文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整体式单向板肋形楼盖设计计算书(1)

整体式单向板肋形楼盖设计计算书(1)

整体式单向板肋形楼盖设计计算书(1)
整体式单向板肋形楼盖设计计算书(1)

钢筋混凝土结构课程设计任务书

一.内容

钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖

二.设计资料

某多层工业建筑楼盖平面如下图采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖

1.楼层平面如图所示,墙体厚度370mm,结构横向长L

1=18m,结构纵向长L

2

=30m,板搁置长度:

120mm,次梁搁置长度:240mm, 主梁搁置长度:240mm,楼梯位于该层平面的外部,不予考虑。

楼盖采用整体式单向板肋形结构。

2.该建筑位于非地震区。

3.建筑物安全级别为二级。

4.结构环境类别一类。

5.建筑材料等级:

梁,板C20混凝土。

钢筋:板中钢筋,梁中箍筋,构造钢筋HRB235级,梁中受力钢筋HRB335级。

6.荷载:钢筋混凝土重力密度为25kN/m3,

楼面面层为水磨石,自重为0.65kN/m2,

梁板天花为混合砂浆抹灰15mm,重力密度为17kN/m3,

楼面活荷载标准值2.5kN/m2。

7.结构平面布置及初估尺寸:

板的支承长度为120mm,梁的支承长度为240mm,主梁的支承长度为240mm。

板厚:h=80mm

次梁:高h=500mm,宽b=200mm,间距l1=3.0m。

主梁:高h=700mm,宽b=300mm,间距l2=6.6m。

5057-2009).

板的设计:按考虑塑性内力重分布方法计算

次梁的设计:按考虑塑性内力重分布方法计算主梁的设计:按弹性理论分析方法计算

水磨石面层0.65 kN/m2

板底抹灰17х0.015=0.255 kN/m2

合计g=2.905 kN/m2

恒载设计值: 2.905х 1.2=3.486 kN/m2

活载标准值: 2.5 kN/m2

活载设计值: q=1.3х 2.5=3.25kN/m2

P = g + q = 3.486 + 3.25= 6.736 kN/m2

2.内力计算

板厚h=80mm,次梁bхh=200mmх500mm

计算跨度: 边跨L01=L n+h/2=2000-120-200/2+80/2=1820mm

L01= L n+a/2=2000-120-200/2+120/2=1840mm

选其中较小者L01=1700mm

中跨L02=L n=2000-200=1800mm

跨度差:(L01-L02)/L02=(1820-1800)/1800=1.1%<10%,故按等跨连续板计算.

板的弯矩计算表:

3截面承载力计算:

取a=20 , b=1000mm , h=80mm, h0=h-a=80-20=60mm, f c=9.6N/mm2 ,f y=210N/mm2,各截面的配筋计算见表2

表二板的配筋计算表

注:中间板带②~⑤轴线间,其各区格板的四周与梁整体连接,故各跨跨中和中间支座考虑板的内拱作用,其弯矩降低20%。

表中ζ的最大值为0.076<ζb=0.614;

表中所选最小配筋面积A s=157mm2;

验算最小配筋率:

ρ=A s/(bh0)=157/(1000х60)=0.26%>ρmin=0.15%,满足要求。

五.次梁的设计(按塑性内力重分布计算方法)

次梁按塑性内力重分布方法计算,有关尺寸及计算简图如图所示。

1.荷载计算

恒载板传递荷载 3.486х2=6.972 kN/m

次梁自重 1.2х25х0.2х(0.50-0.08)=2.52 kN/m

梁侧抹灰 1.2х17х0.015х(0.50-0.08)х2=0.257 kN/m

合计g=9.749kN/m

活荷载:由板传来q=3.25х2=6.5 kN/m

总荷载:p = g + q = 9.749+6.5=16.2499kN/m

2.内力计算

计算跨度:边跨L n=6000-240-300/2=5610mm

L01=(6000-240-300/2)х1.025=5750 mm

L01=L n+a/2=5610+240/2=5730 mm

故取较小者L01=5730mm

中跨L02=6000-300=5700 mm

跨度差:(5730-5700)/5700=0.52%<10%,按等跨连续梁计算。

2

3.配筋计算

(1)次梁正截面抗弯计算

跨中截面按T形截面计算,翼缘宽度为

边跨b f'=L

/3=5730/3=1910 mm

01

/3=5700/3=1900 mm< b+S n=200+1800=2000 mm

中跨b f'=L

02

h f'=80 mm,h=500 mm,a=35 mm,h0=500-35=465 mm

判别T形截面类型:

αf c b f'h f'(h0—h f'/2)=9.6х1900х80х(465-80/2)х10-6=620.16 kN·m

αf c b f'h f'(h0- h f'/2)> Mmax ,故次梁跨中截面均按第一类T形截面计算,支座处按矩形截面计算。h0=465,b=200 mm,f c=9.6N/mm2,f y=310N/mm2次梁正截面承载力计算见表5。

其中ζ=x/h0均小于0.35,符合塑性内力重分布条件,次梁斜截面承载力计算分别见表6.

s

验算最小配筋率:

ρ=A s/(bхs)=57/(200х200)=0.143%>ρmin=0.125%。满足要求。

六.主梁的设计(按弹性理论计算)

主梁按按弹性理论计算,有关尺寸及计算简图如图所示。

1.荷载计算

恒载:次梁传递荷载:9.749х6=58.494 kN

主梁自重: 1.2х25х0.3х(0.7-0.08)х2=11.16 kN

主梁抹灰: 1.2х17х0.015х(0.7-0.08)х2х2=0.759 kN

合计g=70.413 kN

活载q=10.4х2.5=26 kN

总荷载p=g+q=70.413+26=96.413kN

2.内力计算

计算跨度边跨l n=6000-240-350/2=5585mm

l0=l n+a/2+b/2=5585+240/2+350/2=5880mm

l0=1.025хln+b/2=1.025х5585+350/2=5900mm

取较小者l0=5880mm

中跨:l0= l n + b=6000mm

平均跨度:(6000-5880)/2=5940mm

跨度差:(6000-5880)/5880=2.04%<10%,可按等跨连续梁计算。

由于主梁线刚度较柱的线刚度大得多,故主梁可视为铰支柱顶上的连续梁。

在各种不同分布的荷载作用下的内力计算可采用等跨连续梁的内力系数表进行,跨中和支座截面最大弯矩及剪力按下列公式计算,则:

M=K1Gl0+K2Ql0

V=K1G+K2Q

式中系数K值由查表的,具体计算结果以及最不利内力组合见表7。

表7

中跨:b f'=l0/3=6000/3=2000mm

边跨:b f'= l0/3= 5880/3=1960mm

中跨:f c b f'h f'(h0-h f’/2)=9.6х2000х80х(665-80/2)=960 kN·m

>M=100.890kN·m

边跨:f c b f'h f'(h0-h f’/2)=9.6х1960х80х(665-80/2)=940.8 kN·m

>M=205.401kN·m

故按跨中截面第一类T形截面计算,支座处按矩形截面计算,取h0=700-80=620mm(因支座弯矩较大考虑布置两排纵筋,并布置在次梁主筋下面)。

b=300mm, f c=9.6N/mm2, f y=310N/mm

因为梁与支座整体连接,所以支座B的计算弯矩为:

M B=┃M B┃-b/2х┃V B R┃=┃-226.948┃-0.3/2х┃132.813┃=203.706 kN·m

主梁正截面及斜截面承载力计算分别见表9及表10。

表中ζ的最大值为0.221<ζb=0.614;

表中所选最小配筋面积A s=1388mm2;

验算最小配筋率ρ=A s/(bh0)=1388/(300х665)=0.70%>ρmin=0.15%满足要求。

V(kN·m)

表中所选最小配筋面积A s=101mm2;

验算最小配筋率ρ=A s/(bхs)=101/(300х250)=0.135%>ρmin=0.125%满足要求。

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数1.3。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石0.65kN/ m2 70mm水泥焦渣14kN/ m3×0.07m=0.98 kN/ m2

80mm 钢筋混凝土板 25kN/ m 3×0.08m =2 kN/ m 2 20mm 石灰砂浆 17kN/ m 3×0.02m =0.34 kN/ m 2 恒载标准值 g k =3.97 kN/ m 2 活载标准值 q k =5.0 kN/ m 2 荷载设计值 p =1.2×3.97+1.3×5.0=11.26 kN/ m 2 每米板宽 p =11.26 kN/ m 2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h =200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c =11.9 N/mm 2, f t =1.27 N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便,近似对钢筋面积折减20%。 其中ξ均小于0.35,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及

整体式单向板肋形楼盖设计(课程设计)

整体式单向板肋形楼盖设计 The design of monolithic ribbed floor slab 摘要 钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖是由板、次梁、主梁三部分组成,因此设计分别计算板、次梁、主梁的荷载作用以及承载力作用,并在符合设计规范要求的前提下,尽可能地使施工简单,达到最大经济效益进行配筋计算。 Abstract Cast-in-place reinforced concrete one-way slab ribbed floor is composed of a plate,beam, girder is composed of three parts, therefore the design calculation of plate respectively, beam, beam loading effect and bearing capacity, and in accordance with design specifications and requirements of the premise, as far as possible to make the simple construction, achieve the maximum economic benefit calculation of reinforcing bars. 一.设计资料 某多层工业建筑楼盖平面如图(附图1)采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖 1楼层平面 L1=18m L2=30m 墙体厚度:370mm 板搁置长度:120mm 次梁搁置长度:240mm 主梁搁置长度:240mm 2.建筑位于非地震区 3.结构安全级别为Ⅱ级 4.结构环境类别为一类 5.建筑材料等级 混凝土:梁、板C25 钢筋:板中钢筋、梁中箍筋、构造钢筋Ⅰ级梁中受力筋Ⅱ级 6.荷载: 钢筋混凝土重力密度: 25kN/m3 水磨石面层: 0.65kN/m2 石灰砂浆抹面15mm: 17kN/m3 楼面活荷载: 4kN/m2 / 6kN/m2 (建议尺寸:柱=350mm×350mm)

单向板肋形楼盖设计案例

单向板肋形楼盖设计案例 某水电站副厂房楼盖采用现浇钢筋混凝土单向板肋形结构。其平面尺寸为 22.5m×18.0m,平面布置如图1 所示。 楼板上层采用20mm厚的水泥砂浆抹面,外墙采用240mm厚砖墙,不设边柱,板在墙上的搁置长度为120mm,次梁和主梁在墙上的搁置长度为240mm。 板上可变荷载标准值qk=6 kN/m 2 。混凝土强度等级为C20,梁中受力钢筋为HRB335 级,其余钢筋为PRB235 级。 初步拟定尺寸:板跨为 2.5m,板厚为100mm;次梁的跨度为 6.0m,其截面尺寸为200mm×500mm;主梁跨度为7.5m,其截面尺寸300mm×800mm。按刚度要求,板厚h≥l/40 =2500/40=63mm,次梁高度h≥l/25=240mm,主梁高度h≥l/15=500mm,拟定尺寸均满足刚度要求。 该厂房为3级水工建筑物,基本组合时的安全系数K=1.25。试为此楼盖配置钢筋并绘出结构施工图。

(一)板的设计 1.计算简图 板的尺寸及其支承情况如图2(a)所示。 计算跨度:边跨ln1=2500–120–200/2=2280mm l01=ln1+b/2+h/2=2280+200/2+100/2=2430mm l01=ln1+a/2+b/2=2280+120/2+200/2=2440mm l01=1.1ln1=1.1×2280=2508mm 应取L01= 2430mm,但为了计算方便和安全,取L01=2500mm

中间跨L02=lc=2500mm 两跨相差(L02–L01)/L02=(2500–2430)/2500=2.8 %<10 %,应按等跨来考虑, 9 跨按5 跨计算。其计算简图如图2(b)所示。 图 2 连续板的构造及计算简图 2.荷载计算: 在垂直于次梁的方向取1m宽的板带作为板的计算单元。 永久荷载:100mm厚钢筋混凝土板自重25×1.0×0.1=2.5kN/m 20mm厚水泥砂浆面层重20×1.0×0.02=0.4kN/m 永久荷载标准值gk=2.5+0.4=2.9kN/m 可变荷载:可变荷载的标准值qk=6.0kN/m 折算荷载:gk′=gk+qk/2=2.9+6.0/2=5.9kN/m qk′=qk/2=6.0/2=3.0kN/m 3.内力计算

单向板肋梁楼盖设计计算书

目录 一、荷载情况及材料选用 (1) 二、计算跨径及主梁截面设计 (1) 三、荷载计算 (2) 四、计算简图 (2) 五、内力计算 (3) 六、内力包络图 (5) 七、正截面受弯承载力计算 (6) , 八、斜截面受剪承载力计算 (8) 九、附加箍筋计算 (8)

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、荷载情况及材料选用 1.荷载选用 排名32,查表1、表2、表3得:恒载标准值8.2/k g kN m = 活载标准值16.6/k q kN m = 粉刷层厚20mm ,重度取17kN/m 3,混凝土重度取25 kN/m 3 恒载分项系数取;活载分项系数取 2.材料选用 混凝土C30(2 2 14.3; 1.43c t N N f f mm mm ==);梁中纵向受力钢筋采用 HRB400(2 360c t N f f mm ==),其他钢筋均采用HRB335(2 300c t N f f mm ==) 二、计算跨径及主梁截面设计 由于主梁线刚度较柱线大很多,故中间支座可安脚趾考虑。主梁计算跨径按取为。 截面高1 1( )4807201510h L mm ==,取700h mm =; 截面宽11()2303503 2 b h mm ==,取300b mm =

为简化计算,主梁自重按集中荷载考虑。 次梁传来的恒载 8.27.259.04kN ?= 主梁自重 250.3(0.70.08) 2.411.16kN ??-?= 主梁粉刷 170.02(0.70.08) 2.42 1.01kN ??-??= 恒载标准值 71.15kN 活载标准值 16.67.2119.52kN ?= 恒载设计值 71.15 1.285.38G kN =?= 活载设计值 119.52 1.4167.33Q kN =?= 四、计算简图

单向板肋梁楼盖设计算书(参考例题)

一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。 目的:1、了解单向板肋梁盖的荷载传递关系及其计算简图的确定。 2、通过板及次梁的计算,掌握考虑塑性内力重分布的计算方法。 3、通过主梁的计算,掌握按弹性理论分析内力的方法,并熟悉内力包络图和材料图的绘制方法。 4、了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求。 5、掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式,制图规定,进一步提高制图的基本技能。 6、学会编制钢筋材料表。 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用:(1)、混凝土:C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB335级钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HPB235级。

一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 6.6,次梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80=。 3、次梁的截面高度应满足 121(=h ~278()181=L ~mm )417,取mm h 400=;则2 1 (=b ~ 133()3 1 =h ~mm )200,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~440()141=L ~mm )660,mm h 400=,则2 1 (=h ~ 200()31 =h ~mm )300,取mm b 250=。

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

目录 1、设计任务书-------------------------------------------------(1) 2、设计计算书-------------------------------------------------(2) 3、平面结构布置----------------------------------------------(2) 4、板的设计----------------------------------------------------(3) 5、次梁的设计-------------------------------------------------(6) 6、主梁的设计-------------------------------------------------(10) 7、关于计算书及图纸的几点说明-------------------------(16) 附图1、平面结构布置图------------------------------------(18) 附图2、板的配筋图------------------------------------------(19) 附图3、次梁的配筋图---------------------------------------(20) 附图4、主梁配筋图------------------------------------------(21)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)、结构平面布置图(1:200) (2)、板的配筋图(1:50) (3)、次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)、主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)、钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为9.0kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C25 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用Ⅱ级钢筋,板及梁的其它钢筋可以采用Ⅰ级。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨布置两根次梁,板的跨度 6.6,次梁的跨度为m 为m 2.2。楼盖结构布置图如下:

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 宁波大学建筑工程与环境学院 2013年12 月12日

目录 一.某多层工业建筑楼盖设计任务书 1 (1)设计要求 1 (2)设计资料 1 二.某多层工业建筑楼盖设计计算书 1 (1)楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 1 (2)板的设计 1 (3)次梁的设计 3 (4)主梁的设计 6 附图1.厂房楼盖结构平面布置图 附图2.板的配筋示意图 附图3.次梁配筋示意图 附图4.主梁配筋示意图 附图5.板平法施工图示例 附图6.梁平法施工图示例

单向板肋梁楼盖设计任务书 (1)设计要求 ①板、次梁内力按塑性内力重力分布计算。 ②主梁内力按弹性理论计算。 ③绘出结构平面布置图、板、次梁和主梁的施工图。 本设计主要解决的问题有:荷载计算、计算简图、内力分析、截面配筋计算。 构造要求、施工图绘制。 (2)设计资料 ①楼面均布活荷载标准值 q k =5.2KN/m 2 ②楼面做法 楼面面层用15mm 厚水磨石(3/25m KN =γ ),找平层用20mm 厚水泥砂浆(3/20m KN =γ ),板底、梁底及其两侧用15mm 厚混合砂浆顶棚 抹灰(3/17m KN =γ) 。 ③材料 混凝土强度等级采用30C ,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400, 箍筋采用HPB400级。 单向板肋梁楼盖设计计算书 1.楼盖结构平面布置及截面尺寸确定 确定主梁(L 1)的跨度为6.0m ,次梁(L 2)的跨度为6.0m 主梁每跨内布置 两根次梁,板的跨度为2.0m 。楼盖结构的平面布置图见附图1。 按高跨比条件,要求板厚h ≥l/40=2000/30=67mm ,对于工业建筑的楼板, 按要求h ≥80mm ,所以板厚取h=80mm 。 次梁截面高度应满足h=l/18~l/12=333~500mm ,取h=500mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=200。 主梁截面高度应满足h=l/15~l/10=400~600mm ,取h=600mm ,截面宽b= (1/2~1/3)h ,取b=300mm 。 柱的截面尺寸b×h=400mm×400mm 。 2.板的设计——按考虑塑性内力重分布设计 ①.荷载计算 恒荷载标准值(自上而下) 15mm 水磨石面层 0.015×25=0.375KN/㎡ 20mm 水泥砂浆找平层 0.020×20=0.40KN/㎡ 80mm 钢筋混凝土板 0.080×25=2.00KN/㎡ 15mm 板底混合砂浆 0.015×17=0.255KN/㎡ 小计: 3.03KN/㎡ 活荷载标准值: 5.2KN/㎡

单向板肋梁楼盖设计例题

单向板肋梁楼盖设计例题 【例题1.1】设计图1.23所示的单向板肋梁楼盖,板和次梁按调幅法设计,主梁按弹性理论设计。楼面活荷载标准值为4.5kN/m2,混凝土强度等级为C20。 【解】一、板的设计 (一)板的计算跨度及荷载(图1.24) 拟定板厚80mm,次梁高h=(1/12--1/18)l=(1/12-1/18)×5500=460~305,取 h=450mm,次梁宽b=(1/2~1/3)h=(1/2~1/3)×450=225~150,取b=200mm。

边跨 中间跨 活荷载设计 厚砂浆抹面,厚现浇板天棚粉刷, 恒荷载设计值:, 区格板和的四个周边都是与梁连接的,考虑拱作用,将弯矩设计值降低以及中间区格板带中的边区格板 中被踩下,故都采用。

边跨中间跨

恒荷载 活荷载 (二)次梁正截面受弯承载力计算 因跨度相差小于10%,故次梁按端支座是固定的五跨等截面等跨连续梁计算(表1.9)。 承受正弯矩的跨中截面按的T形截面计算。 表1.9次梁正截面受弯承载力计算及配筋计算 (三)次梁斜截面受剪承载力及箍筋计算 由表l.4可查得值。 端支座剪力设计值: 第一内支座左侧截面剪力设计值:

第一内支座右侧截面及中间支座的两侧截面的剪力设计值: 核算截面尺寸: (符合要求) 设只配双肢箍筋,不配弯起钢筋 设箍筋间距s=200mm,则箍筋单肢所需截面面积: 拟采用。 三、主梁的设计(KL3.1) (一)主梁的计算跨度及荷载(图1.26) 图1.26计算简图

按弹性理论计算,故计算跨度取柱轴线间的距离,即边跨,中间跨。 活荷载 恒荷载 (二)主梁的内力计算 按端支座是固定的三跨等截面连续梁计算,故采用实用弯矩分配法计算。 (1)固端弯矩 恒 总 (2)支座A、B的最大负弯矩及相应的支座的负弯矩计算(注:计算是为了求支座最大 剪力),见图1.27所示。 以上求得的是B支座的支座中心处的弯矩值,由式(1.10)知B支座边缘截面弯矩设计值为

单向板肋梁楼盖设计计算书(参考例题)

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计任务书 一、设计题目及目的 题目:某工业厂房车间的整体式钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计。现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、结构平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 6.6,次梁的跨度为m 2.2。楼盖结构布置图如下: m

2、按高跨比条件,当mm l h 5540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。 二、板的设计(按塑性内力重分布计算): 1、荷载计算: 板的恒荷载标准值: 取1m 宽板带计算:

单向板肋梁楼盖设计汇总

课程设计任务书 一、课程设计目的 (1)了解单向板肋梁楼盖的荷载传递关系及其计算简图的确定; (2)通过板及次梁的计算,熟练掌握考虑塑性内力重分布的计算方法; (3)通过主梁的计算,熟练掌握按弹性理论分析内力的方法; (4)了解并熟悉现浇梁板的有关构造要求; (5)掌握钢筋混凝土结构施工图的表达方式和制图规定,进一步提高制图的基本技能。 二、设计资料 某多层厂房采用钢筋混凝土现浇单向板肋梁楼盖,其中三层楼面荷载、材料及构造等设计资料如下: (1)楼面活荷载标准值q =__5.0__kN/m2 k (2)楼面面层用20mm厚水泥砂浆抹面(γ=20kN/m3),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(γ=17kN/m3); (3)混凝土强度等级采用C25或C30 ,钢筋采用HRB400和冷扎带肋550; (4)板伸入墙内120mm,次梁伸入墙内240mm,主梁伸入墙内370mm;柱的截面尺寸400 mm×400 mm。 (5)厂房平面尺寸见任务分配表。 三、设计内容和要求 (1)板和次梁按考虑塑性内力重分布方法计算内力;主梁按弹性理论计算内力。 (2)绘制楼盖结构施工图 1、楼面结构平面布置图(标注墙、柱定位轴线编号和梁、柱定位尺寸及构件编号)。(比例1:100~1:200); 2、楼板模板图及配筋平面图(标注板厚、板中钢筋的直径、间距、编号及其定位尺寸),(比例1:100~1:200); 3、次梁模板及配筋图(标注次梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸),(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平

法标注); 4、主梁 模板图及配筋图(按同一比例绘出主梁的模板图及配筋图),(标注主梁截面尺寸及几何尺寸、钢筋的直径、根数、编号及其定位尺寸);(比例1:50,剖面图比例1:15~1:30,亦可采用平法标注); 5、建议采用A3图纸。在图中标明有关设计说明,如混凝土强度等级、钢筋的种类、混凝土保护层厚度等。 (3)计算书 采用A4打印纸。要求计算准确,步骤完整,内容清晰。 四、课程设计进度 第一天:布置设计任务,阅读设计任务书、指导书及设计例题,复习有关课程内容。确定梁格布置、板计算; 第二天:次梁的计算; 第三天:主梁的计算; 第四至五天:绘制板、次梁和主梁的施工图。 五、课程设计任务分配表 (每六人一组,自由组合) 5 5 5 5 5 5 5 5 31.2×18.9 33.0×19.8 33.6×20.7 34.8×21.6 36.0×22.5 37.2×23.4 38.4×24.3 qk 题 号 L1*L 2

整体式单向板肋形楼盖设计书

整体式单向板肋形楼盖设计书 一、设计资料 1.楼层平面 m L 181= m L 302= mm a 370= 板的搁置长度: mm 120 次梁搁置长度:mm 240 主梁搁置长度:mm 370 2.建筑位于非地震区 3.结构安全级别为Ⅱ级 结构重要性系数0.10=γ 4.结构环境类别为一类 结构系数2.1=d γ 5.建筑材料等级: 混凝土:梁、板 20C 钢 筋:板中钢筋、梁中钢筋、构造钢筋Ⅰ级 梁中受力筋:Ⅱ级 6.荷载: 钢筋混凝土重力密度: 3 /25m KN 水泥砂浆: 2/20m KN 混合砂浆抹底20mm 厚: 3 /17m KN 露面活荷载: 2/7m KN 钢筋混凝土柱截面尺寸为 mm mm 400400? 二、结构平面布置及构件截面尺寸初估 1.柱网平面布置(图1) 主梁横向布置,次梁纵向布置;主梁跨设置两根次梁,具体布置如图。 2.各构件截面尺寸初估 在一般的建筑物中,板的跨度常布置为m 5.2~7.1,该楼盖板的跨度取 m l 0.21=。板的厚度常为mm 120~60,按照刚度要求 50402000 40==≥ l h , 因此板的厚度取为80h mm =。 主梁跨度为m 6,次梁跨度取为6m 。由于3:12≥l l ,所以按单向板来设

计。多跨连续次梁截面高度 ( )112 1 ~ 181l ,多跨连续主梁截面高度( )210 1 ~ 151l ,截面宽度都为高度的()21~31,因此,次梁截面尺寸估设计为:200500b h mm mm ?=?;主梁截面尺寸估设计为:250600b h mm mm ?=?。 图1 柱网平面布置图 三、板的计算(按塑性力重分布计算): 板是以边墙和次梁为铰支座的多跨连续板,取单位宽度为mm 1000的板带进行计算,并且按照设计要求取板厚80h mm =,如图3中所示。板的设计按考虑塑性力重分布方法的连续单向板计算。 1.荷载计算 20mm 水泥砂浆地面:2200.020.4/KN m ?= 80mm 钢筋混凝土板:2250.08 2.0/KN m ?= 20mm 混合砂浆抹底:2170.020.34/KN m ?=

单向板肋梁楼盖设计实例

淮阴工学院课程设计计算式 课程名称:砼结构基本原理课程设计 课程编号:5102410 学时学分:1周、1学分 姓名:许洪跃 班级:土木1121 学号:25 指导教师:何卫忠 归口单位:建筑工程学院

钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计题目 单向板肋梁楼盖设计 二、设计内容 1、结构平面布置图:柱网、主梁、次梁及板的布置 2、板的强度计算(按塑性内力重分布计算) 3、次梁强度计算(按塑性内力重分布计算) 4、主梁强度计算(按弹性理论计算) 5、绘制结构施工图 (1)结构平面布置图(1:200) (2)板的配筋图(1:50) (3)次梁的配筋图(1:50;1:25) (4)主梁的配筋图(1:40;1:20)及弯矩M、剪力V的包络图 (5)钢筋明细表及图纸说明 三、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为m2 2、楼面面层水磨石自重为m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土:C30 (2)、钢筋:主梁及次梁受力筋用HRB400或者RRB400钢筋,板内及梁内的其它钢筋可以采用HRB335。

现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、 平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为m 0.6,次梁的跨度为m 7.5,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 m 0.2。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当mm l h 0540 1 =≥ 时,满足刚度要求,可不验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求h ≥80mm ,取板厚h =80mm 3、次梁的截面高度应满足 h =( 121~18 1)L =(317~475)mm ,取h =400mm 。则b =(21~31)h = (133~200)mm ,取b =200mm 。 4、主梁的截面高度应该满足h =(81~141)L =(429~750)mm ,取h =600mm 。则b =(21~31 )h = (200~300)mm ,取b =250mm 。

单向板肋梁楼盖设计计算书a

单向板肋梁楼盖设计计算书a

单 向 板 肋 梁 楼 盖 设 计 书 姓名:汤勇 班级:建工1001 学号:20107717

单向板肋梁楼盖设计计算书 一.设计资料 1、楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面,板底及梁用15mm 厚的石灰砂浆抹底。 2、材料:梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm ,采用HRB335,直径<12mm 时,采用HPB235。 3、楼面可变荷载标准值:q k =6kN/m 2,其分项系数1.3。 二、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.72m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为 2.3m 。板厚取80mm h =。次梁截面高度取,截面宽取 。主梁截面高度取,截面宽度取为300mm b =,柱的截面 尺寸b ×h=400×400 mm2。楼盖结构的平面布置图如下图所示。 6720 67206720 6720 33600 2300 23002300230023002300230023002300690069006900A B C D 1 2 3 4 5 120 150 L2(次梁) 200X450 L 1(主梁) 300X 800 150 120 300 20700 图1楼盖结构平面布置 200 三、 板的设计 1、荷载计算 20mm 水泥砂浆: 20KN/M 3?0.02M=0.4KN/m 2 80mm 钢筋混凝土:25KN/m 3?0.08m=2KN/m 2 15mm 石灰砂浆: 15KN/m 3?0.15=2.25KN/m 2 450mm h = mm b 200 = 800mm h =

单向板肋梁楼盖设计步骤

多层框架结构楼盖结构设计与分析(单向)设计步骤: 1.设计资料 (1)楼面均布活荷载标准值:q k =10kN/m 2 。 (2)楼面做法:楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(=20kN/m 3 ),板底及梁用15mm 厚石灰砂浆抹底(=17kN/m 3 )。 (3)材料:混凝土强度等级采用C30,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用HRB400或HRB335,吊筋采用HRB335,其余均采用HPB235。 2、楼盖梁格布置及截面尺寸确定 确定主梁的跨度为6.9m ,次梁的跨度为6.6m ,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.3m 。楼盖结构的平面布置图如图1-所示。 按高跨比条件要求板的厚度,对工业建筑的楼板,要求 ,所以板厚取。 ( 次梁截面高度应满足,取,截面宽 ,取。 主梁截面高度应满足 ,取,截面宽度取为 ,柱的 截 面 尺 寸 b × h=400 × 400 mm 2 。 γ γ 57.5mm 2300/40l/40h =≥≥mm h 80≥80mm h =mm l l h 550~36712/~18/==550mm h =h b )3/1~2/1(=mm b 250=mm l l h 690~46010/~15/==650mm h =300mm b =

图 1- 楼盖结构平面布置 3、板的设计——按考虑塑性内力重分布设计(1)、荷载计算 @ 恒荷载标准值 小计 活荷载标准值: 因为是工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于,所以活荷载分项系数取, (2)、计算简图 取1m板宽作为计算单元,板的实际结构如图1-4(a)所示,由图可知:次梁截面为b=,现浇板在墙上的支承长度为a=,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为: ~ 板的计算简图1-4(b)所示。 2 2 2 / 255 .0 17 015 .0 15 / 2 25 08 .0 80 / 4.0 20 02 .0 20mm m kN mm m kN mm m kN = ? = ? = ? 板底石灰砂浆: 钢筋混凝土板: 水泥砂浆面层: 2 kN/m 655 .2 2 10kN/m 2 kN/m 0.43.1 2 2 2 2 / 2. 16 / 186 . 16 / 13 3.1 10 / 186 .3 2.1 655 .2 m kN m kN g q m kN q m kN g ,近似取 荷载总设计值: 活荷载设计值: 恒荷载设计值: = + = ? = = ? = mm 250 mm 120

单向板肋梁楼盖课程设计

课程设计 课程名称:混凝土结构课程设计 设计题目:整体式混凝土单向板肋梁楼盖设计 班级:20140213 学号:2014021305 姓名:都瑞鹏 指导教师:郭庆勇 完成时间:2017.9.30 哈尔滨工程大学教务处制

目录 1.设计资料 (3) 2.楼盖梁格布置及截面尺寸确定 (4) 3.板的设计 (4) 3.次梁的设计 (8) 4.主梁的设计.............................................................. 错误!未定义书签。5.参考文献.. (17)

整体式单向板肋梁楼盖设计 1.设计资料 (1)设计任务 某多层工业厂房,拟采用钢筋混凝土整体式单向板肋形楼盖,标准层建筑平面图如图2所示。 1)采用现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖。 2)进行板、次梁和主梁的承载力计算。要求板、次梁的内力按塑性内力重分布方法计算;主梁内力按弹性理论计算,主梁支座负弯矩考 虑调幅,调幅值15%。 3)绘制结构施工图:板平面配筋图、板剖面配筋图;次梁及主梁配筋图。 (2)楼面做法:厂房楼盖四周支承在砖砌体墙上;楼面面层用20mm 厚水泥砂浆抹面(容重为20kN/m 3),板底及梁用20mm 厚混合砂浆粉底(容重为17kN/m 3)。 图1 楼面做法 (3)选用材料:钢筋除主梁和次梁的主筋采用HRB335级钢筋'2300/y y f f N mm ==外,其余均为HPB300级钢筋'2 270/y y f f N mm ==。混凝土强度等级为C3022 14.3/, 1.43/c t f N mm f N mm ==。 (4)楼面均布可变荷载标准值为27/kN m ;建筑物的结构安全级别为Ⅱ级,重要性系数0 1.0γ=。

混凝土单向板楼盖课程设计完整版

丽水学院 课程设计 设计题目:钢筋混凝土现浇楼盖设计 课程名称:钢筋混凝土结构 院系:工学院 班级:土木 102 组别:单向板第 26 组 成员学号:陈静 05号张呈羿 27号吴佳雯31号 设计时间:2013年11月11日至11月15日共一周 二0一三年11月11日

目录 目录------------------------------------------------- 1设计说明--------------------------------------------- 2设计资料--------------------------------------------- 2设计计算书及施工平面布置----------------------------- 3结构布置、截面尺寸选择---------------------------- 3板的设计------------------------------------------ 5次梁设计------------------------------------------ 8主梁设计------------------------------------------13附图---------------------------------------------------附图3-1楼板配筋图-------------------------------- 7附图4-1次梁配筋图--------------------------------12附图5-1主梁配筋图--------------------------------19参考文献---------------------------------------------20

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计计算书.

单向板肋梁楼盖设计 计算书 姓名: 学号: 班级: 宁波大学建筑工程与环境学院

2013年12 月12日

 ③材料 混凝土强度等级采用30C ,主梁和次梁的纵向受力钢筋采用 HRB400, 箍筋采用HPB400级。、 钢筋混凝土单向板肋梁楼盖课程设计计算书 一、设计资料 某建筑现浇钢筋混凝土楼盖,建筑轴线及柱网平面见图1。层高4.5m。楼面可变荷载标准值5kN/m2,其分项系数。楼面面层为30mm厚现制水磨石,下铺70mm厚水泥石灰焦渣,梁板下面用20mm厚石灰砂浆抹灰梁、板混凝土均采用C25级;钢筋直径≥12mm时,采用HRB335钢,直径<12mm,采用HPB235钢。 二、结构布置 楼盖采用单向板肋形楼盖方案,梁板结构布置及构件尺寸见图1。 图1 单向板肋形楼盖结构布置 三、板的计算 < 板厚80mm。板按塑性内力重分布方法计算,取每m宽板带为计算单元,有关尺寸及计算简图如图2所示。 图2 板的计算简图 1.荷载计算 30mm现制水磨石 m2 70mm水泥焦渣 14kN/ m3×0.07m= kN/ m2 80mm钢筋混凝土板25kN/ m3×0.08m=2 kN/ m2 20mm石灰砂浆 17kN/ m3×0.02m= kN/ m2 ; 恒载标准值g k= kN/ m2 活载标准值q k= kN/ m2 荷载设计值 p=×+×= kN/ m2 每米板宽 p= kN/ m

2.内力计算 计算跨度 板厚 h =80mm ,次梁 b×h=200mm×450mm 边跨l 01=2600-100-120+80/2=2420mm ' 中间跨l 02=2600-200=2400mm 跨度差(2420 3.配筋计算 b =1000mm ,h =80mm ,h 0=80-20=60mm ,f c = N/mm 2, f t = N/mm 2, f y =210 N/mm 2 对轴线②~④间的板带,考虑起拱作用,其跨内2截面和支座C 截面的弯矩设计值可折减20%,为了方便, 其中ξ均小于,符合塑性内力重分布的条件。 281 0.35%100080 ρ= =?>min 1.270.2%45450.27%210t y f f ρ==? =及 板的模版图、配筋图见图3 。板的钢筋表见下表。

单向板肋梁楼盖设计1[1].0(1)

单向板肋梁楼盖设计1[1].0(1)

一、设计资料 1、楼面的活荷载标准值为7.50kN/m2 2、楼面面层水磨石自重为0.65kN/m2,梁板天花板混合砂浆抹灰15mm. 3、材料选用: (1)、混凝土: C30 (2)、钢筋:梁及次梁、板受力筋用HRB400级钢筋,梁箍筋、板构造筋采用HRB235级钢筋。 现浇钢筋混凝土单向板肋梁楼盖设计计算书 一、平面结构布置: 1、确定主梁的跨度为6.3m,次梁的跨度为6.3m,主梁每跨内布置两根次梁,板的跨度为2.1m。楼盖结构布置图如下: 2、按高跨比条件,当h≥2100/40=52.5mm时,满足刚度要求,可不

验算挠度。对于工业建筑的楼盖板,要求mm h 80≥,取板厚mm h 80= 3、次梁的截面高度应满足 121 (=h ~350()18 1=L ~525),取h=500 则 21(=b ~6.166()3 1 =h ~mm )250,取mm b 200=。 4、主梁的截面高度应该满足81(=h ~450()14 1 =L ~mm )630,mm h 600=,则 2 1(=h ~250()31 =h ~mm )350,取mm b 300=。 二、 板的设计(按塑性内力重分布计算): 1、荷载计算: 板的恒荷载标准值: 取1m 宽板带计算: 水磨石面层 m kN /65.0165.0=? 0.018×20=0.36kN/m 80mm 钢筋混凝土板 m kN /0.22508.0=? 15mm 板底混合砂浆 m kN /255.017015.0=? 恒载: m kN g k /256.3= 活载: m kN q k /5.715.7=?= 恒荷载分项系数取1.2;因为工业建筑楼盖且楼面活荷载标准值大于 m kN /0.4,所以活荷载分项系数取1.3。于是板的 设计值总值: q g +=k k q g 3.12.1+ m kN /188.14= 2、板的计算简图:

单向板肋梁楼盖设计计算书aword版

次梁截面高度取,截面宽取。主梁截面高度取,截面宽度取为300mm b =,柱的截面尺寸b ×h=400×400 mm2。楼盖结构的平面布置图如下图所示。 图1楼盖结构平面布置 三、 板的设计 1、荷载计算 20mm 水泥砂浆: 20KN/M 3?0.02M=0.4KN/m 2 80mm 钢筋混凝土:25KN/m 3?0.08m=2KN/m 2 450mm h = mm b 200 = 800mm h =

15mm 石灰砂浆: 15KN/m 3?0.15=2.25KN/m 2 合计 :g k =4.65KN/m 2 (荷载分项系数取1.2) 活荷载标准值:q k =6KN/m 2 (荷载分项系数取1.3) 恒荷载设计值:g=4.65KN/m 2 ?1.2=5.58KN/m 2 活荷载设计值:q=6KN/m 2 ? 1.3= 7.8KN/m 2 荷载设计总值:g+q=13.38KN/m 2 每米板宽 p=13.38KN/m 2、计算简图 取1m 板宽作为计算单元,板的实际结构如图2所示,由图可知:次梁截面为b=200mm ,现浇板在墙上的支承长度为a=120mm ,则按塑性内力重分布设计,板的计算跨度为:2300mm 板的计算简图2、3所示。 图2 板的实际结构图 q+g=11.26kN/m 图 板的计算简图

相关文档