隐蔽工程验收记录 工程名称施工执行标准 名称及编号 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》 GB50204-2015版 隐检项目基础承台、地梁、电梯井、消防 水池底板钢筋 隐检日期2015-8-25 隐检部位层:基础轴线:A--L轴/1--28轴标高:-0.5米 隐检依据:施工图号结施03改、04改、05改,设计变更/洽商/技术核定单(编号03 )及有关国家现行标准等。 主要材料名称及规格/型号:钢筋HRB400Φ8、Φ10、Φ12、Φ14、Φ16、Φ18、Φ20、Φ22、Φ25 原材料试验力学性能检测报告编号:BGGYC201500419~201500421 原材料试验重量偏差检测报告编号:BGGHJ201501088 隐检内容: ①钢筋的连接方式:机械焊接(电弧焊); ②接头数量:90个;接头位置:剪力最小部位(跨中1/3处); ③接头部位百分率:≥50%; ④保护层厚度要求:1.5公分; ⑤箍筋数量间距:加密区@100,非加密区@150, @200; ⑥主、次筋锚固长度和搭接长度、截面尺寸、节点构造:参照11G101-1第53、55页要求。附:基础承台、地梁、电梯井、消防水池底板钢筋钢筋隐蔽工程检查验收记录表 检查结论: □同意隐蔽□不同意隐蔽,修改后复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏 施工单位 专业技术负责人专业质检员专业工长监理或建设单位专业工程师

工程名称施工执行标准名 称及编号 《混凝土结构工程施工质 量验收规范》 GB50204-2015版 隐检项目基础承台、地梁、电梯井、消防水 池底板钢筋 隐检日期2015-8-25 隐检部位层:基础轴线:A--L轴/1--28轴标高:-0.5米简图或说明:具体详见结施03改、04改、05改,设计联系单03号

隐蔽工程验收记录表(全套范例)

苏州轨道交通工程 承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程项目地面砖施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符合 设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢固, 无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色泽 一致,接缝平整,深浅一致,周边顺直。 板块无裂纹、掉角和缺楞等缺陷。 符合要求 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合牢 固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高度 差不应大于10mm;防滑条顺直。 符合要求 面层表面的坡度应符合设计要求,不倒 泛水、无积水;与地漏、管道结合处应 严密牢固,无渗漏。 符合设计要求 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02号监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称宁波***气象局气象台迁建工程 *2#附属用房 项目经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程项目 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江***建设有限公司 施工标准名称及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 隐蔽工程部位: 质量要求施工单位自查记录 监理(建设)单位 验收记录 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 采用的优质烘干木材作木龙 骨(断面规格40*40,网络间 距200*200施防火涂料3 遍),其燃烧性能等均符合设 计要求。 饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、连 接方法和防腐处理必须符合设计要 求。 木骨架基层以18厚杉木细木 工板基层(防火涂料3遍), 连接件的规格、连接方法及 防腐处理等均符合要求。 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、 洁净,无缺损。 木龙骨骨架安装牢固。其表 面平整、顺直、无翘曲及损 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 施工单位 自查结论 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位项目技术负责人:年月日 监理(建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位项目负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

隐蔽工程验收记录填写范例

隐蔽工程验收记录填写例 一、地基基础工程与主体结构工程 1、土方工程 (1)检查容:依据施工图纸、地质勘察报告、有关施工验收规要求底标高,基底轮廓尺寸等情况;检查基底清理情况,基底标高,基底轮廓尺寸等情况; (2)填写要点:土方工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查容描述清楚。 2、支护工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和基坑支护方案、技术交底、检查锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径、深度和角度;检查地下连续墙成槽宽度、深度、倾斜度、钢筋笼规格、位置、槽底清理、沉渣厚度情况; (2)填写要点:支护工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,锚杆、土钉的品种规格、数量、插入长度、钻孔直径等主要数据描述清楚。 3、桩基工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和桩基施工方案、技术交底,检查钢筋笼规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况; (2)填写要点:桩基工程隐检记录中要注明施工图纸编号,地质勘测报告编号,将检查的钢筋规格、尺寸、沉渣厚度、清孔等情况描述清楚。 4、地下防水工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和防水施工方案、技术交底、检查混凝土的变形缝、施工缝、后浇带、穿墙套管、预埋件等设置的形式和构造等情况;检查防水层的基层处理,防水材料的规格、厚度、铺设方式、阴阳角处理、搭接密封处理等情况;

(2)填写要点:地下防水工程隐检记录中要注明施工图纸编号、刚性防水混凝土的强度等级、抗渗等级,柔性防水材料的编号、规格、防水材料的复试报告编号、施工铺设方法、搭接长度、宽度尺寸等情况,还应将阴阳角处理、附加层情况等描述清楚,必要时可附简图加以说明。 5、结构钢筋绑扎 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底、检查钢筋的品种、规格、数量、位置、锚固和接头位置、搭接长度、保护层厚度,钢筋及垫块绑扎和钢筋除锈等情况; (2)填写要点:钢筋工程隐检记录中要注明施工图纸编号,主要钢筋原材复试报告编号,钢筋竖向水平各自的型号、排距、保护层尺寸,箍筋的型号,间距尺寸,钢筋绑扎接头长度尺寸,垫块规格尺寸等,若钢筋规格与图纸不相符,还应将钢筋代用变更的洽商编号填写清楚,检查容应尽量描述清楚。 6、结构钢筋连接 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和钢筋施工方案、技术交底,检查连接形式、连接种类、接头位置、数量和连接质量,若是焊接,还要检查焊条、焊剂的产品质量,检查焊口形式、焊缝长度、厚度、表面清渣等情况; (2)填写要点:钢筋连接隐检记录中要注明施工图纸编号,钢筋连接试验报告编号,钢筋连接的种类(焊接、机械连接),连接形式(锥螺纹连接、滚压直螺纹连接、钢套筒连接、剥肋直螺纹连接、电渣压力焊、闪光对焊等),焊(连)接的具体规格尺寸、数量、接头位置应描述清楚,对不同连接形式分别填写隐检记录。 7、预应力工程 (1)检查容:依据施工图纸、有关施工验收规要求和预应力施工方案、技术交底,检查预应力筋的品种、规格、数量、位置,预留孔道的规格、数量、位置、形状及灌浆孔、排气兼泌水管的情况等,预应力筋的下料长度、切断方法、竖向位置偏差、固定、护套的完整性,锚具、夹具和连接器的组装等情况,锚固区中加强构造情况。

电气隐蔽工程验收记录.通用资料

新疆维吾尔自治区建设厅建筑标准设计办公室图集发行站 地址:光明路 26号(后门) 电话:(0991) 8867608 8855356 总配电箱,导管弯曲半径 > ,扁圆度以内,室外管长出墙为 坡度控 制在1%,坡向室外,导管外壁刷沥青漆 2遍,管内刷防锈漆一遍。 2、 总箱至单元箱干管 PVC C 50,单元箱至分户箱采用 3根PVC C 40管连接,电视设备间 至单元分支器箱为 PVC C 40,单元分支器箱至一层小家分支器箱为 PVC C 20,门控 电源箱进户为SC50管,分別沿墙,沿地暗敷,导管入箱均为焊接连接固定。 3、 沿地下室墙和楼板敷设 PVC25 , PVC20 , PVC16导管,接头采用套管粘接。 4、 SC50导管采用C 12圆钢与箱体的侧棱施焊,焊缝长度为 60mm.。 5、 采用热镀锌扁钢-40*4,由接地箱沿墙、沿地坪暗敷至总进户箱,搭接长度为 80mm 三面施焊,刷沥青漆一遍。 6、 配管走向均按会审图电施图要求进行埋设。 7、 管路敷设距保护层大于规范要求。 三、经检查:均符合设计要求及施工规范规定。 验 收 意 见 隐 蔽 检 查 内 容 施 工 单 位 项目经理 施工人员 监理(建设单位): 年 月 日 项目技术负责人 质量检查员

新疆维吾尔自治区建设厅建筑标准设计办公室图集发行站 地址:光明路 26号(后门) 电话:(0991) 8867608 8855356 总配电箱,导管弯曲半径 R > 10D ,扁圆度10%以内,室外管长出墙为 1.5m 坡度控 制在1%,坡向室外,导管外壁刷沥青漆 2遍,管内刷防锈漆一遍。 2、 总箱至单元箱干管 PVC C 50,单元箱至分户箱采用 3根PVC C 40管连接,电视设备间 至单元分支器箱为 PVC C 40,单元分支器箱至一层小家分支器箱为 PVC C 20,门控 电源箱进户为SC50管,分別沿墙,沿地暗敷,导管入箱均为焊接连接固定。 3、 沿地下室墙和楼板敷设 PVC25 , PVC20 , PVC16导管,接头采用套管粘接。 4、 SC50导管采用C 12圆钢与箱体的侧棱施焊,焊缝长度为 60mm.。 5、 采用热镀锌扁钢-40*4,由接地箱沿墙、沿地坪暗敷至总进户箱,搭接长度为 80mm 三面施焊,刷沥青漆一遍。 6、 配管走向均按会审图电施图要求进行埋设。 7、 管路敷设距保护层大于规范要求。 三、经检查:均符合设计要求及施工规范规定。 验 隐 蔽 检 查 内 容

隐蔽工程验收记录表模板

隐蔽工程验收记录 表

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目土方工程验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基底轮廓尺寸。 检查意见: 经检查: 基底土质为灰岩; 基底标高、基底轮廓尺寸符合设计要求; 清槽工作到位, 未出现地下水, 同意进行下道工序。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目钢筋绑扎验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查: 钢筋有质量证明书, 复试合格, 外观均无锈蚀、无污染, 已清理干净; 钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求; 钢筋绑扎安装质量牢固, 无漏扣现象; 保护层厚度符合要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号: 工程名称 验收项目混凝土验收日期 验收部位基础 验收依据: 施工图图号设计变更/洽商( 编号/ ) 及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查: 混凝土原材料有复检试验报告, 质量符合要求; 混凝土有配合比试配报告; 混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求; 混凝土养护符合施工规范要求; 混凝土设计强度为C20, 施工时留有试块, 有试压报告; 基础标高、几何尺寸符合设计要求, 表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论: □同意隐蔽□不同意, 修改后进行复查 复查结论: 复查人: 复查日期: 签 字栏监理( 建设) 单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长( 施工员)

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1、基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1、基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1、所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1、防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4×40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、工人接地装置采用-40×4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴// 5、实测接地电阻值为0.2Ω。 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1、所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1、避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根Φ25柱主筋上下对应引上,位置符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用Φ16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1、保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。

隐蔽工程验收记录表汇总

对隐蔽工程验收记录的核查,主要在分部工程验收时进行,各分项工程对隐蔽工程验收的要求汇总如下表:

建筑节能分部工程质量验收合格,应符合下列规定: 1 )分项工程应全部合格; 2)质量控制资料应完整; 3)外墙节能构造现场实体检验结构应符合设计要求; 4)严寒、寒冷和夏热冬冷地区的完窗气密性现场实体检测结果应合格; 5)建筑设备工程系统节能性能检测结果应合格。

这是强制性条文。

沈表J N.4 -1 墙体节能工程检验批质量验收记录(主控项目)

墙体节能工程检验批质量验收规定和说明(主控项目) 编制依据:国家标准《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-200第4章。 适用范围:本表适用于采用板材、浆料、块材及预制复合墙板等墙体保温材料或构件的建筑墙体节能工程质量验收。 检验批划分:采用相同材料、工艺和做法的墙面,每500rm?1000i2面积划分为一个检验批,不足500r2也为一个检验批。 主控项目主控项目应全部合格。 1用于墙体节能工程的材料、构件等,其品种、规格应符合设计要求和相关标准的规定。检验方法:观察、尺量检查;核查质量证明文件。检查 数量:按进场批次,每批随机抽取3个试样进行检查,质量证明文件应按照其岀厂检验批进行核查。 2墙体节能工程使用的保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。 检验方法:核查质量证明文件及进场复验报告。检查数量:全数检查。 3墙体节能工程采用的保温材料和粘结材料等,进场时应对其下列性能进行复验,复验应为见证取样送检:1)保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度;2)粘结材料的粘结强度;3)增强网的力学性能、抗腐蚀性能。检验方法:随机抽样送检,核查复验报告。检查数量:同一厂家同一品种的产品,当单位工程建筑面积在20000吊以下时各抽查不少于3次;当单位工程建筑面积在20000 nn以上时各抽查不少于6次。 4严寒、寒冷地区外保温使用的粘结材料,其冻融试验结果应符合该地区最低气温环境的使用要求。 检验方法:检查质量证明文件。检查数量:全数检查。 5墙体节能工程施工前应按照设计和施工方案的要求对基层表面进行处理,处理后的基层应符合保温层施工方案的要求。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 6墙体节能工程各层构造做法应符合设计要求,并应按照经过审批的施工方案进行施工。 检验方法:对照设计和施工方案观察检查;检查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 7墙体节能工程的施工,应符合下列规定:1)保温隔热材料的厚度必须符合要求。2)保温板材与基层及各层之间的粘结或连接必须牢固。粘结强度和连接方式应符合设计要求。保温板材与基层的粘结强度应做现场拉拔试验。3)保温浆料应分层施工。当采用保温浆料做外保温时,保温层与基层之间及各层之间的粘结必须牢固,不应脱层、空鼓和开裂。4)当墙体节能工程的保温层采用预埋或后置锚固件固定时,锚固件的数量、位置、锚固深度和拉拔力应符合设计要求。后置锚固伯应进行锚固力现场拉拔试验。 检验方法:观察;手扳检查;保温材料厚度采用钢针插入或剖开尺量检查;粘结强度和锚固力核查试验报告;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:每个检验批抽查不少于3处。 8外墙采用预置保温板现场浇筑混凝土墙体时,保温材料的验收应符合主控项目第2项的规定;保温板的安装位置应正确、接缝严密,保温板在浇筑混凝土过程中不得移位、变形,保温板表面应采取界面处理措施,与混凝土应粘结牢固。混凝土和模板的验收,应按《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB5020的相关规定执行。检验方法:观察检查;核查隐蔽工程验收记录。检查数量:全数检查。 9当外墙采用保温浆料做保温层时,应在施工中制作同条件养护试件,检测其导热系数、干密度和压缩强度。保温浆料的同条件养护试件应见证取样送检。检验方法:核查试验报告检查数量:每个检验批应抽样制作同条件养护试块不少于3组。 10墙体节能工程各类饰面层的基层及面层施工,应符合设计和《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB5021的要求,并应符合下列规定:1)饰面层施工的基层应无脱层、空鼓和裂缝,基层应平整、洁净,含水率应符合饰面层施工的要求。2)外墙外保温工程不宜采用粘贴饰面砖做饰面层。当采用时,其安全性与耐久性必须符合设计要求饰面砖应做粘结强度拉拔试验,试验结果应符合设计和有关标准的规定。3)外墙外保温工程的饰面层

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

竣工工程技术隐蔽资料核查表 表编号: 工程名称 验收项目验收日期 验收部位 验收依据:施工图图号设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 检查意见: 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 表编号:工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程验收记录表 Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-003 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目混凝土工程验收日期2008年12月12日验收部位梁、板、柱 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9.垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

隐蔽工程检查验收记录文稿全套范例

拉结筋隐蔽工程检查验收记录 工程名称:xxx国际旅游养生度假村10#楼建设单位:xxxxx房地产开发公司图号:建施-3结施-1 隐蔽部位:一层填充墙施工单位:xx县第筑安装工程公司隐蔽日期:2011 年 4 月9 日 单位工程技术负责人:质量检查员:填表人:马云贵 注:本表适用于混凝土、钢筋、埋地工程、砌体埋筋、屋面、回填土等工程隐蔽。

钢筋隐蔽工程检查验收记录 工程名称:xxx国际旅游养生度假村11#楼建设单位:xxxx旅游房地产开发公司图号:结施-3 隐蔽部位:四层剪力墙施工单位:xx县第筑安装工程公司隐蔽日期:2011 年4 月12 日 隐蔽检查容: 一、材料 钢筋的品种、规格符合设计要求,力学试验合格、钢筋表面清洁无锈蚀、污染。原材复试合格,复试编号详见下表; 二、钢筋绑扎 1、按结施-3图纸、《03G101-1》及有关施工规施工,没有进行设计变更和钢筋代换; 2、剪力墙暗柱纵筋为10,箍筋为Φ6.5250(200);剪力墙墙厚200㎜,钢筋双向双层,水平分布筋8250(双排);垂直分布筋为8250(双排);拉筋为Φ6.5500*500/剪力墙厚160㎜,水平分布筋为8300(双排),垂直分布筋为8300(双排),拉筋为Φ6.5600*600,拉筋端部均做135°弯钩,弯钩直段长度10d; 3、墙体的钢筋搭接绑扎,搭接长度laE为34d(纵向钢筋搭接接头面积百分率为%50,纵向受拉钢筋搭接长度修正系数取1.4倍laE,8:405㎜/10:476㎜),接头纵横错开50%; 4、钢筋布置、间距、排距均匀; 5、绑扎丝为双铅丝,每个相交八字扣绑扎,丝头朝向混凝土部; 6、剪力墙保护层15㎜,采用塑料垫块,间距600㎜,梅花形布置; 7、经我单位自检合格后,提交监理单位验收,经监理单位验收合格后,即进入下一道工序施工; 隐检容已做完,请予以检查。 HRB335 8 HRB335 10 单位工程技术负责人:质量检查员:填表人:马云贵 注:本表适用于混凝土、钢筋、埋地工程、砌体埋筋、屋面、回填土等工程隐蔽。

隐蔽工程验收记录表~~真正范本

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS -001 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目土方工程验收日期2008年12月01日验收部位门卫室基础标高:2037.6m 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号: 验收内容: 1.基底土质; 2.基底清理情况; 3.基底标高; 4.基坑轮廓尺寸。 检查意见: 经检查:基底土质为灰岩;基底标高、基坑轮廓尺寸符合设计要求;清槽工作到位,未出现地下水,同意进行下道工序。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

Q/CSG表BJ2-1 编号:TGY-MWS-002 工程名称中国南方电网昆明特高压试验研究基地工程—门卫室 验收项目钢筋工程验收日期2008年12月05日验收部位门卫室基础、短柱、地梁 验收依据:施工图图号 S4781S-T0114-11 设计变更/洽 商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335级Φ18、Φ20、Φ12、Φ14、Φ16 HRB235级Φ6、Φ8 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: / 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位云南省送变电工程公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

幕墙隐蔽验收记录范例

幕墙隐蔽验收记录范例 一、幕墙隐蔽工程检查内容 依据施工图纸、有关施工验收规范要求和施工方案、技术交底,检查以下内容: 1.预埋件(或后置埋件)、连接件、紧固件连接:各种埋件、连接件、紧固件的数量、规格、位置、锚固深度和防腐处理等。 2.连接节点处理:幕墙顶部(女儿墙部位)、幕墙底部、立柱、梁柱等的连接情况。 3.变形缝及墙面转角处的构造节点处理:幕墙的抗震缝、伸缩缝、沉降缝等部位的处理(宜采用详图示意),墙角的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计要求和技术标准的规定;变形缝罩面与两侧幕墙结合处不得渗透。 4.幕墙防雷装置设置:幕墙应形成自身的防雷体系,并与主体结构的防雷体系可靠地连接,严禁串联;女儿墙部位的连接节点(宜采用详图示意)应符合设计规定等。 5.幕墙防火、保温及防潮层构造处理。 (1)防火材料铺设:防火材料品种、材质、耐火等级、铺设厚度、防腐处理应符合设计和标准规定;铺设应饱满、均匀、无遗漏,厚度一致且不宜小于70mm;防火材料不得与幕墙玻璃直接接触。防火层的密封材料应采用防火密封胶,防火层与玻璃的间距应大于40mm。 (2)防火节点安装:防火节点构造必须符合设计要求;安装应牢固,无遗漏,并应严密无缝隙;防火层与幕墙和主体结构间的缝隙必须用防火密封胶严密封闭。 (3)玻璃幕墙四周与主体结构之间的缝隙,应采用防火保温材料填塞,填塞应饱满、平整、接缝应严密不渗漏。保温材料密度、厚度应符合设计要求。

二、幕墙隐蔽工程填写要点 幕墙工程隐检记录中要注明施工图纸编号,幕墙类型,主要材料的规格型号、预埋件、连接件、紧固件的具体位置、连接方法和防腐处理;主体结构与立柱、立柱与横梁的连接情况;玻璃与玻璃、玻璃与玻璃肋间缝隙的填充情况;防雷节点的位置,防火、防水、保温情况等,将检查内容描述清楚。

隐蔽工程验收记录汇总表

隐蔽工程验收主要内容 一、土建部分 ※桩基工程※ 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 ※基础工程※ 1.轴线:施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。 6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度):砂浆级配单。 7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 ※主体工程※ 1.轴线及放样(每一层)。 2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间

距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 二、建筑装饰装修工程 ※抹灰工程※:抹灰厚度大于或等于35mm时的加强措施;不同材料基体交接处的加强措施。 ※门窗工程※:预埋件和锚固件;隐蔽部位的防腐、填嵌处理。 ※吊顶工程※:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;吊杆安装;龙骨安装;填充材料设置。※轻质隔墙工程※:木龙骨防火、防腐处理;预埋件或拉结筋;龙骨安装;填充材料的设置。 4.1.5 隐蔽工程验收记录 1.※地基验槽记录※ Ⅰ基本要求和内容 (1)地基验槽必须经土方工程质量检验评定合格后,方可提请有关单位进行验槽,并提供验槽记录,见质控(建) (2)基槽(坑)开挖过程中,要严禁地基土受到扰动。验槽时,应对已开挖的基槽按顺序详细、认真地全面观察检查槽底土层的情况;检查地基持力层是否与勘察设计资料相符,地基土的颜色是否均匀;土的含水量是否一致;表层土坚硬程度有无局部软硬不均。并对地基的匀质性作出评价,确定是否继续下挖或进行技术处理。 (3)基槽(坑)的几何尺寸和槽底标高或挖土深度(最小埋置深度)应符合设计要求。如有局部加深、加宽者,应附图说明其原因及部位。 (4)基槽施工中遇有坟穴、地窖、废井、旧基础、管道、泉眼、橡皮土等局部异常现象时,应将其所处部位、深度、特征及处理方法进行描述,并有附图说明。 (5)对地质复杂的或重要的工程,对地基变形有特殊要求以及地基开挖后对地基土有疑义的工程,

(完整版)隐蔽工程验收记录表(全套范例)

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 地面砖面层隐蔽工程验收记录 宁波*** 气象局气象台迁建工程 工程名称 工程经理*** *2#附属用房 分项工程名称地面砖面层工程专业工长 隐蔽工程工程地面砖施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号 装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 面层所用的板块的品种、质量必须符 合设计要求。 符合设计要求 面层与下一层的结合(粘结)应牢 固,无空鼓。 符合要求 砖面层的表面应洁净、图案清晰,色 泽一致,接缝平整,深浅一致,周边 符合要求 隐蔽工程部位:顺直。板块无裂纹、掉角和缺楞等缺 陷。 面层邻接处的镶边用料及尺寸应符合 设计要求,边角整齐、光滑。 符合设计要求 踢脚线表面应洁净、高度一致、结合 牢固、出墙厚度一致。 符合要求 楼梯踏步和台阶板块的缝隙宽度应一 符合要求 致、齿角整齐;楼层梯段相邻踏步高 度差不应大于10mm;防滑条顺直。 面层表面的坡度应符合设计要求,不 倒泛水、无积水;与地漏、管道结合符合设计要求 处应严密牢固,无渗漏。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日 注:如需绘制图纸的附本记录后。

承包单位:中铁二局股份有限公司合同号:苏轨(2012)合计施字I-02 号矚慫润厲钐瘗睞枥庑赖。 监理单位:上海申诚隧道轨道交通工程建设监理有限公司编号: 饰面板安装隐蔽工程验收记录 工程名称 宁波*** 气象局气象台迁建工程 * 2#附属用房 工程经理*** 分项工程名称饰面板工程专业工长 隐蔽工程工程 墙面木骨架、 基层板制作安装 施工单位浙江*** 建设有限公司 施工标准名称 及代号装饰装修工程质量验收规范 GB50210-2001 施工图纸名称及编号 质量要求施工单位自查记录 监理( 建设) 单位 验收记录 采用的优质烘干木材作木龙 木龙骨的燃烧性能等级应符合设计要 求。 骨(断面规格40*40,网络 间距200*200 施防火涂料 3 遍),其燃烧性能等均符合 设计要求。 木骨架基层以18 厚杉木细 隐蔽工程部位:饰面板安装工程的预埋件(或后置埋 件)、连接件的数量、规格、位置、 连接方法和防腐处理必须符合设计要 木工板基层(防火涂料 3 遍),连接件的规格、连接 方法及防腐处理等均符合要 求。 求。 木龙骨骨架安装牢固。其表 木龙骨骨架安装牢固,表面应平整、面平整、顺直、无翘曲及损 洁净,无缺损。 坏,符合设计及国家行业施 工及工艺规范要求。 经检查,本分项工程符合设计及国家相关规定要求。 施工单位 自查结论 施工单位工程技术负责人:年月日 监理( 建设) 单位验收结论 监理工程师(建设单位工程负责人):年月日注:如需绘制图纸的附本记录后。

隐蔽验收记录表

隐蔽工程的内容、施工要点及简图 1、原顶打眼固定M8膨胀管,吊点双向间距900?1200mm,吊杆与内膨胀管连牢固,吊杆垂直。 2、①8镀锌钢筋吊杆,双向中距w 1200,吊杆上部与螺栓固定。 3、C型轻钢主龙骨CS50中距w 1200找平后与钢筋吊杆固定。 4、U型轻钢次龙骨CB50X27中距429,与主龙骨固定。 5、9mm厚石膏板面层,专用自攻丝固定,自攻丝间距150mm。 :

监理(建设)单位验收结论□ 符合要求,同意隐蔽 □ 不符合要求,不同意隐蔽监理工程师: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称吊顶工程(矿棉板) 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工图编号验收部位 1、所用材料及规格为:轻钢主龙骨38*12*1.2m m,T型烤漆龙骨32*25*0.6m m,矿棉板 600*600*15mm,镀锌金属吊杆M8,内膨胀管M8。 2、T型烤漆龙骨间距为600,轻钢主龙骨间距为800,规格38*12*1.2 3、M8内膨胀管吊间距900-1000mm,吊杆与内膨胀管的连接坚固,吊杆垂直。 4、主龙骨两端头距墙150-200mm,间距900-1200mm ,主龙骨的悬臂端不大于300mm。 5、吊顶起拱高度为跨度的1/200,边龙骨由30*30mm L型镀锌边角沿标高在四周固定,采用自攻螺丝固定。 6、600*600的矿棉板安装于T型龙骨上。 7、龙骨间距符合设计及规范要求,安装牢固,符合设计及规范要求 &依据《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210 —2001),经自检合格

施工单位检查结果符合施工质量验收规范专业质量检查员:项目技术负责人: 单位(子单位)工程名称 分部(子分部)工程名称吊顶工程(铝扣板) 施工单位项目经理 分包单位分包项目经理 施工图编号验收部位 隐蔽工程的内容、施工要点及简图 1、轻钢龙骨的安装:采用38主骨等系列配件,$ 8全丝吊杆连,? 8胀栓、铝扣板专用主骨、30 X 40木龙骨大芯板条、防锈漆、防火涂料。 2、轻钢龙骨的安装横平竖直,吊杆垂直,主龙骨间距符合规范要求。吊件、扣件连接安装牢固。 3、木制灯槽安装、连接牢固,横平竖直。 4、吊顶内各种管线已穿完,防锈漆、防火涂料涂刷均匀,施工符合规范及设计要求。 项目经理:

隐蔽工程验收记录表范本

工程名称东丰县大阳镇安乐村四、五、七组河道治理工程 验收项目钢筋工程验收日期2014年11月8日验收部位拦河闸建筑物 验收依据:施工图图号 DYZALC2014-12-09 、DYZALC2014-12-10 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:钢筋HRB335 Φ8、Φ22、Φ12、Φ20、Φ16 验收内容: 1.原材料产品质量; 2.钢筋的品种、级别、规格; 3.钢筋的配筋数量、位置、间距; 4.钢筋绑扎、安装情况; 5.保护层厚度。 检查意见: 经检查:钢筋有质量证明书,复试合格,外观均无锈蚀、无污染,已清理干净;钢筋的品种、级别、 规格、配筋数量、位置、间距符合设计要求;钢筋绑扎安装质量牢固,无漏扣现象;保护层厚度符合要求。检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位长春建设集团股份有限公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

工程名称东丰县大阳镇安乐村四、五、七组河道治理工程 验收项目混凝土工程验收日期2014年11月8日验收部位拦河闸建筑物 验收依据:施工图图号 DYZALC2014-12-07 、DYZALC2014-12-08 设计变更/洽商(编号 / )及有关国家现行标准等。 主要材料名称规格、型号:水泥P.S32.5;碎石、砂 验收内容: 1.混凝土原材料; 2.混凝土配合比; 3.混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣; 4.混凝土养护; 5.混凝土设计强度; 6.标高; 7.几何尺寸; 8.表面平整度 9. 垂直度; 检查意见: 经检查:混凝土原材料有复检试验报告,质量符合要求;混凝土有配合比试配报告;混凝土原材料计量、搅拌、运输、浇筑、振捣符合施工规范要求;混凝土养护符合施工规范要求;混凝土设计强度为C30,施工时留有试块,有试压报告;基础标高、几何尺寸符合设计要求,表面平整度、垂直度符合施工质量验收规范要求。 检查结论:□√同意隐蔽□不同意,修改后进行复查 复查结论: 复查人:复查日期: 签字栏监理(建设)单位 施工单位长春建设集团股份有限公司 专业技术负责人项目专业质量检查员专业工长(施工员)

《隐蔽工程验收记录汇总表》

《隐蔽工程验收记录汇总表》隐蔽工程报验汇总 yayuan-yujing 隐蔽工程验收主要内容 一、土建部分 ※桩基工程※ 1.桩基轴线及样桩放线定位及复核记录; 2.打(压)桩施工记录、灌注桩成桩施工记录; 3.预制桩接桩,灌注桩钻孔、清孔,钢筋笼制作、吊放,混凝土灌注; 4.桩位轴线偏差和标高验收记录(若桩顶标高与施工现场场地标高相同时,应在桩基工程施工结束后进行)。 ※基础工程※ 1.轴线。施工单位填报施工测量报验单(报验申请单),附施工测量放线复核单。 2.挖土(包括设计标高、暗浜、地质、基槽宽度、长度、放坡、坡度):施工单位填报地基验槽记录。 3.垫层(包括标高、长度、厚度、宽度、混凝土强度等级)。 4.底板钢筋(包括品种、规格、数量、搭接长度、箍筋间距、保护层厚度、预埋件数量位置)。 5.混凝土(包括断面尺寸,标高,是否有蜂窝、麻面、露筋,混凝土强度等级):混凝土浇灌令、混凝土级配单。

6.基础墙(包括标高、大放脚尺寸、砌筑砂浆强度)。砂浆级配单。 7.防潮层钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度)。 8.架空板安装(包括楼板型号、下底板的离缝、搁置长度、硬找平、软坐灰;架空板锚固筋数量、规格、长度)。 ※主体工程※ 1.轴线及放样(每一层)。 2.柱、梁、楼梯、板钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度、焊接情况、保护层厚度、箍筋间 隐蔽工程报验汇总 yayuan-yujing 距、预埋件等,每层一次),巡视旁站记录。 3.雨篷、阳台、空调板等悬臂部位钢筋(每层一次),巡视旁站记录。 4.混凝土(包括表面质量、强度等级、每层一次),巡视旁站记录。 5.墙体砌筑(包括柱与墙拉结筋数量、规格及设置情况),砂浆级配单。 6.屋顶水箱钢筋(包括数量、规格、品种、搭接长度),巡视旁站记录。 7.女儿墙压顶钢筋(包括数量、规格)。 二、建筑装饰装修工程

隐蔽工程验收记录(大全)

隐蔽填写的内容 基础条基 1所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 3、所隐的条型基础符合设计及规范要求 基槽 1基槽开挖标高,尺寸,坡度附合规范要求 2、基槽底浮土、杂物已清理干净 3、符合施工规范要求及质量验收记录 1基础基底标高为-7.25m,槽底土质为③层土-粉细砂,无地下水; 2、基槽土层已挖至-7.25m,基底清理到位,浮土、松土清除到持力层,无杂物; 3、基底轮廓尺寸符合图纸要求。 隐检内容已做完,请予以检查 基础圈梁 1所用的商品混凝土原材料出厂合格证及相关资料齐全 2、混凝土表面无蜂窝、麻面 基础接地 1防雷接地所用的材料均有合格证 2、利用基础基础钢筋作为接地装置,基础钢筋间焊接牢固,符合规范要求 3、采用-4 X 40热度锌扁钢敷设成闭合环路,扁钢质量符合设计要求 4、符合设计要求及施工质量验收规范要求 1工人接地装置采用-40 X 4镀锌扁钢,标高-1.8m,位置符合电气施工图纸。 2、环形接地装置分别与轴/①、⑧/⑥……等处引至结构基础钢梁进行焊接,并与避雷引线连成一体。 3、扁钢连接处焊接长度为其宽度的2倍以上,且三面施焊,焊接处药皮已清除,无夹渣咬肉现象,并涂沥青,防腐无遗漏。 4、建筑物外墙轴/②、轴/ 、轴/处设置断接卡子。 5、实测接地电阻值为0.2 Q o 隐检内容已做完,请予以检查。 一层柱避雷引下线 1所用的材料有出厂合格证 2、利用建筑物柱内主筋作引下线,采用电渣压力焊法,搭接长度符合设计要求及施工质量验收规范要求 1避雷引下线共20处,分别利用图纸标示的柱子中两根①25柱主筋上下对应引上,位置 符合电气施工图纸。 2、柱主筋采用①16钢筋帮条焊,在直螺纹接头上下做跨接焊,焊接连成一体,焊接长度大于钢筋直径的6倍,且两面施焊;药皮已清除,无夹渣咬肉现象。 隐检内容已做完,请予以检查。 屋面挤塑聚苯乙烯泡沫板保温层 1保温层采用聚苯板保温板,有出厂合格证、质量证明文件。 2、保温铺贴牢固,接缝严密。 3、保温层材质、厚度符合图纸设计要求。 4、保温层上下接缝外错开,接缝处用同类材料碎屑填嵌饱满。