文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 旋挖桩说明

旋挖桩说明

旋挖桩说明
旋挖桩说明

旋挖桩说明

一. 一般说明

1. 本工程±0.000相当于绝对标高值由现场确定。

2. 根据岩土工程勘察资料,场地地下水设防水位标高为室外地平面___.

3.本工程采用旋挖成孔灌注桩,桩径D为1.20\1.40\1.60\1.80 米等,共 4 种。桩净长H 大于22 米。单桩竖向承载力特征值详桩表。

4. 旋挖成孔灌注桩的机具选择、护筒埋设、泥浆造壁、施工要领及清孔等要求应按现行规范和规程处理。

二. 成孔

1. 摩擦端承桩

本工程旋挖桩为摩擦端承桩。施工必须确保设计桩长及桩端进入中风化砂岗层,桩端阻力特征值q =5000KPa。要求桩端嵌入该岩层内,入岩深度见桩表。

桩身成孔进入基岩后,每钻进100~500,应清孔分段取样一次:非桩端持力层段高为300~500;桩端持力层段高为100~300。分析取样准备终孔验收。

桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度不得大于50,并应立即灌注水下混凝土。桩底支承岩之标高详地质资料报告中场地岩床面等深线图或地质剖面图。

三. 钢筋笼制作及安装

1. 纵向钢筋种类用二级钢。纵向钢筋相间放置,其桩内长度L详桩表。纵向钢筋的接长应优先采用焊接,d≤22的钢筋容许采用搭接,搭接长度为35d,接口必须按规范要求错开。

2. 横向加劲箍及螺旋箍采用用一级或二级钢。纵横钢筋交接处均应焊牢。

3. 钢筋笼外侧需设混凝土垫块或采用其他有效措施,以确保钢筋保护层的厚度。

四. 水下混凝土的浇灌

1. 本工程灌注桩的混凝土强度等级详桩表。水下混凝土的用料及配合比按现行规范和规程处理。

2. 本工程采用导管灌注水下混凝土,导管的构造和使用以及灌注水下混凝土的施工要领按现行规范和规程处理。

3. 为确保水下混凝土的质量,向导管灌注混凝土时建议采用混凝土泵输送或采用其他有效措施。

4. 施工时应按桩顶的设计标高掌握好混凝土的灌注量,使之既保证凿除桩顶浮浆层后混凝土的质量,又不至于凿去太多而造成浪费。建议灌注混凝土完成面之标高比桩顶的设计标高高出800.

五. 施工容许偏差

1. 桩径D容许偏差为+100,-40。

2. 桩垂直度容许偏差为1/100。

3. 桩中心位置容许偏差。

1.单排桩,条形桩基沿垂直轴线方向和群桩基础边桩的偏差为D/6,但相邻两桩不能偏往同一方向。

2.条形桩基沿轴线方向和群桩基础中间桩的偏差为D/4,但相邻两桩不能偏往同一方向。

3.单柱下的单桩中心位置允许偏差为D/15。

六. 质检

1. 施工单位必须对每一根桩做好施工纪录,并按规定留取混凝土试件,做出试压结果。将上列资料整理成册,提交有关部门检查和验收。

2. 桩的质量应根据《建筑地基基础检测规范》DBJ -60-2008规定进行检测。对施工完毕的桩如认为实际地质资料与设计资料不符或对某些桩的质量和承载力有疑问时,可由设计单位会同甲方、监理公司及质检部门任意指定若干根桩采用钻孔抽芯,荷载试验或其他有效方法进行检测。

钻孔灌注桩计算书

桩基础计算 一.钻孔灌注桩单桩竖向承载力计算 1.桩身参数 ZH1 桩身直径d=600mm 桩身周长u=n d=1.884m,桩端面积Ap= n d2=0.2826m2 岩土力学参数 取-20kpa。 2.单桩承载力特征值 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)5.3.5公式(5.3.5) Q uk=q pk ? Ap+U ?刀q sik ? Li =1400x0.2826+1.884x(-20x3+75x7+80x4) =1874.58kpa 单桩竖向承载力特征值Ra= Q uk/2=937.29kpa,取Ra=920kpa ZH2 桩身直径d=600mm,扩底后直径D=1000mm 桩身周长u=n d=1.884m,桩端面积Ap= n D2=0.785m2 取-20kpa。 2.单桩承载力特征值 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.3.5公式(5.3.5) Q uk=q pk ? Ap+u?刀q sik ? Li =1400x0.785+1.884x(-20x3+75x7+80x4) =2577.94kpa 单桩竖向承载力特征值Ra= Q uk/2=1288.97kpa,取Ra=1250kpa

二.桩身强度验算 1 ?设计资料 截面形状:圆形 截面尺寸:直径 d = 600 mm 已知桩身混凝土强度等级求单桩竖向力设计值基桩类型:灌注桩工作条件系数:£ = 0.70 2 混凝土:C25,f c = 11.90N/mm 设计依据:《建筑地基基础设计规范》 2 ?计算结果 (GB 50007-2011) 桩身横截面积 2 2 A d 600 A ps = n = 3.14 X = 282743 mm H 4 4 单桩竖向力设计值: Ra < A ps f c' c = 282743 1X.90 0(70 = 2355.25K N 故桩身可采用构造配筋。 由《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 4.1.4条,灌注桩正截面配筋率取0.5%,桩身 配筋计算:As=0.5%x3.14x300x300=1413m 2,实配 6 C 18 三.桩数选择 根据《建筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008)公式(5.1.1-1 ) 1) 对于ZH1,考虑覆土及承台自 重选用单桩能够承受的F K最大值为 F K=Ra x n- G K=1250x1- (20x1.2x1.2x3+26x1.2x1.2x0.8 ) =803.65KN >634KN,满足 对于ZH2,考虑覆土及承台自重选用单桩能够承受的F K最大值为 F K=Ra x n- G K=1250x1- (20x1.2x1.2x3+26x1.2x1.2x0.8 ) =1051.28KN > 962KN,满足 2) 本工程荷载效应标准组合N最大值为1382KN,根据《建 筑桩基技术规范》(JGJ 94-2008) 5.1.1 及5.1.2 条,初步选用ZH1 其中 F k=1382KN , G=20x1.2x3x3+26x1.2x3x1=309.6KN, M xk=-212KN.m, Yi=0.9m, Xi=0 , Ra=920kpa Ni=( F k + G k)/n ± (M xk X Yi)/ 刀Yi 2 ± (M y k x Xi)/ 刀Xi 2 ( 5.1.1-2) Ni w 1.2Ra ( 5.2.1-2)故n >( F k+G k)/{1.2Ra-(M xk X Yi)/ 刀Yi 2} =(1382+309.6)/{1.2x920+212x0.9/(0.9 x2)}=1.38, 取2根ZH1能够满足要求

旋挖钻孔灌注桩工程施工组织设计方案

翠屏区庄古镇景区 游客接待中心 机 械 钻 孔 灌 注 桩 施 工 方 案 建工集团第八建筑工程有限责任公司

目录第一章编制依据 一、编制依据 二、编制围 三、编制原则 第二章工程概况 一、工程概况及特征 第三章施工总平面布置 一、施工总平面布置图 二、施工总平面布置图说明 第四章施工准备 一、施工准备原则 二、施工准备容 第五章施工布署 一、施工组织安排原则 二、施工组织机构 三、施工任务划分及劳动力组织 四、主要材料供应计划及运输组织方案 五、施工机械设备安排 六、测量体系 第六章主要工程项目的施工程序和施工方法 一、施工组织安排原则及施工顺序安排 二、钻孔灌注桩工程 三、钢筋工程 四、混凝土工程 第七章工程施工进度计划及工期保证措施 一、工程施工进度计划 二、主要施工机械设备需用计划

三、劳动力需用计划 四、工期保证措施 第八章工程质量保证体系及措施 一、工程质量目标 二、创优规划 三、建立健全质量管理机构 四、保证工程质量的主要技术措施 第九章施工技术及安全保证措施 一、施工技术措施 二、施工安全保证措施 第十章质量检查和验収 一、一般规定和要求 二、施工前检验 三、施工检验 四、施工后检验 第十一章现场文明施工管理 一、文明施工目标 二、组织机构的建立 三、现场文明施工管理保证措施 第十二章环保与环卫管理 一、环保及环卫目标 二、环保及环卫组织机构 三、环境保护及环卫管理体系框图 四、环境保护及环卫管理的保证措施第十三章混凝土浇筑过程中的紧急预案 第十四章安全施工应急救援预案 第十五章现场标化管理、文明施工措施

高县第二城市生活污水处理厂工程 机械钻孔灌注桩施工方案 第一章编制依据 一、编制依据 ⒈《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 ⒉《岩土工程勘察规》GB50021-2001(2009年版) ⒊《建筑地基基础设计规》GB50007-2011 ⒋《建筑地基与基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 ⒌《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2011 ⒍《混凝土质量控制标准》GB50164-2011 ⒎《混凝土强度检查评定标准》GBJ50107-2010 ⒏《工程测量规》GB50026-2007 ⒐《建筑桩基技术规》 JGJ94-2008 ⒑《建筑变形测量规》JGJ8-2007 ⒒《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010 ⒓《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 ⒔《建筑基桩检测技术规》JGJ106-2003 ⒕《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011 ⒖《建设工程项目管理规》GB∕T50326--2006 ⒗《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146 ⒘《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33 ⒙《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46--2005 ⒚《旋挖钻机施工工艺通用规程》Q∕SY112001。 ⒛《建筑地基基础工程施工质量验收规》DBJ50 -125-2011 21. 《工程地质勘察规》DBJ50-043-2005 22. 《旋挖成孔灌注桩工程技术规程》(征求意见稿) 23. 地堪报告; 24.本单位现拥有的技术能力、机械设备、施工管理水平以及多年工程建设的宝贵经验;等国家、地方现行相关规标准和规性文件要求。 二、编制围

钻孔桩与旋挖桩地区别与比较

钻孔桩与旋挖桩的区别与比较 机械钻孔桩和旋挖桩成孔的施工方法不同。钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。 旋挖钻机成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻斗提出孔外卸土,这样循环往复,不断地取土卸土,直至钻至设计深度。对粘结性好的岩土层,可采用干式或清水钻进工艺,无需泥浆护壁。 而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。 钻孔桩施工准备 1、钻孔场地应清除杂物、换除软土、平整压实。 2、开钻前按照施工图纸要求在选定位置进行试桩,根据试桩资料验证设计采用地质参数,并根据试桩结果确定是否调整桩基设计。根据地层岩性等地质条件、技术要求确定钻进方法和选用合适的钻具; 3、对钻机各部位状态进行全面检查,确保其性能良好; 4、浅水基础利用草袋围堰构筑工作平台。钻孔灌注桩根据地质状况采用冲击钻机,泥浆护壁法成孔,混凝土由拌合站集中拌制,砼搅拌运输车运输,钢筋笼一次加工成型,导管法灌注水下砼。 机械钻孔桩和旋挖桩成孔的施工方法不同。

钻孔灌注桩的施工,因其所选护壁形成的不同,有泥浆护壁方式法和全套管施工法两种。 旋挖钻机成孔首先是通过底部带有活门的桶式钻头回转破碎岩土,并直接将其装入钻斗内,然后再由钻机提升装置和伸缩钻杆将钻 度。对粘结性好的岩土层,可采用干式或清水钻进工艺,无需泥浆护壁。 而对于松散易坍塌地层,或有地下水分布,孔壁不稳定,必须采用静态泥浆护壁钻进工艺,向孔内投入护壁泥浆或稳定液进行护壁。 钻孔桩范围更广,凡是各种机械或人工等方式进行桩基施工的都可以叫钻孔桩。旋挖钻孔灌注桩是钻孔桩的一种,尤其是指旋挖钻孔机械的成孔方式。其他成孔方式大致有螺旋钻,正循环、反循环钻孔、冲击钻孔等。 旋挖桩与冲孔桩的区别全解析 近年来,随着建筑施工行业的迅速发展,钻(冲)孔桩在工程施工中得到了广泛的应用。目前,钻(冲)孔桩除了在成孔方式上不同之外,其在钢筋笼制作、钢筋笼安装、混凝土浇筑等方面均采用了相同的工艺。其成孔方式主要有旋挖成孔和冲击成孔两种,在不同的施工条件下,这两种成孔工艺的适应性、施工效率、成本等也不尽相同。本文旨在通过对旋挖成孔、冲击成孔这两种成孔方式进行对比、分析,

各种桩的计算公式

七、灌注桩 (1)打孔沉管灌注桩单打、复打:计量单位:m3 V=管外径截面积×(设计桩长+加灌长度) 设计桩长——根据设计图纸长度如使用活瓣桩尖包括预制桩尖,使用预制钢筋混凝土桩尖则不包括加灌长度——用来满足砼灌注充盈量,按设计规定;无规定时,按0.25m计取。 (2)、夯扩桩:计量单位:m3 V1(一、二次夯扩)=标准管内径截面积×设计夯扩投料长度(不包括预制桩尖) V2(最后管内灌注砼)=标准管外径截面积×(设计桩长+0.25) 设计夯扩投料长度——按设计规定计算。 (3)钻孔混凝土灌注桩 成孔工程量,计量单位:m3 钻土孔V=桩径截面积×自然地面至岩石表面的深度; 钻岩孔V=桩径截面积×入岩深度度 混凝土灌入工程量,计量单位:m3V=桩径截面积×有效桩长,有效桩长设计有规定按规定,无规定按下列公式: 有效桩长=设计桩长(含桩尖长)+桩直径 设计桩长——桩顶标高至桩底标高 基础超灌长度——按设计要求另行计算。 泥浆运输工程量:计量单位:m3,工程量按成孔工程量计取。 八、人工挖孔桩 (1)、人工挖孔工程量:计量单位:m3 V(人工挖土)=护壁外围截面积×成孔长度成孔长度——自然地坪至设计桩底标高 V(淤泥、流砂、岩石)=实际开挖(凿)量 (2)砖、混凝土护壁及灌注桩芯混凝土工程量:计量单位:m3工程量按设计图示尺寸的实体积 九、水泥搅拌桩、粉喷桩,以立方米计算 V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积(长度如有设计要求则按设计长度)。双轴的工程量不得重复计算,群桩间的搭接不扣除。 十、长螺旋或旋挖法钻孔灌注桩,以立方米计算 V=(设计桩长+500MM)×设计桩截面面积或螺旋外径面积(长度如有设计要求则按设计长度)。 十一、基坑锚喷护壁成孔及孔内注浆。 按设计图纸以延长米计算 十二、护壁喷射混凝土 按设计图纸以平方米计算。 十三、砖基础计算规则 1、基础与墙身(柱身)的划分: (1)基础与墙(柱)身使用同一种材料时,以设计室内地面为界(有地下室者,以地下室 室内设计地面为界),以下为基础,以上为墙(柱)身。 (2)基础与墙身使用不同材料时,位于设计室内地面﹢300MM以内时,以不同材料为分界线,超过﹢300MM时,以设计室内地面为分界线。 (3)砖、石围墙,以设计室外地坪为界线,以下为基础,以上为墙身。 2、砖基础的计算方法(计价表规则) (1)砖基础不分墙厚和高度,按图示尺寸以m3计算。其中基础长度:外墙墙基按外墙的中心线计算;内墙墙基按内墙基最上一步的净长线计算。 (2)不扣除的部分:基础大放脚T形接头处的重叠部分,嵌入基础内的钢筋、铁件、管道、基础防潮

机械成孔灌注桩施工组织设计t

贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目 桩基工程机械成孔灌注桩 施工组织设计 编制: 审核: 审批: 四川华海建设集团有限公司 贵州双龙航空港经济区 马寨新城(安置点)建设项目桩基工程项目经理部 二0一六年十二月十二日

目录 一、编制依据 (4) 二、工程概况 (4) 2.1 工程概况 (4) 2.2 设计要求 (4) 三、工程地质及水文地质情况 (5) 3.1 气象特征 (5) 3.2 水文地质条件 (5) 四、施工方案 (6) 4.1 成孔工艺 (6) 4.2 钢筋笼制作及就位 (6) 4.3 混凝土拌制及运输 (6) 4.4 混凝土灌注 (6) 4.5 施工步奏 (7) 4.6 施工准备 (7) 4.7 资料报验计划 (7) 五、组织管理机构及施工力量部署 (7) 5.1 组织管理机构 (7) 5.2 施工力量部署 (8) 七、质量保证措施 (10) 7.1 质量管理组织机构 (10) 7.2 工艺控制 (10) 7.3 工序控制 (10)

7.4 钻孔灌注桩通病及其防治 (13) 八、施工进度计划及工期保证措施 (14) 8.1 施工进度计划 (14) 8.2 工期保证措施 (14) 九、安全生产、文明施工措施 (16) 9.1 安全生产保证措施 (16) 9.2 文明施工保证措施 (19) 十、特殊施工措施 (19) 10.1 雨季施工措施 (19) 10.2 夜间施工措施 (20) 10.3 环境保护措施 (20)

一、编制依据 1、《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 2、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 5、《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194-2014 6、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程桩基平面布置图及桩基大样图 7、贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目桩基工程岩土工程勘察报告 二、工程概况 2.1 工程概况 贵州双龙航空港经济区马寨新城(安置点)建设项目位于贵阳市花溪区小碧乡马寨村镰刀田组境内,贵都高速公路(S85)南侧,西北距秦棋立交1.3公里,北距龙洞堡国际机场4.5公里,西南距花溪区行政中心14公里,拟建场区整体交通优势明显。岩土工程勘察由贵州正业工程技术投资有限公司完成,工程设计由贵州正业工程技术投资有限公司设计完成。拟建马寨新城建设项目包含市政道路、住宅楼、沿街商业区、公寓、学校、公共配套用房等,用地总面积为188177.64m2,建筑总面积252631.9 m2。拟建建(构)筑物采用框架剪力墙结构。该工程基础形式为条形基础、独立基础和桩基础,其中桩基础采用机械钻孔灌注桩基础,机械成孔灌注桩暂定约191根,其桩径为1000mm~2000mm。 2.2 设计要求 ①钻孔灌注桩桩径φ1000mm~2000mm,桩数约191根;

旋挖钻孔灌注桩基础施工方案完整版

旋挖钻孔灌注桩基础施 工方案 HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和 社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 建筑、设计概况 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积万㎡,学校占地面积万㎡,市政道路3km,防洪提。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 设计概况 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 旋挖桩共994根,平均桩长约,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高~,本工程桩基安全等级为甲级。 第三章旋挖桩施工方案 施工总体部署 施工机械配备及队伍安排 针对本工程旋挖桩施工,计划安排5台旋挖桩机作业。按平均每天/每台完成8~9根桩计,同时考虑不利天气因素的影响,计划按甲方要求在30天内完成旋挖桩的施工。 施工过程根据工作面和进度情况,及时调整设备数量。 施工顺序 先从学生食堂开始施工。 施工便道布置及修筑 本工程旋挖桩数量约994根,平均桩长约,合计混凝土方量约。考虑到本工程为地下作业,而且是重型机械作业及雨季施工的特点,在机械进场前从施工出口即9-9剖面修筑一条约80m长4m宽仰角小于300,机械车辆进出的道路。

旋挖钻试桩方案

宿州市淮河路跨京沪铁路立交桥试装施工方案 一、工程概况 本项目位于京沪铁路宿州站到宿州南站之间,上跨桥分别与既有京沪铁路、站场铁路和中煤矿山总仓库专用线相交,交点处京沪铁路下行线里程:K879+359.4,道路里程:K0+575.4,交角为56.4°;与中煤矿山总仓库专用线交角为57.4°。 本桥设计为简支T梁,全桥共计17跨,120根钻孔桩桩基,其中56m*1.2m的为 54根,76m*1.2m的为24根,79m*1.5m的为30根25m*1.2m的为12根,共120根桩基。 三、试桩的内容及主要目的 1、内容 本次试桩以6#-1桩基为试桩点,按照钻孔桩的工程要求,进行施工。包括:场地整平、测量放样、埋设护筒、桩位复测、泥浆池开挖、泥浆拌制、钻孔、成孔检查、钢筋笼的制作及吊装、导管安装、混凝土的拌和、运输、试验、混凝土的灌注、凿桩头、桩基检测等所有灌注桩施工程序。 2、目的 (1)掌握成孔工艺:钻机类型、型号、钻头型式,以及在不同地质层中的钻进速度和钻进时的泥浆各种参数,成孔后的清孔方法和清孔时间。 (2)掌握下钢筋笼合理方式和控制钢筋笼位置、标高的合理方法。 (3)检验试验室混凝土的配合比、坍落度等各项指标的可靠性和实用性。 (4)为灌注桩施工提供混凝土灌注等施工参数。

(5)确定施工组织及管理体系、人员及指挥方式。 (6)确定适宜的现场施工的机械、人员数量及混凝土运输车辆数量。 (7)检验施工组织和施工工艺的合理性与适应性,修正施工方案,完善施工组织,指导灌注桩施工。 四、试桩现场人员、机械、材料配置 钻孔桩试桩由本架子队灌注桩施工班第一施工班组实施,钢筋班第一施工班组进行配合,机械及人员安排见下表。 1、人员安排 序号工种人数备注 1 机操手 2 操作旋挖钻机 2 电焊工 2 现场钢筋笼的焊接 3 质检员 2 现场质量检验 4 混凝土工 4 混凝土灌注 5 起重工 2 6 实验员 2 现场试验检测 7 测量员 2 现场测量放样 投入人员数量表 2、现场机械安排 投入机械设备数量表 名称型号单位数量 旋挖钻机XRS280台 1 吊车ZL20H台 1 装载机LG952H台 1 泥浆泵个 2

旋挖钻孔桩安全专项建筑施工组织设计及对策

旋挖钻孔桩安全专项施工方案 1、编制依据 1.1、《建筑地基基础设计规》(GB 50007-2011) 1.2、《建筑桩基技术规》(JGJ94-2008) 1.3、《中奥广场岩土工程勘察报告》 1.4、施工现场调查资料及本单位类似工程施工经验。 2、适用围 本方案适用围:中奥广场6、7、8#楼及三期地下室桩基工程。 3、工程简介 3.1工程概况 本工程位于位于市环湖二路以东,前进西路以北,桩基采用机械旋挖钻孔灌注桩,混凝土强度等级为C30。 3.2钻孔桩施工工艺流程及方法 3.2.1施工工艺流程 钻孔桩施工工艺流程见下图

施工工艺流程图 3.2.2施工方法及安全要领 (1)、本工程采用的旋挖钻机,其自重约90t,底盘低,自身稳定好,但其工作时机身高度25m,其施工过程中考虑的安全要领为:防侵覆、侵限、防行走时机型转动侵限、防止出现管线事故、施工中安全用电。

4、危险源分析 4.1钻孔桩 本工程重大危险源所涉及人的因素、物资机械设备的因素和环境的因素,具体情况如下: (1)技术员没有及时进行安全交底。 (2)操作人员及监控人员在不清楚周边环境的情况下冒然施工。 (3)现场安全员或现场操作人员责任心不强。 (4)桩机司机操作不熟练、未参加安全培训上岗或无证上岗。 (5)桩机司机思想波动带情绪作业、行为过激野蛮操作、酒后或患病期间作业及工作时间过长疲劳作业。 (6)桩机设备进场未按规定进行检测、日常维修保养不利、设备支撑及走行等部分液压系统失效。 (7)施工地段地质情况较差,基础未进行处理或处理不到位,地基承载力不足。 (8)设备拆装人员经验不足,未配备专职指挥人员;设备转场、移动过程中无领导把关,盲目进行。 (9)夜间施工照明设施配置不够,光照度不足,操作人员和监护人员视线差。雾天、雨天施工对设备运转及操作产生的负面影响,雷暴大风、台风天气对设备稳定性产生的影响。 4.2其他危险源 本工程施工所涉及到的危险源还有以下几个方面:机械设备、电焊、施工用电等。

旋挖桩基础报价清单

中海晖城二期φ800旋挖灌注桩报价 说明: 1、以上报价为包工包料综合单价,报价不包含总包单位管理费、场地“三通一平”、桩基础检测验收、桩头凿 除。 2、以上报价包含:设备进退场费、成孔、灌注、水电、吊车、钢筋、砼、泥浆制备及浆渣外运、安全文明施工、 工程保险、税金、水电费(甲方将实际水电费从结算款中扣除)临时设施费、空桩部分成孔费、钢筋笼制安、资料整理归档、配合甲方完成桩相关检测工作。 3、工程量计量:空桩部分:按自然地面至桩底标高乘以桩截面积按m3累计计算;实桩部分:按桩顶设计标高 至桩底标高乘以桩截面积按m3累计计算。 4、工程量暂定为128条桩(39栋78条桩架空层50条),有效桩长为20米计算,实桩部分约1300 m3 结算按 实际完成工程量结算。 5、实际桩顶标高不得超出设计桩顶标高200mm, 超出将按空桩部分计算,且不得低于设计桩顶标高100mm,低 于设计桩顶标高100mm所增加费用由桩基础施工单位支付。 6、施工现场地面标高为承台面。以上空桩暂按1.5米/条计算报价 7、桩质量要求达到验收检测合格并符合设计要求。

8、付款方式:按月工程进度完成工程量的80%支付工程款;工程完成验收检测合格、结算完成后一个月内,付 至100%。 9、工期为签订合同之日起30天内完成。(合同签订日期为年月日) 公司名称:(公章) 年月日 备注: 1.本工采用公开邀请招标议价方式进行确定中标施工单位 2.请各投标单位按以上要求进行报价,要求密封投标(包括施工单位资质证明、委托证明文件及相关工程 案例) 3.招标单位:中南恒展房地产 4.开标议价时间:年月日点分(注:开标时间即为投标截止时间,过期将标书作废处理) 5.开标地点: 6. 招标单位联系人: 7.招标答疑及现场考察可至电招标单位联系人(时间: 年月日) 8.请有意参与投标单位要求在年月日下午前至电招标单位联系人确认。

旋挖钻孔灌注桩基础施工组织设计

宁德市蕉城区北山区域西林学校及基础配套设施政府和社会资本合作(PPP)项目 旋挖灌注桩施工方案 编制: 审核: 审批: 总承包单位:中国建筑第五工程局 日期:2017年10月

目录 第一章编制依据:1 第二章工程概况2 2.1建筑、设计概况2 第三章旋挖桩施工方案3 3.1 施工总体部署3 3.2 旋挖桩施工流程及方法4 第四章施工进度、劳动力及设备投入计划7 4.1 施工进度计划7 4.2 施工机械设备计划8 4.3 劳动力计划8 第五章工期的保证措施8 5.1 组织管理措施8 5.2 施工工期保证措施9 第六章工程质量目标及保证措施11 6.1 工程质量目标11 6.2质量控制原则11 6.3 质量保证体系12 6.4 工程质量保证措施15 6.5 施工质量管理与工程监理验收17 6.6 工程质量受控17 第七章安全文明施工保证措施、成品保护的保证措施18

7.1 安全生产保证措施18 7.2文明施工保证措施22 7.3 环境保护措施24 7.4 成品保护措施25

第一章编制依据 该方案的编制主要依据:业主发放图纸、地勘报告;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下: 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 2、《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-2011) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 4、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2012) 5、《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 6、《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2012)

第二章工程概况 2.1建筑、设计概况 2.1.1 建筑概况 宁德市蕉城区北山区域西林学校项目一期,该工程房建建筑面积6.8万㎡,学校占地面积7.9万㎡,市政道路3km,防洪提2.6km。其中包括小学部艺术中心、小学部体育馆、小学部教学楼、学生食堂和综合楼。结构类型为现浇混凝土框架剪力墙结构,抗震设防烈度六度。 2.1.2 设计概况 2.1.2.1 本工程旋挖桩为摩擦端承桩,持力层砂土状强风化凝灰熔岩。 2.1.2.2 旋挖桩共994根,平均桩长约21.0m,桩径700mm,单桩抗压承载力特征值为2250KN;桩身混凝土为水下混凝土,强度等级为C30,主筋混凝土保护层厚度为60mm。 2.1.2.3钻孔浇筑桩施工的各工序必须连续进行,中间不得有停工现象。桩孔成型后必须清除孔底沉渣,清孔后沉渣厚度对于摩擦桩不得大于100mm,清孔后应立即浇筑水下混凝土。 2.1.2.4 混凝土实际浇筑高度高于设计桩顶标高0.3~0.5m,本工程桩基安全等级为甲级。

旋挖钻孔灌注桩专项方案

旋挖钻孔灌注桩专项方案 一、施工准备 (1)参加设计单位的技术交底:领会设计内容和熟悉工程图纸,针对施工特点做好充分准备。 (2)收集、分析施工场地的地质资料。 (3)按设计要求准备配套机具、设备。 (4)施工场地内“四通一平”,场地硬化,修筑施工所需临时设施。(5)根据建设单位提供的建筑物主要轴线,按图纸测放桩位(6)进场设备的维修、保养,原材料进场及质量检验,混凝土试配。(7)认真进行技术和安全施工交底。 (8)会同甲方及监理现场进行基准线和水准点的复核工作。 2、测量放线布桩 (1)依据甲方提供并经复核后的水准点和坐标控制点,测放桩基轴线与桩位的控制点和水准点,控制点应有有效的防护措施,施工中定期复测。 (2)根据设计施工图纸用全站仪和钢尺测放写位,桩位采用直径10mm钢筋作标志,垂直打入地下表400mm-600mm深,在地表做好桩号标记。桩位偏差不大于20mm。 (3)桩位可根据施工进展分批测放,桩位测放,桩位测放完成并经自检合格后,提交现场监理工程师验收。监理工程验收合格后,方可进入下道工序施工。 3、机械成孔顺序

本工程成孔方向从26轴→1轴方向推进隔行成孔,隔行浇筑。每六排为一施工段。20轴→26轴成孔序列号为34﹟.11﹟.57﹟.→55﹟.32. ﹟9.→7﹟.30﹟.54﹟.→5﹟.28﹟.54﹟.→10﹟.33﹟.56﹟.→8﹟.31﹟.53﹟→6﹟.29﹟.52﹟。14轴→19轴依次类推。 成孔与灌注阶段共分为四个施工段。第一施工段为26轴→19轴,第二施工段为19轴→14轴,第三施工段为13轴→7轴,第四施工段为6轴→1轴。 4、埋设护筒 (1)护筒用10mm厚钢板卷制而成,内径0.85m-1.45m。护筒埋设前先根据桩位引出四角控制桩,控制桩用木桩制作,打入土中至少30cm。护筒埋设具体步骤如下:首先由钻机用0.8m-0,9m钻头,挖深为1.0m左右的孔,然后用钻机卷扬下设护筒,同时人工配合钻机埋设护筒就位,用钻杆将护筒压入土中,护筒埋设深度 1.5m,护筒就位后,周围填入黏土、人工夯实,避免漏浆。护筒埋设偏差不大于20mm,垂直度≤1%。 (2)护筒埋设完成后,现场测量人员应及时测量护筒顶标高。 5、旋挖成孔施工方法 (1)钻机定位。钻机定位以四角桩拉十字线控制,钻头对准十字线交点,偏差要求≤10mm,经过现场技术人员复核无误后方可开钻。钻进过程及时补充制备好的泥浆,泥浆密度在1.10g/cm3~1.25g/cm3之间,整个钻进过程中液面不得低于护筒顶面50cm,提钻后护筒内泥浆液面高于护筒底部至少1.0m。

旋挖灌注桩工程施工组织设计方案

市蔡家河经适房小区 旋挖灌注桩施工方案 第一章工程概况 一、建筑概况 二、设计概况 1、本工程桩基为旋挖灌注桩。 2、旋挖灌注桩桩径为1000mm。桩身混凝土强度等级为C35,主筋混凝土保护层厚度为50mm。 3、钻孔灌注桩必须进行反循环清孔,在浇灌前应再清孔一次,最后孔底沉渣厚度≤50mm。 4、混凝土必须连续进行施工,每根桩的浇筑时间按初盘混凝土的初凝时间控制,对浇筑过程中的一切故障均应记录备案,混凝土的充盈系数>1.1,超灌高度宜为0.8—1.0m。 5、水下混凝土配料,粗骨料粒径<40,坍落度180—220,水泥用量不得小于360Kg/m。

第二章编制依据 1、市蔡家河经适房小区施工图纸及工程施工合同; 2、《建筑地基基础施工质量验收规》GB50202-2002; 3、《建筑桩基技术规》JGJ94-2008; 4、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 5、《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002; 6、《混凝土外加剂应用技术规》GBJ119-2002; 7、《混凝土质量控制》GB50164-2002; 8、《钢筋焊接及验收规》GBJ18-2002; 9、《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2001; 10、《工程建设标准强制性条文》。

第三章施工工艺一、工艺流程

二、施工方法 (1)桩位的测量放样 采用全站仪坐标法来进行桩的中心位置放样,放样后四周设护桩并复测,误差控制在5mm以。桩位用?10mm、长度35-40cm钢筋打入地面30cm(四周填以水泥砂浆或混凝土来保护)作为桩的中心点,然后在桩位周围做上标记,既便于寻找又可防止机械移位时破坏桩点。 (2)旋挖机就位 钻机就位必须稳固、调正、水平,定位,钻头中心与桩位中心误差不大于10mm。 (3)埋设护筒 护筒的作用为固定桩位,引导钻头方向,隔离地面水流入孔,保证孔水位高出地下水位或施工水位,增加水头高度,保护孔壁不坍塌,确保成孔质量。 a、护筒的要求 护筒选用整体式钢制护筒,壁厚5—8mm,高度3m,径180cm。为了增加护筒的刚度,防止周转使用中的变形,在护筒的上口和中部的外侧各焊一道加劲肋。 b、护筒的埋设 在埋设护筒前,首先对场地进行平整,垫高、清除杂物。施工中,护筒的埋设采用旋挖钻机静压法来完成。首先正确就位钻机,使其机体垂直度、钻杆垂直度和桩位钢筋条三线合一,然后在钻杆顶部带好筒式钻头,在钻头的端部临时连接一扩孔器,使成孔直径可达到设计要求,深度略小于护筒的埋深,然后用吊车吊起护筒并正确就位,用旋挖钻杆将其垂直压入土体中,从钻头连接扩孔杆至钻进挖深到安放好护筒仅需15分钟。护筒埋设后再将桩位中心通过四个控制护桩引回,使护筒中心与桩位中心重合,并在护筒上用红油漆标识护桩方向线位置。经确认护筒平面位置的偏差不大于50mm,倾斜度的偏差不大于1%,则将其四周用粘土填实,准备下一道工序的施工。 (4)钻孔 a、钻机就位:旋挖钻机底盘为伸缩式自动整平装置,并在操作室有仪表准确显示电子读数,当钻头对准桩位中心十字线时,各项数据即可锁定,勿需再作

旋挖桩试桩方案

东方大道快速路高架项目主体工程 1 标 旋挖桩试桩方案 一、工程概况 本标段设计试成孔2 个,其中利用工程桩进行试成孔1 个,为Pm55 中桩,其余1 个利用试桩兼作试成孔。第一根试桩为非工程桩,位于Pm63 墩与Pm64 墩之间中央分隔带处,桩长55m,桩径为? 1200mm,采用自平衡方法检测。第一根试桩于5 月22 日完成试桩混凝土浇筑,成孔方式采用正循环回转钻机成孔。 根据项目经理部进度及机械设备安排,拟增加旋挖钻机进行钻孔桩施工,尽管旋挖钻机成孔的技术已经相对成熟,但为保证旋挖钻孔能够顺利实施,并验证积累相关的成孔过程控制数据,拟另外增加一根非工程桩进行旋挖桩试成孔。 二、工程水文与地质情况 (一)、水文条件 根据勘察资料,本场地勘察深度内的地下水主要为孔隙潜水和孔隙I 承压水。孔隙潜水主要赋存于浅部粘土及2层粉砂夹粉土?4层粉砂夹粉土,其水力联系密切。孔隙I承压水主要赋存于6-1粉土夹粉质粘土?9层中粗砂中。其稳定水位埋深一般为2?3m。勘探期间,各钻孔内水质清澈、透明、无色、无味,潜水初见水位标高在1.75?2.00m 之间,稳定水位标高1.68m ?1.86m 之间。(二)、地质条件 本场本试桩位置工程地质参考Pm48 墩自地面起由上而下分别为: 1-1 层素土填土:灰黄色,1.13m ; 2层粉土夹粉质粘土:黄色?灰色,2.4m; 3- 1 层粉土夹粉砂:灰色,10.6m ;

3-2 层粉砂夹粉土: 灰色,13.2m : 4- 2 层粉土夹粉质粘土:灰色,4.1m ; 5- 2 层粉砂-细沙夹粘土:灰色,7.1m ; 6- 2 层粉土夹粉砂:灰色,11m ; 7- 2 层粉砂-细砂夹粉土:灰色,11.6m 。 三、试桩安排 (一)、施工现场环境与条件 本次试桩直径为①1200mm,桩长54m,桩底标高-53.65m。位于Pm52 墩与Pm53 墩之间中央分隔带处,施工前清除中央分隔带绿化,平整施工场地,保证钻孔灌注桩机的施工安全稳定。桩位往南附近有一条中心港河,河宽约45 米,水深3 米左右,受潮汐影响,河道水面标高变化较大,经现场观察水质清澈、透明、无色、无味,施工时可抽取该处河水作为施工用水。施工用电从业主交付的附近临时箱变引出,已接至现场。 高架项目主体工程位于东方路上,周边路网发达,交通便捷,满足施工时材料运输要求。 工程沿线管线较多,包括供水管、电力管、军事光缆等,施工前在桩位处开 1.5m 左右样洞,确保施工过程中管线安全。 (二)、试桩布置为保证旋挖工艺在该地质条件下顺利施工,根据部署拟安排PM52~PM53 墩之间非工程桩进行试成孔,本次试桩主要针对旋挖钻机的成孔工艺,即试桩实施至试成孔检测完成即结束。其他如钢筋笼制作与吊装、混凝土浇筑、等均参照回旋钻成孔的试桩方案。在试成孔检测合格完成后,钻孔采用C15混凝土回填。 试桩拟安排6月2日开始

旋挖钻孔灌注桩工程施工组织设计方案(最新)2015

旋挖钻孔灌注桩施工方案 一、工程概况 1.1 编制说明 在充分研究本工程所有设计文件及基础施工图纸的基础上,通过对工程现场和周围环境的考察,并通过设计说明发现本工程所在位置的地下水位较高,在-1.404m至-3.024(雨棚桩基大约5.6米至7.6米在底下水位以下;而扶梯桩基全部在地下水位以下),且在雨棚钢结构柱桩基础位置存在中铁四局施工的长度为6m的CFG桩(在挖孔桩的施工围预计重叠4-6米),因此该旋挖钻孔桩难度较大;结合本公司人员、机械设备、技术条件等情况,编制了本工程专项施工方案。根据本公司实力,按施工方案施工,将可保证本工程优质、按时、安全地完成。 1.2工程概况 1.2.1建筑名称:新建至至铁路客运专线新都东站站房工程; 1.2.2建设地点:省市新都镇; 1.2.3建设单位:成绵乐铁路客运专线有限责任公司; 1.2.4监理单位:大西南铁路监理; 1.2.5施工单位:中铁建工集团; 1.2.6本站房形式为线侧下式,站房总建筑面积为2489.50平方米,其中地上建筑面积为2465.72平方米,地下建筑面积为23.78平方米,建筑层数:一层(局部地下室),框架结构顶板标高为5.300m、6.300m、6.600m,建筑总高度为17.450米。建筑抗震设防类别乙类,建筑耐久年限:50年,建筑耐火等级为二级,屋面防水等级为Ⅱ级,地下室及地下通道防水等级为Ⅱ级,站房防雷等级为二级; 1.2.7结构形式:雨棚柱为旋挖钻孔灌注桩与承台基础,其中,雨棚桩基桩径为1050mm,桩长为13.200m,桩底标高为-8.600m;地震烈度:7度,设计基本地震加速度值或分组为: 0.1g,第三组; 1.2.8本工程±0.000相当于绝对标高483.544m,站房中心里程处线路轨顶标高为489.014m,站台高度为1.250m;旅客进出站地道宽度为8米,净高为3.500米;站台雨篷面积为7200平方米,站台铺面面积为7200平方米; 1.2.9该站高峰小时旅客发送量为1200人,属于线侧下式小型铁路旅站房,设450*8*1.25

旋挖桩与冲孔桩对比

旋挖桩与冲孔桩 冲孔灌注桩简介 冲孔灌注桩[1]是灌注桩的一种。灌注桩是直接在施工现场桩位上成孔,然后放入钢筋笼再灌注 ??冲孔灌注桩机 混凝土而成.冲孔灌注桩施工冲孔机冲击成孔,为泥浆护壁成孔。优点是:桩长和直径可按设计要求变化自如;桩端可进入持力层或嵌入岩层;单桩承载力大等。缺点是:灌注桩成孔工艺较复杂,操作要求较严,易发生质量事故,且技术间隔时间长,不能立即承受荷载,冬季施工困难较多。 冲孔是用冲击钻机把带钻刃的重钻头(又称冲锤)提高,靠自由下落的冲击力来削切岩层,排出碎渣成孔。冲击钻机有钻杆式和钢丝绳式两种。前者所钻孔径较小、效率较低、应用较少。后者钻孔直径大,可根据设计的桩径来修改钻头的大小,锤重在3000kg—10000kg(具体根据桩径的大小来确定锤重)。 旋挖机简介 旋挖钻机因具有施工速度快、成孔质量好、环境污染小、操作灵活方便、安全 性能高及适用性强等优势, 已成为钻孔灌注桩施工的主要成孔设备, 不少重点 工程的业主为确保工程进度和质量, 均将其作为指定施工设备, 从而替代了传 统的冲击。 旋挖机采用液压履带式伸缩底盘、自行起落可折叠钻桅、伸缩式钻杆、带有垂直度自动检测调整、孔深数码显示等,整机操纵一般采用液压先导控制、负荷传感,具有操作轻便、舒适等特点。主、副两个卷扬可适用于工地多种情况的需要。该类钻机配合不同钻具,适用于干式(短螺旋)或湿式(回转斗)及岩层(岩心钻)的成孔作业,还可配挂长螺旋钻、地下连续墙抓斗、振动桩锤等,实现多种功能,主要用于市政建设、公路桥梁、工业和民用建筑、地下连续墙、水利、防渗护坡等基础施工。国内的专家认为:旋挖钻机在国内今后几年仍有很大的市场。 编辑本段类型 小型机 选择旋挖钻机的原则应该是能满足用户目前的主要工程需求,兼顾今后可能发生的工程需求。旋挖钻机根 ??工作中的旋挖钻机

水下旋挖钻孔灌注桩施工组织设计

水下旋挖钻孔灌注桩施工方案 目录 一、编制依据2 二、编制说明2 三、工程概况3 四、气候条件及工程地质条件7 1、气候条件7 2、工程地质条件8 五、工程特点分析10 六、施工工艺10 1、钻孔灌注桩施工流程10 2、钻机及配套设备选择11 3、前期准备工作13 4、测量施工14 5、护筒施工16 6、钻机就位16 7、泥浆制备、循环体系17 8、钻孔18 9、第一次清孔21 10、成孔检测21 11、钢筋笼制作及安装22 12、导管安装及第二次清孔错误!未定义书签。 13、混凝土浇筑错误!未定义书签。 14、桩基检测、桩头处理错误!未定义书签。 15、钻孔灌注桩施工质量控制错误!未定义书签。 七、施工进度计划错误!未定义书签。 八、施工总平面布置错误!未定义书签。 九、项目部组织机构及质量、安全保证体系错误!未定义书签。 1、项目部组织机构图错误!未定义书签。 2、项目质量管理体系图错误!未定义书签。 十、质量方针、目标及保障措施错误!未定义书签。 1、质量方针、目标错误!未定义书签。 2、保障措施错误!未定义书签。 十一、工程质量的技术保证措施和施工过程的质量管理计划错误!未定 义书签。 1、质量保证技术措施错误!未定义书签。

2、隐蔽工程验收计划表错误!未定义书签。 十二、安全生产保证措施计划错误!未定义书签。 1、安全生产的原则和目标错误!未定义书签。 2、安全生产管理组织机构和安全生产责任管理网络错误!未定义书签。 3、危险管理点及重要环境因素预控实施对策错误!未定义书签。 4、安全保证措施计划错误!未定义书签。 十三、雨、夜施工措施错误!未定义书签。 1、雨季施工措施错误!未定义书签。 2、夜间施工措施错误!未定义书签。 十四、文明施工与环境保护错误!未定义书签。 1、文明施工措施错误!未定义书签。 2、环境保护措施错误!未定义书签。 十五、施工用电安全措施计划错误!未定义书签。 1、保护零线与接地处理错误!未定义书签。 2、配电线路错误!未定义书签。 3、安全用电管理错误!未定义书签。 十六、夏季施工应急预案错误!未定义书签。 十七、工程用料使用计划错误!未定义书签。 1、工程主要材料需用计划错误!未定义书签。 2、工程设备使用计划错误!未定义书签。 3 、施工用料使用计划错误!未定义书签。 十八、劳动力使用计划表错误!未定义书签。 水下旋挖钻孔灌注桩施工方案 一、编制依据 1、XXXX公路通道工程施工招标文件; 2、XXXX公路通道工程施工招标补充文件; 3、XXXX公路通道工程施工图; 4、《XXXX公路通道岩土工程勘察报告》 5、《公路工程质量检验评定标准》(JTGF80/1-2004); 6、《公路桥涵施工技术规X》(JTJ041-2000); 7、《公路工程施工安全技术规X》JTJ076-95 8、国家、部委和地方政府颁布的与本工程相关的技术规X及检验评定标准

基础旋挖桩施工方案

目录 第一章工程概况 (2) 第二章编制依据及原则 (3) 第三章施工准备 (4) 第四章施工方法 (7) 第五章桩基检测及验收 (15) 第六章质量保证措施 (15) 第七章工期进度保证措施 (18) 第八章安全文明施工保证措施 (19) 第九章安全应急预案 (22) 第十章应急物资及装备 (26)

第一章工程概况 1、工程概况 1)建筑面积:约95497.46m2,地下车库约38160.00m2,地上57337.46m2。 2)建筑层数:地下四层;地上最高三十一层。 3)结构类型:部分框支剪力墙和框架--剪力墙结构,抗震设防烈度为7度。 4)建筑功能:住宅为主,公共为辅。 5)建设地点:四川省攀枝花市西区武装部以东,十九小学以西,苏铁大道城市主干道以北,重啤集团安置房以南,占地面积18.15亩。用地南面为21m宽的苏铁大道,北侧临15米的城市规划道路。场地西北角有高压架空走廊,周围环境良好,交通条件优越。 6)本工程建筑设计标高±0.000标高相当于绝对标高1190.80,室内外高差0.3米---1.05米之间。 2、工程地质条件 根据地勘资料,地基岩土昔格达泥岩夹粉砂岩及砂岩组成。 3、基础设计情况 1#、2#、3#、4#、5#楼基础设计为旋挖钻机成孔灌注桩,桩径主要为700㎜的圆桩,桩侧阻力标准值qsik=110kpa,桩极限端阻力标准值qpk=3800kpa。基础设计等级为甲级,桩深在13-30米之间。 强度等级及保护层厚度:桩芯为C40,承台和承台梁C40;桩身保护层厚度为50mm。

第二章编制依据及原则 1、编制说明 本方案是根据施工图纸及地勘报告,用于指导孔桩成孔验收、桩芯钢筋绑扎、浇筑桩芯混凝土等施工管理,确保优质、快捷、安全、文明地完成施工任务。 2、编制依据 (1)相关法律、法规、规范性文件 (2)标准、规范

相关文档