文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 桩基础工程质量验收报告

桩基础工程质量验收报告

桩基础工程质量验收报告

SG-T029

桩基础工程质量验收报告

建设单位四川睿智房地产开发有限公司工程名称渠县静边电影院综合楼

桩基础施工单位四川中天建筑工程有限公司

资质等级二级

桩基础检测单位资质等级桩基础类型人工挖孔桩

验收区段及桩数

(A)-(G)轴交(1)-(23)轴共40个

施工周期

验收日期

现场质量检查情况

该工程采用人工挖孔桩,严格按经审查批准设计图纸和施工规范施工,桩位、桩底持力层等符合设计要求,混凝土浇筑后按规范要求对每个桩进行实测,单桩承载力均大于设计规定值,桩身完整,主控项目抽测合格

,一般项目符合要求。质量文件核查情况 共审查 项,其中符合要求 项,经鉴定符合要求 项。 审查意见:质量文件基本齐全。

 检测单位检测情况: 总包或交接单位验收意见:

 监理单位验收意见:

经检测及验收,桩基主控项目和一般项目符合设计和相关规范要求,同意验收。

项目负责人:

 桩基础施工单位评定意见:

 单位负责人:(公章)注册建造师(技术负责人): 总监理工程师:

 企业技术负责人: 设计单位评定意见:

 勘察单位验收意见: 建设单位验收结论:

 设计责任人: 勘察责任人: 项目负责人:

注:1. 桩基础工程完成后,监理单位(建设单位)应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任;

2. 桩基础工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后。

 SN:62CC0000000075AB 建龙软件打印(批准文号:川建发[2002]280号)

四川省建设厅监制

桩基础验收汇报材料

天平公寓桩基础工程 验 收 汇 报 材 料 湖南马王堆建筑工程有限公司 天平公寓项目部 二00六年九月二十七日

天平公寓桩基础工程 验收汇报 尊敬的各位领导:大家好! 由湖南马王堆建筑工程公司施工的天平公寓桩基础工程,在各级部门的配合和各位领导的大力支持帮助下,已顺利完工,我代表公司及项目部向各位表示衷心感谢。同时向大家作一个简单的工作汇报。 一、工程概况 本工程桩基础为人工挖孔桩,共271根,桩直径有1.0m、1.2m、 1.6m,桩身混凝土强度为C30,建筑场地类别为Ⅱ类,桩端持力 层为强风化砾岩层。 二、原材料送检: 钢筋:φ8、12、14、16、18、20、25所用钢筋为湘钢、链钢生产,共送检7组,每批钢筋均检验合格,钢筋合格证齐全。 钢筋焊接:16送检9组,18送检4组,20送检3组,全部焊接试验合格。 商品砼:水泥送检4组;砂送检6;卵石送检8组;外加剂送检1组;粉煤灰送检2组;所有试验全部合格,出厂合格证齐全(由商品砼公司提供)。

工程所有材料取样送检均由监理公司见证。 三、试块留置: 本工程砼为C30,试块共留置271组,砼试块全部检测合格。 四、分部分项工程验收: 本桩基础工程分项检验批均由建设方及监理单位验收合格,湖南科创高新工程检测有限公司于2006年6月20日~6月26日对桩基持力层进行原位测试共测试3根、2006年9月14日~9月20日对桩基础工程进行动测共测试271根(其中65根由长沙市质监站抽检)、抽芯试验共检测9根(其中32#、208#、250#桩由长沙市质监站指定抽芯),检测结果符合设计及规范要求;桩基础分部工程质量验收自评合格。 五、质量控制: 我项目部在工程施工过程中按规定和设计要求施工,认真做好每道工序分项工程的自检,特别在施工过程中,业主、监理对桩底持力层、桩钢筋的制作、安装、钢筋焊接等各道工序逐一进行验收,对不合格的分项坚决返工。桩基础施工时,正值汛期,施工难度非常大,我项目部邀请了业主、设计、勘察、监理等单位进行现场指导,其中8#、10#、11#桩基经业主、勘察、监理单位认可采用钢套筒护壁,完成了桩的成型。对各级领导、专家提出的问题及时整改,使我们的工作和效益有所提高,也确保工程达到了预期的目的。 六、文明施工和安全生产

桩基工程质量评估报告范本

B9 中天·和景苑工程 工程质量评估报告 (7#楼桩基工程) 建设单位:苏州中天置业有限公司 设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 承包单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 监理单位(章):江苏国信工程咨询监理有限公司 总监理工程师: 公司技术负责人:

日期: 江苏省建设厅监制 7#楼桩基工程质量评估报告 一、工程概况 7#楼桩基工程采用PHC静压桩施工,桩型号为PHC-500(120)A-C80-12(上节),PHC-500(100)A-C80-15(下节),原设计有效桩长27m(于2011年6月29日修改桩长为26m),并以桩压力控制为主,桩长控制为辅。施工工程桩总套数为105套。设计持力层为⑤-2层(粉砂夹粉土层)。单桩承载力特征值为1900KN,极限值承载力为3800KN。 参建单位如下: ◆建设单位:苏州中天置业有限公司 ◆设计单位:浙江展诚建筑设计有限公司 ◆监理单位:江苏国信工程咨询监理有限公司 ◆施工单位:浙江展诚建设集团股份有限公司 ◆供桩单位:苏州中天新型建材制造有限公司 二、施工过程 7#楼于2011年7月31日开始打桩,采用600T静压桩机施工(8月12-8月30因场地原因,采用800T静压桩机施工),设计桩顶标高为-6.25m,施工中要求压力值超过3800KN。于2011年8月22日完成全部105套压桩施工,在整个施工过程中,主要问题是桩顶标高达不到设计要求(经请示设计院后,同意在达到设计极限承载力后,可停止压桩,以压力值控制为主),施工过程相关内容详见施工方施工小结。 三、监理过程 在7#楼静压桩施工中,监理认真监督、检查、旁站,积极履行监理工作,主要内容如下:

桩基础工程质量评估报告

瑄园商业住宅小区工程一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司 瑄园商业住宅小区项目监理部 2017年12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、................................... 工程概述3 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7) 瑄园商业住宅小区1#桩基础工程

质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度; (二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。 三、工程施工情况及过程简述 1、施工流程: 基础:测量放线→检验→支护桩施工→检验→土方开挖→检验→工程桩定位放

地基与基础工程质量验收自评报告(施工方)范文

地基与基础工程质量验收自评报告 一、前言 1、本报告为府谷县神龙山的地基与基础分部工程的施工质量自评。 2、本工程已由我单位湖北江都建筑工程总承包有限公司进行自检,报验由武汉方正建设监理有限公司在整个施工过程中跟踪复查、检验,对进场建筑植物材料见证取样,审查并收集相关资料,在本公部工程报验后,按国家规范要求,作了检查,以此作为本报告的依据。 3、本报告本着客观、公正、真实的原则,以相关资料和实体质量为依据,做出科学评价,提供给验收小组评定时参考。 二、工程概况 ①:工程名称:武汉产品质量监督检验所检测大楼 ②:建设单位:武汉产品质量监督检验所 ③:代建单位:湖北诚信建设项目管理有限公司 ④:施工单位:湖北江都建筑工程总承包有限公司 ⑤:监理单位:武汉方正建设监理有限责任公司 ⑥:设计单位:武汉建筑设计院 ⑦:勘察单位:武汉百斯特勘察设计有限公司 本工程为框剪结构六层局部地下室一层,建筑面积为13175.56平方米。基础采用柱下基础、基础梁、JKL,地下室基础梁、地下室外墙为C30,P6防水砼,基础KZ为C35,砌体±0.000以下采用MU10蒸压粉煤灰砖,M10水泥砂浆,钢筋采用φHPB235,Φhpb335,HPB400,钢筋的连接≥φ18的钢筋采用直螺纹套筒机械连接。施工于2006年9月1日开工,2006年10月31日完工历时61天。 三、质量自评依据 1、由武汉建筑设计院设计的施工图及设计变更通知单、修改通知单、有关单位互联网具经设计单位签认的技术核定单。 2、均按建筑工程施工质量验收统一标准。 3、符合国家行业技术标准。 4、符合工程建设强制性标准。 5、均按有关施工承包合同及合同附件、建高监理委托合同。 6、施工单位材料送检的检测试验报告。 四、质量过程控制: 1、质量管理体系; 我单位在此工程中采用三级质量管理体系,施工管理人员和特殊工种工人都做到持证上岗。 2、施工组织设计; 针对本工程特点,我方编制了具有针对性的施工方案,得到了甲方及监理单位的认可,并在实施中遵循其要点施工,制定了《施工质量通病防治措施》满足了保证工程质量的需要,对局部不妥或缺陷处,通过自查、原因分析进行整改处理,且合格后进行下道工序施工。 3、进场材料的检查: 对进场材料的合格证由监理进行检查核实,并确认其质量及代表批量,需要复检的材料由监理人员在现场进行见证取样,并送法定检测单位,复检合格后方可使用。 4、隐蔽工程的验收: 所有隐蔽项目均经甲方和监理单位检查验收,方可进行下道工序,待别是钢筋虎程,施工管理人员对其逐步检查,直到符合设计及施工规范后,并经现场监理复查后,方允计浇灌砼。

桩基工程验收监理质量评估报告

兆隆·金盾国际A区8#楼 桩基工程质量评估报告 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 勘探单位:河南地矿建设工程(集团)有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位(章):河南省合立建筑工程有限公司技术负责人: 日期: 2014年月日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:兆隆·金盾国际A区8#楼 2、工程地点:商丘市归德路与珠江路交叉口西侧 3、建筑面积:29765.29平方米 4、结构层数:混凝土剪力墙结构;地下2层,地上32层 5、参建单位: 建设单位:郑州兆隆房地产开发有限公司 设计单位:河南东方建筑设计有限公司 监理单位:郑州广源建设监理咨询有限公司 施工单位:河南省合立建筑工程有限公司 二、桩基工程情况 1、基础依据河南省地矿建设工程(集团)有限公司2013.01.17提供的兆隆金盾国际商住小区(A区)《岩土工程勘察报告(详勘)》进行设计。采用PHS 桩桩筏基础,桩基础设计等级乙级。 2、本工程±0.000相对高程为50.800米。桩顶标高-7.380(相对高程43.420)。方桩边长a=400mm,桩型号为 PHS-400(220)A-20m,桩身混凝土强度等级为C80。预应力混凝土空心方桩按照中南地区工程建设标准12ZTG208<<预应力混凝土空心方桩>>设计制造,方桩厂家应提供产品详细图纸大样及有关说明(包括方桩力学性能指标),提供产品的有关检验数据及质保证书。本工程桩端持力层为第8层粉土层,进入持力层不应小于800mm。依据当地经验资料,设计单桩承载力特征值为1400kN。为了检验PHS桩的适应性, 3、本工程桩基正式施工之前应按照设计要求进行施工工艺和承载力特性检验性试桩,以便设计依据试桩结果及时调整工程桩设计参数。桩需接长时采

静压桩基工程监理质量评估报告

静压管桩基础 质 量 评 估 报 告 编制人: 审核人: 监理有限公司 0年0月0日

-一、前言 1、工程名称: 2、工程地点: 3、建设单位: 4、勘察单位: 5、设计单位: 6、施工单位: 7、监理单位: 二、质量评估依据 1、海口市城市规划设计研究院编制的施工设计图。 2、福建省建专岩土工程有限公司提供的地质勘察报告。 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 4、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2016。 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008)。 6、《建筑地基处理技术规范》(JGJ79-2012) 7、《建设工程监理规范》(GB50319—2013) 8、核工业华南二九四工程物探公司提供的桩基检测报告。 9、武夷文旅广场-北一区桩基施工记录。 10、武夷文旅广场-北一区桩基竣工平面图。

三、工程特点 1.1 桩基概况 本工程位于。本工程分为Ⅰ区、Ⅱ区及以外区域,均为预应力混凝土管桩,强度为C80等级管桩,型号为PHC-125-A型,Ⅰ区抗拔桩有效桩长不小于7m,Ⅱ区抗拔桩有效桩长不小于9m,其他区域有效桩长不小于6m。地基基础设计等级为乙级;设计要求单桩竖向抗压承载力特征值为2000KN,单桩竖向抗压极限承载力标准值4000KN,压桩力为4300KN;管桩施工采用静压工艺,施工桩数为为774根,桩尖采用“十”字型钢桩尖。 1.2 土层分布情况 根据设计要求,静压预制管桩应进入全风化石英片岩⑥或砂土状强风化石英片岩⑦或碎块状强风化泥质粉砂岩⑧0.5m以上。 1.3 试桩要求 试桩要求桩底进入⑥或⑦或⑧层土0.5m,单桩竖向承载力极限值不小于4000KN。 试桩的目的是确定单桩允许承载力,为本工程桩基优化设计提供依据。 四、质量受控状态 1、对生产厂家资质,企业营业执照,安全生产证书进行审查。 2、对进场材料进行严格检查(桩裂缝、垂直度、合格证、复检报告)等。 3、对施工单位放线成果进行复核。

桩基工程质量评估报告

桩基工程质量评估报告 一工程概况 上海***项目由**有限公司投资兴建的工业厂房,设计为二幢车间,一幢办公楼,一幢研发中心楼,上海**设计研究院设计,***地基勘察承担,上海市***有限公司总承包施工,上海***公司承包办公楼桩基施工,上海***承担桩基静荷载和小应变动测测试,上海***质监站对本工程进行质量监督,***监理公司实施质量监理。 燃烧机建设工程位于上海市青浦区华新镇,紧邻沪宁高速公路、嘉松中路。工程总建筑面积1万m2,其中办公楼为一栋3层建筑,建筑面积2708.5m2。基础桩基设计为预制方桩,主体结构为框架结构。 二工程施工情况简述 ***建设项目办公楼工程基础桩基采用打入预制方桩,规格为JZHb-235-89B,桩沿轴线承台、基础梁布置,以控制沉降及地基加固,总桩数175根,砼方量365m3,桩顶设计标高为-1.75m。工程桩于2003年3月21日开始,至3月30日施工结束。由上海众合检测应用技术研究所对3组试桩进行静荷载测试,最大荷载888KN时沉降量满足设计要求。低应变动测53根桩,占总桩数的30%,检测结果:Ⅰ类桩38根,占测桩总数的72%,Ⅱ类桩15根,占测桩总数的28%,未发现Ⅲ类、Ⅳ类桩,符合设计及施工验收规范要求。 监理根据国家有关法律、法规及工程建设标准强制性条文,设计图纸、合同约定,以及建科院监理工作贯标文件开展监理工作,对工程施工进行全过程的监控,对施工方的现场项目管理机构的质保体系及现场质量管理进行了检查。检查情况详见附表一:“施工现场质量管理检查记录。”检查结论:施工现场具有相应的施工技术标准,健全的质量管理体系,施工质量检验制度和综合施工质量水平评定考核制度。 监理在隐蔽工程验收过程中对接桩焊缝长度、焊缝厚度、漏焊、接桩间隙垫片不到位等质量问题,监理要求施工方重新加焊、补垫。经整改验收合格后进行 下一道工序施工,在施工过程中的有关的设计变更,监理及时通知施工单位技术负责人落实施工,确保施工质量符合设计及规范要求。 三工程质量评估依据 1.设计图纸、总说明、图纸会审纪要

桩基础子分部验收报告(1-1#)

安溪县龙门镇龙狮花园1-1#楼 桩 基 自 评 报 告 福建省泉安建筑工程有限公司

一、工程概况: 1、工程名称:安溪县龙门镇龙狮花园1-1#楼 2、建设单位:安溪县龙门镇人民政府 3、施工单位:福建省泉安建筑工程有限公司 4、设计单位:中国华西工程设计建设有限公司 5、监理单位:福建东正工程项目管理有限公司 6、勘察单位:福建东辰综合勘察院 7、工程地点:安溪县龙门镇 8、工程规模:总建筑面积2995.74㎡,占地面积692.44㎡ 9、建筑分类为多层居住建筑;主体结构合理使用年限50年;建筑耐火等级二级;屋面防水等级三级,一道设防;上部结构体系钢筋混凝土框架,抗震设防烈度7度,地震加速度0.15g. 10、地下0层,地上6层的现浇钢筋混凝土框架结构,结构设计使用年限为50年;建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度7.0度,耐火等级二级. 基础采用冲孔灌注桩基础,基础持力层为散体状强风化花岗岩,具体桩径、配筋情况详见下表: 桩身混凝土强度等级为C30。钢筋保护层:50mm。钢筋笼根据实际长度分段制作(每段长度9m),现场焊接。 二、施工概况: 1、本工程经建设、设计、地勘、监理、施工等单位共同选定2#楼86#(Φ600)、3楼59#(Φ800)、4楼33#(Φ700)、4-116#(Φ700)为试验桩,于05月19日上午08:00开始钻孔,05月20日下午19:30进入持力层散体状强风化花岗岩、碎块状强风化花岗岩,桩端全断面进入持力层900mm,桩身长度为25.6m、9.6m、15.5m、9.6m,经现场地质取渣样与地质勘察资料相符。2012年5月21日试桩结束。经建设、设计、地勘、监理、施工等单位共同确定打桩标准如下: 1)、进入持力层按每幢说明深度要求 2)、有效桩长应≥6m。 3)、沉渣≤5cm 4)、混凝土充盈系数≥1.2 5)、地质质渣样应与地质勘察资料相结合 6)、遇到孤石不在持力层内应穿入或与勘察、设计人员联系确认。

桩基础工程质量评估报告范文

桩基础工程质量评 估报告 1

瑄园商业住宅小区工程 一期一工区1#楼 桩基础工程 质量评估报告 江苏华诚项目管理有限公司瑄园商业住宅小区项目监理部 12月29日

编制:审核:审定:批准:

目录 一、工程概述 (3) 二、设计要求 (4) 三、工程施工情况及过程简述 (4) 四、质量评估依据 (5) 五、分部工程质量评估 (6) 六、质量评估结论 (7)

瑄园商业住宅小区1#桩基础工程 质量评估报告 一、工程概述: (一)工程概况 1、瑄园商业住宅小区工程位于镇江市学府路与方家湾路交汇处; 2、本工程总建筑面积14584.00m2,其中:地下部分建筑面积2720.6 m2,地上部分建筑面积11863.4m2。建筑总高度:98.3m。 3、本工程地下2层,地上31层。建筑结构形式:主体为框架结构;建筑结构安全等级:二级;设计使用年限:50年;建筑抗震设防烈度:7度;(二)参建单位 1、建设单位:镇江良奕置业有限公司 2、施工单位:江苏溧阳建设集团有限公司 3、设计单位:上海开艺设计集团有限公司 4、勘察单位:镇江市大地勘探有限公司 5、基坑支护设计单位:镇江市土木建筑工程技术专家咨询中心 6、基坑支护监测单位:镇江市四方检测有限公司是 7、质量监督单位:镇江市工程质量监督管理站 8、监理单位: 江苏华诚项目管理有限公司 二、设计要求 1、基础:采用筏板式基础螺旋钻孔压灌桩,桩型为抗压桩。抗压桩单桩竖向承载力为:3400KN,桩直径700mm。 2、该工程桩总数:83根,其中:c35桩77根,c45桩6根。 3、钢筋:HPB235热轧钢筋,HRB335热轧钢筋,HRB400热轧钢筋。

地基基础分部竣工验收报告

南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼 地基与基础工程 自 评 报 告 建设单位:南平市鹏程住房建设有限公司 勘察单位:福建省南平市建筑设计研究院 设计单位:武夷山建筑设计研究院有限公司 监理单位:福建省建设工程管理有限公司 福建三建工程有限公司 年月日

一、工程概况 1、工程简介 南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#号楼工程由南平市鹏程住房建设有限公司开发,设计单位为武夷山建筑设计研究院有限公司,监理单位为福建省建设工程管理有限公司,施工由福建三建工程有限公司承建,工程地勘报告资料由福建省南平市建筑设计研究院提供。 拟建工程场地位于延平区水南街道后谷路1号,本工程建筑层数为16层,总建筑面积为12516.28m2,采用框剪结构。 地基基础设计等级为乙级,桩基安全等级为二级,桩基采用静压预应力高强混凝土PHC管桩,规格为PHCφ500A-125型及PHCΦ400A-95;承台及基础梁混凝土采用C30,负一层柱墙混凝土采用C35,一层梁板混凝土采用C30,抗渗部分混凝土采用C30S6。 2、施工过程简况 本工程于2013年11月11日进行试压桩,每个管桩均由施工、监理、建设单位三方验收,地质、设计人员阶段性分批验收,均符合设计及施工规范要求,于2014年1月14日桩基施工完成;承台、基础梁于2014年06月08日开始施工。一层梁板于2014年8月23日浇捣结束。至此,在严格有效的安全、质量措施控制下,南平水泥厂棚户区改造一期2#、3#楼工程地基与基础施工工作全部完成。 二、施工质量评价 1、质量控制资料核查情况

本工程地基与基础分部质量控制等内业资料齐全,主要进场材料符合要求。 (一)建筑结构部分 (1)图纸会审1份,签章齐全。 (2)建筑定位测量记录:1份。 (3)原材料出厂合格证及进场试验报告: ①用于本工程桩基子分部的PHC高强预应力钢筋混凝土管桩采用福建建华管桩有限公司生产的混凝土强度C80桩身,出厂合格证17份,出厂合格证及出产检验报告齐全,符合要求; ②钢材出厂合格证及试验报告;本工程基础所使用的钢筋是福建三钢闽光股份有限公司生产的三钢闽光牌钢筋,共有9种规格的钢筋,每批均有出厂合格证和试验报告。所有进场钢筋均经过机械性能试验,合格后方可用于工程。 ③采用邵武市国业日杂回收有限公司农具铁购销加工厂生产的PHC管桩桩尖,出厂合格证1份,符合要求; ④采用浙江新元焊材有限公司生产的焊条,出厂合格证1份,符合要求。 (4)施工试验报告及见证检测报告: ①砼配合比试验报告:共1批。 ②砼试块抗压强度报告:砼试块按规范规定留置,其中: 标准养护试块:桩芯砼C40膨胀砼共1组;基础至负一层C30砼试块共20组,C35砼试块共7组。

钻孔灌注桩工程质量评估报告

****** 工程质量评估报告 (桩基工程) 建设单位: 设计单位: 施工单位: 监理单位: 总监理工程师: 日期: 2009年9月

钻孔灌注桩工程质量评估报告 1、工程名称:****** 2、分项工程说明: 该建筑总建筑面积32075平方米,其中地上部分为27255平方米,地下部分为4820平方米。 本工程地基基础设计等级为乙级;桩基设计等级为乙级,±0.000线相当于黄海高程779.50米;本桩基分项工程采用钻孔混凝土灌注桩,泥浆护壁。采用桩底,桩侧后注浆钻孔灌注桩,均为Ф700工程桩,依据试桩报告承载力特征值为3675KN,桩底进入5层粉质粘土,由桩长控制。桩身混凝土强度等级为C30,石子粒径<30mm,混凝土塌落度为160~200mm,钢筋均为HRB400级钢,主筋混凝土保护层不小于50mm;桩底标高由有效桩长控制,有效桩长不小于39m(桩底高程740m)。施工实际桩顶标高应高出设计标高不少于1.5D(D为桩直径),待承台或桩帽施工时凿除,如发现凿除预留部分的混凝土后,桩顶的混凝土仍存在疏松,蜂窝,离析或夹泥等现象,必须将之全部凿除,清理干净,并及时报送设计,质监部分会同处理。后注浆施工需按规范JGJ94—2008第6.7节严格执行,并为工程桩施工积累工艺经验。 钢筋笼主筋采用焊接接头,加劲筋与主筋、主筋与箍筋焊成钢筋笼骨架。焊缝长双面焊≥6d,单面焊≥12d。同一截面焊接接头不超过主筋总面积的50%。桩数量总计为496根,桩的主筋配筋为三级钢,10根16,螺旋箍筋三级钢为8@200,内加强筋也是三级钢16@2000。 根据山西省勘察设计研究院的本项目岩土工程勘察报告,本场地主要地层如下: 第①层:人工填土(Q 4 2ml)根据其物质组成不同,将其分为两个亚层: 第① 1层:杂填土(Q 4 2ml):杂色,由桩头、砖块、碎石、灰渣、白灰、沥 青等建筑垃圾及少量生活垃圾组成。该层物质成分杂乱,结构松散,均匀性差,呈欠压密状态。该层在场地东侧大面积揭露,层厚1.50~12.00m,平均层厚5.55m,

桩基工程质量评估报告94795

桩基工程质量评估报告 一、工程概况: 1、工程概况: 2、工程建设和相关单位: 建设单位:房地产开发有限公司 勘察单位:勘察测绘研究院 设计单位: 监理单位:工程项目管理有限公司 施工单位:建设工程有限公司 1、国家有关法律、法规和规章,地方性法规、规章; 2、建筑工程委托监理合同,建筑工程施工合同; 3、工程地质勘察报告、工程设计图纸、图纸答疑记录和工程变更单; 4、强制性标准规范、工程验评标准、工程施工规范、监理规范; 5、本工程有关招标文件、投标文件、中标通知书及其它补充说明; 6、《建筑基桩检测报告》; 8、桩基子分部工程验收评定等级的依据: (1)《工程建设监理规范》GB50319--2001 (2)《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001; (3)《建筑地基基础施工质量验收规范》GB50202—2002; (4)《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002; (5)《建筑物抗震构造详图》G329-1-9; (6)建筑施工企业操作工艺标准。 三、施工企业工艺标准执行情况、质量管理体系的运行情况、施工合同履约情况: 1、施工企业工艺标准执行情况: 在施工过程中,施工企业能够按照该施工企业工艺标准执行施工,能够满足该施工企业工艺标准的要求。 2、质量管理体系的运行情况: 质量管理、技术管理、质量保证的组织机构运行正常,质量管理、技术管理制度得到执行,专职管理人员和特种作业人员均有资格证、上岗证。质量管理体系运行正常。 3、施工合同履约情况: 施工企业、建设单位均严格按照建筑工程施工合同的约定全面履行合同赋予的权利和义务。 四、工程分包内容、承建单位及质量管理情况 本工程没有工程分包。 五、法律、法规、工程建设强制性条文执行情况 施工企业严格执行了国家及地方相关法律、法规、规章,未出现违反工程建设强制性的情况。 六、新技术应用及施工技术措施落实情况 本工程未运用新技术。 七、勘察、设计单位配合情况,设计功能指标实现情况: 勘察、设计单位能够做到及时、积极、有效的配合,本工程场地桩端阻力特征值取qpa,满

地基与基础工程质量验收报告

质监3-4 工程名称 建设单位山东峰厦置业投资有限公司 工程概况 本工程位于燕京大道以南,唐王山路以东,金山大道以西,总建筑面积为21585.55㎡,剪力墙结构,基础类型为筏板基础,地下2层,地上28层,人防等级甲级,抗震等级为3级, 负二层至地上四层混凝土强度等级为C35,五层以上混凝土强度等级为C30,人防等级甲级,建筑檐高为82.700m,层高为2.900m。 验收人员组成情况勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位相关负责人 地基与基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况) 完整、齐全、符合要求 质量等级评定情况合格 验收组人员(签字): 勘察单位项目负责人: 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人:质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人:

质监3-4 工程名称 建设单位山东峰厦置业投资有限公司 工程概况 本工程位于燕京大道以南,唐王山路以东,金山大道以西,总建筑面积为21790.95㎡,剪力墙结构,基础类型为筏板基础,地下2层,地上28层,人防等级甲级,抗震等级为3级,负二层至地上四层混凝土强度等级为C35,五层以上混凝土强度等级为C30,人防等级甲级,建筑檐高为82.700m,层高为2.900m。 验收人员组成情况勘察单位、设计单位、施工单位、监理单位、建设单位相关负责人 地基与基础工程质 量检查情况(含工程 质量控制资料情况) 完整、齐全、符合要求 质量等级评定情况合格 验收组人员(签字): 勘察单位项目负责人: 设计单位项目负责人: 施工单位技术负责人:质量负责人: 监理单位总监理工程师: 建设单位项目负责人:

桩基础工程质量验收报告

桩基础工程质量验收报告 注:1. 桩基础工程完成后,监理单位(建设单位)应组织有关单位进行质量验收,并按规定的内容填写和签署意见,工程建设参与各方按规定承担相应质量责任; 2. 桩基础工程质量文件按要求填写汇总表并整理成册附后。 四川省建设厅制

SG—T029填写说明 一、本表适用于总监理工程师(建设单位项目负责人)组织桩基础检测单位项目负责人、桩基础施工 单位项目负责人和企业技术负责人、总包或交接单位技术负责人、勘察设计单位责任人对桩基础工程质 量验收,质量监督机构对桩基础工程监督检查后也要签署监督检查意见。 二、桩基础工程构成条件:由同一施工单位施工的同种类型桩基础构成。 三、填写要求: 1.工程概况:由桩基础施工单位填写。 (1)桩基础类型:根据桩基础的实际类型可填写成预制桩、人 工挖孔灌注桩、振动沉管灌注桩、钢 桩等。 (2)验收区段及桩数:工程较大,分段施工时,可按轴线段将桩基分为两次或多次,一般来说,为了便 于签字盖章和管理,可将单位工程的桩基础子分部质量验收的情况综合后,填写单位工程的基础范围和桩 数。 2.现场质量检查情况:总监理工程师组织相关责任主体单位对桩基础工程检查验收,形成统一意见后 由总监理工程师填写。由于桩基工程主要是通过对质量文件资料的审查和工程质量的检测来判断其安全性 和稳定性,填明是否按审查批准图纸设计和施工规范施工,是否按规范选桩检测和检测结果、各主控项目 和一般项目的检查结论性意见,若有不符合要求的桩已处理应写明,如61号桩移位已按要求补桩等。 3.质量文件检查情况:相关责任主体单位对桩基础工程质量文件汇总表所应该有的内容逐一核对,项 数为相关序号项数的累计,由总监理工程师填写。 4.检测单位检测情况:由地基或桩基的检测单位填写,写明检测的项目、检测的方法和数量是否按规 范选点,检测结果。 5.其他各相关责任主体单位的验收意见除桩基施工单位评定意见由桩基单位负责人填写外,其余均由 相关签字人填写。填写的内容应根据各自单位职责,填明是否参与检查验收程序和验收的结论性意见,如 是否符合经审查批准的设计图纸和施工规范,质量合格与否,能否进入下道工序施工,并且签字盖相关单 位章。 四川省建设厅制

地基与基础分部工程验收报告.docx

地基与基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1钢材合格证、试验报告(合格证需有销售部门公章) 2钢材焊接试验报告、焊条(剂)合格证、焊工上岗证 3水泥合格证及试验报告、混凝土外加剂合格证及试验报告 4砖、砌块体或试验报告 5构件合格证 6混凝土强度试验报告、抗渗试验报告 7砂浆强度试验报告 8有见证取样检测报告 9地基验槽记录或地基处理工程质量验收报告 10桩基础工程质量验收报告 11工程隐蔽检查记录 12地基持力层承载力认定报告 13沉降观测记录 14砂、石检验单及混凝土、砂浆试配单 15图纸会审纪要 16设计变更通知单、核定单、材料代用签证单 17施工方案或施工组织设计 18技术交底 19施工日志 20施工许可证、开工报告、停(复)工通知单 21工程质量事故处理报告 22分部、分项工程质量验收记录 23监理大纲、监理细则、监理日志 24监理单位对分部、分项工程质量评估报告 25质量问题整改通知书及整改完成情况报告 26行政处罚记录 27其它 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基础工程质量文件汇总表 工程名称:桂箐煤矿综合库房 序资料名称份数1(人工挖孔)灌注桩验孔记录 2地基单位对人工挖孔桩孔底持力层土(岩)性复验报告 3隐蔽工程验收文件(中间验收文件) 4灌注桩原材料合格证及试(检)验报告、见证取样文件 5灌注桩混凝土配合比、外加剂试验报告 6桩基础施工记录 7桩基础工程质量检测工作记录 8桩基础工程检测报告 9桩基础分项工程(钢筋笼、混凝土)质量验收记录 10其他必须提供的文件或记录 资料审核结论:审核人: 监理单位公章 年月日

桩基竣工报告范本

XXXX工程桩基工程竣工报告工程名称:XXXXXXXXXXXX X 建设单位:XXXXXXXXXXXXX 监督单位:XXXXXXXXXXXXX 设计单位:XXXXXXXXXXXXX 勘察单位:XXXXXXXXXXXXX 监理单位:XXXXXXXXXXXXX 施工单位:福建六建集团有限公司 福建六建集团有限公司 二〇XX年XX月XXXX日

XXXXXXXX工程桩基工程竣工报告XXXXXXXXXX(建设单位): 由我司承建XXXXXX桩基工程于XXXX年XX月XX日开工,在各级领导的重视和关怀下,在XXXXX地产开发公司、福建XXXX建设监理有限公司、XXX建筑设计院、XXXXX勘察院、福州市XXX建设工程质量监督站的大力支持和帮助下,并经过各个配合单位的通力协作及我司领导、项目部全体员工勤奋努力工作,现已完成设计和施工合同内所约定的各项内容,并按设计施工图纸要求施工完毕,质量符合合同及国家有关施工质量验收规范规定,各项施工内业资料已收集整理完毕并装订成册,现特向贵方提交本工程竣工报告。 一、工程概况: XXXX工程桩基工程位于福州市XX路。建筑面积XXXX㎡(其中地下室建筑面积为XXXX㎡)层数为地下X层,地上XX层。本工程±0.000相当于绝对标高(罗零)XXXm,基础设计等级为甲级,桩基安全等级为XX级。结构设计使用年限为XX年。抗震设防烈度为X度。 本工程桩基础采用静压预应力管桩(带十字型桩尖)及冲(钻)孔灌注桩,设计工程总桩数为XX根(静压桩XX根、冲孔灌注桩XX根),静压桩桩径为PHC500-125-A、PHC500-100-A,采用二氧化碳气体保护电焊接桩,桩身砼强度等级C80,设计桩长约为XXm,桩端持力层选择XX层,单桩竖向承载力特征值为PHC500-125-A:XXXKN、PHC500-100-A XXXKN,单桩竖向抗拔承载力特征值为XXXKN,停止沉桩的控制原则要求以压桩力和标高双控,桩端全截面进入持力层应≥1m,桩端距离下一层面不少于2m;冲孔灌注桩桩径为φ700、φ800、φ900,采用C35水下混凝土,设计桩长约XXm,桩基选取XX层作为桩基持力层,单桩竖向承载力特征值φ700:XXXKN、φ800:XXXXKN、φ900:XXXXKN,施工时以桩底标高和进入持力层深度≥2.5m双控,采用桩端后注浆,预埋两根注浆管为内径25mm壁厚3mm的钢管,注浆采用42.5水泥,每根桩水泥用量约2~3T,压力2~3Mpa,注浆顺序遵循由外至内原则,当满足注浆总量和注浆压力均达到设计要求或注浆总量已达到设计值的75%,且注浆压力超过设计值时可终止注浆。 二、工程建设情况及子分部、主要分项工程施工管理情况 1、主要施工情况 本工程由我司承包的主要有1个子分部:桩基子分部(静压桩管芯由上部施工单位负责施工)。 桩基正式施工时间为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日,在此期间

桩基础低应变检测报告范本

基础桩完整性反射波法 检测报告 工程名称:888项目四期**#楼 委托单位:****建筑安装有限责任公司 检验类别:专项检测 检测项目:建筑桩基检测 报告编号:201***** 检测日期:201*年0*月0*日 报告页数:共12页(不含此页) *****工程质量检测有限责任公司 201*年0*月0*日

目录 一、检测人员及联系方式 二、工程概况表 三、委托容及试验目的 四、检测依据 五、检测方法及仪器设备 六、检测桩选择及成桩情况说明 七、工程地质概况 八、检测结果及分析 九、检测结论 十、附件 声明: 1、本报告无检测单位报告章无效; 2、本报告无主检人、审核人、批准人签字无效; 3、本报告涂改无效; 4、本报告复制件无原检测单位报告章无效;

5、对本报告检验结果若有异议,应在报告收到之日起十五日向本检测 单位书面提请复议,逾期不予受理。 一、检测人员及联系方式 单位地址:******* 邮政编码:********

联系人:********* 联系:1********* 二、工程概况

三、委托容及试验目的 受*******建筑安装有限责任公司委托,*******建设工程质量检测有限责任公司于201*年0*月0*日对********项目四期**#楼工程的基桩进行桩身完整性检测,目的是确定桩身完整性类别,根据国家及省的有关规定,经委托单位与有关单位研究协商,确定本次试验检测38根桩。 四、检测依据 1、国家标准《建筑基桩检测技术规》(JGJ/106-2003) 2、本次检测设计有关要求 五、检测方法及仪器设备 1、本次检测采用的检测方法:反射波法。 2、仪器设备: 采用岩海工程技术开发公司制造的RS—1616Kp型桩基动测分析系统,传感器为一支灵敏度为(100mV/g)的加速度计,用手锤敲击激振,采样频率为20KHz. 3、单桩的激振方式:锤击;位置:桩头中心部位; 点数:不少于2点 六、检测桩选择及成桩情况说明: 1、被测桩选择由建设单位、监理单位、施工单位及检 测单位共同决定。 2、根据委托单位提供的设计及施工资料,该工程基

桩基工程质量评估报告

乐山市中心城区王河小区 公租房工程 桩 基 工 程 质 量 评 估 报 告 编制: 审核: 新疆昆仑工程监理有限责任公司 王河小区公租房工程项目监理部 2012年9月26日

桩基工程质量评估报告 一、工程概况 本工程位于乐山市凤凰路檩木中街相交处,建筑面积110012.44平方米,基础设计为预应力管桩加筏板基础,本工程采用PHC高强混凝土预应力管桩,管桩型号为PHC-500AB(125)-C80,桩尖采用十字型桩尖。单桩极限承载力为3800KN。 二、参建各方概况 建设单位:乐山城市建设投资有限公司 勘察单位:四川省乐山地质工程勘察院 设计单位:四川远建建筑工程设计有限公司 监理单位:新疆昆仑工程监理有限责任公司 总包单位:贵州建工集团有限公司 桩基分包单位:四川泰利达地基基础工程有限公司 桩基检测单位:乐山市建设工程质量安全监督站 三、质量评估依据 1、国家相关法律、法规、文件及行业标准、规范; 2、桩基工程技术规范; 3、设计文件和有关的技术资料及施工图纸;

4、施工合同及相关文件; 5、施工单位编制的《施工组织设计》和管桩施工方案。 四、桩基施工及监理过程 桩基工程于2012年4月24正式开始施工,至6月22日施工结束,共施工预应力管桩1514根(其中8根为补桩)。管桩采用四川富侨管桩有限公司、四川强力管桩有限公司、湖南建华管桩有限公司、四川华建管桩有限公司生产的PHC-500AB(125)-C80型管桩,我监理部对进场的管桩均进行了验收,质保资料及检验报告齐全,截面尺寸及外观质量符合要求。 桩基施工前,我监理部对施工单位申报的进场人员资质、设备、材料、施工组织设计及施工进度计划进行检查和审核,对施工方的定位放线(桩位)进行复核,符合要求后允许开工。桩基施工过程中,由于本工程由于地质复杂,部分部位打桩困难,经过与建设单位、桩基础施工单位、设计单位、勘察单位的现场协调,采取控制桩顶标高及控制最后三阵贯入度不大于3厘米的方式。桩基施工时,我监理部进行了全过程旁站,在打桩过程中,我监理部重点检查桩的垂直度、接桩间歇时间、桩的焊接质量及贯入深度。期间,我监理部根据本工程特点编制了桩基工程监理实施细则,并依照此细则认真实施。

地基与基础质量验收报告

`地基与基础质量验收报告 一、工程概况: 工程名称:新华路商业街(东段)1#商住楼 建设单位:金昌市天庆房地产开发有限公司 设计单位:中鼎纪元(北京)国际工程设计有限公司 勘察单位:甘肃地质勘察院 监理单位:金昌鑫泽建设工程监理有限公司 施工单位:甘肃华瑞建设有限公司 本工程位于金昌市新华路以南上海路以西,由金昌市天庆房地产开发有限公司投资建设,该工程为框架剪力墙结构,地上11+1层及地下一层的住宅楼,地上一、二层为商业网点,三层为单身公寓,四层以上为住宅,共有32户。本工程总建筑面积为6754.16平方米。建筑安全等级为二级,开工日期为2011-9-30,计划竣工日期为2012-11-30. 二、施工概述: 1、施工依据:设计施工图,合同文件,图纸会审纪要,变更文件。 2、执行标准:GB50300-2001《建筑工程施工质量验收统一文件》及相关验收规范。 3、施工过程:该工程从2011-9-30开工进行基槽开挖,主楼基底标高为-3.40米,裙房基底标高为-2.6米,基础持力层为角砾土,此楼从自然地面至-3.10米为机械开挖,预留0.30米为人工开挖,独立基础局部进行了加深,该工程在2011-9-30开始土方开挖,2011-10-26基槽验收,2011-11-5筏板砼浇筑,2011-11-18地下室顶板砼浇筑完毕。 在基础工程施工中,严格按照设计图纸及现行规范进行施工,积极配合甲方及监理的监督及指导,认真把好原材料的质量关,进场材料都按规范要求进行了见证取样,并及时送往有相应资质的实验检测单位进行复试,在基础混凝土施工过程中按要求留置试块,按时进行送检试压,基础混凝土试块抗压强度报告单6份(C20报告2份,C30报告3份,C35报告1份)强度合格,基础抗渗混凝土试块2份(C30P6报告1份,

桩基工程验收监理质量评估报告

福州市城市轨道交通指挥中心 桩基工程 监理质量评估报告 建设单位:福州市城市地铁有限责任公司 设计单位:福州市规划设计研究院与 广州地铁设计研究院有限公司联合体 勘探单位:福州市勘测院 施工单位:福建亨立建设集团有限公司 监理单位:福州成建工程监理有限公司 技术负责人: 总监理工程师: 日期: 2014年10月28日

福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程 监理质量评估报告 一、工程概况 1、工程名称:福州市城市轨道交通指挥中心桩基工程 2、工程地点:位于福州市台江区广达路与达道路交叉口东北角。 3、工程规模:本工程由两栋分别为12层、21层的塔楼、5层的裙楼及3层地下室组成,总建筑面积69204.2㎡,其中地上建筑面积49031.0㎡,地下建筑面积20173.2㎡。 4、参建单位 建设单位:福州市城市地铁有限责任公司有限公司 设计单位:福州市规划设计研究院与 广州地铁设计研究院有限公司联合体 勘察单位:福州市勘测院 施工单位:福建亨立建设集团有限公司 监理单位:福州成建工程监理有限公司 二、桩基工程情况 桩基工程为冲(钻)孔灌注桩,桩身砼强度为C35,总桩根数为223根,桩径分为Ф1000、Ф1200两种,有效桩长不小于30m的桩端持力层为砂土状强风化层、有效桩长不小于33m的桩端持力层为中风化花岗岩或为风化花岗岩,且进入持力层≥1.2m。 三、质量控制的依据: 1、《福州市轨道交通指挥中心岩土工程勘察报告》(2011勘0062) 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001);

3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002); 4、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003); 5、《混凝土质量控制标准》(GB50164-2011); 6、《工程测量规范》(GB50026-2007); 7、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008); 8、《建设工程监理规范》(GB50319-2013); 9、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 10、施工图纸 11、已审批的施工组织设计 四、工程质量控制 该工程在施工过程中,我们始终坚持“质量第一、预防为主”的思想原则和主导方针,坚持认真贯彻执行国家有关法律、法规和规范标准及操作规程,严格按照设计要求和施工质量验收统一标准,根据工程实体质量形成的时间阶段,采取事前、事中、事后控制的方法,并采取旁站、平行检验、巡视、指令性文件等手段,进行分部工程质量控制。 1、事前控制: 督促检查施工单位的施工准备情况和建立健全质量安全保证体系,审定和签认施工单位编制的施工组织设计及专项施工方案等。严把原材料、成品、半成品的进场质量关,使所用于工程的钢筋、焊条等材料必须有出厂合格证,因此,该工程所用的建筑材料均为合格品,从根本上保证了工程质量。 2、事中控制: 在施工阶段的监理过程中,督促施工单位严格执行施工质量验收统一标准,认真落实各项施工措施和技术交底工作,明确质量控制重点,加强检查,对灌注施工过程坚持旁站监理,发现问题及时通知施工单位整改。把质量隐患和不安全