文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 机电拆除施工方案(2)

机电拆除施工方案(2)

机电拆除施工方案(2)
机电拆除施工方案(2)

项目施工方案

一. 拆除方案

1. 拆除范围:按业主要求的拆除范围,保护性拆除该区域的所有通风空调系统通

风系统,给水排水系统,电气系统及各系统的支架等附件。

2. 施工步骤:

2.1. 按照现场的高低顺序,按照由低到高的原则进行拆除。即先拆除最低部分的

系统,依次升高,逐步进行拆除。按照区域逐步进行拆除,即从该区域一头向另

外一头进行拆除。

2.2. 电气系统拆除;

a. 关闭电源

b. 按电气系统回路将电缆抽出

c. 拆除电线管、接线盒、吊杆等

d. 拆除电缆桥架,支架等

f. 将拆除的各项材料运至业主制定的区域

2.3. 给排水系统拆除

a. 关闭水阀

b. 拆除管道、阀门

c. 将拆除的各项材料运至业主制定的区域

2.4. 风管系统拆除

a. 拆除风管及其阀门

b. 将拆除的各项材料运至业主制定的区域

3. 拆除注意事项

3.1 在拆除工作进行前应根据现场的实际情况和图纸,核实其工作范围,若有疑

问应即时提出。

3.2. 在拆除电气系统前必须确认电源已关闭,电源确认关闭后方可施工。

3.3. 在拆除给排水系统前必须确认相关系统阀门已关闭,管道内的水、气体等已

排空。

3.4. 拆除工作的原则为由低到高,由近到远,确保拆除工作有序进行。二、暖通系统施工方案

本次HVAC 部分主要包括风口风阀、风管安装,风管材质为镀锌钢板。施工流程图如下页所示:

现场定测放线 安装风管吊架

风管加工场图片

1. 风管制作

主风管制作安装

一丁一 分段漏光检查 否

&

整 改

阀门安装 主要相关专业

照明灯具

支风管制作安装]产- 风管加工生产线流程图:

龙门架 开卷机 校平机

分段漏光检查

风管绝热保温

主要相关专业

[装修专业

3

空调设备试运转

电气专业 否

&

整 改

系统测试

管道专业

a)风管加工工艺流程

展开下料=>剪切=>倒角=>咬口制作匚二>风管折方匚二>成型

角钢法兰加工:

挪袪兰=

袪兰下料兰焊接匸二>冲孔打眼

检验涂胶

法兰由四根角钢组焊而成,下料时要注意

使法兰的长边夹住短边,法兰长边两端倒角45o,且焊成的法兰内径要比风管外径大3-

5mm②下料调直后为法兰配铆钉孔,孔距为不大于120mn均布,四角的铆钉孔应尽量靠近转角,一般不应大于30mm③同规格的法兰角钢在钻孔后用模型法兰紧固进行点焊成型后再焊接牢固;④法兰螺栓间距应w 150mm长边端部必须配有螺栓孔,且同一规格法兰的螺孔布置必须严格一致,确保其互换性;⑤除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍,若风管用在洁净室内则法兰须做镀锌处理。

法兰铆接:

风管与法兰铆接前要认真校核规格,铆接后要做到风管折角平直、端面平行。翻边宽度6-9mm,翻边要平整、宽窄一致。

风管的加固:

洁净风管不允许采用内加固只能采用外加固,且不能在风管内壁形成死角,

以免在死角处积尘。加固方案如下:低压风管单边平面积大于 1.2m2、中、高压

风管大于1.0m2,采用角钢外加固。若风管的四面均大于要求加固的面积,则采用与角钢法兰形式相同的组焊角钢框对风管四面整体加固。

为保证加固强度与风管材质匹配,加固铆钉不采用铝铆钉,而采用强度更好的镀锌铁铆钉,铆钉间距w 220mm。

部件的制作

三通的制作如下图

弯头的制作如下图:

矩形风管弧形弯头制作与导流片参数如下;

■ I OH

18

IF

?:

k

klE

X

■时—

I

阳 I INES5

OF

SPUTTER iTC- SllFP^T

导流片参数:

ITE [ l-TE 名」护时

导流片的厚度与数量表:

矩形风管直角弯头制作与导流片参数如下:

ME TTE 1 ME 皓 E .

NUI/nEP f w ni-iE SJP^C^T

2. 风管清洗密封

a)清洗工机具要求

清洗剂为中性,不对人体和风管材料产生任何有害作用;

风管清洗在临时搭设的洁净清洗间内进行,如下图;

b)风管密封

风管密封要在风管正压侧打胶,即:正压系统在风管内侧打胶,负压系统在风管外侧打胶,风管的法兰转角处内外都打胶;打胶要平整、严密,不出现打胶凹凸不平、漏打等不合格现象;风管清洗打胶完成后,进行风管端口密封。

3. 支吊架预制安装

a)成品轻钢支架系统

本项目洁净室内的支吊架全部采用成品镀锌角钢制成的轻钢支架系统。经过对风管的支吊架荷载计算,对本标段不同风管支吊架做法规格如下:

低、中压风管支吊架规格

矩形风管长边

尺寸

钢板厚

支撑吊架

吊架最大间

采用吊杆~3200.5角钢/ 30 3.0M8mm 321~6300.6角钢/ 40 3.0M8mm 631~10000.75角钢/ 40 3.0M8mm 1001~2000 1 .0角钢/ 50 3.0M10mm 2001~ 1.2槽钢[6# 3.0M10mm 矩形风管长边尺寸钢板厚度支撑吊架吊架最大间距采用吊杆~3200.8角钢/ 30 3.0M8mm

321~6300.8角钢/ 40 3.0M8mm

631~1250 1.0角钢/ 40 3.0M8mm

1251~1500 1.2角钢/ 50 3.0M10mm

1501~2250 1.2槽钢[6# 3.0M10mm 2251~ 1.2槽钢[6# 3.0M10mm

b)固定支架

当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时,设置防止风管摆动的固

定点,每个系统不应少于1个;

固定支架要连接到柱子、梁等固定物体上,如下图。

圆形风管支吊架

4. 风管安装

a)风管安装

吊架安装完毕,经确认位置、标高无误后,将风管和部件按编号预

排;

为保证法兰接口的严密性,法兰之间加垫料;

风管安装时,据施工现场情况,可以在地面连成一定长度,采用吊

装的方法就位,也可以把风管一节一节地放在支架上逐节连接;

接好的风管,检查其是否平直,若不平应调整并找平找正,直至符合

要求为止。如下图:

两段共板法兰风管的连接图

闭孔海绵粘贴不出现直拼缝,尽量减少风管直边上接头,接头必须

采用榫形或楔形连接。法兰均匀压紧后的垫料宽度,应与风管内壁

--------~T

-+ 11

装修改造拆除工程施工方案

装修改造拆除工程施工方案 1、拆除原则 1) 遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2) 保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离,保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 2、施工前准备 1) 技术准备工作 a) 首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道、隐蔽设施情况。 b) 对施工人员进行安全技术交底,加强安全意识。 c) 踏勘施工现场,熟悉水电设备管路、建筑物情况等。 2) 现场准备 a) 清理施工场地,保证运输道路畅通。 b) 搭设临时防护设施,对电梯进行保护。安排专人向作业点洒水,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c) 在拆除危险区设置警戒区标志。 d) 甲方应对施工区域周边管线及其他需要重点防护和注意设施的安全技术交底,并在施工前由甲方负责断开,确保各种管线安全。接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设,保证施工时水电畅通。 3、拆除工程施工管理 1) 施工顺序。进入施工场地→四周设置安全标志→检查水、电、管道及构造物的情况→搭设封闭围档、设置安全标志→拆除构造物→垃圾外运→平整场地。本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。 2) 留设作业通道。拆除工程的施工现场必须有作业通道。平面运输通道要满足运输工具通行的需要,作业通道内不得堆放杂物,非作业通道利用警示带隔开,并制作标志牌立于通道口作出警示。 3) 根据装修图纸,对现场要拆除的墙体、吊顶、地面、门窗、水电、空调工程等进行标识,以免在拆除过程当中出错。

房屋拆除施工组织设计

房屋拆除施工组织设计佳乐房屋拆迁有限公司

一、工程概况 (一)、编制依据 1、由招标单位提供的拆除建(构)筑物的范围示意图; 2、经过现场实际勘查的资料; 3、此类工程的施工经验; (二)参考文献: 1、《房屋拆迁工程施工安全管理条例》 2、《建筑拆除工程安全技术规范》 3、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》 4、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》;(三)、工程概况 1.被拆除旧建筑物工程概况 工程地点:城关镇校场坡村6组 建筑物结构形式:办公楼为三层框架;车间为砼柱无围护结构一层钢构,型钢檀条,石棉瓦屋面;库房为砖混结构钢檀条石棉瓦屋面;部分为砖木结构石棉瓦屋面;

拆除建筑面积:总拆除面积约3900平米; 2.被拆除旧建筑物周围环境。 本拆除工程位于城关镇校场坡村6组,位于城郊结合部。北邻小区,其它三面地势开扩,场地较宽阔,对拆除工程相对有利。周边无危险设施及 4.计划工期。 本工程工期计划45日历天,按业主要求的进场时间为开工时间; 二、施工组织机构的建立 针对此工程项目,我公司推选的项目班子一律持证上岗、押证施工,并且该项目经理部仅负责此工程。实行项目经理责任制,项目经理将对工期、安全、成本及文明施工全面负责。各施工管理职能部门在项目经理部的直接指导下做到有计划的组织施工,确保工程质量、工期、安全等方面达到目标要求。并配备技术负责人、施工主管、安全负责人及其他技术、安全、施工等专业人员组织施工管理。人员配备情况如下: 劳动力安排计划表 工种级别 按工程施工阶段投入劳动力情况 拆除技工机械工水电工气割工35412 施工组织管理机构框图:三、拆除工程施工准备

拆除工程施工方案(完整版)

拆除施工方案 组织准备 针对本工程的特点和要求,由公司项目经理任组长,公司项目工程师、安全员、质量员、施工员和资料员参加。项目部每天召开碰头会,公司项目每周在现场召开一次办公会,具体解决施工过程中存在的问题、设备、劳动力及技术质量、安全、文明施工等有关问题。确保工程按业主要求,优质、高速、如期完成。 2技术准备 2.1本工程的技术人员认真理解施工图纸和学习有关设计文件,认真听取设计公司、监理等单位技术交底,熟悉图纸内容,领会设计意图,了解各专业、各工种之间相互配合的关键所在。 2.2做好对各施工班组的技术培训和技术交底,特别是对特殊工艺的技术交底和施工研讨,同时要深化和完善施工组织设计、编制施工预算和加工件的翻样工作等。对施工组织设计和施工方案要及早报请施工监理和业主认可。 2.3按该工程的特点和设计要求,搜集备齐本工程施工所需要的有关标准、规范和规程,以及标准图集、技术资料及工具书等。准备好度量衡器具及各种测量仪器和试验检测设备,并经合格的计量单位校验、核定后才能运用到工程上。 3.2本工程为拆除施工,施工过程中备足易损件,保证施工正常运行。4施工现场准备 4.1全面了解拆除工程的图纸和建筑物竣工图,拆除前进行施工现场堪察,编制施工组织设计或安全专项施工方案。 4.2制定安全事故应急救援预案。 4.3对拆除施工人员进行安全技术交底。 4.4为拆除作业的人员办理意外伤害保险,为拆除作业人员准备齐全安全防护用品。

4.5拆除工程施工区域应设置硬质封闭围挡及醒目警示标志,围挡高度不应低于1.8M,非施工人员不得进入施工区。 4.6当拆除工程对周围相邻建筑安全可能产生危险时,必须采取相应保护措施,对建筑内的人员进行撤离安置。 4.7在拆除作业前,施工单位应检查建筑内各类管线情况,确认全部切断后方可施工。 4.8在拆除工程作业中,发现不明物体,应停止施工,采取相应的应急措施,保护现场,及时向有关部门报告。 4.9项目经理必须对拆除工程的安全生产负全面领导责任。项目经理部应安有关规定设专职安全员,检查落实各项安全技术措施。 4.10根据拆除工程施工现场作业环境,应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道,保证充足的消防水源,配备足够的灭火器材。 3.5作业条件 在拆除工作前,必须弄清本建筑物周围的管线情况,包括管线图,市政排污水管,光缆等,确定线路走向,必要时开洞确认位置。切断所有与建筑物的管线。当建筑外测有架空线路或电缆线路时,应与有关部门取得联系,采取防护措施,确认安全后方可施工。 拆除施工 1拆除总体原则 拆除施工时要求确保楚王陵园区内正常的运行,同时保持馆外环境清洁。本拆除施工方案是针对汉史馆一层、二层所有轻质隔墙,顶部石膏板、杉木板顶,地面石材、地胶、地毯,部分砖墙、砼柱子,墙面干挂石材等拆除工程而编制。 2拆除顺序 2.1首先检查安全通道情况,必须保持安全通道畅通无阻。

2017年矿棉板拆除,安装施工方案,夜间专项施工方案

目录 目录 (1) 1. 主要编制依据 (1) 2. 工程概况 (2) 3. 施工安排 (2) 3.1 主要机具投入 (2) 3.2 施工工期 (2) 4. 施工准备 (3) 4.1 材料准备 (3) 5. 主要施工方法及技术措施 (3) 前期矿棉板拆除方案 (3) 矿棉板施工方案 (4) 5.1 顶棚标高弹线 (4) 5.2 在地面上划龙骨分档线 (4) 5.3 安装吊杆 (4) 5.4 主龙骨安装 (4) 5.5 次龙骨的安装 (4) 5.6 机电设备安装 (5) 5.7 矿棉板的安装 (5) 5.8 机电表面器具安装 (5) 6. 质量保证措施 (5) 6.1 主控项目 (5) 6.2 一般项目 (5) 6.3 质量控制标准及允许偏差 (5) 7. 成品保护措施 (6) 8. 安全文明施工保证措施 (6) 9. 夜间施工专项方案 (6) 9.1夜间施工方案编制依据 (6) 9.2夜间施工的安全管理与控制 (6) 9.3夜间施工的安全用电 (7) 1. 主要编制依据 (1).《建筑装饰装修工程质量验收规范》(GB50210-2013)

(2).《建筑工程施工质量验收统一标准》(GBJ50300-2013) (3).《北京市建设工程施工现场安全生产标准化管理图集》(DBJ01-62-2016)(4).《建筑构造通用图集》88J4-3内装修-吊顶 2. 工程概况 本工程施工面积7000㎡,为拆除改造工程,保护性拆除原有矿棉板吊顶,把完好较新的矿棉板利旧。开工日期暂定9月初最终以甲方要求为准。工期为两个月。根据现场情况来看大概百分之七十需要换新,百分之三十利旧,具体需以拆除情况而定。由于本工程需要夜间施工,见夜间施工专项方案。 3. 施工安排 3.1 主要机具投入 3.2 施工工期 本工程施工时间拟于2017年9月初开工,2017年10月底结束。工期为2个月。具体时间以甲方要求为准。

拆除工程施工方案

A2 施工组织设计(方案)报审表 工程名称:福清市过桥山垦区西闸除险加固工程编号:致:福建省金禹建设工程有限公司

福清市过桥山垦区西闸除险加固工程 拆除工程专项方案 审批: 审核: 编制: 施工单位:福建省水利水电工程建设公司

编制日期:二○一六年十一月. 1工程概况 过桥山垦区西闸位于福清市过桥山海堤西侧,为挡潮、排洪、纳潮闸,工程等别为Ⅲ等。建设内容主要包括:更换10扇闸门;拆除重建闸墩、闸室底板、胸墙;内港海漫冲毁处修复,并对内港海漫进行延长;拆除重建启闭房及管理房;拆除重建交通桥及工作桥;更换启闭机及电气设备等。设计标准:设计防洪标准为20年一遇,50年一遇校核,挡潮标准为30年一遇。水闸为10孔,总净宽34m,闸底高程为-1.7m。 本工程拆除下来的旧启闭机和备用发电机组由业主回收,上述设备在施工现场拆除完成后集中装车送到过甲方指定地点:过桥山垦区管理中心。 2拆除方案的编制原则 施工过程中要从实际出发,在确保人身和财产安全的前提下,选择经济、合理、扰民小的拆除方案,进行科学的组织,以实现安全、经济、速度快、扰民小的目标。 3拆除方案的编制依据 (1)《建筑拆除工程安全技术规范》; (2)《建筑机械使用安全技术规程》; ;《建筑拆除工程安全技术规范》)3(. (4)《建筑物、构筑物拆除技术规程》; (5)本工程相关的合同、图纸及现场勘察得来的资料和信息。 4施工前准备 4.1技术准备工作 (1)施工技术人员要弄清建筑物的结构情况、建筑情况。疏通运输道路,接通施工中临时用水、电源; (2)在拆除作业的四周做好防护,防止无关人员进入施工现场,拆除作业不得超出此范围,以免对周边建筑物造成损坏,减少对工作环境的影响; (3)向进场施工人员进行安全技术教育,特殊作业人员证照齐全,进场人员必须佩戴安全帽,着装规范并配备必要的劳动保护用品,高空作业系好安全带;(4)施工前,要认真检查影响拆除工程安全施工的各种管线的切断、迁移工作是否完毕,确认安全后方可施工。清理被拆除建筑物倒塌范围内的物资、设备,不能搬迁的须妥善加以防护。 4.2现场准备 (1)清理施工现场,保证运输道路畅通; (2)在拆除工程施工现场及拆除危险区醒目位置应设安全警示标志牌,采取可靠防护措施,安排专人看管; (3)搭设临时防护设施,避免拆除时的煞、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行;

厂房、库房拆除工程施工设计方案

第一部分施工组织设计 一、编制依据 经过现场勘查,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 参考规及文件如下: 1.由甲方提供的B405-0026地块部4#标拆除工程之《招标文件》; 2.由甲方提供的B405-0026地块部标拆除工程之《补遗通知》; 3.现行规及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、 《建筑拆除工程安全技术规》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理 规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 4.由甲方提供的拆除建(构)筑物的围示意图; 5.其它相关专业规及行业标准。

】、工程概况 1. 被拆除旧建(构)筑物工程概况。 工程地点:市福田区梅林路北、中康路东; 建(构)筑物结构形式:钢筋混凝土多层厂房、库房; 平面尺寸及建筑面积:包括107#、107A、107C、107D、118#、 119#建筑物及构筑物地面以上部分拆除工程,总占地面积约为5000 平米,总建筑面积约8000平米; 层数:包括一层框架结构、二层框架结构、一层混合结构及一层局部三层钢筋混凝土结构厂房。 2 .被拆除旧建(构)筑物周围环境。 本拆除工程位于B405-0026地块部,此地宽总占地面积约为 170000平米,四周由围墙维护,出口共计四处南门一处,东门两处, 西门一处。由于本工程为二、三、四标同时招标,同期施工,各标段交错施工,施工场地狭小。尤其是本标段各个施项目分散布置,同一标、二标、三标施工围均有交叉,场地布置更为不利。 4 .拆除工程的合同工期或其他要求。 本工程工期要求为25日历天,开工日期为2005年10月15日, 竣工日期为2005年11月10日。

拆除工程施工方案

拆除工程施工方案 (一)施工准备 1.工程概况 本次改造工程主要拆除砖砌体、楼地面、踢脚线、楼梯面层、扶手带栏杆栏板、墙柱面、门窗、吊顶、暖气管道、电气设备及其他一些专业拆除。因本工程为装修改造工程,属于边营业边施工,拆除工程包括较多内容,故拆除工程是本工程中难点,也是施工部分的主要内容。 2.施工前准备及主要施工设备 1)技术准备工作 a)首先熟悉被拆建筑物的工程图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。 b)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。 c)踏勘施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 2)现场准备 a)清理施工场地,保证运输道路畅通。 b)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 c)在拆除危险区设置警戒区标志。 d)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。

3)拆除原则 1)遵循“安静生产、清洁施工”的环保方针,选择低噪声、低扬尘的施工方法,减小噪声。 2)保证保留结构与被拆除结构间的无损伤分离且将构件拆 除时和拆除后对保留结构的影响降低到最小。 3)保证拆除构件在拆除过程中和在与保留结构分离后,其安全性和稳定性,并顺利将其破碎拆除。 4)施工部署 1)施工队伍选择:施工拆除作业人员是工程质量、进度、安全、文明施工的最直接的保证者,公司选择专业施工队的原则为:具有良好的质量、安全意识,具有较高的技术等级,具有相关工程施工经验。 2)拆除人员培训:在拆除前,项目部应组织施工人员认真学习施工组织设计、安全技术交底和有关的安全操作规程,施工人员必须遵守有关规定,不得违章冒险作业。 3)施工计划和人员安排项目部根据拆除施工计划,确定各施工段劳动力日平均数,进行人员平衡调配,合理的划分施工区域,确保工程需要。 (二)拆除施工方案 1.拆除工程施工管理 1)施工顺序:本工程采用手动工具进行人工拆除,施工程序应从上至下,分别拆除。

机电拆除专项施工方案

机电拆除专项施工方案 一. 机械通风及空调系统 1. 拆除范围: 1.1. 首层拆除范围 1.1.1. 按图纸确认的拆除范围,保护性拆除该楼层(除消控中 心及电话机房外)的所有通风空调系统,包括室内机、室外 机、冷媒管、冷凝水管、风机、风管、保温设施、有线温控 器、过滤网以及送、回风口和支吊架等所有附件。 1.1. 2. 对消控中心及电话机房内的通风空调系统进行保护,确保系统 正常运行。 1.1.3. 对所有防排烟系统进行保护,确保系统日后的正常运 行。 1.2 夹层拆除范围 1.2.1. 按图纸确认的拆除范围,保护性拆除该楼层(除消控中 心及电话机房外)的所有通风空调系统,包括室内机、室外 机、冷媒管、冷凝水管、风机、风管、保温设施、有线温控 器、过滤网以及送、回风口和支吊架等所有附件。 1.2.2. 对消控中心及电话机房内的通风空调系统进行保护,确 保系统正常运行。 1.2.3. 对所有防排烟系统进行保护,确保系统日后的正常运 行。施工步骤: 1.3 二层拆除范围 1.3.1. 按图纸确认的拆除范围,保护性拆除该楼层除售楼处及 连廊区域以外的所有通风空调系统,包括室内机、室外机、冷 媒管、冷凝水管、风机、风管、保温设施、有线温控器、过滤 网以及送、回风口和支吊架等所有附件,并保证售楼处及连 廊区域的通风空调系统正常运行。 1.3. 2. 保护性拆除走道水平排烟风管,对排烟立管及排烟立管 上开口至电动防火阀处进行保护,确保日后的正常连接。 1.3.3. 对所有防烟系统进行保护,确保系统日后的正常运行。 1.4 三层至二十七层拆除范围 1.4.1. 按图纸确认的拆除范围,保护性拆各楼层除三层样板房 以外的所有通风空调系统,包括室内机、室外机、冷媒管、冷 凝水管、风机、风管、保温设施、有线温控器、过滤网以及

拆除工程施工组织设计(施工方案)

拆除工程施工方案 一、保证工期措施 工程位置:*******,主要工程项目内容:本拆除工程主要工程内容为房屋拆除等。工期:本工程计划20日(日历日)完工。 (一)编制依据及原则 1、依据本工程招标文件和国家建设部颁布的相关规范。 2、现场踏勘技术资料 3、本公司可调用的机械设备、技术能力及类似工程施工经验。 4、按照配备合理,工期优化的原则,组织配套的机械设备施工作业,提高施工效率,使工程施工快速、优质、高效地完成。 5、全面分析关键线路上的施工方案,考虑关键项目的施工强度,力求施工计划可行。 (二)施工进度计划工期:20天 根据现场施工条件及本公司的实际情况,现计划工期如下:人员机械2日内全部进场,拆除、清运、清理16天,处理扫尾工程2天。

(三)施工进度保证措施 1、公司派出经验丰富、责任心强的工程技术、行政管理等专业管理人员组成本工程项目经理部 2、建立健全项目机构管理,以确定各部门、各岗位的职责范围。 3、充分调动各方面施工的优势力量,遣派专业的技术人员及工程人员现场施工。 4、配备足够的施工机械及施工人员,并合理安排施工。 二、保证安全的措施 (一)人员安全防护措施 1、所有施工人员必须进行入场安全教育,并经考试合格后方可上岗。 2、施工现场严禁穿高跟鞋、拖鞋、带钉易滑鞋,并戴好安全帽。 3、高空作业人员必须定期进行体格检查。 4 、施工人员严禁从高处式各样向下投掷杆件、物体、材料、扣件及其它物品。 (二)临时用电措施 1、如需临时用电,在征得指挥部允许的情况下,由专业电工按有关规定进行架接,并做好防护安全标志,箱内

无杂物,箱门上锁,箱内贴好电路图,由专人负责。 2 、所有配电箱、开关均设漏电保护器。 3、现场内电源线不得乱接、乱拉、乱扯。 4 、各部位临时用电安装必须符合施工临时用电的有关规定,非专业人员严禁随意拆改接线。 5、现场每班不少于1名电工,并持证上岗。 6、操作时必须戴好绝缘防护用品。 (三)机械安全措施 1、机械设备传动外露部分加设必要防护罩。 2、场地机械运行由专人统一指挥调整。 (四)现场场容措施 1、本施工现场采用封闭式施工,现场临街面搭设2米高彩条布墙,大门专人管理,施工时,临街面必须由专职安全员把守。 2 、现场拆除材料必须按现场布置图放置指定位置或及时动走。 3、施工区、办公区设标牌划分,卫生责任区做到片包干,专人每天清扫。 4 、健全管理体系,项目经理全面负责,加强现场管理,定期组织检查,完善内业资料,确保文明施工。 (五)拆除工程的安全技术规定 1、拆除工程在开工前,须组织技术人员和工人学习安全

拆除工程施工方案(完整版)97494

目录 1、工程概况 (2) 2、编制依据和规程 (2) 3、施工准备 (2) 3.1、组织准备 (2) 3.2、技术准备 (2) 3.3、物资人力准备 (2) 3.4、施工现场准备 (3) 3.5、作业条件........................ .. (3) 4、拆除施工 (3) 4.1、拆除总体原则 (3) 4.2、拆除顺序 (3) 4.3、拆除方法................................................................ (4) 5、施工保证体系 (4) 6.拆除工程安全文明施工措施 (4) 6.1防震、减少噪音措施 (5) 6.2施工现场防火措施 (5) 6.3电焊、气割安全防火措施 (6) 6.4消防保卫措施 (7) 6.5防尘及环保环卫措施 (7) 6.6安全施工措施 (8) 6.7文明施工措施 (9)

第一章、工程概况 本工程位于徐州市云龙区三环东路西侧狮子山楚王陵园区内兵马俑博物馆北侧,建筑面积约3260平方米,建筑高度(地面至主体屋面檐口)9.450米;本工程建筑结构形式为框架结构,设计使用合理年限为50年,抗震设防烈度为七度,耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级。 第二章、编制依据及规程 本拆除工作内容项目总面积约3260平方米,本工程包括汉史馆一层、二层所有轻质隔墙,顶部石膏板、杉木板顶,地面石材、地胶、地毯,部分砖墙、砼柱子,墙面干挂石材等拆除工程。 工程编制依据如下: 2.1《建筑拆除工程安全技术规范》(JGJ147-2004) 2.2 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 2.3《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 2.4《建筑物、构筑物拆除技术规程》(DBJ08-70-98) 2.5业主提供本栋建筑物设计说明,建筑物拆除图纸和建筑物周边的管线布置情况。 第三章、施工准备 3.1组织准备 针对本工程的特点和要求,公司将组建汉史馆改造布展项目组,由公司项目经理任组长,公司项目工程师、安全员、质量员、施工员和资料员参加。项目部每天召开碰头会,公司项目每周在现场召开一次办公会,具体解决施工过程中存在的问题、设备、劳动力及技术质量、安全、文明施工等有关问题。确保工程按

拆除工程施工方案

伊利乳都科技示范园接待中心项目 拆 除 工 程 施 工 方 案 中房新雅建设有限公司 二0一四年三月二十五日

施工内容 A区: 1、主背景墙造型、墙面龙骨基层饰面板、窗套筒子板石材拆除。 2、柱基拆除,柱身保留。 3、地面、吊顶保留。 4、卫生间水泥板隔墙、地面拆除。吊顶内设备、管线保留。墙、地面, 给排水保留。 5、办公区吊顶及部分墙体拆除。 B区: 1、墙面造型龙骨、基层饰面拆除,卫生间、淋浴间水泥板隔墙拆除。 2、二楼客房区根据新图纸对照拆除。 3、网球场、羽毛球场吊顶保留,其余空间全部拆除。 4、地面全部拆除。 5、窗筒子板、暖气罩全部拆除。 C区: 1、保留游泳池上方吊顶,其余吊顶全部拆除。 2、泳池、淋浴间墙、地面砖全部拆除。泳池区保留圆柱石材,其余干挂 石材全部拆除。 3、所有水泥板隔墙全部拆除。 4、地面全部拆除。 5、干蒸、湿蒸房保留。

D区: 1、一层按新方案拆除墙体,没有调整的房间拆除基层龙骨及饰面。 2、保留二楼会见厅吊顶,其余吊顶全部拆除。 3、水泥板隔墙全部拆除。 4、保留KTV石材地面,其余地面拆除。 E区: 1、墙面石材、龙骨拆除。 2、中间吊顶保留,回廊吊顶拆除。 3、地面根据新方案拆除。

施工方案 一、施工顺序 成品防护——>安装工程拆除——>吊顶工程拆除——>墙体及饰面——>地面拆除 二、施工区域划分 A、B区一层(不含现场办公区)——>B区二层——>C区一层——>C 区一层 B、D区一层——>D区二层——>E区墙面——>A区墙面 三、施工部署 A、成品保护 1、室内玻璃幕墙、龙骨、在拆除开始前要用细木工板临时防护,待拆 除结束、清理干净后由专业人员做防护。 2、吊顶内的管线、桥架、设备等如借用装修工程吊杆要先用切割机把 吊杆与主龙骨切断,以免拆除时损坏设备管线等。 3、拆除人员要熟悉采暖、给排水管道敷设情况。散热器、地暖分水器 等拆除时用细木工板临时防护。 4、排水管道先塞入水泥袋或麻布等,再用胶带多层缠封,以防建筑垃 圾落入。 5、给水要关闭阀门,拆除工程结束后,再打开闸门送水,检查在拆除 过程中是否有损坏。电气工程的配电箱、柜及配电室全部上锁,并 由专人管理,已安装就位的插座、照明线路在配电箱处全部断开,

安装拆除方案

拆除方案 一、工程概括及特点 本工程位于市浦东新区自贸区,地址位于市浦东新区基隆路58号,装修后主要功能为中国农业银行同城数据灾备中心及中国农业银行日常办公、会议、会客、对外营业以及高规格接待等,是一栋智能化5A甲级办公楼。该工程总装修面积约4.2万平方米。建设容:A楼 2-16层标准办公层、A楼B1-1层营业所的室精装修、B楼1-10层机房设备层、B楼11-12层灾备中心办公层;本次施工围为拆除工作包括: 通风空调、强弱电、消防管道、火灾报警等系统拆除。 按照设计和有关标准、规及甲方代表按合同发出的指令要求并接受监督部门和甲方检查监督,依据国家施工质量 验收规标准要求,工程质量达到合格标准,同时建立健全安全质量保证体系、制定安全质量保证措施,确保达到安全、质量目标。 二、工程项目的总体要求 1.质量目标: 确保设备拆除质量合格,满足各方要求。 2.工期目标:

严密组织、科学管理、确保合同要求的总工期,创一流施工速度。 3.职业健康安全目标: 以安全第一的方针作指导,认真组织施工安全工作,杜绝设备损伤事故发生,杜绝设备搬迁过程中的人身伤亡事故发生。 4.环境目标: 施工现场噪声排放限量:昼间68分贝,夜间53分贝; 5.文明施工目标: 严格按照国家、省、市有关建筑工程施工的各项管理规定执行,加强施工现场标准化管理,争创标准化施工工地。 三、施工布署原则 1.坚持集中力量保重点,保工期的原则。 鉴于该工程的重要性及工期要求,在人员、机具、物资上为该工程提供充分的保证。组织好该工程的计划协调,为该工程提供服务的保证措施,以保证工程按期和质量。 2.坚持与其它工种配合作业,穿插施工,互创施工条件的 原则。 鉴于该工程拆除量大,技术要求高的特点,施工中将配合各施工班组,组织好材料及设备保护工作。合理组织平行作业,流水交叉作业和重点部位抢工,以确保工程总体进度计划的实施。

机电拆除施工方案

项目施工方案 一. 拆除方案 1.拆除范围: 按业主要求的拆除范围,保护性拆除该区域的所有通风空调系统通风系统,给水排水系统,电气系统及各系统的支架等附件。 2.施工步骤: 2.1.按照现场的高低顺序,按照由低到高的原则进行拆除。即先拆除最低部分的系统,依 次升高,逐步进行拆除。按照区域逐步进行拆除,即从该区域一头向另外一头进行拆除。 2.2.电气系统拆除; a.关闭电源 b.按电气系统回路将电缆抽出 c.拆除电线管、接线盒、吊杆等 d.拆除电缆桥架,支架等 f.将拆除的各项材料运至业主制定的区域 2.3.给排水系统拆除 a.关闭水阀 b.拆除管道、阀门 c.将拆除的各项材料运至业主制定的区域 2.4.风管系统拆除 a.拆除风管及其阀门 b. 将拆除的各项材料运至业主制定的区域 3.拆除注意事项 3.1在拆除工作进行前应根据现场的实际情况和图纸,核实其工作范围,若有疑问应即时 提出。 3.2.在拆除电气系统前必须确认电源已关闭,电源确认关闭后方可施工。 3.3.在拆除给排水系统前必须确认相关系统阀门已关闭,管道内的水、气体等已排空。 3.4.拆除工作的原则为由低到高,由近到远,确保拆除工作有序进行。 二、暖通系统施工方案 本次HVAC部分主要包括风口风阀、风管安装,风管材质为镀锌钢板。 施工流程图 如下页所示:

风管加工生产线流程图: 风管加工场图片 1.风管制作 a)风管加工工艺流程 角钢法兰加工: 法兰由四根角钢组焊而成,下料时要注意使法兰的长边夹住短边,法兰长边两端倒角45o,且焊成的法兰内径要比风管外径大3-5mm;②下料调直后为法兰配铆钉孔,孔距为不大于120mm均布,四角的铆钉孔应尽量靠近转角,一般不应大于30mm;③同规格的法兰角钢在钻孔后用模型法兰紧固进行点焊成型后再焊接牢固;④法兰螺栓间距应≤150mm,长边端部必须配有螺栓孔,且同一规格法兰的螺孔布置必须严格一致,确保其互换性;⑤除掉焊渣后刷铁红防锈漆两遍,若风管用在洁净室内则法兰须做镀锌处理。 法兰铆接: 风管与法兰铆接前要认真校核规格,铆接后要做到风管折角平直、端面平行。翻边宽度6-9mm,翻边要平整、宽窄一致。 风管的加固: 洁净风管不允许采用内加固只能采用外加固,且不能在风管内壁形成死角,以免在死角处积尘。加固方案如下:低压风管单边平面积大于1.2m2、中、高压风管大于1.0m2,采用角钢外加固。若风管的四面均大于要求加固的面积,则采用与角钢法兰形式相同的组焊角钢框对风管四面整体加固。 为保证加固强度与风管材质匹配,加固铆钉不采用铝铆钉,而采用强度更好的镀锌铁铆钉,铆钉间距≤220mm。 部件的制作 三通的制作如下图 弯头的制作如下图: 矩形风管弧形弯头制作与导流片参数如下; 导流片的厚度与数量表: 矩形风管直角弯头制作与导流片参数如下: 导流片参数: 2.风管清洗密封

拆除施工方案

目录 1.编制说明 (2) 2.编制依据 (2) 3.工程概况 (2) 4.工程管理目标 (2) 4.1质量管理目标 (2) 4.2工期目标 (2) 4.3安全生产目标 (2) 4.4文明工地目标 (2) 5.施工方案 (3) 5.1施工组织机构的建立 (3) 5.2公司最近三年同类型工程经验 (4) 5.3拆除工程施工准备 (4) 5.4现场准备 (4) 5.5机械设备材料的准备 (4) 5.6在工地固定场所设置标牌 (5) 6.拆除方法和次序 (5) 6.1施工顺序 (5) 6.2留设作业通道 (5) 6.3脚手架工程 (5) 6.4楼板(包括平屋面)拆除 (5) 6.5预制楼板的拆除可采取回收或破碎拆除 (5) 6.6次梁拆除 (5) 6.7主梁拆除 (5) 6.8墙体拆除应自上而下粉碎性拆除。 (5) 6.9立柱拆除按程序 (5) 7.施工注意事项 (5) 8.防尘措施 (7) 9.垃圾清运方法 (7) 10.拆除工程安全措施 (7) 11.拆除工程文明施工管理 (9) 12.确保工期组织措施 (10)

1.编制说明 经过现场踏勘,综合考虑施工安全、施工进度等要求,结合我公司多年来从事此类工程的施工经验,编制此施工组织设计。 2.编制依据 2.1甲方提供的大唐安阳发电厂建筑物拆除招标文件; 2.2现行国家规范及行业标准《房屋拆迁工程施工安全管理条例》、《建筑拆除工程安全技术规范》、《房屋拆迁施工现场防治扬尘污染管理规定》、《城市房屋拆迁及建设工程施工现场市容环境卫生管理规定》; 2.3由甲方提供的拆除建筑物的范围示意图; 2.4其它相关专业规范及行业标准。 3.工程概况 3.1项目名称 大唐安阳发电厂建筑物拆除工程 3.2项目概况 拆除工程包括老办公楼及篮球场,老办公楼建设于1958年,砖混结构,地上3层局部4层,建筑面积3000平方米。篮球场建设于1998年,砖混结构,1层,建筑面积1100平方米。 3.3拆除范围 老办公楼主体与基础拆除;与楼体连接的花台拆除;楼南车道拆除;楼东西北三侧通道踏步台拆除;楼东、西、北三侧,以与楼体连接花台的外延为界拆除砼路面(边线切齐)。 篮球场主体与基础拆除;篮球场外侧以四周绿化带外沿为界拆除水泥地面(边线切齐);中间篮球场地面以篮球场内四周排水沟内侧为界保留并保留北侧通道。 3.4拆除说明 地下基础拆除至自然地面以下不少于0.8米,地下基础拆除必须经甲方有关人员见证验收。拆除的钢筋、铁件及其它建筑废旧物品归乙方所有。拆除的建筑垃圾由施工方负责运到安阳市城建、环卫部门允许的垃圾堆放地点。 4.工程管理目标 4.1质量管理目标:合格标准 4.2工期目标:20日历天 4.3安全生产目标:杜绝伤亡事故 4.4文明工地目标:采用湿式作业法,控制扬尘污染,实施封闭式管理,避免垃圾和扬尘四周扩散。

厂房拆除方案

厂房拆除方案 集团文件发布号:(9816-UATWW-MWUB-WUNN-INNUL-DQQTY-

××××公司原厂房拆除 施工方案 甲方意见:编制: 审核: 批准: ××××有限公司 2011年9月30日 目录 第1章、施工方案编制依据

第2章、工程概况 第3章、质量目标 第4章、组织机构 第5章、施工部署及工程量 第6章、各项资源需用计划 第7章、总体施工方案 第8章、质量保证体系及措施 第9章、安全保证体系及措施 第一章施工方案编制依据 1、编制依据:根据公司提供图纸及数据,结合现场实际情况制定本方案。 2、编制原则 (1)指导思想 以公司具体要求为指导,按规范标准化施工,做到方案优化、确保工期、安全第一,用户满意的原则,精心组织施工。 (2)本方案实施需相关部门积极配合和全方位的支持。 第二章工程概况 原有电炉主厂房建筑面积7389平方米,主厂房内主要包括一座50T电炉(拆除)、一台精炼炉(不拆)、一台连铸机(不拆)、一台变压器(拆除)、除尘系统(拆除)及相关配套系统(拆除)组成。主厂房除行车梁采用Q345材质外,其余均为Q235材质。主厂房屋面板天窗板为0.8mm板厚,其余为0.6mm 板厚。除主厂房外,需拆除项目主要有:露天跨全部(含设备)、旋流井全部(含设备)、变压器室全部(含设备)、水泵房全部、 变电站全部、锅炉房全部等等。根据昆玉钢铁要求,拆除采用保护性拆除,拆除构件及设备过磅后运至指定地点(厂区内)。 第三章质量目标

合格 第四章组织机构 指挥: 副指挥: 项目组长: 材料员: 质量员: 安全员: 施工员: 第五章施工部署及工程量 1、主要工程量 施工范围:原有主厂房钢柱、屋面梁、檩条、天窗、柱间支撑、山墙柱、抗风柱、行车梁及附属构件等约计1000余吨;压型板约计20000余平方米;管道及设备1000余吨。 2、主要施工部署:根据要求及现场实际,拆除工程自2011年10月23日开工,至11月30日结束,计划工期39天。安排作业班组2个,施工人员40人。吊车两台、运输车2辆。配备充足的拆除专业工具,合理安排冬季施工措施。 第六章各项资源需用计划 1、施工管理机构、人员及劳动力计划 工机具

拆除方案(施工)

防灾科技学院1#2#3#宿舍加固维修改造工程 拆除施工方案 施工单位:中国京冶工程技术有限公司 编制: 审批: 日期: 2015 年 5 月 15 日 目录 1. 工程概况 (3) 2. 编制依据 (4) 3. 施工准备 (4) 4. 施工方案 (5) 4.1拆除内容及原则: (5) 4.2重点部位拆除方法 (6) 4.3改造拆除方法: (6) 4.4渣土运输消纳措施 (8) 4.5旧料处置措施方案 (9) 5. 安全文明措施 (10) 6. 环保措施 (10)

1.工程概况 防灾科技学院南校区1#2#3#学生公寓加固维修改造工程,1#2#3#公寓均为四层砌体结构,首层层高3.8m,其余三层高均为3m。 本工程加固改造涉及到拆除、加固、增层的具体工作内容为: 1、加固区域水、暖、电力设施的拆改。 2、室外花岗岩、透水砖、混凝土路面及草坪拆除。 3、室外散水拆除。 4、需增加柱子及增大截面柱子处地面拆除。 5、一至四层走廊板墙、走廊面板以及公寓整体外墙面喷射混凝土加固区域 墙皮铲除。 6、五层活动室和楼梯房拆除。 7、需粘贴碳纤维、增大截面的梁及柱的抹灰层拆除,以及梁柱所关联的墙 体拆除;需增加约束支撑的部位墙体拆除。 8、四层顶部楼板屋面工程部分的拆除。 9、四层顶部女儿墙的拆除。 10、室内水、电、暖气、吊顶、等附属物品拆除; 11、建筑不需要的墙体、栏杆、扶手、外墙铝塑板及屋顶构筑物的拆除、 外墙挑檐的拆除、雨棚拆除。 2.编制依据 1、1#2#3#学生公寓加固维修改造加固工程施工图纸; 2、合同中关于拆除工作的条款; 3、与建设单位商定的拆除范围; 4、施工现场的具体情况; 5、相关技术、安全规定:《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国大 气污染防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境噪音污染防治法》、《安全生产条例》、《建设工程质量管理条例》、《建筑施工安全检查标准》、河北省建设工程施工现场管理办法、河北省建设工程施工现场环境保护工作基本标准、河北省建设工程文明安全施工管理暂行规定。

(完整版)拆除工程施工方案、方法

拆除工程施工方案 ⑴安全是本工程中非常严重的工作,因此我项目部将建立一套行之有效的安全管理体系及施工措施,确保施工人员及工作人员的安全,确保工程的拆除工作,在工期内顺利完成,为结构改扩建、装饰装修工程的顺利开展奠定基础。 ⑵拆除工作势必造成相对较大的噪声和震动,为了减少对周围学生的正常学习与休息,我项目部将严格执行拆除时间上的要求。 ⑶本次拆除工作要在规定的时间内完成,这就要求我们采用合理的施工安排,拆除流程以及拆除方法,保证在规定时间内将拆除项目顺利完成。 ⑷每天施工完毕后对运输使用的道路进行清扫,以保证路面卫生的纯洁,不影响该地区的卫生环境。 拆除工程方法及工艺 拆除算帐准备 拆除算帐施工作业前首先了解现状,摸清需拆除的结构形式,加固改造的部位和装修做法,做到心中有数,措施得力。 所有施工人员必须经过岗前培训和相关的安全教育,熟悉现场情况,树立安全施工的思想,进入施工现场必须按规定着装,戴好安全帽及劳保用具,作业中要按标准程序实施落实。 施工现场负责人要全盘了解掌握全局情况,亲临现场指挥施工,并协调好与有关各方的关系,搞好联合劳动协作,提高应变能力,处理好突发事件,保证施工作业顺利进行。 拆除时采用先上后下、先非承重结构后承重结构,采用湿法作业,控制施工扬尘,砂石飞溅。 建筑物需要拆除部位全部拆除后,用挖掘机或铲车装车,自卸汽车外运到指定的垃圾消纳处。

地上部分建筑物完全拆除后,拆除地下部分,破除砼地坪;遇到地下管线时,先与业主联系管线是否是废弃的,能否拆除,确定后方可用冷法切割,明确管内无易燃、易爆物后,才可动火使用氧气乙炔焰切割;地下设施拆除后,回填土采用普通粘性土,分层夯实,每层厚度不超过250mm,压实系数达到0.9。 拆除算帐准备 接受拆除算帐指令→项目部向作业层下达拆除算帐通知→现场施工员接拆除算帐通知单后,核对被拆除算帐作业面,确认具备拆除算帐条件→通知并组织施工人员到达现场,做好现场保护工作→施工前的各项准备工作→进行拆除算帐作业→检查拆除算帐现场确认作业结束。 拆除算帐施工 拆除方法:人工与机械配合,人工剔凿。 有些拆除对象有用的材料少,或者为了加速拆除则采用纯破坏性拆除方法,如用挖机或重锤锤击等方式拆除地面等。 ⑴混凝土拆除 ①构筑物拆除及构筑物表层混凝土凿除均不允许采用爆破方式,距保留面20mm内应采用人工凿除,并用不低于10MPa的高压水冲洗。施工时要保证不损坏区域附近的机械设备和建筑物等的安全,应采取人工凿出、机械破碎、钻孔楔劈和静态膨胀等方法,不允许使用火工材料爆破。 ②部分拆除,建基面以上300mm厚范围采用人工拆除。坝坡分片拆除并立即按设计施工图要求恢复,并应对拆除后的建基面进行保护,防止干裂、雨水冲刷及冻胀等破坏。 ③建筑物表面混凝土采用人工或电锤(电镐)凿除,不可用风镐、风钻等震动很大或易于破坏原建筑物保留部分的机械。按照施工图要求确定凿除深度,根据现场情况,局部炭化、风化或剥蚀较深的部位,经监理人认定后凿除厚度可加大,凿除后的基面应为凸凹不平的毛面。

拆除工程施工方案(最新)

拆除工程施工方案 一、工程概况 1、常减压安全隐患治理及节能技术改造项目平面布置区域建筑物搬迁及拆除工程在原炼油厂检测中心位于北大门东南,主消防通道以东,东西长度63米、南北长度11米、局部23米主楼呈“L”型,为五层砖混结构,局部六层,高度21。60米。 检测中心现状示意图图中尺寸为mm。

2、工程内容 拆除部分:炼厂检测中心办公楼全部拆除,物资中心电气分厂库房各一座拆除。 1、施工前的准备 1.1技术准备工作 (1)首先熟悉被拆建筑物的竣工图纸,弄清建筑物的结构情况、建筑情况、水电及设备管道情况,地下隐蔽设施情况。工地负责人要根据施工组织设计和安全技术规程向参加拆除的工作人员进行详细的交底。 (2)对施工员进行安全技术交底,加强安全意识。对工人做好安全教育,组织工人学习安全操作规程。 (3)踏看施工现场,熟悉周围环境、场地、道路、水电设备管路、建筑物情况等。 1.2现场准备 (1)清理施工场地,保证运输道路畅通。 (2)施工前,先清除拆除倒塌范围内的物资、设备;将电线、水管、供热设备等干线与该建筑物的支线切断或迁移:检查周围危旧房,必要时进行临时加固;向周围群众出安民告示,在拆除危险区周围设禁区围栏、警戒标志,派专人监护,禁止非拆除人员进入施工现场。 (3)对于生产、使用、储存化学危险品的建筑物的拆除,要经过消防、安全部门参与审核,制定保证安全的预案,经过批准实施。 (4)搭设临时防护设施,避免拆除时的砂、石、灰尘飞扬影响生产的正常进行。 (5)在拆除危险区设置警戒区标志。 (6)接引好施工用临时电源、水源,现场照明不能使用被拆建筑物内的配电设施,应另外敷设。保证施工时水电畅通。 二、施工方案 2.1控制目标 (1)控制施工范围,确保周围建筑及设施的安全。 (2)控制施工时间,尽量不扰民、少扰民。

机电安装工程施工方案(1)

机电安装施工方案 Ⅰ、给排水施工方案 1、碳素钢管管道连接 1、管子切割: (1)对于丝扣连接的管道,管子全部采用无齿锯或手工锯切割,不许采用氧乙炔气切割。 (2)对于焊接连接的管道,可采用氧乙炔切割。 (3)切割完毕后,必须清除管子内部的溶渣和飞刺。 2、管道螺纹加工、连接 (1)管道套丝全部采用电动套丝机套丝。 (2)螺纹加工时用力均匀,应防止板牙过度磨损和保持螺纹光滑,规定加工次数。 (3)螺纹应端正清楚、完整、光滑,不得有毛刺、乱丝、断丝和缺丝,总长度不得超过螺纹全长10%。 (4)螺纹连接时,应在管端螺纹外面敷上填料,用于拧入2-3扣,再用管子钳一次拧紧,不得倒回,紧后应留有2-3扣螺尾。 (5)管道连接后,应把挤到螺纹外面的填料清除掉,填料不能挤入管内,以免阻塞管路,裸露部分刷防锈漆二道。 3、法兰连接应符合下列要求: (1)法兰螺孔应对正,螺孔与螺栓直径配套。法兰连接螺栓长短应一致,螺母应在同一侧,螺栓拧紧后宜伸出螺母1-3扣。 (2)兰接口不宜埋入土中,而宜安设在检查井或地沟内,如必须将其埋入土中时,应采取防腐措施。 (3)平焊钢法兰与管道装配时,管道外径与法兰内孔的间隙不得大于2MM。

(4)平焊钢法兰焊接时,管子应插入法兰厚度的1/2—2/3,并在互为900角的两个方向进行垂直度检查。 (5)法兰密封面应与管道的中心线垂直。 (6)焊法兰与管道装配时,管道外径与法兰内孔的间隙不得超过2MM 。管道使用法兰连接时,应对法兰密封面及密封垫片进行外观检查。不得有影响密封性的缺陷存在,法兰应直于管子中心线,其表面应相互平行,其偏差不得大于法兰外径%,并保证螺栓自动穿入。安装垫片时可根据需要分别涂以石墨,二硫化铜油脂,石墨机油等涂剂,法兰连接使用同规格螺栓并且安装方向一致,紧固螺栓应对称均匀,松紧适度,紧固后外露长度不大于四倍螺距,紧固螺丝要适度,并有安全措施,保证操作人员安全。 管道焊接:管子焊接采用手工弧焊机焊接,管壁厚度<3MM ,对口焊应留有2MM 间隙,管壁厚度大于时应打坡口,平焊法兰盘管子应插进法兰内,2/3且不可超出法兰平面,角焊焊接,焊缝高度应符合规范规定,不出渣不咬内和飞溅物,焊后应清除焊药、焊渣,随时用钢丝刷刷干净。 4、管道焊接要点: 1)低碳钢及低合金钢管采用手工电弧焊接,其坡口制备尺寸要求如下 A=65度-75度 B=0mm-2mm C=0mm-2mm D=3mm-9mm D C A B

相关文档