文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 发变组保护功能配置讲义

发变组保护功能配置讲义

发变组保护功能配置讲义
发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能

?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行

处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故

障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化

装置。

?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、

厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出

线的后备保护等。

?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型:

1)定子绕组相间、匝间和接地短路

2)定子绕组过电压

3)定子绕组过负荷

4)定子铁芯过励磁

5)转子表面过负荷

6)励磁绕组过负荷

7)励磁回路接地

8)励磁回路失压(发电机失励磁)

9)发电机逆功率

10)发电机频率异常

11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路

12)主变、厂变、励磁变过负荷

13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路

15)发变组系统失步

16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵

17)发变组起停机短路故障

18)发变组系统低电压

19)其他故障和异常运行

发电机变压器保护可能的配置要求。

1)发电机定子短路主保护

发电机纵差动保护

发变组差动保护

发电机不完全纵差动保护

发电机裂相横差保护

发电机高灵敏横差保护

发电机纵向零序电压式匝间保护

2)发电机定子单相接地保护

发电机3U0定子接地保护

发电机3I0定子接地保护

发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护

注入电源式定子接地保护

3)发电机励磁回路接地保护

注入直流电源切换式转子一点接地保护

注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护

4)发电机定子短路后备保护

发电机过流保护

发电机电压闭锁过流保护

发电机负序过流保护

发电机阻抗保护

5)发电机异常运行保护

发电机失磁保护

发电机失步保护

发电机逆功率保护

发电机程跳逆功率保护

发电机频率异常保护

发电机过激磁保护(定、反时限)

发电机过电压保护

发电机低电压保护

发电机对称过负荷保护(定、反时限)

发电机不对称过负荷保护(定、反时限)

发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限)

发电机误上电保护

发电机启停机保护

发电机次同步过流保护

发电机轴电流保护

发电机轴电压保护

发电机TA、TV断线判别

6)主变压器主保护

主变纵差动保护

主变单侧差动保护

主变零序差动保护

发变组差动保护

7)主变压器异常运行及后备保护

主变压器过激磁保护(定、反时限)

主变压器零序电流保护

主变压器间隙电流电压保护

主变压器电压闭锁过流保护

主变压器过流保护

主变压器阻抗保护

主变压器方向过流保护

主变压器电压闭锁方向过流保护

主变压器负序方向过流保护

主变压器零序方向过流保护

主变压器过负荷保护

主变压器通风启动

主变压器TA、TV断线判别

8)高压厂用变压器保护

高厂变差动保护

高厂变电压闭锁过流保护

高厂变分支限时速断过流保护

高厂变分支零序电流保护

高厂变分支电压闭锁过流保护

高厂变过负荷保护

高厂变通风启动

高厂变TA、TV断线判别

9)励磁变压器(或励磁机)保护

励磁变(机)差动保护

励磁变(机)限时速断过流保护

励磁变(机)过负荷保护(定、反时限)

励磁变(机)TA断线判别

10)高压启动备用变压器保护

启备变差动保护

启备变电压闭锁过流保护

启备变零序电流保护

启备变间隙零序电流电压保护

启备变分支电压闭锁过流保护

启备变分支限时速断过流保护

启备变分支零序过流保护

启备变过负荷保护

启备变通风启动

启备变TA、TV断线判别

11)其它保护功能

断路器失灵启动保护

断路器非全相保护

发电机强励启动

过流闭锁(断路器遮断容量不够时采用)

发电机电超速保护

短引线差动保护

零功率保护

12)非电量保护(开入量保护)

各类型变压器的重瓦斯、轻瓦斯、压力释放、油位、油温、温度、冷却器全停保护

发电机热工、断水、励磁系统故障等保护

高周切机保护

二、发电机变压器保护配置方案

(历史:主后分开,主保护双重化;当前:主后一体,全套双重化)

1000MW及以下发电机变压器的全套保护。包括发电机、主变、高厂变、励磁变、高压启备变的全部保护功能。

1.600MW(300MW)—500kV发变组单元接线保护配置(双

重化的双套配置)

主变差动,发变组差动失灵保护

TA4

误上电,阻抗,过负荷通风起动

1

2

主变零序

TA9

厂变分支零序

TV5

图1 600MW (300MW )—500kV 发变组保护配置图

图1是600MW (300MW )—500kV 发变组单元的保护配置图,高压侧为3/2断路器,电气量保护配置有:

1)主保护:发电机纵差、发电机匝间(纵向零序电压式或横差保

护)、主变纵差、发变器组差动、高厂变差动;

2)发电机后备和异常运行保护:对称过负荷(反时限)、不对称

过负荷(反时限)、复合电压过流、程跳逆功率、过电压、失磁、失步、逆功率、100%定子接地、过激磁(反时限)、起停机、转子一点、二点接地、励磁回路过负荷(反时限)、低频保护等、以及TV断线和TA断线保护;

3)主变压器后备和异常运行保护:主变阻抗、零序电流、过负荷、

通风启动保护、以及TV断线、TA断线保护;

4)高厂变后备和异常运行保护:复合电压过流、AB分支限时速

断和复合电压过流、AB分支零序过流、过负荷、通风启动保护等;

5)励磁变(机)保护:速断过流保护、过负荷保护等;

6)其它保护:失灵启动,非全相运行保护。

7)全套保护分A、B、C三面柜,A、B柜为电气量保护,按双重

化下的双套配置,C柜为非电量保护和操作箱,按单套配置,见图2。

A、B柜每套配置相同,均由两层相互完全独立的保护机箱构

成,且同一元件双重化的主保护回路相互独立,同一元件的主后备保护回路相互独立,这样,每套保护都可独立长期可靠运行。双套并列运行可靠性非常高。

第一层保护机箱完成以下功能

发电机差动、主变差动、发电机匝间(纵向零序电压式或横差保护);

发电机失磁、失步、逆功率、100%定子接地、过激磁(反时限)、转子一点二点接地、低频;

厂变分支零序过流;

励磁变速断过流;

TA、TV断线判别。

◆第二层保护机箱完成以下功能

发变组差动、高厂变差动;

发电机对称过负荷(反时限)、不对称过负荷(反时限)、复合电压过流、程跳逆功率、过电压;

主变阻抗、过负荷、失灵启动、非全相、零序电流、起停机;

厂变复合电压过流、分支限时速断、分支复合电压过流;

TA、TV断线判别。

◆每套保护装置配置特点

1)每套保护装置内发电机和主变压器的主保护已双重化,分

别布置在两层保护机箱内,回路完全独立,起到相互备用

作用。

2)发电机、主变压器的主保护和后备保护分别布置在两层保

护机箱内,主后备保护的回路完全独立,主后备保护的作

用完整。

3)每套保护装置的可靠性满足单套长期运行的要求。

4)每套保护装置中的主后备保护可以共用一路TA回路。

5)每套保护装置的出口动作于双出口跳闸线圈的其中之一线

圈,减少出口压板,杜绝双套化装置的电气联系。

6)每层保护机箱中有二个完全相同的保护CPU系统,完成相

同的保护功能,当二个保护CPU系统均正常时为“与”门

出口方式;当某个CPU系统异常告警退出运行时,出口为

“或”门方式,另一个正常的CPU系统仍能独立出口,继

续完成全部保护功能。使装置的抗误动性能和抗拒动性能

都增强。并且这两个保护CPU系统的直流电源可以来自不

同的蓄电池输入。

7)端子排布置满足规划院“四统一”典设要求。

8)每个保护设有硬压板投退及其指示灯(在每层保护面板上),

跳闸出口回路也装有压板,布置在柜体前面的下部。各个

保护均有明确的动作信号及接点。

◆双套保护装置配置特点

1)因为单套保护装置均为双主一后配置,且回路相互独立,

可靠性满足继电保护设计规程,可以保证单套运行也是安

全可靠的,所以这种配置的双套化实现了《反措》中关于

“当一套保护因异常需要退出或需要检修时,应不影响另

一套保护正常运行,从而可以不停机组的运行”。

2)因为单套保护装置的可靠性满足长期独立运行的要求,当

双套保护并列运行时,可靠性就非常高。最大限度地满足

了《反措》中关于“双套化保护实现后可以防止保护装置

拒动而导致系统事故”的要求。

3)由于保护装置的双CPU并列运行和独特的出口方式以及完

全双套保护配置,实现了冗余和容错的有机统一,既防止

了保护拒动又防止了保护误动,提高了保护可靠性。

◆非电量保护

单独组柜,见图3.2中C柜,回路出口与电气量保护完全

独立。包含以下功能:

主变瓦斯、温度、绕组温度、压力释放、冷却器全停、油位等;

高厂变瓦斯、温度、压力释放、冷却器全停、油位等;

其中瞬时出口的瓦斯等非电量接点直接起动出口继电器,CPU软件可发信和进行打印管理;且满足《反措》关于非电量瞬时出口继电器的动作功率和动作电压的要求。

需延时出口的非电量经CPU软件发出口和信号。

2.300MW—220kV发变组保护配置方案(双重化的双套配置)

见图3,基本同600MW—500kV发变组保护配置(除主变高压侧TA取法不同和增加一套间隙零序电流电压保护外)

图3 300MW—220kV发变组保护配置方案(双套化)

3.125MW机组(三卷变压器)保护配置方案1(双重化的双

套配置)

图 4 是125MW机组(三卷变压器,发电机与主变压器之间有断路器)的保护配置图,电气量保护有:

TA8

110KV

厂变差动

厂变分支过流

图4 125MW 机组(三卷变压器)保护配置方案1(双套化)

主保护:发电机纵差、发电机匝间(纵向零序电压式或横差保护)、主变纵差、高厂变差动。

发电机后备和异常运行保护:对称过负荷(反时限)、不对称过

负荷(反时限)、复合电压过流、失磁、逆功率、过电压、100%定子接地、转子一点二点接地、励磁回路过负荷、以及TV断线和TA断线保护。

主变压器后备和异常运行保护:高压侧复合电压方向过流、高压侧零序方向过流、高压侧间隙零序电压过流、高压侧过负荷和通风启动保护、中压侧复合电压方向过流、中压侧零序方向过流、中压侧间隙零序电压过流、中压侧过负荷和通风启动保护、以及TV断线和TA 断线保护。

高厂变后备和异常运行保护:复合电压过流、AB分支过流、过负荷、通风启动保护。

励磁变(机)保护:速断过流保护。

其它保护:失灵启动、非全相运行保护。

电气量保护按双重化下的双套配置原则,每套保护的配置相同,均由两层完全独立的机箱构成。其中一个机箱含有发电机和励磁变的主保护和后备保护,另一个机箱含有主变压器和高厂变的主保护和后备保护。双套装置并列运行或单套独立运行均安全可靠。

第一层保护机箱完成以下保护功能

发电机差动、发电机匝间(纵向零序电压式或横差保护);

发电机对称过负荷(反时限)、不对称过负荷(反时限)、复合电压过流、失磁、逆功率、过电压、100%定子接地、转子一点二点接地、励磁回路过负荷;

励磁变速断过流;

TA断线和TV断线。

◆第二层保护机箱完成以下保护功能

主变压器差动、高厂变差动;

主变高压侧复合方向过流、零序方向过流、过负荷、通风启动、间隙零电流电压保护;

主变中压侧复合方向过流、零序方向过流、过负荷、通风启动、间隙零电流电压保护;

主变失灵启动、非全相保护;

高厂变复合过流、AB分支过流;

TA断线和TV断线。

◆保护配置特点

1)发电机与主变压器之间有断路器,发电机保护和主变压器

保护宜相互独立配置,本方案中把发电机保护和主变压器

保护配置在不同的机箱内,电气上完全独立。若条件允许,

把它们布置在不同的柜体中更佳,这样可以满足不同的运

行方式需要。

2)励磁变(机)保护,布置在发电机保护机箱中,符合运行

方式需要。

3)高厂变保护,布置在主变压器保护机箱中,符合运行方式

需要。

4)各元件的一套主后备保护共用一路TA回路,双套化之间无

任何电气联系。

5)其余特点同上节中4)~8)特点。

◆第二面柜(B柜)——主变压器保护柜,内含二层独立的机箱

第一层保护机箱完成以下保护功能

主变差动;

主变高压侧零序方向过流、间隙零序电流电压;

主变中压侧零序方向过流、间隙零序电流电压。

第二层保护机箱完成以下保护功能

高厂变差动、复压过流、AB分支过流;

主变高压侧复压方向过流、过负荷、通风启动;

主变中压侧复压方向过流、过负荷、通风启动;

失灵启动、非全相。

◆非电量保护

单独组柜,回路出口与电气量保护完全独立,包含以下功能:

主变瓦斯、温度、绕组温度、压力释放、冷却器全停、油位等;

高厂变瓦斯、温度、绕组温度、压力释放、冷却器全停、油位等;

其中瞬时出口的瓦斯等非电量接点直接起动出口继电器,CPU 软件可发信和进行打印管理等;需延时出口的非电量(如冷却器全停)经CPU软件发出口和信号。

4.双套化配置方案中高厂变高压侧TA配置说明

容量100MW以上机组若需要双重化下的双套配置,主、后备保护一般共用TA回路,高厂变高压侧的TA同时还需要主变差动、厂变差动和其后备保护共用TA,如图5的TA1。

在高厂变高压侧短路(如K1点短路)时,流过TA1的电流非常大,对主变差动保护而言,是属于区外故障,主变差动不应该动作。TA1按满足主变差动保护误差要求和短路动稳定及热稳定条件校核,变比要选得非常大,一般与装在机端的TA变比相同,使其电流波形传输准确。若变比小,K1故障的短路电流非常大,容易使此组TA严重饱和,使主变差动误动。

当高厂变低压侧短路故障时,如在K2点,因高厂变阻抗较大,短路电流较小,为了使高厂变差动保护正常运行及短路时更准确地反映实际电流的变化,需要高厂变差动用的TA1变比小。按满足高厂变差动保护误差要求和短路动稳定及热稳定校核即可。

主变容量和厂变容量一般相差十倍左右,故按主变差动要求选出的TA1变比和按高厂变差动要求选出的TA1变比一般就相差10倍左右。

最好的解决办法是主变差动用TA和厂变差动用TA 不公用,即独立开来。这样高厂变高压侧保护用TA需配置四组,两组大变比TA 供二套主变差动用,两组小变比TA供二套厂变差动及其后备保护用。

若条件不许可,主变差动用TA和厂变差动用TA必须共用,此组TA的变比必须慎重选择,兼顾二者。

1}

2

图 5 高厂变高压侧TA配置说明

继电保护运行规程(发变组保护)

第六章#1(#2)发电机变压器组继电保护我厂发电机变压器组保护主要配置为南瑞公司的RCS-985电量保护装置和RCS-974非电量保护装置,电量保护装置共设四面屏A/B/C/D,A/B屏主要配置发电机、主变压器的主后备保护,C/D屏主要配置高厂变、高公变、励磁变的主后备保护;非电量保护装置设置一面E 屏,主要配置主变压器、高厂变、高公变的冷却器故障、释压保护、瓦斯保护、油温保护和油位保护。 一、发变组保护A屏 1、保护配置 1.1发电机差动保护; 1.2主变差动保护; 1.3发电机定子过负荷保护; 1.4发电机负序过负荷保护; 1.5发电机定子接地保护; 1.6发电机失磁保护; 1.7发电机失步保护; 1.8发电机频率保护; 1.9主变复合电压过流保护; 1.10主变零序保护; 1.11起停机保护; 1.12误上电保护; 1.13发电机匝间保护; 1.14主变过激磁保护; 1.15发电机转子一点接地保护; 1.16发电机转子两点接地保护; 1.17热工保护; 1.18发电机定子断水保护; 1.19高厂变A/B分支过流保护; 1.20高公变低压侧过流保护; 2、保护压板

5.1投入UPS交流电源开关、110V直流电源(I)开关; 5.2投入电源开关1K3、1K4、1ZKK1、1ZKK2、1ZKK3、4K; 5.3投入转子接地保护时,A或B屏的1K3电源开关只能投一个,且对应转子接地保护压板1LP18只投入一个; 5.4投入保护装置电源开关1k1、1K2; 5.5投入保护压板1LP1-1LP3、1LP5-1LP8、1LP13-1LP16、1LP18、1LP20-1LP23、1LP27、1LP28、1LP29、1LP32、1LP33; 5.6投入保护出口压板1LP37-1LP41、1LP43、1LP44、1LP47、1LP48、1LP50-1LP52、1LP54、1LP57。 6、保护退出 6.1退出以上保护压板; 6.2正常情况下建议保护装置交直流电源不退出,如果应检修要求或调度要求需要将保护装置停电时,停用顺序为:先停保护压板,后停装置电源,投用顺序为:先送装置电源,测量压板正常的情况下再投保护压板。

发变组保护功能配置讲义

一、发变组保护功能 ?发电机变压器保护:是从发变组单元系统中获取信息,并进行 处理,能满足系统稳定和设备安全的需要,对发变组系统的故 障和异常作出快速、灵敏、可靠、有选择地正确反应的自动化 装置。 ?发电机变压器保护对象:发电机定子、转子、机端母线、主变、 厂变、励磁变、高压短引线、断路器,并作为高压母线及引出 线的后备保护等。 ?发电机变压器保护应能保护的故障和异常类型: 1)定子绕组相间、匝间和接地短路 2)定子绕组过电压 3)定子绕组过负荷 4)定子铁芯过励磁 5)转子表面过负荷 6)励磁绕组过负荷 7)励磁回路接地 8)励磁回路失压(发电机失励磁) 9)发电机逆功率 10)发电机频率异常 11)主变、厂变、励磁变各侧绕组的相间、匝间和接地短路 12)主变、厂变、励磁变过负荷 13)主变铁芯过励磁

14)各引出线的相间和接地短路 15)发变组系统失步 16)断路器闪络、误上电、非全相和失灵 17)发变组起停机短路故障 18)发变组系统低电压 19)其他故障和异常运行 发电机变压器保护可能的配置要求。 1)发电机定子短路主保护 发电机纵差动保护 发变组差动保护 发电机不完全纵差动保护 发电机裂相横差保护 发电机高灵敏横差保护 发电机纵向零序电压式匝间保护 2)发电机定子单相接地保护 发电机3U0定子接地保护 发电机3I0定子接地保护 发电机高灵敏三次谐波电压式定子接地保护 注入电源式定子接地保护 3)发电机励磁回路接地保护 注入直流电源切换式转子一点接地保护 注入交流电源导纳式转子一点接地保护

转子二点接地保护 4)发电机定子短路后备保护 发电机过流保护 发电机电压闭锁过流保护 发电机负序过流保护 发电机阻抗保护 5)发电机异常运行保护 发电机失磁保护 发电机失步保护 发电机逆功率保护 发电机程跳逆功率保护 发电机频率异常保护 发电机过激磁保护(定、反时限) 发电机过电压保护 发电机低电压保护 发电机对称过负荷保护(定、反时限) 发电机不对称过负荷保护(定、反时限) 发电机励磁回路过负荷保护(定、反时限) 发电机误上电保护 发电机启停机保护 发电机次同步过流保护 发电机轴电流保护

发变组继电保护原理与动作过程

发变组继电保护原理及动作过程 一、发变组继电保护配置的基本要求:发变组继电保护继电保护配置过程中必须满足四性(即:可靠性、选择性、速动性及灵敏性)的要求,必须保证在各种发电机异常或故障情况下正确的发信或出口动作。根据GB14285的规定,按照故障或异常运行方式性质不同,机组热力系统和调节系统的条件,我公司发变组保护的出口方式有以下几种: 1.全停:断开发电机-变压器组断路器、灭磁,关闭原动机主汽门,启动快切断开厂分支断路器。 2.降低励磁。 3.减出力。 4.程序跳闸:先关主汽门,待逆功率保护动作后断开主断路器并灭磁。 5.信号:发出声光信号。 二、我公司发变组保护配置情况介绍: 我公司发变组保护每台机共有三面屏柜,分别为发变组保护A柜、B 柜、C柜,A柜及B柜为冗余设计,两面柜的保护配置完全相同,都是发变组的电气量保护;C柜为主变和高厂变的非电量保护。 发变组电气量保护配置有以下几种类型: 1.定子绕组及变压器绕组部故障主保护:发电机差动、主变压器差动、发变组差动、高厂变差动、励磁变差动、发电机匝间保护、定子接地。

2.定子绕组及变压器绕组部故障后备保护:发电机对称过负荷、发电机不对称过负荷、低阻抗、高厂变复压过流、励磁变过流、励磁绕组过负荷。 3.转子接地保护 4.发电机失磁保护 5.发电机失步保护 6.发电机异常运行保护:发电机过励磁保护、发电机频率异常保护、发电机逆功率保护、发电机程跳逆功率保护、启停机保护、断口闪络保护、发电机断水、发电机热工。 7.主变(间隙)零序保护 8.厂用电后备保护:厂变分支过流、分支限时速断、分支零序过流。9.断路器失灵启动 变压器非电量保护: 1.变压器重瓦斯 2.变压器轻瓦斯 3.变压器压力释放 4.变压器油温异常 5.变压器油位异常 6.变压器冷却器全停 三、重要保护简绍 1.差动保护:包括发电机差动、发变组差动、主变差动、厂变差动、励磁变差动。我司保护装置的差动保护采用比率制动式保护,以各侧

发变组保护说明

大唐阳城发电有限责任公司 DA TANG YANGCHENG POWER GENERA TING CQ.,LTD 发电部电气专业资料 编号:FDDQ200905日期:2009年09月20日■技术资料□运行分析□临时措施□补充运行规定 主题:发变组保护说明 一、概述 1、发变组保护压板分为“保护动作出口”压板与“保护动作对象”压板。 2、“保护动作出口”压板实现该项保护的投退,给上“保护动作出口”压板投入该项保护,打开“保护动作出口”压板退出该项保护,每面保护柜下面三列压板为“保护动作出口”压板。 3、“保护动作对象”压板是指保护动作以后作用的对象,每面保护柜上面两列压板为“保护动作对象压板。 4、发变组保护的动作对象反映了发变组保护动作的结果,可以总结为跳机、解列、灭磁、切换厂用电。 ?快关主汽门压板实现跳机功能; ?500KV断路器跳闸压板、厂变进线断路器跳闸压板实现解列功能; ?A VR跳闸压板实现灭磁功能; ?启动厂变厂用段快切压板实现厂用段快切装置的启动最终实现切换厂用电。 5、每项保护的具体动作对象在跳闸矩阵中设置,如果某项保护的动作结果为跳机、解列、灭磁、切换厂用电,这种动作结果可简述为全停。 6、500KV断路器有两个跳闸线圈,任何一个带电即可跳闸,第一套电气量保护通过第一个跳闸线圈跳开500KV断路器,第二套电气量保护通过第二个跳闸线圈跳开500KV断路器,非电气量保护通过两个跳闸线圈跳开500KV断路器。 二、发电机保护原理简介 1、100%定子接地保护

发电机靠近中性点侧发生接地故障时,中性点侧的三次谐波分量将减小而机端侧的三次谐波分量将增大。本保护判据使用发电机三次谐波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的三次谐波分量形成保护判据。本保护动作于信号。 保护自动投入条件:发电机正序电压U1>80V(二次侧)且有功功率P>40%. 保护动作条件:3U0>2V(二次侧)延时1.0S 2、90%定子接地保护 本保护判据使用发电机基波零序电压,3U0由机端PT的开口三角形绕组测量得到,经过数字滤波后的基波分量形成保护判据。本保护动作于全停。 保护动作条件:3U0>10V(二次侧)延时0.3S 3、正向功率解列保护 本保护用于发电机突然失去外部输电通道情况下,确保机组紧急停机。 保护装置由测量的正序电流和电压来计算有功功率。 保护动作条件:正向功率<8%延时1.0S 闭锁条件:主汽门关闭或低电压或正向功率>40% 4、逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,结果为解列。逆功率保护为长延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%,延时15S 5、程序逆功率保护 是指发电机出口逆功率,保护装置逆功率回路动作,同时汽机跳闸(主汽门关闭信号),动作结果为全停。程序逆功率保护为短延时。 保护动作条件:发电机逆功率3%且主汽门关闭,延时1.5S 6、误上电保护 是为了防止发电机灭磁状态下,由于500KV开关或厂用段工作进线开关发生误合闸或断口闪络等情况,突然加上电压使发电机异步启动造成损坏而设置的。 保护动作条件:发电机电压小于40%Un且三相任一相电流大于1.5A(二次侧) 7、发电机过激磁保护 过激磁保护是反应发电机因频率降低或者电压过高引起铁芯工作磁密过高的保护。判

ABB REG216发变组保护原理及调试简介

ABB REG216发变组保护原理及调试简介generator-transformer protection in yangzhou no.2 power plant 作者: ma changzheng jiangsu electric power maintenance branch company地址:南京市江宁区苏源大道58号-5邮编:211102 摘要:本文介绍了扬州二电厂二期2×600mw发电机组配置的基本概况,对发电机-变压器组保护方案及功能配置作了详细说明,并相应介绍了部分保护及自动装置的原理及调试情况。 关键词:发变组保护,reg216 abstract:the scheme and configuration of generator-transformer set relay protection system for yangzhou no.2 power plant phase ii 2×600mw project is briefed. moreover, this article introduces the principles and commissioning test of part of protective relaying. key words:generator-transformer protection, reg216 扬州第二发电有限责任公司二期工程扩建两台600mw超临界燃 煤汽轮发电机组,两台机组均采用发变组单元接线接入500kv配电装置,500kv系统为3/2断路器接线。发电机出口不设断路器,发 电机与主变之间用离相封闭母线相连接。发电机采用自并励静止励磁系统(abb unitrol 5000)。 本期工程每台机组设两台高厂变(三卷变),每台高厂变设一段10kv母线和一段3kv母线。两台机组设一组(两台)起动/备用变

300MW发变组保护原理

发变组保护原理 1.高压侧断路器失灵启动保护: 1)保护原理构成:断路器有保护动作需跳闸,但仍有电流流过断路器,且断路器仍然为闭合状态,则判断为断路器失灵而拒跳,去启动失灵保护。 断路器失灵启动主要有以下判据:相电流判据、零序电流判据、断路器辅助接点及保护出口继电器常开接点。 2)断路器失灵启动逻辑框图: 保护的输入电流为断路器侧TA二次三相电流,有时还引入零序TA的二次电流。 信号 失灵启动保护逻辑框图 图中:Ia、Ib、Ic、3Io——断路器侧TA二次三相电流和零序电流; K1——断路器辅助接点; K2——保护出口继电器辅助接点。 Ig、3I0g、t1、t2——失灵启动保护整定值。 为什么要解除失灵复压闭锁?

(1)早期的失灵保护装置回路没有复合电压闭锁,失灵保护经常误动。在失灵保护回路加装了复合电压闭锁,可有效防止失灵保护误动. (2) 发变组保护、起备变保护启动失灵时解除电压闭锁,主要是考虑到变压器低压侧故障,变压器存在内部阻抗引起高压侧残压过高,失灵保护本身是经电压闭锁的,这样高压侧失灵不能出口。而线路不存在此问题,所以线路不考虑失灵解除复压闭锁。 线路(或主变)失灵启动母差失灵出口回路,母差失灵出口回路会根据相应开关母线闸刀所在位置自动判别开关所在母线,再经相应母线的复合电压闭锁,第一延时跳母联开关,第二延时跳相应母线上所有设备。只是对于主变220kV 侧开关,失灵启动开入的同时,往往会开放母差保护的复合电压闭锁。 对于主变开关(220kV侧)失灵保护,除主变电气量保护动作启动外,还有母线差动保护动作启动,经主变220kV侧失灵电流继电器判别,第一延时跳本开关,以避免测试时的不慎引起误动而导致相邻开关的误跳,第二延时则是失灵出口启动,此时又可分两种情况:若为主变电气量保护启动,则失灵将启动母差失灵出口回路(同线路开关的失灵逻辑),若为母线差动保护动作启动的,则直接启动跳主变其他侧开关。 对于母联(分段)开关的失灵保护,由母线差动保护或充电保护启动,经母联失灵电流判别,延时封母联TA,继而母差保护动作跳相应母线上所有设备。 若故障点发生在母联开关和母联CT之间(死区故障),母差保护动作跳开相应母线,不能达到切除故障的目的,故障电流会依然存在,此种情况保护会根据母联开关的分开位置,延时50ms,封母联TA,令母差保护再次动作跳开另外一条母线以切除故障点。

1号发变组保护改造施工方案.

1号发变组改造施工方案 批准:康龙 审定:任义明 复审:陆永辉 初审:高金锴 编制:王彦杰 国电双辽发电厂 2006年06月28日

1号发变组改造施工方案 1 方案编制说明 我厂1号发变组及厂高变保护现在使用的是阿城继电器厂生产的整流型发变组保护,出口开关6011操作回路为分立电磁型继电器组成,现发变组保护、断路器操作,更换为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985A产品,除实现原发变组保护功能的同时也实现保护直流与控制直流分离。此次改造的主要工作有:原发变组保护屏1、原发变组保护屏2、原发变组保护屏3均拆除,1号高厂变保护屏保留,但屏内线与继电器全部拆除;在拆除屏位置分别安装固定PRC85-31A发变组保护柜、PRC85-31B发变组保护柜、PRC85-31C发变组保护柜;根据安全性评价的要求进入微机保护的电缆采用屏蔽电缆,原微机保护装置的电缆没有采用屏蔽电缆,所以此次改造需要对发变组保护的电缆进行重新敷设。本方案只对原屏的拆除及新屏的安装接线进行了说明,没有给出具体回路图、端子排图、安装图,保护更换原因见技术方案。 2 所需工期 1号机组A级检修55天 3具体改造步骤 3.1 电缆敷设 3.1.1 根据安评反措要求进入微机保护的电压、电流、信号回路电缆均应使用屏蔽电缆,所以原保护电压、电流、信号回路电缆均应重放。电缆编号及敷设路径见“附表1”。 3.1.2 电缆敷设时,由于1号启备变、220千伏母差保护、220千伏母线设备屏、1号机6千伏厂用、公用母差及网控信号返回屏运行中,应避免对保护屏的震动,防止保护误动作。 3.2 原保护屏拆除

3.2.1 准备工作 3.2.1.1 填写工作票,杜绝无票作业。 3.2.1.2 发变组保护屏内有UPS交流小母线YMB,机端PT 1YH二次B相电压小母线B600和直流小母线FM、PM,拆除时应注意防止短路和触电。因1号高备变保护运行,直流小母线FM、PM应加一临时电缆引入1号高备变保护屏顶小母线。 3.2.1.3拆除发变组保护屏6011开关失灵保护线“05”、“013”,一定要防止两线短路,使母差失灵保护误启动,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵线“05”、“013”并;拆除发变组保护动作失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”,校核的同时解开220千伏母差保护1的6011开关失灵解除复合电压闭锁功能线“01”、“05”;断开保护跳220千伏母联接点1、33,保证两端同时进行,并做好现场实际记录。 3.2.1.4 拆除220千伏至发变组保护屏系统电压,两侧保证同时进行并做好绝缘,防止短路,并做好现场实际记录。 3.2.1.5断开6千伏公用A断开6千伏公用A段电压 。 3.2.1.6 严防PT二次短路。 3.2.2 电缆拆除及屏体拆除 首先将拆除的电缆作好绝缘,并退至电缆架,拆除屏体间的固定螺丝。在进行保护屏体撬动时,由于1号机6千伏厂用、公用母差保护屏、1号启备变保护运行中,不应对其造成震动,为防止由于震动时使保护误动作应停用1号启备变差动保护、1号机6千伏厂用、公用母差差动保护。拆除的屏体放倒后用牵引车运出。

微机型发变组保护基本原理及整定

龙源期刊网 https://www.wendangku.net/doc/3811534737.html, 微机型发变组保护基本原理及整定 作者:邵子峻 来源:《中国科技博览》2018年第11期 [摘要]目前新建电厂的发变组保护装置已全部采用微机型,不管是国产还是进口的,发变组保护微机化减少了硬件设备,也使过去难以实现的保护原理通过软件设置很容易实现,从而大大降低了维护量。但随着保护装置微机化的普及,同时在定值设置上也增加了灵活性,不但要设置保护数值的大小,而且还要设置诸如CT、PT的参数、变压器参数、保护元件的运算方式等原来不需要设置的一些非传统定值量,这就为定值设置增加了难度;而值得注意的是在定值计算时计算方往往只提供传统的定值大小等数据,而忽略了一些非传统定值设置,结果把问题就留给了现场工作人员。 [关键词]微机型;保护;基本原理;整定;分析 中图分类号:TM771 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2018)11-0112-01 引言 随着微机继电保护技术的发展,微机型发变组保护已完全取代了电磁型、整流型、集中电路型保护,目前省内电厂机组保护基本上实现了微机化。微机型发变组保护装置显示了其独特的优点和强大的功能,在调试、运行维护方面己取得显著成果,实践证明正确动作率也是较高的。微机保护在保护配置和整定方面非常灵活,但也有厂家追求其灵活性,人为增加保护配置和整定的复杂程度,容易造成误整定。从执行保护的双重化配置反措规定,并推行强化主保护、简化后备保护的原则以来,后备保护的整定大大简化,甚至某些保护退出,逐步简化了保护的整定。本文从保护原理及结构出发,介绍微机型发变组中几种主要保护的整定方法,并且在这个基础之上提出了下文中的一些内容。 1.大型微机发变组保护主要特点 一是按规程要求,100MW以上机组电量保护按双重化保护配置,2套保护之间没有电气 联系,其工作电源取自不同的直流母线段,交流电流、电压分别取自互感器的不同绕组,每套保护出口与断路器的跳圈一一对应。二是双重化配置的2套保护均采用主后一体化装置,主保护与后备保护的电流回路共用,跳闸出口回路共用,主后一体化设计简化了二次回路、减少了运行维护工作量,装置组屏简洁方便。三是保护装置一般包含2套相互独立的CPU系统,低通、AD采样、保护计算、逻辑输出完全独立,任一CPU板故障,装置闭锁并报警,杜绝硬件故障引起的误动。四是配置整定灵活方便,适应于不同主接线方式,保护动作出口逻辑可以灵活整定,有些保护整定值按标幺值整定,大大简化了保护的整定,装置支持在线或通过调试软件离线整定。五是运行监视功能强大,实现GPSB码对时,装置能实时记录各种启动、告警、

浅谈发变组保护

、差动保护 发电机定子绕组相间短路是一种严重的故障,为防止其危害,要装设纵联差动保护。我公司300MW发变组采用双重差动保护,即发电机与变压器除本身差动保护以外,尚配有发变组大差动保护,以构成快速保护互为后备。 发电机差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT2和发电机出口侧CT8,它的保护范围为发电机定子绕组和出口连接线,即为两个CT之间的电气一次设备。发电机差动保护的动作后果为发变组全停。 主变差动保护电流量取自于主变高压侧CT15和主变低压侧CT7以及1A高压厂变高压侧CT3A和1B高压厂变高压侧CT3B,它的保护范围为主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。主变差动保护的动作后果为发变组全停。 发变组大差动保护电流量取自于发电机中性点侧CT1和主变高压侧CT16以及1A高压厂变高压侧CT4A和1B高压厂变高压侧CT4B,它的保护范围为发电机定子绕组和主变高低侧绕组和各连接线,即为四个CT之间的电气一次设备。发变组大差动保护的动作后果为发变组全停。 二、发电机定子匝间短路保护 大型发电机由于额定电流大,定子绕组每相都由两个或以上的并联支路组成。同一支路或同相不同支路绕组之间的短路称为匝间短路。发电机在正常运行中,定子绕组由于电晕腐蚀,长期受热,机械振动以及机械磨损等因素的影响,匝间绝缘将会逐步劣化。发生匝间短路后,在匝间电势的作用下,短路绕组内将形成很大的短路环流,其值甚至超过机端三相短路电流,因此定子绕组匝间短路是发电机不容忽视的一种严重故障形式。 定子匝间短路保护的类型有以下几种: 1、横差保护 2、三次谐波定子匝间短路保护 3、负序功率方向保护 4、零序电压定子匝间短路保护 我公司采用零序电压定子匝间短路保护,其利用定子匝间短路后发电机三相电势对称性被破坏,出现纵向(机端各相对中性点)零序电压原理构成。定子匝间短路保护的零序电压取自于发电机出口专用3PT开口三角侧,它的保护范围为发电机定子绕组。定子匝间短路保护的动作后果为发变组全停。 三、发电机定子绕组的接地保护 发电机发生单相接地故障的危害,主要表现在故障点的电弧将烧伤铁芯并进一步扩大定子绕组的损坏范围。同时绕组发生一点接地后,如未能及时发现,则当绕组再发生另一点接地时,就会造成匝间或相间故障,使发电机定子遭受更严重的损坏。 我公司有95%定子接地保护和100%定子接地保护两种。 95%定子接地保护的电压取自于发电机中性点单相PT基波零序电压,不接在发电机出口PT,是为了防止出口PT断相而误动。其动作值应大于5V,保护范围为5V以后的95%,有5V的死区,即定子绕组靠中性点5%范围保护不到。95%定子接地保护动作后果为发变组全停。 100%定子接地保护的电压量取发电机机端三次谐波电压US3和发电机中性点三次谐波电压UN3。发电机机端三次谐波电压US3取自于发电机出口1PT开口三角侧,发电机中性点三次谐波电压UN3取自于发电机中性点单相PT。正常时US3、UN3基本相等,利用US3-UN3作为动作量,用βUN3作为制动量(β=20%),在定子绕组靠中性点附近接地时US3比UN3为高得多,100%定子接地保护动作于发信号,具有很高的灵敏性。100%定子接地保护动作后果为发信号。 四、主变零序保护

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造

漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造 发表时间:2017-12-30T20:06:20.953Z 来源:《电力设备》2017年第25期作者:张志高 [导读] 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。 (华能澜沧江水电股份有限公司漫湾水电厂云南临沧 675805) 摘要:本文针对漫湾电厂2-6号机组发变组保护运行现状、调管电网的最新技术规范以及继电保护技术发展情况,提出相应的配置改造方案。在改造实施过程中,针对新的发变组保护装置对回路的接线要求、继电保护反措在施工中的落实、改造重难点的分析和解决,为行业内实施类似的工程改造积累了宝贵的可借鉴的经验。 关键词:2-6号机组;发变组保护;改造;设计 1 前言 漫湾电厂位于云南省临沧市云县与普洱市景东县交界的澜沧江中游,全厂共有七台机组,总装机容量1670MW (1×300MW+5×250MW+1×120MW),是云南省第一个百万千瓦级水电站,在系统中承担基荷和重要的调峰调频作用。500kV系统为3/2接线,共两回出线,送电至昆明草铺变电站;220kV系统为双母线接线,共三回出线,漫下Ⅰ回线送电至大理下关变电站,漫丁Ⅰ回线送电至大理弥渡丁家庄变电站,漫新Ⅰ回线送电至云县新云变电站。 2 漫湾电厂2-6号机组发变组保护现状 漫湾电厂一期工程为2-6号机组,单机容量为250MW,机组均为发变组单元主接线方式,机组出口设置发电机断路器。发变组保护装置为南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-985AW发变组保护装置,保护屏按两块屏配置,A、B屏分别配置一套完全相同的RCS-985AW 发电机变压器电气量保护装置,实现双冗余保护配置,同时,在B屏还配置一套RCS-974AG变压器非电量保护装置。高厂变及励磁变保护单独组屏,分别配置两套由南京南瑞继保电气有限公司生产的RCS-9621A型厂用变压器保护装置。 漫湾电厂2-6号机组发变组保护装置(RCS-985AW)及变压器非电量保护装置(RCS-974AG)2005年投运,运行已达十一年,装置老化,跳闸回路设计、接线不规范,部分继电保护反措由于提出较晚,无法整改。为避免由于设备的老化而导致保护装置拒动或误动,对电网的安全稳定和电厂发电运行带来极大威胁,漫湾电厂制定相应改造方案,对2-6号机组发变组保护装置进行更新改造,优化保护配置,完善相应的跳闸出口回路,落实有关反措,确保机组安全稳定运行。 3 漫湾电厂2-6号机组发变组保护改造必要性 2-6号机发变组、高厂变及励磁变保护装置于2005年投运,发电机、变压器共用保护装置,高厂变、励磁变独立配置保护装置,投运时间已满11年,出现了不同程度的老化,曾出现过装置电源插件老化导致装置死机、控制面板损坏等情况,最终保护装置被迫退出运行。随着继电保护技术的发展,近年行业和南方电网相继出台了新的继电保护装置技术规范和标准,要求发电机、变压器的保护装置独立设置,现有2-6号机发变组保护装置部分功能不满足行业、南方电网要求,且运行时间已到更换年限,改造势在必行。 4 漫湾电厂2-6号机组发变组保护配置方式 4.1 配置方案及组屏方式 依据南方电网发布的Q/CSG 110033-2012《南方电网大型发电机及发变组保护技术规范》要求,结合电厂目前的配置情况,按照双重化配置的原则,保护屏组屏方式由两块屏配置更改为三块屏,采用公开招标方式,确定了A、B屏分别配置一套完全相同的南瑞继保生产的PCS-985GW发电机保护装置和PCS-985TW变压器保护装置,C屏配置一套PCS-974FG变压器非电量保护装置。根据一次设备连接方式,将高厂变保护设置在变压器保护装置中,励磁变保护设置在发电机保护装置中,不再单独设立屏柜,减少了屏间联络线和系统配置的统一性。 4.2 PT、CT配置方式 发电机保护和变压器保护PT、CT分别配置,发电机差动保护采用中性点CT和主变低压侧CT,变压器差动保护采用主变高压侧CT和机端出口CT,完全满足交叉配置的原则,取消了原来的发变组差动,而且所有CT的极性全部按照南瑞继保设计原理要求的极性进行配置。(图5-1:南瑞继保标准配置图,图5-2:漫湾电厂2-6号机组发变组保护PT、CT配置图(以5号机组为例))

发变组各保护的作用及保护范围

发变组各保护的作用及保护范围 1.发电机的纵差动保护 发电机的纵差保护能快速而灵敏地切除发电机定子绕组及引出线发生的故障,是发电机的内部相间短路的主保护。 2.发电机的匝间短路保护 发电机的匝间短路保护有两种类型:横联差动保护和反应零序电压的匝间短路保护,切除发电机定子匝间短路。 3.发电机定子绕组单相接地保护 反应基波零序电压的定子绕组接地保护切除发电机端至中心点85%-95%范围内的定子绕组单相接地故障; 反应三次谐波电压定子绕组接地保护,其保护区为中性点至的机端的50%; 两保护区加起来构成100%的保护区。 4.发电机后备保护 发电机后备保护可采用低电压起动的过电流保护,复合电压起动的过电流保护或负序电流加单相式低电压起动的过电流保护。当对灵敏度和时限配合的要求较高时,还可采用阻抗保护作为后备保护。发电机后备保护作发电机的纵差保护的后备保护。 5.转子一点接地保护 转子一点接地时发信号或跳闸。 6.转子两点接地保护 转子一点接地保护动作后投转子两点接地保护,切除转子两点接地故障。 7.发电机失磁保护 发电机失磁后动作于发信号或跳闸 8.发电机逆功率保护 机炉保护动作或其他原因使汽轮机主汽门误关闭,而断路器未跳闸,发电机变成电动机运行,从系统吸收有功功率。发电机逆功率保护动作跳闸。 9.发电机—变压器组差动保护 快速而灵敏地切除发电机定子绕组,变压器绕组,发电机与变压器的连线发生的故障,是发电机和变压器的内部相间短路主保护。 10.高压厂用变压器差动保护 能快速而灵敏地切除高压厂变绕组的故障,是高压厂变内部相间短路的主保护。 11.发电机定子反时限过负荷保护 发电机对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 12.发电机定子负序反时限过负荷保护 发电机非对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 18.定子绕组过电压保护 定子绕组过电压保护动作于跳闸或发信号。 14.主变压器过励磁保护 主变压器过励磁时保护动作于发信号或跳闸。 15.变压器零序电流保护 作变压器中性点接地侧接地故障的后备保护和相联线路接地故障的后备保

发变组保护装置电源及操作电源改造方案

发变组保护装置电源及操作电源改造方案 我公司发变组保护共有三面屏,A、B屏各为一套独立的保护,C屏为非电量保护及操作箱;主变压器出口开关有两个跳闸线圈,需要两路独立的操作电源。为保证双重化配置使保护电源与操作电源彼此独立,因此发变组保护装置需从直流屏敷设五根电缆。 主厂房直流系统为两段母线供电,两段母线分别由不同的蓄电池组供电,故将发变组A屏保护电源取自直流I段母线,发变组B屏保护电源取自直流II段母线,为保证直流母线带负荷均匀,#1机发变组C屏非电量保护电源取自直流I段母线,其操作电源一路取自直流I段母线,另一路取自直流II段母线。保护电源与操作电源均由两段直流母线上的空气开关一一控制。引至保护电源的空开额定电流为25A,引至操作电源的空开额定电流为32A。 利用机组停电机会,上工作票断开发变组保护A屏、B屏保护电源开关1DK、断开发变组保护C屏非电量保护电源开关35DK、切换电源7DK及操作电源开关4DK1、4DK2。分别打开保护屏端子排上保护电源及操作电源至屏顶小母线的线并包好,并在其屏顶小母线上逐根核对打开,将打掉的线一一拆除。分别从直流屏敷设电缆至相应的保护屏,敷设电缆型号为VV22-2×2.5(或YJV22-2×2.5),共计600米。 对于发变组保护所做具体工作为: 1)在#1机发变组保护A屏端子排,打开GD1上编号为+KM的线及GD5上编号为-KM 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 2)在#1机发变组保护B屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD5上编号为-KMI 的线并包好(保护电源1DK),且在其屏顶将线打开包好并拆除; 3)在#1机发变组保护C屏端子排,打开GD1上编号为+KMI的线及GD7上编号为-KMI 的线并包好(非电量保护电源35DK);打开GD2上编号为+KMII的线及GD8上编号为-KMII的线并包好(切换电源7DK);打开GD3上编号为+KMII的线及GD9上编号为-KMII的线并包好(第一路操作电源4DK1);打开GD4上编号为+KMI 的线及GD10上编号为-KMI的线并包好(第二路操作电源4DK2);且在其屏顶将打掉的线一一对应打开包好并拆除(备注:7DK为切换电源,根据设计要求应与第一路操作电源并接,故不需单独敷设电缆)。

发变组各保护的作用及保护范围

发变组各保护的作用 及保护范围 Revised on November 25, 2020

发变组各保护的作用及保护范围 1.发电机的纵差动保护 发电机的纵差保护能快速而灵敏地切除发电机定子绕组及引出线发生的故障,是发电机的内部相间短路的主保护。 2.发电机的匝间短路保护 发电机的匝间短路保护有两种类型:横联差动保护和反应零序电压的匝间短路保护,切除发电机定子匝间短路。 3.发电机定子绕组单相接地保护 反应基波零序电压的定子绕组接地保护切除发电机端至中心点85%-95%范围内的定子绕组单相接地故障; 反应三次谐波电压定子绕组接地保护,其保护区为中性点至的机端的50%; 两保护区加起来构成100%的保护区。 4.发电机后备保护 发电机后备保护可采用低电压起动的过电流保护,复合电压起动的过电流保护或负序电流加单相式低电压起动的过电流保护。当对灵敏度和时限配合的要求较高时,还可采用阻抗保护作为后备保护。发电机后备保护作发电机的纵差保护的后备保护。 5.转子一点接地保护 转子一点接地时发信号或跳闸。 6.转子两点接地保护

转子一点接地保护动作后投转子两点接地保护,切除转子两点接地故障。 7.发电机失磁保护 发电机失磁后动作于发信号或跳闸 8.发电机逆功率保护 机炉保护动作或其他原因使汽轮机主汽门误关闭,而断路器未跳闸,发电机变成电动机运行,从系统吸收有功功率。发电机逆功率保护动作跳闸。 9.发电机—变压器组差动保护 快速而灵敏地切除发电机定子绕组,变压器绕组,发电机与变压器的连线发生的故障,是发电机和变压器的内部相间短路主保护。 10.高压厂用变压器差动保护 能快速而灵敏地切除高压厂变绕组的故障,是高压厂变内部相间短路的主保护。 11.发电机定子反时限过负荷保护 发电机对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 12.发电机定子负序反时限过负荷保护 发电机非对称过负荷时动作于发信号或跳闸。 18.定子绕组过电压保护 定子绕组过电压保护动作于跳闸或发信号。 14.主变压器过励磁保护 主变压器过励磁时保护动作于发信号或跳闸。 15.变压器零序电流保护 作变压器中性点接地侧接地故障的后备保护和相联线路接地故障的后备保护。

发变组保护讲课教案

发变组保护

1、发变组有哪些保护及动作范围? 1. 发电机差动保护:用来反映发电机定子绕组和引出线相间短路故障,瞬时动作于全停I、II。 2. 主变压器差动保护:主变压器差动保护通常为三侧电流,其主变压器差动保护范围为三侧电流互感器所限定的区域(即主变压器本体、发电机至主变压器和厂用变压器的引线以及主变压器高压侧至高压断路器的引线),可以反映该区域内的 相间短路,瞬时动作于全停I、II。 3 ?高厂变差动保护:保护范围包括变压器本体及套管引岀线,能够反映保护范围内的各种相间、接地及匝间短路故障,瞬时动作于全停I、II。 4. 励磁回路一点接地、两点接地保护:对于静止励磁的发电机正常运行时,励磁回路对地之间有一定的绝缘电阻和分布电 容。当励磁绕组绝缘严重下降或损坏时,会引起励磁回路的接地故障,最常见的是一点接地故障。发生一点接地故障时, 由于没有形成电流回路,对发电机没有直接影响,但一点接地后,励磁回路对地电压升高,在某些情况下,会诱发第二点接地。当发生第二点接地故障时,由于故障点流过很大的短路电流,会烧伤转子,由于部分绕组被短接,气隙磁通将失去平衡,会引起机组剧烈振动。此外,还可能使轴系和汽轮机汽缸磁化。因此需要装设一点、两点接地保护。一点接地保护动作于发信号,一点接地保护动作发岀信号后,及时投入两点接地保护,两点接地保护动作后动作于全停I、II。 5. 发电机定子接地保护:采用基波零序电压保护和三次谐波定子接地保护,可构成100%定子接地保护。 95%定子接地保护主要反映发电机机端的基波零序电压的大小,当达到动作定值时,动作于全停I、II。 15 %定子接地保护主要反映发电机机端的三次谐波电压的大小,当达到动作定值时,动作于发信号。 6. 发电机复合电压过流保护:从发电机出口PT取电压量,从发电机中性点CT取电流量,电压判据由低电压和负序电压组成或条件,动作于全停I、II。 7. 发电机负序过负荷保护:作为发电机不对称过负荷保护,延时动作于信号。 8发电机定子过负荷保护:作为发电机对称过负荷保护,分定时限和反时限,延时动作于信号。 9?主变压器零序保护:由主变零序过流保护和主变间隙零序电压电流保护组成。 主变零序过流保护用于中性点直接接地变压器,该保护反映变压器零序电流大小,反映接地故障,仅在变压器中性点直接接地时起作用,零序电流取自变压器中性点CT电流。该保护分二段,与岀线零序保护配合,保护以短延时跳母联,以长延 时变压器两侧跳断路器。 主变间隙零序电压电流保护:能反映主变间隙零序电流大小和零序电压大小,该保护可在变压器中性点不接地时投入。由接地刀闸的辅助触点来控制,间隙零序电流取自变压器中性点间隙CT电流,即测量中性点间隙击穿后的电流。零序电压取 自变压器高压侧PT开口三角的零序电压。出口方式:解列灭磁,启动快切,启动失灵。 10 ?主变压器过励磁保护:反应主变过励磁状态的保护,分定时限和反时限,定时限动作于信号,反时限动作于全停I、II。 11 ?励磁绕组定时限过负荷保护:动作于发信号。 12 ?励磁绕组反时限过负荷保护:动作于程跳。 13 ?励磁变压器过流保护:动作于程跳。 14 ?高压厂用变压器复压过流保护:高厂变复压过流保护是高厂变的后备保护,作为高厂变高压侧套管及引岀线、高厂变 本体、6KV进线分支及厂用母线相间短路的后备保护。从高厂变高压侧CT取电流量,从高厂变低压侧PT取电压量,电压 判据由低电压和负序电压组成或条件,动作于解列灭磁、跳分支、闭锁快切。 15 ?高压厂用变压器低压分支过流保护:作为6KV厂用母线及所接元件相间短路的后备保护:动作于跳分支、闭锁快切。 16.发电机失步保护:是反映发电机失步状态的,失步保护应满足: (1)正确区分系统短路与振荡; (2)正确判定失步振荡与稳定振荡。 利用两个阻抗继电器先后动作顺序反映发电机端测量阻抗的变化。 本保护靠正序阻抗轨迹穿越外圆和中圆的时间段的长短,来区分系统短路与振荡;靠阻抗轨迹穿越外圆和中圆的时间段和穿越中圆和外圆的时间段的长短来区分失步振荡与稳定振荡。 岀口方式:当判断为减速失步时发减速脉冲,当判断为加速失步时发加速脉冲,加速或减速脉冲作用于降低或提高原动机岀力,经过处

发变组保护A、B柜--保护解释

低电压 “低电压”是指:电压低于额定电压70%。 负序电压 “负序电压”是指:负序电压大于4V以上,逆时针方向的电压。 复合电压(复合低电压) 复合电压(又称复合低电压)与低电压、负序电压是或的关系。 负序电流: 逆时针方向的电流。发电机产生负序电流时,频率将为100HZ。 保护出口方式 全停:切主变高压侧开关、灭磁开关、关主汽门、厂高变低压侧开关、启动快切。(其他解释还包括启动失灵 保护) 程序跳闸:待逆功率与主气门关闭两个条件同时满足时,切主变高压侧开关、灭磁开关、关主汽门、厂高变低压 侧开关、启动快切。(与程跳逆功率一样,作用于全停) 解列灭磁:切主变高压侧开关、灭磁开关。 解列:切主变高压侧开关 减出力; 减励磁; 启动快切:启动快切A、B分支快切装置,切换厂用电至启备变。 信号:仅发报警信号 发电机纵差保护:跳闸闭锁1、单相差流达到动作值,而无负序电压(低于1872V),为TA断线 2、出现负序电压,而无差流时,为TV断线 跳闸启动1、单相差流达到动作值,同时出现负序电压(高于1872V) 2、两相以上出项差流 启动差流:2880A,拐点电流:5760A 速断电流倍数:5倍即37800A 主变纵差保护:跳闸闭锁:经过比较各相差流中二次谐波分量对基波分量比(即I2ω/I1ω)的大小,当其大于整定值时,闭锁差动元件。 跳闸启动:当差流满足条件(单相也动作),并无闭锁时启动保护。 TA断线时,保护不闭锁,发信号,但保护可能误动作。TA二次回路开路是危险的,特 别是大容量变压器TA二次开路,将会造成TA绝缘损坏、保护装置或二次回路着火,还 将危及人身安全。因此去掉TA断线判别功能。 当差流很大,达到差动速断定值时,直接出口跳闸。 启动差流:3840A,拐点电流:4800A,速断倍数:7倍即53760A 高厂变差动:同上

发变组保护培训课件

发变组保护培训课件 (一)、概述:防城港电厂发变组保护配置南瑞继保RCS-985B和RCS-974AG系列的微机保护,保护装置分为3个屏(A、B、C屏)。A、B屏各配置一套RCS-985B保护,集成了发电机保护、主变保护、高厂变保护与励磁变保护,实现双主双后,A、B屏组屏方案一致,均由一台机箱及一台打印机组成,C屏由三套非电量保护RCS-974AG(7n、8n、9n)及一台打印机组成。 (二)、发变组保护配置及出口: 1、电气量保护(A、B柜RCS-985B ) 1)发电机保护 (1)发电机纵差保护 作为发电机定子绕组及其出线的相间短路故障的主保护。两套差动保护继电器采用不同的原理构成。具有防止区外故障误动的谐波制动和比例制动特性,防止发电机过激磁时误动。差动保护瞬时动作于全停 比率差动动作特性如图 (2)发电机定子匝间保护 作为发电机定子绕组匝间短路故障的主保护。取发电机出口专用TV开口三角上的纵向零序电压, 用作发电机定子绕组的匝间短路的保护。 (4)发电机定子过负荷保护 作为由于发电机过负荷引起的发电机定子绕组过电流故障保护。保护由定时限和反时限两部分组成,定时限延时发报警信号,反时限发全停跳闸。 (5)发电机负序过负荷保护 保护作为发电机不对称过负荷及区外不对称短路故障的后备保护。保护由定时限和反时限两部分组成,定时限延时发报警信号,反时限发全停跳闸。 (6)发电机转子一点接地保护 保护作为发电机转子单相接地故障保护,保护延时动作于信号。 (7)发电机转子二点接地保护 保护受转子一点接地保护闭锁,发生一点接地保护后自动投入,延时动作于全停。(8)发电机过励磁保护 保护作为发电机由于过激磁而导致硅钢片烧损或金属部分严重过热的保护。该保护由低定值和高定值二部分构成。低定值部分经延时发信号。高定值部分按发电机过励磁能力动作于全停。 (9)发电机过电压保护 作为发电机定子绕组的异常过电压,保护延时动作于全停。 (10)发电机低频保护发电机低频保护作为发电机在低于额定频率下带负载运行的保护。低频保护分三段定值,每段的上下限频率允许运行累计时间分别整定,每段都动作于信号,低频保护受主开关辅助接点控制,发电机并网后低频保护才投入运行。 (11)发电机失磁保护 保护作为发电机励磁电流异常下降或完全消失的失磁故障的保护。发电机失磁保护由发电机定子阻抗判据、转子低电压判据和系统母线低电压判据、发电机机端低电压判据共同组成,并具备PT断线闭锁功能,PT断线发信号。外部短路、系统振荡失磁保护不误动,具体配置如下: (A) 失磁Ⅰ段:满足定子阻抗静稳判据,转子低电压判据,经延时T1动作于切换厂用电。 (B)失磁Ⅱ段:满足定子阻抗静稳判据、转子低电压判据、母线电压低于允许值,经延时T2动作于程序跳闸至热工。 (C)失磁Ⅲ段:满足定子阻抗静稳判据,转子低电压判据时,经长延时T3动作于全停。(12)发电机失步保护作为发电机失步运行异常状态保护。保护在短路故障、失磁、系统稳定

相关文档
相关文档 最新文档