文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 调节阀在热力管网中的应用

调节阀在热力管网中的应用

调节阀在热力管网中的应用
调节阀在热力管网中的应用

调节阀在热力管网系统中的应用

徐国喜设计二室

摘要:集中供热不仅能为城市提供稳定、可靠的热源,而且与传统分散供热相比,能节约能源和减少城市污染,具有明显的经济效益和社会效益。所以集中供热是现代化城市中必不可缺的基础设施,也是城市公用事业的一个重要组成部分。集中供热管网设计、安装时否合理,调试运行维护是否规范,直接影响着城市品味的提升和广大热用户的利益,随着供热面积的不断增大和输送距离的不断延长,如何保证用户流量和温度是热网工程设计中一个很关键性的问题,除必要的保温外,调节装置的合理选择与安装显得尤为重要。本文将在分析调节阀特性及选用的基础上,探究其在热力管网上的应用。

关键词:调节阀流量特性压差

1 序言

随着科技进步,在生产过程自动化中,用来控制流体流量的调节阀已遍及各个行业。对于热力、化工过程控制系统,作业最终控制过程介质各项质量及安全生产指标的调节阀,它在稳定生产,优化控制,维护及检修成本控制等方面都起着举足轻重的作用。由于调节阀是通过改节流方式来控制流量的,所以它既是一种有效的调节手段,同时又是一个会产生节流能耗的部件。以电厂为例,随着装置高负荷的运行,调节阀的腐蚀、冲刷、磨损、振动、内漏等问题不断发生,从而导致调节阀的使用寿命缩短,工作可靠性下降,进而引起工艺系统和装置的生产效率大幅度下降,严重时可以导致全线停车。这在如今视质量和效益为生命的企业管理中尤为重要和紧迫。对此,如何选择和安装好调节阀,使调节阀在一个高水平状态下运行将是一个很关键的问题,选择调节阀时,首先要收集完整的工艺流体的物理特性参数与调节阀的工作条件,主要有流体的成份、温度、密度、粘度、正常流量、最大流量、最小流量,最大流量与最小流量下的进出压力、最大切断压差等。在对调节阀具体选型确定前,还必须充分掌握和确定调节阀体本身的结构、形式、材料等方面的特点。而技术方面主要考虑流量特性、压降、闪蒸、气蚀、噪音等问题。

2 调节阀的选用要点

2.1 调节阀的作用

调节阀作为最终执行元件,在控制系统中起着关键作用。合理的选型和正确的计算,是阀门长期稳定运行的基础。调节阀的作用是通过流通面积的变化来改变调节阀的管路阻力系数,从而达到调节流量、压力、温度等流体参数的目的。

2.2 调节阀的分类

调节阀按行程特点可分为:直行程和角行程。直行程包括:单座阀、双座阀、套筒阀、笼式阀、角形阀、三通阀、隔膜阀;角行程包括:蝶阀、球阀、偏心旋转阀、全功能超轻型调节阀。

调节阀按驱动方式可分为:手动调节阀、气动调节阀、电动调节阀和液动调节阀,即以压缩空气为动力源的气动调节阀,以电为动力源的电动调节阀,以液体介质(如油等)压力为动力的液动调节阀;

按调节形式可分为:调节型、切断型、调节切断型;

按流量特性可分为:线性、对数型(百分比)、抛物线、快开。

2.3 调节阀的固有流量特性

调节阀的固有流量特性是指当阀门两端差压恒定时,通过阀门的流量随开度的变化率。从物理意义上来说,阀门的固有流量特性表明了阀门的有效流通面积是如何随开度的变化而变化的,有快开、线性、等百分比及抛物线等几种(见图2-1),典型应用如下:

图2-1 调节阀特性曲线

2.3.1快开特性

在小开度范围内流量随开度的变化率最大,而随着开度的增大流量的变化率急剧减小。从图2-1看,在小开度时阀门的流通能力已经相当大,而在接近全开时,流通能力几乎无变化,所以快开阀门主要应用于开关切断场合。

2.3.2线性特性

在0~100%开度内,流量随开度的变化率为常数。也就是说,50%开度下阀门的流通能力是全开时的50%,依次类推。对于线性阀,正常流量时阀门的相对开度最好为50%~60%.线性特性的阀门主要适用于系统增益为常数的控制回路。

2.3.3等百分比特性

在小开度范围内流量随开度变化率增加得很少,但随着阀门开度的增加,其变化率急剧增加。对于等百分比的特性阀,正常流量时阀门开度最好为70%~80%。等百分比特性阀主要应用于压力、流量和温度的控制场合。

2.4 蒸汽流量系数计算

气体为可压缩流体,其产生阻塞流的机理与液体不同,当操作压差比χ很小时,通过阀门的流量随着阀两端压差的增加而增加,χ逐渐增大到一定数值χT 后,

阀后缩脉处达到声速,这时再增加压差流量也不会随着增加,产生了气体阻塞流。 蒸汽流量系数计算公式:

C V

(2-1) 式中 W ;

T SH 蒸汽过热度, ℃;

P 1 上游压力,bar (A )。

一旦χT >χ,可认为产生了阻塞流,用χT 替代式中χ来计算蒸汽C V 值。

2.5 调节阀的流速

对于液体,一般调节阀入口流速应小于10m/s ,而蝶阀小于7m/s 。如果发生阻塞流则要求更小,以减少阀门内件磨损。

对于气体,连续工况的调节阀入口流速小于0.3v s ,而间歇工况小于0.5 v s 。但计

算噪声不应大于110dB (A )。

v s (2-2)

式中 k 等熵指数;

M 分子量;

T 操作温度, K 。

2.6 调节阀口径的选择

首先调节阀应保证能通过工艺要求的最大流量,并保留一定富裕量。根据工艺操作的负荷变化,一般至少考虑15%。其次,根据所选调节阀流量特性,使阀门在正常流量时工作在适当的开度,这时的阀门工作特性较好。但最终选定阀门只有一台,如果要求阀门在最小/正常/最大流量下都保证适当开度,这是不符合

实际的。要求控制的流量范围较大,分程控制是最好的选择;对于放空调节阀,考虑最大流量能通过即可,不必考虑开度要求。所以口径选择要了解工艺特性,最好能提出最小/正常/最大流量下的操作参数和操作要求。值得注意的是,一些压力控制回路,正常流量和最大流量下阀上压降差别很大,有时达2倍以上,这时如果误认为压降不变,所选阀门可能偏小。

从静态角度看,调节阀能通过工艺最大流量即可,阀门口径越大越保险,但过大口径的阀门实际开度偏小,阀门动态特性不好,系统调节品质差。

调节阀通过的流量受制于管路阻力分布。随着流量增大,管路压力损失也急剧增加,阀门上相应分配的压差减少,所以全开时通过的阀门实际流量与理论值相差很多。

2.7 调节阀的噪声计算

调节阀的噪声受多方面因素影响,本节不涉及由于机械振动、反射/谐振、液体流体动力学而产生的噪声,只根据VDMA24422标准对气体空气动力学噪声作出分析。

对于气体,在低压降比时,阀门引起噪声的主要原因是湍流,在高压降比时间,冲击湍流成为主要的噪声源。而一旦形成阻塞流,噪声将超过95Db(A)。气体比液体更容易产生噪声是因为气体的操作流速一般比液体高,而高流速是产生噪声的主要因素。气体噪声计算参见公式

L A = 14lgC

v

+ 18lgP

1

+ 5lgT

1

-5lgρ

n

+ 20lg[lg(P

1

/P

2

)] (2-3)

+ 51 + △L

P

+△L

G

+△L

P2

式中 L

A

噪声水平,dB(A);

P

1

上游压力,bar(A);

P

2

下游压力,bar(A);

T

1

上游温度,K;

ρn标态下的气体密度,kg/m3 ;

△L

P

管壁修正系数;

△L

G

气体噪声计算阀门修正系数;

△L

P2 下游压力修正因子,P

2

<30bar(A),取0;

30bar(A)>P

2

<55bar(A),取(30-P

2

)/2.5;

P

2

>55bar(A),取-10;

3 应用

供热系统最终目的是热力工况的平衡,要求在流量改变的同时,热能消耗量适应负荷的变化。就是说,调节阀的开度变化与热能消耗量的变化成线性关系,

这才是供热系统调节的最佳原则。亦即在调节过程中,调节阀的放大系数和调节对象的放大系数乘积维持不变。从图2-1分析可知只有等百分比性能调节阀随着流量变化的放大系数逐渐减小,因此我们选择等百分比性能调节阀作为调节装置。它的优点是流量小时,流量变化小,流量大时,则流量变化大,也就是在不同开度上,具有相同的调节精度。

根据经验,阀门的理想压降应等于系统压降,也就是当阀门的阀权度β为0.5时,阀门的工作状态比较理想,调节性能较稳定,调节较精确。在供热系统中,绝大多数调节阀工作在变工况状态,即使在设计工况下,也很难工作在β=1的条件下,选用阀权度接近0.5的阀门,会具有在较为理想的工作条件下的理想工作特性。

流通能力Cv是选择调节阀的主要参数之一,其定义为:当调节阀全开,阀两端压差为0.1MPa,流体密度为1g/cm3时,每h流经调节阀的流量,也称流量系数。实践中主要通过阀体的截面流量来确定和选择,再通过阀权度进行校核计算。3.1 工况

3.1.1初期供热规模等于或接近设计容量,这种情况下调节阀比较容易选择,可以根据运行设计流量、压降,通过上述计算方法进行计算选择。根据式2-1计算结果可推算出,设计流量与调节阀全开流量的相对关系,则可将设计流量作为调节阀相对开度下所对应的流量进行选型,通过计算验证确定最终的选型结果,这样既可满足使用要求、保证调节的精度,又可节约初投资费用。

3.1.2初期供热规模小于设计容量,但大于设计容量的50%,这种情况可以根据运行参数,分别计算出初期和终期规模所需的流量,根据这两种状态下的流量比对调节阀选型手册,以调节阀的最佳开度30%~80%为原则进行选型,如果最大和最小流量能够同时在1台阀的调节范围内,则可确定该调节阀适合该工况的运行要求;如果最大和最小流量不同时在1台调节阀调节范围内,且偏差不大,则可以终期流量为准,选择稍大的调节阀,随着供热用户的不断增加,可进行精确地调节,直至达到终期负荷。

3.1.3初期供热规模远远小于设计容量,且短期不能达到最终规模,1台调节阀不能同时满足初期和终期的供热调节需求,这时可以有两种办法解决。方法一:先根据初期和中期的供热负荷及运行参数计算出所需的流量,根据调节阀的选型原则进行选型,待热负荷发展到超出该阀的调节范围后,可另行选择调节阀,此时以最终的供热规模即设计容量为计算依据,选取适用的调节阀。此方法费用相对较高,且实施起来较为烦琐。方法二:用带有调节功能的平衡阀与调节阀并联,各分担一部分流量的调节功能(如图3-1所示),这样既可满足初期的小流量调

节要求,也可同时满足终期的大流量调节要求,还能节约初投资,免去更换阀门的费用和精力。

1闸阀 2主调节阀 3调节阀(平衡阀) 4排放阀

图3-1 调节阀并联安装示意图

选型时,先根据初期供热规模和设计容量及运行参数,分别计算出所需流量,以初期供热所需流量作为调节阀最小经济流量的依据,选出适合的调节阀,再根据所选择调节阀的最大合理调节流量,确定终期不可调节的流量,即用设计所需流量减去该调节阀的最大合理调节流量,作为依据来选择合适调节精度的平衡阀。对于这种并联连接方式,调节阀两侧的压差没有太大变化,即阀权度没有多少变化,此时的调节阀可视为没有增加并联阀门时的调节特性,那么调节阀的并联只实现了部分流量调节,从而节约了阀门的初投资。此方法适用于一次管网管径偏大且初期-终期热负荷变化较大的供热系统设计,由于大管径调节阀可选择性较小且价格比小管径调节阀有大幅提升,从经济性方面考虑,这种并联的方案可解决此类问题。

3.2 调节阀压降的系统考虑

调节阀作为过程控制系统中的终端部件,是最常用的一种执行器。按过程控制系统的要求,调节阀应具有在低能量消耗的状态下工作,且能充分与系统匹配的工作特性。但是在调节阀的使用中这两个要求是不能同时满足的,甚至是互相矛盾的。

在要得到同样的流量Qmax的情况下,选择一只较小口径的调节阀,虽然其他阻力不变而总的阻力必然比较大,形成大的系统总压降。假若物流的推动力是由泵产生,就意味着必须选功率大一些的泵和电机,这样必然带来大的能耗。

当管道系统中介质的流速增加时,流体通过管道上的各种安装部件时产生的流体压降也会发生一系列的动态变化,作为管道流体控制主要部件的调节阀所引

起的流体压降是一个很重要而又容易被忽略的因素,我们在分析与调节阀有关的系统问题时。不仅要考虑到调节阀本身的问题,而且也要考虑到调节阀的压降对系统动态平衡的影响。

3.3 调节阀的噪音分析

在供热系统中,调节阀选型时,应注意它的噪音情况,分析好噪音的产生机理,结合式2-3有效的控制调节阀的工作状态和运行时可能发生的问题,下面通过举例说明。

3.3.1机械类振动—一如当阀芯在套筒内水平运动时,可以做到阀芯与套筒的间隙尽量小或者使用硬质表面的套筒。

3.3.2固有频率振动—一如阀芯或者其它的组件,它们都有一个固有振动频率,对此,可以通过专门的铸造或锻造处理来改变阀芯的特性,如有必要也可以更换其他类型的阀芯。

3.3.3阀芯不稳定性—一如由于阀芯振荡性位移引起流体的压力波动而产生的噪音,这种情况一般是由于调节回路执行器等的阻尼因素引起的,对此可以重新调节阻尼系数或者在阀芯位移方向上加上减振设施。

3.3.4介质的力学流动性—一介质在管道或者调节阀中流动时,也会发出噪音,对于这种情况,可以通过增加管道壁厚及增加绝热保护层、阀后增加管道降噪元件等方法降低整个管路的噪声。

当然,有些噪音是无法消除的,只能尽量采取防噪音保护措施,如戴耳塞等。

3.4 调节阀布置要求

3.4.1调节阀的安装位置应满足工艺流程设计的要求,并应靠近与其有关的一次知识仪表,便于在旁路阀手动操作时能观察一次仪表

3.4.2调节阀应尽量布置在地面、楼面、操作平台上或通道两旁,易于接近的地方,并尽量靠近与其操作有关的现场检测仪表等便于调试、检查、拆卸的地方。

3.4.3有热伸长管道上的调节阀支架,两个支架中应有一个是固定支架,另一个是滑动支架。

3.4.4为避免调节阀鼓膜受热及便于就地取下膜头,膜头顶部上净距不小于200mm。调节阀与旁路阀上下布置时,应错开位置。

3.4.5调节阀组立面安装时,调节阀应安装在旁路阀的下方。公称直径小于25mm的调节阀可安装在旁路阀的上方。

3.4.6调节阀应正立垂直安装于水平管道上,特殊情况下可水平或倾斜安装,但须加支撑。

3.4.7调节阀典型布置如图3-2所示。

1闸阀 2调节阀 3排放阀

图3-2 调节阀典型布置图

结论

在热网系统中安装调节阀,是非常必要且切实可行的调节手段,正确选型、合理布置并准确调节后,可基本解决对压降、温度、流量的控制及水力失调问题,有效的保证了用户流量和温度,节电和节能效果显著,值得推广应用。

参考文献

【1】中国石化集团上海工程有限公司.化工工艺设计手册.北京:化学工业出版社,2009.6. 【2】宋岢岢.压力管道设计及工程实例. 北京:化学工业出版社,2012.10.

【3】石兆玉.供热系统运行调节与控制.北京:清华大学出版社,1994.

【4】施俊良.调节阀的选择.北京:中国建筑工业出版社,1986.

【5】上海工业自动化仪表研究所.流量测量节流装置设计手册.北京:机械工业出版社,1973.

热力管道打压施工方案

玉带电厂至龙翔低压蒸汽管线项目 管道试压方案 批准人: 审核人: 编制人: 。。。。安装有限责任公司 2016.03

1、工程概况 本项目管线(1)自锅炉房蒸汽管道起,到6009止。共1条DN200低压蒸汽管线;(2)减温减压器装置、软化水系统的安装及配管工程;管线全长约800m。材质为20#,管道设计压力为1.6MPa,管道强度试压为3.4MPa,泄漏性试验为设计压力。 2、试验段划分: 2.1水压试验段分: 经业主研究及施工单位协商保温工程能穿插进行,保证工期能如期完成;确认管道试压为分段试压。 第一段:自锅炉房蒸汽管道起,到6009止; 第二段:减温减压器装置、软化水系统的连管及设备水压试验;3、施工组织: 3.1人员 项目经理:王绪生 现场技术负责人:唐小林 现场施工负责人:侯飞 安全负责人:朱加贵 施工班组:侯西彬 技术工人:6人 3.2施工设备配备 快速打压泵、高压橡胶软管(DN50)50米、1台截止阀、2台球阀、对讲机4台。管道试压试压用水业主提供的消防水。

4、施工方法 本工程采用水压试验法对管道强度及严密性试验。经过设计及业主的讨论,决定分段试压,试压温度应在18℃下进行。 4.1管道试压前须做好以下工作: (1)对管道、节点、接口等外观进行认真检查。 (2)对管件逐一进行检查,特别是水源入口阀、排气阀检查其完整性,启闭灵活性,有无破损现象,并是否处于开启状态,不合格的及时更换,未开启的及时开启。 (3)确保流量计已拆除,替换短管已安装完毕。 (4)对支线管、支墩、后背进行检查,其一检查有无被其它施工单位施工时破坏或挖断等现象,其二检查管端堵板的牢固性,其三检查支墩强度是否达到强度要求、后背是否稳固。 (5)试压所需的机械、设备是否配备齐全,人员是否到位,技术交底是否落实。 (6)对试压设备、压力表、排气阀门等检测器具进行功能检查,并进行试用,保证检测器具的功能满足试验要求。 (7)试验如发生管道破裂或漏水等突发现象,是否有应及措施。 (8)试验所需的水源是否落实,水质是否为饮用水,做好水源引接及排水疏导路线工作。 4.2闭水试验: (1)在试验管段下游管端堵板预留管口与注水管连接好,开始灌水。

热力机械检维修安全管理制度详细版

文件编号:GD/FS-3009 (管理制度范本系列) 热力机械检维修安全管理 制度详细版 The Daily Operation Mode, It Includes All Implementation Items, And Acts To Regulate Individual Actions, Regulate Or Limit All Their Behaviors, And Finally Simplify The Management Process. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

热力机械检维修安全管理制度详细 版 提示语:本管理制度文件适合使用于日常的规则或运作模式中,包含所有的执行事项,并作用于规范个体行动,规范或限制其所有行为,最终实现简化管理过程,提高管理效率。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.编制目的为保证在热力、机械和系统上安装、检修、维护和试验过程中的人身和设备安全,特制定本制度。本制度规定了从事生产的热力和机械作业的人员在生产现场或工作中的基本安全工作要求。不适用于大修、项修和关键/主要设备的检维修作业。 2. 编制依据GB26164《电业安全工作规程》第1部分:热力和机械。 3. 适用范围 3.1本制度适用于日常小修,公司所属设备的大修、项修、关键装置/重点部位的检维修按照《检维

修管理制度》标准执行。 3.2 在热力、机械、系统上进行安装、检修、维护、试验工作,需要对设备、系统采取安全措施或需要运行人员在运行方式、操作调整上采取保障人身、设备安全措施的工作时;在生产设备、系统上工作,需要将设备、系统停止运行或退出备用,由运行值班人员采取断开电源、隔断与运行设备联系的热力系统时,对检修设备进行消压、吹扫等任何一项安全措施的检修工作,应使用热力机械工作票。热力机械工作票基本内容见附录A。 3.2在热控电源、通讯、测量、监视、调节、保护等涉及DCS、联锁系统及设备上的工作;需要将生产设备、系统停止运行或退出备用的,应使用热控工作票。热控工作票基本内容见附录B。 3.3 事故应急抢修工作(指生产主、辅设备等发

热力管网管道施工方案

热力工程施工方案 第一章编制依据、原则 一、编制依据 (一)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程招标文件。 (二)赤峰市桥北地区集中供热体系(供热管网)工程施工设计图纸 (三)相关规范、标准 (四)《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) (五)《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) (六)《工程测量规范》(GB50026-93) (七)与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 1、《钢筋结构工程施工及验收规范》(GB50204-95) 2、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18-96) 3、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 4、《建筑地基基础工程施工质量及验收规范》(GB50202-2002) 5、《市政基础设施工程资料管理规定》(DBJ01-71-2003) 二、编制原则 (一)满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 (二)根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 一、工程范围及内容 城关地区城东锅炉房集中供热体系(供热管网)工程。 二、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式,低温水管道采用无补偿全埋技术。 三、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 四、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 五、管材:供热管道采用预制直埋保温管。

六、螺旋钢管技术规范 1、质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 2、管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。 3、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 一、总体施工指导思想 本工程按照建设部颁布的《建设工程项目管理规范》的要求进行总体规划,以项目管理对项目工期以及进度计划进行控制,施工技术以现场动态管理为基础,遵循PDCA 循环及ISO9001 质量保证体系对质量进行全面控制。施工现场内外环境保护依照ISO14001 环保体系的标准,制定并实施相应的环保制度和措施。本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 二、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 三、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员: 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,做到岗职明确,责、权、利到位。同时,项目部部门设置要与业主、监理各职能部门相对应,以便更顺利地开展工作。 四、项目经理部岗位职责 项目经理部对各部门进行分工,做到岗职明确,责权到位。 1、项目部经理: 对所承包工程的工程质量负全部责任,满足合同规定的各项要求,主持落实本项目质量计划、施工组织设计或施工方案,明确各部门人员职责分工。控制好

热力点及热力管网安全管理规定通用范本

内部编号:AN-QP-HT790 版本/ 修改状态:01 / 00 In A Group Or Social Organization, It Is Necessary T o Abide By The Rules Or Rules Of Action And Require Its Members To Abide By Them. Different Industries Have Their Own Specific Rules Of Action, So As To Achieve The Expected Goals According T o The Plan And Requirements. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 热力点及热力管网安全管理规定通用 范本

热力点及热力管网安全管理规定通用范 本 使用指引:本管理制度文件可用于团体或社会组织中,需共同遵守的办事规程或行动准则并要求其成员共同遵守,不同的行业不同的部门不同的岗位都有其具体的做事规则,目的是使各项工作按计划按要求达到预计目标。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 (一)、一般规定 1.热网运行人员应坚守工作岗位,不得擅自离守,或做与工作无关的事情。 2.非工作人员,不得任意进入热力点内,如有外单位参观学习,应经保卫部门批准,方能入内。 3.每天必须对外网和第二受热站进行巡视。但如第一受热站一人值班工作时,巡视工作应另派人完成。 4.热力点运行值班人员,应负责站内和外线安全运行工作。

热力管网安全施工专项方案

精品文档 安全施工专项方案 一、工程概况 本工程为太原市集中供热联网工程建设路支干线(太堡街北——学府街北)。里程桩号为K8+350——K9+570,全长1220m。建设路支干精品文档,超值下载 线工程以道路施工为主,热力管线、雨、污水管线、煤气管道改 造工程交叉施工,施工环境较为复杂,本工程为热力管线施工,热力 管线沟槽断面大、深度大,因此安全施工是首要任务。 二、安全总则 安全管理方针:安全第一、预防为主、综合治理。 安全目标:杜绝重大伤亡事故,减少轻伤,千人负伤率小于0.12%。 三、安全管理措施 1、安全生产责任制 建立、健全各级各部门的安全生产责任制,责任落实到人。各 项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。项目部与班组之间必须签订安全生产协议书。安全生产职责及检查工作程 序图、安全生产责任保证体系另符 2、安全教育 新进企业工人须进行三级教育,三级教育是指公司、项目部和班组的教育。工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育。工人应掌 握本工种操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程。要认真建立“职 工劳动保护记录卡”,及时做好记录。

精品文档 专注做自己想要的 安全保证体系图 建设单位项目负责人质量安全监督站 质监站安全监督员 公司生产经理 公司安全科 项目经理建设单位驻工地代表项目专职安全员项目技术负责人 各施工组班组长、安全员 公司经理

3、施工组织设计 施工组织设计应有针对性的安全技术措施,经技术负责人审查批准。 4、分部分项工程安全技术交底 进行全面的针对性的安全技术交底,受交底者履行签字手续。 5、特种作业持证上岗 特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,工作证必须按期复审,不得超期使用。 6、安全检查 必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改,做到定人、 定时间、定措施。 7、班组“三上岗、一讲评”活动 班组在班前须进行上岗交底、上岗检查、上岗记录的“三上岗”和每周一次的“一讲评”安全活动。对班组的安全活动,要有考核措施。 8、工伤事故处理 建立事故档案、按调查分析规则、规定进行处理并写出处理报告。 9、“六牌二图”与安全标牌 施工现场必须有“六牌二图”,即工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、不扰民措施牌、企务公开牌、施工平面图、 工程鸟瞰图。

供热安全管理制度

燃气供热锅炉房管理制度 (一)供热厂厂长(经理)岗位责任制 1、熟悉并认真执行《特种设备安全监察条例》、《热水锅炉安全技术监察规程》、《锅炉安全管理规则》 和《北京市住宅锅炉供暖管理规定》等有关法规,对锅炉的安全节能、环保、卫生负全责。 2、入冬前按有关规定配备运行人员并组织培训。 3、负责管、修、烧相关人员之间的配合协调工作,保证安全运行和正常供暖。 4、提高供暖质量,做到科学管理。 5、搞好经济核算,制定和执行奖惩办法,做到经济运行。 6、组织好采暖供热系统的维修、大修、更新、改造和停炉保养工作。 7、负责组织联检、评奖、报表和总结工作。 8、负责职工的队伍建设,做好职业道德和专业技术培训。 (二)技术负责人岗位责任制 1、熟悉并认真执行锅炉安全法规、有关技术标准和行业有关管理规定。 2、建立健全锅炉安全技术档案,并制定锅炉事故应急措施和救援预案。 3、负责组织采暖供热系统普查,做好技术定案和设计工作。 4、制定年度采暖供热系统大修、更新和保养计划,负责安排施工、调试和竣工验收工作。 5、负责事故分析,解决供暖期间的技术问题,组织好维修和抢修工作,保证正常供暖和安全运行。 6、应用节能、环保新技术和新产品,节能降耗、保护环境。 7、供暖期结束,提出本年度供暖工作的技术总结报告。 8、负责与技监、市区供暖办和环保等主管部门的联系工作。 9、负责职工的技术培训、考核和安全教育工作。 10、组织对锅炉及其安全附件等的月检查和经常性检查,发现问题立即处理;情况紧急时,可以决定停炉, 并及时向厂长报告。 (三)司炉班长岗位责任制

特种作业人员安全管理制度 一特种作业是指对操作者本人、尤其对他人和周围设施的安全有重大危险因素的作业叫特种作业。特种作业人员一般包括电工、电(气)焊工、电梯工、登高作业、锅炉工、制冷工等。 二特种作业人员必须体检合格,不能有从事本工作所禁忌的疾病。 三特种作业人员,必须按照国家有关规定,经专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书,方可上岗作业。 四特种作业人员,必须持证上岗,并且按规定正确穿戴和使用劳动防护用品。 五特种作业人员,必须严格执行安全操作规程。 六特种作业人员每年体检一次,不合格者立即转换工种。 七按时参加资格证件的年审,过期未审,按无效证件处理。 八特种作业人员有休假和疗养的优先权。 九单位必须为特种作业人员配备合格的劳动防护用品。 司炉工安全操作规程 一锅炉工应经过专业培训,持证上岗。 二操作过程中佩戴安全防护工具,保持操作间的通风良好。 三设备投入运行前,应对锅炉的安全附件进行仔细检查,一切正常后,方可投入运行。四锅炉周围应保持清洁,严禁堆放杂物。 五司炉工应认真做好当班运行记录。 六司炉工交接班,必须进行详细记录,临接班前和当班不得喝酒,患有疾病者不得上岗。七发生事故不要惊慌失措,应立即查明原因,正确处理;如不能判断事故原因,应采取紧急停炉措施,立即报告有关领导,司炉人员不得离开岗位。 八定期对水质进行化验,符合使用标准。 九保持锅炉房内外环境的整洁。 锅炉故障处置预案 一值班员发现锅炉发生异常现象或事故时,要立即关闭电源、气源和上水,同时向主管领导汇报。 二主管领导接到报告后立即赶赴现场,根据情况组织抢修、排险或向主管部门和安全生产主管负责人报告,并做记录。 三抢修人员到现场后: 1 检查电源、气源、水源是否关闭; 2 采取通风措施,防止燃气泄露造成燃爆; 3 排除锅炉内部压力,防止人身伤害; 4 了解锅炉运行情况,初步判断事故性质,进行设备检查,提出问题原因; 5 排除故障,修复设备; 6 按运行操作操作程序启动试运行,检查有无问题; 7 恢复运行。

地下供热、给排水管网改造施工方案

一、编制依据 1、老旧小区地下管网改造工程施工图。 2、《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002) 3、《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 4、《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 5、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 6、《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 7、《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 8、根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况等 二、工程概况 本工程为 2017 年呼和浩特市住宅小区基础设施完善提升改造工程施工十三标段。工程内容包括呼钢小区舍共 4 栋楼,设计面积 26772 平方米,工南三联化工小区共 13 栋楼,设计面积 48450 平方米。地下供热、给排水管网也是改造项目之一。为确保工期,各单位、各专业队、各工种交叉作业较多,相互干扰大,施工难度大,施工要科学组织、周密计划,严格管理,统筹安排,团结协作,在施工前必须预先做好现场调研及勘察工作,充分考虑各种不利因素,根据实际情况制定确实可行的实施性方案;确保工期、工程质量和施工安全,圆满完成本工程施工任务。 三、施工准备 1、施工管理人员准备: 为确保本工程工期和工程质量,针对工程特点,由具有丰富施工经验和组织指挥能力的人员任职,统一组织、管理、协调。由项目经理负责项目经理部的全面工作,下设各专业工种的技术、质检、安全、物资等部门,全方位控制工程的进度计划、技术质量、安检和日常管理工作。 项目部管理机构图:

(1)项目经理:对本项目负全责,是质量第一负责人。 (2)技术负责人:是本项目技术和质量的直接领导,协助项目经理对工程质量工作进行具体的组织和指导。 (3)工程技术部:协助技术负责人,负责组织施工图纸会审、技术交底、编制保证质量的技术措施,解决施工中的技术问题。 (4)施工员:对所施工的工程质量负直接责任、检查所有材料成品、半成品的质量、按照规程、规范、设计图纸编写技术交底、指导班组施工操作,每个分项完成后,组织班组进行自检、互检、交接检,并及时填写施工技术资料。 (5)质检员:严格监督生产班组按设计图纸、规程、规范进行施工,参加隐检,把检查中发现的问题及时反馈给有关人员、限期整改,并检查整改结果。(6)施工班组:严格按照设计图纸、规程、规定施工,及时进行自检、互检,保证施工质量达到优良标准。 2、技术准备:

热力点及热力管网安全管理规定(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 热力点及热力管网安全管理规定(正式) Standardize The Management Mechanism To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-8187-94 热力点及热力管网安全管理规定(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构进行设置固定的规范,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 (一)、一般规定 1.热网运行人员应坚守工作岗位,不得擅自离守,或做与工作无关的事情。 2.非工作人员,不得任意进入热力点内,如有外单位参观学习,应经保卫部门批准,方能入内。 3.每天必须对外网和第二受热站进行巡视。但如第一受热站一人值班工作时,巡视工作应另派人完成。 4.热力点运行值班人员,应负责站内和外线安全运行工作。 5.热力点运行值班人员的具体工作应包括对各用户的水质化验工作。 6.在运行中如发现设备供汽压力、流量及回水

不正常时,应及时向车间反映、以便及时处理。 7.按交接班制度认真交接设备运行状况和存在问题。 (二)、操作规程 1.送汽操作 (1)生产、采暖和生活的送汽工作,必须在接到车间调度通知后,方可供汽。 (2)送汽工作应由专组或专人统一领导和指挥。 (3)送汽前应对全线和所有阀门进行一次全面检查。 (4)送汽前,应在送汽沿线上派出人员,定点,定人进行池水伐门的操作。要事先将池水伐门打开,放净管内的余水,但要注意池水伐门不得过大。 (5)沿线准备工作完毕后,送汽时,指挥人一定要通知池水操作人员,提醒他们注意。 (6)总伐门的启动,一定要缓慢进行,不能过急。应该在每微动一次,都要等一定时间。 (7)对锈死的伐门,不易打开时,禁止用大管

热力管网管道施工方案详解

供 热 管 网 施 工 方 案 编制: 审核: 审批;

某工程有限公司

第一章编制依据、原则 一、编制依据 1、实地勘探 2、相关规范、标准 3、《城镇直埋供热管道工程技术规范》(CJJ/T81-98) 5、《城镇供热管埋网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 6、《现场设备及工业管道焊接工程施工验收规范》 7、《沥青路面施工及验收规范》(GB50092-96) 6、《工程测量规范》(GB50026-93) 7、与该工程有关的国家施工规范及施工验收标准: 二、编制原则 1. 满足业主针对本工程质量、进度、安全、文明施工等各方面提出的要求。 2、根据工程地质条件,结合穿越管沟、多条现况管线的状况,施工中通过对技术、经济的综合比较,选择合理施工方法、技术措施,确保在满足业主对质量和安全要求的基础上按期完成工程。 第二章工程概况及特点 1、工程范围及内容 集中供热体系(供热管网)工程。 2、供热管网敷设方式:全部采用直埋方式敷设。高温水管道采用有补偿方式, 低温水管道采用无补偿全埋技术。

3、补偿方式:高温供水管道采用轴向波纹补偿器。 4、供热参数:供水温度130℃,回水温度70℃;压力:1.6Mpa。 5、管材:供热管道采用预制直埋保温管。 6、螺旋钢管技术规范 (1)质量标准:按GB/T9711.1-1997标准生产,材质Q235B。 (2)管道工作参数:一次高温水的出、回水温度为130/70℃,工作压力为1.6MPa。9、补偿器技术规范 直埋轴向波纹补偿器安装应注意流体流向(详见使用说明)。安装完毕应拆除运输及预拉伸部件。 第三章施工总体部署及准备 1、总体施工指导思想 本工程以“精心组织,细致管理,科学部署,质量第一,文明安全施工并举,确保工期”为施工指导思想,采用“以严求细,以细求优,以优求誉,以誉求存”的战略目标思想组织施工。 2、项目部组织管理机构 针对本工程施工条件复杂等特点,以及业主对本工程在质量、进度、安全、文明施工等方面的要求,我们成立了强有力的项目部,组织有经验的施工技术人员,集中操作熟练的施工队伍,集中指挥,分段突击,确保工程按期保质完成。 3、项目经理部人员部署 项目经理部主要管理人员 项目经理部设项目经理、副经理、施工员、技术员、测量员、质控员、材料员、机械员、合同管理员。项目部组织机构职能分工按照ISO9001 质量体系分工,

热力点及热力管网安全管理制度

热力点及热力管网安全管理制度 热力点及热力管网安全管理规定 (一) 、一般规定 1.热网运行人员应坚守工作岗位,不得擅自离守,或做

与工作无关的事情。 2.非工作人员,不得任意进入热力点内,如有外单位参观学习,应经保卫部门批准,方能入内。 3.每天必须对外网和第二受热站进行巡视。但如第一受热站一人值班工作时,巡视工作应另派人完成。 4.热力点运行值班人员,应负责站内和外线安全运行工作。 5.热力点运行值班人员的具体工作应包括对各用户的水质化验工作。 6.在运行中如发现设备供汽压力、流量及回水不正常时,应及时向车间反映、以便及时处理。 7.按交接班制度认真交接设备运行状况和存在问题。 (二) 、操作规程 1.送汽操作

(1) 生产、采暖和生活的送汽工作,必须在接到车间调度通知后,方可供汽。 (2) 送汽工作应由专组或专人统一领导和指挥。 (3) 送汽前应对全线和所有阀门进行一次全面检查。 (4) 送汽前,应在送汽沿线上派出人员,定点,定人进行池水伐门的操作。要事先将池水伐门打开,放净管内的余水,但要注意池水伐门不得过大。 (5) 沿线准备工作完毕后,送汽时,指挥人一定要通知池水操作人员,提醒她们注意。 (6) 总伐门的启动,一定要缓慢进行,不能过急。应该在每微动一次,都要等一定时间。 (7) 对锈死的伐门,不易打开时,禁止用大管钳来扳动伐门手轮。 2.停汽操作

(1) 停汽工作根据车间通知的停汽时间和范围进行; (2) 关闭总伐门后,应该观察阀门是否关严,并派人定点、定人将管内余汽放净; (3) 禁止刚停汽后,立即检查管道,一般应在半小时后进行。 (4) 停汽后的送汽工作,按送汽操作从头开始做起。

室外热力管道施工方案

目录 一、编制依据: (3) 二、工程概述 (3) 1.1工程地址: (3) 1.2室外直埋管道系统: (3) 1.3工程特点: (4) 三、施工准备 (4) 1.1施工管理人员准备: (4) 1.2技术准备: (6) 1.3劳动力准备: (7) 1.4设备选型、主材审定: (7) 1.5主要施工机械设备及工具准备: (9) 1.6现场临时设施: (10) 四、施工进度计划 (11) 1.1施工工期安排: (11) 1.2施工进度计划表(见附表) (14) 1.3施工准备过程: (21) 1.4施工部署: (22) 1.5生产组织: (25) 1.6施工任务划分: (12)

1.7施工机具维护使用要求: (12) 五、主要分项工程施工方法和技术措施: (12) 1.1施工测量: (12) 1.2直埋管道工程施工方法和技术措施: (14) 1.3雨季施工措施 (21) 1.4质量目标和保证措施: (22) 1.5安全、消防保证措施: (26) 1.6临时用电要求: (26) 1.7环境保护及文明施工 (27)

一、编制依据: 1.2《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)1.3《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 1.4《城镇直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-98) 1.5《砌体工程施工质量验收规范》(GB50203-2002) 1.6《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236—98 1.7《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97) 1.8《工业金属管道工程施工验收规范》GB50235-97 1.9《城镇供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-2004) 1.10根据施工现场实地考察情况、施工单位实力和材料供应情况符 合要求 二、工程概述 1.1工程地址: 1.2室外直埋管道系统: 1、管径≤DN32时采用无缝钢管,管径>DN32时采用焊接钢管。管道焊接连接。 2、采用工厂预制带高密度聚乙烯保护层聚氨酯发泡保温管道。保温层厚度:管径>DN32时保温层厚度不小于50mm。 3、现场接头按照直管段保温一米为一处;管道T型三通按直管段保温2米为一处;管道弯头均直管段保温一米为一处,由直埋保温管道制造厂根据实际要求定制。 4、管道T型三通、跨接三通等管件应采用工厂预制部件。 5、室外沟槽开挖约410米,直埋管道焊接安装约1170米,阀门安装约15台,固定支座10座,阀门井室约3座。

热力管网安全文明施工专项方案2

供热管网B标工程 安全文明专项施工方案 施工单位:濮阳市华豫建筑劳务有限公司

一、工程概况 本工程为濮阳市集中供热管网B标工程(政和路西站至东站)。里程全长900m。工程以道路两侧施工为主,热力管线、雨、污水管线、煤气管道交叉,施工环境较为复杂,本工程为热力管线施工,热力管线沟槽断面大、深度大,因此安全施工是首要任务。 二、安全总则 安全管理方针:安全第一、预防为主、综合治理。 安全目标:杜绝重大伤亡事故,减少轻伤。 三、安全管理措施 1、安全生产责任制 建立、健全各级各部门的安全生产责任制,责任落实到人。各项经济承包有明确的安全指标和包括奖惩办法在内的保证措施。项目部与班组之间必须签订安全生产协议书。安全生产职责及检查工作程序图、安全生产责任保证体系另符 2、安全教育 新进企业工人须进行三级教育,三级教育是指公司、项目部和班组的教育。工人变换工种,须进行新工种的安全技术教育。工人应掌握本工种操作技能,熟悉本工种安全技术操作规程。要认真建立“职工劳动保护记录卡”,及时做好记录。

安全保证体系图

3、施工组织设计 施工组织设计应有针对性的安全技术措施,经技术负责人审查批准。 4、分部分项工程安全技术交底 进行全面的针对性的安全技术交底,受交底者履行签字手续。 5、特种作业持证上岗 特种作业人员必须经培训考试合格持证上岗,工作证必须按期复审,不得超期使用。 6、安全检查 必须建立定期安全检查制度。有时间、有要求、明确重点部位、危险岗位。安全检查有记录。对查出的隐患应及时整改,做到定人、定时间、定措施。 7、工伤事故处理 建立事故档案、按调查分析规则、规定进行处理并写出处理报告。 8、“六牌二图”与安全标牌 施工现场必须有“六牌二图”,即工程概况牌、安全生产牌、文明施工牌、消防保卫牌、不扰民措施牌、企务公开牌、施工平面图、工程鸟瞰图。 宣传安全生产,在主要施工部位、作业点、危险区都必须挂有安全宣传标语或安全警告牌。 四、安全技术措施 (一)一般措施

热力点及热力管网安全管理规定标准范本

编号:QC/RE-KA6675 热力点及热力管网安全管理规定 标准范本 In the collective, in order to make all behaviors have rules and regulations, all people abide by the unified norms, so that each group can play the highest role and create the maximum value. (管理规范示范文本) 编订:________________________ 审批:________________________ 工作单位:________________________

热力点及热力管网安全管理规定标准范 本 使用指南:本管理规范文件适合在集体中为使所有行为都有章可偱,所有人都共同遵守统一的规范,最终创造高效公平公开的的环境,使每个小组发挥的作用最高值与创造的价值最大化。文件可用word 任意修改,可根据自己的情况编辑。 作业指导书/热力点及热力管网安全管理规定 热力点及热力管网安全管理规定 (一) 、一般规定 1. 热网运行人员应坚守工作岗位,不得擅自离守,或做与工作无关的事情。 2. 非工作人员,不得任意进入热力点内,如有外单位参观学习,应经保卫部门批准,方能入内。 3. 每天必须对外网和第二受热站进行巡视。但如第一受热站一人值班工作时,

巡视工作应另派人完成。 4. 热力点运行值班人员,应负责站内和外线安全运行工作。 5. 热力点运行值班人员的具体工作应包括对各用户的水质化验工作。 6. 在运行中如发现设备供汽压力、流量及回水不正常时,应及时向车间反映、以便及时处理。 7. 按交接班制度认真交接设备运行状况和存在问题。 (二) 、操作规程 1. 送汽操作 (1) 生产、采暖和生活的送汽工作,必须在接到车间调度通知后,方可供汽。 (2) 送汽工作应由专组或专人统一领导

供热管网施工组织设计

供热管网施工组织 设计

施工组织设计 (专项施工方案)报审表

工程名称:供热管网工程编号: 注:本表一式三份,经项目监理机构审核后,建设单位、监理单位、承包单位各存一份。 供热管网工程 施 工 组 织 设 计 主管: 审核: 编制: 施工单位: 年月日 目录

一、工程概况 二、编制依据 三、施工准备 四、质量目标及保证措施 五、安全目标及保证措施 六、保证道路安全通行措施 七、文明施工措施 施工组织设计一.工程概况

本次设计为热网工程,供热管网工程,随道路新建同步敷设。设计管径为D377x7,管位中南9.0米,全长510米。设计压力1.6Mpa,设计温度130/65℃,本工程供回水管道采用直埋敷设方式,管道采用高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管,弯头采用预制保温弯头。本工程工作钢管公称直径为DN200及以下钢管选用20号钢制作的无缝钢管,性能指标符合国家标准GB/T8163—要求;公称直径在DN200以上的钢管,采用材质为Q235-B的螺旋焊缝钢管,其性能指标符合国家标准《低压流体输送用焊接钢管》(GB/T3091—)的要求。 二.编制依据 1.工程设计图纸 2.城市供热管网工程施工及验收规范 3.城市供热管网工程质量检验评定标准 4.《城市供热直埋管道技术规程》CJJ38-98 5.《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》CB5035-97 6.《工业金属管道工程施工及验收规范》GB5035-97 7.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50205- 8.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202- 9.现场施工情况及工期要求 10.我公司的施工设备及技术力量 三.施工准备 a)施工技术准备 在施工过程中,我公司将充分发挥在施工技上的优势及施工经

供热管网安全运行管理制度

供热管网安全运行管理制度 为保证供热管网的安全、稳定、经济运行,了解供热管网的运行状况,及时发现设备的缺陷及隐患,做到防患于未然,特制定本制度。 一、对供热管网的巡视检查。 检查内容: 1、供热管道的阀门及其它有关附件有无漏汽现象。 2、供热管道的补偿器、支架、支墩的受力情况,有 无裂缝、开缝、开焊、滑动过限、倾斜现象,补 偿量是否在规定的范围内,部件有无松动变形。 3、运行中管道内有无水击声及其它不正常的动静, 管道有无弯曲变形。 4、管道或附件有无其它故障或隐患,保温层是否有 损坏或脱落现象。 5、外界施工及乱搭乱建违章建筑,是否对供热管道 造成隐患。 二、完成好临时的检修任务: 1、热网巡视人员发现设备缺陷或隐患,如发生一般故障 应尽量不停汽进行检修。供热管道的阀门盘根、法兰 轻微漏汽,能紧固处理的应在30分钟内到达现场进行 处理;保温层有损坏、脱落现象,应在30分钟内到达

现场进行修补;疏水井内有积水现象应在60分钟内携 带发电机、污水泵到达现场进行疏水井内抽水。 2、巡检时发现管道支架、支墩有裂缝、开焊、倾斜等现 象;疏水井周围有沉陷或渗水现象;疏水井盖不齐全; 应以最短的时间联系施工人员进行处理。 3、如发现必须停热检修的缺陷,管道焊口漏汽需要补焊、 阀门法兰漏汽需要更换法兰垫片。应立即向厂领导汇 报,并通知供热用户,停汽泄压后马上进行抢修,检 修完毕后,立即恢复供汽。 三、对用户的热量表进行抽查: 不定时对用户的热量表进行检查,热量表、集中器及铅封等是否完好;热量表运行是否正常;热量表内设计的参数是否正确;如发现异常或不符,必须向用户查询原因;如现场发现窃热或违章用热,应保持好现场依法做好取证工作,并按规定程序处理。 四、建立巡检记录: 建立巡检记录在巡检记录上注明巡检时间(运行季每天一次,非运行季每周一次)、巡检人员、外网运行状况、发现的各种缺陷、隐患及处理情况。

供热管网改造施工组织设计[最新版]

施工组织设计

第一章施工方案 (3) 第二章施工总平面图 (17) 第三章劳动力计划安排 (18) 第四章材料供应安排合理 (18) 第五章关键部位施工方法 (20) 第六章工期计划及保证措施 (36) 第七章工程质量、进度、安全生产主要保证措施 (38) 第八章机械设备配置 (53) 第九章提高工程质量、保证工期、降低造价的合理化建议 (53) 第十章在施工中采用新技术、新材料、新工艺、新设备 (54) 第十一章施工现场采取环保、消防、降噪声、文明等施工技术措施 (55) 附表:拟投入的主要施工机械设备表 拟配备本工程的试验和检测仪器设备表 劳动力计划表 计划开、竣工日期和施工进度网络表 施工总平面图 临时用地表

第一章施工方案 第一节工程概述 本工程为牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工工程,建设规模为管长5.521公里,管径DN300~DN700,主要工程内容为直埋敷设管网土建、安装管道工程。 1.设计依据 (1)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管》CJ/T114-2000 (2)、《高密度聚乙烯外护管聚氨酯泡沫塑料预制直埋保温管件》CJ/T115-2001 (3)、《城市供热管网工程施工及验收规范》CJJ/28—2004 (4)、《城市热力网设计规范》CJJ34—2010 (5)、《城市直埋供热管道工程技术规范》CJJ81—98 (6)、《工业设备及管道绝热设计规范》GB50264-97 (7)、《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB20536-2011 (8)、《工业金属管道工程施工及验收规范》GB50235-2010 2.直埋管道 管位:牡丹江新华供热有限公司老旧供热管网改造工程施工,室外直埋保温管5.521公里 敷设补偿方式:管线为直埋敷设。 管件、管材:管材为DN600、DN400、DN350、DN300、DN200、DN150等保温管。

供水管网施工安全管理规定

供水管网施工安全管理规定 一、施工单位安全管理 1、施工单位必须执行国家有关安全生产和劳动保护的法规,建立安全生产责任制,加强规范化管理。 2、未取得施工许可手续的单位不得擅自组织开工建设,施工企业必须具备安全生产许可证。 3、承担工程建设的施工、监理、设计等单位必须具备相应的资质要求,项目经理必须具备相应的资质要求并经过安全培训。 4、施工单位需建立健全安全管理机构和安全管理责任制度,应配设专职安全员、质量员,安全员必须具备上岗资格证书,质量员具备相应的资质要求,特种作业人员必须具备操作证书。 5、工程开工前需进行安全技术交底,编制施工组织设计和施工现场应急救援预案,施工组织设计中必须编制安全技术措施,对达到一定规模的危险性较大的以及涉及其它地下管线的分部分项工程必须编制专项施工方案和安全措施:(1)基坑支护与降水工程;(2)深沟槽、深基坑开挖工程;(3)与其它管线交叉作业的工程;(4)与其它管线相邻需要保护的工程;(5)需要进行爆破的工程。 6、开工前施工单位必须对相关人员进行安全教育培训并做好安全培训记录。 7、施工单位必须每天组织安全检查,填写安全检查记录及隐患整改记录。

二、现场安全防护及文明施工要求 1、施工场地周边要有醒目的安全提示标志、施工提示标志及撤水等作业标志。施工时要设置警示护栏、警示标志牌,要求安全区在10平方米以内护栏不少于2个,每增加10平方米相应增加护栏2个。重要路段必须设全封闭围挡。 2、施工现场的安全管理人员在施工现场应当佩戴证明其身份的证卡。 3、工程管理人员和施工人员在进入施工现场时必须配戴安全帽,并按照有关规定正确使用劳动保护用品。 4、过路时要增设人行通道和便桥等安全防护设施,交叉路口要有专人看守。夜间施工必须两侧设置警示灯,施工人员工作服要有明显的荧光警示作用。 5、车辆、施工机械、物料应当按照现场情况整齐、规范放置,不得任意侵占场内道路。 6、施工现场应按照施工总平面布置图设置各项临时设施。材料和机具设备应分类堆放整齐,并应设置围挡防止倾倒和塌落。材料堆放不得侵占施工现场安全通道和安全防护设施。 7、现场施工工棚的搭建要合理,注意安全,避免雷击及车辆行驶所带来的危险,工棚内配电应使用护套线缆规范敷设并设保护装置。工棚内必须设置灭火器,每20平米面积至少配备8公斤干粉式灭火器一个。 8、建设单位在进行地下管线建设时,应当按设计要求在地下管道上方沿管道走向设置标明管线性质和所属单位

热力管网施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (3) 一、工程概况 (3) 二、编制依据 (3) 三、工程特点 (4) 第二章施工部署 (4) 一、总体原则 (4) 二、施工管理体系 (5) 三、施工进度计划及施工工期保证措施 (6) 第三章施工准备 (8) 一、组织准备 (8) 二、技术准备 (8) 三、材料准备 (9) 四、劳动力准备 (9) 四、主要机械设备及周转材料准备及配备计划 (10) 五、临建布设及临时水电 (10) 临建布设及临时水电有我公司自行解决。 (10) 六、施工配合 (10) 第四章、主要施工方法 (11) 一、工艺流程 (11) 二、工程测量 (11) 三、土方工程施工 (13) 四、管道吊运及安装 (15) 五、管道试压、冲洗施工 (18) 六、管道接口及管件的保温 (19) 第五章、主要技术措施 (20) 一、确保工程质量的技术组织措施 (20) 二、确保工期的技术组织措施 (27) 三、确保安全防护的技术组织措施 (28)

四、确保文明施工的技术组织措施 (31) 五、确保环境保护和扬尘治理的技术组织措施 (32) 第六章、工程投入的主要物资和施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (32) 一、施工机械设备表 (32) 第七章、施工进度网络图 (33) 3

第一章工程概况 一、工程概况 工程名称:开滦林西热电有限公司余热回收改造工程 本工程为开滦林西热电有限公司余热回收改造工程,首站二次加热系统,软化水系统及仪表测量系统,其次二级站改造项目等。介质为蒸汽及热水,管径为DN500、DN400、DN350、DN300、DN250、DN200、DN150、DN125、DN100、DN80、DN50、DN40。该管道为GB2级压力管道。 敷设方式采用架空自由伸缩方式。 保温形式采用玻璃纤维棉,白铁皮外护。 阀门采用对夹式硬密封碟阀,弯头采用预制冲压弯头。 二、编制依据 依据设计改造方案,实地勘察。 开滦林西热电有限公司余热回收改造工程,设计图纸及其他设计文件。 《城市直埋供热管道工程技术规程》(CJJ/T81-1998) 《城市热力管网工程设计规范》(CJJ34-2002) 《城市供热管网工程施工及验收规范》(CJJ28-89) 《城市供热管网工程质量检验评定标准》(CJJ38-90) 《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97) 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》(GBJ50236-98)

供热管网施工安全措施专项方案

供热管网二期工程安全措施专项施工方案供热管网二期工程项目经理部

目录 一、工程概况 (2) 二、安全方针和安全目标 (2) 三、安全保证体系 (3) 四、安全保证措施 (8) 1 加强安全教育,提高安全意识 (8) 2 公司、项目部齐抓共管,为安全生产提供必要的条件 (8) 3 做好施工准备工作,杜绝事故隐患 (9) 4 加强施工过程中安全管理工作,实施动态控制 (10) 5 班组和施工人员具体执行专业安全措施 (12) 6 特殊作业人员和安全人员负责特殊安全措施 (16) 7 安全技术措施 (19)

一、工程概况 1.简介 工程名称:化工园区供热管网(二期)工程 建设单位:建设开发有限公司 监理单位:监理有限责任公司 工期要求:2013年5月15日完工 2.供热管道全长3010m,从热电厂8m平台分气缸现有的DN250接口接出,经减温减压后在主厂房13m位置穿出B轴,沿汽机房固定端到现有的管廊架,然后沿河沟排水方向穿出围墙。 管道设计参数选用:管道长25m 管径DN250 材质15CrMoG;管道长2800m 管径Φ325X15 材质20G ,DN250 Z40H-64阀门2个;DN300 Z40H-64阀门2个;DN450 Z40H-64阀门1个;DN80 Z40H-64阀门1个;旋转补偿器、进口疏水器、保温、铝合金板外装饰等。 管道保温采用保温性能良好、节能效果稳定,年费用较低的复合硅酸盐保温材料(如硅酸铝、硅酸铝镁等制品),金属保护层采用铝合金皮,厚度为1mm。低压供汽管道为减少支架宽度也采用复合硅酸盐保温材料,金属保护层采用铝合金皮,厚度为1mm。 二、安全方针和安全目标 2.安全方针 安全第一,预防为主,全员动手,综合治理 3.安全目标 现场项目的安全目标是“四个为零”:

相关文档