第一章给水系统概论

思考题

1. 由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统?

2. 给水系统中投资最大的是那一部分,试行分析。

3. 给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物等,哪种情况下可省去其中一部分设施?

4. 什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统是目前用得最多?

5. 水源对给水系统布置有哪些影响?

6. 工业给水有哪些系统,各适用于何种情况?

7. 工业用水量平衡图如何测定和绘制?水量平衡图起什么作用?

第二章设计用水量

思考题

1. 设计城市给水系统时应考虑哪些用水量?

2. 居住区生活用水量定额是按哪些条件制定的?

3. 影响生活用水量的主要因素有哪些?

4. 城市大小和消防流量的关系如何?

5. 怎样估计工业生产用水量?

6. 工业企业为什么要提高水的重复利用率?

7. 说明日变化系数和时变化系数的意义。它们的大小对设计流量有何影响?

8. 为什么城市越小,用水量变化越大?你认为还有哪些因素影响用水量变化系数?

习题

1. 某城最高日用水量为15万m3/d,每小时用水量变化如下表,求:(1)最高日最高时和平均时的流量,(2)绘制用水量变化曲线,(3)拟定二级泵站工作线,确定泵站的流量。

2. 位于一区的某城市,用水人口65万,求该城市的最高日居民生活用水量和综合生活用水量。

3. 位于一分区的某城镇现有8万人口,设计年限内预期发展到12万人。用水普及率以90%计,取居民生活用水定额为150L/(人?d),工业企业和公共建筑用水量,通过调查和实测,总用水量为Q2=13500m3/d,未预见水量和管网漏失水量取总用水量的20%,求最高日用水量。

第三章给水系统的工作情况

思考题

1. 如何确定有水塔和无水塔时的清水池调节容积?

2. 取用地表水源时,取水口、水处理构筑物、泵站和管网等按什么流量设计?

3. 清水池和水塔起什么作用?哪些情况下应设置水塔?

4. 有水塔和无水塔的管网,二级泵站的计算流量有何差别?

5. 无水塔和网前水塔时,二级泵站的扬程如何计算?

6. 对置水塔管网在最高用水时、消防时和转输时的水压线是怎样的?

习题

1. 某城市最高日用水量为10×104 m3/d,用水日变化系数为1.7,时变化系数为1.1,水厂自用水系数为1.1。若管网内已建有水塔,在用水最高时可向管网供水900 m3/h,则向管网供水的供水泵房的设计流量应为多少?

2. 某城24h用水量(m3/h)如下表所示,求一级泵站24h均匀抽水时所需的清水池调节容积。总用

3

3. 日设计用水量为12万m3/d,清水池调节容积取最高日用水量的15%,室外消防一次灭火用水量为55L/s,同一时间内的火灾次数为2次,火灾持续时间按2h计,水厂自用水量在清水池中的贮存量按1500m3计,安全贮量取5000m3,求清水池的有效容积。

4. 某城镇管网设有网前水塔,水塔所处位置的地面标高为95m,控制点要求的最小服务水头为20m,管网最高用水时从水塔到控制点的水头损失为10m,控制点处的地面标高为89m,求水塔高度。

第四章管网和输水管渠布置

思考题

1. 一般城市是哪种形式的管网,为什么采用这种形式?

2. 管网定线应确定哪些管线的位置?其余的管线位置和管径怎样确定?

3. 管网布置要考虑哪些主要的附属设备?

4. 工业企业内的给水管网与城市给水管网相比有哪些特点?

5. 输水管渠定线时应考虑哪些方面?

6. 你认为输水管定线时可能遇到哪些问题?如何处理?

第五章管段流量、管径和水头损失

思考题

1. 为什么要流量分配?流量分配时应考虑哪些要求?

2. 什么是年折算费用?分析它和管径与流速的关系。

3. 什么叫经济流速?平均经济流速一般是多少?

4. 什么是连续性方程?

5. 什么是能量方程?

习题

1. 某城市最高时用水量为300L/s,其中集中供应的工业用水量为190L/s,干管各管段名称及长度(m)见下图。管段1-2,2-3,4-5为单向配水,其余为双向配水,求比流量q s。

2. 某城镇给水管网如下图所示,管段长度和水流方向标于图上,比流量为0.04 L/s?m,所有管段均为双侧配水,折算系数统一采用0.5,节点2处有一集中流量为24L/s,求节点2的计算节点流量。

3. 某管网设有对置水塔,当管网用水最高时,泵站供水量为90L/s,节点流量如下图所示,求水塔到节点1的管段t-1的流量q t-1。

90

第六章管网水力计算

思考题

1. 管段设计流量分配的目的是什么?树状管网管段设计流量分配有何特点?环状管网管段设计流量分配要考虑哪些原则?

2. 解环方程组的基本原理是什么?

3. 什么叫闭合差,闭合差大说明什么问题?手工计算时闭合差允许值是多少?

4. 为什么环状网计算时,任一环内各管段增减校正流量△q后,并不影响节点流量平衡的条件?

5. 校正流量△q的含义是什么,如何求出△q值?△q和闭合差△h有什么关系?

6. 应用哈代-克罗斯法解环方程组的步骤怎样?

7. 在设计工况水力分析时为何要暂时删除泵站所在的管段和假设控制点?如何找到真正的控制点?为何真正的控制点是唯一的?

8. 用最大闭合差的环校正法时,怎样选择大环进行平差以加速收敛?

9. 管网设计校核时泵站所在管段还要删除吗?你能说明在各种工况校核时,哪些节点是定压节点,哪些节点是定流节点?

习题

1. 树状网各管段的水头损失如下图所示,各节点的地面高程均为60m,所要求的最小服务水头均为

20m,则管网的水压控制点为哪个节点?

2. 起点A和终点B的地形标高分别为62m和61m,若在某流量下管段AB的水头损失为2m,且B 点的服务水头为20m,则此时A点的服务水头?

3. 综合题

某城市最高日用水量为15000m3/d,其余各小时用水量见表6.1所示,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点位一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算:

1)时变化系数、泵站和水塔设计供水流量、清水池和水塔调节容积。

某城市最高日各小时用水量表6.1

2)城市给水管网布置如下图所示,各管段长度与配水长度见表6.2,各集中用水户最高时用水量见表6.3,进行节点设计流量计算、管段设计流量分配和管段直径设计。

各管段长度与配水长度表6.2

最高时集中用水流量表6.3

3)已知清水池最低水位标高38.30m,各节点地面标高与用户要求自由水压见表6.4,进行设计工况的水力分析计算,确定控制点,计算泵站扬程、水塔高度并选泵。

节点设计数据表6.4

4)根据规范,本管网消防按同时一处火灾考虑,灭火流量为15L/s,请进行消防工况校核,判断消防时水塔时供水还是进水?你选的水泵满足消防要求吗?有必要修改个别管径吗?

第八章分区给水系统

思考题

1. 泵站供水能量分配图是如何绘制的?

2. 特大城市如地形平坦,管网延伸很远,是否有考虑分区给水的必要,为什么?

第九章排水系统概论

思考题

1. 排水工程的任务和作用是什么?

2.为什么说排水工程是我国现代化建设的重要组成部分?

3.排水工作者面临的任务是艰巨的,应如何完成这一任务?

4.就你所看到(或媒体上)的某一水污染案例分析可能的污染类型、原因和应该采用的技术控制措施。

5. 污水分为哪几类?各类污水的主要特征是什么?

6. 污水的最终出路有哪几种?

7. 城镇生活污水排放系统、工业废水排水系统及雨水排水系统各由哪些部分组成?每个组成部分的功用是什么?

8. 试以地形为主要考虑因素,说明排水系统布置形式的种类及适用条件。

9. 工业废水是否可以直接排入城市排水系统?为什么?

10. 什么是区域排水系统?有哪些优缺点?

第十章污水管道系统的设计

思考题

1. 污水管道中的水流是否为均匀流?污水管道的水力计算为什么仍采用均匀流公式?

2. 在污水管道设计时,管道底坡(管道坡度)与水力坡度是等同的吗?为什么?

3. 在污水管道进行水力计算时,为什么要对设计充满度、设计流速、最小管径和最小设计坡度作出规定?是如何规定的?

4. 污水管道的起点埋深如何确定?在没有确定管径前,起点埋深就一定可以确定吗?

5. 在污水管道衔接的各种方法中,哪种方法在什么情况下会使下游管段埋深最大?

6. 在平坦或反坡地区与较大坡度地区的污水管道设计中,哪种情况一般采用最大充满度设计?

7. 如果早污水管道设计中要考虑经济性因素,那么平坦或反坡地区与较大坡度地区哪一个更容易考虑?为什么?

习题

1. 某居住小区人口密度n=350人/ha,该区生活污水量标准为200L/(人?d),如下图所示,求管段1-2和2-3的设计流量。

2. 某小区污水管线如下图所示,人口密度为350人/ha,生活污水量标准为200L/人,其中公共浴室和工厂所排放水量分别为4L/s、16L/s,求管段3-4的流量。

3. 某街坊污水管道通过支管街道污水管连接,如下图所示,其中1~2管道管径为200mm ,长度为200m ,坡度为0.003,街道污水管管径为300mm ,1、2点处的地面高程分别为66.57m 和66.34m ,若街坊污水管起点最小埋深为0.5m ,则街道污水管2点的最小埋深为多少?

4. 某小区污水管线各管段水力条件及各检查井处的地面高程如下图和下表所示。请进行水力计算,并将计算结果填入下表空白之处(要求写出计算过程)。

第十一章 雨水管渠系统的设计

思考题

1. 你认为计算雨水设计流量的推理公式有何缺陷?什么情况下其计算会不正确?

2. 为什么污水管道的设计流量在没有确定管径前可以计算出来,而雨水管道不能?

3. 圆形管道的最大流速和最大流量均不是在h/D=1时出现?那为什么圆形断面的雨水管道要按h/D=1设计呢?

4. 排洪沟的设计标准为什么比雨水管渠的设计标准高得多? 习题

1. 如下图所示的雨水管道,重现期p=1年,0.711

2001(8)q t =

+,F 1=4.5ha ,F 2

=2.5ha ,径流系数相同,即

Ψ=0.7,降雨历时t=15min ,地面集流时间相同,即t 1=15min ,求Q 1-2。

2. 如下图:某小区域雨水管道局部平面图,汇水面积标于图上,单位为ha ,径流系数Ψ=0.6,重现期P=1a ,地面积水时间t 1=10min ,L 1-2=120m ,L 2-3=130m ,v 1-2=1.0m/s ,v 2-3=1.2m/s ,求1-2,2-3,3-4各管段雨水设计流量(计算结果保留至小数点后两位)。 暴雨强度公式:20(1lg ) mm/min 15

P I t +=+

3. 试进行某研究所西南区雨水管道(包括生产废水在内)的设计和计算。并绘制该区的雨水管道平面图及纵剖面图。 已知条件:

(1)如图所示该区总平面图; (2)当地暴雨强度公式为:q=

700(1+0.8lgP)

t 0.5

(L/s ?ha)

(3)采用设计重现期P=1a ,地面集水时间t 1 =10min ;

(4)厂区道路主干道宽6m ,支干道宽3.5m ,均为沥青路面; (5)各实验室生产废水量见下表,排水管出口位置见平面图;

(6)生产废水允许直接排入雨水道,各车间生产废水管出口埋深均为1.50m (指室内地面至管内底的高度);

(7)厂区内各车间及实验室均无室内雨水道;

(8)厂区地质条件良好,冰冻深度较小,可不予考虑。

(9)厂区雨水口接入城市雨水道,接管点位置在厂南面,坐标x=722.509,y=520.00,城市雨水道为砖砌拱形方沟,沟宽1.2m ,沟高(至拱内顶)1.8m ,该点处的沟内底标高为37.70m ,地面标高为41.10m 。

各车间生产废水量表

某研究所西南区总平面图(单位,m)

第十二章合流制排水管网设计

思考题

1. 什么情况下考虑采用合流制排水系统?合流制管网的设计有何特点?

第十三章给水排水管道材料、附件与附属构筑物

思考题

1. 常用给水排水管道材料有哪几种?各有何特点?你认为哪些管材有较有发展前途?

2. 铸铁管有哪些主要配件?在何种情况下使用?

3. 下部面积小,上部面积大的排水沟渠有何优点?什么情况下使用?

4. 阀门有哪些种类?他们各自的主要作用是什么?管网什么地方需要安装排气阀和泄水阀?

5. 哪些情况下管道安装需要支墩?应放在哪些部位?

6.水塔和水池需要布置哪些管道?

第十四章给水排水管网管理与维护

思考题

1. 为了管理管网,平时应积累哪些技术资料?

2. 如何发现管网漏水部位?

3. 为什么要监测管网压力?

4. 管网中的流量如何测定?

5. 旧水管如何恢复输水能力?

6. 你认为计算机和信息技术能从哪几方面帮助更好地完成给水管网调度任务?

7. 管网中节点的“水龄”可以通过哪些方法改变?

给水管道施工方案(完整版)

给排水管道施工方案 施工单位: 审批: 审核: 编制:

目录 一、编制说明 二、编制依据 三、施工程序 四、施工准备 五、施工技术及质量要求 六、安全技术措施 七、劳动力配置计划 八、主要工、机具计划和手段用料计划 九、检验、测量器具配备表

一、编制说明 1、*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶有各类给排主水管线约7734米,分别为新鲜水管线、生产给水管线;低压消防给排水管线;达标外排污水管线;高压消防水管线;循环给水管线;循环回水管线;生活污水管线;雨水、净下水管线;事故污水及初期雨水管。其中管材最大管径为DN1000mm,最小管径为DN15mm。为确保施工质量,特编制此施工方案。 2、全厂给排水管道管材一览表:

3、施工中要加强管理,严格控制每一道质量控制点,上一道质量控制点自检与监理共检不合格时,不允许进入下一道质量控制点的安装。 ①材料验收;②定位放线;③管道基础及筑井施工;④管道安装及组对;⑤管道焊接;⑥管道防腐;⑦管道试压;⑧管道隐蔽;⑨中间交接。 二、编制依据 (1) 《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-97

(2) 《建筑给水排水设计规范》GBJ16-87 (3) 《钢质管道聚乙烯胶粘带防腐层技术标准》SY/T0414-98 (4) 《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB50236-98 (5) 《*******有限公司5万吨/年丁苯橡胶工程招标文件》 (6) 全厂给排水施工图纸(中国天辰工程有限公司) 三、施工程序 1、地下管道施工程序 四、施工准备 1、施工技术准备 1.1参加由建设单位组织的四方(设计单位,建设单位,监理单位,

给水排水管网系统-考试要点

第一章 1、给水的用途 2、根据排水系统所接纳的废水的来源 种类型。 3、给水排水系统应具备以下三项主要功能 给水排水管网系统均应具有以下功能 4、给水排水系统可划分为以下子系统 5、城市用水量分类:居民生活用水量、公共设施用水量、工业企业生产用水量和工作人员生活用水量、消防用水量、市政用水量,主要道路和绿地浇洒用水量、未预见用水量及给水管网漏失水量。上述各类用水量总和称为城市综合用水量;居民生活用水量和公共设施用水量之和称为城市综合生活用水量。 6、平均日用水量(Q ad):即规划年限内,用水量最多的年总用水量除以用水天数。该值一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据。 7、最高日用水量(Q d):即用水量最多的一年内,用水量最多的一天的总用水量。该值一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据。 8、最高日平均时用水量:(Q d/24):即最高日用水量除以24小时,得到最高日小时平均用水量。 9、最高日最高时用水量(Q h):用水量最高日的24小时中,用水量最大的1小时用水量、该值一般作为给水管网工程规划与设计的依据。 10、用水量日变化系数(K d):最高日用水量与平均日用水量的比值。 K d=365Q d/Q y(Q d ——最高日用水量(m3/d); Q y ——全年用水量(m3/a)) 11、时变化系数(K h):最高时用水量和平均时用水量的比值。 K h=24Q h/Q d(Q h——最高时用水量(m3/h)) 12.水头:位能与压能之和称为测压管水头,工程上又称为压力水头,或简称水头。 13、给水管网系统的构成

输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,一般不沿线向外供水。 配水管网构成 给水管网系统中的泵站 两种形式。 水量调节设施 减压设施:用减压阀和节流孔板等降低和稳定输配水系统局部的水压,以避免水 压过高造成管道或其他设施的漏水、爆裂、水锤破坏,或避免用水的不舒适感 15、排水管网系统构成 16、给水管网系统类型按系统构成方式分类:统一给水管网系统、分区给水管网系统(串联分区、并联分区) 17、排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排 水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成 的排水系统,称为排水体制。 18.排水系统种类 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放 的排水系统。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠) 系统内排放的排水系统。 优缺点分析: 合流制排水系统分流制排水系统 造价、施工造价低、施工较容易两套管道,造价高、施工量庞大 污水厂运行管理晴、雨天水量变化大,管理复杂水量较恒定,管理方便 环境污染雨污水溢流,造成污染初期雨水直排,造成污染

给排水管网试卷(有答案)

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于 30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为0.004 。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

给排水沟槽开挖规范

1总则 1.0.1 为加强给水排水管道工程的施工管理,提高技术水平,确保工程质量,安全生产,节约材料,提高经济效益,特制定本规范。 1.0.2 本规范适用于城镇和工业区的室外给水排水管道工程的施工及验收。 1.0.3 给水排水管道工程应按设计文件和施工图施工。变更设计应经过设计单位同意。 1.0.4 给水排水管道工程的管材、管道附件等材料,应符合国家现行的有关产品标准的规定,应具有出厂合格证。用于生活饮用水的管道,其材质水得污染水质。 1.0.5 给水排水管道工程施工,应遵守国家和地方有关安全、劳动保护、防火、防爆、环境和文物保护等方面的规定。 1.0.6 给水排水管道工程施工及验收除应符合本规范规定外,尚应符合国家现行的有关标准、规范的规定。 2 施工准备 2.0.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 2.0.2 给水排水管道工程施工前,就根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 2.0.2.1 现场地形、地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 2.0.2.2 工程地质和水文地质资料; 2.0.2.3 气象资料; 2.0.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 2.0.2.5 施工供水、供电条件; 2.0.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 2.0.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 2.0.2.8 结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。

2.0.3 给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工方法、材料、主要机械设备的供应、保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,尚应分别编制施工设计。 2.0.4 施工测量应符合下列规定: 2.0.4.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 2.0.4.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 2.0.4.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 2.0.4.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 2.0.4.5 施工测量的允许偏差,应符合表2.0.5的规定。 施工测量允许偏差表2.0.5 注:1.L 为水准测量闭合路线的长度(km); 2.n为水准或导线测量的测站数。 3 沟槽开挖与回填 3.1 施工排水 3.1.1 施工排水应编制施工设计,并应包括以下主要内容: 3.1.1.1 排水量的计算;

给排水规范考试试题(含答案)

给排水规范考试试卷 姓名: 一、填空题(每题1分共30分) 1. 室外排水管道应采用混凝土管、钢筋混凝土管、排水铸铁管或(塑料 管)。其规格及质量必须符合现行国家标准及设计要求。 2. 排水管道的坡度必须符合设计要求,严禁(无坡)或(倒坡)。 3. 管道埋设前必须做(通水)试验和(灌水)试验,排水应畅通, 无堵塞,管接口无渗漏。 4. 建筑给水、排水及采暖工程与相关各专业之间,应进行(质量)检验, 并形成记录 5. 排水铸铁管外壁在安装前应除锈,涂二遍(石油沥青漆)。 6. 承插接口的排水管道安装时,管道和管件的承口应与水流方向(相反)。 7. 管道、设备和容器的保温,应在防腐和(水压试验)合格后进行。 8. 保温的设备和容器,应采用粘接保温钉固定保温层,其间距一般为 ( 200 )mm。当需采用焊接勾钉固定保温层时,其间距一般为 250mm。 9. 卫生器具交工前应做(满水)和通水试验。 10. 中水管道不宜暗装于墙体和楼板内。如必须暗装于墙槽内时,必须在管

道上有明显且(不会脱落)的标志。 11. 中水池(箱)、阀门、水表及给水栓均应有"(中水)"标志。 12. 方形补偿器应(水平)安装,并与管道的坡度一致;如其臂长 方向垂直安装必须设排气及泄水装置。 13. 供热管道的水压试验压力应为工作压力的倍,但不得小于。 检验方法:在试验压力下10min 内压力降不大于() MPa,然后降至工作压力下检查,不渗不漏。 14. 管道试压合格后,应进行(冲洗)。 15. 供热管道作水压试验时,试验管道上的阀门应(开启),试验管道与 非试验管道应隔断。 16. 热量表、疏水器、除污器、过滤器及阀门的型号、规格、公称压力及安 装位置应符合(设计)要求。 17. 管道连接的法兰、焊缝和连接管件以及管道上的仪表、阀门的安装位置 应便于(检修),并不得紧贴墙壁、楼板或管架。 18. 水泵安装的外观质量检查:泵壳不应有(裂纹)、砂眼及凹凸不平 等缺陷;多级泵的平衡管路应无损伤或折陷现象;蒸汽往复泵的主要部件、活塞及活动轴必须灵活。 19. 给水系统定义 通过管道及辅助设备,按照建筑物和用户的(生产)、(生活)

建筑给水排水工程习题及答案

建筑给水排水工程习题 一、选择 1、当资料不全时,建筑物内的生活用水低位水池有效容积按哪一条计算是正确的?(A) A 按最高日用水量的20%~25%确定 B 按最高日用水量的35%~40%确定 C 按平均日用水量确定 D 按平均日用水量的60%确定 2、在装设备通透性吊顶的场所,喷头应布置在_____;系统的喷水强度应按_____确定。(C) A 吊顶下常规系统设计基本参数1.3倍 B 吊顶下常规系统设计基本参数 C 顶板下常规系统设计基本参数1.3倍 D 顶板下常规系统设计基本参数 3、下列哪一个情况排水系统应设环形通气管?(B) A 连接4个及4个以上卫生器具的横支管。 B 连接4个及4个以上卫生器具的横支管的长度大于12m的排水横支管。 C连接7个及7个以上大便器具的污水横支管。 D 对卫生、噪音要求较高的建筑物内不设环形通气管,仅设器具通气管。 4、给水管网的压力高于配水点允许的最高使用压力是应设减压设施。采用比例式减压阀的减压不宜大于____。(B) A 2 :1 B 3 :1 C 5 :1 D 6 :1 5、某建筑物内的生活给水系统,当卫生器具给水配水处的静水压力超过规定值时,宜采用何种措施?(A) A 减压限流 B 排气阀 C 水泵多功能控制阀 D 水锤吸纳器 6、某中水站利用城市污水处理厂二级处理出水为中水水源是,请回答下列四组中水处理工艺流程中哪组工艺流程合理?(D) A r r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源格栅间调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 B r r r r u u u u u u u u u u r r C u u r u u r u u r 中水水源格栅间调节池预处理池中水 u u u u u u u u u u r r 中水水源调节池物化、生化深度处理池消毒池中水 D r r r u u u u u u u u u u r r 注:城市污水处理厂二级处理出水水质已达《污水综合排放标准》,只需经调节池后采用生化或物化结合的深度处理,在经消毒即可作中水使用。 7、在设计自动喷水灭火系统时,配水管道的工作压力不应大于____;湿式系统、干式系统的喷水头动作后应由____直接连锁自动启动供水泵。(B) A 1.2 MPa 火灾报警信号 B 1.2 MPa 压力开关 C 0.4 MPa 火灾报警信号 D 0.4 MPa 压力开关 8、请指出正确的水泵吸水管的连接方式。(C) A 吸水管设在虹吸管段 B 吸水管向下坡向水泵 C 异径偏心大小头 D 同心异径管 9、下面关于自动喷水灭火系统管材及连接叙述中,哪一条是正确的?(C) A 系统管道的连接,应采用沟槽式连接件(卡箍),或法兰连接。

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

给水排水管网系统期末考试复习资料整理(完整版)

2)资源耗费大,电量耗费大 3)供水流程的最后环节,直接承担向用户输 水的任务,对用户龙头出水的水量、水压 及水质的影响至关重要。直饮水的控制环 节. 4)水司最重要的部门,待遇最好的部门 3.给水管网的类型(简答题) 1)按水源数目:单水源给水管网,多水源给水管网 单水源:所有用于水来自于一个清水池 多水源:多个清水池作为水源,大中城市一般为多水源 2)按照连接方式:统一给水管网,分区给水管网 统一:系统中只有一个管网。中国管网之庞大世界第一。 分区:划分为多个区域,各区域 管网具有独立的供水泵 站,不同的水压可降低管 网平均压力,减少爆管和 泵站能量的浪费

3)按照动力方式:重力输水管网,压力输水管网 重力:水源地势高,水依靠自身重力流入用户 压力:清水池的水由泵站加压送出。有时经过多级加压 4)按照布置方式:枝装管网,环状管网 枝装:可靠性差,末端易水质恶化 环状:可靠性高,投资大(可能会考优缺点) 4.给水管网布置的总要求 1)供给用户所需的水量 2)保证用户足够的水压 3)保证不间断供水 4)保障用户饮水安全5.给水管网布置的具体原则(简答题) 1)前瞻性——按照城市规划来布置管网,考 虑给水系统分期建设的可能性,留有充分 的发展余地。 2)安全性——保证管网安全可靠,当局部管 网发生事故时,断水范围应减到可接受的 最小程度 3)全面性——管线遍布在整个给水区内,保证

用户有足够的水量和水压 4)经济性——力求以最短距离敷设管线,以 降低管网造价和供水能量费用;减少拆迁, 少占农田 5)层次性——先确定主干管布置,然后布置一般管线与设施,2~3级 管线综合——协调好与其它管道电缆和道 路等工程的关系 6.给水管网布置的基本形式——环状网和枝装网 枝装网——供水安全性差,末端水质恶化严重,造价低 环状网——供水安全性好,造价高。 1)在城市建设初期采用枝装网,以后逐步连成环状; 2)供水安全性较低的边缘地区工矿企业可采用环状网 7.给水管网布置的具体注意事项(可能有填空题) 1)与城市平面布置图和规划图一致,一般敷设在道路下,应避免在高级路面下通过。 2)干管延伸方向应和二泵站到水池、水塔、

给水排水管网课后习题答案

第十章课后习题 1、从某市一场暴雨自记雨量记录中求得5、10、15、20、30、45、60、90、120min 的最大降雨量分别是13、20.7、27. 2、33.5、43.9、45.8、46.7、47. 3、47.7mm 。试计算各历时的最大平均暴雨强度I(㎜/min) 及q(L/s·104 ㎡) 解: 2、某地有20年自记雨量记录资料,每年取20min 暴雨强度值4~8个,不论年次而按大小排列,取前100项为统计资料。其中i 20 =2.12㎜/min 排在第二项,试问该暴雨强度的重现期为多少年?如果雨水管渠设计中采用的统计重现期分别为2a,1a,0.5a 的暴雨强度,那么这些值应排列在第几项? 解: 观测资料的年数N=20,最后取了100项,每年选入的平均雨样数M=5 (1) i 20 =2.12㎜/min 一项,m=2 其重现期P=NM+1 mM =20×5+1 2×5 =10.1(a) (2) P=2a 时 P=NM+1 mM 2=20×5+1 m×5 m=10.1 该值应排列在第11项 P=1a 时 P=NM+1 mM 1=20×5+1 m×5 m=20.2 该值应排列在第21项 P=0.5a 时 P=NM+1 mM 0.5=20×5+1 m×5 m=40.4 该值应排列在第41项 3、北京市某小区面积共220000㎡(22ha ),其中屋面面积占该地区总面积的30%,沥青道路面积占16%。级配碎石路面的面积占12%,非铺砌土路面占4%,绿地面积占38%。试计算该区的平均径流系数。当采用设计重现期为P=5a 、2a 、1a 及0.5a 时,试计算:设计降雨历时t=20min 时的雨水设计流量各是多少? 解:

给水排水管网系统 第三版 知识总结

1. 给水排水系统功能:向各种不同类别的用户供应满足需求的水质和水量,同时承担用户排出的废水的收集、输送和处理,达到消除废水中污染物质对于人体健康的危害和保护环境的目的。 2. 给水用途通常分为: 生活用水 、 工业生产用水 、 市政消防用水 。 3. 生活用水包括: 居民生活用水 、 公共设施用水 和 工业企业生活用水 。 4. 排水工程系统: 为及时收集和处理和处理废水而建设的废水收集、处理和排放的工程设施。 5. 根据排水系统所接纳的废水来源,废水可分为 生活污水 、 工业废水 和 雨水 。 6. 给水排水系统应具备的主要功能有 水量保障 、 水质保障 和 水压保障 。 7. 给水排水系统可划分为哪些子系统? 1)原水取水系统。有水源地、取水设备等; 2)给水处理系统。用各种物化生方法的水质处理设备和构筑物; 3)给水管网系统。即输水与配水系统; 4)排水管网系统。污水和废水收集与输送管渠、水量调节池、提升泵站及附属构筑物等; 5)废水处理系统。用各种物化生方法的水质净化设备和构筑物; 6)排放和重复利用系统。包括废水收纳体和最终处置设施。 8. 给水排水系统中各子系统及其组成部分具有 流量连续关系 。 9. 三个水质标准: 1)原水水质标准:作为城镇给水水源,必须符合国家生活饮用水源水质标准; 2)给水水质标准:供应城镇用户使用的水,须达到国家生活饮用水水质卫生标准要求; 3)排放水质标准:废水处理后要达到的水质要求,应按国家国家废水排放水质标准及受纳水体承受能力确定。 10. 三个水质变化过程: 1)给水处理:即将原水水质净化或加入有益物质,使之达到给水水质要求的处理过程。 2)用户用水:即用户用水改变水质,使之成为污水或废水的过程,水质受到不同程度污染; 3)废水处理:即对污水或废水进行处理,去除污染物质,使之达到排放水质的标准。 11. 水的机械能有 位能 、 压能 、 动能 。 12. 水在输送中的压力方式有 全重力给水 、 一级加压给水 、 二级加压给水 、 多级加压给水 。 13. 给水排水管网应具有的功能有 水量输送 、 水量调节 、 水压调节 。 14. 给水管网系统由 输水管(渠) 、 配水管网 、 水压调节设施 及 水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。 15. 排水管网系统由 废水收集设施 、 排水管网 、 水量调节池 、提升泵站 、废水输水管渠 和 排放口 等构成。 16. 用水量日变化系数:最高日用水量与平均日用水量的比值。y d d Q Q k 365= 用水量时变化系数:最高时用水量与平均时用水量的比值。d h h Q Q k 24= 17. 居民生活用水量:由给水系统统一供给的城市用水量为规划范围内的居民生活用水; 综合生活用水量:居民生活用水量和公共设施用水量之和; 城市综合用水量:在城市用水量规划设计中,居民生活用水量,公共设施用水量,工业企业生产用水量和工作人员生活用水量,消防用水量,市政用水量,未预见用水量及给水管

给排水管网试卷有答案

给排水管网试卷有答案 Last updated on the afternoon of January 3, 2021

《给水排水管道工程》习题 一、名词解释 1.长度比流量:假定沿线流量均匀分布在全部配水干管上,则管线单位长度上的配水流量称为长度比流量。 2. 本段流量:从管段沿线街访流过来的污水量称为本段流量。 转输流量:从上游管段或旁侧管段流过来的污水量。 集中流量:从工业、企业及大型公共建筑物流出来的污水量。 3. 最小覆土厚度:指的是管道外壁顶部到达地面的距离。 埋设深度:只管到内壁距离地面的距离。 4. 经济流速:求一定年限t(称为投资偿还期)内,管网造价和经营管理费用之和为最小的流速。 5. 降雨历时:指的是降雨的连续时段,可以是一场雨整个降雨过程所持续的时间,也可以是其中某个连续的降雨时段。 集水时间:流域内最远点的雨水流到雨水口所需要的时间。 6.时变化系数:最高一小时用水量与平均时用水量的比值。 二、填空 1. 清水池有效容积确定后尚需复核必要的消毒接触时间,加氯消毒一般不低于30 min,且清水池个数一般不少于2个,并能单独工作和分别放空,若因条件特殊亦可采用1个,但需分格,以便清洗或检修时不间断供水。 2. 排水工程的主要内容包括:收集污水并输送到合适的地方并对污水进行有效处理后达标排放或者重复利用。 3. 管道衔接方式通常有水面平接和管顶平接。 4. 污水管道中污水流动的特点是重力流和均匀流。 5. 给水管道的水力等效简化的原则是:经简化后,等效的管网对象与原来实际对象具有相 同的水力特性。 6. 雨水管道的最小管径为300mm 相应的最小坡度为。 7. 排水管渠的清通常用的方法为水力清通和机械清通。 8. 给水管网的连续性方程组与能量方程组组成描述管网模型水力特性的恒定流基本方程组。

室外给排水管网工程施工方案

室外给排水管网工程施工方法 本工程所有给排水项目包括:室外部分的雨水、污水排放,绿化灌溉、室外配套建筑给水、排水等。基本施工流程为:给排水管网开挖一管线安装连接一检查井室砌筑T管沟回填。 (1)给排水管网开挖 室外给排水管网开挖以挖掘机开挖为主,人工开挖为辅。 1)开挖前应按设计要求进行施工测量放样。通过坐标点、路中线里程桩放出管道的中线点,在管道纵向定出基坑开挖边线,并测出开挖深度,加强桩点维护,确保日后复测顺利进行。 ①在进行管坑开挖前,利用在全范围进行地下管线探测,如有管线,应设置标志牌标记地下管线的种类位置和埋深,并进行保护,对施工有影响的需报设计和监理工程师进行处理。 ②开挖坑槽前,应向挖掘机司机详细交底,交底内容一般包括挖槽断面、堆土位置,现有地下构筑物情况及施工技术、安全要求等,并指定专人与司机配合,其配合人员应熟悉机械挖土有关安全操作规程,并及时量测槽底高程和宽度,防止超挖。如超挖,超挖部分应按监理工程师同意的材料回填,并夯压密实。 ③管沟开挖时,先进行详细有测量定位并用石灰标示出开挖边线,复测无误 后可指挥挖掘机进行开挖,挖掘机一边开挖一边后退,开挖出来的余泥堆土于坑槽外侧,同时组织散体物料运输车外运余泥,堆土坡脚距槽边以外,堆土高度不超过,堆土坡度不陡于自然坡度。 2)做好坑内、坑外的排水,在坑内应开挖集水沟,并通过集水井将地下水抽至地面临时排水系统。 3)采用自卸汽车配合挖掘机开挖的运输方式,将开挖出来的土方及时运至事前联系好的弃土场,次要交通位置可堆放弃土,待管沟施工完后用于回填。 4)沟槽开挖当挖至设计标高时,应进行地基尺寸轴线偏差检查验收。 (2)增强聚丙烯(FRPP模压管排水管敷设施工/ 本工程所有排水管均采用增强聚丙烯(FRPP模压管排水管,密封圈承插连接。 1)施工准备 ①管道基坑开挖至设计标高,软土较厚的沟槽底经地基处理达到地基承载力

给水排水管网系统考试重点(无计算)

给水排水系统是为人们的生活、生产和消防提供用水和排除废水的设施总称。 给水的用途通常分为生活用水、工业生产用水和市政消防用水三大类。 给水排水系统的功能:⑴水量保障;⑵水质保障;⑶水压保障。 给水排水系统组成:⑴原水取水系统;⑵给水处理系统;⑶给水管网系统;⑷排水管网系统;⑸废水处理系统;⑹排放和重复利用系统。 城市用水量:⑴居民生活用水量;⑵公共设施用水量;⑶工业企业生产用水量和工作人员生活用水量; ⑷消防用水量;⑸市政用水量,主要指道路和绿地浇洒用水;⑹未预见用水量及给水管网漏失水量。 用水量的表达:⑴平均日用水量,一般作为水资源规划和确定城市设计污水量的依据;⑵最高日用水量, 一般作为取水工程和水处理工程规划和设计的依据;⑶最高日平均时用水量;⑷最高日最高时用水量,一般作为给水管网工程规划设计的依据。 给水排水管网系统的功能:⑴水量输送;⑵水量调节;⑶水压调节。 给水管网系统一般由输水管(渠)、配水管网、水压调节设施(泵站、减压阀)及水量调节设施(清水池、水塔、高位水池)等构成。输水管(渠):是指在较长距离内输送水量的管道或渠道,输水管(渠)一般不沿线向外供水。配水管网:是指分布在供水区域内的配水管道网络。 排水管网系统一般由⑴废水收集设施:是排水系统的起始点;⑵排水管网:指分布于排水区的排水管道 (渠道)网络,其功能是将收集到的污水、废水和雨水等输送到处理地点或排放口,以便集中处理或排放; ⑶水量调节池:指具有一定容积的污水、废水或雨水贮存设施,用于调节排水管网与输水量或处理水量的差值;⑷提升泵站:指通过水泵提升排水的高程或使排水加压输送;⑸废水输水管(渠):指长距离输送废 水的压力管道或渠道;⑹排放口:排水管道的末端是废水排放口,与接纳废水的水体连接。 排水体制:废水分为生活污水、工业废水和雨水三种类型,它们可采用同一个排水管网系统排除,也可采用各自独立的分质排水管网系统排除。不同排除方式所形成的排水系统,称为排水体制。主要有合流制和分流制两种。 合流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水混合在同一管道(渠)系统内排放的排水系统;有直排式和截流式。 分流制排水系统:将生活污水、工业废水和雨水分别在两套或两套以上管道(渠)系统内排除的排水系统;有完全分流制和不完全分流制。 给水排水工程规划:是城市总体规划工作的重要组成部分,是城市专业功能规划的重要内容,是针对水资源开发和利用、供水排水系统建设的综合优化功能和工程布局进行的专项规划。 任务:⑴确定给水排水系统的服务范围与建设规模;⑵确定水资源综合利用与保护措施;⑶确定系统的组成与体系结构;⑷确定给水排水主要构筑物的位置;⑸确定给水排水处理的工艺流程和水质保证措施;⑹给水排水管网规划和干管的布置与定线;⑺确定废水的处置方案及其环境影响评价;⑻给水排水工程规划的技术经济比较,包括经济、环境和社会效益。 规划原则:⑴贯彻执行国家和地方相关政策和法规;⑵城镇及工业企业规划是应兼顾给水排水工程;⑶ 给水排水工程规划要服从城镇发展规划;⑷合理确定近远期规划和建设范围;⑸合理利用水资源和保护环境;⑹规划方案应尽可能经济高效。 工作程序:⑴明确规划任务,确定编制依据;⑵调查收集资料,进行现场勘察;⑶根据掌握资料和规划要求,合理确定城市用水定额,估算用水量和排水量;⑷制定规划方案;⑸确定规划步骤和措施,提高项目投资效益;⑹编制规划文件,绘制规划图纸,完成成果文本。 给水管网布置原则:⑴按照总体规划,结合实际情况,进行多方案技术经济比较;⑵主次明确,先搞好输水管渠与主干管布置,然后布置一般管线与设施;⑶尽量缩短管线,节约投资与运行管理费用;⑷协调好与其他管道、电缆和道路等工程的关系;⑸保证供水安全可靠性;⑹尽量减少拆迁,少占农田;⑺保证管渠的施工、运行和维护方便; ⑻近远期结合,考虑发展。 树状网:优点:管道长度小,节约投资;缺点:供水可靠性、水质安全性较差。 环状网:优点:供水安全可靠性高,减轻水锤作用;缺点:造价明显地比树状网高。

给排水试卷简答题及其答案

第一份 三、1、由高地水库供水给城市,如按水源和供水方式考虑,应属于哪类给水系统? 高地水库供水给城市,按水源种类属于:表水给水系统;按供水方式属于:自流系统。 2、给水系统中投资最大的是哪一部分,试行分析。 泵站、输水管渠、管网和调节构筑物等称为输配水系统,从给水系统整体来说,是投资最大的子系统。 以地表水为水源的给水系统,相应的工程设施为:取水构筑物,一级泵站,水处理构筑物,清水池,二级泵站,管网。 3、给水系统是否必须包括取水构筑物、水处理构筑物、泵站、输水管和管网、调节构筑物,哪种情况下可省去一部分设施? 如果是地表水这些构筑物不可省去,但如果是地下水,一般可以省去水处理构筑物而只需加氯消毒,使给水系统大为简化。 4、什么是统一给水、分质给水和分压给水,哪种系统目前用得最多? 给水系统,即用同一系统供应生活、生产和消防等用水。分质给水,可以是同一水源,经过不同的水处理过程和管网,将不同水质的水供给各类用户;也可以是不同水源,例如地表水经简单沉淀。分压给水,因水压要求不同而分系统给水,有同一泵站内的不同水泵分别供水到水压要求高的高压水网和水压要求低的低压管网,以节约能量消耗。目前应用最多的是同一给水系统。 四、1、水体污染的防治,溶解氧为何是一项重要控制指标?在用水体溶解氧确定污水处理程度时,为何用夏季水体的溶解氧含量? DO 是微生物利用氧降解有机污染物、微生物自身氧化速率和外界环境向水体的充氧效果的综合反应。它是一个综合指标,而且易于在线检测。 在用水体溶解氧确定污水处理程度时,用夏季水体的溶解氧含量主要是因为夏季水体的溶解氧的含量低,(温度越高,溶解氧的含量越低)。当夏季的DO 能满足处理程度时,其他季节也就能符合要求。 2、请推导泥龄和污泥负荷之间的关系?为什么说可以通过控制排泥来控制活性污泥法污水处理厂的运行? :活性污泥微生物每日在曝气池内的净增值量为: ()a e d V X Y S S Q K VX ?=-- 式中:()a e Y S S Q -——每日降解有机污染物过程中产生的活性污泥; d V K VX ——微生物由于自身氧化而消耗的自身质量。 ∴ r d V V QS X Y K X V X V ?=- 而 ()a e r rs V V Q S S QS N X V VX -==

工程建筑给水排水工程试题与答案.docx

建筑给水排水工程 一、填空题 1 、建筑给水排水系统是将城镇给水管网中的水引入并满足各类用水对_水量 _、 _水质 _和 _水压 _要求的冷水供应系统。 2 、建筑给水系统中给水方式的基本类型是___利用外网水压直接给水方式___、 ___设有增压和贮水设备的给水方式___、___分区给水方式 ___和____分质给水方式 ___。 3 、室内给水管道的敷设有___明装 ___和__暗装 __两种形式。室外埋地引入管其管顶覆土厚度不宜小于___0.7m_____,并应铺设在冰冻线以下 __0.2m __ 处。 4 、在建筑室内消火栓消防系统,低层与高层建筑的高度分界线为___24____m ;高层与超高层建筑高度分界线为 ___100__m 。 5 、室内排水系统的附件主要是指检查清扫口;地漏, 存水弯、隔油具、滤毛器和吸气阀。 6 、室内排水通气管系统的作用主要是排除臭气、保持气压稳定补充新鲜空气降低噪音。 7、室内热水供应方式,根据是否设置循环管网线,如何设置循环管网可分为全循环、半循环、无循环;根据循环管路长 度不同可分为等程、异程;根据循环动力不同可分为_自然循环、机械循环。

8 、疏水器的作用是阻汽排水。 9 、化粪池是一种具有结构简单、便于管理、不消耗动力、和造价低等优点。局部处理生活污水的构筑物。 二、名词解释 1 、特性流量:水流通过水表产生100kpa水头损失时的流量值。 2 、充实水柱:消火栓水枪喷嘴喷出的对灭火有效的射流长度,手提式水枪的充实水柱规定为:从喷嘴出口起至射流90%的水量穿过 38cm 圆圈为止的一段射流长度。 3、自清流速:不使管道中杂质沉淀的最小流速。 4、间接加热:是利用热媒通过水加热器把热量传递给冷水,把冷水加热到所需热水温度,而热媒在整个加热过程中与被 加热水不直接接触。 三、判断题 1 、消防用水对水质的要求高,但必须按照建筑设计防火规范保证供应足够的水量和水压。(×) 2 、在水表口径确定中,当用水量均匀时,应按照系统的设计流量不超过水表的额定流量来确定水表的口径。(√) 3 、建筑内给水管道设计秒流量的确定方法有三种,即平方根法、经验法、概率法。(√)

给排水管道安装施工技术规范

给排水管道安装施工技术规范 1、施工准备 1.1 给水排水管道工程施工前应由设计单位进行设计交底。当施工单位发现施工图有错误时,应及时向设计单位提出变更设计的要求。 1.2 给水排水管道工程施工前,应根据施工需要进行调查研究,并应掌握管道沿线的下列情况和资料: 1.2.1 现场地形,地貌、建筑物、各种管线和其他设施的情况; 1.2.2 工程地质和水文地质资料; 1.2.3 气象资料; 1.2.4 工程用地、交通运输及排水条件; 1.2.5 施工供水、供电条件; 1.2.6 工程材料、施工机械供应条件; 1.2.7 在地表水水体中或岸边施工时,尚应掌握地表水的水文和航运资料。在寒冷地区施工时,尚应掌握地表水的冻结及流冰的资料; 1.3结合工程特点和现场条件的其他情况和资料。 1.4给水排水管道工程施工前应编制施工组织设计。施工组织设计的内容,主要应包括工程概况、施工部署、施工

方法、材料、主要机械设备的供应,保证施工质量、安全、工期、降低成本和提高经济效益的技术组织措施、施工计划、施工总平面图以及保护周围环境的措施等。对主要施工方法,应分别编制施工设计。 1.5施工前测量应符合下列规定 1.5.1 施工前,建设单位应组织有关单位向施工单位进行现场交桩; 1.5.2 临时水准点和管道轴线控制桩的设置应便于观测且必须牢固,并应采取保护措施。开槽铺设管道的沿线临时水准点,每200m不宜少于1个; 1.5.3 临时水准点、管道轴线控制桩、高程桩,应经过复核方可使用,并应经常校核; 1.5.4 已建管道、构筑物等与本工程衔接的平面位置和高程,开工前应校测。 1.5.5 施工测量的允许偏差,应符合表1的规定。 表1 施工测量允许偏差 项目允许偏差 平地土20L(mm) 水准测是一高程闭合差 山地土6n(mm)导线测量方位角闭合差土40n(”) 导线测量相对闭合差1/3000 直接丈量测距两次较差1/5000

试卷A_给水排水管网系统考试

试卷A_给水排水管网系统考试

3、(15分)某给水工程项目建设投资为9600万元,年运行费用为325万元/年,计算: 1)投资偿还期为20年的静态年费用计算值; 2)利率为5.5%,还款期为20年的动态年费用计算值。 【提示:动态年平均还款计算公式:P i i i P A n n 1 %)1(%)1%(-++==θ】 解:1)静态年费用折算值: 805325209600=+=+=Y T C W 万元/年 2)动态年费用折算值: 32.112832596001%)5.51(%)5.51%(5.52020=+?-++=W 万元/年 4、(20分)某城市最高日用水量为27000m 3/d ,其各小时用水量如表1所示,管网中设有水塔,二级泵站分两级供水,从前一日22点到清晨6点为一级,从6点到22点为另一级,每级供水量等于其供水时段用水量平均值。试绘制用水量变化曲线,并进行以下项目计算: 1)时变化系数; 2)清水池和水塔调节容积。 某城市最高日各小时用水量 表1 解:1)时变化系数:22.124 /270001375= 2)绘制用水量变化曲线 3)列表求清水池和水塔调节池的调节容积 4)清水池调节容积约为7.57%×270000 (m 3)

6 水塔调节容积约为1.28%×270000 (m 3) 5、(20分)某雨水管网平面布置如图所示,各汇水区域面积(hm 2)及进水管渠点如图示,已知设计重现期P =1a ,暴雨强度公式: i = 22 / (t +18.8)0.8 (mm/min) 经计算,径流系数 ψ=0.6,地面集水时间t 1=10min ,折减系数m =2,各管长(m )与流速(m/s )为:L 1~2=150、L 2~3=180、L 4~3=250、L 3~5=250、 v 1~2=1.0、v 2~3=1.2、v 4~3=0.85、v 3~5=1.2。试计算各管段雨水设计流量。 (第5题图) 解:8.021)8.18(22167167++?==mt t i q 管段1-2:02=t 75.3443.2) 8.180.1(221676.08.021=?+??=-Q L/s 管段2-3:150/21212==--v L t s = 2.5 min 46.594)1.23.2()8.185.220.1(221676.08 .021=+?+?+??=-Q L/s 管段4-3:02=t

给排水管网系统专业知识测试题(doc 9页)

给排水管网系统专业知识测试题(doc 9页)

给排水管网系统复习题 题型:名词解释、填空、简答及计算题 污水管道内容: 1、排水工程的主要内容 答:收集各种污水并及时的将其输送至适当地点;妥善处理后排放或再利用。 2、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方式及其定义 答:污水分为三类:生活污水,工业废水,降水;最后出路:排放水体,灌溉农田,重复使用。重复使用的方式, 自然复用:上游排放的污水和河水一起在下游被利用,叫做自然复用; 间接复用:将城市污水注入地下补充地下水,作为供水的间接水源; 直接复用:将城市污水直接作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等。 3、排水体制的定义及分类 答:定义:污水采用一个、两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除,污水这种不同的排除方式所形成的排水系统称作排水体制。 分类:合流制排水系统,分流制排水系统,混合制排水系统。 4、排水系统的主要组成 答:城市污水排水系统:室内污水管道及设备,室外污水管道系统(居住小区污水管道系统,街道污水管道系统,管道系统上的附属构筑物),污水泵站及压力管道,污水厂,出水口及事故排出口;工业废水排水系统:车间内部管道系统和设备,厂区管道系统,污水泵站及压力管道,废水处理站;雨水排水系统:建筑物的雨水管道系统和设备,居住小区和工厂雨水管道系统,街道雨水管渠系统,排洪沟,出水口。 5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围 答: 6、区域排水系统的定义

答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务 答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行; 计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据; 设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进 行设计工作,并编制概算; 组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作; 竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使 用是建筑安装施工的最后阶段,未经验收合格的工程 不能交付使用。 8、污水设计流量,日、时及总变化系数的定义 答:污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量; 日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值(K ) d )时变化系数:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值(K h )总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值(K z 9、城市污水设计总流量的计算中包括哪几部分流量 答:生活污水设计流量(居住区生活污水设计流量,工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量),工业废水设计流量,地下水入渗量。 10、 什么是设计流速,设计流速范围的规定 答:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流速。最小设计流速是保证管道内不致发生淤积的流速。最大设计流速是保证管道不被冲刷损坏的流速。 11、 最大设计充满度的规定、为什么污水按照不满流的规定设计 答:最大设计充满度: 管径(D)或暗渠高(H)(mm)最大设计充满度(h/D或h/H) 200~300 0.55 350~450 0.65

给排水管网题库(自己整理)

给排水管网系统复习题 题型:名词解释、填空、简答及计算题 污水管道内容: 1、排水工程的主要内容 答:收集各种污水并及时的将其输送至适当地点;妥善处理后排放或再利用。 2、污水的分类,污水的最后出路,重复使用的方式及其定义 答:污水分为三类:生活污水,工业废水,降水;最后出路:排放水体,灌溉农田,重复使用。重复使用的方式, 自然复用:上游排放的污水和河水一起在下游被利用,叫做自然复用; 间接复用:将城市污水注入地下补充地下水,作为供水的间接水源; 直接复用:将城市污水直接作为城市饮用水源、工业用水水源、杂用水水源等。 3、排水体制的定义及分类 答:定义:污水采用一个、两个或两个以上各自独立的管渠系统来排除,污水这种不同的排除方式所形成的排水系统称作排水体制。 分类:合流制排水系统,分流制排水系统,混合制排水系统。 4、排水系统的主要组成 答:城市污水排水系统:室内污水管道及设备,室外污水管道系统(居住小区污水管道系统,街道污水管道系统,管道系统上的附属构筑物),污水泵站及压力管道,污水厂,出水口及事故排出口;工业废水排水系统:车间内部管道系统和设备,厂区管道系统,污水泵站及压力管道,废水处理站;雨水排水系统:建筑物的雨水管道系统和设备,居住小区和工厂雨水管道系统,街道雨水管渠系统,排洪沟,出水口。 5、排水系统的布置形式、特点及其适用范围 答: 6、区域排水系统的定义 答:将两个以上城镇地区的污水统一排除和处理的系统,称作区域排水系统。 7、基建程序可归纳为几个阶段及其主要任务 答:可行性研究阶段:论证基建项目在经济上、技术上等方面是否可行; 计划任务书阶段:确定基建项目、编制设计文件的主要依据; 设计阶段:设计单位根据上级有关部门批准的计划任务书文件进行设计工作,并编制概算; 组织施工阶段:建设单位采用施工招标或其他形式落实施工工作; 竣工验收交付使用阶段:建设项目建成后,竣工验收交付生产使用是建筑安装施工的最后阶段,未经验收合格的工程不能交付使用。 8、污水设计流量,日、时及总变化系数的定义 答:污水设计流量:污水管道及其附属构筑物能保证通过的污水最大流量; 日变化系数:一年中最大日污水量与平均日污水量的比值(K d) 时变化系数:最大日中最大时污水量与该日平均时污水量的比值(K h) 总变化系数:最大日最大时污水量与平均日平均时污水量的比值(K z) 9、城市污水设计总流量的计算中包括哪几部分流量 答:生活污水设计流量(居住区生活污水设计流量,工业企业生活污水及淋浴污水的设计流量),工业废水设计流量,地下水入渗量。 10、什么是设计流速,设计流速范围的规定 答:和设计流量、设计充满度相应的水流平均速度叫做设计流速。最小设计流速是保证

相关文档