电控说明书
电控说明书

电气控制系统

系统概述

电控系统控制全线有四个控制柜组成:电源驱动控制柜、前处理控制柜两个以及烘干固化控制柜组成。其中电源驱动控制柜给整个电控系统配电,前处理控制柜控制各个喷林泵、排风机、液槽温度、三个燃烧机,烘干固化控制柜控制烘干和固化的各个风机以及相应的温度。系统的操作模式采用面板按钮的形式。

各部分介绍

电源驱动控制柜

电源控制柜的作用是为整条生产线接通和关断电源,断路器采用上海人民电器厂生产RMM1系列产品,此断路器具有欠压、过载等多种保护功能。

驱动为双驱动变频调速系统,采用自主研发的调速装置对电机同步进行调节。

本柜具有电压、电流显示,可以随时观测三相电压及三相电流。

前处理控制柜

前处理柜用来控制前处理部分的喷淋泵、热水泵、换热泵等及各热槽的温度.

预脱脂和脱脂采用燃烧机直接加热,其控制有槽液的温度和液位同时作用。当液位低于下限时,燃烧机停且产生声光报警,提醒工作人员及时补充槽液。另外,各个槽子都有液位计,当液位低于下限时,操作面板上的报警灯就亮.

预脱脂和脱脂的槽温度由SR92直接控制燃烧机进行加热,当温度高于上限时就会使燃烧机停,低于下限时要求燃烧机启动。磷化槽温度是有热水槽间接加热的,当温度低时要求热水换热泵启动,通过换热板加热.而热水槽是有SR91直接控制燃烧机进行热水加热.

烘干固化控制柜

1 单位地址:天津市红桥区丁字沽一号路268号

本柜主要控制烘干室和固化室的温度,采用热风循环加热方式,烘干室4台热风机,而固化室有6台热风机。由两个SR92温控仪分别控制烘干和固化两台燃烧机一段火和二段火来达到控温目的。

感温头采用Pt100热电阻,温控仪采用日本进口仪表SR-92,用温控仪的高限报警控制燃烧机的一段火,调节输出来控制燃烧机的二段火。

为了提高燃烧头的使用寿命,电路设计了联锁功能,即只有开启所有的热循环风机,才能开启燃烧机电源。反过来,只有断开燃烧机电源后,并且经过一定的时间约15分钟延迟,热循环风机才能自动停止运行。

生产线的操作步骤及注意事项

启动前注意事项:

1、检查输送链,确保其沿线无阻挡等,并检查驱动各急停按钮。

2、检查各液槽,确保其液位高度。特别是预脱脂,脱脂,热水槽。

3、检查各液槽管路阀门、各液化气输送管路阀门。

4、检查电控柜“来电指示”,确保送电到位。

5、检查电控柜中各断路器、空气开关、单联开关,确保其闭合。

电源驱动控制柜操作(启动)

1、给电控柜送电即安[SB4]启动按钮,“送电指示”灯(绿)亮。

2、启动驱动电源“正常”[SA1]旋钮,电控柜中变频器显示频率。

3、长按“预警”[SB3]按钮,警示悬链运行。

4、启动驱动“启”[SA2]旋钮,“驱动1”和“驱动2”灯(绿)亮,驱动运行。

5、启动完驱动,下一步要按下[SB6]PLC启动.

电源驱动控制操作(停止)

1、旋转驱动“停”[SA2]旋钮,“驱动1”和“驱动2”灯(绿)灭,驱动停止。

2、旋转驱动“正常”[SA1]旋钮至“0”位置,停止变频器。

3、按下“停止”[SB2](红)按钮,切断电控柜电源,“送电指示”灯(绿)灭。

2 单位地址:天津市红桥区丁字沽一号路268号

前处理控制柜操作

整个生产线除了控制电源和驱动外,由PLC控制.根据启动各个工位,按相应的面板按钮.

按下[SB6]启动控制电源PLC.

[SB7]按钮按下是停止给PLC供电..

触摸屏控制功能的使用:

一控制范围:前处理、烘干部分所有设备的相关元件。

(具体为;热水洗泵、预脱脂泵、脱脂泵、水洗1、2泵,表调泵,水洗3、4泵,铬化泵,水洗5、6泵,前处理风机1、2,热水洗加热器,预脱脂加热器,脱脂加热器,表调加热器、铬化加热器,烘干风机1-4,烘干燃烧机,烘干强排风机1、2及相关的报警器等)

二画面功能调用:主画面设有自动功能、工作状态、故障显示、手动操作、密码保护、使用说明六个功能。

自动功能分为自动开机和自动关机,启动自动开机是根据工艺顺序依次启动每个设备,自动关机根据工艺顺序依次关闭所有工作设备。

工作状态:集中显示PLC所控制的所有器件状态。

故障显示:集中显示常见的相关工位的故障状态

开启

A、自动模式

按下“自动开”(红),全线按时序自动开启。按下“自动关”,全线按时序自动停止。

B, 手动模式:包括手动操作按钮及显示个工位状态。手动操作:密码保护:防止非指定人员操作。需要输入正确的密码才可以进入到主菜单。

密码保护:防止非指定人员操作。需要输入正确的密码才可以进入到主菜单。

使用说明:对该系统的操作作出说明。通过该功能可以学习如何使用该系统。本系统的最终解释权属于天津七所高科技公司。

关机

建议使用“自动关机”功能进行关机。等待风机全部关闭后,关闭所有温控仪表。然后点按“控制断电”钮,“控制电源”灯灭。最后关闭总电源开关。

3 单位地址:天津市红桥区丁字沽一号路268号

触摸屏使用注意事项

1、工作过程中PLC不能断电,否则其所控制元件将立即停止工作。

2、不要随意关闭热循环烘干风机,防止加热室持续高温。一定要在烘干

热循环风机停止后再停悬链,以免其在烘干道内局部过热。

3、本系统运行前,控制所有工位的空气开关都应该合上。当某空气开关

没有合上时,PLC将无法控制其对应设备的工作状态,并报警。当所有空气开关合上时,执行“自动开机”功能将会启动每个设备。只需要启动部分设备建议使用手动功能。

4、手动操作时应按照工艺要求合理安排启动次序。每次只能启动一个设

备,启动间隔时间(根据设备功率大小)在15秒之上。

5、烘干热循环风机1-4必须在烘干加热起之前全部启动,任何一台烘

干热循环风机停止或故障,烘干燃烧器将立即停止工作。

6、烘干加热室升温后,烘干热循环风机应持续工作。

在“自动关机”功能下,燃烧机停止后,风机将继续运转30分钟再停止。

7、脱脂、超声波槽液位低于低位设定值时,补液泵自动启动。高于高位

设定值时,补液泵自动停止。

8、“自动开机”功能开始后,若需要全线停机,则按“急停”;若需要

某正在运行的设备停机,则在“手动操作”下按相应设备的“停止”

按钮。

触摸屏出现“连接超时”错误时,应检查触摸屏与PLC的连接。

手动操作全线运行:

1、按下“控制电源”[SBP1](绿),控制系统指示灯亮。

2、按下“前处理仪表电源”(绿),前处理温控仪、液位仪打开,检查各温控仪温度设定,检查各温度及液槽液位是否报警。

3、依次按下“热水洗”(绿)->“预脱脂”(绿)->“脱脂”(绿)->“表调”(绿)->“铬化”(绿)各温控仪启动按钮。启动各加热液槽至指定温度。

4、按下“烘干仪表电源”(绿),烘干温控仪打开,检查各温控仪温度设定。

5、依次按下“烘干循环风机1、2、3、4”(绿)。

6、按下“烘干燃烧机”(绿)

7、加热烘干炉至指定温度。(50分钟左右)

8、依次按下“热水洗泵”(绿)-> “预脱脂泵”(绿)-> “脱脂加超声波泵1”(绿)-> “水洗1泵”(绿)->“水洗2泵”(绿)->“表调泵”(绿)-> “水洗3泵”(绿)->“水洗4泵”(绿)。

4 单位地址:天津市红桥区丁字沽一号路268号

->“铬化泵”(绿)-> “水洗5泵”(绿)->“水洗6泵”(绿)。纯水洗泵”(绿)

9、依次按下“排风机1”(绿)、“排风机2”(绿)、。

全线启动

手动操作停止

隧道及烘干控制柜操

1、依次按下“热水洗泵”(红)->“预脱脂泵”(红)->“脱脂泵+超声波”(红)->“水洗1泵”(红)->“水洗2泵”(红)->“表调泵”(红)->“水洗3泵”(红)->“水洗4泵”(红)->“铬化泵”(红)->“水洗5泵”(红)->“水洗6泵”(红)。关闭前处理各泵。

2.依次按下“排风机1”(红)、“排风机2”(红)。

3.按下“前处理仪表电源”(红),关闭前处理各温控仪电源。

4、前处理停止运行。

5、按下“烘干燃烧机”(红),停止烘干燃烧机。

6、等待30分钟。

7、依次按下“烘干循环风机1、2、3、4”(红),停止烘干各循

环风机。

8、按下“烘干仪表电源”(红),关闭烘干各温控仪电源。

9、烘干停止运行。

10、按下“控制电源”[SBP2](红),关闭控制回路电源。

全线停止完成。

全线注意事项:

1、操作前应仔细阅读说明书,避免误操作。禁止非工作人员拨动各电气开关、按钮和仪表。

2、各电机保护开关整定值不得随意调整。

3、各电控柜电源开关、总电源开关,在非特殊情况下不要带负荷分断。

4、SR91调节器不得随意按动任何设定键,否则引起设定值混乱,不能正常工作。

5、各面板上的控制开关,均为顺时针闭合,逆时针断开。

6、必须保证烘干烘道循环风机运行至温度降至70度以下,才能关闭循环换热风机。

5 单位地址:天津市红桥区丁字沽一号路268号

7、在燃烧过程中如发现燃烧异常[如排烟异常、温度异常],必须立即停止燃烧,待调整燃烧机工作状态、排除异常情况后才能再度点火。

8、燃烧机具体操作与调试请参照燃烧机附带产品使用说明。

运行中普通问题及解决方法:

1、驱动“故障”(红)原因1:驱动电机处链子卡住。

解决方法:先将驱动旋钮“停”,检查并

找到卡住的驱动,调整卡住的链条,保证

副驱动涨紧处的外面的行程开关不接触挡

片。“故障”(红)灭,重新启动驱动“启”

旋钮。

原因2:变频器故障

解决方法:对照变频器说明书,检查相应

错误。

2、喷淋泵停原因:过流保护。

解决方法:打开电控柜,检查该泵对应的

空气开关,将其“START”按下,重新启动

喷淋泵。

3、燃烧机“故障”原因1:液化油阀门等关闭。

解决方法:检查并打开输送管路阀门。

原因2:燃烧机故障。

解决方法:到相应的燃烧机处,按下

“RESET”即可。

6 单位地址:天津市红桥区丁字沽一号路268号

【免费下载】低压配电柜的抽屉使用说明书

低压开关柜抽屉使用简要说明书一、MNS-G 型概述 MNS-G 型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB 公司的MNS 产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。 MNS-G 型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB7251-87《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK36001-89《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。二、技术参数1.装置的主要技术参数额定工作电压(V )380额定绝缘电压(V )660水平母线定额工作电流(A ) 垂直母线630-2505600-1200水平母线额定短时耐受电流 (KA ) 垂直母线70-10550外壳防护等级IP30外形尺寸高×宽×深2200×600×800 通过管线敷设技术,不仅可以解决吊顶层配置不规范问题,而且对全部高中资料试卷电气设备,在安装过程中以及安装结束后进行高中资料试卷调整试验;通电检查所有设备高中资料试卷相互作用与相互关系,根据生产工艺高中资料试卷要求,对电气设备进行空载与带负荷下高中资料试卷电力保护装置调试技术,电力保护高中资料试卷配置技术是指机组在进行继电保护高中资料试卷总体配置时

表1 三、大抽屉图1① 合闸②分闸③抽屉锁 ④工作位置 ⑤实验⑥自锁⑦抽出、入⑧绿指示灯⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手? 辅助把手四、大抽屉使用1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或

低压配电箱安装使用说明书(2017-A)

低压配电箱 安装使用说明书宝临电气集团

始终安全第一 在开关设备安装使用前请先仔细阅读本说明书 开关设备只能安装在适合于电气设备工作的户场所; 确保由专职电气人员进行安装、操作和维护; 必须保证现场电气设备的联接条件和工作规程的适用性和安全性; 有关开关设备的一切操作,都要遵守说明书中的相应规定; 不要超出开关设备在正常工作条件下的技术参数的规定值; 使用说明书应放在所有与安装、操作和维护有关人员能方便地拿到的地方; 用户的专职人员应对所有影响工作安全的事项负责,并正确管理开关设备; 若对本说明书尚有疑问,宝临电气将提供进一步的资询。

目录 1产品概述 (4) 1.1 简介 (4) 1.2正常的工作环境条件 (4) 1.3 特殊使用条件 (4) 1.4 电气参数 (4) 1.5 到货后检验 (4) 1.6 安装 (4) 1.7清理 (4) 1.8综合调试 (5) 1.9投入运行前的检查和试验 (5) 2使用说明 (5) 3维护、维修 (6) 3.1检查与维护 (6) 3.2维修 (6) 4工程技术服务 (6) 1. 产品概述

1.1简介 宝临电气低压系列配电箱,适用于三相交流低压配电系统中,额定电压为交流 220/ 380V、额定电流为630A 及以下、额定频率 50Hz,作为接受和分配电能使用。产品具有防漏电、防浪涌、过载、欠压、短路保护等功能。可应用于大户型住宅、别墅、写字楼等民用建筑,商场、酒店等商用设施以及工矿企业、体育场馆、医院、学校、机场、地铁等公共场所。 1.2正常的工作环境条件 1.2.1 环境温度: -15℃~+45℃,24h平均温度不超过 +35℃ 1.2.2 大气条件:空气清洁,最高温度为 +45℃时相对湿度不得超过 50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度,但因考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 1.2.3 污染等级: 3 1.2.4 海拔高度:安装场地的海拔不得超过 2000m。 1.2.5 应安装在无剧烈震动和冲击及其不足以腐蚀电器元件的场所。 1.2.6 安装位置应水平,倾斜度不超过5o。 1.3 特殊使用条件 如果配电箱在异于上述规定的正常使用条件下使用,用户应在订货时提出并与公司协商一致。 设备在高于上述环境温度时,应考虑降容运行。 1.4 电气参数 1.4.1 额定工作电压:220/380V 1.4.2 额定绝缘电压:660V 1.4.3 额定电流:630A及以下。 1.4.4 额定频率:50Hz或60Hz 1.4.5 外壳防护等级:IP30~IP65。 1.5到货后检验 为避免不便,应在到货时即检查箱体是否在运输过程中受损.如发现损坏,应立即通知本公司,说明造成损坏的原因及情况,以便协助处理,减少损失。开箱检验后请将经确认的设备清单再传真给本公司。 1.6安装 产品应垂直安装使用,其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度,安装方式可分为挂墙式、落地式。 1.7清理 安装完毕,应检查设备以确保清洁并无任何遗留物。可用吸尘器,干刷子或软布清扫,严禁使用具有溶解性或凝固性化学试剂清洗。 1.8综合调试 复检程序

KXB-200电控箱说明书

1 概述 1.1 产品特点 KXB-200/1140.660ZE矿用隔爆型掘进机电气控制箱(以下简称电控箱)、CXB-24矿用隔爆型掘进机操作箱(以下简称操作箱),其控制系统采用了一种用程序来改变控制功能的工业控制计算机,对数字量的逻辑控制、数据处理、运动控制、模拟量控制和通讯联网等功能的西门子可编程序控制器(以下简称PLC)S7-200,取代了老式的继电器控制系统,使控制系统更加可靠。减小了安装调试的工作量和维修的工作量,提高了抗干扰的能力。可满足1140V及660V 电压供电系统。通过设置操纵箱大屏幕汉字显示屏能够实时显示掘进机各系统的工作状态,满足对掘进机的控制、保护、显示、照明及信号等功能需求。 1.2主要用途及适用范围 电控箱适用于含有爆炸性气体(甲烷)和煤尘的煤矿井下,在交流50HZ,电压1140V 或660V供电系统中,完成对掘进机电动机的起动、停止。同时对电动机及其电路进行保护。 被控电动机容量及规格见表1 表1 1.3 型式、规格、型号的组成及其代表意义 1.3.1 型式 矿用隔爆型ExdI 1.3.2 规格、型号的组成及其代表意义 控制箱部分: KX B — 200 / 1140.660 ZE 掘进设备 额定电压 最大电机额定电流 矿用隔爆型 控制箱 操作箱部分: CX B — 24 操作电压 矿用隔爆型 操作箱

1.4 控制箱技术特性 1.4.1 主要参数 主回路参数 a) 额定工作电压:660V、1140V; b) 额定电流:200A (最大电机电流) c) 标准频率:50HZ; d) 工作制:长期工作制; e) 使用类别: A f) 接通分断能力:8Ie cosΦ0.35; g) 极限分断能力:4500A h) 电力电缆最大外径:Φ65 i) 线路电压正常工作范围为额定值的75%—110% 外形尺寸(长×宽×高) 电控箱外形尺寸 1030×730×550 mm 操作箱外形尺寸 490×340×280 mm 4. 重量电控箱重量为495Kg。其中操作箱重量为45㎏。 1.4.2 主要性能 漏电闭锁保护动作值(见表2)表2 断相保护特性(见表3)表3 过电流及反时限过载保护特性动作值(见表4)表4 动作误差±10%

配电箱安装说明书

低压配电箱(柜) 安装使用说明书 天美电气有限公司 2016年 5月

设计文件名称产品型号、名称1 主要用途与适用范围安装使用说明书 低压配电箱(柜) 共 3 页第 1 页 配电箱(柜)主要分为标准位数箱、挂墙式非标箱、落地式配电柜。 配电箱(柜)适用于三相交流 50Hz 或 60Hz,额定电压 380V 的供配系统。能广泛用于建筑/工厂/学校/商 厂/机关等场所,也可作为频繁转换及小功率动力线路的过载、短路、欠压、漏电保护。 本设备依据标准 GB 低压成套开关设备和控制设备第一部分:型式试验和部分型式试验成套设备 GB 低压成套开关设备和控制设备第三部分:对非专业人员可进入场地的低压成套开关设 备和控制设备 IEC60439 正常使用条件 周围空气温度不得超过+40℃,而且在24h内其平均温度不得超过+35℃。周围空气温度的下限为-5℃。 大气条件:空气清洁,在最高温度+40℃时,其相对湿度不得超过50%。在较低温度时,允许有较大的相对湿度。例如:+20℃时相对湿度为90%。但应考虑到由于温度的变化,有可能会偶然地产生适度的凝露。 海拔高度不超过2000m。 污染等级3。 如果上述使用条件不能满足时,应由用户和制造厂协商解决。 运输、储存和安置条件 如果运输、储存和安置时的条件例如温度和湿度与中的规定不符时,应由用户与制造厂签定专门的协议。 如果没有其他的规定,温度范围在-25°C~+55°C之间适用于运输和储存过程。在短时间内(不超过24h)可达+70°C。 设备在未运行的情况下经受上述高温后,不应遭受任何不可恢复的损坏,然后在规定的条件下应能正常工作。 2 电气参数 额定绝缘电压: 500V~660V 额定工作电压 主电路工作电压:交流380V 辅助电路工作电压:交流220V、380V 额定电流:800A以下 额定频率:50Hz或60Hz 外壳防护等级:IP30、IP40、IP54、IP65 描表 描校 旧底图总号 底图总号 签字日期 资料来源编 校 制 对 标准化提出部门审定

配电柜编号说明

配电柜、箱编号说明 配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅户内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。 GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜; GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜; XZW 综合配电箱; ZBW 箱式变电站; XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱; JXF 电器控制箱; PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱; PZ40、XDD(R)电表计量箱 PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释: (1)PXT 明装配电箱,暗装加(R) (2)K 有如表 1 的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流 250A/额定短时耐受电流能力 10kA,根据顾客要求可以降低。 (4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入 (5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路 (6)□/ □ 主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30; 3/IP30 三相主开关/IP30 表 1: 序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号 1 JL 计量箱 PXT01 PXT01 dq 系列 2 CZ 插座箱 PXT02 PXT02 dq 系列 3 ZM 照明箱 PXT03 PXT03 dq 系列 4 DL 动力箱 PXT04 PXT04 dq 系列

电控箱使用说明

ISO9002国际质量体系认证企业 国家二级计量检测体系确认企业 使用说明书 安徽铜都流体科技股份有限公司 An hui Tong du Valve Co.,Ltd

普通开关型电控箱使用说明 普通开关型电控箱用于控制阀门的开启和关闭,可用于现场(就地)控制和远方集中控制(远程);按照箱体外形分挂壁式和落地式,落地式采用理论任意高度的立柱支架式或框架式; 一,基本技术数据: ①电源:380V AC 50HZ 三相四线制 ②工作环境: ⑴环境温度:-20℃~160℃ ⑵相对湿度:≤85%(20℃) ⑶周围不含强腐蚀性、易燃易爆介质及导电尘埃 二,工作原理 控制箱电气工作原理:线路图有主电路、控制电路和显示电路等组成,,其主要元器件均按装在电控箱内; 三,安装和调试 ①将与电装匹配的控制箱固定在墙壁上或支架上; ②对照控制箱电气原理图(一般随箱插在控制面板后)和端子接线图, 用电缆按对应的线号把控制箱和电动装置的端子连接起来,做好接 地; ③把三相电源分别接到控制箱的相对应的端子上; ④在阀门处于中间位置时,按“开阀”或“关阀”按钮,检查阀门的 旋向是否与按钮一致,如果不一致则调换电机电源相序; ⑤在装有开度表的控制面板上,在阀门“开阀”“关阀”的过程中,

检查开度表指针是否正常;当阀门处于“全开”位置时,检查开度表指针是否指示在满刻度,如有误差,调整面板上的电位器微调; ⑥在基本型控制面板上,当阀门处于全开状态时,控制面板上的红色 “开阀”指示灯亮,表示“阀全开”;当阀门处于全关状态时,控制面板上的绿色“关阀”指示灯亮,表示“阀全关”;当阀门开向过力矩或关向过力矩,控制面板上“停止”指示灯亮,表示“故障”; ⑦控制面板上的选择开关置于“就地”指适于在本控制箱上操作,置 于“远程”指适于在远程控制室控制; 特别提示:由于控制箱是与电动执行器配套使用,因电动执行器厂家不同,具体的如何接线安装详见与其配套的阀门电动装置使用说明书。

配电箱及其字母说明

配电箱有型号,不同的厂家都有自己的型号。 国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等,国外厂家有MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等,一般标准的型号是。 区别: 1、P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。 2、L(或D)-动力用,K-控制用,S-森源电气系统 3、GGD较便宜,GCS、GCK为经济型。 4、GCK、GCS、MNS是低压抽出式开关柜。 5、GGD、GDH、PGL是低压固定式开关柜。 扩展资料

配电箱尺寸的确定: 1、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。 2、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时候电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加10MM。 3、当电箱只是照明电箱或者小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加40 MM,深度为开关最大深度加10MM。 4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线.当然电箱尺寸没有定论的,要考虑实际的安装,要看实际接线图和考虑如何安排开关布置一级开关的走线。 5、如全是微型断路器根据位数(每位18毫米)确定,PZ系列配电箱有固定尺寸,回路超出80位可在图纸标识甲方确定(字样),设备控制箱标识设备自带,进线大于185mm2,输出大于2路尽量选用柜式等。 配电箱规格型号有哪些配电箱尺寸如何确定 配电箱的型号规格 配电柜型号有很多,一般不同的厂家都有自己的型号。国产型号有MLS、GCS、GCK GGD等;国外厂家有:MD190,MNS,ArTu、Blokset、8PT等等。一般标准的型号是。 配电柜型号意思 第一位:P-开启式低压开关柜,G-封闭式低压开关柜 第二位:G-固定死,C-抽出式,H-固定、抽出混装式。

配电箱系统图说明

配电箱系统图及各类符号标注说明 什么是配电箱? 所有用户用电的总的一个电路分配箱. 工作原理 配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电装置。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。常用于各发、配、变电所中。 用途: 便于管理,当发生电路故障时有利于检修。配电箱和配电柜配电盘配电凭等,是集中安装开关、仪表等设备的成套装置。 常用的配电箱有木制和铁板制两种,现在哪儿的用电量都挺大的,所以还是铁的用的比较多。 配电箱的用途:当然是方便停、送电,起到计量和判断停、送电的作用。 按结构特征和用途分类: (1)固定面板式开关柜,常称开关板或配电屏。它是一种有面板遮拦的开启式开关柜,正面有防护作用,背面和侧面仍能触及带电部分,防护等级低,只能用于对供电连续性和可靠性要求较低的工矿企业,作变电室集中供电用。 (2)防护式(即封闭式)开关柜,指除安装面外,其它所有侧面都被封闭起来的一种低压开关柜。这种柜子的开关、保护和监测控制等电气元件,均安装在一个用钢或绝缘材料制成的封闭外壳内,可靠墙或离墙安装。柜内每条回路之间可以不加隔离措施,也可以采用接地的金属板或绝缘板进行隔离。通常门与主开关操作有机械联锁。另外还有防护式台型开关柜(即控制台),面板上装有控制、测量、信号等电器。防护式开关柜主要用作工艺现场的配电装置。 (3)抽屉式开关柜。这类开关柜采用钢板制成封闭外壳,进出线回路的电器元件都安装在可抽出的抽屉中,构成能完成某一类供电任务的功能单元。功能单元与母线或电缆之间,用接地的金属板或塑料制成的功能板隔开,形成母线、功能单元和电缆三个区域。每个功能单元之间也有隔离措施。抽屉式开关柜有较高的可靠性、安全性和互换性,是比较先进的开关柜,目前生产的开关柜,多数是抽屉式开关柜。它们适用于要求供电可靠性较高的工矿企业、高层建筑,作为集中控制的配电中心。 (4)动力、照明配电控制箱。多为封闭式垂直安装。因使用场合不同,外壳防护等级也不同。它们主要作为工矿企业生产现场的配电装置。 配电箱各类符号标注: 根据图纸《配电箱系统图》中标注 NPX630/3P 400A中:NPX630是断电器的型号,3P是三极,400A指最大断路电流为400A。 NPX160/3P 160A WL1 YJV-4*70+1*35-SC80 FC 58.8W AP3配电箱: NPX160是断电器的型号 3P指三极,额定频率为50Hz,额定绝缘电压为690V,脱扣器电流40-160A。 WL1:指回路1。后面还有回路2等。

控制箱操作台使用说明书

KXJW6-660S矿用隔爆兼本质安全型带式输送机微机控制箱TH6-24S矿用本质安全型带式输送机操作台 使用说明书 执行标准:MT/T 817-1999, Q/AE KZX01-2008, Q/AE CZT01-2008, 版本号:NO.1 发布日期:2008年6月

目录 1、概述 2、结构特征和工作原理 3、技术特征 4、外形尺寸、重量 5、安装、调试 6、使用、操作 7、故障分析与排除 8、保养、维修 9、运输、储存 10、开箱及检查 11、附表 12、关联、配接设备表

安全警示语 1 严禁将装置中任一设备带电开盖! 2 不得改变本安电路和与本安电路有关元器件的电气参数、规格和型号! 1.概述 1.1.用途 KXJW6-660S矿用隔爆兼本质安全带式输送机微机控制箱(以下简称控制箱)和TH6-24S矿用本质安全型带式输送机操作台(以下简称操作台)构成带式输送机电气控制系统,适用于有爆炸性混合物(甲烷混合物)和煤尘矿井中。配合矿用高低压隔爆型磁力起动器,可控制多种类型的带式输送机,配合调速型液力偶合器能够实现带式输送机的电机分时起动、胶带慢速起动和多机驱动电机功率平衡。由本装置和各类保护传感器组成的带式输送机控制系统,可以实现起动告警、停车、紧急停车、故障保护和告警显示等功能,并具有手动控制功能,以备PLC故障时应急。 本装置既能单机控制,又能多机集控,甚至能与其他监控系统通讯。本装置性能可靠、操作简单、维护方便,是煤矿井下胶带输送机理想的配套设备。 1.2.适用围 a. 海拔高度低于2000米; b.环境温度:-10℃~+40℃; c.环境湿度:≤95%(25℃); d.环境大气压:(80~106)kPa; e.含有瓦斯、煤尘等爆炸性混合物的煤矿井下; f.无破坏绝缘的气体或蒸汽; g.无强烈振动冲击的环境中。

电控使用说明书

电气使用说明书 一、概述 本设备有一台电机构成。5.5KW的电机用接触器CJX2-1810控制。11KW的电机用接触器CJX2-3210控制。此两种控制箱控制原理都一样,从接触器的大小来区分。 二、面板元件 面板上布置有电源指示灯(红色),运行指示灯(绿色),启动按钮(绿色),停止按钮(红色)和带自锁的按钮(绿色)。 三、控制原理 按下按钮SB,继电器KA动作,时间继电器KT工作,接触器KM动作,电动机运转,当KT设定工作时间KT-1(左边设定的时间),时间到时,电动机停止工作。时间继电器KT转为停止动作时间KT-2(右边设定的时间),就是电动机停止工作时间。当电动机停止工作时间到时,电动机工作运转,转为下一周期工作。四、电动机长期工作运行 当电动机工作运行时,按下自锁按钮SZ,按钮自锁时间继电器自锁,电动机一直工作。 五、时间继电器的时间调整设定 在时间继电器面板上有一组6个数字调整,上边为—,下边为+,从左边开始数,1、2、3为工作时间设定,1、2为数字,3为设定时间单位。S—秒、M—分、H—小时。4、5、6为停止工作时间设定,4、5为数字,6为设定时间单位。S—秒、M—分、H—小时。 如: 1---数字设定 2---数字设定 3---数字时间单位设定。 S——秒 M——分 H——小时 停止工作时间设定: 4---数字设定 5---数字设定 6---数字时间单位设定。 S——秒 M——分 H——小时 如: 工作12分钟,时间到,转为停止工作,45秒后,又转为工作时间,工作12分钟。转为停止工作,45秒后,又转为工作时间,这样循环交替工作。 鹤壁华辰重工机械有限公司

动力配电箱安装方法

动力配电箱安装方法 动力配电箱安装方法 (1)采用嵌墙暗装或墙上悬挂式明装。 (2)设备安装高度:挂墙及嵌墙式电力配电箱、控制箱和端子箱为1.4m;按钮盒为1.3m。所有设备的安装均须按相关安装图集执行。 (3)暗装配电箱的安装 先将箱体放在预留洞内,找好标高及水平尺寸,并将箱体固定好,然后用水泥砂浆填实周边并抹平齐。如箱底与外墙平齐时,应在外墙固定金属网后再做墙面抹灰,不得在箱底板上抹灰。安装盘面要求平整,周边间隙均匀对称。 (4)明装配电箱的安装 明装配电箱采用铁架固定和金属膨胀螺栓固定两种方式。一般装在砖或混凝土墙上的采用膨胀螺栓固定,而有些特殊的结构处在现场制作钢支架。 1)在混凝土墙或砖墙上用金属膨胀螺栓固定明装配电箱时,采用明配管及暗分线盒两种方式。如有分线盒,先将盒内杂物清理干净,然后将导线理顺,分清支路和相序,按支路绑扎成束,待配电箱找准位置后,将导线端头引至箱内,逐个剥削导线端头,再逐个压接在器具上,同时将保护地线压在明显的地方并将配电箱调整平直后进行固定。 2)在铁架固定配电箱,根据有关标准图集确定支架的形式,然后制作。 (5)配电箱安装可以先安装其箱壳,而其内部元件库存保管,待穿线完成后再安装。 (6)配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳均应有明显可靠的PE线接地。PE线不允许利用盒、箱体串接。 (7)配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,在活动部位应该两端固定。盘面引出及引进的导线应留有适当余量,以便于检修。 (8)导线剥削处不应伤及线芯,导线压头应牢固可靠。 (9)零母线在配电箱上应用端子板分路,零线端子板分支路排列位置,应与熔断器相对应。 (10)配电箱上的母线应套上有黄(A相)、绿(B相)、红(C相)、黑(D相)等颜色色带,双色线为保护地线。 (11)配电箱上电器、仪表应牢固、平正、整洁,间距均匀,铜端子无松动,启闭灵活,零部件齐全。 感谢您的阅读!

电控设备使用说明书

目次 1.概述 2.技术特性 3.工作原理 4.安装调试 5.操作步骤 6.常见故障 7.注意事项 8.包装要求 9.运输及储存要求

1.概述 EBZ-120CJ型悬臂式掘进机电气装置(以下简称电气装置),由KXJ1-186/1140(660)E矿用隔爆兼本安型掘进机电控箱(以下简称电控箱)和CXJ1-24A矿用隔爆兼本质安全型操作箱(以下简称操作箱)组成。电控箱、操作箱安装在EBZ-120CJ 掘进机上,可用于环境温度-5?C~+40?C、有甲烷及爆炸性煤尘的矿井中,对掘进机进行电气控制,具备多项保护和显示功能。 1.1防爆型式 电控箱为矿用隔爆兼本质安全型电控箱Exd[ib]I 操作箱为矿用隔爆兼本质安全型操作箱Exd[ib]I 1.2型号的组成和代表意义 CXJ1-24A 表示意义:隔爆兼本质安全型掘进机用操作箱;额定电压24V;第一次修改。 KXJ1-186/1140(660)E 表示意义:隔爆兼本质安全型掘进机用电控箱;额定总功率186KW;额定电压1140V和660V可选;掘进机专用。 1.3电控设备有下列条件下可靠工作 a 海拔不超过2000m; b 运行环境温度为-5~+40℃; c 周围空气相对湿度不大于95%(+25℃); d 在有沼气爆炸性混合物的矿井中; e 与垂直面的安装倾斜度不超过15°; f 在无破坏绝缘的气体或蒸汽的环境中; g 能防止水或其他液体浸入电控设备内部。 2.技术特性 2.1 主要参数 额定工作电压 主回路 AC660V/1140V 控制回路 AC190V、AC36V、AC18V 本安型电源最大开路电压DC24V 最大输出电流≤0.5A 照明回路 AC24V 额定频率 50Hz

配电箱技术说明

离子探针工程配电箱、柜的技术要求 1、本次招标所选用的电器元件如:空气开关、漏电保护器、隔离开关、自动转化开关、断路器、浪涌保护器等均采用与图纸要求同等级同规格的(甲方指定)产品。其他附件及配件均采用有生产资质企业的合格产品。 2、所有箱、柜均为三相五线制,箱体设置可靠的接地汇流排和接线端子,接线端子带防松脱的紧固螺栓用来连接接地导体。PE端子排和N线端子排置于方便施工及方便接线的合理位置,PE及N线端子数量应比配电箱内回路多预留2-3位,端子螺栓间距应满足本箱的接线要求,所有螺栓采用镀锌处理且平弹垫齐全。箱门接地线规格必须符合设计要求,且满足长期开关门的要求,应灵活、耐用,地线端子与漆面有接触时,应加爪型垫片。 3、配电箱、柜壳体均采用冷轧板,表面处理为酸洗、磷化、喷塑(颜色按招标人要求),预埋底箱须热镀锌处理。 4、配电箱箱体及门的钢板厚度不得小于1.5mm,配电柜柜体及门的钢板厚度不得小于2.0mm。 5、配电箱、柜防护等级必须满足本工程设计规范要求或以上防护等级。 6、配电箱内导线截面按设计容量确定、导线颜色按国家规范。箱内一次线用铜排,并分别贴上黄、绿、红相位色标,N、PE母排镀锡处理,分别贴上N和PE标志。箱体、柜体上的所有PE接线端子,都必须有明显标识。

7、配电柜进线侧全部加电缆连接横母排,母排镀锡处理,总开关和各支回路开关的连接采用铜排,铜排的截面流量标准满足热稳定和动稳定的要求。箱内导线连接严格按国家规范配线,做到安全、整齐、美观,所有塑壳式开关必须有阻燃绝缘隔板,铜排或铜引必须有绝缘隔板,并有明显标识。 8、所有照明开关箱带电部分原器件应有金属隔离板(二层板),使其与操作者隔离。 9、箱体开门方向待定,开启角度≥135°。箱门设计应灵活、严密、耐用。箱门应带锁,箱锁应灵活耐用。需要双开门的配电箱,加工前与施工现场技术人员根据实际情况确定。箱体内外表面均要求采用静电喷涂。 10、在箱内或箱柜门上必须粘贴牢固的不退色的系统图及二次接线图。 11、所有配电箱应预留10%~15%的元器件安装空间,以备元器件调整或增加回路。 12、箱内元器件可采用导轨或固定安装型式,安装应牢固,在额定极限短路电流电动力作用下不应松动、移位、变形等。 13、二次配线均采用黑色线,加套管编序,线径按厂家标准。 14、箱体需要做二层板的,二层板与箱体之间及二层板与箱体四周根据图纸进出线的规格及导线多少留出足够的配线空间。配电箱、柜的箱体、二层板、面板均须有明显而不易脱落的与图纸相符的设计回路编号,暗装配电箱箱体应有上或下的方向标识,暗装配电箱背面上下

GGD低压配电柜使用说明书

GGD低压配电柜使用说明

CONTENTS PAGES 一、介绍 1、用途及特点 3 2、产品型号及含义 3 3、使用条件 3 4、电气参数 4 5、柜体结构 5 6、安装规范 6 7、产品成套性 6 8、订货须知7 二、使用方法 1、系统一般组成7 2、配电柜操作方法9 3、维护、维修注意事项10 一、产品介绍 1.用途及特点 GGD型交流低压配电柜适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户作为交流50赫。额定工作电压389V,额定工作电流至3150A的配电系统中,做为动力,照明及配电设备的电能转换、分配与控制之用。

根据能源部主管部门、广大电力用户及设计部门的要求,本着安全、经济、合理、可靠的原则而设计的新型低压配电柜。产品具有分断能力高,动热稳定性好,结构新颖、合理,电气方案切合实际,系列性、适用性强、防护等级高等特点。可作为更新换代的产品使用。 符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》,GB7251《低压成套开关设备》等标准。 2.产品型号及含义 3.使用条件 3.1 周围空气温度不高于40℃,不低于–5℃。24h内的平均温度不得大于+35℃。 3.2 户内安装使用,使用地点的海拔高度不超过2000M。 3.3 周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%。在较低温度时允许在较大的相对湿度(例如:20℃时为90%)应考虑到由于温度的变化可能会偶然产生凝露的影响。 3.4 设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5度。 3.5 设备应安装在无剧烈震动和冲击的地方,以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。 4.电气参数 4.1 额定绝缘电压660V

配电箱规范和技术要求

第二章规范和技术要求 二、规范和技术要求 (一)规范 1、总则: 1.1、本说明书是规定400V非标箱的设计、制造、检验、安装及测试之最低需求,投标方对本招标书中的技术要求不能满足时应以书面方式告知招标方。 1.2、本说明书叙述制造厂对本设备所须供给和服务的范围,除了本说明外其它有需要而未述及的要件和服务制造厂也应提供。 1.3、配电箱(柜)应符合当地供电部门的入网要求和规定等。 1.4、投标方应将业主提供设计图纸中不符合电业局验收标准的箱体设计进行修改,并将具体修改内容提交业主确认。 1.5、投标方应严格按照此次提出技术要求进行设计,对于设计图纸中不符合此次技术要求的部分应及时提出,由我方负责解答。 1.6、断路器的选择: 1)塑壳及微型断路器选用:商业部分选用施耐德、ABB、西门子、默勒产品;写字楼及住宅部分选用常熟开关、上海良信、杭州之江、上海人民电器、TCL产品。请在以上规定品牌中任选其一,厂家联系方式详见品牌明细表。 2)双电源断路器选用天津万高、沈阳斯沃、南京亚派产品。请在以上规定品牌中任选其一,并需要提供元件采购发票影印件。 1.7、工作范围: 制造厂商至少应提供下列主要项目。 1) 400V非标箱详细材料使用表。 主要元件产地。 生产投标设备的主要制造、检验设备。 提供具有国家级权威部门出具的型式试验报告。 2) 400V非标箱布置图,基础图,包括所有尺寸,设备的重量及基础应具备的承重力。 3) 400V非标箱的设计、制造及厂内测试。 4) 备品备件清单(二年)和必需操作工具。

5) 提供包装、运送、并卸货至指定的现场。 6)负责协助其它机电承包方安装、接驳三相五线封闭母线槽。 7) 负责现场指导安装、测试及通过质量验收。 2、标准和法规: 400V非标箱的设计、组装、测试及检验应符合下列标准最新版的有关规定。 2.1、GB7251.1-2005《低压成套开关设备和控制设备》; 2.2、EC60439.1-1999《低压成套开关设备和控制设备》; 2.3、《低压配电设计规范》GB50054-95; 2.4、《供配电系统设计规范》GB50052-95; 2.5、《民用建筑电气设计规范》JGJ 16-2008; 2.6、《电力工程电缆设计规范》GB50217-94; 2.7、《建筑物防雷设计规范》GB50057-94; 2.8、《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB50343-2004; 2.9、《电气装置安装工程施工及验收规范》GB50254~59-03。 所有主要元件通过3C认证或行业认证。 上述标准均应是最新且已实施的版本。 3、柜体使用环境条件(除另有规定外,所有设备均应满足下列情况): 3.1、海拨高度:≤1000M 3.2、环境湿度: 日平均≤95%,月平均≤90%,(20℃以下为90%) 3.3、最高温度: +50℃ 3.4、最低温度: -5℃ 3.5、24小时内其平均温度不超过: +35℃ 3.6、地震烈度: 不超过8度 3.7、污秽等级: 3级 3.8、安装场所:户内、外,无火灾、爆炸危险化学腐蚀和无剧烈震动和冲击。 4、运行条件: 4.1、额定绝缘电压: 660V 4.2、额定工作电压: 380V±10%(主电路) 220 V±10%(辅电路)

ZJHW-C剑杆织机电控箱使用手册

ZJHW-C剑杆织机电控箱使用手册 概述电控箱主要功能a) 以独立落地柜式,集中配置相关控制元器材;b) 控制织机电磁离合器、制动器械的吸合和释放;c) 具有点动、一纬、启动、定位停车、急停等功能;d) 具有发生经停、纬停、储纬停故障的自动停车功能,及发生其它故障的保护停车功能;e) LED面板直观显示织机整个运行动作,及定位传感器信号输入情况;f) 具有对定位停车角度进行灵活修正的功能,使机器的开车、停车处于最佳位置;g) 具有灵活调整点动灵敏度的功能;电控箱操作说明电气操作说明总电源开关断路器电动机起动:绿色、停止:红色、点动按钮:点动运行,织机每次最小距离可达2~3mm。启动后,点动具有定位停车功能,织机在平综位置(295)启动按钮:快速开车,四色指示灯复位。停车按钮:任意位置的紧急停车。一纬按钮:快一纬织机停在开口位置(115)。启动后,一纬按钮具有定位停车功能,织机停在平综位置(295)开启储纬器电源,借用“停车”按钮。四色故障信号灯说明:(灯泡为12V)橙色:储纬器断纬纱自动停车;绿色:断纬自动停车指示红色:断经自动停车指示白色:保护自动停车指示自动定位停车织机运行时,如发生某种故障而停车,或者调试需要定位停车,均要求传动曲轴停止在一个特定的位置,还需要有信号糨指示。这个定位停车功能由以下两组功能单元,再通过微机控制来实现。定位停车功能8单元状态如下表:停车位及功能织机刻度指示盘发信座编码信号操纵面板发光二极管指示灯编号内信一中信二外信三H1 H2 H3 信1 信2 信3 曲轴始心位(编码盘基准位)0 S1 0 0 0 亮亮亮经停储纬停(平综位)115 (发信位)S2 0 1 0 亮熄亮其它(可不用)180 S3 0 1 1 亮熄熄纬停(开口位)250 (发信位)S4 1 0 0 熄亮亮其它(可不用)295 S5 1 0 1 熄亮熄表示有磁钢表示无磁钢有磁钢则指示灯亮,无磁钢则指示灯熄接线注意事项在箱体后有穿线孔,专门给电缆穿入使用。织机上的各个电气功能元件的引线,通过电控箱穿线孔与各对应的接线端子相连,参见电气原理图上所表示的相应接线序号引接。电气控制系统的调试技术要求(在无经纱,纬纱状态下)开启三相总电源将储纬器调节臂悬空在中间位置,然后把总电源开QF1拨上,接通380V电源。检查储纬器接通电源后,储纬器将马上转动起来。如发生储纬器转得较慢、不转或储纬停指示灯亮,应立即关闭总电源,然后检查:储纬器调节臂是否悬空在中间位置;打开电控箱,检查接线排23、24、25端或28、29、30端是否发生断相情况,检查熔断器FU1是否完好。储纬器接线是否断线及插头座焊接是否有错。检查控制箱面板上信号灯接通总电源后,信号灯的正常状态(各电压指示灯亮,制动器灯亮)如发生不同的情况除保护指示必须关掉总电源外,其它情况均可不顾及,继续下一步调试。100V、24V驱动电源检查100V、24V信号灯不亮,可以按照以下步骤检查:FU2、FU3熔断器是否完好,FU2为100V用,FU3为24V用,5A 电源电路接线等是否完好;电源印制板是否完好;该发光二极管是否完好,12V稳压电源检查12V灯不亮,可以按以下步骤检查:FU4熔断器是否完好(5A)该发光二极管是否完好,5V稳压电源检查5V信号灯不亮,可以按以下步骤检查:检查5V有关电路;检查控制接线端子1端和2端交流电9V是否正常;该发光二极管是否完好,检查电磁制动器状态接通电源后,电磁制动器应马上吸合,并且面板上制动器指示灯应亮。如电磁制动器不吸合,可以按以下步骤检查:检查电源板上100V、24V、12V、5V电源输出是否正常,有关联线是否完好;如了现制动器吸合,而制动器指示灯不亮,则检查站廖发光二极管是否完好,点动、一纬、启动、停车指示灯检查如发生开启电源时上述指示灯亮,原因如下:应检查有关电路是否可能有导电导物引起短路或碰线。下一步继续检查该上述指示功能,SB6(点动)、SB5(启动)SB3(停车)、SB4(一纬)顺序按动四只按钮,相应指示灯亮,最后断开总电源,过10秒左右后,再接通电源,进行下一步调试。在调试操作时,必须注意以下几点;在未开启电动机的情况下,不要按动(一纬)按钮,一旦按动则应先断开总电源开关,10秒后再接通电源才能进行曲下一步调试。所以必须按前面所讲的按钮步骤。断开QF1,总电源后,必须等10秒后才能再重新接通总电源,否则有关元件器材所受

低压电气配电柜 操作台 操作箱 使用说明书

低压电气配电柜、操作台、操作箱 使用说明书 中冶南方(武汉)自动化有限公司 二○一六年四月

目录 概述 (3) 供货范围的产品介绍 (3) 低压配电柜的运行维护 (16) 低压配电柜检修维护保养方案 (18) 安全注意事项 (18) 结束语 (20)

一、概述: 本说明适用于中冶南方(武汉)自动化有限公司给日照酸再生供货的MCC柜、PLC柜、操作台、操作箱。 二、供货范围的产品介绍: 主要产品包括: PLC柜 MCC配电柜 变频调速柜 电气操作台箱 小型动力配电柜 配电箱 、PLC柜 1.产品概述:我公司依托于强大的研发、设计能力,根据用户需求, 量身设计非标PLC控制柜,完成多行业的生产线全功能自动化控制。 配合HMI、控制台、箱等多种电气成套设备,具备报警、系统诊断、 紧急停车等控制功能,并实现与其他设备的联动,满足各行业的智 能化控制管理需求。PLC控制柜具有过载、短路、缺相保护等保护 功能。它具有结构紧凑、工作稳定、功能齐全。可以根据实际控制 规摸大小,进行组合,既可以实现单柜自动控制,也可以实现多柜

通过工业以太网或工业现场总线网络组成集散(DSC)控制系统。 PLC控制柜能适应各种大小规模的工业自动化控制场合。 2.使用环境条件 (1)、周围空气温度:最高温度+55℃,最低温度-15℃; (2)、环境湿度:日平均相对湿度不大于90%,月平均相对湿度不大于85%;? (3)、海拔:设备安装场所最大海拔高度1000米; (4)、地震:地震烈度不超过8度; (5)、周围空气:应不受腐蚀性或可燃性气体、水蒸汽等明显污染; (6)、无严重污秽及经常性的剧烈振动,严酷条件下严酷度设计满足I类要求。 3.结构特点 控制柜体使用优质冷轧钢板一次加工成型的九折弯立柱,使用刚插件和焊接双重连接组合,顶置吊环与刚插件之间连接,四周围板都能卸下来,方便多个单柜并柜连接,底板都是活动盖板,保证走线方便灵活。

低压配电柜的抽屉使用说明书之欧阳歌谷创作

低压开关柜抽屉使用简要说明书 欧阳歌谷(2021.02.01) 一、MNSG型概述 MNSG型低压抽出式开关柜是根据我国电力发展的需要,吸收国际先进技术,参照瑞士ABB公司的MNS产品制造技术,在设计制造上完全国产化的国内最新产品,是工厂组装式低压开关柜装置。 MNSG型低压抽出式开关柜的技术参数符合IEC439和GB725187《低压成套开关设备》,国家标准、ZBK3600189《低压抽出式开关设备》专业标准,能广泛应用于发电站、变电所、石化系统、厂矿企业配电系统以及高层建筑地下设施中电力系统的配电和电动机集中控制系统,外壳防护等级为IP30,并可根据用户要求提供更高的外壳防护等级。 二、技术参数 1.装置的主要技术参数

表1 三、大抽屉 图1 ① 合闸 ② 分闸 ③ 抽屉锁 ④ 工作位置 ⑤ 实验 ⑥ 自锁 ⑦ 抽出、入 ⑧ 绿指示灯 ⑨ 红指示灯 ⑩ 主把手 ? 辅助把手 四、大抽屉使用 1、主把手打在②状态,同时辅助把手打在⑦状态,抽屉才能抽出或推进,其他任何状态都不能将其抽屉抽出或推进。 2、主把手打在②状态,同时辅助把手打在④状态,主把手才能合闸运行,其他自锁开关 ○11 ⑨ ① ② ③ ⑦ ⑥ ⑤ ④ ⑧ ⑩

在任何状态都不能使其合闸。 3、主把手合闸在①状态时,辅助把手将只能打在④状态,其他状态位置都被自锁。 4、在抽屉被抽出后,辅助把手打在⑤状态,是调试过程(可本低压抽屉式开关柜没有安装其功能),抽屉不能被推进去;辅助把手打在⑥状态,被锁住,也不能将其推进,也不能将其主把手合上。 5、红色的指示灯是表示未送电,绿灯表示运行状态。 五、内部电路图 图2 1、 QS1就是图一中的主把手,QS2在抽屉内部(控制开关),红、绿就是指示灯。 2、 QS2一般为合闸状态。 六、小抽屉 1、 合闸 2、 把手 3、 准备合闸 3 5 4 2 1 出线 进线 绿 红 QS1 L1 ● L2 ● L3 ● ● U ● N QS2 6 7 8 ● U ● V ● W

配电箱编号说明

配电箱编号说明配电箱一般分为紧凑型配电箱,比如PZ30或GOLF型,常用于住宅套内或走廊墙上暗装,常由微型断路器构成,进线为63A以下的3相MCB,出线为3相或单相MCB或RCB,一般为嵌墙暗装,底距地按照规范要求不低于1.5米。明装配电箱,常常作为楼层总配电箱,下级为上述的紧凑配电箱,总配电箱经常设置在电井内,明装,总开关为大电流的塑壳断路器MCCB,出线为MCCB或MCB(中等电流,三相居多),进线一般为电缆,出线为导线到下级现场暗装的配电箱,型号一般为XM.柜式配电箱,一般落地,作为总进线使用。电箱一般型号无太多意义,主要看开关。GCK、GCS、MNS 是低压抽出式开关柜;GGD、GDH、PGL 是低压固定式开关柜;XZW 综合配电箱;ZBW 箱式变电站;XL、GXL 低压配电柜、建筑工地箱;JXF 电器控制箱;PZ20、PZ30 系列终端照明配电箱;PZ40、XDD (R)电表计量箱PXT(R)K-□/□-□/□-□/□-□/IP□系列规格型号解释:(1)PXT 明装配电箱,暗装加(R)(2)K 有如表1 的系列配线方式(3)□/□额定电流/额定短时耐受电流能力:用数字表示,250/10 表示:额定电流250A/额定短时耐受电流能力10kA,根据顾客要求可以降低。(4)□/□进线型式:□/1 单相输入;□/3 三相输入;1/3 表示混合输入(5)□×□出线回路:单相回路×三相回路,6×3 单相 6 回路,三相 3 回路(6)□/ □主开关型式/防护等级;1/IP30 单相主开关/IP30;3/IP30 三相主开关/IP30 表1:序号汉语拼音字头中文解释装配图号电气原理图号1 JL 计量箱PXT01 PXT01 dq 系列2 CZ 插座箱PXT02 PXT02 dq 系列3 ZM 照明箱PXT03 PXT03 dq 系列4 DL 动力箱PXT04 PXT04 dq 系列5 JC 计量插座箱PXT05 PXT05 dq 系列6 JZ 计量照明箱PXT06 PXT06 dq 系列7 JD 计量动力箱PXT07 PXT07 dq 系列8 ZC 照明插座箱PXT08 PXT08 dq 系列9 DC 动力插座箱PXT09 PXT09 dq 系列10 DZ 动力照明箱PXT10 PXT10 dq 系列11 HH 混合功能箱PXT11 PXT11 dq 系列12 ZN 智能箱PXT12 PXT12 dq 系列电气箱柜名称编号规格型号高压开关柜AH 高压计量柜AM 高压配电柜AA 高压电容柜AJ 低压电力配电箱柜AP 低压照明配电箱柜AL 应急电力配电箱柜APE 应急照明配电箱柜ALE 低压负荷开关箱柜AF 低压电容补偿柜ACC 或ACP 直流配电箱柜AD 操作信号箱柜AS 控制屏台箱柜AC 继电保护箱柜AR 计量箱柜AW 励磁箱柜AE 低压漏电断路器箱柜ARC 双电源自动切换箱柜AT 多种电源配电箱柜AM 刀开关箱柜AK 电源插座箱AX 建筑自动化控制器箱ABC 火灾报警控制器箱AFC 设备监控器箱ABC 住户配线箱ADD 信号放大器箱ATF 分配器箱AVP 接线端子箱AXT 举例说明吧GCK 第一个G 代表配电柜第二个 C 代表抽屉式第三个K 代表控制GGD 第一个G 代表配电柜第二个G 代表固定式第三个D 代表动力配电箱1LA1a 1AL1b AT-DT 是什么意思还有1AP2 2AP1 3APc 7AP 1KX 之类的。。。这是工程配电系统图中各个配电盘的常用代号,由设计者自行编排,没有强制性的规范。但遵循一定的规律,AL 是配电箱、AP 是动力配电箱、KX 是控制箱等。例如:1AL1b——代表一层一位置的b 种类配电箱;AT-DT——电梯配电箱;1AP2——代表一层第二位置上的动力配电箱。

相关文档
相关文档 最新文档