空调方案风量计算及风管设计

空调方案风量计算及风管设计
空调方案风量计算及风管设计

4.2系统风量计算

4.2.1 FCU+OA系统

对于房间多、层数多的建筑,全由集中空调机房输送处理后的空气进入建筑物去承担热湿负荷虽然可行,但因风道庞大,占空间多而影响建筑物整体的设计,因此可以考虑同时使用空气和水(或冷剂)以负担室内热湿负荷。此时,集中输送的部分仅为热湿处理后的新鲜空气(室外空气),故风道较小。故对于体育馆和多功能会议厅小面积区域采用风机盘管+新风这种半集中式空调系统,详见4.1.2节系统分区结果。

(1)夏季处理过程

具有独立新风系统的风机盘管机组的夏季处理过程有下列两种:

1、新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷;

2、新风处理到低于室内空气的焓值,并低于室内空气的含湿量,承担部分室

内负荷。

如果采用方案一,FCU 处理全部的室内负荷,包括潜热负荷和显热负荷。

如果采用方案二,此时,风机盘管做成显热冷却盘管(又称干盘管),即部分室内显热冷负荷与房间所有湿负荷是由新风负担的。相当于FCU 只需要处理室内的显热负荷。

综上,采用方案二,FCU 压力过大;。因此最终选择方案一,也即将新风处理到与室内等焓的状态点,与处理后的室内空气混合,之后到送入室内,带走室内负荷。

参考图4.1 体育比赛馆一层系统分区示意图,对体育馆一层一区FCU+OA系统进行风量计算,空气处理方案见图4.2

图4.2 体育馆一层一区夏季空气处理过程图

由于本设计方案中采用了新风热回收,因此在风量计算时的新风状态参数应当取经过热回收后的值。根据室内空气n h 线、新风处理后机器露点的相对湿度和风机温升t ?即可定出新风处理后的机器露点L 及温升后的K 点。过室内状态点N 点作热湿比线ε与90%?=线相交(按最大限度提高送风温度考虑),即得送风点O ,新风管道温升取0℃。空气在焓湿图上处理过程如图 4.2所示,这里的W1点为经过热回收装置后的新风状态点(W1点确定见10.1节)。房间风量

()

N

O G Q

h

h =-∑,连接L (K )、O 两点,并连接到M 点,使

W

F

G OM KO

G = 式中 W G ——新风量,/kg s ; F G ——风机盘管风量,/kg s 。

故房间总送风量F W G G G =+,而M 点即风机盘管的出风状态点,为了使新风与风机盘管出风有较好的混合效果,应使新风送风口紧靠风机盘管的出风口。

主要参数见表4.3:

表4.3 夏季空气处理过程主要参数

(2) 冬季处理过程

空气处理方案见图4.3

冬季工况下,空调房间新风量及风机盘管新风量与夏季相同,房间余湿量与夏季相同,冬季送风状态点的焓和含湿量计算如下:

O N Q

h h G =-

O N W

d d G

=-

确定蒸汽加湿后的状态点:

()E N N O W

G

d d d d G =-

- 由于采用新风全热回收后的状态点含湿量大于蒸汽加湿后E 点的湿度E d ,说明新风不需加湿。连结E 、O 两点并延长,与室内N 点等含湿量线交于点M ,该点即为风机出风状态点。

主要参数见表4.4:

表4.4 冬季空气处理过程主要参数

下面以该层该区域典型房间运动员休息室进行计算说明: (1)夏季处理计算 1、房间送风量:

3.68

0.335/58.547.5

N O Q G kg s h h =

==--

2、风机盘管风量:该房间要求的新风量=0.108/W G kg s ,则风机盘管风量

==0.335-0.108=0.227kg/s F W G G G -

3、风机盘管全冷量、显冷量:

()()0.22758.543 3.52

T F N M Q G h h k W =-=

?-= ()()0.227 1.012616.6=2.16kW S F p N M Q G c t t =-=??-

(2) 东季处理计算

由于FCU+OA 系统冬夏处理的风量相同,故可直接得出风机盘管制热量:

()()0.227 1.0135.517=4.24kW S F p M N Q G c t t =-=??-

故根据夏季工况选用某产FP —34两排管风机盘管2台,冬季工况用来校正。在进水温度16W t =℃时,每台风机盘管选用中档风量时的全冷量为1.855KW ,显冷量1.304KW ,均能满足要求。并且,全冷量、显冷量分别有5.4%、20.4%的富余量。体育馆及多功能会议厅FCU+OA 系统各个房间风机盘管选型见附表4.5。

附表4.5 风机盘管选型表

4.2.2新风处理机组选型

体育馆的一层一区和三层一区以及多功能会议厅的一层一区均采用风机盘管加新风系统。新风由布置在新风机房内的新风处理机组集中处理后送至各房间。与全空气系统空调箱相比,新风空调箱只处理系统新风,因此冷却(加热)能力要求低,风量小,构造简单。新风空调箱选型方法与全空气系统空调箱选型方法类似。本设计采用排风全热回收,因此新风负荷很小,新风机组冷却(加热)能力要求更低。根据设计要求,选用SDK 系列的可变风量空气处理机组,新风空调箱选型见表4.2.1。

表4.2.1新风空调箱选型

新风空气处理机组的选型按冷工况进风28t =℃,20s t =℃,进水7w t =℃。根据4.2节表4.3夏季空气处理过程主要参数,我们发现室外新风经过热回收后的状态点正好与此处新风机空气处理机组的冷工况进风状态点接近,故我们可以直接选用该厂家生产的新风空气处理机组,而不需要再另做表冷器的设计计算。

4.6风系统设计

风管系统设计主要包括风管材料的选用、风管形状及尺寸的确定和风管阻力的计算及噪声控制。

4.6.1风管材料选用及风速确定

针对FCU+OA 系统,选用的风管材料为镀锌钢板类型。风管形状采用矩形风管,这种风管易于布置,易加工,容易保证吊顶高度。但是,矩形风管的宽高比不宜大于6,否则风阻过大。

要确定风管尺寸,应先确定风速,风速的确定根据《实用空调供热设计手册》

规定,体育馆允许噪声40~60dB ,故主管风速选取4~7m/s ,支管2~3m/s ,风口风速2~3m/s ,参见表4.6。

表4.6风管内风速选用

4.6.2风管尺寸的选取

在初步确定风速后,可按下式确定风管面积:

3600Q F V

=

式中:

F ——计算管段的截面积,m 2; Q ——计算管段中通过的风量,m 3/h ; V ——计算管段中的风速,m/s 。

4.6.3 风管水力计算

画出个房间风管布置的系统图,确定各管段长度,连接方式和各个调节部件。选择最不利环路。标出各段标号、长度、流量、管径。镀锌钢板粗糙度K 取0.15。列表计算阻力,确定空气处理机组的余静压。

计算管段风管的阻力

m j p p p ?=?+?

式中:

m p ?——计算管段风管的沿程阻力,a p ;

j p ?——计算管段风管的局部阻力,a p 。 沿程阻力由下式确定:

m m p R l ?=

式中:

m R ——单位管长镀锌钢板风管的沿程阻力,a p /m ;

l ——计算管段风管的长度,m 。

局部阻力由下式确定:

22

j V p ρ

ξ?=?∑

式中:

ξ——局部阻力系数;

V——计算管段的断面流速,m/s;

——计算管段中输送空气的密度,Kg/m3。

下面以体育馆一层一区系统为例说明计算过程。

体育馆一层一区系统最不利支路如图4-17所示:

图 4.17体育馆一层一区系统最不利支路示意图

如图4.17所示从右端空调机出发,从右往左依次水平编号直到管道最左端的检录厅风口末端,该支路为最不利支路。

最不利支路的阻力计算见表 4.18。

表 4.18系统最不利环路水力计算表

在对风管进行阻力平衡时,通过改变风管管径大小来调节阻力损失办法有一定局限性,故可以通过增设阀门来控制风量和风速,采用电动对开多叶调节阀可以达到这样的效果。

风管选择计算

风管的沿程压力损失 沿程压力损失的基本计算公式 1. 风量 (1)通过圆形风管的风量 通过圆形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=900πd 2V () 式中d ——风管内径,m ; V ——管内风速,m/s 。 (2)通过矩形风管的风量 通过矩形风管的风量L (m 3/h )按下式计算: L=3600abV () 式中 a ,b ——风管断面的净宽和净高,m 。 2. 风管沿程压力损失 风管盐城摩擦损失m P ?(Pa ),可按下式计算: l p P m m ?=? () 式中 m p ?——单位管长沿程摩擦阻力,Pa/m ; l ——风管长度,m 。 3. 单位管长沿程摩擦阻力 单位管长沿程摩擦阻力m p ?,可按下式计算: 22ρ λV d p e m = ? () 式中 λ——摩擦阻力系数; ρ——空气密度,kg/m 3; e d ——风管当量直径,m ; 对于圆形风管: d d e = 对于非圆行风管: P F d e 4= 例如,对于矩形风管: b a ab d e +=2 对于扁圆风管: )(4 2 A B A A F -+= π

F ——风管的净断面积,m 2; P ——风管断面的湿周,m ; a ——矩形风管的一边,m ; b ——矩形风管的另一边,m ; A ——扁圆风管的短轴,m ; B ——扁圆风管的长轴,m 。 4.摩擦阻力系数 摩擦阻力系数λ,可按下式计算: )51 .271.3log( 21 λ λ e e R d K +-= () 式中 K ——风管内壁的绝对粗糙度,m ; e R ——雷诺数: ν e e Vd R = () ν——运动粘度,s m /2。 沿程压力损失的计算 风管沿程压力损失的确定,有两种方法可以选择。第一,按上述诸公式直接进行计算;第二,查表计算:可以按规定的制表条件事先算就单位管长沿程摩擦阻力)/(m Pa p m ?,并编成表格供随时查用,当已知风管的计算长度为)(m l 时,即可使用式()算出该段风管的沿程压力损失m P ?(Pa )了。下面仅介绍与计算表有关的内容。 1.制表条件 (1)风管断面尺寸 风管规格取自国家标准《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB 50243) 。 (2)空气参数 设空气处于标准状态,即大气压力为,温度为20℃,密度3/2.1m kg =ρ,运动粘度s m /1006.1526-?=ν。 (3)风管内壁的绝对粗糙度 以m K 31015.0-?=作为钢板风管内壁绝对粗糙度的标准。其他风管的内壁绝对粗糙度见表.

风量风压计算公式

风量风压计算公式 该帖被浏览了2690次?|?回复了4次 风量风压计算公式 风量计算 风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa= 1mbar= 1mmHg= 1psi=703mmAq 1Torr= 1Torr= 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = ft3/min(CFM) 常用名词说明 (1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为。

压力 (1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq 来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产生变化. 风压与温度 温度变化会影响空气之密度。故在其他条件不变的情况下,温度变化时,其风压必须依下面之关系加以校正,以获得标准情况下之风压值: P = P’[(273 + t)/293] (mm Aq) 同样,当空气密度变更时,其风压值可作如下之修正: P = P’(γ ) (mm Aq) 式中,等号右侧之值如P’、t、γ等之实测压力、温度与空气密度。 压力与速度的关系 多大的压力就固定有多大的速度,不可能压力不变速度会改变,同理,不可能 有关风机风量的计算公式

风速风量计算方法

风量(Q):所谓风量(又称体积流率)指的是风管之截面积所通过气流之流速,一般在使用上以下式来表示: Q=60VA Q(风量)=m3/min V(风速)=m/sec A(截面积)=m2 压力常用换算公式 1Pa=0.102mmAq 1mbar=10.197mmAq 1mmHg=13.6mmAq 1psi=703mmAq 1Torr=133.3pa 1Torr=1.333mbar 常用单位换算表-风量 1m3/min(CMM)=1000 l/min = 35.31 ft3/min(CFM) 常用名词说明(1)标准状态:为20℃,绝对压力760mmHg,相对湿度 65%。此状态简称为STP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.2kg。 (2)空气之绝对压力:为当地大气压计所显示的大气压力再加上表压力之和,一般用kgf/m2或mmaq来表示。 (3)基准状态:为0℃,绝对压力760mmHg,相对湿度0%。此状态简称为NTP,一般在此状态下1m3之空气重量为1.293kg。 压力(1)静压(Ps):所谓静压就是流体施加於器具表面且与表面垂直的力,在风机中一般是由於重力与风扇之推动所造成,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示,且可以直接经过量测取得。而在风机之风管中,任何方向之静压值皆为定值且也有正负之分,若静压值为正则表示风管目前正被胀大,若静压值为负则表示风管目前正受挤压。 (2)动压(Pv):所谓动压就是流体在风管内流动之速度所形成之压力,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示. (3)全压(PT):所谓全压就是静压与动压之和,在使用上常以kgf/m2或mmaq来表示。在风机中全压值是属固定,并不会因风管缩管而产

风管计算三种方法

风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。1.风量:为了确定送风管道大小。 2.风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a×b=L/(3600•V) (公式1-1) 式中:F:风管断面积(㎡) a、b:风管断面长、宽(m) L:风管风量(m3/h) V:风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越高,则所产生的噪声就越大。 因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果.通过查阅相关资料和有关手册以及根据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V(m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V(m/s) 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 剧院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0 百货公司、咖啡厅9.0 10.0 7.5 8.0 6.0 工厂12.5 15 9.0 11.0 7.5

风量风管计算方法2

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程

以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增加。对除尘系统会增加设备和管道的摩损,对空调系统会增加噪声。流速低,阻力小,动力消耗少;但是风管断面大,材料和建造费用大,风管占用的空间也增大。对除尘系统流速过低会使粉尘沉积堵塞管道。因此,必须通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。

空调房间送风状态的确定及送风量的计算

3.7空调房间送风状态的确定及送风量的计算 在已知空调区冷(热)、湿负荷的基础上,确定消除室内余热、余湿,维持室内所要求的空气参数所需的送风状态及送风量,是选择空气处理设备的重要依据。 3.7.1空调房间送风状态的变化过程 在空调设计中,经常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的一些能量问题分析 图3-10表示一个空调房间的热湿平衡示意图,房间余热量(即房间冷负荷)为Q (kW),房间余湿量(即房间湿负荷)为W (kg /s),送入m q (kg/s)的空气,吸收室内余热余湿后,其状态由O(h O ,d O )变为室内空气状态N(h N ,d N ),然后排出室外。 图3-10 空调房间的热湿平衡 当系统达到平衡后,总热量、湿量均达到了平衡,即 总热量平衡 ?? ???-==+O N m N m O m h h Q q h q Q h q (3-43) 湿量平衡 ?? ???-==+O N m N m O m d d W q d q W d q (3-44) 式中 m q ——送入房间的风量(kg/s ); Q ——余热量(kW ); W ——余湿量(kg/s ); O O d h ,——送风状态空气的比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg ); N N d h ,——室内空气比焓值(kJ/ kg )和含湿量(kg/kg )。 同理,可利用空调区的显热冷负荷和送风温差来确定送风量。 )(O N p m t t C Q q -= (3-45) 式中 Q ——显热冷负荷(kW ); C p ——空气的定压比热容[ 1.01 kJ/ (kg ?K)]。 上述公式均可用于确定消除室内负荷应送入室内的风量,即送风量的计算公式。图3-11 为送入室内的空气(送风)吸收热、湿负荷的状态变化过程在h-d 图上的表示。图中N 为室内状态点,O 为送风状态点。热湿比或变化过程的角系数为 s R O N d d h h W Q --==)(ε (3-46) 由上可得,送风状态O 在余热Q ,余湿W 作用下,在h-d 图上沿着过室内状态点N 点且/Q W ε=的过程线变化到N 点。

废气处理的风量风管计算方法

废气处理的风量风管计算方法精选文档 TTMS system office room 【TTMS16H-TTMS2A-TTMS8Q8-

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速?风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方?=* 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。通风管道阻力计算 对于空调通风专业来说,我们最终的目的是让整个系统达到或接近设计及业主的要求。对于整套空调系统而言主要应该把握几个关键的参数:风量、温度、湿度、洁净度等。可见无论空调是否对新风做处理,我们送到房间的风量是一定要达到要求。否则别的就更不用考虑了。管道内风量主要是由风管内阻力影响的。 风管内空气流动的阻力有两种,一种是由于空气本身的粘滞性及其与管壁间的摩擦而产生的沿程能量损失,称为摩擦阻力或沿程阻力;另一种是空气流经风管中的管件及设备时,由于流速的大小和方向变化以及产生涡流造成比较集中的能量损失,称为局部阻力。下边为标准工况且没有扰动的情况下的计算,如实际不是标准工况且有扰动需要进行修正。 一:摩擦阻力(沿程阻力)计算 摩擦阻力(沿程阻力)计算一:(公式推导法) 根据流体力学原理,无论矩形还是圆形风管空气在横断面形状不变的管道内流动时的摩擦阻力(沿程阻力) 按下式计算:ΔPm=λν2ρL/2D 以上各式中: ΔPm———摩擦阻力(沿程阻力),Pa。 λ————摩擦阻力系数【λ根据流体不同情况而改变不具有规律性,不可用纯公式计算,只能靠实验得到许多不同状态的半经验公式: 其中最常用的公式为:,《K-管壁的当量绝对粗糙度,mm (见表1-1);D-风管当量直径,mm(见一下介绍) ;Re雷诺数判断流体流动状态的准则数,(见表1-1);其实λ一般由莫台图所得,见图】 莫台曲线图

表1-1 一般通风管道中K、Re、λ的经验取值 ν————风管内空气的平均流速,m/s; 【其中ν=Q/F;Q为管内风量m3/S,F为管道断面积M2 ;其中矩形风管F=a×b;圆形风管F=πD2 /4,一般设计也直接选风速见表1-2】表1-2 一般通风系统中常用空气流速(m/s) ρ————空气的密度,Kg/m3;【在压力B0=101.3kPa、温度t0=20℃、一般情况下取ρ=1.205Kg/m3; 见表1-3】 L ———风管长度,m 【横断面形状不变的管道长度】 D———风管的当量直径,m; 【矩形风管流速当量直径:;流量当量直径:;圆形风管D为风管直径】

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通?2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=平方 =* 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格建议用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装——铁皮风管——不锈钢风管,通风工程

因此,一定要通过全面的技术经济比较选定合理的流速。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2-1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。

废气处理的风量风管计算方法

废气处理中风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子: 风量4万,风速9m/s,得风管尺寸 平方1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q: 1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。管道直径设计计算步骤,专业制作与安装-铁皮风管-不锈钢风管,通风工程 以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1.绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2.确定合理的空气流速

风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。根据经验总结,风管内的空气流速可按表6-2- 1、表6-2-2及表6-2-3确定。除尘器后风管内的流速可比表6-2-3中的数值适当减小。表6-2-1一般通风系统中常用空气流速(m/s) 类别 工业建筑机械通讯 工业辅助及民用建筑 自然通风 机械通风风管材料 薄钢板、混凝土砖等干管 6~1 4~12 0.5~1.0 5~8支管 42~ 2~6 0.5~0.72~5室内进风口81.5~3.5 1.5~3.0室内回风口 2.5~ 3.5

洁净空调风量计算2

洁净空调工程风量计算 时间:2009-10-1618:57来源:互联网 作者:乔雨 点击:179次 洁净工程(洁净室)风量计算介绍了洁净室的风量计算原理,计算步骤。正压洁净室送风量计算,系统送风量计算,系统新风量计算,有害气体允许最高浓度,系统的回风(循环风)量计算 洁净工程(洁净室)风量计算 洁洁净工程(洁净室)风量计算是在已知洁净级别或允许菌浓等条件下计算风量。(1)已知条件: 1、净度级别或菌浓度; 2、卫生要求,静压差要求; 3、由冷负荷选空调设计的制冷是否有余量; 4、人员数,静动比要求,发尘和发菌量等。 (2)计算内容: 1、送风量,新风量,循环风量; 2、发尘量和发菌量; (3)洁净度级别,菌浓度校核。 如下图所示: 一、正压洁净室送风量QⅠ计算 1.乱流洁净室送风量计算Q1-1 乱流洁净室——1000级、10000级、100000级、300000级的洁净室,送风量是以换气次数为准来计算的:

QⅠ-1=K V 式中:K——换气次数; V——洁净室净体积; N——非单向流洁净室稳定含尘浓度; G——洁净室内单位体积发尘量; M——室外空气含尘浓度; S——回风量与送风量之比; ηH——回风通路上过滤器的总效率; ηX——新风通路上过滤器的总效率。 实际工程计算中换气次数K很难用以上公式计算,一般均采用经验换气次数。在各国的洁净室标准中,相同级别的非单向流洁净室的经验换气次数并不相同。国标《洁净厂房设计规范》(G B50073-2001)中明确规定了不同级别的非单向流洁净室洁净送风量计算所需的经验换气次数,见下表: 注:① 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室。 ② 室内人数少、热源小时,宜采用下限值。 ③ 大于100000级的洁净室换气次数不小于12次。 二、系统送风量QⅡ计算 系统送风量应在洁净室送风量基础上再加上系统漏风量。对于严格按《洁净室施工及验收规范》制作安装的风道系统和空调设备,建议其漏风率取下表数值: 漏风率(%) 洁净度级别 系统 空调设备 总计εΣ 低于1000级 1000级到低于100级 4 2 1 2 1 1 4 2 2 空气洁净度等级 G B 50073-2001I S O/D I S14644 —4 医药洁净厂房设 计规范 6级(1000级) 50~6025~56 7级(10000级)15~2511~25≥25 8级(100000级)10~153.5~7≥15 9级(1000000级)10~153.5~7≥12

风管计算三种方法

风管计算三种方法: 静压复得法 假定风速法 等摩阻法 空调风系统的管道设计 (一)风管机在设计管道时首先必须从产品资料上了解三个参数:风量、风压、噪声。 1风量:为了确定送风管道大小。 2?风压:也叫机外静压。为了计算在送风过程中克服阻力所需的参数。简单不确切地说,就是能将风送多大距离的动力。 3.噪声:其产品技术资料所标的噪声只是相对的,因为噪声是随不同条件而相应的变动的。 可能产生噪声的渠道有:机器本身的风机、机器运行振动、送风风压过大等。 (二)风系统设计包括的主要内容有:合理采用管内的空气流速以确定风管截面尺寸,计算 风系统的阻力及选择风机,平衡各支风路的阻力以保证各支风路的风量达到设计值。 那么管内风速如何选择?风管尺寸如何来确定呢? ※管内风速的选取决定了风管截面的尺寸,两者之间的关系如下: F=a F=L/(3600 •V)(公式1-1) 式中:F:风管断面积(怦) a、b:风管断面长、宽(m) L :风管风量(m3/h) V :风速(m/s) 以上各取值受到以下几个方面的影响: ①建筑空间:在现代的建筑中,无论是多层建筑或高层建筑,还是高档别墅,建筑空间都是 相当紧张的,因此要求我们尽可能提高风速以减少风管的截面。(管内风速与风管截面积成 反比,即是风速越高,则风管截面积越小,反之,风速越低,则风管截面积越大。) ②风机压力及能耗:风速越高,则风阻力越大,风机的能耗也就越大,从此点来说又要求降低风速。 ③噪音要求:风速对噪音的影响表现在三个方面:首先,随着风速的提高,风机风压的要求 较高而引起风机的运行噪声加大;第二,风速加大至一定程度时,在通过风管部件时将产生 气流噪声;第三,随着风速的提高,风管消声的消声能力下降。总的来说,风管内的风速越 高,则所产生的噪声就越大。 因此,管内风速的选取是综合平衡各种因素的一个结果?通过查阅相关资料和有关手册以及根 据实际工程的体会,建议空调通风系统中的各种风道内的推荐风速见下表所示:(表1) 场合以合宜噪声为主导主风管的风速V (m/s)以合宜风管阻力为主导的风速V (m/s) 送风主管回风主管送风支管回风支管 住宅3.0 5.0 4.0 3.0 3.0 公寓、酒店客房、医院病房 5.0 7.5 6.5 6.0 5.0 高级办公室、图书馆6.0 10.0 7.5 8.0 6.1 居U院、演讲厅4.0 6.5 5.5 5.0 4.0 银行、高级餐厅、办公室7.5 10.0 7.5 8.0 6.0

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

新风系统设计方案和新风量计算方法详解

4 风管设置情况一般情况下如办公室、住宅 等只设新风管,管路较简 单,餐厅、会议室等新风量 较大的场合需设排风管 设新风管、排风管,管路较 复杂;要求不高时,也可采 用走廊回风 一般情况下如办公室、住 宅等只设新风管,管路较 简单,餐厅、会议室等新 风量较大的场合需设排风 5 使用寿命零部件及整机进行了全面的 检测,寿命长达20年 热交换元件是以多孔纤维性 材料加工的纸作为基材制成 的,寿命较短 寿命较长 6 造价及运行费用需设置室外机,新风系统的 造价较高,但空调系统(不 包括新风系统)的造价较 低,运行费用稍高 新风系统的造价比①低,但 空调系统的造价比①高,运 行费用低 新风系统的造价最低,但 空调系统的造价最高,运 行费用稍低 7 使用范围制冷: 20℃~43℃,低于2 0℃自动转换为通风; 制热: -5℃~15℃,高于 15 ℃自动转换为通风;低 于-5℃,系统停机 在空气焓湿图上,室内、室 外两个状态点的连线与饱和 曲线相交时,冷凝水会形成 在热交换元件上,此时,不 宜使用,因此,(1)当室 外温度低于-10℃~-15℃ 时,有可能会出现凝水、结 霜,设计时必须仔细校核, 必要时应在新风进风管上设 空气预热器;(2)当室内 空气的相对湿度较大(如浴 室)且室外温度较低时,有 可能会出现凝水,此时,不 宜使用 当室内机不使用时,直接 送新风易造成室内温度过 高或过低,特别在冬季, 由于室内温度过低,室内 机不易开启,室内达到空 调设定温度的时间加长, 影响空调效果 另外,显热交换器有时也会采用,与全热交换器相比,其优点为:热交换元件 是以交叉叠放的铝箔波纹板作为基材制成的,寿命长;其缺点为:只能回收显热,不能回收潜热,焓效率较低。 (3)通过以上对比,可以看出,“风机箱直接送风”这种新风方案,处理不当会造成室内舒适度下降,实际工程中应用较少;对于新风处理机和全热交换器这两种方案,应首选新风处理机,因为该方案将室外新风处理到室内设计状态,处理效果最好,最规范。 1.3 除以上三种外,其它新风方案有: (1)选用风冷热泵水机和水盘管的新风机组;

通风管道设计计算

通风管道系统的设计计算 在进行通风管道系统的设计计算前,必须首先确定各送(排)风点的位置和送(排)风量、管道系统和净化设备的布置、风管材料等。设计计算的目的是,确定各管段的管径(或断面尺寸)和压力损失,保证系统内达到要求的风量分配,并为风机选举和绘制施工图提供依据。 进行通风管道系统水力计算的方法有很多,如等压损法、假定流速法和当量压损法等。在一般的通风系统中用得最普遍的是等压法和假定流速法。 等压损法是以单位长度风管有相等的压力损失为前提的。在已知总作用压力的情况下,将总压力按风管长度平均分配给风管各部分,再根据各部分的风量和分配到的作用压力确定风管尺寸。对于大的通风系统,可利用等压损法进行支管的压力平衡。 假定流速法是以风管内空气流速作为控制指标,计算出风管的断面尺寸和压力损失,再对各环路的压力损失进行调整,达到平衡。这是目前最常用的计算方法。 一、通风管道系统的设计计算步骤 800m /h 3 1500m /h 31 2 3 4000m /h 3 4 除尘器 6 5 7

图6-8 通风除尘系统图 一般通风系统风倌管内的风速(m/s)表6-10 除尘通风管道最低空气流速(m/s)表6-11 1、绘制通风系统轴侧图(如图6-8),对个管段进行编号,标注各管段的长度和风量。以风量和风速不变的风管为一管段。一般从距风机最远的一段开始。由远而近顺序编号。管段长度按两个管件中心线的长度计算,不扣除管件(如弯头、三通)本身的长度。 2、选择合理的空气流速。风管内的风速对系统的经济性有较大影响。流速高、风管断面小,材料消耗少,建造费用小;但是,系统压力损失增大,动力消

空调风量计算方法解析

空调风量计算方法 新风量计算方法 某计算机房面积:S=65(㎡)净高h=3(米),人员n=25(人); 每人所需新风量:[取每人所需新风量q=30(m3/h)]; 总新风量:Q1=n×q=25×30=750(m3/h); 房间新风换气次数计算:[取房间新风换气次数盘p =4(次/h)],则新风量 Q2=p.s.h=4×65×3=780(m3/h); 由于Q2>Q1故取Q2作为设备选项型的依据; 注:房间体积计算公式:体积=长×宽×送风口以下的高度 房间体积×要求换风次数应选用的新风热交换器台数或送排风机台数= 单台全热交换器额定新风量

新风量推荐值510152533最小值36102522 新风换气次数参考表 房间类型 不吸烟少量吸烟大量吸烟 公寓 /别墅 商场计算机房体育馆病房 公寓 /别墅 办公室餐厅 KTV /酒吧 /宾馆 会议室 房间新风换气次数0.4~0.71.6~3.91.1~2.72.5~6.30.5~1.30.5~1.01.1~2.71.3~3.11.9~4.72.1~7.8空调环境不同类型建筑新风量标准(新风量:m3/h.人) 宾馆类建筑空调室娱乐建筑类空调室办公建筑类空调室民居类建筑空调室房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量房间类型新风量宾馆/客房30~50练功房/健身房60~80一般办公室30一般别墅公寓30接待室30~50壁球/网球40高级办公室30~50高级别墅公寓50餐厅/宴会厅15~30棋牌室/台球室40~50会议/接待室30~50商场15~25咖啡厅20~50游泳池50电话总机房30病房50多功能厅15~25游戏机房40~50计算机房30教室11~30商务中心10~20休闲/录像厅20复印机房30展览馆20~30门厅/大堂10按摩室30实验室20~30影剧院15~25美容室35更衣室30 歌厅/KTV30~50酒吧17~50 舞厅30夜总会20 典型安装示意图:

风管风量计算方法

风管风量计算方法 筑龙暖通2018-10-09 15:13:54 通风工程风管的选择很大一部分取决于实际中风量,风速,但是风管风量怎么计算呢? 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗? 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗? 3、求风口和排烟口尺寸计算公式——或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。空调房间送风状态的确定及送风量的计算.doc

3.7 空调房间送风状态的确定及送风量的计算 在已知空调区冷 ( 热 ) 、湿负荷的基础上,确定消除室内余热、余湿,维持室内所要求的空气参数所需的送风状态及送风量,是选择空气处理设备的重要依据。 3.7.1 空调房间送风状态的变化过程 在空调设计中,经常采用空气质量平衡和能量守恒定律来进行空调系统的一些能量问题分析 图 3-10 表示一个空调房间的热湿平衡示意图,房间余热量 ( 即房间冷负荷 ) 为 Q (kW) ,房间余湿 量 ( 即房间湿负荷 ) 为 W (kg / s) ,送入 q m (kg/s) 的空气,吸收室内余热余湿后,其状态由 O(h O ,d O ) 变为室内空气状态 N(h N ,d N ) ,然后排出室外。 图 3-10 空调房间的热湿平衡 当系统达到平衡后,总热量、湿量均达到了平衡,即 q m h O Q q m h N 总热量平衡 q m Q (3-43) h N h O q m d O W q m d N 湿量平衡 q m W (3-44) d N d O 式中q m ——送入房间的风量( kg/s ); Q ——余热量( kW ); W ——余湿量( kg/s ); h O , d O ——送风状态空气的比焓值( kJ/ kg )和含湿量( kg/kg ); h N , d N ——室内空气比焓值( kJ/ kg )和含湿量( kg/kg )。 同理,可利用空调区的显热冷负荷和送风温差来确定送风量。 q m Q (3-45) C p (t N t O ) 式中Q ——显热冷负荷( kW ); p ——空气的定压比热容[ 1.01 kJ/ (kg K)] 。 C 上述公式均可用于确定消除室内负荷应送入室内的风量,即送风量的计算公式。图 3-11 为送 入室内的空气 ( 送风 ) 吸收热、湿负荷的状态变化过程在 h-d 图上的表示。图中 N 为室内状态点, O 为送风状态点。热湿比或变化过程的角系数为 Q (h N h O ) (3-46) W d R d s 由上可得, 送风状态 O 在余热 ,余湿 作用下, 在 h-d 图上沿着过室内状态点 N 点且 Q / W Q W 的过程线变化到 N 点。

风量风管计算方法

风量风管计算方法 风管: 风管尺寸=风量/风速风量=房间面积*房间高*换气次数 有个例子:风量4万,风速9m/s,得风管尺寸=40000/9/3600=1.23平方 1.23=1.5*0.82 所以风管尺寸为 1500*800 Q:1、例子中的3600是既定参数吗, 2、这个风管尺寸计算公式,对排烟,排风管道尺寸计算通用吗, 3、求风口和排烟口尺寸计算公式~~或者求暖通基础知识学习文档,手里的设计规范对现在的我来说太太高深,还是从基础打起吧 一小时有3600秒,除以3600是因为计算公式前后的单位要统一。这个公式对所有风管计算都适用,但是9m/s这个风速值不是固定值,需要由你来设定。排烟排风的公式都是一样的算法,这个9m/s的风速需要根据噪音要求调整的,楼主可参考下采暖通风设计规范消声部分,还有矩形风管的规格最好用标准的,施工规范里的是1600,没有1500。 管道直径设计计算步骤,专业制作与安装,铁皮风管,不锈钢风管,通风工程以假定流速法为例,其计算步骤和方法如下: 1(绘制通风或空调系统轴测图,对各管段进行编号,标注长度和风量。 管段长度一般按两管件间中心线长度计算,不扣除管件(如三通,弯头)本身的长度。 2(确定合理的空气流速 风管内的空气流速对通风、空调系统的经济性有较大的影响。流速高,风管断面小,材料耗用少,建造费用小;但是系统的阻力大,动力消耗增大,运用费用增

加。 表6-2-1 一般通风系统中常用空气流速 (m/s) 类别风管材料干管支管室内进风口室内回风口新鲜空气入口工业建筑机械通讯薄钢板、混凝土砖 6等,14 2,8 1.5,3.5 2.5,3.5 5.5,6.5 4,12 2,6 1.5,3.0 2.0,3.0 5,6 工业辅助及民用建筑 自然通风 0.5,1.0 0.5,0.7 0.2,1.0 机械通风 5,8 2,5 2,4 表6-2-2 空调系统低速风管内的空气流速 频率为1000Hz时室内允许声压级(dB) 部位 ,40 40,60 ,60 新风入口 3.5,4.0 4.0,4.5 5.0,6.0 总管和总干管 6.0,8.0 6.0,8.0 7.0,12.0 无送、回风口的支管 3.0,4.0 5.0,7.0 6.0,8.0 有送、回风口的支管 2.0,3.0 3.0,5.0 3.0,6.0 表6-2-3 除尘风管的最小风速(m/s) 粉尘类别粉尘名称垂直风管水平风管 干锯末、小刨屑、纺织尘 10 12 木屑、刨花 12 14 干燥粗刨花、大块干木屑 14 16 纤维粉尘潮湿粗刨花、大块湿木屑 18 20

风量风压的计算方法

风量的计算方法,风压和风速的关系 1、假设在直径300mm的风管中风速为0.5m/m,它的风压是多少帕?怎么计算?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 2、假如一台风机它的风量为100003/h,分别给10个房间抽风,就是有10个抽风口,风管的主管道是直径400mm,靠近风机的第一个抽风口的风压和抽风量肯定大于后面的抽风口,要怎么样配管才能使所有的抽风口的抽风量一样?要怎么计算? 3、如何快速的根据电机的转速、风机叶片的角度、面积来来计算出这台风机的风量和风压。?(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 4、风管的阻力怎么计算,矩形和圆形,每米的阻力是多少帕,一台风压为200帕的抽风机,管道50m,它的进风口的风压是多少帕??(要求有公式,并说明公式中符号的意思,举例) 首先,我们要知道风机压力是做什么用的,通俗的讲:风机压力是保证流量的一种手段。基于上述定义,我们可以通过一些公式来计算出在300mm管道中要保证风速为0.5m/s时所需的压力。 1.1、计算压力: 1.2、Re=(D*ν/0.0000151) =(0.3*0.5/0.0000151) =9933.77 1.3、λ=0.35/Re^0.25 =0.35/9933.77^0.25 =0.035 1.4、R=[(λ/D)*(ν^2*γ/2)]*65 =(0.035/0.3)*(0.5^2*1.2/2) =0.07Pa 1.5、结论:在每米直径300mm风管中要保证0.5m/s的风速压力应为0.07Pa。 2、计算400mm管道中的流速: 2.1、ν=Q/(r^2* 3.14*3600) =10000/(0.2^2*3.14*3600) =22.11(m/s) 2.2、平衡各抽风口的压力,并计算出各个抽风口的直径: 为保证各抽风口的流量相等,需对各抽风口的压力进行平衡,我们采用试算法调管径。当支管与主环路阻力不平衡时,可重新选择支管的管径和流速,重新计算阻力直至平衡为止。这种方法是可行的,但只有试算多次才能找到符合节点压力平衡要求的管径。 设1-2段的阻力值为Ho,为使节点2的压力达到平衡,应使4-2段的阻力H等于Ho。设每一个抽风口的间距为1m,每条支管长为1m(如图):

空调方案风量计算及风管设计

4.2系统风量计算 4.2.1 FCU+OA系统 对于房间多、层数多的建筑,全由集中空调机房输送处理后的空气进入建筑物去承担热湿负荷虽然可行,但因风道庞大,占空间多而影响建筑物整体的设计,因此可以考虑同时使用空气和水(或冷剂)以负担室内热湿负荷。此时,集中输送的部分仅为热湿处理后的新鲜空气(室外空气),故风道较小。故对于体育馆和多功能会议厅小面积区域采用风机盘管+新风这种半集中式空调系统,详见4.1.2节系统分区结果。 (1)夏季处理过程 具有独立新风系统的风机盘管机组的夏季处理过程有下列两种: 1、新风处理到室内空气焓值,不承担室内负荷; 2、新风处理到低于室内空气的焓值,并低于室内空气的含湿量,承担部分室 内负荷。 参考图4.1 体育比赛馆一层系统分区示意图,对体育馆一层一区FCU+OA系统进行风量计算,空气处理方案见图4.2 图4.2 体育馆一层一区夏季空气处理过程图

房间风量 () N O G Q h h =-∑,连接L (K )、O 两点,并连接到M 点,使 W F G OM KO G = 式中 W G ——新风量,/kg s ; F G ——风机盘管风量,/kg s 。 故房间总送风量F W G G G =+,而M 点即风机盘管的出风状态点,为了使新风与风机盘管出风有较好的混合效果,应使新风送风口紧靠风机盘管的出风口。 主要参数见表4.3: 表4.3 夏季空气处理过程主要参数 (2) 冬季处理过程 空气处理方案见图4.3