±800kV特高压直流输电线路节能导线选择研究 发表时间:2015-12-03T16:52:06.117Z 来源:《电力设备》2015年4期供稿作者:郭瀚 [导读] 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司根据我国经济发展和能源分布格局,按照电力中长期发展规划,需要将西南水电、西北火电、西部光伏发电、风力发电等各类形式的电能输送到中东部负荷中心。 郭瀚 (中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司广州 510663) 摘要:本文首先介绍了节能导线的分类,并以假设±800kV线路模型为例,对各种节能导线与普通钢芯铝绞线进行技术经济比较,分析利用节能导线后的经济效益和社会效益,提出推广及节能导线的合理建议。 关键词:节能导线;特高压直流输电;型线;年费用法 0引言 进入21世纪,国家大力提倡节能减排和使用新能源。我国政府正在以科学发展观为指导,加快发展现代能源产业,坚持节约资源和保护环境的基本国策,把建设资源节约型、环境友好型社会放在工业化、现代化发展战略的突出位置。根据我国经济发展和能源分布格局,按照电力中长期发展规划,需要将西南水电、西北火电、西部光伏发电、风力发电等各类形式的电能输送到中东部负荷中心。预计未来15年内我国需要建设的直流输电工程超过30 项,输送总容量超过1.5 亿千瓦[1-4]。因此,非常有必要研究特高压直流输电线路的节能导线的选择。 本文以±800kV直流输电线路模型为例,对各种节能导线与普通钢芯铝绞线进行技术经济比较,提出推广及节能导线的合理建议。 1节能导线选择. 目前国内节能导线主要分为软铝类节能导线、高导电率钢芯铝绞线、中强度铝合金绞线、高导电率硬铝类节能导线等。 碳纤维复合材料芯软铝绞线更适宜在老、旧线路改造中应用,以充分发挥其高运行温度的优势。在施工条件较好的新建线路中,经过技术经济比较,特强钢芯软铝绞线也勉强可以采用。但总体来说,软铝类节能导线更适合解决增容问题,并不适宜在新建的输电线路工程中推广应用。 铝合金芯铝绞线(圆铝和型铝)、中强度全铝合金绞线、钢芯高导电率硬铝绞线从全寿命周期经济性、施工和运行方便性、通用设计匹配性三个方面都有良好的表现,目前国内产能和制造水平也可满足工程招标要求,因此适合在新建线路中全面推广。 2导线型式选择 根据系统方案的要求,综合考虑电流密度以及电磁环境等因素,选用的截面为6×630。根据截面,选择了前文所述3种类型节能导线与钢芯铝绞线进行比较,分别为:高导电率钢芯铝绞线、铝合金芯铝绞线、中强度铝合金绞线。其中铝合金芯铝绞线分别考虑圆线结构和型线结构。鉴于目前国内硬铝单线生产水平,高导电率硬铝分别选取可大规模化工业生产的61.5%IACS(L1)硬铝和可已具备规模化生产的62.5%IACS(L3)硬铝,所选参比的节能导线型式详见表2.1所示。

我国特高压直流输电技术的现状及发展

我国特高压直流输电技术的现状及发展 (华北电力大学,北京市) 【摘要】直流输电是目前世界上电力大国解决高电压、大容量、远距离送电和电网互联的一个重要手段。本文主要介绍了特高压直流输电技术的特点,特高压直流输电技术所要解决的问题,特高压直流输电技术的在我国发展的必要性以及发展前景。 【关键词】特高压直流输电,特点,问题,必要性,发展前景 0.引言 特高压电网是指由特高压骨干网架、超高压、高压输电网、配电网及高压直流输电系统共同构成的分层、分区,结构清晰的大电网。其中,国家电网特高压骨干网架是指由1000kV级交流输电网和±600kV级以上直流输电系统构成的电网。 特高压直流输电技术起源于20 世纪60 年代,瑞典Chalmers 大学1966 年开始研究±750kV 导线。1966 年后前苏联、巴西等国家也先后开展了特高压直流输电研究工作,20 世纪80 年代曾一度形成了特高压输电技术的研究热潮。国际电气与电子工程师协会(IEEE)和国际大电网会议(Cigre)均在80 年代末得出结论:根据已有技术和运行经验,±800kV 是合适的直流输电电压等级,2002 年Cigre又重申了这一观点。随着国民经济的增长,中国用电需求不断增加,中国的自然条件以及能源和负荷中心的分布特点使得超远距离、超大容量的电力传输成为必然,为减少输电线路的损耗和节约宝贵的土地资源,需要一种经济高效的输电方式。特高压直流输电技术恰好迎合了这一要求。 1.特高压直流输电的技术特点 1.1特高压直流输电系统 特高压直流输电的系统组成形式与超高压直流输电相同,但单桥个数、输送容量、电气一次设备的容量及绝缘水平等相差很大。换流站主接线的典型方式为每极2组12脉动换流单元串联,也可用每极2组12脉动换流单元并联。特高压直流输电采用对称双极结构,即每12脉动换流器的额定电压均为400kV,这样的接线方式使运行灵活性可靠性大为提高。特高压直流输电的运行方式有:双极运行方式、双极混合电压运行方式、单击运行方式和单极半压运行方式等。换流阀采用二重阀,空气绝缘,水冷却;控制角为整流器触发角15°;逆变器熄弧角17°。换流变压器形式为单相双绕组,油浸式;短路阻抗16%-18%;有载调压开关共29档,每档1.25%。换流站平面布置为高、低压阀厅及其换流变压器采用面对面布置方式,高压阀厅布置在两侧,低压阀厅布置在中间。 1.2 特高压直流输电技术的主要特点 (1)特高压直流输电系统中间不落点,可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。在送受关系明确的情况下,采用特高压直流输电,实现交直流并联输电或非同步联网,电网结构比较松散、清晰。 (2)特高压直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。 (3)特高压直流输电的电压高、输送容量大、线路走廊窄,适合大功率、远距离输电。 (4)在交直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。 (5)大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。 1.3 与超高压直流输电比较 和±600千伏级及600千伏以下超高压

电力工程特高压输电线路施工技术研究

电力工程特高压输电线路施工技术研究 发表时间:2017-11-21T18:29:12.250Z 来源:《电力设备》2017年第19期作者:杨海兴1 马晓然2 [导读] 摘要:随着社会的快速发展,电力行业也在不断地创新,为人们的日常生活提供充足地便利条件。 (1河北省送变电公司河北石家庄 050000;2国网河北省电力公司检修分公司河北石家庄 05000)摘要:随着社会的快速发展,电力行业也在不断地创新,为人们的日常生活提供充足地便利条件。根据众多的研究结果显示,特高压输电线路施工作为一项技术工作,是实现电力行业长远发展的一个必要途径。因此,本文就对电力工程中特高压输电线路施工技术研究进行了较为综合性的阐明。 关键词:电力工程;特高压;输电线路;施工技术;研究 1.电力工程特高压输电线路施工的主要内容简要解读 在电力工程中,通过对输电线路系统的分析及深入的研究,输电线路的基础就是杆塔埋入地下的部分。所以施工过程中需要相关部门对埋下输电线路的时间以及其结构等各个方面有一个全面细致化的了解。同时在进行大型施工项目的时候,也要优先考虑地下杆塔是否安全和稳定。只有做好了输电线路的基础工程才能保证整个输电线路工程的顺利进行。另外施工单位需建立健全的负责人安全生产责任制度,明确项目负责人、各施工队队长等管理人员的责任,将安全生产管理工作落实到实处,这样才能够确保输电线路施工能够全面顺利进行,进而提升输电线路自身的质量。 2.电力工程特高压输电线路施工安全质量控制的现状分析 在整个工程建设的过程中,关于施工的安全化的质量控制,是最终决定项目的安全目标能否实现的一个重要的问题,也是一个难点。针对我国近些年来相关的管理工作经验,我们对电力工程特高压输电线路的施工技术安全质量的控制现状进行了比较全面.彻底化的分析。 2.1电力工程单位对当前的一些规范以及应用的了解不彻底 对电力工程输电线路关于的“质量安全防治技术举措”等一些相关性的文件是掌握不够明白和彻底的,对这些的相关性的规定缺少一些应有的实践;电力输电工程设计前对工程相关的策划工作设计的不够深入,当前的设计工作完成之后没有对应该创优的工作进行全面性的评价和审核;没有把工程达标创优工作贯穿于整个工程之中则会全面直接地影响我们电力输电工程项目的创优工作的难以开展及最终的评优先进工作。 2.2电力工程特高压输电技术的质量防治效果是不完美的 电力工程的输电线路设计单位对工程中出现的一些常见的弊端缺乏必要的感性理解,缺少对输电线路工程设计工作展开一些必要的关于质量总结性的东西,致使这样的错误经常是屡禁不止的;电力工程的施工的承包商对特高压的输电质量控制措施是特别不严格,没有把输电线路的质量问题消灭在我们的项目施工过程之中。 2.3电力工程的输电线路安全管理工作的预防还是比较差 部分施工的人员素质是比较低下的、安全质量意识还是比较差的,不能认真履行其应有的岗位职责,这样会严重的削弱了我们监管方面的一些工作。部分对工程施工评估工作开展是十分的不到位,缺乏对电力工程的各个施工性质的环节以及可能产生一些工程危险的全面性了解和深入的认识,最终就会致使我们在组织施工时缺少一些非常有针对性的质量控制化的举措。 3.电力工程特高压输电线路施工技术研究的要点简析 3.1全面明确电力工程的输电质量指标控制系统机制 作为在电力工程输电线路的施工中实践与理论的一种互相融合,这就要求我们从当前的实际的施工情况来作为出发点,全面着重分析电力施工地工程的各个项目指标和要求,通过严谨化的标准的确立来对我们工程的使用质量进行严格把控。 3.2电力工程特高压输电线路的质量责任要全面落实 电力工程特高压输电线路的施工质量控制还是需要我们继续进行积极落实质量责任的制度,落实该责任制的目的就在于对各个级别的管理人员和施工操作人员所应有的职责进一步彻底的明确,在日常的施工过程之中,如果一旦发现有关于质量事故的发生便可自上而下一一进行全面彻底的落实,并将相关的质量责任追究到涉及到的每一个人。进而全面提升电力工程的施工质量和施工地安全稳定性。 3.3电力工程特高压输电线路要全面建立质量监管系统 我们当前质量监管系统主要概括为两个大的方面:第一就是质量保证过程中的质量管理组织结构。第二个方面就是质量保证体系机制中的管理性的职能所在,该职能简单而言就是对我们所要完成的任务进行全面彻底的有效分配使用,最终来切实全面维护施工单位的整体性的经济利益。 3.4电力工程特高压输电线路的施工的后期 在电力工程的特高压输电线路施工阶段的大后期,我们大家都知道其质量的验收工作是非常至关重要的,在我们工作人员完成每一项分项的工程之后,应该在相关的监理人员的严密监管控制之下,对施工工程进行非常详细的检查核对和校验验收,对于分项工程符合我们要求的则可将其划分为我们的优良工程。在完成整个工程智慧对电力工程高压输电线路质量进行全面有效的把握和控制。 4.结束语 根据上文我们所述的来看,就当前我们国家的经济社会的全面发展和社会进步的大背景之下,电力工程输电线路施工行业引起了社会各界的广泛关注与重视,这主要是因为这些线路施工建设对于人们日常的用电安全稳定性以及可靠性等因素有着直接影响。所以就希望相关的企业和部门能够高度的关注和意识到高压输电线路施工项目的重要性,能够全面明确电力工程的输电质量指标控制系统机制,以及对电力工程特高压输电线路的质量责任要全面落实到个人,认真的做好质量的监管工作,同时还应该积极地做好施工的后期工作。从而最终实现我们提升工程整体施工质量的终极目标和要求,为我们国家的经济建设以及社会的发展提供一个强而有力的条件。 参考文献: [1] 杨晓川.浅述电力工程中输电线路的施工管理[J].中国新技术新产品,2011(02). [2] 吴伟智.论输电线路在电力施工中的质量控制 [J].广东科技,2009(04). [3]卫洪彬.电力工程输电线路施工探讨 [J].中国新技术新产品,2010(19).

特高压输电技术知识

特高压输电技术知识 特高压直流输电技术的主要特点 (1)特高压直流输电系统中间不落点,可点对点、大功率、远距离直接将电力送往负荷中心。在送受关系明确的情况下,采用特高压直流输电,实现交直流并联输电或非同步联网,电网结构比较松散、清晰。 (2)特高压直流输电可以减少或避免大量过网潮流,按照送受两端运行方式变化而改变潮流。特高压直流输电系统的潮流方向和大小均能方便地进行控制。 (3)特高压直流输电的电压高、输送容量大、线路走廊窄,适合大功率、远距离输电。(4)在交直流并联输电的情况下,利用直流有功功率调制,可以有效抑制与其并列的交流线路的功率振荡,包括区域性低频振荡,明显提高交流的暂态、动态稳定性能。 (5)大功率直流输电,当发生直流系统闭锁时,两端交流系统将承受大的功率冲击。 特高压输电与超高压输电经济性比较 特高压输电与超高压输电经济性比较,一般用输电成本进行比较,比较2个电压等级输送同样的功率和同样的距离所用的输电成本。有2种比较方法:一种是按相同的可靠性指标,比较它们的一次投资成本;另一种是比较它们的寿命周期成本。这2种比较方法都需要的基本数据是:构成2种电压等级输电工程的统计的设备价格及建筑费用。对于特高压输电和超高压输电工程规划和设计所进行的成本比较来说,设备价格及其建筑费用可采用统计的平均价格或价格指数。2种比较方法都需要进行可靠性分析计算,通过分析计算,提出输电工程的期望的可靠性指标。利用寿命周期成本方法进行经济性比较还需要有中断输电造成的统计的经济损失数据。 一回1 100 kV特高压输电线路的输电能力可达到500 kV 常规输电线路输电能力的4 倍以上,即4-5回500 kV输电线路的输电能力相当于一回1 100 kV输电线路的输电能力。显然,在线路和变电站的运行维护方面,特高压输电所需的成本将比超高压输电少得多。线路的功率和电能损耗,在运行成本方面占有相当的比重。在输送相同功率情况下,1 100 kV线路功率损耗约为500 kV线路的1/16左右。所以,特高压输电在运行成本方面具有更强的竞争优势。 特高压知识问答(17) 问:交流特高压电网电气设备的绝缘有什么特点,其影响因素是什么? 答:现代电网应具有安全不间断的基本功能。实践表明,在全部停电事故中,输电线路和变电站电气设备的绝缘闪络或击穿是最主要的原因。因此,为了保证电网具有一个可接受的可

中国特高压交流输电线路的现状及发展(自撰)

中国特高压交流输电线路的现状及发展 我国电力的建设当中。特高压输电能同时满足电能大容量、远距离、高效率、低损耗、低成本输送的基本要求,而且能有效解决目前500kV 超高压电网存在的输电能力低、安全稳定性差、经济效益欠佳等方面的问题,所以,建设特高压电网已经成为我国电力发展的必然趋势。 电力系统。电力系统中输送和分配电能的部分称为电力网,电网是电 电网是电能传输的载体,在发电厂发出电能后,如何将电能高效地传送给用户,就成为电网的主要功能。在对电力系统以及电网的基本概念及要求全面的了解的基础上,通过查阅资料了解我国特高压输电线路的发展现状以及我国引入特高压的必要性。特高压的英文缩写为UHV。在我国,特高压是指交流1000千伏及以上和直流正负600千伏以上的电压等级。特高压能大大提升我国电网的输送能力。 不同电压等级的输电能力 理论上,输电线路的输电能力与输电电压的平方成正比,与输电线路的阻抗成反比。输电线路的输送能力可以近似估计认为,电压升高1倍,功率输送能力将提高4倍。考虑到不同电压等级输电线路的

阻抗变化,电压升高了1倍,功率输送能力将大于4倍。表1—1给 出了以220kV输电线路自然功率输电能力为基准,不同电压等级,从高压、超高压到特高压但回输电线路自然功率输电能力的比较值。 注:以220kV线路输送自然功率132MW为基准同样,输电线路的输送功率与线路阻抗成反比,而输电线路的阻抗随线路距离的增加而增加,即输电线路越长,输电能力越小。要大幅提高线路的输电能力,特别是远距离输电电路的功率输送能力,就必须提高电网的电压等级。电网的发展表明,各国在选择更高一级电压时,通常使相邻两个输电电压之比等于2。特大容量发电厂的建设和大型、特大型发电机组的采用,可以产生更大规模的效益。他们可以通过输电网实现区域电网互联,可在更大范围内实现电力资源优化配置,进行电力的经济调度。 1 、特高压电网的发展目标 发展特高压输电有三个主要目标:(1)大容量、远距离从发电中心(送端)向负荷中心(受端)输送电能。(2)超高压电网之间的强互联,形成坚强的互联电网,目的是更有效地利用整个电网内各种可以利用的发电资源,提高互联的各个电网的可靠性和稳定性。(3)在已有的、强大的超高压电网之上覆盖一个特高压输电网目的是把送端和受端之间大容量输电的主要任务从原来超高压输电转到特高压输电上来,

国内外特高压输电技术发展情况综述

国内外特高压输电技术发展情况综述 (一) 调研题目:关于特高压输电技术国内外发展情况的调研报告 调研目的:通过认真分析和研判从检索、查询、索取等多渠道获得大量的技术文献,掌握了特高压输电技术国内外的发展情况,据此完成本调研 报告,为我省未来特高压的规划发展提出相关建议。 编写人员:何旭东、王瑗、刘斌蓉 调研时间:2005.4. ~2005.9 调研地点:成都 1.背景 自从电能作为人们生活中廉价而又清洁的能源以来,随着电网的不断发展壮大,输电电压经历高压、超高压两个发展阶段,目前又跨入了特高压输电的新的历史时期。这种发展标志着我国综合实力的不断提高,电力行业技术水平的提高。近来,由于石油价格的暴涨,1993年11月在宜昌召开的中国电机工程学会电力系统与电网技术综合学术年会上发表《关于着手开展特高压输电前期科研的建议》以来,各方面的人士对特高压输电技术给予了高度的关注。 那么何谓特高压输电呢?特高压输电系指比交流500kV输电能量更大、输电距离更远的新的输电方式。它包括两个不同的内涵:一是交流特高压(UHC),二是高压直流(HVDC)。具有输电成本经济、电网结构简化、短路电流小、输电走廊占用少以及可以提高供电质量等优点。根据国际电工委员会的定义:交流特高压是指1000kV以上的电压等级。在我国,常规性是指1000kV以上的交流,800kV以上的直流。 我们国家是在何种情形下进行特高压研究的呢?不妨从如下几个方面来看: 从能源利用上来说,看国际上常以能源人均占有量、能源构成、能源使用效率和对环境的影响,来衡量一个国家的现代化程度。目前我国人均年消耗的能源水平很低,如果在21世纪中叶赶上国际中等发达水平,能源工业将要有大的发展。据最近召开的世界能源第十七次会议预测,世界能源工业还要进一步发展,到2030年,世界的能源产量将翻一番;到21世纪末再翻一番,其中主要集中在中国、印度、印尼等发展中国家。我国电力将在未来15~20年内保持快速增长,根据我国电力发展规划,到2003年、2010年、2020

特高压直流输电技术研究

特高压直流输电技术研究 发表时间:2017-07-04T11:23:41.107Z 来源:《电力设备》2017年第7期作者:杨帅 [导读] 摘要:文章首先介绍了特高压直流输电原理,接着分析了特高压直流输电技术的特点,特高压直流输电技术的优点、交直流特高压技术的应用,未来需要解决的难点等。通过分析能够看出,当前特高压直流输电技术在中国具有广阔的应用前景。 (国网河北省电力公司检修分公司河北省石家庄 050000) 摘要:文章首先介绍了特高压直流输电原理,接着分析了特高压直流输电技术的特点,特高压直流输电技术的优点、交直流特高压技术的应用,未来需要解决的难点等。通过分析能够看出,当前特高压直流输电技术在中国具有广阔的应用前景。 关键词:特高压;直流输电;应用 引言 随着国民经济的持续快速发展,我国电力工业呈现加速发展态势,近几年发展更加迅猛。按照在建规模和合理开工计划,全国装机容量 2010 年达到 9.5 亿千瓦,2020 年达到 14.7 亿千瓦;用电量 2010 年达到 4.5 万亿千瓦时,2020 年达到 7.4 万亿千瓦时。电力需求和电源建设空间巨大,电网面临持续增加输送能力的艰巨任务。同时我国资源分布不均匀,全国四分之三的可开发水资源在西南地区,三分之二的煤炭资源分布在西北地区,而经济发达的东部地区集中了三分之二的用电负荷。大容量、远距离输电成为我国电网发展的必然趋势。 同时,特高压输电具有明显的经济效益。特高压输电线路可减少铁塔用材三分之一,节约导线二分之一,节省包括变电所在内的电网造价约 10%-15%。特高压线路输电走廊仅为同等输送能力的 500k V 线路所需走廊的四分之一,这对人口稠密、土地宝贵或走廊困难的国家和地区带来重大的经济社会效益。 1特高压直流输电原理 高压直流输电的电压等级概念与交流输电不一样。对于交流输电来说,一般将 220k V 及以下的电压等级称为高压,330 ~ 750k V 的称为超高压 ,1000k V 及以上的称为特高压。直流输电把 ±500k V 和 ±660k V 称为超高压;±800k V 及以上电压等级称为特高压。 直流输电工程是以直流电的方式实现电能传输的工程。直流电必须经过换流(整流和逆变)实现直流电变交流电,然后与交流系统连接。 两端直流输电系统可分为单极系统(正极和负极)、双极系统(正、负两极)和背靠背直流系统(无直流输电系统)三种类型。 2特高压直流输电优点 我国目前发展的特高压输电技术包括特高压交流输电技术和特高压直流输电技术。一般特高压交流输电技术用于近距离的组网和电力输送,直流输电技术用来进行远距离、大规模的电力输送,两者在以后的电网发展中都扮演重要角色。本文对其中的特高压直流输电技术进行简要分析,其优点主要包括以下几个方面。 在直流输电的每极导线的绝缘水平和截面积与交流输电线路的每相导线相同的情况下,输电容量相同时直流输电所需的线路走廊只需交流输电所需线路走廊的2/3,在土地资源越来越紧张的今天,特高压直流输电线路可以节省线路走廊的优点显得更加突出。 在输送功率相同的情况下,直流输电的线路损耗只有交流输电的2/3,长久以往可以节约大量的能源;同时直流输电可以以大地为回路,只需要一根导线,而交流输电需要3根导线,在输电线路建设方面特高压直流输电电缆的投资要低很多。 交流输电网络互联时需要考虑两个电网之间的周期和相位,而直流输电不存在系统稳定性问题,相比交流输电网络,能简单有效地解决电网之间的联结问题。 长距离输电时,采用直流输电比交流输电更容易实现,如800kv的特高压直流输电距离最远可达2500km。 3特高压直流技术存在的不足 (1)直流输电换流站比交流变电所结构复杂、造价高、运行费用高,换流站造价比同等规模交流变电所要高出数倍。(2)为降低换流器运行时在交流侧和直流侧产生的一系列谐波,需在两侧需分别装设交流滤波器和直流滤波器,使得换电站的占地面积、造价和运行费用均大幅度提高。(3)直流断路器没有电流过零点可利用,灭弧问题难以解决。(4)由于直流电的静电吸附作用,使直流输电线路和换电站设备的污秽问题比交流输电严重,给外绝缘问题带来困难。 4特高压直流输电技术的应用分析 4.1拓扑结构 在近些年来,特高压直流输电的拓扑结构主要有多端直流和公用接地极两种,其中,多端直流是通过连接多个换流站来共同组成直流系统,在电压源换流器发展背景下,出现了混合型多端直流和极联式多端直流,前者是将合理分配同一极换流器组的位置,电源端与用户端都是分散分布。公用接地极是通过几个工程公用接地极的方式,来降低工程整体造价成本,提升接地极利用水平,提高工程经济效益、社会效益;但也存在接地电流容易过大、检修较为复杂等不足。 4.2换流技术 在特高压直流输电的换流技术方面,主要有电容换相直流输电技术和柔性直流输电技术两种,其中,电容换相直流输电技术是通过将换相电容器串接到直流换流器与换流变压器中,利用串联电容来对换流器无功消耗进行补偿,减少换流站的向设备,能够有效降低换相失

特高压输电线路过电压的分析报告

特高压输电线路过电压的 分析与研究 ———高电压技术

目录前言 第一章:特高压输电技术的发展第二章:特高压输电系统的分类 第三章:特高压输电线路的分析 第四章:参考文献

前言 特高压电网指1000千伏的交流或+800千伏的直流电网。特高压电网形成和发展的基本条件是用电负荷的持续增长以及大容量、特大容量电厂的建设和发展,其突出特点是大容量、远距离输电. 用电负荷的持续增长以及大容量、特大容量电厂的建设和发展呼唤特高压电网的发展建设。那么,在世界范围内,虽然特高压输变电技术的储备是足够的,但取得的运行经验是初步的,还存在风险和困难,有些技术问题还需要进行深入的研究,同时累积运行经验。特高压交流输电线路具有输送容量大、输电损耗低、节约线路走廊等优点,特高压电网的建设可很好地解决超高压线路输送能力不足、损耗大、经济发达地区线路走廊紧张以及超高压系统短路容超标等问题,在发电中心向负荷中心远距离大规模输电、超高压电网互联等情况下具有明显的经济、环境优势,是我国电网发展的方向。 随着我国电力需求的快速增长,建设特高压电网已成为解决电网发展需求的必然选择。为了特高压输电工程的安全运行和经济性,限制特高压系统的过电压水平和合理选择绝缘水平是特高压输电工程建设的关键技术课题之一。

第一章特高压输电技术的发展 一、国际特高压输电技术的发展现状 (1)美国的特高压技术研究美国在AEP、和通用电力公司等于1974 年开始在皮茨菲尔德的特高压输电技 BPA术研究试验站进行了可听噪声、无线电干扰、电晕损失和其他环境效应的实测。美国邦纳维尔电力公司从 1976 年开始在莱昂斯试验场和莫洛机械试验线段 上进行特高压输电线路机械结构研究,并进行了电晕和电场研究,生态和环境研究、噪声和雷电冲击绝缘研究等。美国电力研究院(EPRI)于 1974 年开始建设 1000~1500kV 三相试验线路并投入运行,进行了深入的操作冲击试验和污秽绝缘子工频耐压试验,测量了电磁环境指标,并进行了特高压输电线路电场效应的研究,以及杆塔的安装试验、特大型变压器的设计和考核的试验研究。 (2)前苏联的特高压技术研究 20 世纪 60 年代,前苏联为了解决特高压输电的工程设计、设备制造问题,国家组织动力电气化部技术总局、全苏电气研究所、列宁格勒直流研究所全苏线路设计院等单位济宁特高压输电的基础研究。从 1973 年开始,前苏联在白利帕斯特变电站建设特高压三相试验线段,长度 1.17km,开展特高压实验研

±800KV+特高压直流输电系统全电压启动过电压研究(已看)

±800KV特高压直流输电系统全电压启动过电压研究 黄源辉,王钢,李海锋,汪隆君 (华南理工大学电力学院,广东广州510640) 摘要:全电压启动过电压是直流输电中直流侧最严重的过电压情况。本文以PSCAD/EMTDC为工具,以正在建设的云广±800kV特高压直流输电系统参数为依据,建立全电压启动过电压仿真计算模型。对各种全电压启动情况进行了仿真计算,讨论了各种因素对全电压启动的影响,并与±500KV HVDC系统的全电压启动过电压作了比较,获得了一些具有实用价值的结论。 关键词:±800KV;特高压直流输电;全电压启动;过电压 0引言 为满足未来持续增长的电力需求,实现更大范围的资源优化配置,中国南方电网公司和国家电网公司提出了加快建设特高压电网的战略方针[1]。随着输电系统电压等级的升高,绝缘费用在整个系统建设投资中所占比重越来越大。对于±800KV特高压直流输电系统,确定直流线路和换流站设备的绝缘水平成为建设时遇到的基本问题之一。在种类繁多的直流系统内部过电压中,全电压误启动多因为的过电压是其中最严重和最重要的一种。它的幅值最大,造成的危害最大,在选择直流设备绝缘水平和制订过电压保护方案时往往以此为条件[2]。因此,对特高压直流系统的全电压启动过电压进行研究和分析具有很大的实际意义。 为降低启动过程的过电压及减小启动时对两端交流系统的冲击,直流输电的正常启动应严格按照一定的顺序进行[3]。正常情况下,在回路完好、交直流开关设备全部投入且交流滤波器投入适量等条件满足后(α≥90°),先解锁逆变器,后解锁整流器,按照逆变侧定电压调节或定息弧角调节规律的要求,由调节器逐步升高直流电压至额定值,即所谓的“软启动”。然而由于某些原因(如控制系统异常),两端解锁过程紊乱,逆变侧换流器尚未解锁而整流侧却全部解锁,此时若以较小的触发角启动,全电压突然对直流线路充电,由此直流侧会产生非常严重的过电压。 1云广直流系统简介 南方电网正在建设的云南-广东特高压直流系统双极输送功率5000MW,电压等级为±800kV,直流线路长度约1438km,导线截面为6×630mm2,两极线路同杆并架。送端楚雄换流站通过2回500kV 线路与云南主网的昆西北变电站相连,西部的小湾水电站(装机容量4200MW,计划2009年9月首台机组投产,2011年全部建成)和西北部的金安桥水电站(总装机2400MW,计划2009年12月首台机组投产,2011年全部建成)均以2回500kV线路接入楚雄换流站。受端穗东换流站位于广东省增城东部,500kV交流出线6回,分别以2回500kV线路接入增城、横沥和水乡站[4]。楚雄换流站接入系统如图1所示。 图1 楚雄换流站接入系统 云南-广东特高压直流系统交流母线额定电压为525kV,整流侧无功补偿总容量为3000MV Ar,逆变侧无功补偿总容量为3040MV Ar。平波电抗器电感值为300mH,平波电抗器按极母线和中性母线平衡布置,各为150mH。直流滤波器采用12/24双调谐方式。避雷器使用金属氧化物模型。每极换流单元采用2个12脉动换流器串联组成。 2云广直流系统模型 本文以PSCAD/EMTDC为工具,以南方电网建设中的云南-广东±800kV特高压直流系统参数为依据,建立了全电压启动过电压仿真计算模型。换流站内的单极配置如图1所示。

特高压输电线路工程资料整理手册

输电线路工程资料整理手册

现场资料填写手册一、现场资料填写分类及责任人划分:

备注:所有人员都需填写相片登记表;以上表格填写均有相关样板。 现场资料填写资料表格样板: 1.土石方、基础分部工程样表: 资料填写 责 任 人 施工阶段 填 写 资 料 备 注 监理站长 土石方、基础施工阶段 安全监理巡视检查记录表、强制性条文执行检查记录表、施工进度统计表(监理部统计表)、见证取样记录表(实验室表,归档需要) 有旁站或停工待检时也应填写相应表格;发现问题时填写:监理安全质量现场检查整改复检记录表(公司管理表格) 铁塔组立 接地施工阶段 安全监理巡视检查记录表、强制性 条文执行检查记录表、施工进度统计表(监理部统计表) 导地线架 设 阶 段 安全监理巡视检查记录表、强制性条文执行检查记录表 附件安装阶段 安全监理巡视检查记录表、强制性条文执行检查记录表、施工进度统计表(监理部统计表) 现场监理 土石方阶段 安全监理巡视检查记录表、安全旁站监理记录表、基础浇制前(停工待检)监理检查记录表 每个分部工 程都应填写质量监理巡 视情况周报表、监理安全质量现场检查整改复检记录表(公司管理表格) 基础施工阶段 旁站监理记录表、基础浇制(旁站)监理检查记录(公司表格) 接地施工阶段 旁站监理记录表 铁塔组立 阶段 安全监理巡视检查记录表、安全旁站监理记录表、监理检查(地锚埋设)记录表 导、地线 架设阶段 旁站监理记录表、导线、地线液压监理检查记录表、监理检查(地锚埋设)记录表、压接管位置及压接 施工日期统计(监理部统计表) 附件阶段 安全旁站监理记录表

基础浇制前(停工待检)监理检查记录表 工程名称:××××××××××××输电线路工程 塔号**** 腿号 A B C D 塔型查资料基础型号查资料查资料查资料查资料检查日期**************** 序 号 项目性质标准设计值检查结果 1 地脚螺栓规格 数量 关键符合设计 设计值 4 (或8)× M*** 4 (或8)× M*** 4 (或8)× M*** 4 (或8)× M*** 实际值 符合设计要 求 符合设计要求 符合设计要 求 符合设计要 求 2 主筋规格数量关键符合设计 设计值数量×** 数量×**数量×**数量×** 实际值符合设计要 求 符合设计要求 符合设计要 求 符合设计要 求 3 坑底尺寸mm 关键-0.8% 设计值** ****** 实际值******** 4 基础坑深mm 重要+100, -50 设计值*** ********* 实际值************ 5 保护层厚度mm 重要设计值 -50 实测值************ 6 基础根开及对 角线尺寸mm 一般 ±1.6 ? 实测值 AB:**+** BC: **+** CD:**+** DA: **+** AC: **+** BD: **+** 7 同组地脚螺栓 间距 mm 一般 ±1.6 ? 设计值 **************** 查资料 8 钢筋绑扎质量一般符合设计符合设计要求符合设计要求符合设计要求符合设计要求 9 制模质量一般准确牢固准确牢固准确牢固准确牢固准确牢固 B C A D 备注 检查人: JZLX8旁站监理记录表样表(归档用表) 旁站监理记录表 工程名称:××××××××××××输电线路工程编号:JL**- 大号方向

特高压交流输电技术

. .. . 特高压交流输电技术

目录 一.特高压的特征 (1) 二.特高压交流输电的功能与优点 (1) 三.国外特高压交流输电的发展 (4) 3.1 国外特高压交流输电发展概 况 (4) 3.2我国特高压交流输电发展过 程 (4) 四.特高压交流输电中的若干技术问题 (5) 4.1 潜供电弧及其熄灭 (5) 4.2 特高压交流线路的防雷保护 (5) 4.3 特高压交流输电系统中的操作过电

压 (6) 4.4 特高压交流输电的环境影响问题 (7) 五.见解与认识 (7)

一.特高压的特征 交流输电电压系列被划分成几段,分段的原则应该是每一段都要有区别于其他各段的特征,从一段到另一段必须要有“质”的变化,否则分段就没有意义了。 将交流输电电压按如下格式加以分段: ●1kV以下——低压(LV); ●1kV~220kV——高压(HV); ●220kV以上~1000kV以下——超高压(EHV); ●1000kV及以上——特高压(UHV)。 “特高压”区别于“超高压”的特征。 (1)空气间隙击穿特性的饱和问题。空气间隙的长度达到一定程度时(例如 5-6m以上),它在工频电压和操作过电压的击穿特性开始呈现出“饱和 现象”,尤以电气强度最低的“棒-板”气隙在正极性操作冲击波作用下 的击穿特性最为显著。 (2)环境影响问题的尖锐化,是特高压区别于超高压的另一重要特征。随着 输电电压的提高,线路周围的电场强度也增大了,不过特高压输电线路 不仅产生强电场,而且也引发一系列别的环境影响问题,诸如 ●强电场和强磁场的生理生态影响; ●无线电干扰和电视干扰; ●可闻噪声; ●线路走廊问题; ●对周围景色和市容的影响。

我国特高压交流输电线路发展现状与前景分析

【慧聪机械工业网】我国已经进入了大电网、大机组、高电压、高自动化的发展时期。随着经济的快速发展,电力需求也在快速增长,特高压输电逐渐进入到我国电力的建设当中。特高压输电能同时满足电能大容量、远距离、高效率、低损耗、低成本输送的基本要求,而且能有效解决目前500kV超高压电网存在的输电能力低、安全稳定性差、经济效益欠佳等方面的问题,所以,建设特高压电网已经成为我国电力发展的必然趋势。发电厂、输电网、配电网和用电设备连接起来组成一个整体,称之为电力系统。电力系统中输送和分配电能的部分称为电力网,电网是电能传输的载体,它包括升、降压变压器和各种电压等级的输电线路。电网是电能传输的载体,在发电厂发出电能后,如何将电能高效地传送给用户,就成为电网的主要功能。在对电力系统以及电网的基本概念及要求全面的了解的基础上,通过查阅资料了解我国特高压输电线路的发展现状以及我国引入特高压的必要性。 特高压的英文缩写为UHV。在我国,特高压是指交流1000千伏及以上和直流正负600千伏以上的电压等级。特高压能大大提升我国电网的输送能力。 第1页:无分页标题!第2页:无分页标题!第3页:无分页标题!第4页:无分页标题! 一、电力系统组成及电网的主要功能 1、电能的基本概念 电能是现代社会中最重要、也是最方便的能源。电能具有许多优点,它可以方便的转化为别种形式的能,例如,机械能、热能、光能、化学能等;它的输送和分配易于实现;它的应用模式也很灵活。因此,电能被极其广泛的应用于农业,交通运输业,商业贸易,通信以及人民的日常生活中。以电作为动力,可以促进工农业生产的机械化和自动化,保证产品质量,大幅度提高劳动生产率。 2、电力系统的概念、特点及其运行的要求 发电厂、输电网、配电网和用电设备连接起来组成一个整体,称之为电力系统。电力系统与其它工业系统相比有着明显的特点,主要有以下几个方面:(1)结构复杂而庞大。一个现代化的大型电力系统装机容量可达千万千瓦。世界上最大的电力系统装机容量达几亿千瓦,供电距离达几千公里。电力系统中各发电厂内的发电机、个变电站中的母线和变压器、各用户的用电设备等,通过许多条不同电压等级的电力线路结成一个网状结构,不仅结构十分复杂,而且覆盖辽阔的地理区域。(2)电能不能存储,电能的生产、输送、分配和消费实际上是同时进行的。电力系统中,发电厂在任何时刻发出的功率必须等于该时刻用电设备所需的功率、输送和分配环节中的功率损失之和。(3)电力系统的暂态过程非常短促。电力系统从一种运行状态到另一种运行状态的过渡极为迅速。(4)电力系统特别重要,电力系统与国民经济的各部门及人民日常生活有着极为密切的关系,供电的突然然中断会带来严重的后果。根据电力系统的这些特点,对电力系统运行的基本要求如下。(1)保证安全可靠的供电,供电中断会使生产停顿、生活混乱甚至危及人身和设备安全,造成十分严重的后果。停电给国民经济造成的损失远超过电力系统本身的损失。因此电力系统运行的首要任务是安全可靠的向用户供电。(2)要有合乎要求的电能质量,电能质量以电压、频率以及正弦交流电的波形来衡量。电压和频率过多的偏离额定值对电力用户和电力系统本身都会造成不良影响。这些影响轻则使电能减产或产生废品,严重时可造成设备损坏或危及电力系统的安全运行。(3)

特高压直流输电线路基本情况介绍

特高压直流输电线路基本情况介绍 问:直流输电线路有哪些基本类型? 答:就其基本结构而言,直流输电线路可分为架空线路、电缆线路以及架空——电缆混合线路三种类型。直流架空线路因其结构简单、线路造价低、走廊利用率高、运行损耗小、维护便利以及满足大容量、长距离输电要求的特点,在电网建设中得到越来越多运用。因此直流输电线路通常采用直流架空线路,只有在架空线线路受到限制的场合才考虑采用电缆线路。 问:建设特高压直流输电线路需要研究哪些关键技术问题? 答:直流架空线路与交流架空线路相比,在机械结构的设计和计算方面,并没有显著差别。但在电气方面,则具有许多不同的特点,需要进行专门研究。对于特高压直流输电线路的建设,尤其需要重视以下三个方面的研究: 1. 电晕效应。直流输电线路在正常运行情况下允许导线发生一定程度的电晕放电,由此将会产生电晕损失、电场效应、无线电干扰和可听噪声等,导致直流输电的运行损耗和环境影响。特高压工程由于电压高,如果设计不当,其电晕效应可能会比超高压工程的更大。通过对特高压直流电晕特性的研究,合理选择导线型式和绝缘子串、金具组装型式,降低电晕效应,减少运行损耗和对环境的影响。 2. 绝缘配合。直流输电工程的绝缘配合对工程的投资和运行水平有极大影响。由于直流输电的“静电吸尘效应”,绝缘子的积污和污闪特性与交流的有很大不同,由此引起的污秽放电比交流的更为严重,合理选择直流线路的绝缘配合对于提高运行水平非常重要。由于特高压直流输电在世界上尚属首例,国内外现有的试验数据和研究成果十分有限,因此有必要对特高压直流输电的绝缘配合问题进行深入的研究。 3. 电磁环境影响。采用特高压直流输电,对于实现更大范围的资源优化配置,提高输电走廊的利用率和保护环境,无疑具有十分重要的意义。但与超高压工程相比,特高压直流输电工程具有电压高、导线大、铁塔高、单回线路走廊宽等特点,其电磁环境与±500千伏直流线路的有一定差别,由此带来的环境影响必然受到社会各界的关注。同时,特高压直流工程的电磁环境与导线型式、架线高度等密切相关。因此,认真研究特高压直流输电的电磁

特高压输电技术简介

特高压输电技术简介 一.特高压输电技术 特高压(ultra high voltage) 电网是指交流1000kV、直流正负800kV及以上电压等级的输电网络。 特高压交流输电技术的研究始于60年代后半期。当时西方工业国家的电力工业处在快速增长时期,美国、前苏联、意大利、加拿大、德国、日本、瑞典等国家根据本国的经济增长和电力需求预测,都制定了本国发展特高压的计划。美国、前苏联、日本、意大利均建设了特高压试验站和试验线段,专门研究特高压输变电技术及相关输变电设备。 前苏联从70年代末开始进行1150kV输电工程的建设。1985年建成埃基巴斯图兹-科克切塔夫-库斯坦奈特高压线路,全长900km,按1150kV电压投入运行,至1994年已建成特高压线路全长2634km。运行情况表明:所采用的线路和变电站的结构基本合理。特高压变压器、电抗器、断路器等重大设备经受了各种运行条件的考验,自投运后一直运行正常。在1991年,由于前苏联解体和经济衰退,电力需求明显不足,导致特高压线路降压至500kV运行。 日本是世界上第二个采用交流百万伏级电压等级输电的国家。为满足沿海大型原子能电站送电到负荷中心的需要并最大程度地节省线路走廊,日本从1973年开始特高压输电的研究,不仅因为特高压系统的输电能力是500kV系统的4~5倍,而且可解决500kV系统短路电流过大难以开断的问题。对于输电电压的选择,日本在800kV至1500kV之间进行了技术比较研究,通过各方面的综合比较,选定1000kV作为特高压系统的标称电压。目前已建成全长426km的东京外环特高压输电线路。为保证特高压系统的可靠运行,日本建设了盐原、赤城两个特高压试验研究基地,运行情况良好,证明特高压输变电设备可满足系统的可靠运行。 国外的试验及实际工程运行结果表明:在特高压输电技术上不存在难以解决的技术难题,输电技术和输电设备的科研成果可满足和适应工程需要。只要有市场需要,特高压输电工程可随时启动。 我国是从1986年开始立项研究交流特高压输电技术。前期研究包括国内外特高压输电的资料收集与分析,内容涉及特高压电压等级的论证、特高压输电系统、外绝缘特性、电磁环境、特高压输变电设备及特高压输电工程概况等。八五

三大特高压直流输电线路背景资料

三大特高压直流输电线路背景资料 一、特高压直流线路基本情况 ±800kV复奉直流线路四川段起于复龙换流站,止于377#塔位,投运时间2009年12月,长度187.275km,铁塔378基,途径四川省宜宾市宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共8个区县,在合江县出境进入重庆境内。线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所35个。接地极线路79公里,铁塔189基。±800kV 复奉线输送容量6400MW。 ±800kV锦苏直流线路四川段起于锦屏换流站,止于987#塔位,投运时间2012年12月,长度484.034km,铁塔988基,自复龙换流站起与复奉线同一通道走线,途径四川省凉山州西昌市、普格县、昭觉县、美姑县、雷波县、云南省昭通市绥江县、水富县、宜宾市屏山县、宜宾县、高县、长宁县、翠屏区、江安县、泸州市纳溪区、江阳区、合江县共16个区县,在合江县出境进入重庆境内。线路处于公司供区长度268.297公里、铁塔563基,途径地市公司供电所44个;另有0036#-0344#、0474#-0493#区段(长度153.268公里、铁塔320基)处于地方电力供区,0494#-0598#区段(长度62.469公里、铁塔105基)处于南方电网供区。接地极线路74公里,铁塔207基。±800kV锦苏线输送容量7200MW。

±800kV宾金直流线路工程四川段起于宜宾换流站,止于365#塔位,试运行时间2014年03月,长度182.703km,铁塔366基,途径四川省宜宾市宜宾县、珙县、兴文县、泸州市叙永县、古蔺县共5个区县,在古蔺县出境进入贵州境内。线路全部处于公司供区,途径地市公司供电所22个。接地极线路101公里,铁塔292基。±800kV宾金线输送容量8000MW。 线路名称线路长度 (km) 杆塔数量投运时间 途径区县数 量 途径属地公 司供电所 ±800kV 复奉直流 187.275 378 2009.12 8 35 复龙换流站 接地极线路 79.106 189 ±800kV 锦苏直流 484.034 988 2012.12 16 44 锦屏换流站 接地极线路 74.147 207 ±800kV 宾金直流 182.703 366 2014.03(试 运行)5 22 宜宾换流站 接地极线路 101.174 292