文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 开利中央空调故障代码大全

开利中央空调故障代码大全

135********

开利空调故障代码大全

一:普通分体机

1:就是带灯箱的E1表现为一开机立刻停,除灯箱可以开以外别的功能都没有用。[简单解决方法:将控制板的OVC线与零线短接,仍是E1为控制板坏,不显示E1那就是高压保护开

关等断开]2:E3故障有的机器根本就没有低压保护开关,可是换了所有控制元件还是解决不了问题,原来是现在的很多控制板都是通用的,只要把控制板上的LPP线与零线短接就

可以了!

二:变频空调维修资

1 排气温度保护:当T排气高于115度时,压机停,小于90度压机停已达三分钟后恢复运行;

2 防冻结保护:当T内管小于-1度,压机停,大于6度压机停已达三分钟恢复运行;

3 过电流保护:当I总大于D时,压机停,外风机延时30秒停

制冷时32机D=10A,25机D=8A;制热时32机D=13A,25机D=10A

4 过负荷保护:当T管大于62度时,内风机按设定风速运行,压机停。

T管:制冷时是室外热交换器温度,制热时是室内热交换器温度。

5 室内,外故障显示:D1,D2,D3为内机灯,LED1[绿灯]LED2[红灯]LED3[黄灯]为外机灯。

A压机停且有故障时LED1亮;B室外环境温度有故障时LED3亮;C室外管温有故障时LED2亮;D模块保护时LED1闪烁;E压机过载时LED2与LED3同时闪烁;F排气温度有故障时LED1,

LED2,LED3全亮;G室内D1压机运行时亮;

H室内D2时通讯指示,正常时闪烁;I室内D3是感温包指示灯,有故障时闪烁。

6 功率模快:各线功能:

1号线:W相的负端控制信号;2号线:W的正端控制信号; 3号线:V的负端控制信号;4号线:V正端控制信号; 5号线:U的负端控制信号;6号线:U正端控制信号; 7号线:地线

;8号线;+5V线;9号线:+12V线; 10号线:模块保护信号线[模块保护有:过热,过流,欠压保护,保护时模块有微秒极的信号输出]

三:变频柜机E1-E5

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。

四:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)开利KFR--50L/H610故障代

专业开利空调配件

135********

码 E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。 E2:室内蒸发器防冻保护。 E3:室内温度感温头短路或开

路。 E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。 E5:室内外通信故障。

开利变频故障显示表

LED1 LED2 LED3 D1 D2 D3 故障现象

绿灯亮:压缩机运行。

黄灯亮:室外环境感温包有故障。

红灯亮:室外管温感温包有故障。

闪烁:模块保护。

闪烁、闪烁:压缩机过载保护。

绿灯亮、红灯亮、黄灯亮:排气感温包有故障。

亮:压缩机运行。

闪烁:通信正常工作,否则不正常。

开利空调故障代码

LED1、LED2、LED3为室外机故障显示灯;D1、D2、D3为室内机故障显示灯(其中室外机故障指示只有在压缩机停止运行时显示)

开利定频机故障代码 E1---压缩机高压保护 E2---室内防冻结保护 E3---压缩机低压保护 E4---排气管高温保护 E5---低电压保护 E6---静电除尘

KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度

3、管温感温头折断

4、管温感温头插头没插好

5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电四:变频柜机E1-E5

E1:压机过流,过热,排气过高,模块保护; E2:室内防冻结保护; E3:室内温度感温包开,短路; E4:室内管温开,短路; E5:室内外通讯故障。

五:定频机故障代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护)

1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折

专业开利空调配件

135********

断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常

6、电容C7漏电

开利空调的故代码E1和E2 KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使

高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、工作电流过大使过护器动作或

高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电 E1

一般是外机问题过欠流过欠压散热不良!

开利 KFR-70LW/ED故障代码 KFR-70LW/ED E1高压 E2防冻结 E3低压 E4排温E5过流开利带低电压保护新款柜机代码: E1:压缩机高压保护 E2:蒸发器防冻结保护 E3:压缩机

低压保护 E4:压缩机排气温度过高保护 E5:过电流(低电压保护

开利空调的故代码E1和E2 KF-60L WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使

高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常 6、电容C7漏电LF-12WAK分体立柜式房间空调器故障代码: E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常

3、三相电源缺相 3、室外环境温度高于43度时开始制冷

4、工作电流过大使过护器动作或高压管压力过大使高压开关动作 E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于

18度 3、管温感温头折断 4、管温感温头插头没插好 5、控制回路巽常

E1 压机电流大,压机感温包(过热保护)开路 E2 防冻结保护(内管温) E3 内传感器短开路

E4 蒸发器管温开、短路 E5 通讯失败(N、L)不能接反)二普通柜机

E1 压机高压保护 E2 内冻结保护 E3 压机低压保护

E4 排气温度保护(相序保护) E5 过欠压保护,低电压保护(同时按“扫风键,风速键”,进入自检)关于开利空调的故代码E1和E2

KF-60LWAK分体立柜式房间空调器故障代码:

E1 1、冷凝器前有障碍物 2、控制回路巽常 3、室外环境温度高于43度时开始制冷 4、高压管压力过大使高压开关动作

E2 1、室内风机不转或风口堵住 2、室内环境温度低于18度

专业开利空调配件杨国龙135********

专业开利空调配件

135******** 专业开利空调配件

相关文档
相关文档 最新文档