一、工程概况

1、编制依据:

台山发电厂一期首两台国产机组集控楼工程施工组织设计依据下列重要文件进行编制:

⑴、广东省电力设计研究院绘制的《集控楼结构施工图》与《主厂房建筑总图》。

⑵、电力工业部出版的《火力发电厂施工质量检验及评定标准(第一篇.土建工程篇)》。

⑶、中国建筑工业出版社《建筑工程施工及验收规范》。

⑷、广东省电力一局《质量手册(D版)》质量程序文件及相关作业指导书、《工程质量管理办法》、《技术管理制度》。

⑸、广东省电力一局《常用安全设施标准及实施指南.2000-01》、《安全施工管理条例》、《文明施工管理办法》、《建筑施工高处作业安全技术规范80-91》、《建筑施工安全检查标准59-99》。

⑹、国家及电力部颁发的现行有关规范、标准:《混凝土施工规范50204-92》、《钢筋焊接规范19-873》、《钢筋焊接及施工规程18-96》

2、设计概况:

集控楼位于厂区内(C)~(M)轴。轴间平面尺寸为21.00×59.00m,建筑面积超过6000㎡。集控楼北面伸入除氧煤仓间D列柱9m,南面为冲洗水泵房和电除尘配电室,西、东面分别为1、2号锅炉。

集控楼基础均为柱下独立基础,各类大小基础合共三十九个,埋深为(1)轴▽-4.5m、(E)~(K)轴▽-1.7m、(L)~(M)轴▽-2.2m。大部份基础间设300×500截面的地梁连通。

上部结构为现浇钢筋混凝土结构,插入煤仓间部份11.3m层以下留空作磨煤机部份的检修场地及通道。各层布置分别为:0m层为柴

油机房、凝结水精处理再生设备房等房间。3.8m层为电气配电室、保安配电室、消防器材室等。8m层为蓄电池室、室、直流电源室等。

11.3m层为电缆夹层,13.7m与汽机运转层相连,布置控制室、工程师室、设备间、电子设备间、空调机房等。18.2m层通过步梯及楼梯间分别与煤仓间给煤机层及汽机房连通。

集控楼基础垫层混凝土为C10,若基坑超挖严重,垫层混凝土将改为C15或C20。基础及地梁混凝土为C25,柱混凝土为C30。

因地下水对混凝土有弱腐蚀性,要求对地下结构采用防护措施如下:

(1)水泥采用普通硅酸盐水泥或矿渣硅酸盐水泥,水灰比不大于0.55,水泥用量不少于3503;

(2)钢筋保护层的厚度:基础为50,地梁和柱头为35。

(3)地梁和柱头表面涂冷底子油两遍和沥青胶油两遍防护。

本工程建筑做法:砌体为7.5红砖砌筑以M5混合砌浆,屋面贴03橡塑共混防水卷材,并砌膨胀珍珠容承重隔热层、板。楼地面做法分别有水泥砂浆地面、耐磨砖及抗静电活动地板三种。外墙装饰方砖,内装饰多为扫白色乳胶漆。天面分别有纹平扫白,和铝合金板二种。

本工程中+0.00米相当于珠标4.80米。

二、施工部署

1、施工组织:

本工程组织管理机构如下图所示:

2、施工顺序:

零米以下结构——地下防水——回填——上部结构——砌体工程、零米设施——外装饰——内装饰——楼地面——屋面。

3、施工层的划分:

本结构施工层的划分主要根据楼层进行划分,如下:

4、关键、特殊工序的划分:

(1)关键工序:

①、有预留孔洞的模板安装。

②、钢筋安装。

③、混凝土浇筑。

④、测量控制点复核及控制。

⑤、隐蔽工程(回填、钢筋、埋件、防水)。

(2)特殊工序:

①、钢结构焊接。

②、钢筋焊接。

③、预埋件焊接。

三、主要项目施工方法

1、钢筋工程:

本工程严格执行钢筋质量跟踪制度,钢筋进厂前须认真考核供应商的资质、信誉。钢筋出厂合格证要齐全,钢筋要取样送检验,合格后方可使用。进货时对钢筋的外观质量要仔细的检查,不合格品坚决退掉。

本工程中梁受力钢筋采用熔槽帮条焊连接,梁次筋采用绑扎接头,柱子受力钢筋采用电渣压力焊连接。

梁钢筋进行熔槽帮条焊时,焊接地线应与钢筋接触良好,防止因起弧烧伤钢筋,引弧应在帮条(角钢)或钢板上进行,绝不可以在钢筋上直接引弧,以免烧伤主筋。焊接过程中及时清渣。多层施焊时防止接头过热。焊接接头的外观质量须满足下列要求:焊缝表面平整,无较大的凹陷及焊瘤,接头处不得有裂纹,咬边的深度、气孔、夹渣的数量和大小及接头尺寸不得超过规程的规定。拉伸试验时,试样应呈塑性断裂。

柱子钢筋进行电渣压力焊前,应将钢筋端部120范围内铁锈除净,端部切平,焊剂要烘干,焊机要调整好。焊接时上、下夹具夹紧钢筋(如上部钢筋较长时要搭设架子临时固定钢筋),上、下钢筋对准轴线。焊接接头的外观质量须满足下列要求:接头焊包均匀,不得有裂纹,钢筋表面无明显烧伤,接头处的弯折不大于4°,钢筋轴线偏移不大于0.1倍钢筋直径且不大于2。

钢筋焊接接头位置要满足以下规定:

a、从任一焊接接头中心至35d且不少于500的长度区段内,同根钢筋不得有两个接头;

b、该35d且不少于500的长度区段内,有焊接接头的钢筋占受力钢筋总截面面积应不少于50%;

c、焊接接头距钢筋弯折处不得小于钢筋直径的10倍,且不宜位于构件的最大弯距处,一般位于梁端1/3~1/4跨处。

钢筋的绑扎接头应符合下列规定:

a、搭接长度的末端距钢筋弯折处,不得小于钢筋直径的10倍,接头不宜位于构件最大弯矩处。

b、受拉区域内,Ⅰ级钢筋绑扎接头的末端应做弯钩,Ⅱ级钢

筋可不做弯钩。

c、直径不大于12的受压Ⅰ级钢筋的末端,以及轴心受压构件中的受力钢筋末端,可不做弯钩,但是搭接长度不应小于钢筋直径的35倍。

d、钢筋搭接处,应在中心和两端用铁丝共三点扎牢。

e、从任一绑扎接头中心至搭接长度的1.3倍长度区段内,同根钢筋不得有两个接头,且有接头的钢筋占受力钢筋总截面面积应不少于25%。

本工程有单向板和双向板,单向板钢筋网周边两行钢筋的交点全部扎牢外,中间部分的相交点可相隔交错扎牢。双向受力的钢筋t 各交点全部扎牢,柱或梁中钢筋转角与主筋的交点应每点扎牢。

钢筋保护层垫块应按照设计要求的厚度进行制作,垫块宜布置成梅花形,其相互间距在1-2M左右。

混凝土浇筑前应对钢筋进行清洗,钢筋上所沾有的油污、砂浆等应及时刷洗干净。

2、模板工程:

本工程模板全部采用18厚胶合板大模板。按结构体型尺寸,由施工员画出模板加工图后,在现场进行拼装。

模板安装前应用经纬仪检查各部位轴线,并用水平仪确定各部位标高,做好标志。弹出柱中心线和四周边线。柱模安装时要在柱脚处垫一层5的海绵以填补模板与混凝土面之间的缝隙。支模前在柱或梁上检查留出的梁口尺寸及标高是否正确。承重排架顶部装顶托,使梁底可调节高低。所有的梁侧模均应拉线调直。

本工程梁模板以短钢管按横向500间隔布置作为梁底支承,梁侧模以80×80截面枋木为横档在内侧,双短钢管为立档在外侧,梁

中穿以二道φ12对拉螺栓,以3型扣件两头锚紧。梁模安装完成后,应待梁钢筋绑扎完成后才能穿入对拉螺栓进行加固。

梁模安装完成后,在梁侧横档上横向铺120×120枋木作为板底支承,然后铺设板底模。为减少板底模的接缝,提高模板的整体性,板底模用整块未切割的大块模板铺设,楼板边角部位用小块模板填补。板底依靠钢门架直接承重和调整水平。

梁、板模板都安装完成后,开始扎板钢筋前将楼板面全部清理干净,然后用单面粘胶纸将所有模板缝隙封闭,梁、板交接处的转角亦用单面粘胶纸粘一道,这样可以大大减少模板缝隙处漏浆造成的蜂窝、麻面、疤痕现象。梁、板模板安装及加固方法如下图示:

柱模采用胶合板按柱子体形尺寸加工。柱模板安装采用长钢管为立杆在内侧,短钢管按不大于500 间距搭成抱箍抱住立杆。柱模板脚处用海绵条垫一围以堵塞漏浆。柱梁交接处转角在内侧以单面粘胶纸粘贴一道。柱模安装与加固方法如下图所示:

模板拆除:拆除模板应轻轻撬动,使模板脱离混凝土表面,禁止猛砸狠敲,防止碰坏混凝土和模板,拆除下的模板应及时铲除板面粘有的混凝土块和砂浆,并用水冲洗干净,涂刷脱模剂,暂时不用时应覆盖遮荫,防止曝晒。在正常温度条件下,混凝土浇完必须超过24小时方可拆除模板。

模板拆除后及时分规格分区进行堆放。

3、混凝土工程:

混凝土的配合比统一由试验室根据混凝土的强度等级,结合现场气温、施工部位、浇筑方式、运输距离、砂石料含水率等各种因素的影响而进行设计。混凝土浇筑过程中,试验室按规定到现场取试件进行28天抗压强度试验,对混凝土质量进行严格的控制。

为了使混凝土能获得良好的密实性整体性和保证构件的安全正常使用,在浇筑混凝土时一定要避免产生离析,防止任意践踏或挪动钢筋,尤其注意承受负弯矩钢筋的正确位置。

柱、梁混凝土浇筑采用插入式振动器进行振捣。振动时遵循“快

插慢拔”的原则。振动棒各插点间距均匀,一般不超过振动棒有效作用半径的1.5倍振动棒在各插入点的振动时间,以混凝土表面基本平坦泛出水泥浆,混凝土不再显著下沉,无气泡排出为止。一般为20~30秒。

混凝土要分层浇筑,每层浇筑厚度约为振动棒作用部分长度的1.25倍,不可连续卸料太多。为使上、下层混凝土结合良好,振动棒应插入下一层混凝土中3~5。振动棒要上、下抽动,以保证上、下部分的混凝土振捣均匀。边下料边振捣,连续作业浇灌到顶。

柱子施工缝留在板面、梁面等剪力较小部位。柱子施工缝处须凿毛处理,施工缝处打毛以浮浆层全部打掉、混凝土表面露出石头为准。浇筑前应将施工缝位置上的水泥薄膜和混凝土渣进行清洗。浇筑时先在柱底部铺一层厚约10~15的与混凝土中砂浆成份相同的水泥砂浆,以免柱底部砂浆不足形成蜂窝、麻面。

楼板混凝土浇筑采用平板式振动器进行振捣。平板振动器的底部应与混凝土面保持接触。在一个位置振动到混凝土不再下沉。表面出浆时即可移至下一位置继续进行振动捣实。每次移动的间距应保证底板能覆盖振捣区域边缘5左右,以保证衔接处混凝土的密实。

本工程楼板面积较大,浇筑方式主要以泵送为主,吊机配合覆盖。采用泵机为液压活塞式混凝土泵。输送量大,输送距离长,工作可靠。泵送混凝土前应先泵送清水,清洗管道。然后再泵送与混凝土组分相同的水泥砂浆以润滑管壁。泵送暂停时、停顿时间不宜超过15-20分钟,且每隔~5分钟使承泵交替进行4~5个逆顺转的运行动作,使混凝土保持运行状态。若停顿时间较长,应排空管道内的混凝土。

本工程采用冲水自然养护。混凝土浇完后7天内连继浇水保持混凝土表面湿润。

混凝土浇筑前,对振动设备和水电设备等进行全面检查,严格

按事先确定的混凝土浇筑路线进行准备。

混凝土采用冲水自然养护,浇筑完毕终凝后应立即安排24小时浇水养护,第二天以后按以下一步标准进行养护:浇水养护日期不少于7天(使用普通水泥时)。浇水次数以能保证混凝土具有足够的湿润状态为标准。在一般气候条件下(15°C),混凝土浇捣后最初三天,白天应每隔两小时浇水一次,夜间至少两次;在以后的养护期里,每昼夜至少四次。在炎热干燥气候条件下,次数应适当增加。较大块基础砼在表面用塑料薄膜或麻袋实行覆盖,以减少水分蒸发。

4、排架工程:

本工程排架布置方法见附图所示。

本工程外排架采用扣件式钢管排架,沿周边一圈布置,作为施工通行和材料运输通道,并以此外排架为支撑挂设外安全立网进行全封闭施工。钢管为Φ48×3.5的黑铁管。内排架为梁、板承重排架,采用钢门架进行搭设,结构楼梯间处因高低错落,无法搭设门架,亦采用钢管进行搭设。梁、板底的排架为承重排架,需要由计算确定排架布置格局,并要与外排架相连接,加固在一起,以加强排架整体性能。

本工程外立面四面从扫地杆至顶部全高挂设安全立网进行全封闭施工,各楼层用平网挂于走道平台以下进行平面封闭。(

(1)扣件式钢管排架搭设要求为:立杆接头除在顶层可采用搭接外,其余接头采用对接扣连接。立杆上的对接扣件交错布置,在高度方向上错开的距离不少于0.5米,各接头中心距主节点的距离不应大于步距的1/3。如立杆采用搭接,其搭接长度不应少于1米,不少于两个旋转扣固定。立杆底部应设底座或加垫块、垫木和纵横方向的扫地杆,扫地杆用直角扣固定在立杆上距底座0.3米高处。

某小区住宅楼施工组织设计

目录 No table of contents entries found. 第二章工期目标2 第三章工程概况3 第四章施工组织机构4 第五章施工部署及主要部位形象进度5 第六章施工准备及人力、设备、材料计划6第一节技术准备6 第二节材料准备6 第三节施工用电6 第四节施工用水7 第五节劳动力准备7 第六节设备准备7 第七节施工现场准备8 第七章主要项目施工方法及技术措施9 第一节测量放线9 第二节基础工程9 第三节主体工程施工方法9 第四节楼地面工程施工方法10 第五节门窗工程施工方法10 第六节装饰工程施工方法10 第七节屋面工程施工方法11 第八节管道工程施工方法11 第九节电照工程施工方法12 第八章工程质量保证措施13 第九章主要安全施工方案14 第十章安全保证措施16 第十一章工期保证措施17

第十二章现场文明施工措施20 第十三章原材料质量保证措施21 第十四章成品与半成品保护措施22 第十五章屋面卫生间地面及管道重要部位防渗漏技术措施23第十六章创优质工程质量保证措施及制约措施24 第十七章创市级文明工地措施25 第十八章农忙季节、节假日连续施工措施及违约承诺26第十九章创无质量通病工程措施28 第二十章技术管理措施29 第二十一章雨季施工措施30 第二十二章停水停电保证连续施工措施31 第二十三章环境保护措施32 第二十四章回访保修措施及维修承诺33 第二十五章降低燥音,减少污染的具体措施34 第二十六章现场消防措施35 第二十七章协调友临关系,保证施工现场的安定团结措施36第二十八章创优工程保工期制约措施37

本工程质量目标:市优质工程

某二级公路桥梁工程施工组织设计方案

某二级公路桥梁工程施 工组织设计方案 第一章.总体概述:施工组织的总体设想、方案针对性及施工段划分 一、施工组织总体设想: 首先感谢业主对我公司的信任和支持,为此我们郑重向业主承诺:我们通过研究招标文件及有关图纸资料,在分析了各种影响施工的因素和本工程的施工特点以及难点后,我们有信心保证按期高质量的完成本工程规定范围内的全部任务。 我公司将全力以赴,尽快做好施工前期准备和施工现场生产设施的总体规划和布置工作。发挥我公司管理优势,建立完善的项目管理组织机构,落实严格的责任制,实施在业主、监理管理下的项目施工管理制度,并通过对劳动力、机械设备、材料、技术、方法和信息的优化处置,实现工期、质量及社会信誉的预期目标。 具体管理目标如下: 1、工期目标:我们将调动公司精干力量与优良设备,在招标文件要求的100 个日历天内完成全部承包范围内工程。我公司一切从业主利益出发,本着“质量第一,信誉第一,用户至上”的原则,合理使用人力、物力、财力。向关键工序要时间,动态控制工程施工进度,施工中积极选用“新技术、新工艺、新材料、新产品” ,精心施工,强化项目管理,制定切实可行的各项管理制度,运用

奖罚手段,确保本工程如期竣工交付业主使用。 2、质量目标:本工程确保达到合格,争创优质工程。 (1)、严格执行本公司的质量方针。 ( 2)严格执行“一案三工序管理措施” ,即“质量设计方案、监督上工序,保证本工序,服务下工序” 。 (3)精心组织QC质量管理活动,设置质量控制点,确保关键分部分项工程的质量达优,减少和杜绝质量通病的发生。 ( 4)强化质量预控,质量监测与质量验收体系,全面实行标准化管理, 运用先进的技术、科学的管理,严谨的作风,周密的组织,精心施工,以优质的产品回报业主。 3、安全目标:杜绝重大安全伤亡事故,一般事故频率控制在1%。以下。贯彻“安全第一、预防为主”的指导方针,贯彻执行JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》,确保施工按照安全生产的规章制度、操作规程和程序要求进行,杜绝重大伤亡、火灾、交通、管线和设备等事故,消灭一般事故,确保安全生产无事故。 4、文明卫生管理目标:争创文明工地。本工程实行全封闭施工,确保施工现场整洁,道路通畅,无污染物散落,建筑材物料堆放有序,施工人员讲文明,讲卫生。 二、编制方案的针对性 本施工组织设计在编制过程中,充分考虑了本工程特点、有关规范及招标文件的要求和本公司内部管理规章的要求,以及公司施工过的工程的技术特点和经验。本着优化施工方案,强化质量管理,合理降低工程造价,缩短工期的原

1号办公楼施工组织设计任务书

1号办公楼施工组织设计任务书 施工组织设计课程设计任务书 课程名称:施工设计与组织课程设计 英文名称:Building Construction and Organization 设计xx数:1xx 学分:2 适应专业:工程管理专业统招及城市学院12级本科生一、课程设计目的、要求 通过本课程的学习,加深课堂理论知识的理解,掌握施工组织方法、内容和工作程序。通过实际模拟使学生加深对基本原理和方法的理解与运用,培养学生分析问题的能力。二、课程设计内容 (1)前期准备:施工总部署的确定、施工现场布置; (2)施工现场管理:技术准备计划、资源准备计划、文明施工标识、安全网布设;(3)双代号网络图关键路线、关键节点管理:施工总体方案投产控制节点的确定。 三、课程设计进度安排 内容日期 周一周二周三周四周五 周次 第一周前期准备工作分解、主要机械施工平面完成总 (每天8学识xx逻辑关系表、图文件 时)图、劳动力表、xx施工

工作量计算建材需求标示 表、安全管理 双代号网络标示 图 四、使用教材 王全杰主编~《办公大厦1#楼建筑工程图》~重庆大学出版社 五、编制依据 1.参照国家颁布的有关施工规范、规程及行业标准《建筑结构荷载规范》,GB50009-2001,《工程测量规范及条文说明》,GB50026-93,《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1 施工组织设计课程设计任务书 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91)《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91)《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001)《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88)《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003)《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2.我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 3.天津市2008年定额标准或北京市2008年定额标准

施工组织设计方案(范文)86951

长春建筑学院 毕业设计 施工组织设计方案 学院:土木工程学院 专业:土木工程(建筑工程) 班级:建1206班 姓名:洪心杓

第一章编制说明 第一节编制说明 对承建本工程,我公司具有极大的热忱,对与建设单位的合作充满诚挚的意愿。 我公司组织有关人员认真阅读图纸,详细了解现场情况,编制了本《施工组织设计》。 本《施工组织设计》编制时对工期、质量目标、管理机构设置与劳动组织、施工进度汁划控制、机械设备、主要技术方案、安全、文明施工、环保、季节性施工、总包管理等诸多素尽可能做到充分考虑,突出其科学性、适朋性及针对性。在工程实施之前还要编制详细的实施性施工组织设计或施工方案、措施及作业指导书,指导工程施工,确保在120天工期内完成工程的全部施工内容,其中,外墙工期控制在日历天内全部完成。并使本工程质量达到合格标准,力争创市样板工程,我们承诺:我们会克服一切困难,发扬我公司的优良传统,全力以赴,配备一流的人员班子、一流技术、一流材抖、一流的施工机具和超常的价格,以雄厚的企业整体实力为依托、精良的技术装备和丰富的管理经验为后盾,根据提供的资料进一步优化施工方案,以先进科学施工管理技术,更加合理地调动各种资源,保证以优良的质量、快捷的工棚、优良的施工管理水平和优良的服务,按时交付令业主满意的工程。 第二节编制依据 1、设计施工图纸; 2、《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 3、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 4、《建筑地基基础设计规范》GB50007-2002 5、《桩基质量检测技术规程》SJG09-99 6、《吉林省建筑地基基础设计规范》DBJ15-31-2003 7、《建筑桩基技术规范》JGJ94-94 8、《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002 9、《砌体工程施工质量验收规范》GB50203-2002 10、《木结构工程施工质量验收规范》GB50206-2002 11、《屋面工程施工质量验收规范》GB50207-2002 12、《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2002 13、《建筑地面工程施工质量验收规范》GB50209-2002 14、《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》GB50210-2001 15、《建筑工程施工测量规范》

某某大桥施工组织设计方案

目录 编制说明 (2) 第1章设备、人员动员周期和设备、人员、材料的组织方法 (2) 第2章施工组织机构及其主要职责范围 (13) 第3章施工便道等临时工程方案 (18) 第4章施工总体方案及进度计划 (23) 第5章施工方法 (24) 第6章混凝土工程 (53) 第7章确保工程质量和工期的措施 (57) 第8章冬雨季施工保证措施 (60) 第9章质量保证体系 (63) 第10章安全保证体系 (65) 第11章环境保护措施 (71) 第12章文明施工措施 (74) 第13章廉政建设措施 (75) 表2 分项工程进度率计划(斜率图) 表3 工程管理曲线 表4 施工总平面布置 表5 主要分项工程施工工艺框图 表6 分项工程生产率和施工周期表 表7 施工总体计划表

编编制制说说明明 编制依据张家口—石家庄公路是河北省高速公路布局规划“五纵、六横、七条线”公路网主骨架规划中纵五的重要组成部分。本项目采用双向车六道高速公路建设标准,设计车速120Km/h ;整体式路面设计宽度34.5m 。4标段里程为K32+050~K36+361.48,全长4.311公里。主要工程项目如下: (1)路基防护工程:土方开挖12657m 3;填方368513 m 3。防护工程主要包括格网防护、种草防护等形式。 (2)桥梁、涵洞工程: 大桥1座:为磁河大桥,下部结构为桩基、柱式墩,肋板式台桩基础,上部结构为29~30m 先简支后连续预应力混凝土T 梁,大桥全长876.96m 。 分离式立交1座:下部结构为桩基、柱式墩,肋板式台桩基础,上部结构为16+2×20+16m 连续现浇混凝土箱梁,桥全长78.02m 。 小桥1座:上部结构为钢筋混凝土实心板,下部结构为八字墙、扩大基础。 涵洞1座:为混凝土板涵。 通道2座:上部结构为钢筋混凝土实心板,下部结构为薄壁台、扩大基础 第1章 设备、人员动员周期和设备、人员、材料的组织方法 1.1 人员计划及动员周期 根据本工程的工程数量、工期要求及定额工天,并结合拟进场机械配备情况、进场队伍施工经验、施工水平,本工程拟组建三个工区,其中包括3个专业路基施工作业队、2个桥梁施工作业队、2个涵洞、通道施工作业队、1个桥梁预制队。劳动力实行弹固结合,灵活组织、动态管理,依据总要求和各分项、分部及单位工程之间的内在联系,实行平行流水或交叉作业,施工高峰期拟投入全员总人数835人(其中经理部35人)。1.1.1 人员安排计划 人员安排计划见表1-1。

某小区1号2号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章工程概况 (6) 第二章市场调查 (13) 第三章工程使用的主要规范与标准相关规范 (24) 第四章施工组织方案质量目标及管理目标 (26) 第1节目标管理指标 (26) 第2节质量体系一览表 (27) 第3节保证施工工期的管理 (28) 第4节保证工程质量的管理 (29) 第5节技术措施 (32) 第6节降低工程成本措施 (33) 第五章本程所使用的各种规章制度 (33) 第六章主要施工工艺流程及施工进度计划 (35) 第七章各分部分项的质量控制点及成本核算要求 (36) 第1节各分部分项工程质量控制点各分部分项工程质量控制点 (36) 1

第2节成本核算控制的途径与措施成本核算控制的途径与措施 (39) 第八章本工程的质量目标 (42) 第九章质量管理体系的管理方法 (46) 第1节质量保证体系 (46) 第2节场容及环境管理 (48) 第3节计划调度和技术管理 (51) 1、计划调度管理 (52) 2、技术管理 (53) 3、材料,制品的试验、检验 (55) 4、工程质量的检查和验收 (55) 5、工程技术档案 (58) 第4节料具、设备、构配件管理 (59) 1、施工前的管理工作 (59) 2、现场验收与发放工作 (60) 第5节质量管理和质量保证标准 (62) 2

第十章施工过程控制 (62) 第1节建筑物的定位放线和基础放线 (62) 第2节土方工程 (75) 第3节地下室工程 (77) 第4节脚手架工程 (79) 第5节模板工程 (81) 1、梁模板 (81) 2、墙模板 (82) 3、钢筋工程 (82) 4、混凝土工程 (83) 第6节砌体工程 (88) 第7节装饰工程 (89) 1、外装饰工程 (89) 2、内装饰工程 (94) 3、楼地面工程 (95) 3

弱电智能化滨湖时代广场工程施工组织设计方案

一、施工组织设计 (一)项目概况 1.1.1 1.1项目总体概况 本工程位于省市,为滨湖时代广场,系新建工程;C1楼总计54层,C2楼总计41层,总建筑面积约26万平方,其中C1#楼裙房及39—54层为酒店部分,该部分智能化设计不在本次设计围。在C1楼负一层设置弱电智能化机房等。1.1.2 1.2现场环境情况 1.1. 2.1 1.2.1地理位置 高速·滨湖时代广场C-01地块C1、C2#楼办公部分智能化施工工程(以下简称本项目或本工程)位于市滨湖新区启动区徽州大道与方兴大道交汇处,C1楼总计54层,C2楼总计41层,总建筑面积约26万平方,其中C1#楼裙房及39—54层为酒店部分,该部分智能化设计不在本次设计围。在C1楼负一层设置弱电智能化机房等。 1.1. 2.2 1.2.2气候条件 位于省正中央,长江、淮河之间、之滨,属亚热带湿润性季风气候。地处中纬度地带,位于江淮之间,全年气温冬寒夏热,春秋温和,属于暖温带向亚热带的过渡带气候类型,为亚热带湿润季风气候。年平均气温15.7度,降雨量近1000毫米,日照2100多个小时。 的气候特点是:四季分明,气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。春天:冷暖空气活动频繁,常导致天气时晴时雨,乍暖乍寒,

复杂多变。夏季:季节最长,天气炎热,雨量集中,降水强度大,雨量主要集中在5-6月的梅雨季节。秋季:季节最短,气温下降快,晴好天气多。冬季:天气较寒冷,雨雪天气少,晴朗天气多。 1)气温 市最热月为7~8月份,平均气温28℃,极端最高气温为41℃。最冷月为1月份,平均气温4.0℃;极端最低气温为-10℃。 四季的划分标准是:春季3~4月,夏季6~8月,秋季9~11月,冬季12~2月: 春季3月26日~5月20日,候平均气温10~22℃; 夏季5月21日~9月20日,候平均气温>22℃; 秋季9月21日~11月15日,候平均气温22~10℃; 冬季11月16日~3月25日,候平均气温<10℃; 地区季度平均气温图 按气候划分的四季特点是:春暖、夏炎、秋爽、冬寒。 2)降雨量 春天的阴雨天气最多,日降水量≥0.1毫米的历年平均日数为22.8天,约

某小区1号楼工程施工组织设计方案

目录 第一章编制依据 (4) 第二章工程概况 (10) 第1节总体简介 (10) 第2节建筑设计简介 (10) 第3节结构设计简介 (14) 第4节专业设计简介 (18) 第5节工程典型平、剖面图 (21) 第6节工程特点及难点 (21) 第三章施工部署 (23) 第1节施工组织 (23) 第2节任务划分 (24) 第3节施工部署原则及总体施工顺序 (24) 第4节综合控制进度计划 (27) 第5节组织与协调的方式 (28) 第6节主要项目工程量 (29) 第7节主要劳动力计划及劳动力曲线图 (30) 第四章施工准备 (31) 第1节技术准备 (31) 第2节施工现场准备.................. 错误!未定义书签。第五章主要施工方法..................... 错误!未定义书签。 第1节流水段的划分.................. 错误!未定义书签。 1、流水段划分原则................. 错误!未定义书签。 2、流水段划分内容................ 错误!未定义书签。 3、流水段划分布置图.............. 错误!未定义书签。 第2节主要施工机械的选择.......... 错误!未定义书签。 第3节主要分项工程的施工方法..... 错误!未定义书签。

1、测量放线........................ 错误!未定义书签。 2、降水与排水..................... 错误!未定义书签。 3、基础桩.......................... 错误!未定义书签。 4、基坑的支护结构................ 错误!未定义书签。 5、土方工程........................ 错误!未定义书签。第六章主要施工管理措施................ 错误!未定义书签。 第1节保证工期措施.................. 错误!未定义书签。 第2节保证质量措施.................. 错误!未定义书签。 第3节技术管理措施.................. 错误!未定义书签。 第4节保证安全措施.................. 错误!未定义书签。 1、现场临设安全防护措施......... 错误!未定义书签。 2、土方开挖安全防护措施......... 错误!未定义书签。 3、土方护坡安全防护措施......... 错误!未定义书签。 4、防水安全防护措施.............. 错误!未定义书签。 5、模板施工安全防护措施......... 错误!未定义书签。 6、钢筋施工安全防护措施......... 错误!未定义书签。 7、混凝土安全防护措施........... 错误!未定义书签。 8、脚手架安全防护措施........... 错误!未定义书签。 9、塔吊、外用电梯安全防护措施. 错误!未定义书签。 10、挂架安全防护措施............ 错误!未定义书签。 11、装修安全防护措施............. 错误!未定义书签。 12、冬、雨期施工安全防护措施.. 错误!未定义书签。 第5节消防保卫措施.................. 错误!未定义书签。 第6节环保管理措施.................. 错误!未定义书签。 1、环保组织机构................... 错误!未定义书签。 2、防止大气污染技术措施......... 错误!未定义书签。 3、防止水体污染技术措施......... 错误!未定义书签。 4、防止噪声污染技术措施......... 错误!未定义书签。

施工组织设计方案

目录 第一卷编制说明及工程概况 第一节一般说明 第二节编制依据 第三节编制原则 第四节工程概况 第二卷施工总平面布置及管理 第一节施工总平面布置 第二节施工现场平面管理 第三卷施工准备 第一节技术准备 第二节资源准备 第三节现场准备 第四卷资源配备计划与先进性 第一节人员动员进场周期 第二节机械设备、人员进场的方法和时间第三节技术准备 第四节机械设备配备 第五节劳动力计划 第五卷施工组织机构及职责

第一节指导思想 第二节施工组织机构及人员职责第六卷施工方案与技术措施 第一节铝合金窗安装施工 第二节空调格栅安装施工 第三节阳台栏杆施工 第四节雨棚施工 第七卷工程进度计划与措施 第一节施工进度计划安排 第二节确保计划工期的组织措施 第三节保证工期的技术措施 第四节工期调整及追赶措施 第五节节假日劳动力保证措施 第六节工期违约处罚承诺 第八卷季节性施工措施 第一节冬季施工措施 第二节雨季施工措施 第三节高温施工措施 第九卷质量管理体系与措施 第一节工程质量总体部署

第二节工程质量管理组织体系 第三节项目质量保证计划 第四节工程质量检查程序 第五节保证质量的技术措施 第六节施工过程中的质量保证措施 第七节质量事故处理基本程序 第十卷安全管理体系与措施 第一节指导思想和方针 第二节建立健全项目安全生产保证体系 第三节健全安全生产管理制度 第四节安全教育制度 第五节安全检查计划 第六节各类安全技术措施 第七节材料管理 第八节防火安全 第十一卷确保文明施工的技术组织措施第一节安全生产责任制 第二节安全管理程序 第三节安全文明施工管理制度 第四节施工安全技术规定

某住宅楼施工组织设计

某住宅楼施工组织设计

目录 第一章编制依据及说明 (1) 第二章工程概况 (2) 第一节建筑设计特点 (2) 第二节结构设计特点 (2) 第三章现场平面布置 (3) 第一节平面布置原则 (3) 第二节施工现场平面布置图 (3) 第三节施工道路 (3) 第四节材料堆放 (3) 第四章施工方案 (4) 第一节施工准备 (4) 第二节施工现场临时用电 (4) 第三节施工现场临时用水 (5) 第四节施工测量 (5) 第五节沉降观测周期的确定 (6) 第六节主要分项工程的施工方法 (6) 1. 钢筋砼工程 (6) 2. 钢筋工程 (8) 3. 设备安装工程 (9) 4. 装饰工程 (11) 5. 脚手架工程 (11) 6. 砖砌体工程 (12) 7. 模板工程 (13) 8. 屋面工程 (15) 9. 基础工程 (17) 第五章施工组织及施工进度计划 (19) 第一节施工段的划分 (19) 第二节主要工序 (19)

第三节劳动力安排 (19) 第四节施工管理机构和项目经理部的组成 (19) 第五节施工进度计划及措施 (20) 1. 进度计划监督管理 (20) 2. 施工进度计划 (20) 第六节施工协调配合 (21) 第六章质量保证措施 (22) 第一节施工质量把关措施 (22) 第二节施工现场监督检查 (22) 第七章工期保证措施 (24) 第一节建立严格的施工进度计划检查制度 (24) 第二节保证材料及外加工构件的供应 (24) 第三节土建与安装的配合协调工作 (24) 第四节实行资金专款专用 (24) 第八章施工部署 (25) 第一节质量目标 (25) 第二节工期目标 (25) 第三节安全管理目标 (25) 第四节文明工地管理目标 (26) 第五节以科学管理为目标 (26) 第六节抓好施工现场环境建设 (26) 第九章施工技术措施 (28) 第一节采用新技术、新工艺 (28) 第二节建立严格的技术管理体系 (28) 第三节施工过程技术控制 (29) 第四节冬季施工管理措施 (29) 第五节雨季施工管理措施 (31) 第十章机械设备配备情况 (33)

桥梁及路基施工组织设计策划方案

五、施工组织设计 1 总体施工组织布置及规划 1.1工程概况 1.1.1设计标准及要紧工程量 本项目位于某某地点。A段由两条平行道路组成,北侧为主道路,南侧为县内村道。主道路西接沿海大通道(隧道北,ZK126+060),东至刺窄尾海堤。起点桩号 K0+000,终点 K0+944.571,全长 944.571m;主车道采纳双向2车道,车道宽度12.0m,两侧各有1.5m 硬路肩,路基总宽15m;道路等级:二级公路,双向 2 车道,设计速度采纳 60Km/h。县内村道全长324.625m,道路车道宽度6.5米,路基宽7.5米。 要紧工程量为: 1)路基工程:路基挖方16677 m3(其中清淤泥16278 m3);路基填方295586m3(其中填石206910 m3);软基处理:抛石挤淤108109 m3,底部换填碎石13022m3;排水沟等905m;浆砌片石护坡3997m3;植物护坡25224m2。 2)路面工程:15cm厚级配碎石基层13344 m2,20cm厚泥结碎石临时路面12322 m2;15cm厚3%水泥稳定碎石底基层10874 m2,15、

20cm厚5%水泥稳定碎石基层12868 m2, 22、18cm厚混凝土面板12332 m2。 3)桥涵工程:小桥1×16m/2座,中桥3×25m/1座;涵洞20m/1道(1-φ1.0m钢筋砼圆管涵)。 4)交通安全设施工程:沿线交通标志3个,路面标线465.43 m2。 1.1.2气候环境 工作区属南亚热带季风气候,四季如春,冬无严寒,夏无酷暑。年平均气温20.8°C,2月平均气温12.9°C,8月平均气温27.6°C。区内雨量充沛,年降雨量为1055mm。常年风大,全年≥8级大风104天,为福建强风区之一。 1.1.3地形地貌及水文工程地质条件 1)地形地貌特征 本工程厂址附近地貌单元要紧为低山丘陵和海岸,主厂区所在刺仔尾山体呈近东西向伸展,向东延伸入海,绝对标高 25.00~131.64m,山体坡度一般为15°~45°,山顶浑圆或平坦,山谷间分布有冲沟、洼地,山顶及山脊处地形宽缓,多数被第四系覆盖,厚度

某国际2-1号楼施工组织设计(DOC 154页)

某国际2-1号楼施工组织设计(DOC 154页)

目录 第1章施工组织设计综合说明 (4) 第1节概述 (4) 第2节编制说明 (4) 第3节施工组织设计编制程序 (5) 第2章工程概况 (5) 第1节建筑概况 (6) 第2节结构概况 (6) 第3节建筑地质 (8) 第4节工程施工特征 (8) 第3章主要管理目标 (9) 第1节本工程工期目标 (9) 第2节质量目标:合格,争创优质工程 (9) 第3节安全目标 (10)

第4章施工准备情况 (10) 第1节现场准备 (10) 第2节技术准备 (11) 第3节材料准备 (13) 第4节组织机构及劳动力准备 (13) 第5节施工机械准备 (18) 第6节工作协调 (18) 第5章施工组织管理网络 (19) 第1节施工组织管理体系 (19) 第2节管理网络 (20) 第6章施工总体部署 (22) 第1节总体原则 (22) 第2节工期、质量、安全以及文明施工总目标 (24) 第3节施工安排 (25)

第5节施工协调管理 (27) 第6节劳动力、材料、设备和物资管理 (29) 第7章主要分部分项工程施工方法 (31) 第1节施工测量 (31) 第2节基础地下车库部分 (34) 第3节上部结构施工 (41) 第8章结合本工程特点的针对性措施 (90) 第1节确保后浇带质量的措施 (90) 第2节悬挑脚手施工方案 (91) 第3节安全防护具体措施 (91) 第4节地下室防渗措施 (92) 第5节屋面、外墙防裂、防水措施 (92) 第6节沉降观测测量精度保证措施 (93) 第7节起吊设备安装措施 (93)

施工组织设计方案完整详细版

施工组织设计 目录 第一部分施工方案 第二部分施工进度计划及保证措施 第三部分平面布置 第四部分保证质量措施 第五部分保证安全措施 第六部分文明施工现场措施 第七部分劳动力安排计划 第八部分主要材料、构件用量计划 第九部分主要机具使用安排 第十章工程保修承诺及具体措施 第十一章工程竣工资料和技术资料的管理、移交第十二章其他说明事项

第一部分施工方案 1.工程概况 1.1.工程名称:成都市青江白区政府办公楼工程 1.2.工程建设地点:成都市青江白区 1.3.保修要求:按国务院279号令执行 1.4.建设规模:建筑面积约2780.39㎡,总投资1000万元以内 1.5.编制本工程施工组织方案的依据: 1.5.1《成都市青江白区政府办公楼工程》招标文件 1.5.2《成都市青江白区政府办公楼工程装饰施工图集》和招标答疑 1.5.3企业ISO9002质量体系标准文件 根据GB/T19002-2002idtISO9002质量保证模式标准我公司编制《质量保证手册》。 1.5.4企业ISO14001环境体系标准文件 根据GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理标准我公司编制《环境管理手册》。 1.5.5企业OHSAS18001职业安全健康体系标准文件 根据ILO/OSH2001及国家经贸职业安全健康管理体系试行标准1999和指导意见2001,我公司编制《职业安全健康管理手册》。 1.5.6四川省工程建设有关规定及本公司以往施工经验。

2.编制原则 本方案主要从“施工方案”、“技术措施”“质量保证措施”、“施工进度计划及保证措施”、“劳动力安排及主要机械设备配备计划”、“文明安全施工措施”、等几大方面提出构想,宗旨是能为招标人更好地服务。如我公司中标,将在施工中进一步深化完善。为实现本工程“优质、快速、安全、低耗”的施工目标,我们将“用我们的智慧和行动,实现对用户的承诺”。 目前,我公司已作好了相应的技术、资源准备,一旦我公司中标,即可开赴施工现场,立刻展开施工。 3.工程目标 承蒙招标人信任,诚邀我公司参加投标,如果我公司有幸中标该工程,我们将充分发挥公司优势和成熟的园林古建筑施工工艺,科学的组织交叉流水作业,精心施工,严格履行合同,以一流的项目管理,一流的工程质量、一流的文明施工、一流的安全措施、一流的效率、一流的服务。确保如下目标的实现。 3.1工程质量目标:确保为“优良”工程。 3.2工期目标:为360日历日 3.3安全施工目标:采取有效措施,杜绝重伤、死亡事故的发生,轻伤率控制在2‰以下,杜绝重大设备、火灾和交通事故。

某桥工程施工组织设计(DOC 36页)

安全性 □对信息系统安全性的威胁 任一系统,不管它是手工的还是采用计算机的,都有其弱点。所以不但在信息系统这一级而且在计算中心这一级(如果适用,也包括远程设备)都要审定并提出安全性的问题。靠识别系统的弱点来减少侵犯安全性的危险,以及采取必要的预防措施来提供满意的安全水平,这是用户和信息服务管理部门可做得到的。 管理部门应该特别努力地去发现那些由计算机罪犯对计算中心和信息系统的安全所造成的威胁。白领阶层的犯罪行为是客观存在的,而且存在于某些最不可能被发觉的地方。这是老练的罪犯所从事的需要专门技术的犯罪行为,而且这种犯罪行为之多比我们想象的还要普遍。 多数公司所存在的犯罪行为是从来不会被发觉的。关于利用计算机进行犯罪的任何统计资料仅仅反映了那些公开报道的犯罪行为。系统开发审查、工作审查和应用审查都能用来使这种威胁减到最小。 □计算中心的安全性 计算中心在下列方面存在弱点: 1.硬件。如果硬件失效,则系统也就失效。硬件出现一定的故障是无法避免的,但是预防性维护和提供物质上的安全预防措施,来防止未经批准人员使用机器可使这种硬件失效的威胁减到最小。 2.软件。软件能够被修改,因而可能损害公司的利益。严密地控制软件和软件资料将减少任何越权修改软件的可能性。但是,信息服务管理人员必须认识到由内部工作人员进行修改软件的可能性。银行的程序员可能通过修改程序,从自己的帐户中取款时漏记帐或者把别的帐户中的少量存款存到自己的帐户上,这已经是众所周知的了。其它行业里的另外一些大胆的程序员同样会挖空心思去作案。 3.文件和数据库。公司数据库是信息资源管理的原始材料。在某些情况下,这些文件和数据库可以说是公司的命根子。例如,有多少公司能经受得起丢失他们的收帐文件呢?大多数机构都具有后备措施,这些后备措施可以保证,如果正在工作的公司数据库被破坏,则能重新激活该数据库,使其继续工作。某些文件具有一定的价值并能出售。例如,政治运动的损助者名单被认为是有价值的,所以它可能被偷走,而且以后还能被出售。 4.数据通信。只要存在数据通信网络,就会对信息系统的安全性造成威胁。有知识的罪犯可能从远处接通系统,并为个人的利益使用该系统。偷用一个精心设计的系统不是件容易的事,但存在这种可能性。目前已发现许多罪犯利用数据通信设备的系统去作案。 5.人员。用户和信息服务管理人员同样要更加注意那些租用灵敏的信息系统工作的人。某个非常无能的人也能像一个本来不诚实的人一样破坏系统。 □信息系统的安全性 信息系统的安全性可分为物质安全和逻辑安全。物质安全指的是硬件、设施、磁带、以及其它能够被利用、被盗窃或者可能被破坏的东西的安全。逻辑安全是嵌入在软件内部的。一旦有人使用系统,该软件只允许对系统进行特许存取和特许处理。 物质安全是通过门上加锁、采用防火保险箱、出入标记、警报系统以及其它的普通安全设备就能达到的。而作为联机系统的逻辑安全主要靠“口令”和核准代码来实现的。终端用户可以使用全局口令,该口令允许利用几个信息系统及其相应的数据库;终端用户也可使用只利用一个子系统或部分数据库的口令。 □安全分析过程 大多数公司的办公人员询问关于信息和计算中心的安全时,往往问“一切都行了吗?”其实他们应该问“对于信息和计算中心的安全,我们应该做什么?”。 用户管理人员应该与信息服务管理人员定期地共同研究,进行安全分析,这种安全分析为各方都愿意接受。简言之,这种安全分析意指决定要多大的一把“挂锁”。遗憾的是,某些公司乐意承担巨大的风险,但又侥幸地希望不要出现自然灾害或预先考虑到的祸患。“难得出现”并不等于“永不出现”,关于这一点某些公司发现得太晚了。

施工组织设计方案(完整版)

目录 目录?I 第1章总则 ...................................................................................................................... 1 1.1编制依据1? 第2章工程概况4? 2.1工程概况4? 2.2新工艺新技术应用一览表 .................................................................................... 10第3章工程施工管理目标. (10) 3.1质量目标 .............................................................................................................. 10 3.2安全目标 ............................................................................................................. 10 3.3工期目标 ........................................................................................................ 11 3.4 文明施工目标 (11) 第4章项目管理组织机构及技术力量配备11? 4.1项目部组织机构图11? 第5章施工部署13? 5.1 部署原则13? 5.2施工段的划分及施工顺序 ............................................................................... 16 5.3主要分项工程施工方法 (17) 第6章施工总平面布置图及布置说明17? 第7章施工总进度计划及确保计划实施的主要措施18? 7.1 主要单体施工进度及总进度18? 7.2 确保进度计划实施的具体的技术措施:18? 第8章资源需要量计划 (19)

某综合楼施工组织设计

某综合楼施工组织设计 第一章竣工交接服务及义务 第1节工程档案 本工程的工程档案,主要包括能证明工程质量的可靠程度及工程使用、维护有关的一切文件材料,随工程交工一并提交有关单位存档备用;另一部分是施工单位积累的施工技术资料、经济资料和管理资料。 按期提交有关资料供各有关政府部门作审批及安排各有关政府部门对所提供的设备及系统进行验收,并提交所有验收证明。 第2节竣工交接服务及对业主应尽的义务 1、按业主的意愿,积极配合、服从总包在施工总体进度、工程质量方面的要求。服从工程监理单位的有关质量、进度的管理,并积极改进在施工中可能发生的不足之处。定期参加总包召开的工程协调会,解决生产过程中的问题和存在的困难。在施工中的各类业务联系均以书面形式传递。坚决服从和配合总包在施工总体进度、工程质量方面的要求,特别是预留洞、预埋件与安装发生矛盾时,必须征得总包方的同意,方可进行调整。 2、及时提供所有设备及材料的技术资料供业主和总包审批并作为供货依据。 3、工程完工后提供有关系统的调试及运行各工序所需的一切仪器和工具。 4、工程竣工后二十四个月内,提供免费的维修和保养。供热、供冷系

统为2个采暖期、供冷期。 5、在保养期内,免费提供所需的工作人员和材料,作一般性的定期维修保养,同时提供二十四小时的紧急维修服务(工作时2小时,非工作时6小时做出有效回应到现场抢修),保证全套设备的安全、正常运行。 第3节竣工图编制移交 1、在工程竣工开始进入保修期的两个星期内完成竣工图的编制,呈报给业主。 2、保修期满后,经业主、质检部门、施工单位核验合格后,全 部移交业主管理,本工程施工结束。 第二章文明施工及环保措施 1、严格执行和遵守社区各项管理制度,在规定的时间和区域内进行施工。 2、在进场前,由技术质量科环保员对全体施工人员进行入场环保教育。 3、注意施工现场环境卫生,及时清理施工垃圾,要做到活完料净脚下清。 4、尽可能减少现场加工预制数量,风管等大型成品在加工厂加工预制,以减少所带来的噪声。 5、施工所采用的机具在进场前清洗检修,并进行噪声检测,噪声超标的机具不得进入现场。夜间施工严禁使用噪音超标的机具。在施工过程中,对施工机具定期检查,测量噪声,并做好记录。

某桥施工组织设计176[精编版]

某桥施工组织设计176[精编版] 目录 第一章综合说明 (5) 第1节编制说明 (5) 第2节工程概况 (6) 第3节自然特征 (9) 第二章施工整体部署 (11)

第1节施工组织机构 (11) 第2节施工现场平面布置 (13) 第3节三通一平施工前准备 (14) 第三章设备、人员动员周期和设备、人员材料运到现场的方法 (16) 第四章主要工程项目的施工方案、施工方法 (23) 第1节总体施工工艺概述 (23) 第2节测量控制方案 (25) 第3节灌注桩施工方案 (27) 第4节承台施工方案 (36) 第5节墩柱施工方案 (42) 第6节盖梁施工方案 (48) 第7节 0#块现浇施工方案 (61) 第8节边跨现浇段施工方案 (76) 第9节预制梁制作及安装施工方案 (82) 第10节桥面施工方案 (105) 第11节桥位沿线山体石方开挖方案 (107) 第五章各分项工程的施工顺序 (111) 第六章确保工程质量和工期的措施 (113) 第1节质量目标和工期目标 (113) 第2节质量保证措施 (113) 第3节工期保证措施 (117) 第七章冬季和雨季的施工安排 (118) 第1节冬季施工措施 (118) 第2节雨季施工措施 (121) 第八章重点和难点工程的施工方案、方法及其措施 (123)

第1节栈桥和便桥施工方案 (123) 第2节主桥挂篮悬浇施工方案 (128) 第3节主墩钢围堰施工方案 (137) 第九章质量和安全保证体系 (140) 第1节质量保证体系 (140) 第2节安全保证体系 (143) 第十章其它应说明的事项 (146) 第1节文明施工 (146) 第2节环境保护 (154) 第十一章附表、附图 (156) 第十二章表5的工艺框图 (161) 第1节框图一:灌注桩施工工艺流程 (161) 第2节框图二:承台施工工艺流程 (163) 第3节框图三:墩柱施工工艺流程 (166) 第4节框图四:盖梁施工工艺流程图 (168) 第5节框图五:箱梁预制施工工艺流程 (169) 第6节框图六:挂蓝施工工艺流程 (170) 第7节框图七:双导梁架桥机安装箱梁施工工艺流程 (172) 第8节框图八:桥面铺装工艺流程 (174)

1号办公楼施工组织设计任务书

1 号办公楼施工组织设计任务书 施工组织设计课程设计任务书 课程名称: 施工设计与组织课程设计 英文名称:Building Construction and Organization 设计周数:1 周 学分:2 适应专业: 工程管理专业统招及城市学院12级本科生一、课程设计目的、要求通过本课程的学习,加深课堂理论知识的理解,掌握施工组织方法、内容和工作程序。通过实际模拟使学生加深对基本原理和方法的理解与运用,培养学生分析问题的能力。二、课程设计内容 (1) 前期准备: 施工总部署的确定、施工现场布置; (2) 施工现场管理: 技术准备计划、资源准备计划、文明施工标识、安全网布设 (3) 双代号网络图关键路线、关键节点管理: 施工总体方案投产控制节点的确定。 三、课程设计进度安排 内容日期 周一周二周三周四周五 周次 第一周前期准备工作分解、主要机械施工平面完成总 ( 每天8 学识施工图逻辑关系表、图文件 时) 图、劳动力表、文明施工 工作量计算建材需求标示 表、安全管理 双代号网络标示

图 四、使用教材 王全杰主编?《办公大厦1#楼建筑工程图》?重庆大学出版社 五、编制依据 1. 参照国家颁布的有关施工规范、规程及行业标准《建筑结构荷载规 范》,GB50009-2001, 《工程测量规范及条文说明》,GB50026-93, 《地下工程防水技术规范》(GB50108-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2002) 《混凝土泵送施工技术规程》(JGJ/T10-95) 《屋面工程质量验收规范》(GB50207-2002) 1 施工组织设计课程设计任务书 《建筑装饰工程施工及验收规范》(JGJ73-91) 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 《施工现场临时用电安全技术规范》(JGJ46-88) 《钢筋焊接及验收规程》(JGJ18-2003) 《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107-2003) 2. 我国现行的安全生产、文明施工、环保及消防等有关规定 3. 天津市2008年定额标准或北京市2008年定额标准 六、课程设计作业、图纸及报告要求和检查措施 1. 课程设计作业: 完成《1#办公楼》施工组织设计报告一份, 具体要求见附录1: 2. 检查措施: 点名

施工组织设计方案

施工组织设计方案

海城市高坨镇高坨村等5个村高标准基本农田建设项目第三标段 施工组织设计(方案) 编制单位:黑山县建筑安装工程总公司 编制日期:二〇一六年四月十日 一、施工测量______________________________ 错误!未定义书签。(一)技术标准和规范________________________ 错误!未定义书签。

(二)测量布置方案__________________________ 错误!未定义书签。 二、土地平整工程__________________________ 错误!未定义书签。(一)土地平整基本要求______________________ 错误!未定义书签。(二)土地平整一般步骤______________________ 错误!未定义书签。 三、灌溉与排水工程________________________ 错误!未定义书签。(一)土方开挖与回填________________________ 错误!未定义书签。(二)沟渠衬砌工程施工方案__________________ 错误!未定义书签。(三)涵管施工______________________________ 错误!未定义书签。(四)农桥工程施工方案______________________ 错误!未定义书签。 四、田间道路工程__________________________ 错误!未定义书签。(一)田间道路工程施工方案__________________ 错误!未定义书签。 一、施工测量

(一)、技术标准和规范 a、《国家三角测量规范》(GB/T12942—); b、《国家一、二等水准测量规范》(GB12898—91); c、《水利水电工程施工测量规范》(DLJ202—81、SLJ3—81) d、《土石坝安全监测技术规范》(SL60—94) e、《中、短程光电测距规范》(ZBA76002—87) (二)、测量布置方案 a、施工前工程测量的准备与复测。平面控制:联测首级施工控制点,按技术规范精度 要求,采用几何水准或三角高程的方法引测到施工部位。埋标:平面控制点、高程点采用地 标型(坚固岩石或砼地标)。工程量复测:应用全站仪进行地形图纵、横断面绘制,计算工 程量。 b、施工测量 施工期工程测量主要利用业主提供的三角网点和水准网点进行施工测量放样。使用的主 要仪器是经纬仪和水准仪。放样方法主要采用极坐标及交会法。投标文件 25 二、土地平整工程 土地平整是土地整理项目施工中重要的环节,应当对表土施工特

相关文档
相关文档 最新文档