文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 高层住宅 钢筋工程施工方案

高层住宅 钢筋工程施工方案

高层住宅 钢筋工程施工方案
高层住宅 钢筋工程施工方案

最新资料,word文档,可以自由编辑!!

【本页是封面,下载后可以删除!】

钢筋工程施工方案

1编制依据

1)高层住宅工程结施施工图纸。

2)高层住宅工程施工组织设计

3) 钢筋机械连接通用技术规程JGJ107-2003

4) 混凝土结构施工平面整体表示法制图规则和图集03G101-1修正版

5) 建筑工程施工质量验收统一标准GB50300-2001

6) 钢筋焊接技术规程JGJ18-96

7) 混凝土结构工程施工质量验收规范GB50204—2002

2 工程概况

1)高层住宅楼工程为框剪结构;地下1层,地上28层;建筑面积为59877m2。基础类型为:静压桩—筏板基础。

2) 该工程钢筋级别主要有、HRP335、HRB400;HPB235级钢筋采用E43系列焊条,HRP335、HRB400级钢筋采用E50系列焊条。

3)所用钢筋直径,见下表:

3 施工准备

3.1 主要材料

3.1.1 各种规格、品种的钢筋,必须有出厂合格证。进场后须经见证取样,送检合格后方可使用。

3.1.2 钢筋半成品的质量要符合设计图纸及03G101-1修正版规定的要求。钢筋绑扎用的铁丝:采用20~22号铁丝。

3.1.3 垫块:拟采用塑料垫块。

3.2 主要机具

3.2.1 钢筋切断机、弯曲机、冷拉机,电弧焊机、闪光对焊机等。

3.2.2 根据施工图纸、设计变更通知和图纸会审记录,开出钢筋加工计划单。

3.3 工作环境要求

3.3.1 钢筋焊接、对焊操作应在有防风、防雨、干燥地方进行,对焊机要有可靠的接地装置,导线绝缘良好。操作时要戴防护眼镜和手套,。开关箱要安装漏电保护器。

3.3.2 钢筋堆放要分规格、用方木垫高10cm左右,并用彩条布覆盖好,防止钢筋受雨水浸蚀生锈。

3.3.3 在高空绑扎钢筋和安装骨架,须搭设脚手架与走道,绑扎立柱、墙钢筋时不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下,柱筋在3m以上要搭设工作平台,柱、梁骨架要用临时支撑架牢,以防倾倒。

3.3.4 钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋品种较多时,应在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。

3.3.5 绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。

3.4技术准备:

上道施工工序完成;放线完成;办好放线预检,并报验监理核查。

3.5劳动力准备:

钢筋加工、绑扎、焊接等各工种人员要根据施工进度计划,合理安排。

4 施工要点

4.1钢筋加工

4.1.1钢筋冷拉

1) 控制应力法:采用该法时其冷拉控制应力及最大冷拉率应符合下表规定:

2) 不论哪种冷拉方法,均按规定执行,不得自行决定。

3) 冷拉速度不宜过快,待到规定长度或控制应力后应稍停,然后再放松。

4) 伸长值的测量起点,以卷扬机拉紧钢筋时为准。

5) 钢筋冷拉后,宜放置一段时间(7~15d)后使用。

4.1.2钢筋切断

1) 切断机工作前,认真检查机具用电是否安全,确认可靠后方可正式断料。

2) 将不同规格钢筋,根据不同长度长短搭配,统筹排料,一般应先断长料后断短料,尽量减少损耗。

3) 断料时应避免用短的料来量长料,防止在量料中产生累计误差,为此宜在工作台上用粉笔划出尺寸线并设置控制断料尺寸用挡板。

4) 钢筋切断机的刀片安装时,螺丝紧固,两刀口要基本密合;固定刀片与冲切刀片入口距离对d≤20mm的钢筋宜重叠1~2mm,对d>20mm的钢筋,宜留5mm左右。

5) 在切断过程中,如发现有钢筋劈裂、缩头或严重的弯头等必须切除,如发现钢筋的硬度与该钢种有较大出入,应及时向工长反映,查明情况。

6) 钢筋长度应要求准确,其允许偏差为10mm。

7) 钢筋的断口不得有马蹄形或弯起等现象。

4.1.3钢筋弯曲

1) 有关规定:

①Ⅰ级钢筋末端需作180o弯钩,其圆弧弯曲直径D≥2.5d,(d为钢筋直径)平直部分不宜小于3d。

②Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端要作90o或135o弯折时,Ⅱ级钢筋的弯曲直径D≥4d,Ⅲ级钢筋弯曲直径D≥5d,平直部分长度应按设计要求确定。

③弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲直径D≥5d。

2) 划线:

钢筋弯曲前,对开头复杂的钢筋(如弯起钢筋)根据钢筋料牌上标明的尺寸,用粉笔将各弯曲点位置画出,划线时应注意:

①根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值:

30o时为0.35d;45o时为0.5d;60o时为0.85d;90o时为2d;135o时为2.5d(d为钢筋直径)。共扣除法是从相邻两段长度中各扣除一半(加工时一般不作扣除)。

②钢筋端部带半圆弯钩时,该长度划线时增加0.5d

③划线工作宜从钢筋中线开始向两边,两边不对称的钢筋也可以从钢筋一端开始划线。如划到另一端有出入时,则应重新调查,第一根钢筋成型后应与设计尺寸校核一遍,完全符合后再成批生产。

3) 钢筋(弯曲)成型

①钢筋在弯曲机上成型时,轴心直径应是钢筋直径的2.5倍,成型轴宜加偏心轴套以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。

②弯曲细钢筋时,为了使弯弧一侧的钢筋保持平直,挡铁轴宜做成可变挡架或固定挡架(加铁板调整)。

③钢筋弯曲点线与心轴的关系,由于成型轴与心轴在同时转动,就会带动钢筋向前滑移。因此,钢筋弯曲90o时,弯曲点线约与心轴内边缘齐平,弯180o时,弯曲点线距心轴内边缘为1.5~2.5d(钢筋硬时取大值)。

4) 曲线型钢筋成型

弯制曲线型钢筋时,可在原有钢筋弯曲机的工作盘中央放置一个十字架孔钢套,另外在工作盘四个孔内插上短轴和成开支钢磁(和中央钢套相切)。插座板上的挡轴钢套尺寸,可根据钢筋曲线形状,钢筋成型过程中,成型钢套起顶弯作用,十字架只协助推进。

4.2 钢筋绑扎工程

4.2.1基本方法:

1)墙柱钢筋插筋采用定位筋和梯子筋固定,定位筋和梯子筋加工尺寸必须准确,定位筋和梯子筋拆除后要立即清理干净,校正尺寸,偏差较大的严禁使用。

2)直径≤12㎜的钢筋采用22号铁丝绑扎,直径>12㎜的钢筋采用20号铁丝绑扎。

3)钢筋摆放位置的标定

在板上放出轴线、梁和墙柱、门洞位置线,并标出墙柱插筋位置线,墙柱插筋在插入部位的底、顶用红漆标识;板及梁钢筋绑扎完以后,在其上(有红漆标识)放出柱、墙、门洞位置线(控制插筋);梁箍筋摆放在对角主筋上标出。

板筋和梁主筋摆放线(位置与标高线)分别在每层顶板模板四周和梁底板端部标出;柱、梁箍筋摆放位置线在对角主筋上标出。

4)钢筋锚固

钢筋锚固长度

5)受力筋保护层:按施工设计图纸及03G101修正版的规定进行控制;

本工程各部位受力筋保护层详见下表:

各部位受力钢筋保护层厚度(㎜)

注:①水池保护层包括水池底板及水池壁迎水面的保护层。

②梁、柱中箍筋和构造钢筋的保护层厚度不应小于15。

③板、墙中的分布钢筋的保护层厚度不应小于10。

4.2.2 底板、基础梁钢筋绑扎

1)底板钢筋的弯钩,下排均朝上,上排均朝下;顶部钢筋采用支撑架支撑,以保证顶部钢筋位置和满足混凝土浇筑的安全要求(钢筋支撑架详见筏板钢筋支撑架专项施工方案)。

2)钢筋网的绑扎,所有钢筋交错点均绑扎,且必须牢固,同一水平直线上相邻绑扣呈八字形,朝向混凝土体内部,同一水平直线上相邻绑扣露头部分朝向正反交错。多层排列的基础梁受力钢筋相邻之间垫以短钢筋(d=25)。

3)箍筋接头(弯钩叠合处)沿受力方向错开设置,箍筋转角与受力钢筋交叉点均应扎牢,绑扎箍筋时绑扣相相互间应成八字形。

4)对于大于2000㎜厚的底板里,柱定位钢筋绑扎前应预先在有柱、墙插筋附近的底板顶部筋施工时留置1至2个下人孔,待底板砼施工至该处需要封闭时,再将下人孔部位的底板顶部筋就位并绑扎完好。

5)锚入基础墙体水平插筋采用电弧焊,单面焊接焊缝长度10 d;钢筋错开35 d,且≥500㎜。

4.2.3后浇带钢筋做法:

后浇带处的钢筋绑扎时两边的钢筋必须保证在一条直线上且固定牢固,该处防水保护层上表面距最下排钢筋应满足底板钢筋保护层的要求,后浇带处

钢筋不断开,并把附加钢筋绑扎定好。

4.2.4 柱、墙钢筋绑扎

1)工艺流程:套柱箍筋→焊接、绑扎竖向受力筋→画箍筋间距线→绑箍筋。

2)按图纸要求间距,计算好每根柱箍筋数量,先将箍筋套在下层伸出的连接筋上,然后再连接竖向受力筋。在立好的柱子竖向钢筋上,按图纸要求用粉笔划箍筋间距线。按已划好的箍筋位置线,将已套好的箍筋往上移动,由上往下绑扎,采用缠扣绑扎,绑扎时箍筋与主筋要垂直,箍筋与主筋交点均要绑扎,柱箍筋端头应弯成135°,平直段长度不小于10d(d为箍筋直径),箍筋的弯钩叠合应沿柱子四大角竖筋交错布置,并绑扎牢固。

3)柱筋保护层厚度应符合设计和规范要求,主筋保护层厚度为30mm,垫块应绑扎在柱竖筋外皮上,间距为500mm,以保证主筋保护层厚度准确。柱截面尺寸有变化时,柱筋应按设计要求弯折,弯折尺寸要符合设计及施工规范要求。

4.2.5 梁钢筋绑扎

1)工艺流程:放主梁纵筋→画主梁箍筋间距→按箍筋间距绑扎→穿次梁纵筋→画次梁箍筋间距→按箍筋间距绑扎。

2)放主梁纵向钢筋,在梁面角筋上画出箍筋间距,按所要箍筋数量套好箍筋,将箍筋按已画好的间距逐个分开, 并逐个按箍筋间距绑扎;穿次梁纵向钢筋,在梁面角筋上画出箍筋间距,并按所要箍筋数量套好,调整箍筋间距,使之间距符合设计要求,并绑扎好。

3)箍筋与梁上部纵筋绑扎时,宜采用套扣法绑扎,箍筋在叠合处的弯钩,在梁中应交错绑扎,箍筋弯钩为135°,平直段长度不小于10d(d为箍筋直径)。梁端第一个箍筋应设置在距离柱边缘50mm处。梁端与柱端交接处箍筋应加密,其间距与加密区长度均要符合设计及03G101-1修正版规定。

4)在梁底下受力纵筋下均垫25厚塑料垫块或垫以直径25mm的短钢筋,间距为1m,以保证保护层的厚度。梁纵筋为双排时,用短钢筋(d=25mm)垫在两层钢筋之间,以保证钢筋排距符合设计要求。

4.2.6 板钢筋绑扎

1)工艺流程:清理模板→模板上弹黑线→摆放底板受力筋→绑扎钢筋

2)板筋绑扎前要清理模板上面的杂物,用粉笔在模板上划好受力筋、分布筋间距,按划好的间距,在模板上弹好黑线,然后摆放受力筋及放分布筋。预埋件、电线管、预留孔等及时配合安装。绑扎板筋用顺扣方法绑扎,外围两根钢筋的相交点应全部绑扎,其余各点可交错绑扎(双向板相交点须全部绑扎)。板为双层钢筋时,两层钢筋之间须加钢筋马凳(φ8),间距为1.2m ,梅花型放置,且马凳要与上层筋绑扎,以确保上部钢筋的位置。

3)在板筋的下面垫好20厚的塑料垫块,间距为1.0m ,梅花型放置,以保证板筋的保护层厚度。

4)楼板负筋采用悬挂法施工措施(悬挂架如下图所示),以确保负筋位置。

5)柱、墙、梁、板钢筋绑扎同时,按规定放好预埋件并固定好;在与填充墙连接的框架柱或墙沿墙高每隔500mm 预埋φ6.5拉结筋,按墙厚每120设1根φ6.5拉结筋;在填充墙有构造柱处的梁或楼板上下按构造柱钢筋预留插筋以便与构造柱钢筋焊接或搭接。

4.2.7 楼梯钢筋绑扎

1)工艺流程:划线位置→绑主筋→绑分布筋→绑踏步筋

20方通(钢管)悬架立面示意图

悬架平面示意图

2)模板安装完且清理后,在楼梯板上划主筋和分布筋的位置线,根据设计图纸中主筋、分布筋的方向,先绑主筋后绑分布筋,每个交点均应绑扎。板筋绑扎后绑垫保护层塑料垫块,间距为800 mm(梅花型),厚度为20mm。

4.2.8 钢筋连接方式

本工程竖向钢筋(d≥16 mm)采用电渣压力焊、水平钢筋(d≥16 mm)采用闪光对焊的连接方式。

5 质量保证措施

1)设专职质检员监督施工,组织自检,交接检,及时修改。

2)质检员会同施工员、技术负责人联合验收。

3)注意的质量问题如下:

a. 钢筋原材合格证,试验报告单。

b. 焊件的试验合格证明。

c. 钢筋变形,绑扎方法;

d. 网架的规格、形状、尺寸、数量、锚固长度、接头设置;

e. 缺扣,松扣的数量不超过绑扣数10%,且不集中,否则返工;

f. 弯钩的朝向;

g. 箍筋的数量、间距、弯钩135°、平直段长为10d;

h. 梁、柱核心区箍筋加密;

i. 搭接长度不够,检查每个接头;

j. 洞口处的钢筋要严格验查.

k. 作好成品保护,避免钢筋上粘油等废物,避免弯起筋被踩踏,要及时修理,施工人员在弯起筋上或上层钢筋上走动,须垫上200×50的木板作桥。

4)明确职责,严禁出现漏筋等重大质量事故。

6 施工进度保证措施

1)下料员要熟悉图纸,确保在施工前保证钢筋加工完毕。

2)技术负责人、总工长要加强下料的审核,杜绝把问题留到施工面。

3)施工员积极组织施工现场的调配,使配料能及时、顺利进场并被输送到工作面。

4)施工人员要明确施工顺序,勿胡乱施工,影响质量进度。

5)合理调配施工人员及时间,使整个施工高速、优质完成。

7 主要安全技术措施

1)所有进入现场人员必须佩戴好安全帽。

2)卷扬机操作人员必须待所有人员离开危险区后方可作业。冷拉应缓慢、均匀地进行;并随时注意行人,见到有人进入危险区时,应立即停拉,并稍稍放松卷扬机钢丝绳。

3)夜间工作照明设施,应设在张拉危险区外,如必须装设在场地上空时,其高度应超过5m,灯泡应加防护罩,导线不得用裸线。

4)切断钢筋时,接送料工作台面应和切刀下部保持水平,工作台的长度可根据加工材料长度决定。

5)启动切断机时,必须检查切刀应无裂纹,刀架螺栓紧固,防护罩牢靠,然后用手转动皮带轮,检查齿轮啮合间隙,调整切也间隙。

6)启动切断机后,先空运转,检查各传动部分及轴承运转正常后,方可作业。

7)机械未达到正常转速时不得切料。切料时必须使用切刀的中下部位,紧握钢筋对准刃口迅速送入。

8)切断短料时,手和切刀之间的距离应保持150mm以上,如手握端小于400mm时,应用套管或增长器具将钢筋短头压住或夹牢。

9)搬运钢筋时,要注意前后方向有无碰撞危险或钩挂,特别是避免碰撞周围和上下方向的电线。人工抬运钢筋,上肩卸料要注意安全。

10)在高空绑扎或安装钢筋时应选好位置站稳并系好安全带。

11)钢材、半成品等规格、品种应分类排放整齐;工作台必须牢固,照明灯具必须加设防护网罩。

12)多人合运钢筋时,起、落、停动作要一致;人工上下传送不得在同一直线上操作。钢筋的堆放要分散、稳当,防止倾倒和塌落。

13)在高空、深坑绑扎钢筋或安装骨架,须搭设脚手架及马道。

14)绑扎立柱、墙体钢筋时,不得站在钢筋骨架上和攀登骨架上下。当柱筋在3m以上时,应搭设操作台,柱梁的钢筋骨架,要用临时支撑撑固,以防倾覆。

15)绑扎高层建筑的圈梁、挑檐、外墙、边柱钢筋,应搭设外架或挂安全网,绑扎人员必须系好安全带。

16)起吊钢筋骨架时,起吊下方禁止站人,必须等骨架降落到离地面1m 以内方准靠近,就位支撑后好方可摘钩。

钢筋工程施工方案

唯亭渔业村地块城市更新项目 钢 筋 工 程 施 工 方 案 江苏省建工集团有限公司 一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据

1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为保证钢筋供应数量和质量,由公司材料部门对钢筋统一采购、统一供应。钢筋供应根据工程进度提前半个月分批进场,力争保证现场施工均衡、连续且库存小。 在施工中,相邻区段的钢筋施工应相互协调,并由技术部门制定钢筋施工协调方法,各区段必须按此施工,避免出现工序矛盾和不交圈现象。 五、准备工作 1)技术准备

筏板基础钢筋支撑施工方案

唐山市恒丰大厦工程 筏板基础钢筋支撑 施工方案 编制: 审核: 批准: 邯郸建工集团有限公司 一、工程概况

本工程位于唐山市华岩路与新华道交口东北角。东临既有建筑华联商厦,西临华岩路,北临既有建筑中国人民银行唐山分行,南临新西道。 建筑规模:工程总建筑面积 m2,地上建筑面积,地下建筑面积;建筑总高度99.70m。 1、建筑概况 ①工程结构形式:主楼为框架-核心筒结构,裙房为框架结构,地下三层,地上二十四层,四、五层之间有一设备夹层,裙房地上四层。 ②裙房地下三、二层为设备用房及车库,地下一层为设备用房、车库及超市。主楼地上1-4层为办公及商业,5-24层为办公。地下三层战时局部为常六核六级人防物资库。 ③建筑南北轴距,东西轴距80m。其中高层部分为①~⑥轴,轴距,E-J轴,轴距。 ④设计指标见下表: 2、结构设计 ①采用筏板基础,在主楼部分的厚度为2300mm、2800mm厚,少

部分在基础厚度变化的交接部位达到4150mm厚,达到大体积砼的标准。主楼范围需采用CFG桩复合地基,其他为天然地基。基础最大埋深。 ②钢筋主要采用两种,HPB235 Φ6~10,HRB4008~32。 ③钢筋连接:筏板基础主筋采用直螺纹机械连接或焊接接头,其余构件的当受力钢筋直径≥16mm时,采用直螺纹机械连接或焊接接头,当受力钢筋直径<16mm时,可采用绑扎接头,采用直螺纹机械连接时,接头等级不低于Ⅱ级。 二、施工方法 1、筏板基础支撑材质为三级钢筋,结构形式为椎体支架(立杆)加上横杆。 2、椎体支架和上横杆在安装之前按结构尺寸提前下料加工。 3、将基础底板下筋、上筋绑扎完毕后开始放置钢筋支撑(立杆),其下部与筏板基础底筋接触部位焊接;立杆就位后放置上横杆,上横杆与立杆焊接。 4、上横杆为钢筋直径分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内采用28 在筏板顶钢筋为28的范围内采用25 5、同一立杆上支撑点间距、立杆之间排距分别为: 在筏板顶钢筋为32的范围内1500mm、1500mm 在筏板顶钢筋为28的范围内1400mm、1400mm 6、立杆高度=筏板高度-上下保护层高度-应扣除的钢筋直径。 7、立杆支腿钢筋采用20钢筋。三个支腿间距600mm,根据底排

钢筋工程施工方法技术措施方案

整体解决方案系列 钢筋工程施工方法技术措 施 (标准、完整、实用、可修改)

编号:FS-QG-44816钢筋工程施工方法技术措施Reinforcement engineering construction method technical measures 说明:为明确各负责人职责,充分调用工作积极性,使人员队伍与目 标管理科学化、制度化、规范化,特此制定 钢筋工程的施工方法及技术措施 1、钢筋工程控制工作程序 2、钢筋采购 钢筋采购严格按公司《物资采购工作程序》对分供方考核的评价,选择质量稳定、信誉好的分供方。特别是在用于纵向受力钢筋的部位,其钢筋在满足有关国家标准的基础上,还满足关于抗震的力学性能要求。 3、钢筋材质检验 钢筋进场时材质证明及检验报告单等必须齐全,并按试验规定取样进行力学性能复试,复试合格后方可加工使用。 4、钢筋加工及施工 4.1钢筋工程采用现场加工、吊装就位绑扎,本工程为框架剪力墙结构,钢筋用量大,节点部位钢筋较密集,钢筋

工程是一项非常重要的工序必须抓好。技术负责人应很好熟悉图纸,交底要细致,清楚。关键部位应亲自下现场指导施工,确保钢筋绑扎质量。 4.2钢筋下料单经专职质检员审核签字后,方可下料。 4.3钢筋半成品加工,先作样板,经质检员确认后成批下料。 5、钢筋接头 由于基础底板、梁钢筋含量大,基坑较深施工困难,为了加快施工进度,水平钢筋接头采用直螺纹连接,墙体框架柱竖向钢筋采用电渣压力焊进行连接,框架梁的受力钢筋采用钢筋电弧焊连接,其他钢筋均为绑扎连接。 5.1直螺纹连接接头 工艺流程:钢筋原材检验(含钢筋形式检验)→钢筋直螺纹加工→直螺纹丝扣质量检验→安装丝扣保护套→存放待用。 工艺要点: (1)钢筋在加工直螺纹丝扣前,要对钢筋的规格、下料长度、外观进行检验,如果发现两端有弯曲或接头不规整等现

主体结构混凝土施工方案

第一节主体结构混凝土施工方案 一、混凝土配置 (一)混凝土原材料、配合比准备 1、配合比准备 根据本工程的设计要求混凝土配合比设计除满足强度要求外,还要考虑混凝土的刚度、控制裂缝的要求,符合设计及计算的要求。为此,本工程需要提前要求混凝土供应商——搅拌站进行配合比设计、并实测混凝土7天、14天、28天强度。 配比一经确定,搅拌站不能随意更改。试配混凝土及所用原材料复试单在施工前30天报送现场监理工程师。 2、对原材料的要求 高性能混凝土原材料除满足普通混凝土的一般要求外,还应满足以下要求: 1、水泥 要求选用质量稳定、含碱量低、C3A含量少的中热硅酸盐水泥。 施工中,我们选用标号不低于42.5级的硅酸盐或普通硅酸盐水泥,其活性不低于48mpa,水泥中C3A的含量应小于8%,游离氧化钙、氧化镁的成分越少越好,水泥细度应适中,每立方米水泥用量控制在550kg以下。 2、细骨料 细骨料应选用洁净的、颗粒级配良好的天然河砂,细度模数中等偏粗,在 2.3- 3.0为好,或自然连续级配,含泥量≤1%,高强混凝土砂率应通过试验确定。 3、粗骨料 粗骨料的性能对高强混凝土的抗压强度及弹性模量影响很大。粗骨料宜选用坚硬密实的石灰岩、花岗岩、辉绿岩、玄武岩、火成岩等,粒形与级配合格,最大粒径≤25mm。针片状颗粒含量不宜大于8%,含泥量不应大于1%。粗骨料除进行压碎指标试验外,对碎石的岩石立方体抗压强度试验结果不应小于混凝土设计要求强度的1.5倍。 4、高效减水剂 使用高效减水剂,最需关注的问题是水泥的适应性,掺量一般为水泥的0.8%-2%,同时掺少量缓凝剂,掺量在水泥用量的0.01-0.08%之间,其作用是调

钢筋工程施工方案

目录 一、编制依据 二、工程概况 三、钢筋连接方式 四、施工部署 五、施工总体安排 六、主要施工方法 七、技术质量保证措施 八、安全消防措施 九、环保与文明施工措施 一、编制依据 1、雪绒片区棚户区改造(皓顺.壹号院工程)二标段施工图 2、《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(11G101) 3、《建筑物抗震构造详图》11G329-1 4、《钢筋混凝土构造柱抗震节点详图》03G363 5、《混凝土结构施工钢筋排布规则与构造详图》12G901 6、《砌体墙结构构造》04G612 7、《混凝土结构工程施工质量验收规范》(GB50204-2011) 8、《钢筋机械连接通用技术规程》(JGJ107—207) 9、《钢筋等强度剥肋滚扎直螺纹连接技术规程》(JGJJGJ -107-2010) 10、《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012 二、工程概况 1、工程名称:雪绒片区棚户区改造(皓顺·壹号院六期工程) 2、工程地点:信都路以东,静庵路西侧、英华大街以南 3、工程概况:本工程结构设计使用年限为50年。建筑抗震设防烈度为七度。建筑设计防火分类:为一类高层住宅,5#楼为地下2层,地上26层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程61.83m,建筑高度78.8m;5-7 #商业楼为地下1层,地上2层;6#楼为地下2层,地上27层,标准层高2.9m,±0.000为绝对高程60.83m,建筑高度79.7m;耐火等级一级。 4、建设单位:河北锦鹏房地产开发有限公司

设计单位:悉地(北京)国际建筑设计顾问有限公司 监理单位: 河北中基华工程项目管理有限公司 施工单位:湖北工业建筑总承包集团天华建筑工程公司 2、设计概况 筏板基础,车库为独立、条形基础、结构形式框架结构,其它住宅均为剪力墙结构。抗震设计等级为三级,抗震设防烈度7度。 3、钢筋工程概况 本工程钢筋级别采用HPB300、HRB400E、HRB500E。 所用钢筋直径见下表,具体以各施工图为准。 12,、14、16双层双向 8、10、12、14、16、18、 20、22、25 6、8、10、12、14、16 6、8、10、12、14、16、18、22、25 8、10、12、14、16、18、 20、22、25 6、8、10、12、14、 三、钢筋连接方式 本工程钢筋直径D<14采用绑扎连接,钢筋直径D≥14水平方向采用直螺纹连接,竖向连接为电渣压力焊连接,接头等级为二级。 四、施工部署 1、施工段划分 因本工程楼号多,所以各楼号为单一施工段,各楼号基础施工以后浇带划分为两个施工流水段,地上结构施工时以伸缩缝为施工流水段划分为施工流水段,相邻车库基础施工时均

楼主体结构施工方案钢筋混凝土工程施工方案

主体结构工程施工方案审批表 审批意见

施工组织设计(施工方案)报审表 施表共1页第1页

君临天下(五期) 138#楼 主体结构工程 施工方案 编制人: ____________________ 审核人: ____________________ 批准人: _____________________ 福建省第一建筑工程公司 年月曰

、工程概况 君临天下(五期)138#楼位于宁德市东侨经济开发区莲花山 上,总建筑用地面积平方米,建筑总面积平方米,无地下室,架空层一层,主体建筑层数为十八层,建筑总高度:。由福州市建筑 设计院设计。本工程为现浇钢筋砼剪力墙结构,建筑抗震设防类别为丙类,建筑结构安全等级为二级,抗震设防烈度6度,抗震 等级为四级,耐火等级为二级。工程质量标准为合格。 本工程的基础采用桩基础,基础砼强度等级为C35。 上部结构为剪力墙结构。柱的尺寸为200 X 400、250 X 400、400 X 500、400 X 750、400 X 825,剪力墙厚度200mm、250mm。柱墙的钢筋有C14、C16、C18、C20、C22、C25等几种,柱墙箍筋有 $ 10、$ 8、$,间距有100、200。板厚度有90mm、100mm、120mmmm。上部标准层层高米。梁的截面尺寸有200 X 300、200 X 350、200X 400、200X450、200X 500、200X 600、250X 500、 250 X 600、250 X 700、500 X 500、350 X 1000 等几种,梁的主筋有 C12、C14、C16、C18、C20、C22、C25 等几种。上部结构砼的强度等级为 C25、C30、C35,屋面采用C25S6密实性砼。 二、施工布署: 1、土方工程: 计划使用反铲挖掘机进行基础的土方开挖。 2、模板工程:计划采用翻转模,准备三套模板进行翻转。使用九夹板,50*100方木作搁栅,扣件式钢管架作支撑系统。使用 圆盘锯进行模板的加工,使用塔吊进行模板的运输。

钢筋工程施工方案2

1.方案编制的主要依据:

2.工程概况2.1总体概况

3.施工安排: 3.1施工部位及工期要求。

3.2劳动组织及责任分工 3.2.1管理层工长负责人:丁宝华 3.2.2劳务层负责人:四川博大负责人:林康、赵毅;四川仪陇负责人:马仁壮、许德学。 3.2.3钢筋工数量及分工 本工程地下室高峰期施工人数按600人计划,地上结构人数按400人计划。具体劳动力进场计划:绑扎工:地下400人、地上360人;制作工:地下100人、地上100人;钢筋运输工:60人;电焊工20人 4.施工准备: 4.1技术准备 (1)图纸会审。收到图纸后,项目经理部技术员组织有关人员进行详细的图纸会审与分析,摸清设计意图和了解设计要求,同时取得相关的技术资料、规范、规程和标准等,结合现场施工条件和工程中的实际情况,对工程项目做有针对性的研究。明确结构有何特殊做法,组织图纸会审,组织好各分项部位的具体施工工作。 按照ISO9001质量保证体系标准,针对工程特点,编制质量计划,并认真贯彻执行。制定完善的技术岗位责任制,形成配套的技术力量。 施工前安排各项人员进行技术交底、工程内容交底、工艺流程交底,使所有人员在施工开始前做到心中有数。 (2)检验试验:、钢筋接头、钢筋原材料试验, (3)资料准备:包括材料计划、钢筋翻样。 4.1.2劳动力进场计划:

6调直机GZL-404自备 7汽车吊25t1租赁 5.主要施工方法及措施 5.1设计要求: 5.1.1柱构造 KZ、XZ纵筋连接详图集《03G101-1》36页机械连接; KZ、XZ柱顶纵筋连接详图集《03G101-1》37页B、38页B; KZ、XZ变截面纵筋连接详图集《03G101-1》38页机械连接; KLZ、TZ等梁上柱纵筋构造详图集《03G101-1》39页机械连接; KZ、XZ、TZ、KLZ箍筋加密区详图集《03G101-1》40、41页 矩形箍筋复合方式详图集《03G101-1》46页; 5.1.2墙构造: 剪力墙身水平钢筋构造详图集《03G101-1》47页; 剪力墙身竖向钢筋构造详图集《03G101-1》48页; 约束边缘构件纵筋连接构造详图集《03G101-1》49页; 构造边缘构件纵筋连接构造详图集《03G101-1》50页; 剪力墙身洞口补强构造详图集《03G101-1》53页,每侧补筋不小于被截断钢筋总和的一半;LL 配筋构造详图集《03G101-1》51页; 墙体拉结筋为φ6@400(地下一层~地上三层),φ6@600(其余部位),梅花形布置; 5.1.3梁构造: KL、WKL纵向钢筋构造详图集《03G101-1》54、55页二级抗震等级,地下二、三、四层详三级抗震等级; KL、WKL中间支座纵向钢筋构造详图集《03G101-1》61页; KL、WKL箍筋、附加箍筋构造详图集《03G101-1》63页; L配筋构造详图集《03G101-1》65、66页; TL配筋构造详图集《03G101-1》66页A~C; 5.1.4特殊要求及统一做法: 框架梁支撑在剪力墙做法详见结施总-4;次梁支撑在剪力墙上时暗柱做法相同; 框架梁支撑在连梁上做法见施工总-4;

钢筋施工技术方案

钢筋施工技术方案; 一、一般规定 (1)钢筋混凝土结构所用钢筋的品种、规格、性能等均应符合设计要求和现行国 家标准《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB1499.1—2017、《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB1499.2—2018、《冷轧带肋钢筋》GB13788—2017和《环氧树脂涂层钢筋》JC/T502—2016等规定。 (2)钢筋应按不同钢种、等级、牌号、规格及生产厂家分批验收,确认合格后方 可使用。 (3)钢筋在运输、储存、加工过程中应防止锈蚀、污染和变形。 (4)钢筋的等级、种类和直径应按设计要求采用。当需要代换时,应有原设计单 位变更设计。 (5)预支构件的吊环必须采用未经冷拉的热轧光圆钢筋制作,不得以其他钢筋替 代,且其使用时的计算拉应力应不大于50MPa。 (6)在浇筑混凝土之前应对钢筋进行隐蔽工程验收,确认符合设计要求并行程记 录。 二、钢筋加工 (1)钢筋弯制前应先调直。钢筋宜优先选用机械方法调直。党采用冷拉法进行调 直时,HPB300钢筋冷拉率不得大于2%;HRB335、HRB400钢筋冷拉率不大于1%。 (2)钢筋下料前,应该对钢筋品种、规格、等级及加工数量,并应根据设计要求 和钢筋长度配料。下料后应按照种类和使用部位分别挂牌标明。 (3)受力钢筋弯制和末端弯钩均应符合设计要求或规范规定。 (4)箍筋末端弯钩形式应符合设计要求或规范规定。箍筋弯钩的弯曲直径应大于 被箍主钢筋的直径,且HPB300不得小于箍筋直径的2.5倍,HRB335不得小于箍筋直径的4倍;弯钩平直部分的长度,一般结构不宜小于箍筋直径的5倍,有抗震要求的结构不得小于箍筋直径的10倍。 (5)钢筋宜在常温状态下弯制,不宜加热。钢筋宜从中部开始逐步向两端弯制, 弯钩应一次弯成。

钢筋工程施工方案

钢筋工程施工方案

一、编制原则 1.本方案是为顺利实现本项目工程总目标,提供以钢筋施工为主要对象编制的施工技术与组织方案,用以具体指导本项目工程实施钢筋工程施工的全过程。 2.本方案着重施工组织安排、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求。 二、编制依据 1.本工程现有的基坑围护、建筑、结构、及水电安装等施工图纸,。 2.《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2013。 3.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002; 4.《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011版); 5.《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2012; 6.《钢筋机械连接通用技术规程》JGJ107-2010; 7.国家建筑标准设计《混凝土结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》(03G101-1),(04G101-3). 8.《建筑物抗震构造详图》(苏G02-2004). 9.《建筑结构常用节点图集》(苏G01-2003). 三、工程概况 (一)分部(分项)工程或专项工程名称:钢筋工程 (二)参建单位: 建设单位:苏州工业园区城市重建有限公司 设计单位:苏州工业园区设计研究院股份有限公司 监理单位:苏州现代建设监理有限公司 施工单位:江苏省建工集团有限公司 (三)施工范围:钢筋的制作与安装。 (四)施工合同、招标文件对工程施工的重点要求:本工程钢筋甲供 四、钢筋工程概况 钢筋工程是结构工程质量中的重要一环,要严把材质、加工、连接、安装的质量关,施工过程中要跟踪检查,确保钢筋工程的质量。 1.钢筋的选用 本工程采用HRB400和HRB400E钢筋类型,根据该工程钢筋用量较大的特点,为

钢筋工程施工方案(完整版)

六、钢筋工程施工方案 1概况 1.1钢筋工程概况 本工程剪力墙、框架抗震等级为二级,所用钢筋直径见下表。 1.2钢筋工程承包方式 总包:北京××工程公司××项目经理部 钢筋分包:××省建筑工程总公司××分公司 ××省×××建筑工程公司 1.3施工条件 加工场地布置在现场南侧,见总平面布置(图略),相关二级电箱布置到加工场,见临电布置图(图略)。 1.4生活条件 总包方负责提供分包方工人居住、生活场地,交通电分包方自行负责。 2、施工总体安排 2.1施工准备

2.1.1测量准备 根据平面控制网,在防水保护层上放出轴线和基础梁、墙、柱位置线;底板上层钢筋绑扎完成后工地测量人员必须组织测放墙、柱插筋位置线(每跨至少两点用红油漆标注)。 顶板砼浇注完成,支设竖向模板前,在板上放出该层平面控制轴线。待竖向钢筋绑扎完成后,在每层竖向钢筋上部标出标高控制点。2.1.2机具准备 (1)剥肋滚压直螺纹机械连接机具 1)钢筋剥肋滚压直螺纹机 高峰期钢筋施工时至少保证10台钢筋剥肋流压直螺纹机。 其技术参数如下表所求: 2)限位挡铁;对钢筋的夹持位置进行限位,型号划分与钢筋规格相同。 3)螺纹环规 用于检验钢筋丝头的专用量具。 4)力矩扳手 力矩扳手的精度为±5%。 5)辅助机具 砂轮切割机:用于钢筋端面平头。 用于检验钢筋丝头的专用量具。 (2)冷挤压机械连接机具 1)钢筋压接器YJQ-32(3台) 用于挤压钢筋接头。 2)辅助机具

包括模具、检测工具(卡板、测深尺)。 2.2施工手续 现场所有钢筋工必须具备上岗证,焊工必须具备合格证(在使用期内)。剔口钢筋机械接头施工的人员必须进行技术培训,经考核合格后方可执证上岗。未经培训的人员严禁操作设备。 2.3材料进场计划 材料进场计划随工程进度 施工前认真阅图纸(包括与建筑图对应情况)、方案、相关安全质量规范,做到图纸上问题提前与设计联系解决,配筋及施工中重点突出。 2.5管理人员及劳务人员培训 项目技术部按规定对项目相前部门及分包进行方案、措施交底(包括书面和口头);每周二下午1:30利用简短时间,由分包管理层向其钢筋操作层进行方案、措施交底(包括书面和口头),并由项目技术部和质量部参加。 3.主要施工方法 3.1原材采购与供应 钢筋选用国家大型钢厂的热轧、低碳Ⅰ级、Ⅱ级、Ⅲ级钢筋,严格执行ISO9001:2000质量标准和相关程序文件。 剥肋滚压直螺纹头所用的连接套筒采用优质碳素结构钢。 冷挤压接头所用的连接套筒采用20#钢。 3.2配筋及相关要求

主体钢筋工程施工方案

主体钢筋工程施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

主体钢筋工程施工方案 编制单位: 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:年月日

目录 1工程概况 ............................................................... 错误!未定义书签。2编制依据 ............................................................... 错误!未定义书签。3施工准备条件 ....................................................... 错误!未定义书签。4施工顺序、方法及要求........................................ 错误!未定义书签。5质量要求 ............................................................... 错误!未定义书签。6成品保护 ............................................................... 错误!未定义书签。7应注意的质量问题 ............................................... 错误!未定义书签。 8 安全施工要求及措施............................................ 错误!未定义书签。 9 文明施工要求及措施............................................ 错误!未定义书签。

钢筋工程施工方案

最新钢筋工程施工方案-CAL-FENGHAI-(2020YEAR-YICAI)_JINGBIAN

目录 1.编制依据................................................................... 错误!未定义书签。 2.工程概况................................................................... 错误!未定义书签。 工程概况 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 结构设计概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋工程概况 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 3.施工部署................................................................... 错误!未定义书签。 施工管理目标 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 施工组织机构 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 总体要求 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 施工分区与流水段划分 ................................................................................... 错误!未定义书签。 劳动力安排 ....................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋进场计划 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 现场布置 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋分项工程施工流程 ................................................................................... 错误!未定义书签。 4.施工准备................................................................... 错误!未定义书签。 技术准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 材料准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 机械准备 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 5.主要施工方法及措施................................................ 错误!未定义书签。 钢筋工程的一般规定 ....................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋加工 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋连接 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 钢筋绑扎与安装 ............................................................................................... 错误!未定义书签。 6.质量保证控制措施.................................................... 错误!未定义书签。 质量管理体系 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 质量标准 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。 质量控制措施 ................................................................................................... 错误!未定义书签。 7.成品保护措施 ........................................................... 错误!未定义书签。 8.安全文明施工措施.................................................... 错误!未定义书签。 安全措施 ........................................................................................................... 错误!未定义书签。

基础及地下室钢筋工程施工方案

基础及地下室钢筋工程施工方案 一、工程概况 河南卫华综合办公楼工程位于河南省长垣县西开发区卫华集团办公区,主楼地下一层,地上十二层;裙楼地上二层。建筑高度为48.5m ,总建筑面积为12672.29m2。主楼建筑结构形式为框架—剪力墙结构,裙楼为框架。设计合理使用年限为50年,抗震设防烈度为7度,建筑防火分类为二类,耐火等级二级,地下室耐火等级为一级。 本工程结构形式为框架—剪力墙结构,建筑结构的安全等级为二级。抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.15g,设计地震分组为第一组。抗震设防类别为丙类,建筑场地类别为Ⅲ类。 本工程框架梁纵向钢筋连接采用焊接,接头位置互相错开,在35d且不小于500mm范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%;框架柱纵筋和剪力墙边缘构件纵筋连接采用Ⅱ级机械连接,接头互相错开,在35d范围内的纵向受拉钢筋接头面积百分率不大于50%。 二、施工准备 (一)材料 钢筋半成品的质量要符合设计图纸要求,钢筋绑扎用的铁丝采用2~22号铁丝,水泥垫块强度要满足使用要求。 (二)工具 常用的铅丝钩、小板手、撬杠、绑扎架、折尺、扭力扳手、白粉笔等。 (三)作业条件 1、熟识图纸,核对半成品钢筋的级别、直径、尺寸和数量是否与材料牌相符。 2、钢筋定位:划出钢筋安装位置线,如钢筋的品种较多时,应

在已安装好的模板上标明各种型号构件的钢筋规格、形状和数量。 3、绑扎形式复杂的结构部件时,应事先考虑支撑和绑扎的先后次序。 4、绑扎部位的位置上所有杂物应在安装前清理好。 三、钢筋加工 (一)钢筋调直 本工程钢筋调直采用调直机调直方法。调直冷拔钢筋和细钢筋时,要根据钢筋的直径选用调直模块和传送压辊,并要正确掌握调直模的偏移量和压辊的压紧程度。 应注意的事项:钢筋经调直机调直后,其抗拉强度一般要降低10%~15%。使用前应加强检验,按调直后的抗拉强度选用。 (二)钢筋切断 1、将同规格钢筋根据不同长度长短搭配,统筹排料;先断长料,后断短料,减少短头,减少损耗。 2、断料时应避免用短尺量长料,防止在量料中产生累计误差。应在工作台上标出尺寸刻度线并设置控制断料尺寸用的挡板。 3、在切断过程中,如发现钢筋有劈裂、缩头或严惩的弯头等必须切除;如发现钢筋的硬度与该钢种有较大的出入,应及时向有关人员反映,查明情况。 (三)钢筋弯曲 1、划线 钢筋弯曲前,对形状复杂的钢筋,根据钢筋料牌上标明的尺寸,用石笔将各弯曲点位置划出。 2、钢筋弯曲成型

主体钢筋工程施工方案概要

主体钢筋工程施工方案 一、工程概况 1、阳光小区2#楼工程是山西中房新圣地房地产开发有限公司投资开发,本工程由地下一层和地上三十层组成的商住、停车场为一体的综合性建筑,建筑面积约为5万m2,建筑高度约90m,工程座落古交市大川东路南侧,紧邻胜利桥,属于交通枢纽地段。 2、本工程结构属于框架剪力墙结构。 3、主体层高为3.0m、2.9m,裙房4.2m、4.5m不等。 4、主体剪力墙厚度为200mm、300mm、350mm,现浇板厚度为130mm、100mm ,框架梁尺寸为250mm×500mm , 350mm×650mm,350mm×600mm,350mm×1100mm 等,框架柱尺寸500mm×600mm ,600mm×600mm,800mm×800mm等。 二、主体钢筋施工方案编制原则 施工条件: 1、施工现场场地狭小。 2、主体结构施工,赶上雨季,施工工期紧张。 3、本工程场地小,材料加工和堆放较困难。 4、面对以上工期紧,场地狭小,放料困难等特点,因此在编制主体钢筋施工方案等时,充分考虑不利因素。 针对以上不利因素,制定适当施工方案: 1、首先是施工的流水段划分应当合理,钢筋的进场数量必须满足施工流水要求。

2、钢筋的堆放应当合理,充分利用塔吊的机械性能,以提高工作效率、缩短工期。 3、钢筋进场严把产品质量关,钢筋质量不合格的,不许进入施工现场。 三、钢筋施工计划安排 1、流水施工分区平面布置: 为了合理优化劳动力配置,全面推进高效、优质的工程理念,结合本工程实际情况将本工程分为A、B、C三个施工区段,其平面布置附图如下: 2、劳动计划 3、材料进场计划

钢筋工程施工方案最新版

目录 一、编制说明 ............................................. 错误!未定义书签。 二、工程概 况 (2) 三、流水段划 分 (2) 四、施工准 备 (2) 五、钢筋加 工 (6) 六、钢筋连接与绑 扎 (9) 七、钢筋验 收 (22) 八、成品保 护 (23) 九、安全文明施 工 (23) 25............................................................ . 十、环保措施 一、编制说明 ⑶国家现行有关安全生产法规、建筑安装工人安全技术操作规程; ⑷有关文明施工的规定; ⑸建设单位对本工程的要求及施工现场的具体条件; ⑹积极采用建设部推广的十项新技术、新材料、新设备、新工艺等; ⑺类似工程的施工管理经验及我司技术装备、施工力量部署状况; ⑻本工程遵循的主要的法规及现行规范、技术质量评定标准: a.《工程测量规范》GBJ50026-2007 b.《建筑桩基技术规范》JGJ94-2008 c.《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 d.《地下防水工程施工质量验收规范》GB50208-2011 e.《砼结构工程施工质量验收规范》GB50204-2002(2011年版)

二、工程概况 本工程为泾渭国际城居住区二期建设项目(7#-12#楼及地下车库)三标段,由三个单位工程组成,我方承包施工的单体工程分别为11#、12#楼及地下车库。 . . . . 2.2钢筋设计概况

三、流水段划分 3.1地下施工流水段划分: 1.根据工程的总体安排,按照其结构型式的不同分为地下和地上两部分;基础施工采用小流水施工,分为4个施工段;2个主楼区分为3个流水段; . . . . 3.2地上施工流水段划分: 主体结构施工时,网点分4个施工段,2个主楼分3个施工段。 钢筋工程根据施工组织设计、施工部署及流水段划分合理组织施工,钢筋现场集中配料,实行流水施工。 四、施工准备 4.1劳动力准备 根据施工进度计划、钢筋主要工程量和劳动力计划,合理组织人员进场。设4 4.2技术准备做好排水设施,加工、施工现场钢筋加工场场地平整、道路畅通,用混凝土全部硬化1,场堆原材处采用定型化支架放置钢筋,按钢筋加工场平面布置图做好各种机械设备就位、固定、试运转工作。、在各部位施工前要认真履行交底制度,首先由项目总工对施工员进行交底,再由施2 工员对施工班组进行交底。、根据施工进度计划、各部位的工程量、施工图下料表及现场场地的实际情况制定出3 原材料进场计划。材料进场原则以不影响施工进度、加工场正常运转为好。4.3钢筋原材料准备 本工程选用信用高、实力雄厚的钢筋采用商,集中供应我工程钢筋材料。 1、钢筋原材质量控制图

钢筋混凝土基础施工方案(实操分享)

XXXXXXXXXX设备基础工程 施 工 方 案 编制: 审核: 批准: 北京XXXXX公司 2015年11月16日

目录 第一章.工程概况 第二章.编制依据 第三章.施工准备及部署 第四章.主要施工方法及技术措施 第五章.平面施工要求 第六章.施工注意事项 第七章.施工进度计划 第八章.施工组织机构及人员保证措施第九章.施工安全措施 第十章.施工消防措施 第十一章.文明施工与环境保护措施 第十二章.施工资料归档方案及措施 第十三章.服务承诺书

第一章工程概况 2.1、工程名称:X 2.2、工程地点: X 2.3、工程质量要求:合格,一次验收合格率100%。 2.4、工程工期: 30天(日历日)。 2.5、工程概况:XXXX。主要工作量如下: 表1-1 工程主要工作量信息表 序号名称规格工程量备注 1 设备拆除、倒运原生产线设备约38t 2 设备基础砼拆除C30 约100m3 3 地面拆除C30 约304m2 4 地面恢复C30 约180m2 5 钢筋φ14,HRB400 约15.22t 6 地面轨道恢复24kg/m 约1.2t 7 混凝土垫层C15 34m3 8 混凝土基础C30 171m3 9 零星钢结构件(各类)9.5t 10 H型钢7.54t

第二章编制依据 序 标准编号标准名称备注号 1 / 中华人民共和国建筑法 2 / 建筑管理条例 3 JGJ 46-2005 施工现场临时用电安全技术规范 4 JGJ 33-2012 建筑机械使用安全技术规程 5 JGJ 81-2002 建筑钢结构焊接技术规程 6 GB/T50326-2001建设工程项目管理规范 7 GB 50300-2001 建筑工程施工质量验收统一标准 8 GBT 50375-2006 建筑工程施工质量评价标准 9 GB 50202-2002 建筑地基基础工程施工质量验收规范 10 GB 50203-2011 砌体结构工程施工质量验收规范 11 GB 50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范(2010版) 12 GB 50205-2001 钢结构工程施工质量验收规范 13 GB 50210-2001 建筑装饰装修工程质量验收规范 14 GB 50303-2002 建筑电气工程施工质量验收规范 15、北京鹏龙钢材有限公司对此次施工项目的总体部署和要求。 16、北京鹏龙钢材有限公司和我公司关于安全生产、文明施工、环境保护等有关规定。 17、本公司的工人技术力量与机械设备情况,本公司以往施工方法和成功经验。 18、现场勘察实际情况。

主体钢筋工程施工方案.pdf

主体钢筋工程施工方案 编制单位: 审批人: 审核人: 编制人: 编制日期:年月日

目录 1 1工程概况.................................................................................................. 1 2编制依据.................................................................................................. 1 3施工准备条件 ......................................................................................... 2 4施工顺序、方法及要求 ......................................................................... 13 5质量要求................................................................................................ 14 6成品保护................................................................................................ 15 7应注意的质量问题 ............................................................................... 15 8 安全施工要求及措施 .......................................................................... 16 9 文明施工要求及措施 ..........................................................................

相关文档
相关文档 最新文档