通信施工标准

通信施工标准
通信施工标准

通信专业评定报告

4.6通信专业评定报告

4.6.1实体评定

通信专业主要评定范围及内容包括全线光缆通信线路外观检查,通信电缆与电力电缆分设、进通信机房光缆的分设、通信机房至其他专业机房的缆线分设;车站、基站、亭所内传输、电源、动环、视频、数据网等施工情况进行评定;检查铁塔、隧道内直放站、漏缆安装、视频箱的安装。对通信信号与站前、电力、房建等专业的结合部问题进行了重点检查。

4.6.1.1通信线路

(1)基本要求:

槽道内敷设线缆应摆放顺直自然,同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确,敷设的径路、占用的槽道和位置符合设计要求。

光缆成端,收容余长单端引出不小于0.8m,两端引入引出不小于1.2m,弯曲半径不小于40mm,熔纤盘内光纤盘留整齐,固定可靠,光缆绝缘节固定牢固,接地良好。

光缆成端及绝缘节处理

通信线路标识美观,路由清晰,从铁路正线旁槽道引入区间基站的通信光缆,光缆标识美观大方,路由标示清晰明了。

通信标桩及走线路由

从桥上往基站、所亭引入分歧缆,采用安装钢槽与预留锯齿口对接,桥墩下方采取水泥防护的方式,把光缆引入到目的地;交叉施工过程中及时防护,避免破坏。

桥上引下钢槽

桥上引下槽钢防护处理

在施工过程中,不可避免存在交叉施工,通信光缆比较脆弱,为了减少破坏,在光缆敷设后及时进行防护很重要。

光缆成品保护

光缆敷设后进行沙袋防护

(2)线路验标4.2.3条

1)验标规定:敷设径路符合设计要求;占用的槽道和位置符合设计要求;槽道内摆放顺直自然;槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。

2)发现问题:光缆在预留井内较乱,有交越、交叉等现象,且预留井内存在杂物。

整改前

盖盖板防护

整改后

3) 原因分析:缆线敷设后没有及时安装支架,不便线缆整理。

4)整改措施:及时安装支架,捋顺、固定缆线,互不交叉,及时加装盖板。

(3)线路验标4.3.2条

1)验标规定:光缆引入室内时,应在引入井或室内上机架前做绝缘节,室内、室外金属护层及金属加强芯应断开,并彼此绝缘;光缆引入室内应终端在光缆配线架或光终端盒上;引入室内的光缆应固定安装牢固。

2)发现问题:光缆成端时未用抱箍固定,不牢固,加强芯钢丝预留过长。

加强芯钢丝预留过长

整改前

光缆固定牢固美观

加强芯长度适宜

引入井内光缆绝缘节

整改后

3) 原因分析:施工人员未按施工规范进行操作。

4)整改措施:针对问题,全线进行排查处理,安装卡箍,将光缆固定牢固,剪除过长的加强芯钢丝。

(4)线路桥上引下通信光缆

1)验标规定:设备接管单位签署的标准化施工协议。

2)发现问题:桥上引下通信光缆挂下未防护、未固定。

整改前

整改后

3) 原因分析:施工完毕未及时对光缆防护、固定。

4)整改措施:对光缆及时进行入槽、固定。

4.6.1.2室内配线和箱式机房

1、设备安装

(1)基本要求:机柜(架)和设备无变形、表面无损伤,镀层、漆饰完整无脱落,铭牌,设备内部件完好、连接无松动;无受潮发霉、锈蚀;设备排列整齐,漆饰完好,铭牌、标记清楚准确;底座与地面,机架与底座连接必须牢固,机架安装应垂直,调节垂直偏差不应大于机架高度的1‰;

(2)设备安装获发明专利

根据项目实际,考虑线路长,车站、所亭、区间基站站点多,设备数量也多,项目设备安装技术人员压力比较大。基于此项目成立科

研小组,经在现场摸索总结设计研发一种新型设备安装助力工具,并申请为国家专利,利用此工具2、3人/组既能完成设备的安装工作。

专利证书

(3)设备安装验标5.2.7和5.2.9条

验标规定:机架垂直、水平度的调整要求使用垂线,列内机架应相互靠拢,机架间隙不应大于3mm;机架安装位置应严格按照设计图纸确定,其前后,左右安装误差均不大于3mm。

通信机房设备机柜

2、设备配线

(1)基本要求:标牌统一、线缆用途明确;明确光缆型号、起

点、终点、用途等,便于后期维护。

光缆统一标识牌

光缆标牌

设备安装各类引入缆线走线合理,整齐,预留长度统一,美观。

机房内静电地板下走线钢槽布置合理走线整齐美观,“立交式”

槽道确保缆线保持一定距离。

钢槽内布线美观

地线排走线合理,排列整齐,缆线挂牌大小统一、格式一致、内容易懂;

地线排走线布局美观

尾纤走线合理美观,在“大”钢槽中设置“小”钢槽,能有效保护尾纤被破坏。

槽内线缆无交叉

室内布线美观

尾纤盘纤美观

电池应摆放整齐连接线正负极正确,每一组电池应编号、标记,

电池架布线合理美观,接地良好。

车站通信机房静电地板下,敷设地砖防尘处理,美观。

机房防静电处理

(2)设备机柜底部封堵和空槽未填充

1)验标规定:设备接管单位签署的标准化施工协议,设备机柜及时封堵严实;

2)发现问题:设备机柜防鼠挡板未装,设备空槽未填充。

设备机柜未封堵厂家漏发填充板

整改前

填充板补齐自行加工安装防鼠板

整改后

3) 原因分析:挡鼠板出厂时厂家未配,填充板厂家未发。

4)整改措施:挡鼠板自行加工安装。与厂商协商补发填充板。(3)设备配线验标5.3.2和5.3.10条

1)验标规定:配线电缆、光跳线的芯线应无错线或断线、混线,中间不得有接头;配线电缆、光跳线的走向、路由应符合设计要求,布线应合理、整齐。

2)发现问题:传输综合柜2M线布线不整齐。

布线不整齐

整改前

布线整齐规范

焊接标准

整改后

3) 原因分析:施工人员责任心不强,没有按照技术交底进行实施。

4)整改措施:针对问题全线进行排查,强化责任心教育培训。问题处理达标后再进行下一步施工。

(4)设备配线验标5.3.5条

1)验标规定:光缆尾纤应按标定的纤序连接设备,光跳纤应单独布放并用垫衬固定,不得挤压、扭曲。

2)发现问题:设备跳纤扭曲不顺直,光跳纤没有用垫衬固定,标签不规范。

跳纤扭曲不顺直

跳纤无垫衬贴临时标签

整改前

跳纤布线整齐美观

整改后

3) 原因分析:施工人员责任心不强,没有按照技术交底中的工艺交底施工,光跳纤扭曲,贴的标签为临时标签。

4)整改措施:按照验收标准及设备管理单位的精品站建设要求,理顺尾纤,加挂标识标牌,尾纤两段按照规范进行标识。

4.6.1.3 GSM-R数字移动通信系统

(1)基本要求:馈线抱杆、平台及爬梯设置牢固,结构件完整,跳线与天线接头做防水密封处理;所亭、基站室外摄像机钢柱基础、铁塔基础包封美观可靠。

馈线固定及防水处理

基础包封美观、可靠

(2)塔基包封

1)验标规定:设备接管单位签署的标准化施工协议,施工完毕对铁塔基础进行包封处理,要求美观大方得体。

2)发现问题:铁塔基础没有进行包封处理。

塔基未包封

整改前

塔基包封美观

整改后

3)原因分析:前期全线馈线未装完,后期对全线铁塔一起进行塔基包封处理。

4)整改措施:对铁塔基础进行包封处理。

4.6.1.4其他

(1)基本要求:基站水泥硬化结合碎石铺面整体环境良好。

基站场平碎石处理

基站场平处理美观、大气、实用

以人为本,山坡上的基站,道路崎岖,为方便夜间或雨天维修安全在便道上修筑栏杆。

安全防护栏杆

为高处基站修筑的安全栏杆

4.6.2内业评定

在施工生产中,从制定安全管理制度、施工技术方案,开展各式安全教育活动狠抓项目安全质量工作。

1)安全质量制度管理

项目部结合实际生产需求制度安全管理制度、通信施工技术指导书等工作,对施工过程严格监控,使得工程质量、感观工艺、技术指标得到有效的控制。

通信安全质量管理台帐汇总

2)通信施工质量管控

项目部高度重视从源头上狠抓施工生产质量管理,工程技术部牵头组织专家级技术人员编写标准化施工要点并制作成卡片,利于施工作业人员随身携带,随时翻阅学习。卡片以施工作业指导的形式,对各工序操作要点、注意事项予以明确,通过标准化的管理,进一步提升现场作业队伍的施工水平。

安全质量管理制度完善

标准化作业施工要点卡片

3)通信物资管理措施

验标要求对各种设备、器材进场均应进行验收,其规格、型号、数量及质量应符合设计要求和相关技术标准的规定。通信专业仓库执行标准化管理模式,现场设备材料分类摆放、整齐划一。

线路施工工艺标准样本

线路施工工艺标准 7.1管道施工 7.1.1管道施工的原则 小区管道施工应符合现行国家标准《通信管道工程施工及验收规范》( GB 50374- ) 的有关规定, 管道路由( 位置) 合理, 距离最短, 小区内管道一般为1孔, 小区接入管道可规划2孔, 管道建筑形式宜采用塑料管道。 住宅小区及商住楼等建筑红线内的管道施工应符合信息产业部、建设部联合下发的《关于进一步规范住宅小区及商住楼通信管线及通信设施建设的通知》( 信部联规[ ]24号) 要求。 管道深度( 管顶至路面) : ( 1) 绿化带、草坪≥50cm; ( 2) 一般路面≥70cm。 管道宽度: 便于放管施工操作。 材料质量: 指定厂家或甲供材, 质量符合标准( 管材无变形及其它明显缺陷) 。 7.1.2管道施工注意事项 在绿化上开挖应把草皮放置阴凉处, 沟槽开挖不宜过宽、建筑垃圾不得乱堆乱放, 应做到及时开挖及时恢复, 绿化要及时浇水保养。 水泥路面开挖时必须先用切割机切开缝再破路面且不宜过宽。管道敷设后及时夯实、修复、现场清理干净。车行道一定要注意混凝土标号达到要求。 共用管道要注意走线位置, 及时回复原状。特别是槽式管道。 遇到障碍造成管道埋深不够时, 可采取水泥包封、钢管敷设等特殊处理措施。现场材料尽量堆放在较为隐蔽、不妨碍交通、通行的地方。材料堆放有序、整齐。 7.1.3小区及商住楼建筑地下通信管道建设要求 1) 、地下通信管道应纳入住宅小区及商住楼整体地下设施管线的规划, 应与住宅小区及商住楼道路同步建设, 并应符合下列规定: 1 地下通信管道在穿越道路、小桥等地段时, 应采用预埋敷设方式。

2 地下通信管道应与信息提供商主干管道、交接箱引上管相衔接。 3 地下通信管道的路由宜以通信业务接入点为中心向外辐射, 应选择在人行道、人行道旁绿化带及车行道下。 4 地下通信管道应与高压电力管、热力管、燃气管保持安全的距离, 并宜靠近通信业务量较大的道路一侧。 5 通信管道不应选在易受到强烈振动的地段。 2) 、地下通信管道的管孔数应按远期光缆条数、规格和管群组合类型及备用孔数确定。管孔总数量应满足信息提供商的需要, 并应包括住宅小区及商住楼的内部计算机网络及弱电系统需求的管孔, 并应符合下列规定: 1 通信管道可按不同直径的通信光缆与其它电缆敷设要求采用不同管径的管材进行组合。 2 通信管道的管孔内径不应小于线缆外径的1.25倍。 3 通信管道一般为单孔管, 同时应考虑4格栅或者9格栅的多种组合管孔。3) 、地下通信管道宜采用单孔塑料管及钢管, 并应符合下列规定: 1 在下列情况下宜采用塑料管: ( 1) 住宅小区及商住楼主干管道与配线管道; ( 2) 管道的埋深位于地下水位以下, 或避开被水浸泡的地段; ( 3) 地下综合管线较多及腐蚀情况比较严重的地段; ( 4) 地下障碍物复杂的地段; ( 5) 施工期限急迫或尽快要求回填土的地段。 2 在下列情况下宜采用钢管: ( 1) 管道附挂在桥梁上或跨越沟渠, 或需要悬空布线的地段; ( 2) 需采用机械顶管施工方法穿越道路的地段; ( 3) 管群跨越主要道路, 不具备包封条件的地段; ( 4) 埋深过浅或路面负荷过大的地段; ( 5) 受电力线等干扰影响, 且需要防护时; ( 6) 建筑物的通信引入管道或引上管道的暴露部分。

路桥工程技术管理规定

路桥工程技术管理规定文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

新建铁路哈齐客运专线工程 齐泰特大桥 工程技术管理制度 编制: 审核: 审批: 单位:中铁十三局哈齐客专项目部齐齐哈尔分部一工区 二零一零年八月

目录 第一章总则 1、目的:为建立一支素质优良能打善战的施工队伍,加大项目部和各施工单位的管理力度,改善企业内部管理秩序,实施名牌战略,增强全员质量意识,确保优质高效地完成哈齐客专齐泰特大桥工程的施工任务,实现本工程的质量目标,特制定本办法。 2、适用范围:哈齐客专齐泰特大桥工程所涉及的所有技术问题。 3、本制度由项目工程部负责组织宣传和实施。 第二章图纸自审制度 1、图纸自审由项目经理部技术负责人负责组织。 2、接到图纸后,项目经理部技术负责人应及时安排或组织技术人员及有经验的老工人进行自审,并提出各专业自审记录。 3、及时召集有关人员,组织内部会审,针对各专业自审中发现的问题及建议进行讨论,弄清设计意图和工程的特点及要求。 4、图纸自审的主要内容: 4.1各专业施工图的张数、编号、与图纸目录是否相符。 4.2施工图纸、施工图说明、设计总说明是否齐全,规定是否明确,三者有无矛盾。 4.3平面图所标注的坐标、绝对标高与总图是否相符。 4.4图面上的尺寸、标高、预留孔及预埋件的位置以及构件平、立面配筋与剖面有无错误。

4.5建筑施工图与结构物施工图,设计说明结构尺寸是否矛盾。平面图、大样图之间有无矛盾。 4.6图纸上构配件的编号、规格型号及数量与构配件一览表是否相符。 5、图纸经自审后,应将发现的问题以及有关建议,做好图纸审核记录,待图纸会审时提交讨论解决或直接上报设计单位。 第三章图纸会审制度 1、图纸会审目的:了解设计意图,明确质量要求,将图纸上存在的问题和错误,专业之间的矛盾等,尽最大可能解决在工程开工之前。 2、会审参加人员:项目经理、项目技术负责人、专业技术人员、内业技术人员、质检员及其它相关人员。 3、会审时间:一般应在工程项目开工前进行,特殊情况也可边开工边组织会审(如图纸不能及时供应时)。 4、会审组织:一般由建设单位组织,项目部应根据施工进度要求,督促业主尽快组织会审。 5、会审内容: 5.1审查施工图设计是否符合国家有关技术、经济政策和有关规定。 5.2审查施工图的基础工程设计与地基处理有无问题,是否符合现场实际地质情况。 5.3审查建设项目坐标、标高与总平面图中标注是否一致,与相关建设项目之间的几何尺寸关系以及轴线关系和方向等有无矛盾和差错。 5.4审查图纸及说明是否齐全和清楚明确,核对建筑、结构、电力、通信、信号、设备安装及预留等图纸是否相符,相互间的关系尺寸、标高是否一致。

通信工程建设资料管理办法

北京网桥通信工程监理有限公司通信建设工程监理资料管理制度 编制: 审核: 批准: 编号: 生效日期:

北京网桥通信工程监理有限公司 通信建设工程监理资料管理制度 一、目的: 为加强通信工程建设监理资料的管理,做好资料的编写、归档、保管、查询工作,保证工程质量的追溯。 二、编写依据: 根据国家有关通信工程建设的法律、行政法规,结合通信工程建设的特点,制定本办法。 三、适用范围 适用于本公司通信工程建设监理资料的管理。 三、资料的覆盖范围: 3.1法规类文件: 国家有关通信工程建设监理的法规、行业有关通信工程建设监理的法规、地方法规、中华人民共和国信息产业部的相关规定(包括通信工程质量监督管理规定、通信建设工程监理管理规定、国务院对确需保留的行政审批项目设定行政许可的决定、通信网全程和网间通信质量技术要求等)。

3.2 内部文件:包括质量管理体系文件、环境管理体系、制度、规范、计划、大纲等。 3.3监理记录:包括工程监理的各类报告、各类监理会议纪要、旁站记录、平行检验记录、验证记录、各种监理凭证等。 3.4 证件类:资质或资格证书。 4、法规类文件管理: 4.1 监理部负责收集法律法规文件。并对法律法规文件的适用性进行评价。 4.2 将收集的法律法规文件报主管领导审批,编制法律法规文件目录,归档。文件目录有文件名称和编号。 4.3监理部根据法律法规文件的内容,确定发放范围,进行发放。保留法律法规文件的发放记录。 4.4法律法规文件的获取途径 A)通过标准书店购买、B)通过通信网络下载、C)通过北京移动通信获取。 4.5法律法规文件的更新 4.5.1 监理部每半年通过获取途径,收集法律法规文件的更新信息,及时获取并更新。

铁路通信工程施工工艺标准汇编

通信工程施工工艺标准

施工工艺标准 I 目录 第一章编制依据................................ - 1 -第二章光电缆线路.............................. - 1 -第三章 GSM-R数字移动通信 ..................... - 16 -第四章数字调度系统........................... - 27 -第五章通信设备移设扩容及光电缆线路割接....... - 30 -第六章通信系统及设备调测 .........................- 32 -第七章通信工程竣工文件的编制…………………………- 37 附: 工程管理程序工作表 施工测试、记录工作表 质保资料工作表(铁程检表、质统表、通信验收、检验批记录) 审批: 复核: 编制:

说明 由于本工程有多个施工单位参加建设,各单位施工技术水平不尽相同,为提高各单位施工技术水平,统一全线工程质量,达到各单位施工技术取长补短的目的,本项目将制定统一的技术标准下发至各项目部,各项目部要严格按照技术标准执行。 第一章编制依据 《新建太中银铁路Ⅱ标段工程施工总承包招标文件》; 太中银工程建设指挥部下发的施工设计文件、图纸; 太中银工程建设指挥部下发的指导性总体施工组织设计; 太中银工程建设指挥部批准的实施性施工组织设计; 国家和铁道部现行的设计、施工、验收采用的规范、规则和标准; 集团公司《管理手册》和《程序文件》; 第二章光电缆线路 1、复测径路选择的原则: ⑴选择路由应顺直、地势平坦、地质稳定、高差较小、土质较好、石方较少、不易塌方和冲刷的地段。并应避开地形起伏大的地段; ⑵径路在保证安全、方便施工的基础上,一般沿铁路用地界内埋设,径路走向尽量避免与其它光电缆和铁路接触网杆塔发生干扰,尤其要避免施工开挖造成对铁路设施的破坏和影响行车安全,还应避开工务取土和考虑铁路扩展股道的可能性;

路桥工程施工项目经理部各岗位职责

岗位职责 项目经理部经理岗位职责 1,认真贯彻执行国家法律,法规,政策和强制性标准,执行公司各项管理制度,办法,维护企业的合法权益. 2,依法代表公司履行工程承包合同规定的全部职责和要求;全面落实与公司签订的《内部承包合同》,自觉接受公司业务部门的指导和监督工作. 3,负责组织本项目的验工计价,调概索赔,变更,债权债务的清理等一切对外的经济事务;对业主验工,作业队伍验工和结算,定期向公司上报有关报表和资料,履行报批制度. 4,按照公司生产计划和业主对工期的要求,组织制订和实施项目的施工组织设计,总体计划和年,季,月施工进度计划,控制工程节点施工进度,保证工期落实,及时向公司反馈有关信息 5,组织编制本项目的责任目标,落实责任成本;定期主持经济活动分析,采取有效措施,保证效益目标的实现. 6,对工程项目安全质量环保负全面责任,严格执行质量安全环保标准,制定和采取有效措施,实现安全生产,文明施工. 7,推行物资采购公开招标制度,加强对材料消耗的管理和控制,实施限额发料,定期主持对材料理论消耗和实际消耗进行分析,发现问题及时采取纠正措施. 8,加强对作业队伍的管理,及时签订合同,合同条款严密,工程细目,单价,数量要量化准确.签订合同履行汇报,审批制度. 9,组织工程项目地亩拆迁,协调好各方面关系,确保工程施工进展顺利. 10,落实民主集中制,推行厂务公开等制度,重大问题必须经过集体讨论确定. 11,加强对工程项目资金的管理,严格控制资金使用,大额资金拨付要征得公司同意;在保证工程正常施工的同时,及时将资金向公司回笼. 12,负责对工程项目债权债务的清理,及时清理债权,确保工程款及时结算;在确保稳定的同时,树立债务经营的思想. 13,负责对本项目作业人员的管理,教育,培训,贯彻各项奖惩制度.组织开展劳动定额管理.不断提高员工综合素质和激发其工作积极性和创造性,增强其凝聚力和向心力,塑造良好的团队精神. 14,加强项目的基础管理工作,保证各种文件,资料,数据等信息准确及时传递和反馈沟通. 15,负责质量,环境,职业健康安全管理体系的在本项目的持续有效运行. 副经理岗位职责 1,认真贯彻执行国家法律,法规,政策和公司各项管理制度,办法.协助经理抓做好各项施工生产管理工作. 2,协助经理全面完成各项施工生产计划,自觉接受公司业务部门的指导和监督工作. 3,参与本项目的验工计价,调概索赔,变更,债权债务的清理,作业队伍验工和结算等事务.

建筑图纸规范(部分)

图纸规范(部分) (国家建筑制图规范标准) 根据现阶段装饰行业的实际情况,遵循建筑制图规范的原则,特制定本图纸规范。 一、图纸内容要求 (一)图纸排列顺序 为了使设计师能够较好地向甲方表达其设计意图,又使施工者有较完整的施工依据,减少施工中的变更、拆改项目,提高有效工作时间,因此要求设计师必须图纸齐全,排列有序(按以下顺序排列)。 ⑴封面(按设计院统一制作的模板打印) ⑵目录(按设计院统一制作的模板打印) ⑶工程概况 ⑷设计说明 ⑸装饰工程项目表(按设计院统一制作的模板打印) ⑹施工图纸(总平面图、总天花平面图、平面、天花、立面、大样详图等)(二)图纸的内容要求 利用正投影原理所绘制的平面、立面、剖面图是设计师的设计意图与其现场施工交流的语言。设计师要将自己的设计意图充分的表达给客户及施工人员,设计师就必须掌握设计的图纸规范;正投影制图要求使用专业的绘图软件工具,在图纸上作的线条必须粗细均匀、光滑整洁、交接清楚。因为这类图纸是以明确的线条,描绘建筑内部或者外部装饰空间的形体轮廓线来表达设计意图的,所以严格的线条绘制和严格的制图规范是它的主要特征。 1、封面(按设计院统一制作的模板打印) 2、图纸目录 图纸目录必须标有正投影图的图号、图名及备注。图名是按图纸编排顺序,

从第一页施工图开始编号。 1、工程概况 工程概况内容应反映出建筑工地的大体格局、工程地址、设计部门、工艺级别、设计风格等。 2、设计说明 3、装饰工程项目表 必须标明装饰工程涉及的每个空间的顶面、墙面、地面、家具、踢脚、门窗、及套和装饰工程的外部装饰的材质、品牌、规格、颜色,以便甲方及观者对装饰工程的主材及建议的色彩、配饰思路更清晰。 1、施工图纸: (1)平面布置图 A. 平面图应在建筑物的门、窗洞口处,水平剖切俯视。图内应包括剖切面及投影方向可见的构造。 B. 平面图须注清立面标识、房间名称、地面材料(包括材料尺寸、规格,边长≥450的材料应画准排砖位置)、主要家具及家电平面布置图(电视、冰箱、洗衣机、空调等)。 (2)天花平面图 A.天花平面图为实际施工后的镜像。 B.必须标有天花的细部尺寸、标高及所使用的材料名称。 C.要在图上标明灯具的位置,并标明灯的名称或灯具图例。 D.木做及复杂造型顶或其他复杂造型,应有剖切图,并标明剖切位置。(3)立面图 A.各种立面图应按正投影原理所绘制。 B.立面图应包括投影方向可见的建筑、家具、家电等的外轮廓线和构造图、

通信工程建设常用规范强制性条文汇编_公共部分

目录 1、《通信建筑工程设计规范》 YD/T 5003-2014 (2) 2、《综合电信营业厅设计标准》YD/T 5047-2010 (2) 3、《通信建筑抗震设防分类标准》 YD 5054-2010 (2) 4、《通信局(站)节能设计规范》 YD 5184-2009 (3) 5、《电信设备安装抗震设计规范》 YD 5059-2005 (3) 6、《电信机房铁架安装设计标准》 YD/T 5026-2005 (5) 7、《电信基础设施共建共享工程技术暂行规定》 YD 5191-2009 (5) 8、《通信建设工程量清单计价规范》 YD 5192-2009 (5) 9、《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》 GB 50689-2011 (6) 10、《通信局(站)防雷与接地工程验收规范》 YD/T 5175-2009 (6) 11、《通信工程建设环境保护技术暂行规定》 YD 5039-2009 (7) 12、《通信建设工程安全生产操作规范》 YD 5201-2014 (7)

1、《通信建筑工程设计规范》 YD/T 5003-2014 3.2.2 通信建筑的结构安全等级应符合下列规定: 1.特别重要的及重要的通信建筑结构的安全等级为一级; 2.其他通信建筑结构的安全等级为二级。 4.0.3 局、站址应有安全环境,不应选择在生产及储存易燃、易爆、有毒物质的建筑物和堆积场附近。 4.0.4 局、站址应避开断层、土坡边缘、故河道、有可能塌方、滑坡、泥石流及含氡土壤的威胁和有开采价值的地下矿藏或古迹遗址的地段,不利地段应采取可靠措施。 4.0.5 局、站址不应选择在易受洪水淹灌的地区;无法避开时,可选在场地高程高于计算洪水水位0.5m以上的地方;仍达不到上述要求时,应符合GB 50201《防洪标准》的要求: 1.城市已有防洪设施,并能保证建筑物的安全时,可不采取防洪措施,但应防止内涝对生产的影响。 2.城市没有设防时,通信建筑应采取防洪措施,洪水计算水位应将浪高及其他原因的壅水增高考虑在内。 3.洪水频率应按通信建筑的等级确定:特别重要的及重要的通信建筑防洪标准等级为I 级,重现期(年)为100年;其余的通信建筑为Ⅱ级,重现期(年)为50年。 4.0.9 局、站址选择时应符合通信安全保密、国防、人防、消防等要求。 6.3.3 局址内禁止设置公众停车场。 8.3.2 在地震区,通信建筑应避开抗震不利地段;当条件不允许避开不利地段时,应采取有效措施;对危险地段,严禁建造特殊设防类(甲类)、重点设防类(乙类)通信建筑,不应建造标准设防类(丙类)通信建筑。 13.0.8 通信建筑的接地系统应采用联合接地方式进行设计。 2、《综合电信营业厅设计标准》YD/T 5047-2010 2.0.2 直辖市和省会城市的综合电信营业厅不应设置在电信生产楼内。对于地(市)级城市的综合电信营业厅不宜设置在电信生产楼内。 3、《通信建筑抗震设防分类标准》 YD 5054-2010 1.0.3 抗震设防区的所有通信建筑工程应确定其抗震设防类别。新建、改建、扩建的通信建筑工程,其抗震设防类别不应低于本标准的规定。 3.0.1 通信建筑工程应分为以下三个抗震设防类别: 1.特殊设防类,指使用上有特殊设施,涉及国家公共安全的重大通信建筑工程和地震时使用功能不能中断,可能发生严重次生灾害等特别重大灾害后果,需要进行特殊设防的通信建筑。简称甲类。 2. 重点设防类,指地震时使用功能不能中断或需尽快恢复的通信建筑,以及地震时可能导致大量人员伤亡等重大灾害后果,需要提高设防标准的通信建筑。简称乙类。 3. 标准设防类,指除1、2款以外按标准要求进行设防的通信建筑。简称丙类。

施工图出图标准

景观方案、初步、施工图设计内部审图作业指导书施工图出图标准

A.精装修施工图设计: 一、设计范围与设计要求 1.设计范围与设计内容: 1.1区域范围:1.2专业范围:包括所有精装区域的装修、水电(含智 能化、消防)、暖通机电设备、VI标识系统、灯光、软装配饰、艺术摆件等专业的施工图设计或整合 1.3设计内容:包括装修以及涉及装修的相关专业的平、剖、立面图纸,大样图(放样图)、系统图、节点详图、物料册、材料样板、设计说明、图纸清单概算等; 2.设计要求: 2.1由装修专业负责协调、整合装修阶段所有专业的图纸设计工作,确保提交图纸的 统一性、完整性和协调性,避免出现不用专业间图纸矛盾或者同一专业内大样与平立面矛盾等问题; 2.2图纸深度必须达到一次到位即施工单位拿到图纸即可开始施工无需二次深化、优 化; 2.3图纸及所选材料必须满足消防验收规范等国家强制性法规的要求,确保工程能够 顺利通过验收; 2.4满足施工过程及日后运营维护的低成本、节能、绿色、环保等现代化建设工程特 点的要求,充分考虑经营管理者使用维护的便利性和经济性 二、设计成果(要求设计方提供的设计成果) 01.图纸封面 02.深度要求:包括项目名称、图纸名称、编制单位、编制时间 03.图纸目录 04.深度要求:包括图纸编号、图纸名称、图纸张号、图幅 05.施工图设计说明(有关规范、材料和工艺的说明)

06.深度要求:有关设计依据、设计规范、主要施工做法的说明、施工过程中应注意的技术性说明文字等 07.建筑原始结构图(现场测量) 08.深度要求:标有详细、准确的现场测量的平面尺寸及标高,客观反映场地实际情况 09.平面布置图 010.深度要求:包括平面布局、家居布置、地面材质、地面高差;可将立面索引图合并在此图中,但不可索引任何剖面;尺寸标注在平面布置外围,需有建筑轴线尺寸、开间尺寸、进深尺寸、隔墙轴线尺寸及开间、进深的总尺寸 011.平面布置图中各立面索引图 012.深度要求:清晰反映立面与平面的方位、坐标、轴线关系,准确索引所有立面图纸编号 013.砌筑定位图 014.深度要求:包括隔墙使用材料、隔墙厚度、隔墙的轴线尺寸;不同材料隔墙的做法详图索引;如建筑设计院已出隔墙定位图,在装饰设计无改动的情况下,以建筑设计院图纸为准 015.地面铺装(材质)图(含分隔尺寸) 016.深度要求:地面面层材料的名称、种类、规格尺寸、地面标高;活动家具及可移动的地毯需删除,注意房间中的固定衣柜、卫生间的洗手台、座便器下方地面及厨房的橱柜等地面是否铺地材,需与施工中地面面材的施工范围一致;地面做法的大样、地面拼花的大样、地面高差或不同材质衔接的细部节点等在此图上索引 017.天花布置图(包括灯具、风口、烟感、喷淋等机电的定位) 018.深度要求:包括天花造型、窗帘盒、灯具排布、使用材料、各部位标高;尺寸标注同平面布置图 019.天花开线图

路桥工程施工组织设计方案

1.编制说明 1.1编制依据 1.1.1西部开发省际公路通道../新建文件夹全部修改改过的/重庆绕城公路北段工程土建施工XX合同段合同文件。 1.1.2我单位对施工图审查复核及现场核对报审资料,施工现场实地踏勘调查资料;我单位历年积累的成熟施工技术、科技成果、施工工艺及方法;以及多年来从事类似高速公路的施工经验。 1.1.3国家及交通部现行设计规、施工规、定额及验收标准。 ⑴交通部颁《公路工程技术标准》(JTGB01-2003) ⑵交通部颁《公路桥涵设计通用规》(JTGD60-2004) ⑶交通部颁《公路钢筋砼及预应力砼桥涵设计规》(JTGD62-2004) ⑷交通部颁《公路桥涵施工技术规》(JTJ041-2000) ⑸交通部颁《公路路基施工技术规》(JTJ033-95) ⑹交通部颁《公路软土地基路堤设计与施工技术规》(JTJ017-96) ⑺交通部颁《公路土工试验规程》(JTJ051-93) ⑻交通部颁《公路工程质量检验评定标准》(土建工程)(JTGF80/1-2004) ⑼交通部颁《公路工程施工安全技术规程》(JTJ076-95) ⑽交通部颁《公路工程交工验收办法》(2004年版) ⑾交通部颁《公路桥涵施工手册》 ⑿国际预应力混凝土协会《后预应力体系的验收和应用建议》(FIP-1993) ⒀《预应力筋用锚具、夹具和连接器应用技术规程》(JGJ85-2002) ⒁其他相关规、规程及标准。 2.工程概况

2.1工程简介 2.2主要技术标准 1.技术指标:双向六车道高速公路标准 2.设计车辆荷载:公路Ⅰ级 3.设计行车速度: 100公里/小时 4.平曲线最小半径: 1000米 5.最大纵坡: 3.8% 6.横断面宽度: 整体式: 33.5米 分离式:2×16.75米 7.设计洪水频率: 1/100 2.3主要工程量(见表2.3-1) 主要工程量 表表2.3-1 路基工程一般路基清理现场(m2)251030 路基挖方(m3)692119 路基填方(m3)555537 弃方(m3)353663 路面工程垫层20cm厚砂砾(m2)54190.1 20cm厚水泥稳定碎石(m2)54190.1 桥涵工程朝天观大桥先简支后连续预应力砼T梁13×40 太阳堡大桥先简支后连续预应力砼T梁6×20 续表2.3-1

通信主要施工工艺流程图

通信施工工艺流程脚本 1基本要求 1)施工现场的各项管理制度应齐全,管理机制健全,岗位职责明确到人;施工人员数量、机具仪表配备应满足“施工组织设计”的要求。 2)针对具体工程施工特点,制定安全保障措施;开工前进行必要的安全培训,并进行安全考试,考试合格后方可上岗作业。 3)对于通信线路工程,施工前要及沿线相关部门及单位取得联系,办理相关手续、签订安全配合协议等。项目部要教育施工人员遵守当地法律法规、风俗习惯、施工现场的规章制度,保证施工现场的良好秩序。 4)对于通信设备安装工程,应了解通信机房的管理制度,服从机房管理人员的安排,提前办理必要的准入手续。对于既有机房,调查机房内在用设备的使用情况,制定在用设备的安全防护措施。施工过程中严禁乱动及工程无关的在用设备、设施。 5)GSM-R及列车无线调度通信工程铁塔安装、漏泄同轴吊挂等需要在车站站台、隧道、路肩等处进行施工,应提前及有关部门联系,签订安全配合协议。6)对于铁路车站客运服务信息系统工程,应了解车站的管理制度,提前办理准入证等各种相关手续。 7)技术交底的重点根据工程实际情况确定,一般应包括主要施工工艺及施工方法;进度安排、工程质量、安全措施等。交底要交到施工操作人员。交底必须在作业前进行,要有交底记录,交底人及被交底人都要在记录上签字。8)对于通信工程,施工项目及工程特点不同,其施工工艺及施工方法也有所不同。因此,通信工程施工作业指导书要根据工程具体情况进行编写。 9)做好物资的进场和标识工作,物资应整齐码放,要注意防火、防盗。还应做好进货、领用的账目记录工作。 10)安排仪器仪表存放地点,建立管理台帐,采取防潮、防火、防盗措施,严格按照其说明书的要求进行保管和维护。 11)对于各种设备安装工程,施工现场应配备消防器材,通信机房内及其附近严禁存放易燃、易爆等危险物品。 2工艺实施主要内容 2.1总施工流程 通信工程施工总流程图:

施工图设计文件审查管理办法

重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法 第一章总则 第一条为加强和改进对我市房屋建筑工程(含建筑装饰等专项 工程,下同)、市政基础设施工程施工图设计文件(含勘察文件, 以下简称施工图)审查的管理,根据国家和本市有关法律、法规 和规章,结合本市实际,制定本办法。 第二条在本市行政区域内从事房屋建筑工程、市政基础设施工 程施工图审查和实施监督管理,应当遵守本办法。 第三条本办法所称施工图审查,是指市建设行政主管部门认定 的施工图审查机构(以下简称审查机构)按照有关法律、法规和 规章,对施工图涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准 等内容进行的审查。 第四条施工图未经审查合格的,不得使用。 第五条市建设行政主管部门负责按照国家规定的条件并结合本 市建设规模认定本市审查机构及其审查人员,对本市施工图审查 工作实施监督管理。区县(自治县、市)建设行政主管部门对本 行政区内的施工图审查工作实施监督管理,并接受市建设行政主 管部门的指导和监督。 第二章审查机构

第六条审查机构应当具备国家规定的条件。 从事勘察文件审查或房屋建筑工程施工图审查的一类机构和主 城区内的二类机构审查人员必须全部为符合《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》(建设部第134号令)分类标准要求的专职人员;其他区县(自治县、市)的二 类机构专职审查人员不得低于前述分类标准要求审查人员总数 的50%。从事市政基础设施工程施工图审查的审查机构的专职审查人员不得低于前述分类标准要求审查人员总数的50%。 第七条审查机构应当建立、健全内部管理制度。从事施工图审 查的勘察设计单位,内部应当设立施工图审查专门机构,其人员、财务等应当单独管理。 第八条市建设行政主管部门对认定的审查机构颁发审查机构认 定书和施工图审查专用章。审查机构认定书、施工图审查专用章有效期为2年。 第九条审查机构认定书有效期满后,市建设行政主管部门应根 据建设规模和各机构运行情况,对机构进行重新认定和调整。 第三章审查人员 第十条审查人员应当具备国家规定的条件,并经市建设行政主 管部门认定。审查人员只能在一个审查机构从事施工图审查工作。专职从事施工图审查工作的技术人员在从事施工图审查工作期 间不得从事勘察设计工作。

(通信类)工程建设标准强制性条文

2016(通信类)工程建设标准强制性条文 目录 0 内容简介 1.. 1 通信局(站)选址的规定 1.. 1.1 对环境安全要求的规定........................... 1.. 1.2 对通信安全保密、国防、人防、消防等要求的规定 .... 2. 1.3 对电磁波辐射影响要求的规定..................... 2.. 1.4 对环境干扰要求的规定........................... 3.. 1.5 与其他设施隔距要求的规定....................... 3.. 1.6 通信卫星地球站对保证天线电气特性要求的规定 ...... 3. 1.7 通信建筑结构安全的规定......................... 3.. 2 电信设施安全的规定 3... 2.1 设施安全间距的规定 3.. 2.2 通信线路安全埋深的规定

8.. 2.3 通信线路安全的其他规定 1..5 2.4 电信生产楼安全的规定 1..6 3 邮电建筑设计防火的规定 1..6 3.1 耐火等级........................................ 1..6. 3.2 防火分区........................................ 1..7. 3.3 楼梯间.......................................... 1..7. 3.4 孔洞封堵........................................ 1..8. 3.5 机房墙体、地面和顶棚装修 ........................ 1..9 3.6 安全出口........................................ 2..0. 3.7 供电要求........................................ 2..1. 3.8 配电线路敷设.................................... 2..1. 3.9 自动报警系统、灭火系统和消防器材 ................ 2. 1 3.10 通信工程验收安全检查 ........................... 2..3 3.11 其他........................................... 2..6. 3.12 引用《邮电建筑设计防火规范》的条文 ............. 2. 7 4 通信工程抗震的相关规定 2..9 4.1 电信建筑抗震设防分类标准 ....................... 2..9 4.2 电信设备安装抗震要求 ........................... 3..1 4.3 电信设备抗地震性能检测的规定 .................... 3..7

通信施工标准

通信专业评定报告

4.6通信专业评定报告 4.6.1实体评定 通信专业主要评定范围及内容包括全线光缆通信线路外观检查,通信电缆与电力电缆分设、进通信机房光缆的分设、通信机房至其他专业机房的缆线分设;车站、基站、亭所内传输、电源、动环、视频、数据网等施工情况进行评定;检查铁塔、隧道内直放站、漏缆安装、视频箱的安装。对通信信号与站前、电力、房建等专业的结合部问题进行了重点检查。 4.6.1.1通信线路 (1)基本要求: 槽道内敷设线缆应摆放顺直自然,同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确,敷设的径路、占用的槽道和位置符合设计要求。 光缆成端,收容余长单端引出不小于0.8m,两端引入引出不小于1.2m,弯曲半径不小于40mm,熔纤盘内光纤盘留整齐,固定可靠,光缆绝缘节固定牢固,接地良好。 光缆成端及绝缘节处理 通信线路标识美观,路由清晰,从铁路正线旁槽道引入区间基站的通信光缆,光缆标识美观大方,路由标示清晰明了。

通信标桩及走线路由 从桥上往基站、所亭引入分歧缆,采用安装钢槽与预留锯齿口对接,桥墩下方采取水泥防护的方式,把光缆引入到目的地;交叉施工过程中及时防护,避免破坏。

桥上引下槽钢防护处理 在施工过程中,不可避免存在交叉施工,通信光缆比较脆弱,为了减少破坏,在光缆敷设后及时进行防护很重要。 光缆敷设后进行沙袋防护 (2)线路验标4.2.3条 1)验标规定:敷设径路符合设计要求;占用的槽道和位置符合设计要求;槽道内摆放顺直自然;槽内同时敷设多条光电缆时,互不交叉,标识明确。 2)发现问题:光缆在预留井内较乱,有交越、交叉等现象,且预留井内存在杂物。 桥上引下钢槽 光缆成品保护

路桥工程各工序的协调措施方案

路桥工程各工序的协调措施方案 各工序的施工严格按照规范要求精心组织施工,本着先地下后地上,先主体后附属的原则,做好工序间的交叉衔接工作,预留临时施工道路、加强横向联系,确保各工序间互不防碍,避免停工、窝工等造成工期的延误和不必要的损失。 施工顺序安排为:组织平行流水施工,先同时施工排水等管线工程路基开槽工程,完成一段后即展开土方回填、碎石垫层等路基处理施工,之后再安排路面基层施工,最后进行面层和其他附属工程施工。各条道路组织平行施工,以加快施工进度。 项目部要与现场其他施工单位间保持大家庭式融洽的关系,单位间尤其项目经理、施工负责人层次间多沟通,妥善解决好现场日常事务。搞好与其他的单位团结工作,现场人员全部佩证上岗接受监督,增强职工自觉性。加强对操作层的礼貌和职业道德教育,做到遵守现场各项规章制度,服从建设单位、工程监理的指挥和管理。 根据合同和图纸要求,审查各分包单位提供的材料、设备清单及质保书,并对工程中使用的原材料、构件及设备进行必要抽检,对材料部门采购的各类材料样品经复核后,送监理方人员审定,并及时采取相应的保护措施。 第一节、施工总承包管理 1-1.总承包管理原则:本着“实施总承包管理,全面履行业主合同”的原则和目的,确定我们施工总承包管理的理念为:服务业主,无份外之事,管理分包,无不管之事。在施工总承包管理中,我们将坚持“公正”、“科学”、“统一”、“控制”、“协调”的原则,以实现工程目标为目的,确保向业主交付满意工程。 1-1-1.“公正”原则:在总承包管理中,无论是在选择材料、管理分包商,

还是在施工管理过程中面对的各种问题,对主承包项目和其他项目,都将以业主利益、工程利益为重,以确保整个工程在施工过程中能顺利进行。 1-1-2.“科学”原则:对于任何一项工程,总承包管理中我们都坚持科学的原则,因为在总承包管理中,所涉及的环节多、方面广,相当一部分管理工作不能够直接的预期结果。因此,只有以严谨的态度,借助科学、先进的方法、手段来进行管理协调,才能很好的实现管理目标,体现出管理的质量与水平。 1-1-3.“统一”原则:对于整个工程的施工过程而言,总承包方应将所有纳入其统一管理体系,整个工程只有统一于总承包方的管理,才能更好地运转,为工程优质、高效、安全、文明地完成创造良好的环境和条件。 1-1-4.“控制”原则:设置各种专业监督、协调管理工程师,采用有效控制手段,对主承建工程和专业分包工程进行监督控制,确保控制原则得到深入的落实和执行。 1-1-5.“协调”原则:通过协调将各个分包单位之间的交叉影响减至最小,将影响施工总承包管理目标实现的不利因素减至最小。在总承包管理中,协调能力是总承包管理水平、经验的具体体现。只有把协调工作做好,整个工程才能顺利完成。在总承包管理中,公正是前提,科学是基础,控制是保证,协调是灵魂,统一是目标。 1-2.文明施工管理:文明施工、CI形象达标工作由总承包管理部统一组织、统一管理、各专业分包单位必须按以下规定办理。 1-2-1.进场前必须按花名册,每人交一张1寸彩照统一到综合办公室办理胸卡。无胸卡者禁止进入施工现场。 1-2-2.各专业分包管理人员一律佩戴蓝色安全帽,施工工人一律配戴黄色安全帽,其它颜色的安全帽一律不准带入现场。

中国移动通信工程建设管理办法

中国移动通信工程建设管理办法(暂行) 第一章总则 第一条为加强全公司工程建设管理,建立全生命周期项目管理流程,明确职责分工,全面提升管理效率和水平,根据国家工程建设管理相关法律法规,结合公司实际情况,制定本办法。 第二条本办法适用于中国移动通信集团公司及所属各省(区、市)公司、铁通公司、专业公司及直属单位(以下简称:各公司)的通信工程建设管理工作。 第三条工程建设管理总体目标是建立全公司统一的工程建设管理制度和标准化工程规范体系,严格遵守基本建设程序,明确工作流程和责任分工,统筹兼顾工程质量、进度、成本、合规、安全五个要素,确保全公司工程建设合法合规,实现高效率、低成本建设精品网络,将建设需求快速转化为实际生产力,为公司可持续发展奠定基础。 第四条工程建设管理包括职能管理和项目建设两部分,实行“两级管理、三级建设”的组织架构,“两级管理”是指由总部负责对全公司工程建设的职能管理、省(区、市)公司负责对本公司工程建设的职能管理,“三级建设”是指总部、省(区、市)公司和地市分公司分别负责具体项目建设。

第五条各公司要保证必要的工程建设管理人员配置,关键岗位和关键环节设置专职人员,保障各项工作的顺利开展。 第二章管理职责 第六条工程建设职能管理由建设主管部门负责,项目建设由建设单位负责。 第七条建设主管部门的主要职责 (一)制定工程建设管理规章制度。 (二)制定工程建设管理工作流程。 (三)制定工程设计、施工、监理及验收相关规范。 (四)负责指导、监督、检查各级建设单位在工程实施期间的质量、进度、成本、合规及施工安全等情况。 (五)负责建立设计、施工、监理单位需求管理和考核评估体系。 (六)组织工程一阶段设计或施工图设计评审,负责进行工程一阶段设计或施工图设计批复。 (七)负责进行工程初步验收批复。 (八)负责进行工程竣工验收批复。 第八条建设单位的主要职责 (一)负责编制工程实施方案和计划,申请网络资源,组织项目开工、设备安装调测、系统联调测试、验收测试、割接上线及项目交维,工程实施期间执行质量、进度、成本、合规及施工

下穿高速路桥施工方案

忠县新生港口物流园区道路建设工程(A合同段) 下 穿 高 速 路 桥 专项施工方案 编制人: 审核人: 编制日期:

凯天建设工程

目录1.编制依据及目的 1.1编制依据 1.2.编制围及目的 1.1.1编制围 1.1.2目的 2.工程概况及施工特点 2.1.基本情况 2.2.工程地质情况 2.3.水文情况 2.4.与既有线相对位置及现场地形 2.5.主要危险源辨识 3.施工准备 3.1.技术准备 3.2.管线改迁 3.3.签订安全协议 3.4.安全技术交底 3.5.人员配置 3.6拟投入设备 4.工期安排 5.施工方案说明 6.1.施工步骤 6.2.施工防护 6.3道路土石方开挖 6.3.1.人工土石方开挖 6.3.2.路基机械凿打开挖 6.4.挡土墙施工 6.4.1.基础开挖 6.4.2.墙背回填 6.5.路面施工 6.5.1.水泥稳定层施工 6.5.2. 沥青砼路面的施工方法

6.6.道路排水 6.7注意事项 7.安全保证体系及组织机构 7.1.安全保证体系 7.2.组织机构 8.安全防护措施 8.1.一般防护措施 1)基本要求 2)防止机械、材料侵限安全措施3)防电缆挖断安全措施 4)防止触电 8.2.专项施工安全防护措施 8.2.3.施工监测 8.3.安全管理措施 8.4.其他安全防护措施 9.下穿高速公路应急预案 9.1.总则 9.2.应急机构 9.3.项目部应急指挥中心人员及职责9.4.应急准备 9.5.应急预案启动 9.6.地方应急 9.7.应急处置程序 10.应急处置措施 10.1.挖断管线应急预案 10.2. 锥坡滑塌应急预案 10.3.应急物资与装备保障

通信工程施工工艺设计

通信光电缆工程施工工艺 第一节长途通信电缆线路 一、操作程序 1、操作要领 (1 )、线路路径定测 ①线路路径定测人员组成: 设计单位专项设计人员 建设单位代表 维修单位电务、公务人员 施工单位施工负责人(各区段工班长)、技术负责人各一名,工人3至4人。 ②定测内容 a、测量电缆径路长度和确定电缆线路设备设置地点,确定机房及电缆引入位置。线路设备一般指通话柱位置,气门标石、底线位置及传感器设置位置。通话柱安装标准:以区间为单位,每个区间进(出)站 信号机为基准点,以后每 1.5Km设置一个。气门标石以区间为单位,每4K每设置一个。地线以区间为单位,每4Km设一个。传感器设置以充气段为单位,在最靠近充气设备的两个接头内各设一个(包括终端气闭头),然后每2Km设置一个。 b、核定设置标准位置和确定电缆过轨地点,引入方式。 c、基本确定线路本质情况及过桥、过隧道的防护措施及施工要求。 d、做好径路测量台账。 (2)、电缆单盘测试 ①直流特性测试 a、绝缘电阻测试。 测试内容:单线对地(A-E, B-E) 线间绝缘(A-B)测试值:》500MQ

测试仪表:500V兆欧表 b、环阻及不平衡电阻 测试值、环阻:0.9芯线w 57 Q /Km 0.7 芯线w 57 Q /Km 不平衡电阻:w 2 Q 测试仪表:直流电桥 注:测环阻时,测量档应板向*0.01档或0.1档 测不平衡时,测量档板向*1档 (可交流特性测试 高频电缆组应测K1 k2 k3 el e2 低频电缆组应测k1 el e2 本工艺仅以低频对称电缆为例(下同) 测试仪表:电容耦合测试仪 测试时,将测量档分别板向k1 el e2值,再分别读出数据即可。 测试目的:k1 el e2是低频电缆配盘所必须的依据。 ◎单缆A B端判别 判别方法: a、以四线组绑扎丝带判另U:绿组在红组的顺时针方向为A端,反之则为B端。 b、以四线判别:绿芯线在红芯线的顺时针方向为A端,反之则为B端。 c、以信号线对判别:绿组信号线在红组信号线对的顺时针方向为A端,反之则为以 B端。上三种判别方法用任何一种判别即可。 当A B端判别清楚后,用红线在电缆盘上标明外A货外B。 ◎电缆配盘

施工图审查参考标准(结构)

施工图审查参考标准(结构) 1、检查依据 1.1 中华人民共和国国家标准《建筑结构荷载规范》GBJ9-87 1.2 中华人民共和国国家标准《混凝土结构设计规范》及1993年局部修订GBJ10-89 1.3 中华人民共和国国家标准《砌体结构设计规范》GBJ3-88 1.4 中华人民共和国行业标准《设置钢筋混凝土构造柱多层砖房抗震技术规程》JGJ/T 13-94 1.5 中华人民共和国行业标准《钢筋混凝土高层建筑结构设计与施工规程》及1999年局 部修订条文JGJ3-91 1.6 中华人民共和国行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94-94 2、检查要点 2.1 总则 2.1.1建筑物的稳定性、安全性审查,包括地基基础和主体结构是否安全可靠。单位工程 最终沉降量计算值是否满足有关规定。 2.1.2检查工程设计是否严格执行国家强制性技术标准、规范、规程、规定。 2.1.3检查地震设防是否明确:建筑抗震设防分类、基本烈度、设防烈度、近震与远震、 场地土类型、结构抗震等级。 2.1.4施工中可操作性如何,有无设计上的功能隐患,设计是否经济。 2.2 地基、基础及地下室 2.2.1根据地质勘察报告,在需做地基处理时,应充分考虑当地的地质特点,参考周边同 类建筑的地基处理模式,参考专家意见选择经济可靠的地基处理方案,对于软土地基需作地基沉降、变形计算及提出变形控制措施、建议。 2.2.2桩基选型 1)可根据详勘报告并结合各类桩基的工程特性、经济性,确定可选用的桩基类型,提出意见; 2)组织技术讨论会或研讨会,对各类可以使用的桩基类型进行技术交流,充分吸

收专家和其他技术单位的意见(公司各有关部门均可参加); 3)根据建筑物四周环境条件、建筑物层高、基坑支护等条件综合考虑,最终审核桩基形式; 4)桩基的承载力取值是否合理,对预制桩可通过提前试桩来确定,对人工挖孔桩、冲砖孔桩可通过现场施工取样和地质报告相互对应来确定,持力层的确定应经济合理,施工参数的取值应合理,且施工时可操作性强。 2.2.3地下室部分 1)地下室的留洞 a)管道穿越地下室的外墙必须预留防水套管; b)管道穿越地下室的顶板,如位置在室外时必须预留防水套管; c)地下室防排烟洞口、柴油发电机排烟洞口应特别注意,这些洞口较大且在 结构图上容易遗漏; d)地下室的留洞在施工前,各专业应汇总校对,检查是否有会签,以防遗漏; e)干管穿越地下室梁的留洞在水平方向应考虑留有较大的富裕,以避免施工 误差,使管道安装困难。管道穿梁的位置是否对梁的受力不利,是否有加 强处理措施。 2)地下室设备房 a)变配电房、水泵房、柴油发电机房不宜放在较低的位置,以免被水淹; b)变配电房如在地下室应考虑局部的抬高; c)发电机房应考虑给排水,一般应设置排水地漏,设置环保除尘的给排水, 洗手池,排水应首先考虑能自然排到地下室的排水集坑内,但不能排到 电梯集坑内; d)配电房的电缆沟由于多种原因容易进水,应考虑增设排水集坑采用水泵进 行排水。 3)人防 a)人防的洗消间应设置防暴地漏,施工时应特别注意,应委托专业公司预埋 或指导; b)人防的洗消间等通道应设置放暴门铃,施工时应注意; c)穿越人防外墙的管道,在人防一侧必须安装放暴阀门,穿越人防分区墙的