一、普通风管机

1、产品概述

室内机普通静压配置,符合家居环境的要求,能将凉爽/ 温暖均匀送至室内的每一处空间, 风量小, 噪音低。四档风机配置,可根据实际的工程需要调整室内机的静压及风量,有效的解决了风声和风量的冲突问题。

◆灵活设置,均匀送风

风管可根据用户需要灵活配置,在一个或多个房间里设置多个回风口和送风口,有效解决大面积居

室或多个房间同时供应冷量或热量以及均匀送风的需要。

◆安装方便,简洁美观

在工程安装过程中,可以根据需要选择圆形送风管或矩形送风管。也可以根据回风位置及室内机安

装位置的不同选择下部回风或后部回风。

◆换新风功能,改善室内空气品质

可根据需要引入新鲜空气,改善室内空气品质。

2、产品外形图

GMV-R22P/H、 GMVR-R22P/H GMV-R25P/H、 GMVR-R25P/H

GMV-R28P/H、 GMVR-R28P/H GMV-R32P/H、 GMVR-R32P/H

GMV-R36P/H、 GMVR-R36P/H GMV-R40P/H、 GMVR-R40P/H

GMV-R45P/H、 GMVR-R45P/H GMV-R50P/H、 GMVR-R50P/H

GMV-R56P/H、 GMVR-R56P/H GMV-R63P/H、 GMVR-R63P/H

GMV-R71P/H、 GMVR-R71P/H GMV-R80P/H、 GMVR-R80P/H

GMV-R90P/HS、 GMVR-R90P/H GMV-R100P/HS、 GMVR-R100P/H

GMV-R112P/HS、 GMVR-R112P/H GMV-R125P/HS、 GMVR-R125P/H

GMV-R140P/HAS、GMVR-R140P/HA

3、产品性能参数

注:

① .本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

②.机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

③.GMV-R型表示热泵机组,GMVR-R表示纯热泵机组,热泵机组制热量含辅电,纯热泵机组不带辅电,制热量不含辅电。

④.型号带S为三相电。

⑤.噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

4、产品安装

4.1 产品安装注意事项

4.1.1 机组安装基础

◆确保顶部吊杆﹑天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。

4.1.2 机组位置与环境

◆安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预

留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

4.1.3 机组管路连接

◆为避免在连接管上冷凝结露, 管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做

好支撑,支撑之间距离不超过1m。

4.1.4 电气安装

◆空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。

4.2 产品外形尺寸

1)GMV-R22P/H、GMVR-R22P/H、GMV-R25P/H、GMVR-R25P/H、GMV-R28P/H、GMVR-R28P/H、GMV-R32P/H、GMVR-R32P/H、GMV-R36P/H、GMVR-R36P/H 室内机组外形尺寸( 单位:mm):

注:纯热泵无辅助电加热部件。

2)GMV-R40P/H 、GMVR-R40P/H 、GMV-R45P/H 、GMVR-R45P/H 、GMV-R50P/H 、GMVR-R50P/H 、GMVR56P/ H 、GMVR-R56P/H 、GMV-R63P/H 、GMVR-R63P/H 、GMV-R71P/H 、GMVR-R71P/H 、GMV-R80P/H 、GMVRR80P/ H 、GMV-R90P/HS 、GMVR-R90P/H 、GMV-R100P/HS 、GMVR-R100P/H 、GMV-R112P/HS 、GMVR-R112P/H 、

GMV-R125P/HS 、GMVR-R125P/HS 、GMV-R140P/HAS 、GMVR-R140P/HA 室内机组外形尺寸。对不同机型A 、B 、 C 等所表示的尺寸如下表所示( 单位:mm):

型号

A B C D E F G H I

J

GMV-R40P/H 、 GMVR-R40P/H 、GMV-R45P/H 、 GMVR-R45P/H 、GMV-R50P/H 、 GMVR-R50P/H

932

430

738

892

980

736

738

125

203 266

GMV-R56P/H 、 GMVR-R56P/H 、GMV-R63P/H 、 GMVR-R63P/H 、

GMV-R71P/H 、 GMVR-R71P/H 、GMV-R80P/H 、 GMVR-R80P/H

1114

420 918 1074 1159 736 918 207 207 260

GMV-R90P/HS 、 GMVR-R90P/H GMV-R100P/HS 、 GMVR-R100P/H 、

GMV-R112P/HS 、 GMVR-R112P/、HGMV-R125P/HS 、 GMVR-R125P/H 、GMV-R140P/HAS 、GMVR-R140P/HA

1350 430 1155 1310 1385 736 1155 207 207 260

4.4 风管式室内机安装示意

4.4.1 风管安装

下方左图表示后回风口的安装,根据实际安装需要也可使用下回风口(如图虚线部分所示)。

4.4.2 新风管

◆当需要接新风管时,切除新风挡板。

◆安装圆形法兰以便接上新风管。

◆新风进入机组前必须过滤。

4.4.3 风管式室内机高、低静压选择

通过现场调整室内接线,风管送风式室内机根据工程需要可选择高或低静压。

二、超薄风管机

1、产品概述

多联超薄风管式室内机采用超薄型机身设计,整机高度仅有185mm,在同行业同类产品当中,机身

最薄。在天花板的上部只需要200mm 的空间,便可安装多联暗藏风管式室内机的所有机型。

◆强劲快速的制冷制热

多联超薄风管式室内机采用电子膨胀阀,结合智能化温度控制技术,具有强劲的制冷(制热)功能,使系统能够快速制冷(制热),使室内温度能迅速达到设定温度。

◆室内温度精准控制

通过对电子膨胀阀的调节来控制室内机的制冷量(制热量),使室内温度精确地维持在设定温度

±0.5℃之间,使室内温度场分布均匀并避免了室内温度的波动,增强了空调房间的舒适度。

◆低噪声的风道设计

高效的风道设计,多联超薄室内机采用塑料蜗壳和风叶,智能设计风道,在保证足够风量的前提下,运行噪音大大降低。

2、产品外形图

GMV-R22P/HL、GMVR-R22P/HL GMV-R25P/HL、GMVR-R25P/HL

GMV-R28P/HL、GMVR-R28P/HL GMV-R32P/HL、GMVR-R32P/HL

GMV-R36P/HL、GMVR-R36P/HL GMV-R40P/HL、GMVR-R40P/HL

GMV-R45P/HL、GMVR-R45P/HL GMV-R50P/HL、GMVR-R50P/HL

GMV-R56P/HL、GMVR-R56P/HL GMV-R63P/HL、GMVR-R63P/HL

GMV-R71P/HL、GMVR-R71P/HL

3、产品性能参数

注:

① .本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

②.机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

③.GMV-R型表示热泵机组,GMVR-R表示纯热泵机组,热泵机组制热量含辅电,纯热泵机组不带辅电,制热量不含辅电。

④.噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

⑤.该系列机型适用于不接风管的场合,如果接风管会影响机组正常使用。

4、产品安装

4.1 产品安装注意事项

4.1.1 机组安装基础

◆确保顶部吊杆﹑天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。

4.1.2 机组位置与环境

◆安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预

留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

4.1.3 机组管路连接

◆为避免在连接管上冷凝结露,管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做

好支撑,支撑之间距离不超过1m。

4.1.4 电气安装

◆空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。

4.2 产品外形尺寸

注:

① . 低静压超薄风管式室内机不可接风道,纯热泵无辅助电加热部件;

② . 上图包括GMV-R22P/HL、GMV-R25P/HL、GMV-R28P/HL、GMV-R32P/HL、GMV-R36P/HL、GMVR-R22P/

HL、GMVR-R25P/HL、GMVR-R28P/HL、GMVR-R32P/HL、GMVR-R36P/HL 的外观图,GMV-R40P/HL、GMVR45P/ HL、GMV-R50P/HL、GMV-R56P/HL、GMV-R63P/HL、GMV-R71P/HL、GMVR-R40P/HL、GMVR-R45P/

HL、GMVR-R50P/HL、GMVR-R56P/HL、GMVR-R63P/HL、GMVR-R71P/HL 因风机个数不同,外观会有所不同;

③ . 吊勾孔位以实际产品的尺寸为准。

4.3 产品安装及维修空间

三、E 系列风管机

1、产品概述

大量采用非金属材料,机身轻而薄,制冷量6300W 的E 系列风管机,其壳体厚度仅为20 厘米,行

业内最小产品之一,安装于天花板内,不占室内空间,非常适合家庭和办公场所使用。

◆◆智能排水装置

智能排水装置可使水位落差高达1.1 米,施工安装更简便,大大丰富了功能需求( 需特别订购)。

◆◆安装方便,简洁美观

卡扣式塑料滤网设计、可拆卸风机系统、独立设计的水泵组件及电器盒组件,有效的解决了过滤网、

风机、电机、水泵、电器盒在维修空间不宽裕时难以拆卸的问题,安装维修更便捷。在工程安装过程中,可以根据需要选择圆形送风管或矩形送风管。也可以根据回风位置及室内机安装位置的不同选择下部回风或后部回风。

采用控制先进的触摸式显示器,更加简捷、美观、高档。

◆◆普通静压的室内机配置四档风机

室内机普通静压配置,符合家居环境的要求,能将凉爽/ 温暖均匀送至室内的每一处空间, 风量小,

噪音低。四档风机配置,可根据实际的工程需要调整室内机的静压及风量,有效的解决了风声和风量的冲突问题。

◆◆灵活设置,均匀送风

风管可根据用户需要灵活配置,在一个或多个房间里设置多个回风口和送风口,有效解决大面积居

室或多个房间同时供应冷量或热量以及均匀送风的需要。

◆◆安全性设计

机组采用陶瓷PTC 电加热,具有使用安全、热转换率高、升温迅速、无氧耗、自动恒温等特点。机

组更安全、更节能、环境温度低时制热更迅速。

2、产品外形图

GMV-R22P/NaE、 GMVR-R22P/NaE、 GMV-R25P/NaE、 GMVR-R25P/NaE、GMV-R28P/NaE、 GMVR-R28P/NaE

GMV-R32P/NaE、 GMVR-R32P/NaE、 GMV-R36P/NaE、 GMVR-R36P/NaE、GMV-R40P/NaE、 GMVR-R40P/NaE

GMV-R45P/NaE、 GMVR-R45P/NaE、 GMV-R50P/NaE、 GMVR-R50P/NaE、GMV-R56P/NaE、 GMVR-R56P/NaE

GMV-R63P/NaE、 GMVR-R63P/NaE、 GMV-R71P/NaE、 GMVR-R71P/NaE、GMV-R80P/NaE、 GMVR-R80P/NaE

GMV-R90P/NaES、 GMVR-R90P/NaE、 GMV-R100P/NaES、GMVR-R100P/NaE、GMV-112P/NaES、GMVR-R112P/NaE

GMV-R125P/NaES、GMVR-R125P/NaE、 GMV-R140P/NaES、GMVR-R140P/NaE、

注:

① . 本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

② . 机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

③ . GMV-R 型表示热泵机组,GMVR-R 表示纯热泵机组,热泵机组制热量含辅电,纯热泵机组不带辅电,制热量不含辅电。

④ . 噪音是在半消音室的测量值, 实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

⑤ . 机外静压一栏中:“/”前数字表示出厂默认机外静压值,“/”后数字表示机组最大机外静压值。

⑥ . E 系列风管机使用辅助电加热器为PTC,额定功率是在名义制热工况风机第二档下测得,实际运行功率随环境有所变化。

⑦ . 如需冷凝水提升功能,需在订货时说明。

⑧ . E 系列风管机所原配外机仅限于直流变频机组。

⑨ . 热泵机组制热量含辅电,纯热泵机组不带辅电,制热量不含辅电。

4、产品安装

4.1 产品安装注意事项

4.1.1 机组安装基础

◆确保顶部吊杆﹑天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。

4.1.2 机组位置与环境

◆安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预

留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

4.1.3 机组管路连接

◆为避免在连接管上冷凝结露,管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做

好支撑,支撑之间距离不超过1m。

4.1.4 电气安装

◆空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。

4.2 产品外形尺寸(单位:mm):

室内机组外形尺寸图(能力范围2.2 ~ 7.1kW)

对不同机型A、B、C 等所表示的尺寸如下表所示:

室内机组外形尺寸(8.0 ~ 14.0kW)(单位:mm):

4.3 产品安装及维修空间

五、挂壁机

1、产品概述

◆三重防御,层层净化

防霉过滤网、静电纤维、抑菌纤维三重防御,空气杂质分类过滤,除尘除异味,抑菌防霉,空气更清新。

◆静音设计

采用先进的不等距斜流风叶与独特的风道设计,加上多格栅辅助风道,运转高效平稳,冷静出色。◆流线型外观设计

线条圆润、凸显雅致,可与不同风格的居室环境和谐搭配。

◆自动广角舒适送风

送风速度更快、更强韧,送风距离更远,可将风自然、均匀送至房间各个角落,处处给人体贴关怀。

◆液晶显示遥控器

中文液晶显示遥控器,操作简单,空调运转状态信息一目了然。

◆简单可拆卸面板

室内机面板可简便地滑进或滑出,拆卸简单容易,方便清洗,保持室内机外观光洁如新。

2、产品外形图

GMVR-R22G/NaB、 GMV-R22G/NaB GMVR-R28G/NaB、 GMV-R28G/NaB

GMVR-R36G/NaB、 GMV-R36G/NaB GMVR-R45G/NaB、 GMV-R45G/NaB

GMVR-R50G/NaB、 GMV-R50G/NaB GMVR-R56G/NaB、 GMV-R56G/NaB

GMVR-R71G/Na、 GMV-R71G/Na GMVR-R80G/Na、 GMV-R80G/Na

① . 本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

② . 机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

③ . GMV-R 型表示热泵机组,GMVR-R 表示纯热泵机组,热泵机组制热量含辅电,纯热泵机组不带辅电,制热量不含辅电。

④ . 噪音是在半消音室的测量值, 实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

4、产品安装

4.1 产品安装注意事项

4.1.1 机组安装基础

◆确保顶部吊杆﹑天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。

4.1.2 机组位置与环境

◆安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预

留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

4.1.3 机组管路连接

◆为避免在连接管上冷凝结露,管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做

好支撑,支撑之间距离不超过1m。

4.1.4 电气安装

◆空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。

4.2 产品外形尺寸

注:各挂壁式室内机由于型号不同,外观会有所不同

单位:mm

4.3 产品安装及维修空间

四、四面出风天井机

1、产品概述

大量采用非金属材料,机身轻而薄,制冷量5000W 的天井式室内机,其主机厚度仅为19 厘米,安装于天花板内,不占室内空间,非常适合家庭和办公场所使用。

◆送风均匀强劲

全自动运转,四方向送风及三段风向设定,循环风量强劲,凉爽(温暖)直达房间每一个角落,即使天花板高度超过标准层高,凉爽(温暖)也可直达地面。

◆智能排水装置

智能排水装置可使水位落差高达1.1 米,施工安装更简便。

◆三维螺旋风叶

三维螺旋风叶,确保风量且形状更薄,不规则风叶螺矩大大降低运转噪声

◆长效过滤清洁网

长久型过滤清洁网,清洁周期延长20 倍,维护保养更轻松。

◆高效率的空气净化器

不但能吸附空气中的一氧化碳、二氧化碳、苯、醛、汽油等异味,更能吸附空气中直径1μm 以下的飘尘、花粉、细菌、病毒等有害物质,维持室内空气清新,保护您的健康。

◆谐调的外观设计

隐藏式设计,为了与室内装潢相谐调,所有型号的室内机面板尺寸与外型均相同。

2、产品外形图

GMV-R28T/H、 GMVR-R28T/H GMV-R36T/H、 GMVR-R36T/H

GMV-R45T/H、 GMVR-R45T/H GMV-R50T/H、 GMVR-R50T/H

GMV-R56T/H、 GMVR-R56T/H GMV-R63T/H、 GMVR-R63T/H

GMV-R71T/H、 GMVR-R71T/H GMV-R80T/H、 GMVR-R80T/H

GMV-R90T/HS、 GMVR-R90T/H GMV-R100T/HS、GMVR-R100T/H

GMV-R112T/HS、GMVR-R112T/H GMV-R125T/HS、GMVR-R125T/H

GMV-R140T/HS、GMVR-R140T/H

注:

① .本机组设计执行标准GB/T 18837-2002。

②.机组性能参数会因产品的改良有所改变,恕不另行通知。具体参数请以产品铭牌为准。

③.GMV-R型表示热泵机组,GMVR-R表示纯热泵机组,热泵机组制热量含辅电,纯热泵机组不带辅电,制热量不含辅电。

④.辅热分为单相电源和三相电源两种,括号内为三相辅热的电流。

⑤.型号带S为三相电源。

⑥.噪音是在半消音室的测量值,实际运转时由于环境的改变会稍微高点。

⑦.制热量:纯热泵机组制热量(热泵机组制热量)。

4、产品安装

4.1 产品安装注意事项

4.1.1 机组安装基础

◆◆确保顶部吊杆﹑天花板、建筑物结构等有足够的强度来承受机组的重量。

4.1.2 机组位置与环境

◆◆安装处应能确保机器免受曝晒和雨淋;应尽量免受火、易燃物、腐蚀性气体或废气的影响;应预

留通风空间;应采取适当的措施,尽可能减小噪音和振动。

4.1.3 机组管路连接

◆◆为避免在连接管上冷凝结露,管路必须用保温材料和胶带包扎与空气隔绝。悬空的连接管路应做

好支撑,支撑之间距离不超过1m。

4.1.4 电气安装

◆◆空调必须可靠接地,若接地不正确会导致触电或火灾。

4.2 产品外形尺寸

4.3 产品安装及维修空间

4.3 产品安装及维修空间

五、单面出风天井机

1、产品概述

不占地面面积,只占用较小的天花板面积,尤其适合较小的空间,可提供多角度可变送风方式以及位于墙角和悬挂于天花板等安装方式

◆仅需最少的安装空间

小巧精致的机身设计使厚度仅为185mm,薄型、精巧的设计使室内机能装入19cm 高的浅层天花板顶棚。

◆智能排水装置

智能排水装置可使水位落差高达700 毫米,施工安装更简便。

◆谐调的外观设计

装饰面板薄而柔和,隐藏式设计,为了与室内装潢相谐调,所有型号的室内机面板尺寸与外型均相同。

◆可拆洗格栅及长效过滤清洁网

面板格栅可拆下,用水洗净,以保持室内环境整洁。长久型过滤清洁网,清洁周期延长20 倍,维护保养更轻松。

◆极度静音设计

通过对风机及风道的精心设计,容量2.2kW 的机型具有静音运转的特点,噪声仅为37 dB(A)。

◆均匀的室内温度场分布

均匀柔和的送风设计,一流的气流控制技术,可使室内温度场均匀平衡,人体感觉更加舒适。

2、产品外形图

多联式空调(热泵)机组

多联式空调(热泵)机组 一、产品选用要点 1、多联式空调(热泵)机组的主要控制参数为制冷综合性能系数,额定制冷量,输入功率以及制冷剂类型等。 2、应优先选用符合下列条件的空调设备: (1) 采用环保型制冷剂。 (2) 机组能效比高。 3、选用多联式空调(热泵)机组时,首先应根据室内的冷负荷选用室内机。当机组用于供暖时,在寒冷地区选用设备应校核热负荷,以满足供暖要求。 4、采用多联式空调(热泵)机组时,应符合下列规定: (1) 同一空调系统的规模、制冷剂管道最大长度、设备之间的最大高差、运行工况范围等,应与所选用设备的性能相匹配。 (2) 空调系统制冷剂管道的管径、管材和管道配件应按生产厂技术要求选用,系统自控设备、制冷剂分配器等主要配件,均应由生产厂配套供应。 (3) 放置室外机的位置应空气流通,不应影响周边其他居住者。附近应无易燃气体泄漏的危险。 (4) 设计多联机系统时,室内、外机的容量配比(即一个系统的所有室内机额定制冷容量之和与室外机额定制冷容量之比),宜参照表1选择。 表1 5、设计多联式空调(热泵)机组时,室外机的总容量应作如下修正: (1) 配管长度的修正。一般产品样本的数据是室内干球温度27℃,湿球温度19.5℃,室外干球温度35℃时配管等效长度5m,高差为0m 时的制冷量。 (2) 安装位置的修正。室外机在上部与室外机在下部,在同样高差时修正值不同。 (3) 热泵制热时,积霜和除霜的修正以7℃时为1,0℃时为0.81,-7℃时为0.96。 6、多联式空调(热泵)机组噪声限值见表2。

二、施工安装要点 1. 室外机前侧与高大障碍物的距离应不小于1.5m,吸风侧与障碍物之间距离应不小于0.5m,检修操作宽度应不小于0.8m。 2. 室内机出风口强不应由障碍物,送风不宜直接吹向人体,卧室内气流宜使人体处于回流区。 3. 室内机应注意冷凝水排出。 4. 根据产品的要求注意冷冻机油能顺畅返回压缩机。 三、执行标准 《单元式空气调节机》GB/T 17758-1999 《单元式空气调节机能效限定值及能源效率等级》GB19576-2004 《制冷和供热用机械制冷系统安全要求》GB 9237-2001 《蒸汽压缩循环冷水(热泵)机组户用和类似用途的冷水(热泵)机组》GB/T 18430.2 -2001 传统中央空调变濒多联式中央空调的最大区别在什么? 其实说开来,这就是传统的水系统跟现在趋势明显的多联机氟系统的比较,个人认为为什么现在变频多联机的趋势很明显? 第一、大金在多联机这块的强势地位,高品质,品牌效应。 第二、安装方便,不用专门的机房,也不用冷却水塔和那么多阀门,主机可以安置在楼顶或者建筑背面, 第三、分付计费,这一点氟系统很有优势,按流量分别计量每个室内机的用电量是很普遍的,但是水系统的计费现在方法不多,造价太高 第四、节能性强,主机针对室内机做功,适合办公环境等部分负荷下的空调适用情况 第五、便于管理,这点不光有分付计费,氟系统的智能管理软件还可以控制各个室内机的开停,运行故障的报警,远程控制和技术支持等等。而且水系统的水垢是需要用一段时间就要清洗的。

探寻真相!暴力拆解空调室内机

探寻真相!暴力拆解空调室内机 空调,算是我们日常生活中必不可少的生活家电。在近年国家的家电下乡以及惠民政策的推动下,空调更是普及到千家万户。空调能够制冷、制热,大家是都知道,不过很多人不但对空调的制冷热原理非常好奇,更是对空调的内部构造产生很大的兴趣。 其实,在日常使用中,由于很多朋友对空调的制冷、热原理不了解,并且对空调室内外机的构造没任何概念,如在使用过程中出现错误使用或是简单的故障时,更无从判断家中空调故障所在。 这里就为大家暴力拆解一款空调的室内机,不但为大家讲解空调的工作原理,还为大家呈现空调室内机的内部构造,让它不再神秘,零距离接触空调室内机。下面,感兴趣的朋友就一起来看看吧。 初识空调室内机百变金刚 分体式房间空调分成室内机和室外机两部分。室内机中主要有换热器组件(蒸发器组件和冷凝器组件)、风机、截止阀及电气控制组件,如主控板、开关板、显示器、遥控器等。室外机则主要包括压缩机、汽液分离器、换热器组件(蒸发器组件和冷凝器组件)、分机、截止阀及电气控制组件等。

但我们能简单看到的就是下面为大家呈现的几个部分。 不同品牌,不同产品,不同匹数大小的空调室内机,大小都会各不相同。在选购空调时,厂商都会明确的标注,空调室内外机的大小,这样便于消费者在选购空调安装时,对其尺寸大小提前掌控。 正面展示 空调室内机尺寸,会因为不同品牌不同产品出现设计以及材质存在差异。一般,纯白板的空调较难打理,但随着产品的多样化,特殊材质以及个性风格的融入,空调面板有着更多的可选性。

侧面展示 空调顶部空气进出口 在室内机背部,我们可以看见其用于固定并悬挂在墙上的支架,并且空调的铜管、冷凝水管道都设置在空调室内机背部下方,有固定的凹槽可放置。

ZK-J净化组合式空调机组简易样本

表1 -外形尺寸 机组外形尺寸(mm) 额定风量 宽度高度底座机组型号 m3/h W H h 表冷器 管径 加热器 管径 冷凝水 管径 ZK2-J(X)2000 750 720 80 DN40 ?48 DN25 ZK3-J(X)3000 850 820 80 DN40 ?48 DN25 ZK4-J(X)4000 1050 820 80 DN40 ?48 DN25 ZK5-J(X)5000 1150 870 80 DN40 ?48 DN25 ZK6-J(X)6000 1150 1070 80 DN40 ?48 DN25 ZK7-J(X)7000 1250 1070 80 DN40 ?48 DN25 ZK8-J(X)8000 1350 1070 80 DN50 ?60 DN32 ZK10-J(X)10000 1350 1270 80 DN50 ?60 DN32 ZK12-J(X)12000 1350 1470 80 DN50 ?60 DN32 ZK15-J(X)15000 1550 1470 80 DN50 ?60 DN32 ZK18-J(X)18000 1850 1520 80 DN50 ?60 DN32 ZK20-J(X)20000 1950 1570 80 DN50 ?60 DN32 ZK25-J(X)25000 2000 1900 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK30-J(X)30000 2000 2150 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK35-J(X)35000 2250 2250 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK40-J(X)40000 2250 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK45-J(X)45000 2450 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK50-J(X)50000 2650 2450 100 2×DN65 2×?76 DN32 ZK55-J(X)55000 2850 2450 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK60-J(X)60000 3150 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK70-J(X)70000 3450 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK80-J(X)80000 3850 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK90-J(X)90000 4400 2650 100 2×DN80 2×?89 DN40 ZK100-J(X)100000 5000 2650 100 4×DN80 4×?89 DN40 ZK120-J(X)120000 5000 3050 100 4×DN80 4×?89 DN40 单口型

室内空调工作原理

室内空调工作原理 随着祖国经济实力的发展,空调已经开始走入千家万户。了解空调的制冷原理,有利于我们更好地使用空调;有利于人们更好做到节能以响应低碳生活。使空调能够更好地为我们所用。 A 那么空调有哪几种呢? 单冷式:将室内热湿空气吸入,经蒸发器将其中的水蒸气冷凝,然后将干燥、凉爽的空气送入室内,起到降温、降湿的作用。冷热式:既能降温、降湿,又可制热、取暖。制热方式可分为热泵式和电热式。热泵式空调取暖时,室外空气温度在5℃以上才能正常工作。窗式:是空调制冷、通风、控制系统的组合体。移动式:它与窗式空调器的区别是采用水冷方式,冷凝水通过软管排出,可以在室内随意移动,不用安装。分体式:它由室内机箱和室外机箱组成,室外机箱组合了制冷系统中的压缩机、冷凝器和轴流风机等。目前,分体式空调器又开发了“一拖二”、“一拖三”等机型,即一个室外机带动两个室内机或三个室内机,方便了多居室的家庭使用。家庭中央空调:(也叫户式中央空调)是由一台主机通过风管或冷热水管连接多个末端出风口将冷暖气送到不同区域,实现对多个区域调节温度的目的。它是一个小型化的独立空调系统,适用于100平方米以上的大面积多居室户型,该系统由主机和配套末端组成,主机和多个末端分离安装。变频空调:是由电脑控制的变频器和变频压缩机组成的,它运用变频控制技术,使空调根据环境温度自动选择制冷、制热和除湿运转方式,使居室在短时间内迅速达到所需要的温度,并在低转速低能耗状态下以较小的温差波动,实现快速、节能和舒适的控温效果。国产家用空调器型号:是由横杠分开的两部分组成。第一位为K,即为家用空调;第二位是结构形式代号:C为整体式(窗式或穿墙式)、F为分体式;第三位是功能代号:L为冷分式(常被省略)、R为热泵式、D为电热型、Rd为热泵辅助电热型。但是这些空调的基本原理很多部分都是相同的。 B空调的工作原理是怎样?

多联式空调机设计及安装

专业资料分享

GB/T《多联式空调(热泵)机组应用设计与安装要求》(征求意见稿) 1范围 本标准规定了多联式空调(热泵)机组的工程应用设计原则、设计方法,以及安装、调试与试运行、工程验收的步骤及其技术要求。 本标准也适用于低环境温度空气源多联式热泵(空调)机组。 发动机驱动的多联式空调(热泵)机组及水源多联式空调(热泵)机组可参照本标准执行。 本标准适用于采用R22、R410A、R407C制冷剂的上述各类机组(简称:多联式机组)。 2规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 GB 50019采暖通风与空气调节设计规范 JGJ 174-2009多联机空调系统工程技术规程 GB 50243通风与空调工程施工质量验收规范 GB/T 18837多联式空调(热泵)机组 GB 21454多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级 GB/T 1527铜及铜合金拉制管 GB/T 17791空调与制冷用无缝铜管 GB/T 15586 设备及管道保冷设计导则 GB 8175 设备及管道保温设计导则 GB 50303建筑电气工程施工质量验收规程 JGJ 16民用建筑电气设计规范 JGJ 141 通风管道技术规程 GB 50411 建筑节能工程施工质量验收规范 GB 50189 公共建筑节能设计标准 GB 50242 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB/T 17794柔性泡沫橡塑绝热制品 3术语 GB/T 18837《多联式空调(热泵)机组》、GB 21454《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》和GB 50019《采暖通风与空气调节设计规范》确立的以及下列术语和定义适用于本标准。

组合式空气处理机样本20121105

组合式空气处理机组 机组介绍 美意MAH组合式空调箱积累在公司多年的生产制造、工程应用和对市场需求的基础之上。我们最新一代的MAH组合式空调箱,采用先进的模块化箱体结构,高强度防冷桥铝合金型材框架,聚氨酯发泡隔热面板。该产品设计生产参照欧洲EN1886测试标准,机组具有高强度,无冷桥,低漏风率等特 点,产品性能达到国际先进水平。 组合式空气处理机组以冷(热)水或蒸汽作为冷、热源,以功能段为组合单元,由风 机导流室内空气,从而完成空气的输送、混合、加热、冷却、去湿、加湿、消声和空气洁 净等处理功能,以达到调节室内空气质量的目的。美意MAH组合式空调箱有29个规格(风 量从2000m3/h~120000m3/h),每种标准规格机型都可以针对客户需求,配置不同的功能 段。美意组合式空调箱机组具有功能齐全,选型组合灵活方便的特点。可以广泛应用于电 子、仪表、机械、交通、能源等工业领域的工艺性空调系统;也可用于高层建筑、宾馆、 酒店、影剧院、商场、体育馆等大型公共建筑的舒适性空调系统。 机组型号命名 MAH 06 08 H 50 L 1 2 3 4 5 6 第1位:组合式空调机组(Air Handling Unit) 第2位:高度模数 第3位:宽度模数 第4位: 机组布置形式H: 卧式,V:立式 第5位:面板厚度 30:30mm,50:50mm 第6位:机组方向 L-左向机组,R-右向机组 机组方向判断

机组左右方向判断: 顺气流面对进风端,接管在左为左向机组,接管在右为右向机组 机组特点 高强度,高隔热 铝型材外框铝型材外框 PVC PVC 铝型材内框铝型材内框 机组箱体由采用铝合金型材框架、面板及密封条组成,面板和框架为扣押连接方式。高强度铝合金型材框架由内框和外框构成,中间采用PVC隔热条挤压连接,型材表面阳极氧化处理,耐腐蚀。型材中空充注聚氨酯隔热材料。 内面板 聚氨酯隔热材料 外面板 箱体面为双层结构,外板为冷轧钢板经磷化、静电喷涂处理,内板为镀锌钢板,内、外面板间用优质绝热材料隔开,中间充注发泡聚氨脂内面板可根据产品用途不同采用彩钢板、不锈钢板或其他材料。 ■高强度的铝合金型材框架结构,使机组具有更高承压能力,保证长期运行不变形 ■链接内框和外框的PVC隔热条,型材中空充注聚氨酯隔热材料,杜绝冷桥发生 ■面板和框架压扣连接,机组密封效果好,低漏风率 ■无螺钉安装,现场可快速安装和拆卸,解决了组合空调因螺钉生锈而无法拆卸面板,大大简化了组合空调机组的现场安装和维护管理 ■阳极氧化处理的型材框架,优质的彩钢,使机组具有高效的防腐性能,并在彩钢面覆膜,

全面解析空调室内外机工作原理

全面解析空调室内外机工作原理 制冷过程 制冷时压缩机高压出口经过四通阀1-2到热交换器进行 热交换,使过热蒸汽逐渐变成饱和蒸汽,进而变成饱和液体或过冷液体。通过毛细管节流降压后的制冷剂液体(混有饱和蒸汽)---到室外机截止阀(也称高压阀)进入室内机热交换器(蒸发器),从周围介质吸热蒸发成气体,实现制冷。 在蒸发过程中,制冷剂的温度和压力保持不变。从蒸发器出来的制冷剂已成为干饱和蒸汽或稍有过热度的过热蒸汽了。物质由液态变成气态时要吸热,这就是空调制冷。室内机回气:回气管到室外机经由截止阀(也称低压阀或维修阀)进入消音器--四通阀4-3到压缩机低压回气侧完成制冷循环。 室内机工作原理图

制热过程:实线表示制热状态 制热时四通阀开闭状态与制冷是正好相反,流经的顺序是: 压缩机高压出口经四通阀1---4到消音器---截止阀(也称低压阀或维修阀)---室内机热交换器---回到室外机截止阀(也称高压阀)---毛细管---热交换器---四通阀2---3到储液器---压缩机低压侧。 室外机的热交换器上的温度传感器(热敏电阻)用于制冷时检测热交换器的管道温度,如果温度异常升高则可计算出管道压力,进而把温度异常信号送给控制板。 室外机的室外温度传感器(热敏电阻)主要用来检测室外环境温度。

室外机工作原理图 制热过程:实线表示制热状态 制热时四通阀开闭状态与制冷是正好相反,流经的顺序是: 压缩机高压出口经四通阀1---4到消音器---截止阀(也称低压阀或维修阀)---室内机热交换器---回到室外机截止阀(也称高压阀)---毛细管---热交换器---四通阀2---3到储液器---压缩机低压侧。 室外机的热交换器上的温度传感器(热敏电阻)用于制冷时检测热交换器的管道温度,如果温度异常升高则可计算出管道压力,进而把温度异常信号送给控制板。

多联机空调施工方案

[键入公司名称] [键入文档标题] [键入文档副标题] [键入作者姓名] 2017

好空调,X X 造!

目录 一、编制依据____________________________________________________________________ 2 二、工程概况______________________________________________________________________ 2 三、工程范围______________________________________________________________________ 3 四、施工准备条件 ________________________________________________________________ 4 五、主要施工方法及技术要求 _______________________________________________ 5(一)、总程序 __________________________________________________________________________ 6(二)、安装要点及技术要求__________________________________________________________ 6十二、其他各项措施 ___________________________________________________________ 18 1、雨季施工措施 _____________________________________________________________________ 18 2、现场文明施工管理措施 __________________________________________________________ 18 3、成品及设备部件的保护措施_____________________________________________________ 18 4、现场材料供应和管理措施 _______________________________________________________ 19 5、降低成本技术措施________________________________________________________________ 19附表:施工工具一览表________________________________________________ 21

多联机与中央空调比较

多联机中央空调 多联机中央空调是户用中央空调的一个类型,俗称”一拖多”,指的是一台室外机通过配管连接两台或两台以上室内机,室外侧采用风冷换热形式、室内侧采用直接蒸发换热形式的一次制冷剂空调系统。多联机系统目前在中小型建筑和部分公共建筑中得到日益广泛的应用。 目录 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 产品特点 多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 展开 编辑本段产品特点 与传统的中央空凋系统相比,多联机中央空调具有以下特点: · 节约能源、运行费用低。 · 节省占用空问。 · 控制先进,运行可靠,维修方便。 · 机组适应性好,制冷制热温度范围宽。 · 设计自由度高,安装和计费方便。 多联机家用中央空调自面市以来受到了广大消费者的青睐。 多联机空调与传统空调相比,具有显著的优点:运用全新理念,集一拖多技术、智能控制技术、多重健康技术、节能技术和网络控制技术等多种高新技术于一身,满足了消费者对舒适性、方便性等方面的要求。 多联机空调与多台家用空调相比投资较少,只用一个室外机,安装方便美观,控制灵活方便。它可实现各室内机的集中管理,采用网络控制。可单独启动一台室内机运行,也可多台室内机同时启动,使得控制更加灵活和节能。 多联机空调占用空间少。仅一台室外机可放置于楼顶,其结构紧凑、美观、节省空间。 长配管、高落差。多联机空调可实现超长配管125米安装,室内机落差可达50米,两个室内机之间的落差可达到30米,因此多联机空调安装随意、方便。

多联机空调采用的室内机可选择各种规格,款式可自由搭配。它与一般中央空调相比,避免了一般中央空调一开俱开,且耗能大的问题,因此它更加节能。此外,自动化控制避免了一般中央空调需要专用的机房和专人看守的问题。 多联机中央空调的另一个最大的特点是智能网络中央空调,它可以一台室外机带动多台室内机,并且可以通过它的网络终端接口与计算机的网络相连,由计算机实行对空调运行的远程控制,满足了现代信息社会对网络家电的追求。 编辑本段多联机空调与集中式中央空调方案设计比较 原理比较 1.1 螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP 值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2 风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3 多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨

空调机组技术要求模板

空调机组技术要求 一、招标内容 11台组合式空调机组, 编号: K-1—K-11, 风量: 除K-4为60000m3/h外, 其余均为100000m3/h。 二、招标范围: 11台组合式空调机组的设计、制造、设备供货、现场安装、调试及验收工作。 三、工程设计概况: 1、空调服务区域包括: 制丝车间、原烟堆放间、储梗柜、储叶柜、储梗 丝柜、掺兑加香间、储丝房、卷接包车间。 2、空调冷热源由新厂动力中心提供, 其中冷冻水供回水温度为7℃ /12℃。空调加热和加湿采用0.2MPa饱和蒸汽。 3、室内空调设计参数为: 四、技术标准与规范: 投标人所提供的设备和系统应依据如下标准和规范进行设计、制造、安装和检验:

·《组合式空调机组》( GB/T 14294-1993) ·《卷烟厂空调机组》( YC24-95) ·《卷烟厂设计规范》( YC0009- ) ·《采暖通风与空气调节设计规范》( GB50019- ) ·《空气处理机组安全要求》( GB10891-89) ·《组合式空气处理机组噪音限值》( GB13326-91) ·《通风与空调工程施工质量验收规范》( GB50243- ) 以上标准和规范如与投标人所执行的标准不一致时, 应执行较高标准。 五、组合式空调机组技术要求: 1、总体要求 1.1本次招标所述的11台组合空气处理机组性能参数要求: 备注: 1、空调机组送、回风机均带为变频调速风机。 2、空调机组的表冷器在满足表中供冷量的基础上统一按排数进

行选型。 ***1.2 中标人须仔细阅读设计图纸, 保证所有空调机组外形尺寸不能大于设计尺寸。 1.2 投标人必须严格遵照国家和烟草行业现行的设计、制造标准和规范要求, 采用国内同行业中近年内的先进制造工艺、新材料及新技术, 以保证所提供的设备质量和性能达到国内领先水平。 1.3 投标人应充分考虑到烟草行业存在的烟碱腐蚀特性, 所提供的空调机组 无论是箱体结构、还是内部部件( 风机、过滤器、换热盘管、挡风板、加湿器、风阀等) 以及零配件均应选择防腐材料或表面进行防腐工艺处理, 以保证空调设备有足够的使用寿命( 十五年以上) 。 1.4 空调机组的各部件质量必须具备很高的可靠性, 尽量减少日常频繁的维 护保养工作, 以保证整机能稳定连续地工作, 适应卷烟厂生产的不间断性( 部分月份可能24小时连续工作) 。 1.5 空调机组在结构设计和部件选型上应充分考虑节能运行效果, 其中风机 电机应能适应变频调节。 1.6 中标人必须按本技术规范的要求完成设备的设计、制造、工厂检验、包 装运输、现场组装、调试及试运行、最终验收、技术培训、售后服务等工作, 并按上述顺序向买方移交所需的资料。 1.7 空调机组组装之前以及试运行后, 中标人应根据时间段完成每台空调机 组的换热盘管( 表冷、加热) 现场打压试验、风量、风压、噪声及漏风量等一系列证明设备性能的测试, 测试结果显示的各项指标均应符合或优于本技术规范、国家相应标准和规范的要求, 并附全部测试报告及出厂检验合格证。

变频多联机

变频多联机系统是“变频一拖多可变冷媒流量中央空调系统”的简称,是由一台室外机和若干台室内机组成的一个冷媒循环系统。是变制冷剂流量(Varied Refrigerant Volume)空调系统的一种形式,是一种制冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,属空气—空气热泵系统。 变频多联机简介 该系统由制冷剂管路连接的室外机和室内机组成,室外机由室外侧换热器、压缩机和其它制冷附件组成;室内机由风机和直接蒸发器等组成。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,(一般由一台室外机和3-16台室内机组成)通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各个换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷热负荷要求。它是一种新型变流量中央空调技术(VRV技术),克服了传统的水系统中央空调的许多弊端,具有明显的先进性及独到之处,所以一经问世,立即得到了世界空调界的广泛认可。 过二十多年的应用及发展,该项技术日益完善与成熟,已成为当今世界上最先进的舒适性中央空调形式之一。海信日立、大金、三菱、海尔、美的等公司均有此产品。 变频多联机系统组成 (1)室内机是末端部分,它是一个带蒸发器和循环风机的机组,与目前我们常见到的分体空调的室内机原理上是完全相同的。从形式上看,为了满足各种建筑的要求,它做成了多种形式,如立式明装、立式暗装卧式明装、卧式暗装、吸顶式、壁挂式、吊顶嵌入式等等。 (2)外机是关键部分,从构造上来看,它主要是由风冷冷凝器和压缩机组成。当系统处于低负荷时,通过变频控制器控制压缩机转速,使系统内冷媒的循环流量得以改变,从而对制冷量进行自动控制以符合使用要求。对容量较小的机组,通常只设一台变速压缩机;而对于容量较大的机组,则一般采用一台变速压缩机与一台或多台定速压缩机联合工作的方式。 (3)冷媒管采用铜管,分气管和液管,通过灵活的布置使室外机与室内机相连接。为了施工方便及保证系统的正常作用,管接头制成了各种形式。 (4)控制系统:无线遥控器、有线遥控器、集中控制器、七日定时器、网络管理系统。 变频多联机的适用范围 目前多联机系统是应用于舒适性空调领域,特别适合于专业管理能力弱,如学校、医院;房间使用率低,如度假村、别墅、高档公寓;空调房

多联机空调系统

技术背景 VRV是日本空调公司针对本国资源缺乏、能源紧张而研发出来的节能型空调,经过短短二十余年的发展,多联机所不断表现出来的技术特点为其赢得了良好的口碑和巨大的市场,打破了以往传统中央空调一统天下的格局,形成了传统水(风)冷机组与变频多联机组对垒的两大阵营。 技术原理 多联机空调系统(简称VRV系统),是一种冷剂式空调系统,它以制冷剂为输送介质,由室外主机、内外机连接管、室内机组成,室外主机由室外侧换热器、压缩机、电子膨胀阀和其他制冷附件组成,末端装置是由直接蒸发式换热器和风机组成的室内机。一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。 技术优势 该系统能根据室内负荷需求,来调节压缩机的能力输出,实现节能;室内机型式多样化以满足不同用户的需求;与全热交换器或新风处理机联动,实现换新风;楼宇管理系统实现分户计费功能,为VRV的普及应用提供了技术保障;安装自由、灵活方便;自动控制并监控,无需专人看管等诸多优势。是国内外商用空调技术发展的主要方向。具体优势如下: 1、系统节能

2、室内机出风温度控制进度高 3、与全热交换器或新风处理机联动,实现换新风 全新设计的全热交换器,不仅将室外新鲜空气引入室内,将室内污浊空气排到室外,同时在其内部还会进行室内外空气能量的交换,充分保证室内空气稳定的温度、湿度、洁净度。 4、适用环境温度范围宽 制冷室外温度:-5℃—43℃DB 制热室外温度:-20℃—21℃WB 比其它中央空调运行范围广。 5、室内机优先控制技术,带来更舒适的体验

图解壁挂以及柜式分体空调的安装细节

图解壁挂以及柜式分体空调的安装细节 家用分体空调的使用过程中可以说4分产品6分安装,如果安装的时候不合格,那么使用过程中会出现漏水,漏气,频繁停机制冷效果无法达到要求等一些列问题。 1.分体壁挂式空调器安装 分体壁挂式空调器由壁挂式室内机组、室外机组、内外机组连接管和控制连接导线所组成。 室内、外机组连接管和控制连接导线一般随机配备(5m长范围内),超过标准长度的需自备管件和导线,并按规定补充制冷剂。故此,室内、外两机组的安装位置应尽可能近,这样可节省功夫和材料。 安装步骤: (1)安装位置的选择。室内机组应悬挂在结实的墙面上,高度一般以1.8-2m为宜,但不论在任何的情况下,室内机组与屋顶应有0.1m的间隙,这样有利通风。安装位置还应考虑冷凝水的排水便利问题。 室外机组既可悬装在外墙上,也可放置于直接固定在室外地面上的底座上。其安装位置应符合说明书所列的要求(与周围建筑物的距离)。 (2)安装室内机组。摘下室内机组的底板,水平按在选定的墙面位置上。按照底板四周有箭头指示的孔洞位置,在墙上做好标记,然后在墙上用电钻钻出孔洞,塞上塑料胀锚螺栓,用木螺钉穿过带指示的底板孔洞,并拧入胀锚螺栓内固紧底板。 接下来进行开墙孔洞工作,孔洞是给室内、外机组的连接管道和电线需穿墙而过时用的。墙上孔洞位置,以室内机组底板上的圆缺口而定。开孔时,可用电钻先在圆缺口周围钻一圈小孔,然后用铁錾凿通成洞,这样既精确,又省时。开凿墙洞,应使墙洞有一个由内向外的倾斜坡度,以便冷凝水的排出。 在墙洞中插入原机配置的塑料螺纹圆形护套筒,该护套筒是用来保护穿墙管道和导线的。 若原机缺少护套筒,可选用其他硬塑料管代替,护套筒或硬塑料管的长度视墙的厚度而定,多余长度应切除。 室内机组连接管道的引出方式,因安装位置不同有从左背后引出、右背后引出、右下侧引出和左下侧引出等几种方式。(图1) 引出连接管道时,要注意一次弯曲成功,避免数次来回操作,以防损坏管子。 引出后,将连接管套上保温套管,在机壳内10mm左右的位置上,开始进行管道的包扎(连同导线、排水管一起包扎),直包扎到制冷管的接头前为止,剩下的,等接头接好时再包。包扎带用原机配给的,也可用乙烯树脂胶带或其他泡沫塑料胶带代替。 以上工作完成后,就可将室内机组悬挂在机组底板上并使引出连接管道穿过墙洞。 (3)安装室外机组。用40mm×40mm角铁焊制机组支架,制作形状参见图12-10中的窗式空调器承托支架(这种支架用于室外机组安在外墙上时用)。若室外机组要安放在地面时,应用厚木方或工字钢做底座,使机组旋转在底座上并用螺栓固定好。(图2)。

格力GPd直流变频多联空调机组相关说明

格力GPd直流变频多联空调机组 注:GPd 直流变频多联空调机组搭配GMV 多联空调机组室内机(R410A)。 一、产品概述 1、产品特点 GPd 直流变频多联空调机组是格力自主研发的最新一代变频空调机组,是由一台风冷室外机连接数台相同或不同型式、容量的直接蒸发式室内机构成单一制冷系统,向一个或数个区域直接提供处理后空气的空调机组;机组容量范围为10.0kW ~ 90.0kW,其中20.0kW 以下容量机组主要用于家居场所、小型办公楼和商场等,而20.0kW 以上机组主要用于大型办公楼、生产车间、大型商场等商用场所。机组采用技术领先的直流变频压缩机和独特的外观设计,并优化了制冷系统,使性能更佳、能效比更高、运行更为可靠,安装调试更为方便。 ◆稳定可靠的系统设计 a. 业界领先的直流变频正弦波驱动控制技术,压缩机更柔和和无级变速运行,强有力的保证了压缩机在各频率下的可靠运行和能力输出; b. 机组采用格力成熟的PI 算法控制技术,分别判断室内外温度,室内机能力,设定温度等不同条件决定压缩机的能力输出,与其他厂家同类产品所采用的简单的根据室内机能力决定压缩机的能力输出相比,格力变频多联机的运行频率连续平稳,冷媒分配更为精确,制冷速度更合理,环境温度与设定温度的差值更小; c. 机组可在宽温度范围连续可靠运行(室外温度:制冷10℃~ 48℃;制热-20℃~ 27℃),最大范围满足用户需求; d. 独特的系统控制,有效地避免了常规多联式空调在低负荷“大马拉小车”运行时带来的系统压力、温度、电流等异常问题,保证了系统在低负荷长期运行是安全、可靠的; ◆直流变频技术, 高效节能 a.格力直流变频机组,选用性能优越的高压腔直流变频压缩机,节能效率更高。 b. 由于交流变频所用压缩机中电机为交流电机,交流电机磁场的建立需要定子电流来建立,因此需要一部分损耗,即二次铜损;直流变频所用压缩机中电机为PMSM 或BLDC 电机,而PMSM 或BLDC 电机磁场是永磁体的,即没有二次铜损。 c. 直流变频180 度矢量控制使得压缩机运行更平滑,通过频谱分析可知,直流变频压缩机谐波相对普通变频压缩机更小,电机发热量更小,更节能。据统计,直流变频空调相对于普通空调每年可节约20%的电力。格力的GPd 直流变频多联空调机组IPLV 值最高可达到4.5,符合国家1 级能效要求。 d. 自主开发的第二代直流变频驱动技术,驱动系统高度智能化、集成化,变频控制的核心技术更加成熟。 e. 根据用户需求系统输出可在10%~ 120%无级调节能力,机组运行频率可在20HZ ~ 120Hz 连续直流变频多联室外机组(R410A) 采用新型环保冷媒R410A,ODP(臭氧破坏指数)为零,不会破坏臭氧层。保护臭氧层,防止地球暖化。 ◆长距离的冷媒配管 a.最长配管长度可达到150m,最长配管相当长度可达175m,室内机之间落差可达15m。b.室外机在室内机上方时,最大落差可达50m,室外机在室内机下方时,最大落差可达40m。 ◆无级调速的直流变频室外风机 a. 首度使用直流变频电机,使用更节能、噪音更低。 b. 在低速~高速均保持高效率,特别是低速时效率大大改进,配合直流变速压缩机,根据实际所

多联机与传统空调比较

●项目概况: 运管局综合办公楼建筑面积3700㎡左右,其中空调面积3000㎡左右,根据甲方要求现增设中央空调设计。 ●空调负荷: 单位面积空调冷负荷取80W/㎡,空调面积约3000㎡,总冷负荷约为240KW。 ●比较方案: ◆螺杆机组+冷却塔+循环水泵+风机盘管+新风系统 ◆多联机中央空调+新风系统 1原理比较 1.1螺杆机组中央空调系统 螺杆机组的核心是采用螺杆式压缩机。该压缩机是一种回转式的容积式气体压缩机,能在低蒸发温度或高压缩比工况下可单级压缩,通过滑阀装置,使制冷量可在10~100%范围内进行调节。螺杆机组COP值较高,但通过水载体输送到客户末端,有一定的冷量损失,而且只能实现单冷,制热还需另外配置锅炉等加热装置。 1.2风冷热泵集中中央空调系统 风冷热泵机组的输送介质通常为水溶液。它通过室外主机产生空调冷/热水,由管路系统输送至室内的各末端装置;在末端装置处冷/热水与室内空气进行热量交换,产生出冷/热风,从而消除房间冷/热负荷。它是一种集中产生冷/热量,但分散处理各房间负荷的空调系统型式。 该系统的室内末端装置通常为风机盘管。目前风机盘管一般均可以调节其风机转速(或通过旁通阀调节经过盘管的水量),从而调节送入室内的冷/热量,因此该系统可以对每个空调房间进行单独调节,满足各个房间不同的空调需求,同时其节能性也较好。但冷热水输配系统所占有一定安装空间。 1.3多联式空调机组 其工作原理是:由控制系统采集室内舒适性参数、室外环境参数和表征制冷系统运行状况的状态参数,根据系统运行优化准则和人体舒适性准则,通过变频等手段调节压缩机输气量,并控制空调系统的风扇、电子膨胀阀等一切可控部件,保证室内环境的舒适性,并使空调系统稳定工作在最佳工作状态。 多联机空调系统是在空调系统中,通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内换热器的制冷剂流量,适时地满足室内冷热负荷要求的高效率冷剂空调系统。多联机空调系统需采用变频压缩机、多极压缩机、卸载压缩机或多台压缩机组合来实现压缩机容量控制;在制冷系统中需设置电子膨胀阀或其它辅助回路,以调节进入室内机的制冷剂流量;通过控制室内外换热器的风扇转速积,调节换热器的能力。 在变频调速和电子膨胀阀技术逐渐成熟之后,变频多联机空调系统普遍采用变频压缩机和电子膨胀阀。 空调系统在环境温度、室内负荷不断变化的条件下工作,而且系统各部件之间、系统环境与环境之间相互影响,因此多联机空调系统的状态不断变化,需通过其控制系统适时地调节空调系统的容量,消除其影响,是一种柔性调节系统。 分析结果:螺杆机组与风冷热泵通过二次载体水进行传送冷热量,冷热量会有一定的损失,而多联机是直接通过冷媒进行冷热交换,无二次载体,比较节能。 2造价比较 2.1、螺杆式冷水机组+供热锅炉+板式换热器+循环水泵+冷却塔+风机盘管 项目名称造价预算(万元) 螺杆式冷水机组60.0

空调机组安全操作规程正式样本

文件编号:TP-AR-L2827 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 空调机组安全操作规程 正式样本

空调机组安全操作规程正式样本 使用注意:该操作规程资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、空调操作工必须熟悉机器结构、工艺流程、事故处理和安全知识。 2、空调运转时,必须按时进行巡回检查,机房内无人时要锁门,无关人员未经许可禁止入内。 3、巡回检查时,发现故障应及时查明原因并设法消除或处理,如故障不能消除,应立即关机,并通知检修人员处理。 4、操作工必须密切连续监控空调的运转情况,做好运行记录和交接班日志。 5、空调开机时,应先开风机,待风机运行正常后方可送汽或冷水;停机时,应先关蒸汽、冷冻水,

待机内温度与室温差不多时,再停风机。 6、空调风机启动前,应先检查各风阀开关是否在规定位置。 7、若风机突然停止运转,应立即关蒸汽并打开机组上的检修门,让换热器内的热量排出,防止机组内部产生高温。 8、进入空调机内作任何工作,必须停机。 9、在空调机内使用临时照明,必须按规定接安全低压照明灯。 10、机组过滤器、疏水器应定期检查、清理,防止堵塞。 11、当发现风机或电机剧烈振动、有异声、轴承和机壳温度过高,电流超过额定值、换热器漏水、漏气、风阀突然关闭等情况时应立即停机。 12、若突然停电,应立即关闭机房总蒸汽门。

中央空调多联机与水机方案比较

多联机与水机方案比较 简介:本文主要将多联机与水机两种空调方式的性价作一比较,建筑面积为4278.4 m2供用户参考。 关键字:一拖多电制冷多联机冷水机组风机盘管 一拖多中央空调是由一台室外机配置多台室内机组成,被誉为模块一拖多中央空调系统,改变了高层建筑的 空调问题.一拖多中央空调系统可为办公大楼、公寓、商场、酒店、医院和学校等场所提供广泛而多样的应用,与其它中央空调形式相比,一拖多中央空调中央空调具有如下优点: 1、用冷媒直接蒸发式对室内空气进行冷却,效率高、耗能低。对比与其它中央空调二次交换特点,在制冷时间响应上比其它中央空调更迅速。而且在室内避免了冷冻水的跑、冒、滴、漏等现象,从而使吊顶、网线不会受到破坏。 2、只用“电”这一种能源,就可以解决全部问题(不像其它空调系统还需要其它能源),并且大大降低对环境的污染。 3、制冷室外温度:-5'C—43C DB 制热室外温度:-20C—21C WB 比其它中央空调运行范围广。 4、不同于其它中央空调,一拖多中央空调不需要另设空调机房,室外机可放置于屋顶或地面,节省了大量有限的建筑面积,可节省岀地下室用来做停车场,而且不需要冷却塔、循环水泵、软化水等繁琐的附属设备,设备管理及维修明显减少,使设备后期投资大大降低。 5、一拖多中央空调系统属于电制冷范围,比其它电制冷中央空调形式省掉了循环水泵、冷却塔及附属设备,在系统规模上显得更加简单,且设备运行时不需要专人管理,室内、外机由电脑进行控制。 6、具有很高的设计自由度,室内、外机的配管长度可达150m所以室外机可根据现场情况灵活摆放。室内、外机的外型尺寸非常精巧,而且连接铜管也很细,室内机自身附带冷凝排水泵,可提高冷凝水管的安装高度,这样就可大大节省吊顶空间,保持高水准办公环境,节省土建的基本投资,和水系统中央空调相比可节省400mm勺吊顶高度。 7、一拖多中央空调系统安装极其方便,因为室内、外机连接管路简单不需要空调机房及大量的附属设备,所以安装周期较短。 & 一拖多中央空调真正做到每个房间实行独立控制,且能做到电费独立计算,便于管理;而水系统中央空调,只要有一个房间使用空调,其冷水机组、循环水泵及辅助设备也都要投入使用,无法达到节约能源的目地。 9、一拖多中央空调有多种款式,可针对房间吊顶,能分别采用嵌入式、内藏风管式,使室内机与房间装潢紧密配合。 10、大楼的空调采取有线控制或集中控制,做到大楼自动化控制,而水系统中央空调要达到上述功能还要增加BA弱电系统。

格力GMV多联空调机组室内机(R410A)

第三章 GMV多联空调机组室内机(R410A) 注:GMV 多联空调机组室内机(R410A)可搭配GR 数码多联空调机组(R410A)、GRm 模块化数码 多联空调机组(R410A)、GPd 直流变频多联空调机组、GPdm 模块化直流变频多联空调机组。E 系列风管机所匹配外机仅限于直流变频机组。双热源风管机所匹配外机仅限于直流变频模块化机组。 一、普通风管机 1、产品概述 室内机普通静压配置,符合家居环境的要求,能将凉爽/ 温暖均匀送至室内的每一处空间, 风量小, 噪音低。四档风机配置,可根据实际的工程需要调整室内机的静压及风量,有效的解决了风声和风量的冲突问题。 ◆灵活设置,均匀送风 风管可根据用户需要灵活配置,在一个或多个房间里设置多个回风口和送风口,有效解决大面积居 室或多个房间同时供应冷量或热量以及均匀送风的需要。 ◆安装方便,简洁美观 在工程安装过程中,可以根据需要选择圆形送风管或矩形送风管。也可以根据回风位置及室内机安 装位置的不同选择下部回风或后部回风。 ◆换新风功能,改善室内空气品质 可根据需要引入新鲜空气,改善室内空气品质。 2、产品外形图 GMV-R22P/Na、 GMVR-R22P/ Na GMV-R25P/ Na、 GMVR-R25P/ Na GMV-R28P/ Na、 GMVR-R28P/ Na GMV-R32P/ Na、 GMVR-R32P/ Na GMV-R36P/ Na、 GMVR-R36P/ Na GMV-R40P/ Na、 GMVR-R40P/ Na GMV-R45P/ Na、 GMVR-R45P/ Na GMV-R50P/ Na、 GMVR-R50P/ Na GMV-R56P/ Na、 GMVR-R56P/ Na GMV-R63P/ Na、 GMVR-R63P/ Na GMV-R71P/ Na、 GMVR-R71P/ Na GMV-R80P/ Na、 GMVR-R80P/ Na GMV-R90P/ Na S、 GMVR-R90P/ Na GMV-R100P/ Na S、 GMVR-R100P/ Na GMV-R112P/ Na S、 GMVR-R112P/ Na GMV-R125P/ Na S、 GMVR-R125P/ Na GMV-R140P/ Na AS、GMVR-R140P/ Na A

相关文档