电磁式电压互感器谐振过电压分析及抑制措施

电磁式电压互感器谐振过电压分析及抑制措施
电磁式电压互感器谐振过电压分析及抑制措施

电磁式电压互感器谐振分析及抑制措施研究

(江建明四川省电力工业调整试验所610072) 电力系统接地系统为直接接地系统和不接地系统。直接接地系统易发生并联谐振,不接地系统在单相接地时易发生串联谐振,有并联电容器的断路器易发生串联谐振。长期以来,电力系统谐振过电压严重威胁着电网的安全。特别是对中性点不接地系统,铁磁谐振所占的比例较大。随着电网的日益发展,中性点直接接地系统的铁磁谐振问题越来越严重,出现的概率也越来越大。近年,在四川发生过多次铁磁谐振引起过电压的案例,应引起高度重视。本文将介绍产生铁磁谐振的机理、原因、现象以及应采取的措施。

1.产生铁磁谐振的原因

铁磁谐振存在三种情况:直接接地系统对地电容引发的铁磁谐振;不接地系统的单相接地引起的铁磁谐振;断路器端口并联的电容形成的铁磁谐振。

电力系统中许多元件是属于电感性的,如电力变压器、互感器、发电机、消弧线圈为电感元件,而线路各导线对地和导线间既存在纵向电感又存在横向电容,这些元件组成复杂的LC震荡回路,在一定的能量作用下特定参数配合的回路就会出现谐振现象。由于铁芯电感的磁通和电流之间的非线性关系,电压升高导致铁芯电感饱和,极易使电压互感器发生铁磁谐振。在中性点不接地系统中,如果不考虑线路的有功损耗和相间电容,仅考虑电压互感器电感与线路的对地电容C,当C大到一定值且电压互感器不饱和时,感抗X L大于容抗X C;而

当电压互感器上电压上升到一定数值时,电压互感器的铁芯饱和,感抗X L小于容抗X C,这样就构成了谐振条件,下列几种激发条件可以造成铁磁谐振:

(1)当投入电力系统的电力线路长度发生变化时,线路对地电容与线路电阻发生改变。如空载线路投切操作,对空母线充电,尤其是短母线进行倒母线时,易产生对地电容引起的并联谐振。

(2)当系统运行状态突变,在暂态激发条件下,TV铁芯饱和,其电感量L处于非线性变化。如有线路瞬间接地,雷电感应侵入电网,尤其系统出现单相接地,易产生串联谐振。

(3)直接因突然投入系统的电容变化而引起谐振。如补偿电容器的投入,断路器断口打开时的并联电容易产生并联谐振。

(4)由于线路分合或运行状态突变时,会产生多次或分次谐波,从而使ω发生变化。如拉合刀闸、跌落式熔断器动作等,可能引起并联或串联谐振。

2.产生铁磁谐振的机理

由于电压互感器的中性点位移现象,常常在中性点不接地绝缘系统中引起铁磁谐振过电压。在正常运行条件下,励磁电感三相相等,三相负荷相等,电网的中性点电位为零。当线路中出现瞬时单相故障时,其它两相电压升高,三相电压互感器两相电压升高而饱和,其励磁电感相应减小,电网中性点出现位移电压,当三相总导纳之和为零时,便会发生串联谐振,中性点电压将急剧上升。由于铁芯的磁饱和会引起电流、电压波形的畸变,即产生了谐波,使上述谐振回路还会

对谐波产生谐振。当线路很长,对地电容很大,或者励磁互感器的励磁电抗较大时,自振频率较低,容易发生分次(通常为1/2次)谐振,产生过电压;反之,当线路较短,对地电容很小,或者励磁互感器的励磁电抗较小时,自振频率较高,容易发生高次谐振,产生过电压。其表现形式均为三相电压同时升高,但在分次谐波谐振时,过电压忽低忽高作低频摆动。

当X C/X T≤0.01时,谐振不会发生。随着X C/X T的增加,依次发生1/2次谐波、基波、三次谐波的谐振,同时所需的电压值也逐渐增大。因此1/2次谐波所需的电压最低,最容易发生谐振。基波和高次谐波谐振过电压一般不超过3倍电压。1/2次谐波谐振过电压,由于受到电磁互感器严重饱和的影响,励磁电流急剧增加,可高达励磁电流的几十倍以上,常常引起高压保险丝熔断,或者造成互感器烧损。3.铁磁谐振现象

铁磁谐振可以是分次谐波谐振、基波谐振、高次谐波谐振,其表现形式可能是单相、两相或三相对地电压升高,或以低频摆动,引起绝缘闪络或避雷器爆炸,或产生高值零序电压分量出现虚幻接地和不正确的接地指示,或者在电压互感器中出现过电流,引起熔断器中出现过电流,使熔断器熔断或互感器烧损,甚至可能使小容量的电动机发生反转现象。

电力系统中发生不同频率的谐振与基频系统对地电容的容抗X C 与电压互感器的感抗X L的比值有直接关系:

1)当比值为0.01—0.08时,发生分频谐振,表现为:过电压倍

数较低,一般不超过相电压的2.5倍,三相电压表的指示数值同时升高,而且有周期性的摆动,线电压指示数正常。

2)当比值为0.08—0.8时,发生基频谐振,表现为,三相电压两相高,一相低,线电压正常;产生很大的过电流会导致互感器熔丝熔断,甚至烧毁电压互感器;过电压倍数在3.2倍相电压以内,伴有接地动作或告警,即虚假接地现象。

3)当比值为0.6—3.0时,发生高频谐振,表现为:过电压倍数较高;三相电压表同时升高,最大值达相电压的4—5倍,线电压基本正常且稳定;谐振时过电流较小。

4.几种常见的铁磁谐振

4.1 断线谐振

所谓断线泛指导线段落、断路器非全相操作以及断路器的一相或二相熔断。断线的结果可能形成电感电容的串联谐振回路,其中电感是指空载或轻负载变压器的励磁电感等,电容是指导线的对地电容和相间电容,或电感线圈的对地杂散电容等。在中性点不接地的配电网络中,断线谐振出现的比较频繁,并且造成各种后果,即在绕组两端和导线对地间出现过电压;负载变压器的相序反倾;中性点位移和虚幻接地;绕组铁芯发出异常响声和导线对地出现电晕声。在严重情况下,甚至瓷瓶闪络,避雷器爆炸和击毁电气设备。

4.2 传递过电压

当高压线路中发生不对称接地或断路器的不同期操作时,将会出现零序电压和零序电流分量,通过静电和电磁耦合,能在近旁的低压

平行线路中感应出瞬间的或持续性的传递过电压;同样,变压器高压绕组侧的零序电压通过绕组间的杂散电容传递至低压侧,危急后者的电气绝缘。如果低压侧接有铁芯电感元件(消弧线圈、空载变压器或电压互感器等),则可能产生铁磁谐振过电压。

4.3 电磁式电压互感器引起的铁磁谐振

在电力系统中,发、变电所母线上接有电压互感器,并且其一次绕组接成星形,中性点直接接地。这样,当进行某些操作时(例如中性点绝缘系统非同期合闸,或接地故障消失之后),电压互感器的激磁阻抗与系统的对地电容形成非线性谐振回路,由于回路参数及外界激发条件的不同,可能造成分频、工频或高频铁磁谐振过电压。统计表明,电磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是中性点不接地系统中最常见、且造成事故最多的一种内部过电压,严重地影响供电安全,必须予以重视。在中性点直接接地的电网中,电网中性点电位已被固定,但高压断路器断口均压电容与电压互感器绕组电感形成的串联回路,在参数配合时,也有可能出现谐振过电压。

4.4 串联电容补偿线路中的铁磁谐振

串联补偿装置是多个串、并联连接的三相电容器组,串联在输电线路的首端、中间或者末端,其目的是使容抗补偿线路的正序感抗。在中、低压配电线路中,串补主要用来提高线路末端电压。当串补线路末端接有空载或轻载变压器时,其励磁电感很大,它与线路正序电抗相加,并与串补电容组成很低的自振角频率,在线路合闸或投入串补时将会产生分频铁磁谐振,使得压降和电流波形发生畸变。在超高

电磁式电压互感器试验教案

电磁式电压互感器试验教案 一、试验项目 1、一、二次绕组直流电阻试验 2、变比及绕组联接组别试验 3、一、二次绕组绝缘电阻试验 4、介损及电容量试验 5、空载及伏安特性试验 6、三倍频感应耐压试验 以上试验在一次准备工作中完成。 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验、应在绝缘电阻测量之后再进行介损及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的空载电流测量、局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后应进行局部放电测试、还应重复进行空载电流测量或介损/电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如下所示: 二、仪器选择 1、3396直流电阻测试仪: 2、2300变比测试仪 3、绝缘电阻测试仪:一次绕组用2500V;二次绕组用1000V或2500V。 4、6000精密介损仪 5、2205多倍频感应耐压测试仪 6、交直流高压测量仪 应根据被试品选仪器型号、量程,所用仪器仪表精度均不低于0.5级,且状态良好并在校验有效期内。 三、危险点分析及控制 一)现场作业 在现场进行交接和预防性试验时,试品的对外引线、接地装置易触及附近的带电运行设备,加之人员嘈杂和堆放的杂物等情况,均增加了试验工作的复杂性,工作安全注意事项:1、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、工作间断和转移及终结 制度。 2、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 3、工作人员进入6室前应先通风15,分别检测6和空气中氧的浓度;不得在6设备防爆膜附近逗留。

4、工作前必须进行“班前会”,工作负责人应对全体试验人员详细说明工作任务、工作范围、安全措施及注意事项,防止作业人员不清楚停电范围,走错带电间隔。 5、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。 6、在试验现场应装设遮栏或围栏,悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人看守。试品两端不在同一地点时,另一端还应派人看守。 7、合理、整齐地布置试验场地,试验器具应靠近试品,所有带电部分应互相隔开,面向试验人员并处于视线之内。试验人员的活动范围及与带电部分的最小允许距离应按表1规定。 表3-1 操作人员活动范围及与带电设备的最小距离: 9、试验器具的金属外壳应可靠接地,高压引线应尽量缩短,必要时用绝缘物支持牢固。为了在试验时确保高压回路的任何部分不对接地体放电,高压回路与接地体(如墙壁等)的距离必须留有足够的裕度。 10、使用和搬运工器具与带电设备安全距离不够时,可能造成人员高压触电,所以人员使用和搬运工器具进入工作现场必须有专人监护,注意与带电设备保持足够的安全距离。11、登高工作时,必须正确使用安全带,按规定使用梯子,防止人员高空摔跌;严禁将物件上下抛掷。 12、在可能产生感应电的设备上装设接地线,试验设备应牢靠接地,防止感应电伤人、损坏仪器。 13、低压电触电,试验电源应装设合格的漏电保护装置。 14、试验装置的电源开关应使用具有明显断开点的双极刀闸,并装有合格的漏电保护装置。 15、工作前应对试验设备、仪器、仪表进行检查,禁止使用不合格或有缺陷的试验设备。 16、加压前必须认真检查接线、表计量程,确认调压器在零位及仪表的开始状态均正确无误,并通知所有人员离开被试设备,在征得试验负责人许可后,方可加压,加压过程中应有人监护。 17、加压过程中,操作人员应站在绝缘垫上。 18、试验人员在加压过程中,应精力集中,不得与他人闲谈,随时警惕异常现象发生。操作顺序应有条不紊,在操作中除有特殊要求,均不得突然加压或失压。当发生异常现象时,应立即降压、断电、放电、接地,而后再检查分析。 19、变更接线或试验结束时。应首先降下电压,断开电源、对被试品放电,并将升压装置的高压部分短路接地。 20、未装接地线的大电容试品,应先放电再进行试验。进行高压直流试验时,每告一段落或试验结束后,应将试品对地放电数次并短路接地后方可接触,防止剩余电荷电击伤人。 试验现场有特殊情况时,应特殊对待,并应针对现场实际情况制定符合现场要求的安全措施。 二)试验室内作业 1、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 2、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。开始试验前,负责人应对全体试验人员详细布置试验中的安全事项。 3、在试验现场应装设遮栏或围栏,字面向外悬挂“止步,高压危险!”标示牌,并派专人

电压互感器的铁磁谐振及其消谐措施

五、关于电压互感器的铁磁谐振及其消谐措施。 1、谐振条件 在中点不接地系统中,由于接地保护的需要,三相电压互感器的中点是直接接地的,因此电 压互感器与电网线路对地电容并联而形成谐振回路,电磁式电压互感器的电感是非线性的,这种 谐振回路为非线性谐振回路,或称铁磁谐振回路,如图5-1。 通常,在正常运行时,电压互感器的感抗X L 远大于电网对地电容的容抗X C ,即X L 与X C 不会形成谐振,但由于某些原因,例如单相接地故障、线路合闸、雷电冲击等等,使电压互感器 的电感量发生变化,如果X L 与X C 匹配合适则将产生谐振。 由于电网中点不接地,正常运行时互感器中点N '和电源中点对地同电位,即中点不发生位 移,当发生谐振时,互感器一相、两相或三相绕组电压升高,各相对地电位发生变动,但因电源 电势由发电机的正序电势所固定,E A 、E B 、E C 保持不变,在电网这一部分对地电压的变动则表 现为电源中点发生位移,而出现零序电压,这就是说,谐振的发生是由于中点位移而引起的。 假定当A 相电压下降,B 、C 相电压升高,则A 相显容性,而B 、C 相显感性,等值电路图 如图5-2所示。 图5-1 电压互感器接线图 图5-2 不对称阻抗产生的中点位移电压

如图,三相中各阻抗不对称,电源中点产生位移,在一定条件下将产生谐振。 根据图5-1,解出中点位移电压如下式: C B A C C B B A A NN Y Y Y Y E Y E Y E U ++++-=????/ (1) 'c j Y A ω=, '1L j Y Y c B ω-== 代入得: ''2)1(/L c L c E U A NN ωωωω-'+'-=? ? (2) 由(2)式可看出,当'2L c ωω= '时则U 0无穷大,即要发生谐振,这也意味着只有当电压互感器的感抗与线路容抗在一定比例下,谐振才会产生。有人(HA.Peterson )对此曾做了专门的模 拟试验,得到了谐振范围的曲线,如图5-3b 所示。模拟试验用互感器的V-A 特性如图5-3 a 。 5-3 a 非线性电感的伏安特性曲线 U —试验电源相电压 U ?—非线性电感额定电压 I*—电流标幺值

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施

铁磁谐振对电压互感器的危害及防范措施 【摘要】通过电力系统中实际案例说明分析了产生铁磁谐振的原因和产生的条件,总结了运行中经验教训,提出防止铁磁谐振的措施,最后问题得到圆满解决。 【关键词】铁磁谐振;电压互感器;接地 1.事故发生 大连西咀热力有限公司在2005年10月9日6:10 电气后台机报10kV系统接地,6:17分主母10kVII段PT发生爆炸起火,导致电厂供电2#联络线的213乙开关跳闸,全厂停电。事故后检查发现厂外10kV系统发生间歇性单相弧光接地,两相对地电压突然升高,使得中性点发生位移,电磁式电压互感器励磁电流突然增大而发生饱和,产生了严重的铁磁谐振过电压,过电压引起TV柜相间放电击穿,发生电弧短路,并对外壳放电,引起三相短路接地故障,从而烧坏TV 柜。由于厂区内10kV高压设备众多,经常出现设备在运行中发生单相接地事故,通过录波仪记录曾多次检测到开口三角电压不稳定,超过100V。 2.电压互感器产生磁谐振的原因 产生铁磁谐振的必要条件是电压互感器的感抗XL大于与之并联的线路对地容抗Xc,即XL>Xc,两者并联后为一等值电容,系统网络的对地阻抗呈现容性,电网中性点的位移基本接近于零。当有一个激发条件时,电压互感器中性点电压发生位移,相电压升高,位移电压可以是工频,也可以是谐波频率,主要有分频和高频,在过电压的作用下,电压互感器三相铁芯将出现不同程度的饱和,饱和后的电压互感器励磁电感变小,系统网络的对地阻抗趋于感性。当系统网络的对地感抗与对地容抗相互匹配时,就产生了铁磁谐振。其主要特点为: (1)谐振回路中铁心电感为非线性的,电感量随电流增大、铁心饱和而趋于平稳。 (2)铁磁谐振需要一定的激发条件,使电压、电流幅值从正常工作状态转移到谐振状态。如电源电压暂时升高、系统受到较强烈的电流冲击等。 (3)铁磁谐振存在自保持现象。激发因素消失后,铁磁谐振过电压仍然可以继续长期存在。 (4)铁磁谐振过电压一般非常高,过电压幅值主要取决于铁心电感的饱和程度。 在中性点不接地系统中,发生如下情况可能激发铁磁谐振:

电磁式电压互感器的结构特点

电磁式电压互感器的结构特点 电磁式电压互感器按其结构形式大致可分为普通式和串击式,其结构特点如下: (1) 3~35kV电磁式电压互感器是普通式结构,它与普通小型变压器相似。 (2) 110kV及以上电磁式电压互感器普遍制成串级式结构,它的一次绕组分成匝数相等的两个部分,分别套在铁芯的上、下柱上,按磁通相加方向顺序连接,接在相线与地之间。绕组中点与铁芯相连接。当二次绕组开路时,绕组电位可均匀分布。由于110kV电压比较低,只有一个铁芯,没有连耦绕组。此结构的主要特点是:绕组和铁芯采用分级绝缘,简化绝缘结构;绕组和铁芯装在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱。因此,瓷箱串级式电压互感器可节约大量的绝缘材料,减轻重量,降低造价。 (3) 220kV及以上串级式结构的电磁式电压互感器,有两个铁芯(单元)组成,一次绕组分成匝数相等的四个部分,分别套在两个铁芯的

上、下柱上,按磁通相加方向顺序连接,接在相线与地之间。每一元件上的绕组中点与铁芯相连接。二次绕组绕在末级铁芯的下柱上。当二次绕组开路时,绕组电位可均匀分布。绕组边缘线匝对铁芯的电位差为Uph/4,因此,绕组边缘线匝对铁芯的绝缘只需按Uph/4设计,而普通结构的电压互感器则需按Uph来绝缘。至于铁芯与铁芯、铁芯与地之间有电位差,仍然需要绝缘,但比较容易解决,故串级式电压互感器可节约大量的绝缘材料,减轻重量,降低造价。 当二次绕组接通负荷后,由于负荷电流的去磁作用,使末级铁芯内的磁通小于其他铁芯内的磁通,从而使各元件感抗不等,电压分布不均,准确度降低。为避免这一现象,在两铁芯相邻的磁柱上绕有匝数相等的连耦绕组(绕向相同,反向对接),这样,当某一元件的磁通有变化时,连耦绕组内出现电流,该电流使磁通较大的铁芯去磁,使磁通较小的铁芯增磁,达到各级铁芯内磁通大致相等,使各元件绕组电压均匀分布的目的。在同一铁芯的上、下柱上,还设有平衡绕组(绕向相同,反向对接),其作用与连耦绕组相同,借助平衡绕组内的电流作用,使两柱上的安匝分别平衡。

关于4PT电压互感器防谐振与开口三角接线说明

前言:电压互感器作为开关柜主要设备之一,进行电力计量、测量及继电保护作用。但是由于电力系统的不稳定性、特别是频繁发生谐振地区,对电压互感器的危害是很大的,大部份都导致电压互感器烧毁。 一、产生铁磁谐振的原因 由非线性电感(铁心线圈)和线性电容组成的回路,当外施电压发生变化时,由于电感的变化而产生谐振,这种现象称为铁磁谐振。 1、在中性点不接地系统中,虽然电源侧的中性点不直接接地,但电压互感器的高压侧中性点是接地的,若Ca,Cb,Cc为各回线路(包括电缆出线和架空线路)三相对地的等值电容,而La,Lb,Lc则为母线电压互感器的一次侧三个线圈的对地阻抗(忽略其线圈电阻),假设系统发生单相接地。此时,电压互感器的铁心线圈相当于与电容器并联,构成了可能产生谐振的并联电路,由于相对地电压升高√3倍,有可能使得电压互感器的铁心出现饱和或接近饱和,阻抗变小,电路中出现容抗和阻抗相等的情况,从而产生了并联谐振,此时互感器一次侧的电流最大,这样有可能使电压互感器的高压侧熔断件熔断,或者烧坏电压互感器。 此种情况往往在变电所投产初期(线路出线回路少)不是很明显,但随着线路出线回路的增多(各回线路对地的等值电容量增大,容抗增大)出现谐振的情况较多。 2、操作过电压:包括互感器在内的空载母线或送电线路的突然合闸,使得PT的某一相或二相绕组内产生巨大的涌流和磁饱和现象; ①由于合闸瞬间的三相触头不同期性,此时最慢接触的一相在触头间相当于串联上一个电容(如A相)。当电容的容抗等于互感器的感抗时即产生谐振,但该状态下只是使中央信号装置的电铃响了一下,仪表摆动一下,但随着操作的完成该现象随之消失。 ②由于合闸过程中产生操作过电压,此时假设断路器在合闸操作过程中A相出现过电压,则有可能使A相电压互感器铁心出现饱和,使A相电压互感器线圈感抗变小,从而三相的总阻抗出现不平衡,使电压互感器的中性点对地电压发生位移现象。 3、雷击过电压:由于雷击或其它原因,线路中发生瞬间弧光接地,使得其它两相电压瞬间升到线电压,而故障相电压在接地消失后又瞬间恢复至相电压,以至造成暂态励磁电流的急剧增大和铁芯的磁饱和; 4、磁饱和的产生也可能由于另一绕组瞬间传递过来的过电压或者系统运行方式的突然改变、负荷剧烈波动等所引起的系统电压的强烈扰动。 二、铁磁谐振的种类 铁磁谐振是一个非常复杂的非线性振荡过程,PT伏安特性饱和得越快,谐振的区域越广。谐振大致分为分频谐振、基波谐振、高频谐振,基波和高次谐波的谐振过电压的幅值很少超过3Uj,故除非存在弱绝缘设备,是不会产生危险的。对于分频谐波,由于频率只有工频的一半,励磁感抗相应降低一半,使得励磁电流急剧增加,有时甚至达到额定值的100倍以上,使得互感器发生严重的磁饱和现象,因而限制了过电压幅值,通常在2Uj以下,中性点位移电压一般不超过Uj,但大电流持续时间过长,势必引起TV高压熔丝熔断,或者造成TV本身冒油和烧毁。 三、消除铁磁谐振的措施和方法 电力系统过电压现象十分普遍,如果没有防范措施,随时都有可能造成电气设备损坏和大面积的停电事故。目前,我国35 kV及以下配电网,仍大部分采用中性点不接地方式或采用老式的消弧线圈接地。从电网的运行实践证明,中性点不接地系统中由于电压互感器铁芯饱和引起的铁磁谐振过电压比较多,尽管采取了不少限制谐振过电压的措施,如:消谐灯、消谐器等等,但始终没有从根本上得到解决。由于谐振过电压作用时间长,所引起谐振现象的原因又很多,因此在选择保护措施方面造成了很大的困难。为了尽可能的防止谐振过电压的发

电磁式电压互感器误差特性隐性恶化的原因分析(新编版)

电磁式电压互感器误差特性隐性恶化的原因分析(新编版) Security technology is an industry that uses security technology to provide security services to society. Systematic design, service and management. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0637

电磁式电压互感器误差特性隐性恶化的原 因分析(新编版) 电磁式电压互感器(下文简称为TV)作为电能计量装置的一个重要组成部分,其误差特性影响着电能计量的准确性。TV的误差特性是根据检定规程要求按铭牌参数进行试验。而TV是在实际条件下运行,在某些情况下,TV的实际误差可能超出了允许值。正因为我们在TV的使用中忽视了这些情况,导致TV误差特性恶化而未被察觉,即所谓的隐性恶化。由此,为减少电能计量误差而在其它方面采取的措施得到的成效,反被TV误差特性恶化而部分或全部抵消。因此,对引起TV误差特性恶化的原因作了如下的分析。 1额定容量不足引起TV误差特性恶化 由于TV绕组存在直流电阻和漏电抗,接上负载时必然产生压降,引起二次电压随着负载而变化,即TV误差随之变化。按规程规定,

选择TV二次额定容量Sn时,应使实际二次容量S不大于Sn,但不小于(1/4)Sn,即(1/4)Sn≤S≤Sn。TV实际二次容量可按下式计算:S=[(∑Skcosφk)2+(∑Sksinφk)2]1/2=[(∑Pk)2+(∑ Qk)2]1/2 式中cosφk-接在TV二次侧的各设备的功率因数 Sk-接在TV二次侧的各设备的视在功率(一般设计手册可查到) TV额定容量选取不足的原因,归纳起来,有如下方面: (1)先天不足: ①设计人员缺乏必要的计量专业知识,在额定容量的选取问题上认识不足; ②对各种测量性质不同的表计,或同一类不同工作原理的表计的电压回路参数、结构知之不详,又不愿查有关的手册,因而引起计算错误; ③对计量不够重视,工作疏忽,对接入设备数量不清楚,如后备线路未计算在内; ④为了节约投资,选取了额定容量较小或额定容量裕量不足的

新型电磁式电压互感器

新型电磁式电压互感器 1引言 当高压电站选择设备时,会出现选择哪种形式的电压互感器的问题。因为,电压互感器可以分成电磁式和电容式两种形式。这两种形式各有优缺点。因此,要根据技术性、经济性以及对每种方案的经验性进行评估后选择。据了解在伊 朗的供电系统中,只使用电容式电压互感器;在德国、匈亚利、奥地利以及其 他国家专门使用电磁式电压互感器。关于电磁式和电容式电压互感器的技术性 能对比.,笔者将在本文内做详细论述。 2电磁式电压互感器 到目前为止,电磁式电压互感器有三种形式:(1)具有闭合铁心的电磁式电压互感器;(2)串级式电压互感器;(3)具有开放铁心的电磁式电压互感器。2.1.具有闭合铁心的电磁式电压豆感甜在这种电压互感器中,一次绕组和二次绕组 通常放在一个心柱上,铁心接地。器身放在接地的箱体内。绕组的层数通常很多,层间绝缘是油浸纸,放在一次绕组层间的绝缘没有油隙。这种结构的优点 是对冲击和高频过电压具有很好的承受能力,缺点是绕组散热困难。如果在一 次绕组层间的绝缘中加入电屏和油隙,这种结构提高了绕组的散热性能,但是,在设计和施工时,必须考虑绕组端部电场结构的问题。2.2串级式电压互感器 将几个互感器串联连接,电磁式电压互感器的绝缘和散热的问题得到缓解。两 台互感器串联连接的原理图如图1所示。由图1可以看出,一次绕组串联连接,每个绕组的中心连接到铁心。这样,靠着铁心的一次绕组上的电压为施加电压 的四分之一。这种连接导致两个铁心上的电位不同,两个铁心要各自独立并绝缘。用一个补偿绕组(矗。^2)把上下两台连接在一起。没有这个补偿绕组,只 有当二次侧没有接负荷时,分配在一次绕组上的电压是均匀的。如果二次侧接 负荷,这时下面绕组上的电压将降低,上面绕组上的电压将升高。如果这样, 二次侧只能接小负荷。加上补偿绕组以后,在每一级上的电压分布将得到改善。这种原理的互感器的最大缺点是随着电压等级的提高,体积变得太大,因而不 科学。需要特别指出是,具有闭合铁心的电磁式电压互感器在高压网中,很容 易遭受铁磁谐振。铁磁谐振现象主要发生在由电磁式电压互感器中的非线性电

电压互感器使用注意事项 民熔

注意事项 1.电压互感器在投入运行前要按照规程规定的项目进行试验检查。例如,测极性、连接组别、摇绝缘、核相序等。 2电压互感器的接线应保证其正确性。一次绕组与被测电路并联,二次绕组与所连接的测量仪表、继电保护装置或自动装置的电压线圈并联,同时注意极性的正确性。 三。连接到电压互感器二次侧的负载容量应适当,连接到电压互感器二次侧的负载不应超过其额定容量,否则,变压器的误差会增大,难以达到测量精度。 4电压互感器二次侧不允许短路。由于电压互感器内阻小,如果二次回路短路,会产生大电流,损坏二次设备,甚至危及人身安全。电压互感器可在二次侧装设熔断器,以防止二次侧短路损坏。如有可能,还应在一次侧安装熔断器,以保护高压电网不因变压器高压绕组或引线故障而危及一次系统的安全。 5为了保证测量仪表和继电器接触人员的安全,电压互感器的二次绕组必须有接地点。因为接地后,当一次绕组和二次绕组之间的绝缘损坏时,会使仪表和继电器免受高压,危及人身安全。 6电压互感器二次侧不允许短路。 异常与处理

常见异常 (1)三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相正常,线电压不正常,或伴有声、光信号,可能是互感器高压或低压熔断器熔断; (2)中性点非有效接地系统,三相电压指示不平衡:一相降低(可为零),另两相升高(可达线电压)或指针摆动,可能是单相接地故障或基频谐振,如三相电压同时升高,并超过线电压(指针可摆到头),则可能是分频或高频谐振; (3)高压熔断器多次熔断,可能是内部绝缘严重损坏,如绕组层间或匝间短路故障; (4)中性点有效接地系统,母线倒闸操作时,出现相电压升高并以低频摆动,一般为串联谐振现象;若无任何操作,突然出现相电压异常升高或降低,则可能是互感器内部绝缘损坏,如绝缘支架绕、绕组层间或匝间短路故障; (5)中性点有效接地系统,电压互感器投运时出现电压表指示不稳定,可能是高压绕组N(X)端接地接触不良。 (6)电压互感器回路断线处理。 处理方法

电压互感器铁磁谐振的发生原因及防范措施

电力系统中存在着许多储能元件,当系统进行操作或发生故障时,变压器、互感器等含铁芯元件的非线性电感元件与系统中电容串联可能引起铁磁谐振,对电力系统安全运行构成危害。在中性点不接地的非直接接地系统中,铁磁式电压互感器引起的铁磁谐振过电压是常见的,是造成事故较多的一种内部过电压。这种过电压轻则使电压互感器一次熔丝熔断,重则烧毁电压互感器,甚至炸毁瓷绝缘子及避雷器造成系统停运。在一定的电源作用下会产生串联谐振现象,导致系统中出现严重的谐振过电压。 1、电压互感器引起铁磁谐振的发生原因分析 在中性点不接地系统中,为了监视对地绝缘,母线上常接有Y接线的电磁式电压互感器,如图1所示,图中u0为电源电势,C为线路等设备的对地电容,L为电压互感器激磁电感,R0为中性点串联消谐电阻。 在正常运行状态下电压互感器励磁感抗很大,其数值范围在兆殴级以上且各相对称。C数值视线路长短而定,线路愈长容抗愈小,即以1 km线路而言,其每相对地电容约0.004μF ,故其容抗小于1 MΩ,所以整个网络对地仍呈容性且基本对称,电网中性点的位移电压很小,接近地电位。但电压互感器的励磁电感随通过的电流大小而变化,其U-I特性如图2所示。

由图2可见,曲线的起始一段接近直线,其电感相应地保持常数。当激磁电流过大时,铁芯饱和,则L值随之大大降低。正常运行时铁芯工作在直线范围,当系统中出现某些波动,如电压互感器突然合闸的巨大涌流、线路瞬间单相弧光接地等,使电压互感器发生三相不同程度的饱和,以至破坏了电网的对称,电网中性点就出现较高的位移电压,造成工频谐振或激发分频谐振。 2、铁磁谐振的特点 对于铁磁谐振电路,在相同的电源电势作用下,回路可能不只有一种稳定的工作状态。电路到底稳定在哪种工作状态,要看外界冲击引起的过渡过程的情况。 TV的非线性铁磁特性是产生铁磁谐振的根本原因,但铁磁元件的饱和效应本身,也限制了过电压的幅值。此外回路损耗也使谐振过电压受到阻尼和限制。当回路电阻大于一定的数值时,就不会出现强烈的铁磁谐振过电压。 串联谐振电路,产生铁磁谐振过电压的的必要条件是ω0 = 1/L0C<ω。因此铁磁谐振可在很大的范围内发生。 维持谐振振荡和抵偿回路电阻损耗的能量均由工频电源供给。为使工频能量转化为其它谐振频率的能量,其转化过程必须是周期性,且有节律的,即…1/2(1,2,3…)倍频率的谐振。 铁磁谐振对TV的损坏,铁磁谐振(分频)一般应具备如下三个条件。 1、电磁式电压互感器(TV)的非线性效应,是产生铁磁谐振的主要原因。 2、TV感抗为容抗的100倍以内,即参数匹配在谐振范围。 3、要有激发条件,如投入和断开空载母线、TV突然合闸、单相接地突然消失、外界对系统的干扰或系统操作产生的过电压等。 由前面分析可知,事故中具备了3个条件,才导致了此次事故。当良站10 kV系统发生单相接地时,故障点流过电容电流,未接地的两相B、C相电压升高31/2,对系统产生扰动,在这一瞬间电压突变过程中,TV高压线圈的非接地两相的励磁电流就要突然增大,甚至饱和,由此构成相间串联谐振。饱和后的TV励磁电感变小,系统网络对地阻抗趋于感性,此时若系统网络的对地电感与对地电容相匹配,就形成共振回路,激发各种铁磁谐振过电压。尤其是分频铁磁谐振可导致相电压低频摆动,励磁感抗成倍下降,产生过电压,过电压幅值可达到近2~3.5Ue以上,但此过电压达不到避雷器的动作电压1.7 kV,故母线避雷器并未动作。同时,感抗下降会使励磁回路严重饱和,励磁电流急剧加大,电流大大超过额定值,据

电压互感器极性错误造成的误差

1问题提出 我国某县35kV变电站有10kV出线4回,其中1XL、2XL分别向甲乙两个乡镇农村供电,且两线路结构、长度及其 负荷相当,每回出线均装有一高压总计量(PT是V/V)接线,出现以下两种情况: (1)1XL线损较大,比2XL高出10%。虽然供电所采取了许多措施,如加强巡线砍青、加大反窃电力度等都无法 使线损降下来。 (2)逆向送电电能表不反转即不能计量。1XL上并有一座装机75kW的小型水电站,虽然该电站发电时间较短, 但发现该电站发电期间反而使1XL线损更大,最高达48%。该电站停止发电后,线损又回落至原来水平。这两种情况都表明电表计量不准,可经过校表后情况仍未改变,于是提出了计量本身是否有问题的疑问。2带电检查 (1)用抽中相法和电压交叉法初步检查。未拆B相电压前,电能表每40s转动一圈,拆去B相电压后,电能表每 30s转一圈,转速不仅没有降低反而略有加快;另一方面,将a、c两相电压交换后发现电能表并不停转。 这两种方法都证实了是电能表接线不正确,事实上该电表的接线又是正确的,那么问题出在哪里呢?估计是在 计量箱内部。 (2)用万用表测量a、b、c三相电压,发现Uab=114V、Ucb=116V、Uca=201V,三相电压不相等,且Uca 约为 UAB、Ucb的√3 倍,这可以肯定是计量箱内部PT的某组极性接反所致,一般PT的V/V接法可能的接线有如下3种: 3分析与推算 3.1借助向量图和电表接线图,对三相二元件电能表的两个元件的工作情况进行分析与推算 (1) 若PT的极性正确 ①正向送电即小电站未发电,该线路是通过下县网供电: P1=UabIacos(30°+φ)=UIcos(30°+φ) P2=UcbIccos(30°-φ)=UIcos(30°-φ)两元件总功率P=P1+ P2=UIcosφ,即电能表正转计量准确。 ②逆向送电即小电站发电,该线路自用有余,向网上返供电:P1′=Uab(-Ia)cos(150°-φ)=-

电磁式电压互感器

电磁式电压互感器(VT)和电容式电压互感器(CVT)的定义及区别 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。 电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 电磁式多用于220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 电容式电压互感器是由串联电容器抽取电压,再经变压器变压作为表计、继电保护等的电压源的电压互感器电感式是线圈式的和变压器一样 电容式电压互感器时电容分压后通过电磁式电压互感器二次分压将二次额定电压规范到100V,57.7V,作用和电磁式电压互感器一样,但前者具有康铁磁谐振功能,且呈容性可提高系统功率因数,也可用于载波通讯。电容式电压抽取装置就是电容分压器,其输出容量很小只能接输入阻抗大的测量设备,输出电压一般很小,负载能力很差。 电压互感器的工作原理 在测量交变电流的大电压时,为能够安全测量在火线和地线之间并联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电压表,由于输入线圈的匝数大于输出线圈的匝数,因此输出电压小于输入电压,电压互感器就是降压变压器. 电流互感器的工作原理 在测量交变电流的大电流时,为能够安全测量在火线(或地线)上串联一个变压器(接在变压器的输入端),这个变压器的输出端接入电流表,由于输入线圈的匝数小于输出线圈的匝数,因此输出电流小于输入电流(这时的输出电压大于输入电压,

但是由于变压器是串联在电路中所以输入电压很小,输出电压也不大),电流互感器就是升压(降流)变压器. 110KV系统是中心点接地系统,它的电压互感器是接的相电压,接变比,数出来的就是相电压,但6~35KV系统是中心点不接地系统,电压互感器一测接的是线电压,二次侧有一个开口三角形的输出,如果按变比得到的是原边线电压的三倍,所以要再除以3才是接变

电磁式电压互感器的主要结构类型

电磁式电压互感器的主要结构类型 电压互感器:将高电压变成低电压的互感器。在正常使用情况下,其比差和角差都应在允许范围内。 按电压互感器的工作原理分类:电磁式、电容分压式、光电式。电压等级为220kv及以下时为电磁式电压互感器,220kv以上是多为电容分压式互感器。 电磁式电压互感器原理接线图: 电磁式电压互感器 工作原理: 电磁式电压互感器的构造原理、构造和接线都与电力变压器相似。电压互感器的一次绕组与二次绕组的电压之比同为他们的匝数之比。特点:1;电压互感器一次侧的电压(电网电压)不收互感器二次负载影响。

2;二次侧的负载是仪表和继电器的电压线圈,阻抗很大,通过的电流很小,电压互感器的工作状态接近于空载装态,二次电压接近二次电动势值,并取决与一次电压值。 电磁式电压互感器的测量误差和准确级: 测量误差: 电压误差: 相位差:旋转180度后的二次电压-U2与一次电压向量U1之间的夹角。 准确级:电压互感器的准确级用最大允许误差表示。有、、、1、3、3P、6P等准确级,分别用在不同的测量与保护场合 减少误差的方法:采用高磁导率的冷轧硅钢片 二次侧接近空载运行时,电磁式电压互感器的误差最小。 准确级:在规定的一次电压和二次负荷变化范围内,负载的功率因素为额定值时,电压误差色最大值。 测量用电压互感器额准确值:、、、1和3 。 保护用电压互感器的准确规定有3p和6p。 运行特点:二次侧不容许短路 电磁式电压互感器的分类: 1:按安装地点:户内式(35kv以下)和户外式(35kv以上) 2:按相数:单相(任意电压级)和三相(20kv以下电压级)

3:按绕组:双绕组和三绕组 4:按绝级结构:干式(结构简单绝缘强度低)、浇注式、充气式和油浸式(绝缘性能好) 电压互感器的结构与变压器有很多相同之处 油浸电磁式电压互感器的结构 油浸式电压互感器按其结构可分为普通式和串级式。 额定电压3~35kV油浸式电压互感器制成普通式结构,其铁芯和绕组浸在充有变压器油的油箱内,绕组通过固定在箱盖上的瓷套管引出。 电压为60kV及以上的电压互感器普遍制成串级式结构。这种结构的主要特点是:绕组和铁心采用分级绝缘,以简化绝缘结构;铁心和绕组放在瓷箱中,瓷箱兼作高压出线套管和油箱 JCCl一110型串级式电压互感器的结构 一个“口”字型铁心采用悬空式结构,用四根电木板支撑着。电木板下端固定在底座上。原绕组分成匝数相等的两部分,绕成圆筒式安置在上、下铁柱上。原绕组的上端为首端,下端为接地端,其中点与铁心相连,使铁心对地电位为原绕组电压的一半。 一般平衡绕组是安放得最靠近铁心柱。依次向外的顺序是:原绕组、基本付绕组、辅助付绕组。 基本付绕组和辅助绕组都放置在下铁心柱上。上、下铁心柱都绕有平衡绕组。

防止谐振过电压的措施

防止谐振过电压的措施 电力系统中一些电感、电容元件在系统进行操作或发生故障时可形成各种振荡回路,在一定的能源作用下,会产生串联谐振现象,导致系统某些元件出现严重的过电压。 谐振过电压分为以下几种: 1、线性谐振过电压谐振回路由不带铁芯的电感元件(如输电线路的电感,变压器的漏感)或励磁特性接近线性的带铁芯的电感元件(如消弧线圈)和系统中的电容元件所组成。 2、铁磁谐振过电压谐振回路由带铁芯的电感元件(如空载变压器、电压互感器)和系统的电容元件组成。因铁芯电感元件的饱和现象,使回路的电感参数是非线性的,这种含有非线性电感元件的回路在满足一定的谐振条件时,会产生铁磁谐振。 3、参数谐振过电压由电感参数作周期性变化的电感元件(如凸极发电机的同步电抗在Xd~Xq间周期变化)和系统电容元件(如空载线路)组成回路,当参数配合时,通过电感的周期性变化,不断向谐振系统输送能量,造成参数谐振过电压。 限制谐振过电压的主要措施有: 1、提高开关动作的同期性由于许多谐振过电压是在非全相运行条件下引起的,因此提高开关动作的同期性,防止非全相运行,可以有效防止谐振过电压的发生。 2、在并联高压电抗器中性点加装小电抗用这个措施可以阻断非

全相运行时工频电压传递及串联谐振。 3、破坏发电机产生自励磁的条件,防止参数谐振过电压。 4、严格执行调度规程 在运行方式上和倒闸操作过程中,防止断路器断口电容器与空 载母线及母线PT构成串联谐振回路,以防止因谐振过电压损坏设备。它包括两个方面: ①应避免用带断口电容器的断路器切带电磁式电压互感器的 空载母线。 ②避免用带断口电容器的回路的刀闸对带电磁式电压互感器的 空载母线进行合闸操作。 具体可采用下述方式来实现:在切空母线时,先拉开电压互 感器,对母线断电;在投空母线时,先断开被送电母线PT, 对母线送电,再合母线电压互感器。 5、避免操作过电压 在进行投切空母线操作时,加强母线电压监测,发生铁磁谐振 时,应立即合上带断口电容器的断路器,切除回路电容,终止 谐振,防止隐患发展形成事故。 6、中性接地点 增加母线对地电容或减少系统中电压互感器压中性点接地台数,即增大母线的对地感抗,从而减少自振固有频率,避免因系统由东而发生母线铁磁谐振过电压,如:在变电站基建设计时,采用

电压互感器的误差分为几种

电压互感器的误差分为几种? 比差和角差 比差就是两个电压向量的模之差 角差就是两个电压向量的相位角差。 电压互感器产生误差的主要原因是什么? 电压互感器的基本结构和变压器很相似。它由一、二次绕组,铁芯和绝缘组成。当在一次绕组上施加电压U1时,一次绕组产生励磁电流I0,在铁芯中就产生磁通φ,根据电磁感应定律,在一、二次中分别产生感应电势E1和E2,绕组的感应电动势与匝数成正比,改变一、二次绕组的匝数,就可以产生不同的一次电压与二次电压比。当U=1在铁芯中产生磁通φ时,有激磁电流I0存在,由于一次绕组存在电阻和漏抗,I0在激磁导纳上产生了电压降,就形成了电压互感器的空载误差,当二次绕组接有负载时,产生的负荷电流在二次绕组的内阻抗及一次绕组中感应的一个负载电流分量在一次绕组内阻抗上产生的电压降,形成了电压互感器的负载误差。可见,电压互感的误差主要与激磁导纳,一、二次绕组内阻抗和负荷导纳有关。 三相四线制有功电度表带电流互感器带电流表带电压互感器接线原理图 翻过接线端子盖,就可以看到接线图。其中1、4、7接电流互感器二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。注意的是各电流互感器的电流测量取样必须与其电压取样保持同相,即1、2、3为一组;4、5、6 为一组;7、8、9 为一组 电压互感器vv接线图 见图:

VV接线一般用于35kV及以下系统,是采用两只全绝缘电压互感器一次首尾相连分别接到ABC三相(A1接A相、X1与A2接B相、X2接C相)监测电压。这样一次绕组没有接地,在系统发生单相接地故障的时候VV接线方式不易引起系统谐振,这是最大的优点。但是这种接线方式测量的是线电压,不能测量相电压,也不能监测系统的单相接地故障,这是他的缺点。 一般V-V接线的电压互感器是由二个相同的单相电压互感器组成的,每个单相电压互感器的一次绕组(高压绕组)的二个引出端分别标有A和X,而这个单相电压互感器的二次绕组(低压绕组)的二个引出端分别标有a和x; 标准的接法是第一个单相电压互感器的高压引出端A接电源A相,第一个单相电压互感器的高压引出端X与第二个单相电压互感器的高压引出端A按在一起,接到电源B相,第二个单相电压互感器的高压引出端X接到电源C相,组成AX-AX 接线; 但对这样的单相电压互感器,哪一个引出端当A,哪一个引出端当X都无所谓,只是需要将电压互感器的二次引出端和一次相对应就行,即高压接成了“XA-XA”,低压也要接成“xa-xa”; 虽然“XAXA”、“AXXA”、“XAAX”这些接法只要二次跟着变换,原理就没有错,功能也能实现,但不算标准,容易出现问题,在工程实践中,还是要选用标准接法。 电压互感器按用途分为测量用电压互感器和保护用电压互感器 电压互感器二次侧接线端子的定义1a 2a 1b 2b 怎么分组有零没有哪个是零? 这是全绝缘型电压互感器,1a-1b一组;2a-2b一组,测量相间电压,也就是线电压。没有零 高压电流、电压互感器为什么有两组接线端子? 1S1,1S2;2S1,2S2这两组,难道它们的变比不同吗?电压互感器有100V和220V两组,但是它们的绝缘等级不同,我不知道这样做有什么用?求教高手! 流互感器的2组端子,一组精度高,用于计量计费用。另一组用于继电保护。 电压互感器的2组端子,一组是基本绕组,用来接电压表等等,另一组是辅助绕组,用来绝缘检测的,当单相接地时,辅助绕组会感应出100V的电压一组测量回路(如电流表,功率表,电压表等),一组保护回路(如继电器,声光报警装置等)。 。电压互感器的种类及不同接线形式的特点? 电压互感器原理上是一个带铁心的变压器,主要是由一、二次线圈、铁心、绝缘组成。采用三只单相三绕组电压互感器或者一只三相五柱式电压互感器的接线形式。电压互感器的接线

10KV电磁式电压互感器试验

10KV电磁式电压互感器 试验项目、标准、方法、注意事项 1 试验项目及程序 1.1 电磁式电压互感器的绝缘试验包括以下试验项目: a) 绕组的直流电阻测量; b) 绝缘电阻测量; c) 极性检查; d) 变比检查; e) 励磁特性和空载电流测量; f) 交流耐压试验; 2试验方法及主要设备要求 2.1绕组的直流电阻测量 2.1.1使用仪器 测量二次绕组一般使用双臂直流电阻电桥,测量一次绕组一般使用单臂直流电阻电桥。 2.1.2试验结果判断依据 与出厂值或初始值比较应无明显差别。 2.1.3注意事项 试验时应记录环境温度。 2.2绕组的绝缘电阻测量 2.2.1使用仪器 2500V绝缘电阻测量仪(又称绝缘兆欧表)。 2.2.2测量要求 测量一次绕组和各二次绕组的绝缘电阻。测量时各非被试绕组、底座、外壳均应接地。 2.2.3试验结果判断依据 绕组绝缘电阻不应低于出厂值或初始值的70%。 2.2.4注意事项 试验时应记录环境湿度。测量二次绕组绝缘电阻的时间应持续60s,以替代二次绕组交流耐压试验。 2.3极性检查 2.3.1使用仪器 电池、指针式直流毫伏表(或指针式万用表的直流毫伏档)。

2.3.2检查及判断 各二次绕组分别进行。将指针式直流毫伏表的“+”、“-”输入端接在待检二次绕级的端子上,方向必须正确:“+”端接在“a”,“-”端接在“n”;将电池负极与电压互感器一次绕组的“N”端相连,从一次绕组“A”端引一根电线,用它在电池正极进行突然连通动作,此时指针式直流毫伏表的指针应随之摆动,若向正方向摆动则表明被检二次绕组极性正确。反之则极性不正确。 2.3.3注意事项 接线本身的正负方向必须正确。检查时应先将毫伏表放在直流毫伏的一个较大档位,根据指针摆动的幅度对挡位进行调整,使得既能观察到明确的摆动又不超量程撞针。电池连通2一3S后立即断开以防电池放电过量。 2.4变比检查 2.4.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流毫伏表(1级以上)。 2.4.2检查方法 待检电压互感器一次及所有二次绕组均开路,将调压器输出接至一次绕组端子,缓慢升压,同时用交流电压表测量所加一次绕组的电压U1,用交流毫伏表测量待检二次绕组的感应电压U2,计算U1/U2的值,判断是否与铭牌上该绕组的额定电压比(U1n / U2n)相符。 2.4.3注意事项 各二次绕组及其各分接头分别进行检查。 2.5励磁特性和空载电流测量 2.5.1使用仪器设备 调压器、交流电压表(1级以上)、交流电流表(1级以上)、测量用电流互感器(0.2级以上)。 2.5.2试验方法 空载电流测量是高电压试验,试验时要保证被试品对周围人员、物体的安全距离,并必须在试验设备及被试品周围设围栏并有专人监护。 各二次绕组n端单端接地,一次绕组N端单端接地。 将调压器的电压输出端接至某个二次绕组(应尽量选择二次容量大的二次绕组),在此接人测量用电压表、电流表(一般需要用到测量用电流互感器)。 接好线路后合闸,缓慢升压,当电压升至该二次绕组额定电压时读出并记录电压、电流值。继续升压至高限电压(中性点非有效接地系统为1.9U m/√3,中性点有效接地系统为1.5 U m/√3)下,迅速读出并记录电压、电流值并降压,断开电源刀闸。 励磁特性测量点至少包括额定电压的0.2、0.5、0.8、1.0、1.2、1.5、1.9、2.5倍 2.5.3结果判别 2.5. 3.1空载电流 1) 2)在下列试验电压下,空载电流不大于最大允许电流,中性点非有效接地系统为3 U,中性点接 9.1m /

三相抗谐振电压互感器

三相抗谐振电压互感器JSZK1-10,JSZK2-10,JSZK2-10F 为改进型抗铁磁谐振三相电压互感器,提高了抗谐振防烧毁的能力,同时提高了计量精度,降低铁损。产品为半浇注式,体积小,气候适应性强,抗分频、工频谐振,不会过励烧毁。互感器采用芯式结构,使用优质冷轧硅钢片叠装成方型, 2、额定绝缘水平:12/42/75kV; 3、当系统发生单相接地时,可长期无损伤地承受系统单相接地时产生的高电压; 4、由于产品中性点采取消谐措施,安装时中性点直接接地; 使用条件: (1)海拔高度不超过1000米; (2)周围气温最大变化不超过-5℃~+40℃; (3)相对湿度不大于80%的地方; (4)安装环境中无腐蚀性的气体、蒸气或沉降物; (5)无导电尘埃(炭末、金属末等)的地方; (6)不可能发生火灾和危险的地方; (7)无强烈的震动或撞击的地方; 三相抗谐振电压互感器JSZK1-10,JSZK2-10,JSZK2-10F 为三相五柱式电压互感器之后,为消除因电力系统不同程度接地后而导致互感器发生铁磁谐振大量烧毁而设计的抗铁磁谐振的改进型产品,适用于交流 50Hz、额定电压10kV户外装置的电力系统中作电压、电能测量及继电保护用. 本型电压互感器为改进型抗铁磁谐振三相电压互感器,提高了抗谐振防烧毁的能力,同时提高了计量精度,降低铁损。产品采用三相三柱铁芯,零序回路采用独立铁芯。一次绕组为非全绝缘(故只能做感应耐压试验),一、二次绕组均用环氧树脂浇注绝缘,套装在铁芯柱上,组成三相一体结构,吊装在钢桶中。接线原

1、本型互感器能在120%额定电压下长期工作; 2、额定绝缘水平:12/42/75kV; 3、当系统发生单相接地时,可长期无损伤地承受系统单相接地时产生的高电压; 4、由于产品中性点采取消谐措施,安装时中性点直接接地; 使用条件: (1)、户外装置; (2)、环境温度:-30℃~+40℃; (3)、海拔高度不超过1000米; (4)、不可能发生火灾和危险的地方; (5)、无强烈的震动或撞击的地方;