1.1 工程主要基本情况

点位于-------------(写工程地点)-------,道路通畅,场地已实现粗平。高位水池为矩形钢筋混凝土结构,水池长46.8m,宽27.3m,高4.18m。水池底板及池壁厚均为300mm,混凝土采用C25p6抗渗混凝土,水池底板及池壁之间设置混凝土施工缝。高位水池±0.000m,标高相当于绝对标高1310.180m。

1.2 工程建筑和结构设计特点

本工程中基础设计等级为丙级,建筑场地类别为Ⅱ类,地震设防烈度为7度,框架抗震等级为二级,建筑物重要性类别属丙类,设计地震分组为第二组,设计基本地震加速度为0.1g。水池混凝土均为C25级,垫层采用C10 ,池体为C25P6抗渗砼,钢筋混凝土构件保护层厚度均为

30mm,混凝土保护层除满足上述要求之外且不小于钢筋的公称直径。钢筋采用HRB235级钢和HRB335级钢,钢材Q235B。

1.3 主要分部分项工程的施工特点

本工程施工中,脚手架采用DN48*3.5的钢管沿全高搭设满堂脚手架,支撑主体结构。同时设置安全爬梯以保证施工人员上下通道的安全。水池施工时,要求钢筋模板工在施工前认真阅读图纸,做到钢筋绑扎正确,模板搭接合理,避免尺寸误差。

高位水池的施工缝留设,防水工程、主体结构清水混凝土施工是本工程施工难点。

二编制依据

2.1根据攀钢设计院施工图:----(写施工图号)--------编制。

2.2国家和地方现行相关的施工技术规程、规范:

《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502- )

《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46- )

《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33- )

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》(JGJ130- )

《建筑施工安全检验标准》(JGJ59-99)

《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202- )

《建筑地面工程施工质量验收规范》(GB50209- )

《砼强度检验评定标准》(GB107-87)

《砼结构工程施工质量验收规范》(GB50204- )

《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300- )

《工程测量规范》(GB50026- )

《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18- )

三施工部署

3.1 施工目标

3.1.1、工期目标:60天。

3.1.2、质量目标:工程验收合格率100%,杜绝重大质量事故(或为零)。

3.1.3、安全目标:实现人身伤害事故零,杜绝重大交通、火灾、设备事故。

3.1.4、环境目标:消灭重大责任环境污染事件,水、气、声达标排放。

3.2进度安排和空间组织

测量放线→安全防护措施→土方开挖→土方清理→垫层浇筑→测量放线→底板钢筋绑扎→底板模板支护→底板砼浇筑→脚手架搭设→池壁钢筋绑扎→池壁模板支护→池壁混凝土浇筑→模板拆除→脚手架拆除→混凝土养护→验收。对钢筋工模板工、及砼工的要求更高,要在确保质量的前提下在工期内完成。

四施工进度计划

施工总工期为60天,土方施工15天,高位水池主体施工35天,其余零星工程5天。

五施工准备与资源配置计划

5.1 施工技术准备工作计划

5.1.1熟悉及会审图纸:根据建设单位提供的汽机、发电机基础图纸和地质资料,配备必要的标准图集和规范、规程,组织有关人员熟悉图纸,提出问题,参加建设单位组织的图纸会审,并做好会审记录。

5.1.2对特殊工种进行上岗前的培训,无上岗证者严禁进入现场施工。

5.1.3根据施工进度计划,分阶段提出材料、机具需用计划,安排好进场时间。

5.2 资源准备计划

5.2.1劳动力需用量计划;本次施工需要木工10人,挖土工16人,砼工6人,钢筋工10人,测量放线人员2人,管理人员4人,电工2人,焊工4人,砌筑工5人,抹灰工5人,小工8人。

5.2.2主要施工机械使用计划,见表(一)

5.2.3主要施工周转材料计划,见表(二)

5.3 施工现场准备工作计划

5.3.1须将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。

5.3.2建筑物的位置或场地的定位控制线(桩)、标准水平桩及开槽的灰线尺寸,必须经过检验合格;并办完预检手续。

5.3.3夜间施工时,有足够的照明设施;在危险地段应设置明显标志,

5.3.4现场设好各种宣传牌、警告牌、安全通道,并保证“四通一平”。

六主要施工方案

6.1 确定工程施工程序

测量放线→安全防护措施→土方开挖→土方清理→垫层浇筑→测量放线→底板钢筋绑扎→底板模板支护→底板砼浇筑→脚手架搭设→池壁钢筋绑扎→池壁模板支护→池壁混凝土浇筑→模板拆除→脚手架拆除→混凝土养护→验收。

6.2 确定施工起点和施工流向

施工从土方开始,由低到高采用流水施工,本着有效、实用、经济的原则现场具体安排。

6.3 施工测量

1)、施工测量平面控制

本工程平面控制以设计院所提供的已知坐标点为基准,根据平面布置图用全站仪定位放样,并在基坑外围设控制点或控制桩便于经纬仪投测。结构工程施工阶段,用经纬仪将轴线投测到工作面,用墨线弹出基础边线及控制线,用于结构工程施工控制。

2)、施工测量竖向控制

本工程高程控制点以设计院提供的不同±0.000控制点为基准,浇灌垫层时直接用水准仪将标高投测在基坑模壁上,并逐层引测到工作面,在基础壁上设置高程控制点,作为高程控制的依据,坑底施工均以此点为标准用水准仪直接引测。

6.4 土方工程施工

土方工程包括小型挖机作业,人工清基,垫层、室外回填等工作内容。

1)土方开挖

本工程土方开挖平均深度为-4.18m,现场施工地面基础开挖深度.地下水位深,无需采用降水措施。土方开挖主要采用机械挖土,按照1:0.5放坡,基础底面人工清理浮土。

2)土方回填

本工程土方回填采用机械回填、汽车运输,人工铺摊后蛙式打夯机或(立夯)夯实,虚铺厚度控制在40~60cm。

3)操作工艺

a.工艺流程:机械开挖→标高测量→浮土清理→基础验收→主体工程→分层铺筑回填土→碾压→找平验收。

b.分层铺筑回填土的每层厚度,以40~60cm为宜,采用打夯机夯实。分段施工时,接槎处应做成斜坡,每层接槎处的水平距离应错开0.5~1.0m,并应充分压(夯)实。

c铺筑回去填土在夯实碾压前,应根据其干湿程度和气候条件,适当地洒水以保持土体的最佳含水量,一般为6%~10%。

d.夯实或碾压:夯实遍数应由现场试验确定,一般为8~12遍。

4).回填注意事项:

施工时应分层找平,夯压密实。下层密实度合格后,方可进行上层施工。最后一层压(夯)完成后,表面应拉线找平,而且要符合设计规定的标高。

6.5 脚手架工程施工

本工程的脚手架采用DN48*3.5的钢管,沿全高度外侧,搭设双排脚手架,上部设操作平台,挂设防护网。高位水池底板下设置满堂脚手架

立杆间距0.6m*0.6m,步距1.2m,纵、横杆间距也为0.6m。在相关部位设

剪刀架和斜撑。满铺木跳板,脚架外侧挂设封闭式密目安全网。脚手架

底部2m高沿外侧用12mm层板通长遮挡。跳板板铺设要安全可靠,严禁

出现探头的现象,并在适当位置搭设操作平台,平台四周利用小横杆兼

设安全防护栏杆。脚手架必须配合施工进度搭设,一次搭设高度不应超

过相邻连墙杆以上二步立杆对接、纵横向水平杆的施工要点,剪刀撑的

设置要求均按规范执行。

拆除应符合规范要求并遵循下列的的规定:

1)拆除必须按"先搭的后拆,后搭的先拆"的原则,由上而下逐层进行,严禁上下同时作业。

2)连墙件必须随脚手架逐层拆除,严禁先将连墙件整层或数层

拆除后再拆脚手架;分段拆除高度不应大于2步,如高差大于2步,应增设临时连墙件拉结加固。

6.6 钢筋工程施工

本工程钢筋的加工与制作安排在施工现场集中进行,除ф8及其以下钢筋弯曲采用手工外,其余一律采用机械成型;钢筋绑扎在现场手工成型。底板钢筋一次成型,墙体钢筋在施工底板时一次预埋到位。底板钢

筋由于范围较小但高度较大,钢筋重量大,铺设面层钢筋时应焊接通长

钢筋马凳,马凳用与筏板面筋同规格的钢筋制作,间距为1.2m。

进场的钢筋应有出厂质量证明书或试验报告单,钢筋均应有标志,进场后应按批号及直径分批检验。检验内容包括查对标志、外观检查,并按现行国家有关标准的规定抽取试样送实验室作力学性能试验,合格后方可使用。

钢筋的级别、种类和直径应按设计采用,钢材Q235-B,焊条

E4315,钢材要保证碳、硫、磷的极限含量。钢筋加工的形状、尺寸必须符合设计要求。钢筋焊接的接头形式、焊接工艺质量验收,应符合国家现行标准《钢筋焊接及验收规程》的有关规定。钢筋焊接前,必须进行试焊,合格后方可施焊。

钢筋交叉点应采用20#铁丝扎牢。钢筋绑扎应严格按施工工艺和规范要求进行。钢筋绑扎过程中应随时检查,校核纠错,以确保绑扎完毕后,钢筋的品种、规格、数量、形状尺寸、轴线位置、搭接等均符合设计和相关规程的要求。在班组做好自检,填写好检查记录,做好隐蔽,经监理、质监部门检查合格后,方可进行下步工序施工。

1)施工工艺:

钢筋制作-→材料检验-→钢筋加工-→成品钢筋检验-→钢筋绑扎-→成型钢筋验收-→隐蔽工程验收.

2)钢筋接头类型

本工程钢筋均采用绑扎接头。钢筋接头位置、数量应符合设计要求及施工规范规定。

3)施工要点

a、钢筋制作认真熟悉各设备基础施工图后,严格按设计要求和规范及抗震结构要求进行钢筋制作。并应向钢筋制作班进行认真详细的交底。

b、钢筋弯曲时应先进行试弯,符合要求时再开始下料,钢筋下料要统筹安排,降低损耗。制作好的钢筋分规格、品种、构件编号分类堆放整齐,并将区号、构件的编号和名称、规格及根数标识清楚。

c、竖向钢筋在施工时应注意接头位置必须符合设计要求,接头位置、接头率应满足施工规范要求。在施工过程中,应注意箍筋加密区范围及节点处理,保证箍筋加密区符合设计要求,节点处钢筋不遗漏、不露筋。

d、底板钢筋保护层垫块采用碎花岗石块,其余钢筋保护层垫块采用成品塑料垫块。梁、柱垫块安装在箍筋上,每面两道,沿长度方向间距为1m;

e、钢筋安装完后应进行自检,合格后报建设单位现场代表及监理工程师进行隐蔽验收,验收完方可隐蔽,并及时办理隐检手续。

6.7 模板工程施工

1)、模板体系的选用

本工程主要钢筋混凝土结构地下与地上工程,模板均采用组合钢模板,木方与9cm厚层板相配合,支撑系统采用钢管扣件式脚手架体系。该模板具有刚度好,组装灵活,砼成型表面平整光滑,几何尺寸准确等优点,混凝土表面可达到清水混凝土的要求。

2)、模板支护

池壁四周边按设计宽度拼成,四角采用连接角模,上下左右均用U 型扣件连接。转角处尽可能采用角模,不能用角模的采用木模,且与钢模平齐,以斜撑成对拉固定。必要时采用拉片连接柱对边模板,以起到更好的加固作用。

3)、模板操作要点:

a、平台及设备基础,电缆管沟,浇筑砼前应用墨线弹出砼边线及模板标高控制线,经复核无误后方可施工。

b、钢筋绑扎完毕,预埋件、洞口预埋完毕,检查保护层厚度应满足要求,办完隐蔽工程验收手续后方可封模,当钢筋出现位移影响模板安装时,应提前校正到位。

c、模板应提前绘制配板图,在木工棚提前打孔、下料,现场进行拼装。

4)、模板拆除:

a、池壁模板根据天气温度掌握控制,拆模时以砼不受损为准,一般为12~20小时左右。先拆外侧模,后拆内侧模。

b、顶板砼强度达到设计75%(约7~8天)时,可拆除部分模板和顶撑,待砼达设计强度后方可拆除早拆支撑。

c、在常温条件下,底板基础砼强度必须达到1Mpa才准拆模,模拆模时以混凝土表面不粘模,棱角不损坏为准。拆模后用水泥砂浆刮平磨光后,刷搀胶的白灰水两道。

6.8 砼工程施工

1)砼的运输及要求

采用商品混凝土,输送泵直接将砼送入模中。砼运至浇筑施工面后,应检测其稠度,所测稠度值应符合设计和施工要求,其允许偏差值应符合有关标准的规定。

2)对水池的浇筑要求

a浇筑砼前应对机具—振动棒等,进行抽查试运转,同时配备专职机修工,随时检修,浇筑砼中应保证水、电、照明不中断。同时要注意气候变化情况,以保证砼作业连续进行。

b浇筑前应将模板内杂物清理干净,将模板浇水湿润,防止混凝土表面失水。

c浇筑工序中应控制砼的均匀性和密实性,砼应及时入模,防止砼发生分层离析。柱砼浇筑前,应先在底部填以50~10mm与砼相同级配的砂浆。

d浇筑砼时应注意观察模板、钢筋、预埋管件和预留孔洞的情况,当发生变形,移位时,应立即进行修整。为了保证砼结构良好的整体性,砼应连续进行浇筑,不留或少留施工缝,如必须间隔时,间隔时间应尽量缩短,并在上一层砼初凝前将次层砼浇筑完毕。如施工中已形成施工缝,按施工缝的处理要求进行处理。

e.砼振捣要求

以插入式振动棒振捣为主,振捣时快插慢拔;现浇板用平板振动器辅助振捣。掌握好持续振捣时间,以砼面不再出现气泡,泛浆和砼面不再沉落为准,避免漏振和过度振捣。

f.现浇板浇筑过程中,要保证砼保护层厚度及钢筋位置的正确性,不得踩踏钢筋,特别要注意重视竖向结构的保护层和板负弯矩钢筋分布的位置.注意观察模板、钢筋、预埋管件和预留孔洞的情况,当发生变形、移位时,立即停止浇筑并进行修整、校正到位后方可继续进行。施工时应配合抹灰工随时用刮杠和木抹子将砼面刮平搓毛。

g.施工缝的位置及接缝形式

高位水池混凝土应连续施工,底板不留施工缝。墙体设一道水平施工缝,不应留在剪力或弯矩最大处或底板与墙交接处,其位置应留在高出底板不小于300mm处的墙体上。

施工缝新旧混凝土接搓处,继续浇灌前将其表面凿毛,清除浮浆和杂物,使之露出石子,用水冲洗干净后保持湿润,铺一层20~25mm厚防水(1:1)水泥砂浆,与墙体混凝土配合比相同的水泥砂浆或高砂率混凝土,然后才能浇灌抗渗混凝土。

3)砼养护要求

由于混凝土工程施工在秋季,采用棉毡覆盖后浇水养护。砼养护在浇筑完毕12小时以内、或各设基础拆模后进行,养护时间不得少于7天。

4)砼试块制作养护要求

砼试块制作应在浇筑地点取样制作,每次制作两组,并标明砼设计强度,结构部位编号,浇筑日期等。

6.9 雨季施工措施

全国主要城市气象参数显示:攀枝花市年降水量1306.8mm,日最大降水量127.5mm。根据近几年来施工收集的资料,雨季大都在六月到九

月间,正常情况下,六月份至八月份最为集中。因此,施工前必须做好相应准备工作。

首先应做好基坑槽排水和地面排水工作,施工区域四周砌排水沟。所有职工都应配齐雨衣、雨靴等雨具,并准备好砼覆盖物,防止雨水破坏未初凝的砼表面。另外,还要注意如下事项:

(1)对受雨季影响的材料,如砂、砾石及砖等材料,按材料计划先进备料,保证施工用料满足进度要求,并采取搭设防雨棚进行防护。

(2)应经常注意天气预报,尽量避开雨天作业。

(3)小雨天浇筑砼时应及时测定砂石含水率,掌握其变化幅度,及时减少水用量和砼塌落度,调整砼配合比。浇好的砼要立即用太阳布、塑料薄膜等覆盖。大雨天应停止砼施工,如遇到必须连续浇筑部位时应用钢管,太阳雨布搭设防护棚,确保施工顺序进行。

(4)现场中、小型机械必须按规定加防雨罩或搭防雨棚。应着重做好水泥等原材料的防漏、防淹。

(5)雨季施工要着重做好现场排水,维护道路、水泥等原料仓库的防漏、防淹、高空作业防滑、井架防雷、缆风绳锚桩防拔、电线浸水防漏电等工作。

七主要施工管理计划

7.1 进度管理计划

7.1.1进度管理措施

确保本工程按合同工期完成全部施工任务,不影响下部工程的施工及整个系统的投产,本工程拟采用以下几项有效的保证措施。

1)每天总结当天施工进度.安全等方面的情况,详细部署第二天的工作,并就有可能发生的人员、机具、材料、质量、安全、进度等方面的困难提出具体解决办法。

2)选择机械性能优良、保养良好的机械进入施工现场,全面提高施工机械化水平,满足施工作业需要。大型施工用设备做到随要随到,以确保工程按计划施工。做好现场设备维修、保养,确保机械完好率和正常运转。

3)材供应计划,材料供应计划根据施工进度计划提前10天提出。加强施工的预见性,施工技术准备工作应比现场进度提前半个月,材料及半成品供应应严格按现场提供的计划准时到位,并应随附所需的合格证、复检证明等,从而保证材料能及时运进场使用到工程上。做好防雨施工的准备,给现场每位职工发放雨靴和雨衣,并在仓库备足够的彩条布。

4)本工程施工计划投入劳动力人数将现场根据工程实际需要,动态调整。现场工人安排作业要连续,工序搭接要合理。

高位水池施工方案

一、工程概况 生活蓄水池形状为钢筋砼矩形水池,东西长12米,南北宽8.6米,蓄水约200立方(位置详见附图,甲方同意后施工,乙方不承担任何责任),水池埋深地下均为3.1米,池壁、池底采用300mm厚C30混凝土,内壁采用20mm厚1:2防水水泥砂浆,外壁采用500g/㎡的丙纶防水,基础垫层均埋深在-3.1米处,垫层以下换填800mm厚级配砂石。 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高,预留套管、埋件位置(甲方现场定),放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(槽钢支护→挖基坑→清底→验槽,同时做好周边临时排水→支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)待垫层周边回填完毕,第二步施工底板与池壁的斜托上部约300mm处。第三步施工池顶板和池壁。第四步施工池内壁抹灰及灌水试验、验收。第五步施工外壁防水及回填工作。 由于该位置紧贴地下车库坡道,水池东面需要挖土前支护,预防坡道塌方,支护方法为采用4米长26槽钢距坡道西面1.3米南北方向间距600mm,用挖掘机打下一排埋深3米得支护带,上面水平加固一根,然后砌240mm厚砖胎膜,详见附图标示。 (3)施工组织: 设水池施工专班,固定清基、回填打夯工人10人,砼工12人,泥工5人(包括砌砖、抹灰工),钢筋工10人,木工班10人,安装电焊工1人。

(4)机械设备: 1m3反铲1台、电动打夯机1台、电焊机1台。 (5)施工进度: 水池总工为50天,用流水线穿插施工方法施工,分别为(挖基坑2天,基础垫层10天,钢筋绑扎8天,底壁顶浇砼10天,等拆模10天,抹灰2天,试水2天,防水回填6天)。 三、具体施工方法 1、施工测量: 根据甲方提供的水平标高,用水准仪进行测算标高,计算好池底挖土标高,防止超挖。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽(2米) b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:0.75计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(垫层外)。再设临时抽水井中1个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。

消防水池施工工艺

精选文档 消防水池施工工艺 默认分类2007-09-04 09:50:47 阅读243 评论1 字号:大中小 1 水泥砂浆防水层的一般规定: (1)基层表面应平整、坚实、粗糙、清洁,水泥砂浆防水层要求表面充分湿润,无积水。 (2)掺添加剂的水泥砂浆防水层不论迎水面或背水面均须分两层铺抹,表面应压光,总厚度不应小于20mm 。 (3)水泥砂浆的稠度宜控制在70?80mm,水少浆应随拌随用。 ( 4)结构阴阳角处,均应做成圆角,圆孤半径一般阴角为50mm ,阳角为10mm 。防水层的施工缝需留斜坡阶梯形槎,并应依照层次操作顺序连续施工,层层搭接紧密。留槎的位置一般宜留在地面上,亦可在墙面上,但须离开阴、阳角200mm 处。 2 施工准备 ( 1 )施工前审核图纸,编制防水工程施工方案我底。地下防水工程操作人员持证上 岗。 ( 2)铺贴防水层的基层必须按设计施工完毕,并经养护后干燥,含水率不大于9%;基层应平整、牢固,不空鼓开裂、不起大砂。 ( 3)防水层施工涂底胶前,应将基层表面清理干净。 ( 4 )施工用材料均为易燃,因而应准备好相应的消防器材。 3 操作工艺 ( 1 )工艺流程: ( 2)基层清理:施工前将验收合格的基层清理干净。 ( 3)涂刷基层处理剂:在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂

刷应均匀,不透底。 精选文档 (4)铺贴附加层:管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。 (5)铺贴卷材:将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用直径30 的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm 左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓流动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm ,条粘法搭接宽度100mm 。 (6)热熔封边:平面做水泥砂浆或细石混凝土保护层;立面防水层施工完,应及时稀撒石碴后抹水泥砂浆保护层。 4 质量标准 (1)保证项目:高聚物改性沥青防水卷材和胶粘剂的规格、性能、配合比必须按设计和有关标准采用,应有合格的出厂证明。 卷材防水层特殊部位的细部作法,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,防水层严禁有破损和渗漏现象。 (2)基本项目 基层应平整,无空鼓、起砂,阴阳角应呈圆弧形或钝角。改性沥青胶粘剂涂刷应均匀,不得有漏刷、透底和麻点等。 卷材防水铺附加层的宽度应符合规范要求;分层的接头搭接宽度应符合规范的规定,收头应嵌牢固。 卷材粘结应牢固,无空鼓、损伤、滑移翘边、起泡、皱折等缺陷。 5 成品保护 (1)地下卷材防水层部位预埋的管道,在施工中不得碰损和堵塞杂物。 精选文档

蓄水池施工方案

一、工程概况 本工程位于某工产业园。施工500m3矩形蓄水池,属室外配套工程设施。(一)、编制依据 1、矩形钢筋混凝土蓄水池图集 GB05S804-99 (二)、工程概况 1、总述:该工程为厂区室外配套设施工程。 (三)工程结构 本工程为500m3矩形蓄水池。该池长14m,宽10.4m,高3.5m。 覆土深度为1m。 (四)质量目标 本工程施工单位将确保工程质量达到达到国家及行业施工验收规范合格标准。 (五)施工规范及验收标准 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-2008 《室外排水设计规范》(GBJ141-87) (六)施工条件 三通一平已完毕,适合施工要求。 二、施工组织管理措施 (1)图纸会审和技术交底 在正式开工前应熟悉施工图纸,会同设计方进行图纸会审,如图纸有不明确的地方应事先提出,得到设计方澄清后方可实施。对作业人员应进行技术交底,解释作业项目的特殊点和控制点。 (2)施工机械或操作机具控制

在编制质量计划时应编写施工机械或机具一览表,进入工地后应主动地把将使用的机械、机具提交监理检验,向监理进行示范操作,以证实该机械或机具能满足质量要求和安全要求。 (3)施工环境控制 施工前应检查施工环境是否达到使工程的项目满足质量目标和安全目标的程度,对于不能满足要求的,将采取措施,确保其达到要求。 (4)施工过程质量控制、检验、验收 在施工过程中不断检查施工作业是否按国家规范和质量计划、作业指导书操作。在产品生产过程中加以控制,如有不符质量要求的苗子,立即予以整改,不留质量隐患,确保产品一次成优。在自检、互检和质量工程师预检的基础上,会同监理对产品质量进行验收。 2、进度计划控制 在进入现场后,应将总进度计划进行进一步深化;一旦发生进度拖期现象,要及时采取措施,加快进度,补上拖期,跟上总进度。此外还须编制月进度计划、周进度计划和相应的进度统计,对月进度和周进度进行控制以确保节点工期的实行。 3、联络方法及协调会制度 建立定期协调会制度。每半月一次工地例会,会议作用是协调进度、质量、安全、工序交接等,并传达业主指示、监理的要求、政府的规定等。 4、计划管理 (1)进度计划的编制执行 应根据合同的工期规定编制总进度计划并定出过程中的控制节点,以

高位水池施工方案改

高位水池施工方案--改 松花路隧道高位水池 施工方案 第一章工程概况 1.1 工程主要基本情况 工程名称:松花路隧道高位水池。 工程地址:松花路延伸段。 建设单位: 勘察单位: 设计单位:中国市政工程西北设计研究院有限公司 监理单位: 施工单位:七冶建设有限公司。 该工程位于松花路隧道出口端,在高出公路成熟面层50余米的山上,此0左右,无施工通道。本隧道消防水池,设计容积60山树木茂盛,坡比约为3,设计池底高程为1173.0m300m。按设计图纸消防供水系统原理图第二条为3300m的矩形钢筋混凝土蓄水池图集,按说明,该水池选用图图集号为05S804的矩形水池,根据实际地型进行择图施工。该高位水池为矩形钢筋混凝土结构,水池长13.9m,宽6.9m,高3.5m。水池底板及池壁厚均为250mm,水池顶板厚度为180mm。又根据设计单位2013年7月2日批复的第24号联系单28

/ 1 高位水池施工方案--改 要求,基础垫层采用C25砼,厚度为200mm。混凝土采用,池体砼施工采用S6型,强度等级为C25的抗渗混凝土。水池底板及池壁之间设置混凝土施工缝,内置扁钢止水带。 1.2 工程建筑和结构设计特点 按图集设计要求,钢筋混凝土构件保护层厚度分别为:柱为35mm;底板、顶板、池壁等均为30mm;底板下层为40mm。混凝土保护层除满足上述要求之外且不小于钢筋的公称直径。钢筋采用HRB235级钢和HRB335级钢。 1.3 主要分部分项工程的施工特点 在施工前,应首先施工临时施工便道,才能确保该工程的正常施工。脚手架采用DN48*3.5的钢管沿全高搭设满堂脚手架,支撑主体结构。同时设置安全爬梯以保证施工人员上下通道的安全。水池施工时,要求钢筋模板工在施工前认真阅读图纸,做到钢筋安装正确,模板安装合理,避免尺寸误差。 高位水池的施工缝留设,防水工程、主体结构混凝土施工是本工程施工难点。 第二章编制依据 2.1 根据松花路隧道工程消防供水系统设计图、国家建设标准设计图集05S804《矩形钢筋混凝土蓄水池》、施工现场实际情况编制。 2.2 《建筑施工组织设计规范》(GB/T50502-2009) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)

消防水池施工方案

一、工程结构概况 本工程消防水池300m3,钢筋混凝土结构。消防水池采用C30砼,抗渗等级不低于S6,水池底板厚度均为300、池壁厚度均为250,顶板厚度为200。垫层为100厚C15素砼。 基础垫层埋深在-4.6米处,吸水坑处垫层埋深在-5.2米处。建议增加建筑及结构做法: 1.1抹灰:1)水池外壁、内壁和顶板顶面,用1:2防水砂浆抹面,厚20mm,水池顶板底面、支柱和导流墙等表面,可用1:2水泥砂浆抹面,厚15mm。2)如水池施工采用光滑模板,可以取消水泥砂浆内抹面。 3)为提高水池的不透水性,池内的1:2防水砂浆抹面,应分层紧密连续涂抹,每层的连接缝需上下左右铺开,并应与混凝土的施工缝错开。 2.水池顶板地面做法:(从上到下)覆土夯实—TS-C防水卷材(仅顶板面设置)—1:2水泥砂浆找平—200厚顶板 二、施工部署 (1)施工准备: 施工前要熟悉图纸,查对标高、预留套管、埋件位置,放轴线,做好周围排水工作。 (2)施工顺序: 第一步施工水池基础垫层(挖基坑→清底→验槽做好周边临时排水→ 支模板→浇砼垫层→垫层周边分层回填夯实)垫层周边回填完毕。第二步施工水池底板与池壁的斜托上部约300mm处,并预埋金属或塑胶止水带。第三步施工池壁与顶板连接的斜托下部处。第四步施工现浇顶板及水池进行灌水试验、验收。第五步施工池内导流墙及池外壁保温墙。第六步施工池壁内外抹灰。第七步施工池顶复土及周边回填夯实。

三、具体施工方法 1、施工测量: 按站区内固定坐标及标高,用经纬仪和水准仪进行测算、图示位置和标高,定轴线控制桩、高程桩,并测设临时水准点,临时水准点和轴线控制桩的设置,便于观测,一定要牢固,并采取保护措施。 2、基坑开挖: 基坑底部的开挖宽度可按下式计算: B=B1+2b1+b2 式中B基坑底部开挖长或宽 B1垫层宽度或长度 b1每侧工作面宽 b2可变数(设临时排水或需设挡土板宽度) 边坡坡度按硬塑粘性土类,放坡系数为1:1计算,现根据现场实际情况,基底周围需设一条临时小明沟(离垫层500mm外)。再设临时抽水井中一个,以防下雨时损坏基底土质,挖基底土方时,根据反铲性能,可次挖到设计标高以上200mm,以后用人工挖除至设计标高,若遇有地下水,根据排水条件和场地情况挖至地下水位以上,待排除地下水后再挖至预定标高。 3、验槽 根据图纸要求,不同土质情况有不同的地基处理,在开挖基坑时,及时会同设计、监理方确认土质情况,并对基础形式作业决定。基坑底高程的允许偏差为±20mm。 4、施工排水

蓄水池施工方案

主要工程施工方法 (一)测量放线 该工程平面形状均较规则,平面定位难度不大,但亦应引起技术人员足够的重视,要选派测量技术高、经验丰富的人员进行测量操作。根据甲方给定的控制点分别将每幢楼的主轴线测设出来,然后将外的交点测出,将引出点用木桩测定于地上,并在木桩顶钉上小钉子作为标志,以此作为控制挖土及基础定位的依据。房屋外墙轴线控制以后,即可根据建筑物平面定位尺寸测定各轴线的位置,并在确定4~6个控制点,上部每层结构在对应位置预留200MM×200MM洞,作为轴线向上引测的依据。 (二)钢筋工程 钢筋原材料进场要有相应的质量证明文件,钢筋规格、型号,类别、物理力学性能应按有关规程严格检验,并进行复试,试验合格后方可使用。 基础钢筋采用闪光对焊辅以搭接焊,接头按规范相错,并弹线铺设,用砂浆垫块控制保护层厚度。构造柱钢筋按设计高度一次配设出零米,以后每层在出楼板500~1000处接头,柱钢筋绑扎时按规范及设计拉接筋。圈梁及板筋采用绑扎,砂浆垫块控制保护层厚度,板内负弯矩筋采用马凳支设。 注意事项: (1)所有120mm厚墙,沿高度每500mm高设置2Φ6通长拉接筋;构造柱与墙体间连接处,沿高度每500mm高设置2Φ6拉结筋,每测伸入墙体不小于1000或至洞边;所有构造柱在每楼

层上下各处箍筋加密成@100; (2)当板上预留洞尺寸<300时,板筋不断,浇洞而过,当≥300时,按《建筑结构构造资料集》的要求设洞边加强筋; (3)板内预埋管须敷设在板内上下两层钢筋网之间,当埋管处无板面筋时,则须沿管和长方向加Φ8@200的钢筋; (三)模板工程 本工程模板采用小钢模,顶板采用竹胶板---碗扣式快拆体系,构造柱以砖墙附以木方为模板。 模板拆模时砼强度必须要符合规范要求,先拆除非承重部分,后拆除承重部分,原则上为先安的后拆,后安的先拆。 (四)砼工程 1、砼浇筑 砼浇筑前应将模板内杂物清理干净,并应浇水冲洗,湿润模板,同时配备专门看护钢筋、模板的钢筋工、模板工,发现问题和异常要及时处理,基础不分段浇筑一次性浇筑完成,振捣时,要快插慢拨,插点均匀,不得漏振,防止出现蜂窝麻面、孔洞等质量通病。 上部结构施工时每栋楼按单元组织流水施工。浇筑砼时,要随时观察模板,钢筋及预埋件,孔洞等如发现位移及变形,及时采取措施,进行处理。 2、混凝土的养护 混凝土浇筑完毕,终凝以后,对混凝土加以覆盖和浇水养护,普通混凝土浇水养护时间不少于7天,浇水次数以保证混凝土表

高位蓄水池施工方案

高位蓄水池施工方案 编制: 审核: 批准: 编号: 日期: 河北省第四建筑工程公司

高位蓄水池施工方案 一、编制依据 1. 甲乙双方签订的施工合同及施工蓝图 2. 国家现行的施工及验收规范、规程。 3. 建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4. 我公司多年来建设成功的二十余个水泥厂所积累的施工经验及各类工法。 5. 公司内部《质量手册》及《程序文件》。 二、工程概况 本工程为150帝储水池,内有导流墙及柱子。池子为圆形,内径3900mm壁厚200mm池高3.5m。池顶设通风管两个,检修孔一个。水池西侧设阀门井为长方形池,长2.3m、宽1.8m、高2.5m,壁厚200mm碌强度等级C20,抗渗等级不小于S6,垫层碌采用C15= 二、施工布者 1. 质量目标:合格。 2. 工期目标: 定位放线:2003年7月10日—7月30日 基础:2003年7月10日一7月30日 主体:2003年8月5日一8月19日 抹灰:2003年8月20日一8月22日 3. 现场管理目标:达到文明施工工地标准。 4. 安全目标:安全生产达标。杜绝重大伤亡事故,一般事故频率为3%以下。 5. 栋号工长:吴宵乐 四、施工流程 场地整平T测量定位、放线T基坑开挖及地基处理T浇混凝土垫层T刷防水层T池内壁、底板抹防水砂浆T进出管道安装T四周及顶板回填土T作散水坡及栏杆。

五、主要项目施工方法 1. 底板及300高池壁施工 底板绑钢筋时,钢筋马凳不得穿透底板,马凳形式如图: 池壁、导流墙、柱钢筋一同绑扎到池壁顶标高,内外搭双排脚手架支撑池壁钢筋,保证池壁钢筋位置不偏移。导流墙、柱钢筋利用焊在底板上层钢筋上的钢筋穿钢管,搭脚手架固定。浇筑完碌后,剔除钢筋四周的碌,割断钢筋,用掺膨胀剂的水泥砂浆封堵。 底板支模采用木模板,300高池壁采用定形木模板,保证池子的斜度、截面, 以利丁上层池壁支模找正,池底板边缘斜角后作。模板用?12@600穿墙螺栓加固,螺栓距底板上表面150mm中间加焊5X 5X 5止水片,螺栓两头加橡胶圆形垫片,浇筑完碌后剔出垫片、凿断穿墙螺栓,抹加膨胀剂的水泥砂浆封堵。 止水片\ /~垫块 止水片垫块 穿墙螺栓示意图 在池壁300高处加5mnH止水钢板。止水钢板连接应满焊,加固止水钢板时,不得将止水钢板与穿墙螺栓焊在一起,以免减小透水路径。止水钢板与防水套管相遇时,止水钢板应与防水套管的止水环满焊连接。 2. 池壁施工 支模时,导流墙处留施工缝,池壁内外利用双排脚手架加固模板,支模采用胶合板支模,木方平贴模板使用,木方净间距120mm中间插钢管,钢管外背木楔。采用?14@600穿墙螺栓加固,底部螺杆距底边150mm支模时,上部模板的木方向下延伸,利用底部300mmW模板的穿墙螺栓加固上部模板,保证上下模 板的接茬顺直 浇筑时先浇筑外壁碌,再浇筑导流墙碌。浇筑时采用分层浇筑。每层浇筑高度不得大

清水池(消防水池)工程施工方案

北京XX 消防水池 施 工 方 案 编制人: 审核人: 审批人: 北京XX建设集团有限责任公司 2007-9

1.编制依据 2.工程概况 2.1工程简介 3.施工安排 3.1各部位施工安排 先进行雨水管线施工,再进行消防清水池施工,最后做电路及管井施工。 3.2劳动组织及职责分工 3.2.1管理层负责人:XXX 3.2.2劳务层负责人:XXX 3.2.3工人数量及分工 木工:3人放线、支护、预埋件安装

钢筋工:2人钢筋制作绑扎、保护层控制 砼工:2人砼搅拌、浇灌、养护 瓦工:2人砌筑、抹灰 架子工:2人搭设脚手架、配合支模 电工:1人现场照明、电气管线预埋 管工:1人管道安装 焊工:1人管道安装 普工:1人配合土方开挖,砼搅拌等作业4.施工准备 4.1技术准备 a.熟悉施工图纸中的各项施工内容。 b.准备各种施工测量仪器。 4.2现场准备 a.应清除场地内杂物,保证施工现场的通畅。 b.准备各种施工机械机具周转材料进场,包括:砼搅拌机:1台 切断机: 1台 弯曲机: 1台 蛙式夯: 1台 交流焊机: 1台 振动棒: 1套 振动器: 1台

经纬仪: 1台 水准仪: 1台 5.施工要求 a.土方开挖 1、主要机具: 1.1 挖土机械有:挖土机、自卸汽车等。 1.2 一般机具有:手推车。 2、作业条件: 2.1 土方开挖前,应根据施工方案的要求,将施工区域内的地下、地上障碍物清除和处理完毕。 2.2施工机械进入现场所经过的道路、桥梁和卸车设施等,应事先经过检查。 2.3 选择土方机械,应根据施工区域的地形与作业条件、土的类别与厚度、总工程量和工期综合考虑,以能发挥施工机械的效率来确定。 2.4 施工区域运行路线的布置,应根据作业区域工程的大小、机械性能、运距和地形起伏等情况加以确定。 2.5 在机械施工无法作业的部位和修整边坡坡度、清理槽底等,均应配备人工进行。 3、操作工艺 1 工艺流程:

消防水池施工方案

消防水池工程 专 项 施 工 方 案 建设单位: 施工单位: 编制人: 审核人: 日期:2018年4月7日

目录 第一章编制依据 (3) 第二章工程概况特点 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章分项工程施工方案 (6) 第五章深基坑监测 (8) 第六章临边保证措施 (9) 第七章质量保证措施 (9) 第八章安全生产保证措施 (10) 第九章质量通病及防治措施 (13) 第十章工程成本控制措 (16) 第十一章施工工期保证措施 (20) 第十二章雨季施工保证措施 (21) 第十三章文明施工保证措施 (21) 第十四章成品保护措施施 (22) 第十五章工程创优保证措施 (22) 第十六章环保管理及措施 (25) 第十七章应急预案 (26) 第十八章施工进度计划表 (28) 第十九章施工平面布置图 (29)

消防水池工程专项施工方案 第一章编制说明 第一节编制依据: 1、本工程现有设计图纸。 2、国家及本地区现行施工规范、有关法律、法规等文件。 3、现行建筑、安装等劳动和工期定额。 4、建筑行业推广的新技术、新设备、新工艺、新材料。 5、本工程施工合同。 第二节拟使用的现行国家及地方主要标准、规范 序号名称版本 1、工程测量规范 GBJ50026-93 2、混凝土结构工程施工质量验收规范 GB50204—2015 3、建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2013 4、建筑施工安全检查标准 JGJ59-2011 5、建筑机械使用安全技术规程 JGJ33-2012 6、施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2016 7、其他有关国家及吉林省现行施工验收规范等。 第二章工程概况特点: 工程名称:消防水池工程 工程地点: 建设单位: 监理单位: 勘察单位: 设计单位: 施工单位: 第一节建筑设计 本消防水池面积149.42M2,容积为500M3。建筑物长16.60米,宽12.20米,高度为4.20米;结构形式:钢筋混凝土结构。池底标高-4.50米,相当于

蓄水池施工方案1

一、编制说明 1.1编制依据 1、Ⅲ区蓄水池工程施工图及甲方通知; 2、地质勘察报告; 3、施工组织设计; 4、现行相关规范、标准、图集、法律、法规等。 (1)、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001) (2)、《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204—2002) (3)、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2002) (4)、《砌体工程施工及验收规范》(GB50203—2002) (5)、《地下工程防水技术规范》(GB50108—2002) (6)、《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804 1.2编制原则 1、有利于加快工程进度,确保工程质量与安全目标的实现,着实履行合同约定的义务。 2、在施工上本着施工可行,技术可靠,经济合理为出发点。 3、在施工组织上,在准备阶段提前做好各种技术准备,对主要工程的大宗型材料提前组织进场并做好妥善保管,在施工过程中合理安排各工序间的施工顺序,确保相互衔接,不致于出现由于自身原因产生的窝工现象。 4、合理安排好现场的平面布置,尽可能减少大临设施,减少场内二次倒运,做到文明施工。 二、工程慨况及特点 2.1工程概况 1、四川国际网球中心园林景观工程位于四川成都市双流县东升镇普贤村(双流新城),Ⅱ标景观工程面积为5万多平方米,建设单位为四川川投国际网球中心开发有限责任公司,监理单位为中咨工程建设监理有限公司。本蓄水池工程位于Ⅲ区6#楼别墅南侧,主体长宽尺寸为4×14M,高3M,蓄水能力100M3。参照《矩形钢筋混凝土蓄水池》05S804图籍施工。其主要工作内容包括:土石方开挖、水池混凝土、顶板及侧壁防水、设备安装及管道安装、附属设施施工、蓄水池顶及周边土石方回填。 2、三通一平:水、电、道路已通到工地,场地已平整。 3、施工情况:机械、工具、人员已进入现场。 4、工期以满足总体工期为目标。 2.2工程特点: 1、因本工程为地下工程,底板整体落地,土石方开挖量较大。 2、因蓄水池离Ⅲ区外自然湖较近,底板在自然湖面以下,地下水多。必须采用井点降水以降低地下水。

高位蓄水池施工方案

高位蓄水池施工方案 编制: 审核: 批准: 编号: 日期: 河北省第四建筑工程公司 高位蓄水池施工方案 一、编制依据 1.甲乙双方签订的施工合同及施工蓝图 2.国家现行的施工及验收规范、规程。 3. 建设部《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)。 4.我公司多年来建设成功的二十余个水泥厂所积累的施工经验及各类工法。 5.公司内部《质量手册》及《程序文件》。 二、工程概况

本工程为150m3储水池,内有导流墙及柱子。池子为圆形,内径3900mm壁厚200mm 池高3.5m。池顶设通风管两个,检修孔一个。水池西侧设阀门井为长方形池,长2.3m、宽1.8m、高2.5m,壁厚200mm砼强度等级C20,抗渗等级不小于S6,垫层砼采用C15b —- 亠——r- —/_- i~r~n 三、施工布署 1.质量目标:合格。 2.工期目标: 定位放线:2003年7月10日-7月30日 基础:2003年7月10日-7月30日 主体:2003年8月5日-8月19日 抹灰:2003年8月20日-8月22日 3.现场管理目标:达到文明施工工地标准。 4.安全目标:安全生产达标。杜绝重大伤亡事故,一般事故频率为3%。以下。 5.栋号工长:吴青乐 四、施工流程 场地整平一测量定位、放线一基坑开挖及地基处理一浇混凝土垫层一刷防水层一池 内壁、底板抹防水砂浆一进出管道安装一四周及顶板回填土一作散水坡及栏杆。 五、主要项目施工方法 1.底板及300高池壁施工 底板绑钢筋时,钢筋马凳不得穿透底板,马凳形式如图: 池壁、导流墙、柱钢筋一同绑扎到池壁顶标高,内外搭双排脚手架支撑池壁钢筋,保证池壁钢筋位置不偏移。导流墙、柱钢筋利用焊在底板上层钢筋上的钢筋穿钢管,搭脚手架固定。浇筑完砼后,剔除钢筋四周的砼,割断钢筋,用掺膨胀剂的水泥砂浆封堵。 底板支模采用木模板,300高池壁采用定形木模板,保证池子的斜度、截面, 以利于上层池壁支模找正,池底板边缘斜角后作。模板用?12@600穿墙螺栓加

高位水池方案

,<4>为保证钢筋的位置,间距准确,钢筋支撑采用12钢筋加工成的马登铁,呈梅花形布置,间距1.5m/个,钢筋都严格按设计图纸及钢筋加工单,布筋大样图进行施工,不得出现少放或漏放现象,严禁以小代大,钢筋表面应清洁无损伤,油化污染及老锈现象。 ,<5>钢筋的接头位置按规范要求错开,钢筋的刚好,直径,位置,间距,根数无误,绑扎的竖向钢筋和水平钢筋位置准确,挷扣牢固,接头全部采用焊接。钢筋焊接,绑扎质量必须达到规范要求。检员从高度的责任心对工程质量进行把关,最后交友监理进行验收,在整个施工过程中,没一笔都在认真检查的基础上检验批验评表,由于钢筋工程属隐蔽工程所以应在混凝土浇筑前,对钢筋及预埋件进行验收后,做好隐蔽工程记录,十严格质量管理落到实处。四,模板工程: 根据本工程的设计特点及质量标准,模板全部采用多层板施工。 1>,池壁模板安装顺序:单片组合模板组拼——检查模板位移,垂直度和对角线,并校正确——全面检查安装质量——群体固定 2>,模板支设前的各项准备工作: 1 .进行中心线和位置线的放线,首先引测建筑物的边线,并以该边线为起点,然后用墨线弹出模板的边线和控制线,模板安装前,应向班组进行技术交底,模板应涂刷甲荃硅树脂脱模剂,严禁在模板上涂刷机油,同时准备好纸膜嵌绝材料,胶带纸嵌绝。 2模板必须安装牢固,池壁采用14止水拉杆,间距不得大于600mm进行加固,池内采用满堂架,外壁为双排架架管支撑 3未画图 为更好的保证工程质量,我们严守三检制的验收程序,认真做好班组自检,交接检,质检员以高度的责任心对工程质量进行把关,最后交由监理进行验收。 五.混凝土工程. 1>混凝土施工前准备: 1作好配合比,派专业技术人员到搅拌站监督拌制。 2采用商品混凝土要有厂家验收合格证,严格按设计配合比进行搅拌制混凝土。 3混凝土施工采用两台50型装载机运送至坡中间,然后安装爬山虎运送混凝土。 4施工天气满足作业要求。 混凝土试浇。 水池基础底板,池壁均匀为C30防水混凝土,抗渗等级为S6,基础垫层为C15,我再施工中分为三个阶段进行浇筑,底板垫层——池壁底端的斜托上部,并应避开斜托斜筋——池壁顶板。 1垫层浇筑:选用商品C15混凝土,装载机送至施工现场,然后用人工倒运至模板内,用平板振动器振动,人工用刮杆及模板,搓平为止 2池底板及池壁顶板浇筑时应对工人进行现场交底,先洒水润湿接触面,但不得有积水,混凝土振捣要派专业振捣师进行振捣,振捣混凝土要快插慢拔,振点均匀,采用梅花式振捣方法,振动棒每次移动距离控制在450mm——600mm,严防漏振,过振,混凝土表面不在显著下降,无气泡出现,表面泛灰浆为准,安排木工,钢筋工现场跟踪值班,对出现的问题及时处理 3>混凝土验收方法: 1混凝土浇筑应留有试块,试块在现场制作,然后检查试块的抗压强度,抗冻性,抗渗性。 2每工作班取样不得少于一组。 4>混凝土养护: 混凝土从始宁后开始覆盖养护(一般为8——10h内,炎热天气为2h)根据季节和气

蓄水池施工方案(完整版)

1. 编制说明及编制依据 1.1 编制说明 1.1.1目的:认真贯彻执行公司质量方针,精心组织施工,确保工程“高质量、快进度、低成本”地完成,坚持“安全第一,预防为本”的法则,创造更好的经济效益和社会效益。 1.1.2内容:本方案主要对该单位工程的施工程序、资源配备、主要分部分项工程的施工方法、进度控制、质量安全措施等方面进行叙述。 1.1.3实施:本方案作为本工程施工时的原则性指导文件,具体施工过程中可因条件变化进行适宜性变更。本方案由工程技术部负责实施,并进行书面的、口头的技术交底。 1.2 编制依据 1.2.1 施工合同(HYJ2T-002)及组成合同的相关文件。 1.2.2《建筑施工手册》缩印本第四版。 1.2.3 天津水泥工业设计研究院设计的施工图(见下表)。 1.2.4 国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。

1.2.5其它 其它文件 2. 工程概况 2.1 现场施工条件与环境 2.1.1 工程与周围建筑物的关联 本工程位于一线蓄水池的北侧,两者相邻轴线间距3.5m.西侧为厂区主马路,东侧为压缩空气站,北侧为煤及页岩原料区,周围施工空间充足。 2.1.2施工临时水电 现场施工用水源、电源接入方便。 2.2 工程概况 2.2.1 建筑概况 平面为方形,水池内空尺寸25m×25m×4m,内设5×5个支柱,支柱跨度边柱为4100外,其余均为4200,水池地下部分2 m,地上部分2m,占地面积约700M2。水池内壁用1:2防水砂浆抺面20厚,其他表面用1:1水泥砂浆抺

面15厚。池盖沿4轴线向两侧对称找1%坡。 2.2.2 结构概况 地基承载力180Kp;钢筋砼结构储水池,砼抗渗等级S8,垫层砼C10,其余C25;钢筋保护层池底、池壁及柱为45,池盖为30。 2.2.3 水系统概况 水池阀门开关、均接入中控室控制; 水池内设液位计,将水位信号传入中控室,并与潜水泵及进水管的电动阀连锁控制; 所有阀门均设置在地面上(或设置具备浮球式控制自动抽水泵操作井); 电磁流量计从原蓄水池拆移安装。 2.3施工条件 本水池位于一线原蓄水池的右侧,占地处为砼场坪,有栏杆等附属构件,在基坑开挖前应先进行砼地坪破除,栏杆拆除等工作。总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 2.4 主要工程量一览表 2.5 施工中需重点控制的内容 2.5.1 地基验收 地基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免地基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清

高位水池方案

1、编制依据 1.1上海市政设计院设计的每个4000立方米施工图 1.2内蒙古乌努格吐山铜钼矿工程自然条件 1.3现场建筑规范施工规范大全 1.5建筑施工手册 2、工程概况 2.1工程建设概况 工程名称:内蒙古自治区新巴尔虎右旗乌努格土山铜钼矿 工程地址:内蒙古自治区满洲里市西南22千米新巴尔虎右旗 建设单位:内蒙古矿业有限公司 设计单位:上海市政设计院 监理单位:长春黄金设计院工程建设监理部 本水池由三个4000立方米水池组成,总容量为12000立方米,由黄金设计院出具12000立方米高位水池结构图。参照上海市政设计院设计的高位水池96s823-96s833,96s836-96s838矩形钢筋砼清水池,套管,钢梯,检查口,通风管,集水坑参照96s821图集进行施工。 2.2施工条件 自然条件,施工区域处于高纬度地带,属于旱型寒温带冬季严寒春季有暴风雪,年降水量平均278.34毫米,年平均气温-0.71℃.区内水系不发育,没有形成河流,区内没有林木,为草原牧区。

施工条件:现有草原道路与外部农路相通,经自己修筑后可以满足施工期间的运输要求,生产生活用水仍需要采用水车运输,砼采用商品砼。 2.主要分部施工方案 1.工程定位及标高控制 1.1测量依据 根据业主提供的主厂房测量建筑方格网及工程控制网,严格执行≤工程测量规范≥对照本工程的坐标总平面图中的方位点系,在施工区域内引入一级导线点,利用全站仪、水准仪、经纬仪对依据的控制点详细检查其平面坐标和高程,确保引入施工现场的控制点准确无误。 1.2仪器选择 BF6082(全站仪)T2经纬仪N2自动安平水准仪和50米钢尺、铝合金塔尺,上述仪器工具均有经有资质单位检定合格的有效使用合格证。 1.3施测方法 定位与轴线控制,依据业主提供的纵横两条坐标控制线,利用全站仪、经纬仪和经计量检测部门鉴定过的钢尺进行设置轴线控制网的控制点,浇筑砼进行控制点保护,测设角度时须用测回法重复检核,钢尺量距时按规范采用拉力计控制拉力精确至毫米,并按检测结果加以尺长修正、温度改正、倾斜改正等方法,确保定位高程传递无误。 3、土方工程 3.1施工顺序

消防水池施工方案简单

*****工程 施 工 方 案 编制人: 审核人: 批准人: *****有限公司 年月日

消防泵房施工方案 一、设计概况: 本工程位于********西侧,仓库2北面,建筑面积187.24平方米,地上一层,桩及承台基础框架及剪力墙结构,建筑高度5.4米,层高4.5米,顶板厚度120mm,该消防蓄水池底板厚300mm,池壁厚度为250mm。砼强度等级分别为:素砼垫层:C20;底板:C40,P6;池壁:C35,P6;顶板:C35,P6。 二、施工准备: 本项目部接到任务后,组织有关人员认真熟悉图纸,因工程时间紧,又接近冬天,所以必须对图纸中所使用的材料进行准备并采购,组织施工力量,考察并联系打桩队进场,预约钢筋、模板、砼等班组进场。 三、地下室消防蓄水池结构施工方案: (一)消防蓄水池施工顺序为: 场地平整→打桩→土方开挖→砼垫层→砖胎膜施工→回填土→池底板垫层浇筑→浇桩芯砼→底板防水工程→防水层防护层→底板地梁钢筋绑扎→防水套管安装、止水钢板安装→浇筑承台地梁底板C40P6砼→框架柱剪力墙钢筋绑扎→框架柱梁剪力墙顶板模板安装→框架梁顶板钢筋绑扎→柱剪力墙梁板砼浇筑。 (二)钢筋工程施工方法: 1.该消防泵房底板受力筋为三级钢Φ12@150双层双向,池壁竖向受力钢筋为三级钢Φ12@150,水平筋为三级钢Φ12@150。

2.消防泵房所用钢材进场后,必须按进场批次和产品的抽验方法进行现场批量见证取样,合格后方可使用。因本工程为三级抗震等级,故钢筋检验所得强度实测值应符合下列规定: 2.1钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值下应小于 1.25。 2.2钢筋屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于1.3。 3.底板钢筋绑扎前,应先在砼垫层上划分好钢筋位置线,钢筋绑扎时,应严格按线的位置绑扎钢筋,所有底板钢筋交叉点必须全部扎牢,且相互成八字形。 4.底板的底部钢筋及池壁竖向钢筋的砼保护层应使用标准厚度的垫块,确保保护层的厚度,对底板上层负弯矩筋必须用Φ10@1000马凳筋进行支撑,以保证上下层钢筋之间间距,池壁钢筋采用梯子筋进行绑扎定位,梯子筋采用三级钢Φ12@250。 5.底板受力钢筋连接采用绑扎搭接,同一构件中,相邻纵向受力钢筋绑扎扣搭接接头宜相互错开,在连接区段长度为1.3m内(L L为搭接长度),纵向钢筋搭接接头面积百分率不宜大于25%。 6.为保证池壁墙体厚度,采用三级钢Φ12@1000水平支撑钢筋长度为250mm,梅花状布置。 7.在池壁钢筋绑扎时,沿池壁四周在底板以上500mm处设一圈钢板止水带,止水钢板固定用Φ12@400钢筋点焊在池壁墙筋上。 8.消防泵房钢筋安装质量检验评定必须符合下列规定。 8.1钢筋网片绑扎:长、宽允许偏差±10mm。

蓄水池专项施工方案

蓄水池专项施工方案 第一章工程概况 一、工程概况 1、新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇项目一期厂址位于库尔勒市轮台县城边西南侧,地形北高南低,地势呈现为由东北向倾西南斜,一期厂址南北宽约为544m,东西长约为869米,占地面积约为427627m2。 本设计为新疆巴州东辰工贸有限公司30万吨/年甲醇工程全厂给排水、消防、循环水管管道管网设计。 工程工期:合同签订后81日历日。 2、施工临时水电 现场已接入施工用水源、电源接入方便。 本水池位于4#道路南侧,总的来说现场作业平面比较容易布置。道路、交通条件均具备,存在的问题是协调工作要做好,保证水池的顺利施工的同时不得影响一线二线的其他生产和作业活动。 二、地质勘察 1、场地工程地质条件: (1)拟建场地地貌单元属于冲洪积平原上游地带,场地地形较为平坦。 2、场地土构成 (1)根据勘察报告内容:勘探深度30m范围内,场地土的构成主要为杂填土、圆砾。第一层杂填土层:以粉土为主,夹大量建筑垃圾和生活垃圾,局部含较多小卵石,层厚度在0.3至0.8m范围内,土质松散、干燥。

第二层圆砾层:黄褐色,埋深0.3-0.8m,颗粒磨圆度中等,呈亚圆形-圆形,颗粒间以颗粒间以中粗砂充填,夹有粉土、砾岩为主,硬度高,勘察报告说明未揭穿该层,最大可见厚度29.5m,中密~密实干燥~稍显~饱和 第二章编制依据 一、编制依据 1、施工合同及组成合同的相关文件。 2、《建筑施工手册》缩印本第四版。 3、国家现行的有关施工质量验收规范、标准(见下表)。 4、其它 其它文件

三、施工中需重点控制的内容 1、地基验收 池基验收应及时进行。请总包单位组织地勘单位现场代表、业主现场代表及监理单位现场代表跟踪地基持力层到位情况,以便及时组织地基验槽。避免池基暴露时间过长,使其受雨水、大气等因素的扰动,从而出现反复清理基底的情况。 2、防渗控制 本蓄水池设计防渗做法1/2边坡及池底300厚风积沙上铺100厚优质粘土上贴六棱水泥砂浆灌缝,在施工过程中配备专人掌控铺设技术及边坡坡度符合设计要求的重要性,确保蓄水池的防渗达到不渗不漏。 第三章施工计划 一、项目管理目标 1、工期目标 本项目根据招标文件要求,确保甲方对工期要求的重要性。 2、质量目标 (1)工程质量满足设计、规范规定性能、安全和可靠性等方面的要求。(2)各单位工程质量目标为合格。 (3)安全文明生产目标

消防水池施工方案40189

巫山县龙潭沟农产品综合交易市(FM广场)4#、5#、8#及地下车库 消 防 水 池 防 水 专 项 施 工 方 案 编制单位重庆市昌宝建设有限公司(FM广场4、5、8#楼项目部)编制叶骏 审核代光波 日期二〇一七年八月

消防水池专项施工方案报审表 工程名称:重庆亚太巫山县龙潭沟农产品综合交易市场(FM广场)4、5、8、楼及其车库编号: 本表由承包单位填报,一式三份,经监理单位审批后,业主、监理单位,承包单位各存一份。

目录 工程概况 (3) 2、主要施工方法 (4) 3.3.1防水做法 (4) 裂缝处理工艺流程 (9) 搭设裂缝排查操作平台 (9) 全面检查并作出标记 (9) (9) 工程概况 1、本项目位于重庆市巫山县平湖东路,北侧、东侧临接平湖东路,南临巫山县综合应急救援大队水陆联勤基地和环湖路大桥,西临平湖大桥,紧临大宁河湖畔。 用地性质商业、居住用地,规划要求建筑限制最高高度沿城市道路不超过8层,容积率≤2.89,建筑密度≤40%,绿地率≥30%,配套设施面积1208㎡,停车位2062个,总建筑面积313087.38㎡。本施工单位负责4、5、8#楼区域及地下车库工程施工,建筑面积约113000㎡,包括各类功能设施齐全。 编制依据 根据重庆市巫山县丰绿农产品批发市场有限公司下发施工图以及本工程其

他图纸及国家,省,市现行有关规范,规程,规定的有关要求。 2、主要施工方法 3.3.1防水做法 1、剪力墙防水。剪力墙外侧防水层共一层为防水涂料,内标高-0.4m 施工 缝处设一道止水钢板,具体做法如下:

(1)剪力墙、底板部分 基层准备→施工工具准备→基层处理→涂刷底涂→细部附加处理→第一道水泥基防水→第二道水泥基防水→防水层检查验收→保护层施工javascript:;方法/步骤 一、施工准备工作 水泥基渗透结晶型防水材料在施工时所需的工具比较简单,一般施工用具如下:铁锤、钢钎、油漆铲刀(配合拌料用)、抹灰铁板或括板、3~4寸油漆刷、手提喷雾器、水桶、拌料板或拌料桶。调配好灰浆是保证防水施工质量的

砖砌蓄水池施工方案(优选.)

最新文件---------------- 仅供参考--------------------已改成-----------word文本 --------------------- 方便更改 赠人玫瑰,手留余香。 中国铁建·东来尚城一期 砖砌蓄水池施工方案 编制: 审核:

中铁十五局集团第七工程有限公司 都匀项目经理部 2012年9月4日 一、工程概况 本工程为中国铁建·东来尚城一期住宅楼、商业楼工程,工程位于贵州省都匀市开发区原桥梁厂,单栋编号为1a、1b、1c、包括3栋塔楼及2层裙房。 本工程第一合同段总建筑面积约53834.58m2。其中住宅建筑面积33790.98 m2,商业建筑面积6419.92 m2,地下室总建筑面积20043.6m2,地下一层,地上二十三层,包括两层商铺,建筑总高度77.8米。为了保证施工安全,需拟建蓄水池(6*6*2)一个,供现场施工和消防用水。 二、施工工序 1.放线尺寸的确定

此蓄水池位于地面以上,不用开挖,只需平整地面,按照施工要求正确放线。 2.砌筑材料要求 砖选用机制混凝土砖,水泥沙浆标号选用M75,水泥选用P032.5,沙为机制沙。 3.砌筑 砌底板:把砖用水浇透,池底铺浆砌砖,砖与砖留足灰缝,砖茬错开,前后、左右、上下不留通缝。砌池壁:把砖用水浇透,砌砖沙浆饱满,不留通缝。 4.防水抹面的施工操作 按五层防水做法,其步骤是:在基层面浇水湿透后,素灰(水灰比0.5)分两次抹成。先抹1毫米厚,用铁抹子用力刮抹4遍,刮抹均匀,使素灰填实基层的孔隙,与基层牢固结合,随即再抹1毫米厚找平,找平要保证素灰厚度均匀,不能听到抹子碰基层的声音。在素灰初凝前用板刷蘸水按顺序均匀水平涂刷抹成毛纹,以堵塞和填平毛细孔道,增加不透水性。第二层抹水泥沙浆(用1:2.5水泥沙浆,水灰比0.4)5毫米厚,在素灰层初凝期间即抹水泥沙浆层,要轻轻抹压,以免破坏素灰层,但也要使水泥沙浆层中的沙粒压入素灰层,压入深度约为素灰层厚度的1/4,使两层能牢固地粘结在一起。在水泥沙浆初凝前,用扫帚将沙浆表面顺序向一个方向轻轻扫出横向条纹,不准另行加水,也不能往返扫。在实际施工中,横向条纹比纵向和斜向条

相关文档