动力、暖通专业施工图设计审查要点

审查内容: 1.设计文件审查 (2)计算书是否完整; (4)签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。2.地下汽车库 (1)地下车库排风; (2)排风系统防火阀; (3)地下车库设送风系统; (4)排风(烟)系统风口。 (1)自然排烟的开窗面积、方位; (2)机械防烟风量计算、系统位置; (3)机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置; (5)有害气体排放。 4.空调、通风 (1)系统设置; (3)调节阀设置;

5.锅炉房 (1)锅炉房布置; (2)锅炉房泄压面积计算; (3)油、气系统符合设计规范; (4)锅炉房、控制室和化验室等环境符合卫生标准。 6.燃气 (1)气管道布置; (2)进户管设置; 审查要点: 1.设计计算书 (1)空调通风 及有特殊要求的空调系统应绘制I-d图。——DBJ 08—64—97第4.7.10条(2)锅炉房部分 公称直径大于或等于150mm热水管道应有应力计算及固 B.定支架推力计算; C.应有热水管道水力计算。——DBJ 08—64—97第4.7.10条 (3)燃气部分

煤气(天然气)管道应有水力计算(100M以上高层或水平管道较长者)。——DBJ 08—64—97第4.7.10条 2.地下汽车库 (1)地下汽车库应设置机械排风系统,其排风量应按允许的废气标准量计算,且换气次数不应少于6次/h。——GB 50067—97第8.2.4条 (2)排烟风机应保证在280℃时,能连续工作30min。排烟风机入口总管处应设排烟防火阀,当烟气温超过280℃时自动关闭,排烟风机也联锁关闭。——GB 50067—97第8.2.5条 (3)对无直接通向室外的地下汽车库,在设置机械排烟系统时,应同时设置送风系统,且其送风量不宜小于排烟量的50%。——GB 50067—97第8.2.7条 (4)当排风和排烟合用一个系统时,下部风口应有阀门控制,上部排烟口的风速不大于10m/s,总排烟出风口的有效截面积应保证排烟效果。——GB 50067—97第8.2.6条 (1)高层建筑的防烟楼间、前室、消防电梯或合用前室及避难间等,应分别设置自然排烟或机械排烟系统。——GB 50045—95 (2)采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: A.防烟楼梯间前室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于3.00 m2。 B.靠外前公德防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和 C.不应小于2.00 m2。 D.长度不超过60M的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2%。 E.需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。

电梯梯控系统安装调试工程合同协议书修订版

电梯梯控系统安装调试工程合同协议书 文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089

一卡通梯控系统安装调试工程承包合同 发包方(甲方): 承包方(乙方):上海携同电子科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律的规定,甲、乙双方结合本工程的具体情况在平等、自愿、公平、诚实信用和协商一致的基础上,签定本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:番禺路483号 3、工程施工范围及内容:一卡通梯控系统的安装调试。 4、工程承包方式:安装调试,及安装辅材(不含系统设备) 5、工程安装调试工期为3天,开工日期根据甲方工期安排。 6、工程造价:共_3_部电梯,工程总造价: RMB:9000.00(含税) 大写:玖仟元整

二、工程款支付方式: 1、工程款分三次支付: 合同签订后3日内,甲方向乙方预付合同总金额的50%,即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 第二次于所有电梯梯控安装好,线路布控完毕,并调试成功后,甲方向乙方预付合同总金额的50%,即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 三、售后服务: 1、从竣工验收合格之日起计算,施工质量保修期一年。 2、保修期内,由于乙方施工不当造成质量问题的,乙方无条件地进行维修。 3、在保修期内,如属业主使用不当,擅自拆、改、移、乱接或不按操作程序使用而造成人为损坏的,乙方酌情收费。 四、甲方职责: 1、甲方负责协调乙方施工期间与其它工种之间的矛盾。

2、甲方给乙方提供施工期间必要的方便(如水、电、仓储场所等)。 五、乙方职责: 1、本工程不得转包。 2、凡安装的门、使用各种器材,必须符合国家的相关规定和质量标准。 3、在运输、安装过程中,确保安全无事故,如发生事故,则与之相关的一切责任与后果均由乙方自行负责,并承担一切费用。 4、负责到施工现场进行各楼门洞口尺寸的测量,如制作、安装有差错,而所造成的损失由乙方自负。 六、违约责任: 以上各项合同条款,双方必须严格遵守执行,如有违约,则违约方向守约方支付违约金叁万元。 七、本协议未尽事宜,双方另行协商解决。 八、本协议一式叁份,甲方执贰份,乙方执壹份。 甲方:_______________乙方:上海携同电子科技有限公司

暖通施工图审图要点计划.docx

暖通审图标准 编写部门:编写人:编写日期:2013年9月22日 说明: 1、本文仅列出常见设计疏漏和审图公司审图重点,各项目需结合各自的目标成本、经营模式、管理需求展开详尽、细致的审图工作。 2、本文所列的“规范或依据”只涵盖国标和广西区地方规范,非广西地区项目需参考所在 省市地方规范或当地主管部门要求,仔细审阅施工图。 (一)机电施工图通用审图要点: 序号审图要点规范或依据备注 审查图纸目录上的图纸名称、阶段、版《建筑工程设计文件 1次、日期、幅面与图纸相应内容是否对编制深度规定》(以下 应;简称《深度规定》) 2审查图纸的设计说明、施工说明、建筑 《深度规定》节能、图例、主要设备材料表是否齐全; 3审查设计说明、施工说明中的设计依据 《深度规定》是否齐全、规范版本是否有效; 4审查设计说明与系统图、平面图是否一图纸内容及深度应满致;足招标及施工要求审查设备表中设备参数是否完整、设备 图纸内容及深度应满 5编号规则是否一致,与图纸设备能否一 足招标及施工要求一对应; 6审查本专业图纸的建筑图层与建筑专业各专业图纸之间应匹图纸是否完全吻合;配 (二)防排烟系统审图要点: 序号审图要点 审查暖通空调施工图上防火分区、防烟1分区的划分与建筑图上防火分区、防火卷帘、档烟垂壁设置是否一致; 审查机械防排烟系统设置区域的合理 性; 2( 多层和高层建筑内长度大于 30 米的走道,当只有单侧可开启外窗时,也应设 置机械排烟 ) 采用自然排烟方式时,审查可开启外窗3 的面积、高度、开启形式和方向; 规范或依据备注 各专业图纸之间应匹 配 《建规》、第、、、、、无特别要求,对防烟等;《高规》第、、、、楼梯间进行加压送风等;《防排烟规程》时,其前室 ( 非合用前第、、、节等室)可不送风 GB50016-2006《建筑设 计防火规范》(简称 《建规》)第条; GB50045(2005 版)《高 层民用建筑防火设计

梯控系统设计方案

电梯楼层按键管理系统方案 设 计 方 案

目录 第一章概述 (3) 第二章系统需求分析 (4) 第三章系统设计目标及原则 (5) 3.1系统设计目标 (5) 3.2系统设计原则 (5) 第四章系统解决方案及技术描述 (6) 4.1系统概述 (6) 4.2系统基本功能及特点 (6) 4.3系统结构 (7) 第五章设备介绍 (8) 第六章工作原理 (10) 第七章系统设备清单及价格 (11) 第八章工程实施 (12) 第九章售后服务 (14) 第十章质量保证 (15)

第一章概述 1.概述: 物业管理公司或管理人员为了能对楼宇内各种人员的进出进行更有效、更安全的管理,有效的控制闲杂人员的进入,可以通过采用对电梯的合理控制实现这种功能需求。VD-TK800是专门用于楼宇的电梯控制和集成的电梯专用控制器。通过采用VD-TK800对电梯按键面板进行改造后,所有使用电梯的持卡人,都必须先经过系统管理员授权。使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,每个进入电梯的人经过授权可以进入指定的区域或楼层,并且可以根据时间表进行授权管理。未经授权,无法进入管理区域的楼层,并对重要楼层进行时间段控制。控制器不管是脱机运行还是联机控制,都可记录大量的交易数据,使得电梯的所有人员进出记录都有据可寻。 VD-TK800基于控制软件平台使用的一个控制模块,它与ACS2002门禁控制系统相互兼容,组成一个强大的保安系统网络,也可以独立使用来控制电梯。VD-TK800可在线运行,可以单机独立运行,即使关闭PC机,VD-TK800也可以正常使用,确保其稳定可靠的控制功能,从而提高楼宇管理层次。 VD-TK800/E智能电梯控制器

电梯梯控系统安装调试工程合同协议书图文稿

电梯梯控系统安装调试工程合同协议书 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

一卡通梯控系统安装调试工程承包合同发包方(甲方): 承包方(乙方):上海携同电子科技有限公司 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律的规定,甲、乙双方结合本工程的具体情况在平等、自愿、公平、诚实信用和协商一致的基础上,签定本合同,以资共同遵守。 一、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:番禺路483号 3、工程施工范围及内容:一卡通梯控系统的安装调试。 4、工程承包方式:安装调试,及安装辅材(不含系统设备) 5、工程安装调试工期为3天,开工日期根据甲方工期安排。 6、工程造价:共_3_部电梯,工程总造价:RMB:9000.00(含税) 大写:玖仟元整 二、工程款支付方式: 1、工程款分三次支付:

合同签订后3日内,甲方向乙方预付合同总金额的50%,即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 第二次于所有电梯梯控安装好,线路布控完毕,并调试成功后,甲方向乙方预付合同总金额的50%,即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 三、售后服务: 1、从竣工验收合格之日起计算,施工质量保修期一年。碧桂园施工图审查要点(非常全)

碧桂园施工图审查要点(非常全) 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为碧桂园施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题,小伙伴们酌情参考。 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 2.用地四界的测量坐标、建筑组团界线定位坐标、道路红线和建筑红线或用地界线的位置是否准确,道路、水面、地面、建筑物室内外标高是否正确、合理(结合原始地形,对土方平衡、建筑与地形的结合等予以复核)。 3.建筑物单体、构筑物的名称或编号、层数、定位坐标、轴线是否正确,间距是否满足要求。 4.广场、停车场、运动场、道路、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位是否正确,标高、坡度是否正确、合理。 5.管线综合平面图平面布置是否合理,管线与建筑物、构筑物、绿化植栽以及其他管线之间的距离是否满足规范要求,场地外管线接入点的位置、标高是否正确。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。 2.审核建筑设计是否和扩初设计或方案设计统一,建筑立面效果是否满足要求。建筑总说明是否齐全准确,室内、外装饰做法说明是否适用,建筑创新设计带来问题是否解决。 3.审核新材料、新技术的运用是否合理,建筑造型、构造的做法是否完整、可行、合理。 4.审核建筑平面图的轴线和轴线尺寸标注是否准确,建筑物层高、净高是否能满足要求。

梯控系统原理

一、电梯控制系统 1、系统结构示意图:(每个模块/设备的作用) 楼控/层控系统安装示意图

IC 卡电梯控制原理图: DC24V 对讲联动系统安装示意图

IC 工作原理说明: ●该系统是在“内置层控式”设备的基础上,再增加有关与楼宇对讲连接的设备,包 括:住户室内信号开关(对讲分机已有)、楼层信号采集器。 ●每家住户内需给IC卡电梯系统提供一个开关量信号。根据楼宇设备特点:我们直 接取对讲分机的开门按键信号,操作上:住户按了对讲分机上的“开锁键”后,同 时将信号给了对应的楼层信号采集器。(注意:我司采集器若对对讲分机有干扰, 则要单独在对讲分机旁安装一个开关按钮,住户按开锁键后,要再单独按按钮给电 梯信号)。 ●住户室内开关信号给楼层信号采集器。通常每三层楼安装1个楼层信号采集器,负 责采集三层住户的按键信号,每户的按键均联线到本楼层信号采集器(如上图), 同时所有楼层采集器采用485方式通过电梯的随行电缆连接到与轿顶的IC卡电梯 控制板,通过各采集器,将住户室内开关信号传给IC卡电梯控制板。

●IC卡电梯控制板收到信号后,开放住户所在楼层的电梯选层按钮,使住户所住楼 层的电梯按键在规定时间内生效,访客进梯后,在规定时间内按该层键,即可启动 电梯。而若访客按住户未授权的其它楼层键,则IC卡电梯控制板认为非法,按键 无效。 ●故:从住户按1次“住户室内开锁信号”,到访客进梯按键启动电梯,完成了1次 IC卡联动式系统的工作流程。 对于群控电梯,设备连接原理如下图(比如群控2部电梯): ●从图中可知:比非群控梯系统增加了1个“群控器”设备。每部电梯都应配备1 套“IC卡电梯控制板”。 ●群控器的作用:将“楼层信号采集器”的信号分配给每部梯的IC卡电梯控制板。 ●每部梯都接收到住户给的开关信号,使得不管哪部梯先下到底层,使住户所住楼层 的电梯按键在规定时间内生效,访客进梯后,在规定时间内按该层键,即可启动电 梯。

智能梯控系统(三菱电梯)

丽江公寓A地块智能梯控系统 一、电梯设置概述 1、1#、4#-8#楼均为2个单元;2#、3#楼均为1个单元; 2、每个单元为两梯两户,两侧业主平时分别使用本侧电梯,具体通道布置及乘梯情况 如下: a)二层及二层以上均设两个电梯厅,中间设分隔墙,两侧业主各使用本侧电梯厅; b)1个共用消防楼梯间,从两个电梯厅进入消防楼梯间分别设置单向疏散门; c)平时业主仅限乘用本侧电梯,即左侧业主乘用左侧电梯,右侧业主乘用右侧电梯; d)当某一台电梯发生故障或检修时,由物管打开楼梯间单向疏散门,此时左、右两侧 业主共用一台电梯。 二、智能梯控功能要求及实现说明 (一)小区业主乘梯 本次梯控实现方式由可视对讲厂家和电梯厂家采用协议方式实现各种功能。 1、进入轿厢的业主如不刷卡只可按键前往地下层或首层; 实现方式:由电梯实现,只将地下层及首层电梯按钮开放,其它层按钮关闭。 2、业主下楼时:通过设置在玄关处的乘梯按钮(可由可视对讲户内机提供)提前召唤 电梯至指定楼层等候;如电梯等候超时,需重新按电梯前室或玄关处的召梯按钮; 实现方式:本公司特将乘梯按钮做到室内机触屏上,当业主出门时按下室内机上的乘梯按钮后,室内机发出本楼层信号通过TCP/IP网络传至门口机处,再由门口机上的RS485接口传至电梯中央控制器,电梯中央控制器收到信号后解出所需楼层信息,再传出指令将电梯招到所要楼层。 3、业主进入单元时:通过设在首层或地下室单元门的门禁,刷卡后自动开锁并同时召 唤电梯至刷卡楼层等候; 实现方式:业主进门刷卡时,门禁给出两组信号,一组是把门打开,另一组是给出招梯信号传至电梯中央控制器,将电梯召唤至刷卡楼层等候。

施工图审查要点

施工图审查要点 一、总图 1.七总图(建筑总平图、建筑+‐0总平图、主次道路路网总平图、停车位总平图、公共设施布置总平图、市政综合管线总平图、园艺景观总平图)是否完整,总平图中小区入口是否人车分流和主客分流,总平图指北针标识是否正确,保留的地形和地物是否准确(在设计工作开始前应安排进行相关的地形测绘工作,特别重要地块如池塘、河道、道路、桥梁、铁塔、需保留的树木和建筑等等,应准确测量、详细标注坐标)。 5.审核建筑内各功能区划分是否合理,交通组织是否合理,是否人性化,楼梯的设置和宽度是否合理,踏步计算和净高计算是否正确。建筑物中重点噪声源的布置、隔声减振设计是否能满足要求。 6.屋面、外墙、门窗等维护结构的保温隔热性能是否能满足要求。 7.审核外装饰材料的经济性、采购的便捷性、施工的可行性。 8.审核外立面线条设计是否合理,空调机位是否漏缺,位置是否合理,是否便于安装,有没有考虑冷凝水的排放。

电梯梯控改造方案

项目电梯梯控改造方案 项目物业服务中心 2015年10月10日

第一章项目概况及电梯系统简介 (3) 1.1项目概况 (3) 1.2项目电梯配置及功能简介 (4) 1.2.1电梯配置情况 (4) 1.2.2电梯功能划分 (4) 1.2.3电梯编号 (4) 第二章项目电梯IC卡智能管理思路 (6) 2.1 项目IC卡现状 (6) 2.2 电梯配置存在的弊端及解决思路 (6) 2.3项目安装IC卡智能化刷卡系统 (7) 2.3.1 外呼控制型与呼控制型结合 (7) 2.4电梯IC卡智能刷卡方案报价 (8) 2.5结论 (9) 第三章项目电梯液晶屏显示方案 (9) 3.1多媒体液晶显示屏界面功能示意图及介绍 (9) 3.2 项目多媒体电梯液晶EHCL-C-S功能介绍 (10) 3.2.1电梯信息显示功能 (10) 3.2.2多媒体播放功能 (10) 3.2.3资讯显示功能 (10) 3.2.4广告图片显示功能 (10) 3.2.5文字信息广播功能 (10) 3.2.6节电运行功能 (10) 3.3项目多媒体电梯液晶显示屏优化方案 (11) 3.3.1多媒体电梯液晶显示屏现状 (11)

3.3.2多媒体电梯液晶显示屏优化方案 (11) 3.3.3多媒体电梯液晶显示屏优化方案报价 (11) 第一章项目概况及电梯系统简介 1.1项目概况 项目位于东新区东新区XXXXXXXXXXXXXXX,作为高铁商务区的超5A级的高端写字楼,以优越的区位、高度空间、高效展示、高速配置打造了超高速写字楼的典,便捷的交通引领中原城市经济极速发展。 本项目定位是集写字楼、商业为一体的综合性写字楼,整个项目为双塔建筑,分别由西塔与东塔组成,地下3层,地上24层,商业为1层至5 层,写字楼为6层至24层。 电梯作为大厦的垂直运输系统,合理配置相当重要,为使电梯能够有效分配人群的流向,尽可能地把各层楼的人流快速送到,减少候梯时间,故只能通过优化电梯的调度方案,减少每部电梯运行过程中停靠次数来缩短电梯平均往返运行时间,以达到提高电梯运行效率、节能降耗的目的。在充分考

施工图审查要点水电安装

一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。

3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井道的尺寸是否合适,检修门的位置和朝向是否合理,进建筑体管道和管道外壁的防水设计是否符合要求,是否配有详图。 7.设备、桥架的布局是否合理,审核土建预留的吊装孔洞尺寸是否满足设备的吊装需要;人防配电(或发电机)系统是否符合要求。

二、给排水专业 1.审核给排水施工图纸是否满足设计规范、强制性条文要求,图纸表达是否清晰、完整、正确;审核给排水系统图、平面图、大样图的表达是否一致,有无相互矛盾的地方;审核给排水为室外景观工程的接管留头位置是否合理;敷设在楼、地面找平层中的给水管管径不能大于DN20。 2.审核给排水管材的选择是否合理、明确,是否具备当地推广使用证;审核给水管材的选择是否符合卫生标准;审核给水计量方式是否满足当地自来水主管部门的要求。

电梯梯控的需求

梯控系统 关于电梯厂家的需求 根据小区的档次标准及业主安全出发,设计安装电梯控制系统,根据不同的连接方式,特向电梯厂家提如下要求: 一、采用协议方式控制 要求电梯供应商提供电梯控制系统的通信接口和通信代码(协议),第三方系统(可视对讲系统)能通过通信接口告知电梯群控系统所需的通行请求,由群控系统作逻辑分析后确定某辆(些)电梯来满足这些请求和将要停泊的楼层,同时将此决定信息返回给第三方系统。智能梯控系统需满足以下乘梯要求: (1)小区业主乘梯 ●进入轿厢的业主如不刷卡只可按键前往地下层或首层; ●业主下楼时:通过设置在玄关处的乘梯按钮(可由可视对讲户内机提供) 提前召唤电梯至指定楼层等候;如电梯等候超时,需重新按电梯前室或 玄关处的召梯按钮; ●业主进入单元时:通过设在首层和或地下室单元门的门禁,刷卡后自动 开锁并同时召唤电梯至刷卡楼层等候; ●业主上楼时:在轿厢内刷卡,由梯控系统自动激活授权楼层的选层按钮, 并由业主按亮后自动前往; ●授权的选层按钮在使用一次后(或超时)自动失效。 (2)小区访客乘梯 ●小区访客通过设在一层或地下室的单元可视对讲系统呼叫业主,经业主 确认后自动启动电梯至一层或地下室等候;自动激活授权的选层按钮; ●访客进入电梯轿厢后在使用激活的选层按钮一次后(或超时)自动失效; ●如电梯等候超时或期间电梯被其他人员乘用后激活的选层按钮失效,访 客需重新通过单元可视对讲呼叫并由业主授权; ●如访客进入电梯轿厢前未经业主可视对讲系统授权,只能到达地下层或 首层。 (3)同单元业主互访 ●同单元不同楼层业主间互访时,请求访问的业主通过可视对讲户内机呼 叫被访业主,接通后由被访业主确认并释放被访楼层的电梯选层按钮,

施工图审查要点

海南文昌嘉盛投资有限公司 施工图审查要点 通过对施工图纸的内审,可以减少施工图纸上设计的错、碰、漏,控制施工图纸设计的质量,使施工图纸设计深度能满足施工要求。本文为本人总结施工图内部审核和会核的主要内容及关键问题。 二、建筑专业 1.审核建筑设计是否满足规范和强制性条文及质量通病防 治的要求,是否和其他专业设计协调,有无冲突;防火、防水、防潮、节能、无障碍设计是否符合规范要求,设计总说明是否完整和明确,技术措施是否满足当地特殊要求。隐蔽工程是指在施工过程中上道工序被下道工序所掩盖,无法再次进行其自身的质量检查的部位。对隐蔽工程进行检查,并通过表格的形式将工程隐蔽检查项目的隐蔽内容、质量情况、检查意见、复查意见等记录下来,形成隐蔽工程检查记录,作为以后各项建筑安装工程合理利用、维护、改造、扩建等重要的技术资料。隐蔽工程不可以逆向作业,隐蔽工程被后续工序隐蔽后,其施工质量很难检验及认定,如果不认真做好隐蔽工程的验收检查,就容易给工程留下隐患,为了做好隐蔽工程的检查,保证前后工序顺利进行,凡未经隐蔽工程检查或检查不合格的工程,不得进行下道工序的施工,隐蔽工程检查记录要做到内容简练、明了,数据准确、可靠,隐蔽工程检查的程序明确。 隐蔽工程检查程序 隐蔽工程施工完成后,由现场专业工程师进行自检,填写自检记录,自检合格报专职质检工程师进行检查,专职质检工程师检查合格填写隐蔽工程检查记录表,由项目技术负责人组织,监理工程师及有关分包单位、企业内的质量检查员、施工员参加验收。 监理工程师验收提出整改要求,整改后需复验的必须通知监理工程师复验。 地基基础和结构分部所含分项工程及重大或特殊部位还要邀请有关设计人员、质量监督人员、企业技术负责人、专业技术负责人共同参加验收。 自检不合格不得报验。 监理工程师验收不合格不得进行下一道工序施工。 未经监理工程师验收不得进行下一道工序施工。 若检查存在问题,则在验收结论中给予明示。对存在的问题,必须按处理意见进行处理。 隐蔽工程检查的依据资料: (1)施工图纸、设计说明; (2)图纸会审记录、设计变更材料; (3)施工及验收规范、质量检验评定标准以及有关设计施工规程; (4)材料、构件、设备出厂合格证、检验报告或材料复试报告; (5)有关分项工程质量验收记录。 隐蔽工程具体包括: 建筑地基基础工程 一、土方工程:基槽、房心回填前检查基底清理、基底标高、基底处理情况等。 二、排桩墙支护工程 三、水泥土桩墙支护工程 四、锚杆及土钉墙支护工程

电梯梯控智能门禁管理系统种类

电梯梯控智能门禁管理系统种类 电梯梯控智能门禁管理系统种类 按照卡片格式可以分为: 智能射频IC卡电梯管理系统,智能ID卡电梯管理系统,智能EM卡电梯管理系统,智能HID卡电梯管理系统,智能legic卡电梯管理系统,智能二代CPU卡电梯管理系统,智能CPU卡电梯管理系统,智能HID 卡电梯管理系统,智能非接触式IC卡电梯管理系统, IC卡系统可以兼容CPU卡/HID卡电梯智能管理系统统, 智能磁条卡电梯智能管理系统,智能T5557卡电梯智能管理系统,智能Mifare ?1 卡电梯智能管理系统 射频IC卡电梯控制系统,ID卡电梯智能控制系统,EM卡电梯智能控制系统,HID卡电梯智能控制系统,legic卡电梯智能控制系统,二代CPU卡电梯智能控制系统,CPU卡电梯智能控制系统,HID卡电梯智能控制系统,非接触式IC卡电梯控制系统, 磁条卡电梯智能控制系统, T5557卡电梯智能控制系统, Mifare ?1 卡电梯智能控制系统

按照使用场合可以分为: 酒店宾馆电梯智能安全管理系统,行政商务楼宇电梯智能安全管理系统,高档小区楼宇电梯智能安全管理系统,综合楼宇电梯智能安全管理系统,载货电梯智能安全管理系统,写字楼电梯智能管理系统,办公大楼电梯智能管理系统, 出租屋电梯智能管理系统,星级酒店电梯智能安全管理系统,物业电梯智能安全管理系统,货梯电梯智能安全管理系统,办公电梯智能安全管理系统,商厦电梯智能安全管理系统,地产电梯智能安全管理系统, 写字楼电梯智能控制系统,办公大楼电梯智能控制系统,

按照管理方式可以分为: 电梯收费管理,电梯费用分摊,计费电梯管理,电梯加装改造费用分摊, 按照控制方式可以分为: IC卡电梯智能控制器—呼梯,IC卡电梯智能控制器--楼层控制式,IC卡对讲联动电梯智能管理系统-对讲联动式,电梯与楼宇对讲系统联动,IC卡电梯智能管理系统-层控式, 外呼电梯智能控制系统,楼层控制式电梯控制系统,IC卡对讲联动型电梯智能控制系统,层控型电梯智能控制系统 组合式电梯智能管理系统(呼梯+层控) 双对讲联动式电梯智能管理系统(跟对讲主机联动+跟对讲分机联动) 刷卡直达型电梯智能控制系统 密码乘电梯梯

图纸审查要点和技巧

GC-BD-04-001图纸审查的要点 序号重点需要核查的内容常见问题备注 1 道路红线、建筑红线或用地界线与场地内的道路及建筑 物、构筑物等的定位关系 是否标注清楚无误 2 建筑物及构筑物的总图定位坐标、标高及道路、市政管 网坡度、标高与周边市政道路管网比对 是否标注清楚无误或会造成排水不 畅或倒灌 3 场地内的主要道路及出入口位置、地下车库出入口位 置、消防通道、室外消火栓等 是否遗漏或符合规范 4 建筑物周边的市政道路及管网与建筑物之间的位置或 间距 是否合理并标注清楚 5 建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、贮水池等隐蔽 工程)的名称或编号、层数、定位 坐标或相互关系尺寸是否标注清楚 6 为避免场地内出现倒坡,竖向设计图中除了应标出所有 车行道的坡度、坡长以及边坡点位置外,还应标出住宅 单元出入口至小区道路之间人行通道的坡度、坡长以及 变坡点 是否标注清楚 7 地面地形起伏较大时,应标示挡土墙、护坡或土坎顶部 和底部的主要设计标高及护坡坡度,坡向箭头表明地面 坡向 是否标注清楚

序号重点需要核查的内容常见问题备注 1 建筑总说明和门、窗等材料表是否有错漏或交待不清 2 建筑总说明与细部构造详图做法是否存在冲突或标示不清 3 墙体防潮层、地下室防水、屋面、内外墙及室外附属工 程的用材及做法 是否符合要求 4 比较复杂部分的标高及空间尺寸(如楼梯口、高低变化 处等) 是否标示清楚、吻合及影响使用功能 5 集水坑位置是否避开车位或后浇带等 6 消防末端试水、保洁用水点位置末端是否按有组织排水设计 7 机动车和非机动车坡道出入口外沿所设截水沟是否与排水沟连通 8 高压配电室和发电机房是否避开临近水池或上方有水管通过,并且宜相邻设置 9 电缆沟是否考虑找坡,端部设置积水坑 10 发电机房是否设置消防沙池、灭火器 11 电梯底坑排水系统是否完善,排水是否畅通 12 楼梯踏步的级数、尺寸和标高是否有错,梯梁下净空高度是否达到规范要求 13 人防门与墙、柱位置及开启方向与建筑图纸位置是否一致 14 建施、结施、安装等穿墙梁预留洞、预埋件详图是否有漏、错、碰、缺,并核查尺寸是否正确 15 后浇带位置是否与集水坑、设备用房、承台等冲突,且不宜转折过多 16 地下部分与地上部分的轴线是否有在上、下轴线错位 17 地下室汽车坡道是否有防滑或减速措施,宜采用压纹,避免噪音 18 连通户外的门是否设有雨棚 19 排水管井的设置位置是否会对客厅、卧室、书房产生噪音影响 20 门、窗表中的数量、尺寸、型号必须与平、立、剖面图核对,核查是否有遗漏或差错 21 平开窗的开启和方向是否有影响开启或开启方向是否正确 22 图纸中采用的标准图集必须注明标准图集的型号 23 相邻入户门及室内门的开启方向是否有影响开启的问题 24 房屋的开间、进深、层高、平面布局等是否满足使用要求 25 隔间尺寸的标注及每间平面的布局,平面相互交叉关系 尺寸 是否交待清楚 26 建筑图中轴线与柱、墙、梁的关系尺寸是否吻合 27 立面图中每层标高、门窗位置与平面图关系是否一致或对应 28 剖面图中各层标高,特别是交叉层的标高以及交叉层的 处理 是否标注清楚或有错漏 29 剖面、立面图中门、窗的标高、尺寸是否标注清楚或有错漏

电梯安装隐蔽工程验收记录表

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序曳引机承重梁安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 1 采用的承重梁规格及材料牌号应符合技术文 件规定的要求。 合格 2 曳引机承重梁应支承在钢筋混凝土过梁或金 属过梁上。 合格 3 金属过梁采用锚栓固定应牢靠,采用锚栓规 格应符合规定的要求。 合格 4 承重梁如需埋入承重墙内,则支承长度应超 过墙厚中心20㎜,且不应小于75㎜。 合格 5 焊接承重梁与金属过梁应无裂纹、气孔,并 两边焊透。 合格 6 安装后承重梁上平面水平度≤2/1000;承重 梁上平面相互高度差≤2mm,相互间的平行度 ≤6mm/全长。 合格 7 若使用三根承重梁时,中间梁的上平面不得 高于左、右梁。 合格 承重梁规格承重梁材料牌号检验结论合格锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期

电梯施工(隐蔽工程)检查记录表 工序层门地坎安装工地名称苏新年 安装场所河南省周口市淮阳县北关新华大街设备编号1# 电梯型号TKF800/1.0-VVVF1 出厂编号20150420005 检验项目及技术要求 序号检验内容及技术要求检验结果 采用的层门地坎底座规格及材料牌号应符合 1 合格 规定的要求,层门地坎应具有足够的强度。 采用锚栓规格应符合规定的要求,锚栓固定 合格 2 应牢靠。 3 埋入墙的螺栓应采取防腐措施。合格 4 焊接地坎底座应无裂纹、气孔,并两边焊透。合格 5 安装后层门地坎水平度≤2/1000。合格 6 地坎应高出装修地面2~5㎜。合格 地坎底座规格地坎底座材料牌号检验结论合格 锚栓规格M16×150 埋入深度≥100㎜检验员/日期 电梯施工(隐蔽工程)检查记录表

梯控系统全面说明

电梯控制系统GST-MT6000 根据智能建筑的实际需求,本着科学合理、经济实用、稳定可靠、扩充性强的原则自行开发研制出了可以与可视对讲系统集成使用的GST-MT6000智能门禁梯控系统。这是继海湾公司推出GST-DJ6000智能型可视对讲系统以来,又一款自主研发设计的安防新系统。该系统与GST-DJ6000可视对讲系统的集成使用,实现了门禁、梯控、可视对讲三套系统的集成,将原本3套独立的管理软件集成为1套管理软件。 (一) 集成应用的实现方式 1.梯控系统应用示意图 门禁控制器 可视对讲联网器 联网分支器 联网分支器 梯控CAN 总线 梯控CAN 总线 … 可视对讲CAN 总线 2号电梯 1~8层电梯控制模块2号电梯 9~16层电梯控制模块 2号电梯读卡头···2号电梯 17~24层电梯控制模块1号电梯1~8层电梯控制模块 1号电梯 9~16层电梯控制模块 1号电梯读卡头 ··· 1号电梯 17~24层电梯控制模块 梯控CAN 总线 梯控CAN 总线 梯控CAN 总线 系统中电梯读卡头是识读部分,门禁控制器是控制部分,电梯控制模块是执行部分,三个部分之间通过CAN 总线进行通讯。每个电梯控制模块可以控制8个楼层,每部电梯可以连接10台电梯控制模块,最多可以控制80层的电梯。电梯控制模块与电梯本身的主控系统电气隔离。电梯控制模块断电后,自动恢复到电梯原有状态,不影响电梯原来功能的正常使用。 开启电梯楼层权限有2种方式:一种方式是:在电梯读卡器上刷卡,电梯控制模块开启相应楼层的选层权限或接通选层键。另一种方式是:门禁控制器将我公司可视对讲系统的用户开锁信息转发给电梯控制模块,电梯控制模块控制电梯到达一层,并开启用户所在楼层的选层权限。 使用电梯时,不同的人有不同的权限分配,并且可以根据时间表进行授权管

电梯梯控系统安装工程承包合同

编号:_______________本资料为word版本,可以直接编辑和打印,感谢您的下载 电梯梯控系统安装工程承包合同 甲方:___________________ 乙方:___________________ 日期:___________________

发包方(甲方): 承包方(乙方): 依照《中华人民共和国合同法》及其它法律的规定,甲、乙双方结合本工程的具体情况在平等、自愿、公平、诚实信用和协商一致的基础上,签定本合同,以资共同遵守。 —、工程概况 1、工程名称: 2、工程地点:番禺路483号 3、工程施工范围及内容:一"通梯控系统的安装调试。 4、工程承包方式:安装调试,及安装辅材(不含系统设备) 5、工程安装调试工期为3天,开工日期根据甲方工期安排。 6、工程造价:共_3_部电梯,工程总造价:RMB:9000.00(含税)大写:玖仟元整 二、工程款支付方式: 1、工程款分三次支付: 合同签订后3日内,甲方向乙方预付合同总金额的50%即

RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 第二次于所有电梯梯控安装好,线路布控完毕,并调试成功后, 甲方向乙方预付合同总金额的50%即RMB:4500元,大写:肆仟伍佰元整. 三、售后服务: 1、从竣工验收合格之日起计算,施工质量保修期一年。 2、保修期内,由于乙方施工不当造成质量问题的,乙方无条件地进行维修。 3、在保修期内,如属业主使用不当,擅自拆、改、移、舌L接或不按操作程序使用而造成人为损坏的,乙方酌情收费。 四、甲方职责: 1、甲方负责协调乙方施工期间与其它工种之间的矛盾。 2、甲方给乙方提供施工期间必要的方便(如水、电、仓储场所等) 五、乙方职责:1、本工程不得转包

给排水暖通施工图审查要点(修改)

建筑给排水暖通施工图审查要点 1.目的 确保建筑设计安全、经济、合理,对建筑给排水暖通施工图的设计质量进行有效控制。 2. 范围 适用于爱家房产集团公司开发的建筑工程给排水暖通施工图图纸审查。 3.职责 建筑施工图的审查主要由子公司设计代表负责管理,相关部门协助工作;设计交底与施工图纸会审由子公司设计代表组织,其它相关部门人员参与。 给排水专业施工图 1 、审图原则 (1)、设计是否符合国家有关技术政策、标准规范及《建筑工程设计文件》编制深 度的规定。 (2)、图纸资料是否齐全,能否满足施工需要。 (3) 、设计是否合理,有无遗漏,图纸中的标注有无错误,有关管道编号、设备型 号是否完整无误。有关部位的标高、坡度、坐标位置是否正确,材料名称、规格型号、数量是否正确完整。 (4) 、设计说明及设计图中的技术要求是否明确,设计是否符合企业施工技术装备 条件,如需要采用特殊措施时,技术上有无困难,能否保证施工质量和施工安全。 (5)、设计意图、工程特点、设备设施及其工艺流程的控制,工艺要求是否明确。各 部分设计是否明确.是否符合工艺流程和施工工艺要求。 (6)、管道安装位置是否使用方便和美观。 (7)、管道、组件及设备的材质、技术特性和参数,如工作压力、流量、温度等是否 清楚。 (8)、对固定、防振、保温、防腐、隔热部位及采用的方法、材料、施工技术要求及 漆色规定是否明确。 (9)、需要采用特殊施工方法、施工手段、施工机具的部位要求和作法是否明确。 (10)、有无特殊材料要求,其规格、品种、数量能否满足要求,有无材料代用的可 能性。

2、审图要点 2.1 总说明 (1)、设计说明:包括设计依据、设计范围,给排水、消防、暖通各个系统扼要的 叙述,包括管材、连接方式、阀门及阀件、管道敷设、管道试压、防腐油漆、保温、图例、标高、设备等内容。 (2)、主要设备:材料表中的水泵、水处理设备、压力容器、水箱、污水处理装置、 水加热设备、冷却塔、消防设备及器具、卫生器具等的参数型号是否符合相关规范,数量是否遗漏,并须与平面图核对相符。 (3)、管道、设备的防隔振、消声、防水锤、防膨胀、防伸缩沉降、防污染、防露、 防冻、放气泄水、固定、标高、坡度、保温、检查、维护等是否采取合理的措施。 (4)、是否按消防规范的要求设置了相应的消火栓、自动喷水灭火、气体灭火、水 喷雾灭火、灭火器等系统和设施,消防水量是否合理。 (5)、是否选用了淘汰产品。 2. 2 给排水平面图 (1)、生活水池、水箱是否为独立的结构型式。 (2)、给水管道与加热设备及可能引起回流的卫生设备的连接是否有防止回流污染的 措施。 (3)、生活给水泵房的位置是否避开了有防振或有安静要求的房间,水泵机组,进出 水管的,支架及机房墙体顶板是否采取了隔振或消声措施。 (4)、有无厕所.盥洗室布置在餐厅、食品加工、仪器储存及变配电等有严格卫生及防 水要求用房的上层。 (5)、地下污水井是否设置密封井盖和通气管。 (6)、选用的水加热设备及其布置、敷设是否考虑了检修要求。 (7)、管道的布置、敷设是否满足施工验收规范要求。 (8)外墙雨水管的位置、污水透气管的位置是否合理。 (9)空调洞、油烟机洞、热水器洞设置是否合理。 (10)室外空调机位与空调凝结水管的位置是否合理 2. 3消防水、人防部分平面图 (1)、建筑物内不同用房或公共场所灭火设施的选择是否恰当,有无遗漏的地方。

暖通专业图纸设计审查要点

暖通专业图纸设计审查要点 审查内容: 1.设计文件审查 (1)设计依据是否充分,是否有初步设计审查会议记要、初步设计批文、建设单位对本专业施工图设计的要求及主管部门批文; (2)计算书是否完整; (3)施工图设计深度是否符合规定; (4)签署、出图章及有关专业会签是否符合规定。 -------------------------------------------------------------------------------- 2.地下汽车库 (1)地下车库排风; (2)排风系统防火阀; (3)地下车库设送风系统; (4)排风(烟)系统风口。 -------------------------------------------------------------------------------- 3.高层建筑防、排烟 (1)自然排烟的开窗面积、方位; (2)机械防烟风量计算、系统位置; (3)机械排烟系统设计、排烟量计算及防火阀的位置; (4)通风和空调系统的防火措施; (5)有害气体排放。 -------------------------------------------------------------------------------- 4.空调、通风 (1)系统设置; (2)新风量、正压值; (3)调节阀设置; (4)保温材料。 -------------------------------------------------------------------------------- 5.锅炉房 (1)锅炉房布置; (2)锅炉房泄压面积计算;