文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › PKPM2010年10月结构技术问题汇总

PKPM2010年10月结构技术问题汇总

PKPM2010年10月结构技术问题汇总
PKPM2010年10月结构技术问题汇总

2010年10月第二周结构技术问题汇总

1.框架结构下独立基础中的拉梁在哪计算?

答:可以在PMCAD中增加标准层的方式计算拉梁配筋,也可以按拉梁拉结的各柱最大轴力设计值的1/10,按受拉构件计算配筋。

2. 08的pkpm找不到楼层各振型位移值的输出文件?

答:目前程序只输出各荷载与地震作用工况下的位移值,没有输出各振型位移值。

3.08版的PMCAD里面拉伸节点后怎么什么都看不见了?

答:在帮助菜单下,恢复数据,程序自动备份有9个模型数据,可分别点击寻找较早的记录,恢复数据即可。

4.弹性动力时程分析参数输入,没有“地震波主方向与X轴夹角”的输入框?

答:为了与振型分解反应谱法的计算结果作对比,用户需要在SATWE参数输入的总信息“水平力与整体坐标夹角”中,输入相应角度分别计算。定义地震波后,程序自动按该角度进行弹性动力时程分析。

5.墙施工图里,对剪力墙端柱配置箍筋“99@5”,怎么回事?

答:对计算配箍面积,程序没能在钢筋库里找到合适的配筋形式而出现的情况。可以在工程设置里,选筋设置,墙柱箍筋,增加钢筋规格和间距,只要合适,程序可以选到合适的箍筋,就可以正常配置。

6.框架结构参数“风荷载信息”计算的时候是回填第一周期还是第二周期?

答:为准确计算风振系数,计算后在参数“风荷载信息”里的结构基本周期,回填WZQ.OUT文件里第一周期的数值,重新进行计算。

7、鉴定加固模块中,柱采用增大截面加固法,增加实配钢筋计算出来的配筋值也会变大,为什么?

答:JDJG模块中配筋结果中的值是包括了实配钢筋的。根据规范公式,实配钢筋的增加量要大于新增钢筋的减少量,才能保证承载力不变,所以计算的配筋值就会随着实配钢筋的增加而增加。

8、satwe数据转到epda中出现节点混乱,如何处理?

答:地下室部分,由于有不等高基础,模型中有柱悬空。该模型地下室能满足嵌固要求,拷贝一个模型不组装地下室计算,再导入epda中分析。

9、slabcad板带验算中,支座处和跨中的截面计算高度怎么确定?

答:均按照板底的混凝土保护层厚度来计算截面的计算高度。

10、PKPM的复杂空间建模中,若在模型中自定义了风荷载工况下的荷载,则在计算中可不输入基本风压,不然会造成风荷载的重复计算。

11、某模型组装地下室时提示刚重比不满足,需要考虑P-Δ效应;如不组装地下室,则刚重比满足要求,可以不考虑P-Δ效应,如何处理?

答:刚重比指标的计算应该在上部结构模型上进行(即去掉地下室),如果结构顶部存在附属结构,也应去掉,只保留附属结构的自重作为荷载附加到主体结构最顶层楼面位置。

12、08版SATWE生成数据后提示“型钢混凝土组合截面”定义错误,如何解决?

答:用户定义了梁内只有一个一字型钢板的型钢混凝土梁,即工形翼缘厚度和宽度定义为0。新SATWE无法识别该截面,可将翼缘厚度和宽度输入一个较小值模拟。

13、使用PMSAP计算普通梁式转换结构,提示“转换墙抗剪超限”,如何处理?

答:这个功能是用作箱型转换的结构,其他转换没有参考价值。

程序现在所有转换都给判断了。程序是将转换层上一层的墙当做箱型转换墙了,提示剪力超限是把该墙当做转换梁,沿墙竖向切开截面,以梁的方式给出剪力,并做剪压比判断。

14、SATWE参数“地震信息”中自定义反应谱曲线,暂时不能直接从EXCEL表格导入,需要手工输入各点数值。

15、SLABCAD板带交互设计功能暂时不能根据裂缝自动反算板带钢筋面积。

16、框架结构,楼板设置为弹性膜,在SATWE“各层平面简图”中显示梁与楼板被剖分为很多段,是否SATWE就是按照剖分后的连接计算的?

答:目前不是,还是只有楼板四个角点与梁端连接,如果想梁板多些协调节点,还要加虚梁辅助剖分。目前SATWE墙与弹性楼板相交、墙与边框柱相交时,是完全按照剖分后的节点连接关系计算的。而梁与楼板还没有这样处理。

17、门式刚架能否接力JCCAD进行基础设计?

答:使用二维建模计算不能直接接基础。可使用三维建模,然后三维计算或二维单榀计算,之后进入JCCAD——荷载输入——选PK文件——选择一榀PK文件——鼠标点击该榀轴线,使轴线变为白色,被选中——荷载输入——读取荷载——读取PK荷载。如有其它榀需要计算基础,重复以上步骤,全部读取后,可进行基础设计。

18、PMCAD中“画结构平面图”的楼板计算中,选择塑性与弹性两种算法配筋一样,可能是什么原因?

答:可能弯矩较小,都为构造配筋,所以一样。另外,如下两种情况,即使选择了塑性算法,程序也自动强制按弹性算法计算:

A、楼板某边的边界条件有2个,如固定和简支都有,此时强制按弹性算法。

B、长宽比大于2的楼板也自动强制按弹性算法计算。

19、JCCAD中地质资料尺寸没按照1:1输入,可不可以放大或缩小再导入?

答:暂时不行。需要重新输入一次。

20、JCCAD人机交互输入中——荷载输入——荷载编辑——线荷编辑,点击某片剪力墙,弹出该墙内力表格,其中Q代表什么?

答:Q是竖向均布荷载,单位是kN/m,乘以墙截面高度就是墙的轴力。注意该参数不是墙剪力。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

2010-10-17

2010年10月第三周结构技术问题汇总

1、建模中存在自定义的任意形状柱截面时,进入slabcad时可能弹出错误,此时可简化任意形状的柱截面,satwe计算后再进入slabcad。

2、错层结构,程序中以构件所在楼层的层高,计算位移角,当存在错层时,位移角按层高计算失真,可根据实际情况,手工复核层间位移角的计算。

3、人防规范中规定恒载不与活荷载组合,PMCAD中是否要将活荷载输入0,而只输入人防荷载,否则程序会将活荷载与人防荷载一起组合?

答:不用这样输入。应该按正常的实际荷载输入,比如活荷载是2,那么就输入2,同时也要输入人防荷载。在内力组合时,程序可以自动取恒+人防的组合,同时与其他所有组合内力得到的配筋比较,取大输出。

4、地下室顶板主梁,用各工况手工组合出的梁端弯矩设计值远小于SATWE给出的设计值,什么原因?

答:根据抗震规范6.1.14条——位于地下室顶板的梁柱节点左右梁端截面实际受弯承载力之和不宜小于上下柱端实际受弯承载力之和。SATWE识别该类型梁,对其弯矩设计值进行放大,类似于对底层柱底截面弯矩的放大,出现上述情况。

5、梁施工图中,梁底筋可否设置部分钢筋不伸入支座?

答:可以。但是要手工修改,将不伸入支座的钢筋加上括号,如(2Φ22)/2Φ25,则表示2Φ22不伸入支座,同时可在梁的立剖面图中显示。具体可参考平法图集。

6、SLABCAD复杂楼板有时计算速度偏慢,有何办法?

答:试算可以使用2m网格划分。另外对面积较大模型,可分区域计算,如每次只计算一半面积,所用时间可大幅缩短。

7、PMSAP中的各层柱剪力,与0.2Q

文件中的柱剪力好像不相等,什么原因?

答:PMSAP中的0.2Q

0调整系数是通过各地震方向的主振型计算得出的,Q

是主

振型下的Q

0, 与CQC组合中所有振型下的Q

不同。SATWE是采用CQC组合计算的。

8、STS钢结构中变截面钢梁整体稳定不计算?

答:变截面梁按钢结构规范验算时,是不能验算稳定的,钢结构规范没有对变截面梁稳定验算的规定。变截面梁的构件验算规范建议改为门规(在右侧菜单“构件修改->验算规范”菜单可以单独指定构件的验算规范),门规中对变截面构件承载力计算规定的比较详细。

9、SLABCAD中存在斜向楼板,其计算结果的弯矩及配筋方向如何定?

答:结果的弯矩及配筋均指屏幕方向,如M

为按右手法则,拇指指向屏幕水平

X

方向的弯矩。与楼板或虚梁方向无关。

10、柱施工图中,上下层柱子属于同一钢筋层,但归并后显示配筋不同,什么原因?

答:该柱子在下层是剪力墙的边框柱、上层是独立柱,程序认为二柱非几何性质相同柱,所以未予以归并。

11、PKPM里面在哪里看顶点加速度?

答:SATWE目前没有给出。PMSAP在文本文件“详细摘要”中给出风荷载下的顺风和横风向加速度。

12.PMCAD退出时进行模型数据检查弹出“人防荷载超出±0”的错误提示?

答:人防荷载只能在地下室层计算,设计参数-总信息,填写地下室层数即可。

13.PMCAD上节点高降下来了,显示楼板却不能跟着降下,那么板的荷载能不能顺利传下来?

答:对斜弧面楼板,如果各节点不共面,板房间不在一个面上,楼板无法正常显示,不过荷载能正确倒算,计算就没问题。在平面荷载校核里查看梁的荷载,可确定板荷载已经正确导荷。

14.在静力作用下,程序对连梁刚度还进行折减?能满足静载下的承载力吗?答:对于连梁,程序以黄色显示,根据SATWE前处理输入的数值考虑刚度折减,可以在特殊构件定义里修改。规范中说明是折减系数不能太小,不宜小于0.5,以保证连梁承受竖向荷载的能力。设防烈度低时可少折减(6、7度时可取0.7),设防烈度高时可多折减(8、9度时可取0.5)。如果跨高比较大(大于5)、重力作用效应比水平风或水平地震作用效应更明显,应慎重考虑连梁刚度折减,必要时可不进行梁刚度折减。

15.SATWE里怎样才能取消梁配筋面积的小数点呢?

答:2009年10月以后版本才增加的功能,混凝土构件配筋及钢构件验算简图

-“保留位数”,可修改主筋与箍筋的保留位数。

16.为什么JCCAD在绘独基详图时绘不出柱插筋?即使绘出的也不是联接TAT,PK 绘框架柱的柱与断面配筋,而是程序自定义的钢筋根数规格,与TAT,PK绘制的框架柱完全不同,不知何故?

答:这是因为在JCCAD中没有运行"上部构件"菜单里的"框架柱筋"子菜单造成的。该菜单是用来输入框架柱在基础上的插筋的。用户在点取该菜单后,用下一级子菜单中的"定义类别"和"柱筋布置"即可对各个柱子布上不同的插筋,并可通过"删除类别"和"柱筋删除"菜单作任意删除。如已经完成了TAT或PK的绘制柱施工图,这里就可自动读取相应的柱筋数据。

17.为什么荷载差不多,可是计算出来的独基尺寸相差很大?

答:检查相应标高输入是否准确,确保覆土重准确计算,荷载相差不大,基础面积相差大,可能出于两个不同的归并组,所以把参数输入下的基础归并系数改小,或改为0。

18.对钢架的风荷载计算,应该选择《门式钢架规范》还是《荷载规范》计算?

答:根据《门式钢架规范》附录A.0.2条,对该条规定的建筑类型和体型,钢架屋面平均高度不大于18米、高度不大于跨度、屋面坡度不大于10度,可考虑用《门式钢架规范》,计算结果偏于安全,超过了就要按《荷载规范》执行。

中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部

深圳建研软件有限公司

2010-10-24

PKPM结构技术问题汇总

PKPM结构技术问题汇总 中国建筑科学研究院 PKPM CAD工程部 深圳分部 2011

说明 本文为PKPM结构技术问题汇总,文章为中国建筑科学研究院PKPM CAD工程部深圳分部发表在其官方网站https://www.wendangku.net/doc/3c9385964.html,的技术支持。本文只是对其整理汇总。 本文不是官方发布的,是网友学习时整理汇总的,仅是为了学习的方便,其中的文章以官方发表的为准。 本文排版说明: 本文字体均为:微软雅黑(黑色) 标题:微软雅黑、四号、加粗 问题:微软雅黑、五号、加粗 解答:微软雅黑、五号 汇总会随官方发布的进行更新。 更新可到“梁筑博客”下载。 梁筑博客:https://www.wendangku.net/doc/3c9385964.html,/ 整编人:梁zl775443542 QQ:775443542 Ⅰ

目录 2011年9月第二周结构技术问题汇总 (1) 2011年7月第一周结构技术问题汇总 (4) 2011年6月第四周结构技术问题汇总 (7) Ⅱ

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMASS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高

框架结构设计步骤

砼框架结构设计手算步骤 一.确定结构方案与结构布置 1.结构选型是否选用框架结构应先进行比较。根据何广乾的模糊评判法,砼结构8~18层首选框剪结构,住宅、旅馆则首选剪力墙。对于不需要电梯的多层采用框架较多。 2.平面布置注意L,l,l’,B的关系。 3.竖向布置注意高宽比、最大高度(分A、B两大类,B类计算和构造有更严格的要求),力求规则,侧向刚度沿竖向均匀变化。 4.三缝的设置按规范要求设置,尽量做到免缝或三缝合一。 5.基础选型对于高层不宜选用独立基础。但根据国勤兄的经验,对于小高层当地基承载力标准值300kpa 以上时可以考虑用独基。 6.楼屋盖选型 高层最好选用现浇楼盖 1)梁板式最多的一种形式。有时门厅,会议厅可布置成井式楼盖,其平面长宽比不宜大于1.5,井式梁间距为2.5~3.3m,且周边梁的刚度强度应加强。采用扁梁高度宜为1/15~1/18跨度,宽度不超过柱宽50,最好不超过柱宽。 2)密肋梁方形柱网或接近方形,跨度大且梁高受限时常采用。肋梁间距1~1.5m,肋高为跨度的1/30~1/20,肋宽150~200mm。 3)无梁楼盖地震区不宜单独使用,如使用应注意可靠的抗震措施,如增加剪力墙或支撑。 4)无粘结预应力现浇楼板一般跨度大于6m,板厚减薄降低层高,在高层中应用有一定技术经济优势。在地震区应注意防止钢筋端头锚固失效。 5)其他 二.初步确定梁柱截面尺寸及材料强度等级 1.柱截面初定分抗震和非抗震两种情况。对于非抗震,按照轴心受压初定截面。对于抗震,Ac=N/(a*fc) N=B*F*Ge*n B=1.3(边柱),1.2(等跨中柱),1.25(不等跨中柱)Ge=12~15kN/m2 a为轴压比fc为砼抗压强度设计值F为每层从属面积n为层数。框架柱上下截面高度不同时,每次缩小100~150为宜。为方便尺寸标注修改,边柱一般以墙中心线为轴线收缩,中柱两边收缩。柱截面与标号的变化宜错开。 2.梁截面初定梁高为跨度的1/8~1/14,梁宽通常为1/2~1/3梁高。其余见前述。对于宽扁梁首先应注意满足挠度要求,否则存在梁板协调变形的复杂内力分析问题。梁净跨与截面高度之比不宜小于4。框架梁宽不宜小于1/2柱宽,且不小于250mm。框架梁的截面中心线宜与柱中心线重合,当必须偏置时,同一平面内的梁柱中心线间的偏心距不宜大于柱截面在该方向的1/4。 3.砼强度等级一级现浇不低于C30,其余不低于C20。 三.重力荷载计算 1.屋面及楼面永久荷载标准值分别计算各层 2.屋面及楼面可变荷载标准值 3.梁柱墙门窗重力计算 4.重力荷载代表值=自重标准值+可变荷载组合值+上下各半层墙柱等重量 可变荷载组合值系数:雪、屋面积灰为0.5,屋面活荷载不计,按实际考虑的各楼面活荷载为1。将各层代表值集中于各层楼面处。 四.框架侧移刚度计算 计算梁柱线刚度,计算各层D值,判断是否规则框架。分别计算框架纵横两个方向。 五.计算自振周期 T1=(0.6或0.7)X1.7Xsqrt(Ut) Ut___假想把集中在各层楼面处的重力荷载代表值作为水平荷载而算得的结构顶点位移。0.6或0.7为考虑填充墙的折减系数。对于带屋面局部突出的房屋,Ut应取主体结构顶点位移,而不是突出层位移。此时将

2018年结构设计常见问题汇总

2018年结构设计常见问题汇总 工程设计中存在的问题和隐患应引起每位设计人员的足够重视,应对“施工图审查报告总结”认真学习,引以为鉴。特别强调的是列入结构方案中的问题,审核、审定人员应严格把关。 一、送审资料的完整性 1、计算书封面相关责任人未签字,未加盖注册工程师印章。 2、未提供剪力墙轴压比计算简图,缺墙柱内力简图。 3、未提供桩基承载力计算书。缺基础筏板配筋简图。 4、缺筏板冲切承载力验算,缺地下室外墙计算书,缺筏板反力计算书。 5、未提供复合地基承载力计算书。未提供地基基础沉降计算书。缺CFG桩承载力、桩身强度验算计算书。 6、补充柱双偏压验算结果,补充梁变形计算结果,补充柱底标准组合下轴力计算结果,补充独立基础计算书。 7、荷载平面图未显示楼板自重。缺超筋超限信息。 8、未提供楼梯计算书。 二、结构方案 1、高度不大于24m的丙类建筑不宜采用单跨框架结构。详见《抗规》第6.1.5条规定。其条文说明中针对一、二层的连廊采用单跨框架时,需要注意加强。建议提高单跨框架的抗震等级。 三、设计总说明 1、总说明中应注明本建筑防火分类及耐火等级。详见施工图审查要点第3.2.4条、国标图集12SG121-1页6。 2、补充车库顶板覆土厚度不得超过设计值。 3、结构设计总说明第8.2条,填充墙长度超过8m应改为5m,详见《砌体结构设计规范》GB 50003-2011第6.3.4条2款3项规定。 四、结构计算 1、某高层住宅楼,阳台和卫生间活荷载取2.0kN/m2,应为2.5kN/m2;电梯机房活荷载取2.0kN/m2,应为7.0kN/m2。 2、正负零处的楼板宜考虑施工荷载,建议活荷载取值5.0kN/m2。

PKPM框架结构步骤

一、执行PMCAD主菜单1,输入结构的整体模型 (一)根据建筑平、立、剖面图输入轴线 1、结构标准层“轴线输入” 1)结构图中尺寸是指中心线尺寸,而非建筑平面图中的外轮廓尺寸 2)根据上一层建筑平面的布置,在本层结构平面图中适当增设次梁 3)只有楼层板、梁、柱等构件布置完全一样(位置、截面、材料),并且层高相同时,才能归并为一个结构标准层 2、“网格生成”——轴线命名 (二)估算(主、次)梁、板、柱等构件截面尺寸,并进行“构件定义” 1、梁 1)抗震规范第6.3.6条规定:b≥200 2)主梁:h = (1/8~1/12) l ,b=(1/3~1/2)h 3)次梁:h = (1/12~1/16) l ,b=(1/3~1/2)h 2、框架柱: 1)抗震规范第6.3.1条规定:矩形柱bc、hc≥300,圆形柱d≥350 2)控制柱的轴压比 ——柱的轴压比限值,抗震等级为一到四级时,分别为0.7~1.0 ——柱轴力放大系数,考虑柱受弯曲影响, =1.2~1.4 ——楼面竖向荷载单位面积的折算值, =13~15kN/m2 ——柱计算截面以上的楼层数 ——柱的负荷面积

3、板 楼板厚:h = l /40 ~ l /45 (单向板) 且h≥60mm h = l /50 ~ l /45 (双向板) 且h≥80mm (三)选择各标准层进行梁、柱构件布置,“楼层定义” 1、构件布置,柱只能布置在节点上,主梁只能布置在轴线上。 2、偏心,主要考虑外轮廓平齐。 3、本层修改,删除不需要的梁、柱等。 4、本层信息,给出本标准层板厚、材料等级、层高。 5、截面显示,查看本标准层梁、柱构件的布置及截面尺寸、偏心是否正确。 6、换标准层,进行下一标准层的构件布置,尽量用复制网格,以保证上下层节点对齐。 (四)定义各层楼、屋面恒、活荷载,“荷载定义” 1、荷载标准层,是指上下相邻且荷载布置完全相同的层。 2、此处定义的荷载是指楼、屋面统一的恒、活荷载,个别房间荷载不同的留在PM主菜单3局部修改 (五)根据建筑方案,将各结构标准层和荷载标准层进行组装,形成结构整体模型,“楼层组装” 1、楼层的组装就遵循自下而上的原则。 2、楼层组装完成后整个结构的层数必然等于几何层数。 3、确定“设计参数”,总信息、地震信息、风荷载信息等。 二、执行PMCAD主菜单2,布置次梁楼板 1、此处次梁是指未在主菜单1布置过的次梁,对于已将其当作主梁在主菜单1布置过的梁,不得重复布置。 2、对楼梯间进行全房间开洞,“楼板开洞”

第十一章钢筋混凝土设计原理课后习题答案教学提纲

第十一章 1什么是单双向板?怎样加以区别?其传力路线有和特征? 单向板:荷载作用下,只在一个方向或主要在一个方向弯曲的板。 双向板:荷载作用下,在两个方向弯曲,且不能忽略任一方向弯曲的板。 (1)对两对边支承的板,应按单向板计算。 (2)对于四边支承的板 l b≤时应按双向板计算; /2 l b <<时宜按双向板计算;按沿短边方向受力的单向板计算2/3 时,应沿长边方向布置足够数量的构造钢筋;/2 l b≤时可按沿短边方向受力的单向板计算。 单向板沿短边方向受力,特征个方向弯曲双向板双向受力特征两个方向弯曲 2什么叫截面的弯曲刚度?什么叫截面竖向弯曲刚度? 截面的弯曲刚度:使构件截面产生单位曲率需施加的弯矩值 截面竖向弯曲刚度:使构件截面产生单位挠度需施加的竖向均布荷载 3现浇单向板的设计步骤是什么? (1)结构平面布置,并拟定板厚和主、次梁的截面尺寸 (2)确定梁、板得计算简图 (3)梁、板的内力分析 (4)截面配筋及构造设施 (5)绘制施工图 4单向板肋梁楼盖其板、次梁、主梁的跨度如何确定?工程常用的数值分别是多少?板的跨度:次梁的间距单向板:1.7-2.5 m荷载大时取较小值,一般≤3m 次梁的跨度:主梁的间距次梁: 4--6 m 主梁的跨度:柱或墙的间距主梁: 5--8 m 5单向板肋梁楼盖的布置方式都有哪几种? 1)主梁横向布置,次梁纵向布置 优点:主梁与柱可形成横向框架,横向抗侧移刚度大 各榀横向框架间由纵向的次梁相连,房间整体性较好 由于外墙处仅设次梁,故窗户高度可开大些,对采光有利 (2)主梁纵向布置,次梁横向布置 (3)优点:减小了主梁的截面高度,增加了室内净高 适用于:横向柱距比纵向柱距大的多的情况 3)只布置次梁 适用于:有中间走道的砌体墙承重的混合结构房屋 6什么是结构物的计算简图?包括那几方面的内容? 结构物的计算简图包括计算模型,计算荷载两个方面 1)简化假定和计算模型: 简化假定1)支座可以自由转动,无竖向位移 2)不考虑薄膜效应对板内力的影响

2010版PKPM技术问题汇总

2011年9月第二周结构技术问题汇总 发布时间:2011-09-21 来源:PKPM 1、PM中布置了人防荷载,但SATWE计算后人防工况内力都为0,什么原因? 答:SATWE计算参数中勾选了“采用自定义组合工况”,将其取消即恢复正常。一般不需要勾选该项。 2、某模型加强区剪力墙配筋很大,经查为拉弯控制配筋;在非加强区的墙配筋没那么 大,SATWE对非加强区的墙,有无考虑拉弯计算? 答:不论什么位置的墙,都考虑了拉弯配筋。非加强区配筋小,可能是拉力小,为压弯控制配筋。 3、PMCAD“画结构平面图”楼板计算不超筋,但实际配筋直径达到32,很大。 答:初始计算面积为2600平方毫米,由于程序中默认最大钢筋面积为18@100,即2544平方毫米,自动选择不到合适的钢筋,显示直径32。可在“钢筋级配表”中增加所需的直径及间距,再生成实配钢筋。 4、PMCAD“平面荷载显示校核”中的竖向导荷的单位面积质量,与SATWE结果WMA SS.OUT中“各层单位面积质量分布”有差别。 答:“平面荷载显示校核”中默认是1.2恒+1.4活;SATWE中是“1.0恒+0.5活”。 5、基础CAD计算,30层结构,两桩承台, “桩基承台及独基沉降”菜单,计算后承台高度只有300mm,过小,什么原因? 答:桩承台高度经常由冲切确定。对墙下桩承台,程序将墙上荷载简化到两端点,相当于两个虚柱荷载,再进行相关计算。如果端点落在桩范围内,则不进行冲切计算,得到的承台高度较小。 6、桩承台基础,计算书中输出CX、CY代表什么意思? 答:代表柱子相对承台形心的偏心距离。 7、10新版SATWE,0.2Q0设置调整层数后,退出再进入该参数则清0,什么原因? 答:10版要先选择“框剪体系”,再进行0.2Q0设置。 8、某工程有一层地下室,转换层在地上2层,转换层所在层号填3,软件用剪弯刚度计算转换层上下刚度比。新高规不是说2层采用剪切刚度吗? 答:因为该模型嵌固端设在基础上,即嵌固端层号填1,而不是地上一层,软件用转换层所在层号—嵌固端所在层号+1进行判断。所以为3层转换。故用剪弯刚度计算。

毕业设计总依据及设计步骤

毕业设计总依据及设计步骤(供参考)框架结构抗震设计步骤: 第一步、确定结构方案与结构布置 一、建筑结构体系选型 (一) 合理选用结构材料 建筑结构材料是形成结构的物质基础,根据不同结构类型的特点,正确选用材料,

就成为经济合理地选型的一个重要方面。按材料分类的结构类型如下: 砌体结构体系 按建筑材料分类的结构类型钢筋混凝土结构体系 钢结构体系 钢——混凝土组合结构体系 (二) 合理选择结构受力体系 现代建筑中,建筑物的造型可划分为两大类:多层及高层建筑、单层大跨度建筑,按结构受力形式分类,常用的结构体系大体如下: 混合结构体系 框架结构体系 多层及高层建筑剪力墙结构体系(包括框架——剪力墙、全剪力墙结构) 筒体结构体系(包括框筒、筒中筒、成束或组合筒体结构) 巨型结构体系 单层大跨度建筑平面结构体系:门式刚架、薄腹梁结构、桁架结构、拱结构 空间结构体系:壳体结构、网架结构、悬索结构、膜结构框架结构体系 多层与小高层常采用框架结构体系。 (1)框架结构体系的特点:框架是由梁、柱构件通过节点连接形成的骨架结构,框架结构的特点是由梁、柱承受竖向和水平荷载,墙仅起维护作用。其整体性和抗震性均好于混合结构,且平面布置灵活,可提供较大的使用空间,也可构成丰富多变的立面造型。框架结构可通过合理的设计,使之具有良好的延性,成为“延性框架”。在地震作用下,这种延性框架具有良好的抗震性能。 (2)钢筋混凝土框架:钢筋混凝土框架按其施工方法可分为:现浇框架、装配式框架及装配整体式框架三种。 地震区框架结构宜优先考虑选择现浇框架结构体系,其次是装配整体式框架结构体系,现已很少采用装配式框架结构体系;非地震区的框架结构则可以根据施工条件等因素具体选定。 (3)钢框架:钢框架的受力骨架为钢梁、钢柱,根据梁柱连接型式可分为半刚接框架和刚接框架。钢框架的抗震性能优于钢筋混凝土框架;钢梁、钢柱相对混凝土梁、柱截面较小,增大了有效使用面积;钢框架自重较轻,大大降低了基础造价;且施工周期短,具有良好的综合经济效益。钢框架多用于办公楼、旅馆、商场等公共建筑。 (4)框架结构体系选用限值:框架结构体系的抗侧刚度主要取决于梁柱的截面尺寸,一般梁柱截面惯性矩较小,在水平荷载作用下的侧向变形较大,抗侧移能力较弱,属较柔结构。当层数较多、侧向荷载较大时,为满足侧向刚度和强度要求,需加大截面,很不经济。而且高度增加时,框架结构顶点位移和层间相对位移较大,使得非结构构件(如填充墙、建筑装饰、管道设备等)在地震时破坏较严重。因此,框架结构的最大高度受到限制。 钢筋混凝土框架结构的合理层数是6~15层,最经济是10层左右;规范规定不超过12层的钢结构房屋可采用钢框架结构;框架结构高宽比不宜超过表1-2的限值;抗震等级见表1—3所示。

混凝土结构设计常见问题汇总(值得收藏)

混凝土结构设计常见问题汇总(值得收藏) 1结构计算应注意的问题 1.1采用程序进行结构整体计算时,对计算参数及计算假定选用不当,影响了计算结果的准确性、可靠性,甚至影响了结构的安全性. (1)计算中对是否点取“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”选用不当.在计算中应采用符合实际情况的楼板刚度计算假定;当结构存在楼板开大洞、不连续、弱连接等情况,不符合刚性楼板假定时,应采用“弹性楼板假定”计算,同时地震作用应采用总刚分析方法计算;而计算结构的位移比时,则应选用“对所有楼层强制采用刚性楼板假定”进行补充计算. (2)在计算框架结构、框架-剪力墙结构、带转换层的结构时,计算层刚度比选用“剪切刚度”不妥,宜选用“剪弯刚度”计算各层侧向刚度比. (3)在输入风荷载信息中,结构基本周期取值与结构计算第1周期相差过大.结构基本周期可直接取用经计算得到的结构第1周期数值填入,再对结构重 新计算,以使结构风荷载的计算更为准确. (4)多层混凝土结构整体计算,当楼层的弹性水平位移比大于1.3时,仍未计入双向水平地震作用下的扭转影响.根据《建筑抗震设计规范》,当楼层的弹性水平位移比大于1.2时,结构属于平面扭转不规则,质量和刚度分布明显不对称的结构,应计入双向水平地震作用下的扭转影响.建议当楼层的

弹性水平位移比大于1.2时,宜计入双向水平地震作用下的扭转影响. (5)计算有斜交抗侧力构件的结构,当其斜交角度大于15°时,未增加相应斜向抗侧力构件的水平地震作用计算.抗震规范规定,对有斜交抗侧力构件的结构,当相交角度大于15°时,应分别计算各抗侧力构件方向的水平地震作用. (6)在结构整体计算时,设计未考虑最不利地震 作用方向的影响.地震沿着不同方向作用时,结构的地震反应一般也不同,当计算给出的最不利地震作用方向与计算方向的夹角较大时,设计人员应将最不利地震作用方向作为附加地震作用方向,验算该方向的地震作用对整体结构的影响. (7)计算竖向不规则结构时,要注意是否有薄弱层. 当某层结构的抗剪承载力小于其上一层的80%,不符合规范要求,设计需在计算总信息中强制定义此层为薄弱层,以使计算能够按照规范规定增大薄弱层的地震剪力;例如计算某高层建筑,其第3计算层的抗剪承载力与相邻上一楼层的比值在两个方向分别为0.73和0.59,均小于规范限值0.8,设计 需要定义此层为薄弱层;一般情况,结构转换层为计算薄弱层. (8)计算柱、墙和基础时,设计忽略了实际活荷 载折减系数与程序内定值的不同,未进行人工调整;程序内定的活荷载折减系数为《建筑结构荷载规范》,按规范第4.1.2条,当建筑的使用功能不属于表4.1.1(1)项时,活荷载折减应符合规范第4.1.2条的相应规定;例如当计算住宅

pkpm结构设计详细步骤

PM操作步骤(第二题卓老师) ①②③④⑤⑥⑦⑧⑨⑩ 双击击如下图标,进入PKPM主菜单 一、模块(PM整体结构建模与形成数据文件) (当前工作目录要自己先指定好路径) 点击 1.布置轴网 ①点击轴网输入,选择正交轴网 ②点击确定,布置如下 ③点击使用或两点直线命令,增加一条轴线 ④点击按TAP键成批输入,命名如下所示 2.楼层定义(布置柱子和梁) ①点击后点击 1)布置柱子出现柱布置菜单如下图所示,可进入柱截面定义、布置等 ②点然后 ③点击确定 选择500*500的柱后,选 柱布置如下 2)梁布置 ④点击250*400200*300 选择250*400布置如下 ⑤点击选择200*300布置(次梁也用来布置) ⑥点击 3)偏心对齐 ⑦点击选偏心如下所示 4)复制标准层 ⑧点击添加两个标准层 3.荷载输入 1)第1标准层荷载输入

选择第一标准层 ①点击选择如下所示 ②荷载输入 布置9KN/m的荷载 布置5KN/m的荷载 2)第2标准层荷载输入 ①选择先布置9KN/m的梁间荷载 ②再布置m的梁间荷载 2)第3标准层荷载输入 ①选择主菜单点击选择 ②点击选择输入m的荷载 4)楼面荷载的输入 ①点击添加如下 ②点击确定 4.设计参数 4.设计参数 ①单击“设计参数”出现如下对话框 ②点击 ③单击地震信息,出现如下对话框 ④单击风荷载信息,出现如下对话框 ⑤单击绘图参数,出现如下对话框 点击确定 ⑥单击楼层定义的换标准层,然后单击添加标准层,选则全部复制,同样的方法添加两个标准层 添加完两个标准层,然后对第二标准层进行修改如下图所示,对第三标准层进行修改,如下图所示 5.楼层组装 1) 2) ①保存退出

pkpm一些使用心得,经典

2009年12月10日 11:04 A.M. 一.PKPM结构设计使用心得 ****以下为本人集多年PKPM使用心得所写,可能有不对之处,敬请原谅!如果你愿意把你的一些心得与大家共享,请告诉我。要想PKPM没有错误,很难,最好的办法就是别用她。如果做结构设计,不太可能不用PKPM,所以,最好不做这行,做“三陪”比这行轻松。 1.在PM中如果有定义错层梁的话,如果错层高差太大,会导致TAT检查出现“有多余节点,必须删除”的错误。(若PM中定义错层梁,错层高差不能太大) 2.如果斜杆高度大于层高,可能会导致TAT数据检查出现“有水平支撑,无法计算”的错误。(斜杆高度不能大于层高) 3.如果定义的工作目录名太长,可能会导致一系列问题,例如:.T文件无法转换为.dwg 文件。(工作目录名不能太长) 4.PKPM生成的.dwg文件字体是两边对齐,在\PKPM的安装目录\cfg\中有ET.lsp程序,可以在AUTOCAD中调用,将文字改为左对齐、右对齐,居中等格式。 5.在PKPM系统中,输入楼板厚度的唯一作用是计算楼板配筋,别无他用。对于TAT或SATWE,因为已经假设了楼板在平面内无限刚,平面外刚度为零,楼板厚度对于刚度计算不起作用。所以大家使用TAT或SATWE时,应考虑该假定的合理性。 6.在PKPM.ini文件中定义了斜杆竖向约束作用,如果斜杆变形或应力较大,大家应慎重取值考虑。 7.关于错层,PKPM中,如果楼板相错500以上,一般要按错层考虑。错层时,应在PM 中按两个标准层进行输入,TAT和SATWE会自动形成错层数据。如果按一层输入并考虑错层影响,应该在TAT或SATWE中,定义弹性节点等措施。 8. 关于节点太近,如果在PKPM输入时,不进行轴线简化,在节点较多较密的情况下,程序会提示节点太密(小于150)。此时应进行轴线简化调整,使上下节点尽量对齐。哪怕相近节点不在同一层,也会对后面的计算产生影响。(节点不能太密[小于150] ,应进行轴线简化调整) 9.关于斜梁、斜杆及斜柱,PKPM中,斜柱、支撑均按斜杆考虑,斜梁和普通梁一样,承受弯矩而无剪力。 10、特殊梁、柱、支撑定义,采用异或方式,即原有属性再次定义则取消原属性。举例:一下端铰接支撑要想定义为两端铰接,应该先再次定义下端铰接,此时上下端均为刚接,然后定义两端铰接。 11.TAT输出的构件内力正负号说明:TAT输出的构件内力,其正向的取值一般是遵循右手螺旋法则,但为了读取、识别的方便和需要,TAT在输出的内力作了如下处理:

钢结构设计步骤

钢结构设计步骤和设计思路 摘要:钢结构设计简单步骤和设计思路关键词: 钢结构结构设计步骤 (一) 判断结构是否适合用钢结构 钢结构通常用于高层、大跨度、体型复杂、荷载或吊车起重量大、有较大振动、高温车间、密封性要求高、要求能活动或经常装拆的结构。直观的说:大厦、体育馆、歌剧院、大桥、电视塔、仓棚、工厂、住宅和临时建筑等。这是和钢结构自身的特点相一致的。 (二) 结构选型与结构布置 此处仅简单介绍. 详请参考相关专业书籍.由于结构选型涉及广泛,做结构选型及布置应该在经验丰富的工程师指 导下进行。 在钢结构设计的整个过程中都应该被强调的是\"概念设计\",它在结构选型与布置阶段尤其重要.对一些难以作出精确理性分析或规范未规定的问题,可依据从整体结构体系与分体系之间的力学关系、破坏机理、震害、试验现象和工程经验所获得的设计思想,从全局的角度来确定控制结构的布置及细部措施。运用概念设计可以在早期迅速、有效地进行构思、比较与选择。所得结构方案往往易于手算、概

念清晰、定性正确,并可避免结构分析阶段不必要的繁琐运算。同时,它也是判断计算机内力分析输出数据可靠与否的主要依据。 林同炎教授在《结构概念和体系》一书中介绍了用整体概念来规划结构方案的方法,以及结构总体系和个分体系间 的相互力学关系和简化近似设计方法。[20] 钢结构通常有框架、平面(木行)架、网架(壳)、索膜、轻钢、塔桅等结构型式。 其理论与技术大都成熟。亦有部分难题没有解决,或没有简单实用的设计方法,比如网壳的稳定等。 结构选型时,应考虑它们不同的特点。在轻钢工业厂房中,当有较大悬挂荷载或移动荷载,就可考虑放弃门式刚架而采用网架。基本雪压大的地区,屋面曲线应有利于积雪滑落(切线50度内需考虑雪载),如亚东水泥厂石灰石仓棚采用三心圆网壳。总雪载释放近一半。降雨量大的地区相似考虑。建筑允许时,在框架中布置支撑会比简单的节点刚接的框架有更好的经济性。而屋面覆盖跨度较大的建筑中,可选择构件受拉为主的悬索或索膜结构体系。高层钢结构设计中,常采用钢混凝土组合结构,在地震烈度高或很不规则的高层中,不

PKPM建模步骤

PKPM建模步骤 常识:1KN相当于100KG物体的重量,10KPa约等于1t/m2(即1m2上1t重的物体产生的压强) 第一步:看建筑图 主要看轴线尺寸,柱位,墙的位置,楼梯的位置,建筑标高,室内外高差,层高,檐口的高度,看立面图确定层高,根据建筑平面图及使用功能确定荷载,根据建筑物的总高度确定抗震等级。 初步从建筑图中获取信息,估算外圈梁高,柱截面尺寸,板厚,以及确定要建模型的标准层数。一般情况下边柱和中柱尺寸做成一样。结构高度是建筑标高减去面层的高度。 梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4(抗规6.3.1 第60页)。框架梁的经济跨度一般为6到8米。框架结构主梁截面高度可按主梁计算跨度的十五分之一到十分之一确定,主梁截面的宽度可取主梁高度的二分之一到三分之一。主梁比次梁至少高50mm。 当梁底距外窗顶尺寸较小时,宜加大梁高做至窗顶。 尽量避免长高比小于4的短梁,采用时箍筋应全梁加密,梁上筋通长,梁纵筋不宜过大。 梁宽大于350时,应采用四肢箍。 柱的截面尺寸,宜符合下列要求:1.截面的宽度和高度,四级或不超过2层时不宜小于300mm,一二三级且超过2层时不宜小于400mm;圆柱的直径,四级或不超过2层时不宜小于350mm,一二三级且超过2层时不宜小于450mm。2.剪跨比宜大于2(简支梁上集中荷载作用点到支座边缘的最小距离a与截面有效高度h之比)。3.截面长边与短边的边长比不宜大于3。(抗规6.3.5 第61页)。 所有框架柱的配筋要进行优化归并,减少柱的种类和钢筋的种类,并且柱配筋每一侧至少要有1.2的放大系数,不能采用pkpm自动生成的结果。 板厚取值:取板跨短边1/35——1/40,一般现浇板厚取100mm,屋面板厚取120mm。异型板厚取110——150mm,一般取120mm。 开洞和板厚为零的区别:全房间开洞则板上无荷载;板厚为零则荷载仍然可以传递。 第二步:建立模型 建立工作目录,进入PKPM软件中的PMCAD,定轴网,布置梁柱。 第三步:荷载输入 楼梯间一般定义板厚为零 若勾选自动计算现浇楼板自重,则只需输入附加恒载即可,附加恒载,住宅取1.5KN/m2,商铺取2.5 KN/m2,楼梯取7 KN/m2。活载查荷载规范,一般民用住宅,宿舍,办公楼2KN/m2,食堂餐厅2.5KN/m2,非上人屋面0.5KN/m2,上人屋面2.5KN/m2,消防楼梯3.5KN/m2。 屋面恒载可取4KN/m2 楼梯间的导荷方式为对边导荷 梁上荷载主要是墙重及其他作用与梁上的荷载,自定义荷载数值,然后布置到梁上,梁上无活荷载 SATWE参数设置 混凝土容重考虑抹灰等,一般框架结构取26KN/m2,框剪结构取27KN/m2,纯剪力墙结构取28KN/m2 梁柱板保护层厚度:梁一般为25mm;柱一般为30mm;板一般为15mm。 一般认为计算振型个数应该大于9,多塔结构振型应该更多些,但应该注意一点,此处指定的

(房地产管理)第十一章房屋建筑施工图

第十一章房屋建筑施工图 §11-1 概述 【教学要求】了解房屋建筑的组成,图样的分类,建筑制图国家标准。 【教学目的】了解房屋建筑设计的过程。 【教学内容】 一、房屋的组成 房屋是人们日常活动的场所,根据其使用功能和使用对象的不同,通常可以分为工业建筑(厂房、仓库、发电站等)、农业建筑(农机站、饲养场、谷仓等)和民用建筑三大类。民用建筑按其功能不同又分为公共建筑(学校、医院、宾馆、影院、车站等)和居住建筑(住宅、公寓)。 二、房屋施工图的设计阶段 建造一幢房屋需要经过设计和施工两个过程。房屋设计过程一般分为初步设计和施工图设计两个阶段。 1.初步设计 初步设计的任务是提出设计方案,表明房屋的平面布置、立面处理、结构形式等内容。初步设计图包括房屋的总平面图,建筑平、立、剖面图,有关技术和构造说明,各项技术和经济指标,总概算等内容供有关部门研究和审批。 2.施工图设计 施工图设计阶段是修改和完善初步设计,在满足施工要求及协调各专业之间关系后最终完成设计,并绘制出房屋建筑施工图。 房屋建筑施工图按专业分工的不同,通常分为: (1)首页图。包括图纸目录和施工总说明。 (2)建筑施工图(简称建施)。反映建筑施工设计的内容,用以表达建筑物的总体布局、外部造型、内部布置、细部构造、内外装饰以及一些固定设施和施工要求。包括施工总说明,总平面图,建筑平面图、立面图、剖视图和详图等 (3)结构施工图(简称结施)。反映建筑结构设计的内容,用以表达建筑物各承重构件(如基础、承重墙、柱、梁、板等)包括结构施工说明、结构布置平面图、基础图和构件详图等。(4)设备施工图(简称设施)。反映各种设备、管道和线路的布置、走向、安装等内容,包括给排水、采暖通风和空调、电气等设备的布置平面图、系统图及详图。 三、房屋建筑图的图示特点 (1)房屋建筑施工图主要用多面正投影图表示。在图幅大小允许的情况下,房屋的平面图、立面图和剖面图按其投影关系画在同一张图纸上,便于阅读。 (2)房屋形体较大,因此施工图通常用较小比例,如1:100、1:200绘制。 (3)在施工图中常用图例(国家标准中规定的图形符号)表示建筑构配件、卫生设备、建筑材料等,以简化作图。 四、施工图中常用的符号

PKPM在结构设计中应注意的问题_边江

2012年6月(上)建筑科学科技创新与应用 PKPM在结构设计中应注意的问题 边江 (中国市政工程中南设计研究总院有限公司,湖北武汉430010) PKPM系列软件是目前工程应用最多的多高层结构分析软件之一,它对工程中的结构问题既可以做平面分析,也可以做空间分析。而且其适用性和正确性已经在很多工程中得到验证,但是,掌握好、运用好这一软件并不是一件容易的事,其涉及的范围之广,要设置的参数之多,都可能影响到设计工作的质量和工程质量。文献[1]中规定,在利用计算机进行结构抗震分析时,计算模型的建立、必要的简化计算与处理,应符合结构的实际状况,本文结合工程实际,提出几个在运用时应注意的一些细节性问题,以飨读者。 1关于楼梯间中梯段板的导荷问题 混凝土板一般是按单向板或双向板进行计算的,单向板或双向板的划分主要是根据板边的边界条件进行确定的,即两对边支承和四边支承,根据文献[2]可知,对于两对边支承的板应按单向板进行计算。不管是多层砖混结构还是高层框架、框剪结构等等,楼梯问的梯段板不是参与主体施工时一起整浇的,全部是在落后于主体施工后浇的,从板的边界条件可以得到,梯段板就是属于两对边支承的这一类,所以应将其定义为单向板,特别是在楼板导荷时的计算,这一点特别重要,直接影响到导荷的正确性。PKPM提供了三种导荷方式:对边传导,梯形三角形传导,周边布置。 2楼梯间梯段板的开洞与板厚为零问题 从文献[3]中可知,对楼梯间可以由两种方法进行处理:1)在其位置开有较大的洞口,导荷时其洞口范围内的荷载扣除,房间周边的梁墙上需要交互布置梯段板传过来的恒载和活载。2)将梯段板所在房间的板厚设置为零,该房间上的荷载(楼板上的恒载和活载)仍能近似的导至周边的梁和墙上。这两种方式的不同之处主要有:全房间洞上不能布置均布面荷载,而零厚度板上可布置均布面荷载,且能近似地传导到周边的梁上或墙上,而且二者在施工图中的画法也是有区别的。为了省去手工导荷的麻烦,建议楼梯间采用板厚为零的做法。 3楼板较厚而与楼板相交的剪力墙较薄的问题 该类结构常见于主体结构转角部位开窗的纯剪力墙结构,由于该设计方案对结构的抗震性能很不利,所以常采取加强端开间楼板厚的做法加强,当楼板较厚,而剪力墙比较薄时(例如厚度为160mm),现浇板在运用PKPM进行结构设计时,假定板沿外墙边缘的支承为刚接,导致楼板的板面负筋比较粗,在常用混凝土强度等级的情况下,水平锚固长度将大于墙厚,将导致锚固性能不良,不能充分发挥其抗拉性能,引起板面负弯矩的增大,存在隐患。 4大柱周边楼板配筋的问题 大多数的设计者一般按照PKPM中“画结构平面图”生成板配筋,进行相关的裂缝宽度、挠度验算,满足相关规范要求后即生成板配筋图。文献[2]中规定,对于现浇楼盖周边与混凝土梁或混凝土墙整体浇筑的单向板或双向板,当柱角或墙壁的阳角凸出到板内尺寸较大时,应沿柱边或墙阳角边布置构造钢筋,该钢筋伸人板内的长度应从柱边或墙边算起。从PKPM的使用中可以看出,楼板的板面负筋一般不能满足这一条要求,因此,应在生成完板配筋后补充大柱周边板配筋大样详图。 5建筑有伸缩缝断开的结构的建模问题 整体模型和分散模型都需要,分别适用于:一、整体模型:对于底盘(如果有底盘)的计算、基础布置一定以整体模型为准。二、各塔结构的参数指标鉴于目前程序的实际能力,如周期比、位移比等以分散模型为准。三、标准层的计算,特别是底盘上面相邻几层的标准层,取两模型的包络值。四、补充说明:无论是整体模型还是分散模型,风荷载是可以准确计算的(定义遮挡),但是程序需要改进的是:对于各塔如果风荷载体型系数不一的时候,建议在多塔定义里面人为分塔分层指定。(现在对于广义层建模方式的模型在SATWE参数指定中可以根据分段号指定三个,解决了一部分问题,但如果塔数多于3个且各不相同,广义层建模也无能为力,所以不能仅仅在前处理中指定,而应在多塔中也给予用户指定,这样适用性更好)。 6关于振型个数的问题 一般计算振型数应大于9,多塔结构计算振型数应取更多些。但也要特别注意一点:此处指定的振型数不能超过结构固有振型的总数,比如说,一个规则的两层结构,采用刚性楼板假定,由于每块刚性楼板只有三个有效动力自由度,整个结构共有6个有效动力自由度,这样系统自身只有6个特征值,这时候就不能指定9个振型,最多只能取6个,否则会造成地震作用计算异常。 7次梁按主梁输入 在PM主菜单1当作主梁输入的次梁,经过三维程序计算后,程序不一定认定他是次梁。此时程序判定次梁的过程是:对每个无柱节点需要判断为“支座”(用三角形表示)或“连通”(用圆圈表示),该节点处于负弯矩区的为支座,为正弯矩区的为连通。支座时,梁本身应为次梁,支座梁则为主梁。连通时,连通节点两端的两跨梁将合并为一跨,成为主梁,节点上的另一方向梁成为次梁。支座时,施工图上的梁下部钢筋在支座锚固长度仅为15倍钢筋直径。因处于负弯矩区而按非受拉锚固设计。连通时,该节点两端的梁下钢筋必然在节点下连通,程序不会出现锚入支座节点,因为处于受拉区。 对处于端跨的次梁(支承在梁支座上),程序需将其判断为“悬挑梁”或是“端支承梁”。当端跨梁下无正弯矩,全跨均作用负弯矩时,程序判定该端跨为挑梁,在该跨端部用园圈表示。反之,程序认定该跨为端支承梁,在该跨端部用三角支座表示。对如上程序自动判定的支座状况,一般人工应做干预修改。在中间跨,把支座改为连通将合并梁跨,施工图设计偏于安全。一般不应将连通改为支座。对于交叉梁系,更应注意把有些支座改为连通,才能得到符合实际的施工图设计。 对于在PM主菜单2输入的次梁,其跨度、跨数都已确定,与在PM主菜单1输入的主梁相交处,其本身是次梁的性质不能修改,其支座处的梁肯定当作主梁处理,也就是说,对这种次梁,一般没有修改支座的问题。 8合理确定中梁刚度放大系数 “中梁”指的是两侧均有楼板与之相连的梁,若仅有一侧楼板与之相连的梁,则称为“边梁”。程序自动搜索中梁和边梁。因程序中框架梁是按矩形部分输人截面尺寸并计算刚度的,对现浇楼板,在采用刚性楼板假定时,楼板作为梁的翼缘,是梁的一部分,在内力与位移分析中可用中梁刚度放大系数BK来考虑楼板对梁刚度的贡献,这样内力与位移分析结果才较符合实际受力情况。中梁刚度放大系数日K可在1.0-2.0范围内选取。程序仅给出默认的假定值,并非最合理值.最合理值必须由设计人根据工程的具体情况加以调整。通常调整情况是:对现浇楼板,采用刚性楼板假定时,取中梁刚度放大系数BK=2;对现浇梁柱、预制楼板,取BK=1;对现浇梁柱,楼板为预制楼板加盈合板,取BK=1.5。设中梁刚度放大系数为BK,则边梁刚度放大系数程序按1.0+(BK-1.0)/2自动计算。在实际工作中。往往由于经验不足,没有核实并调整这一参数,或造成设计配筋不足,留下安全隐患;或造成设计配筋过大,增加工程造价。 9结语 PKPM软件是一个工具,作为设计人员,不但要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念,也要熟悉相关结构设计规范和相关结构概念在该软件上是如何实现的,这样才能正确地把相关的规范、概念在该软件上充分实现。 参考文献 [1]GB50011-2001,建筑抗震设计规范(2008年版)[S]. [2]GB50010-2002,混凝土结构设计规范[S]. [3]PKPM结构软件若干常见问题剖析[M].北京:中国建筑工业出版社.2008. 摘要:结合工程实际,阐述了在结合结构设计规范应用PKPM进行现浇混凝土楼板配筋设计时应注意的事项,以指导结构设计人员熟练掌PKPM软件使用技巧,科学合理的进行结构设计。 关键词:PKPM;结构设计;楼梯间;楼板 226 --

建筑结构设计步骤

1、首先是柱网的布置,这一阶段你可以理解为概念设计,你要大概确定哪些位置需要布置柱,如果是某些对室内空间有要求的建筑,比如住宅,你还需要确定是布矩形柱还是L型柱或者T型柱,这一阶段你可以先不确定柱的尺寸,只要先确定哪些位置需要布置柱就行了。具体怎么布你需要查一查规范,这个我在这里也很难说清楚,一般主要是首先在保证结构尽量规整(比如框架尽可能要形成闭合体系,就是围成一个矩形)的基础上,根据建筑的使用要求再进行调整(比如有的地方不能放柱)。 2、确定梁的位置。一般没意外的话墙下尽可能要有梁,柱网没有形成闭合体系的地方要通过梁把两个闭合体系连接成一个整体,楼板跨度过大的地方要设置次梁,楼板开洞处板洞要用梁围合,梁不能凭空搭接,梁的两端要么搭在柱上,要么搭在别的梁上。以上两部分算概念设计,确实有规范可循,但主要靠经验,你可以查一查《建筑抗震设计规范》、《混凝土结构设计规范》 3、梁柱尺寸的确定,柱截面尺寸估算你可以根据轴压比公式来估算,不会的话百度下很多的,比较长我不细说了。梁高主要根据跨度取,我也不说多复杂了,主梁一般取1/10不到,次梁取1/12,梁宽你一般取200~350之间,高宽比最好不要大于2,主梁你可以外围的梁取250宽,中部的取300,次梁取200~250,比如一块7*9最边上的板,外部9米长的跨度部分取800*250,内部的取800*300,7米跨度部分外部的取600*250,内部的取600*300,9米跨一半的地方搭根次梁取500*250。 4、建模,其实前面3点已经是在PKPM里建模做了,第四部主要是加荷载,比如墙的重量转化成梁上的线荷载,板上的面层转化成楼面恒载等等,具体不细说了。然后楼层组装,设定建筑的一些系数,最后去SATWE里计算,然程序自动给你配筋 5、出施工图了,用梁平法和柱平法把施工图出出来让后根据制图规范改吧。 6、JCCAD里做基础,地质报告看看好,系数设好,布基础、地梁,导荷载,然后自动计算,写了好多了也不细说了,主要在1、2、3里给你讲下最开始怎么从梁柱的布置入手。 一、起因 与钢、混凝土、砌体等材料相比,土属于大变形材料,当荷载增加时,随着地基变形的相应增长,地基承载力也在逐渐加大,很难界定出一个真正的“极限值”,而根据现有 理论的、半理论半经验的或经验的承载力计算公式,可以得出不同的值。因此,地基极限承载力的确定,实际上没有一个可以通用的界定标准,也没有一个可以适用于一切土类的计算公式,主要依赖于根据工程经验所定下的界限和相应的安全系数加以调整,考虑一个满足工程要求的地基承载力值。它不仅与土质、土层埋藏顺序有关,而且与基础底面的形状、大小、埋深、上部结构对变形的适应程度、地下水位的升降、地区经验的差别等等有关,不能作为土的工程特性指标。 另一方面,建筑物的正常使用应满足其功能要求,常常是承载力还有潜力可挖,而变形已达到或超过正常使用的限值,也就是由变形控制了承载力。以往的工程实践证明,绝大多数地基事故皆由地基变形过大且不均匀造成。 因此,根据传统习惯,地基设计所选用的承载力通常是在保证地基稳定的前提下,使建筑

施工图审查结构专业常见问题汇总2018

施工图审查结构专业常见问题汇总2018 一.计算书: 1. 活荷载信息:宜考虑活荷载不利布置。 2. 地下室信息:未考虑室外地面附加荷载。 3. 未定义角柱。 4. 框架结构应计入楼梯构件对地震作用及其效应的影响,不满足《抗规》6.1.15条。 5. ▲存在斜交构件、角度约26度,应分别计算各抗侧构件方向的水平地震作用,《抗规》5.1.1-2条。 6. ▲地基基础设计等级为甲级、乙级,应进行地基变形计算,《地规》3.0.2条。 7. 装配式结构,现浇竖向构件地震内力放大系数宜取1.1。 8. ▲装配整体式剪力墙结构,抗震等级不满足《装配式混凝土结构技术规程》6.1.3条的要求。 9. 重点设防类建筑结构安全等级宜为一级、结构重要性系数宜为1.1,《工程结构可靠性设计统一标准》(GB50153-2008) A.1.1条。 10. ±0.000楼板应考虑施工堆载,活荷载不宜小于5.0KN/m2。 11. ▲房屋高度大于60m的高层建筑:承载力设计时风荷载效应放大系数为1.1,《高规》4.2.2条。 12. 结构刚重比EJD/GH^2不大于2.7,应考虑重力二阶效应,《高规》5.4.2条。 13. 考虑偶然偏心影响的扭转位移比大于1.2时,应考虑双向地震作用。二.结构设计总说明: 1. ▲处理地基上的建筑物应在施工期间及使用期间记性沉降变形观测,《地规》10.3.8条。

2. ▲应注明“经参建各方验槽合格后方可进行下道工序施工”,《地规》10.2.1条。 3. 室外回填土要求:离外墙、基础800范围内应采用2:8灰土回填。详L13J2页C5、C6。 4. 补充防水砼的质量保证要求,详《地下工程防水技术规范》4.1.22条。 5. 补充地下室外墙的水平和竖向施工缝的施工要求,详《地下工程防水技术规范》4.1.26条。 6. 补充砼结构在设计使用年限内检修、维护要求,详《砼规》3.5.8条。 7. 补充钢筋砼悬挑构件的拆模时间的要求。 8. 补充绿建设计内容:建筑形体规则性、预拌商品砼、预拌商品砂浆、高强钢筋、砌体材料等。 9. 补充“异形柱在层高范围内柱的每根纵筋钢筋接头数量不应超过1个”的要求,详《异形柱规范》6.1.5条。 10. 补充:车库楼盖为模壳结构,应考虑顶板覆土的不均匀性和施工机械随机性,明确荷载控制要求并提出荷载限值要求。《住房城乡建设部办公厅关于加强地下室无梁楼盖工程质量安全管理的通知》(建办质[2018]10号)。 11. 梁柱不同等级砼接茬处离柱边距离应≥0.5h、且≥500,详17G101-11页2-2。 12. 圈梁、构造柱砼采用C20,不满足《砼规》4.1.2条。 13. 山东HRB335级钢筋已停产,取消关于HRB335级钢筋的说明。 14. 楼梯间及人流通道填充墙采用的钢筋网砂浆面层宜满足L13J3-3页08中5.17条要求。 15. 高层建筑不得采用砌体女儿墙,《非结构构件抗震设计规范》4.4.2条。 16. 消防车荷载:济南市区消防车总重按40T考虑、规范为30T,需调整消防车荷载。

相关文档