2017 年一级消防工程师真题

消防安全案例分析

第一题

某居住小区中,4 座建筑高度为 69.0m 的23 层单元式住宅楼和 4 座建筑高度54.0m 的18 层单元式住宅楼组成。设备机房设地下一层(标高-5.0m)。小区南北侧市政道路上各有一条 DN300 的市政给水管,供水压力为 0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为 0.85m。住宅楼的室外消火栓设计流量为 15L/s,23 层住宅楼和18 层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为 20L/s,10L/s;火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用,采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池,消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层,高位消防水箱设置在其中一座 23 层高的住宅楼屋顶。消防数次会两路进水,火灾时考虑补水,每条进水管的补水量为 50m3/h。消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为 1.75L/s.消防水泵性能和控制柜性能结合,室内外消防栓系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动;消防控制中心值班人员按下手动专业线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。

在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作。勘察原因后发现,高位消防水箱的补水量和竣工验收时相比,增加了 1 倍。

根据以上材料,回答下列问题: 1.

两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有(DE) A.

有效容积为 4m3 的消防水池

B.有效容积为 24m3 的消防水池

C.有效容积为 44m3 的消防水池

D.有效容积为 55m3 的消防水池

E.有效容积为 60m3 的消防水池

2.下列室外埋地消防给水管道的设计管顶覆土深度中,符合现行国家标准的有(DE)水规 8.26

A.0.70m

B.100m

C.1.10m

D.1.15m

E.1.25m

3.下列室外消防火栓的设置中,符合现行国家标准的有(ABCD)

A.保护半径 150m

B. 间距 120m

C.

扑救面一侧不宜少于 2 个D.

距离路边 0.5m

E.距离建筑物外强 2m

4.根据现行国家标准,室内消火栓系统竣工验收时,应检查的内容有(ABD)水规 13.2.13

A.消防栓设置位置

B.栓口压力

C.

消防水带长度 D.

消火栓安装高度E.

消火栓试验强度

5.下列消防水泵控制柜的 IP 等级中,符合现行国家标准的有(DE)水规 11.09

A.IP25

B.IP35

C.IP45

D.IP55

E.IP65

6.工程竣工验收时应测试的消防水泵性能有(BE)水规 13.26

A.电机功率全覆盖性能曲线

B.设计流量和扬程

C.零流量的压力

D.1.5 倍设计流量的压力

E.水泵控制功能

7.对系统进行季度检查时发现,消防水泵的自动和远程手动启动功能均失效,机

械应急启动功能有效,消防水泵控制柜故障的可能原因有(ABD)

A.控制回路继电器故障

B.

控制回路电气线路故障 C.

主电源故障 D.

交流接触器电磁系统故障E.

信号输出模块故障

8.针对消防水泵经常误动作,下列整改措施中,可行的有(AD)

A.检测管道漏水点并补漏

B.更换流量开关

C.

关闭高位消防水箱的出水管 D.

调整流量开关启动流量至 2.5L/s E.

更换控制柜

第二题

某购物中心地上 6 层,地下 3 层,总建筑面积 12600m3,建筑高度 35.0m。地上一至五层为商场,六层为餐饮,地下一层为超市、汽车库,地下二层为发电机房、消防水泵房,空调机房、排烟风机房等设备用房和汽车库、地下三层为汽车库。

2017 年6 月5 日,当地公安消防机构对购物中心进行消防监督检查,购物中心消防安全管理人首先汇报了自己履职情况,主要有:实施和组织落实(一)拟

定年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;(二)组织制订消防安

全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)组织实施防火检查工作;(四)组织实施单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,

确保其完好有效;(五)组织管理志愿消防队;(六)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

然后,检查相对该购物中心的消防安全管理档案进行了检查,其中包括:消防安全教育、培训,防火检查、巡查,灭火和应急疏散预案演练,消防控制室值班,用火用电管理,易燃易爆危险物品,志愿消防队的组织管理,燃气和电气设

备的检查和管理及消防安全考评和奖惩等消防安全管理制度。检查组还对 2017

年的消防教育培训的计划和内容进行检查,根据资料该单位消防培训的内容有消

防法规、消防安全制定和保障消防安全的操作规程;本单位的火灾危险性和防火措施;灭火器材的使用发放;报火警和扑救初期火灾的知识点和技能等。

最后,检查组队该购物中心进行了实地检查。在检查中发现,个别防火卷帘无

法手动起降或防火卷帘下堆放商品;个别消火栓被遮挡;部分疏散指示标志损坏;少

数灭火器压力不足;承租方正在对三层部分商场(约6000 ㎡)进行重新装修并拟改为儿童游乐场所,未向当地公安消防机构申请消防设计审核。在检查消防控制室时,消防监督员对消防控制室的值班人员现场提问:接到火灾报警后,你如何处置?值班人员回答:“接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡场人员携带灭火器到现场核

实火情,确认发生火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转换成自动状态,启动消防

应急广播,同时拨打保安经理电话保安经理同意后拨打“119”报警。报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小,留下姓名和联系电话,报警后到路口迎接

消防车。”

根据以上材料,回答下列问题:

1.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),消

防安全管理人还应当实施和组织落实的消防安全管理工作有(BCD)

A.确定逐级消防安全责任

B.确保疏散通道和安全出口畅通

C.拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案

D.组织实施火灾隐患整改工作

E.招聘消防控制室值班人员

第七条

单位可以根据需要确定本单位的消防安全管理人。消防安全管理人对单位的消防

安全责任人负责,实施和组织落实下列消防安全管理工作:

(一)拟订年度消防工作计划,组织实施日常消防安全管理工作;

(二)组织制订消防安全制度和保障消防安全的操作规程并检查督促其落实;(三)拟订消防安全工作的资金投入和组织保障方案;

(四)组织实施防火检查和火灾隐患整改工作;

(五)组织实施对本单位消防设施、灭火器材和消防安全标志的维护保养,确保

其完好有效,确保疏散通道和安全出口畅通;

(六)组织管理专职消防队和义务消防队;

(七)在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训,组织灭火和应急疏散预案的实施和演练;

(八)单位消防安全责任人委托的其他消防安全管理工作。

2.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)该购物中心还应制定(BCE)

A.安保组织制度

B.

安全疏散设施管理制度 C.

火灾隐患整改制度 D.

安全生产例会制度 E.

消防设施、器材维护管理制度

3.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),该购物中心中应确定为消防安全重点部位的有(BCDE)

A.空调机房

B.消防控制室

C.汽车库

D.发电机房

E.

消防水泵房

4.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),在该购物中心消防档案中必须存放有(ABDE)

A.灭火和应急疏散预案

B.灭火和应急疏散预案的演练记录

C.消防控制室值班人员的消防控制室操作职业资格证书

D.消防设施的设计图

E.消防安全培训记录

5.下列人员中,可以作为该购物中心志愿消防队成员的有(CE)

A.该单位的消防安全责任人

B.该单位的消防安全管理人

C.该单位的营业员

D.维保公司维保该单位消防设施的技术人员

E.该单位的保安员

6.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)该购物中心的演练记录除了记录演练时间和参加部门外,还应当记明演的的(BCE)

A.经费

B.地点

C.内容

D.灭火器型号和数量

E.参加人员

7.根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号)2017 该购物中心的消防宣传教育和培训内容还应有(CDE)

A.消防控制室值班人员操作职业资格

B.有关现行国家消防技术标准

C.该消防设施的性能

D.自救逃生的知识和技能

E.组织、引导在场群众疏散的知识和技能

8.检查中发现的下列火灾隐患,根据《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第 61 号),应当责成当初改正的有(BC)

A.防火卷帘无法手动起降

B.防火卷帘下堆放上商品

C.消防栓被遮挡

D.疏散指示标志损坏

E.

灭火器压力不足

9.对承租方讲部分商场改为儿童游乐场所的行为,根据《中人们共和国消防法》,公安机关消防机构应责令停止施工并处罚款,罚款额度符合规定的有(CD)

A.一万元以上五万元以下

B.

二万元以上十万元以下 C.

三万元以上十五万元以下D.

四万元以上二十万元以上

10.消防控制是值班人员的回答内容中,不符合【消防控制室通用技术要求】(GB255066—2010)规定的有(AC)

A.接到火灾报警后,通过对讲机通知安全巡视人员携带灭火器到达现场进行火情核实

B.确认火灾后,立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态,期待消防应急广播

C.拨打保安经理电话,保安经理同意后拨打:119 报警

D.报警时说明火灾地点,起火部位,着火物种类和火势大小。留下姓名和联系电

E.报警后到路口迎接消防车

第三题

某高层建筑,设计建筑高度为 68.0m,总建筑面积为 91200 ㎡。标准层的建筑面积为 2176 ㎡,每层划分为 1 个防火分区;一至二层为上、下连通的大堂,

三层设置会议室和多功能厅。四层以上用于办公;建筑的耐火等级设计为二级,

其楼板、梁和柱的耐火极限分别为 1.00h、2.00h 和3.00h。高层主体建筑附建了3 层裙房,并采用防火墙及甲级防火门与高层主体建筑进行分隔;高层主体建

筑和裙房的下部设置了 3 层地下室。

高层主体建筑设置了 1 部消防电梯,从首层大堂直通至顶层;消防电梯的前室在首层和三层采用防火卷帘和乙级防火门与其他区域分隔,在其他各层均采用乙级防火门和防火隔墙进行分隔。

高层建筑内的办公室均为非开敞办公室,最大一间办公室的建筑面积为 98 ㎡,办公室的最多使用人数为 10 人,人数最多的一层为 196 人,办公室内的最大疏散距离为 23m,直通疏散走道的房间门至最近疏散楼梯间前室入口的最大直线距离为 18m,且房间门军饷办公室内开启,不影响疏散走道的使用。核心筒内设置了 1 座防烟剪刀楼期间用于高层主体建筑的人员疏散,楼梯梯段以及从楼层进入疏散楼梯间前室和楼梯间的门的净宽度均为 1.10m,核心筒周围采用环形走道与办公区分隔,走道隔墙的耐火极限为 2.00h。高层主体建筑的三层增设了 2 座直通地面的防烟楼梯间。

裙房的一至二层为商店,三层为展览厅。首层的建筑面积为 8100 ㎡划分为1个防火分区;二、三层的建筑面积均为 7640 ㎡,分别划分为 2 个建筑面积不大于 4000 ㎡的防火分区;一至三层设置了一个上,下连同的中庭,除首层采用符合要求的防火卷帘分隔外,二、三层的中庭与周围连通空间的防火分隔为耐火极限1.50h 的非隔热性防火玻璃墙。

高层建筑地下一层设置餐饮、超市和设备室;地下二层为人防工程和汽车库、系哦啊饭水泵房、消防水池、燃油锅炉房、变配电室(干式)等;地下三层为汽车库。地下各层均按标准要求划分了防火分区;其中,人防工程区的建筑面积为3310 ㎡,设置了歌厅、洗浴桑拿房、健身用房及影院,并划分诶歌厅、洗浴桑

拿与健身、影院三个防火分区,建筑面积分别为 820 ㎡、1110 ㎡和1380 ㎡。改高层建筑的室内消火栓箱内按要求配置了水带、水枪和灭火器。该高层主

体建筑及裙房的消防应急照明的备用电源可连续保障供电 60min,消防水泵、消

防电梯等建筑内的全部消防用电设备的供电均能在这些设备所在防火分区的配

电箱处自动切换。

该高层建筑防火设计的其他事项均符合国家标准。

根据以上材料,回答下列问题

1.指出该高层建筑在结构耐火方面的问题,并给出正确做法。

答:①建筑耐火等级二级不符合要求。正确做法:耐火等级提高为一级;

②楼板耐火极限 1H 不满足要求。正确做法:楼板耐火极限提高为 1.5h。

2.指出该高层建筑在平面布置方面的问题,并给出正确做法。

答:人防设置歌厅、桑拿、锅炉房不应在负 2 层。

3.指出该高层建筑在防火分区与防火隔离方面的问题,并给出正确的做法。

答:①主体一二层相通,导致防火分区面积超过 3000 ㎡。措施:采用符合要求

的防火隔墙、防火玻璃、防火卷帘等进行防火分隔。

②裙房中庭与周围分隔的防火玻璃不符合规范要求:措施改为耐火隔热性和

完整性都不低于 1h 的防火玻璃或者耐火极限不低于 1H 的防火隔墙分隔,或者采

用原来的玻璃但设置自喷保护。

③裙房首层 8100 ㎡划分为 1 个防火分区不符合规范要求。正确做法:分为2个防火分区,且每个不超过 5000 ㎡。

④地下歌厅、桑拿以及电影院中 1110 ㎡和 1380 ㎡两个防火分区面积部不符合规范要求。正确做法:将超过 1000 ㎡的防火分区分隔为不大于 1000 ㎡。

4.指出该高层建筑在安全疏散方面的问题,并给出正确的做法。

答:①设置剪刀楼梯间不符合规范要求。措施:将各房间门到楼梯间入口距离减小到 10 米或者改为其他形式的防烟楼梯间。

②首层楼梯间的门和楼梯梯段宽度 1.1 米不符合要求。措施:改为不小于

1.2m。

5.指出该高层建筑在灭火救援设施方面的问题,并给出正确的做法。

答:①消防电梯前室采用防火卷帘不符合规范要求。措施:改为乙级防火门。

②消防电梯从首层直通顶层不符合规范要求。措施:消防电梯从地下三层直通顶层。

③设置一部消防电梯错误。措施:增设增加消防电梯数量,保证包括地下楼

层在内的每个防火分区均有不少于一部消防电梯。

6.答:①消火栓箱设置水枪、水带、灭火器不能满足要求。正确做法:该场所属于人员密集的公共场所,应增加设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。

②消防水泵、消防电梯供电在防火分区配电箱切换。正确做法:应在水泵

控制柜房间和电梯机房等最末一级配电箱切换。

第四题

消防技术服务机构对某商业大厦中的湿式自动喷水灭火系统进行验收前检测。该大厦地上 5 层,地下 1 层,建筑高度 22.8m,层高均为 4.5m,每层建筑面积均为 1080 ㎡。五层经营地方特色风味餐饮,一至四层为服装、百货、手机电

脑经营等,地下一层为停车场及设备用房。该大厦顶层的钢屋架采用自动喷水灭火系统维护,其给水管网串联接入大厦湿式自动喷水灭火系统的陪水干管。大厦

屋顶设置符合国家标准要求的高位消防水箱及稳压泵,消防水池和消防水泵房均设置在地下一层。消防水池为两路供水,有效容积为 105m3 且无消防水泵吸水井。自动喷水灭火系统的供水泵卫两台流量为 40L/s,扬程为 0.85MPa 的卧式离心水泵(一用一备)。

检查时发现:钢屋架处的重点喷水管网未设置独立的湿式报警阀,且未安装水流指示器,消防技术服务机构人员认为这种做法是错误的。随后又发现如下情况:消防水泵出水口处的止回阀下游与明杆闸阀之间的管路上安装了压力表,但吸水管路上卫安装压力表;湿式报警阀的报警口与延迟器之间的阀门处于关闭状态,业主解释说,此阀一开,报警阀就异常灵敏而频繁动作报警。检测人员对于

湿式报警阀相关的管路及附件、控制线路、模块、压力开关都进行了全面检查,并未发现异常。

消防技术服务机构人员将末端试水装置打开,湿式报警阀、压力开关相继动作,主泵启动,运行 5min 后,在业主建议下,将其余各层喷淋系统给水管网上的试水阀打开,观察给水管是否通畅。全部试水阀打开 10min 后,主泵虽仍运行,但出口压力显示为零;切换至备用泵试验,结果同前。经检查,电器设备、主备用水泵均无故障。

根据以上材料,回答以下问题: 1.

水泵出水管路处压力表的安装位置是否正确?说明理由。

答:出水管压力表安装位置错误。原因:根据相关规范和图集要求:该压力表应安装在止回阀上游,既水泵与止回阀之间。

2.有人说,水泵吸水管上应安装与出水管上相同规格型号的压力表,这种说法是否正确?说明理由。

答:说法不正确;理由:根据《水规》要求:消防水泵出水管压力表的最大量程不应低于其设计工作压力的 2 倍,且不应低于 1.60MPa;消防水泵吸水管宜设置真空表、压力表或真空压力表,压力表的最大量程应根据工程具体情况确定,但不应低于 0.70MPa,真空表的最大量程宜为-0.10MPa。实务 P169

3.消防技术服务机构人员认为该大厦钢屋架处独立的自动喷水管网上应安装湿式报警阀及水流指示器,这种说法是否正确?简述理由。

答:说法正确,理由:《喷规》保护室内钢屋架等建筑构件的闭式系统,应设独立的报警阀组。因此需要安装报警阀组及显示着火位置的水流指示器。

4.分析有可能导致报警阀异常灵敏而频繁启动的原因,并给出解决方法。

答:可能原因原因和处理方法如下:能力 P152

(1)报警阀渗漏;

①排水阀门未完全关闭,关紧排水阀。

②阀瓣密封垫老化或者损坏,更换密封垫。

③系统侧管道接口渗漏,检修接口。

④阀瓣组件与阀座之间因变形或者污垢、杂物阻挡出现不密封状态。冲洗阀瓣、阀座,不能解决再跟换相应组件。

(2)延迟器下部排水小孔过小或者堵塞。加大小孔开口面积,清除堵塞物。

5.分析有可能导致自动喷水灭火系统主、备用水泵出水管路压力为零的原因。

答:该现象出现说明前 10 分钟是由高位水箱供水,后面水泵出水压力=0,根本

没有吸水。

原因可能是:

①水池无水;

②不满足自灌式吸水的淹没深度要求;

③水泵吸水管破损漏气

④吸水管闸阀关闭。

⑤线接错了,水泵倒转,不出水。

第五题

某商业大厦按规范要求设置了火灾自动报火系统、自动喷水灭火系统以及气

体灭火系统等建筑防火设施,消防技术服务机构受业主委托,对相关消防设施进

行检测,有关情况如下:

1.火灾自动报警设施功能性检测

消防技术服务机构人员切断火灾报警控制器主电源,控制器显示主电故障,

选择 2 只感烟探测器加烟测试,控制器正确显示报警信息,5min 后,控制器自行

关机。恢复控制器主电源供电,控制器重新开机工作正常。现场拆下一只探测器,

将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显示 48 条探测器故障信息。

检测过程中控制器显示屏上显示 2 只感烟探测器报故障情况,据业主值班人员介绍,经常有此类故障出现,一般取下后用高压气枪吹扫几次后就可以恢复。检测人员到

现场找到故障探测器,取下后用高压气枪吹扫,然后重新安装到原来的位置,其中一

只探测器恢复正常,另一只探测器故障依然存在;更换新的探测器后,该故障依然

存在。

该商业大厦中庭 15m 高,设置了 1 台管路吸气式火灾探测器,安装在距地面

1.5m 高的墙面上,探测器采用管路长 90m,垂直管路上,每隔 4m 设置一个采样管。消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,125s 后

探测器报警;封堵末端采样孔后,120s 时探测器报气流故障。

2.自动喷水灭火系统联动控制功能检测

消防技术服务机构人员开启末端试水装置,湿式报警阀、压力开关随之动作,但喷淋泵一直未启动,再将火灾报警控制器的联动气泵功能设置为自动方式后,喷淋泵自动启动。

3.气体灭火联动控制功能检测

配电室设置了 5 套预制七氟丙烷气体灭火装置,消防技术服务机构人员加烟触发配电室内一直感烟探测器报警,再加温触发一直感温探测器报警,配电室内声

光报警器随之启动,但气体灭火控制器一直没有输出灭火启动及联动控制信号;按下气体灭火控制器上的启动按钮,气体灭火控制器依然一直没有输出灭火

启动及联动控制信号。经检查,确认气体灭火控制连接线路及接线均无问题。

根据以上材料,回答下列问题: 1.指出火灾自动报警系统存在的问题,并简要说明原因。

答:①备用电源供电时间 5 分钟不符合要求;原因:根据《火规》10.1.2 要求

其连续工作时间应在 3h 以上。

②现场拆下一只探测器,将探测器底座上的总线信号端子短路,控制器上显

示48 条探测器故障信息存在问题。根据《火规》要求,短路隔离器保护不超过

32 点。

③两只探测器探测器经常误报存在问题。原因:探测器安装场所环境灰尘多。能力 P288

2.指出消防技术服务机构检测人员处理探测器故障的方式是否正确并说明理由,探测器故障的原因可能有哪些?

答:①不正确。首先不应该高压气枪吹扫,应进行清洗;其次,测器清洗后应做响

应阈值及其他必要的功能试验,合格者方可继续使用。

②故障原因。探测器与底座脱落、接触不良;报警总线与底座接触不良;报警总线开路或接地性能不良造成短路;探测器本身损坏;探测器接口板故障。能力P286

3.指出吸气式探测器设置功能及测试方法有哪些不符合规范之处,并说明理由。答:①消防技术服务机构人员随机选择一个采样孔加烟进行报警功能测试,探测器在 125s 后探测器报警不符合要求。理由:根据相关规范要求,应在采样管最末端(最不利处)采样孔加入试验烟;探测器报警时间应该在 120s 以内。

②封堵末端采样孔后,120s 时探测器报气流故障的做法不符合要求。理由:

应根据产品说明书,改变探测器的采样管路气流,使探测器处于故障状态,探测器或其控制装置应在 100s 内发出故障信号。

4.之处自动喷水灭火系统的喷淋泵启动控制是否符合规范,要求并说明理由。答:喷淋泵的控制不符合规范要求。理由:根据《火规》要求,湿式系统应由湿式

报警阀压力开关的动作信号作为触发信号,直接控制启动喷淋消防泵,联动控制

不应受消防联动控制器处于自动或手动状态影响。而该场所的喷淋泵由联动控制

器联动,未设置压力开关直接连锁启动。

5.之处配电室气体灭火控制功能不符合规范之处,并说明理由。

答:①室内声光警报器在第二个火警信号后启动不正确。理由:根据相关规范要求,室内警报器应该在首个火警信号后及时发出警报。

②第二个火警信号后和按下启动按钮灭火控制器没有输出灭火启灭火动及

联动控制信号不正确。理由:根据《气规》要求,预制灭火系统应设自动控制和

手动控制两种启动方式。

6.气体灭火控制器没有输出灭火启动及联动控制信号的原因主要有哪些?

答:可能的原因:①输出端 24 伏电源故障。②控制器本身损坏。③控制器设置

错误,造成无限制延时。

第六题

某框架结构仓库,地上 6 层,地下 1 层,层高 3.8,占地面积 6000 ㎡,地上每层建筑面积均为 5600 ㎡。仓库各建筑构件均为不燃性构件,其耐火极限见

下表。

仓库一层储存桶装润滑油:二层储存水泥刨花板:三至六层储存皮毛制品;地下室储存玻璃制品,每件玻璃制品重 100kg,其木质包装重 20kg。

该仓库地下室建筑面积为 1000 ㎡。一层内靠西侧外墙设置建筑面积为 300 ㎡,办公室、休息室和员工宿舍,这些房间与库房之间设置一条走道,且直通室外,走道与库房之间采用防火隔墙和楼板分隔,其耐火极限分别为 2.50h 和1.00h。

走道通向仓库的门采用双向弹簧门。

仓库内的每个防火分区分别设置 2 个安全出口,两个安全出口之间距离 12m,疏散楼梯采用封闭楼梯间,通向疏散走道活楼梯间的门采用能阻挡烟气侵入的双向弹簧门。该建筑的消防设施和其他事项符合国家消防标准要求。

根据以上材料,回答以下问题:

1.判断该仓库的耐火等级。

答:二级

2.确定该仓库及其各层的火灾危险性分类。

答:地下戊类,外包装重量不超过本身 1/4;

一层:丙类第一项;

二层丁类;

三~六丙类第二项

3.指出该仓库在层数、面积和泡面布置中存在的不符合国家标准的问题,指出解

决方法。

答:存在问题及解决办法

①存放润滑油的仓库不能超过 5 层,面积也超过规范要求。解决办法:将润滑油放在不超过 5 层的仓库内。

②3~6层皮毛制品超过一座多层仓库内最大允许面积 9600 ㎡(设置自喷)

的要求。解决办法,减少改类别物品存放量不要超过 9600 ㎡。

③一层设置员工宿舍不符合规范规定;解决办法,将员工宿舍搬出仓库。

4.该仓库各层至少应划分几个防火分区?

答:地下至少划分 3 个;首层(不考虑其设置在该仓库内的合理性)4 个;2 层

3 个;3~6 层3 个(不考虑最大允许占地要求)。

5.指出该建筑在安全疏散方面存在的问题,并提出整改措施。

答:①仓库通向疏散走道的门采用双向弹簧门不符合规范要求。措施:将双向弹簧门改为向疏散方向开启的乙级防火门。

②疏散楼梯间的门采用双向弹簧门不符合规范要求。整改措施同 1;将双向弹簧门改为向疏散方向开启的乙级防火门。

③办公室、休息室安全出口与仓库共用走道不符合规范要求。整改措施:办公室、休息室设置独立的安全出口。

6.拟在地下室东侧设置一个 25 ㎡的甲醛桶装仓库,甲醛仓库与其他部位之间用耐火极限不低于 4.00h 的防爆墙分隔,防爆墙上设置防爆门,并设置一部通室外的疏散楼梯,这种做法是否可行?此时,该地下室的火灾危险性应分为哪一类?

答:①该做法不可行。根据《建规》要求,甲乙类物品不应存放在地下、半地下室内。

②此时地下部分的火灾危险性按甲类确定,根据《建规》要求,仓库存放不同火灾危险性物品时,按火灾危险性较大的物品确定。

2017年一级消防工程师《消防技术实务》真题及答案

2017 —级消防工程师《消防技术实务》真题及答案、单项选择题 1. 【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A. 点型感温探测器是不可复位探测器 B. 感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C. 既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D. 剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 【答案】C 2. 【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A. 控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B. 控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C. 控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D. 控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 【答案】D 3. 【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A. 手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B. 火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号

C. 剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统

D ?火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时, 【答案】B 4. 【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是 ()。 【选项】 A. 汽车库 B. 计算机房 C. 发电机房 D. 电梯机房 【答案】C 5. 【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是 () 。 A. 厨房内安装的是感烟火灾探测器 B. 厨房内的火灾探测器编码地址错误 C ?火灾报警控制器供电电压不足 D. 厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 【答案】A 6. 【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是 ()。 A. 采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B. 燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C. 火灾自动报警系统采用感温探测器 电源 主电源可不采用消防

最新精选2020年注册消防工程师模拟题库898题(含答案)

2020年注册消防工程师考试复习898题(含答案) 一、单选题 1.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 2.《综合医院建筑设计规范》规定,医疗用房应设疏散指示图标;疏散走道及 楼梯间均应设____。(C) A.疏散指示标志 B.应急照明 C.事故照明 3.《图书馆建筑设计规范》规定,基本书库、非书资料库,藏阅合一的阅览 空间防火分区最大允许建筑面积:当为单层时,不应大于1500m2;当高度超过 24.00m时,不应大于____m2。(A) A.700 B.1000 C.1200 4.《图书馆建筑设计规范》规定,采用积层书架的书库,划分防火分区时, 应将书架层的面积____计算。(B) A.分开 B.合并 5.《办公建筑设计规范》规定,办公建筑的开放式、半开放式办公室,其室 内任何一点至最近的安全出口的直线距离不应超过____m。(C) A.20 B.25 C.30 6.《办公建筑设计规范》规定,综合楼内的办公部分的____不应与同一楼 内对外的商场、营业厅、娱乐、餐饮等人员密集场所的共用。(A) A.疏散出入口 B.疏散走道 C.疏散楼梯

7.《办公建筑设计规范》规定,____办公建筑的避难层(区)、屋顶直升机停机坪等设置应执行国家和专业部门的有关规定。(C) A.中高层 B.高层 C.超高层 8.《博物馆建筑设计规范》规定,陈列区的防火分区面积不得大于____ ㎡,同一防火分区内的隔间面积不得大于____㎡。(C) A.1500,500 B.2000,500 C.2500,1000 9.《博物馆建筑设计规范》规定,藏品库房、陈列室的防火分区内的隔间应采用耐火极限不低于____h的隔墙和____防火门分隔。(B) A.2,乙级 B.3,乙级 C.3,甲级 10.《博物馆建筑设计规范》规定,____的外门应向外开启(B) A.藏品库房 B.陈列室 11.《图书馆建筑设计规范》规定,藏书量超过____万册的图书馆、书库,耐火等级应为一级。(C) A.50 B.75 C.100 12.《图书馆建筑设计规范》规定,图书馆特藏库、珍善本书库的耐火等级均应为____。(A) A.一级 B.二级 C.三级 13.《图书馆建筑设计规范》规定,建筑高度不超过24.00m,建筑层数不超过____,藏书量不超过10万册的图书馆,耐火等级不应低于三级,但其书库和开架阅览室部分的耐火等级不得低于二级。(B) A.二层

注册消防工程师考试题库完整版

注册消防工程师考试题库(1-100题) 8月17日 1)《建筑设计防火规》规定,建筑物的耐火极限分为_________级。(D) A.甲 B.乙 C.三 D.四 2)高架仓库是指货架高度超过_________m的机械化操作或自动化控制的货架库房。(A) A.7 B.10 C.12 D.24 3)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________,且不超过 _________者称为半地下室。(B) A.1/3,1/4 B.1/3,1/2 C.1/2,1/4 D.1/3,2/5 4)房间地坪面低于室外地坪面的高度超过该房间净高_________者称为地下室。 (A)

B.1/3 C.1/4 D.2/5 5)《建筑设计防火规》规定二级耐火等级民用建筑防火墙的耐火极限不低于_________h。(D) A.1 B.2 C.4 D.3 6)除规另有规定外,甲类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(C) A.甲级 B.一级 C.二级 D.三级 7)戊类工业建筑的耐火等级不应低于_________。(D) A.一级 B.二级 C.三级 D.四级 8)二级耐火等级的高层民用建筑,其吊顶的耐火极限不应低于h。(B) A.0.1

C.0.15 D.0.2 9)高层民用建筑的耐火等级分为_________。(C) A.三级 B.二级 C.一、二级 D.五级 10)除规另有规定外,一级耐火等级建筑物的楼板耐火极限不应低于_________h。 (C) A.0.8 B.1 C.1.5 D.1.2 1 guomu 注册消防工程师考试题库(1-100题)_第2页 8月17日 11)含水率在_________的原油、渣油、重油等为沸溢性油品。(C) A.0.1%~2.0% B.0.2%~3.0% C.0.3%~4.0%

2017一级消防工程师考试真题

技术实务1-18、综合19-39、案例40-54 2017年一级消防工程师考试《消防安全技术实务》真题 各位考生: 2017年已进行完毕,为了让大家在考后及时了解及预估自己的考试成绩,学易网收集整理了2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案以供考生参考。学易网在此预祝大家顺利通过考试! 一、单项选择题(共80题,每题1分备选项中,只有1个最符合题意) 1、关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求,当()时,送风口不会动作。 A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警 B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号 C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警 D.在联动控制器上手动控制送风口开启 参考答案:B 20.关于地铁车站安全出口设置的说法,错误的是() A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口 B.安全出口同方向设置是,两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个 D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口 参考答案:B 21.将计算空间划分为众多相互关联的体积元,通过求解质量,能量和动量方程,获得空间热参数在设定时间步长内变化情况的预测,以描述火灾发展过程的模型属于( )。 A.经验模型 B.区域模型 C.不确定模型 D.场模型 参考答案:B 22.联动型火灾报警控制器的功能不包括( )。 A.显示火灾显示盘的工况 B.显示系统屏蔽信息 C.联动控制稳压泵启动 D.切断非消防电源供电 参考答案:C

消防工程师考试真题及答案

综合技术能力 、单项选择题 1.消防设施检测机构在某单位自动喷水灭火系统为安装完毕的情况下出具了合格的《建筑消防设施检测报告》。针对这种行为,根据《中华人民共和国消防法》,应对消防设施检测机构进行处罚。下列罚款中,正确的是()。 A.五万元以上十万元以下 B.十万元以上二十万元以下 C.五千元以上五万元以下 D.一万元以上五万元以下 答案:A 2.某商场发生火灾时,商场现场工作人员没有履行组织引导疏散的义务,造成1名顾客死亡。根据《中华人民共和国消防法》的有关规定,可依法对该现场工作人员予以处罚。下列处罚中,正确的是() A.五千元以上五万元以下罚款 B.五日以上十日以下拘留 C.十日以上十五日以下拘留 D.三万元以上三十万元以下罚款 答案:B 3.某建筑进行内部装修,一名电工违章电焊施工作业,结果引发火灾,造成3人死亡。根据《中华人民共和国刑法》,对该电工依法追究刑事责任。下列定罪中,正确的是() A.重大劳动安全事故罪 B.重大责任事故罪 C.消防责任事故罪 D.工程重大安全事故罪 答案:B 4.某单位在县城新建一个商场,依法取得了当地时公安支队出具的消防设计审核合格意见书。建设单位在施工过程中拟对原设计进行修改。该商场建设单位的下列做法中,正确的是() A.向当地县公安消防大队重新申请消防设计审核 B.将设计变更告知当地县公安消防大队 C.向当地市公安消防支队重新申请消防设计审核 D.将设计变更告知当地市公安消防支队 答案:C 5.根据《注册消防工程师制度暂行规定》,下列行为中,不属于注册消防工程师义务的是()。 A.在规定范围内从事消防安全技术执业活动 B.履行岗位职责 C.不得允许他人以本人名义执业 D.不断更新知识,提高消防安全技术能力 答案:A 6.对厂房、仓库进行防火检查时,应检查厂房、仓库的平面布置情况。某家具厂的下列做法中,不符合规范要求的是() A.厂房内设置员工宿舍,采用防火墙和甲级防火门与生产车间分隔,并设置独立出口 B.厂房内设置办公室,并采用耐火极限为的防火墙与生产车间分隔

2019年注册消防工程师考试题库500题

2019年注册消防工程师考试题库500题[含答案]一、单选题1.自动喷水系统系统轻、中危险级场所的系统,消防水箱出水管管径不应小于________。 A.80mmB.100mm C.65mm D.25mm2.下列哪项属于闭式喷头_______水幕喷头C.玻璃球喷头 D.喷雾式喷头3.预作用自动喷水灭火系统是当发生火灾时,立即由变为系统。( C.干式;预作用D.湿式;预作用4.自动喷水系统系统供水泵的出水管上应设直径不小于_______mm 的试水阀。( A.80B.65C.25D.155.自动喷水系统系统建筑内设有不同类型的系统时,系统的设计流量应按其设计流量的__A.最大值B.平均值 C.最小值 D.总和值6.自动喷水系统系统连接报警阀进出口的控制阀应采用_______。( A.信号阀B.止回阀C.电磁阀 D.法兰闸阀7.下列系统选型正确的是_______ A.系统处于准工作状态时,严禁管道漏水的场所应采用预作用系统B.环境温度低于4的场所应采用湿式系统 C.环境温度高于70的场所应采用湿式系统 D.替代湿式系统的场所应采用预作用系统8.自动喷水系统系统水压强度试验的测试点应设在系统管网的________。( A.最高点B.中间点 C.最低点 D.任意点9.倒流防止器上的泄水阀应采取排水方式。( A.反向B.间接 C.直接D.垂直10.多功能水泵控制阀的进口端________安装柔性接头。( A.可以B.必须 C.不宜 D.不应11.水流指示器应使电器元件部位________安装在水平管道上侧。(A.平行B.竖直 C.交错D.任意12.预作用系统雨淋阀组后的管道若需充气,其安装应

2018注册一级消防工程师考试真题及答案

2018注册一级消防工程师考试真题及答案 一、阅读分析(案例分析题(共6小题))21分 某居住小区由4座建筑高度为69.0m的23层单元式住宅楼和4座建筑高度为54.0m的18层单元式住宅楼构成。设备机房设地下一层(标高-5.0m),小区南北侧市政道路上各有一条DN300的市政给水管。供水压力为0.25MPa。小区所在地区冰冻线深度为0.85m。 住宅楼的室外消火栓设计流量为15L/s,23层住宅楼和18层住宅楼的室内消火栓设计流量分别为20L/s、10L/s,火灾延续时间为2h。小区消防给水与生活用水共用。采用两路进水环状管网供水,在管网上设置了室外消火栓。室内采用湿式临时高压消防给水系统,其消防水池、消防水泵房设置在一座住宅楼的地下一层。高位消防水箱设置在其中一座23层高的住宅楼屋顶。消防水池两路进水。火灾时考虑补水。每条进水管的补水量为50m3/h,消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一房间。系统管网泄漏量测试结果为0.75L/s,高位消防水箱出水管上设置流量开关,动作流量设定值为1.75L/s。 消防水泵性能和控制柜性能合格,室内外消火栓系统系统验收合格。

竣工验收一年后,在对系统进行季度检查时,打开试水阀,高位消防水箱出水管上的流量开关动作,消防水泵无法自动启动。消防控制中心值班人员按下手动专用线路按钮后,消防水泵仍不启动。值班人员到消防水泵房操作机械应急开关后,消防水泵启动。经维修消防控制柜后,恢复正常。 在竣工验收三年后的日常运行中,消防水泵经常发生误动作,勘查原因后发现,高位消防水箱的补水量与竣工验收时相比,增加了1倍。 根据以上材料,回答下列问题(共16分,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有一个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 1.两路补水时,下列消防水池符合现行国家标准的有() A.有效容积为4m3的消防水池 B.有效容积为24m3的消防水池 C.有效容积为44m3的消防水池 D.有效容积为55m3的消防水池 E.有效容积为60m3的消防水池 参考答案:D,E您的答案:D,E 答案解析:

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题

2020年一级消防工程师技术实务模拟试题 1.某商场地上10层,层高5m,每层建筑面积3200㎡。建筑采用临时高压消防给水系统,并设高位消防水箱。则水箱的有效容积不得小于( )m3 A. 18 B. 36 C. 50 D. 100 【答案】C按商场50m3;按一高公36m3,取大值某7层商场,设置有自动喷水灭火系统,消火栓系统、火灾自动报警系统等,下部设有消防水池,上部设有消防水箱。 2.以下关于消防水池的说法,正确的是( )。 A. 水池的有效容积应根据计算确定且不应小于50m3 B. 消防用水临时用作生活用水时应及时补充 C. 消防水池进水管管径应计算且不应小于DN32 D. 消防水池应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水池水位的装置 【答案】D 3.下列建筑室外消火栓的设置做法中,符合要求的有() A 距离路边3m B 布置间距150m C 距离加油站20m D 距离地下汽车库出入口10m E 距离建筑外墙10m 【答案】CDE

4.某一级耐火等级的多层丙类仓库,总体积5000m3,建筑高度20m,设有室内消火栓系统,关于该系统设置的做法,下列选项中不符合规范要求的是( )。 A 该仓库内消火栓的布置间距为50m B 采用DN65的室内消火栓 C 配备长度为30m的消防水带 D 消火栓的充实水柱为10m E 消火栓栓口的动压为0.3MPa 【答案】CDE 应配置公称直径65有内衬里的消防水带,长度不宜超过25.0m。(C选项不符合规范要求)高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa,且消防水枪充实水柱应按13m计算 (D、E选项不符合规范要求) 5.消防给水系统分区供水中,转输水箱的有效容积不得小于( )m3,减压水箱的有效容积不得小于( )m3 。 A. 18,60 B. 18,36 C. 50,36 D. 60,18 【答案】D 6.某消防检测公司对一高层写字楼消火栓系统进行检测,该建筑高度为 80m,设有高位消防水箱、稳压泵及气压罐。以下检查内容中不符合规范要求的是( )。

2018年一级消防工程师考试试题及答案

2018年一级消防工程师考试试题及答案 1.在建筑物内任何部位最好同时有( B)个及以上的疏散方向可供疏散。 (A)1 (B)2 (C)3 (D)4 2.人员密集的公共场所,疏散门不应设置门槛,紧靠门( C)m范围内不应设置踏步。 (A)1 (B)1.2 (C)1.4 (D)1.6 3.无论有无发生火警,管网内经常保持足够的水压和消防用水量,火场上不需要使用消防车或其他移动式消防水泵加压,直接从消火栓接出水带、水枪即可实施灭火的消防给水管网类型是( A)。 (A)高压消防给水管网 (B)临时高压消防给水管网 (C)低压消防给水管网 (D)临时低压消防给水管网 4.液化石油气储罐使用消火栓给水系统保护时,其火灾延续时间一般为(D )小时。

(A)3 (B)4 (C)5 (D)6 5.使用室外地上消火栓时,应用( A)打开出水口闷盖。 (A)专用扳手 (B)普通活动扳手 (C)撬棒 (D)锤子 6.平时仅能保证消防水压而不能保证消防水量的系统是( B)。 (A)室内高压消火栓给水系统 (B)室内临时高压消火栓给水系统 (C)生活、消防合用消火栓给水系统 (D)生产、消防合用消火栓给水系统 7.下列关于室内消火栓给水方式的表述中,错误的是( B)。 (A)直接给水方式无加压水泵和水箱 (B)分区并联给水方式是各分区独立设水泵,集中设置水箱 (C)给水方式是指建筑物内的供水方案 (D)不分区给水方式即整幢高层采用一个分区供水 8.室内消火栓一般采用( A)。 (A)直流式水枪 (B)喷雾水枪

(C)多功能水枪 (D)无后座力水枪 9.下列火灾中,不能选水灭火系统扑救的是(A )。 (A)金属钠火灾 (B)棉花堆垛火灾 (C)纸张火灾 (D)木材火灾 10.湿式自动喷水灭火系统,一个报警阀控制的喷头数不宜大于 (C )。 (A)200个 (B)500个 (C)800个 (D)1000个 11.下列自动喷水灭火系统中,由火灾自动报警系统自动启动的是( C)。 (A)湿式系统 (B)干式系统 (C)预作用系统 (D)湿式系统和干式系统 12.下列( B)不是水喷雾灭火系统的灭火原理。 (A)冷却 (B)抑制

2017年一级消防工程师《综合能力》真题

2017年一级消防工程师考试《消防安全技术综合能力》真题 一、单项选择题(共80题,每题l分,每个备选项中,只有1个最符合题意) 1~7暂缺 8、某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消防技术标准的是(?) A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9、某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统是,使用压力表、流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根据现行国家标准《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是( ) A.公称直径大于200mm的雨淋阅组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s之内启动 C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15MPa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10、某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0.85h:钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h:吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0.15h:外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝士楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.轻钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11、在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼地上共6层,每层划分为12个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技术标准要求的是() A.由于该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分区分别设置2个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地 C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有6个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12、关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂合格证书 C.施工现场的水、电能够满足连续施工的要求 D.与消防设施相关的基础、预埋件和预置孔洞等符合设计要求 参考答案:A 13、某在建工程,单体体积为35000m3,设计建筑高度为23.5m,临时用房建筑面积为1200m3,设置了临时室内、外消防给水系统。该建筑工程施工现场临时消防设施设置的

一级消防工程师考试模拟题及答案

一级消防工程师考试模拟题及答案 1.厂区围墙与厂区内建筑的间距不宜小于()m,围墙两侧建筑的间距应满足相应建筑的防火间距要求。 A.5 B.10 C.12 D.15 2.下列关于老年人建筑及儿童活动场所布置的说法,错误的是( )。 A.老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独 立的建筑内,且不应设置在地下或是半地下。 B.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在一、二级耐火等级的多层和高层建筑内时,应设置在建筑物的首层或二、三层。 C.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在三级耐火等级的建筑内时,应设置在首层及二层。 D.当老年人建筑及托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所设置在四级耐火等级的建筑内时,应当设置在首层及二层,并均宜设置独立的出口。 3.下列关于仓库防火分区的说法,错误的是( )。 A 甲、乙类仓库内的防火分区之间应采用不开设门窗洞口的防火墙分隔,且甲类仓库应采用多层结构 B.库房防火分区之间的水平分隔必须采用防火墙分隔 C.对于丙、丁、戊类仓库,在实际使用中确因物流等用途需要开口的部位,需采用与防火墙等效的措施,如甲级防火门、防火卷帘分隔,开口部位的宽度一般控制在不大于6.0m,高度宜控制在4.0m以下 D.甲、乙类仓库不应附设在建筑物的地下室和半地下室内 4.防火墙是指具有不小于( )h耐火极限的不燃性实体墙。 A.1.00 B.1.50 C.2.00 D.3.00 5.录像厅、放映厅的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算;其他歌舞娱乐放映游艺场所的疏散人数,应根据厅、室的建筑面积按()人/m2计算。 A.0.8,0.5 B.1.0,0.5 C.1.2,0.6 D.1.0,0.8 6.一些人员密集场所人数众多,如剧院、电影院和礼堂的观众厅,其疏散出口数目经计算确定,且不应少于( )个。 A.1 B.2 C.3 D.4 7.对铜有腐蚀而对铝腐蚀相对较轻的环境、氨压缩机房等场所应选用()。 A.铜芯线缆 B.铝芯线缆

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防工程师.doc

注册消防工程师考试科目及题型-注册消防 工程师-考试吧 注册消防工程师考试科目及题型,更多关于注册消防工程师考试科目安排等信息,请访问考试吧消防工程师考试网。 第1 页:一级消防工程师第2 页:二级消防工程师 一级注册消防工程师考试科目及题型 一、考试科目设置 一级注册消防工程师资格考试科目如下: 二、考试题型及答题方式

《消防安全案例分析》科目为主观题,在专用答题卡上作答;其余两科均为客观题,在答题卡上作答。 应试人员作答应注意: 1.答题前要仔细阅读注意事项(试卷)和作答须知(答题卡),并按要求填涂相关信息; 2.使用规定的作答工具作答; 3.在答题卡指定的区域内作答。 应试人员应考时,应携带黑色墨水笔、2B铅笔、橡皮、无声无文本编辑功能的计算器参加考试。答题所用草稿纸由人事考试机构统一配发,考后收回。

1 2 3 下一页相关推荐: 消防工程师模拟试题| 消防工程师复习资料 历年一级注册消防工程师考试真题及答案汇总 关注消防工程微信,获取最新资讯、通关技巧 考试吧一级注册消防工程师考试报考指南专题 导学规划(1课时·直播) 学习目标:名师带你高屋建瓴把握考试动态和学习规划、知识体系

·优选老师教学互动快速梳理考试; ·梳理整本教材,知道通过考试必须掌握哪些知识点; ·划定学习范围,制定学习规划。 零基础 精讲班 零基础精讲班(65课时·直播) 学习目标:精讲教材必考点,实现教师与学生交互 ·图、文、声、视多种符号运用,视听结合、形声统一 ·将工程再现于课堂,零基础也能直观易懂,便于记忆和运用

·颠倒传统“一言堂”,在求知进取路上,你并不孤单 精讲私教 习题特训 精讲私教习题特训(14课时·直播) 学习目标:针对性习题练习 ·针对精讲班内容,针对性习题练习; ·老师带领学生刷题,题目与方法相结合 ·提高做题准确率。 案例分 析专项 案例分析专项(9课时·直播) 学习目标:掌握案例分析答题技巧

2017年消防工程师《综合能力》真题及答案

2017年一级消防工程师《综合能力》真题答案 8.某氯酸饵厂房通风、空调系统的下列做法中,不符合现行国家消 防技术标准的是() A.通风设施设置导除静电的接地装置 B.排风系统采用防爆型通风设备 C.厂房内的雪气在循环使用前经过净化处理,并使空气中的含尘浓 度低于其爆炸下限的25% D.厂房内选用不发生火花的除尘器 参考答案:C 9.某消防工程施工单位在调试自动喷水灭火系统时,使用压力表、 流量计、秒表、声强计和观察检查的方法对雨淋阀组进行调试,根 据现行国家标准《自动彭水灭火系统施工及验收规范》GB50261,关于雨淋阀组调试的说法中,正确的是() A.公称直径大于200mm的雨淋阀组调试时,应在80s内启动 B.自动和手动方式启动公称直径为80mm的雨淋阀,应在15s内启动C.公称直径大于100mm的雨淋阀组调试时,应在30s内启动 D.当报警水压为0.15mpa时,雨淋阀的水力警铃应发出报警铃声 参考答案:B 10 .某多层丙类仓库,采用预应力钢筋混凝土楼板,耐火极限0 . 85h ;钢结构屋顶承重构件采用防火涂料保护,耐火极限为0.90h ;吊顶采用轻钢龙骨石膏板,耐火极限0 . 15h ;外墙采用难燃性墙体,耐火极限为0.50h ;仓库内设有自动喷水灭火系统,该仓库的

下列结构中,不满足二级耐火等级建筑要求的是( ) A.预应力混凝土楼板 B.钢结构屋顶承重构件 C.较钢龙骨石膏板吊顶 D.难燃性外墙 参考答案:B 11 .在对某一类高层商业综合体进行检查时,查阅资料得知,该楼 地上共6层,每层划分为12 个防火分区,符合规范要求。该综合体外部的下列消防救援设施设置做法中,不符合现行国家消防技木 标准要求的是() A.由干该综合体外立面无窗,故在二至六层北侧外墙上每个防火分 区分别设置 2 个消防救援窗口 B.仅在该楼的北侧沿长边连续布置宽度12m的消防车登高操作场地C.消防车登高操作场地内侧与该商业综合体外墙之间的最近距离为 9m D.建筑物与消防车登高操作场地相对应范围内有 6 个直通室内防烟楼梯间的入口 参考答案:A 12.关于大型商业综合体消防设施施工前需要具备的基本条件的说法中,错误的是() A.消防工程设计文件经建设单位批准 B.消防设施设备及材料有符合市场准入制度的有效证明及产品出厂

消防工程师考试题库

考试题库 1.生产和储存火灾危险性为甲类的液体,其闪点(B)。 2.A、>28℃B、<28℃ C、≥28℃D、≤28℃ 3.生产和储存火灾危险性为甲类的气体,其爆炸下限为(C) 4.A、≤10% B、≥10% C、<10% D、>10% 5.建筑构件在空气中遇明火或在高温作用下难起火,当火源移开后燃烧立即停止,则这 种构件是(B) 6.A、不燃体B、难燃体C、燃烧体D、易燃体 7.在火灾过程中,(A)是造成烟气向上蔓延的主要因素。 8.A、烟囱效应B、火风压C、孔洞蔓延D、水平蔓延 9.在火灾中,没有防火保护的受力钢构件极易受高温变形,当温度升至300℃时,钢材 的强度即开始逐渐下降,通常在(A)后,结构就会倒塌。 10.A、15~30min B、30~60min C、1小时D、2小时 11.防烟楼梯间及前室的门应为(B)。 12.A、甲级防火门 B、乙级防火门 C、丙级防火门 13.D、耐火极限不低于3h的防火卷帘 14.除规范另有规定外,防火阀安装在通风空调系统管道上,动作温度宜为(B)。 15.A.280℃ B.70℃ C.72℃ D.220℃ 16.排烟防火阀安装在排烟系统的管道上,动作温度为(C)。 17.A.72℃ B.70℃ C.280℃ D.220℃ 18.防火阀是安装在通风、空调系统的送、回风管上,平时处于开启状态,火灾情况下 当管道内气体温度达到(A)°C时关闭, 19.A、70 B、80 C、90 D、120 20.排烟防火阀是安装在排烟系统管道上,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整 性要求,起隔烟阻火作用的阀门。当管道内排出的烟气温度达到(D)℃时,阀门自动关闭。

2018年一级消防工程师技术实务真题与答案及解析

2017年一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案 一、单项选择题(共80题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.【题干】关于火灾探测器的说法,正确的是()。 A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 参考答案:C 2.【题干】关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是()。 A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 参考答案:D 3.【题干】关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是()。 A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求时,主电源可不采用消防电源 参考答案:B 4.【题干】下列场所中,不宜选择感烟探测器的是()。 A.汽车库 B.计算机房

C.发电机房 D.电梯机房 参考答案:C 5.【题干】某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是()。 A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 参考答案:A 6.【题干】下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是()。 A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 参考答案:A 7.【题干】下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()。 A.礼堂 B.电影馆观众厅 C.歌舞厅 D.会议厅 8.【题干】下列建筑或场所中,可不设置室外消火栓的是()。 A.用于消防救援和消防车停靠的屋面上 B.高层民用建筑 C.3层居住区,居住人数≤500人

2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习

2020消防工程师考试科目消防技术实务考试题练习 1 当可燃气体的报警信号需接入火灾自动报警系统时,应由( )接入。 A. 可燃气体探测器 B. 可燃气体报警控制器 C. 火灾声光警报器 D. 消防联动控制器 答案:B 2 测温式电气火灾监控探测器保护1000V以上的供电线路时,可选择( )电气火灾监控探测器并直接设置在保护对象的表面。 A. 接触式 B. 光栅光纤测温式 C. 红外测温式 D. 传导测温式 答案:B 3 根据现行国家标准《建筑防排烟系统技术标准》(GB51251),下列民用建筑楼梯间的防排烟设计方案中,正确的是( )。 A 建筑高度88m的住宅建筑,防烟楼梯间采用机械加压送风方式防烟 B 采用自然通风方式的封闭楼梯间,在最高部位设置2.0㎡的固定窗 C 建筑高度51m的综合楼,防烟楼梯间其前室采用自然通风方式防烟 D 采用机械加压送风防烟系统的防烟楼梯间,在楼梯间的最高部位设置1.5㎡的可开启外窗 答案:A 4 某建筑高度为101m的公共建筑设有机械加压送风系统。根据现行国家标准《建筑防烟排烟系统技术标准》(GB51251),该机械加压送风系统的下列设计方案中,错误的是( )。

A 避难层的机械加压送风量按避难层净面积每平方米50m3/h确定 B 楼梯间与走道之间的压差为45Pa C 前室与走道之间的压差为20Pa D 楼梯间机械加压送风系统按服务区段高度分段独立设置 答案:C 5 关于建筑机械加压送风系统控制的说法,不正确的是( )。 A 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的机械加压送风机 B 确认火灾后,火灾自动报警系统应联动开启该防火分区对应前室的所有常闭加压送风口 C 火灾确认后,火灾自动报警系统应能在15s内联动开启相应的常闭加压送风口 D 系统中任一常闭加压送风口开启时,对应的加压风机应能自动启动 答案:B 6 关于机械排烟系统的设计,下列说法正确的是( ) A 当火灾确认后,担负两个及以上防烟分区的排烟系统,应打开所有防烟分区的排烟阀或排烟口 B 排烟口与最近安全出口的距离可为2.0m C 当火灾确认后,火灾自动报警系统应在30s内联动相应防烟分区的全部活动挡烟垂壁,60s以内挡烟垂壁应开启到位

2020年一级消防工程师综合能力真题及答案(供参考)

2017年一级消防工程师《综合能力》真题及答案 一、单项选择题(共80 题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.某歌舞厅的经理擅自将公安机关消防机构查封的娱乐厅拆封后继续营业。当地消防支队接受群众举报后即派员到场核查。确认情况属实,并认定该行为造成的危害后果较轻,根据《中华人民共和国消防法》,下列处罚决定中,正确的是()。 A.对该歌舞厅法定代表人处三日拘留,并处五百元罚款 B. 对该歌舞厅经理处三日拘留,并处五百元罚款 C.对该歌 舞厅经理处十日拘留,并处三百元罚款 D.对该歌舞厅经 理处五百元罚款 【答案】D 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十四条违反本法规定,有下列行为之一,尚不构成犯罪的,处十日以上十五日以下拘留,可以并处五百元以下罚款;情节较轻的,处警告或者五百元以下罚款:(一)指使或者强令他人违反消防安全规定,冒险作业的; (二)过失引起火灾的; (三)在火灾发生后阻拦报警,或者负有报告职责的人员不及时报警的; (四)扰乱火灾现场秩序,或者拒不执行火灾现场指挥员指挥,影响灭火救援的; (五)故意破坏或者伪造火灾现场的; (六)擅自拆封或者使用被公安机关消防机构查封的场所、部位的。 2.某消防设施检测机构在某建设工程机械排烟系统未施工完成的情况下出具了检测结果为合格的《建筑消防设施检测报告》。根据《中华人民共和国消防法》,对该消防设施检查机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员应予以处罚,下列罚款处罚中,正确的是()。 A.五千元以上一万元以下罚款 B. —万元以上五万元以下罚款 C.五 万元以上十万元以下罚款 D.十万 元以上二十万元以下罚款 【答案】B 【解析】《中华人民共和国消防法》第六十九条消防产品质量认证、消防设施检测等消防技术服务机构出具虚假文件的,责令改正,处五万元以上十万元以下罚款,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款;有违法所得的,并处没收违法所得;给他人造成损失的,依法承担赔偿责任;情节严重的,由原许可机关依法责令停止执业或者吊销相应资质、资格。参见教材P4。 3.根据《中华人民共和国刑法》的有关规定,下列事故中,应按重大责任事故罪予以立案追诉的是()。 A.违反消防管理法规,经消防监督机构通知采取改正措施而拒绝执行,导致发生死亡2人的火灾事故 B.

2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6

2014年一级消防工程师考试《技术综合能力》习题6 防烟和排烟设施 1、防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 2、排烟设施应分为机械排烟设施和可开启外窗的自然排烟设施 3、自然排烟 (1)除建筑高度超过50m的一类公共建筑和厂房(仓库)及建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 (2)长度不超过60m的内走道和需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于走道或房间面积的2%。 (3)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 4、机械防烟:下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 (2)采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间)。 5、机械排烟(高层):一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位,应设置机械排烟设施: (1)无直接自然通风,且长度超过20m的内走道或虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道。 (2)面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间。 (3)不具备自然排烟条件的剧场舞台或净空高度超过12m的中庭。 (4)除利用窗井等开窗进行自然排烟的房间外,各房间总面积超过200㎡或一个

房间面积超过50㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地下室。 6、单层或多层建筑应设置排烟设施的场所 (1)丙类厂房中建筑面积大于300㎡的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32m的高层厂房中长度大于20m的内走道;任一层建筑面积大于5000㎡的丁类厂房; (2)占地面积大于1000㎡的丙类仓库; (3)公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300㎡的地上房间;公共建筑中长度大于20m的内走道; (4)中庭; (5)设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200㎡或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所; (6)总建筑面积大于200㎡或一个房间建筑面积大于50㎡且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室; (7)其他建筑中长度大于40m的地上疏散走道。 7、防排烟设施的检查要点 (1)防排烟设施的设置形式是否符合标准规范要求 (2)自然排烟窗是否便于开启 (3)模拟火灾信号联运或手动开启防排烟系统,检查防排烟效果。 (4)检查排烟口距最远点的水平距离不应超过30m。 (5)检查机械排烟系统中,当任一排烟口或排烟阀开启时,排烟风机是否自行启动。 (6)裙房部分不具备自然排烟条件时,检查其前室或合用前室是否设置局部正压送风系统。 (7)检查排烟口距可燃构件或可燃物的距离不应小于1.00m。 (8)检查在排烟风机入口处或在排烟支管上是否设有当烟气温度超过280℃时能自行关闭的排烟防火阀。 https://www.wendangku.net/doc/3812488697.html,/forum-86-1.html

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案

消防工程师试题及答案 【篇一:一级注册消防工程师案例分析真题及答案( )】 第一题: 某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和灭火器。2月5日,该单位安保部队信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下: (一)建筑灭火器检查情况(详见1表) (二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报警阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65db,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力开关动作信号,自动喷水给水泵启动。 (三)七氟丙烷灭火器系统检查情况 信息中心的通信机房没有七氟丙烷灭火系统,系统设置情况(如表2)所示。检查发现,储瓶向2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件:对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。 根据以上情况作答: 1、根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。 2、指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火器系统联动功能检查测试的方法。

3、七氟丙烷灭火系统在储瓶间未安装哪种组件?最大防护区时对应的驱动装置为几号驱动气瓶? 4、检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。 第二题:某购物中心地下2层、地上4层。建筑高度24m,耐火等级二级,地下二层室内地面与室外出入口地坪高差为11.5m。 地下每层建筑面积15200m2。地下二层设置汽车库和变配电房、消防水泵房等设备用房以及建筑面积5820m2的建材商场(经营五金、洁具、瓷砖、桶装油漆、香蕉水等),底下一层为家具,灯饰商场,设有多部自动扶梯与建材商场连通,自动扶梯上下层相连通的开口部位设置防火卷帘。地下商场部分的每个防火区面积不大于m2,采用耐火极限为1.5h的不燃性楼板和防火墙及符合规定的防火卷帘进行分隔,在相邻防火分区的防火墙上均设有向疏散方向开启的甲级防火门。 地上一层至三层为商场,每层建筑面积1 m2,主要经营服装、鞋类、箱包和电器等商品。四层建筑面积5600m2,主要功能为餐厅、游艺厅、儿童游乐厅和电影院。电影院有8个观众厅,每个观众厅建筑面积在186m2~390m2之间;游艺厅有2个厅室,建筑面积分别为216m2、147m2。游艺厅和电影院候场区均采用不到顶的玻璃隔断、玻璃门与其它部位分隔,安全出口符合规范规定。 每层疏散照明的地面水平照度为1.01x,备用电源连续供电时间0.6h。 购物中心外墙外保温系统的保温材料采用模塑聚苯板,保温材料与基层墙体、装饰层之间有0.17m~0.6m的空腔,在楼板处每隔一层用防火封堵材料对空腔进行防火封堵。 购物中心按规范配置了室内外消火栓系统、自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统等消防措施。根据以上材料,问题回答; 1、【题干】指出地下二层、地上四层平面布置方面存在的问题。

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析

2017年消防工程师《技术实务》真题及解析 一、单项选择题(共80题,每题一分,每题的备选项中,只有一个最符合题意) 1.消防工程师考试真题中关于火灾探测器的说法,正确的是() A.点型感温探测器是不可复位探测器 B.感烟型火灾探测器都是点型火灾探测器 C.既能探测烟雾又能探测温度的探测器是复合火灾探测器 D.剩余电流式电气火灾监控探测器不属于火灾探测器 答案:C 解析:解析:A既有可复位也有不可复位的。B比如线性光束感烟火灾探测器。D 也是探测器的一种。 2.关于控制中心报警系统的说法,不符合规范要求的是() A.控制中心报警系统至少包含两个集中报警系统 B.控制中心报警系统具备消防联动控制功能 C.控制中心报警系统至少设置一个消防主控制室 D.控制中心报警系各分消防控制室之间可以相互传输信息并控制重要设备 答案:D 解析:技术实务303页。主消防控制室应能显示所有火灾报警信号和联动控制状态信号,并应能控制重要的消防设备;各分消防控制室内消防设备之间可互相传输、显示状态信息,但不应互相控制。 3.关于火灾自动报警系统组件的说法,正确的是() A.手动火灾报警按钮是手动产生火灾报警信号的器件,不属于火灾自动报警系统触发原件 B.火灾报警控制器可以接受、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号 C.剩余电流式电气火灾监控探测器与电气火灾监控器连接,不属于火灾自动报警系统 D.火灾自动报警系统备用电源采用的蓄电池满足供电时间要求,主电源可不采用消防电源 答案:B 解析:技术实务279页。在火灾自动报警系统中,自动或手动产生火灾报警信号

的器件称为触发器件,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。火灾自动报警系统中,用以接收、显示和传递火灾报警信号,并能发出控制信号和具有其他辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置。火灾报警控制器就是其中最基本的一种。电气火灾监控系统是火灾自动报警系统的独立子系统,属于火灾预警系统。 4.下列场所中,不宜选择感烟探测器的是() A.汽车库 B.计算机房 C.发电机房 D.电梯机房 答案:C 解析:技术实务284-285页。车库、计算机房、电梯机房宜采用点型感烟探测器。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 5.消防工程师考试真题中某酒店厨房的火灾探测器经常误报火警,最可能的原因是() A.厨房内安装的是感烟火灾探测器 B.厨房内的火灾探测器编码地址错误 C.火灾报警控制器供电电压不足 D.厨房内的火灾探测器通信信号总线故障 答案:A 解析:技术实务285页。厨房、锅炉房、发电机房、烘干车间等不宜安装感烟火灾探测器。 6.下列设置在公共建筑内的柴油发电机房的设计方案中,错误的是() A.采用轻柴油作为柴油发电机燃料 B.燃料管道在进入建筑物前设置自动和手动切断阀 C.火灾自动报警系统采用感温探测器 D.设置湿式自动喷水灭火系统 答案:A 解析:GB 252一2000《轻柴油》规定,10号、5号、0号、一10号和一20号等5个牌号的轻柴油闪点指标为55℃,比原标准闪点指标降低了10℃。柴油机燃油分轻柴油和重柴油两类。轻柴油主要用于柴油机车、拖拉机和各种高速柴油机的燃料。重柴油主要作、船舶发电等各种柴油机的燃料,故A错误。 7.下列建筑场所中,不应布置在民用建筑地下二层的是()

相关文档