文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 整体提升脚手架工艺的应用技术

整体提升脚手架工艺的应用技术

整体提升脚手架工艺的应用技术
整体提升脚手架工艺的应用技术

整体提升脚手架工艺的应用技术

中央人民广播电台业务楼工程,建筑面积50200m2。分为A、B、C三段。主体A段为框筒结构,地上22层。1~3层为裙房,4~17层为标准层,18~22层为机房。B、C段为框架结构,地上为4层裙房。其中,A段标准层柱断面不同,层高也各异,并设有凹凸挑檐。

第一章外脚手架方案选择

按传统搭设方法,高层建筑外脚手架为单、双管外架,由底层升至顶层;或采用单、双管外挂架子。采用单、双管外脚手架,用料多,材料资金周转慢,外檐装修拆改工艺复杂。采用外挂架子用料虽方便,但升架时间较长。整体提升脚手架可克服上述两种架子工艺的不足,且省料,结构简单,提升时间短,能够满足结构、装修阶段的施工要求。

第二章整体提升脚手架的升降原理

整体提升脚手架由钢管和扣件组成,其总高相当于4层楼高。该脚手架下部是由钢管和扣件组成的承重桁架,每相隔一定距离,在外脚手架的承重桁架底设置脚手架承力架,并和承重桁架联成整体。该外脚手架的支承点在脚手架承力架上,承力架用穿墙螺栓紧固在建筑物上,用电动葫芦实现整体提升或下降,由信号发生器和自动控制台控制同步提升。提升荷载通过电动葫芦系统挂在悬挑钢梁上,钢梁根部用螺栓紧固在结构上,其端头配有斜拉杆,拉结在结构上。外脚手架的荷载则通过脚手架承力架与悬挑钢梁支承于建筑物上,形成稳定状态。

第三章整体外脚手架搭设工艺

整体外脚手架由承重桁架和双排钢管架组成。采用Φ48×3mm普通脚手架管和标准扣件搭设。

搭设程序为:脚手架承力架安装→承重桁架搭设→脚手架搭设。

第1节脚手架承力架安装要求

第2节承重桁架搭设要求

承重桁架的上、下弦管为双管。左右两跨的弦管接头应设置在脚手架承力架中心。用接头卡子卡牢,并用钢筋附在弦管上焊接。桁架支点第一节间处应设双斜管,且坡向支座(这样受力较合理),不得反向。其他中间斜管可用单管,间距控制在1.80m左右。里外两桁架间应设3道剪刀撑,两端各I道,中间1道。两上桁杆之间设4道水平横斜支撑(方向任意),以保证受力的整体刚度。

第3节双排钢管外脚手架的搭设要求

外脚手架的立杆可由衍架处生根,共搭6步。每步1.80m,约4层楼高。两排立杆间距800mm,大横杆搭于两立杆内侧,小横杆用十字卡子扣于大横杆下面,并扣在立杆上,每个十字节点均设置扣件。

外脚手架搭设完毕后在每跨桁架上方搭设l道十字剪刀撑,内侧立杆距建筑物约300mm,以满足装修使用。

外脚手架每步均满铺脚手板,供施工和提升操作用。脚手板均用铅丝与钢管绑牢。

外脚手架外围及底部必须满挂安全网,兜底安全网在靠墙一侧只留5cm空隙,以确保大件物品及人员不能溢出安全网。

第四章外脚手架的提升

第1节提升部分

将电动葫芦21挂在结构悬挑钢梁11上,钢梁设有斜提杆与结构拉结,下端与脚手架承力架17连接。承力架和钢梁相距约2层结构。提升时松动承力架的螺栓24,电动葫芦转动,将脚手架承力架提高一层,完成一个层的提升。提升时间约1.5h。提升机的选择及布置,承力架、钢梁、拉杆、结构预留孔及螺栓等,均通过计算确定。

第2节控制部分

整体提升脚手架自动控制台安装在外脚手架上,最多能控制30台提升机。其同步提升精确度为升差不大于5cm,满足脚手架整体提升的升差要求。信号部分直接与脚手架相联,脚手架上升时发出信号,经控制台处理后,控制各台提升机同步运转,达到自动控制的目的,形成一个完整的技术系统。.

第3节外脚手架的提升与下降

外脚手架的提升与下降要求

1.提升前,悬挑钢梁及斜拉杆螺栓要紧固,逐台拉紧钢丝绳(以手感为准)。卸掉与脚手架承力架拉结的穿墙螺栓,检查外脚手架与结构拉结是否拆除,调整信号发生器为零,观察有无阻挡物,再开机提升。到位后紧固脚手架承力架螺栓,切断提升机电源,即可开始施工。再提高一层时,将另外一套悬挑钢梁,紧固在挂电动葫芦的上一层结构上,再按同样要求提升。如此作业直至顶层主体工程施工完毕,再反向进行,提升机逐层下降外脚手架,进行外装饰工程施工,降至地面后拆除。

2.外脚手架提升与下降时,不得在其上施工,只允许提升操作的班组在外脚手架上操作。.提升完毕并紧固脚手架承力架螺栓,此外脚手架与结构作好相应构造连接后,方允许正常施工。

3.如因特殊需要,整体提升脚手架要分片提升(尤其是要求单片提升或下降)时,须采取特殊措施,防止倾斜。中央人民广播电台业务楼工程的施工实践证明,整体升降脚手架适用于高层建筑,特别是层高不同,外挑檐异形的建筑,且提升时间短、劳动力省,能同时满足结构、装修工程的分段提升。对工程流水作业,加快进度有良好的促进作用。

最新整理附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)工程

最新整理附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)工程 1.安装、使用和拆卸附着升降脚手架的工人必须经过专业培训,考试合格,做到持证上岗。未经培训任何人(含架子工)严禁从事此操作。 2.附着升降脚手架安装前必须认真组织班组学习“专项安全施工组织设计”(施工方案)和安全技术措施交底,研究安装方法,明确岗位责任。控制中心必须设专人负责操作,严禁未经同意人员操作。 3.组装附着升降脚手架的水平梁及坚向主框架,在两相邻附着支撑结构处的高差应不大于20mm;竖向主框架和防倾导向的垂直偏差应不大于5‰;和60mm;预留穿墙螺栓孔和预埋件应垂直于工程结构外表面,其中心误差小于15mm。 4.附着支撑与工程结构每个楼层都必须设连接点,架体主框架沿竖向侧,在任何情况下均不得少于两处。附着支撑装置做到严密、平整、牢固。当起用附着支撑或钢挑梁时,其设置处混凝土强度符合设计规定,并不得小于C10。 5.脚手架外侧用密目wang封闭,底部作业层下方应采用密目wang 及平wang挂牢封严。 6.附着升降脚手架组装完毕,(对防坠防倾斜安全装置应进行检查和试验)必须经企业技术负责人组织进行检查验收后交付专业检测中心检测。 7.升降操作必须严格遵守升降作业程序;严格控制并确保架子的荷载,不得超过2kN/m2;所有妨碍架体长降的障碍物必须拆除;仔细检查各种拉杆、吊具、索具的完好状态,严禁任何人(含操作人员)停留在架体上,特殊情况必须经过领导批准,采取安全措施后,方可实施。 8.升降脚手架过程中,架体下方严禁有人进入,设置安全警戒区,并派人负责监护。 9.电动升降脚手架时,施工升降机及塔吊严禁使用。 10.升降到位后,必须及时按使用状况进行附着固定。在架体没有完成固定前,作业人员不得撤擅离岗位或下班。在未办理交付使用手续前,必须逐项进行点检,验收合格后,方准交付使用。

脚手架搭设施工方案

一、工程概况 敦化站处于吉林省延边朝鲜族自治州敦化市,属于铁路客运候车楼。总建筑面积4997㎡。采用钢筋混凝土框架结构,屋顶为钢网架结构。地下局部设有消防水池、设备间,底板结构标高为-6.0m和-5.0m两种;地上结构两层,局部有大空间。根据工程情况,站房雨棚顶高17.5m,采用双排钢管结构脚手架对该工程进行施工防护,密目网围护,支架高度为18.5m。 二、施工工艺流程 本工程采用扣件式钢管脚手架,脚手架为双排脚手架,取最大搭设高度18.5米进行计算,1-4、9-12轴周边搭设到12m高,4-9轴到16m标高处。本标高相对四周原地面标高。D轴原地面标高需要处理。 搭设尺寸为:立杆离柱子外边0.6m为第一排脚手架,1.8m为第二排脚手架,立杆的纵距1.50米,立杆的横距1.20米,扫地杆0.3m,立杆的步距1.80米。 施工工艺流程:放线→摆放扫地杆→逐根竖立杆底托放垫木→随即与扫地杆扣紧→装扫地小横杆或大横杆与竖杆扣紧→安第一步大横杆→安第一步小横杆→安第二步大横杆→安第二步小横杆→架设临时斜横杆→安第三步大小横杆→一次类推→安立杆连接件→架设剪刀撑、铺脚手板张挂安全网→验收使用。 三、施工组织与部署 1、质量目标:保证本工程一次交验达到合格标准。

2、进度、成本目标:争取在2012年10月31日按进度计划,主体结构封顶时完成。为便于门窗安装及时插入施工,本工程在主体砼结构完成后,及时插入门窗安装、水电暖、室内外装修施工。合理组织各工种穿插流水作业,按工序流水施工,使工程总成本降至最低。 3、安全质量目标:伤亡事故确保为零;轻伤控制频率在2‰以下; 4、文明施工目标: 认真贯彻实施国家建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011)要求和国家有关卫生的标准、规范,划分职责,严格总平面管理及进出场安全保卫工作,确保文明施工目标的实现。 四、材料准备 1、脚手架钢管采用Φ48mm,壁厚 3.5mm;横向水平杆最大长度1500mm,其它杆最大长度6000mm,且每根钢管最大质量不应大于25kg。 2、钢管尺寸和表面质量应符合下列规定 (2)钢管上禁止打眼。

附着式升降脚手架(2018年度全部整合示范)

中铁济南汉峪地块七项目 附着式升降 脚 手 架 监 理 实 施 细 则 编制单位:山东英泰克工程咨询有限公司 编制人:黄超 审批人: 编制日期:2017年4月11日 目录 一、工程概况------------------------------------------------- 3 二、监理工作依据 -------------------------------------------- 5 三、附着式升降脚手架安全监理实施要点 --------------------- 6 1.施工准备阶段控制内容 ---------------------------------- 6 2、整体脚手架搭设过程的控制 ---------------------------- 6 3、附着式升降脚手架升降时及安全控制措施 -------------- 9 4、脚手架拆除过程的控制-------------------------------- 11 四、安全监理资料管理内容---------------------------------- 12 五、安全监理过程管理内容---------------------------------- 12

六、安全监理防护措施巡检要点 ----------------------------- 13 1、物体打击控制措施: ---------------------------------- 13 2、发生架体坠落控制措施-------------------------------- 14 3、发生架体倾覆控制措施-------------------------------- 14 4、临边巡视高空坠落控制措施:------------------------- 14 5、机具伤害控制措施: ---------------------------------- 14 6、触电控制措施:--------------------------------------- 15 七、防火消防措施巡检要点--------------------------------- 15 八、防雷、雨、风措施巡检要点 ---------------------------- 15 九、安全监理附着式升降脚手架检查制度------------------- 15 1、提升前的检查----------------------------------------- 15 2、提升中的检查----------------------------------------- 16 3、提升后的检查----------------------------------------- 16 十、安全监理附着式升降脚手架维护保养制度巡检要点 ---- 16 十一、安全监理附着式升降脚手架使用安全注意事项 -------- 17

脚手架搭设流程及要求

脚手架搭设流程及要求 一、落地式钢管脚手架工艺流程 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。根据构造要求在建筑物四角用尺量出内、外立杆离墙距离,并做好标记;用钢卷尺拉直,分出立杆位置,并用小竹片点出立杆标记;垫板、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。 在搭设首层脚手架过程中,沿四周每框架格内设一道斜支撑,拐角除双向增设,待该部位脚手架与主体结构的连墙件可靠拉接后方可拆除。当脚手架操作层高出连墙件两步时,宜先立外排,后立内排。其余按下构造要求搭设。 1、主杆基础 本工程脚手架基础利用基坑支护平台混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求。

2、立杆间距 (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距0.9m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即两步三跨);里立杆距建筑物0.3m。 (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。 (3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。 (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 (5)立杆及纵横向水平杆构造要求: 3、大横杆、小横杆设置 (1)大横杆在脚手架高度方向的间距1.8m,以便立网挂设,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为150mm。 (2)外架子按立杆与大横杆交点处设置小横杆,两端固定在立杆,以形成空间结构整体受力。 4、剪刀撑 脚手架外侧立面的两端各设置一道剪刀撑,并应由底至顶连续设置;中间各道剪刀撑之间的净距离不应大于15m。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在

附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理规程 - 制度大全

附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理规程-制度大全 附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理规程之相关制度和职责,附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下... 附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理 附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下降一层,直至将底层装修施工完毕。由于它具有良好的经济效益和社会效益,现今已被高层建筑施工广泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。 (一)使用条件 1、附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,他不单纯是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行认证制度。 (1)对生产或经营附着式升降脚手架产品的,要经建设部组织鉴定并发放生产和使用证,只有具备使用证后,方可向全国各地提供使用此产品。 (2)在持有建设部发放的使用证的同时,还需要再经使用本产品的当地安全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可向当地使用单位提供此产品。 (3)施工单位自己设计自己使用不作为产品提供其他单位的,不需报建设部鉴定,但必须在使用前,向当地安全监督管理部门申报,并经审查认定。申报单位应提供有关设计、生产和技术性能检验合格资料(包括防倾、防坠、同步、起重机具等装置)。 (4)附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上试用前,应提出该阶段的各项安全措施,经使用单位的上级部门批准,并到当地安全监督管理部门备案。 (5)对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证,合格者发给证书,不合格者不准承接工程任务。 以上规定说明,凡未经过认证或认证不合格的,不准生产制造整体提升脚手架。使用整体提升脚手架的工程项目,必须向当地建筑安全监督管理机构登记备案,并接受监督检查。 2、使用附着式升降脚手架必须按规定编制专项施工组织设计。由于附着式升降脚手架是一种新型脚手架,可以整体或分段升降,依靠自身的提升设备完成。不但架体组装需要严格按照设计进行,同时整个施工过程中,在每次提升或下降之前以及上人操作前,都必须严格按照设计要求进行检查验收。 由于施工工艺的特殊性,所以要求不但要结合施工现场作业条件,同时还要针对提升工艺编制专项施工组织设计,其内容应包括:附着脚手架的设计、施工及检查、维护、管理等全部内容。施工组织设计必须由项目施工负责人组织编写,经上级技术部门或总工审批。 3、由于此种脚手架的操作工艺的特殊性,原有的操作规程已不完全适用,应该针对此种脚手架施工的作业条件和工艺要求进行具体编写,并组织学习惯彻。 4、施工组织设计还应对如何加强附着式升降脚手架使用过程中的管理作出规定,建立质量安全保证体系及相关的管理制度。工程项目的总包单位对施工现场的安全工作实行统一监督管理,对具体施工的队伍进行审查;对施工过程进行监督检查,发现问题及时采取措施解决。分

外墙整体电动提升脚手架施工工法

外墙整体电动提升脚手架施工工法 丄、八、亠 1?刖言 随着高层、超高层建筑不断涌现,对施工用外脚手架相应提出了较高的要求。以往各种外 脚手架已不能满足现在的施工要求,采用外墙整体提升脚手架的施工可以很好地解决现代施工 中的安全、进度等方面的问题,具有良好的综合经济与社会效益。 2?工法特点 2.0.1外墙整体电动提升脚手架是一种适用性强、速度快、安全可靠、节约高效、操作 方便等特点的新型施工方法。它可以根据工程多变的结构形状来搭设,即可作整体提升,也 可以分片提升。 3. 适用范围 3.0.1本工法适用于高层建筑的主体及外装饰工程施工。 4. 工艺原理 在建筑物标准层开始搭设四层楼高的双排外脚手架(即为爬架),以建筑物为连接体, 利用电动环链葫芦的整体运转,带动整个架子同步爬升,爬升到上一层后再上好承力拉杆及连墙杆,这就完成了一次的爬升工作。(见图11.0.1) 5. 施工工艺流程及操作要点 5.1工艺流程 外墙整体电动提升脚手架的总体工艺流程见图 5.1 o

安装爬架 5.2 操作要点 5.2.1 施工准备 架体搭设前架体需要的的材料应备齐,工程施工进度应满足架体搭设的要求,架 体基础应经过夯实平整且有排水措施。 5.2.2搭设基础架 基础架主要承受提升之前的爬架全部的荷载,因此基础架必须牢固,且有可靠的连墙 措施。基础架一般为落地式脚手架或悬挑式脚手架。 基础架宽度为1200mm立杆间距不大于1500mm步距为1500mm水平度不得大于1/50,内外纵向水平杆高差不得大于3mm 5.2.3孔洞预留及预埋件预埋 1孔洞预留 建筑物或构筑物应按爬架施工方案机位设置情况进行孔洞预留、预埋件的预埋。 预留孔洞应在梁的侧面用① 40mm的硬塑料管预埋。每个电动葫芦处预留孔洞每层预埋四个,四个孔洞应在同一水平线上,其高低差不大于土10mm孔洞作为穿墙螺杆分别连接承力拉杆及提升架拉杆与爬架的承力拉结点。当梁宽度超过300mm或在砼体处设置预留孔洞有困难 时,应用将螺杆固定好,直接预埋。预留孔洞的尺寸如图 5.2.3所示。 2预埋件预埋 1)在每层楼面的梁板上相应电动葫芦位置预埋长度不小于40cm的短钢管(埋深不小于 25cm),其余位置每隔2跨预埋一根,作为拉结与稳固爬架作用。 2)在卸料平台位置每层预埋4个U型钢筋环作为卸荷用(钢筋环尺寸与平台制作型钢一致,其直径不小于20mm 5.2.4安装爬架 1安装底座、主框架、水平梁 1 )依据爬架施工方案在基础架上放置底座,适当调整主框架底座位置,以主框架 底座距建筑物外墙面40cm为宜,且底座与建筑物外沿平行。 2)待底座安装好后,再安装主框架。 3)待主框架安装好后,再安装水平梁,同步连接横向支撑与斜支撑。

附着式升降脚手架的安全管理

附着式升降脚手架的安全管理 姓名:XXX 部门:XXX 日期:XXX

附着式升降脚手架的安全管理 附着式升降脚手架(也称为整体提升架或爬架)以其成本低、安装快、使用方便和适应性强等优点成为高层、超高层建筑施工脚手架的主要方式之一。但附着式升降脚手架属定型施工设备,一旦出现坠落等安全事故,往往会造成非常严重的后果。 1.安全及事故分析 1.1事故经过 1996年,佛出市某大厦工地,发生了一起井架卸料平台倒塌导致人员坠落的事故,造成3人死亡。 事发当天上午,该工地B座附着式升降脚手架进行下降作业,当从22层往21层下降时,与井架卸料平台相碰,导致15层以上的卸料平台全部倒塌,致使在22层平台上操作的3名工人坠落,送医院均不治死亡。 1.2事故分析 (1)事故的直接原因是附着式升降脚手架下降时撞击卸料平台21层中部水平钢管的外伸端,导致15层以上的卸料平台失稳倒塌; (2)作业人员素质低、安全意识淡薄,安全教育和安全技术交底工作未落实,施工时违章蛮干。升降作业时未能严格按照该大厦整体提升外墙脚手架施工方案中的安全技术措施和要求实施,下降作业前拆除大部分联结杆件,致使整体提升外墙脚手架刚度降低,下降过程中摇摆晃动,产生偏移和变形,碰撞了卸料平台。 (3)施工现场管理混乱。总包单位与分包单位责任不清、安全管理混乱和脱节。脚手架下降作业前未做检查、未制订专项施工安全方案、 第 2 页共 10 页

准备工作不充分,下降过程协调指挥监控不到位,联络信号不合理、不科学等,造成脚手架在下降过程中仍有工人在卸料平台上作业和有障碍物等严重安全隐患。 2.附着式升降脚手架的使用条件。 2.1资格认证制度 附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,它不仅是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行资格认证制度。 (1)建设部建字(2000)230号文《建筑施工附着升降脚手架管理暂行规定》中第五十五条规定:“国务院建设行政主管部门对从事附着升降脚手架工程的施工单位实行资质管理,未取得相应资质证书的不得施工;对附着升降脚手架实行认证制度,即所使用的附着升降脚手架必须经过国务院建设行政主管部门组织鉴定或者委托具有资格的单位进行认证”。第五十六条规定:“附着升降脚手架工程主施工单位应当根据资质管理有关规定到当地建设行政主管部门办理相应审查手续”。并规定:“对已获得附着脚手架资质证书的施工单位实行年检管理制度”。 (2)附着式升降脚手架各结构构件在各地组装后,在有建设部发放的生产和使用许可证的基础上,经当地建筑安全监督管理部门核实并具体检验后,发放准用证,方可使用。 (3)附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上使用前,应提出该阶段的各项安全措施,经使用单位的上级部门批准,并到当地安全监督管理部门备案。 第 3 页共 10 页

脚手架的搭设流程及要求

行业资料:________ 脚手架的搭设流程及要求 单位:______________________ 部门:______________________ 日期:______年_____月_____日 第1 页共7 页

脚手架的搭设流程及要求 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实基础承载力实验、材料配备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆(搁栅)剪刀撑连墙件铺脚手板扎防护栏杆扎安全网。 定距定位。其余按一下构造要求搭设。 1、主杆基础 本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm。地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。 2、立杆间距 (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即二步三跨):里立杆距建筑物0.3m。 (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。 (3)立杆应设置垫木,并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上, 第 2 页共 7 页

整体爬升式脚手架施工方案

整体爬升式脚手架施工方案 本工程主体高度为71.2 米,结合建筑物结构形式,根据本公司类似工程的施工管理经验,四层以下采用双排落地式钢管扣件脚手架,四层以上采用整体爬升式脚手架。 节11.1 爬升外脚手架的设计构想 脚手架以不大于7m 的跨度为一个单元,共设30 个承力底托,30 个挑梁及电动葫芦,架体共12 步加一步护身栏,总高18.60m ,横竖杆间距1.4m 左右,双排架子宽0.8m ,里排杆距建筑物0.5m ,架体最下面一步架为承力桁架,承力桁架部分每个节间均设斜腹杆。承 M22螺栓与建筑物边梁固定,外端用025力桁架两端坐落在承力底托上,承力底托里端 用 斜拉杆与上一层边梁拉结,悬挂电动葫芦的挑梁固定方法同承力底托。 节11.2 爬升外脚手架的安装及提升工艺流程 1 、安装工艺流程: 搭设操作平台架子7安装承力底托7搭设承力桁架7搭设整个架体7设立拉结点7架体铺板、挂网7安装挑梁、电动葫芦7连接葫芦与承力底托7安装防外倾装置7安装防坠落7 检查验收。 2 、提升工艺流程: 检查挂钩7松开所有固定拉结7撤离架体上所有活荷载7短暂开动葫芦、绷紧链条7调整葫芦链条使之受力均匀7拆除承力底托与建筑物的连接7开机提升,到位安装承力底托7安装承力底托拉结点7检查验收后提供使用。 观察同步情况7提升在使用期间将挑梁、电动葫芦升到上一层以备下次提升。 架体每提升一个层高,提升时间1-2 小时。

节11.3 整体爬升脚手架的设计计算 1 、承力桁架内力计算: 承力桁架为每个单元架体最下面一步架,承受架体上部传不的荷载P (见受力简图),承力桁架被承力托简支。 1)荷载P 计算: P 由脚手架自重、脚手架附设构件重量(脚手板、安全网、护栏)、施工荷载三部分组成。 查《高层建筑施工手册》(以下简称手册)表4-4-4 用插入法算得,一步一个纵距脚手架 自重产生的轴力为0.388KN 。 架体为13 步,故NCK1=0.388*13=5.044KN 。 查《手册》表4-4-5 ,用插入法算得:一个立杆纵距的架子附设构件重量产生的轴力(铺 五层板)。 NCK2=3.33KN 查《手册》表4-4-6 ,用插入法算得由施工荷载(取3KN/M2 )产生的轴力。 NQR=5.88KN 故N=1.2(5.044+3.33)+1.4*5.88=18.28KN( 式1) 因N 是作用在双排架子上的,故单片桁架一个立杆纵距上的荷载P=N/2=9.14KN 2)杆件的内力计算: 支座反力YA=3*9.14=27.42KN, YB =27.42KN 用节点平衡法计算出: 受拉力最大的杆为下弦杆GI N1=27.42KN 受压力最大的杆为上弦杆FH N2 =27.42KN 斜腹杆中压力最大的为杆BJ N3 =2*9.14*1.414=25.85KN

钢管脚手架搭设流程要求(5)

钢管脚手架搭设流程要求(5) 钢管脚手架搭设流程及要求(五) 工艺流程: 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实浇筑垫层→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。 1、主杆基础 本工程脚手架地基础部位应在回填土完后夯实,采用强度等级不低于C15的混凝土进行硬化,混凝土硬化厚度不小于10cm,地基承载能力能够满足外脚手架的搭设要求(具体计算数据参阅脚手架计算书)。 2、立杆间距 (1)脚手架立杆纵距1.5m,横距1.05m,步距1.8m;连墙杆间距竖直3.6m,水平4.5m(即两步三跨);内立杆距建筑物0.3m。 (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。 (3)立杆应设置垫木并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。 4、剪刀撑 搭设高度24m以上脚手架,剪刀撑应在外侧立面长度和高度方向上连续设置。剪刀撑斜杆的接长宜采用搭接,搭接长度不小于1m,应采用不少于2个旋转扣件固定。剪刀撑斜杆应用旋转扣件固定在与之相交的横向水平杆的伸出端或立杆上,旋转扣件中心线离主节点的距离不宜大于150mm。 5、脚手板、脚手片的铺设要求 (1)脚手架里排立杆与结构层之间均应铺设木板:板宽为200mm,里外立杆间应满铺脚手板,无探头板。 (2)满铺层脚手片必须垂直墙面横向铺设,满铺到位,不留空位,不能满铺处必须采取有效的防护措施。 (3)脚手片须用12-14#铅丝双股并联绑扎,不少于4点,要求绑扎牢固,交接处平整,铺设时要选用完好无损的脚手片,发现有破损的要及时更换。 6、防护栏杆 (1)脚手架外侧使用建设主管部门认证的合格绿色密目式安全网封闭,且将安全网固定

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表

附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表 建筑施工安全检查标准实施指南/附着式升降脚手架(整体提升架或爬架)检查评分表附着式升降脚手架(整体提升架或爬架) 检查标准评分表

无定型(焊接或螺栓联接)的主框架的扣 10分相邻两主框架之间的架体 无定型(焊 接或螺栓联接)的支撑框架(桁架)的扣 10分 主框架间脚手架的立杆不能将荷载直接传 递到支撑框架上的扣10分 架体构 架体未按规定构造搭设的扣10分 造 架体上部悬臂部分大于架体高度的1/3,且 超过4.5m 的扣8分 支撑框架未将主框架作为支座的扣 10分 主框架未与每个楼层设置连接点的扣 10分 钢挑架与预埋钢筋环连接不严密的扣 10分 钢挑架上的螺栓与墙体连接不牢固或不符 合规定的扣10分 钢挑架焊接不符合要求的扣10分 续表 保 证 项 目 附着支 撑 10

注:1.每项最多扣减分数不大于该项应得分数。

2 .保证项目有一项不得分或保证项目小计得分不足40 分的,检查评分表计零分。 附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从 下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下降一层,直至将底层装修施工完毕。由于它具有良好的经济效益和社会效益,现今已被高层建筑施工广泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。 一)使用条件 1.附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,他不单纯是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行认证制度。 (1)生产或经营附着式升降脚手架产品的,要经建设部组织鉴定并发放 生产和使用证,只有具备使用证后,方可向全国各地提供使用此产品。 (2)在持有建设部发放的使用证的同时,还需再经使用本产品的当地安 全监督管理部门审查认定,并发放当地的准用证后,方可向当地使用单位提供此产品 (3)施工单位自己设计自己使用不作为产品提供其他单位的,不需报建设部鉴定,但必须在使用前,向当地安全监督管理部门申报,并经审查认定。申报单位应提供有关设计、生产和技术性能检验合格资料(包括防倾、防坠、同步、起重机具等装置)。 (4)附着式升降脚手架处于研制阶段和在工程上试用前,应提出该阶段 的各项安全措施,经使用单位的上级部门批准,并到当地安全监督管理部门备案。 (5)对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证,合格者发给证书,不合格者不准承接工程任务。 以上规定说明,凡未经过认证或认证不合格的,不准生产制造整体提升脚手架。使用整体提升脚手架的工程项目,必须向当地建筑安全监督管理机构登记备案,并接受监督检查。 2 .用附着式升降脚手架必须按规定编制专项施工组织设计。由于附着式升降脚手架是一种新型脚手架,可以整体或分段升降,依靠自身的提升设备完成。不但架体组装需要严格按照设计进行,同时整个施工过程中,在每次提升或下降之前以及上人操作前,都必须严格按照设计要求进行检查验收。 由于施工工艺的特殊性,所以要求不但要结合施工现场作业条件,同时还 要针对提升工艺编制专项施工组织设计,其内容应包括:附着脚手架的的设计、施工及检查、维护、管理等全部内容。施工组织设计必须由项目施工负责人组织编定,经上级技术部门或总工审批。 3 .由于此种脚手架的操作工艺的特殊性,原有的操作规程已不完全适用,应该针对此种脚手架施工的作业条件和工艺要求进行具体编定,并组织学习贯彻。 4 .施工组织设计还应对如何加强附着式升降脚手架使用过程中的管理作出规定,建

钢管脚手架搭设流程要求(5)

工作行为规范系列 钢管脚手架搭设流程要求 (5) (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-81457钢管脚手架搭设流程要求(5)Requirements for erection of steel pipe scaffolding 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 钢管脚手架搭设流程及要求(五) 工艺流程: 落地脚手架搭设的工艺流程为:场地平整、夯实浇筑垫层→基础承载力实验、材料配备→定位设置通长脚手板、底座→纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→小横杆→大横杆(搁栅)→剪刀撑→连墙件→铺脚手板→扎防护栏杆→扎安全网。 定距定位。 (2)脚手架的底部立杆采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开500mm 以上,且要求相邻接头不应在同步同跨内,以保证脚手架的整体性。 (3)立杆应设置垫木并设置纵横方向扫地杆,连接于立脚点杆上,离底座20cm左右。 (4)立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 (5)立杆及纵横向水平杆构造要求:

附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理规程范本

工作行为规范系列 附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安 全管理规程 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-54984附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理规程Attachment lifting scaffolding integrated lifting frame or climbing frame scaffolding safety management regulations 说明:为规范化、制度化和统一化作业行为,使人员管理工作有章可循,提高工作效率和责任感、归属感,特此编写。 附着式升降脚手架(整体提升架式或爬架)脚手架安全管理 附着式升降脚手架为高层建筑施工的外脚手架,可以进行升降作业,从下至上提升一层、施工一层主体,当主体施工完毕,再从上至下装修一层下降一层,直至将底层装修施工完毕。由于它具有良好的经济效益和社会效益,现今已被高层建筑施工广泛采用。目前使用的主要形式有导轨式、主套架式、悬挑式、吊拉式等。 (一)使用条件 1、附着式升降脚手架的使用具有比较大的危险性,他不单纯是一种单项施工技术,而且是形成定型化反复使用的工

具或载人设备,所以应该有足够的安全保障,必须对使用和生产附着式升降脚手架的厂家和施工企业实行认证制度。 (5)对承包附着式升降脚手架工程任务的专业施工队伍进行资格认证,合格者发给证书,不合格者不准承接工程任

附着式升降脚手架爬架安全技术交底

附着式升降脚手架安全技术交底记录 工程名称编号 施工单位 交底部位工种架工交底日期 交底内容: 一、基本安全规定 1、进入施工现场,必须正确佩戴质量合格的安全帽,高处或临边作业必 须设置安全防护或系安全带,禁止穿拖鞋或赤脚、赤膊作业,施工现场禁止 吸烟,禁止酒后作业。 2、施工作业应严格执行交底规定的安全技术措施,未经交底严禁作业。 3、临时用电必须符合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005规定,禁止私拉乱接。 4、作业人员必须服从现场管理人员的指挥和管理。 5、附着式脚手架拆除属于高空作业,操作人员必须经过专业安全技术培训,持证上岗,同时熟知本工种的安全操作规定和施工现场的安全生产制度。 6、从事高空作业的人员必须经过体检,凡患有高血压、心脏病、癫痫病、晕高或视力不够以及不适合高空作业的,不得从事登高拆除作业。 6、、进入施工现场必须遵守施工现场安全管理制度,严禁违章指挥,违 章作业。对违章作业的指令有权拒绝,并有责任制止他人违章作业。 7、、风力六级以上(含六级)强风和高温、大雨、大雪、大雾等恶劣天 气,应停止高处露天作业。风、雨、雪过后要进行检查,发现倾斜下沉、松口、崩扣要及时修复,合格后方可使用。

二、专业安全规定 (一)、整体提升脚手架产品和安装要求: 1、整体提升脚手架必须经过住建设部组织鉴定并发放生产和使用证 的产品,厂家必须提供制造许可证,合格证、出厂检测报告,使用说明书, 按住建设部《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》JGJ202--2010及专项施工方案要求搭设,由有相应安装资质的安装单位、项目部技术人员组织编制, 总包单位技术人负责人审批,监理单位总监审批同意的施工方案由相应安装 资格专业人员进行搭设,并根据搭设进度要求进行分段自检、验收,搭设完 毕提升前必须通过有相应资质的检测部门检测、验收,方可使用。 2、整体提升脚手架进场要验收,针对底框架、主框架、葫芦、防倾、防坠、底座安全距离、同步装置等。 (二)、整体提升脚手架搭设一般要求: 1、整体提升脚手架架体结构构造如下:架体高度不应大于5倍楼层高;架体宽度不应大于 1.2m;直线布置的架体支承跨度不应大于7m;折线或曲线布置的架体,相邻两主框架支撑点处架体外侧距离不得大于 5.4m,架体全高与支承跨度的乘积不应大于110m2. 2、整体式升降脚手架架体的水平悬挑长度不得大于2m,且不得大于跨度的1/2。单片式附着升降脚手架架体的悬挑长度不应大于1/4水平支承跨度。升降和使用情况下,架体悬臂高度均不应大于6m和2/5架体高度。 3、附着式升降脚手架应在附着支承结构部位设置与架体高度相等的与墙 面垂直的定型的竖向主框架,竖向主框架应采是桁架或刚架结构,其杆件连 接的节点应采用焊接或螺栓连接,并应与水平支承桁架和架体结构构成有足

脚手架搭设安全技术交底71964

脚手架搭设安全技术交底 一、适用范围 本交底适用于盘县新农村村通村组路网全覆盖建设工程(封家湾至太阳庙公路)项目内桥梁、涵洞、挡墙等结构物施工的扣件式钢管脚手架搭设。 二、脚手架材料要求 1.钢管落地脚手架选用外径48mm,壁厚3.5mm的钢管,表面要平直光滑,无锈蚀、变形、滑丝、伤裂现象。脚手架必须有足够的承载能力、刚度和稳定性。在施工过程中,在各种荷载作用下不发生失稳、倒塌,并且不超过结构容许的强度、以免出现变形、倾斜、摇晃或扭曲现象,以确保安全。 2.其他扣件、跳板和安全网等材料应符合相应的行业标准和标准化施工要求。 三、施工流程及方案 3.1工艺流程 1.落地脚手架搭设工艺流程:场地平整、夯实基础承载力检测材料准备定位设置通长脚手板、底座纵向扫地杆立杆横向扫地杆小横杆大横杆剪刀撑铺跳板安装防护栏及安全网。 2.定距定位:根据模板构造要求,在结构物周围用尺量出内、立杆离结构物的距离,并做好标记;分出立杆位置,标记;垫板(垫木)、底座应准确地放在定位线上,垫板必须铺放平整,不得悬空。

3.2施工方案 1.地基处理 根据现场实际情况,若基底坚硬平整则无需处理,只需铺设脚手板即可设置立杆;若基坑范围不够,则需对地基进行处理,从基坑边缘向外围按照3~5%找坡,回填土夯实,上面铺设5cm厚脚手板,之后在脚手板上铺设钢底座或垫木,然后再搭设立杆。 2排水设置 在距脚手架外排立杆外0.5m处设置排水沟或集水坑,引至基坑范围以外,防止雨水对基础浸泡,存在安全隐患。 3立杆设置 ⑴脚手架采用单、双排立杆,立杆顶端高出结构1m~1.5m,立杆接头采用对接扣件连接立杆与横杆采用直角扣件连接。 ⑵脚手架立杆纵距1.2~1.5m,横距0.8~1m;扫地杆与原地面距离0.2m;内侧立杆底部距模板边缘按25cm控制。 ⑶脚手架的底部立杆可采用不同长度的钢管参差布置,使钢管立杆的对接接头交错布置,高度方向相互错开50cm以上,且要求相邻接头不在同跨内,以保证脚手架的整体性。 ⑷立杆应设置垫木和钢底座,并设置纵横方向扫地杆,采用直角扣件固定在距底座下20cm处的立杆上。 ⑸立杆的垂直偏差应控制在不大于架高的1/400。 4大横杆、小横杆设置 ⑴大横杆在脚手架高度方向的间距1.5m~1.8m,以便悬挂安全网,大横杆置于立杆里面,每侧外伸长度为15cm。 ⑵用直角扣件与立杆扣紧;其长度大于3跨、不小于6m,同一层大横杆四周要交圈,以连接成一个整体。大横杆采用对接扣件连接,其接头交错布置,不在同步、同跨内。相邻接头水平距离不小于50cm.,各接头距立杆的距离不大于50cm。

整体提升式脚手架方案.

武汉泛海中央居住区(北片)宗地六3号~5号、9号楼外架施工组织设计 重庆建工脚手架有限公司 CHONGQING JIANGONG SCAFFOLD CO.,LTD.

脚手架施工组织设计 一、编制依据 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99) 《建筑施工附着式升降脚手架管理暂行规定》建建[2000]230 《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规程》JGJ130-2001 《混凝土结构设计规范》GB50010-2002 《冷弯薄壁型钢结构技术规范》GB50018-2002 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《钢结构工程施工质量验收规范》(GB50017-2003) 《铧建牌附着式升降脚手架操作规程》 本工程施工图纸; 二、工程概述 武汉泛海中央居住区(北片)宗地六3号、4号楼标准层层高3.0m,5号、9号楼标准层层高3.1m,总高96.6m,该工程为框剪结构,该工地位于武汉王家墩,该工程施工环境较好,根据工程具体情况,现采用铧建牌附着式升降脚手架对该工程进行施工防护。 升降脚手架(以下简称外架) 3#楼服务范围为建筑物3层-32层,标高+12.6m至+ 96.6m。外架分M片(DD1~DD19)、N片(DD20~DD38); 4#楼服务范围为建筑物4层-32层,标高+12.6m至+ 96.6m。外架分M片(DD1~DD14)、N片(DD15~DD31)、P片(DD32~DD46)、Q片(DD47~DD60)。 5#楼服务范围为建筑物4层-32层,标高+9.7m至+ 96.6m。。外架分为P片(DD1~DD14)、S片(DD15~DD29)、R片(DD30~DD41); 9#楼外架分M片(DD1~DD13)、N片(DD14~DD25)、P片(DD26~DD35)、Q片(DD36~DD47)。 每栋楼封蔽四层半楼层,四栋楼共布臵了186个机位。外架机位间距最大处为6m,即5#楼DD31-DD32处。平面布臵见图一1-3、1-4、1-5、1-9,辅助架的搭设见图二,主框架与支撑框架安装见图三,架体及大斜杆搭设见图四,架体离建筑物距离较大处搭设见图五,架体离建筑物标准距离处架体固定及临时连墙杆搭设见图六,架体离建筑物距离较大及檐板处架体固定见图七。架体在阳台处固定见图八,架体固定大样图见图九。架体在塔吊处的加固处理见图十。图二安装辅助架示意图

脚手架施工方案(完整)

东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目 综合动力站房工程 脚 手 架 专 项 方 案 湖北惠坤建设有限公司 二0一七年十一月二十九日

目录 第一章项目概况 (3) 第一节编制依据 (3) 第二节工程概况 (3) 第二章施工部署 (3) 第一节组织机构 (3) 第二节设计总体思路 (4) 第三节劳动力准备 (4) 第四节材料准备 (4) 第五节机具准备 (4) 第六节技术准备 (4) 第七节脚手架构造要求 (4) 第三章脚手架的施工工艺 (6) 第一节落地脚手架搭设施工工艺 (6) 第二节落地脚手架搭设要求 (6) 第三节脚手架的拆除施工工艺 (10) 第四节脚手架搭设参数 (10) 第四章工程目标和验收标准 (11) 第五章安全文明施工保证措施 (11) 第六章脚手架上施工作业的安全技术措施 (12) 第八章脚手架拆除的安全技术措施 (12) 第九章文明施工要求 (13) 第十章应执行的强制性条文 (14)

第一章项目概况 第一节编制依据 1.1、综合动力站房工程承包工程施工合同文件; 1.2、业主提供的本工程施工图。 1.3、国家现行有关工程施工和验收的标准、规范、规程、图集: 1.4、《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130-2001) 1.5、《建筑结构荷载规范》(GB 50009-2001) 1.6、《钢管脚手架扣件标准》(GB 15831-2006) 1.7、《建筑结构静力计算手册》 1.8、《钢结构设计规范》(GB 50017-2003) 1.9、《碳素结构钢》(GB/T 700-2006) 第二节工程概况 工程名称:东风本田汽车有限公司生产能力扩建项目-综合动力站房 建设地点:本项目位于武汉经济技术开发区东临枫树五路,北临珠山湖大道。 占地面积:4761.15m(含水池)总建筑面积:5110m 建筑层数:主体为单层建筑,辅房局部为二层建筑。 建筑高度:主体10.550m,局部二层辅房建筑高度:9.220m建筑室外地面至其檐口与屋脊的平均高度 结构类型:主体结构形式为门式钢架结构,贴建辅房为钢筋混凝土框架结构,设计合理使用年限为50年。 本工程属于综合动力站房工程。工程分为变配电间及空压站、制冷站、辅房三大施工段进行。其中辅房需要进行脚手架搭设施工,本工程一层结构层高4.87米,二层4.43米,一层底坪标高为-0.50,二层标高为4.370、屋面标高为8.800。 第二章施工部署 第一节组织机构 2.1.1、脚手架搭设由该区域安全负责人组织实施,其他人员配合。 2.1.2、脚手架所需材料、劳动力计划均由该区域施工负责人编制,材料员负责组织进场。技术交底工作由施工工长负责。

相关文档