电容式电压互感器试验内容及方法概要
电容式电压互感器试验内容及方法概要

电容式电压互感器试验内容及方法

第一章绪论

电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。

电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。

第二章电容式电压互感器试验要求

§1.基本试验条件

1.1试验的环境条件

为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。

a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。

b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。

c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。

d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。

e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

试验所用的工频电压波形应符合GB/T 16927.1《高电压实验技术第一部分:一般试验要求》的规定,频率为(0.9~1.1)fn。

1.2试验用标准

电容式电压互感器有三种用途即测量、保护和载波通讯,我们现使用的标准为GB/T 4703-2000《电容式电压互感器》,为IEC60187:1987等效采用版本,其中不包括耦合电容器和电容分压器部分,那末我们还需采用另外一个标准JB/T 8169-1999《耦合电容器和电容分压器标准》。

另外,现场试验中,用户针对电容式电压互感器有其相应的验收规范,例如SD301-88《交流500kV电器设备交接和预防性试验规程》、SD333-89《进口电流互感器和电容式电压互感器技术规范》、GB50150-91《电气安装工程和电气设备交接试验标准》,其中都有有关试验内容。

另外个企业也由企业标准,如西安西电电力电容器有限责任公司的企业标准为0KF.604.046-1999《电容式电压互感器通用技术条件》。

§2. 电容式电压互感器试验分类、项目及基本规则

2.1 电容式电压互感器试验项目及分类

电容式电压互感器从产品结构上分为电容分压器和电磁装置两部分,从试验项目上分为三部分,即电容分压器部分试验项目、电磁装置部分试验项目、电容式电压互感器整体部分试验项目。而每一部分分为型式试验和出厂试验两部分,另外有用户的交接试验。试验项目及分类见表1、表2。

表1 电容式电压互感器试验项目

试验类别项号试验项目注

出厂试验1 外观检验整体部分

2 密封性试验整体部分

3 绕组的极性检验电磁单元部分

4 电磁单元的工频耐受电压试验电磁单元部分

5 低压端子对地工频耐受电压试验电磁单元部分

6 保护装置工频放电电压试验电磁单元部分

7 准确度试验整体部分

型式试验1 雷电冲击耐受电压试验整体部分

2 操作冲击耐受电压试验整体部分

3 铁磁谐振试验整体部分

4 瞬变响应试验整体部分

5 电磁单元的工频耐受电压试验(湿试) 电磁单元部分

6 电磁单元的温升试验 电磁单元部分

7 承受短路能力试验 整体部分 8

准确度试验

整体部分

图1极性检验

表2 耦合电容器及电容分压器试验项目

试验类别 项 号

试 验 项 目

出 厂 试 验

1 外观检验

2 密封性试验

3 工频下电容测量

4 端子之间的工频或操作冲击试验

5 低压端子对接地端子工频耐受电压试验

6 测量损耗角正切值 7

局部放电试验

型 式 试 验

1 高频电容及等值串联电阻测量

2 低压端子对地杂散电容及杂散电导测量

3 操作冲击耐受电压试验(干试)

4

工频交流电压或操作冲击电压试验(湿试)

5 雷电冲击耐受电压试验

6 放电试验

7 局部放电试验

8 测量电容温度系数

9 机械强度试验

2.2 电容式电压互感器检验的基本规则

检验项目分为出厂试验、型式试验、验收试验三部分,各部分检验的基本规则如下:

a) 出厂试验

出厂试验的目的

在于检验制造中的缺陷和测定互感器的准确度,所以出厂试验由制造厂对需出厂的每一台互感器进行。误差试验应在耐受电压试验之后进行,其余项目的次序可不作规定。

这里的耐受电压试验包括电容分压器、电磁单元各部件的工频耐压,保证误差试验时CVT完好。

b)型式试验

型式试验的目的

在于考核互感器的设计、材料和制造等方面是否满足试验标准及技术条件所规定的性能和运行要求。

进行型式试验的时间和周期

新产品研制出来时应进行型式试验。

在生产过程中,当材料、工艺或产品结构等有所改变,且其改变有可能影响产品的性能时,应重新进行型式试验,此时允许只进行与这些改变有关的试验项目。

在正常生产中,型式试验应至少每五年进行一次。

有关要求和规定

用来作型式试验的互感器应首先进行出厂试验。出厂试验合格后,方可进行型式试验。其出厂试验结果也应在型式试验报告中给出。

型式试验中的所有耐受电压试验的试验项目应在同一台互感器上进行。

c) 验收试验

验收试验的目的

验收试验主要是购买方在安装前进行的试验。是为了检验互感器在运输中有否受到损伤,确保所安装的互感器是良好的。

有关要求和规定

一次端子间的工频耐受电压试验值应不超过规定试验电压的75%。

准确度试验应在允许频率范围和额定电压下进行。

第三章电容式电压互感器基本试验内容

综合两个国标的内容,电容式电压互感器的基本试验项目有以下十六条,具体内容如下:

1) 外观检验

试验目的

检验互感器的外观性能。检验互感器的金属件外露表面是否具有良好的防腐蚀性能,产品铭牌及端子标志是否符合图样要求。

试验方法

目测,观察。

2)密封性试验

试验目的

检验互感器(包括电容分压器和电磁单元)各密封部位的密封性能。

试验方法电磁单元的密封性试验方法一般由制造厂规定,一般通过给试品充油压或给试品加温进行,具体要求和方法有制造厂提出。

3)绕组的极性检验

试验目的

检验互感器的极性是否正确,为后面的试验项目做好准备,防止误差试验时仪器故障。

标有大写体和小写体的同一字母的端子,在同一瞬间应具有同一极性,即所谓减极性。

试验方法

a.电磁单元绕组的极性检验一般用直流法进行,如图1所示,用1.5V干电池的正极接在一次绕组的A 端,负极接在一次绕组的X端,直流毫安表的正极接在二次绕组的a端,负极接在二次绕组的n端,瞬间接通开关,电流表按顺时方向摆动为减极性。

4)耐受电压试验

试验目的

保证试品的绝缘性能,使试品在系统运行时能够承受来自系统的各种过电压的冲击。互感器的高压端子和接地端子之间的绝缘应能承受如表3所列的耐受电压。

表3 绝缘耐受电压kV

互感器额定一次电

压额定短时工频耐受电压

方均根值

额定雷电冲击耐受电压

峰值

额定操作冲击耐受电压

峰值

35/80/95 1)185/2002)——

66/140 325

——160 350

110/185/200 1)450/4802)

——550

220/360 850

——395 950

330/510 1175 950

500/680 1550

1175 740 1675

注:对同一额定电压给出两个绝缘水平者,在选用时应考虑到电网结构及过电压水平、过电压保护装置

的配置及其性能、可接受的绝缘故障率等。

1)斜线下的数据为外绝缘的干耐受电压。

2)斜线下的数据仅用于内绝缘。

标准中规定了安装运行地区的海拔超过1000 m绝缘水平,若安装运行地区的海拔超过1000 m但不高于1000 m,则应按海拔高度来折算。用标准规定的额定耐受电压乘以海拔校正系数Ka,Ka计算公式如式(1)。

(1)

式中:H——安装地区的海拔高度,m。

试验方法:

图2工频耐压试验

(一)短时工频耐受电压试验

如图2所示,相应的试验电压施加于高压端子与接地端子之间(低压端子与接地端子相连接)。耐受时间1min。试验前后可用电桥测量电容及介损,用于判断是否有元件击穿等故障发生。

短时工频耐受电压试验可分为干试与湿试,试验可分别对电容分压器和电磁单元进行。

对于电容分压器的试验,湿试不允许分节进行,干试可分节进行。若分节进行试验,应按公式(2)来计算单节试验电压。

(2)

对于电磁单元部分的试验,试验过程中应注意以下几个问题:

①电磁单元中压回路的耐受电压水平按下式(3)计算,

(3)

式中:t—互感器高压端子和接地端子间的试验电压;

、—分别为电容分压器的高压电容和中压电容;

—电压分布不均匀系数,可取1.05。

②对于电磁单元的工频耐受电压试验,试验前把电磁单元与电容分压器分开。当电磁单元的中压端子外露时,型式试验应在淋雨状态下进行。试验分别对电磁单元的变压器、电抗器和铁磁谐振阻尼装置进行,试验时应注意将阻尼装置与变压器的连接线拆开。电磁单元内若接有过电压保护用放电器件,在试验时也应将其连接线拆开。

③对变压器一次绕组进行试验时,试验电压值应为按式(3)计算。试验电压可以直接用单独电源来供给,也可以由二次侧感应得到。无论用哪一种方式得到试验电压,均应在高电压侧测量试验电压。当电压升到试验电压值以后,历时间1 min,然后立即把电压降下来。

在试验过程中应注意:变压器的铁心、未接电源的二次绕组的一个端子和一次绕组的低电压端子以及油箱外壳均应接,而未接电源的绕组处于空载状态。

试验时,为避免铁心过度饱和,试验电压的频率可以增加到额定值以上。如果频率超过额定值的两倍,试验时间可以减小到按式(4)计算之值,但不得短于15 s。

式中:t—用频率为t的电压来试验时所需经历的时间,单位s。

t—试验电压的频率。

在试验中有否损坏,可以用在试验前后测量变压器的空载电流和损耗的方法来检验。

①电抗器的耐受电压试验用单独电源来进行,历时1 min。电抗器绕组的端子之间的绝缘水平及其保护器件的放电电压,应与在二次侧短路和开断等过程中电抗器上可能出现的最大过电压水平相适应。具体数值由制造厂规定。为避免铁心过度饱和,可以提高试验电压的频率,此时试验时间按上述规定适当缩短。

②)电磁单元中压回路的接地端子与地之间,二次绕组的端子(含附件)对地及其相互之间的绝缘应能承受工频3 kV(方均根值)的试验电压,历时1 min。

b)电容分压器的低压端子对地绝缘应能承受工频10 kV(方均根值)的

试验电压,历时1 min,若低压端子不暴露在风雨中,则试验电压为

4 kV(方均根值)

(二)雷电冲击耐受电压试验

雷电冲击耐受电压试验在互感器整体上进行,试验电压的波形为(1.2~5)/(40~60)s。也可分别对电容分压器(不允许分节进行)和电磁单元进行,电磁单元试验电压按变比计算得到。

试验时,应施加正极性和负极性冲击各15次,如果在连续的15次冲击中未发生多于2次的闪络且未发生击穿,则认为互感器通过了试验。

(三)操作冲击耐受电压试验(湿试)

操作冲击耐受电压试验(湿试)在互感器整体上进行,试验电压的波形为250/2500 s。也可仅对电容分压器进行(不允许分节进行),而电磁单元则用上述短时工频耐受电压试验考核。

操作冲击耐受电压试验时,应施加正极性和负极性冲击各15次,如果在连续的15次冲击中未发生多于2次的闪络且未发生击穿,则认为互感器通过了试验。

操作冲击试验只对330kV以上产品进行,这和系统中过电压存在和保护水平有关。若试品进行了操作冲击湿耐受电压试验,则不需再进行工频湿试验和操作冲击干耐受电压试验。

5)磁单元的温升试验(试验目的)

图3电阻法测温升

在温升试验结束并切断电源之后,立即测量绕组的直流电阻。应在停电后1min内测出第一个读数。然后在8min~10min内每隔相等的时间(30~60s)测定一个电阻值依次记录为R1、R2、

R3、……RK。其后再隔5~10min补充测量一个参考值Rn。同时记录各个测定时间分别为t1、t2、t3、……tk,以切断电源瞬间为t=0。在坐标纸上,将ln(R1-Rn)、ln(R2-Rn)、ln(R3-Rn)、……ln (Rk-Rn)和t1、t2、t3、……tk的相应各点绘出,用一直线联接,其与R轴的交点既为t=0

时(R0-Rn)值,由此可得切断电源瞬间的绕阻电阻R0值。

绕阻一般为铜线,平均温升ΔQ按下式计算:

(5)

R0—断电瞬间绕阻热电阻值,Ω

RQ1—温度为Q1时冷电阻值,Ω

Q1—绕阻冷态温度(冷态时环境温度),℃。

Q2—温升试验后期确定温升的环境温度,℃。

235—铜导体温度系数的倒数

6)电容介损测量

试验目的:检验电容器的电容及介损,并作为元件好坏的判据。

图4正接法原理图图5 反接法原理图

试验方法:电容测量应在工频耐受电压试验前,在不高于15%的电压下进行初测,工频耐受电压试验之后在(0.9~1.1)Un电压下进行复测。

在试验室试验时,一般采用正接法。在现场验收时,用反接法较多。反接法试验时,由于电桥处于高电位,所以应注意安全,测试电压一般也达不到要求(较低)。

7)高频电容及等值串联电阻测量

试验目的

检验电力载波该频通路的阻抗。

试验方法

可在分节电容器上进行,采取相应的屏蔽措施,测量引线应尽量短。特别是试品测量较大时,更应该注意测量回路的屏蔽和引线,否则导致电容量偏大。

在额定温度范围内,在30~500kHz的高频下,电容器高低压端子之间的电容值相对于额定电容的偏差不得超过-20%或+50%,且等值串联电阻不得超过40Ω。

对于较低频率(例如30~100kHz)和温度类别的下限温度,或电容不超过2000pF的电容叠柱,或Um大于42kV者,其等值串联电阻允许大于40Ω。

试验一般用电平振荡器和选频器作为高频电源,用导纳电桥测量,所测参数为并联电容和并联电导,需将数值等效为等值串联参数。

计算公式为:

(6)

(7)

8)低压端子对地杂散电容及杂散电导测量

试验目的

检验互感器的杂散电容及电导,其值有可能引起高频信号的损失或衰减。

试验方法

可在互感器下节(分压器和电磁装置的组装体)上进行试验,试验用电平振荡器和选频器作为高频电源,用导纳电桥测量其电容及电导值。

对于电容器,杂散电容不得超过200pF,杂散电导不得超过20μS;对于电容式电压互感器,杂散电容不得超过300+0.05Cn pF,杂散电导不得超过50μS。

9)放电试验

试验目的

检验电容器内部引线、结构等性能,保证电容器在强电流冲击下不致造成电容器内部故障。

试验方法:试验可在单节电容器上进行。给试品施加直流电压,然后通过靠近试品放置的棒状间隙放电,在5min内充放电两次。放电频率应在0.5~1Mhz内,试验前后应用电桥测量电容器的电容值,判断电容器是否有损伤或故障。

10)局部放电试验

试验目的

检验电容器内介质的电器性能,特别是工艺处理过程是否得到严格的控制。

试验方法

图6平衡回路测量局部放电图

在国家标准和IEC标准中,没有要求进行电容式电压互感器整体或中间变压器的局部放电检测,只要求对耦合电容器和电容分压器进行局部放电检测,电容器的局部放电可分节进行。

给试品施加工频预加电压,至少保持10s后,迅速降至测量电压。型式试验中测量保持1小时,每隔10min需测量一次放电量;出厂试验中至少保持1 min后进行测量。测量和预加电压见下表4。

由于试品为耦合电容器,不许用专门的耦合电容器,采用平衡回路,既排除了干扰,又提高了工作效率,所以,均采用平衡回路。

表4局部放电试验电压

系统接地方式预加电压测量电压允许放电视在电荷量中性点非有效

接地系统1.3Um

1.1Um 100pC

1.1Um/ 10pC

中性点有效

接地系统

0.8×1.3Um 1.1Um/ 10pC 11)测量电容温度系数

试验目的

检验电容器随温度变化的规律,其变化在温度范围内会影响到互感器的误差性能。

试验方法

由于所选用的材料和所选用的处理工艺相同,所以不需用对每节电容器进行试验,将试品放入恒温箱内,调节不同温度,待试品内部温度和烘箱内温度相同后,用电桥测量电容及介损值。用回归法分析求出电容温度系数αC。

电容器温度类别下限温度和比上限温度高15K的温度范围内测得的电容温度系数的绝对值不大于5×10-4K-1。

如温度类别为-25/A。则试验温度范围为-25~+55℃。

实际上,电容温度系数的高低并不代表产品性能的好坏,只和介质搭配有关。电容器纸的特性为正电容温度系数,而电容器用膜为负电容温度系数,这就是互感器用耦合电容为膜纸复合的一个原因。

12)准确度试验

试验目的

准确度是互感器最主要的性能指标之一,试验的目的在于检验互感器的准确度是否达到误差限值范围内。

试验方法

误差试验方法如图7所示,图7为测试1a1n绕组时的试验回路,试验时必须注意将负载电缆与测试电缆分开,以免由于负载压降造成不必要的测试误差。试验应对互感器的每一个二次绕组分别进行,各个二次绕组所加负荷的

大小应符合表5的有关要求,负荷的功率因数为0.8(滞后)。对同时用于测量和保护的二次绕组,应分别按测量和保护准确级的要求进行试验。

对于测量准确级的试验,应分别在80%、100%和120%的额定电压下进行。

对于保护准确级的试验,应分别在额定电压乘以2%,5%,100%和额定电压因数的电压下进行。

剩余电压绕组在额定电压乘以额定电压因数的电压下试验时接额定负荷,在其他电压下试验时不接负荷。

标准准确级、相应的误差限值及规定的运行条件如表5所示。在2%额定电压下,保护准确级的误差限值为5%额定电压下误差限值的2倍。

图7电容式电压互感器误差试验回路

除在规定的电压和负荷下进行试验外,还应在额定频率并在室温和两个极限温度下,以及在一恒定温度和两极限频率下在正常连接的互感器上进行。

对于准确级为1.0及更低的互感器,上述试验可以在等效电路上进行,对于0.2至0.5级的互感器,是否可以采用等效电路试验,由制造厂确定。

如果采用等效电路,必须在相同的电压、负荷、频率和温度等条件下进行两次测量,一次在正常连接的互感器上,一次在等效电路上进行。这两次测量结果的差值,应不超过相应的准确级限的50%(例如:对于0.5级不超过0.25%和10')。

表5 标准准确级

保护准确级

3P 6P

±3.0±6.0

±120±240

5~150(或5~190)

96~102

温度类别的下限温度至上限温度

25~100

0.8(滞后)

注:1 括号内的数值适用于中性点非有效接地系统用互感器。

2 当具有多个分开的二次绕组时,由于它们之间有相互影响,每个绕组应在其额定输出的25%~100%范围内满足各自的准确级要求,此时其他二次绕组应带有与其额定输出的0~100%相对应的负荷。

对于测量准确级,如果某一绕组只有偶然的短时负荷,或者作剩余电压绕组使用时,则其对另外绕组的影响可以忽略不计。

3 当互感器的二次绕组同时用于测量和保护时,应对该二次绕组标出其测量和保护准确级及额定输出。

试验可以在正常连接的互感器上或在等效电路上,在允许频率范围内的某一频率下和允许温度范围内的某一温度下进行。试验时的实际频率和温度值应记入报告中。如果在相同互感器上的型式试验已经表明用较少次数的电压和/或负荷的试验已足以证明它符合准确度要求,允许在出厂试验中减少试验次数。

温度和频率对误差的影响

图8 CVT 等效电路图

由于试验条件所限,温度对误差的影响可不进行试验,可利用近似计算公式如下式(8)、(9)进行计算,但电容分压器在整个允许温度范围内(如-25/A)的温度特性(电容温度系数аc)必须经过测试,则在极限温度值下的误差可以根据在某一温度下测定之值和分压器的温度系数以计算方法来确定。

由于电容式电压互感器特殊的工作原理(图8中可看出),其误差对频率很敏感。频率对其误差的影响,也有近似公式如下式(10)、(11)。虽然式(8)、(9)、(10)、(11)都是通过一定的推导得出,但推导过程中对回路等都进行了简化,再加之个体差异较大,计算误差很大。所以在型式试验时必须按规定进行此试验。

温度对误差的影响公式如下:

(%)= (8)

(分)= (9)

频率对误差的影响公式如下:

(%)=()(10)

(分)= ()(11)

13)承受短路能力试验

试验目的

检验二次系统出现短路故障时互感器的承受短路电流造成的机械和热的效应的能力。

试验方法

在互感器一次侧施加额定电压的情况下,将二次端子短接。短路试验进行一次,持续时间1 s。

被试互感器冷却到环境温度后,若能满足下列要求,则认为通过本试验:

a)无可见的损伤;

b)其误差与试验前的差异不超过其准确级误差限值的50%;

c)电磁单元中变压器的一次和二次绕组能承受工频耐受电压试验(试验电压降低到规定值的90%)。d)经检查,电磁单元中变压器的一次绕组和二次绕组表面的绝缘无明显的劣化现象(如碳化)。

图9铁磁谐振试验回路

如果绕组是由铜导线制成的,且相应的电流密度不大于160 A/mm2,则可不进行此项检查。电流密度是以实测的二次绕组对称短路电流方均根值(对于一次绕组则除以额定变压比)计算得到的。

14)铁磁谐振试验

试验目的

检验在系统非正常情况下造成互感器铁芯饱和后,互感器的自恢复能力。

试验方法

本试验可在正常连接(图9)的互感器上进行,也可以在等效电路(图10)

图10铁磁谐振等效试验回路

上进行。二次端子短路时间至少0.1s。消除短路可以用断路器K或串接入的熔断器进行。消除短路后,互感器的负荷只能是记录装置消耗的负荷且不超过5 VA。试验时的电源电压、二次电压和短路电流均应予以记录。所拍摄的示波图应纳入试验报告中。短路时的电源电压(由PT测出)与短路前的电压相差应不超过10%,并且应保持实际正弦波形。

图11 铁磁谐振试验波形

本试验应在一次电压为0.8 N和1.2 N的电压下至少各进行10次,在1.0 N的电压下至少进行30次,而且还应在与额定电压因数相对应的电压下再作10次。

性能要求

在电压为0.8 N、1.0 N和1.2 N而负荷实际上为零的情况下,互感器的二次端子短路后又突然消除短路,其二次电压峰值应在0.5 s内恢复到与正常值相差不大于10%的电压值。

在电压为1.5 N(用于中性点有效接地系统)或1.9 N(用于中性点非有效接地系统)而负荷实际上为零的情况下,互感器的二次端子短路后又突然消除短路,其铁磁谐振持续时间应不超过2 s。

注意:

1 如果在运行中会用到饱和的负荷,这项试验是在这个负荷下还是在接近这个负荷下进行,由制造厂和用户协商。

2 为了保证短路时的电源电压和其短路前的电压相差不致超过10%,电源的短路阻抗应该低。如果试验在正常连接的互感器上进行,这个条件一般能够满足,如果采用等效电路进行,电源阻抗则应比测量准确度时所用的电源阻抗低得多。

15)瞬变响应试验

试验目的

检验互感器在系统故障(如单相接地故障)造成系统失压情况下,互感器的响应速度,保证继电器正常动作。试验方法

图12瞬变响应试验线路图

本试验可在正常连接的互感器上进行,也可以在等效电路上进行。在互感器一次电压为额定值和分别接有25%与100%的额定负荷的情况下,将高压端子和低压端子短路,观察二次信号的反应速度。

试验所用负荷可为a)由纯电阻与感抗接成串联负荷;b)由两个阻抗并联构成的负荷。此两个阻抗之一是纯电阻,另一个是电阻和感抗串联构成的功率因数为0.5的阻抗。

二次电压降落的过程应用示波器予以记录,其示波图应纳入试验报告中。

图13瞬变响应试验波形

本试验应随机地进行10次,或者在其峰值电压瞬间和过零值的瞬间各进行2次短路试验,在后一情况下,一次电压的相角偏离峰值和过零点之值不得超过±20 °。

性能要求

在额定电压下互感器的高压端子对接地端子发生短路后,二次输出电压应在额定频率的一个周期内衰减到短路前电压峰值的10%以下。

注意:瞬变响应对于电网保护动作的影响是一个很复杂的问题,并且也不可能给出对每一种情况都有效的数值。

对于继电器的影响不仅和过渡过程的幅值有关,而且也和其频率有关,上述给定值可以使普通的机电式保护继电器在一般的线路长度和短路电流情况下能正确动作。对于快速继电器(例如固态继电器),或非常短的线路,或短路电流很小的情况,瞬变响应由用户与保护继电器和互感器的制造厂协商,可以提出更严格的要求(例如5%以下)。

16)机械强度试验

试验目的

检验电容器耐受风力的能力。

试验方法

试品底部固定,顶部垂直于轴线方向施加拉力,时间1min。试验应在整套产品上进行。试验结束,不允许出现断裂及渗漏油现象。

电容器互感器应能承受150km/h的风力,计算公式如下:

F=(450×L×d+500)×1.5(N)(12)

式中450——根据最大风速得出等值风力900N/㎡的换算值。

L——电容器总高度

d——电容器外壳伞群的最大直径

500——电容器顶部侧向最大拉力

1.5——电容器安全系数

17)无线电干扰电压试验

试验目的

图14瞬变响应试验线路图

检验电容器产生的无线电干扰的大小。

试验方法

试验在整套产品上进行。按图14 进行连接。试品顶部施加1.1Um/ 的测量电压,将取自N端子的测量信号通过端子盒(电阻网络衰减)接入无线电干扰测量仪,读取数值,然后加上回路衰减系数和电阻网络衰减系数,即为试品的无线电干扰水平B(单位为dB)。若转换为无线电干扰电压值U=10B/20(单位为μV)。

性能要求

在测试条件下,试品的无线电干扰电压应不超过2500μV。

第三章有关现场试验中存在的特殊问题

电容式电压互感器作为商品到了用户处,需进行一些现场验收试验,现场试验中,由于现场试验条件的限制,往往不能按正常试验条件进行,其试验项目一般有以下几项内容:(1)自激法原理测量电容及介损;(2)现场误差测量问题;(3)电容式电压互感器整体误差测试;(4)中间变压器介损测量。

1)自激法原理测量电容及介损

现场试验时,由于互感器不能解体,常用自激法原理测量电容及介损。自己法原理图如图, , 15、图16所示。

图15 自激法测C2电路图

图16 自激法测C1电路图

自激法原理测量C2电路图如图15所示,测量时有几个问题需要注意:其一,是标准电容器Cn与C1串联进入电桥,C1会影响其测量准确度。其二由于测试回路中,电抗器L与C2串接,且其感抗和容抗相差不大,会产生谐振过电压,电源侧电流也较大,易损坏CVT和电源。试验时采取一定的措施可在一定程度上避免上述问题的发生,具体如下:

a)试验时务必将阻尼器解开,避免由于阻尼器引起的附加电流。

b)试验中所选用的标准电容器额定电容值一定要大,这样可减小由于C2引起的测试误差。

c)对于由于谐振引起的过电压,可用监测电源测电流的方法,再通过计算得到加到C2上的电压(不超过CVT的中间电压)。

用图16测C1时,以上问题仍存在,但没有测C2时突出,这里不再详述。但是有另外一个问题值得注意,图中用于载波通讯的J端子的绝缘水平为3kV,由于C2比Cn大得多,此时试验电压基本加到Cn上,所以此时J、A端子电压基本相同,试验电压一般不要超过2.5kV。

2) 误差测量问题

互感电路实验报告结论

竭诚为您提供优质文档/双击可除互感电路实验报告结论 篇一:互感器实验报告 综合性、设计性实验报告 实验项目名称所属课程名称工厂供电 实验日期20XX年10月31日 班级电气11-14班 学号05姓名刘吉希 成绩 电气与控制工程学院实验室 一、实验目的 了解电流互感器与电压互感器的接线方法。 二﹑原理说明 互感器(transformer)是电流互感器与电压互感器的统称。从基本结构和工作原理来说,互 感器就是一种特殊变压器。电流互感器(currenttransformer,缩写为cT,文字符号为TA),是一种变换电流的互感器,其二次侧额定电流一般为5A。电压互

感器(voltagetransformer,缩写为pT,文字符号为TV),是一种变换电压的互感器,其二次侧额定电压一般为100V。(一)互感器的功能主要是:(1)用来使仪表、继电器等二次设备与主电路(一次电路)绝缘这既可避免主电路的高电压直接引入仪表、继电器等二次设备,有可防止仪表、继电器等二次设备的故障影响主回路,提高一、二次电路的安全性和可靠性,并有利于人身安全。(2)用来扩大仪表、继电器等二次设备的应用范围通过采用不同变比的电流互感器,用一只5A量程的电流表就可以测量任意大的电流。同样,通过采用不同变压比的电压互感器,用一只100V量程的电压表就可以测量任意高的电压。而且由于采用互感器,可使二次仪表、继电器等设备的规格统一,有利于这些设备的批量生产。 (二)互感器的结构和接线方案 电流互感器的基本结构和接线电流互感器的基本结构 原理如图3-2-1-1所示。它的结构特点是:其一次绕组匝数很少,有的型式电流互感器还没有一次绕组,而是利用穿过其铁心的一次电路作为一次绕组,且一次绕组 导体相当粗,而二次绕组匝数很多,导体很细。工作时,一次绕组串联在一次电路中,而二次绕组则与仪表、继电器等电流线圈相串联,形成一个闭合回路。由于这些电流线圈的阻抗很小,因此电流互感器工作时二次回路接近于短路状

民熔电压互感器常规试验检测方法

1、电压互感器概述 2、典型的变压器利用电磁感应原理将高压变低压,或大电流变小电流,为测量装置、保护装置和控制装置提供合适的电压或电流信号。电力系统中常用的电压互感器一次侧电压与系统电压有关,一般为几百至几百千伏,标准二次电压一般为100V和100V/2;而电力系统中常用的电流互感器一次侧电流一般为几安培至几万安培,标准二次电流一般为5a、1a、0.5a等。 一。电压互感器原理电压互感器原理类似于变压器原理,如图1.1所示。一次绕组(高压绕组)和二次绕组(低压绕组)绕在同一铁心上,铁心内磁通量为Ф。根据电磁感应定律,绕组电压U与电压频率f、绕组匝数W、磁通量φ的关系如 下: 民熔电压互感器的常规试验方法是什么,电工们都在看这篇文章

图1.1 电压互感器原理 ,如图1.2所示。与电压互感器的主要差别是:正常工作状态下,一、二次绕组上的压降很小(注意不是指对地电压),相当于一个短路状态的变压器,所以铁芯中的磁通Ф也很小,这时一、二次绕组的磁势F(F=IW)大小相等,方向相反。即电流互感器一、二次之间的电流比与一、二次绕组的匝数成反比。 3. 变压器绕组和极压变压器绕组的端子分为前端和后端。对于全绝缘电压互感器,一次绕组的头端和尾端对地能承受相同的电压,而对于半绝缘电压互感器,尾端只能承受几千伏的电压。A、X通常表示电压互感器一次绕组的头端和尾端,A、X或P1、P2通常表示电压互感器二次绕组的头端或尾端;L1通常表示电流互感器L2,L2分别表示一次绕组的头端和尾端。K1、K2、S1、S2为二次绕组的头端和尾端。不同的制造商可能有不同的标签。通常,下标1表示前端,下标2表示后端。当端部感应电势方向相同时,称为同音端;反之,如果在同音端引入相同方向的直流电流,则它们在磁芯中产生的磁通量也在同一方向。如图1.3A 所示,A-A端子的电压是两个绕组感应电位差的结果。变压器中正确的标签定义为极性降低。四。电压互感器与电流互感器结构的主要区别(2)电压互感器一次绕组匝数很多,导线很细,二次绕组匝数较少,导线稍粗;而变电站用的高压电流互感器一次绕组只有1到2匝,导线很粗,二次绕组匝数较多,导线的粗细与二次电流的额定值有关。

CVT电容式电压互感器内部结构

CVT——电容型电压互感器 电磁式电压互感器其工作原理与变压器相同,基本结构也是铁心和原、副绕组。特点是容量很小且比较恒定,正常运行时接近于空载状态。电容式电压互感器由串联电容器抽取电压,再经变压器变压。CVT可防止因铁芯饱和引起铁磁谐振 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======% f2 L/ g. g( h6 K8 Q" |6 X电磁式多用于 220kV及以下电压等级。电容式一般用于110KV以上的电力系统,330~700kV超高压较多。 * D- _0 J# B0 J" c 1、概述 电容式电压互感器(简称CVT),1970年研制出国产第一台330KVCVT,1980年和1985年研制出第一代和第二代500KVCVT,1990年和1995年研制出第三代和第四代500KVCVT,30多年来积累了丰富的科研、开发设计和生产经验,在国内开发出一代又一代的CVT新产品,带动了国产CVT的发展。CVT最主要的特点是: ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!) h8 B" ^, V% }1 n0 q、——耐电强度高,绝缘裕度大,运行可靠。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!+ _9 V5 l/ B$ g- A/ Q ——能可靠的阻尼铁磁谐振。成功采用新型组尼期,严格进行质量控制,确保出厂的每一台CVT均能在从低到高的任何电压下有效阻尼各种频率的铁磁谐振。T% X: |2 ]8 c" |4 P ——优良的顺变响应特性。当一次短路后其二次剩余电压能在20MS内降到5%以下,特别适应于快速继电保护。 ------电力技术论坛======专注电力技术、扩大学习交流,结交电力好友、彼此共同进步======; R4 e% A& U, O* m1 J0 _, A ——具有电网谐波监测的专利技术。 2、应用U l. f1 o% g: \1 e7 k2 y7 M 电容式电压感器可在高压和超高压电力系统中用于电压和功率测量、电能计量、继电保护、自动控制等方面,并可兼作耦合电容器用于电力线载波通信系统。如有需求,可提供用于谐波电压测量的内部附件及外部接线端子。 - |& k2 G0 w6 b7 ^% { (1)安装运行场所:户外或户内。 ZG电力自动化不仅为电力职工提供一个可以交流的网络平台而且也为电力技术的爱好者和电力大中专学生提供一个可以展现自我的一个舞台。这个平台与传统知识交流平台相比具有:获取信息速度快,信息量大,互动性强,成本低。这几个特性是传统知识交流平台所不具备的。ZG电力自动化就是要利用这种互动方式为大家铺设桥梁,使各位朋友的技术共同进步、提高!- }& I8 |5 s) S Z6 K! k: T (2)海拔:330kv及以下产品不超过2000m。500kv产品不超过1000m,根据订货要求,可提供直至4000m的高原型产品。 (3)环境温度:-40/+40度,-25/+45度。由用户在订货时选定(也可选择其他温

110kv电压互感器试验报告

工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(A相) 1.铭牌: 2.绝缘电阻测试(单位:MΩ):温度:28℃湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A与1a、2a、da同极性。 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M母线PT(A相)

6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(B相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位:M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (B 相) 6.电容值及介损测试: C 1 C 2 B

温度: 18 ℃湿度: 65 % 8. 试验结果: 合格 试验人员:试验负责人: 工程名称: 湛江110kV横山输变电工程试验日期:2015年09月24日安装位置:110kV 1M母线PT(C相) 1.铭牌:

2.绝缘电阻测试(单位: M Ω):温度:28℃ 湿度:65 % 3.绕组电阻测试: 温度: 28℃ 4.变比检查: 5.极性检查:A 与1a 、2a 、da 同极性。 工程名称: 湛江110kV 横山输变电工程 试验日期:2015年09月24日 安装位置:110kV 1M 母线PT (C 相) 6.电容值及介损测试: 温度: 18 ℃ 湿度: 65 % C 1 C 2 N E B

互感器试验方法--电压互感器

电压互感器试验方法 一.测量绝缘电阻 《电气设备预防性试验规程》未对电压互感器的绝缘电阻标准做规定。 测量方法与变压器类似 1.工具选择 一次绕组:2500V兆欧表 二次绕组:1000V兆欧表或2500V兆欧表 2.步骤 ⑴断开互感器外侧电源; ⑵用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑶擦拭变压器瓷瓶; ⑷摇测高压侧对地绝缘电阻 ①所有二次侧短接,并接地; ②拆开一次侧中性点接地端; ③短接一次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑸用放电棒分别对ABC接地充分放电; ⑹摇测低压侧对地绝缘电阻(一般有星形和开口三角) ①短接一次侧,并接地; ②拆开二次侧中性点接地端; ③短接二次侧,并对地遥测绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电;

⑺用放电棒分别对二次侧接地充分放电; ⑻摇测高压对低压绝缘电阻 ①拆开一次侧中性点接地端; ②拆开二次侧中性点接地端; ③分别短接一次和二次侧,并遥测高压对低压间的绝缘值; ④记录数据。 ⑤用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; ⑼摇测低压对低压绝缘电阻 ①拆开二次侧中性点接地端; ②分别短接星形二次侧和开口△二次侧; ③一次侧短接,并接地; ④遥测低压对低压间的绝缘值 ⑤记录数据。 ⑥用放电棒分别对一次侧和二次侧接地充分放电; 二.测量直流电阻 1.电流、电压表法 2.平衡电桥法(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P319 ⑴单臂电桥法:1~106Ω ⑵双臂电桥法:1~10-5Ω及以下2. 3.注意事项 ⑴测量仪表的准确度≥级; ⑵连接导线接面积足够,尽量短; ⑶测量直流电阻时,其它非被测相绕组均短路接地。 4.测量结果的判断(电桥用法见《进网作业电工培训教材》P364 测量的相间差与制造厂或以前相应部位测量的相间差比较无显著差别。 三.测量介质损失tanδ(有关内容见《进网作业电工培训教材》P346) 只对35KV及以上互感器的一次绕组连同套管,测量tanδ 1.工具选择 QS1型或QS2型高压交流平衡电桥,又称为“西林电桥”。 QS1电桥的技术特性:额定电压10KV;tanδ测量范围~60%;试品测量范围Cx30pF~μF(当C N=50 pF时);测量误差tanδ=~3%时≤±%,tanδ=~6%时≤±10%;Cx 测量误差≤±5%。 2.高压测量(三种方法) ⑴正接线方法,如下图所示

TYD110-0[1].02型电容式电压互感器使用说明书

TYD110/3— 电容式电压互感器 杨京线C 相 安装使用说明书 湖南电力电瓷电器厂 0. 02H 0.015H

产品安装使用前,请认真阅读本说明书。 1 主要用途与适用范围 1.1 本系列电容式电压互感器(即CVT 以下简称互感器)适用于额定电压110kV 、220kV ,额定频率50Hz 的中性点有效接地系统,作电压、电能测量及继电保护之用,并可兼作载波通讯。 1.2 T 注:型号中带“H ”或“W ”的产品适用于污秽程度为Ⅲ级的火电厂、电站及其它污秽等级类同的电站,其爬电比距大于2.5cm/kV ;不带“H ”或“W ”的产品适用于Ⅱ级的污秽环境,其爬电比距大于2.0cm/kV (按系统最高电压计算)。

2 使用环境 2.1 温度类别:-25/B,-40/B 2.2 海拔:不超过1000m 2.3 风速:不超过150km/h 2.4 地震:烈度不超过8度 3 主要技术性能 3.1 额定电压比 110000/3/100/3/100/3/100, 3.2 额定中间电压:19.05kV 3.3 设备最高工作电压:126 kV 3.4 电容及电容偏差见表1: 表 1 3.5 极性:减极性 3.6 额定电压因数:1.2倍连续,1.5倍30S

3.7 中间变压器连接组标号:1/1/1/1-12-12-12 3.8 准确级次组合:0.2/0.5/3P 3.9 标准准确级下的额定输出见表2: 表 2 注:负荷的功率因数为0.8(滞后)。 3.10 误差限值 在规定的条件下,互感器的二次绕组和剩余电压绕组的电压误差和相角差的限值符合表3规定: 表 3

电容式电压互感器试验指导解决方法

电容式电压互感器试验指导方案 CVT绝缘电阻试验 CVT,即电容式电压互感器,其等值电路图如下图所示: 电容式电压互感器原理接线图 图中:C1(相当于试验大厅中CVT的C11与C12的串联)为高压臂电容,即主电容;C2为中压电容器(分压电容);YH为中间变压器;L为补偿电抗器;N、E分别为中压电容器、中间变压器一次绕组的末端。 对于试验大厅中的CVT,其主电容最下节C12与中压电容器C2装在同一瓷套内,无引出测量端子。

试验目的: 绝缘电阻值的大小常能灵敏地反映绝缘状况,能有效地发现设备绝缘局部或整体受潮和脏污,以及绝缘击穿和严重过热老化等缺陷。 试验仪器: 数字高压兆欧表 试验接线(线路图) (1)主电容器上节C11极间绝缘电阻的测量: (2)主电容器下节C12极间绝缘电阻的测量:

(3)低压端“N”绝缘电阻测量: (4)中间变压器各二次绕组间及对地绝缘电阻测量(下图为1a1n对其他及地测量接线,其他绕组同理,故省略):

试验步骤 (1)试验前准备工作: 1)填写第一种工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2)向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3)准备试验用仪器、仪表、工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内。 序号名称数量 1KD50A型数字兆欧表1套 2试验警示围栏4组 3标示牌2个 4安全带2个

5绝缘绳2根 6低压验电笔1支 7拆线工具2套 8温湿度计1只 9计算器1个 10放电棒1支 11现场原始记录本1本 4)试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守; 5)拆除被试设备引线,其它检修人员撤离现场; (2)试验前检查兆欧表: 试验前对兆欧表进行检查,将兆欧表水平放稳; 兆欧表上的接线端子“E”是接被试品的接地端的,为正极性; “L”是接被试品高压端的,为负极性; “G”是接屏蔽端的,为负极性; 1)接通整流电源型兆欧表电源或摇动发电机型兆欧表在低速旋转时,用导线瞬时短接“L”和“E”端子,其指示应为零; 2)开路时,接通电源或兆欧表达额定转速时其指示应指“∞”; 3)断开电源,将兆欧表的接地端与被试品的地线连接; 4)兆欧表的高压端接上屏蔽连接线,连接线的另一端悬空(不接试品),再次接通电源或驱动兆欧表,兆欧表的指示应无明显差异;

10KV电压互感器试验报告

电压互感器试验报告 名称H03 PT 柜号H03 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相203551606 B相203841606 C相203811606 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比99.87 100.11 99.89 相对误差(%)-0.13 0.11 -0.11 直流电阻(Q) 0.259 0.255 0.257 一次侧直流电阻(Q) 2215 2308 2276 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常 结论: 合格

电压互感器试验报告 名称H06 PT 柜号H06 试验日期2016年12月30日额定电压比10/V 3/0.1/V 3/0.1/3kV 型号JDZX22-10C1 端子标志a-n da-dn 制造日期2016年11月准确级次0.5 3P 制造厂 额定输出(VA) 50 50 ABB 出厂编勺A相209331608 B相209291608 C相209301608 直流电阻及变比测试: 二次组别项目名称A相B相C相 a— n 额定变比100 100 100 实测变比100.32 99.77 100.37 相对误差(%)0.32 -0.23 0.37 直流电阻(Q) 0.266 0.265 0.255 一次侧直流电阻(Q) 2238 2365 2269 绝缘电阻:(M Q) 高对低及地:A 2500 B 2500 C 2500 低对地:A. 1a. 1n : 500 da. dn:500 B. 1a. 1n : 500 da. dn 500 C. 1a. 1n : 500 da.dn:500 耐压(KV ): 二次侧2KV 一分钟无异常结论: 合格

电容式电压互感器-使用说明书

1)本说明书放置于一安全和方便的地方,以便于运行和维护人员需要时参考。其它详细资料,可参考说明书以外的有关资料。 2)CVT操作人员要求:熟悉CVT并能熟练操作者。 3)仔细阅读本说明书中关于CVT的安装,运行及维护的内容。使用CVT前,先熟悉有关CVT的所有说明性资料及安全注意事项,然后根据有关要求正确使用CVT。 4)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应 一台合格的CVT的电容分压器部分、电磁单元部分都是配好的,不能相互调换,当发生上述不良行为时将导致CVT损坏,本公司对这些不良行为而引起的后果概不负责。 5)如果对本说明书中的某些内容不甚明白,请跟我公司联系。 6)如产品发生故障,请及时与本公司取得联系,并告知下列内容: ——铭牌内容及有关产品说明(名称、编号、型号、制造日期) ——描述故障现象(越详细越好,包括故障前后) 联系方式: 单位:日新电机(无锡)有限公司 地址:江苏无锡国家高新技术产业开发区B-24地块 电话:0510-******** 传真:0510-******** 1)为安全起见,CVT操作人员须具备下列条件:熟悉CVT并能熟练操作者。 2)使用CVT前,请仔细阅读本说明书及相关资料。 3)使用CVT时,禁止发生下列情况: a)超出本说明书中规定的使用要求 b)无人看管 c)电容分压器、电磁单元编号不对应

4)本说明书的安全性标志分为下列两种类型!“警告”指出该操作将会带来人身伤亡或设备致命性损坏!“小心”指出该操作将导致设备损坏。 5)这些安全注意事项是本公司针对设备和人身的安全性而提出的忠告。为了设备的安全运行和正常维护,要求用户根据相应的标准和要求制定安全措施。对于无任何安全措施而导致的事故,本公司概不负责。 6)标志“警告”适用于电容式电压互感器,详见下表。 7)标志“小心”适用于电容式电压互感器,详见下表。

电容式电压互感器试验内容及方法..

电容式电压互感器试验内容及方法 第一章绪论 电压互感器作为一种电压变换装置(Transformer)是电力系统中不可或缺的设备,它跨接于高压与零线之间,将高电压转换成各种仪表的工作电压,(国标规定为100/√3和100V),电压互感器的主要用途有:1)用做商业计量用。主要接于变电站的线路出口和入口上,常用于网与网、站与站之间的电量结算用,这种用途的互感器一般要求0.2级计量精度,互感器的输出容量一般不大;2)用做继电保护的电压信号源。这种互感器广泛应用于电力系统的母线和线路上,它要求的精度一般为0.5级及3P级,输出容量一般较大;3)用做合闸或重合闸检同期、检无压信号用,它要求的精度一般为1.0、3.0级,输出容量也不大。现代电力系统,电压互感器一般可做到四线圈式,这样,一台电压互感器可集上述三种用途于一身。 电容式电压互感器(Capacitor Voltage Transformers,简称“CVT”)是50年代开始研制生产,经过科技人员不懈的努力,我国的电容式电压互感器技术已达到国际先进水平,但在生产、试验研究、以及使用过程中存在很多问题。本文拟从电容式电压互感器的各种试验基本原理入手,着重说明电容式电压互感器基本试验方法,检验的目的以及在现场使用、现场检验方面存在的问题怎样通过试验的手段来判断等问题,以使产品设计、试验、销售、服务和运行部门的专业人员对其有一个比较全面的了解。 第二章电容式电压互感器试验要求 §1.基本试验条件 1.1试验的环境条件 为了保证试验的准确性、可靠性,所有试验应在一定条件下进行,试验时应注意试验环境条件并做好记录。试验环境条件分为两种,一种为人工环境,这种情况下,一般在产品标准中都作了具体规定;另一种为自然环境条件,这种情况下,试验条件一般应遵循以下几条规律。 a) 环境温度,应在+5~+35 ℃范围内。 b) 试品温度与环境温度应无显著差异。试品在不通电状态下在恒定的周围空气温度中放置了适当长的时间后,即认为与周围空气温度相同。 c) 试验场所不得有显著的交直流外来电磁场干扰。 d) 试验场所应有单独的工作接地可靠接地,应有适当的防护措施和安全措施。 e) 试品与接地体或邻近物体的距离一般应大于试品高压部分与接地部分最小空气距离的1.5倍。

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解

电容式电压互感器型号说明及内部结构详解 型号: TYD110/√3─0.02H TYD-电容式电压互感器 〔T-成套;Y-电容式;D-单相〕 110/√3-额定相电压 0.02-额定电容量(μF ) H-用于Ⅲ、Ⅳ级污秽地区

新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究 摘要:对研制新型绝缘结构的电容式电压互感器的技术性能进行了阐述,说明该产品的研究开发是成功的。 关键词:电容式电压互感器铁磁谐振局部放电温升 1前言 本新型绝缘结构的电容式电压互感器的研究课题是广西壮族自治区技术攻关项目,经研究、试制,产品通过了广西壮族自治区技术鉴定。 本电容式电压互感器采用一种新型的绝缘结构,即电磁装置为干式结构。具有下列技术经济特点: 1.1电磁单元先经过绝缘处理,然后充微正压SF6气体保护。 1.2 防渗漏效果好,气体年泄漏率小于0.05%,产品使用寿命期间几乎不用补气。1.3电磁单元无渗漏油的隐患,不用化验油样等年检。 1.4 由于电磁装置充气,可以节省油处理工艺时间,从而缩短产品的生产周期,同时改善了劳动条件。 1.5对研制GIS用电容式电压互感器提供技术支持。 2研究的主要内容 2.1产品性能指标 2.1.1 产品主要性能指标见表1。 2.1.2 产品电容分压器的tanδ≤0.10%,电容偏差不超过额定值的±5%。 2.1.3 中间电压变压器绕组连接组为1/1/1-12-12。 2.1.4 产品气体年泄漏率应不超过0.5%。 2.1.5 产品其余性能按GB/T4703-2001《电容式电压互感器》及JJG314-1994《测量用电压互感器》相应技术要求执行。

2.1.6 产品外形及结构图见图1。 2.2 耐压性能 由于电磁装置先经绝缘处理,即使SF6气压为0.1MPa的情况下亦通过了耐压试验,因此绝缘强度能够达到要求。 2.3 铁磁谐振

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项

电容式电压互感器电容、介损测试原理和注意事项 前言 电容式电压互感器(capacitor voltagetransformer,CVT)与传统电磁式电压互感器相比具有体积小、冲击绝缘强度高、电场强度裕度大,可防止因电压互感器铁心饱和引起铁磁谐振,而且电容部分可兼作耦合电容器用于高频载波通信等诸多优点。目前,在CVT在110 kV及以上电力系统中得到广泛应用【1】。 CVT的电容和介损测试作为其预防性试验项目之一,可发现存在的缺陷故障,是判断CVT 的运行状况的重要方法。目前,我国大量使用的是无中间抽头的叠装式CVT,由于设备安装现场的限制和各节电容的电气位置不同,测量方法也不同。本文主要分析介绍了各节电容器测量原理,并提出了现场测试时的几点注意事项 1 CVT电气原理图 无中间抽压端子的叠装式CVT电气原理图如图1所示。其中,高压电容器C1由耦合电容C11、C12、C13串联组成,C2为分压电容器。T为中间变压器,F 为保护装置,L为补偿电抗器,Z为阻尼电抗器,N为电容分压电容器低压端子,X为电磁单元低压端子,1a、1n、2a、2n、3a、3n 为二次绕组,da~dn为剩余电压绕组。整套CVT由电容分压器和电磁单元两部分组成(以图中虚线为界),下节分压电容器C2和电磁单元在产品出厂时连为一体,并且C11与C2 中间无试验用连接线引出。在额定频率下,补偿电抗器L的感抗值近似等于分压器两部分电容并联(C1+C2)的容抗值。根据谐振原理使中压变压器高压端与母线电压的比值为C1/(C1+C2)。 图1 CVT 的电气原理图 Fig. 1 Electrical schematic diagram of CVT 2 各节电容的测量方法 2.1 上节耦合电容C13测量原理

电压互感器试验原理(DOC)

第一篇串联谐振原理 本篇将和大家讨论串联谐振电源产生的原理,并分析串联谐振现象的一些特征,探索串联谐振现象的一些基本规律,以便在应用中能更自如的使用串联谐振电源产品和分析在试验过程中发生的一些现象。 一、串联谐振的产生: 谐振是由R、L、C元件组成的电路在一定条件下发生的一种特殊现象。首先,我们来分析R、L、C串联电路发生谐振的条件和谐振时电路的特性。图1所示R、L、C串联电路,在正弦电压U作用下,其复阻抗为: 式中电抗X=Xl—Xc是角频率ω的函数,X随ω变化的情况如图2所示。当ω从零开始向∞变化时,X从﹣∞向﹢∞变化,在ω<ωo时、X<0,电路为容性;在ω>ωo时,X>0,电路为感性;在ω=ωo时 图1 图2 此时电路阻抗Z(ωo)=R为纯电阻。电压和电流同相,我们将电路此时的工作状态称为谐振。由于这种谐振发生在R、L、C串联电路中,所以又称为串 联谐振。式1就是串联电路发生谐振的条件。由此式可求得谐振角频率ωo如下:

谐振频率为 由此可知,串联电路的谐振频率是由电路自身参数L、C决定的.与外部条件无关,故又称电路的固有频率。当电源频率一定时,可以调节电路参数L或C,使电路固有频率与电源频率一致而发生谐振;在电路参数一定时,可以改变电源频率使之与电路固有频率一致而发生谐振。 二、串联谐振的品质因数: 串联电路谐振时,其电抗X(ωo)=0,所以电路的复阻抗 呈现为一个纯电阻,而且阻抗为最小值。谐振时,虽然电抗X=X L—Xc=0,但感抗与容抗均不为零,只是二者相等。我们称谐振时的感抗或容抗为串联谐振电路的特性阻抗, 记为ρ,即 (因为)ρ的单位为欧姆,它是一个由电路参数L、C决定的量,与频率无关。 工程上常用特性阻抗与电阻的比值来表征谐振电路的性能,并称此比值为串联电路的品质因数,用Q表示,即Array 记住: 品质因数又称共振系数,有时简称为Q值。它是由电路参数R、L、C共同决定的一个无量纲的量。 三、串联谐振时的电压关系 谐振时各元件的电压分别为

电压互感器试验方案

电压互感器试验方案 1.试验目的 检查电压互感器到货的质量 2.试验项目 (1)测量绕组的绝缘电阻; (2)检查接线组别; (3)变比误差测量; (4)交流耐压。 (5)测量绕组的直流电阻 3.试验仪器 (1)2500V兆欧表; (2)全自动变比组别测试仪; (3)轻型试验耐压测试仪。 4.试验前准备工作 (1)试验前通知监理并取得监理的同意; (2)试验设备准备齐全; (3)电源到位并且满足容量要求。 5.试验方法 (1)测量绕组的绝缘电阻,应符合下列规定: ①测量一次绕组对二次绕组及外壳、各二次绕组间及其对外壳的绝 缘电阻;绝缘电阻不宜低于1000MΩ; ②绝缘电阻测量应使用2500V兆欧表。 试验仪器2500V兆欧表。 (2)检查电压互感器的接线组别,必须符合设计要求,并应与铭牌和标志相符。 试验仪器全自动变比组别测试仪。 (3)互感器误差测量应符合下列规定: ①用于关口计量的电压互感器必须进行误差测量,且进行误差检测

的机构(实验室)必须是国家授权的法定计量检定机构; ②用于非关口计量,电压等级 35kV及以上的电压互感器,宜进行误 差测量; ③用于非关口计量,电压等级 35kV以下的互感器,检查互感器变比, 应与制造厂铭牌值相符,对多抽头的互感器,可只检查使用分接 头的变比; ④非计量用绕组应进行变比检查。 试验仪器全自动变比组别测试仪; (4)交流耐压试验,应符合下列规定: ①应按出厂试验电压的80%进行; ②二次绕组之间及其对外壳的工频耐压试验电压标准应为2kV。 注:电压互感器一次侧耐压连同母线一起。 试验仪器调压器1台,轻型耐压测试仪1台。 (5)用数字万用表测量电压互感器一次侧和二次侧的直流电阻。 一次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度下的出厂值比较,相差不宜大于10%。二次绕组直流电阻测量值,与换算到同一温度 下的出厂值比较,相差不宜大于15%。 6.安全措施

电磁式电压互感器试验教案

电磁式电压互感器试验教案 一、试验项目 1、一、二次绕组直流电阻试验 2、变比及绕组联接组别试验 3、一、二次绕组绝缘电阻试验 4、介损及电容量试验 5、空载及伏安特性试验 6、三倍频感应耐压试验 以上试验在一次准备工作中完成。 一般情况下,应先进行低电压试验再进行高电压试验、应在绝缘电阻测量之后再进行介损及电容量测量,这两项试验数据正常的情况下方可进行试验电压较高的空载电流测量、局部放电测试和交流耐压试验;交流耐压试验后应进行局部放电测试、还应重复进行空载电流测量或介损/电容量测量,以判断耐压试验前后试品的绝缘有无变化。推荐的试验程序如下所示: 二、仪器选择 1、3396直流电阻测试仪:

2、CVT2300变比测试仪 3、绝缘电阻测试仪:一次绕组用2500V;二次绕组用1000V或 2500V。 4、AI6000精密介损仪 5、PT2205多倍频感应耐压测试仪 6、CGF交直流高压测量仪 应根据被试品选仪器型号、量程,所用仪器仪表精度均不低于 0.5级,且状态良好并在校验有效期内。 三、危险点分析及控制 一)现场作业 在现场进行交接和预防性试验时,试品的对外引线、接地装置易触及附近的带电运行设备,加之人员嘈杂和堆放的杂物等情况,均增加了试验工作的复杂性,工作安全注意事项: 1、现场工作必须执行工作票制度、工作许可制度、工作监护制度、 工作间断和转移及终结制度。 2、试验人员进入试验现场,必须按规定戴好安全帽、正确着装。 3、工作人员进入SF6室前应先通风15min,分别检测SF6和空气中氧的浓度;不得在SF6设备防爆膜附近逗留。 4、工作前必须进行“班前会”,工作负责人应对全体试验人员详细说明工作任务、工作范围、安全措施及注意事项,防止作业人员不清楚停电范围,走错带电间隔。 5、高压试验工作不得少于两人,试验负责人应由有经验的人员担任。

电磁式电压互感器与电容式电压互感器区别

电磁式电压互感器与电容式电压互感器的区别 XXX 大唐(赤峰)新能源有限公司 XX风电场XX风场35kV母线采用的是电磁式电压互感器, 220kV母线采用的是电容式电压互感器,现就电压互感 器的选取分析电磁式电压互感器与电容式电压互感器 的区别及特点。 电磁式电压互感器,它与电力变压器相似。电磁 式电压互感器工作原理的特点是:电磁式电压互感器 的一次绕组直接并联于一次回路中,一次绕组上的电 压取决于一次回路上的电压,二次绕组与一次绕组无 电的耦合,是通过磁耦合。二次绕组通常接的是一些 仪表、仪器及保护装置容量一般均在几十至几百伏安, 所以负载很小,而且是恒定的,所以电压互感器的一 次侧可视为一个电压源,基本不受二次负载的影响。 正常运行时,电压互感器二次侧由于负载较小,基本 处于开路状态,电压互感器二次电压基本等于二次侧感应电动势取决于一次系统电压。 电磁式电压互感器的分类方式很多,根据绝缘介质可分为干式和油式;根据相数的不同可分为单相、三相两种;根据绕组的多少可分为双绕组、三绕组、四绕组三种;按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器等等。在实际应用中一般使用单相三绕组或四绕组的最多。 东山风场35kV母线电压互感器采用的为单相浇注绝缘的电磁式电压互感器,电磁式电压互感器的励磁特性为非线性特性,在35kV的电力系统中性点偏移、瞬间电弧接地或进行倒闸操作的激发下,都可能与电力系统分布的电容形成铁磁谐振,因此,东山风场所采用的电磁式电压互感器都采用了消谐措施。 随着电力系统输电电压的增高,电磁式电压互感器的体积越来越大,成本随之增高,因此220kV 电压等级宜采用电容式电压互感器。根据这一要求,东山风场220kV 母线电压互感器采用的是电容式电压互感器。 电容式的全称为电容分压式电压互感器,工作原理如图1。在被测二次回路与大地间接有电容组,电容组由C1和C2组成,其中C2两端并接电压互感器二次负荷Z2,L为补偿电抗器,当电压互感器空载运行时U2=U0=C1×U1/(C1+C2)=ηTV U1。电压U2 与其一次电压U1大小成正比,相位相同。当电压互感器带负荷Z2时,图2为等值电路图,其中U0为空载电压, jwL 为补偿电抗器的阻抗,Z0为电压互感器的内阻抗Z0=1/ jw(C1+C2),当jwL=Z0 ,即1/w(C1+C2)=wL时,Z0+ jwL=0,U2=U0=ηTVU1,电压互感器二次输出电压U2,与其一次侧电压U1大小成正比,相位相同。 与电磁式电压互感器相比,电容式电压互感器具有以下特点: 1)除作为电压互感器外,还可将其分电容,高频载波通信的耦合电容。 2)电容式电压互感器的冲击绝缘强度比电磁式高。3)体积小,重量轻,成本低,占地面积小。 4)误差特性和暂态特性不如电磁式,且输出容量小。

电磁式电压互感器交流耐压试验

电磁式电压互感器交流耐压试验 一、电磁式电压互感器概述:略 二、电磁式电压互感器功能及结构介绍(见设备结构部分) 电磁式电压互感器按照一次绕组两端的绝缘水平可以分为非接地电压互感器(全绝缘)和接地电压互感器(分级绝缘)。非接地电压互感器是指包括接线端子在内的一次绕组各个部分都是按绝缘水平对地绝缘的电压互感器,其交流耐压试验包括外施工频耐压试验及感应耐压试验;接地电压互感器是指一次绕组的一端直接接地的单相电压互感器,或一次绕组的星形联结点为直接接地的三相电压互感器,如串级式电压互感器,其交流耐压试验通过倍频感应耐压试验进行,进行工频耐压仅能考核其接地端(N)的绝缘水平。 三、试验前准备工作: 1、填写工作票,编写作业控制卡、质量控制卡,办理工作许可手续; 2、向工作班成员交待工作内容、人员分工、带电部位和现场安全措施,进行危险点告知,并履行确认手续后开工; 3、准备试验用设备、仪器、仪表及工具,所用仪器仪表良好,所用仪器、仪表、工具应在合格周期内; 4、查阅被试互感器的试验资料,各项试验包括油务试验结果合格。互感器油位指示正常。 5、将被试互感器放电。 6、检查互感器外壳(如果有)、底座、铁心(如果要求接地)应可靠接地,套管表面应洁净。

7、拆除互感器各侧外部接线,外部引线应与线端保持足够的安全距离并固定好。 8、试验现场周围装设试验围栏,必要时派专人看守。 9、抄录铭牌、记录天气情况和温、湿度、安装位置、试验日期。 四、试验的实施 1.试验目的、范围以及周期 1.1测量目的:交流耐压试验是鉴定电气设备绝缘强度最直接的方法,它对于判断电气设备能否投入运行具有决定性的意义,也是保证设备绝缘水平,避免发生绝缘事故的重要手段。交流耐压试验是破坏性试验。被试品的绝缘电阻等常规绝缘试验结果合格后方能进行交流耐压试验,若发现设备的绝缘情况不良(如受潮和局部缺陷等),应先进行处理合格后再做交流耐压试验,避免造成不应有的绝缘击穿。 1.2试验范围:供电气测量仪表和电气保护装置用的电磁式电压互感器。 1.3试验周期: ①交接时②大修后③必要时 2.试验设备、仪器的选择 进行外施工频耐压试验,选用工频试验变压器,根据被试品的电容量选择试验变压器的容量,试验变压器的电压根据试验电压选择,一般试验变压器的电压应高于试验电压的1.2倍以上,试验变压器容量P> C x U2ω×10-3(kVA),其中C X为试品电容量(μF),U为试验电压(kV),ω=2πf。 试验变压器的高压输出端应串接保护电阻器,用来降低被试品闪络或击穿时变压器高压绕组出口端的过电压,并限制短路电流。此保护电阻的取值一般为0.1Ω/V-0.5Ω/V,应有足够的热容量和长度。该电阻的阻值不宜超过30kΩ。与保护球隙串联的保护电阻器,其电阻值通常取1Ω/V。 进行感应耐压试验通常选用三倍频感应耐压试验装置或变频电源串联谐振装置,从二次绕组励磁或在一次绕组直接加压。 3.外施工频耐压试验方法和内容 3.1接线及检查: ①将一次绕组两端短接,其它二次绕组短路接地,外壳(如果有)、底座接地,原理接线如下图。

电压互感器试验报告

工程名称新余市生活垃圾焚烧发电项目高低 压配电室 试验日期2015.07.03 装设单元2# 电压互感器柜型号JDZX11-10C 制造厂家大连华厦泰克电气集团有限公司出厂日期2014.08 额定电压(kV) 10.5/ 3 /0.1/ 3 /0.1/3 最大容量(VA) 400 准确等级AN :0.5 an:6P dadn:/ 容量(VA) / 环境温度(℃)30 天气晴相对湿度(%)65 出厂编号 A 相:14085136 B 相:14085135 C 相:14085134 试验依据依据规范GB50150-2006 1 绝缘电阻测量: 使用仪器:兆欧表设备编号:5209-8004 型号:3122 接线方式Ⅰ/E an /E dadn /E an/ I da/ I dadn/an 绝缘电阻(MΩ) 备注 结论A 相100000 50000 60000 35000 30000 40000 B 相100000 50000 60000 35000 30000 40000 C 相100000 50000 60000 35000 30000 40000 一、二次绕组间绝缘电阻>1000M Ω;一次绕组对铁芯绝缘电阻 合格 >500M Ω;二次绕组对铁芯绝缘电阻>1000M Ω。 2 介质损耗及电容量测量: 使用仪器:/ 型号:/ 编号:/ 相别接线方式A 相/ 试验电压 / (kV) tgδ(%) / Cx (pF ) / B 相/ / / / C 相/ / / / 备注35kV 及以上电压互感器tgδ不大于出厂试验值的130% 。 结论 3 绕组及熔断器直流电阻测量: 使用仪器:直阻电桥设备编号:5210-8017 型号:JY44 相别 A B C 一次绕组阻值(Ω)596.8 602.1 591.9 1a1n (Ω)0.0780 0.0788 0.0774 2a2n (Ω)0.1596 0.1630 0.1549 dadn (Ω)0.1574 0.1556 0.1566 熔断器阻值(Ω)7.3 7.2 7.1

TYD22电容式电压互感器说明书

TYD220/√3-0.01H TYD220/√3-0.005H 型电容式电压互感器 安装使用说明书大连互感器有限公司

1.总述 1.1本型电容式电压互感器是户外型产品,在额定频率为50Hz、中性点有效接地系统中,接到线与地之间为电气测量仪器、仪表和保护、控制装置提供电压信号,并可以用于电力线路中载波通讯。 1.2 产品型号含义 T Y D 220/√3-0.01 H T Y D 220/√3-0.005 H 污秽型产品用于Ⅲ级污秽地区 电容分压器额定总电容值(μF) 电容式电压互感器额定一次电压(kV) 电容器式电压互感器 成套装置 1.3 产品外形图,安装尺寸见图 2 外形尺寸为:821×725×2040 安装尺寸为:500×575 1.4 产品重量:840kg 2使用条件 2.1环境空气温度类别-40/A 最高40℃ 24h平均最高30℃ 年平均最高20℃ 最低-40℃ 2.2 海拔 不超过2000m 2.3 产品在1.2倍额定电压下长期运行,在1.5倍额定电压下运行30s。 3 主要技术性能参数 3.1 原理线路见图1

C1-高电压电容器 C2-中间电压电容器 A-电容分压器高压端子 N-电容分压器低压端子 E-接地端子 A’-N’-中间变压器一次绕组的接线端子 B1-B10-中间变压器一次绕组匝数调节线段 A L-X L-补偿电抗器 K1-K8-补偿电抗器绕组匝数调节线段 1a-1n-二次绕组1# 2a-2n-二次绕组2# da-dn-剩余电压绕组 Z1,Z2-阻尼器 F-低压避雷器 S-载波装置保护球极 3.2 主要技术性能参数及试验电压见下表 产品型号TYD220/√3-0.01H TYD220/√3-0.005H 设备最高电压kV 252 额定一次电压kV 220/√3 额定二次 电压 (V) 计量绕组1a-1n 100/√3 保护绕组2a-2n 100/√3 剩余电压绕组da-dn 100 中间电压(电磁单元电压),kV 33/√3 级次组合及相应输出计量绕组 保护绕组 剩余电压绕组 0.2/0.5/3P级-100/100/100VA 0.2/0.5/3P级-100/100/100VA 0.2/3P/3P级-100/150/100VA 0.2/3P/3P级-100/100/100VA 0.5/3P/3P级-150/150/100VA 0.5/3P级-150/100VA 高压电容器额定电容值C1n,μF 0.011765 0.05882 中压电容器额定电容值C2n,μF 0.066666 0.033333 电容分压器额定总电容值C总,μF 0.01 0.005 电容分压器工频试验电压kV(有效值)360 电容分压器全波冲击试验电压kV(峰值)850 中间变压器感应试验电压kV(有效值)62.2 补偿电抗器感应电压kV(有效值)10 3.3 载波装置保护球极的工频放电电压为1kV,允许偏差±10%。 图1