住宅建筑电气防雷措施

住宅建筑电气防雷措施 直击雷的防护防避直击雷主要依据是国际电工委员会IEC1312_1~3《雷电电磁脉冲的防护》、《电子计算机机房设计规范》、《电子设备雷击导则》、《建筑物防雷设计规范》等。通常都是采纳避雷针、避雷带、避雷线、避雷网或金属物件作为接闪器,将雷电流接收下来,并通过作引下线的金属导体导引至埋于大地起散流作用的接地装置再泄散入地。 感应雷的防护: ①电源防雷。按照楼房建设的要求,配电系统电源防雷应采纳一体化防护,由于避雷器生产厂家的设计思想各不相同,相应其避雷器的性能特点也不尽同意。 ②暗号系统防雷。与电源防雷一样,通讯网络的防雷主要采纳通讯避雷器防雷。日前,计算机远程联网常采纳的方式有电话线、专线、X.25、DDN和帧中继等,通讯网络设备主要为MODEM、DTU、路由器和远程中断操纵器等。通常按照通讯线路的类型、通讯频带、线路电平等选择通讯避雷器,将通讯避雷器串联在通讯线路上。 ③等电位联接。等电位联接的目的,在于减小需要防雷的空间内各金属部件和各系统之间的电位差。为防止雷电反击,将机房内的主机金属外壳、UPS及电池箱金属外壳、金属地板框架、金属门框架、设施管路、电缆桥架、铝合金窗的等电位连接,并以最短的线路连到最近的等电位连接带或其它已做了等电位连接的金属物上,且各导电物之间的尽量附加多次彼此连接。 ④金属屏蔽及重复接地。在做好以上办法的基础上,还应采纳有效屏蔽、重复接地等办法,幸免架空导线直接进入建筑物楼内和机房设备,尽可能埋地缆进入,并用金属导管屏蔽,屏蔽金属管在进入建筑物或机房前重复接地,最大限度衰减从各种导线上引入雷电高电压。 防雷电侵入波为了防止雷电侵入波沿低电压线路进入室内,低压线路最好采纳地下电缆供电,在入户端应将电缆的金属外皮及金属线槽等接地。采纳架空线供电时,在进户外装设一组低压阀型避雷器或2~3mm的庇护间隙,并与绝缘子铁脚一起接地。接地装置可以与电气设备的接地装置并用。接地电阻不得大于5~30Ω。阀型避雷器装在被庇护物的引人端。其上端接在线路上,下端接地。正常时,避雷器的间隙保持绝缘状态,不影响系统的运行,当因雷击,有高压冲击波沿线路袭来时,避雷器间隙击穿而接地,从而强行切断冲击波,这时进入被庇护物的电压仅是雷电流通过避雷器及其引线和接地装置产生的残压。雷电流通过以后避雷器间隙又恢复绝缘状态,以便系统正常运行。 ①对电缆进出线,应在进出端将电缆的金属外支、钢管等与电气设备接地相连。当电缆转换为架空线时,应在转换处装设避雷器;避雷器、电缆金属外皮和绝缘子铁脚、金具等应连在一起接地,其冲击接地电阻不宜大于10Ω。 ②对低压架空进出线,应在进出处设置避雷器与绝缘子铁脚、金具连在一起接到电气设备的接地装置上,当多回路架空进出线时,可仅在母线或总配电箱处装设一组避雷器或其它型式的过电压庇护器,但绝缘子铁脚、金具仍应接到接地装置上。

防雷基础知识培训

防雷基础知识培训 一、培训目的结合我厂夏季生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训: 二、防雷基础知识培训 1、雷电是一种大气自然现象,直到17 世纪中叶,美国科学家富兰克林通过实验证实了天电(雷电)与地电的同一性,并发明和使用了“避雷针”,人们才逐步对雷电有了理性和科学的认识。地球上,任何时刻都会有约2000 个地点出现雷暴,平均每天要发生800 万次闪电,每次闪电在微秒级瞬间可释放出55KW h以上能量。 据统计,全球平均每年因雷电灾害造成的直接损失超过10 亿美元,死亡人数在 3 千人以上,这个数据的统计还不包括我国。我国每年因雷击造成的人员伤亡约有3000 人至4000 人,财产损失在50 亿到100 亿元人民币。 2、当雷云形成后,在两种带不同电荷的雷云中间的电场达到一定强度后便会被击穿,形成云间放电。当带负电荷的云层向下靠近地面时,地面的凸出物、金属等会被感应出正电荷,随着电场的逐步增强,雷云向下形成下行先导,地面的物体形成向上闪流,二者相遇即形成云对地放电。 2.1 雷击的三种形式: 一是带电的云层与大地上某一点之间发生迅猛的放电 现象,叫做“直击雷”。

二是带电云层由于静电感应作用,使地面某一范围带上异种电荷。当直击雷发生以后,强大的脉冲电流对周围的导线或金属物产生电磁感应发生高电压以致发生闪击的现象,叫做“二次雷”或称“感应雷。” 三是“球形雷,”在雷电频繁的雷雨天,偶然会发现紫色、殷红色、灰红色、蓝色的“火球”。 这些火球有时从天空降落,然后又在空中或沿地面水平方向移动,有时平移有时滚动。这些“火球”一般直径为十到几十厘米,也有直径超过一米的。“火球”存在的时间从几秒到几分钟,一般为几秒到十几秒居多。这种“火球”能通过烟囱、开着的窗户、门和其他缝隙进入室内,或者无声地消失,或者发出丝丝的声音,或者发生剧烈的爆炸。这种“火球”虽然发生的几率很小,但发生的次数也相当多。人们常把它叫做“球形雷。” 2.2 雷电危害方式: ( 1 )直击雷危害雷电直接击在建(构)筑物、人、和其它物体上,雷电产生的高电压、大电流、产生的电效应、热效应和机械效应,使建(构)筑物燃烧、爆炸、倒塌、崩毁,人体烧伤、死亡。物体烧毁、解体、爆炸。 (2)雷电的二次危害作用 雷电的二次危害作用就是雷电流产生的电磁感应、静电感应、雷电波等,感应产生的电压、电流所造成的危害。虽然该幅值不如直击雷大,但也能造成很大危害。

防雷、防静电安全管理制度实用版

YF-ED-J2512 可按资料类型定义编号 防雷、防静电安全管理制 度实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

防雷、防静电安全管理制度实用 版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 1、目的 为了加强企业防雷、防静电的安全管理、 防止雷、电引发火灾、爆炸等事故的发生,特 制定本规定。 2、适用范围 本制度规定了防雷、防静电安全管理要 求,适用于民爆企业危险品场所。 3、职责 3.1安全保卫部门为企业的防雷、防静电归 口管理部门。

3.2企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护和保养,并定期请有资质的专业单位进行检测。 3.3企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常维护工作。 4、工作规定 4.1防雷措施; 4.1.1与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。 4.1.2建筑行应根据《建筑物防雷设计规范》(GB50057)的规定采取防雷措施,一类防雷建筑物应有防直接雷、防雷电感应和防止雷电波浸入的措施,接地电阻均不应大于10Ω;二类建筑物应有防直接雷、防雷电感应和和雷电波侵入的措施,防直接雷的接地电阻不应大

防雷防静电基本常识

防雷防静电基本常识 一般管理内容 第一条防雷防静电接地极每年定期检测。产权单位要留有检测记录并确认,如接地电阻值超标,应立即安排整改。各单位负责核算贮罐放空线等易燃、易瀑设备是否在防雷保护范围内,定期检查避雷针氧化及外观情况。 第二条贮罐、工艺设备、管线防雷接地电阻值允许在10欧姆以下,防静电接地电阻值在100欧姆以下。 第三条接地极引线应采用螺栓连接,测试时断开测量。为防止腐蚀氧化,螺栓连接处应有涂油等防腐措施,并进行定期检查。 第四条每台贮罐至少有两点接地,周长每增加30米,则增设一点。 (一)产权单位要保存好原始设计资料,接地电阻值的计算值及施工接线图(新扩、建改造项目)。 (二)产权单位要有接地装置的安装方位图、隐蔽工程及竣工图。 (三)产权单位要保存接地装置验收记录,接地电阻测试记录。 (四)产权单位要保存接地装置变更修改及验收记录。 接地装置验收内容

第五条按设计图纸要求,检查接线、零线、地线的导体规格、敷设方式、导体的连接工艺。 第六条接地连接部分采用螺栓和夹板连接时,其螺栓的规格数量,连接长度应符合技术要求,接触面应压紧可靠,螺栓应有防止松动的开口弹簧垫圈。 第七条连接部分采用焊接时,应按条例规程要求,保证焊接面积和技术要求。 第八条接地装置进出建筑物和引出地面处,应有保护措施或穿套管保护。 第九条利用金属物、钢轨、钢管做自然接地体时,在每个连接处应有符合规定截面的跨接线保证整体的电气连接。 第十条接地母线和接地体的焊接部分,应按规范要求刷相色漆和防腐漆。 第十一条接地装置竣工后,应测量接地电阻,阻值应符合规程规定。 接地装置检查周期 第十二条接地装置电阻的测量每年地土壤电阻率较大的干燥季节进行,防雷防静电装置的接地每年雷雨季节前检查,一般在4月或11月以后进行。 (一)变、配电所的接地网,每年检查、测量一次。

电气设备的有效防雷参考文本

电气设备的有效防雷参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

电气设备的有效防雷参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 电气设备尤其微电子设备需要防雷,设备使用者都非 常清楚,但是如何才能做到更有效的防雷,有些人就不太 清楚了。所以对出现过有些设备已安装了防雷器材还经常 遭雷击的现象,有些困惑不解。下面围绕如何更有效的防 雷,谈谈看法供参考。 一、雷电流的种类 (1)直击雷 直击雷是天上的雷云中的雷电荷,经过电气设备直接 入地,这时电气设备是遭到直击雷的雷击。直击雷的电流 很大,若想彻底防护直击雷是比较困难的。 (2)雷电场的感应雷 当天上的雷云放电(雷云之间或雷云对地放电)后,地面

金属上被感应的雷电压,没有雷云控制它,它将对地放电。如果金属物体对地电阻为5 Ω(防雷地线电阻),一般这样雷电流都能防护。 (3)雷电流的感应雷 天上的雷云放电,雷电流很大,放电周围的物体,尤其金属物体被感应出电压,因为雷电流是个很尖的脉冲,所以被感应的电压很大。 二、防雷的主要方法 (1)堵雷法 堵雷法是用一种器件阻断雷电流通路,使器件的一侧有雷电压(没有雷流),另一侧,雷电压、电流都没有或很小。例如,防雷变压器就是这种器件,一般的电气设备都被保护了。 (2)泄放雷电流 泄放雷电流,是利用雷电流最终都要入地的特点,在

防雷、防静电安全管理制度示范文本

防雷、防静电安全管理制 度示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防雷、防静电安全管理制度示范文本使用指引:此管理制度资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1、目的 为了加强企业防雷、防静电的安全管理、防止雷、电 引发火灾、爆炸等事故的发生,特制定本规定。 2、适用范围 本制度规定了防雷、防静电安全管理要求,适用于民 爆企业危险品场所。 3、职责 3.1安全保卫部门为企业的防雷、防静电归口管理部 门。 3.2企业安全保卫部门负责对防雷、防静电设施的维护 和保养,并定期请有资质的专业单位进行检测。 3.3企业下属单位负责本单位防雷、防静电设施的日常

维护工作。 4、工作规定 4.1防雷措施; 4.1.1与架空电力线路连接的配电变压器和开关设备等应采取防雷措施。 4.1.2建筑行应根据《建筑物防雷设计规范》 (GB50057)的规定采取防雷措施,一类防雷建筑物应有防直接雷、防雷电感应和防止雷电波浸入的措施,接地电阻均不应大于10Ω;二类建筑物应有防直接雷、防雷电感应和和雷电波侵入的措施,防直接雷的接地电阻不应大于10Ω,且宜与防雷电电感应的接地、电气设备接地共用接地装置;三类建筑物应防直接雷和防雷电波侵入的措施,其接地电阻不应大于30Ω,且宜与电气设备接地共用接地装置。 4.1.3严禁在独立避雷针(塔)的支柱上悬挂电话线、

防雷防静电知识点汇总

一、相关定义 1.雷电定义: 雷电是发生于大气中的一种瞬态的、大电流、高电压、高功率、长距离的放电现象

2.防雷装置:用于减少闪击击于建(构)筑物上或建(构)筑物附近造成的物质性损害和人身伤亡,由外部防雷装置和部防雷装置组成。

z 3外部防雷装置:由接闪器、引下线和接地装置组成。

4.部防雷装置:由防雷等电位连接和与外部防雷装置的间隔距离组成。

5静电:一种处于相对稳定状态的电荷。 6工业静电:是生产、储运过程中在物质、装置、人体、器材和构筑物上产生和积累起来的静电。 7依据GB 50057-2010《建筑物防雷设计规》规定,我公司生产厂房(易燃易爆)、仓库(易燃易爆)、配电等防雷建筑物为二类防雷建筑物! 二、我公司防雷防静电设施维护要求——摘自《防雷防静电设施管理规定》 1.使用部门应建立健全的防雷防静电设施台账,需注明设备名称、接地材料规格、接地编号、测量阻值等。 2 对防雷防静电设施的接地装置,特别是接地体(线)焊接和接地体引出线部分处进行除锈、防腐处理(镀锌、喷漆、刷沥青)。

3 对防雷防静电设施进行全线排查,看有无断裂处,确保导电性能良好。 4 紧固接地极、接地极母线、接地极支线连接处的螺栓,确保接地装置接触良好 5 紧固设备、贮罐、机组、管道的静电接地线和跨接线,确保其进出装置处、分支处、弯管、阀门法兰处的接地良好。 6 罐、容器(直径大于或等于2.5米,容积大于或等于50立方米)接地部分不得少于2 处,接地点应对称布置,接地线的位置应远离物料的进出口处。 7 有静电接地要求的管道,各段间应导电良好。每对法兰或螺纹接头间电阻值大于0.03Ω时,应设导线跨接,一般螺栓五孔以下的都要跨接。 8 管道系统的对地电阻值超过100Ω时,应采取措施或设两处接地引线,接地引线宜采用焊接形式。 9 定期进行防雷、防静电设施的电阻的测量, 10 明装接地装置需横平竖直,无明显凹凸处。

电气防雷防静电安全要求(2021版)

电气防雷防静电安全要求 (2021版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0207

电气防雷防静电安全要求(2021版) 雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求 雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵入波,按形状分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害 雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的绝缘,造成大面积停电。

(2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,致使被击物破坏或爆炸。 2.防雷措施 (1)建筑物防雷措施各类建筑物防雷措施应采取防直击雷和防雷电波侵入的措施。建筑物可利用基础内钢筋网作为接地体;可利用外缘柱内外侧两根主筋作为防雷引下线;应将45m以上外墙上的栏杆、门窗等较大的金属物与防雷装置连接以防侧击雷;建筑物上面可装设避雷针、避雷带、避雷网。 (2)架空线路防雷措施 设避雷线; 提高线路本身的绝缘水平; 用三角形顶线作保护线; 装设自动重合闸装置或自重合熔断器。

防雷防静电安全规定

公司防雷防静电安全规定第一条为减少雷电、静电危害,保证安全生产,特制订本制度。 第二条防雷、防静电 1.石油库防雷、防静电的设施、装置等应符合设计规范要求; 2.石油库应绘制防雷、防静电装置平面布置图,建立台帐; 3.石油库的防雷防静电接地装置应每年进行两次测试,并做好测试记录。接地线应做可拆装连接; 4.防雷、防静电接地装置应保持完好有效。当防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等设共用接地装置时,按最小值考虑,其接地电阻不应大于4Ω; 5.铁路装卸油设施钢轨、输油管道、鹤管、钢栈桥等应按规范作等电位跨接并接地,其接地电阻不应大于10Ω; 6.压力储罐不设避雷针(线),罐区不宜装设消雷器; 7.严禁使用塑料桶或绝缘材料制作的容器灌装或输送甲、乙类油品; 8.不准使用两种不同导电性能的材质制成的检尺、测温和采样工具进行作业。使用金属材质时应与罐体跨接,操作时不得猛拉快提; 9.在爆炸危险场所人员应穿防静电工作服,禁止在爆炸危险场所穿脱衣服、帽子或类似物; 10.不准在爆炸危险场所用化纤织物拖擦工具、设备和地面; 11.严禁用压缩空气吹扫甲、乙类油品管道和储罐,严禁使用汽油、苯类等易燃溶剂对设备、器具吹扫和清洗; 12.油罐、罐车等容器内和可燃性液体的表面,不允许存在不接地的导

电性漂浮物;油轮装油时,不准将导体放入油舱内。 13.储存甲、乙、丙A类油品储罐的上罐扶梯入口处、泵房的门外和装卸作业操作平台扶梯入口处等应设消除人体静电接地装置。 第三条要防止易燃、可燃液体的静电危害,必须消除静电引燃的条件: 1、有静电电荷的产生。 2、有足以产生引燃性放电的静电电荷的积聚。 3、有合适的火花间隙,使积聚的电荷以引燃的火花形式放电; 4、在火花间隙中必须有可燃性液体的蒸气-空气的混合物。 第四条根据《石油化工企业设计防火规范》,对贮存易燃、可燃液体的分类如下表所列: 进入储罐和槽车时对甲、乙类易燃、可燃液体的电阻率等于或少于108欧姆/米者不受本规定约束。 第五条甲、乙类液体进入贮罐和槽车时,初速不得大于1米/秒,当入口管浸没200毫米后可提高流速,最高不得超出6米/秒。 甲、乙类液体含水、含杂质以及两种以上油品混送时的初流速亦不得超过1米/秒。 甲、乙类液体经过添加抗静电剂,专门静电消除器,报警仪同时具备的流速可按6米/秒。 当液体输送管线上装有过滤器时,甲、乙类液体输送自过滤器至装料之

防雷防静电基础知识教育培训方案

防雷防静电基础知识教育培训实施方案 一、培训目的 二、培训内容及时间分配 三、培训对象 四、授课教师 五、教材 六、教学辅助 七、考核办法 八、评估 九、考勤员及考勤办法

安全环保科决定将于2015年5月22日在厂内部举行防雷防静电基础知识培训,本科室保证培训过程所聘用的教师及参训学员遵守《松原采油厂培训管理制度》,现制定实施方案如下。 一、培训目的 结合我夏季厂生产情况,为加强我厂安全管理,提高全厂员工的安全意识和安全素质,防范雷电对我厂生产造成影响,特制定防雷防静电基础知识教育的培训计划: 二、培训内容及时间分配

三、培训对象 培训对象:全厂员工 四、授课教师 本次培训聘用的兼职教师按照《松原采油厂兼职教师管理制度》选聘,教师课件已经准备完毕,教师信息如下。 五、教材 教材或讲义:防雷防静电基本知识课件 方式:集中讲授 六、教学辅助 协调综合办公室作如下准备: 地点:东北局松原采油厂食堂二楼 培训方式:质量安全环保科统一组织集中面授 辅助器材:投影仪 七、考核办法 考试时间:2015.5.22 考场:东北局松原采油厂食堂二楼 监考:杨宇凡、赵高原 考场纪律遵守《松原采油厂培训制度》 考试结果上交安全环保科备案

八、评估 培训结束后兼职教师负责双向评估及成绩汇总。九、考勤员及考勤办法 考勤员:赵高原 考勤办法:考勤制度完全遵守《学员教学管理制度》

防雷防静电接地培训 郑州百年职校电工班 防雷技术 1防静电技术 2 防雷装置、防静电装置、电器设备接地和接零装置的异同点及检测 3 概述 雷电是自然界中一种常见的放电现象,它会破坏建(构)筑物和各种工农业设施,同时还会引起火灾和爆炸事故。雷电放电时会产生极高的过电压和巨大的雷电流,不仅能击毙人畜、还会劈裂树木、电杆等。 防雷技术 防雷技术 1 雷电的分类 根据雷电的不同形状,雷电大致可分为片状、线状和球状三种形式。片状雷电是在云间发生,对人们影响不大;线状雷电就是比较常见的闪电落雷现象;球状雷则是一种特殊雷电现象,简称“球雷”。“球雷”是一种紫色或红色的发光球体,直径从几毫米到几十米,存在的时间一般为3~5 s 。球雷通常是沿着地面滚动或在空气中飘行,还会通过缝隙进入室内。“球雷”碰到建筑物便可发生爆炸,并往往引起燃烧。 防雷技术 1 在线状雷中直接对建筑物或其他 物体放电产生破坏性的热效应和机械效应的雷电叫做直击雷;若是落雷处邻近物体因受静电感应或电磁感应产生高电位引起放电,叫做感应雷;再一种是落雷时沿架空线和金属管道引起的高电位,称为雷电波。 防雷技术 1 国外情况据美国国家雷电安全研究所关于雷电所造成的经济影响的一份调查报告表明,美国每年因雷击造成的损失约50~60亿美元。每年因雷击造成的火灾3万多起,50%野外火灾与雷电有关;30%的电力事故与雷电有关;有4/5 石油产品储存和储藏罐事故是由雷击引起的;由于雷电和操作过电压造成物理装置的损失约占80%。 防雷技术 1 (2)热效应 当几十至上千安的强大雷电流通过导体时,在极短的时间内将转换成大量的热能。雷击点的发热能量可熔化50~200 mm3的钢,故在雷电通道中产生的高温,往往会酿成火灾。 例如,某炼油厂一个容积为1500 m 2的钢筋混凝土地下式原油储罐,遭雷击后爆炸起火,罐顶全部爆毁(直径48m ),内支撑大部分倒塌,经济损失26万元。。 防雷技术 1 德国电子保险公司对8722件案例损坏原因的分析图 过电压31,68% (雷击及操作过电压) 盗窃7,01% 火灾4,88% 水灾6,22% 不小心/误操作22,67% 其它26,76% 风暴0,78% 防雷技术 1 数据线缆 TV 电话 230/400 V MCR 110 kV ABC Company 移动基站 一个雷电的电磁脉冲可影响几公里范围的电子设备,这也使电子设备受损的几率增大. 防雷技术 1 概述 人们对电的认识最早是从静电开始的。人们发现两种性质不同的物质相互摩擦后,就具有了某种吸引力,例如,用毛皮摩擦琥珀后能吸引纸屑,这便是静电作用。人们穿着化纤服装,夜晚在黑暗处脱下时,会发出闪闪的小火花,并伴有轻微啪啪声,这是经常可见的静电放电现象。 防静电技术 防静电技术 2

燃气和电气设备包括防雷防静电的检查和管理规定

燃气和电气设备包括防雷防静电的检查和管理 规定 SANY标准化小组 #QS8QHH-HHGX8Q8-GNHHJ8-HHMHGN#

燃气和电气设备(包括防雷、防静 电)的检查和管理制度 燃气和电气设备(包括防雷、防静电)是单位生产中经常使用的,也是容易引起火灾的重要方面。燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的安装、使用及其线路、管路的设计、敷设、维护保养、检测,必须符合有关消防技术标准和管理规定。燃气和电气设备(包括防雷、防静电)的检查和管理制度的制定如下: (一)燃气和电气设备安全管理的责任部门、责任人和职责。 (二)确定设施登记、职业资格、检查部位和内容、检查工具、发现问题处置程序、情况记录等要点。 (三)燃气、电气设备的管理应符合下列要求: 1、采购燃气、电气设备,应选用合格产品,并应符合有关消防安全的要求; 2、燃气和电气线路敷设、设备安装和维修应由具备职业资格的人员操作,严格执行安全操作规程; 3、应安装防雷、防静电系统; 4、不得随意乱接燃气线路、乱接电线,擅自增加燃气和电气设备; 5、电气设备周围应与可燃物保持0.5m以上的间距; 6、对燃气、电气线路及设备应定期检查、检测,严禁长时间超负荷运行; 7、厨房的烟道应至少每季度清洗一次; (三)防雷、防静电系统的检查和管理应符合下列要求: 1、每年雨季之前,应对防雷、防静电设备和接地装置进行检查、维护; 2、对爆炸危险区域和火灾危险区域内检查、维修及保养设备时应使用防爆工具; 3、检测中发现的问题限期维修,保证防雷、防静电系统的完好有效; 4、对符合报废标准的设备,应及时报废和更新; 5、自检结果应及时上报单位主管安全部门存档备查。 6、防雷、防静电系统的自检自测应每半年不少于一次,并填写《防雷、防静电检测登记表》。

电气防雷防静电安全要求(新版)

When the lives of employees or national property are endangered, production activities are stopped to rectify and eliminate dangerous factors. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 电气防雷防静电安全要求(新版)

电气防雷防静电安全要求(新版)导语:生产有了安全保障,才能持续、稳定发展。生产活动中事故层出不穷,生产势必陷于混乱、甚至瘫痪状态。当生产与安全发生矛盾、危及职工生命或国家财产时,生产活动停下来整治、消除危险因素以后,生产形势会变得更好。"安全第一" 的提法,决非把安全摆到生产之上;忽视安全自然是一种错误。 雷电和静电有许多相似之处,但也有不同。雷电与静电电荷产生和聚集的方式不同、存在的空间不同、放电能量相差甚远、防护措施也有很多不同。 一、防雷安全要求 雷电的种类较多,按危害方式分为直击雷、感应雷和雷电侵入波,按形状分为线形、片形和球形三种。 1.雷电的危害 雷电的危害分为电作用的破坏、热作用的破坏、机械作用的破坏。 (1)电作用的破坏:雷电数十万至数百万伏的冲击电压可能毁坏电气设备的绝缘,造成大面积停电。 (2)热作用的破坏:巨大的雷电流通过导体,在极短的时间内转换成大量的热能,使金属熔化飞溅而引起火灾和爆炸。 (3)机械作用的破坏:巨大的雷电流通过被击物时,瞬间产生大量的热,使被击物内部的水分或其他液体急剧汽化,剧烈膨涨大量气体,

油田分公司防雷防静电安全管理规定(新编版)

( 安全管理 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 油田分公司防雷防静电安全管 理规定(新编版) Safety management is an important part of production management. Safety and production are in the implementation process

油田分公司防雷防静电安全管理规定(新 编版) 第一章总则 第一条为加强防雷、防静电装置的安全监测及检查维护管理,预防雷电灾害,根据《中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司安全生产管理办法》,特制定本规定。 第二条本规定防雷装置是指:接闪器、引下线、接地装置、电涌保护器及其它连接导体的总和;防静电装置是指:将装置、设备、设施、储罐等静电接入大地的设备设施。 第三条本规定适用于中国石油天然气股份有限公司吐哈油田分公司(以下简称公司,包括托管单位)防雷、防静电装置的设计安装、安全监测和检查维护等。 第二章防雷、静电管理职责

第四条质量安全环保处负责防雷、防静电装置的安全监察,监督检查年度检测计划的执行情况。 第五条凡具有防雷、防静电装置的单位应当做好装置的检查维护工作,履行下列职责: (一)指定专门人员负责日常检查维护; (二)按照规定申请装置安全检测,并配合检测机构做好检测工作; (三)对相关人员进行防雷、防静电的安全教育和培训; (四)对不符合技术规范要求的装置及时整改,并向检测机构申请复查; (五)建立防雷、防静电装置的安全检测和维护检查档案。 第三章防雷、防静电检测 第六条检测计划的下达及实施。 (一)各单位每年一季度编制防雷、防静电装置的安全技术检测计划; (二)凡列入年度检测计划内的防雷、防静电装置,必须由当地

加油站防雷防静电电气设备管理规定

加油站防雷防静电电气设备管理规定 集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-

加油站防雷、防静电、电气设备管理制度1、防雷管理: 加油站防雷应当符合下列要求: a.储油罐应当设置房雷接地装置,防雷接地电阻不得大于10欧姆,防雷接地与电气设备保护接地共用接地装置的,接地电阻不得大于4欧姆; b.建筑物、构筑物应当根据需要安装独立的避雷针或者避雷带; c.进入变(配)电室的高压电路应当安装与设备耐压水平想适应的过电压(电涌)保护器; d.信息系统配电线路的首、末端与电子器件连接时,应当装设与电子器件耐压水平相适应的过电压(电涌)保护器; e.信息系统应当采用铠装电缆或者钢管配线,电缆金属外皮的两端或者保护钢管的两端均应当接地。 2、防静电管理:

(1)加油站的下列设施设备应当设置防静电接地: a.金属油罐及其通气管; b.加油站工艺设备; c.输油管道及阀门; 前款所列设施设备设有防雷接地的可以不另做防静电接地。 (2)加油站设施设备的防静电接地应当符合下列要求: a.防静电接地、防感应雷接地和电气设备接地可以共同设置,防静电接地装置单独设置的,接地电阻不得大于100欧姆,防静电接地与防雷接地共用接地装置的,接地电阻不得大于10欧姆,防静电接地与电气设备保护接地共用接地装置的,接地电阻不得大于4欧姆; b.设施设备和车辆的防静电接地,不得使用链条类导体连线; c.防静电接地不得使用防直接雷引下线和电气工作零线;

d.防静电接地的测量点位置不宜设在爆炸危险区域内; e.设备、管道的法兰连接螺栓少于5根的,应当设置防静电跨接连线; f.检修设备、管道可能导致防静电接地系统断路时,应当预先设置临时性接地,检修完毕后及时恢复。 g.装卸油料的输油软管,应当使用耐油导静电软管,作业时软管两端的导静电钢(铜)丝必须与设备可靠连接并接地。 h.进入爆炸危险场所,应当穿着防静电服、棉布工作服和防静电鞋,不得穿着两件以上易产生静电的内衣和尼龙、腈纶袜子; i.进入爆炸危险场所必须预先触摸人体消静电装置; j.严禁在爆炸危险场所穿衣、脱衣、拍打服装以及梳头、打闹。 爆炸危险场所的地坪不得涂刷绝缘油漆,或者铺设非导静电的橡胶板、塑料板和地毯等。

防雷装置的检测程序

防雷装置的检测程序 Document serial number【UU89WT-UU98YT-UU8CB-UUUT-UUT108】

防雷装置的检测程序 检测前应对使用仪器仪表和测量工具进行检查,保证其在计量认证有效期内和能正常使用。 首次检测应按GB/T 21431第条中的全部检测项目实施检测。 对受检单位的定期检测,应查阅上次检测的记录,并现场勘查受检单位防雷装置有无变化。在受检单位防雷装置无较大变化时,可不进行GB/T 21431第条中a)、b)中的接闪器保护范围、e)和f)项的检测。 现场检测时宜按先检测外部防雷装置,后检测内部防雷装置的顺序进行,将检测结果填入防雷装置检测原始记录表。 对受检单位出具检测报告,不合格的项目出具整改意见书。 防雷装置检测内容及检测方法 检测项目如下:a) 建筑物的防雷分类;b) 接闪器;c) 引下线;d) 接地装置;e) 雷击电磁脉冲屏蔽;f) 等电位连接;g) 电涌保护器(SPD)。 接闪器的检测 主要检测内容包括材料规格,布置范围,架设方式,支架间距、支架高度、网格密度、锈蚀程度,接闪器焊接长度、面积,防腐措施,引下线连接情况。 1)查看隐蔽工程记录。检查屋面设施应处于直击雷保护范围内,并应符合GB50057-2010 中的规定。检查接闪器与建筑物顶部外露的其他金属物的电气连接、与引下线的电气连接,屋面设施的等电位连接。 2)检查接闪器的位置是否正确,焊接固定的焊缝是否饱满无遗漏,螺栓固定的应备帽等防松零件是否齐全,焊接部分补刷的防腐油漆是否完整,接闪器截面是否锈蚀 1/3 以上。接闪带是否平正顺直,固定支架间距是否均匀,固定可靠,接闪器固定支架间距和高度是否符合 GB 50057-2010 中的要求。检查接闪网的网格尺寸是否符合相关要求。 3)当低层或多层建筑物利用女儿墙内、防水层内或保温层内的钢筋作暗敷接闪器时,要对该建筑物周围的环境进行检查,防止可能发生的混凝土碎块坠落等事故隐患。除低层和多层建筑物外,其他建筑物不应利用女儿墙内钢筋做为暗敷接闪器。 4)检测接闪器的高度、长度,建筑物的长、宽、高,并根据建筑物防雷类别用滚球法计算其保护范围。

防雷装置的检测流程

防雷装置的检测——检测程序 -- 防雷装置的检测——检测程序 防雷装置的质量好坏直接关系到国家的财产和人身安全大事,因此对防雷装置检测结果的评价,只能以检测数据为依据。防雷装置检测均以国家及各部门有关防雷技术规范、标准为准,检测内容有防直击雷、防侧击雷、防雷电感应、防雷电波入侵、防静电、等电位连接等防雷装置的接地电阻、用材规格、布局、工艺、产品技术参数,检测方法有外观检查和仪器测量。 第一节检测程序 一、防雷装置检测流程框图 二、防雷装置检测程序 1、与被检单位联系,确定检测时间。 2、检测时,检测人员应根据国家标准、技术规范、检测细则,对检测时的工作环境(如温度、湿度、天气、土壤等)进行检查,并将环境条件记录在检测原始记录上。 3、为保证原始数据准确、可*,测量一般在晴天(雨后天晴一日)的天气条件下进行。如遇雨后土壤潮湿时检测,应用季节系数进行订正。 4、检测工作前后检查一次所用的仪器,测前如仪器不正常应停止检测,检测后发现仪器不正常应改用好的仪器重新检测。 5、检测人员应根据国家标准、技术规范、检测细则,对防雷装置进行检测,首先按工程设计所确定的类别,根据“规范”中不同类别的指标要求逐项进行检测。在检测未经正规设计或设计未标明类别的防雷装置时,按被保护的建筑物用途、工作、生产性质或以《爆炸和火灾危险场所等级划分》的规定先划定类别,然后按不同类别的要求进行逐项检测,并将检测数据记录在检测原始记录上。每次测量必须重复两次或两次以上。 6、检测工作结束后,检测人员应检查防雷装置连接件是否恢复检测前的状况。 7、校核人全面核对原始记录、仪器等各项结果是否都有相应的记录。 8、检测结束后,应由被检单位有关人员签署意见,确定交费形式。 9、检测结束后,检测人员应在规定的工作日内,出具检测报告,检测人员应在检测报告上签字,经校核人全面核对并签字,由技术负责人签发。 10、将检测报告发送给被检单位,并将副本存档。 三、检测注意事项 防雷装置检测工作中应注意如下几个环节: 1、检测前首先索取被测物防雷装置设计图纸,弄清楚设计时所确定的防雷类别、数据和要求,了解防雷装置及接地体连接材料、规格、数量、防雷装置的布局、避雷方式、安装工艺等,是否符合各类防雷规范中各项要求并记录于防雷检测原始记录表。

防雷、防静电安全管理制度

防雷、防静电安全管理制度 第一条公司范围内凡对易燃、可燃液体的储存、装运等有关作业,均应严格执行上级公司颁发的《易燃、可燃液体防静电安全规程》。 第二条严禁在罐区内灌装化工液体料。 第三条防静电接地不得与防雷接地极共用,其间距应符合防雷规范。防雷、防静电接地极每年必须进行检查,并对接地电阻进行测试。防雷接地电阻大于10欧姆、防静电接地电阻大于100欧姆的接地极必须立即进行整改,同时做好检测维修记录,加强防雷、防静电管理工作。 第四条严禁穿易产生静电的服装进入易燃、易爆区,尤其不得在该区域内穿、脱衣服或用化纤织物擦拭设备。 第五条为防止雷击和静电引起火灾爆炸事故,减少事故造成的经济损失,确保职工生命安全,公司应认真做好防雷防静电设施的管理。加强日常维护保养,发现问题和隐患及时安排整改,使防雷、防静电设施常年处于完好状态。 第六条防雷、防静电设施,应有专人管理。 第七条应严格贯彻执行国家颁发的防雷、防静电法律、法规、技术规范、标准、通知、要求。并遵守地方有关部门和股份公司的有关规定。 第八条应建立健全防雷、防静电设施档案资料和管理台帐。 第九条为避免信息通讯和电子仪表等弱电设备遭受雷击侵害,公司在安装防直击雷防雷设施的同时,还应有防雷电波侵人措施。 第十条每年三月以前应委托有资质的检测站对公司防雷、防静电设施进行安全检测。委托时先行自查整改,检测中发现的问题和隐患及时整改,并经检测站复查确认。 第十一条新建、改扩建工程以及技改项目中的防雷、防静电设施,应委托有资质单位进行设计、施工。设计方案须组织审核或技术论证。工程竣工应按规

定组织验收,并要有验收、测试的详细资料,防止留下隐患,确保安全可靠。 第十二条防雷装置的被保护物(如建筑物、露天堆场等)发生变化,超出防雷设施原设计保护范围时,应参照第七条规定相应增加防雷设施。 第十三条防雷、防静电设施的报废、更新,应及时向公司办理报批手续。 第十四条防雷、防静电设施在使用中发生事故,应及时向公司汇报。公司根据事故性质必要时向公司报告,并组织事故调查处理。

成套电气设备防雷方案

电源配电系统 防雷方案 一、概述 在雷电环境下,建筑物低压配电系统存在雷电流引入风险,会造成用电设备损坏。为减少雷电灾害,结合建物防雷规范要求,提出如下防雷方案。 二、雷电灾害 雷电是带电雷云对雷云或地面放电的物理现象。雷电灾害主要包括直击雷、雷电静电感应、雷电磁脉冲等多个方面。 具体解释说明如下: ●雷电静电感应: 雷电感应是指当天空有带电的雷云出现时,雷云下金属线路、金属物等,由于静电感应的作用而带上与雷云相反的电荷。当雷击发生后,雷云电荷通过闪击迅速消失。金属线路上的感应电荷沿线路传播,造成设备的线路端口出现瞬时过电压。金属物上的感应电荷,若不能及时消失,将会出现对外放电现象,形成火花。 ●雷电磁脉冲: 雷电磁脉冲是指由于雷电流有极大的峰值和徒度,雷电闪击瞬间,在所发生区域内,瞬时形成雷电磁场。在变化的雷电磁场作用下,区域内所有金属线路感应形成瞬时雷电流。若雷电流侵入到供电线路、通讯线路中,将会造成设备的线路端口出现瞬时过电压。 进入建筑物之前的低压配电系统线路(包括高压线、低压线两个部分),受到直击雷、雷电静电感应、雷电磁脉冲的影响,使得低压配电系统线路引入雷电流。进入建筑物之后的低压配电系统线路,有建筑物的防直击雷保护与建筑物的电磁屏蔽保护,受雷电影响较小。

三、基本防雷措施 依据国家《建筑物防雷设计规范》(GB 50057-94)(2000年版),针对电气设备及电子信息化系统,提出如下基本防雷措施: i.建筑物防雷:按照第二类防雷建筑物的防雷措施要求设计、安装。 ii.建筑物屏蔽:将建筑物所有金属构件全部电气连接,形成法拉第笼式结构。 iii.共用接地:防直击雷、防雷电感应、电气设备、信息系统等共用同一个接地装置。 iv.等电位连接:进入建筑物的金属导电物(供电线路、通讯线路、金属管道等),在建筑物防雷分区的界面处,与接地系统做等电位连接。 v.机房设置与合理布线:机房及贵重电气设备应设置在建筑物顶楼层下数第四层以下,越低越好。建筑物内设备与线路安装位置,应与外墙 保持一定距离,供电线路、通讯线路须平行敷设,各线之间必须保持 一定距离。 vi.线路屏蔽与接地:在户外埋地或架空敷设的供电、通讯金属线路,宜采用屏蔽线,屏蔽保护层至少在两端接地。在户内外敷设的用于屏蔽 线路的金属管、金属槽,必须电气连通,并至少在两端接地。 vii.安装避雷器:避雷器(也称:电子避雷器、电涌保护器、过电压保护器、防雷器、SPD等)可抑制供电、通讯线路引入的雷电流或工业浪 涌,避免设备过电压损坏。 四、低压配电系统防雷设计 电源避雷器原理:在电源线与地线之间连接非线性元件,在电源线路引入雷电流时,非线性元件短路,将电源线路的雷电流释放入地。 电源避雷器每次释放雷电流的大小取绝于①电源避雷器的启动电压;②电源避雷器的响应时间;③电源避雷器的保护水平;④地线的冲击阻抗;⑤电源避雷器驳线冲击阻抗等,安装一组电源避雷器只能释放绝大部分低压电源线路引入的雷电流,安装多组电源避雷器,多次释放雷电流,到达设备端口的雷电流才能更小。参考如下示意图:

HC-AQ-061 防雷防静电安全管理制度

HC-AQ-061 防雷防静电安全管理制度 1 目的 为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针,加强防雷防静电灾害防御工作,防止和减少因雷击和静电造成的人员伤亡和财产损失,并结合本公司的实际情况,特制定本制度。 2 适用范围 本制度适用于本公司防雷防静电管理。 3 相关文件及引用标准 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改或修订版均不适用于本标准,凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。 《中华人民共和国安全生产法》 《中华人民共和国气象法》 《建筑物防雷设计规范》 《石油化工企业设计防火规范》 《建筑物防雷装置检测技术规范》 《石油化工静电接地设计规范》 《企业安全生产标准化基本规范》 4 职责 4.1 总经理是公司防雷防静电总责任人 4.2安全环保部是防雷防静电设施的安全监督管理部门,负责防雷防静电设施安全管理制度的制定、组织实施和年度检测。 4.3设备部是防雷防静电设备设施的主管部门。 5 要求和内容 5.1 安全环保部应按国家相关规范要求聘请具备防雷防静电装置检查资质 的单位对公司防雷防静电设施进行全面检测。 5.2检测点中必须包括公司在生产设施中所确定的重点部位、关键装置的防雷防静电设施设备。 5.3 检测完后,检测单位应向安全环保部提交具有有效性和合法性的检测报告一式二份,如在检测中指出存在安全隐患的,由安全环保部门确定整改时限,

并督促防雷防静电所属车间按时完成隐患整改,整改完成后及时通知检测单位进行现场验收。 5.4 安全环保部应向人事行政部档案室提交防雷防静电检测报告一份做存档。 5.5防雷防静电设施、设备的外观检查主要包括检查接闪器、引下线等各部份的连接螺栓、焊接处是否牢固可靠;检查各部分防腐、防锈等情况。若腐蚀、锈蚀超过本体面积30%以上,应予更换;对于阀型避雷器,应仔细检查瓷套管有无裂纹、碰伤、密封是否严密,表面是否干净等;测量绝缘电阻、漏导电流应符合有关规程规定。 5.6各车间应加强对防雷防静电设施、设备的巡视工作,对查出的隐患应及时报告安全环保部和土建施工员,对存在隐患必须及时处理并作好详细记录。 5.7高大建筑、主配电设备、易燃易爆罐区、突出屋面、排放可燃气体或蒸气的放空管和呼吸阀等,都应设防雷保护装置,并检测其全部接地装置的接地电阻,保证接地电阻符合国家相关标准的要求。 5.8独立避雷针的设立地点应避开人员经常通行的地方,一般应距离路面、厂房、办公楼、操作间等3米以上。 5.9严禁将架空照明线、电话线等架在避雷针(线)上或其构筑物架上。 5.10日常安全生产巡检中应依照相关规范要求,对防雷防静电设施进行安全隐患排查工作,对发现的安全隐患,应落实好安全监控防护措施。 5.11为确保安全,所有防雷防静电设施、设备的一切维护保养工作,由所在车间负责。 5.12增设防雷防静电设施应向土建工程师提出书面申请,经审批同意后,由土建工程师聘请具备防雷防静电设施安装资质的单位进行安装。 5.13 未经安全环保部批准,任何人不得拆卸、移动防雷防静电设施。 5.14新、改、扩建工程必须按照《中华人民共和国气象法》、《建筑物防雷设计规范》、《石油化工静电接地设计规范》等规范及国家对建设项目防雷防静电设施其他安全规定要求,装设防雷防静电装置,并确保与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 第一部分易燃、可燃液体静电安全规定