文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用
建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

建筑施工现场用电设备的漏电保护器的使用

在施工现场强制采用漏电保护器的目的就是为了保障施工现场用电安全。在实际施工中由于建筑现场所具有的特殊性,总是造成漏电保护器的频繁跳闸。这不仅严重影响了工程正常施工,而且无法有效保障施工现场用电安全。现结合本人在施工现场对施工用电的管理和体验,简要分析了施工现场漏电保护器频繁跳闸的原因,介绍了正确使用漏电保护器的有效措施。一、漏电保护器的概念及原理漏电电流动作保护器简称漏电保护器,又叫漏电保护开关,主要是用来在设备发生漏电故障时以及对有致命危险的人身触电进行保护。漏电保护器是由零序电流互感器、漏电脱扣器、脱扣机构、主开关、实验按钮等五部分组成。被保护设备的接地故障电流作用于漏电保护器的漏电脱扣器上, 且超过预定值时, 开关会立即跳闸, 从而切断了故障电路, 达到防护的作用。如图1 所示, 一般来说在正常情况下, 各相电流的相量和等于零。由此, 各相电流在零序电流互感器铁芯中感应的磁通量之和也等于零[1]。这时, 由于零序电流互感器的二次侧绕组无信号输出, 主开关仍处于闭合状态, 电源继续向负载方向供电。当发生接地故障, 或设备绝缘损坏、漏电, 或人触及带电体时, 主回路中各相电流的相量和不再为零。则会出现故障电流在零序电流互感器的环形铁芯中产生磁通, 从而导致二次侧感应电压迫使脱扣线圈励磁,强令主开关跳闸, 切断供电回路。按动作原理,漏电保护器可以分为电压动作型漏电保护器和电流动作型漏电保护器两大类。根据故障电压动作的漏电保护器叫电流型漏电

保护器,根据故障电压动作的漏电保护器叫电压型漏电保护器。由于电压型漏电保护器结构复杂,受外界干扰动作特性稳定性差,制造成本高,现已基本淘汰。目前国内外漏电保护器的研究和应用均以电流型漏电保护器为主导地位。电流动作型漏电保护器是由零序电流互感器、放大器、断路器以及脱扣装置组成(见图1),正常情况下,三相负荷电流和对地漏电流基本平衡,流过互感器一次线圈电流的矢量和约为零,此时零序互感器二次线圈无输出。当发生触电时,触电电流通过大地形成回路,负载侧有对地泄载电流,零序电流互感器的矢量和不为零,零序电流互感器二次绕组中便产生互感电压,使二次线圈输出信号[2]。这个信号经过放大、比较元件判断,如达到预定动作值,即发送执行信号给脱扣器,接通电磁脱扣器电源,电磁脱扣器吸合,使断路器跳闸,从而达到漏电保护器的作用。施工现场的用电环境一般比较差,使用的设备、线路本身安全隐患比较多,流动性、重复性、临时性较强,参加施工的用电人员甚至管理人员的素质参差不齐。二、建筑施工现场漏电保护器误动作的原因由于施工现场所具有的特殊性,如电工素质差、接线错误、非电工接线、线路破损、开关箱内漏电保护器损坏、部分用电器具没有经过开关箱及施工现场管理不善等原因,以及漏电保护器本身不可避免的误动和拒动,再加上在实际施工中没有按照工地的实际情况对漏电保护器进行布置,造成了总漏电保护器频繁跳闸,停电范围较大。(一)外界干扰施工现场临时用电的漏电保护器受外界干扰是造成其误动作及拒动作的原因之一。而外界干扰又

建筑施工现场用电设备参数表

目前施工现场用电设备功率参数表

18 配料机电机 2 11KW 22KW 19 箱式热水器 1 9KW 9KW 20 60地泵 2 75KW 150KW 21 现场镝灯3KW,共28台;共84KW. 夜间现场照明 22 临建区域照明器及 生活用电 共170间 40K W 日光灯40瓦,灯泡200瓦,插座 1千瓦 备用电设备组选取的Kx值和cosφ值 序号设备组名称需要系数Kx 功率因数cosφ备注 1 塔吊、物料提升机、卷扬机0.75 0.7 tgφ=1.02 2 电焊机0.45 0.45 tgφ=1.98 3 搅拌机、灰浆机0.7 0.68 tgφ=1.08 4 电锯、切断机、弯曲机0.7 0.7 5 tgφ=0.88 5 插入式振捣器、平板振动器0.7 0.65 tgφ=1.17 6 砂轮切割机、潜水泵0.3 0.65 tgφ=1.17 7 照明器 ①白炽灯、碘钨灯 ②日光灯 1 1.2 1 0.55 tgφ=0 tgφ=1.52 按各用电设备组选用的Kx值和cosφ值计算负荷 一、各用电设备组的容量: 1、塔吊 P j(塔吊)=2Pe=2×350×0.5=350KW P j1=KxΣP=0.7×350=245KW

Q j1= P j1×tgφ=245×1.02=249.9KVAr 2、电焊机 P j=Se cosφ=97.5×0.87=68.388KW 焊机不对称容量(换算后)大于其余三相设备(包括照明)总容量的15%,则 P j=×68.388=118.45KW P j2=KxΣP=0.45×118.45=53.3KW Q j2= P j2×tgφ=53.3×1.98=105.54KVAr 3、搅拌机 P j3=KxΣP=0.7×30=21KW Q j3= P j3×tgφ=21×1.98=41.58KVAr 4、电锯、切断机、弯曲机、调直切断机、钢筋套丝机 P j4=KxΣP=0.7×210=147KW Q j4= P j4×tgφ=147×0.88=129.36KVAr 5、插入式振捣器、平板振动器 P j5=KxΣP=0.7×8.5=5.95KW Q j5= P j5×tgφ=3.64×1.17=6.96KVAr 6、搅拌站机组 P j6=KxΣP=0.7×141=98.7KW Q j6= P j6×tgφ=98.7×1.08=106.6KVAr 7、降水水泵: P j6=KxΣP=0.9×236.5=212.85KW Q j6= P j6×tgφ=236.5×1.17=276.7KVAr

施工现场临时用电安全培训【最新】

施工现场临时用电安全培训 一、临时用电培训视频 该视频内容包括: 1、施工现场临时用电配电系统; 2、临时用电作业人员; 3、临时用电接地措施; 4、电线电缆的固定及导管敷设; 5、配电箱; 6、漏电保护器的设置; 7、建筑机械操作; 8、用电设备的检查及使用;

9、临时照明; 10、临时用电工程的验收; 11、常见违章作业; 12、临时宿舍用电违章现象; 13、电气灭火器的选择; 14、触电急救; 15、临时用电资料归档管理。 二、临时用电的管理 1、开工前必须认真编制临时用电施工组织设计 临时用电设备在5台或5台以上或设备总容量在50KW以上者,应编制临时用电施工组织设计。 主要内容有:(1)现场勘察;(2)确定电源进线和变电所、配电室、总

配电箱、配电箱、未级电箱装设位置及线路方向;(3)负荷计算;(4)绘制电器平面图、立面图和接线系统图;(5)选择导线截面;(6)制订安全用电技术措施的电器防火措施。 2、加强临时用电技术管理工作 按照“规范”的规定,临时用电工程施工组织设计必须由技术人员编制,技术负责人审核,项目经理批准后实施,同时施工现场要建立临时用电安全技术档案。其主要内容为:(1)关于临时用电施工组织设计资料;(2)关于技术交底资料;(3)关于安全检测记录;(4)关于电工维修记录等。 3、加强临时用电安全的指导和监督 加强施工用电安全管理,对全场施工人员进行安全用电教育。保证临时用电生产安全运行,尤其是保障人身安全、防止触电伤害事故的重要环节。各级管理人员必须认真学习、贯彻执行“规范”标准:各单位机电管理人员加强业务学习和指导工作,应组织定期学习“规范”,电气作业人员要不断提高自身业务技术水平,认真按部颁“规范”搞好现场临时用电搭设,公司有关职能部门要各负其责,加强监督检查。

11、建筑施工现场临时用电管理细则

施工现场临时用电管理实施细则 1.依据的标准及规 1.1建设部《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ46-2005) 1.2市《建设工程施工现场安全防护标准》 (外阜项目应执行当地标准) 1.3中建一局集团相关规定 2.管理要求 2.1项目经理部(总包方)对本项目施工现场及生活区的临时用电实施统一管理。 项目必须设置临电专业主管部门,专业责任师和足够的(总包方)维修电工,以便于全面策划、部署、协调、控制、改进项目的临时用电工作。 2.2各施工项目在施工前必须依据建设部JGJ46-2005临电规、市相关标准和局集 团有关规定、并根据现场实际编制临时用电施工组织设计,并经项目安全部门审核后交由公司临时用电技术负责人审批,同时由监理单位签署认可的意见后方可实施。 2.3 施工现场和生活区的临时用电设施安装完毕后必须经过总包方相关人员及 监理专业责任工程师共同验收合格后方可投入使用。 2.4项目设置的总包方维修电工不得兼任电气安装工作或其他无关的工作。在总 包方维修电工中应选择一名责任心强、技术熟练的电工作为现场电工负责人。 现场电工负责人要对现场的临时供用电设施负直接管理责任、并负责组织现场电工按规要求和施工组织设计完成对施工现场及生活区的临电设施的敷设、并做好消除临电隐患、实施全面改进、搞好应急处理等方面的工作。2.5各项目均应制定“安全用电管理制度”,并下发至各相关部门、各分包队伍及 各维修电工人员,要求所有用电人员切实执行。 2.6各项目同时应制定电工管理制度、电工值班管理制度、配电室安全管理制度。 2.7各项目总包单位均应与各分包单位签订“临时用电安全协议”,明确双方责任 和必须遵守的安全供用电的条款容。 2.8各项目所购买的电箱、电缆及各类电器开关均必须优选合格的专业厂家,并 购买符合标准的定型产品。所选择的厂家须经安全部门认可。所购买的电箱、各种开关均应有出厂合格证和厂家标牌。电缆、漏电器应有国家检测部门的检测报告(或有全国电工认证书)。 凡我公司在市的工程项目(包括分包单位)所购买的电箱、电缆、漏电保护器必须在中建一局的定点厂家购买。 总包、分包单位均不得自行制作配电箱,非厂家专业人员均不得擅自拆改和修理漏电保护器。

建筑工程施工现场安全用电措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 建筑工程施工现场安全用电措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7902-60 建筑工程施工现场安全用电措施(正 式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行 具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常 工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 现场临时用电一定要按施工临时用电平面图布设,任何人不得随意改变或挪动。 现场临时用电要由专职电工统一布设。 临时用电线路全部采用架空、高度不低于4.5m敷设。 配电箱底距地1.3m,出入线应穿管从下进入,配电箱应购置合格产品,有防雨性,并要加锁。 布设线路必须采用“三相五线制”(TN-S)系统。 所有用电设备必须设置配电箱,电焊机等设控制箱和配电箱,并严格执行一机一闸一漏电保护器,配电箱应装置端正牢固。 配电箱内的漏电保护器,闸刀等电器,必须可靠良好,不能使用破损不合格电器。

漏电保护器的配置必须按规定安装,总配电箱漏开50mA,分箱漏开为30mA。 所有用电施工人员包括检查,维修人员进行电路检查时,必须穿戴绝缘鞋、手套、电工要使用绝缘工具。 本工程配电线路主干线采用架空设置到总配电箱,项目部基地从总配电箱到分箱采用埋地敷设电缆。凡接头时,接头应牢固可靠,并做绝缘包扎,保持绝缘强度。 所有电气设备的金属外壳必须用保护零线连接,并做重复接地(可利用自然接体接地),接地电阻不大于4欧姆。 闸刀与漏开位置是:电源线先进闸刀后进漏开。 施工现场的总接地电阻值不大于10欧姆。 工作零线与保护零线必须分开,工作零线不能接地,保护零线不接开关和熔断器,保护零线的统一色为绿黄双色线。 中型以上设备必须符合“三级配电两极保护”的

建筑施工现场临时用电安全管理规定

北京航天龙华建筑 施工现场临时用电制度 第一章总则 第一条为了进一步加强施工现场安全用电管理,确保员工人身财产安全,结合公司实际情况,制订本制度。 第二条本制度未涉及部分,按《施工现场临时用电安全技术规》(JGJ 46—2005)、《北京市建设工程施工现场安全防护标准》、《北京地区电气设备运行管理规程》、《北京地区电气工程安装标准》、《北京地区电气安全工作规程》、《建筑施工安全检查标准》和现行有关规定执行。 第二章安全用电管理 第三条施工现场应设一名电管人员,配备专职电工,配备必要的工具、仪表和防护用品。电工必须持证上岗。 第四条公司安全部应会同工程部每月至少组织一次对在施项目进行临时用电安全管理检查。 第五条各级电管人员有权制止违章作业,违章指挥。 第六条临时用电设备≥5台或设备总容量≥50kW时,开工前必须由项目专业技术人员编制临时用电施工组织设计,经总工程师审核、公司技术负责人批准后实施。变更临时用电组织设计时应补充有关图纸及资料。 第七条临时用电设备不足5台或设备总容量不足50kW时,应在施工组织设计方案中制定安全用电技术措施和电气防火措施,绘制电气平面图和接线系统图。 第八条临时用电工程必须经项目专业技术人员、总工程师、及相关人员共同验收,合格后方可投入使用。验收资料齐全,归档及时。 第九条停用的配电线路、设备应及时切断电源。工程竣工后的配电线路、设备应及时拆除。当外单位需利用时,必须及时办理移交手续,明确责任。 第十条施工总承包时,总承包单位负责总体临时用电工程的安装和管理,分包单位在总包单位指定使用的配电箱、开关上引出电源,负责分包现场临时用电工程的安装和管理,双方在办理验收移交手续的同时,应签订安全用电协议书,

建筑施工现场临时用电线路设置

施工现场临时用电配电设置及应急电工必须经过现行标准考核合格后,持特种作业操作证上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路必须由电工完成,并应有人监护。电工应掌握安全用电基本知识和所用设备的性能,并应符合下列规定: 1、使用电器设备前必须穿戴和配备好相应的劳动防护用品,并应检查电器装置和保护设施,严禁设备带“缺陷”运转。 2、保管和维护所用设备,发现问题及时报告解决。 3、暂时停用设备的开关箱必须分断断路器开关,并应关门上锁。 4、移动电器设备时,必须经电工切断电源并做妥善处理后进行。比如将开关箱箱门锁好,在开关箱箱门位置悬挂“正在检修,请勿合闸”等。 使用材料:五芯电缆、四芯电缆、三芯电缆、单股电线、黄绿相间双色专用PE线、配电箱、电表、断路器、漏电保护器、PE线端子排、N线端子排、接地极等。 一、外电线路的架设 所有在建工程不得在外电架空线路的正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其它杂物等。结构物(含脚手架)的周边与外电架空线路之间最小安全操作距离:小于1KV为4米、1~10KV为6米,A1、A2通道存在这种情况。外电线路与机动车道路面垂直最小安全距离为:小于1KV为6米、1~10KV为7米,A1、A2也存在。吊车(含被吊物件)或砼泵车的任何部位与架空线路的

最小安全距离为:小于1KV为1.5米,1~10KV为3米。A1、A2也存在。施工现场不得使用裸线、花线。 埋地线路最小埋设深度为0.7米,并在埋设电缆上方插警示牌(下有电缆)。电缆不得直接敷设在钢筋、钢管、槽钢等金属构件上,必须这样敷设时,应加穿塑料套管保护并保证电缆不受力。穿越道路时,电缆需穿钢管保护。所穿套管的径不得小于被穿电缆外径的1.5倍。埋地电缆出、入地面时也必须穿管保护,管道长度出地面直接接用电机具或不小于2米。 二、接地(PE线) 本工程采用TN-S接零保护系统,即:工作零线(N线)与保护零线(PE线)分开设置的接零保护系统。通俗讲就是“三相五线制”在变压器位置把零线和地线分开接,然后引至施工现场。从变压器接出之后,严禁把零线和地线混淆使用或者接在一起。地线(PE线)为黄绿相间的双色铜芯线,严禁与相线、零线互用或混用。施工现场严禁利用大地做相线(火线)或零线。开关箱(三级箱)至机具使用的PE线最小截面面积不得小于2.5mm2。开关箱(三级箱)至照明灯具外壳的PE线最小截面面积不得小于1.5mm2。PE线(地线)上严禁装设开关、熔断器、漏电保护器等,严禁通过工作电流,且严禁断线。 PE线的接线顺序为:变压器处的配电箱→施工现场的总配电箱(一级箱)→分配电箱(二级箱)→开关箱(三级箱)→机具、照明灯具。若没有从变压器处的配电箱引PE线(地线)接法为:在施工

建筑施工工地安全用电管理制度【最新版】

建筑施工工地安全用电管理制度 一、电气装置设置要求及措施 1、每台用电设备均有各自专用的开关箱,开关箱由分配电箱配电,实行“一机一闸一漏一箱”制,严禁一闸多用。 2、照明和动力合用一配电箱,但照明与动力分路设置,每一个配电箱照明部位安装一个两级漏电保护器和刀闸开关。 3、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的用电设备的水平距离不得超过3m。 4、配电箱、开关箱应装设在干燥通风及常温的场所,周围应有足够二人同时工作的空间,周围不得堆放任何有碍操作、维修的物品。 5、配电箱、开关箱安装要端正、牢固。配电箱装设在坚固的支架上。固定式配电箱其下皮与地面垂直距离为1、4m,移动配电箱下皮距地面为1、2m。配电箱体用1、5mm铁板制作。配电箱、开关箱中导线的进线口设在箱体底面,进出线口处加护套,要求各箱进出线排列整齐,电源线和引出线都注明每条线路的名称和走向。

6、配电箱、开关箱内的工作零线,通过接线端子板连接,并与保护零线端子板分设,配电箱的外壳均作保护接零。每台配电箱由DZ型短路器作总控,下设漏电保护器,各设工作零和保护零接线端,完全达到三相五线制要求,每台固定配电箱都有独立的重复接地线与箱内保护零相接,重复接地电阻值都不得大于10欧姆。 7、所有电气设备的金属外壳必须与PE线做可靠电气连接,不能一部分接零, 一部分接地。 二、室外照明设置要求 1、镝灯属于夜间施工现场照明主体,保证夜间作业照明。导线选用相适应的橡套软电缆及12×6+1×4设置专用开关箱,箱体内设置2×60闸刀作电源隔离空气开关C32一台漏电断路器32A,漏电动作电流30mA,动作时间0、1s,箱体下设30A保护零线端子牌,开关箱体与配电箱保护零线镝灯金属支架相连。 2、碘钨灯用竹子支架安装须用特殊照明处,必须固定导线选用2×1、5mm2的橡套电缆,保护零线与支架连结后与固定专用配电箱保护零线相连,必要时,移动灯具,要彻底隔断灯具电源。

施工现场临时用电安全措施范本

整体解决方案系列 施工现场临时用电安全措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-85003施工现场临时用电安全措施Temporary electricity safety measures at construction site 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 1.保证正确可靠的接地与接零 必须按本设计要求设置接地与接零,杜绝疏漏。所有接地,接零处必须保证可靠的电气连接。保护线PE必须采用绿/黄双色线,严格也相线、工作零线相区别,杜绝混用。 2.电气设备的设置必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 3.电气设备的安装必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 4.电气设备的防护必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 5.电气设备的使用与维修必须符合JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的要求。 6.电气设备的维修人员必须符合JGJ46—2005《施工现

场临时用电安全技术规范》的要求。 对于按JGJ46—2005《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,应编制临时用电施工组织设计的施工现场,可按上述六项要求简化编制安全用电技术措施。安全用电技术措施应包括下述内容: 1接地与接零 ⑴在施工现场专用的中性点直接接地的低压电线路中,必须采用TN—S接零保护系统。 ①保护零线应由工作接地线或配电室的零线或第一级漏电保护器电源测得零线引用; ②保护零线应与工作零线分开单独敷设,不作他用,保护零线PE必须采用绿/黄双色线; ③保护零线必须配电室(或总配电箱)配线路中间和末端至少三处作重复接地,重复接地线应与保护零线相连接; ④保护零线的截面应不小于工作零线的截面,同时必须满足机械强敌的要求,与电气设备相连接的保护零线为截面不小于2.5㎜2的绝缘多股铜线; ⑤电气设备的正常情况下不带电的金属外壳、框架、部

建筑工地施工现场临时用电方案设计

爱建新城河洲街北部0-3地块建筑工地施工现场临时用电方案 建设单位:爱达投资置业有限公司 监理单位:东北林业大学工程监理部 施工单位:省建一 编制人:魏东 日期:2007-5-28

目录 一、编制依据 (3) 二、工程概况 (3) 三、主要施工用电设备 (3) 四、防雷接地的设计 (4) 五、供电容量计算和变压器选择 (4) 六、现场临时用电设备选择 (7) 七、临时用电防火措施 (7) 八、安全用电措施 (8) 九、环境、职业健康安全管理措施 (8) 附图 (9)

建筑工地施工现场临时用电方案 一、编制依据 1、《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)。 2、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工图纸和施工现场平面布置图 3、爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程施工组织设计 二、工程概况 本工程为爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南3#楼,座落于哈尔滨市道里区原车辆厂院内,占地面积约为570m2,±0.000绝对高程为120.10米,建筑总高为94米,其中地下一层3.6米,地上一层3.3米,二层至30层为标准层层高3.0米。主体结构形式为剪力墙结构。本工程开工日期为2007年4月20日,竣工日期为2008年10月30日。现场用电由电业局接到现场变压器,由10KV 高压转换成380v,再由配电箱接到各用电设备。 三、主要施工用电设备 爱建新城河洲街北部0-3地块盛世江南工程3#楼施工机械设备和生活用电

四、防雷接地的设计 由于现场塔吊高出楼的主体结构,在雨季时会有落雷的可能,所以现场每台塔吊均要做两组接地极。以防雷电的打击,接地体的做法按规范做,接地电阻不大于4Ω。 五、供电容量计算和变压器选择 根据施工现场使用的机械动力和其他电气机具及照明用电量,根据施工进度计划中施工高峰阶段同时用电的机械设备的最高数量,采用需用系数法分组进行计算,得出用电设备总容量,式中x K 为需用系数,cos φ为功率因数,JC 为暂载率,tg φ为功率因数角正切值。 功率计算:(按照主要施工用电部位) 1、塔吊1台 60e P KW =,取JC=15%,x K =0.3,cos φ=0.5,tg φ =1.17 112126046.5e P KW =?=??= 110.346.513.95j x e P K P KW ==?= 11 1.7113.9523.85j j Q tg P KVar φ==?= 2、电焊机2台 222221565%0.35cos 0.4, 2.29 1520.416.760.3516.76 5.872.29 5.8713.45e e e j x e j j S KVA JC tg P S KW P K P KW Q tg P KVar φφφφ======?=?===?===?=x ,取,K , 3、混凝土输送泵2台 33333110,15%,0.7,cos 0.7, 1.022*********.420.7170.42119.291.02119.29121.68e x e j x e j j P KW JC K tg P P KW P K P KW Q tg P KVar φφφ======?=??===?===?= 4、小型电气设备容量为 搅拌机2台:24×2=48KW ,切断机1台:3×1=3KW ,弯曲机1台:3×1=3KW 调直机1台:3×1=3KW ,压刨1台:3×1=3KW ,电锯1台:3×1=3KW 夯机1台:3×1=3KW ,振捣电机4台:1.5×4=6KW ,升降机:11×1=11KW 5e P =48+3+3+3+3+3+3+6+11=83KW

施工现场临时用电安全规范正式样本

文件编号:TP-AR-L8323 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 施工现场临时用电安全 规范正式样本

施工现场临时用电安全规范正式样 本 使用注意:该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范,条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、编制依据 本手册是依据GB-50194《建筑工程施工现场用 电安全规范》JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规 范》编制。 2、编制目的 用科学方法保障建筑施工现场安全生产预防在施 工中安全事故的发生,提高监理人员在施工现场管理 的综合水平。 3、编制说明 建筑施工用电必须符合GBT-50194《建筑工程施

工现场供电安全规范》和行业标准JGJ-46《施工现场临时用电安全技术规范》的规定,本手册只限现场施工监理人员掌握,可供配电安装专业技术人员参考,不做依据。 4、三相五线制 4.0.1三相五线制是所有建筑施工用电必须采用的供电方式 4.0.2三相五线包括的是3根相线(火线)1根工作零线,一根保护零线。 4.0.3三根相线的代号是A、B、C或L1、L2、L3,A为黄色,B为绿色,C为红色,在开关上排列是左中右,相线之间的电压是380V,称线电压。 4.0.4工作零线是变压器中性接地线,代号为N,为黑色或淡蓝色,与相线间的电压是220V,称相电压。

建筑施工现场临时用电

施工现场临时用电 施工方案 企业名称:XXXXXXXXXXXXXX 工程名称:XXXXXXXXXXXXX 项目名称: 临时用电

概况:本工程为XXXXX楼,位于XXXXX,框架结构,XXXX 层,建筑高度:XXX米,X建筑高度:XX米,总建筑面积XXX 平方米。 一、施工现场临时用电,首先要计算现场各种设备和临时照 明的总负荷,确定导线线径,采用TN—S系统进行配电。 二、各种设备的导线一律采用地埋,埋置深度大于600mm, 底部用细砂铺100 mm厚,并用砖将三面蓬好,且导线 应设有套管。 三、总配电箱应按各种设备单独回路,现场用电一律实行三 级配电、两级保护,按标准安装漏电保护器,必须做到 一机一箱一漏一闸。 四、所有配电箱开关箱一律采用3C强制认证标准箱,并设 防护棚,箱门、锁齐全,不准一闸多用,箱体均设保护 接地。 五、所有机械设备线路安装,由电工安装,并经试用后,方 可通电使用,在使用过程中如遇跳闸时,不得强行合闸,

必须查明原因,排除故障后,方可合闸使用。 六、现场临时照明用电线路,应单独从配电箱引出,并设漏 电保护器,导线采用绝缘良好的铜芯橡皮线,导线与地面垂直距离应大于4.5米,与脚手架或建筑物的水平距离应大于3米,移动或照明的线路应采用铜芯电缆,不得有接头,灯具高度距地面不低于3.5米。 七、为保证接地、接零保护系统可靠,在整个施工现场保护 零线上还应做不少于3处的重复接地,塔吊接地电阻值不得大于10欧,其他机械不大于4欧。 八、塔式起重机物料提升机的机体必须做防雷接地,同时必 须与配电系统保护接零线相连接。保护接零线与接地体之间还必须有一个直接独立的连接点。 九、在三级配电系统中,任何用电设备均不得越级配电,即 其电源线不得直接连接与分配电箱或总配电箱。任何配电设施不得挂接其他临时用电设施,否则三级配电系统的结构形式和分级分路规则将被破坏。 十、动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。 十一、漏电保护器的电源进线类别必须与其进线端标高一一对应,不允许交叉混接。 十二、在电器设备和线路周围不堆放并清除易燃、易爆物和腐蚀介质或作阻燃隔离防护。不在电气设备周围使用火源,在电器设备集中场所配置可扑灭电气火灾和灭火

建筑施工安全用电检查标准

“建筑施工安全依据检查标准”TG759-99的要求、建筑施工现场安全技术资料管理的内容应包括以下13个方面: ⑴、安全生产责任制。 ⑵、目标管理。 ⑶、施工组织设计。 ⑷、分部(分项)工程安全技术交底。 ⑸、安全检查。 ⑹、安全教育。 ⑺、班前安全活动。 ⑻、特殊作业持证上岗。 ⑼、工伤事故处理。 ⑾、安全用电及机械准用证管理。 ⑿、各类设备、设备验收、检测验收。 ⑽、安全标志与标牌。 ⒀、文明施工。

4、督促施工企业及时向安监站、上报河南建筑工程安全评估表(此表一式五份、企业安全部门项目部、建设单位、监理单位、安监部各一份)。 5、临时用电工程安全技术要求。 ①、施工现场临时用电、应编制临时用电施工组织设计、临时用电的施工组织设计必须由电气工程师、人员编制。技术负责人审核报监理部门监督、经主管部门批准后实施。 ②、电气作为特殊作业人员必须经正式培训考试合格取得合格证书、方可上岗并按章操作。 ③、电工作为特种作业人员必须保持安全操作距离(IKV以下4m、1-10KV6m、35KV-110KV8m)当由于条件所须不能满足最小安全距离时、应设置防护性遮拦、棚栏并要求挂警告牌及防护措施。 ④、在施工现场专用的中性点直接接地的动力线必须采用TN-S接零保护系统(TN-S 系统、即采用专用保护零线的保护接零系统、既三相五线配置)。 ⑤、专用保护零线应由工作接地线、配电室零线或第一级漏电保护器电源侧零线引出绿/黄双色。 施工现场必须按“三级配电两级保护”设置开关箱并做到“一机、一闸、一漏、一箱”。 ①、总配电箱应设总隔离开关、分路隔离开关、漏电保护器。 ②、分配电箱有总隔离开关、分路隔离开关。

施工现场临时用电安全常识

【施工用电】施工现场临时用电安全常识 一、电气设备和线路必须绝缘良好: 施工现场所有电气设备和线路的绝缘必须良好,接头不准裸露。当发现有接头裸露或破皮漏电时,应及时报告,不得擅自处理以免发生触电事故。 二、使用橡皮线注意事项 1.施工现场临时用电采用橡皮线时,应架空敷设,不得拖地使用,以防人踩,车轧。有水作业时,如磨石机电源电缆,要将电源电缆用钢索架起,防止浸水造成事故。 2.电缆接头必须按《JGJ46-88》规定操作,包扎严密、牢固、绝缘可靠。 三、遇到高压线路注意事项 1.高压线的下方不得搭设临建,不准堆放材料和进行施工作业。 2.在高压线一侧作业时,必须保持6m以上的水平距离。达不到上述距离时,必须采取隔离防护措施,防止作业人员作业时金属料具碰触高压线路,造成触电事故。 四、机电设备要一机一闸一漏一箱: 施工现场的每台用电设备都应该有自己专用的开关箱,箱内刀闸(开关)及漏电保护器只能控制一台设备,不能同时控制两台或两台以上的设备,否则容易发生误操作事故。 五、电动机械设备的检查: 现场的电动机械设备包括:电锯、电刨、电钻、卷扬机、搅拌机、钢筋拉伸机等。为了确保运行的安全,作业前必须按规定进行检查、试运转;作业完,拉闸断电,锁好电闸箱,防止发生意外事故。 六、开关箱设置和使用注意事项 1.开关箱应防雨、防尘、加锁;一般安装高度(距地)为1.5m,与其控制的固定电气设备的距离不超过3m。 2.开关箱内不准存放任何物品,防止误操作造成事故。 3.开关箱周围不准堆放杂物,并应有足够两人同时操作的空间和通道。 七、非电工严禁拆装保险丝: 开关箱内的电器安装与接线,必须由电工操作,非电工严禁操作。电闸保险丝断了,应立即找电工查明原因,排除故障后再接好保险丝;非电工严禁拆装,更不能用其它金

施工现场安全用电要求

一、安全用电的技术要求 1、施工现场的临时用电采用三相五线制,电气设备的金属外壳必须与专用保护零线连接。 2、电缆干线全部使用5芯专用电缆,采用埋地或架空敷设。 3、室内配线必须采用绝缘导线,采用瓷瓶,瓷夹时,距地面不得小于2.4m,室外高于3m。 4、配电系统设置总配电箱和分配电箱、开关箱,实行分级配电。 5、每台用电设备有各自专用的配电箱,严格执行“一机一箱一闸”制。 6、开关箱内必须装设漏电保护器,开关箱内的漏电保护器,其额定漏电动作电流应不大于30mA,额定漏电动作时间应不大于0.1s。 7、在潮湿、坑洞内作业时,使用Ⅲ类的手持电动工具,并把漏电保护器的开关箱设在外面,工作时有专人监护。 8、所有的配电箱,开关箱每月进行检查和维修一次,检查、维修人员必须是专业电工,检查时必须按规定穿戴绝缘鞋、手套,必须使用电工绝缘工具。 9、所有的配电箱、开关箱在使用中必须按照下述操作顺序。 送电操作顺序:总配电箱→分配电箱→开关箱 停电操作顺序:开关箱→分配电箱→总配电箱(出现电气故障和紧急情况除外) 10、施工现场停止作业一小时以上时,应将动力开关箱断电、上锁。 11、对施工现场所有电气设备,按时进行巡视、检查、维修、登记。 二、施工现场用电的防火要求

1、依据“预防为主,防消结合”的方针对各工种做好安全用电的指导和电气防火的教育。 2、室内配线必须采用绝缘导线灯具不得低于2.4m,宿舍内严禁使用电热毯、热的快、电炉子。 3、仓库内使用低压照明,易燃易爆物品远离配电线路。 4、焊接现场不堆放易燃易爆物品。 5、施工现场的开关箱、配电箱内不放置任何杂物。 6、施工现场架空线路做好防雷接地装置。 7、配备专用的灭火器具,做到发生火灾及时扑灭。 三、使用手持电动工具的用电要求 1、选购的电动建筑机械、手持电动工具和用电安全装置符合相应的国家标准,专业标准和安全技术规程,并且有产品合格证和使用说明书。 2、建立和执行专人专机负责制,并定期检查和维修保养。 3、在一般的场所使用手持电动工具时,应装设额定动作电流不大于15mA,额定漏电动作时间不大于0.1s的漏电保护器。 4、露天、潮湿场所或金属构架上操作时,必须选用Ⅱ类手持电动工具,并装设防溅型的漏电保护器。 5、在狭窄场所、金属容器、坑洞、箱涵内使用时,应选用Ⅲ类手持电动工具,并把漏电保护器装置设在狭窄场所外面,工作时应有人监护。 6、手持电动工具的负荷线必须采用耐气候型的橡皮护套铜芯软电缆,并不得有接头。

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施

建筑施工现场临时用电的通病及防治措施内容提要:本文旨在对施工现场临时用电的常见通病进行分析,探讨防治措施,以促进施工现场临时用电的安全管理,保障施工安全。 关键词:临时用电技术规范安全管理 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-2005)已经颁布执行十多年了,但从施工现场的检查情况看,距规范的要求相差甚远,不规范的地方还很多,不安全的因素随处可见。究其原因主要是:客观上施工现场的临时用电是一项技术性强,实施难度较大的项目,它存在临时性强、用电量变化大、设备流动位置不确定、环境差、危险性大等因素。同时施工管理人员素质差,安全意识淡薄,专业电气技术人员缺乏;施工组织设计(方案)编写不全面,针对性不强,不能指导施工;现场电器设备没有及时进行检查、维修、更换,而是照般硬套旧工程项目的用电线路、电器设备;电工没有严格、认真地执行规范、标准的规定,仍然按照习惯进行临时用电的安装、使用。 一、临时用电的施工组织设计 建筑施工临时用电组织设计是建筑施工用电安全技术的核心组成部分,其宗旨是用以指导建造一个既能够确保施工用电安全,又能够兼顾施工用电方便的临时用电工程。因此,规范规定建筑施工工地应该结合现场的特征,单独编制临时用电组织设计,其内容包括:现场勘测计算、负荷计算、变电所设计、配电线路设计、配电装置设计、接地设计、防雷设计、外电防护措施、安全用电与电气防火措施、

施工用电工程设计施工图等,应当做到通盘考虑,精心设计,周密布置,使其成为具有真正实际指导意义的设计,并经技术负责人审核,主管部门批准后,督促施工人员严格执行、实施。 二、配电线路 规范规定施工现场临时用电工程必须采用TN-S系统,设置 专用的保护零线,三级配电、两级及其以上保护,确保“一机一闸一 箱一漏”。现场临时用电工程的配电线路自配电室或总配电箱开始敷设, 施工现场用电必须采用TN-S系统,设置专用的保护零线, 工作零线与保护零线必须严格分开。如果发生工作零线与保护零线错接,将导致设备外壳带电的危险,危及操作人员的人身安全。笔者根据多年来对施工现场安全检查的情况发现接零保护由于得不到施工 单位全面清晰的认识和重视,而导致施工现场临时用电存在安全隐患,主要问题是:部分工地接零保护不规范,现场人员认识模糊,保护零线没有自始至终引到开关箱及用电设备不带电的外露部分;保护零线没有重复接地或重复接地不符合要求;接地电阻没有进行摇表测试;保护零线选用的材料和截面不符合要求;未采用绿/黄双色线加以标 识区别。 三、配电箱、开关箱 施工现场的配电箱是电源与用电设备之间的中枢环节,而开 关箱是配电系统的末端,是用电设备的直接控制装置。规范要求配电箱应作分级设置,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关

施工现场用电管理

表B02施工现场用电管理专项施工方案 工程名称:* 工程地址:* 建设单位:* 监理单位:* 施工单位:* 编制人: 项目技术负责人: 施工单位项目负责人: 建设单位项目负责人: 监理工程师:施工企业技术负责人: 总监理工程师:

表B03施工现场用电管理专项施工方案会签表

目录 一、总则 二、制定依据 三、施工现场用电的编制要求 四、电气专业人员管理 五、保护接地与工作接零 六.本工程施工现场对配电箱、开关箱的要求 七.施工现场的电缆线路 八.本工程施工现场用电管理规定 九.预防发生电气火灾的措施十.急救措施 十一.用电安全技术交底

总则 1、为加强施工现场临时用电及安全技术管理保障施工现场用电安全,防止发生触电事故,特制定本制度。 2、本制度适用于国宸?中航御湖天城小区工程项目施工全阶段。 二、制定依据 施工现场临时用电技术要求遵循下列现行国家标准、规范的规定: GB50194-93《建设工程施工现场供电安全规范》 GB3787-83《手持式电动工具的管理、使用、检查和维修安全技术规程》 GB3805-83《安全电压》 GB13955-92《漏电保护器安装和运行》 GB6829-86《漏电电流动作保护器》 JGJ46-2005〈〈施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》 三、施工现场用电的编制要求 1、临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kw及以上的工程, 应编制<施工现场临时用电施工组织设计)并编制安全用电技术措施及电气防火措施。 2、施工现场用电编制内容

(1)现场勘测,确定电源进线,配电室、配电箱位置及线路走向。 (2)负荷计算、变压器选型、确定线截面规格。 (3)绘制电气设备布置平面图和供电系统图。 (4)绘制临时用电施工图,并作为临时用电的施工依据。 3、施工现场临时用电安全技术档案内容 (1)< 施工现场临时用电施工组织设计)或用电安全技术措施及电气防火措施的全部资料。 (2)临时用电工程技术交底有关资料。 (3)修改或补充临时用电施工组织设计或用电安全技术措施资料。 (4)临时用电工程的检查验收资料。 四、电气专业人员管理 1、持证操作 (1)从事电气作业的电工、技术人员必须持有地方主管部门签发的与本岗位相符的安全技术操作许可证,方可上岗作业。 (2)安装、维修、拆除临时用电设施必须由持证电工完成。 2、从事电气作业人员必须做到如下要求 (1)熟悉电气设备性能和安全运行、维护知识。 (2)严格执行局颁< 建筑施工安全技术操作规程)中“电工安全操作规程”各条款。 (3)电气作业所用工具、仪表、仪器必须保证绝缘良好,并定期进行校核检测。

施工现场临时用电安全检查.

施工现场临时用电安全检查 一、安全检查要点 1、施工临时用电三项原则 2、临时用电管理 3、外电线路及电气设备防护 4、接地与防雷 5、配电线路 6、配电箱及开关箱 7、电动建筑机械和手持式电动工具8、照明 (一)、施工临时用电三项原则: 建筑施工现场临时用电工程采用的电源中性点直接接地的220/380V 三相四线制低压电力系统,必须符合下列规定: 1、采用三级配电系统 2、采用TN-S 接零保护系统 3、采用二级漏电保护系统。原则一:采用三级配电系统 三级配电系统指施工现场从电源进线开始至用电设备之间,经过三级配电装置配送电力,即由总配电箱(一级箱)或配电室的配电柜开始,依次经由分配电箱(二级箱)、开关箱(三级箱)到用电设备。这种分三个层次逐级配送电力的系统就称为三级配电系统。 为保证三级配电系统能够安全、可靠、有效地运行,在实际设置系统时尚应遵守四项规则:1、分级分路规则2、动、照分设规则3、压缩配电间距规则4、环境安全规则 1、分级分路规则:从一级总配电箱(配电柜)向二级分配电箱配电可以分路。即一个总配电箱(配电柜)可以分若干分路向若干分配电箱配电。

2、从二级分配电箱向三级开关箱配电同样也可以分路。即一个分配电箱也可以分若干分路向若干开关箱配电。 3、从三级开关箱向用电设备配电必须实行“一机一闸”制,不存在分路问

题。即每一个开关箱只能联接控制一台与其相关的用电设备(含插座),包括一组不超过30A负荷的照明器,或每一台用电设备必须有其独立专用的开关箱。 2、动力与照明分路设置规则 动力配电箱与照明配电箱宜分别设置:若动力与照明合置于同一配电箱内共箱配电,则动力与照明应分路配电。动力开关箱与照明开关箱必须分箱设置,不存在共箱分路设置问题。 3、压缩配电间距规则 压缩配电间距规则是指除总配电箱、配电室(配电柜)外,分配电箱与开关箱之间,开关箱与用电设备之间的空间间距应尽量缩短。按照《规范》的规定,压缩配电间距规则可用以下三个要点说明。 1、分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的场所。 2、分配电箱与开关箱的距离不得超过30m。 3、开关箱与其供电的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。 4、环境安全规则 环境安全规则是指配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求。按照《规范》的规定,配电系统对其设置和运行环境安全因素的要求可用以下五个要点说明。 1、环境保持干燥、通风、常温。 2、周围无易燃易爆物及腐蚀介质。 3、能避开外物撞击、强烈振动、液体浸溅和热源烘烤。 4、周围无灌木、杂草丛生。 5、周围不堆放器材、杂物。

建筑施工现场临时用电配置标准

目录 1. 目的 (3) 2. 适用范围 (3) 3. 配电箱分类标准 (3) 4 临时用电方案编制 (5) 5 临时用电供电半径 (5) 6 临时用电布置图 (5) 7 临时用电线缆选择 (5) 8 室外临时电缆敷设 (6) 9 楼层内临时电缆敷设 (7) 10 配电(开关)箱设置 (7) 11 固定施工机械用电 (8) 12 中小型机具用电 (8)

13 照明用电 (9) 14 重复接地 (9) 15 防火措施 (10) 16 用电管理 (10) 1. 目的 1.1施工现场的临时用电配置标准,完善施工现场的安全用电制度,根据国家相关规范要求及万科集团发布的各项安全文明环保管理类制度内容,特制定此标准。 2. 适用范围 2.1所有在建项目,包括现场职工宿舍区临时用电设施。 3. 配电箱分类标准 3.1 0级配电箱:与杆式变压器连接的低压配电总箱或箱变的低压出线端,出线回路一般为五至六回路。0级配电箱必须采用配电房的形式,封闭管理并设门上锁,配置计量表。形式参照图1所示。

图1 3.2 1级配电箱:从0级配电箱引出的第1级配电箱,一般此级电箱安装电表,设置于室外或首层。建议按区域或高层按楼栋配置。推荐出线回路数不低于4回路,可分为室内楼层用电、室外加工棚 。 设备用电、大型重要设备用电、照明用电等。配电箱门外侧需标“编号1-XX”。形式参照图2所示 3.3 2级配电箱:从1级配电箱引出的第2级配电箱,一般按楼层设置或按负荷性质及等级设置。建议楼层内每三层设一个二级电箱。配电箱门外侧需标“编号2-XX”。形式参照图3所示。 图3 3.4 3级配电箱:从2级配电箱引出的第3级配电箱,一般为末端开关箱,供机械设备使用(如塔吊、电梯、搅拌机等)。配电箱门外侧需标编号3-XX。形式参照图4所示。 图4 3.5 4级配电箱(仅限装修阶段用):室内装修阶段,在正式用电未到位之前,供小型手持电动机具使用,形式参照图5所示。推荐采用简易插座箱,并且要求每个插座都必须确保配备漏电保护装置。

施工现场用电安全隐患

管理制度参考范本施工现场用电安全隐患 撰写人:__________________ 部门:__________________ 时间:__________________

随着电力改革的不断深入,电力基建企业作为电力系统内首批走 向市场的企业,其市场竞争形式也越来越激烈。无疑,搞好施工现场 安全生产是参与这一竞争的重要砝码,而施工用电又是现场安全生产 的一个重要的组成部分。因此,搞好施工现场的安全用电无论是对员 工还是对企业都具有深远的意义。 下面笔者就通过对电力系统施工现场的情况了解,及多次参加相 关安全检查所看到的施工现场存在的关于施工用电方面的一些问题, 并结合国家建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)以及其他的一些安全管理方面的规程、规范,就怎样切实搞好施工现 场的安全用电谈谈我的看法,供大家探讨。希望能给奋斗在施工一线 的管理人员及施工人员提供一个参考依据,以便进一步搞好现场的安 全管理工作。 1.施工现场安全用电通病 1.1用电策划不到位: 按建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)规定,工程开工前必须要有专项用电施工组织设计,内容包括现场用电 设施的布置图,使用的设施型号、规格,负荷分配情况,施工、维护 记录以及相关的用电管理措施、安全措施等,而一般施工现场基本没 有系统的做这方面的工作。即使有这方面的东西,内容也是零散的、 不系统的,离标准要求相差太远,起不到前期策划的作用。 1.2在建筑工程外侧与高压线路的距离小于规范规定的安全距离,又无防护措施;

1.3接地与接零系统不符合规范规定; 大部分施工现场普遍存在这一现象,按《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)要求,接地与接零系统要的保护接地线采用黄、绿相间线,而施工现场的接地及接零线比较混乱,随意乱接不说,甚至有的 就根本没有接地,即使接地了,也没有用黄、绿相间线,这可是一条 保护一线施工人员的生命线。 1.4未完全采用TN-S(三相五线制)系统; 一些老的工程现场就不说了,根本就没有采用TN-S(三相五线制)系统。而对于新开工的现场(国家强制推行《建筑施工安全检查标准》)(JGJ59-99),虽然主要系统(二级盘以上)已采用了TN-S (三相五线制)系统,但在二级盘以下很大一部分所接的负荷仍然采 用三相四线系统(如各龙门吊、焊机集装箱等负荷)。按《建筑施工 安全检查标准》(JGJ59-99)要求:施工现场不容许同时存在三相五 线制和三相四线制系统共用现象。有的用电人员对此不理解,认为龙 门吊、焊机不需要接三相五线,这在专业上是可行的,但违背了国家 建设部强制推行的《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)的要 求。 1.5开关箱无漏电保护装置; 这一现象在施工现场也是普遍存在,这在《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-99)是不容许的,违背了“一机、一闸、一漏、一箱” 及“三线配电、二级保护”等规定。1.6照明专用回路无漏电保护装置; 我们的现场有一部分工具房,现场办公室还存在用刀闸现象,且 刀闸的熔丝用铜丝代替等等现象。

相关文档