文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 110kv输电线路在多雷区的防雷设计探讨

110kv输电线路在多雷区的防雷设计探讨

110kv输电线路在多雷区的防雷设计探讨
110kv输电线路在多雷区的防雷设计探讨

110kv输电线路在多雷区的防雷设计探讨

摘要:在整个电力系统的运行过程中,110kv对于确保系统平稳运行具有至关重要的作用,然而,实践经验表明,在电力工业建设发展速度持续提升的背景作用之下,输电线路,特别是110kv输电线路达不到相应线路跳闸率的要求。110kV线路在多雷山区覆盖面正呈现出极为显著的发展趋势,由此也导致雷击作用力影响下110kV输电线路运行事故有所加大,很大程度上阻碍经济效益及社会效益有效发挥。本文将对于110kv输电线路在多雷区的防雷设计展开分析和探讨。

关键词:110kv;输电线路;多雷区;设计

1.110kV输电线路在多雷区假设防雷设计的必要性分析

高压输电线路确保人们生活工作正常开展的重要线路,一旦遇到雷击跳闸后,不但会中断供电,增加输电线路的检修工作,而且雷电涌流还可能沿架空500kV线路侵入变电所或发电厂,损坏发变电设备,扩大事故,引起更大范围的电力中断。其意义不只是降低线路雷击跳闸率,提高输电线路的供电可靠性,而且是保护变电所及发电厂设备安全,保障电网乃至整个电力系统一项重要工作。

作为区域性电能输送与转化作业的核心,110kV输电线路在实践运用过程中的输配电性能稳定性及可靠性程度备受各方工作人员的特别关注与重视。相关统计资料数据显示:110kV输电线路遭受雷击并出现跳闸反应的危害程度同多个方面因素均存在较为密切的关系。当前根据我国技术条件限制下,110kV输电线路多分布于雷击事故高发的空旷山区或是野地地区地带,这种环境下会对110kV 输电线路运行稳定性可能产生各种不利影响的因素。恶劣的自然环境条件使得110kV输电线路所处运行空间的性能发挥存在受各类型客观因素影响与制约的目的在雷击现象的产生,将极有可能导致110kV输电线路绝缘子串闪络部件出现损坏或是烧毁问题,由此也可能引发整个110kV输电线路的瞬时性跳闸停电动作。

2.110kV输电线路防雷设计关键措施

2.1导线的应力与配型对防雷设计

在进行防雷设计前一定要做好沟通工作,防雷的设计要将环境因素考虑在内,以防线路架设后环境问题成为主要影响因素。通常为了配合林业部门的规划,线路架设采用跨越式架设,架设高度则要根据林内树木的平均高度进行设计。在导线配型方面,可以考虑采用高强钢芯铝合金绞线,经过笔者的长期实地操作经验,发现这种导线的强度较能保证多雷山区的特殊设计要求,具有良好的弧垂特性以及过载能力,比如JLHA2/G3A-300/40导线等。在多雷山区的送电线路架设工程中,采用高强钢芯铝合金绞线能够最大地满足较大高差前提下导线的悬挂点应力,在导线之间的距离相对较小时,此种导线也能够较好地减小弧垂,大大降

10KV架空线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 目前10kV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。可以说,配电网架空导线的绝缘化,已是一项成熟的技术。 但是,绝缘导线在应用过程中,也出现了一些新的问题。其中,最为突出的问题,是遭受雷击时,容易发生断线事故。据有关资料的统计,南昌经开区2008至2009年两年内,一个30平方公里的供电区域内,雷击断线事故与雷击跳闸事故约为35次,直接损失电量约为30万千瓦时,严重降低了供电可靠性,给社会带来了不良的效果。这两年里雷击断线事故率占76.2%。 以上一些统计资料表明:雷击断线事故,是应用绝缘导线中最突出的一个严重问题,这引起我们的广泛注意,并积极开展对等试验研究工作,并找到许多有效的防范措施。 一、雷击断线与跳闸机理 1 电弧放电规律 (1)配电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 (2)雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 (3)当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。 2 架空绝缘导线断线 当雷击架空绝缘线路产生巨大雷电过电压,当它超过导线绝缘层的耐压水平时(一般大于139KV)就会沿导线寻找电场最薄弱点将导线的绝缘层击穿(通常在绝缘子两端30公分范围内),形成针孔大小的击穿点,然后对绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,工频电弧固定在一点燃烧后熔断导线。 3 架空裸导线的断线率低但跳闸事故频繁 当雷击架空裸导线产生巨大雷电过电压时,就会沿导线寻找电场最薄弱点的绝缘子沿面放电形成闪络,最后工频电弧向绝缘子根部的金属发展后形成金属性短路通道,引发线路跳闸事故。由于接续的工频短路电流电弧在电磁力的作用下沿着导线向背离电源方向移动,一般不会烧断导线。 二、灭弧方法 1 使电弧的弧根拉长熄灭 2 断路器跳闸灭弧 3 使过电压能量释放 三、防止雷击断线与跳闸事故的思路

架空输电线路防雷措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT547 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 架空输电线路防雷措施通用范本

架空输电线路防雷措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 架空输电线路是电力网及电力系统的重要组成部分。由于它暴露在自然之中,故极易受到外界的影响和损害,其中最主要的一个方面是雷击。架空输电线路所经之处大都为旷野或丘陵、高山,输电线路长,遭遇雷击的机率较大。 架空输电线路雷害事故的形成通常要经历这样四个阶段:输电线路受到雷电过电压的作用:输电线路发生闪络;输电线路从冲击闪络转变为稳定的工频电压;线路跳闸,供电中断。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防

10kV架空配电线路防雷措施

10kV架空配电线路防雷措施 摘要:针对10KV架空配电线路常发生雷击断线事故,从而进行防范措施探讨,以求提高10KV 配电网安全运行水平。目前10KV架空配电线路上,现在都已广泛地应用了绝缘导线。 一、雷击断线与跳闸机理 1电弧放电规律 ①电网雷电过电压闪络,亦即大气压或高于大气压中大电流放电,为电弧放电形式。 ②雷电过电压闪络时,瞬间电弧电流很大、但时间很短。 ③当雷电过电压闪络,特别是在两相或三相(不一定是在同一电杆上)之间闪络而形成金属性短路通道,引起数千安培工频续流,电弧能量将骤增。https://www.wendangku.net/doc/3d9367725.html, 输电线路防雷措施 在输电线路遭受雷击时,雷电会对输电线路造成过电压冲击,破坏输电线路的绝缘层使其出现闪络或产生涉漏电弧的现象,严重时可能会导致输电线路发生相间短路或者对地短路的故障,进而导致事故跳闸,如果不能在受到雷击的输电线路进行有效的处理措施,则会导致电力系统的供电中断,影响人们的日常生产和生活。 输电线路的防雷措施有: (1)避雷线(架空地线):沿全线装设避雷线是目前为止110KV及其以上架空线最重要和最有效的防雷措施。35KV及以下一般不全线架设避雷器,因为其绝缘水平较低,即使增加绝缘水平仍很难防止直击雷,可以靠增加绝缘水平使线路在短时间故障情况运行,主要靠消弧线圈和自动重合闸装置。 (2)降低杆塔接地电阻:这是提高线路耐雷水平和减少反击概率的主要措施,措施有采用多根放射状水平接地体、降阻模块等。反击是当雷电击到避雷针时,雷电流经过接地装置通入大地。若接地装置的接地电阻过大,它通过雷电流时电位将升的很高,作用在线路或设备的绝缘体,可使绝缘发生击穿。接地导体由于地电位升高可以反过来向带电导体放电的这种现象叫“雷电反击”。

https://www.wendangku.net/doc/3d9367725.html, (3)加强线路的绝缘:如增加绝缘子的片数、改用大爬距悬式绝缘子、增大塔头空气距离。在实施上有很大的难度,一般为提高线路的耐雷水平,均优先采用降低杆塔接地电阻的方法。 (4)耦合地线:在导线的下方加装一条耦合地线,具有一定的分流作用和增大导地线之间的耦合系数,可提高线路的耐雷水平和降低雷击跳闸率。(5)消弧线圈:能使雷电过电压所引起的单相对地冲击闪络不转变为稳定的工频电弧,即大大减少建弧率和断路器的跳闸次数。 (6)避雷器:不作密集安装,仅用作线路上雷电过电压特别大或绝缘薄弱的防雷保护。能免除线路的冲击闪络,使建弧率降为零。 (7)不平和绝缘:为了避免线路落雷时双回路同事闪络跳闸而造成的完全停电的严重局面,当采用通常的防雷措施都不能满足要求时,在雷击线路时绝缘水平较低的线路首先跳闸,保护了其他线路。 (8)自动重合闸:由于线路绝缘具有恢复功能,大多数雷击造成的冲击闪络和工频电弧在线路跳闸后能迅速去电离,线路绝缘不会发生永久性的损坏和劣化,自动重合闸的效果很好。

架空输电线路的防雷(标准版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 架空输电线路的防雷(标准版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

架空输电线路的防雷(标准版) 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV

及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷线经过一个小间隙对地(杆塔)绝缘起来。雷击时,间隙被击穿,使避雷线接地。 2降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻可以减小雷击杆塔时的电位升高,这是配合架设避雷线所采取的一项有效措施。规程要求,有避雷线的线路,每基杆塔的工频接地电阻在雷季干燥时不宜超过表1所列数值。 表1有避雷线输电线路杆塔的工频接地电阻 土壤电阻率Ωm100及以下100~500500~10001000~20002000以上 接地电阻Ω1015202530

架空线路的防雷措施

架空线路的防雷措施 架空线路的防雷措施是否得当,直接关系到电网的安全运行与矿井的安全生产。现在我们结合实际了解几种防雷措施: 一、架设避雷线 避雷线主要是防止雷直击导线,它是架空线路最基本的防雷措施。 规程规定:35KV_110KV架空线路,如果未沿全线架设避雷线,则应在1KM_2KM的进线段架设避雷线。 公司现在运行的架空线路最高电压等级是35KV:它们是曲矿线、铜矿线、王坡线、相坡线共四条35KV等级线路,其中曲矿线和铜矿线都是在主焦变电站进线段约1.5KM范围内架设有避雷线。相坡线和王坡线原先也是只在坡北变电站进线段装设有避雷线,但是由于线路雷电活动较强,几乎每年都会发生雷击跳闸事故。严重威胁到了矿井的安全生产,所以在2005年底,将这两条线路在全线补设了避雷线。全线封闭后,到现在已有四年。只在07年王坡线24#铁塔发生了一起雷电绕击事故。(这与24#铁塔在龙山山顶的位置有关)事实证明,全线架设避雷线虽然成本较高,但它防止直击雷的效果还是非常明显的。

二、装设自动重合闸 重合闸的作用是在线路因雷击跳闸后,能在1.5秒的时间内重新自动合一次闸。一般设定只让重合闸一次,如果线路出现的是永久性故障,重合一次合不上,就不再重合了。雷击造成的闪路大多数能在跳闸后自行恢复绝缘,所以重合成功率比较高。由于它能在极短时间内恢复送电,因此对矿井的安全生产有重要意义。咱们的35KV铜矿线就有这套装置。实践证明,合闸成功率接近100%。(但是它不能保护设备绝缘) 三、装设避雷器 公司35kv和6kv线路上都装有避雷器,使用非常广泛。避雷器在正常工作电压下,对地呈绝缘状态;在雷电过电压(不管是直击雷还是感应雷),则呈低电阻状态,对地泄放雷电流,将过电压数值限制在设备绝缘安全值以下,从而有效地保护了被保护电器设备的绝缘免受过电压的损害。 除了这三种,还有采用消弧线圈接地、降低杆塔接地电阻等措施,这里不再讲了。现在我们知道:避雷线是防直击雷的,对导线起屏蔽作用;自动重合闸能在架空线路因雷击跳闸后,缩短事故停电时间,但是它不能保护电气设备的绝缘;避雷器则能有效保护电气设备的绝缘,并且由于它具有成本较低、安装方便、残压低等优点,已成为架空线路不可替代的防雷措施。我们在考虑架空线路的防雷措施时,要充分考

高压输电线路防雷现状和防雷措施

浅析高压输电线路防雷现状和防雷措施 摘要:伴随着经济的快速发展,电力需求日趋增加,雷击不断危害着输电线路,严重影响到电网的正常运行。本文就高压输电线路的防雷保护现状进行了分析,提出了防雷措施,可供参考。 关键词:高压输电线路;防雷现状;预防措施 abstract: with the rapid development of economy, the power demand is increasing constantly, the lightning harm to transmission line, seriously affected the normal operation of the power grid. this paper analyzes the present situation of lightning protection for high voltage transmission line, lightning protection measures are put forward, for reference. key words: high voltage transmission line; lightning protection; preventive measures 中图分类号: tu856 一、高压架空输电线路防雷保护的现状 1.架空输电线路防雷保护的现状 电在人们的生活生产中发挥着重要的作用,而雷击会影响高压架空输电线路的正常工作,甚至产生一系列的安全问题。尽管近年来我国相关部门加强了对线路防雷的研究,从而使因雷击导致线路跳闸的现象逐年减少,但在电网中,因雷击引起线路跳闸的情况仍有发生,这就说明,我们在高压架空输电线路的防雷保护工作还不够完善,还需要进一步的研究与探讨。

浅谈架空输电线路防雷与接地的设计

浅谈架空输电线路防雷与接地的设计 发表时间:2018-09-06T15:40:24.040Z 来源:《河南电力》2018年5期作者:周启波 [导读] 随着人们生活水平的提高,供电需求不断上涨,电力系统运行面临诸多的挑战。 周启波 (惠州电力勘察设计院有限公司 516023) 摘要:随着人们生活水平的提高,供电需求不断上涨,电力系统运行面临诸多的挑战。架空输电线路作为电能传输的重要部分,对电力企业供电质量与服务水平有着重要作用。架空输电线路具有易于施工,易于检修,成本低和工期短等一系列优点,是电力供应所采用的最主要的输电方式,由于架空输电线路处于暴露的大气环境中,经常会受到气象条件的直接影响,特别是高等级电压的架空输电线路会因高度较高而产生雷击跳闸的事故,因此,应该加强对架空输电线路防雷接地工作的研究和探讨。本文主要对架空输电线路防雷与接地设计进行探讨,提出合理的设计措施,希望能够提高电力系统的运行水平,为人们提供更加安全可靠的用电条件。 关键词:架空线路;输电线路;防雷接地;接地设计 引言 新时期发展下,各种电气设备、智能产品出现在人们生活、工作中,在提高人们生活质量的同时对供电服务也提出更高的要求,电力能源逐渐成为人们赖以生存的基础保障,如果没有了电,那也就没有了当前的美好生活。架空输电线路是电力供应所采用的最主要的输电方式,在电力系统中起到非常重要的作用。但架空输电线路通常设置在露天环境中,容易受到雷击等气候条件的影响,使得架空输电线路出现雷击跳闸的事故,导致输电线路无法正常运行,相应的电力系统也受到一定影响。输电线路的运行质量不仅对人们生活造成很大影响,还具有高空化、大型化、分布广的特点,为了实现最初的目标效果,优化输电线路设计,提高架空输电线路的防雷接地水平具有重要意义。 1 架空输电线路受雷击跳闸的因素分析 通常情况下,架空输电线路雷击跳闸有下面两种形式:首先,雷电在输电线路附近产生作用,加剧了电磁干扰,给输电线路的正常运行带来影响,从而产生跳闸现象。另外,雷击直接击中架空输电线路或塔杆,造成线路内部电压急剧升高,增加了线路的电阻值,从而对线路的安全性和稳定性造成影响。造成架空输电线路受雷击跳闸的因素主要有以下几方面: (1)线路设计因素。线路设计是输电线路得以正常运行的首要条件,选择最佳的线路路径不仅可以提高电力传输效率,还能降低安全故障的发生。线路路径充分论证了导线、地线、绝缘、防雷设计等各方面的正确性,合理选择塔杆及基础形式,确保各种电气设备之间的有效距离,加强通信保护设计是促进架空输电线路安全有效运行的关键所在。随着电网建设的不断完善,线路设计逐渐呈现时间紧、工作量大的状态,由于线路通过的地理地形和土壤结构比较复杂,给线路设计工作带来很大影响。由于电力工作人员没有结合现场情况对塔杆接地合理设计,就会影响架空输电线路对雷击的耐受性,从而产生跳闸故障。 (2)自然因素。架空输电线路处于室外的露天环境中,容易受到各种自然环境的影响,我国是一个地大物博的国家,各地区自然环境差异也有很大不同,针对不同区域的架空输电线路所面临的环境特点、地质条件也不尽相同。由于自然因素的原因对输电线路的安全性、稳定性、有效性造成影响。 (3)施工因素。架空输电线路本身具有高危险性和复杂性特点,在施工过程中必须结合现场的实际情况,严格按照施工图纸及标准要求进行作业。由于输电线路施工现场处于土壤电阻高的山区或者岩石区域,给正常的施工作业带来很大影响,经常会出现不按图纸施工的情况,最终导致输电线路施工的质量问题。另外,一些施工人员没有足够的责任心和技术水平,在施工中填土不规范、接地装置不合理、细节处理不到位,导致输电线路设置不合理,容易受到雷击现象。 2 架空输电线路的防雷与接地技术 我国对于输电线路的防雷设计有明确的要求,其主要以耐雷水平与雷击跳闸率为标准,输电线路绝缘所能承受的最大直击雷电流幅值就是架空输电线路所具备的耐雷水平。对于耐雷水平与雷击跳闸率有一套完整的计算公式,设计人员在进行防雷与接地设计的时候应该严格按照计算要求优化设计。另外,除了上面所说的耐雷水平与雷击跳闸,接地电阻是架空输电线路防雷性能的另一个重要指标。在输电线路运行状态下,接地电阻能够准确的表达金属接地电阻和三流电阻。而金属接地电阻是输电线路冲击电流与电压共同作用下形成的。散流电阻主要是雷电波形和幅值变化所形成的。对于架空输电线路来讲这两种数值的测量,能够让设计人员准确的了解架空输电线路的接地电阻,根据相关的数据确保输电线路设计的合理性,提高整个设计的水平。图一为架空地线。 3 架空输电线路的防雷与接地设计措施 (1)做好塔杆的接地设计。塔杆作为架空输电线路的支撑条件,自身所具备的接地情况对线路整体防雷性能产生影响。为了降低架空输电线路受到雷击的可能性,对线路塔杆实施有效的接地设计非常重要,设计人员需要做好地形条件及气候条件的调查,分析雷电活动区域及雷击发生的频率,合理布置塔杆位置。与此同时,测量该区域土壤电阻率,确保塔杆接地设计的合理性。 (2)降低接地电阻。除了做好塔杆的接地设计以外,降低接地电阻的影响也是非常重要的一方面,这对输定线路发生雷击和跳闸

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用

浅谈35kV架空输电线路防雷措施及在实际工程中的应用 【摘要】输电线路是传送电能的电力系统中的重要组成部分,本文结合架空输电线路的防雷措施与当地的环境因素,重点分析对新上海庙矿区镇属变电站至某井田煤矿的35kV架空输电线路的防雷设计,工程施工过程中遇到的相关问题及解决办法。 【关键词】35kV输电线路;防雷措施;实际应用 现代社会中,电能是一种最为广泛使用的能源,其应用程度已经成为一个国家发展水平的主要标志之一,随着科学技术和国民经济的发展,对电能的需要量日益剧增,同时对电能质量的要求也越来越高。电力系统中电厂大部分建在动力资源所在地,而大电力负荷中心则多集中在工业区和大城市,因而发电厂和负荷中心往往相距很远,就出现了电能输送的问题,需要用输电线路进行电能的输送。 根据调研,在国内高压输电线路跳闸事故中,因雷击引起的线路跳闸事故约占总跳闸事故的40%~60%,特别是在地形复杂、土壤电阻率高的多雷地带,跳闸率更高,严重威胁着电网运行的安全。随着电网建设的不断加强,输电电路越来越多,电能质量要求也越来越高。因此,如何切实有效地制定及改善架空输电线路的防雷措施,从而降低线路雷击跳闸率,一直是设计施工和运行维护工作中的重点。 1 防雷的原则 线路防雷保护首先在于抓好基础工作,目前国内外在雷电防护手段上并没有出现根本的变化,很大程度上要依赖传统的技术措施,我们应该结合当地的地貌、地形、气象环境以及土壤状况,找出可能存在薄弱环节或缺陷,因地制宜地采取措施。 2 新上海庙矿区某井田35kV输电线路工程 新上海庙矿区某某井田位于鄂尔多斯高原西侧,毛乌素沙漠西南边缘,地形呈低缓丘陵地貌,地势开阔,起伏不大,地表多为沙土;气候具有冬寒长、夏热短,干旱少雨、蒸发强烈的特点;全年冻土时间为11月至次年3月,冻土最大深度为90cm;据当地气象台(站)记录年平均为40个雷暴日。现因井田生产建设的需要,需建立一条镇属变电站至煤矿工业广场的35kV架空输电线路。 3 雷击跳闸原因分析 架空输电线路雷击跳闸类型主要有绕击跳闸、反击跳闸、感应跳闸。经过统计分析该地区的输电线路跳闸情况,引起线路跳闸雷击形式主要为反击跳闸和感应雷跳闸。

输电线路的防雷保护

输电线路的防雷保护 摘要:在我国输电线路由于防雷与接地措施不到位,引发的输电线路跳闸的情 况时有发生,对电网安全稳定运行造成重大影响,给地区经济社会的稳定发展带 来了不利,因此,加强输电线路的防雷接地的研究是非常必要的。本文分析了雷 电对输电线路的影响,总结探讨了输电线路的防雷接地常见措施。 关键词:输电线路;防雷;接地 引言: 随着我国经济社会的快速发展,电力企业按照十三五期间要求,贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,全球能源互联网互通互联,逐步建成网架坚强、安全高效、绿色低碳、友好互动的现代化大电网的实际要求,输电线路 规模的越来越大。然而,在室外架设的输电线路很容易受到自然环境的影响。其中,雷电是影响输电线路的安全运行重要因素之一。因此,加强输电线路防雷接 地措施的落实,是保证电网持续、可靠供电的重要环节。 1 雷电对输电线路的危害 雷电对输电线路的危害主要表现在以下几方面:一是,输电线路中由于雷电 自身的高热效应带来的危害。雷电遇到输电线路时,由于高热效应的原因,被电 流击中的部位会产生高热能,有可能会使线路燃烧或者融化;二是电磁场的危害。由于雷电形成时会有电磁效应,当雷电击中线路时,雷击部位在电磁效应下形成 电磁场,从而使电流量瞬间增大,有可能使线路高温燃烧。三是,雷电所发出的 电波危害。电波也是雷电附带的一种现象,它经常会干扰防雷装置的正常工作, 使其无法有效发挥防雷功能,变为放电器反击输电线路。四是,雷电产生的过电 压的危害。输电线路上出现的大气过电压有两种:一种是雷击于输电线路引起的,称为直击雷过电压;另一种是雷击线路附近地面而引起的,由于电磁感应所引起的,称为感应雷过电压。雷电仍可能绕过避雷线的保护范围而击于导线(绕击);雷击杆塔或避雷线强大的雷电流通过杆塔及接地电阻,使杆塔和避雷线的电位突 然升高,杆塔与导线的电位差超过线路绝缘子闪络电压时绝缘子发生闪络,导线 上出现很高的电压。称由于过电压引起绝缘子闪络,导线对地短路,雷电过电压 持续时间短(几十μs),继电保护装置来不及动作,但工频续流沿放电通道继续 放电,在形成稳定燃烧的电弧后,则继电保护装置将使断路器跳闸。导线上形成 的雷电过电压波,最终将侵入变电站,经复杂的折反射后,在电气设备上出现很 高的过电压,危及设备绝缘,造成事故。输电线路防雷性能的优劣主要由耐雷水 平及雷击跳闸率来衡量。 2 输电线路的防雷接地措施 2.1 提升绝缘性能 由于地理条件的差异,在一些地区,塔杆之间的跨度较大,这在无形当中就 加大了塔杆落雷的机会。在雷击时,电位高电压大,受绕击的概率大。在高塔杆 上增加绝缘子串,加强线路的绝缘可以有效地进行防护。通常采用并联间隙绝缘子,在雷击闪络时绝缘子和电弧的表面最好不要直接接触,防止操作过电压超过 了保护间隙的承受范围而产生事故。使用并联间隙绝缘子,能够使并联间隙先放电,将雷电导入地面,绝缘子串和线路都不会受到损坏。此外,可以直接使用肉 眼观测并联间隙绝缘子,这样维护起来也比较便利。此外,也可以使用差异绝缘法,在同一个塔杆上面的三相绝缘性能是不同的,最下面的绝缘子比上面的多, 这样,在出现了雷击时,导线的绝缘体会最先穿透,雷电会沿着塔杆进入到地面,

架空输电线路的防雷(正式版)

文件编号:TP-AR-L3224 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编订:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 架空输电线路的防雷(正 式版)

架空输电线路的防雷(正式版) 使用注意:该安全管理资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1 架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有 效的措施。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同 时还具有以下作用:①分流作用,以减小流经杆塔的 雷电流,从而降低塔顶电位;②通过对导线的耦合作 用可以减小线路绝缘子的电压;③对导线的屏蔽作用 还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈 好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因

此规程规定,220kV及以上电压等级的输电线路应全线架设避雷线,110kV线路一般也应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率。避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°及以下。 为了起到保护作用,避雷线应在每基杆塔处接地。在双避雷线的超高压输电线路上,正常的工作电流将在每个档距中两根避雷线所组成的闭合回路里感应出电流并引起功率损耗。为了减小这一损耗,同时为了把避雷线兼作通讯及继电保护的通道,可将避雷

架空输电线路防雷措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.架空输电线路防雷措施正 式版

架空输电线路防雷措施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护

措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力供应。 架空输电线路防雷的具体措施 现对生产运行部门常用的架空输电线路防雷改进措施简述如下: 1架设避雷线 架设避雷线是输电线路防雷保护的最基本和最有效的措施。避雷线的主要作用

35 kV架空线路防雷措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 35 kV架空线路防雷措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-2220-16 35 kV架空线路防雷措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 1 、35 kV线路现状 南京供电公司共有35 kV线路39条,线路长度约350 km,半数以上的线路处于丘林地带的小山区和水网平坦地带,线路起始两端1~2 km的线路架设架空地线,线路中间绝大多数的线路长度无架空地线,杆塔采用金属或混凝土。 2 、35 kV线路雷击统计 20xx年6月15日至8月4日共发生24起35 kV 线路雷击故障,重合成功17次;试送成功4次;设备故障3次。6月15日1:12分,35 kV八四线断路器速断动作,4#和5#顶线被雷击而断线,线路处于空旷地带;7月30日15:08分,35 kV长芦断路器速断保护动作,55#耐张塔顶线跳线被雷击中断开,顶线与一边线合成绝缘子被雷击,杆塔位于平地;8月4日20:09

输电线路防雷保护论文

输电线路的防雷保护 摘要:不同类型的雷击,在不同的线路所产生的感应雷过电压及直击雷过电压是不同的。通过对不同输电线路的感应雷过电压及直击雷过电压分析,得出输电线路应有的耐雷水平。 关键词:电输线路,防雷,耐雷水平 abstract: different types of lightning, in different line produced by the induction lightning overvoltage and sings rem overvoltage is different. through different transmission line induction lightning overvoltage and sings rem overvoltage and analysis of the transmission line should have lightning resisting level. key words: electric lose lines, prevents thunder, lightning resisting level 中图分类号:f407.61 文献标识码:a 文章编号 前言:据统计,电力系统雷害事故中,线路的雷害事故占很大比例。线路雷害事故引起的跳闸,影响系统的正常供电,增加维修工作量,而且雷电波还会沿线路侵入变电站。 1输电线路的防雷措施 雷击暴露在空气中的架空输电线路有4种如图1所示。分别是:雷击线路附近地面、雷击塔顶、雷击避雷线和雷击导线。根据过电压形成的过程来分,上述4种雷击情况可分两类:感应雷过电压和

架空输电线路防雷措施

编号:SM-ZD-12767 架空输电线路防雷措施Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

架空输电线路防雷措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。针对雷害事故形成的四个阶段,现代输电线路在采取防雷保护措施时,要做到“四道防线”,即: 1防直击,就是使输电线路不受直击雷。 2防闪络,就是使输电线路受雷后绝缘不发生闪络。 3防建弧,就是使输电线路发生闪络后不建立稳定的工频电弧。 4防停电,就是使输电线路建立工频电弧后不中断电力

浅谈输电线路防雷接地措施的重要性和维护策略

浅谈输电线路防雷接地措施的重要性和维护策略 发表时间:2018-07-09T10:55:49.297Z 来源:《电力设备》2018年第6期作者:张学彦 [导读] 摘要:随着用电需求的与日俱增,国内电网规模日渐增大,配网结构日益复杂化,为了有效保障输电线路的运行效率和运行安全性,国内各大电网公司都在积极采取相关措施进行线路调整和线路防护工作。 (国网河南省电力公司安阳供电公司河南省安阳市 455000) 摘要:随着用电需求的与日俱增,国内电网规模日渐增大,配网结构日益复杂化,为了有效保障输电线路的运行效率和运行安全性,国内各大电网公司都在积极采取相关措施进行线路调整和线路防护工作。就输电线路运行现状来看,常常会受到雷电等自然气候的干扰和影响,对此,本文就其线路防雷接地维护工作进行了相关研究与分析,旨在探讨出最为有效的防护措施。 关键词:输电线路;防雷接地措施;重要性;维护策略; 输电线路在整个电力系统运行的过程中占有重要地位,然而输电线路在输送电力的过程中通常会受到众多因素的影响,例如雷击。输电线路在输电过程中遇到雷击后电路本身会受到严重伤害,同时还极有可能对电力系统的运行产生极大影响,造成严重的经济损失,因此相关的工作人员在日常的工作中一定要注意维护输电线路以保证电力系统的正常运行。这里将结合实际情况对输电线路在维护过程中采取的主要措施进行分析,并提出可行建议,以保证电力系统不受客观因素影响正常供电。 一、输电线路防雷接地的重要 1 有效保护线路急设备的安全运行 在我国输电线路分布广泛,求其是在偏远的山区,输电线路暴露在各种自然环境中,在阴雨天气极易受到雷电袭击,导致线路或电力设备损害,以及变配电站都无法正常工作,通过防雷接地措施,能够减少线路和设备的雷击概率,即使发生雷击事故,也能通过接地将雷击电流引入地下,从而确保输电线路运行的安全性和稳定性,也可以确保变电站的电力安全和运行的可靠。因此,对输电线路做好防雷措施,可以有效地减少因为遭受雷击而引起输电线路跳闸的次数,从而,可以有效地防止停电、断电的现象出现,更进一步保障了电力系统的安全运行及对社会经济的更可靠的长期电力供应. 2有效预防停电事故 输电线路在正常运行过程中通常有着一定的自动保护措施,一旦输电线路受到了雷电现象的冲击,输电线路中由于雷击情况的影响,其线路电压会产生“过电压”,在这时,输电线路智能控制系统为了避免雷击现象对整个输电系统造成更严重的破坏,会进行自动跳闸操作,从而导致了停电情况的出现。除此之外,雷击现象还会对输电线路的基础设施造成严重损坏,进而使得输电线路无法正常的进行供电,在电力企业对输电线路维修的过程中,不可避免的都会造成停电事故。在人们生产、生活与电息息相关的今天,一旦出现停电事故将会严重影响社会的正常运行,但是在输电线路建设过程中添加必要的防雷接地技术,就可以显著的减少输电线路受到雷击的情况,有效了避免了输电线路出现跳闸情况,从而减少了停电事故的发生,保障了整个社会的正常用电秩序。 二、输电线路防雷接地措施分析 1 架设避雷线 为了防止由于输电线路被雷击中而产生的损毁现象,应在输电线路中架设避雷线,即架空地线,主要架设在杆塔顶部用于防雷工作,通常情况下,当输电线路被雷击中时输电线路会产生过高电压极大程度超过线路自身的承受能力的过高电压,当雷击产生的高压超过线路绝缘子串的抗压强度时,便会引起线路自动跳闸,甚至停止供电。在输电线路中使用避雷线可以有效地为输电线路的运行提供安全环境,使得雷电只会击中避雷线并利用塔杆的金属部分以及接地线成功地将雷电导入大地。一般来说避雷线的使用效果与输电线路的电压成正比,因此应对110-220 kV及以上等级的输电线路开展架设避雷线工作。此外,在架设避雷线时应注意将每个杆塔的地基接地,由于在超高压输电线路上使用双避雷线会造成两根避雷线在输电过程中形成闭合回路,功率耗损增加,因此需要将避雷线在地基处接线以降低功率损耗。同时施工人员应严格控制好下方导线与避雷线之间的角度,通常在 20-30°之间。当输电线路的电压在 220-330 kV 之间时,双避雷线的线路角度最好控制在20°左右,而对于电压超过500 kV的输电线路,双避雷线的角度应控制在15°以内。 2 降低杆塔接地电阻 降低杆塔接地电阻是提升输电线路耐雷水平和降低雷击跳闸率的有效手段,在输电线路中要将临近杆塔进行接地连接,实现相邻杆塔接地电阻的降低,还可以将杆塔架设在土壤电阻率低的区域。同时,也可以根据塔杆建设过程中的地质情况和周围的环境,改变水平接地体的敷设方式来降低接地电阻的阻值。在遇到需要紧急处理的情况下,可以采用加入食盐水的人工处理法或加入降阻剂的化学处理方法。 3安装自动重合闸 大多数的输电线路故障都是由于突发事件或其他因素的影响使得线路内部受到损伤,绝缘子出现闪络现象,进而导致整个线路都会出现跳闸现象从而影响电力系统的正常运行。因此安装自动重合闸对于整个施工过程来说具有重要意义,可以有效降低雷击事故和突发事故的发生频率,降低了输电线路运行中的安全隐患并可以控制好跳闸次数使得跳闸次数处于一个相对合理的范围内,从而为电力系统的长期运行提供有力保障。 三、输电线路防雷接地技术的维护策略 1不断改造防雷接地装置 在科技水平发展的大背景下,防雷接地技术相关装置也在不断更新换代过程中,为了更加有效的在雷击问题发生时对输电线路进行保护,电力企业就要不断的改造传统的防雷接地装置,通过对新技术以及新设备的应用,使得我国输电线路中的防雷接地装置具备更强的防雷能力,进而确保雷电现象可以在更安全的情况下泄入大地,从而使得输电线路可以更加可靠的面对雷击现象的挑战。 2 定期检修防雷接地装置 输电线路中防雷接地装置需要进行定期的检修,以确保其工作性能最优化,对接地装置的检查,应建立起日常管理、维护、监督管理制度及办法,使得对接地装置的维护检查工作趋于常态化,并且做好检查、维护记录和状态分析报告。这样的目的,可以及时发现接地装置存在的现象和问题,并且能够及时处理和汇报。同时可以结合先进的科学技术,进行防雷接地装置的改造升级,提升防雷接地效果。 3定期清理防雷接地装置 输电线路防雷接地装置由于长期处在室外环境之中,在其表面经常会落有灰尘,从而对设备的绝缘性能产生一定的影响,在一定程度

架空输电线路防雷措施

编号:AQ-JS-03414 ( 安全技术) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 架空输电线路防雷措施Lightning protection measures for overhead transmission lines

架空输电线路防雷措施 使用备注:技术安全主要是通过对技术和安全本质性的再认识以提高对技术和安全的理解,进而形成更加科 学的技术安全观,并在新技术安全观指引下改进安全技术和安全措施,最终达到提高安全性的目的。避雷线的主要作用是防止雷直击导线,同时还具有以下作用:1)分流作用,以减小流经杆塔的雷电流,从而降低塔顶电位; 2)通过对导线的耦合作用可以减小线路绝缘子的电压; 3)对导线的屏蔽作用还可以降低导线上的感应过电压。 通常来说,线路电压愈高,采用避雷线的效果愈好,而且避雷线在线路造价中所占的比重也愈低。因此,110kV及以上电压等级的输电线路都应全线架设避雷线。 同时,为了提高避雷线对导线的屏蔽效果,减小绕击率,避雷线对边导线的保护角应做得小一些,一般采用20°~30°。220kV及330kV双避雷线线路应做到20°左右,500kV及以上的超高压、特高压线路都架设双避雷线,保护角在15°左右。

输电线路防雷措施

输电线路防雷措施 摘要:文章通过分析高压输电线路雷击闪络跳闸产生的原因,在进行线路防雷工作时,提出一些合理的防雷方式,从而提高输电线路耐雷水平。 关键词:输电线路;雷击跳闸率;防雷措施;耐雷水平 【Abstract】:Through analysis hyperbaric Transmission Line lightning flashover Trip causes conducting line lightning work,take some reasonable lightning manner to enhance Transmission Line Withstand Level. 【Key words】:Transmission lines;lightning trip;Lightning Protection;Withstanding level 一、防雷简述 随着我国第一个750千伏西北电网输变电工程安全稳定运行数年来;云南至广东±800kV直流输电工程则是我国首条特高压直流输电示范工程,是西电东送的又一输电通道。对于实施“西电东送”的国家能源战略发展需要起着推波助澜的作用。随着国民经济的发展与电力需求的不断增长,电力生产的安全问题也越来越突出。对于输电线路来讲,耐雷水平与雷击跳闸率是主要影响高压输电线路供电可靠性的重要因素。由于大气雷电活动的随机不确定性,目前世界上对输电线路雷害的认识研究还有诸多未知的成分。架空输电线路的耐雷水平与雷击跳闸率一直是困扰安全供电的一个难题,雷害事故几乎占线路全部跳闸事故30%。因此,寻求更有效的输电线路防雷保护措施,一直是供电部门关注的焦点。 目前输电线路本身的防雷措施主要依靠架设在杆塔顶端的架空地线,(35KV 及以下的线路一般不沿全线装设避雷线,主要原因是难以避免发生反击闪络)其运行维护工作中主要是对杆塔接地电阻的检测及改造。由于其防雷措施的单一性,无法达到防雷要求。而推行的安装耦合地线作为一种补救措施、则是针对某些雷击故障频发的线段,一般适用于丘陵或山区跨越档,可以对导线起到有效的屏蔽保护作用,但其受杆塔强度、对地安全距离、交叉跨越及线路下方的交通运输等因素的影响,因此架设耦合地线对于旧线路不易实施。增强线路绝缘水平的防雷措施,受到一定的条件限制而无法得到有效实施,如通常采用增加绝缘子串的片数、改用大爬距悬式绝缘子、或者增大塔头空气间距的方法来提高线路绝缘,对防止雷击塔顶反击过电压效果较好,但对于防止绕击则效果较差,且增加绝缘子片数受杆塔头部绝缘间隙及导线对地安全距离的限制,因此线路绝缘的增强也是有限的。因此研究不受条件限制的线路防雷措施就显得十分重要,将安装线路避雷器、降低杆塔接地电阻、进行综合分析运用,从它们对防止雷击形式的针对性出发,真正做到切实可行而又能收到实际效果。 二、高压输电线路雷击线路跳闸成因

相关文档