文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 农村给水设计规范

农村给水设计规范

农村给水设计规范
农村给水设计规范

农村给水设计规范

主编单位:北京市市政设计研究院研究所

批准单位:中国工程建设标准化协会

批准日期:1996年5月30日

农村给水设计规范 CECS82∶96

目录

1 总则

2 用水量、水质和水压

2.1 用水量

2.2 水质

2.3 水压

3 给水系统

3.1 给水系统的分类与选择

3.2 常用工艺流程

4 水源

4.1 水源选择原则

4.2 水源选择的一般顺序

4.3 水源的卫生防护

5 取水构筑物

5.1 地下水取水构筑物

5.2 地表水取水构筑物

6 设计规模

6.1 一般规定

6.2 设计流量

7 水泵与泵房

7.1 水泵选择

7.2 泵房布置

8 输配水

9 调节构筑物

10 水厂总体设计

11 水的净化

11.1 一般规定

11.2 自然沉淀

11.3 粗滤和慢滤

11.4 凝聚剂和助凝剂的选择和投配

11.5 混合

11.6 絮凝

11.7 澄清和沉淀

11.8 过滤

11.9 一体化净水器

11.10 小型净水塔

11.11 消毒

12 地下水特殊净化和深度净化

12.1 除铁和除锰

12.2 除氟

12.3 深度净化

13 分散式给水

附录A 本规范用词说明

附加说明

前言

现批准《农村给水设计规范》CECS82∶96为中国工程建设标准化协会标准,推荐给各有关单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄交北京市平安里大帽胡同26号,北京市

市政设计研究院研究所(邮政编码:100035),以便修订时参考。

中国工程建设标准化协会

1996年5月30日

1 总则

1.0.1 为指导我国农村给水工程建设,使农村给水工程设计科学化、规范化,确保供水的水质、水量,提高人民身体健康水平和促进农村的社会和经济发展,特制定本规范。

1.0.2 本规范适用于集镇、中心村、基层村的新建、扩建和改建的永久性室外给水工程设计和独立的乡镇企业永久性室外给水工程设计,包括集中式给水工程与分散式给水工程。

1.0.3 农村给水工程设计必须从农村的实际情况出发,因地制宜,根据农村的经济水平的管理水平,选择适宜技术,力求简单可靠,经济合理、操作维修简便。

1.0.4 农村给水工程规划应服从当地乡镇的总体规划。以近期为主,近、远期结合。合理利用水资源,优先保证优质水源供生活饮用。设计年限,以15a至20a为宜,并应依据本地区发展规划、经济状况和水量需求,统一规划设计,可分期实施建设。

1.0.5 农村给水工程设计中优先采用符合本规范的标准设计、标准设备。若采用新技术、新工艺、新设备和新材料,必须经过工程实践和技术鉴定。

1.0.6 在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它特殊地质构造地区进行农村给水工程设计,尚应按现行的有关规范的规定执行。

1.0.7 农村给水工程设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的标准和规范的规定。

2 用水量、水质和水压

2.1 用水量

2.1.1 农村给水工程设计供水能力,即最高日的用水量应包括下列水量:

2.1.1.1 生活用水量;

2.1.1.2 乡镇工业用水量;

2.1.1.3 畜禽饲养用水量;

2.1.1.4 公共建筑用水量;

2.1.1.5 消防用水量;

2.1.1.6 其它用水量。

2.1.2 生活用水量可按照表2.1.2中所规定的用水规定额计算。当实际生活用水量与表2.1.2有较大出入时,可按当地生活用水量统计资料适当增减。

2.1.3 乡镇工业用水量应依据有关行业、不同工艺现行用水定额,也可按照表2.1.3的规定计算。当用水量与表2.1.3有较大出入时,可按当地用水量统计资料,经主管部门批准,适当增减用水定额。

2.1.4 畜禽饲养用水量可按表2.1.4计算。表2.1.4中的用水定额未包括卫生清扫用水。

表2.1.2 农村生活用水定额

给水设备类型社区类别最高日用水量

(L/人.d)

时变化系数

从集中给水龙头取水村庄20~50 3.5~2.0镇区20~60 2.5~2.0

户内有给水龙头无卫生设备村庄30~70 3.0~1.8镇区40~90 2.0~1.8

户内有给水排水卫生设备

无淋浴设备村庄40~100 2.5~1.5镇区85~130 1.8~1.5

户内有给水排水卫生设备

和淋浴设备村庄130~190 2.0~1.5镇区130~190 1.7~1.4

注:采用定时给水的时变化系数应取5.0~3.2。

表2.1.3 各类乡镇工业生产用水定额

工业类别用水定额工业类别用水定额

榨油6~30/t制砖7~12/万块豆制品加工5~15/t屠宰0.3~1.5/头制糖10~40/t制革0.3~1.5/张罐头加工10~40/t制茶0.2~0.5/担酿酒20~50/t

表2.1.4 主要畜禽饲养用水定额

2.1.5 公共建筑用水量,应按现行的《建筑给水排水设计规范》的GBJ15规定执行,也可按生活用水量的8%~25%计算。

2.1.6 消防用水量应接现行的《村镇建筑设计防火规范》GBJ39的规定执行。允许短时间断给水的集镇和村庄,在计算供水能力时,可不单列消防用水量,但供水能力必须高于消防用水量。设计配水管网时,应按规定设置消火栓。

2.1.7 未预见水量及管网漏失水量可按最高日用水量的15%~25%合并计算。

2.2 水质

2.2.1 生活饮用水的水质,应按《农村实施“生活饮用水卫生标准”准则》中的规定执行。

2.3 水压

2.3.1 给水干管最不利点的最小服务水头,单层建筑可按5~10m计算,建筑每增加一层,水头应增加3.5m。

3 给水系统

3.1 给水系统的分类与选择

3.1.1 农村给水系统可分为集中式给水系统与分散式给水系统。设计时应根据当地的村镇规划、地形、地质、水源、用水要求、经济条件、技术水平、电源条件,综合考虑进行方案比较后确定。

3.1.2 集中式给水系统,设计时可根据当地情况,选择城市给水管网延伸给水系统,适度规模的全区域统一给水系统,多水源给水系统,分压式给水系统以及村级独立给水系统。

3.1.3 分散式给水系统,设计时可选择深井手动泵给水系统或雨水收集给水系统。

3.2 常用工艺流程

3.2.1 以地下水为水源的集中式农村给水工艺流程系统:

3.2.1.1 自流系统

3.2.1.2 抽升系统

3.2.1.3 铁、锰超标的给水系统

3.2.1.4 氧超标的给水系统

3.2.2 以地表水为水源的集中式农村给水工艺流程系统:

3.2.2.1 原水浑浊度长期不超过20度、瞬时不超过60度的地表水系统:(1)

给水工程设计(审图)标准

给水工程设计(审图)标准()月第一次修订2018年9第一章总则 第一条给水工程设计(审图)以确保安全供水为前提,以先进技术为保障, 以提高工程质量为标准。 第二条新建、改建和扩建给水工程设计(审图)以大连金普新区给水管网总体规划为依据。 第三条给水工程包括市政管道工程、住宅配套工程、公共设施配套工程、工商企业配套工程等。 第二章设计(审图)依据及标准规范 第四条给水工程设计(审图)标准应符合现行国家、行业相关规范、标准要求。 第五条设计(审图)相关依据。 (一)、《建筑给水排水设计规范》(2009年版)GB50015-2003;(二)、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; (三)、《城市工程管线综合规划规范》GB50289-98; (四)、《泵站设计规范》GB 50265-2010; (五)、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; (六)、《城市给水工程规划规范》GB 50282-98; ;GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》、(七).

(八)、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002;(九)、《节水型卫生洁具》GBT31436-2015; (十)、《大连市供水用水管理条例》 2012版; (十一)、《大连市节约用水条例》 2013版; (十二)、《大连开发区住宅类建筑给水管道施工技术标准》; (十三)、《大连开发区城市居民二次供水加压泵站(设计)建设标准》;等相关的设计、施工、验收规范及技术标准。 第三章室内给水工程 第一节管道设置 第六条室内生活给水管道宜布置成枝状,单向供水。 第七条管道应设置在单元管道井内,管道井的净尺寸应符合规范要求,且管 道井开门尺寸不小于800×600mm。住宅项目室内给水平面图中应设 计水暖管道井管线(含智能水表穿线套管)平面布置详图。 第八条管道应固定在管道井内,管道支架采用50x50mm镀锌角钢制作。 第九条管道采用橡塑棉保温。 第十条室内出户管埋深以室外地坪下1.2米为标准。 第二节管材选用 第十一条公建及住宅分户水表前管材宜选用S4级(PN16)PPR给水塑料管。

建筑给排水系统设计方法和步骤

建筑给排水系统设计方法和步骤 1.根据建筑物的性质及给定的设计依据。确定室内与室外的给排水方案。 2.在建筑图上布置给排水立管位置。(原则:沿柱、墙角、墙面布置)布置给水干管位置。 3.在建筑图中从给水立管引水到各用水点。从各用水点将排水引入排水立管。 4.在建筑图上布置消火栓箱、消防立管、水平干管及连接消防栓管道和连接消防水泵接合器;消防水箱;消防水泵出水管。 5.绘制给水、消防管网的总系统图和排水、雨水系统图;绘制给排水详图。 6.确定最不利点的配水点及最不利点消火栓。 7.绘制计算简图——总系统图,删去部分连接管。(使得环状管网变成枝状管网计算) 8.确定计算管路,进行管段编号和确定管段流量。 9.列表进行水力计算: 10.确定系统的总水压:H=△Z+∑h+hч 11.排水(雨水)管径按最小管径法和负荷流量法(负荷面积法)查表确定。最后将计算结果标注于图纸上。並按规定布置灭火器。 12.选择生活及消防水泵,满足:Qp>Qx;Hp>H 并使工作点落在高效区内。 13.确定生活及消防水箱容积Vx=10min的室内消防水量(住宅≥6立方米;一般高层≥12立方米;大于50米的高层≥18立方米)並绘制水箱配管图。 14.确定消防水箱的高度(可提供给土建参考)若水箱出口到最不利点消火栓出口高差(高层<7m;超高层<15m)需要增设加压稳压设备(泵)。 消火栓系统Q≤5L/S,H——满足最不利点消火栓的灭火要求; 自喷系统Q≤1L/S, H——满足最不利点喷头出水要求。

15.确定生活水池容积;消防水池容积V=(Q内+Q外) X T 並绘制水池配管图 注:Q内—室内消防水量 Q外—室外消防水量 T—火灾持续时间 16.作水泵房工艺设计:①作平面布置②绘制管路系统图③统计材料表④写设计说明 17.整理设计图纸,统计总材料表,编写给排水工程设计说明及图纸目录。 18.整理设计计算说明书。 相关规范:《建筑给排水设计规范》;《建筑设计防火规范》

室外给水设计规范(新版)

室外给水设计规范 Code for design of outdoor water supply engineering 送审稿

1 总则 1.0.1为使城镇给水工程设计符合国家方针、政策、法令,统一工程建设标准,提高工程设计质量,满足城镇对水量、水质、水压的要求,做到安全可靠、技术先进、经济合理、管理方便,特制订本规范。 1.0.2本规范适用于新建、扩建或改建的城镇及工业区永久性给水工程设计。 1.0.3 给水工程设计应以批准的城镇总体规划和给水工程专业规划为主要依据,水源选择、净水厂位置、输配水管线路等的确定应符合规划的要求。 1.0.4给水工程设计应从全局出发考虑水资源的节约、水生态环境保护和水资源的可持续利用,正确处理城镇用水和其他用水的关系。 1.0.5 给水工程设计应贯彻节约用地原则和土地资源的合理利用。 1.0.6城镇给水工程设计应按远期规划,近远期结合,以近期为主。近期设计年限宜采用5~10年,远期规划设计年限宜采用10~20a。 1.0.7给水工程中构筑物的合理设计使用年限一般为50a,管道及专用设备的合理设计使用年限宜按材质和产品更新周期经技术经济比较确定。 1.0.8给水工程设计应在不断总结生产实践经验和科学试验的基础上,积极采用行之有效的新技术、新工艺、新材料和新设备,提高供水水质,保证供水安全,优化运行管理,降低工程造价和运行成本。 1.0.9设计给水工程时,除应按本规范执行外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它地质特殊地区设计给水工程时,尚应按现行的有关规范或规定执行。

2 术语 2.0.1 给水系统water supply system 由取水、输水、水质处理和配水等设施所组成的总体。 2.0.2 居民生活用水demand in households 居民日常生活所需用的水,包括饮用、洗涤、冲厕、洗澡等。 2.0.3 综合生活用水demand for domastic and public use 居民日常生活用水以及公共建筑和设施用水的总称。 2.0.4 工业企业用水demand for industrial use 工业企业生产过程和职工生活所需用的水。 2.0.5浇洒道路用水street flushing demand, road watering 对城镇道路进行保养、清洗、降温和消尘等所需用的水。 2.0.6绿地用水green beit sprinkling, green plot sprinkling 对市政绿地等所需用的水。 2.0.7未预见用水量unforeseen demand 给水系统设计中,对难于预测的各项因素而准备的水量。 2.0.8自用水量water consumption in water works 水厂内部生产工艺过程和其它用途所需用的水量。 2.0.9消防用水fire demand 扑灭火灾所需用水。 2.0.10管网漏损水量Leakage 水在输配过程中漏失的水量。 2.0.11日变化系数daily variation coefficient 最高日供水量与平均日供水量的比值。 2.0.12时变化系数hourly variation coefficient 最高日最高时供水量与该日平均时供水量的比值。 2.0.13 最小服务水头minimum service head 配水管网在用户接管点处应维持的最小水头。 2.0.14取水构筑物intake structure 取集原水而设置的各种构筑物的总称

乡镇给水工程规划规范

竭诚为您提供优质文档/双击可除乡镇给水工程规划规范 篇一:城市给水工程规划规范 城市给水工程规划规范(gb50282-98) [20xx-10-10] 【字号:大|中|小】【背景色】 1总则 1.0.1为在城市给水工程规划中贯彻执行《城市规划法》、《水法》、《环境保护法》、提高城市给水工程规划编制质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于城市总体规划的给水工程规划。 1.0.3城市给水工程规划的主要内容应包括:预测城市 用水量,并进行水资源与城市用水量之间的供需平衡分析;选择城市给予水水源并提出相应的给水系统布局框架;确定给水枢纽工程的位置和用地;提出水资源保护以及开源节流的要求和措施。 1.0.4城市给水工程规划期限应与城市总体规划期限一致。 1.0.5城市给水工程规划应重视近期建设规划,且应适

应城市远景发展的需要。 1.0.6在规划水源地、地表水水厂或地下水水厂、加压 泵站等工程设施用地时,应节约用地,保护耕地。 1.0.7城市给水工程规划应与城市排水工程规划协调。 1.0.8城市给水工程规划除应符合本规范外,尚应符合 国家现行的有关强制性标准的规定。 2城市水资源及城市用水量 2.1城市水资源 2.1.1城市水资源应包括符合各种用水的水源水质标准 的淡水(地表水和地下水)、海水及经过处理后符合各种用 水水质要求的淡水(地表水和地下水)、海水、再生水等。 2.1.2城市水资源和城市用水量之间应保持平衡,以确 保城市可持续发展。在几个城市共享同一水源或水源在城市规划区以外时,应进行市域或区域、流域范围的水资源供需平衡分析。 2.1.3根据水资源的供需平衡分析,应提出保持平衡的 对策,包括合理确定城市规模和产业结构,并应提出水资源保护的措施。水资源匮乏的城市应限制发展用水量大的企业,并应发展节水农业。针对水资源不足的原因,应提出开源节流和水污染防治等相应措施。 2.2城市用水量 2.2.1城市用水量应由下列两部分组成:

高层民用建筑消防给水的设计

安全管理编号:LX-FS-A84214 高层民用建筑消防给水的设计 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

高层民用建筑消防给水的设计 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 一、室外消火栓数量的确定 《高规》第7.3.6规定:“室外消火栓的数量应按本规范第7.2.2条规定的室外消火栓用水量经计算确定,每个消火栓的用水量应为10-15l/s”,但是《高规》的《条文说明》是这样解释:“室外消火栓的数量应保证供应建筑物需要的灭火用水量,其中包括室内、室外两部分”,笔者认为《条文说明》的解释超越了《高规》的规定。室外消火栓是室外消防用水取水口,理应按室外管网来考虑。可以想象得到,室外管网供水流量一旦确定,即使设置再多的室外消火栓,其室外消火栓所能取到的水量的总和也就是室

某项目给排水设计方案说明

给排水设计方案说明 一、设计依据 1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014; 2、《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2001(2005年版); 3、《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014 4、《建筑灭火器配置设计规范》GB50140-2005; 5、《气体灭火系统设计规范》GB370-2005; 6、《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB50067-97; 7、《建筑给排水设计规范》 GB50015-2003(2009年版); 8、《室外给水设计规范》 GB50013-2006; 9、《室外排水设计规范》GB50014-2006,2011版; 10、《民用建筑节水设计标准》(GB50555-2010); 11、建设单位提供的有关设计资料; 12、其它相关专业提供本工程设计图纸及资料。 二、设计范围 室外给排水系统、室内给排水系统、消火栓系统、自动喷淋系统、气体自动灭火系统。 三、室外给水设计 1、水源 以市政给水管为水源,从周边的市政给水管网上引入一根DN150的给水管,引到地下室泵房和一层给水点,以满足本建筑物的生活消防用水要求。 2、用水量 根据国家给水工程规范标准与当地具体情况确定本建筑物的用水量标准。 生活用水量标准: 办公 50L/人.d 绿化灌溉 2L/m2.d 车库冲洗 2L/m2.次 四、室外排水 1、污水

按环保要求,生活污水排出室外后,经化粪池处理后的生活污水排入市政污水管网。 2、雨水 设计重现期取2年,降雨历时10分钟。道路雨水由雨水篦子收集后排入市政雨水管道。地下车库出入口处由雨水沟截流雨水,排入室外雨水管道。 五.室内生活给水系统 市政水压供水范围内楼层由市政给水管网直接供给。超出市政供水范围的楼层采用变频加压机组供水。 地下室设生活水箱,变频加压机组。水压超过0.35MPa的楼层设置支管减压阀。 六.室内排水系统 1、污水 室内污水直接排入室外化粪池,经化粪池处理后排入市政污水管网。地下室污水由潜污泵提升排出。含油废水经室外隔油池处理后方可排入室外污水管。 2、雨水 屋面雨水经雨水斗收集后,排入室外雨水检查井,屋面雨水排水采用重力雨水斗。屋面雨水设计重现期为50年,降雨历时10分钟。 七.消防系统 1、设计范围 本建筑用地红线范围内室内外消防系统。 2、消防用水量 a、室外消防用水量: Q=25L/s×3.6×2(h)=180m3,火灾延续时间按2h计。 b、室内消防用水量: Q=15L/s×3.6×2(h)=108m3,火灾延续时间按2h计。 c、喷淋用水量 Q=35L/s×3.6×1(h)=126m3,火灾延续时间按1h计。

给排水设计规范(修订版的)

《给排水管道工程施工》教学大纲 一、课程的性质、目的与任务 《给排水管道工程施工》课程是道路桥梁施工与管理专业的一门必修专业课。本课程的主要任务通过学习,使学生系统地了解城市管道工程的基本知识,掌握城市给水、排水、热力、燃气管道工程的基本概念、基本理论,以及各种管道工程及其附属构筑物的施工、维护和管理。使学生初步具备城市管道工程的基本概念和基本知识的素质与能力,具有处理、解决城市管道工程实际问题的能力。 二、课程要求 本课程要求学生在掌握城市给水、排水、热力、燃气管道系统基本概念、基本理论的基础上,根据管道工程的施工特点,掌握城市各种管道工程的施工工艺、施工要点及日常维护、质量管理,通过学习,具备一定施工和施工组织管理的能力,能解决城市管道工程施工管理过程中产生的实际问题。 三、课程教学要求的层次 本课程的教学内容要求由低到高分为“了解、熟悉、掌握”三个层次。例如,对于排水工程的任务要求达到了解;对于常见附属构筑物结构、种类等达到熟悉;对于管道的土石方工程以及管道开槽法施工达到掌握。 四、与其它课程的联系 本课程的先修课程有《高等数学基础》、《建筑力学》、《建筑制图基础》、《建筑测量》、《建筑材料》、《地基基础》和《水力水文基础》等。在学习本课程时要求能综合运用先修课程中的基本概念和基本知识。与《道路工程技术》同时开设,使学生全面掌握市政公用工程的施工管理方法。 五、学习方法和建议 根据课程的性质和特点,本课程的教学特点是课内教学和课外实践相结合。 1.以课堂教学为主,根据不同章节,布置课外作业方式完成教学内容。根据本课程实践性强的特点,组织学生去工地参观实习,加深消化和理解。 2.教学过程中,采用少而精,讲授与自学相结合,讲重点和难点、讲概念和方法、讲学生自学中难以理解的内容。 第二部分多种媒体教材一体化总体设计方案 一、学时分配 本课程3学分,课内学时为48学时,开设一学期。 二、媒体使用 文字教材为主要教学媒体,包括教材、复习参考资料和作业;另外还有配套的音像教材和IP课件。IP课程是本课程的主要重要媒体之一,针对本课程特点,IP课程以课程的知识点为线索,采用系统讲授、重点精讲与交互式辅导相结合的方式制作,与文字教材相配合。录像教材是本课程学习的强化媒体,是文字教材、IP课程的重要补充。 三、教学管理 本课程采用集中辅导、个别化学习、形成性考核和考试相结合的方式,以学生自学为主,学习中首先阅读各章节的学习指导,了解其中的重点、难点及学习方法,按照教学要求完成各章的作业,并计入平时成绩。集中面授,则解决学习中的疑难问题。 四、考核 本课程考试以期末理论考核成绩与形成性考核成绩为考查学生获得学分与否的依据。期末考试内容侧重于基本概念、基础理论,形成性考核侧重于考察学生对综合性的内容掌握情况。 第三部分教学内容和教学要求 (一)绪论 教学内容: 1.管道工程施工在国民经济中的地位与作用。 2.管道工程施工发展概况。

《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范》.pdf

《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范》 《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》详细目录第一篇现行国家基本法律法规水利工程建设监理规定水利工程建设项目验收管理规 定关干加强城市水利工作的若干意见全国重点镇供水设施改造和建设规 划关于饮用水及供水单位法律适用的批复节水型城市考核标准饮2517 2571《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》 《供水工程规划设计建设与水处理技术标准规范全集》 详细目录 第一篇现行国家基本法律法规 水利工程建设监理规定 水利工程建设项目验收管理规定 关干加强城市水利工作的若干意见 全国重点镇供水设施改造和建设规划 关于饮用水及供水单位法律适用的批复 节水型城市考核标准 饮用水源保护专项执法检查工作方案 卫生部涉及饮用水卫生安全产品卫生行政许可申报受理规定 取水许可和水资源费征收管理条例 …… 第二篇国家现行水质标准 城市供水水质标准 饮用净水水质标准 城市污水再生利用地下水回灌水质 城市污水再生利用工业用水水质 …… 第三篇水源卫生标准 第四篇水质检测与化验 第五篇供水工程规划设计标准 室外给水设计规范 室外排水设计规范 给水排水工程构筑物结构设计规范 给水排水工程管道结构设计规范 给水排水工程埋地钢管管道结构设计规程 给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程 水力控制阀应用设计规程 …… 第六篇供水工程技术与质量验收规范 给水内衬不锈钢复合钢管管道工程技术规程 建筑给水聚丙烯管道工程技术规范 给水钢丝网骨架塑料(聚乙烯)复合管管道工程技术规程 城镇供水长距离输水管(渠)道工程技术规程 给水排水仪表自动化控制工程施工及验收规程 城市供水管网漏损控制及评定标准

消防给水系统设计

一、建筑物消防给水系统设计的主要任务 确定建筑的消防用水量、合理布局系统管网和消火栓、确定消火栓配水管最低压力和最小管径以及消火栓的最低给水流量、选择消防泵、配置建筑物消防水箱和消防水池等。 二、建筑的消防给水和灭火设施设计 (一)、建筑的消防给水和灭火设施设计的原则 在设计建筑的消防给水和灭火设施时,应充分考虑各种因素,特别是建筑物的火灾危险性、建筑高度和使用人员的数量与特性,使之既保证建筑消防安全,快速控火灭火,又节约投资,合理设置。 (二)、消防给水系统和灭火设施设计 消防给水系统完善与否,直接影响火灾扑救的效果。设计消防给水系统,应确保消防给水条件较好,水量、水压有保障。 1、室外消防给水系统分类 室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。 高压:高压消防给水系统是指管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防设备加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。当建筑高度大于24m时,则立足于室内消防设备扑救火灾。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 临时高压:给水管道内平时水压不高,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消防水泵使管网内的压力达到高压给水系统水压要求的给水系统。采用屋顶消防水池、消防水泵和稳压设施等组成的给水系统以及气压给水装置,采用变频调速水泵恒压供水的生活(生产)和消防合用给水系统均为临时高压消防给水系统。水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m; 低压:灭火时所需水压和流量要由消防车或其他移动式消防泵加压提供的给水系统。一般建筑内的生产、生活和消防合用给水系统多采用这种系统。最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。(通常,火场上一辆消防车占用一个消火栓,按一辆消防车出2支水枪,每支水枪的平均流量为5L/s计算,2支水枪的出水量约为10L/s。当流量为10L/s、直径65mm的麻质水带长度为20m时,其水头损失为8.6m水柱。消火栓与消防车水罐人口的标高差约为1.5m。两者合计约为10m水柱。因此,最不利点消火栓的压力不应小于0.1MPa。) 2、管道流速 为防止消防用水时形成的水锤损坏管网或其他用水设备,对消火栓给水管道内的水流速度作了一定限制,消火栓给水系统流速不宜大于2.5m/s;自动喷水灭火系统的管道流速,不宜超过5.0m/s(应保证任意作用面积内的平均喷水强度),特殊情况下可控制在10m/s以下。但不应大于10m/s。

消防供水设计方案

杭锦旗亿嘉投资有限公司 消防供水系统消防泵站及生产消防水池设计方案 卷册号:F1207S-S0301 北京中电加美环保科技股份有限公司

设计: 校核: 审核: 批注: 目录 1 项目概况1 2 设计依据1 2.1标准规范1 2.2设计合同及技术文件1 2.3设计范围1 3 设计原则1 4 工艺系统描述及工艺流程2 5 系统设备选型2 5.1消防水泵2 5.2生产消防水池2 5.3吸水池3 5.4持压泄压安全阀3 5.5消防水泵房3 6 自动控制系统4 6.1消防供水系统内仪表4

6.2PLC控制系统和操作员站4 6.3火灾报警系统5 7 电气系统5 7.1电机供电系统5 7.2电动消防水泵变频控制系统5 8 平面布置5 9 运行方式6 9.1正常工况6 9.2生产区或灌区发生火灾时6 9.3生产区和灌区同时发生火灾时6 9.4电动消防泵故障时6 9.5停电时7 10 主要设备、建构筑物清册7 10.1主要建构筑物7 10.2工艺、电气、热控设备清单7

1 项目概况 项目名称:杭锦旗亿嘉投资有限公司消防供水系统 建设地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市杭锦旗独贵塔拉工业园区 2 设计依据 2.1标准规范 《内蒙古自治区建筑消防设施检验规程》 DB15-20** 《建筑设计防火规范》GB50016-20** 《石油化工企业设计防火规范》GB 50160-20** 《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-98 《石油化工静电接地设计规范》SH3097-20** 《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222-95 《工业企业总平面设计规范》GB50187-93 《化工企业总图运输设计规范》HG/T 20649-1998 《钢结构防火涂料应用技术规范》CECS24:90 《建筑钢结构防火技术规范》CECS200:20** 《建筑抗震设计规范》 GB50011-20** 2.2 设计合同及技术文件 2.2.1 基础工程设计 2.2.2 总体设计统一规定 2.3设计范围 本设计只包含消防供水系统,包含消防生产水池、消防水泵,消防水泵房以及配套的电气,控制系统,不包含灭火等系统。 3 设计原则 消防供水系统消防泵站及生产消防水池是消防供水系统的心脏,担负着消防供水的责任,因此,消防供水系统消防泵站和生产消防水池的设计遵循以下基本原则:3.1 设计符合国标,地方消防验收检验规范 3.2 设计安全可靠,稳定。 3.3 经济合理,消防和生产水池合建,利用生产用水和补水保持消防生产水池的水质,起到稳定水质,经济合理的用水的目的。

建筑消防给水设计

辽宁工程技术大学课程设计说明书 课程名称建筑给水排水工程 院(系)建筑工程学院建筑环境与设备工程系 专业建筑环境与设备工程 姓名郭书伯 学号1123020106 起讫日期2014年6月6日至2014年6月19日 指导教师王显军 2014 年 6月 18 日

吉林长春某高层商住楼消防给水设计 根据《高层民用建筑设计防火规范》和《自动喷水灭火系统设计规范》规定,本建筑为高层商住楼,其高度大于24m 的公共建筑,每层建筑面积超过1000m2的综合楼属于二类高层建筑。需要设置室内消火栓给水系统、室外消火栓给水系统及自动喷水灭火系统。其消防用水总量应按同时开启这三个系统所需用水量之和计算。 由资料得,本建筑半地下层的防火等级为一级,并分成五个防火分区,每个防火分区的面积不大于500m2;地上部分建筑的防火等级为二级,且每层为一个防火分区,每个防火分区的面积不大于2500m2。 1消火栓系统用水量 高层建筑的消防用水量标准与建筑的性质、高度、空间大小、可燃物数量、燃烧面积、火灾蔓延的速度、室内人员情况及经济损失等因素有关。 本建筑为商务综合楼,属于办公楼等公用建筑,其使用功能复杂,室内设备价值较高;尤其市场、商铺人流密集,火灾危险性大,消防用水量大些。所以按高层民用建筑消火栓给水系统的消防用水量计算,用水量应满足下表的要求: 表2-1 消防用水量 2室内消火栓系统 2.1消火栓系统给水方式及系统组成 根据《高层民用建筑设计防火规范》规定:当消火栓的栓口静水压力大于0.8MPa 时,应进行竖向分区;栓口出水压力大于0.5MPa 时,消火栓应设减压装置。本建筑高度为54.7m ,最低处消火栓栓口处的位置标高为-1.5m ,显然,该点的静水压力小于0.8MPa ,所以本建筑的室内消火栓给水系统不需要进行竖向分区。 本建筑设计为临时高于给水系统,需设水池、水泵、高位水箱。火灾时,前十分钟由高位水箱供水,十分钟后由高压消防泵向管网系统供水灭火。为了灭火 建筑类别 建筑高度 /m 消火栓用水量/L ·s-1 室外 室内 每根竖管最小流量/L ·s-1 每支水枪最小流量/L ·s-1 办公楼 ≤50m 20 30 15 5

给排水和消防工程施工设计方案

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给 排 水 安 装 施 工 方 案 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 2014年月日

目录 一、工程概况: (1) 二、编制依据 (1) 三、给排水及消防工程 (2) 四、安装各工种间的配合 (16) 五、工期、质量、安全生产技术措施 (18)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx等工程 给排水及消防安装施工方案 一、工程概况: 二、编制依据 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》 GB50242-2002 《设备及管道保温技术通则》GB4272-92 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013 《建设工程文件归档整理规范》 GB/T50328-2001 《建筑施工安全检查标准》JGJ 59-2011 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46-2005 《建筑排水塑料管道工程技术规程》CJJ/T 29-2010 《给排水标准图集》 S1 、 S2 、 S3 《建设工程项目管理规范》 GB/T50326-2006 《机械设备安装工程施工及验收通用规范》GB 50231-2009 《建筑给水聚丙烯管道(PP-R)工程技术规程》DB32/T474-2001 《建筑排水设备附件选用安装》04S301 《卫生设备安装》09S304 排水标准图集10S406《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管道安装》 本工程经图纸审核合格的水电设计图纸; 经业主组织的设计交底。

图审纪要等相关文件。 三、给排水及消防工程 1、室内管道安装 室内管道包括生活给水系统、排水系统雨水内排水系统、热水供应系统、消火栓消防给水系统、自动喷水灭火系统;室外包括生活给排水系统、消防给水系统。 适用于PPR管、HDPE管.UPVC管、热镀锌钢管、无缝钢管。 2、质量要求 ⑴、室内给水、消防管道、热水采暖和生活排水及雨水管道隐蔽工程经验收合格后方可隐蔽,并做好记录,给水、消防管道、采暖管道的水压试验结果必须符合设计和施工规范要求。 ⑵、隐蔽或埋地的排水管道及安装在室内的雨水管道的灌水试验结果必须符合设计和施工规范规定:暗装或埋地的排水管道在隐蔽前必须做灌水试验,其灌水高度应不低于底层卫生器具的上边缘或底层地面高度(满水15min水面下降后,再灌满观察5min,液面不降,管道及接口无渗漏为合格);安装在室内的雨水管道安装后应做灌水试验,灌水高度必须到每根立管上部的雨水斗,灌水试验持续1h,不渗不漏为合格。 ⑶、管道支、吊、托架的安装,应符合下列规定: 位置正确,埋设应平整牢固; ②、固定支架与管道接触应紧密,固定应牢靠; ③、滑动支架应灵活,滑托与滑槽两侧间应留有3-5mm的间隙,纵向移动量应符合设计要求;

给水排水总平面设计施工说明编写设计施工说明

给水排水总平面设计施工说明编写 设计施工说明 1.设计说明 1. 1设计依据: 1.1.1 已审批的初步设计及审批意见(还应加写批文文号) 1.1.2 建设单位提供的本工程用地红线附近的市政给水、污水及雨水管道实况资料和图纸1.1.3 总图专业提供的作业图 1.1.4 国家现行的给水、排水、卫生和消防等工程设计规范,主要有: 《室外给水设计规范》GB50013-2006 《室外排水设计规范》GB50014-2006 《建筑给水排水设计规范》GB50015-2003(2009版) 《建筑设计防火规范》GB 50016-2006 《埋地聚乙烯排水管道技术规程》CECS 164:2004 1.2 工程概况 1.2.1 本工程位于北京市市西部**路与**路交汇处的东北部地段,规划用地4.037ha ,总建筑面积约24.8万平方。 1.2.2 本工程的综合小区,由三栋中高区住宅、四栋塔式高层住宅(24层)、一栋高层办公楼(24层)、以及商业裙房、地下车库及地下二三层专业人防等组成。 1.2.3 最高建筑为办公楼,建筑高度为90m 。 1.2.4 设计标准: 1)耐火等级均为一级; 2)抗震设防均按8度设防; 3)人防设防:地下二层为专业队及人员掩蔽部,按五级设防;地下三层为人防车库及物资库,按六级设防。 1.3 设计范围 1.3.1 本工程建筑红线内的给水排水和消防管道工程由我院设计。 1.3.2 本工程室外园林内水景、道路雨水管及浇洒绿地均由中外建园林设计公司免费设计,并根据我院提供的总平面图自行确定接管点,但排水管道应符合本设计所给的标高及管径。 1.3.3 本工程室外热水及热水回水直埋管由供货厂家负责设计及安装。 1.3.4 本工程建筑红线内最后一个污水检查井和雨水检查井至城市污水检查井至雨水检查井之间的管道,本工程水表井至城市自来水接管井之间的管道,由市政有关部门设计、施工。 1.4 给水排水管道系统 1.4.1 给水系统: 1)本工程设有两种室外给水系统 (1)公共建筑的生活用水与消防用水采用合用管道系统、用水量:最高日为63m3/d,最大小时为132m3/h,平均小时为22m3/h。 (2)住宅用水为独立管道系统。用水量:最高日为953m3/d,最大小时为91m3/h,平均小时为40m3/h。 (3)本小区室外消防用水量为30L/s(火灾持续时间按3h 计,则一次灭火用水量为324m3)(4)本小区生活用水总量(含10%的不可预测水量):最高日为1742m3/d,最大小时为246m3/h,平均小时为115m3/h。 2)本工程从西侧和南侧的城市自来水管分别接入DN200小区给水引入管各一根。 3)每个引入管进入红线后,又分别设2个总水表,其中一个水表为公建及室外消火栓用

城市给水工程规划规范

城市给水工程规划规范(GB50282-98) [2007-10-10] 【字号:大 | 中 | 小】【背景色】 1 总则 1.0.1为在城市给水工程规划中贯彻执行《城市规划法》、《水法》、《环境保护法》、提高城市给水工程规划编制质量,制定本规范。 1.0.2本规范适用于城市总体规划的给水工程规划。 1.0.3城市给水工程规划的主要内容应包括:预测城市用水量,并进行水资源与城市用水量之间的供需平衡分析;选择城市给予水水源并提出相应的给水系统布局框架;确定给水枢纽工程的位置和用地;提出水资源保护以及开源节流的要求和措施。 1.0.4城市给水工程规划期限应与城市总体规划期限一致。 1.0.5城市给水工程规划应重视近期建设规划,且应适应城市远景发展的需要。 1.0.6在规划水源地、地表水水厂或地下水水厂、加压泵站等工程设施用地时,应节约用地,保护耕地。 1.0.7城市给水工程规划应与城市排水工程规划协调。 1.0.8城市给水工程规划除应符合本规范外,尚应符合国家现行的有关强制性标准的规定。 2 城市水资源及城市用水量 2.1 城市水资源 2.1.1城市水资源应包括符合各种用水的水源水质标准的淡水(地表水和地下水)、海水及经过处理后符合各种用水水质要求的淡水(地表水和地下水)、海水、再生水等。 2.1.2城市水资源和城市用水量之间应保持平衡,以确保城市可持续发展。在几个城市共享同一水源或水源在城市规划区以外时,应进行市域或区域、流域范围的水资源供需平衡分析。2.1.3根据水资源的供需平衡分析,应提出保持平衡的对策,包括合理确定城市规模和产业结构,并应提出水资源保护的措施。水资源匮乏的城市应限制发展用水量大的企业,并应发展节水农业。针对水资源不足的原因,应提出开源节流和水污染防治等相应措施。 2.2 城市用水量 2.2.1城市用水量应由下列两部分组成: 第一部分应为规划期内由城市给水工程统一供给的居民生活用水、工业用水、公共设施用水及

某建筑消防给水系统设计与计算

某建筑消防给水系统设计与计算 3.1、消火栓系统 3.1.1、设计参数:室内消火栓用水量10 l/s ,充实水柱12m ,每支水枪的流量5.2 l/s ,每根竖管流量为10.4 l/s ,消防立管管径DN100。最低层消火栓所承受的静水压不大于0.8Mpa ,可不分区,采用一次供水的临时高压室内消火栓给水系统。选用 3.1.2消火栓系统的设计计算 1)消火栓间距的确定 消火栓保护半径R=L d +L s 式中R ——消火栓保护半径(m ); L d ——水龙带敷设长度(m );乘以一个曲折系数0.8 Ld=0.8*25=20m L s ——水枪充实水柱在水平面上的投影(m );Ls=12*cos45=8.49m 0 消火栓的布置间距L=√(R 2-b 2) 式中L ——消火栓的布置间距(m ); b ——消火栓最大保护宽度(m )。 2)消防栓保护半径按下列公式计算: f R =Ld+Ls=16+8.49=24.49m 消火栓最大保护宽度:f b =9.3m 消火栓布置间距: L=65.223.949.242 222=-=-f f b R m 消火栓布置间距取23 m 。由于建筑物是塔式建筑,消防栓只能采用双出口消火栓,每层设置一个双出口消火栓。 3)消火栓管道系统计算 消火栓计算简图见图2-1。 水枪造式12m 充实水柱所需的水压Hq 按下式计算; Hq=m H H m f m f 90.1612 0097.021.1112 21.11=??-?=-φαα 4)水枪喷嘴射流量按下式计算: s L s L H B q q x xk /5/2.519.19577.1>=?==

农村给水设计规范

农村给水设计规范 主编单位:北京市市政设计研究院研究所 批准单位:中国工程建设标准化协会 批准日期:1996年5月30日 农村给水设计规范 CECS82∶96 目录 1 总则 2 用水量、水质和水压

2.1 用水量 2.2 水质 2.3 水压 3 给水系统 3.1 给水系统的分类与选择 3.2 常用工艺流程 4 水源 4.1 水源选择原则 4.2 水源选择的一般顺序 4.3 水源的卫生防护 5 取水构筑物 5.1 地下水取水构筑物 5.2 地表水取水构筑物 6 设计规模 6.1 一般规定 6.2 设计流量 7 水泵与泵房 7.1 水泵选择 7.2 泵房布置 8 输配水 9 调节构筑物 10 水厂总体设计 11 水的净化 11.1 一般规定 11.2 自然沉淀 11.3 粗滤和慢滤 11.4 凝聚剂和助凝剂的选择和投配 11.5 混合 11.6 絮凝 11.7 澄清和沉淀 11.8 过滤 11.9 一体化净水器 11.10 小型净水塔 11.11 消毒 12 地下水特殊净化和深度净化 12.1 除铁和除锰 12.2 除氟 12.3 深度净化 13 分散式给水 附录A 本规范用词说明 附加说明 前言 现批准《农村给水设计规范》CECS82∶96为中国工程建设标准化协会标准,推荐给各有关单位使用。在使用过程中,请将意见及有关资料寄交北京市平安里大帽胡同26号,北京市

市政设计研究院研究所(邮政编码:100035),以便修订时参考。 中国工程建设标准化协会 1996年5月30日 1 总则 1.0.1 为指导我国农村给水工程建设,使农村给水工程设计科学化、规范化,确保供水的水质、水量,提高人民身体健康水平和促进农村的社会和经济发展,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于集镇、中心村、基层村的新建、扩建和改建的永久性室外给水工程设计和独立的乡镇企业永久性室外给水工程设计,包括集中式给水工程与分散式给水工程。 1.0.3 农村给水工程设计必须从农村的实际情况出发,因地制宜,根据农村的经济水平的管理水平,选择适宜技术,力求简单可靠,经济合理、操作维修简便。 1.0.4 农村给水工程规划应服从当地乡镇的总体规划。以近期为主,近、远期结合。合理利用水资源,优先保证优质水源供生活饮用。设计年限,以15a至20a为宜,并应依据本地区发展规划、经济状况和水量需求,统一规划设计,可分期实施建设。 1.0.5 农村给水工程设计中优先采用符合本规范的标准设计、标准设备。若采用新技术、新工艺、新设备和新材料,必须经过工程实践和技术鉴定。 1.0.6 在地震、湿陷性黄土、多年冻土以及其它特殊地质构造地区进行农村给水工程设计,尚应按现行的有关规范的规定执行。 1.0.7 农村给水工程设计,除应执行本规范外,尚应符合国家现行的标准和规范的规定。

常高压消防给水系统设计

常高压消防给水系统设计 摘要:本文以规范为依据讨论了常高压消防给水系统含义,通过计算明确了一至三层的建筑物属于常高压消防给水系统,并提出了建立区域集中高压水泵房的建议。 作者:党安田 关键词:常高压消防给水系统;集中高压水泵房;区域集中供水系统 随着科技的日新月异,我们在消防设计中可应用的技术越来越多,准确地理解消防给水系统含义,对于设计的合理性起着越来越重要的意义,“常高压消防给水系统”、“集中高压水泵房”等专业术语常令工程技术人员莫衷一是,无所适从。因此笔者认为,充分利用现有资料,探讨消防给水系统的含义,最终达成合理、优化、合法的共识乃当务之急。 《建筑设计防火规范》(以下简称“规范”)作为指导城镇规划,建筑设计的通用性防火要求,自发布以来,历经多次修

订。目前现行的规范为2006年12月1日开始实施。下面通过对规范的几个条文的对比及理解来阐述常高压消防给水系统。 一、规范对常高压消防给水系统的定义 “规范”第8.1.3条要求:“室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10.0m。” 8.1.3条条文说明:“室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压和低压消防给水系统三种。” 高压消防给水系统:“管网内经常保持足够的压力和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式水泵等消防水泵加压,直接由消火栓接出水带就可满足水枪出水灭火要求的给水系统。” 临时高压消防给水系统:“在给水管道内平时水压不高,其水压和流量不能满足最不利点的灭火需要,在水泵站(房)内设有消防水泵,当接到火警时,启动消

室内消火栓系统设计用水量的方案分析

室内消火栓系统设计用水量的方案分析 摘要:目前室内消火栓是各种建筑中最为常见的灭火设施之一,规范中明确规定了各种性质建筑的最低室内消防用水量。然而,在实际使用当中,一般室内消防用水量比规范规定的要高,为避免设计的系统存在安全隐患,使设计的系统用水量方案切实可靠,在设计时应根据实际使用情况进行计算分析确定。 关键词:消火栓用水量消火栓栓头水枪水泵接合器消防供水泵消防水池 1 概况: 随着我国国民经济的不断迅猛发展,各种性质的建筑越来越多地呈现在人们的视野中。人们对于建筑的防火要求越来越重视、要求越来越高。 我国《建筑设计防火规范》(GB 50016-2006,以下简称“建规”)与《高层民用建筑设计防火规范》(GB 50045-95,2005年版,以下简称“高规”)中明确规定了各种性质建筑的最低室内消防用水量。而《城镇给水排水技术规范》(GB 50788-2012)第3.6.10条规定:“消防给水系统的水量,水压应满足使用要求”。那么室内消防用水量是应该只满足建规或高规中规定的最低用水量,还是满足消火 栓实际的出水量呢?条文解释中也没 有明确这一点。笔者理解:应满足室 内消火栓实际使用的出水量。 在对室内消火栓系统设计用水 量方案进行分析之前,我们先来了解 一下室内消火栓系统中消火栓栓头与 水枪的参数。 2 室内消火栓栓头与水枪参数: 建规与高规中均规定每个消火栓 出水量不得小于5L/s。 水枪出流量计算公式为: sk xh xh d d sk q d xh H B q q L A H H h H+ + = + + = 2 2

式中 H xh ——消火栓栓口的最低水压(0.010MPa); H d ——消防水带的水头损失(0.010MPa); H q ——水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压(0.010MPa); A d ——水带的比阻,口径为65mm的衬胶水带比阻为0.00172; L d ——水带长度(m),一般为25m; q xh ——水枪喷嘴射出流量(L/s); B ——水枪水流特性系数,口径为19mm的系数为1.577; H sk ——消火栓栓口水头损失,宜取0.02MPa。 根据此公式计算可得表1。 根据表1可知栓口压力为0.17MPa时,口径为19mm的水枪出流量为5.2L/s。随着栓口压力的增加,水枪的出流量也随之增加,当栓口压力达到0.50MPa时,水枪出流量可达到8.9L/s。 高规中规定当栓口压力超过0.50MPa时,应采取减压措施。设计人员一般都采用减压稳压消火栓来达到减压目的。根据资料,我们可以查得图1[5]。根据图1我们可以看出随着栓前压力的改变减压稳压消火栓栓后压力也不是一个定值,而是随着栓前压力的增加,栓后压力也随之增加,水枪出流量也同时增加。例如:当栓前压力为0.50MPa时,栓后压力0.27MPa,水枪出流量为 6.5L/s;当栓前压力为0.90MPa时,栓后压力接近0.30MPa,水枪出流量为7.0L/s。 表1 直径为19mm的水枪压力与流量[4]