置与桩端压浆阀相匹配的接头以便连接。 (2)压浆导管与钢筋笼采用铅丝绑扎固定,应牢固、均匀。桩端压浆管绑扎在加筋箍内侧,并靠近钢筋笼主筋,固定绑扎点为每道加劲箍处;桩侧压浆管绑扎在螺旋箍筋外侧,按1.5米间距绑扎。压浆导管的连接要求同灌注桩检测管连接要求,必须满足《公路桥涵施工技术规范》的规定。 (3)钢筋笼制作的同时绑扎压浆导管,首节钢筋笼起吊后入孔前安装桩端压浆阀,钢筋笼入孔过程中安装桩侧压浆阀。钢筋笼主筋如有接头,采用搭接焊时,整个焊接过程必须防护,确保压浆导管和压浆阀的安全。 (4)钢筋笼保护层钢筋在满足相关规范的基础上,每节钢筋笼不少于3组,每组不少于4个,以利于桩侧压浆导管和桩侧压浆阀的保护。 (5)钢筋笼入孔时,应对准孔位,缓慢轻放,避免碰撞孔壁,下笼过程中如遇阻力,不得强行下放,应查明原因后继续下笼并再次检查压浆系统,必须保证压浆系统安全可靠。 (6)压浆导管的顶端应高出桩顶(或工作面)0.5米;桩侧压浆导管底端应刚好在设计位置;桩端压浆导管底端应伸出钢筋笼底端,具体尺寸应根据桩底沉淀层厚度来确定。钢筋笼下放到位后,将钢筋笼加焊两根悬挂筋在孔口上穿杠固定,钢筋安放标高与设计标高一致,以确保桩端压浆阀位置准确。 2.2.3 制浆 (1)水泥浆液水灰比应按设计进行配制,现场施工时可根据地质水文情况及后压浆工艺进行适当调整。水灰比宜为0.5~0.9。 (2)制浆时应采用合适的度量方法进行配料,配料的允许误差为±5%。 (3)水泥浆液的搅拌时间:使用普通搅拌机时,应不少于3min;使用高速搅

相关文档