1、总则
2、安全规程、规定
3、运行维护
4、技术资料
第一章总则
1.1为了加强对客户端电力生产的管理,规范各类用户电气作业人员的行为,保证人身、电网、设备的安全,依据电力有关法律、法规,特制定本手册。
1.2作业人员的基本条件
1.2.1经医师鉴定,无妨碍工作的病症;
1.2.2具备必要的电气知识和业务操作技能,非常熟悉本用户端电气设备的相关技术参数和性能;
1.2.3具备必要的安全生产知识,并能够严格执行电力操作规程,遵守相关的法律、法规。
1.3任何人员发现有危及人身、电网、设备安全的紧急隐患时,都有权终止作业,并向电力管理部门报告。
1.4如用户端运行后有新增负荷和设备试验到期未试验的情况,应提前向电力管理部门提出申请,避免发生越级跳闸、设备烧毁等事故。
1.5电气设备分为高压和低压两种:对地电压在1000V及以上者为高压电气设备;对地电压在1000V以下者为低压电气设备。
第二章安全规程、规定
一、高压设备工作的基本要求
1、一般的安全要求
1.1 符合下列条件的,可由单人值班或单人操作:
1)室内高压设备的隔离室设有遮拦,遮拦高度在1.7米以上,安装牢固并加锁者;
2)室内高压断路器(开关)的操动机构(操作机构)用墙或金属板与该断路器(开关)隔离或装有远方操动机构(操作机构)者;
1.2 无论高压设备是否带电,工作人员不得单独移开或越过遮拦进行工作;若有必要移开遮拦时,应有监护人在场,并符合安全距离:10KV及以下安全距离0.7米;35KV安全距离是1米;
1.3 10KV、35KV配电装臵的裸露部分在跨越人行过道或作业区时,若导电部分对地高度小于
2.7米、2.9米时,该裸露部分两侧和底部须装防护网。
2、高压设备的巡视
2.1 单独巡视高压设备的人员,不得进行其他工作,不得移开或越过遮拦;
2.2 雷雨天气,需要巡视室外高压设备时,应穿绝缘靴,并不得靠近避雷器和避雷针;
2.3 高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4米以内,室外不得接近故障点8米以内。进入上述范围人员应穿绝缘靴,接触设备的外壳和构架时,应戴绝缘手套;
2.4 巡视配电装臵,进出高压室,应随手关门。
3、倒闸操作
3.1 倒闸操作的基本条件
3.1.1 有与现场一次设备和实际运行方式相符的一次系统
模拟图;
3.1.2 操作设备应具有明显的标志,包括:命名、编号、分合指示、旋转方向、切换位臵的指示及设备相色等;
3.1.3 高压电气设备都应安装完善的防误操作闭锁装臵。防误闭锁装臵不得随意退出运行。
3.1.4 下列三种情况应加挂机械锁:
1)、未装防误闭锁装臵或闭锁装臵失灵的隔离开关(刀闸)手柄和网门;
2)、当电气设备处于冷备用且网门闭锁失去作用时的有电间隔网门;
3)、设备检修时,回路中的各来电侧隔离开关(刀闸)操作手柄和电动操作隔离开关(刀闸)机构箱的箱门。
机械锁要一把钥匙开一把锁,钥匙要编号并妥善保管。
3.2 倒闸操作应根据运行值班负责人的指令,受令人复诵无误后执行。操作人员(包括监护人)应了解操作目的和操作顺序。对指令有疑问时应向发令人询问清楚无误后执行。
3.3 倒闸操作的基本要求
3.3.1 停电拉闸操作应按照断路器(开关)--- 负荷侧隔离开关(刀闸)--- 电源侧隔离开关(刀闸)的顺序依次进行,送电合闸操作应按与上述相反的顺序进行。严禁带负荷拉合隔离开关(刀闸);
3.3.2 操作前,应先在模拟图上进行核对性模拟预演,再进行操作。操作前应核对设备名称、编号和位臵,操作中应认真执行监护复诵制度;
3.3.3 监护操作时,操作人在操作过程中不得有任何未经监护人同意的操作行为。操作中有疑问立即停止操作,待发令人许可后方可进行操作;操作中不准随意解除闭锁装臵,如需解锁,须履行批准手续后处理,钥匙使用后应及时封存。
3.3.4 用绝缘棒拉合隔离开关(刀闸)或经传动机构拉合断路器(开关)和隔离开关(刀闸),均应戴绝缘手套。雨天操作室外高压设备时,绝缘棒应有防雨罩,还应穿绝缘靴。接地网电阻不符合要求的,晴天也应穿绝缘靴。雷电时一般不进行倒闸操作,禁止在就地进行倒闸操作。
3.3.5 装卸高压熔断器,应戴护目镜和绝缘手套,必要时使用绝缘夹钳,并站在绝缘垫或绝缘台上。
3.3.6 电气设备停电后(包括事故停电),在未拉开有关隔离开关(刀闸)和做好安全措施前,不得触及设备或进入遮拦,以防突然来电。
3.3.7 单人操作时不得进行登高或登杆操作。
3.3.8 电气设备操作后位臵检查应以设备实际位臵为准,无法看到实际位臵时,可通过设备机械位臵指示、电气指示、仪表及各种信号的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认该设备已操作到位。
3.3.9 在进行倒负荷和解、并列操作后,检查相关电源运行及负荷分配情况;设备检修后合闸送电前,须检查送电范围内接地刀闸确已拉开,接地线确已拆除。
二、保证安全的技术措施
1 停电
1.1 电气设备上安全工作的技术措施:停电、验电、接地、悬挂标示牌和装设遮拦(围栏);
1.2 工作人员工作中正常活动范围与带电设备的安全距离:10KV及以下0.35米;35KV为0.6米。
1.3 检修设备停电,应把各方面的电源完全断开(任何运用中的星形接线设备的中性点,应视为带电设备)。禁止在只经断路器(开关)断开电源的设备上工作。与停电设备有关的变压器和电压互感器,应将设备各侧断开,防止向停电检修设备反送电。
1.4 检修设备和可能来电侧的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)应断开控制电源和合闸电源,隔离开关(刀闸)操作把手应锁住,确保不会误送电。
1.5 对难以做到与电源完全断开的检修设备,可以拆除设备与电源之间的电气连接。
2 验电
2.1 验电视时,应使用相应电压等级而且合格的接触式验电器,在装设接地线或合接地刀闸处对各相分别验电。验电前应先在有电设备上进行试验,确证验电器良好。无法在有电设备上进
行试验时可用高压发生器等确证验电器良好。
2.2 高压验电应戴绝缘手套。验电器伸缩绝缘棒长度应拉足,验电时手应握在手柄处不得超过护环,人体应与验电设备保持安全距离。雨雪天气时不得进行室外直接验电。
2.3 对无法进行直接验电的设备,可以进行间接验电,即检查隔离开关(刀闸)的机械指示位臵、电气指示、仪表及带电显示装臵指示的变化,且至少应有两个及以上指示已同时发生对应变化,才能确认。
2.4 表示设备断开和允许进入间隔的信号、经常接入的电压表等,如果指示有电,则禁止在设备上工作。
3 接地
3.1 装设接地线应由两人进行;
3.2 当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备接地并三相短路。电缆及电容器接地前应逐相充分放电,星形接线电容器的中性点应接地,串联电容器及与整组电容器脱离的电容器应逐个放电,装在绝缘支架上的电容器外壳也应放电;
3.3 对于可能送电至停电设备的各方面都应装设接地线或合上接地刀闸,所装接地线与带电部分应考虑接地线摆动时符合安全距离的规定。
3.4 对于因平行或临近带电设备导致检修设备可能产生感应电压时,应加装接地线或工作人员使用个人保安线。
3.5 检修部分若分为几个在电气上不相连接的部分,则各段
应分别验电接地短路。
3.6 接地线、接地刀闸与检修设备之间不得连有断路器(开关)或熔断器。
3.7 在配电装臵上,接地线应装在该装臵导电部分的规定地点,这些地点的油漆应刮去,并划有黑色标记。所有配电装臵的适当地点,均应设有与接地网相连的接地端,接地电阻合格。接地线应采用三相短路式接地线。
3.8 装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接可靠。拆接地线的顺序与此相反。装拆接地线均应使用绝缘棒和戴绝缘手套。人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止感应电触电。
3.9 成套接地线应用有透明护套的多股软铜线组成,其截面不得小于25mm2,同时应满足装设地点短路电流的要求。
禁止使用其他导线作接地线或短路线。
接地线应使用专用的线夹固定在导体上,严禁用缠绕的方法进行接地或短路。
3.10 严禁工作人员擅自移动或拆除接地线。
4 悬挂标示牌和装设遮拦
4.1停电作业时,在一经合闸即可送电到工作地点的断路器(开关)和隔离开关(刀闸)的操作把手上,均应悬挂“禁止合闸,有人工作!”的标示牌;
4.2 对由于设备原因,接地刀闸与检修设备之间连有断路器
(开关),在接地刀闸和断路器(开关)合上后,在断路器(开关)操作把手上,应悬挂“禁止分闸!”的标示牌;
4.3 对于部分停电的工作,安全距离小于10KV及以下安全距离0.7米和35KV安全距离1米以内的未停电设备,应装设临时遮拦,临时遮拦与带电部分的距离不得小于10KV及以下0.35米和35KV为0.6米的规定,遮拦应装设牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
4.4 在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮拦(围栏)上和禁止通行的过道遮拦(围栏)上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。
第三章安全规程、规定
精品文档 . 关于加强冬季安全生产教育的通知 各班组: 当前进入冬季低温时期,车间、班组须逐级加强安全生产教育、提高全员安全意识、加大风险识别和隐患整改力度,以保障人员、设备和工艺安全。结合车间安全生产工作特点,要求各班组针对如下安全生产知识要点组织实施教育培训。 1、防滑跌、坠落。降雪、低温天气条件下,楼爬梯、走廊、平台及地面积雪、积水、结冰、积料等需及时清除(可采取氯化钙融冰),上下楼爬梯和平台应抓好扶手、护栏,工作鞋注意选取防滑鞋底,生产区域内行走过程中提高滑跌防范意识。 2、防坠物。及时对管廊、建构筑物等高处设施构件损坏产生的隐患进行检查、举报,以促进车间隐患查处力度。提高高处坠物伤害防范意识,大风等特殊天气条件下更需注意部分部位的危险因素识别、警示及防范。目前分离器防雨棚、盐干燥厂房、干燥走廊平台支撑等隐患部位已列入整改计划,但在整改完成前,各班组、岗位均需采取警示、防范措施。 3、防火灾。对各岗位灭火器检查和更换配制,岗位人员负责维护保养及交接,保持完好备用,杜绝恶意滥用现象。 4、加强冬季交通安全教育。A、雨雪雾霾天气条件下高度注意车辆行驶安全,改变不良驾驶习惯,集中驾驶注意力,谨慎行车过程。注意安全车距、行车速度控制、正确制动、行人避让等事项。B、冬季防寒衣帽类穿戴物容易遮挡视线,自行车、电动车骑行过程中注意预防视角不全盲目行进、变道、拐弯、过路等行为,电动车骑行过程应戴好防护头盔。C、强调厂内交通安全,生产区域内严禁自行车、电动车、摩托车进入,厂内道路行走过程中保持注意力集中,及时避让叉车、货运车辆。 5、加强设备、工艺管线冬季安全运行管理,组织培训和实施《三车间冬季生产系统防冻防凝工作方案》,严防操作事故的发生。 三车间 2015/11/26
小学生安全教育--用电知识 一、学会看安全用电标志 1、红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。 2、黄色:用来标志注意危险,如“当心触点”“注意安全”等。 3、绿色:用来标志安全无事,如“在此工作”“已接地”等。 4、蓝色:用来标志强制执行,如“必须戴安全帽”等。 5、黑色:用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。 按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。例如,电气母线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂为黑色。在二次系统中,交流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。 二、安全用电的注意事项 l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也
要先关断电源,并在家长的指导下进行。 三、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足够的安全距离(10KV 及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。 6、线路接头应确保接触良好,连接可靠。 7、房间装修,隐藏在墙内的电源线要放在专用阻燃护套内,电源线的截面应满足负荷要求。 8、使用电动工具,如电钻,须戴绝缘手套。 9、遇有家用电器着火,应先切断电源再救火。 10、家用电器接线必须确保正确,有疑问应及时询问专业人员。 11、家庭用电应装设带有过电压保护的调试合格的漏电保护器,以保证使用家用电器时的人身安全。 12、家用电器在使用时,应有良好的外壳接地,室内要设有公用地线。 13、湿手不能触摸带电的家用电器,不能用湿布擦拭使用中的家用电器,进行家用电器修理必须先停电源。 14、家用电热设备,暖气设备一定要远离煤气罐、煤气管道,发现煤气漏气时先开窗通风,千万不能拉合电源,要及时请专业人员修理。 15、使用电熨斗、电烙铁等电热器件,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头以防意外。
1、用电线路及电气设备绝缘必须良好,灯头、插座、开关等的带电部分绝对不能外露,以防触电。 2、不要乱拉乱接电线,以防触电或发生火灾。 3、不要站在潮湿的地面上移动带电物体或用潮湿抹布擦试带电的家用电器,以防触电。 4、保险丝选用要合理,切忌用铜丝、铝丝或铁丝代替,以防发生火灾。 5、所使用的家用电器如电冰箱、电冰柜、洗衣机等,应按产品使用要求,装有接地线的插座。 6、检修或调换灯头,即使开关断开,也切忌用手直接触及,以防触电。 7、如遇电器发生火灾,要先切断电源来抢救,切忌直接用水扑灭,以防触电。 8、发现有人触电,应先设法断开电源(如在高处触电,还要采取防止触电者跌落受伤的措施)然后进行急救。 电能是国民经济及居民生活必不可少的重要能源,正确、合理地利用它不仅能为生产、生活造福,而且能减少排放、保护环境。但是如果不注意科学用电、安全用电也会给生产及生活带来不便,甚至会酿成事故或灾难。所以,我们必须掌握基本的电气知识和安全用电常识,以达到“安全用电,保障平安”的目的。 (一)家庭安全用电须知 1.不要超负荷用电,如用电负荷超过规定容量,应到供电部门申请增容;空调、烤箱等大容量用电设备应使用专用线路。 2.要选用合格的电器,不要贪便宜购买使用假冒伪劣电器、电线、线槽(管)、开关、插头、插座等。 3.不要私自或请无资质的装修队及人员敷设电线和接装用电设备,安装、
修理电器用具要找有资质的单位和人员。 4.对规定使用接地的用电器具的金属外壳要做好接地保护,不要忘记给三眼插座、插座盒安装接地线;不要随意将三眼插头改为两眼插头。 5.要选用与电线负荷相适应的熔断丝,不要任意加粗熔断丝,严禁用铜丝、铁丝、铝丝代替熔断丝。 6.不用湿手、湿布擦带电的灯头、开关和插座等。 7.家庭用电应安装合格的漏电保护器,室内要设有公用保护接地线。漏电保护开关应安装在无腐蚀性气体、无爆炸危险品的场所,要定期对漏电保护开关进行灵敏性检验。 8.晒衣架要与电力线保持安全距离,不要将晒衣竿搁在电线上。 9.要将电视机室外天线安装得牢固可靠,不要高出附近的避雷针或靠近高压线。 10.严禁私设电网防盗、狩猎、捕鼠和用电捕鱼。 (二)怎样预防常见用电事故 1.不要乱拉乱接电线。 2.在更换熔断丝、拆修电器或移动电器设备时必须切断电源,不要冒险带电操作。 5.使用电熨斗、电吹风、电炉等家用电热器时,必须远离易燃物品,用完后应切断电源,拔下插头,以防意外。 4.发现电器设备冒烟或闻到异味时,要迅速切断电源进行检查。 5.电加热设备上不能烘烤衣物。 6.要爱护电力设施,不要在架空电线和配电变压器附近放风筝。
安全用电基本知识培 训
安全用电基本知识 电力作为一种最基本的能源,是国民经济及广大人民日常生活不可缺少的东西。由于电本身看不见、摸不着,它具有潜在的危险性。只有掌握了用电的基本规律,懂得了用电的基本常识,按操作规程办事,电就能很好地为人民服务。否则,会造成意想不到的电气故障,导致人身触电,电气设备损坏,甚至引起重大火灾等。轻则使人受伤,重则致人死亡。所以,必须高度重视用电安全问题。 一、触电 1、触电的危害 当人体触及带电体,或者带电体与人体之间闪击放电,或者电弧及人体时,电流通过人体进入大地或其他导体,形成导电回路,这种情况,就叫触电。触电时人体会受到某种程度的伤害,按其伤害程度不同可分为电击和电伤两种。 电击是指电流通过人体时所造成的内伤。它可以使肌肉抽搐,内部组织损伤,造成发热发麻,神经麻痹等。严重时将引起昏迷、窒息,甚至心脏停止跳动而死亡。通常说的触电就是电击。触电死亡大部分由电击造成。 电伤是指触电时,人体与带电体接触不良部分发生的电弧灼伤,或者是人体与带电体接触部分的电烙印,由于被电流熔化和蒸发的金属微粒等侵入人体皮肤引起的皮肤金属化。这此伤害会给人体留下伤痕,严重时也可能致人死亡。电伤通常是由电流的热效应,化学效应或机械效应造成的。 电击和电伤也可能同时发生,这在高压触电事故中是常见的。 2、触电电流的大小对人体的危害程度 (1)当人体流过工频1mA或直流5mA电流时,人体就会有麻、刺、痛的感觉。
(2)当人体流过工频20~50mA或直流80mA电流时,人就会产生麻痹、痉挛、刺痛,血压升高,呼吸困难。自己不能摆脱电源,就有生命危险。 (3)当人体流过100mA以上电流时,人就会呼吸困难,心脏停跳。 一般来说,10mA以下工频电流和50mA以下直流电流流过人体时,人能摆脱电源,故危险性不太大。 3、与触电电流大小有关的因素 触电对人体的伤害程度主要表现为触电电流的大小。引起触电电流大小的变化,与以下因素有关。 (1)人体电阻: 人体电阻主要是皮肤电阻,表皮0.05~0.2mm厚的角质层的电阻很大,皮肤干燥时,人体电阻约为6~10kΩ,甚至高达100kΩ;但角质层容易被破坏,除了质层的皮肤电阻约为800~1200Ω;内部组织的电阻约为500~800Ω。 (2)触电电压: 电压越高,危险性就越大。人体通过10mA以上的电流就会有危险。因此,要使通过人体的电流小于10mA,若人体电阻按1200Ω算,根据欧姆定律: U=IR=0.01×1200=12V。如果触电电压小于12V,电流小于10mA,人体是安全的。我国规定:特别潮湿,容易导电的地方,12V为安全电压。如果空气干燥,条件较好时,可用24V或36V电压。一般情况下,12V、24V、36V是安全电压的三个级别。 (3)触电时间:触电时间越长,后果就越严重。触电电流与时间的关系为:电流的毫安乘以持续时间,以mA·s表示。我国规定50mA·s为安全值。超过这个数值,就会对人体造成伤害。
冬季施工安全知识培训 一、冬施“五防”措施 (1)防火 ①对重点防火部位、易发生火灾部位,配备有足够的干粉灭火器材,随工程进度及时增加灭火器。 ②消防器材保证灵敏有效,灭火器材必须从经市消防局批准的销售单位购置。 ③动火证当日有效,动火地点变换时,要从新办理用火证手续。安全管理人员必须对用火严格把关,对用火部位、用火时间、用火人、场地情况及防火措施了如指掌,并对用火部位经常检查,发现隐患问题要及时予以解决。 ④冬施保温材料的存放与使用必须采取防火措施,保温材料应选用阻燃材料,应坚决禁止使用可燃保温材料进行冬施保温。 ⑤建筑工程内禁止存放氧气瓶、乙炔瓶,各种易燃材料的储存场所,严禁使用明火照明、吸烟及明火操作。 ⑥临时用电线路应根据使用环境,如潮湿、温度等选择不同类型的导线,必要时要穿套管,导线之间,导线与墙壁、金属物之间,应保持适当距离或加套管保护。 ⑦电工人员对所管一切电器设备和线路要定期进行检查、维修,设备和线路必须符合消防要求。露天闸箱全部设有防雨雪设施。 ⑧不得在办公室内放置大量的纸张等易燃物品。 ⑨有电暖器设施的房间严禁存放和使用汽油、稀料等易燃物,电暖器
旁不得存放纸张,办公桌应与电暖器留有1米的安全距离。 ⑩下班后拉闸断电,严禁在室内私拉电线。工人宿舍内由暖气供暖。严禁使用电炉子等违规设备。 (2)防冻 ①水源要提前进行防冻保温工作,采取必要的措施防止水源受冻,确保现场的生活用水和施工用水。 ②水泵房、消防泵房等设施搭设暖棚(盖),准备必要的取暖设备,避免因受冻而影响工程施工。 ③加强气象预报工作,及时掌握冬季寒流预报,做到提前通知工地加强保温维护工作。 ④施工场地应及时清扫积雪,积雪清扫后,不应堆放在机电设备、构件堆放场地附近,做好设备防冻工作。 ⑤进入冬季后,项目应为施工人员做好冬季劳动保护工作,及时配备冬季劳动保护用品,如大衣、棉帽、防滑鞋、手套等。 (3)防风 ①严冬季节模板架体的迎风面要设置三防布,在支设模板架体时提前铺设三防布骨架,将三防布设置于骨架之上,严禁将三防布设置于外架体之上。 ②大风过后及时对架体及施工现场进行严格检查,及时发现存在的安全隐患,对存在安全隐患的应及时解决,在隐患消除前应暂时停止该区域的施工工作。 ③凡遇到五级以上大风天气及大雪天气,应停止架体上作业、塔吊使
小学生用电的安全常识 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患,是免 除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系 统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人 类能接受水平以下的状态。 一、学会看安全用电标志 明确统一的标志是保证用电安全的一项重要措施。统计表明,不少电气事故完全是由于标志不统一而造成的。例如由于导线的颜色 不统一,误将相线接设备的机壳,而导致机壳带电,酿成触点伤亡 事故。 标志分为颜色标志和图形标志。颜色标志常用来区分各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程度。图形标志一般用 来告诫人们不要去接近有危险的场所。为保证安全用电,必须严格 按有关标准使用颜色标志和图形标志。我国安全色标采用的标准, 基本上与国际标准草案(ISD)相同。一般采用的安全色有以下几种: 1、红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、信号旗、机 器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。 2、黄色:用来标志注意危险。如“当心触点”、“注意安全”等。 3、绿色:用来标志安全无事。如“在此工作”、“已接地”等。 4、蓝色:用来标志强制执行,如“必须带安全帽”等。 5、黑色:用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。 按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。如电气母线,A相为黄色,B相 为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂为黑色。在二次系统中,交
流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。 二、安全用电的注意事项 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: l、认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2、不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、 探试电源插座内部。 3、不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4、电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要 及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5、发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到 这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6、不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡 等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 三、家庭安全用电常识 1、入户电源线避免过负荷使用,破旧老化的电源线应及时更换,以免发生意外。 2、入户电源总保险与分户保险应配置合理,使之能起到对家用 电器的保护作用。 3、接临时电源要用合格的电源线、电源插头、插座要安全可靠。损坏的不能使用,电源线接头要用胶布包好。 4、临时电源线临近高压输电线路时,应与高压输电线路保持足 够的安全距离(10KV及以下0.7米;35KV,1米;110KV,1.5 米;220KV,3米;500KV,5米)。 5、严禁私自从公用线路上接线。
对学生进行用电安全知识教育刻不容缓(2021年) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位:______________________ 姓名:______________________ 日期:______________________ 编号:AQ-SN-0642
对学生进行用电安全知识教育刻不容缓 (2021年) 某日早上6:10许,上海商学院徐汇校区一女生宿舍发生火灾,4名女生选择从六楼阳台逃生,不幸坠亡。上海市教卫党委、市教委紧急通知迅速行动排查安全隐患。市教卫党委、市教委在《通知》中要求,各教育单位要迅速、全面开展安全大检查,针对防范火灾事故及次生灾害,要严格检查消防设施、逃生通道以及可能引发重大事故的各个环节,发现隐患要限时彻底整改。要组织力量对学生宿舍及人员聚集场所实施安全用电专项检查。各高校对学生违章用电现象要严肃查处,坚决收缴违规用电设备,如“热得快”、电热毯、小电炉等,消除火灾隐患。各区县教育行政部门要加强对寄宿制学校的安全隐患排查,确保学生生命安全。(解放日报2008年11月18
日) 高校学生发生因用电不慎而引起的意外伤亡事故,作为学校本身及教育主管部门,当然有健全安全设施、加强学校安全管理、提高学校安全水平的职责和义务。但对于我们电力行业来说,同样没有理由充当普通看客。因为这类事故的出现,无不体现当今一些学生用电安全知识缺乏、安全用电意识淡薄、安全保护能力较差的不争事实,因此对学生进行用电安全知识教育显得十分重要。 随着经济社会的发展,用电范围不断扩大,生活中方方面面接触电的机会越来越多。为了让学生掌握科学提高学生安全用电意识,防止发生触电事故,各地供电部门应该主动与学校一起联合开展电力安全教育进校园活动,通过校园黑板报、宣传窗、图片展、请专家作讲座、知识竞赛等形式,开展丰富多彩的适合学生年龄特征的活动,寓教于乐,向学生广泛宣传安全用电知识,让学生在轻松愉悦的活动中,学习安全用电、科学用电的方法,让学生掌握最基本的安全用电常识:认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源;不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、
安全用电教程 一、安全用电的原则 1、什么是触电? 触电是人体直接或间接接触到带电体,电流通过人体造成的。人体也是导体,电流对人体的危害性跟电流的大小、通电时间的长短等因素有关。 2、电对人体有哪些伤害? (1)电对人体的伤害,主要来自电流。电流对人体的伤害可分为两种类型:电伤和电击. (2)电伤是电流的热效应、化学效应或机械效应对人体造成的局部伤害,如电灼伤、电烙印、皮肤金属化等。 (3)电击是电流通过人体内部,破坏人的心脏、神经系统、肺部的正常工作造成的伤害。 人体对电流反响一览表: 结论: 通过人体的电流越强,触电死亡越快. 3、触电的方式: 按人体触及带电体的方式和电流通过人体的途径,触电可分为三种情况: (1)单相触电(2)两相触电(3)跨步电压触电 4、常见触电的原因 (1)缺乏电气安全知识;(2)设备不合格;(3)违反操作规程;(4)管理制度不严格。 5、触电事故规律 (1)触电事故季节性明显,6~9月事故最多; (2)低压触电事故多; (3)携带式设备和移动式设备触电事故多; (4)电气连接部位触电事故多; (5)错误操作和违章作业造成的触电事故多; (6)不同行业、不同年龄、不同地域触电事故各不相同 安全用电的原则:不接触低压带电体,不靠近高压带电体. 二、防止触电的措施 1、绝缘 它是防止人体触及,用绝缘物把带电体封闭起来。瓷、玻璃、云母、橡胶、木材、胶木、塑
料、布、纸和矿物油等都是常用的绝缘材料。 2、屏护 即采用遮拦、护照、护盖等把带电体同外界隔绝开来, 高压设备不论是否有绝缘,均应采取屏护。 3、间距 就是保证必要的安全距离。在低压工作中,最小检修距离不应小于0.1米。 4、接地 电气装置或其它装置正常时不带电的金属外壳与大地的连接叫接地。 5、装设漏电保护装置 为了保证在故障情况下人身和设备的安全,应尽量装设漏电流动作保护器。 漏电保护器是一种当人体发生单相触电或线路漏电时能自动切断电源的装置。它既能起到防止直接接触触电的作用。又能起到防止间接接触触电。 一、使用漏电保护器的有关规定 (1)触电、防火要求较高的场所,新建和扩建工程使用的低压电气设备、插座等均应安装漏电保护器。 (2)对新制造的低压配电箱、动力箱、操作台、机床、起重机械和各种传动机械等机电设备的动力箱,在考虑设备的过载、短路、失压、断相等保护的同时必须考虑漏电保护。用户在使用上述设备时,应优先采用具有漏电保护的电气设备。 (3)建筑施工场所、临时用电线路的用电设备,必须安装漏电保护器。 (4)手持式电动工具(除Ⅲ类外)、移动式生活日用电器(除Ⅲ类外)、其他移动式机电、设备以及触电危险性大的用电设备,必须安装漏电保护器。 (5)在潮湿、高温、金属占有系数大场所,如锅炉房、食堂、浴室等场所,必须安装漏电保护器。 (6)额定漏电动作电流不超过30mA的漏电保护器,在其他保护措施失效时,可作为直接接触触电的补充保护,但不能作为唯一的直接接触触电的保护。 二、漏电保护器安装使用注意事项 (1)单极的漏电保护器安装接线时火线、零线必须接正确,否则不能起到触电保护的作用。 (2)漏电保护器后不得采用重复接地,否则漏电保护器送不上电。 (3)漏电保护器后边的线路零线不能借用,否则送不上电。 (4)三相四线制电源应当选用4P的漏电保护器;三相五线制电源也应当选用4P的漏电保护器,但PE线必须接在漏电保护器外边。 (5)设备安装漏电保护器后原有的保护接地或保护接零不能撤掉。 (6)漏电保护器投入运行后要严格管理,每月至少要试验一次,并作好检查记录。检查保护功能时应使用试验按钮,不能采用火线直接接地的方法检验漏电保护器是否可靠动作。
关于用电安全的小常识 安全是指不受威胁、没有危险、危害、损失。人类的整体与生存环境资源的和谐相处,互相不伤害,不存在危险、危害的隐患, 是免除了不可接受的损害风险的状态。安全是在人类生产过程中,将系统的运行状态对人类的生命、财产、环境可能产生的损害控制在人类能接受水平以下的状态。 随着生活水平的不断提高,生活中用电的地方越来越多了。因此,我们有必要掌握以下最基本的安全用电常识: 1.认识了解电源总开关,学会在紧急情况下关断总电源。 2.不用手或导电物(如铁丝、钉子、别针等金属制品)去接触、探试电源插座内部。 3.不用湿手触摸电器,不用湿布擦拭电器。 4.电器使用完毕后应拔掉电源插头;插拔电源插头时不要用力拉拽电线,以防止电线的绝缘层受损造成触电;电线的绝缘皮剥落,要及时更换新线或者用绝缘胶布包好。 5.发现有人触电要设法及时关断电源;或者用干燥的木棍等物将触电者与带电的电器分开,不要用手去直接救人;年龄小的同学遇到这种情况,应呼喊成年人相助,不要自己处理,以防触电。 6.不随意拆卸、安装电源线路、插座、插头等。哪怕安装灯泡等简单的事情,也要先关断电源,并在家长的指导下进行。 安全用电小常识 如何安全使用电器? 如今,电视机、电冰箱、洗衣机、电熨斗、吹风机、电风扇等家用电器越来越多地进人了家庭。使用家用电器,除了应该注意安全用电问题以外,还要注意以下几点:
1.各种家用电器用途不同,使用方法也不同,有的比较复杂。一般的家用电器应当在家长的指导下学习使用,对危险性较大的电器则不要自己独自使用。 2.使用中发现电器有冒烟、冒火花、发出焦糊的异味等情况,应立即关掉电源开关,停止使用。 3.电吹风机、电饭锅、电熨斗、电暖器等电器在使用中会发出高热,应注意将它们远离纸张、棉布等易燃物品,防止发生火灾;同时,使用时要注意避免烫伤。 4.要避免在潮湿的环境(如浴室)下使用电器,更不能使电器淋湿、受潮,这样不仅会损坏电器,还会发生触电危险。 5.电风扇的扇叶、洗衣机的脱水筒等在工作时是高速旋转的,不能用手或者其他物品去触摸,以防止受伤。 6.遇到雷雨天气,要停止使用电视机,并拔下室外天线插头,防止遭受雷击。 7.电器长期搁置不用,容易受潮、受腐蚀而损坏,重新使用前需要认真检查。 8.购买家用电器时,要选择质量可靠的合格产品。 知识扩展: 有关于安全的认识阶段 一、无知(不自觉)的安全认识阶段 指工业革命以前,生产力和仅有的自然科学都处于自然和分散的状态。 二、局部的安全认识阶段 指工业革命以后,生产中已使用大型动力机械和能源,导致生产力与危害因素的同步增长,促使人们局部认识安全并采取措施。
附件2: 毕节市冬季学校安全知识宣传培训材料 煤气中毒防范知识 案例1:2008年12月2日,陕西省定边县堆子梁九年制学校学生宿舍的12名四年级女生被发现煤气中毒,1名学生受伤,其他11名学生遇难。据调查,造成煤气中毒的原因是学生宿舍没有安装通风设备,取暖用的无烟煤放置不慎,距炉火最近距离仅18厘米。 案例2:2012年2月14日,天气寒冷,河北省邢台市南和县北关小学10名小学生在学校外租赁房屋内,将燃煤火炉放在屋内取暖,发生煤气(一氧化碳)中毒,造成其中3名学生死亡、7名学生送医院抢救后脱离生命危险。 案例3:2012年3月2日,织金县茶店乡某中学三名学生(2名九年级、1名八年级)放学后在出租房过夜,由于天气寒冷,3名学生将燃烧的蜂窝煤火炉提在房间取暖,导致两死一伤。 案例4:2012年11月19日晚,毕节市纳雍县勺窝乡6名儿童(最大14岁,最小11岁)邀约一起玩电脑游戏,并在一儿童家留宿。屋内用煤炉烧火取暖,门窗关闭,导致6人煤气中毒,其中2人死亡,4人受伤。 案例5:2014年5月9日,纳雍县曙光乡某中学2名九年级学生在校外出租屋内烧煤火取暖,发生煤气中毒死亡。
案例6:2014年8月24日,浙江省台州市一家三口发生一起一氧化碳煤气中毒事件,两名女生(1名19岁,1名12岁)不幸死亡,只有母亲被发现时尚存生命迹象。中毒原因是家中热水器严重老化,煤气泄漏所致。 案例分析:我市冬季普遍采用燃煤取暖,隐藏着极大的安全隐患,如果使用不当,就容易造成煤气(一氧化碳)中毒事故。 防范要点:在家居住的同学,以及寄宿制学校的同学和在学校外租赁房屋的同学,每到冬季的晚上一定不能将燃煤火炉或煤气灶放在睡觉的房间,必须保持排烟管道畅通,保持室内空气流通,避免发生煤气中毒事故;也不能使用电炉取暖,防止发生火灾事故。 防范与警示:寄宿制学校的同学和在学校外租赁房屋的同学,晚上一定不能将燃煤火炉放在睡觉的房间,避免发生煤气中毒事故,也不能使用电炉取暖,防止发生火灾事故。 以上案例,均发生在冬季,大多以生炉取暖而发生煤气中毒,造成宝贵生命无法挽回的损失。鉴此,预防煤气中毒,应该掌握以下方法: 1.家中在使用煤火炉时,必须配备排烟管,并将排烟管口开在下风向,以防因大风造成煤气倒灌; 2.要经常检查排烟管接口是否严密,排烟管是否完好,如发现有破损、锈蚀、漏气,要及时更换并修补; 3.要经常检查排烟管是否畅通,有无堵塞物,做到及时清理;
学生宿舍用电的安全知识_寝室安全用电小常识 一、电气线路起火有哪些因素?电气线路起火通常是由于短路、 过负荷、接触不良(接头松动、导线接触表面氧化等引起局部过热)、漏电(导线绝缘层被损坏,接触金属管而产生电火花)等因素造成的。 三、学生宿舍为什么不准使用热得快、电炉?不正确使用热得快 和电炉是非常危险的,可能酿成火灾和触电,造成严重后果。热得 快和电炉是由镍铬丝和炉盘、铝管等元件组成,没有定温、定时等 安全保护装置,如果使用和摆放的位置不当,极易引燃周围的可燃 物品,引起火灾。同时,学生宿舍内所装的电线,不能承受这些大 功率电器的负荷。宿舍内使用热得快和电炉等大功率电器,容易造 成电线过载就会引起电线或电表线圈发热,甚至起火成灾。并且, 热得快和电炉在使用中,因本身结构的缺陷,如:电炉丝拱起接触 锅底,潮湿引起漏电等很不安全。因此,学校明文规定,学生宿舍 内严禁使用热得快和电炉等其它大功率电器。 四、学生寝室内为什么不能私自拉、接电线?寝室内私自拉、接 电线非常危险,容易引起火灾、造成触电事故。电线的安装铺设是 一项非常需要专业知识和技能的工作,国家明文规定,安装电线和 电气设备必须由专业电工操作。有的同学为了使用方便,私自拉接 电线,并将电线绕在床架上,这种行为严重威胁自己和别人的生命,是坚决不允许的。目前,我校学生寝室的蚊帐架都是铁制的,是导 电体,电线表面绝缘体是胶质的,易老化破损,在使用中不可避免 发生磨擦,加速了电线的破损,极易引起电线的短路和漏电,造成 火灾和触电事故。因此,为了您和他人的安全,坚决不允许私自拉、接电线。 五、为什么严禁使用各类充电灯、劣质充电器和充电电源等其它劣质充电物品?当前,各种电子产品为同学们的生活和学习带来了极 大的便利,是同学们在寝室里经常使用的物品。这类电子产品大多 都使用充电器和充电电源。但一些不法之徒为利所驱,生产和销售
同学们好!我是供电公司的一名员工,现在我们一块学习一下安全用电常识。 我们在日常生活中家长可能不让我们碰触和电相关的东西,比如合刀闸、灯泡坏了,换灯泡,甚至插插头、拔插头等。说电很危险,我想问一下同学们,电到底有哪些危险?能带来什么样的危害?举手回答!比如说它可以电到人(当人体接触到带电体,有电流通过人体时,轻则有针刺麻木剧痛等感觉,重则发生痉挛、心律不齐、血压高、呼吸困难等症状,甚至在很短时间内心跳停止、死亡),还可以烧坏电视烧坏电视烧坏电视烧坏电视等用电设备,还可以引发火灾等等。好,既然电这么厉害,那么我们日常能否不用电啊?当然不可能,我们一刻也离不开电,比如说开电灯、打电话、看电视、烧水、做饭等等,都离不开电。所以,我们一定要懂得安全用电,把电带来的危害给克服掉,才能发挥电的作用,为人们服务。 那么我们小学生应该怎么做到安全用电呢? 安全用电原则 不接触低压带电体,(我们怎么知道物体带不带电,绝对不能接触,只能用验电笔在家长监护下进行验电) 不靠近高压带电体,(什么是高压带电体,电视机是不是?电脑是不是?都不是,变压器,高压线路,变电室里面的柜体等带高压电) 不弄湿用电器,(电器湿了,容易引起事故,短路失火或烧坏设备。或者我们的手湿都不准碰带电物体) 不损坏绝缘层。(电器,电线使用时间长了,绝缘层老化后就不绝缘了,就会漏电)日常注意事项: 1、不使用不熟悉的电器。 2、不要用湿手去开灯、关灯或触动其它电开关。 3、不能用手指、小刀、钢笔等去触、捅电源插座。 4、不爬电线杆,不在有电线的地方放风筝。 5、对于断了的电线,不能靠近,更不能用手碰。 发现家用电器或电线发生火灾时怎么办? 应先断开电源再灭火,如果自己不知道断开电源,可以叫身边的大人,如果没人,可以拨打110或119。 发现有人触电怎么办? 1、发生触电事故,要立即切断电源。 2、如电源开关太远,可以站在干櫈上用不导电的物体如木棒、竹竿、塑料、衣服等将触电者与带电体分开,莫将带电体碰着自己和他人身体,避免触电再发生。 3、如果自己不知道该怎么办,可以叫身边的大人,如果没人,可以拨打110或120。 常见安全用电标志
安全用电基本常识题库 一、填空题 1、人体触电的方式主要分为:直接接触触电和间接接触触电;另外,高压电场、高频磁场、静电感应、雷击等也能对人体造成伤害。 2、间接接触触电包括了:跨步电压触电、接触电压触电。 3、在较短的时间内引起触电者心室颤动而危及生命的最小电流称之为:致命电流。一般通电1s以上,50mA的电流就足以致命。 4、为了保障人生安全,避免发生触电事故,将电器设备在正常情况下不带电的金属部分与大地做电气连接,称为:保护接地,它主要应用在:中性点不接地的电力系统中。它的原理是利用:并联电路中小电阻强分流的作用。 5、在中性点不接地的380V/220V低压系统中,一般要求保护接地电阻R小于等于:4欧姆 6、把电气设备平时不带电的外露可导电部分与电源中性线连接起来称为:保护接零,它主要应用在:中性点直接接地的电力系统中。 7、漏电断路器是一种高灵敏的控制电器,它与空气开关组装在一起,具有:短路、过载、漏电、欠压的保护功能。 8、常用的屏护装置有:遮拦、栅栏、围墙、保护网。 9、同杆架设多种电路时,线路从上到下架设的顺序为:2,3,1。 1、通信线路 2、高压线路 3、低压线路 10、新标准下,我国交流电路三相线分别采用:红、黄、绿颜色表示。 11、绝缘性能主要性能为:电气性能和耐热性能。
12、触电事故一般具有:多发性、突发性、季节性、高死亡率等特点。 13、“假死”症状的判定方法为:看、听、试。 14、脱离低压电源的方法可用:拉、切、挑、拽、垫五个字概括。 二、判断对错 1、安全用电是衡量一个国家用电水平的重要标志之一。(对) 2、触电事故的发生具有季节性。(对) 3、由于城市用电频繁,所以触电事故城市多与农村。(错) 4、电灼烧、电烙印和皮肤金属化属于电伤。(对) 5、跨步电压触电属于直接接触触电。(错) 6、两相触电比单相触电更危险。(对) 7、0.1A电流很小,不足以致命。(错) 8、交流电比同等强度的直流电更危险。(对) 9、在任何环境下,36V都是安全电压。(错) 三、选择题 1、在以接地电流入地点为圆心,( D) m为半径范围内行走的人,两脚之间承受跨步电压。 A、1000 B、100 C、50 D、20 2、50mA电流属于(C )。 A、感知电流 B、摆脱电流 C、致命电流
2013年冬季安全知识培训内容 人身安全通用标准 1、班前禁止饮酒,班中按规定着装,佩带防护用品。 2、顺线路走时,应走两线路中间,并注意邻线的机车、车辆和货物装载状态,严禁在道心、枕木头上行走,不准脚踏轨面、道岔连接杆、尖轨等。 3、横越线路时,应一站、二看、三通过,注意左右机车、车辆的动态及脚下有无障碍物。 4、横越停有机车、车辆的线路时,先确认机车、车辆暂不移动,然后在该机车、车辆较远处通过。严禁在运行中的机车、车辆前面抢越。 5、必须横越列车、车列时,应先确认列车、车列暂不移动,然后由通过台或两车车钩上越过,勿碰开钩销,要注意邻线有无机车、车辆运行,严禁钻车。 6、不准在钢轨上、车底下、枕木头、道心里坐卧或站立。 7、严禁扒乘机车、车辆,以车代步。 冬季人身安全教育 一、冬季铁路运输生产基本特点 1、冬季下雪无规律,扫雪工作很难及时到位,基本特点是:电动转辙机转换受阻,运输生产正常秩序易打乱。 2、冬季天寒铁脆。基本特点是:设备易折损,操纵易失灵。 3、冬季冰雪大,雾又多。基本特点是:视觉差,听觉弱,了望困难,联系不良。 4、冬季滴水成冰,地冻路滑。基本特点是:上下车难度大,作业时脚易打滑。 5、冬季昼间短,夜间长。基本特点是:值班人员夜班难度大,体力消耗大,精力往往不够充沛。 6、冬季天冷,值班人员穿戴厚。基本特点是:上下车作业不灵敏,易挂、易碰。 二、冬季应重点掌握作业现场的实用内容 在冬季作业中,掌握作业现场情况的重点是:周围的环境,天气的变化,特别是积雪、结冰的具体地点及变化状况。要作为交班的一项重点进行交接,使接班的人员,人人心中有数,防患于未然。 三、冬季值班人员班前休息的实用方法 冬季,由于夜间长,作业多,人员容易疲劳,犯困,精神不振作。在历史上由此而造成的作业事故和人身伤亡事故屡见不鲜,教训也是十分沉痛的。因此,在冬季上夜班之前,一定要充分休息。实用方法:凡是上夜班的工作人员,必须按规定休息,并作为一项“卡死”制度,人人必须严格执行。但是有的单位不具备职工休息的条件。所以教育职工的家属、子女,为什么要注意夜班班前休息的重要性和必要性是大有必要的。有效的方法之一是给职工家属进行“冬季行车事故实例”和“冬季人身伤亡事故实例”教育。 四、冬季室外高空作业的要求 必须检查工具,系好安全带,防止溜滑摔伤,高空作业时间不宜过长,以防过度寒冷造成冻伤。 五、冬季室外作业防护的要求: 1、冬季站内、区间作业必须带有耳孔的防寒帽,保证听觉灵敏,防止列车车辆撞轧伤亡事故发生。 2、皮棉大衣必须系好扣子,以免列车通过风大将衣服吹起挂倒发生危险。 3、出外检修走路可戴厚一点的防寒手套,干活时可戴绒手套,使用手锤等抡、砸工具时,尽量不戴手套,避免甩出工具伤人。 4、抬搬笨重物体和有活动部件的设备时,应戴手套,并专人指挥以免挤碰擦伤。 5正确使用各种劳动保护和防寒用品,经常检查修理,不得凑合将就。 6、风雪天气巡视线路需翻越大山、高坡处所,在鞋上应绑扎草绳防滑。 六、保证冬季作业安全的方法 针对冬季作业冷、脆、稠、干、长、笨、滑的特点,应抓好: 冷:从思想上、物质上作好防寒过冬的准备。 脆:金属易裂纹、折损,更要细检细修。
小学生安全用电常识参考 文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月
小学生安全用电常识参考文本 使用指引:此安全管理资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 一、学会看安全用电标志 明确统一的标志是保证用电安全的一项重要措施。统 计表明,不少电气事故完全是由于标志不统一而造成的。 例如由于导线的颜色不统一,误将相线接设备的机壳,而 导致机壳带电,酿成触点伤亡事故。 标志分为颜色标志和图形标志。颜色标志常用来区分 各种不同性质、不同用途的导线,或用来表示某处安全程 度。图形标志一般用来告诫人们不要去接近有危险的场 所。为保证安全用电,必须严格按有关标准使用颜色标志 和图形标志。我国安全色标采用的标准,基本上与国际标 准草案(ISD)相同。一般采用的安全色有以下几种: 1、红色:用来标志禁止、停止和消防,如信号灯、
信号旗、机器上的紧急停机按钮等都是用红色来表示“禁止”的信息。 2、黄色:用来标志注意危险。如“当心触点”、“注意安全”等。 3、绿色:用来标志安全无事。如“在此工作”、“已接地”等。 4、蓝色:用来标志强制执行,如“必须带安全帽”等。5、黑色:用来标志图像、文字符号和警告标志的几何图形。 按照规定,为便于识别,防止误操作,确保运行和检修人员的安全,采用不同颜色来区别设备特征。如电气母线,A相为黄色,B相为绿色,C相为红色,明敷的接地线涂为黑色。在二次系统中,交流电压回路用黄色,交流电流回路用绿色,信号和警告回路用白色。二、安全用电的注意事项
恒进用电安全知识培训 每个人都要用电,用电安全人人有责 一、什么是电? 在这里我们所说的电,也就是通常所说的电线、插座中所提供的市电,指的是电能,是人类所应用能量的一种形式,它是通过电缆、电线从国家的电网中引入到用户端的。 电是看不到的,无形的,但是我们可以用电压、电流两个参数来量化它,到达用户的插座、电灯、用电设备的电压为220v和380v,我们家用的电器都是220v的,工厂用电设备电压220v和380v都有,即使是380v的电线,其对地电压仍然为220v。 电能的应用是通过电流来实现的。 二、电的用途: 电的用途太广泛了,大家都有体会,具体说一度电到底具体能做什么? 一度电能使25瓦的灯泡能连续点亮40小时; 家用冰箱能运行一天; 普通电风扇能连续运行15小时; 电视机能开10小时; 能将8公斤的水烧开; 能使电脑工作5个小时; 能使电动自行车跑上80公里; 可用电炒锅烧两个美味的菜; 可借助电热淋浴器洗个舒服的澡。
三、下面我们通过对电气事故危害的分析、认识来体会安全用电的重要性。 电气事故种类很多,起因也很复杂,造成的后果有火灾、爆炸、触电、设备损坏、停电等,我们今天要讲的重点就是电气火灾和触电。1)不安全用电的危害: 电是现在人类生活离不开的能源之一,电能带来经济发展、民生富裕、社会进步……,它的好处不言而喻,但是水能载舟, 亦能覆舟,不安全用电所引发的事故带来的危害也是极其严重的,教训是惨痛的。其危害有多种形式,与我们纺织人员直接相关的常见的有电气火灾、触电事故两种灾难形式,它们会直接导致人员伤残、死亡,财产损失、声誉损失。而从历年国家有关部门的全国火灾统计数据来看,电气火灾所占比重最大,引发的较大以上火灾最多,以下有详细说明 2)不安全用电所导致的电气事故 电气事故的危害是多样的,我们常见的有电气火灾和触电,全世界每年死于电气事故的约占全部事故的25%;电气火灾约占火灾事故总数的14%。 (一)电气火灾: 资料:近三年全国电气火灾情况 2008年全国火灾统计情况:全年共发生火灾万起(指统计月,不含森林、草原、军队、矿井地下部分火灾,下同),死亡1385人,直接财产损失15亿元。而公安部消防局提供的数据也显示:2008年在所有火灾事故中,电气火灾事故一直是居于整个火灾事故首位,电气火灾所占比重呈加大趋势,从引发火灾的原因看,电线短路、超负荷、电器设备故障等电气原
1、自觉遵守安全用电规章制度,用电要申请,安装、修理找电工,不私拉乱接用电设备,用电要安装漏电保护器。 2、不能往电力线、变压器上扔东西,不能在电力线附近放炮及燃放烟花爆竹、采石、修房屋、立井架、砍伐树木。 3、不能使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。 4、不要将电话线、广播线与电力线混装在一起,同孔入室。 5、不能攀登、跨越电力设施的保护围墙、遮栏。 6、电灯线不宜过长,要将灯头固定,不要将灯头拉来拉去,当手电筒用。 7、不能私设电网防盗、捕鱼、狩猎、捉鼠。 8、不能在电力线下盖房子、打机井、堆放柴草、栽种树木。 9、晒衣服的铁丝要远离电线,更不能在电线上挂、晒衣物。所种藤蔓植物不能缠绕电线。 10、教育孩子,不要攀登变压器,不爬电杆,不晃拉线,不在电线下放风筝。 11、不要在灯泡开关、闸刀盒附近放置易燃物品。若发现异味时,应立即拉开家用闸刀,查清原因。火灾时,应立即断电,失火来不及断开电源的,不要泼水救火,要用盖土、盖沙的办法救火。 12、不要在电杆上拴牲口,或用强力撞震电杆,不能在电线杆附近挖坑取土。 13、跨越房顶的电线,要与房顶保持2.5m以上的距离。 14、选择合格的剩余电流动作保护器(漏电保护器)。
15、更换灯泡,要站在干燥木凳等绝缘物上,擦试灯泡或其它电器时,应断开电源。 16、家用电器异常时,要断开电源,再做修理。新购或长时间停用的用电设备,使用前要检查绝缘情况。 17、临时用电,要办理相应手续,由电工安装,禁止私拉乱接临时电线,用后要及时拆除。 18、发现电线落地,人要离开10m以外,更不要用手去拾,并要看守现场,及时告知供电部门处理。 19、发现有人触电,不能用手去拉,应尽快切断电源,再进行抢救。 20、雷雨时不要靠近电杆和铁塔、避雷针等高电压设备。 1:几种容易发生触电的主要原因 (1)缺乏安全用电常识。首先要了解什么东西导电? 人体本身、金属、**的抹布或木棒等都可导电,不能用 它们直接去碰带电的物体。 (2)了解什么是安全电压?国家规定的安全电压为50伏,特别**的地方为12伏。而目前一般照明用电为 220伏,动力用电380伏,都远远超过了安全电压,万 一触电都可使人至死。