文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 掘进队工程质量管理制度及考核办法

掘进队工程质量管理制度及考核办法

掘进队工程质量管理制度及考核办法
掘进队工程质量管理制度及考核办法

山西美锦集团锦富煤业

工程质量管理制度及考核办法

2014年5月

工程质量管理制度及考核办法

一、锚网巷道基本尺寸

1.检查内容:巷道中线。检查标准:巷道偏离中线或上中下三点测不得出现倒梯形。考核标准为评合格品。

2. 检查内容:巷道中线(锚网巷道>100mm)。检查标准:中线每侧不得超过0~+100 mm。

3.检查内容:巷道腰线高于规定范围。检查标准:腰线以上高度0~+100 mm。

4. 检查内容:巷道腰线低于规定范围。检查标准:腰线以上高度0~+100 mm。考核标准为否决进度。

5.检查内容:无腰线巷道量全高高于规定范围。检查标准:净高0~200 mm。考核标准为50元/米。

6. 检查内容:无腰线巷道量全高低于规定范围。检查标准:净高0~200 mm。考核标准为否决进度。

7.检查内容:主要巷道穿裙。检查标准:巷道底角锚杆距底板400 mm。考核标准为100元/米。

8.检查内容:顺槽及瓦排巷穿裙。检查标准:巷道底角锚杆距底板600 mm。考核标准为100元/米。

9. 检查内容:锚网巷道底角穿靴戴帽现象。检查标准:必须刷齐,距中线符合规定。考核标准为100元/米。

二、锚杆打设

1.检查内容:锚杆锚固力不达规定要求。检查标准:高强锚杆

不低于7吨,让压锚杆不低于15吨。

2.检查内容:锚杆预紧力不达规定要求。检查标准:高强锚杆不低于150N.m让压锚杆不低于300N.m。

3.检查内容:锚杆角度超过规定。检查标准:顶角锚杆20-25度之间,其余锚杆不超设计±3度。

4.检查内容:机组有无推坏锚杆,网片,托梁。检查标准:推坏后必须及时整改。

5. 检查内容:锚杆外露长度是否超过规定范围(螺母外)。检查标准:让压锚杆外露长度30-50 mm,普通锚杆20-50 mm。

6.检查内容:锚杆间距超过规定。检查标准:锚杆间距误差±50 mm。

7.检查内容:安装构件齐全完好。检查标准:构件必须齐全完好。

8.检查内容:锚杆垫片是否紧贴煤壁。检查标准:锚杆垫片必须紧贴煤壁。

三、锚索打设

1. 检查内容:锚索外露长度超出规定范围。检查标准:锚索外露长度150 mm~250 mm。

2.检查内容:锚索预紧力不符合规定要求。检查标准:锚索预紧力150KN。

3.检查内容:锚索安装构件齐全、完好、统一。检查标准:锚索安装构件必须齐全、完好、统一。

4.检查内容:锚索打设间排距超过规定要求。检查标准:锚索安装间排距0~100 mm。

四、联网质量

1. 检查内容:金属网铺平铺展,紧贴帮顶,搭接符合规定。检查标准:金属网必须铺平铺展,紧贴帮顶,搭接符合规定。

2.检查内容:网片联接质量。检查标准:双丝双扣、孔孔相连、纽结不少于3圈并梳理成辩。

3. 检查内容:帮网底边必须整齐成一条线。检查标准:帮网底边必须整齐成一条线。

4. 检查内容:漏联网。检查标准:300 mm以下: 300 mm以上。

五、巷道成形质量

1. 检查内容:上中下三点误差、整体观感印象。检查标准:上中下三点误差±50mm。

2. 检查内容:主要巷道顶底角。检查标准:主要巷道顶底角不准出现圆角。

3. 检查内容:巷道平整。检查标准:施工巷道必须平整。

六、工字钢架棚巷道

1. 检查内容:巷道净宽净高。检查标准:净宽净高不得超过设计±50 mm。

2. 检查内容:水平前倾后仰。检查标准:不得超过设计±0.5度,一米垂线不得超过9 mm。

3. 检查内容:倾斜巷道迎山角。检查标准:不得超过设计±0.5度,不退山。

4. 检查内容:柱窝深度。检查标准:不小于设计30 mm。

5.检查内容:巷道坡度。检查标准:50米范围内不超过设计±0.5%。

6.检查内容:棚梁水平度;架棚扭距。检查标准:水平不大于设计40 mm;扭距不大于设计80 mm。

7. 检查内容:架棚间距不超过设计。检查标准:不超过设计±50mm。考核标准为200元/架。

8. 检查内容:棚梁接口错位,拉杆打设不到位,或无拉杆。检查标准:棚梁不许错位,拉杆必须齐全,打设到位。

9. 检查内容:背板安设。检查标准:均匀符合设计要求,背紧背牢。

10. 检查内容:刹杆棚背帮、背顶;刹杆、木楔短缺。检查标准:必须背紧帮顶,上全刹杆。

11.检查内容:背板、刹杆不成一线。检查标准:必须成一条直线。

12. 检查内容:架棚岔角。检查标准:不超过规程规定。

13. 检查内容:棚腿无鞋板;及多垫鞋板。检查标准:棚腿必须垫有鞋板,不准超过4块。

14. 检查内容:高冒处绞顶。检查标准:高冒处必须绞好顶,使用刹杆不准超过5层。

15. 检查内容:斜撑梁没有及时跟到位。检查标准:斜撑梁必须及时按照要求跟到位。

16. 检查内容:巷道出现蹬腿棚。检查标准:巷道出现蹬腿棚必须及时修复。

17. 检查内容:开口、贯通交岔点处锚索加固。检查标准:开口、贯通交岔点处必须用锚索加固。

18. 检查内容:斜撑梁卡块螺丝不紧固。检查标准:必须紧固。考核

七、喷浆巷道

1. 检查内容:灰沙配比不符合规程要求。检查标准:灰沙配比必须不符合规程要求。

2. 检查内容:喷层厚度不符合规程要求。检查标准:喷层厚度必须不符合规程要求。

3. 检查内容:喷浆巷道平整度。检查标准:一米见方内不超过50 mm。

4. 检查内容:喷浆巷道基础深度。检查标准:必须达到150 mm 以上。

5. 检查内容:喷浆没有及时跟到位。检查标准:必须及时跟到位。

八、巷道卫生

1. 检查内容:巷道内无淤泥,无积水。检查标准:淤泥积水长度不超过5米、深度不超过0.1米。

2. 检查内容:巷道内无杂物,零散材料(包括开关.移变后)。检查标准:巷道内不准有杂物、零散材料。

3. 检查内容:巷道内排水坑,排水管与水泵连接方式。检查标准:巷道必须有排水坑、排水管与水泵要硬连接。

4. 检查内容:施工工器具随地乱扔乱放。检查标准:施工工器具不准随地乱扔乱放。

5. 检查内容:机组、煤溜、机电设备上面有浮煤、杂物。检查标准:不准有浮煤、杂物;机电设备上面灰尘没有划痕。

九、巷道浮煤、浮渣

1. 检查内容:沿底板掘进的巷道。检查标准:沿底板掘进的巷道要清出底板。

2. 检查内容:沿顶板掘进的巷道及岩石巷道。检查标准:要清理够高,地面平整。

3. 检查内容:工作面浮煤。检查标准:工作面3.5米外不准留有浮煤,炮掘面5米。

4. 检查内容:皮带下浮煤。检查标准:皮带下不准有浮煤。

5. 检查内容:煤溜两帮浮煤。检查标准:煤溜两帮不准有浮煤。

6. 检查内容:巷道内大碳块和大石块。检查标准:巷道内不准有大碳块和大石块。

十、材料码放

1. 检查内容:各种生产材料的码放。检查标准:各种生产材

料必须在规定范围内分类码放。

2. 检查内容:各种生产材料上架。检查标准:各种生产材料必须在规定范围内上架码放整齐。

3. 检查内容:材料码放整齐。检查标准:材料码放必须整齐。

4. 检查内容:锚索码放。检查标准:必须上架管理,不准落地。

5. 检查内容:小件材料管理(网丝.托板.药卷.小碗等)。检查标准:必须放在小件材料专用箱内。

6. 检查内容:材料挂牌管理。检查标准:各种材料必须分类挂牌管理。

7. 检查内容:无材料牌或牌料不符, 牌挂不齐或有灰尘。检查标准:要有材料牌不准牌料不符,挂牌整齐齐无灰尘。

十一、施工图牌板

1. 检查内容:图牌板制作规格及要求。检查标准:500 mmx700 mm,蓝底白字,字迹清晰。

2.检查内容:图牌板是否齐全。检查标准:必须齐全。

3.检查内容:图牌板有无照明或失效照明。检查标准:必须有照明灯管,保持清洁。

4.检查内容:图牌板是否有灰尘或不清晰。检查标准:图牌板必须清晰明了,没有灰尘。

5.检查内容:图牌板完好情况。检查标准:图牌板必须完好。

6.检查内容:图牌板与作业规程是否相符。检查标准:图牌

板要与作业规程相符。

7.检查内容:图牌板悬挂是否整齐规范。检查标准:图牌板要整齐规范。

十二、管线吊挂

1. 检查内容:排水管敷设符合《规程》规定情况。检查标准:排水管距迎头不能超过60米,距底板不小于200 mm。

2. 检查内容:其它管线吊挂符合《规程》规定。检查标准:静压水管距底板800 mm,风管距底板1200 mm。

3. 检查内容:排水管有无漏水现象。检查标准:排水管不准出现漏水现象。

十三、巷道水沟打设

1. 检查内容:水沟按照中、腰线打设情况。检查标准:误差±50 mm。

2. 检查内容:水沟深度、宽度符合《规程》要求情况。检查标准:水沟深度、宽度必须符合《规程》要求。

3. 检查内容:水沟厚度不符合《规程》要求情况。检查标准:水沟厚度必须符合《规程》要求。

4. 检查内容:水沟灰沙配比。检查标准:水沟灰沙配必须符合《规程》要求。

十四、其它问题

1. 检查内容:帮顶锚杆没有按规定跟到工作面。检查标准:帮顶锚杆必须按规定跟到工作面。

2. 检查内容:上次五定问题未及时整改。检查标准:必须在五定期限内闭合。

3. 检查内容:验收记录与实际不符。检查标准:对责任人。

4. 检查内容:队里各项记录、制度、不齐全。检查标准:严格按上级指示制度各项管理制度、记录。

5. 检查内容:锚杆托板部分不贴帮。检查标准:锚杆托板要用木板垫实。

7. 检查内容:辅助激光距工作面距离超过规定。检查标准:水平(倾斜)巷道不允许超过200(150)米。

十五、工器具管理

1. 检查内容:检测仪器不齐全、不完好、有备用有专用箱。检查标准:必须齐全、完好、有备用一套。

2. 检查内容:验收工器具没有在规定范围内存放。检查标准:距迎头50米内存放。

3. 检查内容:锚杆机、风动扳手。检查标准:不使用时统一挂在行人帮上。

4. 检查内容:备用锚杆机,风动扳手。检查标准:放在距工作面30米内,并且完好。

5. 检查内容:其它工器具、洋镐、大锤等。检查标准:必须集中码放。

十六、定置管理

1. 检查内容:各工作面要有定置管理图。检查标准:按施工

图牌板尺寸制作。

2. 检查内容:工作面风水软管要分别在两帮挂整齐。检查标准:各拐角要以直角挂齐,不用时盘好。

3. 检查内容:各工作面要有小件材料货架。检查标准:3组以上。

4. 检查内容:工作面各种支护材料要按定置管理图码放。检查标准:必须按定置管理图码放。

5. 检查内容:巷道进度牌必须跟到位,洁净无灰尘。检查标准:距工作面不超过5排。

6. 检查内容:工作面现场要存放巷道作业规程。检查标准:规程要用塑料皮封存。

相关文档