一、工程概况

1.1工程名称:

1.2工程地点:

1.3 工程概况:

Xxxxxxxxxxxxxx工程占压XXXXXXXXX原有的一条10kV直埋电缆线路,并且在施工过程中已将原电缆打断,需废除原有电缆线路,临时引接电源恢复供电,待XXXXXXXXXXX施工结束后,重新敷设电缆,拉管穿越铁路、公路及津港运河。本工程包括立电杆,敷设架空导线,变台安装,拉管,10kV电缆敷设,电缆头制安,送配电调试等。

1.4工期:8日历天

1.5质量标准:合格。

1.6主要工程量

1.立混凝土电杆(单杆,15m以内):6根

2.普通拉线制作安装(截面70mm2以内)终:6根

3.进户线架设(单线,截面35mm2以内)380V :320m

4.铜芯电力电缆敷设(YJV22-3*240mm2):380m

5.拉管:600m

6.户外热缩式电力电缆终端头制安:4个

7.电力电缆试验:2根

8.立混凝土电杆(单杆,13m以内)-临时线路:5根

9.绝缘铝绞线架设(单线,截面150mm2以内) -临时线路:0.66km

10.立混凝土电杆(单杆,11m以内)变台部分:2根

11.绝缘铝绞线架设(单线,截面95mm2以内) 变台部分:0.06km

12.杆上变配电设备安装(变压器容量320kVA:1台

13.成套配电箱安装(悬挂嵌入式,半周长2.5):1台

14.控制开关安装(DW万能式自动空气开关):1个

二、施工准备

2.1人员组织机构

为了实现文明施工、安全生产,我项目部决定在本工程由项目经理负责,选派一流的施工队伍和精干人员,对工程施工的全过程进行有效的计划、组织、协调和控制,并在确保工期、安全和质量的前提下,有效地控制成本,以高效的管理确保工程顺利实施质量优秀。

2.2技术准备

技术准备是施工准备工作的核心,任何技术差错都可能导致质量、安全事故,造成经济、生命和财产的损失,为此,我们在技术工作准备方面采取以下的措施:

(1)、在管理人员和施工人员方面,选择有管理经验、施工经验、技术全面的人员参与本工程的施工,在施工前对相关人员进行专业的培训。(2)、在施工前,做好图纸的自审、会审。

(3)、在施工中,详细到每个工序,都要做好技术交底工作,在交底中要突出技术措施、施工方案、质量要求、安全措施等。

(4)、施工技术资料:在施工过程中,随进度及时作好施工记录。

2.3材料准备

材料供应也是工程很重要的部分,材料供应是否及时直接影响到施工工期,为此我们会根据工程进度计划专门制定相对应的材料供应计划,已保证顺利施工。在材料采购和管理方面我们力争做到以下几点:(1).材料采购严格依照项目部程序文件的要求,先评审建立合格的

供货商,再按采购程序进行采购。

(2).现场材料管理、仓库管理按照“明确标识,妥善保管,建立台帐,严格收发,记录齐全,规范管理”进行,并及时做好报表。

(3).所有材料进场,均按照项目部进货检验程序要求,对照验收标准进行检验验收,并要求提供完整的产品合格证、材质证明书、试验报告等,及时报请并配合监理工程师进行抽检复验;按品种规格进行标识、保管,发现不合格品应立即标识隔离和处置,切实把好材料质量关。搞好所有材料的安全、优质、及时供应,以保证施工进度的需要。

2.4施工机具准备

根据本工程的工程量和施工进度计划,编制本工程施工机具使用计划,并在开工前对库存机具进行检查、试机、检修、保养及补充,确保施工机具数量齐全、状态良好,各种施工机具在开工前运至施工现场。

三、施工工艺流程和主要施工方法

3.1施工工艺流程

工艺流程图:

3.2 主要的施工方法

3.2.1电缆沟施工

土方开挖至电缆沟底基础设计标高,电缆沟壁应根据土质要求及电缆沟深度放坡,电缆沟基槽两侧设排水沟及集水井,以防止沟壁坍塌。开挖完成后,应组织相关人员进行验收。

3.2.2电缆敷设施工

一、电缆施工工艺流程

前期工作准备→图纸复核→电缆规格型号的检查→电缆绝缘测试→电缆敷设→挂标志牌→电缆头的制作与安装

二、电缆敷设

1、准备工作

◆前期主要对现场进行查看并测量每根电缆实际需用长度,画好布线

图,进行配盘。

根据图纸和现场在电缆敷设前应对电缆进行详细检查:规格、型

号、截面、电压等级均符合设计要求。

◆施工前机具的准备和放电缆人员的组织与安排。

电缆敷设前进行绝缘摇测或耐压试验:

(1)1kV以下的电缆,用1kV摇表测线间及对地的绝缘电阻应不低于10MΩ。

(2)控制电缆用500V摇表测量,其线间及对地的绝缘电阻应不小于0.5MΩ。

2、电缆敷设

(1)电缆采用集中敷设,原则是由远到近、由大到小。在施工过程中必要时可以根据实际情况调整。敷设时要专人指挥,用力均匀,速度适当,防止电缆划伤和拉伤。

(2)如电缆在沟内敷设留有适量的蛇形弯,电缆的两端、过管处、垂直位差处均留有适当的余度。

(3)电缆接线。

(4)主开关及其设备的动力电缆在系统上必须保持正确的相序及相色,

三、电缆头制作安装

1 测量电缆绝缘电阻和直流耐压试验及泄露电流。

2 施工用料准备包括:查对电缆终端型号、规格是否与图纸相符合,附件是否齐全;制作过程中所用的辅材是否齐全。

3 根据电缆头固定位置及设备上接线柱位置,决定割电缆长度(注意电缆弯曲应满足弯曲半径R≥10d)。

四、电缆接线

1 线芯标号材料选白色塑料管,采用专用线心标号打印机打印,字迹清晰、不脱色长度取40mm。

2 对于单股导线煨圈连接时,圆圈的弯曲方向与螺丝拧紧的方向一致;接在同一端子。对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间要加平垫。

3 对于多股软芯导线,使用专用冷压接线端子,用压接钳压接;

4每个接线端子上的接线不准超过两根,对于插接式端子,不同截面的两根导线不得接在同一端子。对于螺栓连接端子,当接两根导线时,中间要加平垫。

3.2.3送配电调试

全部电缆安装进行总体试运行,以配合各用电设备的正常使用和办理交工手续。总体试运行时,各岗位上均要安排专业人员,发现问题立即处理。

总体试运行方法:将低压配电屏上全部馈电开关断开,然后逐一以最高亮度级投入负荷运行,直至全部负荷,按照设计在正常使用时不应同时运行的负荷除外,均已投入为止。在此过程中,应随时注意变压器是否过载。记录最大负荷时的变压器输出电流。对多台变压器,应按照设计的各种运行方式各运行3~5分钟,并试验不同运行方式之间的倒闸操作往返各2次。

四、工程进度计划与进度控制措施

4.1工程进度计划

本项目的总工期为:8日历天。

4.1.1劳动力需用量计划

以本工程项目部为基本力量。平均日生产工人可达55人。详见表A。

表A 现场施工主要劳动力配备表

4.1.2材料需用量计划

1)本工程使用的主要材料为:电缆、混凝土、砌块和钢筋等,工程开始时项目部拟定详细的材料需用量计划,为工程的顺利施工打好基础。2)如上述计划进场材料数量出现临时短缺,集团公司可从其它项目部适当调配。

4.1.3施工主要机具使用计划

本工程施工主要机具使用计划详见表B

表B 施工主要机具使用计划表

4.2进度控制措施

结合本工程的特点,我项目部抓住确保工期的关键,不仅计划组织的慎密,空间交叉的合理和时间衔接的精确。为此,除了项目管理者和施工队伍、物资投入等方面的措施外,还须采取如下措施:

4.2.1从施工计划安排上予以进度控制措施

1)按工程特点和进度要求,合理划分施工区域,相对地固定人员、机具,合理分配材料,并科学、紧凑地组织穿插施工,力求以广阔的空间赢得宝贵的时间。

2)以总的施工进度计划为准绳,项目部统筹安排,编制详细的日计划,主要包括物资、机具需用计划、劳动力组织计划、施工进度计划和详细的工序作业计划。每天、每个环节、每道工序都认真检查监督,保证计划的实现。

4.2.2从管理组织措施上予以进度控制措施

1)实行严格的项目责任制,根据工程具体情况,对项目主要管理人员定位,进行明确的分工,责、权、利落实到每个人,在整个施工过程中政令如山,赏罚分明。

2)建立现场每晚工作会议制度。每晚下班后,项目经理组织有关管理人员和全体班组长,集中召开工作会议,总结当天质量、进度、安全等方面的工作情况,详细部署第二天的工作,并就有可能发生的人员、机具、

材料、质量、安全、进度等方面的困难提出具体解决办法,保证第二天的工作顺利进行。

4.2.3从技术措施上加以进度控制措施

1)加强技术管理的力度,以适应施工进度的需要。已经确定的技术问题,及时通知施工工长和施工班组;临时性的修改,要立即制定相应的技术处理措施;对可能影响土建质量和进度的问题,要主动向监理、甲方及早提出,尽量避免事后处理。

2)及时制定、核实材料备料计划,以满足订货、加工的必要时间,保证原材料能按期交付安装、使用。

3)在不影响结构安全和使用功能,不增加投资的原则下,根据工期要求和实际施工情况,采取灵活、可靠的技术措施,及时解决施工中的各种技术问题。

4)编制施工进度计划时要综合各方面的因素,努力做到紧凑、严密预见性强、实用性强,从而增强施工组织管理的科学性,使施工安排紧张有序,忙而不乱。

4.2.4从机械设备配备上予以进度控制措施

配备足够的机械设备,机械性能良好,并派专业维修人员对机械进行定期、不定期的检查和维修,保证施工的正常进行。

五、工程质量控制措施

5.1质量目标

本工程的质量目标为:符合国家、部颁发和地方及电力行业有关规范,工程验收质量评定合格。

5.2 组织管理措施

(1).根据我司的组织结构,建立以项目经理为首、各职能部门实施监控,项目部负责措施落实的质量保证体系,使工程质量管理有计划、有措施、有控制。

(2).认真做好施工准备工作,认真学习设计图纸及设计说明,学习相关的施工规范,了解设计意图,掌握施工方法。

(3).施工机械设备投入使用前应检修完善,坚持制度性的保养、检修,确保正常使用,以免因机械故障影响工程质量,延误工期。

(4).按工种分别配备多个管理人员,质量控制细致、及时和有效。项目的施工技术人员必须通过业务考评并取得上岗证,班组施工操作人员应取得相应技术等级,并经过培训合格后方可以进入现场施工。

(5).按“谁施工谁负责,谁验收谁负责”的原则,落实质量管理责任制,使分部、分项及工序质量得到全面控制。

(6).建立质量奖罚制度。按项目经理与项目管理人员,工长与班组长逐层签订质量保证书,从而强化整体质量意识,有效地促进工程质量。(7).严格按GB/T9002-ISO9002质量体系有效地运行,执行质量保证体系标准,加强质量控制,特别要保证“三检制”和专检的落实。

(8).质检员作为项目质安部的派驻代表,对质量检查具有独立性和权威性,各作业班组配备一名专职质检员负责其质量内部控制,同时项目质安部组织不定期的核查,确保质量控制的有效性。

5.3 材料保证措施

(1).材料管理:要把工程建成优质精品工程,除施工管理及操作者技能外,施工材料质量必须把好关。组织材料按审核后的计划进场,并做好保管工作,各种不同类型、不同型号的材料分别堆放整齐,进场材料必须经试验合格后方能用于工程,不合格不得用于工程。做好成品和半成品的保护,对于成品和半成品同样应具备出厂证明和合格证等。

(2).施工负责人根据工程进度情况,提前一周向材料部提交材料需用计划,材料计划要明确材料规格、数量、采用标准及进场时间,使材料部有充足时间按要求选择并组织材料供应。

(3).除低值易耗品外,所有材料均须由经项目部评审后确认为合格供应商的单位供应,同时在材料的供应过程中,跟踪并完善供应商的质量档案,作为供应商复评的依据。

(4).材料进场后按相关要求进行进场检验,确认其规格、型号、标准等,同时验证其准用证、出厂合格证等必备文件,并按要求进行标识。(5).材料按国家规范要求取样复检,复检合格后悬挂合格标识牌再投入使用。不合格者不得在工程中使用,也不在现场堆放,必须立即运出场外。(6).使用过程中随时检查材料质量情况,发现异常现象应经过检验并处理后再继续使用。

5.4 技术保证措施

(1).由工程部负责配发相关的技术规范、规程及技术标准等,由项目技术负责人负责组织项目管理人员学习,使规范、规程标准等得到贯彻。(2).组织相关施工人员认真学习施工组织设计,掌握施工流程及技术措施,为施工配合及技术措施的实施创造必要条件。

(3).重视图纸会审,使施工图中存在的问题尽可能在施工前予以消除,避免误导或耽误施工。

(4).项目总工程师负责重大技术问题的处理,一般技术问题由施工技术负责人汇同专业工长和质安员确定处理方案并报总工备案,以保证措施可靠、合理。

(5).工程部负责技术指导,督促各项技术措施的落实。

(6).各种技术资料由项目部内业技术员负责收集、整理并集中管理,以保证技术文件的有效性和完整性。

(7).落实三级技术交底制度,特别是在各分项工程施工前,工长应向作业人员详细交代技术要求、质量标准、工序工种协调配合要求、机具的使用等。

5.5施工过程控制

5.5.1、施工过程中的质量管理

1.做好施工技术交底,严格按照设计图纸、施工组织设计及其他施工规范规程进行施工。除建立工程质量管理体系外,应认真履行技术措施和质量标准向各级施工人员进行详细的讲解交底,让作业人员真正做到心领神会,施工中准确无误。

2.质量保证技术措施:严格按建筑工程施工及验收规范规程和设计图纸要求施工,减少和避免反工现象,抓好一次成优。

5.5.2、施工质量的动态控制

本工程施工质量控制应从作业班组入手,组织建立班组型的全面质量管理小组,针对本工程质量实际情况,成立“QC”小组,并将此管理工作贯穿施工全过程。

1.保证本工程的所有分部分项工程各检查项目达到设计和规范要求。

2.各施工班组均应建立和完善班组内部的自检制度,做到工程质量在班组内有控制、有检查、有记录,实行挂牌施工,对粗制滥造者除教育和处罚外,必须实行质量一票否决,推倒重来,决不姑息迁就。

3.设置专门的检查部门,并配备质检人员常驻现场,严格执行质量管理制度的各种规定及各项检查、验收工作。

4.凡本工程分包项目,对其工程质量均应执行总分包合同中有关质量要求的规定,并接受总包质检部门和建设监理单位的检查、监督和管理。

5.坚持质量检查制度,在质监部经常性检查的情况下,项目质检员每天进行分部分项工程的跟踪检查和验收,对不合格产品坚决推倒重来。

六、安全文明施工措施

6.1安全文明施工管理

6.1.1方针目标

(1)在施工中,始终贯彻“安全第一、预防为主”的安全生产工作方针,认真执行国务院、建设部、广东省、民航总局关于建筑施工企业安全生产管理的各项规定,并认真落实广东省、广州市白云机场建设指挥部的有关安全施工规障制度。把安全生产工作纳入施工组织设计和施工管理计划,使安全生产工作与生产任务紧密结合,保证职工在生产过程中的安全与健康,严防各类事故发生以安全促生产。

(2)强化安全生产管理,通过组织落实、责任到人、定期检查、认真整改,实现杜绝事故,控制重伤事故,尽量减少轻伤事故的工作目标。

(3)根据施工临时设施搭建及施工现场的具体情况,编制临电设施的施工方案,经项目技术负责人、安全负责人、项目经理等审核批准后,方可进行布设。

6.1.2组织管理

(1)建立一个以项目经理为首,以现场管理人员为骨干的安全文明施工管理保证体系。

(2)体系人员职责

①项目经理

a、施工项目安全文明的施工总责任人,使安全文明施工落实到每一生产活动之中,保证国家、地区的安全生产及劳动保护法规的贯彻执行,以及建设单位规定的安全施工、文明管理、社会治安、综合治理、计划生育、交通管理,环境保护等贯彻执行。

b、主持处理现场的安全事故,确保各种违章处理得以顺利执行。

c、督促、检查“安全文明施工保证体系”的正常动作。

②项目副经理

a、施工项目安全文明施工第二责任人,协助项目经理保证“安全文明施工管理保证体系”正常运作,处理具体业务。

b、定期组织召开安全文明生产会议、研究保证措施和对策。

c、每天巡视施工现场,及时发现并纠正事故隐患和不文明现象。

d、组织开展现场安全文明施工活动,接受建设单位及总包考核建立安全文明施工工作日记。

③项目技术负责人

a、组织施工项目中的安全文明施工教育,确保工程施工组织设计贯彻落实到底,提高全员的安全文明意识。

b、参与主持现场的安全事故的分析,找出原因、总结经验教训,制订相应的杜绝措施。

④安全员

a、负责监督施工全过程的安全文明生产,施工组织设计中安全生产措施部分的贯彻落实和“文明工地”施工安全达标创优部分的管理实施,纠正违章。

b、配合生产调度、保卫消防部、机械管理部、行政卫生部、按总包及建设方的要求落实,生活区和施工区的封闭式管理。材料堆放有序、道路排水畅通,水电设施布置管理规范,消防设施齐备、门卫治安纠察管理严格,营造一个环境整洁、管理有序的施工现场。

c、组织开展全员安全文明施工活动,组织安全文明教育。

d、监督劳保用品发放质量和正确使用,保证季节性劳保用品落实,配合地区和建设单位要求及生产需要适时开展安全生产活动,确保安全措施资金的使用。

⑤施工员

a、根据施工组织设计要求,负责制定项目安全措施和分项安全施工方案。

b、督促安全文明施工措施的落实和各部门的ISO9002标准正常运作。

c、配合有关部门解决施工中有关安全和技术问题。

d、保证在安全文明的前提下合理安排生产计划。

e、组织施工安全技术措施的实施。

⑦保卫消防员

a、负责组织安排施工现场和生活区的治安保卫消防工作。

b、确保各部位消防设备设置齐全、有效。

c、负责门卫收发、现场纠察工作,巡视检查施工现场,消除火灾隐患,做好产品保护。

d、负责与建设单位、总包有关治安保卫工作的联系,并根据统一布署认真落实实施。

6.1.3工作制度

(1)每周项目部组成召开一次安全工作例会,总结上一周的安全生产情况,布置下周的安全生产工作。

(2)严格执行施工现场安全生产管理的技术方案和措施,在执行中发现问题应及时向有关部门汇报。更改方案和措施时,应经原设计方案的技术主管部门领导审批签字后实施,否则任何人不得擅自更改方案和措施。

(3)建立并执行安全生产技术交底制度。要求各施工项目必须有书面安全技术交底,安全技术交底必须有针对性,并有交底人与被交底人签字。

(4)建立并执行班前安全生产讲话制度。

(5)建立并执行安全生产检查制度。根据JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》的规定,项目经理部每半月组织有关人员进行联合检查,根据检查情况按“安全管理检查评分表”、“文明施工检查评分表”、“施工用电检查评分表”、评比打分,对检查中所发现的事故隐患问题和违章现象,开出“安全整改通知单”,各责任人应根据具体情况定时间、定人员、定措施予以解决,项目部主管监督落实问题的解决情况。

(6)建立机械设备、临电设施等设置完成后的验收制度,未经验收和验收不合格的严禁使用。

6.1.4行为控制

(1)进入施工现场的人员必须按规定戴安全帽,并系下颌带,戴安全帽不系下颌带视同违章。

(2)凡从事2米以上无法采用可靠防护设施的高处作业人员必须系安全带。安全带应高挂低用,不得低挂高用,操作中应防止摆动碰撞,避免意外事故发生。

(3)参加现场施工的所有特殊工种人员必须持证上岗,并将证件复印件报项目经理部安全文明部备案。

6.2安全文明施工主要措施

6.2.1临时用电管理措施

(1)建立现场临时用电检查制度,按现场临时用电管理规定对现场的各种线路和设施进行定期检查和不定期抽查,并将检查、抽查记录存档。

(2)临时配电线路必须按规范架设,架空线必须采用绝缘导线,不得采用塑胶软线,不得成束架空敷设,也不得沿地面明敷设。

(3)施工机具、车辆及人员,应与内、外电线路保持安全距离。达不到规范规定的最小距离时,必须采用可靠的防护措施。

(4)配电系统必须实行分级配电。现场内所有电闸箱的内部设置必须符合有关规定,箱内电器必须可靠、完好,其选型、整定值要符合有关规定,开关电器应标明用途。电闸箱内电器系统须统一式样、统一配制,箱体统一涂色,并按规定设置围拦的防护棚,流动箱与上一级电闸箱的联接,采用外插联接方式。

(5)独立的配电系统必须按部颁标准采用三相五线制的接零保护系统,非独立系统可根据现场的实际情况采取相应的接零或接地保护方式。各种电气设备和电力施工机械的金属外壳、金属支架和底座必须按规定采取可靠的接零或接地保护。

(6)在采用接地和接零保护方式的同时,必须设两级漏电保护装置,实行分级保护,形成完整的保护系统。漏电保护装置的选择应符合规定。

(7)手持电动工具的使用应符合国家标准的有关规定。工具的电源线、插头和插座应完好,电源线不得任意接长和调换。工具的外绝缘应完好无损,维修和保管应由专人负责。

(8)施工现场的临时照明一般采用220V电源照明,临时照明和动力电源应穿管布线,必须按规定装设灯具,并在电源一侧加装漏电保护器(9)电焊机应单独设开关。电焊机外壳应做接零或接地保护。施工现场内使用的所有电焊机必须加装电焊机触电保护器。电焊机一次线长度应小于5m,二次线长度应小于30m。接线应压接牢固,并安装可靠防护罩,

电缆铺设施工方案

连云港市花果山景区生态停车场照明设施工程 电 缆 敷 设 施 工 方 案 编制:许策 审核:王永栋 批准:卢小清

目录 (1)施工组织方案 (2)项目管理组织机构 (3)施工技术人员组织及安装人员配备情况(4)施工的质量保证措施 (5)施工工期及进度保证措施 (6)施工安全保证措施 (7)确保文明施工的技术组织措施 (8)施工安装调试方案

(1)施工组织方案 (一)电缆施工前的技术准备工作 1.电缆施工图。与电缆安装施工有关的设计施工图包括:设计说明、电气系统图、施工平面图、施工断面图、电气互连接线图和电缆清册。 (1)设计说明。从设计说明中,可以了解工程的输配电过程、输配电线路及敷设方式的概况,对看懂全阅电缆施工图具有指导性作用。 (2)电气系统图。与电缆施工有关的电气系统图包括高压变配电系统图、低压配电系统图、动力配电系统图和照明配电系统图。在系统图上,一般都标注有电缆的末端位置;电缆型号、规格和敷设方式;电缆回路编号。 (3)施工平面图。在施工平面图上,指明了电缆敷设的具体路径,包括室外电缆施工平面图和室内电缆施工平面图。施工中,应严格按设计施工图中规定的路线施工。 (4)施工断面图。施工断面图也叫施工详图。常见的详图有:直埋地沟电缆敷设详图,地沟支架及电缆敷设详图,竖井内电气详图等。 (5)电气互连接线图。电气互连接线图是反映电气设备(或部件、元件等)与电气设备(或部件、元件)之间的电线或电缆连接关系及接线的电气图纸。在互连接线图上,表述了设备之间联系电缆的型号、规格、敷设方式及回路编号,是电缆敷设(尤其适于控制电缆)的指导性图纸,其作用相当于电气系统图和电气接线图。 (6)电缆清册。电缆清册也称电缆表,它以表格型式反映了建筑区内全部电力电缆和控制电缆;在清册中表明每根电缆的编号、型号、截面、起讫点及长度,用于与其它电缆施工图核对,指导电缆工程施工;同时,电缆清册也可作为施工图预算和施工及用料订购计划的参照或依据。 2.电气安装标准图集。电气安装标准图集是电气设备、部件、元器件及材料安装施工的标准做法图集。遵守国家颁布的有关电气安装图集和地方及设计单位自行编制的电气安装图集。 3.制定电缆工程的施工方案。在施工方案上,除阐述技术措施和质量要求外,还应阐述安全注意事项。 电缆工程的施工技术措施主要包括:电缆敷设方法、电缆头的做法及对环境条件的要

电缆更换工程施工组织设计方案

. . . . **********电缆更换工程 施工方案 ****工程建设 2007-6-5

编制: 审核: 安全、质检会签:批准: 建设单位审批意见:监理单位审批意见:

一、工程概况 1、工程概述 本工程为**车间变电所高压进线电缆改造工程,更换高压I段进线电缆三条,VV22/10KV3*240共1480米。由于施工环境复杂(电缆桥架转弯处不在同一高度),所以采用电缆敷设机分两段敷设。为保证工程顺利施工,特制定本方案。 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91;

《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构 施工组织机构图 *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋** 5、施工工期:

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙烯1# 进线的三条电缆做好标记。

. 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。 严禁将电缆盘直接由车上推下。 2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠 紧方向。 3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配 北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15 台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮 固定好。 4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。 5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。 6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。 7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架 上及地面摩檫拖拉。 8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过 15m/min。 9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。 10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两 端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。 11、电缆敷设完毕后,及时清除杂物。 12、电缆终端头制作前应对电缆进行检查,电缆绝缘状况良 好;无受潮;电缆不得进水。 13、附件规格应与电缆一致;零部件应齐全无损伤;绝缘材料

电缆施工专项施工方案(范例)

XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 (施工)方案 作业风险等级评估结果:级风险配网电网风险等级评估结果:级风险 编制: 审核: 批准: 广东运峰电力安装有限公司 日期: 2016年月

一、概况 1.作业(施工)相关单位 作业项目:XXXX站XX线转接XX站XX线负荷工程 项目编号: 施工单位:广东运峰电力安装有限公司 设计单位:佛山电力设计院有限公司 建设单位:广东电网公司佛山供电局 运行维护单位:南海供电局XX供电所 监理单位: 广东诚誉工程咨询监理有限公司 2.作业(施工)范围及主要工程量 2.1作业(施工)范围: 110kVXX变电站719xx线全线; 730xx线全线; 718xx线全线;733xx线南x公用配电站(G0505)G06柜604开关、G07柜605开关后段线路。 2.2工作内容: 1)将10kVx业陶瓷配电房601开关1434电缆(至XX变电站730开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)604开关。 2)把10kVx达陶瓷配电房601开关1444电缆(至XX变电站719开关)中间截断后改接至南x 公用配电站(G0505)605开关。 3)拆除XX站10kV开关室718、719开关柜的出线电缆,并将原10kV718和平线电缆转接至719开关柜中。 3、作业(施工)期限 计划开工日期:201x 年x月x日 08 时30分 计划竣工日期:201x 年x月x日 19 时30分 4、编制依据及施工执行标准 (1)、工程施工合同、设计图纸及说明书(运行) (2)、《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2010 (3)、《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》GBJ147-2010

电缆更换工程施工方案

**********电缆更换工程施工方案 ****工程建设有限公司 2007-6-5

 2、主要工程量 3 、编制依据及执行标准规范 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50168-92; 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-91; 《石油建设工程质量检验评定标准电气工程》SY/T4031.1-93 4、施工组织机构

施工组织机构图 5、 施工工期: *** **** ** ** 张** 王* 徐** 蒋**

二、质量保证体系 1 、工程质量目标 1.1 质量达到合格工程标准; 1.2 质量、设备事故为零; 1.3 单位工程质量合格率为100%; 1.4 工程建设项目验收、投产一次交工合格率100%; 1.5 顾客意见处理率100%; 1.6 职工持证上岗率为100%。 2、质量保证体系 三、主要施工方案 1、自总配电所111配电柜处沿电缆桥架至乙烯变电所将乙 烯1#进线的三条电缆做好标记。 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及

电缆盘受到损伤。严禁将电缆盘直接由车上推下。 2、滚动电缆盘时必须顺着电缆盘上的箭头指示或电缆的缠紧方向。 3、将电缆敷设机从乙烯变电所沿电缆桥架依次摆放到总配北侧桥架拐弯处,每隔30米左右放置一个,共放置15台,分别固定。每一个电缆桥架转弯处放置一个三角滑轮固定好。 4、电缆敷设前应做检查,外观无损伤、绝缘良好。 5、在起始点及桥架转弯处放置滑轮,防止损伤电缆。 6、电缆敷设位置选择在总配后侧桥架转弯处。。 7、电缆敷设时应使电缆从电缆盘上端引出,防止电缆在支架上及地面摩檫拖拉。 8、电缆最大牵引强度不应超过70N/m㎡。速度不宜超过15m/min。 9、电缆最小弯曲半径不得小于15D(D为电缆直径)。 10、水平敷设的电缆,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处,当对电缆间距有要求时,每隔5~10m处进行固定。

电缆沟施工方案

一、工程概况 杭州市聚首路(沿江大道-月雅河)10kV电缆沟工程位置聚首路南起之江东路,北至月雅河,标准路幅宽度为40m全长约为1170m,10KV电缆沟的排管长度约为1764m(包括横穿管及支沟长度)。工作内容包括挖填土方、沟管浇捣铺设、电缆井浇筑预埋等。 二、施工准备 1.工程开工前,先由测量人员根据站区控制桩布设控制桩点,所有控制 桩都用混凝土进行加固围护,如有必要,还应用围栏围护。 2.土方工程开工前,根据施工图纸及轴线桩测放基槽开挖线。土方开挖 要注意不能让弃土掩盖控制桩及轴线桩。由于本工程为新建工程,场地高低不平,为保证能洒出开挖边线,应先用人工对场地周围进行平整。 3.组织有关技术人员熟悉图纸,了解各部分尺寸,制定相应的施工工序。 4.根据进度计划编制材料进场计划,组织施工力量,做好材料、成品、半 成品的加工订货及进场工作。 5.施工前做好各级技术交底,尤其是对工程的特殊性及技术质量要求要 详细交底,做到人人心中有数,严格按图纸及规范要求施工。 三、施工顺序 1.直埋玻璃钢套管电缆施工 定位放线→挖土→人工清槽→垫层施工→电缆管敷设→回填土→恢复原路面→竣工清理

直埋玻璃钢套管电缆基槽先用挖掘机破碎锤凿除混凝土路面后再进行开挖,挖除的所有垃圾经人工装自卸车运至水电处工地(运距约1.5km),再装车外随土方外弃。施工时所有材料都经人工装车从水电处工地运至施工现场。 2.钢筋混凝土电缆沟施工 基础部分:定位放线→挖土→人工清槽→测量放线→垫层混凝土浇筑→底板防水层施工→底板钢筋绑扎→底板混凝土浇筑→底板混凝土养护→侧壁定位放线→侧壁钢筋绑扎→满堂脚手架搭设→侧壁(及顶板)模板安装加固→(顶板钢筋绑扎)→混凝土浇筑→模板拆除→电缆沟身防水施工→回填土→竣工清理 四、主要施工方法 1.土方工程 (1)挖方 根据开挖深度,开槽放坡开挖,坡度系数1:0.75,以确保施工安全。 沟槽开挖采用挖掘机,由施工员用水准仪随时抄平,放出距坑底20cm 的水平桩,每隔2.5米打一个钢筋头,人工再根据水平桩铲平设计底标高,修整槽底,清挖的土随挖机挖出。以确保槽底土壤不被扰动或破坏。挖出的土应随水电处场面土方及时运走,无法运走应堆放在离基坑5米以外堆放,土不宜堆得过高,用推土机及时碾平压实。基底每边加宽30cm 的施工工作面进行开挖。基坑经建设、监理、甲方验收后,方可进行下一步施工。 (2)填方 回填的土方用挖机运至基坑边,由于汽车及压路机不能进入基坑内,

电缆工程施工方案

进场前期施工准备 基础槽钢安装 高压柜、电缆运输到货 一次设备安装 电缆敷设、电缆头制作 电缆试验核相、设备试验 上级保护调试 报竣工 竣工发电 施工工序总体安排 电线敷设和电缆头制作 1 、电线电缆的敷设 : 电缆的敷设方式应便于运行维护和检修 , 并符合有关防火要求。 A 、电缆敷设前按下列要求进行检查 : 隔电缆通道畅通 ,排水良好,金属部分的防腐层完整 ,隧道内照明、通风符合要求。 a 、电缆型号、规格符合设计要求 ; b 、电缆外观无损伤 , 相间及相地向绝缘良好 ; c 、电缆放线架放置稳妥 , 钢轴强度、长度与电缆盘重量和宽度相配合 ; d 、敷设前按设计和实际路径计算每根电缆的长度 , 合理安排每盘电缆长度 ,减少电缆接头 ; e 、在带电区域内敷设电缆 , 应有可靠的安全措施。 电缆敷设时,不得损坏电缆沟、隧道、电缆井和人井的防水层。 三相四线制系统中采用四芯电力电缆,不采用三芯电缆另加一根单芯电缆或以导线、电缆金属护套作中性线。 电力电缆在终端头与中间头附近留有备用长度。 电缆敷设时,电缆从盘的上端引出,不使电缆在支架上及地面摩擦拖拉 ,电缆上不得有铠装压扁、电缆绞拧、护层折裂等未消除的机械损伤。 2、电力电缆接头的布置符合下列要求 : A 、并列敷设的电缆 , 其接头的位置相互错开 ; 电缆敷设时排列整齐,不交叉 ,且加以固定 ,并及时装设标志牌 ,标志牌的装设符合 场地清理

下列要求: 两条及以上的高压电缆在电缆终端头、电缆接头、转弯处、夹层内、隧道及竖井的两端、人井内等地方,电缆上装设标志牌;标志牌规格统一 , 标志牌采取防腐措施 , 挂装牢固。 B、在下列地方应将电缆加以固定 : 垂直敷设或超过45 度倾斜敷设的电缆在每个支架上、桥架上每隔2m 处; 水平敷设的电缆 ,在电缆首末两端及转弯、电缆接头的两端处 ,当对电缆间距有要求时 , 每隔 5-lO m 处; 交流系统的单芯电缆或分相后的分相铅套电缆的固定夹具不应构成闭合磁路; 护层有绝缘要求的电缆 ,在固定处加绝缘衬垫。 电缆进入电缆沟、隧道、竖井、建筑物、盘(柜〉以及穿入管子时,出入口封闭管口密封。 C、电缆在支架上的敷设符合下列要求 : 控制电缆在普通支架上不超过 1 层 , 桥架上不超过 3 层 : 交流三芯电力电缆,不能重复敷设: D、电缆的防火与阻燃 对易受外部影响着火的电缆密集场所或可能着火蔓延而酿成严重事故的电缆回路 ,必须按设计要求的防火阻燃措施施工。 E、电缆的防火阻燃采取下列措施 : 在电缆穿过竖井、墙壁、楼板或进入电气盘、柜的孔洞处, 用防火堵料密实封堵; 重要的电缆沟和隧道中,按要求分段或用软质耐火材料设置阻火墙;用耐火或阻燃型电缆。 3 、高压电缆头制作 : (1) 、设备及材料要求 A 、所有设备及材料要符合设计要求 , 并有产品合格证明。 B 、主要材料有:绝缘三叉手套、绝缘管、应力管、编织铜线、填充胶、密封胶带、密封管、相色管。 C 、辅助材料有 : 接线端子、焊锡、清洁剂、砂布、白布、焊油。 (2)、主要机具 压接钳、钢卷尺、钢锯、电烙铁、电工刀、克丝钳、改锥等。 (3)、作业条件

电缆改造工程安全施工方案

1 工程概况 本工程为同煤集团鹏程物业管理公司安祥里至安福里西开闭所供电网改造、安庆里至X区开闭所供电环网改造、泰昌里至安宁里开闭所供电环网改造工程。建设地点大同市矿区恒安新区。 工程内容包括:安祥里至安福里西开闭所供电网改造YJV22-10KW-3X300工程量679m;安庆里至X区开闭所供电环网改造YJV22-10KW-3X300工程量1675m;泰昌里至安宁里开闭所供电环网改造YJV22-10KW-3X300工程量1491m。电缆敷设方式为直埋敷设、过马路顶管、原电缆沟敷设。 根据目前情况来看,电缆敷设部分需要破除原有人行道及路面,在敷设电缆完毕后需要及时恢复。 因本工程为电缆改造,地下不明的管线太多,电缆沟开挖时,上部用机械开挖1m的硬土层后,下部采用人工开挖,防止破坏地下管线。 本工程地下管线多而无序,地上电杆较多,因此在进行施工,需做较多的协调工作及安全防护措施。该工程地下管网情况复杂,会遇到电力、电信、给排水等单位的地下管线、箱涵,以及光纤的情况;协调工作量较大,干扰了正常施工,不利于合同工期,以上因素都增大了该工程施工难度及施工工期。 2安全施工措施 2.1 安全管理规定 (1)安全目标 本工程安全目标为:杜绝死亡及重伤事故,月安全事故频率控制在5‰以内。 (2)安全生产体系 安全生产体系由安全生产责任制、安全生产制度及安全技术措施组成。 (3)安全生产责任制 本工程制定以项目经理为主,安全负责人为辅,各级工长及班组为主要执行者,保卫、安全员为主要监督者,医务人员为保障者的安全生产责任制。各自职责如下: 项目经理:全面负责施工现场的安全措施,分项安全方案,督促安全措施的落实,解决施工过程中不安全的技术问题。 安全负责人:督促施工全过程的安全生产,纠正违章,配合有关部门排除施工不安全因素,安排项目内安全活动及安全教育的开展,督促劳防用品的发放和使用。

电缆安装、改造实施方案{项目}

京城大厦职工餐厅外电源改造工程 施 工 方 案 北京凯悦通达机电安装有限公司

目录 编制依据 (2) 工程范围及概况 (2) 施工前准备 (3) 1、劳动力安排 (3) 2、施工机具安排 (3) 3、熟悉现场情况,做好交底工作 (4) 主要方案及技术要求 (4) 1、电缆敷设 (4) 敷设顺序 (4) 敷设方法 (5) 2、终端头的制作 (6) 3、配电箱安装 (6) 配电箱安装过程 (6) 配电箱调整、测试。 (8) 送电前的条件 (9) 送电 (9) 验收: (9) 保证施工质量的措施 (9) 1、材料控制 (9) 2、过程质量控制 (10) 3、最终质量验收 (10) 4、技术质量控制 (10) 文明施工措施 (11) 1、现场安全文明负责制 (11) 2、成品、半成品保护 (11) 3、现场总平面布置管理 (11)

编制依据 编制依据: 根据甲方提供的招标文件和现场勘查情况。 《建筑电气工程施工质量验收规范》;GB50303-2002。 《建筑电气通用图集》92DQ系列。 《高层民用建筑设计防火规范(GB50045-95)》 工程范围及概况 本工程为京城大厦职工餐厅外电源改造部工程。本工程增加2路电缆。其中一路在B4一变配电室。在一变配电室内新增加一面出线柜。由新增出线柜引出一条ZR-YJV 4*70+1*35电缆,电缆沿原有桥架引至B1层后经连廊处引至C栋B1走廊电梯底坑,在C栋电梯底坑增加、安装一面π接箱,电缆入π接箱后,再引至职工餐厅。 另一路在四变东南侧新增一面配电柜,由新增配电柜引出一条ZR -YJV 4*150+1*75电缆沿走廊桥架引至职工餐厅。 本工程主要工程量有 ZR-YJV4*70+1*35电缆475米 ZR-YJV4*150+1*75电缆180米 新增配电柜3面及其附属工作。 本工程的电缆放线必须在周六、日进行完毕,不能影响大厦的正常运转、正常营业。其余工作由于转到室内非公共场合,在不影响其他人

电缆更换工程施工方案

... **********电缆更换工程施工方案 ****工程建设 2007-6-5

.. 1、电缆在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤。电缆敷设工程施工组织设计方案

电缆敷设施工方案 1、编制说明及依据 1.1编制说明 为保证电缆线路安装工程的施工质量,使电缆敷设得以顺利进行,特编写此方案。此方案适用于10KV及以下塑料绝缘电力电缆、控制电缆线路的敷设施工。 1.2、编制依据 1.2.1承包合同或协议。 1.2.2施工图及其它设计文件: 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》GB50169-92 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GBS()15-gi。 《建筑电气安装工程质量检验评定标准》GBJ30-88。 公司《质量保证手册)、《质量体系程序》及其支撑性文件。 2、工程概况 工程名称: 范围: 地点: 规模: 特点: 主要技术要求: 工期要求: 主要实物工作量一览表 3、施工程序和施工方法

3.1施工程序 3.2施工方法和质量要求 3.2.1电缆出库:电缆出库应根据施工图认真核对需出库电缆的规格、型号、数量是否符合设计要求,且应标示清楚。电缆盘外观完整无损,合格证等产品文件齐全。对由多根电缆缠绕在同一个盘上的电缆盘,应记录其内外层电缆的长度和缠绕次序,以利于合理安排敷设。 电缆出库运输过程中,采用机械吊装和运输,严禁将电缆盘直接由车上推下,同时电缆盘不应平放运输和贮存。短距离的运输可采用滚动电缆盘的方法。但必须顺着电缆盘上的箭头指示或缠紧方向滚动。 电缆出库后应集中分类存放,尽可能存放在开始敷设电缆处的附近。盘间留有通道,存放处不得积水。 3.2.2 电缆敷设前建筑工程应具备的条件:电缆沟、隧道、竖井、人孔等处的地坪及抹面工作结束。 电缆夹层、电缆沟、桥架内的施工临时设施模板、建筑废料已清理干净。施工用道路畅通盖板齐全,电缆沟排水畅通,电缆夹层门窗安装完毕。 3.2.3电缆敷设前电气专业应具备的条件: a、电缆的起点及终点设备已安装完毕,位号标识准确清楚。 b、电缆敷设表编制完毕,表册中应标明每根电缆使用的电缆盘号,敷设的先后次序, c、敷设次序应是先远距离,后近距离。根据设计和电缆的实际情况,合理安排,避免浪费和接头。

电缆工程施工方案模板

电缆工程施工方案

电缆入地工程 施 工 组 织 设 计

目录 第一章工程概况、施工方案及成品保护 第二章施工现场组织机构 第三章质量目标、质量保证体系及技术组织措施 第四章文明施工、防扬尘及环境措施 第五章安全管理目标、安全保证体系及安全技术措施第六章劳动力计划及主要施工机具设备 第七章工期、施工进度计划和保证措施 第八章与监理方、设计方及发包方的配合措施 第九章计划、统计和信息管理

编制说明 我公司本着确保工程质量, 满足国家施工验收规范, 达到国家优良工程标准和国家电力公司”达标投产”的原则, 在认真领会和熟悉《施工图纸》、现场概况的基础上, 编制本工程施工组织设计。 其编写依据是: 1、现场的实际情况; 2、建设单位提供的施工图纸; 3、《北京地区电气规程汇编》; 4、《建筑电气工程施工质量验收规程》; 5、国家、部颁有关标准、规程、规范; 6、本工程的现场调查所收集的资料; 7、我公司技术力量、机械设备和施工水平情况; 8、我公司以往施工的各种电压等级的变配电站改造工程成熟的施 工方案、施工经验和工程总结。

资料内容仅供参考,如有不当或者侵权,请联系本人改正或者删除。 第一章: 工程概况、施工方案及成品保护 一、工程概况 1、工程内容 主要工程量包括: 1.电缆部分 新敷设ZRC-YJY22-8.7/15kV-3*240mm2电缆3840米, 制作 3*240mm2室内电缆终端头8套, 3*240mm2电缆中间头12套。 新建电缆管井约200米, 其中需用8Φ150+2Φ80C-PVC管约 194米,10Φ150+2Φ806米。新建电力井室 7座,其中5.6*2.0*2.0M现浇三通井3座,5.6*2.0*2.0M直线井3 座,5.6*2.0*2.0M转角井1座。 2.新建分界室工程, 包括建筑, 装修, 电气, 通风, 安装GA-4K环网 开关柜8座 2、工程工期 总日历工期: 60日历天 计划开工日期: 4月4日 计划竣工日期: 5月30日 3、承包范围 本工程承包范围为招标项目中的设备安装, 电缆敷设、调试、验收工作等, 对工程的质量、工期负责。 4、施工特点

电缆支架更换施工方案

1.、工程概况 本作业项目为电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目电缆支架分别分布于电缆隧道不同内径处。支架上的横撑分六层,电缆沟内在低点增加四台电缆隧道内排污泵。 2、编制依据。 《电缆隧道电缆支架整修及增加自动排水系统改造项目》询价文件及现场踏勘了解情况。 《电力装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50169-92) 《电气装置安装工程质量检验及评定规程》(DL/T5161.5-2002) 《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002 《电力建设安全作业规程》 《建筑照明设计标准》(GB50034-2004) 3、项目部架构及配备资源 3.1人员架构

岗位职责 ※项目经理 (1)任职条件 ?基本素质:具有丰富的施工经验,责任心强,善于沟通,具有团队合作的意识,具有良 好的心理素质和一定的组织管理能力,身体健康。 ?文化程度:大学专科或专科以上 ?工作经验:策划管理过大、中型机电系统的维修与维护,并具有多年管理经验。 ?特殊要求:熟悉电气及专业施工的注意事项、工作性能、操作及维护的要求、运行工况, 同时要求具有较扎实的机电基础,并有一定的实践经验,能够带领全体工作人员完成规定的工作。 (2)岗位职责 ?贯彻、执行用户单位的各种方针、政策和制度。与客户建立良好的合作关系,与公司物 业管理部保持及时有效的联系。 ?负责定期向公司领导汇报项目部施工管理工作情况,做好上级的指示、工作任务的下达 并监督执行,同时及时将员工建议、请求上传有关领导。 ?负责施工期间时人员、物资的管理。 ?根据ISO9001质量管理体系要求,审定并监督各项管理制度、规程的执行。确保客户使 用的与施工有关的系统的安全、稳定、良好的运行。 ?每个施工段施工结束后领导施工班组编写的“工作总结”及相关工作记录,优化各个施 工节点,并对甲方人员提出的各项建议进行执行总结。 ?负责健全项目部培训制度,确保员工掌握必备的专业技能。 ?负责组织项目部的全体人员学习项目部的各项规章制度及岗位责任,定期进行必要的安 全教育。 ?及时将客户对施工有关的要求给予公布,并监督责任部门相关改进工作的执行。 ?负责了解、掌握下属员工思想状态和工作情况,做好思想品德教育工作,负责本部门员 工的业绩评估,并按照有关的奖惩制度实施奖惩。 ?以用户的需求为出发点,带领所属人员完成项目部的各项工作。 ※技术负责人 (1)任职条件 ?基本素质:掌握一定的机电专业技术知识,具有一定机电维修技能。肯吃苦,肯钻研, 工作认真,踏实肯干,具备较强的责任心,团结协作的工作精神,善于沟通,身体健康。

电缆安装改造方案

电缆安装、改造方案 京城大厦职工餐厅外电源改造工程施 工 方 案

北京凯悦通达机电安装有限公司 电缆安装、改造方案 目录 编制依据 (2) 工程范围及概况 (2) 施工前准备 (3) 1、劳动力安排 (3) 2、施工机具安排 (3) 3、熟悉现场情况,做好交底工作 (4) 主要方案及技术要求 (4) 1、电缆敷设 (4) 敷设顺序 (4) 敷设方法 (5) 2、终端头的制作 (6) 3、配电箱安装 (6) 配电箱安装过程 (6) 配电箱调整、测试。 (8) 送电前的条件 (9) 送电 (9) 验收: (9) 保证施工质量的措施 (9) 1、材料控制 (9) 2、过程质量控制 (10) 3、最终质量验收 (10) 4、技术质量控制 (10) 文明施工措施 (11) 1、现场安全文明负责制 (11) 2、成品、半成品保护 (11)

3、现场总平面布置管理 (11) 电缆安装、改造方案 编制依据 编制依据: 根据甲方提供的招标文件和现场勘查情况。 本工程主要工程量有 ZR-YJV4*70+1*35电缆475米

10kV电缆改造工程施工方案

范文范例指导参考 XXXXXXXXXXXXXXXXXXX 工程XXXX 10kV电缆改造 施 工

工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3工程概况: Xxxxxxxxxxxxxx工程占压XXXXXXXXX原有的一条10kV直埋电缆线路,并且在施工过程中已将原电缆打断,需废除原有电缆线路,临时引接电源恢复供电,待XXXXXXXXXXX施工结束后,重新敷设电缆,拉管穿越铁路、公路及津港运河。本工程包括立电杆,敷设架空导线,变台安装,拉管,10kV电缆敷设,电缆头制安,送配电调试等。 1.4工期:8_日历天 1.5质量标准:合格。 1.6主要工程量 1.立混凝土电杆(单杆,15m以内):6根 2.普通拉线制作安装(截面70mm2以内)终:6根 3.进户线架设(单线,截面35mm2以内)380V : 320m 4.铜芯电力电缆敷设(YJV22-3*240mm2): 380m 5.拉管:600m 6.户外热缩式电力电缆终端头制安:4个 7.电力电缆试验:2根 8.立混凝土电杆(单杆,13m以内)-临时线路:5根 9.绝缘铝绞线架设(单线,截面150mm2以内)-临时线路:0.66km

10.立混凝土电杆(单杆,11m以内)变台部分:2根 11.绝缘铝绞线架设(单线,截面95mm2以内)变台部分:0.06km 12.杆上变配电设备安装(变压器容量320kVA : 1台 13.成套配电箱安装(悬挂嵌入式,半周长2.5): 1台 14.控制开关安装(DW万能式自动空气开关):1个

施工准备 2.1人员组织机构 为了实现文明施工、安全生产,我项目部决定在本工程由项目经理负责,选派一流的施工队伍和精干人员,对工程施工的全过程进行有效的计划、组织、协调和控制,并在确保工期、安全和质量的前提下,有效地控制成本,以高效的管理确保工程顺利实施质量优秀。 22技术准备 技术准备是施工准备工作的核心,任何技术差错都可能导致质量、安全事故,造成经济、生命和财产的损失,为此,我们在技术工作准备方面采取以下的措施: (1 )、在管理人员和施工人员方面,选择有管理经验、施工经验、技术全面的人员参与本工程的施工,在施工前对相关人员进行专业的培训。 (2)、在施工前,做好图纸的自审、会审。 (3)、在施工中,详细到每个工序,都要做好技术交底工作,在交底中要突出技术措施、施工方案、质量要求、安全措施等。 (4 )、施工技术资料:在施工过程中,随进度及时作好施工记录。 2.3材料准备 材料供应也是工程很重要的部分,材料供应是否及时直接影响到施工工期,为此我们会根据工程进度计划专门制定相对应的材料供应计划,已保证顺利施工。在材料采购和管理方面我们力争做到以下几点:(1)?材料采购严格依照项目部程序文件的要求,先评审建立合格

电气增容电缆施工方案

北京新三里屯时尚文化区改造工程三里屯北甲十五号楼室内装修工程 电 气 增 容 电 缆 施 工 方 案 编制人:李义和 审核人: 批准人: 四川华西建筑装饰工程有限公司北京分公司

三里屯北甲十五号楼室内装修工程 电气增容电缆施工方案 一、编制目的 结合项目施工生产实际情况,为确保优质、安全完成本工程电缆敷设的施工任务,特编制此施工方案,用以明确、指导该项工程的施工管理。 二、编制依据 1.本工程设计图纸及其有关的技术资料。 2.本公司的《质量保证手册》、《项目管理文件》。 3.相关的技术规范及标准图集: 《电缆敷设》D101-1~7 (2002) 《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》(GB50150-91); 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》(GB50169-92); 《建筑电气安装工程施工质量验收规范》(GB50303-2002); 三、施工部位及工程概况 三里屯北甲十五号楼室内装修工程,本工程电源分别由15#楼北侧室外变压器处引1路和北区变配电室引来2路,电压等级为0.4/0.23KV。其中由15#楼北侧室外变压器引入的ZR-YJV-1K(5x240)电缆为现有,新增容由北区变配电室引来2路ZR-YJV22-1KV (4x120+1x70)电缆。电缆敷设沿途主要经过北区负一层吊顶天花由J轴交1轴处穿楼板引出室外地面,地面部分电缆直埋地下途经消防通道及人行道由美吧楼F轴—G轴交2—3轴处引入室内。 四、施工部署 1、施工准备 (1)机具准备 敷设电缆用支架及轴、导链、钢丝绳、大麻绳、绝缘摇表、皮尺、钢锯、手捶、无线对讲机、煨管器、开孔器、压线钳、锉、电锤、焊机、焊割工具、剥线钳、万用表及一些电工常用工具。 (2)人员准备及责任分工 工程现场总负责:李义和 工程技术负责人:徐明 安全员:高飞、刘凤桥

电缆敷设工程施工方案

西安咸阳国际机场二期扩建工程 加压站至110KV变电站电缆工程 施工方案 编制:王盟 审核:马生江 批准:李建强 编制单位:中国有色金属工业第六冶金建设有限公司 2010年8月18日

加压站~110KV变电站电缆敷设施工方案 本工程中,我方负责将原机场专用加压站架空电缆改为单根电缆敷设,电缆敷设分为直埋段和隧道桁架敷设两种电缆敷设工程。该工程起点为底张镇底张村农田加压站专用电缆电杆处直埋至西安咸阳国际机场二期扩建工程飞行区外双沟隧道,再通过双沟隧道(隧道内西侧碱机线)敷设至机场110kv变电站。本工程全长3900m,直埋段2000m,隧道内1900m。为确保施工安全,保证工程质量与进度。我公司根据实际情况,编制以下施工方案和文明施工及安全防护措施。 一、施工方案 1、时间安排: 2010年8月20日~2010年8月28日直埋段工程完工 2010年8月28日~2010年9月3日隧道内敷设完工 2010年9月4日~2010年9月5日电缆中间头完工 2010年9月5日~2010年9月6日电缆终端头完工 2010年9月7日~2010年9月12日电缆敷设全面完工 2、施工流程: (1)直埋段 本工程开始从加压站架空线终端杆方向向机场专用110KV变电站敷设电缆,我方从加压站架空线终端杆处开挖沟道,开挖至现碱机-沣机线终端塔处(长度为400m),沿终端塔外边线开挖至西安咸阳国际机场二期扩建工程飞行区外双沟隧道外(长度为

1600m)。 直埋电缆工艺流程: 1、开挖沟槽(深1.5m 宽0.4m) 2、清理沟槽杂物,夯实、找平、铺砂10cm 3、电缆敷设在电缆两端、中间接头、过管处、垂直位差处应有足量的蛇形弯。 4、埋设标桩。电缆在转弯、接头处设置方位标桩。 5、回填土。电缆施放完毕后,在电缆上进行铺砂盖砖后,再进行回填土方并进行夯实。 施工难点: 因此段电缆敷设工程难度大。我方根据要求将后敷设的直埋电缆与原有架空线在架空线终端杆上直接连接,并在终端杆上设置避雷装置。 直埋电缆上杆工艺流程: 1、接到停电通知后先放电,再验电。 2、确认停电后,先给加压站架空线终端杆与终端杆北边相邻的架空线电杆分别安装一套底锚拉线装置。底锚安装好后,再在起始杆两侧找到耐张杆,并此将耐张杆上扎线全部拆除方可断线。避免倒杆等安全事故发生。待上述工序完成后,在适当位置剪断架空线。 3、上架空线终端杆更换横担、安装悬式瓷瓶、针式绝缘子、耐张线夹并安装固定架空线,安装避雷器。架空线安装完成后留

电缆施工方案

6.15电缆施工 一施工前的准备 1.交接 1)土建交接 (1)电缆层、电缆沟等处的临时设施、模板及建筑废料等清理干净,施工通道畅通,盖板齐全。 (2)当以上要求都满足后,经验收通过,有施工质检部门与土建专业办理交接手续。2)设备的交接 (1)检查电缆型号、规格、长度应符合订货要求,附件应齐全,电缆外观不应受损。 (2)电缆封端应严密。 2.工器具的准备 压接力矩扳手2套、弯管机2套、无齿锯3把、砂轮机1台、电吹风2把、电缆号牌机1台、汽油喷灯1支 3.技术准备 (1)针对本工程特点编审详细的电缆施工作业指导书。 (2)及时组织人员实施图纸会审,执行会审程序。 (3)根据公司有关电缆施工工艺标准,结合本工程实际,编写电缆施工工艺卡,下发至施工人员并及时组织学习。 二施工方案 1.电缆支架制作、安装 1)制作电缆支架时,材料的平直、下料尺寸、焊接要求都应遵照规范、设计图纸及相应工艺要求。 2)不能用电火焊进行焊接和切割下料。 3)凡切割和拉孔处应挫平毛刺,在现场制作电缆支架弯头时,要充分考虑电缆弯曲半径,便于电缆敷设。 4)电缆支架制作完成后,可根据总承包单位的要求,采用两种处理方法:一、全部支架热镀锌后再进行安装;二、安装完成后整体除锈,然后涂防锈漆和银粉漆。

5)电缆支架安装位置、标高正确,符合图纸设计要求。 2. 电缆保护管的配置 1)电缆保护管的选型、预埋点均应符合图纸设计要求。 2)电缆保护管的配制应严格按现场实际测量尺寸的要求进行,防止过长或过短而造成浪费。 3)电缆保护管配制完后,攻丝处应作防腐处理,管口须采取临时封堵措施。 4)电缆保护管配制过程中其弯曲半径要符合作业指导书及相应工艺标准的要求。 3.电缆敷设 1)电缆敷设的条件 (1)电缆敷设清册必须是最新版的。 (2)电缆敷设中所需要的设备、材料及有关附件准备齐全。 (3)敷设路径畅通。 (4)电缆敷设前应完成交底工作及人员分工安排。 (5)敷设路径中可能损坏电缆的锐角,切割边缘,螺栓等用软布包好。 (6)电缆敷设前须对所有电缆进行绝缘检查,确保所用电缆绝缘良好。 (7)对所要放的电缆长度可以先行现场实际丈量,以便合理选择电缆盘,防止浪费(电缆一般情况下不允许做对接头)。 2)电缆敷设 (1)为了确保敷设后的电缆整齐美观,应逐根敷设,在敷设时同层一方向电缆应尽可能一次敷设完毕,并遵循先长电缆后短电缆、先大截面后小截面电缆的敷设 原则。 (2)敷设过程中及时做好电缆敷设记录,主要是电缆的实际敷设长度、时间、电缆编号(电缆的起终点规格路径在电缆清册中已经开列),在剩余电缆盘中应标出 剩余电缆数量,便于下次电缆敷设时合理选用,电缆终端应有防潮密封措施。 (3)按照电缆的弯曲半径,整理排列好电缆,凡在转弯处,竖井处一般按间隔1.2米固定电缆,敷设过程中用临时绑带,严禁用铁丝固定电缆。 (4)敷设中,任何情况下都不允许直接在地上拖电缆,防止电缆损坏。 (5)敷设电缆穿保护管时,在管口应加橡皮进行保护。 (6)要在每放完、整理好一根电缆后要进行全程检查,确保正确无损并挂好电缆临时号牌(在转弯处、电缆竖井处挂上正式号牌),待接线时一并换成正式号牌。 (7)每敷设完一批电缆,应及时对本批电缆进行100%的检查,如检查出问题,应及时处理或按我公司《不合格品检测程序》QSP13-1进行。 4. 电缆头的制作(动力) 1)电缆头制作前的条件: (1)电缆头制作用的材料规格型号符合要求,经验收合格。 (2)制作电缆头的压接工具、力矩扳手等全部校验合格,并贴有合格证,同时标明

电缆拆除施工方案

电缆拆除工程 施 工 方 案 编制: 审核: 审批:

2014年3月25日 一、施工部位及工程概况 (3) 二、施工流程 (3) 三、施工准备 (3) 四、施工方法 (4) 五、安全措施 (6)

电缆拆除施工方案 一、施工部位及工程概况 水池电缆水沟外侧总长为1800m。土质为级配砂石,4处台阶、道路硬化给电缆开挖时增加了施工难度。 二、施工流程 施工准备→确定电缆位置→土方开挖→电缆拆除→土方回填→按原有施工方案对台阶、砼道路恢复 三、施工准备 1、人力准备 (1)施工工程负责人安排施工经历多、经验丰富的人,特别是具有多次参与电缆拆除工作经验。 (2)施工时将安排熟悉本工程施工图纸,具有多次电缆拆除工作经验的班长1名;熟悉系统配置,了解电缆走向并懂得电缆施工规范的电工4名。 (3)保证电缆拆除后质量是工程的把关工序,工人的技能素质与安全防护措施,是本工程的关键,工程负责人应重视。

2、机械、工具准备 砼切割锯、护栏、锤子、錾子、手推车或翻斗车、铁锹(平头和尖头)安全帽、防滑手套、电工用具等。 四、施工方法 1、确定电缆埋置位置:根据图纸和电缆安装施工负责人给出的准确数据确定位置。 2、土方开挖 1)土方开挖:现场土方(集配砂石)开挖采用人工开挖,手推车运输堆放。 2)开挖顺序:台阶拆除,200厚C2O砼硬化道路机械切割、人工剔凿;人工挖土方。 3)注意事项:(1)根据现场情况,清理好电缆沟与桥架上的障碍物。(2)必须清理干净电缆沟内的石子瓦片,防止拉电缆时刮伤电缆外皮。(3)清理电缆沟内的沙土时应使用特制的工具,不得使用铁锹等锋利铁器,防止划伤电缆外皮。 3、电缆拆除 1)拆除人员配合,在拆除过程中保证电缆不被老化PVC线管划伤

10kV电缆改造施工方案

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX工程XXXX 10kV电缆改造 施 工 方 案 页脚内容1

页脚内容2

一、工程概况 1.1工程名称: 1.2工程地点: 1.3 工程概况: Xxxxxxxxxxxxxx工程占压XXXXXXXXX原有的一条10kV直埋电缆线路,并且在施工过程中已将原电缆打断,需废除原有电缆线路,临时引接电源恢复供电,待XXXXXXXXXXX 施工结束后,重新敷设电缆,拉管穿越铁路、公路及津港运河。本工程包括立电杆,敷设架空导线,变台安装,拉管,10kV电缆敷设,电缆头制安,送配电调试等。 1.4工期:8日历天 1.5质量标准:合格。 1.6主要工程量 1.立混凝土电杆(单杆,15m以内):6根 2.普通拉线制作安装(截面70mm2以内)终:6根 3.进户线架设(单线,截面35mm2以内)380V :320m 4.铜芯电力电缆敷设(YJV22-3*240mm2):380m 5.拉管:600m 页脚内容1

6.户外热缩式电力电缆终端头制安:4个 7.电力电缆试验:2根 8.立混凝土电杆(单杆,13m以内)-临时线路:5根 9.绝缘铝绞线架设(单线,截面150mm2以内) -临时线路:0.66km 10.立混凝土电杆(单杆,11m以内)变台部分:2根 11.绝缘铝绞线架设(单线,截面95mm2以内) 变台部分:0.06km 12.杆上变配电设备安装(变压器容量320kVA:1台 13.成套配电箱安装(悬挂嵌入式,半周长2.5):1台 14.控制开关安装(DW万能式自动空气开关):1个 页脚内容2

二、施工准备 2.1人员组织机构 为了实现文明施工、安全生产,我项目部决定在本工程由项目经理负责,选派一流的施工队伍和精干人员,对工程施工的全过程进行有效的计划、组织、协调和控制,并在确保工期、安全和质量的前提下,有效地控制成本,以高效的管理确保工程顺利实施质量优秀。 2.2技术准备 技术准备是施工准备工作的核心,任何技术差错都可能导致质量、安全事故,造成经济、生命和财产的损失,为此,我们在技术工作准备方面采取以下的措施: (1)、在管理人员和施工人员方面,选择有管理经验、施工经验、技术全面的人员参与本工程的施工,在施工前对相关人员进行专业的培训。