1 结构设计概况

本工程地下室属于超长地下室,结构及工程条件较为复杂,施工技术要求较高。除必须满足强度、刚度、整体性和耐久性外,还存在超长结构裂缝控制、地下室不均匀沉降等问题。所以,如何控制超长地下室防不均匀沉降、开裂等现象,将成为工程施工技术的关键。

2 地下室不均匀沉降、开裂产生的原因分析

一、超长地下室不均匀沉降的原因主要有如下几个方面:

1、建筑物的体型设计平面形状复杂、以及单体过长,在其纵横交接处,地基中附加应力叠加,将造成较大的建筑结构基础沉降。建筑结构基础不均匀沉降对框架结构房屋产生很大的危害,轻则引起房屋墙体开裂,重则引起房屋结构整体或局部倾斜甚至倒塌。

2、工程地质勘探未对土质的物理、化学指标作详细工作,不容易发现暗洪、坑洞等恶劣地质条件。地质勘查过程也存在人为因素,地质钻探中布孔过少或深度不到位,工程地质报告未能正确反映地下水、土层性质以及土工试验情况,使设计人员分析错误。

3、建筑结构基础中地基土层不均匀,建筑结构基础中地基土层压缩层厚度以及地基土的压缩模量相差过大是地基不均匀沉降的本质原因,土体中的孔隙使土体可压缩是内在原因,而基底附加应力是外因。归纳来讲,地基土不是单一的匀质材料,然而,为了简化工作,使其单一化理想化,这就使计算与实际出现了计算误差。

3、建筑结构基础的处理方法很多,但同一种处理方法对不同的建筑工程要求处理的效果不同。实际工程中,使用同一方法处理不同软弱地基,埋下差异沉降的隐患。建成后使用过程中的意外影响,由于地下水管的大量漏水引起地基局部下沉,相邻新建筑产生的影响,或地面堆载的载荷过大而引起局部下沉。

5、很多工地对砂浆配合比计量不严,砂浆的材料用量偏差较大,致使灰缝砂浆强度分布不均,强度偏低,造成建筑结构基础裂缝,主体结构产生不均匀沉降。部分建筑竣工后住户进行拆改,使建筑结构基础整体性遭到破坏也是造成建筑结构基础产生不均匀沉降的重要原因。

6、建筑基础围护结构与混凝土墙柱之间未按规范要求铺设,拉结筋或拉结筋安装位置不当,建筑基础直接在地面垫层上砌筑或基础过小,产生建筑结构的不均匀沉降。

7、筑结构基础施工砌体时,灰缝砌筑砂浆不饱满或厚薄不均,砂浆的稠度不够,使砌块迅速吸收了砂浆中的水分,造成建筑结构基础干缩开裂,影响了其强度尤其是抗剪和抗拉强度。

二、地下室开裂原因分析

混凝土硬化期间由于水泥水化热过程释放的水化热所产生的温度应力和混凝土干缩应力的共同作用,导致钢筋混凝土结构的开裂,破坏结构防水封闭性及耐久性,从而产生裂缝。

3 本工程采取的不均匀沉降控制措施

在施工过程中如果发现地基土质过硬或过软不符合要求,或发现空洞、枯井、暗渠等存在,应本着使建筑物各部位沉降尽量趋于一致以减小地基不均匀沉降的原则进行局部处理。

在基坑开挖时,不要扰动地基土,坑底通常要保留0.2米左右的土,待垫层施工时,再人工挖除。如果坑底土被扰动,应挖去,用砂、碎石回填夯实。要注意打桩及深基开挖对附近建筑物的影响。

当建筑物存在有高、低和重、轻不同部分时,应先施工高、重部分,使其有一定的沉降后再施工低、轻部分,或先施工主体房屋,再施工附属房屋,这样可以减少一部分沉降差。

由于地基分布的复杂性和勘探点的有限性,故应认真重视基础验槽,尽可能地在基础施工前,发现并根除地基土可能产生不均匀沉降的隐患,以弥补工程勘探工作的不足。

需准确掌握建筑物的沉降情况,并及时发现对建筑物不利的下沉现象,以便采取措施,保证建筑物安全使用,同时也为今后合理设计提供资料。因此,在建筑物施工过程中和投产使用后,还必须进行沉降观测。

4 本工程采取的裂缝控制措施

一、做好施工准备工作

1、所有机具在浇筑前进行检查和试运转,保证砼施工正常进行。

2、在砼浇筑前,掌握水电供应信息,保证水、电在砼施工中不中断,并备有人工捣固工具,以防临时停水、停电。

3、在砼施工前,掌握好天气的变化情况,以防天气不测下雨,及时防护。施工调度必须提前掌握,砼预计浇筑时间内的确切天气情况,并在砼施工过程中及时掌握天气预报。

4、浇筑砼前,应将杂物及其它垃圾清除干净。

5、钢筋工程经自检合格后,及时通知总包、顾问、监理、甲方、质检站进行钢筋工程隐蔽验收,并作好钢筋的隐蔽验收记录。

6、浇筑砼前,对机电预埋管线作好全面检查、验收,并请相关单位签字确认。

二、加强技术交底工作

施工由项目技术负责人对管理人员、操作班组长、操作人员进行质量、安全技术交底,明确设计、施工、质量控制、安全施工等要求,具体交底内容及时间如下表:

技术交底、安全交底一览表

三、混凝土的拌制与质量控制

混凝土搅拌站对使用的输送和计量设备进行检查,确保施工期间的正常使用,进场的原材料进行严格的把关,必须符合国家有关标准,现场加强管理,有明确的生产记录,并对混凝土质量控制要求如下:

1、试验室根据砼试验技术,以及工程的具体情况,会同有关专家针对该项目出具有关砼施工配合比,使其既满足本工程砼强度,抗渗,抗裂等要求,又优化经济,并且为了保证混凝土质量不出现施工缝,可采用缓凝剂,但是必须经过试验试配检测验证合格的施工配合比。

2、试验室对每一个砼配合比负责,在出具砼配合比时必须有试配资料或前

期生产成功的配合比,在生产过程中,根据原材料含水率和砼塌落度变化情况,随时调整,将出机塌落度控制在18cm—20cm之内。

3、为确保砼具有良好的和易性,站内24小时安排质检员值班,除进行正常的开盘鉴定外,质检员对每车混凝土料负责,如出现问题由质检员及时进行调整。

4、对到达工地砼的情况进行监控随时通报给站内当班调度,由值班质检员调整砼性能,施工现场严禁擅自加生水。

5、砼试件取样按有关规范操作,砼出厂前按一定批量(详见规范)由搅拌站自行取样检测,作为出厂合格证的考核试件,而作为送第三方认证合格的试件按施工方,监理方和搅拌站三方见证取样原则在浇注现场取样。商品砼厂家在32天内提供砼出厂合格证。

6、现场应按国家有关规定留取混凝土试块。

四、混凝土的浇筑与养护

1、混凝土的浇筑

1)浇筑采用斜向推进、分层浇筑的方法。根据现场实际情况,若砼浇筑难以保证连续进行和及时跟上,对墙体砼的二次浇筑,应先保证外墙浇筑。

2)板、脚手架立管应支撑在特别的支架或加固了的两层钢筋上,个别无法避免要落在板底的支架上,必须在砼浇筑到位前3-4h撤除,并浇满、补振拔管后的空洞,不得留下隐患。

3)商品砼管理规定,连续浇筑量超过1000m3一般按照每200m3留置强度试件一组,每班留现场同条件养护试块一组。抗渗试件,按每250m3取一组试件。对膨胀加强带砼应注意单独取样(强度试件和抗渗试件)。所有试件随机取样,成型后用塑料膜严密覆盖,脱膜时写好编号、日期及部位,除同条件养护外,其余强度试件及抗渗试件立即进入标养,以免因试件养护不利出现对工程质量误判。

4)砼浇筑要按信息化施工的原则加强现场调度管理,确保已浇砼在初凝前被上层砼覆盖,不出现“冷缝”。

5)砼振捣操作人员必须挂牌上岗各负其责,必须服从现场施工技术管理人员统一安排和指挥。

6)使用插入式振捣器快插慢拔,插点要均匀排列,逐点移动,顺序进行,不得遗漏,做到均匀振实。移动间距不大于振动棒作用半径的 1.5倍(一般为

300—400mm)振捣上一层应插入下层50mm,以消除两层间的接缝。每一次振点的延续时间一般为20—30秒,以表面呈现浮浆和不再沉落为准。横向振捣界面的振捣搭接至少500mm宽,以防止交界处的漏振。

7)板面上的板面粗钢筋,容易在振捣后初凝前容易出现早期塑性裂缝、沉降裂缝的部位,通过控制下料和二次振捣予以消除,以免成为砼的缺陷,导致应力集中,影响温度收缩裂缝的防治效果,拟采用以下控制措施:

(1)凡板面上有墙体“吊脚膜板”部位应控制下料,在板浇平振实后,稍作停歇,在砼初凝后和终凝前再浇板面上“吊脚膜板”内的墙体,浇筑墙体并振捣之后,不得再插捣“吊脚膜板”附近墙体(即先振捣底板砼再振捣导墙砼),用木槌适度敲打“吊脚膜板”外侧,使可能存在的沉缩裂缝闭合,保证砼不产生孔洞、麻面、蜂窝。

(2)有埋管部位及表面有粗大钢筋部位,振捣之后初凝之前易在砼表面出现沉缩裂缝,应及时采用人工三次压抹予以消除.处理之后,为防止水分继续蒸发使砼表面干缩,应立即进行表面覆盖和保湿养护。

8)在纵横墙、斜墙、暗柱等联结点等钢筋密集处,砼振捣应仔细进行。因钢筋间隙小,打棒应保证竖直插拔,必要时可用ф35棒振捣,或用圆头钢棒辅以人工插捣.振捣应随下料进度,均匀有序的进行,不可漏捣,亦不可过振.对于有柱墙插筋的部位,亦必须遵循上述原则,保证其位置正确,在砼浇筑完毕后,应及时复核轴线,若有异常,应在砼处凝之前及时校正。

9)砼板面标高控制采用每隔2m设标筋找平。

11)在砼浇筑至膨胀加强带附近时,应注意使振动棒插捣点与密目钢丝网保持一定距离,并不得过振。

12)膨胀加强带处混凝土采取塔吊吊斗吊运和砼输送管泵送并用。加强带处筏板砼浇灌在一侧混凝土浇筑完毕后进行,墙体砼待该部位筏板砼初凝后终凝前浇筑.膨胀带砼振捣,棒可靠近密目钢丝网,但不得碰撞。

13)承重墙柱、部位砼用塔吊吊运,待浇部位主体筏板砼初凝后,终凝前浇筑。

14)外墙300高导墙(施工缝)浇完后(含凡需停歇的面)待第二次继续向上浇筑前,必须对此面进行严格的清理,按施工缝的要求处理。

地下室外墙裂缝处理方案67540

计世物联网和云服务中心一期 地下车库挡墙裂缝处理方案 编制人: 审核人: 编制单位:江苏南通三建集团股份有限公司 2016年月日

目录 一、工程概况.................................................... . (1) 二、地下室外墙裂缝特征.................................................... .. (1) 三、地下室裂缝原因分析.................................................... .. (2) 四、影响混凝土裂缝的因素.................................................... . (2) 五、裂缝处理措施.................................................... .. (3) 六、注意事项.................................................... . (5)

一、工程概况 计世物联网和云服务中心工程位于青岛高新区河东路以北、汇智桥路以东、广贤路以南、静园路以西。本期含4栋高层车间、1栋多层办公及2层的地下车库。高层车间包括A1#—A4#四个主楼,总建筑面积为114405平方米。由青岛计世智岛软件开发有限公司投资开发;青岛腾远设计事务所有限公司设计;青岛华鹏工程咨询集团有限公司监理;江苏南通三建集团股份有限公司承建。 本工程基础类型采用独立基础加防水板,塔楼核心筒区域采用筏板基础。地下车库外墙混凝土强度等级为C40,抗渗等级P8,厚度为300MM—350MM。 地下车库外墙防水做法为1.5mm厚TPZ红芯分子粘高分子防水卷材,采用50mm厚挤塑板保护层。 二、地下室外墙裂缝特征 地下室墙体裂缝多属混凝土收缩裂缝,混凝土收缩裂缝有以下几点: 1、裂缝出现的时间早,属早期裂缝。在未拆模时这类裂缝便已存在,有些裂缝在拆除模板后不久出现,与气温骤降有关。但随着混凝土强度的增大,裂缝的出现与发展基本趋于稳定,缝宽加大甚小,少数裂缝在混凝土养护后期会自行消失。 2、裂缝出现具有规律性,沿地下室墙长两端附近裂缝很少,而墙长的中部附近裂缝较多,多为垂直于底板的竖向裂缝,出现在墙体中部或柱墙刚度变化较大的地方,两端较少。 3、裂缝一般长度接近墙高,裂缝宽度大小不一,界于O.05~0.18mm之间。 4、裂缝常表现为贯通性,也有表层裂缝。本工程地下室外墙裂缝经近30天观察基本为表层裂缝,也发现存在一些贯穿性裂缝。 5、随着时间增长裂缝会有所发展,数量也有增加,但裂缝宽度加大不多,发展情况与混凝土是否暴露在大气中和暴露时间的长短有密切关系。通过长达近30天裂缝的观察,裂缝发展情况基本与上述特征相符。 目前发现南侧外墙裂缝较多,北侧外墙裂缝较少,且多为细微裂缝,长度不一,基本为竖向较均匀的裂缝,裂缝缝隙较小。

天津市控制地面沉降管理办法

天津市人民政府令 第5号 《天津市控制地面沉降管理办法》已于2013年12月25日经市人民政府第22次常务会议通过,现予公布,自2014年2月3日起施行。 市长黄兴国 2014年1月3日 天津市控制地面沉降管理办法 第一章总则 第一条为有效控制地面沉降,防治地质灾害,保障经济社会可持续发展,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号) 等法律、法规规定,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称地面沉降,是指由于自然因素或者人类工程活动引发的地下松散岩层固结压缩并导致一定区域范围内地面高程降低的地质现象。 第三条在本市行政区域内从事地面沉降监测、防治及其管理等控制地面沉降(以下简称控沉)活动,适用本办法。 第四条本市控沉工作遵循全面规划、区域联动、预防为主、防控结合的原则。 第五条市和区县人民政府应当加强对控沉工作的领导,将控沉工作纳入本级国民经济和社会发展规划和计划,组织有关部门采取措施做好相关工作。 第六条市人民政府建立的控沉工作领导机构通过定期召开会议,通报地面沉降控制情况,及时研究解决控沉工作中的重大问题,督促有关部门落实地面沉降的防控责任。 第七条市水行政主管部门负责本市控沉管理工作,承担市控沉工作领导机构的日常工作,并直接负责市内六区的控沉工作。 区县水行政主管部门依职责负责本行政区域内控沉工作。 发展改革、建设交通、规划、国土房管、财政、农业等部门,应当按照各自职责,做好相关工作。 第八条市人民政府设立控沉专项资金,主要用于: (一)市控沉规划确定的地面沉降监测设施建设及维护; (二)地面沉降监测、勘查; (三)地面沉降防治、研究; (四)区县控沉措施补助。 控沉专项资金纳入市财政预算,专款专用,并接受财政、审计部门的监督。 区县人民政府应当将控沉工作所需经费纳入本级财政预算。 第九条对在控沉工作中作出突出贡献的单位和个人,由市和区县人民政府给予表彰和奖励。 第二章预防 第十条市水行政主管部门按照国家地质灾害防治总体要求和技术标准,组织编制市控沉规划,经市人民政府批准后纳入市地质灾害防治规划。 第十一条市水行政主管部门根据市控沉规划,结合区域地面沉降的实际情况,在地面沉降区内划定地面沉降重点控制区和一般控制区,报市人民政府批准后执行。 第十二条财政出资修建的地面沉降监测设施应当按照市控沉规划的要求修建;非财政出资修建的地面沉降监测设施优先考虑市控沉规划的要求。 地面沉降监测设施的建设应当符合相关标准和技术规范。

成品保护措施

成品保护措施 一、土方工程 1 对开挖出的场地或沟槽应清理干净,复检标高是否符合设计要求。 2 对测量控制定位桩、水准点应注意保护。挖土、运土、机械行驶时,不得碰撞,并应定期复测其是否移位、下沉,平面位置、标高和边坡是否符合设计要求。 3 基坑(槽)开挖设置的支撑或支护,不得随意损坏或拆除。 4 基坑(槽)、管沟的直立壁和边坡,在开挖后要防止扰动或被雨水冲刷,造成失稳。 5 基坑(槽)、管沟开挖完后,如不能很快浇筑垫层或安装管道,应预留150—250mm 厚土层,在施工下道工序前再挖至设计标高。 6 基坑(槽)开挖时,如发现文物或古墓,应妥善保护,立即报有关文物部门处理;发现永久性标志桩或地质、地震部门设置的长期观测点以及地下管网、电缆等,应加以保护,并报有关部门处理。 7 深基坑开挖和降低地下水位过程中,应定期对邻近建(构)筑物、 道路、管线以及支护系统进行观察和测试,是否发生变形、下沉或移位,如发现异常情况,应采取防护措施。 8 土方堆置场所离基坑(槽)至少1m 以上,且不得堆的过高或过松,特别是雨天施工,以免土方又被冲入坑(槽)内。施工时,应注意保护有关轴线和标高控制桩,防止碰撞下沉。 9 基础或管沟的混凝土、砂浆应达到一定的强度,不致受损坏时方可进行回填作业。 10 已完成的填土应将表面压实,路基宜做成一定的坡向排水。 11 基坑回填应分层对称,防止造成一侧压力,不平衡,破坏基础或构筑物。 二、模板工程 1 吊装模板时应轻起轻放,不得碰撞已完楼板等处,以防止模板变形。 2 拆模时不得用大锤硬砸或撬棍硬撬,以免损伤混凝土表面和棱 3 拆除下来的模板,应及时清除粘结的灰浆,如发现不平或肋边损坏变形应及时修理。

地下室顶板裂缝处理方案

六安市清水河畔安置小区二期工程 地下室顶板裂缝处理方案 一、工程概况 六安市清水河畔小区二期B标段7100m2(本工程分别是4#、5#、8#、11#、12#、社区服务中心及地下室(B段)。本工程地下室B标段建筑面积约为15600m2,B标段工程约70283m2,其中4#、8#、11#楼层高均为33层,建筑高度均为96.00米;5#楼层高为24层,高度为69.90米;12#楼层高为33层,高度为95.70米;社区服务中心为2层框架。 工程地下室防水设防标准为GB50108-2001《地下工程防水技术规范》二级防水等级。 六安市清水河畔安置小区二期工程地下室顶板工程,在主体完工结构验收前,经施工方、监理方及建设单位和质量监督站共同对地下室顶板进行实体检查检验工作,从检查的结果反映局部地下室顶板,顶部存在贯通裂缝及渗水现象。施工方根据相关的检查检验结果对存在楼板开裂裂缝,渗水的质量缺陷的部位,编制加固处理措施如下: 二、全面检查地下室顶板的裂缝 1)、对地下室顶面全区域进行总体检测工作,了解及统计清楚各处裂缝的位置,大小等情况,摸清楚地下室顶板裂缝开裂情况,渗水情况,通缝情况,清理掉地下室顶面的杂物,冲洗干净地下室顶面,对全地下室顶板的裂缝做好划线,标记工作,划线应该沿裂缝全长准确,对渗水区域的裂缝做好区别标记工作. 2)、对裂缝的统计应有统计表格,统计附图。统计资料等隐蔽工作资料留取 。必要时要做好音像资料的留取工作。 3)、结合本工程密勒楼盖、方箱结构的结构特点,高温季节施工,还要全面检查方箱结构混凝土大面积的完整性及裂缝情况。

三、分析裂缝形成的原因: 地下室顶板结构如下节点大样 在2015年夏季高温天气情况下,施工清水河畔二期地下室工程。在施工过程中,方箱厂 家技术负责人现场指导施工,按照佳构方箱厂家要求施工。 经施工方、监理方及建设单位和质量监督站共同对地下室顶板进行实体检查,发现地下室局

天津市控制地面沉降管理办法

天津市控制地面沉降管理办法 津政令(第5号) 《天津市控制地面沉降管理办法》已于2013年12月25日经市人民政府第22次常务会议通过,现予公布,自2014年2月3日起施行。 天津市市长黄兴国 2014年1月3日 天津市控制地面沉降管理办法 第一章总则 第一条为有效控制地面沉降,防治地质灾害,保障经济社会可持续发展,根据《地质灾害防治条例》(国务院令第394号)等法律、法规规定,结合本市实际情况,制定本办法。 第二条本办法所称地面沉降,是指由于自然因素或者人类工程活动引发的地下松散岩层固结压缩并导致一定区域范围内地面高程降低的地质现象。 第三条在本市行政区域内从事地面沉降监测、防治及其管理等控制地面沉降(以下简称控沉)活动,适用本办法。 第四条本市控沉工作遵循全面规划、区域联动、预防为主、防控结合的原则。 第五条市和区县人民政府应当加强对控沉工作的领导,将控沉工作纳入本级国民经济和社会发展规划和计划,组织有关部门采取措施做好相关工作。 第六条市人民政府建立的控沉工作领导机构通过定期召开会议,通报地面沉降控制情况,及时研究解决控沉工作中的重大问题,督促有关部门

落实地面沉降的防控责任。 第七条市水行政主管部门负责本市控沉管理工作,承担市控沉工作领导机构的日常工作,并直接负责市内六区的控沉工作。 区县水行政主管部门依职责负责本行政区域内控沉工作。 发展改革、建设交通、规划、国土房管、财政、农业等部门,应当按照各自职责,做好相关工作。 第八条市人民政府设立控沉专项资金,主要用于: (一)市控沉规划确定的地面沉降监测设施建设及维护; (二)地面沉降监测、勘查; (三)地面沉降防治、研究; (四)区县控沉措施补助。 控沉专项资金纳入市财政预算,专款专用,并接受财政、审计部门的监督。 区县人民政府应当将控沉工作所需经费纳入本级财政预算。 第九条对在控沉工作中作出突出贡献的单位和个人,由市和区县人民政府给予表彰和奖励。 第二章预防 第十条市水行政主管部门按照国家地质灾害防治总体要求和技术标准,组织编制市控沉规划,经市人民政府批准后纳入市地质灾害防治规划。 第十一条市水行政主管部门根据市控沉规划,结合区域地面沉降的实际情况,在地面沉降区内划定地面沉降重点控制区和一般控制区,报市人

地下室挡土墙混凝土裂缝的成因与防治措施

地下室档土墙混凝土裂缝的成因与防治措施 王强 某高层建筑檐口高度100.4米,该工程地上三十四层,地下两层,地下室面积为55000㎡,地下室筏板面标高-9.9米,抗水板板面标高-11.9米,地下室顶板面标高-0.2~-2.2米。主楼基础采用1.7米厚的筏板基础,其余为承台基础,地下室抗水板厚400mm,由后浇带划分为十六个区域。地下室承台和底板于2010年04月底开工,07月上旬顶板浇筑完成。地下室外墙设计厚度负二层400mm、负一层为300厚,混凝土强度为C35(承受上部主楼的地下室外墙为C40)。地下室从四月底至七月上旬按后浇带的划分区段的先后顺序进行施工,分区的混凝土浇筑完毕后的第十天拆开墙柱的侧模,结果发现地下层的剪力墙体出现多条裂缝,特别是大部分地下室挡土墙(部分内墙)与水平方向垂直相交的次梁作用处,有一条从梁底到基础顶的细裂缝,但未发现贯穿性裂缝。 上述裂缝的宽度一般在0.3mm以上,少部分在0.3mm以下,这些裂缝较有规律:比较竖直,两端尖细、中间宽,是在墙模板拆除时发现裂缝的,可以肯定它不是外荷载引起的裂缝(因为当时尚未上荷、挡墙外侧亦未回填土方以及整个梁板模板支架尚未拆除),经过初步分析,它应该是混凝土温度收缩时所引起的干缩裂缝。 1 墙体裂缝分析 1.1 材料方面的分析

1.1.1 掺合料的总掺量过多。该工程地下室墙体设计厚度为400mm,属大厚度混凝土墙体,为了降低水化热,在买不到矿渣水泥的情况下,现场砼搅拌站在普通硅酸盐水泥中,掺合了水泥用量的18%的粉煤灰和7%的磨细矿渣。按现有大体积砼施工规范,粉煤灰或矿粉掺量不得大于水泥用量的15%,两者合掺时不得大于水泥用量的20%。从理论上讲,粉煤灰取代部分水泥可以降低水泥的水化热升温,有助于减少混凝土的温度收缩和干燥收缩。但本工程除了掺入粉煤灰之外,还掺入了磨细矿渣,掺合料的总掺量过多。掺合后的标准稠度需水量较大,但保持水分的能力较差,泌水性较大,使混凝土的干缩性增大。 1.1.2 配置C35和C40混凝土的单方水泥用量过大。本工程的C40混凝土,在扣除取代掺合料后的水泥用量还需360Kg/m3。由于水泥用量多,导致混凝土多余水分增大。混凝土失水后,收缩也加大。 1.1.3 混凝土用水量多。该工程地下室混凝土采用泵送混凝土,坍落度较大为150mm,掺水量达到了190Kg,水灰比超过了0.5,其结果也增大了混凝土的收缩,增大了墙体开裂的可能性。 1.1.4 原材料温度过高。砂、石料场完全暴露在露天,未采取有效措施予以遮挡,加之是在夏季的高温时节施工,致使砂石入主机后搅拌出来的拌合物温度过高,增加了混凝土温度裂缝产生的可能性。 1.2 设计方面的分析 1.2.1 钢筋保护层厚度太厚。地下室外墙竖向钢筋设计为Φ18@200,水平筋为Φ16,位置在竖筋的内侧,地下室外墙外侧竖向钢筋保护层要求为40mm,内侧为20mm,这样从墙体外表面到抗收缩的水平筋的尺寸分别为66mm和

外墙涂料施工成品保护措施

外墙涂料施工成品保护措施 在施工过程中,部分分项分部工程已经完成,部分工程尚在施工,在施工过程中,部分分项分部工程已经完成,部分工程尚在施工如果对于成品不采取妥,善措施加以保护,会造成损毁或伤害,影响结构和观感质量。因此,加强成品保护是一项关系到确保工程整体质量、提高项目管理水平,降低工程成本、按期竣工的重要环节。 1、成品保护的组织管理 1.1在准备工作阶段,由项目经理,配合土建、安装、各分包单位对施工进行统一协调。合理安排工序,加强各工种之间的配合,正确划分施工段,避免因工序不当或与工种配合不当造成成品损坏。 1.2建立成品保护责任制,责任到人,由项目经理牵头带动项目管理人员、施工工人共同负责成品保护的监督管理工作。 1.3加强工人的质量和成品保护教育及岗前成品保护教育,树立工人的配合及保护意识,建立各种保护临时交接制,做好各道工序有人负责。 2、施工过程成品保护 2.1需对整体作品进行清理工序。清理工作同样非常重要,应仔细做到清理到位,美观整洁,达到设计的质量目标。根据该项目的特殊情况而定必要的门窗成品用塑料薄膜、胶带、彩条布进行保护,避免施工时涂料掉落污染。 2.2涂料施工过程中,工完场清,及时对散落的、污染到门窗、玻璃的涂料加以清理。 2.3认真考虑涂刷的先后顺序,避免交叉污染。及时清理外立面上积存的建筑垃圾灰土,不要在涂料刷完后清理而造成污染。 3、成品保护

3.1不得在装饰成品上涂写、敲击、划痕。 3.2使用吊篮作业时应在吊篮靠墙面做好软保护,避免碰撞墙及墙角。 3.3严禁施工现场生火、泼水。以防止墙面脱皮及霉变。 3.4雨天禁止施工。 3.5墙面油漆涂料施工时,对门窗进行覆盖保护。 3.6外墙装饰尽量雨天施工,刚刷好的外墙涂料遇雨时需要在墙顶覆盖防雨布。 云南三隆建筑装饰工程有限公司2018年4月10日 世上没有一件工作不辛苦,没有一处人事不复杂。不要随意发脾气,谁都不欠你的

浅谈地下室顶板裂缝的成因与处理方法

浅谈地下室顶板裂缝的成因与处理方法 【摘要】随着我国经济的飞速发展,附有地下室的建筑物越来越多,并向大面积、大荷载方向发展。由于地下室顶板属超长、超宽混凝土结构,裂缝现象比较突出,直接影响了建筑物的使用功能与耐久性。因此,本文针对顶板裂缝的成因及处理方法进行探讨,并以某工程为例进行详细分析。以期通过本文的阐述提出工程质量,减少地下室顶板裂缝现象的发生。 【关键字】地下室;顶板裂缝;设计;施工 1 地下室顶板裂缝的成因 1.1 结构方案的选择有误 大面积地下室的顶板多采用粱板结构和平板结构。20世纪8o年代后,无粘结预应力混凝土平板结构得到了较广泛的应用,且许多预应力设计单位为自身利益也极力推荐采用此种方案,因此许多设计人员产生了采用平板结构可以降低工程造价的错误认识。实际上,目前平板结构较多的原因在于隐含了平板结构能降低层高这一有利条件。由于层高降低带来了空间的节省,降低了工程的造价。在相同层高条件下,预应力平板结构并不比梁板结构经济。 1.2 采取的裂缝控制措施未起到既定作用 现在超长混凝土的裂缝控制越来越得到重视。施工单位采取了减少裂缝的措施(例如设置后浇带或膨胀加强带),但实际施工中,多数工程由于现场质量管理不够细致,导致所采取的裂缝控制措施未达到既定作用(例如后浇带未达到规定时间就进行封闭,所用膨胀

混凝土性能不稳定等)。设计及施工脱节也是原因之一,设计单位在设计时一般要求采用低收缩混凝土,但对收缩限值并未给出规定,施工单位选用混凝上有很大灵活性,无法保证体现设计意图。因此,设计单位应明确给出对混凝土的要求,规定最大收缩量,设计与施工相互配合提高混凝土的抗裂能力。 1.3 设计方案变更 高层建筑大面积地下室的设计过程中,有时会出现在地下室区域增加多道剪力墙的设计变更。对这种超长、超宽的预应力混凝土顶板,在有很多抗侧刚度较大的剪力墙结构的情况下,会限制混凝土收缩与温差引起的应力释放,引起顶板开裂。若只按原设计采取裂缝控制措施而忽略剪力墙引起的混凝土收缩及温差产生的拉应力,未增加有效的结构与旋工措施,是大面积地下室结构顶板出现裂缝的一个重要原因。 1.4 预应力筋张拉引起施工裂缝 大面积地下室顶板上多有覆土,有的达数米厚有的由于绿化要求还有假山等,防渗要求高,预应力混凝土平扳按不出现裂缝原进行设计。预应力筋的数量是根据抵消顶板承受的所有荷载确定的。顶板旌加预应力时,覆土荷载一股都不计入施加预应力,故地下室顶板上覆土及消防车道引起的后期恒载与活载远大于结构自重(以板厚300mm、覆土厚1m计算,仅覆土引起的后期恒载与结构自重的荷载之比就达2.4)。预应力筋张拉时,若板面分布钢筋数量较少,易产生较大反拱,板面容易开裂,因此施加预应力时应考虑按顶板逐

地面沉降的灾情评估及防治措施

吉林大学精品课>>专门水文地质学>>教材>>专门水文地质学 地面沉降的灾情评估及防治措施 一、地面沉降的概念及产生原因 地面沉降(Land Subsidence)是指在自然因素或人为因素影响下发生的幅度较大、速率较大的地表高程垂直下降的现象。地面沉降,又称地面下沉或地陷,是指某一区域内由于开采地下水或其它地下流体所导致的地表浅部松散沉积物压实或压密引起的地面标高下降的现象。意大利威尼斯城最早发现地面沉降。之后随着经济发展,人口增加和地下水(油气)开采量增大,世界上许多国家如美国、日本、墨西哥、欧洲和东南亚一些国家均发生了严重的地面沉降。 地面沉降的特征是主要发生于大型沉积盆地和沿海平原地区的工业发达城市及油气田开采区。其特点是涉及范围广,下沉速率缓慢,往往不易被察觉;在城市内过量开采地下水引起的地面沉降,其波及的面积大;地面沉降具有不可逆特性,就是用人工回灌办法,也难使地面沉降的地面回复到原来的标高。因此地面沉降对于建筑物、城市建设和农田水利设施危害极大。 经过对地面沉降的长期观测和研究,对地面沉降的主要原因已取得比较一致的看法。地面沉降的原因颇多,有地质构造、气候等自然因素,也有人为原因。人类工程活动是主要原因之一,人类工程活动既可导致地面沉降,又可加剧地面沉降,其主要表现在以下几方面: 1. 大量抽取液体资源(地下水、石油等)、地下气体(天然气、沼气等)活动是造成大幅度、急剧地面沉降的最主要原因; 2. 采掘地下团体矿藏(如沉积型煤矿、铁矿等)形成的大范围采空区,及地下工程(隧道、防空洞、地下铁道等)是导致地面下沉变形的原因之一。 3. 地面上的人为振动作用(大型机械、机动车辆等及爆破等引起的地面振动)在一定条件下也可引起土体的压密变形。 4. 重大建筑物、蓄水工程(如水库)对地基施加的静荷载,使地基土体发生压密下沉变形。 5. 由于在建筑工程中对地基处理不当,即地基勘探不周。 从地层结构而言,透水性差的隔水层(粘土层)与透水性好的含水层(砂质土层、砂层、砂砾层)互层结构易于发生地面沉降,即在含水性较好的砂层、砂砾层内抽排地下水时,隔水层中的孔隙水向含水层流动就会引起地面沉降。根据土的固结理论可知,含水层上覆荷载的总应力P应由含水层中水体和土体颗粒共同承受。其中由水体所承受的孔隙压力P w并不能引起土层压密,称之为中性压力。由土体承受的部分压力直接作用于含水层固体骨架之上。可直接造成土层压密,称之为有效压力Ps。水压力P w和有效压力P s共同承担上覆荷载,即P=P w+P s。从孔隙承压含水层中抽汲地下水,引起含水层中地下水位下降,水压降低,但不会引起外部荷载的变化,这将导致有效应力的增加。 从成因上看,我国地面沉降绝大多数是地下水超量开采所致,地域分布具有明显的地

地下室外墙裂缝处理方案(工艺技巧)

地下室外墙裂缝处理方案 一、编制依据: 《地下室防水工程质量验收规范》GB50208-2002 《混凝土结构加固技术规范》CECS25:90 二、工程概况: 本工程为福州市碧桂园融侨·时代城工程, 位于福州市晋安区,共3栋高层建筑。项目用地东侧及西侧界线规整,北侧界线为不规则山坡地。项目总用地面积约为5019.52m2。项目总建筑面积为75006m2,包括地下室建筑面积21599.58。其中住宅楼面积44859.69 m2;商业建筑面积8248.6 m2,公共服务设施和市政公用设施建筑面积为899.05 m2。住宅楼为多层建筑,地下2层,地上32层。其中1#楼32层,2#楼31层,3#楼27层.首层层高4.5M,标准层层高2.9m。 地下室外墙混凝土强度等级为C45,厚度为400MM。 建设单位为福州市时代城房地产开发有限公司,设计单位为北京华巨建筑设计有限公司,监理单位为福州中博建设监理有限公司。 工程抗震设防烈度为7度。工程采用钢筋混凝土框架结构,建筑结构安全等级为二级,设计施工年限为50年。工程采用旋挖灌注桩和静压力管桩。 三、地下室外墙裂缝情况:

2#、3#楼剪切墙裂缝为细微裂缝,长度不一,基本为竖向裂缝。2#楼东面裂缝为剪力墙部位裂缝,部分为斜向裂缝,裙楼地下室外墙为竖向较均匀的裂缝,裂缝缝隙非常小。 裂缝分布较有规律,所有裂缝基本上显垂直分布,裂缝长度基本与浇筑高度相等,裂缝间距在2-3米左右,裂缝宽度较均匀。 雨水顺裂缝上部未做防水处渗入,故部分墙体内部裂缝出现渗水。 2#楼塔楼负二层2-22轴交N轴线楼板裂缝为细微裂缝,裂缝分布没有规律,裂缝约1米长左右,裂缝以宽度较均匀。 四、地下室裂缝原因分析: 混凝土剪力墙的开裂是由于混凝土的拉应力超过了混凝土的抗拉强度,从裂缝情况来看,地下室剪力墙裂缝基本为混凝土在早期上强度过程中的收缩裂缝,地下室外墙混凝土强度高,产生收缩应力大,加之混凝土内外温差大,极易在外墙产生裂缝。 根据裂缝分析,地下室外墙裂缝不影响结构的承载力。 五、裂缝处理措施: 1、首先对渗水的外墙先将外围积水抽干。 2、清除表面附着污物,并清理干净,认真检查裂缝,并标记好位置。

地下室外墙裂纹处理方案

地下室墙体裂纹处理方案 一、工程概况: 本工程位于安徽省合肥市新站区,天水路以南,皇藏峪路以西;是一组典型的综合住宅区。有三栋单体高层建筑、三栋单体多层建筑及一下沉式地下车库组成。 14#、15#、16#楼为三栋高层建筑,地下均为两层,其中15#楼东、16#楼东、北地下部分墙体作为地下室外墙,混凝土强度等级为C50抗渗等级P6,厚度为300MM。14#楼及15#、16#楼其他地下墙体均在地下车库以内,混凝土强度等级为C50。现场使用商品混凝土进行浇筑。 二、地下室外墙裂纹情况 16#、15#、14#楼三栋塔楼混凝土拆模龄期到达后,先后进行外 墙模板拆除、并及时进行养护。考虑到夏季高温的外部条件,项目部 采用南立面拆模后悬挂防晒网的措施,并进行及时足量的浇水,对墙 面进行养护。 约两天后出现裂纹,我单位对裂纹出现的部位、长度、宽度、 裂纹的形式进行了观测。通过观测与比较发现:裂纹宽度大多在0.2mm 以下,宽度较为均匀,均于底板大致成垂直状态,且分布比较有规律,基本分布在约束边缘柱与剪力墙交汇位置。现通过间断观察,可确 定裂纹宽度不再增长,长度不再延伸,可以确定墙体裂纹已经稳定。三、地下室裂纹原因分析

1.混凝土的收缩变形,C50混凝土作为高强度混凝土,其早期强度增长较快,混凝土收缩变形量较大。通过观察发现作为挡土墙使用的地下室外墙部分剪力墙,其混凝土为P6抗渗混凝土,较之无抗渗要求的剪力墙开裂较少。基本可以确定抗渗混凝土所添加的微膨胀剂在一定程度上中和了混凝土硬化过程中的体积收缩。 2.从浇筑到拆模养护的几天时间里,天气干燥高温,尤其拆模后的竖向结构洒水养护不充分,混凝土表面的水分散失过快,体积收缩变形大,导致开裂。现场通过统计发现南侧向阳一面的裂纹数量,明显多于北侧阴暗面的裂纹数量。 根据裂纹宽度及裂纹原因分析,地下室外墙裂纹为结构自应力导致,不影响结构的承载力。 四、裂缝处理措施 1.对于细微裂纹处理 对于裂纹较细(≦0.2mm)的,深度较浅的裂纹,因浆材难以灌入,现阶段不作处理,直接施工即可。 2.对于地下室挡土墙部位裂纹采用填充法处理 15#楼东、16#楼东、北地下墙体因为同时作为地下室挡土墙使用,有防水要求,需要待裂纹稳定后,用柔性材料处理,拟采用环氧树脂填充裂纹。首先将混凝土表面刷毛,清除表面附着污物,并清理干净,然后用环氧树脂、高强水泥嵌补混凝土表面裂纹部位,并涂刷均匀、密实。 五、地下室裂纹处的防水补强处理

地下室混凝土外墙裂缝处理方案

地下室混凝土外墙裂缝处理方案 工程名称:淮安市新安医院病房楼扩建工程 建设单位:淮安新安医院 监理单位:江苏江淮管理公司 设计单位:淮安市建筑设计研究院有限公司 施工单位:江苏淮阴建设工程集团有限公司 一、地下室外墙混凝土在施工阶段常常会出现不同程度、不同数量的开裂,裂缝多为竖向裂缝。裂缝的主要原因是混凝土在干燥收缩时受到钢筋、边界约束后拉裂而产生的。混凝土干燥收缩是指置于饱和空气中的混凝土因水分散失而引起的体积缩小变形。混凝土中的水和周围的空气处于某一平衡状态,如果周围介质空气的状态发生变化,如温度改变,混凝土就会产生干燥收缩。干燥收缩包括发生在开始阶段不可逆收缩和再潮湿后的体积膨胀,及后期干燥时发生的可逆收缩。 同时影响混凝土干燥的因素还有:水灰比、水化程度、养护温度、含水量、水泥含量、构件厚度、体积和表面积之比、相对温度、干燥速率、干燥时间等。而地下室外墙混凝土拆模后,虽然进行了浇水养护,但由于受到现场条件的限制,不可能做到恒温湿养护,而只能采用浇水养护,因此必然导致外墙混凝土的干燥及收缩,同时由于地下室外墙混凝土体积和表面积之比较小,从而导致干燥速度快,时间短。 地下室混凝土开裂通常发生在浇筑后15天内,裂缝主要集中的墙高1、2处向上下扩展,根部及顶部几乎没有,沿墙长每2~3m一道。当然,地下室形状、设计构造、外墙长度、配筋及施工条件等都有一定的关系。 二、地下室外墙混凝土裂缝的预防措施 1、设计方面:选择适当的外墙厚度,1~2层地下室宜选400~500mm厚;地下室外墙每隔3~4m设附墙或暗柱,在外墙顶部、1/2墙高处,水平施工缝处设置暗梁,加强侧墙刚度,能够有效地防止裂缝产生;外墙水平钢筋设置在竖向钢筋外侧,间距≤150mm;采用冷轧带肋钢筋焊接网片或采用无粘结预应力钢筋混凝土技术,抗裂效果较明显;混凝土采用中强度(C30~C40);留外墙垂直后浇带。 2、原材料及配合比:水泥应选用水化热较低的品种;砂采用中、粗砂。细度模数不低于2.6;石子在满足可泵性的条件下,尽可能选择大粒径、连续级配,砂石含泥量控制在1.5%之内;混凝土中掺入适量的膨胀剂,以补偿混凝土收缩;优化配合比,在保证混凝土和易性的前提下,降低水灰比,适当提高砂率和砂比,以减少毛细孔的数量和孔径。 3、施工养护方面:钢筋的间距、尺寸、保护的厚度要严格按设计和规范要求加以控制,外墙内外层钢筋之间用方箍加以支撑,纵横向钢筋采用每点绑扎;混凝土浇筑时,布料厚度控制在60cm左右,下料高度不超过3m,振动时要快插慢拔,暗柱和暗梁处仔细振捣;混凝土终凝后,立即开始浇水养护,拆模前

外墙涂料施工方案范例

外墙涂料施工方案 范例

外墙涂料施工方案 一、工程概况 该工程为红晟·御海龙湾项目2#、2-1#、3#、3-1#、13#、13-1#、14#、14-1#楼外墙涂料项目,位于长春市农安县,外墙涂料项目由长春嘉园涂料有限公司施工。 二、作业条件 1、底材要求:基层抹灰已完成并保养了20天左右,同时基层已干燥(至少已干燥15天),湿度低于8%;基层表面平整,阴阳角及角线密实,轮廓分明;墙面无渗水、无裂缝、空鼓、起泡孔洞等结构问题。没有粉化松脱物,没有油、脂和其它粘附物。 2、涉及外墙脚手架部分的门窗框、栏杆、给排水管及燃气管道等安装完成。 3、外墙有开孔、开洞要求的部位均完成开孔开洞施工 4、外墙预留的缝已进行防水密闭处理。 5、有排水要求的部位,已完成滴水线(槽)施作,滴水线(槽)整齐顺直。 6、基层外露铁件已做好相应的防锈处理(镀锌或刷防锈漆)。 7、所用涂料品种经业主同意,同时样板墙经业主、监理及设计单位同意。

8、所用涂料有出厂合格证明,同时经检验达到国家相关规范标准要求。 9、外墙装饰脚手架已搭设完毕。 以上作业条件若未能达到,不得进行外墙涂料作业,需提请相关单位进行完善及修补,直到达到以上要求方可进行外墙涂料作业。 三、施工流程 基层清扫处理——涂刷界面剂——批刮第一遍腻子——打磨找补——批刮第二遍腻子——细砂打磨找补——涂刷抗碱封闭底漆——涂刷第一道面漆——涂刷第二道面漆 1、基层清扫完毕后,根据墙面情况进行腻子批涂、点补工作,以找平墙面为准,将墙面的缺陷如凹凸不平整及麻面和缺棱掉角处补平,待干燥后用砂纸打磨,根据阴阳角弹线结果进行找补,以保证阴阳角线条顺直、方正。 2、涂刷界面剂防止墙面水砂浆中的碱性物质外泄,使涂料漆变色,脱落。 3、为防止外墙涂料开裂,并减少维修工作,第一遍腻子需挂网批刮。 4、第一遍腻子完成后,需进行打磨,打磨完成后并再次进行找补、打磨。 5、第二遍腻子完成后,需用细砂打磨,并同第一遍腻子一样重复

盾构法隧道施工引起的地面沉降的原因与对策

盾构法隧道施工引起的地面沉降机理与控制 摘要:本文首先分析了盾构法隧道引起的地面沉降规律和沉降 影响范围,总结了盾构隧道地面沉降的主要影响因素;指明地面沉 降主要源于开挖面的应力释放和附加应力等引起的地层变形,并对地铁施工中的地面沉降安全判断标准和控制原则进行了探讨,为城市地铁工程建设提供有益的参考。 关键词:盾构隧道地铁工程地面沉降沉降控制 中图分类号:u45 文献标识码:a 文章编 号:1672-3791(2012)06(b)-0071-02 abstract:this paper analyzes the shield tunnel caused by land subsidence law and settlement of affected areas,and summarizes the main factors of land subsidence of the shield tunnel;specified land subsidence is mainly due to the excavation surface stress release and the additional stress causedstrata deformation,land subsidence and subway construction safety criteria and control principles are discussed to provide a useful reference for the construction of urban subway project. key words:shield tunnel;subway project;land subsidence;subsidence control 盾构法具有不影响地面交通、对周围建(构)筑物影响小、适应复

高层建筑地下室外墙混凝土裂缝防治措施_secret

高层建筑地下室外墙混凝土裂缝防治措施 地下室外墙裂缝是个很容易产生的普遍现象,为了防渗漏,分析了地下室钢筋混凝土外墙开裂的原因,提出了一些防治措施,通过工程实践的应用,取得了较好效果,施工期间及交付使用后来出现超过允许范围的裂缝。 1地下室外墙裂缝成因分析 地下室外墙在施工阶段特别是在混凝土浇筑后3-28d之间常常会出现不同程度、不同数量的开裂,裂缝多为竖向裂缝,裂缝的原因是多方面的,与地下室的平面形状、设计构造、外墙周长、配筋、施工及养护条件等都有关系。 1.1塑性收缩裂缝 混凝土在初凝前由于水分蒸发,内部水分不断向表面迁移,形成混凝土在塑性阶段体积收缩。一般混凝土的塑性收缩约为1%,坍落度大的混凝土则可达2%。当施工时温度高,相对湿度较低时,混凝土内部水分向表面迁移供应不上蒸发量的情况下,表面失水干缩受下面混凝土的约束,会出现不规则的塑性收缩裂缝。这种塑性收缩裂缝在混凝土初凝前,二次振捣(压抹)可以愈合,但是如果不及时处理,可能发展为贯通性有害裂缝。 1.2水化收缩及自干缩裂缝 水泥在水化反应过程中,会产生水化收缩。硅酸盐水泥的水化收缩量约为1%一2%。水化收缩在初凝前表现为浆体的宏观体积收缩,初凝后则在已形成的水泥石骨架内生成空隙。水泥在继续水化过程中不断消耗水分导致毛细孔中自由水减少,湿度降低,外部养护水供应不充分的情况下,内部产生自干燥现象。由于自干燥作用导致毛细孔内产生负压,引起混凝土自干燥收缩。由于一般混凝土的水胶比较高所以比较少发生自干燥收缩。但是对于高强商品混凝土水胶比可能小于O.35,自干燥收缩则不可忽略。 1.3温差胀缩裂缝 混凝土浇注后,水泥的水化热使混凝土内部温度升高,一般每100kg水泥可以使混凝土温度升高1O℃左右,加入混凝土的入模温度,在2—5d内,内部温度可达50℃一80℃,而混凝土的线膨胀系数约为10×10-6/℃。试验表明,在标准环境下,混凝土温度和环境温差大于25℃时,即出现肉眼可见的温差收缩裂缝。

地下室砼外墙开裂的原因及预防措施

地下室砼外墙开裂的原因及预防措施 地下室砼外墙开裂的原因及预防措施 摘要:近年来,随着城市的发展,土地资源日益珍贵,地下空间的利用益加受到重视。不但高层、超高层建筑配有地下室,许多公共建筑、低层建筑也都配有地下室。而且为了尽量利用地下空间,地下室单层面积往往较上部工程的单层面积更大,地下室外墙多数设计为超长结构。但由于工程设计、施工以及工期等诸多方面的原因,混凝土地下室外墙裂缝现象普遍。针对地下室外围混凝土连续墙的裂缝问题,从泵送混凝土的采用、钢筋布置、墙体伸缩缝等方面,分析了裂缝产生的原因,从合理安排施工段、改进施工方法,改善养护方法等方面提出了裂缝的防范措施。 关键词:地下室;砼外墙开裂;混凝土;锈蚀 中图分类号:[TQ178]文献标识码:A文章编号: 前言 随着钢筋混凝土结构在现代建筑中的大量使用,当前地下室钢筋混凝土墙体的裂缝现象越来越普遍,这一现象的产生不仅会影响地下室墙体的使用功能,而且会造成墙体的渗漏,甚至影响结构的安全,成为影响建筑物质量安全的大问题,引起工程界高度重视。 1.地下室外墙裂缝产生的主要原因 近年来,随着泵送商品混凝土的发展,地下室外墙混凝土连续裂缝几乎遍及每一个工程。因裂缝而产生的渗水也屡见不鲜,控制其裂缝已成为混凝土施工的一项课题。 1.1裂缝情况地下室外墙混凝土连续裂缝一般于混凝土浇筑完毕后3d左右开始出现,其形状呈垂直状,从墙顶至墙底,裂缝宽度在0.1mm~0.5mm内,裂缝一般沿墙均匀布置,特别是在外墙,柱与墙相交处等部位出现。 1.2裂缝产生的原因

1.2.1混凝土的泵送混凝土施工一般均采用混凝土泵送技术,因混凝土需达到泵送要求,其坍落度一般要求在18cm左右,其同一强度的混凝土相对于传统的混凝土水泥掺量多,碎石粒小,水掺量多,这三大原因使混凝土产生裂缝的可能性大得多。 1.2.2钢筋的布置 (1)钢筋保护层大。因地下室特殊环境的要求,其外墙钢筋外围保护层要求大,一般为50mm以上,较厚的保护层使该部位混凝土收缩时不能获得钢筋的约束,形成裂缝,并可能进一步发展。 (2)部分设计配筋间距偏大。钢筋间距越大,产生裂缝的可能性就越大。 1.2.3墙体伸缩缝过长 现行《钢筋混凝土结构设计规范》规定地下室钢筋混凝土墙体设置伸缩缝的距离为30m,一般工程都不愿意留设或少留设伸缩缝,导致伸缩缝间距远远超过规范要求。混凝土硬化干燥时其本身的收缩率为0.05%~0.06%,其收缩在长、宽、厚三个方向都产生,但长度方向的收缩量要比其他两方向大得多,墙体长度越大,其累计收缩的量就越大,由此产生的相应力也越大,当墙体产生的力大于其强度时,在此部位产生裂缝。 1.2.4底板对墙体的约束地下室底板混凝土较墙体混凝土要早进行浇筑,其底板混凝土本身的收缩要早于墙体混凝土的收缩,当墙体混凝土收缩时,底板对此产生约束,从而使墙体产生相应力,底板产生压应力。在两侧应力叠加下,当其超过混凝土抵抗强度时,便形成裂缝。 1.2.5柱对墙体混凝土的约束 与地下室外墙现浇墙连的柱,本身是墙体的一部分,但其钢筋的配设要远远大于墙体的钢筋,因而其钢筋对混凝土产生收缩的约束要比墙体的约束大得多,从而加大了墙体自身收缩约束强度,相应提高了墙中的应力,因而该部位更容易出现裂缝。 1.2.6内外环境的影响地下室外墙连续墙混凝土浇筑后,其内外两侧的环境完全不同,外侧与大气相连,其混凝土表面温度易随着大气的变化而变化,墙体反复受到热冷变化而内侧已形成室内环境,变

地面沉降

人类活动对地面沉降的影响 当中国的城市正竭力向上发展,农村正拼命追求高产的时候,却没想到脚下的土地,已不堪重负,正悄无声息地下降。 千年古城西安在不知不觉中变“矮”,大雁塔可能成为“比萨斜塔”;天津塘沽地区九十年代海拔高度降低了3米,海河出现海水倒灌;北京有五个地区出现较大的地面塌陷,最严重的地方地表还在以每年20至30毫米的速度下沉;上海的地面以平均每年10毫米的速度下沉,有专家惊呼:再下沉2米,上海将陷于一片汪洋之中。 这一系列的现象均是由地面沉降所引起,同时与人类工程活动息息相关。 一、地面沉降的概念 地面沉降,又被称为地面下沉、地陷。它是在人类工程经济活动影响下,由于地下松散、地层固结压缩,导致地壳表面标高降低的一种局部的下降运动。 二、我国地面沉降的重灾区 “目前,中国在19个省份中超过50个城市发生了不同程度的地面沉降,累计沉降量超过200毫米的总面积超过7.9万平方公里。”2011年12月,国土资源部地质环境司副司长陶庆法表示,“地面沉降的重灾区主要是华北平原、长江三角洲地区和汾渭盆地这三个区域。” 所谓重灾区,是以累积地面沉降量超过200毫米的面积达到一定程度来判断的。据相关报道,选取200毫米作为临界点,是因为地面沉降量达到200毫米将对地质环境产生很大影响。 中国地质调查局公布的《华北平原地面沉降调查与监测综合研究》及《中国地下水资源与环境调查》显示:华北平原不同区域的沉降中心有连成一片的趋势。在累计地面沉降量超过200毫米的7.9万平方千米地区中,华北平原占比最大,达到6.2万平方千米。其中天津和沧州地区的地面沉降中心最大累计沉降量超过2500毫米,此外,在沧州、衡水和保定等地区不同程度地发生地裂缝。长江三角洲地区最近30多年累计沉降超过200毫米的面积近1万平方公里,占区域总面积的1/3。其中,上海中心城区和江苏无锡等沉降中心的最大累计沉降量超过2500毫米,上海市、江苏省的苏锡常三市开始出现地裂缝等地质灾害。地面沉降的第三大重灾区汾渭盆地,其地面沉降量累计大于200毫米的沉降面积达7000平方千米,同时出现大量地裂缝。公开资料显示,西安是汾渭盆地遭受地裂缝最严重的城市,地面沉降超过1米的面积已经有42.5平方千米,而全城出现的14条地裂缝,最长的长达十几千米。 地面沉降的一个很大的危害就是出现地裂缝。地面沉降比较均匀时,其破坏性显得不那么突然,而不均匀时,就容易出现地裂缝。一位地质专家指出,在地裂缝可能的危害范围内,不宜建设重要工程设施;已建工程设施无法避开时,则应采取必要的防治措施,以保障工程设施的安全和正常使用。 三、地面沉降的主要原因(结合一段典型材料分析) 1 自然因素

地下室外墙混凝土裂缝的防治

地下室外墙混凝土裂缝的防治 多层及高层地下室是极其普及的建筑工程,而地下室外墙砼结构早期非荷载裂缝是一个十分普遍的现象,为了解决这一质量通病,在近几年的工程具体应用中,针对地下工程的特点,经过认真分析探讨,并采取相应的技术方法,取得了可供借鉴的控制措施。 1 地下室砼外墙裂缝原因分析 地下室砼外墙在施工阶段,特别是在砼浇筑后2~28d时间以内,会出现不同程度,不同数量的开裂,裂缝走向绝大多数为竖向缝。裂缝的产生是多方面的,与地下室布置、设计构造、外墙长度、配筋率、施工方法及养护条件均有关联。 1.1塑性收缩裂缝,砼在初凝前由于水分蒸发、内部水分不断向表面迁移,形成砼在塑性阶段的体积收缩。一般砼的塑性阶段的收缩约为1%,而大坍落度的砼收缩约达到2%。当施工时温度较高,相对湿度偏低,砼内部水分不断向表面迁移速度赶不上蒸发量的情况下,表面失水过快干燥收缩受下部砼的约束,会出现不规则的塑性收缩裂缝。这种塑性收缩裂缝在砼初凝前采取二次振捣或二次抹压可以达到愈合,但是若不及时认真抹压处理,可能会发展成为贯穿性有害裂缝。 1.2温度胀缩裂缝,砼浇筑以后水泥的水化热使砼内部升温较高,一般是100kg水泥可使内部砼升温10℃左右,再加

上砼入模温度,在2~5d内中间温度最高可达到50~70℃,而表面的环境温度不高,砼的线性膨胀系数为10x10-6/℃,试验表示在标准环境下,若是内部及环境温差大于25℃时,即出现可见的温差收缩裂缝。 1.3干燥收缩裂缝,地下室砼外墙开裂主要是由于砼在凝结以后,内部多余游离水会由表及里逐渐蒸发加重失水,导致砼由表及里逐渐产生干燥收缩裂缝。在受到各方约束条件下,收缩变形量导致的收缩应力大于砼的抗拉强度时,砼出现由表及里的干燥收缩裂缝,干燥收缩包括发生在开始阶段不可逆转收缩及再受湿后的体积膨胀,后期干燥时出现的可逆收缩。影响砼干燥收缩的因素是:水灰比(W/C)、水化程度、含水率、水泥用量、养护温度、构件厚度体积与表面积之比,相对湿度、干燥时间及速率等。在地下室外墙拆模后,虽然进行洒水养护,但由于受到施工条件环境限制,不可能达到恒温恒湿的环境,而只能简单的在模板上部洒水,因此浇筑的砼外墙干燥及收缩是不可避免的。 1.4水化及自身收缩裂缝,砼浇筑后水泥石水化反应过程中,也会产生水化收缩。硅酸盐水泥的水化收缩量约为1~2%,水化收缩在初凝前表现出浆体宏观体积收缩,初凝后则在巳形成的水泥石骨架内生成孔隙。水泥在不断水化过程中不断消耗水分,使毛细孔内水分减少很快,温度降低,外部养护水来不及补充的情况下,内部则出现自干燥现象。由于自干燥作用导致毛细孔内形成负压,引起自干燥收缩现象发生。因为一般砼的水胶比

相关文档