文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 架空线路基础施工方案

架空线路基础施工方案

架空线路基础施工方案
架空线路基础施工方案

泗县深能马鞍山一期20兆瓦地面光伏电站项目

泗县深能马鞍山一期20兆瓦地面

光伏电站项目

架空电力线路基础施工方案

中国能源建设集团江苏省电力建设第三工程有限公司泗县深能马鞍山光伏项目部(章)

二0一六年四月十一日

批准:年月日审核:年月日

年月日

年月日编写:年月日

年月日

目录

1.概况 (1)

2.施工依据 (1)

3.线路前进方向及桩位编号 (2)

4.施工作业及要求 (2)

5.质量保证措施 (7)

6.基础施工目标 (10)

7.职业健康安全、文明施工及环境保证措施 (10)

架空电力线路基础施工方案

1.概况

1.1 工程概况

泗县深能马鞍山一期20兆瓦地面光伏电站项目架空电力线路工程为3回架设,全线线路路径总长3.48km(其中单回架空长0.46km,双回架空长1.57km)电缆总长1.47km,新建铁塔9基。

导、地线型号:

主线导线采用LGJ-185/30钢芯铝绞线,地线采用GJ-50镀锌钢绞线;

支线导线采用LGJ-95/20钢芯铝绞线,地线采用GJ-35镀锌钢绞线。

地质地形

本工程沿线位于山区地带,地形开阔稍有起伏,该场地内地下水类型有两种类型:松散岩类潜水、基岩裂隙水。松散岩类潜水主要赋存于上部素填土、层中,其补给来源主要为大气降水渗入,排泄方式以蒸发为主,并随季节变化有所升降,据调查地下水位受季节影响年变幅较大,基岩裂隙水主要赋于下部风化岩层中,它们主要通过侧向径流及越流进行补给于排泄。根据本次勘探深度内揭露地层情况,沿线地基土主要为:上部为粘性土、下部为基岩。土层强度较差,为高压缩性土,工程地质条件差不宜直接;基岩强度高具低压缩性,工程地址条件好。

1.3 交通运输条件

本线路通道大部分位于山区地带,施工运输条件一般。

1.4 混凝土强度使用情况

现浇基础采用C40级混凝土。地脚螺栓保护帽采用C15级混凝土,基础垫层采用C15级混凝土垫层。

2.施工依据

本工程铁塔基础施工及本作业指导书的编制、工程验收等,遵守以下文件及规范:

1.1 110kV及以上送变电工程启动及竣工验收规程DL/T 782-2001

1.2 110kV-500kV架空电力线路工程施工质量检验及评定规程DL/T 5168-2002

1.3 110-500kV架空电力线路施工及验收规范GB 50233-2005

1.4 混凝土质量控制标准GB 50164-2011

1.5 交流电气装置的接地DL/T 621-1997

1.6 建筑基桩检测技术规范JGJ 106-2003

1.7钢筋机械连接技术规程JGJ 107-2010

3.线路前进方向及桩位编号

3.1 线路前进方向与基础编号

本工程线路以21台箱变为1组以1回35kV电压等级架空集电线路送至风电场的开关站(即由小号向大号)为前进方向,线路转角以此方向来确定为左转或右转。

施工基础编号:面向线路前进方向,从小号向大号自左向右顺时针方向A、B、C、D进行编号。

基础表面标识:当基础浇筑结束拆模后,四条腿分别用喷漆(红色)注明A、B、C、D;桩号、基础型式喷在A腿,以便检查验收(当四条腿基础型式不同时分别标注在立柱表面)。

3.2 塔位位移及横担布置

3.2.1本工程所有转角塔沿横线路方向和顺线路方向均不作位移,施工时以平断面定位图标注为主。

3.2.2本工程转角塔(含终端塔)横担均布置在线路转角内侧的平分线上,

3.3 转角塔预高值控制

转角塔应组立在倾斜平面的立柱基础上;即塔基的四个立柱顶面应按预偏抹成斜平面,向受力反方向(拔基方向)产生预倾斜。倾斜以中心桩地面标高为基点、拔压基础立柱顶面同时倾斜,并使四个柱顶的倾斜面在同一个整平面内。

4.施工作业及要求

4.1 线路复测分坑

4.1.1 线路复测前,测量所用的仪器及量具在使用前必须进行严格的检查校核,误差超过标准时应加以校正,或更换合格的仪器。

4.1.2 依据线路定位图、设计修改通知单确定塔位中心桩的位置。当有下述情况时,应查明原因并予以纠正:

(1)以设计勘测定的两个直线桩为基准,其横线路方向偏差大于50mm;

(2)顺线路方向两相邻杆塔中心桩间的距离与设计值的偏差大于设计档距的1%;

(3)转角桩的角度值偏差大于1'30"。

施工测量时,应对下列几处地形标高进行重点复核:

(1)地形变化较大,导线对地距离有可能不够的凸起点的标高;

(2)杆塔位间被跨越物的标高;

(3)杆塔位间的相对标高。

以上几种情况复测值与设计值相比偏差不应超过0.5米,超过时应及时提请设计单位查明原因,予以澄清。

线路路径复测详细质量标准按下表:

现行有关架空送电线路测量技术规定的规程。基础施工时,应根据杆塔位中心桩的位置钉出必要的、作为施工检查的辅助桩。施工中保留不住的杆塔位中心桩对其钉立的辅助桩应作记录,以便恢复该塔位中心桩。

4.1.4 基础分坑前,测工应重新复测中心桩的位置和转角方向、角度、档距,根据相对应的基础施工图中的塔型和基础配置表中的内容和平断面图中备注要求确定施工基面,复核无误后方可分坑。当塔位中心桩位于地形起伏较大的地区时,切不可随意进行移位。

4.1.5 对于转角塔基础,应组织另一测工重新对第一次分坑所测量的数据进行复核,标明线路方向,区分线路方向桩及角平分线桩,明确上拔腿基坑与受压腿基坑的位置方可进行基础施工。

4.2 基坑开挖

4.2.1 施工基面铁塔施工基面以塔位中心地面为准;并兼顾10m范围内的地形高差。处于塘中塔位,以其沿线路方向最近处塘边田埂作为施工基面。平断面图中标有设计标高的塔位,以设计标高作为施工基面。当基础边坡要求范围内出现沟,渠等低洼点时,按边坡要求实测的基面降低值与杆塔明细表上的基面降低值有矛盾时,基础施工前均应与设计联系确认。对于不能确定的施工基面应及时通知项目部。四只基础埋深不同时,基坑开挖遵循先深后浅或同时进行的施工顺序,并应及时做好垫层和基础。

本工程铁塔除平断面图中标注取固定高程为施工基面的基础外,其他以其塔位中心桩地面标高作为施工基面。

4.2.2 基础开挖应根据地质情况做成一定的边坡防止塌方,各类土壤的安全边坡及操作裕度见下表:

桩位后方可开挖。

4.2.4 地下水位较高、土质较差的基坑,要求在基坑底部任意角挖设积水函,以供基础浇制时积排水用,基础浇制前坑底积水必须排净,且预先铺设100mm厚C10级砼垫层至设计标高,垫层外边缘较基础底宽各延伸100mm,以保证砼浇质量。如不能及时进行下道工序时应预留15~50cm厚土层,在下道工序施工前再突击开挖。

4.2.5 基础施工过程中应注意环境保护,尽量减少对自然地貌的破坏。在农田中进行混凝土基础施工时,应尽量减少在材料堆放、材料运输、混凝土搅拌过程中对农田耕作的不利影响。施工完毕后必须做好清场工作,尽量恢复农田的原貌。

4.2.6 基坑开挖弃土须远离坑口,堆土距离一般不小于0.8米,堆土高度不超过2米,向外抛土时应防止土块回落伤人,坑较深时应采取提升向外抛土的方法;坑内的弃土位置应保证挖边坡的稳定,呈阶梯状开挖,堆放回土要有预防塌方的可能,坑底宽度一定要考虑满足施工操作的裕度,如有塌方,备挡土板控制,如遇连续下雨,采用整体防雨油布保护。

4.2.7 当基坑开挖深度接近设计深度时,应尽量减少对地基土的扰动,以避免引起沉降。

4.2.8 在有地下水、地表水渗入造成基坑内积水的,可在开挖面的地面挖好截水沟,集水井,及时做好疏水、排水与坑内抽水工作。

4.2.9 坑内积水不多时,可在基坑内的对角或四角挖留集水井,视积水多少用人工或水泵将水抽净,排水要尽量排得远些,以防回渗坑内,但保证在浇制之前必须将坑底的积水排除干净。

4.2.10 当遇地下水位较高、流砂等较差地质时须用挡土板或轻型井点设备降低水位后开挖,或采取有效排水措施,确保基础浇制前排尽坑底积水,以保证砼浇制质量。

4.2.11 坑深超过2米时,随时注意坑壁是否会塌方、挡土板有无变形或断裂等情况,确保基坑开挖时的安全。开挖前对施工人员进行安全交底,并有专人监护。

4.2.12 现浇基础开挖时应注意设计施工图上的基础出土露高,并以此区分坑深的不同。基础坑深详见本工程基础施工图。

4.2.13 基坑挖好后, 现场质检员应检查基础深度、长度尺寸是否符合设计规范要求,检查无误后方可进行下道工序的施工。

4.2.14 坑底应平整,同基基础在允许偏差内按最深一坑操平,基础坑深的允许偏差

为:+100mm,-50mm,超深时按规范要求使用铺石灌浆处理,应用C7.5级细石砼做垫层找平至设计标高。

4.2.15转角塔基础面应预留高差,按规范采用斜坡法以减少铁塔偏斜,转角塔受压基础顶面标高于受拉基础顶面标高Δh:

转角0°--20°Δh=0.3% 2A

转角20°--40°Δh=0.5% 2A

转角40°--60°Δh=0.7% 2A

转角60°--90°Δh=0.9% 2A

施工单位可根据经验适当调整,注:A为基础根开值。

4.2.16 现浇基础砼设计强度达到70%时方可分解组装铁塔,砼设计强度达到100%时方可整体立塔。铁塔组立后,应将地脚螺栓拧紧,经检查合格后可立即浇制塔脚保护帽。保护帽宽度为塔脚板每边向外延伸100mm,高度边口较地脚螺栓高出100mm,中间适当更高呈锥形,以防积水。

4.3现浇基础支模

4.3.1 浇筑使用的模板表面应平整,接缝应严密,在浇制砼前应涂刷隔离剂,以保证脱模质量。

4.3.2 立柱模板采用厚度大于1.8厘米的整体木质模板,表面光滑平整。底模严禁以土代模,砼浇筑时不允许掺抛块石。模板安装程序:模板拼装→吊装→坑内调整→加固支撑→加装地脚螺栓样板。

4.3.3 安装好的模板几何尺寸应符合设计要求,模板支撑必须牢固可靠,以防止胀模,确保基础几何尺寸和位置的正确。

4.3.4 支模时,模板由底层向上层立柱依次安装,操平并校核各层安装位置。模板就位后按本作业指导书的支模尺寸进行调整:

(1)基础分台阶时,每一台阶的模板都应作一次调整。

(2)模板调整的内容包括:

对中——组合后的每台阶模板轴心与基础中心的的铅垂线在同一铅垂面上。

找正——以中心桩为控制桩,组合模板的对角线应相互重合。

操平——以中心桩为观测点,组板后的模四角相对高差不超过5mm..

(3)模板支撑方法:原则上调整好一个台阶就支撑一个台阶;对于坚硬的土质,应在

模板四侧用方木或圆木作成斜的支撑杆,土质松软或模板支撑时间较长时,除增

加斜支撑之外,在台阶上还应连接加固角钢。

(4)台阶与台阶之间或立柱与下台阶之间用钢管搭成台架连接,以保证上一台阶或立

柱的稳定,以免滑移。

4.3.5 底层钢筋绑扎宜在底层模板支好后在垫层上进行绑扎,在扎好立柱钢筋后,再将立柱模板合模固定。注意在底层钢筋与垫层之间砼保护层厚度和立柱钢筋与立柱模板之间砼保护层厚度的控制(可以用加塞同等强度的混凝土垫块的方法来保证保护层的厚度)。基础要求一次性支模成型,地脚螺栓安装前要除锈,用样架固定可靠,确保位置正确,在安装前必须检查螺栓直径、长度及组装尺寸,符合设计要求后方准安装;对于转角塔、终端塔的拉压基础的地脚螺栓一定要确认无误后,方准安装。地脚螺栓露出基面高度见“基础施工图”。

4.3.6 拆卸下来的模板应及时将表面的粘结块清除,校正平整后刷好隔离剂备用。不能用于铺路、作跳板、支垫用;基础浇制完后必须认真核对螺栓规格,并且将地脚螺帽回交于项目部。

4.4 浇筑砼

4.4.1 砼浇筑前必须进行基础根开尺寸的复测、立柱顶面标高操平,地脚螺栓规格、间距、露出基面高度、主配筋规格等进行复核。尤其要区分清转角塔的上拔和下压腿,详见“基础施工图”中“基础分坑图”。

4.4.2 本工程谊采用商品混凝土浇筑,如受地形条件限制,商砼车无法到达的采用强制式搅拌机,搅拌时间不少于90秒。混凝土浇筑下料高度超过2米时采用溜槽或串桶等方法下料,下料前必须排除坑内积水,做到无水浇筑。混凝土拌和过程中的质量检查内容:塌落度、配合比、试块制作、振捣时间、振捣高度密度、是否漏浆跑浆、混凝土浇制间隙时间。

4.4.3 砼均需机械振捣,振捣高度控制在25cm,振捣器的移动范围宜控制在30~40cm,不超过作用半径的1.5倍。每一位置的振捣时间应能保证混凝土获得足够的捣实程度,以混凝土表面呈现水泥浆和不再出现气泡、不再出现显著沉落为止,一般每次为20~30秒。振捣应做到快插慢拔,振捣上层混凝土应插入下一层混凝土3~5cm;做到振捣密实,拌和均匀,做到振捣充分,不应出现漏筋、孔洞、冷缝、夹渣、松散等现象,特别对构件的棱角处,应采取有效的措施,使接缝严密,防止在振捣过程中出现漏浆、跑浆。

4.4.4 基础顶面(包括基础予偏)应一次成型,不允许二次抹面,且用原浆收光,以免产生龟裂;同时应严格进行顶面高差监测,并保证地脚螺栓及角钢露出的高度。对于转角塔在支模时应考虑预高腿的控制。

4.4.5 基础浇筑结束后,一般应在浇筑12小时内开始浇水养护,根据气温情况,对混凝土应浇水养护。养护时应在基础模板外加遮盖物(如稻草、草袋、麻袋),浇水次数应使能保持砼表面始终湿润,养护时间不得少于五昼夜。

4.4.6 基础拆模时,应保证砼表面及棱角不损坏,且强度不低于2.5Mpa。拆模后的基础表面不得有“蜂窝麻面”、露筋、孔洞等不良现象。局部小范围的缺陷按规范要求处理。

4.4.7 拆模后清理多余的浆石不得随意堆积在混凝土台阶上。砂、石料应清理集中,多余的砂、石料运走或作护坡使用。工器具应集中,模板应清理干净,为下一道基础浇制作好准备。

4.4.8 本工程现浇基础的塌落度要求为:30-50 mm,凝结时间小于等于24小时。

4.5 回填土

4.5.1 现浇基础,拆模并经监理现场验收合格后,立即按要求回填土;同时应对基础外露部分加遮盖物,按上述规定期限继续浇水养护;验收合格,回填土前,要求将每基桩位的每条基础立柱表面做好桩号标记,并拍摄数码照片,留存于档案。

4.5.2 地脚螺栓应安装牢固、准确,安装前应除锈,并将地脚螺栓丝扣部分涂黄油包裹。

4.5.3 一般土回填时,每填入300mm左右就夯实一次,夯至200mm左右,回填土应留有自然坡度的防沉层,防沉层上部面积与坑口相同,当回填一般土壤时,应高出地面300mm。

4.5.4 回填土中树根、杂草必须清除。

4.5.5水坑应排除坑内积水后回填。

4.5.6 基础验收时,回填土应保持在基础立柱1米范围内铺平并做成四方四正,基础立柱1米外四周不得有残留混凝土残渣、碎石等建筑垃圾影响后续耕种。

4.5.7 当铁塔采用板式基础,四只基础所处地面不等高且采用填土处理时,填土应分层夯实,上口较基础边缘外伸2m,必要时并应增砌筑护坡。

4.6 基础防护措施

4.6.1 对深度小于1米,宽度小于2米的田间沟渠,当沟渠边缘与基础边缘的距离大于2米时,可不作防护处理。否则应将沟渠改道或埋设φ500mm预制水泥涵管。

4.6.2 位于机耕路附近的塔位,当基础立柱与路肩距离小于5米时,在可能的情况下应在道路边沿设置防撞标识。需作防护设施的塔位由各有关单位根据现场实际情况商定。

4.6.3 基础施工过程中,如发现地质条件与设计不符,应立即通知设计单位,并会同有关单位研究处理。

4.6.4 当铁塔四只基础所处地面不等高且采用填土处理时,填土应分层夯实,上口较基础边缘外伸2m,必要时并应增砌筑护坡。

5.质量保证措施

5.1、严格执行《110—500kV架空电力线路施工及验收规范》 G B50233—2005和《110~500kV架空电力线路工程施工质量及评定规程》DL5168—2002和相应的设计文件。

5.2、水泥、砂、石和钢材的检验必须符合规范要求。

5.3、基础使用的原材料必须进行逐基跟踪记录。

5.4、现浇基础在浇筑过程中,按规范要求检测塌落度,一个班次不得小于两次。塌落度要求应满足相应试配比报告要求。配合比检查每个班次不得少于两次,以保证配合比符合施工技术设计规定。

5.5、砼量小于100m3每基做一组试块,否则增作一组;转角塔和终端塔应每基做一组;基础试块应与基础同条件养护,并应标明桩号和制作时间、砼等级,送当地有资质的试验室试压。(试块编号若只作1组,编号为该基基础桩号;若试块作2组时,编号为基础桩号加1、2)。

5.6、浇制混凝土基础时,必须做到无水(地下水,积水)施工,并保持到混凝土终凝。

5.7、基坑的回填必须严格按施工规范要求进行,对不能夯实的土壤要采取一定的措施。

5.8、所有钢筋以基础材料表中数量按图示均匀排列。

5.9、对软弱地基应采取有效措施和合理的施工作业方法,防止出现基础不均匀沉降;在粉土中开挖应采取措施防止流沙;在淤泥质粉质粘土中开挖应尽量避免对坑底土的扰动,以避免地基强度降低。

5.10、基坑周围严禁堆土,防止基坑土体扰动和塌方。

5.11、砼浇筑应连续进行,不得分层浇筑,基础顶面与基础浇筑应一次成形。

5.12、如有在盐区的严格控制水泥的用量和混凝土振捣的密实度。

5.13、基础各部位允许偏差应符合下列规定:(单位为mm)

5.15、对于地脚螺栓之间及基础根开尺寸应严格控制,反复校核检查,并在基础施工作业

时采取可靠措施,保证施工误差精度高于线路施工验收规范,满足设计要求。

5.16、质量薄弱环节:

(1)针对施工中可能出现的薄弱环节采取相应的防范措施

(2

6.基础施工目标

项目部从组建开始就高要求、高标准。根据上级领导部门对工程提出的要求及我公司有关安全和质量规定,结合本工程的特点项目部分制定以下施工目标:。

6.1 项目部安全目标

(一)不发生人员重伤及以上事故、造成较大影响的人员群体轻伤事件。

(二)不发生因工程建设引起的电网及设备事故。

(三)不发生一般施工机械设备损坏事故。

(四)不发生火灾事故。

(五)不发生环境污染事件。

(六)不发生负主要责任的一般交通事故。

(七)不发生对公司造成影响的安全事件。

(八)不发生基建安全事件。

6.2 文明施工目标

严格执行《国家电网公司输变电工程安全文明施工标准》,设施标准,行为规范、施工有序、环境整洁,努力消除安全通病。

6.3 环境保护目标

执行环保规定,落实环保措施,保护生态环境,不超标排放,不随意弃置固废,不发生一般及以上环境污染事件;控制并减少环境破坏和植被破坏,不发生一般及以上水土流失事件;建设过程中环保、水保措施执行到位,“三同时”执行到位,工程环保、水保验收合格率100%。

7.职业健康安全、文明施工及环境保证措施

7.1、施工前,应组织施工人员认真学习《电国家电网公司电力安全工作规程(架空电力线路部分Q/GDW 1799.1-2013 )》。抓好对常备民工的安全教育,严格执行施工作业票制度。

7.2、基础分包单位应编制安全施工措施,特殊施工岗位应由有上岗资格的人员担任,尤其是施工现场用电一定要有取得合格证的电工操作,且有防触电装置(防触电装置应有效),防止漏电伤人。

现场所有的施工电缆必须按规范要求进行架空。施工中使用的电焊机、抽水机、振动泵等机电设备每次使用前要进行认真检查,确保绝缘有效,严防发生人身触电事故。

7.3、人工开挖基坑,应防止土石回落伤人,不得在坑内休息,坑口边缘0.8m内不得堆放材料和工具。

7.4、模板应用绳索和木杠滑入坑内,捣固人员不得在模板和撑木上走动,不得在易塌落的坑边缘走动。

7.5、开挖易塌落的流砂和淤泥坑时,一定要加大坡度或采用挡土板等措施,防止塌坑伤人。

7.6、搅拌机支撑可靠,料斗下严禁站人。

7.7、对基础分包单位,必须严格遵守“安规”的要求,按其内容进行管理,严禁以包代管。

7.8、加强在冬季节施工安全注意事项,尤其雨雪天未过,注意做好防冻、防滑措施。

7.9、在基坑开挖、支模和浇筑过程中,施工队伍必须执行安规的有关规定。现场用电必须符合安规的要求。

7.10、基坑开挖后若遇到不明气罐、液罐、锈弹等战争遗留化学物品应立即撤离并封锁现场,并同时报当地公安部门进行处理。严禁擅自拆除、移动。

7.11、进入施工现场必须正确佩戴安全帽及正确使用劳动保护用品。操作振动泵的技工应配用绝缘靴、绝缘手套等个人防护用品。

7.12、在施工过程中,对施工质量不满足施工规范和作业指导书规定的、不执行安规要求的、或不听从质检人员和监理工程师要求的施工队伍坚决予以清退。

7.13、加强安规学习、教育和考核;积极开展施工安全检查活动,及时发现和消灭安全隐患;现场坚持每天站班会、每周一次班组安全活动、班组安全检查和每月一次的工地安全施工检查与整改,经常检查工地施工安全情况;做好安全检查和整改记录,确保施工安全顺利进行。

7.14、对分包队伍要进行严格的审查,审查其资质、施工技术措施、施工机具和施工能

力,符合要求的签定基础施工承包合同,同时签定安全协议书。

7.15、现场的砂、石、水泥、钢筋和搅拌机等材料设备运输在农田内应走一条路,以尽量减少青苗损害面积;基础施工后余土、石子等清理彻底防止影响今后的施工以及树立文明施工形象。

7.16、基础施工中现场布置紧凑,材料堆放井然有序。做到工完、料净、场地清,保护农田原貌、植被不受污染

7.17、由于基坑开挖和材料运输造成的沟渠堵塞,除沟渠改道外,在基础浇制完成后,均应予以恢复。

7.18、基础浇制时的临时电源应与当地电力经营部门取得联系并经许可后,方可搭接,严禁私拉乱接,浇制施工现场必须有备用电源。

7.19、基础在居民区浇制时,应防止夜晚噪声扰民;施工驻地生活垃圾对周围环境的影响,尊重民风民俗;尽量减少施工对道路、桥梁的损坏。

7.20、施工过程中,如发现古迹或文物等,应立即停止施工保护现场,及时通知监理单位及建设单位,并按其要求处理。

7.21、基础开挖时,应注意地下是否有通信光缆、供水管道、供气管道等,应立即停止施工,及时通知监理单位及建设单位,并按要求处理。

7.22、现场要有施工围栏和安全标语、有关施工内容的标牌、配合比等说明的标牌。

10KV架空线路工程施工方案设计

唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建至铁路10千伏及以下外电源工程,按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认

可的试验报告。 第二节施工期限 2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》

35kv输电线路施工方案(1)

施工方案 一施工准备 为确保顺利完成此项工程,在保证安全措施,组织措施,技术措施的基础上,施工前做到人员整齐,机械、工具性能良好,能够按时进入施工现场,做好充分准备,制定此方案。 1. 施工技术和资料准备 利用微机信息处理系统编制工程施工资料,对变电所的工期、安全、质量、资金、统计、人力资源等进行总体策划,科学、合理地编制工程进度计划,保证工程施工进度计划的合理性、有效性、实用性。 根据业主招标的要求,考虑图纸出图时间、业主供货设备与材料到场时间,编制详细的工程施工进度计划,合理安排工期及各项施工资源。组织人员熟悉、审核施工图纸和有关的设计资料,学习并掌握施工验收规范、有关技术规定及招标文件中的有关规定,对施工中可能出现的问题进行预分析,做好预防。 建立健全各项管理制度,严格执行国家有关现行的规程、规范。 为确保本工程质量优良级目标的实现,必须对职工进行各种形式的培训学习,提高职工综合素质,具体安排由公司教育、安监、质保、技术处负责,培训项目有: 安全技术岗位培训; 测量、分坑技术培训; 混凝土施工培训; 焊工、起重工培训; 杆塔组立培训; 导、地线展放培训 导线压接培训; 附件安装培训; 线路保护调试培训。

根据工程设计特点,编制、补充、完善各分项工程施工作业指导书或安全技术措施,保证各分项工程施工前技术措施审批完毕,发放到施工人员手中。 主要施工安全技术措施 技术交底 1)工程部部长负责组织技术、质量、安全等有关部门参加,由项目总工程师负责对整个工程施工、各分部分项工程、特殊和隐蔽工程、易发生质量事故与工伤事故的关键部位对所有施工人员进行技术交底工作。技术交底的主要内容包括:图纸交底、施工组织设计交底、设计变更和洽商交底、分项工程技术交底。 2)技术交底采用三级制,即项目总工→职能管理部门→施工班组。技术交底以口头和书面形式进行,要求细致齐全,并结合具体操作部位、关键部位的质量要求及操作要点等项进行交底。必要时工序开工前应进行样板工程施工,邀请业主、监理、设计等有关单位参加,以使今后施工走向统一化、标准化。 3)将本工程施工中使用的技术标准、规程、验收规范、管理规定、安全技术措施及施工质量记录,按受控文件发放给有关人员,确保在施工现场使用有效版本。 2. 材料供应准备

架空线路拆除施工方案

呼和浩特东二环架空线路入地改造工程原220KV、110KV架空线路 拆 除 方 案 呼和浩特市光源电力安装有限责任公司 二0一六年三月一日

目录 1. 编制依据 2. 工程概况及特点 3. 施工现场组织及人员安排 4. 拆除前准备工作 5. 拆除施工方法 6. 安全及环境保护注意事项 7. 主要危险点预控

一、编制依据 1、内蒙古电力设计院的《呼东郊220KV变电站架空线路图纸》 2、《国家电网公司电力安全工作规程》(电力线路部分)。 3、拆旧线路的相关资料。 二、工程概况及特点: 1、呼东郊220KV变电站位于新华东街与东二环路交叉处西南角,其向南的架空高压线路工7回200KV线路和6回110KV线路,为铁塔单回路架设,220KV导线采用LGJ—400/50钢芯铝绞线,110KV导线采用LGJ—185/25,地线采用GJ—50镀锌钢绞线。本次改造线路范围从东郊变至滨河路止,拆除旧线长为59.85km。拆除混凝土杆165基、铁塔75。拆除铁塔大部分位于平地,本工程13回线路均交叉跨越10V以下线路3处,跨越城市道路5处,跨越房屋以及厂房1处。 三、施工人员组织 总负责人:宋飞 技术负责人:宿文俊 现场施工负责人:乔艳军马志宏 安全负责人:丁文龙唐忠志 高空监护人:陆利生 总负责人:负责组织对本工程拆旧线地段,同参加施工的有关人员进行现场勘察,并制定编制拆旧施工方案;根据实际工作量对管理人员和施工队人员进行详细的组织分工,并指导组织有关负责人对施工队进行安全技术交底和对现场指挥发布方案实施命令。 技术负责人:负责施工前的技术准备,制定实施方案细则,组织施工方

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案

10kV及以下架空线路的导线架设施工方案(转贴) 架空线路的导线架设 1 范围 本工艺标准适用于10kV及以下架空配电线路的导线架设安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 所采用的器材、材料应符合同家现行技术标准的规定,并应有产品合 格证。 2.1.2 导线: 2.1.2.1 导线不应有松股、交叉、折叠、断裂及破损等缺陷,裸铝绞线不应 有严重腐蚀现象。 2.1.2.2 不应有严重腐蚀现象。 2.1.2.3 绝缘导线表而应平整,光滑、色泽均匀,绝缘层厚度应符合规定。 绝缘层应挤包紧密,且易剥离、绝缘线端部应有密封措施。 2.1.2.4 导线最小截面应符合表3-76所示数值。 导线最小截面(mm2)表3- 76 10kV 居民区非居民区 铝绞线钢芯铝绞线铜绞线35 25 16 25 16~25 16 16~25 16~25 直径3.2~4. 0mm 2.1.3 悬式绝缘子、蝶式绝缘子 2.1. 3.1 瓷件与铁件组合无歪斜现象、且结合紧密、铁件镀锌良好。 2.1. 3.2 瓷釉光滑,无裂纹、缺釉、斑点、烧痕、气泡或瓷釉烧坏等缺陷。 2.1. 3.3 弹簧销、垫的弹力适宜。 2.1. 3.4 高压绝缘子的交流耐压试验结果必须符合施工规范的规定。 2.1.4 绑线:裸导线的绑线应选用与导线同金属的单股线,直径不应小于2.0 mm,绝缘导线应选用绝缘绑线。 2.1.5 耐张线夹、并沟线夹、钳压管、铝带 2.1.5.1 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.2 线夹转动灵活,与导线接触面符合要求。 2.1.5.3 碗头挂板、平行挂板、直角挂板、U型挂环、球失挂环、拉板、连扳、 曲型垫等。 2.1.5.4 表面应光洁、无裂纹、毛刺、飞边、砂眼、气泡等缺陷。 2.1.5.5 应热镀锌,镀锌良好,镀锌层无剥落,锈蚀现象。 2.1.6 螺栓: 2.1.6.1 螺栓表面不应有裂纹、砂眼、锌皮剥落及锈蚀现象。 2.1.6.2 螺杆与螺母的配合应良好,加大尺寸的内螺纹与有镀层的外螺纹配 合,其公差应符合现行国家标准《普通螺纹直径1~300mm公差》的粗牙三级标准。 2.1.6.3 螺栓宜有防松装置,防松装置弹力应适宜,厚度应符合规定。

35KV输电线路施工组织措施及施工方案2

目录 一、工程概况及特点 1、概况 2、工程承包范围 3、工程特点 二、施工现场组织 1、工程项目部组织机构及人员分工 2、拟投入主要施工设备和试验、检验仪器设备3施工现场项目部布置 三、施工方案 1、施工准备 2、施工人员进场的培训教育 3、主要施工技术准备 4、主要工序和特殊工序的施工方法 5、技术要求 四、施工综合进度及保证工期措施 1、投入的劳动力 2、综合进度计划 3、施工资源计划 4、施工进度计划分析 五、质量目标、质量保证体系技术组织措施 1、质量方针目标 2、质量管理有关人员主要质量管理职责 3、质量管理的措施 4、质量保证技术措施 5、质量监督、检查大纲 六、安全目标、安全保证体系及技术措施 1、安全管理目标 2、各部门人员的安全职责及安全管理 3、安全管理制度 七、环境保护和文明施工 1、环境保护 2、加强施工管理、严格保护环境 3、文明施工的目标、组织机构和实施方案 八、计划统计和信息管理 1、计划、统计报表的编制与传递 2、信息管理

一、工程概况及特点 1.概况 从110kV天池变电站出一回35kV线路至35KV罗安线4#转角π杆,线路最终形成110kV天池变至35kV大堰变35kV线路(简称35kV池大线),线路长度。跨越交叉:220V。380V12次,通信线及光缆2次,35kV电力线路1次,10kV配电线路4次,铁路1次,公路及乡村道6次,渠、沟、湖堰2次 2、工程承包范围:新建35kV池大线:从110kV天池变电站35kV池大线穿墙导管开始,至35kV罗安线4#转角杆,与罗安线最终形成池大线。导线采用JL/G1A-150/25(根数26/7),地线采用GJX-35(1×,电缆采用 ZC-YJV62-26/35kV -1*185(不锈钢带铠装),线路全长。共有杆塔30基,其中新立砼杆28基,2基杆塔利旧。保留原35kV罗安线1#-4#杆之间杆塔、线路,4#杆处与原线路可靠断开。新建线路铁塔不油漆,其余铁附件均应进行防腐、油漆处理,喷刷新线路名称,杆号及相序(喷刷标准以运行部门要求为准,包括35kV罗安线全部杆塔)。电杆组立,杆坑、拉线坑、开挖、砌筑、回填,汽车、人力运输材料,导线架设、附件及接地安装,对代购物资进行安装,回收旧线路中的电杆、横担、导线、接地线、拉线、金具及铁附件等。 3、工程特点 (1)设计特点:本工程由四川远科电力设计咨询有限公司设计。 (2)基础型式:本工程水泥杆采用预制底盘、拉盘。

35kV架空线路基础施工方案

1.7 35kV 架空线路基础施工方案 1.7.1 塔基基础施工工艺流程 1.7.2 复测定位 1.7. 2.1.复测内容 (1)按设计平断面图,校核现场桩位是否与之相符。 (2)校核直线和转角度、杆塔位档距和高差、交叉跨越位置和标高以及风偏影响点;对杆塔位进行全面校核,最终确认杆塔位是否可行,为分坑提供资料。 1.7. 2.2复测准备 (1)施工人员必须熟悉设计提供的路径图、断面图、杆塔位明细表、杆塔图、基础图等有关技术资料;熟悉沿线交通、地形情况;拟定复测顺序,做好人员分工。 (2)对使用的全站仪、经纬仪,钢卷尺,塔尺,棱镜等测量工具,必须在使用前进行检验校正,符合精度要求且有检定合格证才能使用。 1.7. 2.3根据设计平断面及杆塔明细表对杆塔位置进行复测,核对杆号、杆型及档距、高差等。测量时,并应对下列几处地形标高进行重点复测: (1)地形变化较大,导线对地距离有可能不够的地形凸起点的标高。 平整基面 运输基础材料 线路复测 清理现场 回填土 拆模及抹面 浇筑混凝土 钢筋模板安装 挖坑 分坑 养护 接地开挖埋设

(2)杆塔位间被跨越物的标高。 (3)相邻杆塔位的相对标高。 1.9. 2.4相邻杆塔的相对标高及档距复测允许偏差,若超过允许误差,应查明原因予以纠正。 1.7.3 分坑放线 分坑必须在复测结束后进行。分坑前应对《基础施工图》、《平断面定位图》、《杆塔明细表》、《基础配置表》中的塔号、塔型、呼高、档距、转角度数、基础形式等逐一对照,确认无误后方可施工。如客观需要或工期紧急,可允许若干段同时复测,但一个耐张段必须复测完且无误后,方准对该段内的杆塔位分坑;分坑前应对杆塔位桩及其辅桩进行复检。 1.7.4 基础开挖 1.7.4.1开挖 (1)在基坑开挖前各控制桩应完整无缺,复查根开尺寸、转角度数、横担方向等,确认控制尺寸正确无误。 (2)基坑开挖过程中遇有地质与设计不符、坟墓、溶洞等情况,应及时报项目部工程部进行处理,不得擅自增减基础的有效深度。 (3)开挖时,应设专人监护,坑内应放置供人员上下的梯子,工器具及材料严禁抛掷。 (4)对山地丘陵的塔位,在保证塔腿能露出地面的前提下,应尽量不降基或少降基,在原天然地面直接开挖基坑,将基础主柱加高部分深埋,尽量保留原地形和自然植被,减少水土流失。 (5)先定出基础前后左右辅助桩,再按给定的根开尺寸及主柱断面尺寸定出坑口开挖尺寸线。 1.9.4.2护壁混凝土浇制 由于灌注桩基础开挖深度大且在松软土层中为确保施工安全,所以在人工开挖遇松软土时需采用钢筋混凝土护壁。 1.7.5 钢筋笼制作与安装 1.7.5.1材料运输 由于受施工环境限制,各个钢筋笼骨架采取在现场加工,各种原材料需要运输到现场。每个现场需要选取合理材料运输线路,及材料的堆放场地。

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程

架空输电线路施工的工艺流程输电线路施工可分为准备工作、施工安装和启动验收三大部分。工艺流程可分为现场调查、备料加工、复测分坑、基础施工、材料运输、杆塔组立、导线及避雷线架设、接地装置、线路防盗、分项工程检查、竣工验收和资料移交等12个环节。 一、准备工作 准备工作包括现场调查、备料加工、复测分坑3个环节。 1.现场调查 工程公司(处)在接受输电线路施工任务后,应了解有关设计的图纸及工程概算,并进行现场调查。 现场调查内容包括:沿线自然状况、地形、地貌、地物、自然村的分布,居民风俗习惯及劳动力情况;沿线运输道路及通过的桥梁结构、交叉跨越结构;材料集散转运的地点及仓库;生活医疗设施及地方病情况;指挥中心及施工驻地的选择等。填写表格,编写调查报告。 根据现场调查内情况、施工力量及工程实际状况,公司(处)应确定施工方案,编制工程施工组织设计和施工预算,制定工程主要经济技术指标,提出施工综合进度的安排,制定劳动力供应计划,提出并落实材料及加工订货计划。 2.备料加工 现在施工单位都以效益为中心,人工费用所占比例也较大,如果工器具、材料跟不上而造成窝工,其损失十分大。虽然现在基本上不是买方市场,但各厂的产品质量、价格、工期、技术水平、售后服务

有一定差距,要经过仔细比较,货比三家。需要加工的部件,也要及早落实材料,整理好图纸,落实好加工单位。 制定好物资供应计划,按各施工阶段及时将材料加工统一平衡分配到施工队,应规定出物资、材料和加工供应时间表。 3.复测分坑 输电线路的设计工作,由设计单位承担,设计中的现场选线定位工作,通常邀请施工单位及运行单位共同参加,以便对线路走向等重要问题共同研究,选择合理的线路方案。施工人员从施工角度提出具体意见。 (1)、交接桩。设计单位在线路设计完毕交付施工时,除交给设计图纸外,还应将选定的线路桩位及走向,向施工单位人员逐桩交代清楚。施工人员在“交接桩”工作中应认真负责,详细了解桩位情况。 交接桩中应注意核对各桩位地质资料,检查塔位有无外力破坏的可能;沿线有无与终堪时不一样的地方,有无新开挖的沟渠、房屋建筑等;当线路通过特殊地形(如山顶、深沟、河岸、堤坝、悬崖等)时,是否尽量避开使塔杆及线路位置处于不利状态的因素;了解塔杆位置的地质、地形。是否有使基础施工困难的因素,是否避开地下管道、洼地、泥塘、冲沟、断层等不良地段;塔位处有无组立杆塔的施工条件;杆(塔)位桩及方向是否埋好,桩位附近是否有明显标志。接桩时,对某桩位提出移动或其它意见,应与设计单位协商,取得一致意见。现场决定的杆塔位置,如与图纸不符,应详细记录并要求设计单位补发正式通知。

10kV以下架空线路工程施工工艺

10kV 以下架空线路工程施工工艺 电力系统是由不同电压等级的电力线路组成的一个发电、输电、配电、用电的整体,即有发电厂、输电网、配电网和电力用户组成的整体,是将一次能源转换成电能并输送和分配到用户的一个统一系统。输电网和配电网统称为电网,是电力系统的重要组成部分。发电厂将一次能源转换成电能,经过电网将电能输送和分配到电力用户的用户设备,从而完成电能从生产到使用的整个过程。如图2-1电力系统采用架空线路形式示意图。将1kv 以上称为高压,1kv 以下称为低压。电力系统还包括保证其安全可靠运行的继电保护装置、安全自动装置、电镀自动化系统和电力通信等相应的辅助系统(一般称为二次系统)。 输电网是电力系统中最高电压等级的电网,指架设在升压变电所与一次降压变电所之间的线路,专门用于输送电能,是电力系统中的主要网络(简称主网),在一个现代电力系统中既有超高压交流输电,又有超高压直流输电。这种输电系统通常称为交、直流混合输电系统。 配电网是从一次降压变电所至各用户之间的10kV 及以下线路,它将电能从枢纽变电站直接分配到用户区或用户,它的作用是将电力分配到配电变电站后再向用户供电,也有一部分电力不经配电变电站,直接分配到大用户,由大用户的配电装 置进行配电。 在电力系统中,电网按电压等级的高低分层,按负荷密度的地域分区。不同容量的发电厂和用户应分别接入不同电压等级的电网。大容量主力电网应接入主网,较大容量的电厂应接入较高压的电网,容量较小的可接入较低电压的电网。 电力系统的出现,使高效、无污染、使用方便、易于调控的电能得到广泛应用,推动了社会生产各个领域的变化,开创了电力时代,发生了第二次技术革命。电力系统的规模和技术水准已成为一个国家经济发展水平的标志之一。 一般来说,将电力电线路分为室外和室内两种形式。其中,架空线路、电缆线路属于室外施工形式;线槽、瓷瓶、瓷夹、线 管等属于室内施工形式。 2.1 10kV 以下架空线路基础知识 本章主要介绍10kV 以下架空线路工程识图,架空线路结构组成,架空线路常用材料规格以及架空线路安装工艺流程,架空线路施工质量标准,架空线路预算的编制方法。首先了解架空线路图的识读。 升压变电所 一次降压变电所 二次降压变电所 用户 高压输电线路 110--500kv 高压配电线路 10--35kv 低压输配电线路 0.23--0.4kv 图2-1 电力系统采用架空线路形式示意图

电力架空线路工程施工组织设计完整版

(此文档为word格式,下载后您可任意编辑修改!) (投标单位盖章) 施 工 组 织 设 计

(1)、施工方案及技术措施 1.1施工准备 根据本工程的重点和难点结合本公司施工经验和踏勘情况,所有施工方案以确保工程质量、安全和进度为原则,以充分发挥机械、设备和劳动力的效率,降低工程成本为前提。 1.1.1施工技术资料准备 根据本工程进度需要及时编写施工技术措施。 本工程施工技术资料及提供时间见下表 编号名称供应时间备注 1 施工图等设计文件开工15天前设计提供 2 施工组织设计开工5天前自行编制 3 基础施工作业指导书开工前自行编制 4 铁塔组立作业指导书开工前自行编制 5 架线施工作业指导书开工前自行编制1.1.2材料准备 1.分部分项工程开工前,对原材料如砂、石、水泥、钢筋等及时送当地质量检验部门检验,并填写分部分项工程材料报审表上报监理工程师签发认可,之后方可使用。 2.根据工程进度,及时合理地向甲方通报材料供应计划。 3.采购的材料符合设计和现行国家标准的规定。

4.材料到货后及时进行检查和检验,并做好详细记录。质量不合格的严禁使用。 1.1.3通讯设备配备 1.项目部设有线电话、传真机各一部、移动电话若干、IBMP4电脑及激光打印机各一台。 2.各施工处设有线电话或移动电话一部、传真机一部;各施工队设报话机若干。 1.1.4场地准备 1.根据对沿线的调查,选定项目部、施工队驻地和中心材料站。由项目经理带队,办公室、计财科参加,进行驻地的落实并签订协议,由办公室进行驻地清理、临建的搭设、通信设施的安装、生活设施的搭建等工作。 2.队伍进场后立即与与建设单位联系,取得允许本工程施工的有关手续,并与当地各级政府有关部门联系,与沿线群众接触,尽早为工程施工创造条件。 3.积极配合项目法人做好线路施工中发生的青苗赔偿、树木砍伐、房屋拆迁等障碍物迁移工作,并按下表中规定的标准控制施工场地,尽可能减少损失。

架空线路+++施工方案

广州白云供电局2011年配网大修项目 嘉禾一区馈线线路防雷设施大修工程 (DJ1011GZBY0173) 施工方案 批准:____________ 主管:____________ 审核:____________ 编制:____________ 广州南方电力建设集团有限公司 2012年02月13日 一、工程内容: 1、加装更换避雷器、瓷瓶、高压刀闸、架空线的架设及拆除、高压熔断器、接地网及加装避雷器绝缘套、高压刀闸绝缘套、熔断器绝缘套等大修工程。 二、施工组织机构: 1、项目负责人:赵益林 2、施工安全现场负责人:邓耀东 3、施工安全监督员:蔡伟权

4、施工班组:广州南方电力建设集团有限公司工程六班 5、施工日期:由 2012年02月15日至2012年02月16日 三、安装工艺及要求 1、高压户外隔离刀闸、高压避雷器的安装要求 1)为保证线路高压户外隔离刀闸及高压避雷器安装的施工质量,促使其施工技术水平的提高,确保线路安全运行,特定如下要求: 2)所安装的户外高压刀闸及高压避雷器等设备必须有符合国家现行有关标准有各项质量检验资料或出厂合格证明书,对产品检验结果有疑问时,应重新抽样经有资格的单位进行检验,合格后方准使用。 3)高压户外隔离刀闸的额定容量要满足负荷的需要,动静触头间灭弧及各部件的绝缘强度要达到技术要求的标准。 4)高压户外隔离刀闸及高压避雷器的上引线及下线线都必须符合设计要求,避雷器的下引线及高压户外隔离刀闸外壳必须可靠接地。 5)避雷器表面瓷件表面光洁,无裂缝、破损等现象,铸件无裂纹、砂眼、锈蚀, 6)避雷器及隔离刀闸安装要牢固,排列整齐,相间距离符合规定:10KV相间距离不小于350mm。瓷套与固定抱箍之间加垫层,引线短而直、连接紧密,采用绝缘线,载面应符合规定:避雷器引上线:铜线不小于16mm2,铝线不小于 25mm2;引下线:铜线不小于25mm2,铝线不小于35mm2;户外隔离刀闸的引下线铜线不小于70mm2,铝线不小于25mm2;引上线:铜线不小于25mm2,铝线不小于 35mm2;

输电线路工程施工组织设计

.
*******工程 *********输变电工程
施工组织 设计纲要
单位:***************公司 编制人:*********
日 期: 二 OO 九年七月二日
精选文档

.


第一章 工程概况与工程特点……………………………1 第二章 施工方案…………………………………………1 第三章 工期、施工进度计划安排………………………6 第四章 施工现场平面布置图……………………………7 第五章 施工现场组织机构………………………………15 第六章 质量目标、质量保证体系及技术组织措施……18 第七章 安全目标、安全保证体系及技术组织措施……26 第八章 分包工程的管理…………………………………31 第九章 环境保护、水土保持及文明施工………………37 第十章 施 工 中减 少影响 施 工而 不影响 运 行的 林木砍
伐………………………………………………39 第十一章 计划、统计和信息管理…………………………43 第十二章 施工组织设计纲要的总体评价…………………44
精选文档

.
1、工程概况及特点
1.1 项目简述
项目称名:**************输变电工程。
内容及杆塔数量:
35kV 线路全长 9.08 千米,共用 28 基杆塔,砼杆 28 基,铁塔
0 基。10kV 线路全长 5.6 千米,共用 190X10 米电杆 37 基,砼
单杆 10 基,双杆 17 基,三联杆 10 基。35kV 降压站。
发包商:************公司
建设工期:2009 年 7 月 15 日—2009 年 9 月 30 日
1.2 工程特点与工程量
电压等级
回路数
最高气温
气象条件 最低气温 最大风速
35KV 交流
单回路
40℃
-10℃
30m/s
基础工程:共计 65 基,合计砼量 1111.5m3,平均单基砼量 17.1m3
名称
基础型式
一般线路
板式基础、斜柱式基础、装配式基础
线路总长度:14.68 千米
设计覆冰 20mm
名称
35kV 线路架设
导线型号 LGJ-150/25
地线型号
10kV 线路架设、 简易变一

LGJ-70/10
1×7-7.8-1270
绝缘子 绝缘子串片数为 4 片,耐张 绝缘子串片数为 8 片,本工 程导线悬垂串和耐张串均采 用 XP-100 型绝缘子,在重冰 区段,为防止大量伞裙被覆 冰所桥接而发生冰空事故, 本工程在每串绝缘子串中采 用一片大盘径绝缘子 XMP-100 型
精选文档

10KV架空线路设计施工方案

10KV架空线路施工设计 一、工程名称:毛纺甲乙线石油分新建改造工程。 二、建设规模: 新建10KV架空线路总亘长3750M,其中双回1442M,单回866M ;新建10KV电缆线路总亘长4587M,其中双回1875M,单回837M。架空线路采用185绝缘线8900M,120 绝缘线2600M ;电缆线路采用YJV22—3X240型电缆470M , YJV22 —3X120型电缆2070M , YJV22—3 X70型电缆1150M , YJV22—3 X50型电缆900M,直埋敷设。新立12M水泥杆45 根,新安装315KVA变压器1台,500KV/X 2箱变一座,柱上真空断路器4台,电缆分支箱2台,更换630KVA变压器3台。 三、工程地点:XXXXXXX。 四、工程计划时间: 工程计划开工日期:2002年9月20日 工程计划竣工日期:2002年10月28日 五、工程组织机构: 工程经理:XXX 工程监理:XXX 工程技术负责人:XXX 工程安全负责人:XXX 六、施工小组机构: 第一小组组长:XXXX安全员:XXXX 第二小组组长:XXXX安全员:XXXX 城网改造工程施工方案 XX供电局城网改造工程,依据改造现场的实际制定本施工方案,要求施工时,按本方案认真执行 一、城网改造工程分别由两个施工小组执行。 第一小组:负责本次城网改造工程施工。 第二小组:配合第一小组停送电及工程竣工验收。 二、施工方案: 1、运输: ①水泥杆的运输:水泥杆到位后,利用拉杆车运至现场,分别到位。 ②导线及三盘运输:导线到位后,用放线车装载绑扎牢固后,用四轮车牵引运输到现场,进行放线。三盘到位后,用汽车运至现场进行安装。 2、施工进度表的执行: ①耕地内施工,可于春种前或秋收后进行施工,根据具体情况进行变更。 ②其它地段施工随施工进度表进行。 3、施工方法: ①水泥杆起立:水泥杆到达现场后,利用12吨吊车进行立杆,人工扶正及回填土。水 泥杆起立前,需安装横担,进行电杆组立。 ②新建开关台组装:水泥杆组立后,由4人组装开关台金具、引线及开关安装,安装标准执行设计图纸。 ③导线架设:对于改造工程,采取旧线带新线方式进行放线,用汽车进行牵引,牵引过 程中通讯必须保持畅通,防止有卡线、断线等故障发生。 ④过路顶管:施工前需在路两侧挖4M X 3MX 4M的操作坑,以便于顶管施工。

架空线路工程施工流程

架空线路工程施工流程 一、钢管杆基础 1、基础工程 1.1 基础土石方 图一:钢管塔基础混凝土浇筑 图二:钢筋笼规格验收 1.3 混凝土工程 1.3.1 保护帽 保护帽的作用: 1、为了防止因地脚螺母松动或丢失而发生的杆塔倾斜或倒塔事故。 2、保护地脚螺栓和杆塔地脚因长期暴漏在空气而发生锈蚀,影响杆塔的正常使用寿命;

1.3.2 灌注桩成孔 依据图纸及现场实际土质情况,完成灌注桩成孔作业。 图三:测量灌注孔深图四:钢筋笼完成安装 1.3.3 灌注桩浇制 依据图纸、作业规范及清单的项目特征,完成灌注桩浇筑作业。 图五:灌注桩混凝土浇筑图六:模板拆除及接地安装注:灌注桩混凝土浇筑过程,底部至顶部须坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业;

测量基础砼直径 测量地脚螺栓预留长度 图七:钢管塔基础砼工程 2、杆塔工程 2.1 杆塔组立 2.1.1钢管杆组立 3、接地基础 3.1 接地槽挖方及回填 3.2接地安装 接地工程属于隐蔽工程,在现场完成作业的过程中,施工单位须自检;建设单位(或监 图八:钢管杆组立 图九:钢管杆组立

理公司)代表须旁站并复测相关数据是否符合设计要求及规范要求,现场实测接地槽深度、长度和宽度,接地体及接地极安装符合规范要求,实测接地电阻符合设计及规范要求,项目负责人及监理签字并做现场隐蔽工程验收。 二、角钢塔基础 1、基础工程 1.1 基础土石方 相关工序与钢管塔土石方工序类似; 1.2基础钢材 依据设计图纸和杆塔型号,现场加工制作; 1.2.2一般钢筋 依据设计图纸及杆塔型号,现 场加工制作、安装杆塔基础钢筋。 1.3混凝土工程 1.3.1基础垫层

输电线路工程灌注桩基础施工方案

验收表格 浦城圣农生物质电厂-万安110kv线路工程人工挖孔桩基础施工方案 批准: 校核: 编写: 南平闽延电力建设有限公司浦城分公司 2014年09月

一、工程概况 本工程为神头一电厂3#、4#机组退役后朔州电网完善工程,系将220kV神荣线、神铺线进行改造。线路起于神铺Ⅰ、Ⅱ回线(同塔双回)的19#塔大号侧14米处,止于神荣Ⅰ、Ⅱ回线(同塔双回)的52#塔大号侧33米处。 新建线路全长15.589公里,全线为同塔双回路架设。拆除原神铺I、II回线19#双回路塔、神荣I回线52#、神荣II回线54#双回路、原神荣I回线18#~24#、29#~33#、39#~45#共计21基铁塔。重新紧放双回线路1.313公里。(其中神铺I、II线19#~神铺I、II线21#长度0.797公里;神荣Ⅰ线52#、神荣Ⅱ线54#~神荣Ⅰ线54#、神荣Ⅱ线56#长度0.516公里)。 全线共43基杆塔,其中: 双回路直线塔30基,双回路耐张塔11基,双回路终端塔2基。 新建线路: 导线:2xJL/G1A-400/35钢芯铝绞线。地线:一根采用48芯OPGW复合光缆,另一根采用GJ-80镀锌钢绞线;本线路位于朔州市朔城区。所经地区为平

地、河网,全线交通便利。海拔高度在1050m~1200m之间。 二、灌注桩基础工程量 本工程共使用2基灌注桩基础,采用2种灌注桩基础形式,具体见表一所示。 表一 灌注桩基础使用情况表 三.灌注桩基础施工作业流程(见图一)

图一: 灌注桩基础施工作业流程图 四、现场准备 1.平整场地:包括按中心桩施工基面将基础施工范围内铲平整;清除地面下、地面上的障碍物;修通进桩位的便道,以便汽车、汽车起重机进场。 2.安装供水管路及供电线路。 3.按设计图纸要求进行分坑测量,在不受桩基础施工影响的地点设置桩基轴线和高程控制桩,并作好记录。 4.处于水塘中的杆塔号,采用砂袋围堰,并将围堰内的水抽干。 5.灌注桩施工应根据设计的钢筋笼长度进行分段,设置钢筋笼加工棚和水泥储放棚。还应设置备用电源、砂石堆放场及出渣场。 6.采用泥浆护壁冲击钻机成孔灌注桩,应设置2倍单桩方量的粘土存储场。 7.采用泥浆护壁旋转钻机成孔灌注桩,应设置一个3倍单桩方量的泥浆池和一个2倍单桩方量的泥浆沉淀池。 8.灌注桩的护筒埋设应符合下列规定: ①护筒一般用4~8mm钢板制作,用旋转钻机时其直径应大于钻头直径100mm;用冲击钻机时,宜大于钻头直径200mm。

室外架空电力线路施工方法汇总

攀枝花花舞人间特色商业街工程施工现场临时用电-室外电缆架空工程 施 工 方 案 编制: 审批: 四川省华昌建筑工程有限公司 二零一二年十一月五日

目录 一、工程概况 (2) 二、编制依据 (2) 三、编制原则 (2) 四、施工组织机构 (2) 五、施工准备情况 (2) 六、室外架空电力路线施工方法 (2) 七、安全、文明施工保证措施 (11)

施工方案 一、工程概况: 本工程是为花舞人间特色商业街建设工程的施工区、生活区提供专属供电渠道的电力工程。本次施工架空电力线路能够提供380V高压电路,足够满足花舞人间特色商业街工程的建设使用。该次电力架空工程量以业主、监理、施工方在现场共同收方量为准。 二、编制依据:相关施工规范,工程所需电力情况,现场地貌情况。 三、编制原则: 严格按照相关施工规范的要求,结合现场地貌特征,为工程提供科学合理的施工作业指导,以保证工程施工的安全、质量、进度。 四、施工组织机构: 为保证临电工程的顺利完成,我项目部成立了专项管理小组。项目经理为组长,安全员、质检员、施工员为组员。 五、施工准备情况: 1、施工线路已确定完毕,施工场地已清理完成; 2、所需安装构件已运抵施工现场。详见如下清单列表:

3、架设电杆所需的机械设备已就位。可以进行电缆架空施工。 六、室外架空电力路线施工方法 架空电力线路由电杆、导线、横担、金具、绝缘子和拉线等组成。架空电力线路的施工主要项目包括线路的勘测定位、基础施工、立杆、拉线的制作和安装、横担的安装、导线架设及驰度观测等。 (一)电杆的安装 1.电杆的定位和挖坑 首先根据业主指定的场外电力接入点确定线路的起点、转角点和终端点的电杆位置,然后定出中间点的电杆位置,根据现场情况本工程电杆的布置间距确定为每50米一根。同时,顺线路方向划出长1~1.5 m、宽0.5 m的长方形杆坑线。 直线杆的拉线与线路中心线平行或垂直;转角杆的拉线位于转角的角平分线上(电杆受力的反方向),拉线与电杆中心线夹角一般为45°,现场受地形的限制时,夹角可减小到30°。 杆坑深度随电杆长度和土质好坏而定,一般为杆长的1/6。本工程使用12米长电杆,电杆的埋入深度为2.0~2.1米。 为确保坑位正确、尺寸符合要求,杆坑深度偏差不得超过5%,横向偏移不

电力架空线路施工方案(完整版)

铁路沙江至伶俐10kV自闭线路及六景至伶俐电源线路跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及支线和承朴905线的放线工程施工方案 批准: 审核: 校核: 编写: 中铁二局集团电务工程有限公司 黎邕铁路工程项目部 2008年1月11日

一、概述: 1、建设单位:南宁铁路局工程管理中心。 2、工程名称:铁路沙江至伶俐10kV自闭线和六景至伶俐电源线跨越横县供电公司 六景35kV变电站那莫904线及分支线和六景35kV变电站承朴905线工程.。 3、设计单位:北京全路通信信号研究设计院。 4、施工单位:中铁二局集团电务工程有限公司黎邕铁路工程项目部。 5、开竣工日期:2008年1月18日至2008年1月19日。 二、施工任务: (一)铁路沙江至伶俐10KV自闭线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点如下: 六景35kV变电站那莫904线17#~18#杆(自闭线14~15杆) 六景35kV变电站那莫904线27#~28#支线杆(自闭线22~23杆) 六景35kV变电站那莫904线北墨纸厂支线3#~4#(自闭线33~34杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线1#~2#杆(自闭线36~37杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(自闭线50~53杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲纸厂支线02#~03#杆(自闭线67~69杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线39#~40#杆(自闭线88~89杆)(二)路六景至伶俐电源线跨越横县供电公司六景35kV变电站那莫904线及分支线地点和六景35kV变电站承朴905线如下: 六景35kV变电站承朴905线09#~10#杆(电源线18~19杆) 六景35kV变电站那莫904线19#~20#杆(电源线34~35杆) 六景35kV变电站那莫904线24#~25#杆(电源线37~38杆) 六景35kV变电站那莫904线航运E台支线01#~02#杆(电源线38~39杆) 六景35kV变电站那莫904线石洲站支线0#~1#杆(电源线53~54杆) 六景35kV变电站那莫904线道庄支线40#~41#杆(电源线87~88杆) 三、工电压等级:10kV 四、施工组织: 1、施工总负责人:鲁健现场施工负责人:舒西胜 职责:负责组织本施工方案实施,施工人员、工器具调配,工程协调,在保证质量、保证设备和人生安全的前提下争取提前完成任务。 2、施工技术监督:冯学权 职责:负责按有关技术标准、技术措施执行,解决施工中出现的技术问题、保证施工质量、组织质量自检。 3、施工安全监督:屈程东 职责:负责监督各项施工作业,严格贯彻执行确保安全、文明施工,在安全的前提下争取按时、按质、按量完成任务。 4、跨越一组施工负责人:宋文彬 职责:对跨越一组施工点总负责,负责组织人员施工,以及监督各跨越点工

输电线路索道运输专项施工方案

公司编号:文件号: **** 工程施工项目部

文件发放范围: 建设管理单位:*********** 监理单位:**** 电力建设监理有限公司 公司:生产副总经理、总(副)工程师、施工管理部、工程技术部、安全监察质量部、经营管理部 项目部:项目经理、总工及各相关部室 施工队: 印数:20 份

目录 1 编制说明?????????????????????1 1.1 编制目的????????????????????????????1 1.2 编制依据????????????????????????????1 1.3 适用范围????????????????????????????1 2 工程概况????????????????????? 3. 施工计划????????????????????? 3.1 施工整体进度计划???????????????????????? 3.2 材料供应计划?????????????????????????? 3.3 人员组织措施?????????????????????????? 4. 施工技术措施??????????????????? 4.1 索道架空的组成????????????????????????? 4.2 索道架设原则?????????????????????????? 4.3 索道架设位置?????????????????????????? 4.4 索道运输工艺流程???????????????????????? 4.5 索道主要设备选型???????????????????????? 4.6 索道架设流程?????????????????????????? 4.7 索道验收试运行????????????????????????? 4.8 索道运输操作事项???????????????????????? 4.9 索道的维护??????????????????????????? 4.10 索道的拆除?????????????????????????? 5. 施工安全保证措施????????????????? 5.1 组织保障???????????????????????????? 5.2 施工安全风险识别、评估及预控措施??????????????? 5.3 应急预案???????????????????????????? 6. 文明施工及环境保护措施?????????????? 6.1 环境因素分析及控制措施???????????????????? 6.2 环保措施???????????????????????????? 第2 页

10KV架空线路施工方案

张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程施工组织方案 第一节工程概况 1.1工程名称:张唐铁路丰南南站10KV配电所外部电源工程 1.2工程地点:丰南 1.3主要工程内容: 1.3.1柳树圈220KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,黄各庄110KV变电站至丰南南10KV配电所架空及电缆电源线路1条,以及2条线路的电力试验。 1.3.2丰南南10KV配电所电源线路的引入接口施工及送电前试验。 1.3.3完成丰南南10KV配电所电源进线的供用电及送电手续办理。 1.3.4完成丰南电力公司要求的相关流程手续办理,按地方要求办理完成各种规划的相关手续。 1.3.5负责协助甲方完成线路施工的青补及征占地工作及相关手续的办理。 1.4承包内容及方式:本工程包含供用电手续办理、包含线路设计、定测及线路施工、包含除甲供料(架空导线、高压电缆)外的其它所有材料设备供给及电气试验,包含工程验收及开通送电等。 1.5工程性质:新建张家口至唐山铁路10千伏及以下外电源工程,按唐山供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备安装施工,并按供电段和丰南电力公司要求进行线路和设备试验,并提供供电段和丰南电力公司认可的试验报告。 第二节施工期限

2.1 丰南南10KV配电所外电源开工日期2015年6月5日;竣工日期2015年6月30日。到期如乙方不能按期送电甲方将采取临时送电措施,临时送电发生的费用全部从乙方的施工费用中扣除。 2.2双电源供电线路的送电时间根据前期商量可将其中一条线路放宽时间于2015年7月30日前送电。 2.3由于甲方原因造成的工期延误,正常工期可依次顺延。 第三节设计依据和规范 1.1设计依据: 1.1.1中铁建电气化局集团第三工程有限公司张唐铁路项目经理部的设计委托。 1.1.2国网冀北唐山市供电公司批复的供电答复单 1.2设计所依据的主要规程、规范: 1.2.1《城市电力电缆线路设计技术规定》(DL/T5221-2005) 1.2.2《10kV及以下架空配电线路设计技术规程》(DL/T5220-2005)1.2.3《66kV及以下架空电力线路设计规范》(GB50061-2010) 1.2.4《电力工程地下金属构筑物防腐技术导则》(DL/T5394-2007)1.2.5《电力工程电缆设计规范》(GB50217-2007) 1.2.6《电缆防火标准》(中国大唐集团公司) 1.2.7《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB50168-2006)1.2.8《架空送电线路杆塔结构设计技术规定》(DL/T5154-2002)1.2.9华北电力集团公司《冀北地区城市中低压配电网规划技术原则》及有关规程、规定。

相关文档
相关文档 最新文档