唐山港路钢厂 FC装置继电保护计算书

2011年5月6日

1)2850Kvar 滤波装置

Q ec (安装容量) =4032 kvar ; U ec (电容器额定电压) =7.08 kV ; U em (额定线电压) =10kV ;

I min (最小短路电流)=短路容量(204.76)/额定电压(10.5)/1.732=11.26KA ; I e (额定) =189.757A ; K i (电流比) =300/5 ; N (串边台数) = 1 ; M (并联台数)= 4

★ 过电流保护:

I dzj (保护动作电流)=K k (系数 1.5倍) × K jx (接线系数 1 ) ×(I e (额定电流) ÷K i (电流互感器变比))

=1.5×1×(189.757÷300/5)=4.74A 取5A

I dz1= (I dzj ×K i )÷K jx

=(4.74×300/5)÷1=284.4A

K m (灵敏系数 1.5)=K mxd ×(I (3)min (最小三相短路电流)÷I dz1(一次动作电流))

=0.87×(11260÷240)=46.91>1.5

t=0.5 S

★ 电流速断保护:

I dzj =K k (系数 3倍) × K jx ×(I e ÷K i )

=3×1×(189.757÷300/5)=9.48A 取9A

I dz1= (I dzj ×K i )÷K jx

=(9.48×300/5)÷1=568.8A

K m =K mxd (相对灵敏系数 1.5倍) ×(I (3)

min ÷I dz1)

=0.87×(11260÷540)=18.14>1.5

t= 0.0S

★ 过电压保护:

U dzj = K uzd (过电压系数) ×(U em ÷K U (电压变比))

=1.15×(10÷10/100) =115V 取115V

t =0.5S

★ 低电压保护:

U dzj = K uzd (最低电压系数) ×(U em (线电压)÷K U )

=0.5×(10÷10/100) =50V 取50V

t= 0.3S

★ 不平衡电压保护:

U ch (差电压) = 3βU Ex (电容器组额定相电压)/{3N[M(1-β)+β]-2β}

=(3×0.75×7080)/{3×1×[4×(1-0.75)+0.75]-2×0.75}

=15930/3.81=4181

U dzj = U Ch (差电压)/K U (电压互感器变比)K m (灵敏系数)

=4181÷[(10000/100÷3)×1.5]=4181÷450 =9.29 取9V

t = 0.2S

1)3900Kvar滤波装置

Q ec(安装容量) =5520 kvar ; U ec(电容器额定电压) =7.08 kV ; U em(额定线电压) =10kV ;

I min(最小短路电流)=短路容量(204.76)/额定电压(10.5)/1.732=11.26KA ; I e(额定) =259.725A ; K i (电流比) =300/5 ; N(串边台数) = 1 ; M(并联台数)= 4

★过电流保护:

I dzj(保护动作电流)=K k(系数 1.5倍)× K jx(接线系数 1 )×(I e(额定电流)÷K i(电流互感器变比))

=1.5×1×(259.725÷300/5)=6.49A 取6A

I dz1= (I dzj×K i)÷K jx

=(6.49×300/5)÷1=389.4A

K m(灵敏系数 1.5)=K mxd×(I(3)min(最小三相短路电流)÷I dz1(一次动作电流))

=0.87×(11260÷389.4)=28.91>1.5

t=0.5 S

★电流速断保护:

I dzj=K k(系数 3倍)× K jx×(I e÷K i)

=3×1×(259.725÷300/5)=12.98A 取13A

I dz1= (I dzj×K i)÷K jx

=(13×300/5)÷1=780A

K m=K mxd(相对灵敏系数 1.5倍)×(I(3)min÷I dz1)

=0.87×(11260÷780)=12.55>1.5

t= 0.0S

★过电压保护:

U dzj = K uzd(过电压系数)×(U em÷K U(电压变比))

=1.15×(10÷10/100) =115V 取115V

t =0.5S

★低电压保护:

U dzj = K uzd(最低电压系数)×(U em(线电压)÷K U)

=0.5×(10÷10/100) =50V 取50V

t= 0.3S

★不平衡电压保护:

U ch (差电压)= 3βU Ex(电容器组额定相电压)/{3N[M(1-β)+β]-2β}

=(3×0.75×7080)/{3×1×[4×(1-0.75)+0.75]-2×0.75}

=15930/3.81=4181

U dzj = U Ch(差电压)/K U(电压互感器变比)K m(灵敏系数)

=4181÷[(10000/100÷3)×1.5]=4181÷450 =9.29 取9V

t = 0.2S

3)H7滤波装置

Q ec =470kvar ; U ec =7.2kV ; U em =10kV ; I min=14.19KA ; I e =326.39A ; K i =500/5 ; N = 1 ; M= 5

★过电流保护:

I

dzj =K

k

× K

jx

×(I

e

÷K

i

)=1.5×1×(326.39÷500/5)=4.90A 取5A

I

dz1= (I

dzj

×K

i

)÷K

jx

=(5×500/5)÷1=500A

K

m =K

mxd

×(I(3)

min

÷I

dz1

) =0.87×(14190÷500)=24.69>1.5

t=0.5 S

★电流速断保护:

I dzj =K

k

× K

jx

×(I

e

÷K

i

)=3×1×(326.39÷500/5)=9.80A 取10A

I

dz1= (I

dzj

×K

i

)÷K

jx

=(10×500/5)÷1=1000A

K m =K

mxd

×(I(3)

min

÷I

dz1

) =0.87×(14190÷1000)=12.3>1.5

t= 0.0S

★过电压保护:

U

dzj = K

uzd

×(U

em

÷K

U

)=1.15×(10÷10/100) =115V 取115V

t =30S

★低电压保护:

U

dzj = K

uzd

×(U

em

÷K

U

)=0.5×[10÷(10/100) ]=50V 取50V

t=0.02S

★不平衡电压保护:

U ch = 3βU

Ex

/{3N[M(1-β)+β]-2β}

=(3×0.75×7200)/{3×1×[5×(1-0.75)+0.75]-2×0.75}=3600

U

dz j = U

Ch

/K

U

K

m

=3600÷[(10000/100÷3)×1.5]=8 取8V

t =0.0S

4)H11滤波装置

Q ec =530kvar ; U ec =7.1 kV ; U em =10kV ; I min=14.19KA ; I e =373.24A ; K i =600/5 ; N = 1 ; M= 5

★过电流保护:

I

dzj =K

k

× K

jx

×(I

e

÷K

i

)=1.5×1×(373.24÷600/5)=4.67A 取5A

I

dz1= (I

dzj

×K

i

)÷K

jx

=(5×600/5)÷1=600A

K

m =K

mxd

×(I(3)

min

÷I

dz1

) =0.87×(14190÷600)=20.6>1.5

t=0.5 S

★电流速断保护:

I dzj =K

k

× K

jx

×(I

e

÷K

i

)=3×1×(373.24÷600/5)=9.33A 取10A

I

dz1= (I

dzj

×K

i

)÷K

jx

=(10×600/5)÷1=1200A

K m =K

mxd

×(I(3)

min

÷I

dz1

) =0.87×(14190÷1200)=10.3>1.5

t= 0.0S

★过电压保护:

U

dzj = K

uzd

×(U

em

÷K

U

)=1.15×(10÷10/100) =115V 取115V

t =30S

★低电压保护:

U

dzj = K

uzd

×(U

em

÷K

U

)=0.5×{10÷(10/100)}=50V 取50V

t=0.02S

★不平衡电压保护:

U

ch = 3βU

Ex

/{3N[M(1-β)+β]-2β}

=(3×0.75×7100)/{3×1×[5×(1-0.75)+0.75]-2×0.75}=3550

U

dzj = U

Ch

/K

U

K

m

=3550÷[(10000/100÷3)×1.5]=7.89 取8V

t = 0.0S

5)TCR装置 :

U em = 10KV ; I e=1039.2; K i =1500/5 ; I min = 14.19kA

★过电流保护:

I dzj = K k×K jx(I e÷K i)=1.5 ×1×(1039.2÷1500/5) = 5.2 A取5A

I dz1 = (I dzj×K i)÷K jx =(5×1500/5)÷1=1500 A

K m = K mxd×(I(3)min÷ I dz1)= 0.87×(14190÷1500)= 8.2>1.5

t = 0.5 S

★电流速断保护:

I dzj = K k×K jx(I e÷K i)=3 ×1×(1039.2÷1500/5) = 10.4A取10A

I dz1 = (I dzj×K i)÷K jx =(10×1500/5)÷1= 3000 A

K m = K mxd ×(I(3)min÷ I dz1)= 0.87×(14190÷3000)= 4.1>1.5

t = 0.0 S

★过电压保护:

U dzj = K uzd×U em /K

U

= 1.15×10/(10/100)

= 115V

t = 30 S

★低电压保护:

U dzj = K uzd×(U em÷K u)= 0.5×(10÷10/100)

= 50V

t = 0.02 S

★相电流保护:

I dzj = K k×K jx(I e÷K i)=1.5 ×1×(1039.2÷1500/5) = 5.2 A取5.2A

I dz1 = (I dzj×K i)÷K jx =(5.2×1500/5)÷1=1560 A

K m = K mxd×(I(3)min÷ I dz1)= 0.87×(14190÷1560)= 7.9 > 1.5 t = 0.5 S

变压器保护定值整定

变压器定值整定说明 注:根据具体保护装置不同,可能产品与说明书有不符之处,以实际产品为主。 差动保护 (1)、平衡系数的计算 1 2 3 4 5 侧的二次电流。如果按上述的基准电流计算的平衡系数大于4,那么要更换基准电流I b,直到平衡系数满足 0.1

I n 为变压器的二次额定电流, K rel 为可靠系数,K rel =1.3—1.5; f i(n)为电流互感器在额定电流下的比值误差。f i(n)=±0.03(10P ),f i(n)=±0.01(5P ) ΔU 为变压器分接头调节引起的误差(相对额定电压); Δm 为TA 和TAA 变比未完全匹配产生的误差,Δm 一般取0.05。 一般情况下可取: I op.0=(0.2—0.5)I n 。 (3) I res.0(4) a I Δm 2=0.05; b 、 式中的符号与三圈变压器一样。 最大制动系数为: K res.max =res unb.max rel I I K Ires 为差动的制动电流,它与差动保护原理、制动回路的接线方式有关,对对于两圈变压器I res = I s.max 。 比率制动系数:

K= res.max res.0res.max op.0res.max /I I -1/I I -K 一般取K=0.5。 (5)、灵敏度的计算 在系统最小运行方式下,计算变压器出口金属性短路的最小短路电流I s.min ,同时计算相应的制动电流I res ;在动作特性曲线上查出相应的动作电流I op ;则灵敏系数K sen 为: K sen = op I I 要求K sen ≥(6)(7 式中:I K I e (81、低电压的整定和灵敏度系数校验 躲过电动机自起动时的电压整定: 当低电压继电器由变压器低压侧电压互感器供电时, U op=(0.5~0.6)U n 当低电压继电器由变压器高压侧电压互感器供电时, U op=0.7U n 灵敏系数校验

唐山港2019年财务分析结论报告

唐山港2019年财务分析综合报告唐山港2019年财务分析综合报告 一、实现利润分析 2019年实现利润为219,625.02万元,与2018年的190,121.94万元相比有较大增长,增长15.52%。实现利润主要来自于内部经营业务,企业盈利基础比较可靠。在市场份额迅速扩大的同时,营业利润也迅猛增加,经营业务开展得很好。 二、成本费用分析 2019年营业成本为878,340.35万元,与2018年的803,729.14万元相比有所增长,增长9.28%。2019年销售费用为2,744.85万元,与2018年的3,223.26万元相比有较大幅度下降,下降14.84%。2019年在销售费用下降的情况下营业收入却获得了较大幅度的增长,企业采取了非常成功的销售战略,营销效率显著提高。2019年管理费用为46,122.09万元,与2018年的41,912.76万元相比有较大增长,增长10.04%。2019年管理费用占营业收入的比例为4.11%,与2018年的4.13%相比变化不大。管理费用与营业收入同步增长,销售利润有较大幅度上升,管理费用支出合理。2019年财务费用为6,730.92万元,与2018年的7,475.27万元相比有较大幅度下降,下降9.96%。 三、资产结构分析 从流动资产与收入变化情况来看,与2018年相比,资产结构没有明显的恶化或改善情况。 四、偿债能力分析 从支付能力来看,唐山港2019年是有现金支付能力的。企业负债经营为正效应,增加负债有可能给企业创造利润。 五、盈利能力分析 唐山港2019年的营业利润率为19.33%,总资产报酬率为9.44%,净资产收益率为9.97%,成本费用利润率为23.06%。企业实际投入到企业自身 内部资料,妥善保管第1 页共3 页

港航企业名录

1 附件1 水路交通安全应急专家表 报送单位(盖章): 填表联系人: 联系电话: 说明:1.安全应急领域按危险货物港口作业、港口设施保安、港口客运、航道抢通保畅、通航建筑物安全、水路紧急运输保障分类 填写,每个领域填报的专家人数1~6人,专家从辖区内港航管理部门、港航企业和科研机构中选取。长航局、珠航局和有 关科研院校从本单位(系统)推荐专家。 2.安全应急领域为危险货物港口作业的,专业特长一栏请填写包装、散装固体、散装液体、综合。 序号 姓名 性别 出生年月 工作单位 职务/职称 学历 所学专业 安全应急 领域 专业特长 固定电话 手机

附件2 值守部门工作人员应急通讯联络信息表 (单位或部门名称) 24小时值班电话: 24小时值班传真: 姓名职务座机移动电话部门负责人 部门值守人员 填表人:联系电话:

附件3 相关港航企业名录 1. 主要航运企业(部分) 中国远洋海运集团有限公司招商局集团有限公司 福建国航远洋运输(集团)公司神华中海航运有限公司上海时代航运有限公司广东粤电航运有限公司福建交通运输集团有限责任公司广东海运股份有限公司上海中谷海运集团有限公司宁波海运集团有限公司山东海运股份有限公司 2. 主要港口企业 大连港集团有限公司营口港务集团有限公司 锦州港股份有限公司河北港口集团有限公司 唐山港集团股份有限公司神华黄骅港务有限责任公司 国投曹妃甸港口有限公司天津港集团有限公司 青岛港(集团)有限公司烟台港集团有限公司 日照港集团有限公司连云港港口集团有限公司南京港(集团)有限公司上海国际港务(集团)股份有限公司 武汉港务集团有限公司江苏徐州港务(集团)有限公司

河北省安全生产条例竞赛试题

唐山港集团股份有限公司 新《河北省安全生产条例》竞赛试题共58题 第一部分判断题(共15题) 1、新《河北省安全生产条例》第五条规定:生产经营单位是安全生产的责任主体,对本单位安全生产工作全面负责。(√) 2、新《河北省安全生产条例》第五条规定:生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人;分管安全生产工作的负责人承担安全生产综合管理领导责任;其他负责人对其分管工作范围内的安全生产承担直接领导责任。(√) 3、新《河北省安全生产条例》第十条规定:生产经营单位应当具备法律、法规和国家标准、行业标准或者地方标准规定的安全生产条件;不具备安全生产条件的,不得从事生产经营活动。(√) 4、新《河北省安全生产条例》第十五条规定:生产经营单位应当开展安全生产标准化建设,实现安全管理、操作行为、设备设施、作业环境的标准化,提高安全生产水平和事故防范能力。(√) 5、新《河北省安全生产条例》第二十四条规定:生产经营单位可以按照一人一档的要求建立安全生产教育培训档案,如实记录教育培训时间、内容、考核结果等。(×) 6、新《河北省安全生产条例》第五条规定:生产经营单位应当保障安全生产投入,改善安全生产条件,推进安全生产标准化建设,加强风险因素辨识管控和隐患排查,强化安全生产基础建设,落实安全生产措施,提高安全生产水平,确保安全生产。(√) 7、新《河北省安全生产条例》第二十二条规定:生产经营单位可以根据安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。(×)

8、新《河北省安全生产条例》第十四条规定:生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人应当保证安全生产条件所必需的资金投入,并对由于安全生产所必需的资金投入不足导致的后果承担责任。(√) 9、新《河北省安全生产条例》第二十条要求微小企业应当每日进行岗位检查和安全排查,查找作业岗位的危险因素,及时消除发现的问题和事故隐患;不能消除的,应当立即停止生产经营活动。(√) 10、新《河北省安全生产条例》第五十二条安全生产监督检查人员进入生产经营单位危险场所进行检查时,个体防护装备和检查、取证等设备不符合安全要求的,不得进入危险场所进行检查。(√) 11、新《河北省安全生产条例》第五十四条规定:被检查单位应当予以配合,不得拒绝、阻挠检查,不得拒不接收、拒不执行监管监察指令。(√) 12、新《河北省安全生产条例》第八章附则中对微小企业的解释,是指从业人员不超过十人且营业面积不超过三百平方米的非高危行业生产经营单位。(√) 13、新《河北省安全生产条例》第四十三条生产经营单位应当为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品,并监督、教育从业人员按照规定佩戴、使用。部分劳动防护用品可以货币或者其他物品代替劳动防护用品。(×) 14、新《河北省安全生产条例》第四十四条生产经营单位不得以任何形式与从业人员订立减轻或者免除其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的协议。(√) 15、新《河北省安全生产条例》第八章附则中对负有安全生产监督管理职责的部门的解释,是指安全生产监督管理部门和对有关行业、领域的安全生产工作实施监督管理的部门。(√)

唐山港数据分析报告

唐山港集团数据分析报告 一、公司简介 上市公司基本情况 唐山港集团股份有限公司是唐山港京唐港区的拓荒者,在京唐港区投资、建设、运营中发挥着主导作用,于2010年7月,在上交所挂牌上市,开河北港口企业上市先河。唐山港集团始终秉承“发展港口、成就员工、奉献社会、回报股东”的服务宗旨,紧紧围绕服务京津冀协同发展大局,发挥港口对区域经济社会发展的带动作用,以深水化、专业化、集装箱化、园区化、生态化为发展方向,以港口装卸、集装箱、港口物流、港口金融“四大业务板块”为核心,发展港口产业链经济,努力增强港口的活力、魅力、竞争力。 唐山港京唐港区位于唐山市东南80公里处,1989年8月开工建设,是唐山市最早开发建设的国家一类对外开放口岸,综合能力位居全国港口14位。京唐港区地理位置显要,自然条件优越,建港谋划由来已久,是民主革命先驱孙中山先生在《建国方略》中拟建的“与纽约等大”、“为世界贸易之通路”的“北方大港”港址。京唐港区在发展中进步,在进步中实现了新的跨越,走出了联合发展、科技兴港、人才兴港、创新发展、开放发展、安全发展、协调发展、资本运作、多元化经营等独具特色的发展之路,在25年的时间里完成了其它兄弟港口数十年、上百年走过的历程。 二、公司财务数据分析 1.总资产季度数据水平和速度分析 表1 报告期总资产(万元) 2007-12-31 257035 2008-12-31 418899 2009-12-31 444342 2010-12-31 518469 2011-12-31 1055005 2012-12-31 1112894 2013-12-31 1284056

图一 总资产线图 表2 总资产年度指标分析 报告期 总资产(万元) 逐年增长量(万元) 累计增 长量(万 元) 环比发展 速度% 定基发展速度% 环比增长速度% 定基增长 速度% 增长1%的 绝对值(万 元) 2007 257035 100% 2008 418899 161864 161864 162.97% 162.97% 62.97% 62.97% 2570.35 2009 444342 25443 187307 106.07% 172.87% 6.07% 72.87% 4188.99 2010 518469 74127 261434 116.68% 201.71% 16.68% 101.71% 4443.42 2011 1055005 536536 797970 203.48% 410.45% 103.48% 310.45% 5184.69 2012 1112894 57889 855859 105.49% 432.97% 5.49% 332.97% 10550.05 2013 1284056 171162 1027021 115.38% 499.56% 15.38% 399.56% 11128.94 平均 727242.8571 171170.1667 130.75% 30.75% 总资产的平均发展水平=(a 1/2+a 2+a 3+。。。+a n/2)/n-1=720025.75(万元) (首末折半法) 平均总资产(万元) 平均发展速度% (0 n n a x a =) 平均增长速度% 1x - 平均增长量 n a a a n -= 720025.75 1.307470654 0.307470654 171170.1667 2003—2013平均资产= =720025.75(万元) 2003—2013年总资产年均增长量为 =171170.1667 (万元) 1 22 121 -++++=-n a a a a a n n 一般有:

整定计算说明

整定计算说明 一、常规电流速断保护及常规电流电压联锁速断保护实验整定计算: 10kV 35kV 35kV 35kV B C 2QF 4TA TA 2TA 1QF 010kV 4QF A 6TA 20MVA % 5.1000==d u kw p 200/5 500/5LGJ-125/40r1=0 x1=0.4r0=0 x0=1.4 20MVA r1=0 x1=0.46r2=0 x2=0.46r0=0 x0=∞ LGJ-125/140 r1=0 x1=0.4r0=0 x0=1.4 10MVA % 5.1000==d u kw p 2000/5 D 取基准容量MVA S B 20=,kV U BI 35= 计算各元件归算到35kV 侧的有名值 2 2 1035 *2010 *46.0??? ? ? ?=G X =28.175欧 20 35 * 105.02 =T X =6.43欧 1640*4.0==AB X 欧 56 140*4.0==BC X 欧 发电机电势归算至35KV 侧为:10 /35?='E E =10.5×35/10=36.75KV 系统等效阻抗为:T G S X X X +==34.605欧 在AB 线路末端发生短路时,等效短路阻抗AB T G B X X X X ++=∑.=50.605欧 在BC 线路末端发生短路时,等效短路阻抗BC AB T G C X X X X X +++=∑.=106.605欧 a. 短路计算汇总(均为TA 一次数值) 在AB 线路末端发生三相短路,短路电流为: B B d X E I .max ..3∑*'= = 605 .50*732.175.36=0.419kA 在AB 线路末端发生两相短路,短路电流为:B B d X E I .min ..2∑*'= = 605 .50*275.36=0.363kA 在BC 线路末端发生三相短路,短路电流为: C C d X E I .max ..3∑*'= = 605 .106*732.175.36=0.199kA 在BC 线路末端发生两相短路,短路电流为:C C d X E I .min ..2∑*'= = 605 .106*275.36=0.172kA b. 电流速断保护定值计算及校验 动作电流:max ..' 'B d k pu I K I ==1.2*0.419=0.5028kA ,其中'k K 取1.2 灵敏度校验: 求出最小运行方式下发生两相短路时的保护范围:

中国主要港口梳理

西雨牛仔:中国主要港口梳理 2014年12月16日08:29 新浪博客 港口一般可以分为海港和内河港,本文主要说海港。中国海港大范围可以分为三大区域以天津港领衔的渤海湾港口群,以上海港领衔定的长三角港口群,以香港港领衔的珠三角港口群。另外,这三块区域中间还穿插着一些港口,如连云港、厦门港、防城港。 国际航运中心可以分为三大类: 中转型:以新加坡为例,往往地理优势很重要,马六甲目前不可替代。 腹地型:以纽约、鹿特丹为例,经济腹地强大,拥有强大的腹地交通网络。 复合型:以高雄、釜山为例,既有较好的经济腹地,又有巧妙的地理位置和很高的区域影响力。 目前,全球的几大国际航运中心分别是伦敦、鹿特丹、香港、新加坡、釜山。能成为国际航运中心并不一定是吞吐量最大的,而是影响力最大的。以伦敦为例,其吞吐量相对较小,但依然是国际航运中心因为世界20%的船级管理机构常驻伦敦,世界50%的油轮租船业务、40%的散货船业务、18%的船舶融资规模和20%的航运保险总额都在此进行。此外,香港和新加坡也拥有很强的金融实力。 在地理条件上,优良的港口通常具有不冻、不於、深水(大于15米为深水港)、风浪小等特点。同时,在港口的集疏能力、运转效率、基础设施、运营成本、腹地经济、腹地外贸倾向、周边港口实力等情况都是考察标准。 港口吞吐货种可以分为两个大类,集装箱和散杂货,散杂货包括煤炭、矿石等。一般来说,集装箱具有更高的经济价值,它毛利率往往比散杂货高很多,收入空间也更大,但是集装箱的装卸等作业也对港口有更高的要求。 参照以上的条件,对中国沿海的各个主要港口,特别是上市港口做一个梳理。所有数据均不来自年报,大部分数据来自新华社、政府官网、公开的学术文章,仅部分数据来源不明。

唐山海港华海装卸队车辆伤害事故

唐山海港华海装卸队车 辆伤害事故 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

唐山海港华海装卸队“2·5”车辆伤害事故一、事故单位概况 二、事故发生及抢救经过 2013年2月4日21时左右,唐山海港华海装卸队值班队长安秋哲安排叉车司机高欣峰和王景华到唐山港集团股份有限公司第二港埠公司四区货场配合唐山海港港蓬船务有限公司指挥工赵树志卸载盒板。21时30分,高欣峰驾驶DCD450型叉车、王景华驾驶SMV32-1200B型叉车先后到四区货场理货室报到后,到达货场东北角作业场。此时,唐山海港港蓬船务有限公司指挥工赵树志、载货半挂车已在作业现场。22时左右,高欣峰和王景华驾驶叉车在指挥工赵树志的指挥下开始从载货半挂车上卸载盒板(盒板长12米、宽1.56米、厚8毫米,共计84片)。2月5日零时30分左右,四区货场理货员何小博在巡检时发现盒板码放不合格,要求重新码放。由于赵树志一人指挥卸载无法达到理货员要求的码放标准,于是向班长周文喜报告,让其再安排一名指挥工。2时40分左右,唐山海港港蓬船务有限公司指挥工赵运德到达货场,与赵树志共同指挥叉车作业,赵运德负责盒板东端的指挥,赵树志负责盒板西端的指挥。4时10分左右,盒板卸载完毕,半挂车驶离作业场,赵运德站在盒板垛的

东侧向叉车司机招手并大喊“走吧”,而后招呼赵树志撤离作业场。听到喊话后,王景华驾驶叉车由盒板垛西侧撤离作业场,此时高欣峰驾驶叉车在盒板垛东侧,车头向北,由于场地受限,高欣峰驾驶叉车先向南倒行3米左右,而后转弯调头向南撤离作业场。当高欣峰驾驶叉车向南行驶至距离盒板垛30米左右时,叉车左前侧将正在离场的赵运德刮倒,左侧前后轮胎从赵运德身上碾过。高欣峰察觉到叉车碾压物体后立即停车,此时叉车已从赵运德被碾压位置向前行驶了7米左右,于是高欣峰向后倒车察看,在叉车向后倒行了3米左右时,高欣峰从驾驶室回头看到车后地面上有异物,便立即下车,发现指挥工赵运德被叉车碾压倒在地上。高欣峰立即电话向相关人员报告了事故情况。唐山海港华海装卸队值班队长安秋哲接到报告后,在赶往事故现场的同时拨打了“120”急救电话。4时30分左右,“120”急救车到达事故现场,经医务人员现场确认,赵运德已经死亡。 三、事故发生的原因和事故性质 (一)直接原因 高欣峰驾驶叉车撤离作业场时,未对行车路线进行安全确认,致使叉车左前侧将正在撤离作业场的赵运德刮倒,叉车左侧轮胎从赵运德身上碾过,导致赵运德当场死亡,这是事故发生的直接原因。

煤矿整定值计算使用说明

目录 井下供电系统两相短路电流计算 (2) 井下供电系统两相短路电流计算 (2) 一、K1 点选择在高压开关进线端 (2) 二、K2 点选择在500kVA 变压器出线端 (2) 三、K3 点选择在100kVA 变压器出线端 (3) 四、K4 (9111 采面配电点) (3) 五、K5 点选择在绞车房 (3) 六、K6点选择在9112 —2回风巷掘进工作面配电点 (4) 七、K7 点选择在+968m 三连运输巷掘进工作面配电点 (4) 八、K8 点选择在+971m 三连回风巷掘进工作面配电点 (5) 九、K9 点选择在9112—2回风巷掘进工作面备用局扇配电点 (5) 十、K10点选择在水泵房配电点 (5) 十一、三专线路计算 (6) 井下开关过流整定计算 (7) 一、9111 配电点 (7) 二、9112— 2 配电点整定计算 (9) 三、+968m 三连运输巷配电点整定计算 (10) 四、+971m 三连回风巷配电点整定计算 (10) 五、绞车房整定计算 (11) 六、水泵房整定计算 (12) 七、局扇供电线路整定计算 (12) 八、井下主变电所馈电开关电流整定计算 (14) 九、三专供电线路整定计算 (18) 十、高压开关整定计算 (19) 地面变电所整定值计算 (20) 一、编制依据 (20) 二、最大运行方式短路电流计算 (22) 三、地面高压保护装置整定计算 (25) 管理制度 (30)

井下供电系统两相短路电流计算 供电区域:+968m 三连运输巷掘进工作面配电点、+971m 三连回风 巷掘进工作面配电点、9112- 2回风巷掘进工作面配电点、9111工作 面配电点、绞车房、水泵房。 +968m 主变电所一回高压进线电缆短路电流计算 计算条件:电压:10kV,电缆截面:35mm 电缆长度L : 1100m 变 压器容量:600kVA 开关额定短路容量:25kA 。 K1点选择在高压开关进线端 1:电源系统电抗 U 2 2 X sy = 乩= 10/433=0.23094 Q S S (式中系统短路容量 Ss=1.732 X 25X 10000=433MV ) 2:高压电缆阻抗:35mrr 高压电缆查表得 Ro=0.616Q /km , Xo=0.084 Q /km ,可计算出:Xw=XoL=0.084X 1.仁0.0924 Q Rw 1 =RoL=0.616X 1.1=0.6776 Q 3:短路回路总阻抗 Z=、Rw 12 (X SY X W1)2 =、0.67762 (0.23094 0.0924)2 =0.7508 Q 4: K 点两相短路电流 K2点选择在500kVA 变压器出线端 高压侧系统电抗、电缆阻抗折算到变压器二次侧: X W 1 =(Xsy+Xw /) X (£)2二(0.23094+0.0924 ) X (_^)2 = 0.0015 Q U 10000 R W 1=F W1X ( E)2=0.6776 X (_69L )2= 0.0032 Q U 1 10000 变压器后的总阻抗:RT=0.0078Q ,XT=0.0433 Q ,500kVA Z= ,(RwT RT)2 (X W 「X T )2 =0.046 Q K2点两相短路电流: =10000 2 0.7508 =6660A 3= 2 3 2 I =7691A

开关整定值计算

供电系统整定及短路电流计算说明书 一、掘进工作面各开关整定计算: 1、KBZ-630/1140馈电开关 KBZ-630/1140馈电开关所带负荷为:12CM15-10D连续采煤机、4A00-1637-WT型锚杆机,10SC32-48BXVC-4型梭车。 (1)、连续采煤机各台电机及功率: 两台截割电机 2*170=340KW; 二台收集、运输电动机 2*45=90KW; 两台牵引电动机 2*26=52KW; 一台液压泵电动机 1*52=52KW; 一台除尘电动机 1*19=19KW; 合计总功率:553KW。 (2)、锚杆机各台电机及功率: 两台泵电机: 2*45=90KW; (3)、梭车各台电机及功率: 一台液压泵电动机 1*15=15KW; 两台牵引电动机 2*37=74KW; 一台运输电动机 1*19=19KW; 合计总功率:108KW。 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e =∑P e / √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e= 751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e ≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e 来选取整定值. 则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e =∑P e / √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 2 、QCZ83-80 30KW局部通风机控制开关的整定计算: 同样控制的风机共计二台。 (1)、额定长时工作电流 I e =P e / √3U e cos∮=30/1.732*0.66*0.75≈35(A) (2)、熔断器熔体熔断电流值的选取按设备额定长时工作电流的2.5倍选择。 则二台风机控制开关的整定值均为85A。 3、铲车充电柜控制开关的整定计算: 为生产便利,铲车充电柜控制开关选用DW80-200馈电开关。铲车充电柜输入电压660V,输入电流28A,使用一台DW80-200开关控制。该三台均按照该开关最小挡整定,整定值取200A。 4、ZXZ 8 -4-Ⅱ信号、照明综合保护装置: 根据实际负荷情况,二次侧熔断器熔体熔断电流取10A;一次侧熔断器熔体熔断电流取5A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e =4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

开关整定值计算知识讲解

开关整定值计算

 1.1、各设备工作时总的额定长期工作电流: ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮(计算中cos∮值均取0.75) ∑I e=751/1.73*1.14*0.75≈507.1A 经计算,∑I e≈507.1(A),按开关过流热元件整定值≥I e来选取整定值.

则热元件整定值取510A。 短路脱扣电流的整定按所带负荷最大一台电机的起动电流(额定电流的5~7倍)加上其它电动机额定长时工作电流选取整定值。 最大一台电机(煤机截割电机)起动电流: I Q =6P e / √3U e cos∮=6*170/1.732*1.14*0.75≈688.79A ∑I e=∑P e/ √3U e cos∮=581/1.732*1.14*0.75≈392.3A 其它电机额定工作电流和为392.3(A) I Q +∑I e =1081.12A 则KBZ-640/1140馈电开关短路脱扣电流的整定值取1100A。 5、QCZ83-80N 4KW皮带张紧绞车开关: 额定长时工作电流 I e=4.37(A) 则开关熔断器熔体熔断电流取10A。

唐山港现状及未来发展方向

唐山港现状及未来发展方向 摘要:随着经济全球化和技术经济的发展,现代港口已从不同运输方式的换装功能向现代化物流重要节点和商贸组织功能转化,为了跟上全球贸易、国际运输和物流的发展趋势,实现向第三代港口的转变,唐山港需要不断进行功能调整,包括改变港务管理的传统职能、扩大港口区域、促进发展腹地交通、推动建设物流园区、促进物流专业人才的教育和培训、发展信息港、促进更为有效的海关服务等。 关键词:唐山港全球贸易物流 Abstract: With the economic globalization and the economic development of technology, modern port already from different modes of transportation function change to modern logistics important node and business organization function transform, in order to keep up with the global trade and international transport and logistics development trend, realizes to the third generation of the transformation of the port, tangshan port function need to constantly adjust, including change the traditional function of harbour management, expand the port areas and promote development, and promote the building of the hinterland of the transportation logistics park and promote logistics professionals of education and training, development, promote the teleport more effective customs service, etc. Key words: port of tangshan, global trade, logistics 一、现状及面临形势 (一)发展现状 1、目前,唐山港建成投产各类生产性泊位71个,其中万吨级以上泊位57个,设计年通过能力2.63亿吨。矿石泊位9个,煤炭泊位13个,原油泊位1个,集装箱泊位2个,液体化工泊位2个,散杂泊位6个,件杂泊位9个,通用泊位15个。随着唐山港曹妃甸港区煤炭码头续建工程、唐山港曹妃甸港区煤炭码头二期工程等几个大型深水泊位项目的建成投产,唐山港货物吞吐能力将显著增强。 2、自1992年唐山港京唐港区对国内通航以来,唐山港的货物吞吐量一直保持了快速增长,2011年12月唐山港全港完成货物吞吐量突破3亿吨,全国港口货物吞吐量排名第八名,这些数据说明唐山港正处在一个快速发展时期。 3、唐山港港口能力的快速发展相当程度上得益于投融资渠道和投资主体的

河北能工巧匠提名人选

第五届河北省能工巧匠提名人选 (共100名) 李宁衡水供电公司输电运检室运检一班班长 王洪军省电力勘测设计院绘图师、技师 杜海涛唐山港集团股份有限公司钳工 张燕茹(女)唐山钢铁集团有限公司化学检验工 李海芹衡水景县供电公司连镇供电所营业工 董维超唐山亨利车料有限公司模具制作工 岳昌华河北天择重型机械有限公司电气室职工 吴立忠开滦集团唐山矿业分公司安全仪器监测工 王延祥冀中能源股份有限公司章村矿钳工 刘涛冀东油田井下作业公司井下作业工 马立国河北钢铁集团司家营铁矿有限公司汽车修理工周锴峰峰集团梧桐庄矿综采二区技术员 刘永生冀中能源峰峰集团物供公司设备管理中心职工赵殿超河北省地矿局第四地质大队钻探工 王树军承德供电公司电工 于国军河北路桥高速公路养护有限公司筑路机械操作工 尹桂梅(女)沧州市中心医院临床护理

刘建德河北东明皮革有限公司皮革涂饰工 容晨光石家庄钢铁有限责任公司炼钢厂转炉炼钢工范贺明承德兴隆县电力分公司变压器检修工 任绍全华北油田公司水电厂电气试验工 张庚喜秦皇岛供电公司电缆运检室电力电缆工 庄艳军石家庄钢铁有限责任公司设备点检员 和海龙保定曲阳雕塑研究所工艺美术师 李爱民沧州市邮政报刊发行投递局邮政投递员 李海亮河北钢诺新材料科技有限公司技术员 李建民河北省血液中心血液制备 薛涛保定供电公司变电检修室变电检修工 李学力河北白沙烟草有限责任公司维修工 邢忠东南车石家庄车辆有限公司冷作工 李新民保定钞票纸业有限公司水印制网工 赵树新南车石家庄车辆有限公司冷作工 张健唐山轨道客车有限责任公司调试厂车辆电工张智伟衡水老白干酿酒(集团)有限公司机械维修工张晋国中煤旭阳焦化有限公司钳工 李银铭河北欧耐机械模具有限公司技术员 胡小飞邯郸纺织机械有限公司钳工 王立强石家庄煤机公司车工

小区物业岗位自我安全认知

小区物业岗位自我安全承诺书 作为唐山港集团物业公司小区管理岗位的我,在工作中要认真学习掌握公司《京唐港股份有限公司安全生产责任制》、《京唐港股份有限公司事故管理办法》、《京唐港股份有限公司职工安全质量教育管理办法》、《京唐港股份有限公司劳务用工安全管理办法》、《京唐港股份有限公司劳动防护用品管理规定》等5个管理办法;以及《公司防汛减灾预案》、《公司重特大安全事故应急救援预案》等文件。 小区管理主要工作范围涉及小区安全秩序、防火、保洁、公共设施维护、物业费收取等,涉及到千家万户职工的日常生活。本岗位直接处在生活区一线,面临着秩序维护危险、公共卫生传播危险以及设施维修、维护过程中的危险和费用收取过程中的危险。要想减少以上危险因素的发生,日常管理中需要心细并熟知辨别各个危险源的能力及防范各种传染病的知识,从源头上控制,并从思想上高度重视。 综合起来要做好以下几点:1、履行岗位安全责任,为企业安全负责、为部门安全负责、为员工安全负责、为自己安全负责。2、自觉遵守行业和公司(单位)的各种安全管理规章制度,服从管理,正确佩戴和使用劳动防护用品。3、熟练掌握本岗位各项事故应急措施,发现异常情况及时处置,不延误时机。4、遵守消防管理的各项法律、规章制度、规定,积极学习灭火与火场逃生知识,熟悉各种灭火器材的使用方法和逃生线路。5、认真接受公司(单位)、部门、班组的安全监督,自觉执行安全要求的各种安全措施,不抱侥幸心理。6、主动制止同事的不安全行为,对发现事故隐患或者其他不安全因素,立即向现场安全生产管理人员或者本单位负责人报告。7、积极参加公司举办的各种安全培训和安全学习、安全活动、事故应急演练,掌握提高安全生产技能,增强事故预防和应急处理能力。 以上是我日常工作中安全承诺,在今后工作中我一定遵守承诺做好本质工作。 承诺人:王妍 2010年6月25 日

电气整定值表

电气整定值表

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:

塑料铜芯电缆单位长度阻抗(Ω/KM) 线路末端相零阻抗线路末端相线阻抗电缆芯线截面积规格(㎜2) Zxl.0 Zx.0 4×2.5 17.55 8.773 4×4 10.97 5.483 4×6 7.334 3.666 4×10 4.392 2.195 4×16 2.752 1.374 3×25+1×16 2.277 0.899 3×35+1×16 2.022 0.645 3×50+1×25 1.359 0.455 3×70+1×35 0.981 0.330 3×9+1×505 0.712 0.250 3×120+1×70 0.545 0.205 3×150+1×70 0.512 0.172 3×185+1×95 0.409 0.148 3×240+1×120 0.352 0.130 注:Zxl.0 用于线路末端相零回路短路电流计算; Zx.0 用于线路末端相间短路电流计算; 阻抗系指正常运行温度65℃状态下电阻。

序号名 称 窗口 显示 定值说明 1 AD Ad 0-255 装置通讯地址 2 IL L 0-160A 电机铭牌额定电流,安 3 In in 1A,5A,10A, 25A,50A, 100A,160A 电流互感器(自带)一次额定电流,分7档 4 TS ts D0=1, 6-8 s 起动超时保护,允许起动时间秒 5 Td td D1=1, 3~4 s 断相保护,动作时间秒 6 Ir ir D2=1, 3~4 (倍) 堵转保护,动作电流对额定电流IL的倍数 7 Tr tr 3 s 堵转保护,动作时间秒。此保护在起动完成后才投入 8 Io io D3=1, 2~3 零序(单相短路)保护,单相接地短路电流对IL的倍数 9 To to 1~1.5 s 单相接地(零序)短路保护动作时间,秒 10 IU iu D4=1, 20%--报警用 30%―跳闸用 电流不平衡保护 %100% ?? — 不平衡度= 最大(小)相电流三相平均电流 三相平均电流 11 TU tu 报警60 s, 跳闸30 s 电流不平衡保护动作时间,秒。电压不平衡与电流关系见后 注 12 TL tl D5=1, 10 s 热过载保护,电机在6倍IL下动作时间,一般为10 s 13 Re rE 手动:0 自动:5~8 min 热过载保护动作后出口复位时间,防爆电机应设为手动复位,即定值0;一般电机为5~8分钟 14 工艺 联锁 D6=0 (退出不用) 需要工艺联锁跳闸时,一般另设计有DCS跳闸联锁接点接 于控制回路 15 tE tE D 7 =0(一般电机) 或D7=1,(tE) s tE保护一般用于增安型防爆电机,铭牌上有I A/I N(起动电流倍数)所允许时间,按此时间查曲线,找到其I A/I N=7时对应的时间就是整定值tE(秒) 16 PA pa 一般为63, 有tE时191 保护投退定值。无tE保护时, D0+D1+D2+D3+D4+D5=1+2+4+8+16+32=63,有tE时再加 D7(128),为191 注:1. 保护投退定义表(0——退出,1——投入) 代号D0D1D2D3D4D5D6D7 意义起动超 时 断相堵转 零序过 流 电流不 平衡 热过载 工艺联 锁 增安电 机tE时 间保护 当D0~D7为1(投入时)其值分别为:1,2,4,8,16,32,64,128。 2. 电压不平衡时每相差1%,不平衡电流为6%。国家允许电压不平衡度一般为2%以下,最大不超过4%,即最大不平衡电压下的不平衡电流为24%。

河北省沿海港口基本情况介绍和分析(超详细)

河北省沿海港口基本情况介绍和分析 一、秦皇岛港 秦皇岛港是我国重要的能源输出港,主要运输煤炭等货类,当前秦皇岛港区拥有各类泊位50 个,其中煤炭泊位23 个。由于受到港口功能定位的影响,秦皇港货类过于集中于煤炭,近年来增速逐渐放缓。2016 年秦皇岛港煤炭吞吐量被黄骅港超过,失去了“中国第一运煤大港”的称号。秦皇岛港的运营管理归属河北港口集团,泊位主要由秦皇岛港股份有限公司及其下属分公司运营管理。 二、唐山港京唐港区 京唐港的开发建设始于1989 年,以煤炭、铁矿石及钢材为主。2016 年,在全国港口运量普遍放缓的环境下,增长16.32%、达到2.71 亿吨,已经取代曹妃甸港区成为河北省运量最大的港区。京唐港区所驻港口企业情况。京唐港区的运营管理归唐山港口实业集团有限公司。在唐山港集团股份公司中,唐山京唐港首钢码头有限公司和京唐港煤炭港埠有限责任公司是其非全资子公司。唐山京唐港首钢码头有限公司股权中唐山港集团股份有限公司出资占60%,首钢总公司出资占35%,唐山首钢宝业钢铁有限公司出资占5%;京唐港煤炭港埠有限责任公司股权中唐山港集团股份有限公司出资占96.42%,另外 3.58% 由河北省地方煤炭工业公司控制。唐山港集团股份公司主要运输煤炭、铁矿、钢材等货类。 三、唐山港曹妃甸港区

曹妃甸港区是河北省四大港区中最近一段时期发展最快的港区,2005 年实现通航。曹妃甸港区的码头企业较多,既有主要以运输煤炭为主的曹妃甸煤港一期到四期,以运输矿石为主的曹妃甸实业港务有限公司,还有以曹妃甸港集团有限公司为主的本地码头公司以及大大小小的货主码头。 曹妃甸煤港一期是指国投曹妃甸港口有限公司(国投曹妃甸)。国投曹妃甸是由国投交通控股有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、秦皇岛港股份有限公司、深圳珠江港口发展有限公司、唐山建设投资有限责任公司五家企业于2005 年4月26 日发起设立,其中国投交通控股有限公司股比为51%。国投曹妃甸设计吞吐量 1.3 亿吨。 曹妃甸煤港二期是指唐山曹妃甸煤炭港务有限公司。公司成立于2009 年10 月29 日,分别由秦皇岛港股份有限公司、唐山曹妃甸港口有限公司、河北建投交通投资有限责任公司、中国华能集团公司、中国中煤能源股份有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司、国投交通公司等八家股东出资组建,其中,秦皇岛港股份有限公司占股51%。唐山曹妃甸煤炭港务有限公司设计吞吐量5000 万吨。 曹妃甸煤港三期和四期分别指曹妃甸华电煤码头和曹妃甸华能煤码头。两码头设计吞吐量共8000 万吨,目前还在施工过程中。 唐山曹妃甸实业港务有限公司(曹妃甸实业)是由秦皇岛港务集团有限公司、首钢总公司、唐山钢铁集团有限责任公司、河北省建设

唐山海港华海装卸队“”车辆伤害事故调查报告

唐山海港华海装卸队“2·5”车辆伤害事故调查报告2013年2月5日4时50分,唐山海港华海装卸队在唐山港集团股份有限公司第二港埠公司四区货场完成卸车作业撤离时,发生一起车辆伤害事故,造成一人死亡,直接经济损失60万元。 接到事故报告后,市安监局、市监察局、市公安局和市总工会等相关单位,迅速派员赶赴事故现场,成立了“2·5”车辆伤害事故调查组,展开事故调查。 一、事故单位概况 二、事故发生及抢救经过 2013年2月4日21时左右,唐山海港华海装卸队值班队长安秋哲安排叉车司机高欣峰和王景华到唐山港集团股份有限公司第二港埠公司四区货场配合唐山海港港蓬船务有限公司指挥工赵树志卸载

盒板。21时30分,高欣峰驾驶DCD450型叉车、王景华驾驶 SMV32-1200B型叉车先后到四区货场理货室报到后,到达货场东北角作业场。4时10分左右,盒板卸载完毕,半挂车驶离作业场,赵运德站在盒板垛的东侧向叉车司机招手并大喊“走吧”,而后招呼赵树志撤离作业场。