文档库 最新最全的文档下载
当前位置:文档库 › 风电基础施工组织设计

风电基础施工组织设计

风电基础施工组织设计
风电基础施工组织设计

一、施工组织设计

1、工程概况

现场自然条件

铜川市位于陕西省中部,黄土高原南缘,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分,介于东经108°34′-109°29′、北纬34°50′-35“34′之间,是陕西省省辖市。交通便利,是通往人文初祖黄帝陵及革命圣地延安的必经之地,距西安市区68km、距西安咸阳国际机场72km。全市下辖宜君县、王益区、印台区、耀州区和省级经济技术开发区--新区。国华铜川阿庄一期49.5MW风电场工程位于陕西省铜川市印台区东北约20km处的丘陵上,东经109o13′5″~109o18′55″,北纬35o13′35″~35o16′40″,场址高程1200m~1500m,占地约19km2。场址西侧距离包茂高速约20km,南侧距离S305

约10km,其间有县乡级道路相连,交通较为便利。

国华铜川阿庄风电场地理位置见图1.1-1。

图1.1-1 国华铜川阿庄风电场地位置图1.2 区域地质概况

1.2.1 自然地理

1.2.1.1 地形地貌特征及不良地质作用

风场位于铜川市印台区阿庄镇北部,地貌单元主要为低中山、黄土梁峁,高程在1400~1560m,地势总体上北高南低,地表为多为耕地及林地,其中林地植被发育。未见有其他不良地质作用。

1.2.1.2 地层结构及地基土分布特征

根据目前的勘探成果,拟建风场场地地层属第四系上更新统(Q3)风积沉积物,下伏第三系(N)砂岩,各地层简述如下:

①层黄土状粉质粘土(Q3eol):黄褐色,稍湿~湿,可塑,针状孔隙发育,局部可见大孔隙,见虫、根孔,含有腐殖质及植物根须,干强度高。层厚

1.0~4.0m,平均厚度为1.5m。

②层砂岩(N):浅灰色,岩石主要成分石英,长石,碎屑结构,层状构造,节理裂隙发育,节理面见铁锰质,风化后呈碎屑状或碎块状,强风化厚度一般

1.2.2地质构造与地震

场地地震效应,根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,拟建场地50 年超越概率10%的地震动峰值加速度0.10g,地震动反应谱特征周期值

0.45s,对应的地震烈度为7 度。

1.2.3 水文气象

铜川地区属于暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬长夏短。冬季受来自西伯利亚和蒙古极地大陆气候的控制,干燥寒冷,雨雪稀少;夏季受来自太平洋的暖湿气团影响,炎热湿润,雨水较多;春秋两季气候多变,夏秋易涝,冬春易旱。

1.3 工程基本情况

国华铜川阿庄风电场工程是由国华(榆林)新疆能源有限公司投资兴建的一座大型风力发电场,规划总装机容量约为150MW,本期工程拟建设容量为49.5MW。安装33台容量1500kW风力发电机组,以3回35kV架空线路接入拟建的110kV变电站35kV侧。

本风电场装机容量49.5MW,安装33台单机容量为1500KW的风电机组。本次工程主要包括风机基础33座。风机基础采用钢筋混凝土现浇独立浅基础,基础埋深大于3.0m。

1.5交通、通讯条件

风场区域城乡道路较多,通往阿庄镇的道路位于风场南侧,进场道路拟由该道路引接,通过进场道路和城乡道路风场可与G210 国道等高等级公路相连,交通运输便利,大件设备可通过国道或高速等高等级公路运输至周边区域后经风场进场道路送至本工程场地。

2、施工组织管理机构

2.1施工组织机构关系图

为完成本工程任务,我单位将组建“施工项目经理部”,全权代表我单位履行合同的义务、职责和权力,负责在施工现场按要求组织工程的实施,按期优质完成本工程任务。组织机构设置参见“施工组织机构关系图”。2.2施工布置及任务划分

2.2.1施工布置

根据本标段工程特点、现场施工条件及施工需要,全标段工程由

项目部组织机构

6个施工组承担施工,分别为:土方施工组、钢筋施工组、模板施工组、拌合站施工组、安装施工组、机械组。各施工组根据各自承担的工程实际情况及施工需要,组建施工分队及专业班组,所有施工人员均持证上岗,进行多工序、多作业面并行或交叉施工,并确保施工质量和安全。

2.2.2任务划分

1、各部门主管人员职责

项目经理:认真履行合同条款,对施工质量、进度、安全、经济效益负主要责任,协调项目经理部各职能部门和人员关系,确保施工过程始终处于受控状态。

生产经理:全面履行项目经理的各项指令,协助项目经理搞好项目部工作,协调施工现场的各项工作,和甲方、监理、设计保持联系,做好信息反馈,便于项目经理的决策。

主任工程师:在施工技术、质量等方面负主要责任,实施总公司的质量方针和目标,认真贯彻国家有关的规范规程。组织审查图纸和制定各种方案,并检查项目部的落实情况,及时解决施工中出现的技术质量问题。组织实施施工组织设计和施工方案,组织落实施工管理的各项措施。

预算组:负责合同管理、工程预算、决算管理等工作。

器材组:负责市场调查、材料采购供应、施工机具和设备的租赁等工作,对材料质量负直接责任。

工程组:负责生产调度、进度计划的落实、材料计划的编制,对工程进度和施工质量负责。

技术质检组:及时组织图纸会审和本工种施工组织设计交底。负责施工方案、技术交底、测量放线、试验计量、施工翻样等工作,组织学习各种新材料、新工艺、新技术。施工过程进行质量预控和监控,组织质量检查和不定期的抽查。负责组织材料的检验,不合格材料严禁进场。对施工出现的技术问题及时向总工程师汇报并研究制定问题的处理方案。督促各种技术资料的收集整理。

安保组:安全与文明施工管理、环境保护管理。

财务组:负责成本核算及人力资源和培训等工作。

2、综合管理体系

严格按照ISO9001质量管理体系、GB/T28001职业安全健康管理体系、ISO14001环境管理体系标准建立文件化的综合管理体系。

综合管理体系文件职能分配表

项目经理部下设各施工队任务划分见“施工任务划分一览表”。施工任务划分一览表

3、施工方案及工期安排

3.1施工方案

根据现场情况,我单位拟安排1个基础施工队负责风机基础施工。基础施工队负责1#~33#风机基础及箱变基础的施工,拌合施工组负责砼的拌合,机械施工组运输,单个风机基础砼一次浇筑完成,不留施工缝。在浇筑砼施工时,由安装施工队负责安装预埋构件。砼浇筑完毕后,立即采取喷水和保湿等措施连续养护,养护时间大于15天。

基础施同时开设四个工作面,计划安排7天一个施工周期,总共12个施工周期完成所有风机基础施工。

混凝土配合队配合砼搅拌站,每小时生产砼50m3,搅拌运输车6辆运输砼。基础钢筋加工在钢筋加工厂采用机械集中加工,在风机现场进行绑扎。

砼由搅拌站集中供应,砼罐车运输至施工现场,泵车浇筑,人工振捣。

砼浇筑完毕后,立即由安排专人进行不短于15天的砼养护施工。养护达到设计要求进行四周土方回填施工。

3.2工期安排

本项目要求工期:2013.7.1~2013.11.31。

分项施工进度安排表

4、各分部分项工程的主要施工方法

4.1基础施工

本次风力发电场装机容量为49.5MW,安装33台单机容量为1500kW风力发电机。风电场土建工程主要包括风电机组地基基础、箱式变压器基础等。

4.1.1 风电机组布置

本风电场采用一台风电机组配备一台箱式升压变压器的方式,每台风电机组钢筋混凝土基础占地面积约为272平方米。本工程施工场地主要包括风电机组吊装场地、大型吊装设备转移道路和临时施工用地。

甲方在每个风电机机位提供1500平方米左右的临时施工场地。

4.1.2 地基与基础

1、风机基础形式:

钢筋混凝土现浇独立浅基础。

4.2、风机基础施工方案

4.2.1基坑开挖施工方案和措施

本工程确定采用机械挖土配合人工清基,基坑开挖范围内的附着物进行清理,表面耕植土运至业主指定位置。先期采用挖掘机进行开挖,人工配合进行边坡修整。在修整过程中,随时进行边坡放线测量。

在该环节中,主要控制内容为挖土高程、截面尺寸和坡度。

本工程地质条件,根据我公司的类似工程经验并结合图纸设计,确定采用放坡挖土施工方式,首先采用普通反铲挖掘机按1 :0.5比例放坡挖至设计要求。要求基坑下口直径18.6米,然后进行人工和机器配合清底。在挖掘过程中技术人员随时进行坡度和深度控制,及时进行坑底直径的测量,并保证基坑壁无松散土,如发现松散土,及时清理出基坑。土方堆放在离坑

边至少2m远处,采用装载机进行堆放,堆放高度不超过3米,采用金字塔式进行修边平整堆放。开挖完成后基坑用围栏保护。

4.2.2施工方法及技术控制措施

4.2.2.1测量放线

对业主提供的建筑施工控制方格网、控制点、高程基准点等关键部位应重点保护,并列详细文字资料备案。同时对业主提供的测量标志、图纸资料进行复核和复测。

施工控制点采取严密的防护措施,用现浇混凝土柱放置。为方便施工,在施工区内部加密布置临时控制点。所有临时控制点也严格保护,防止机械或人员扰动,并且应不定期进行复检,发现异常或偏差超出规范要求之后

要立即进行纠正。

施工过程中对业主提供的测量标志必须妥善保护,施工过程中覆

盖的测量标志应妥善移出,施工完成后准确将原标志恢复。

基坑验收标准:

基坑测放及标高测量仪器采用全站仪(DTM-352C)、水准仪(S3)和塔尺。在基坑测放前,应根据施工图和厂区坐标系计算出各控制点的坐标。为确保计算准确,必须经过至少三个测量人员进行测量计算,经复核无误后,填写《施工定位桩坐标一览表》,以备测放定位桩使用,同时向全站仪内输入坐标。

测量放线的检查、验收与保护,测量放线采用三级检查一级验收制,即先由现场技术员进行复测,再由质检员检查确认无误,然后由项目总工审定,并报业主代表或监理工程师进行验收。

检查验收可分阶段进行,即在轴线测放完成后和每批定位桩测放完成经自检合格后,填写《测量放线报验单》和《工程定位测量放线记录》,并报监

理工程师验收。监理工程师验收合格后,由技术人员负责将已验收的桩点向施工机台组进行交接,交接后的桩点由施工机台负责保护,发现桩点被破坏应及时上报现场技术人员进行处理。

4.2.2.2基坑开挖

本风电场风电机基础土方开挖采用机械开挖配合人工清槽的方法施工,机械开挖至基底时预留30cm进行人工清槽,以防拢动基土。基底允许偏差为:-5cm~0cm。开挖是应用水准仪配合以防止超挖。

石方开挖一般采用机械液压头破碎法施工。施工过程中,应严格控制超挖、欠挖。

4.2.2.3基底检验

基底检验包括以下内容:基底地质情况是否与设计文件相符;地基承载力是否满足设计要求;基坑开挖标高,中心位置及形状是否与设计相符;对基坑排水及地下水的处理必须确保基础圬工的质量。

是否有超挖回填、扰动原状的情况;对石质基底应检验岩层的风化程度;对有变更设计的项目更应详细检查。基底测量、检验结果,经工程师做隐蔽工程检查并签认。

4.3风机基础施工

4.3.1垫层施工

1)垫层砼的配合比应附合图纸要求。

2)在垫层砼施工时要保证位置尺寸、几何尺寸、标高、表面的平整度均符合`设计及规范要求,其中坐标位置小于等于20mm,标高小于等于0~20mm 平面外形尺寸小于等于±20 mm。平面水平度小于等于10 mm。

风电场施工组织设计

龙源巴里坤三塘湖风电场二期项目 施工组织总设计 ?、编制依据 1、新疆风电工程设计咨询有限责任公司做出的设计文件及施工蓝图 2、电力建设工程(建筑及安装工程)施工及验收规范,质量验评标准(SDJ69-87) 1) 建筑地基与基础工程施工质量验收规范 (GB50202-2002 2) 电力工程地基处理技术规范(DZ5024-2005 3) 砼结构工程施工质量验收规范(GB50204-2002 4) 钢结构工程施工质量及验收规范(GB50204-2001) \ 5) 建筑地面工程施工质量验收规范(GB50209-2002 6) 建筑装饰工程质量验收规范(GB50210-2001 7) 建筑电气安装工程质量验收规范(GBJ303-88 8) 建筑给排水,采暖安装工程质量验收规范 (GB50242-2002 9) 砌体工程质量验收规范(GB50203-2002 10) 建筑屋面工程质量验收规范(GB50345-2004

11) 电缆线路施工及验收规程(GB50168-92 12)电力建设施工及验收技术规定(BL147-90) 13)风力发电运行规程(DL/T666) 14)工程建设标准强制性条文(电力工程部分,房屋建设部 分(建表【2002】219号【2002】120号) 15)国家及电力行业的现行规程,规范标准及有关实施细 贝聽 二、工程概况 龙源巴里坤三塘湖风电二期场区位于新疆哈密地区巴里坤县三塘湖乡境内。该乡地处巴里坤县城以北88KM处,东径93° 5T ---94 17',北纬43° 48’ ---44 18’ .海拔高度900-990M,地势 南高北低,地形坡度1%-4%东靠伊吾县,西邻萨尔乔克乡,南连八墙子乡,北与蒙古人民共和国接壤,属典型的大陆干旱气候,光照资源丰富,昼夜温差大,全年无霜期170天,有效积温3440C,年均 温度7C,极端最高温度40C,蒸发量是降水量的110倍。由于具有充足的光热资源,加之土壤以砂土壤为主,适合种植经济类植物。是新疆风能资源最丰富的地区之一。全年风速起伏不大,风况较好,主导风向稳定。该区地质构造稳定性好,场址区及附近无活动断裂,无火上及岩浆活动,无大的地震发生,无滑坡、泥石流等不良地质活动,在20m深度范围内无饱和沙土及粉土。基础持力层为角砾层,地基承载力较好。

风电工程专用标准清单

2.风电工程专用标准 2.1 风电场工程可行性研究报告设计概算编制办法及计算标准 FD001—2007 2.2 风电场工程等级划分及安全标准(试行) FD002—2007 2.3 风电机组地基基础设计规定(试行) FD003—2007 2.4 风电场工程概算定额 FD004—2007 2.5 风力发电厂设计技术规范 DL/T 5383—2007 2.6 风力发电工程施工组织设计规范 DL/T 5384—2007 2.7 风力发电场项目建设工程验收规程 DL /T 5191—2004 2.8 风力发电机组验收规范 GB/T 20319—2006 2.9风力发电场运行规程 DL/T 666-2012 2.10风力发电场安全规程 DL 796-2012 2.11风力发电场检修规程 DL/T 797-2012 2.12风力发电场项目可行性研究报告编制规程 DL/T 5067-1996 2.13风力发电机组设计要求GB/T18451.1 2.15风电场风能资源测量方法 GB/T 18709-2002 2.16风电场风能资源评估方法 GB/T 18710-2002 2.17风力发电机组装配和安装规范 GB/T 19568-2004 2.18风电场场址工程地质勘察技术规定发改能源[2003]1403号 2.19风电特许权项目前期工作管理办法发改能源[2003]1403号 2.20风电场工程前期工作管理暂行办法发改办能源[2005]899号 2.21风电场工程建设用地和环境保护管理暂行办法发改能源[2005]1511号 2.22风电工程安全设施竣工验收办法水电规办[2008]001号 2.23风力发电机组第1部分:通用技术条件 GB/T 19960.1-2005 2.24风力发电机组第2部分:通用试验方法 GB/T 19960.2-2005 2.25风力发电机组电能质量测量和评估方法 GB/T 20320-2014 2.26风力发电机组异步发电机第1部分:技术条件 GB/T 19071.1-2003 2.27风力发电机组异步发电机第2部分:试验方法 GB/T 19071.2-2003 2.28风力发电机组塔架 GB/T 19072-2010 2.29风力发电机组功率特性试验 GB/T 18451.2-2012 2.30风力发电机组电工术语 GB/T 2900.53-2001 2.31风力发电机组控制器技术条件 GB/T 19069-2003 2.32风力发电机组控制器试验方法 GB/T 19070-2003 2.33风力发电机组齿轮箱 GB/T 19073-2008 2.34风力发电机组风轮叶片 JB/T 10194-2000

风力发电基础桩基施工方案

天津大港沙井子风电四期工程 桩基施工方案 1.适用范围 本方案适用于天津大港沙井子四期风电工程风机桩基工程的沉桩施工。2.编制依据 《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2016) 《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2011) 《建筑桩基技术规范》(JGJ94-2008) 《预制钢筋混凝土方桩》(04G361) 《建设工程施工安全强制性条文》 《施工现场临时用电技术规范》(JGJ46——2012) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ 59—2011) 《电力建设施工质量验收及评定规程(第1部分:土建工程)》(DLT 5210.1-2012) 《工程建设标准强制性条文:房屋建筑部分》(2013年版) 3.工程概况 国电天津大港沙井子风电场位于大港区南部,大港区位于天津东南部,系天津市东南部滨海行政区,现辖原北大港区及南郊部分地区,大港区南面与河北省的黄骅市接壤,周边分别与塘沽、津南、西青和静海毗临。大港地区是退海之地,以后逐渐形成现在的滨海平原。天津大港沙井子风电四期工程机位位于北排河排、沧浪渠河滩(堤)上,共安装21台风机,其中1#-19#风机布置在翟庄子周围,20#、21#风机机位布置在窦庄子村东侧。 本期工程共安装21台联合动力UP115/2000MW级风力发电机组。风机叶轮直径115米,轮毂高度100米。 本场区内无活动断裂分布,第四系松散堆积物厚度大,场区抗震设防烈度为7度,根据《建筑抗震设计规范》(GB50011-2001),可忽略发震断裂错动对地面建筑的影响。通过上述报告分析,场区内不存在地震时可能发生崩塌、滑坡、泥石流、地陷、地裂等灾害的地段。场区内地层从上而下呈层状分布,除个别地层

风电工程施工组织总设计

XXX风电场工程 施工组织设计 XXX公司 XXX年XXX月XXX日

目录 第一章工程概况及特点 (1) 1.1编制依据 (1) 1.2工程概述: (1) 1.3工程技术说明: (2) 第二章施工现场组织机构 (5) 2.1 施工现场组织机构设想 (5) 2.2项目部施工组织机构图 (7) 2.3施工现场管理职责 (7) 2.4 特种工人员配备 (10) 第三章施工现场平面布置 (12) 3.1施工现场总平面布置 (12) 3.2工地使用权及出入权 (15) 3.3工地管理方案与制度 (15) 第四章施工机具配置 (16) 4.1施工机具配置 (16) 第五章劳动力配备计划 (19) 5.1 施工力量配置 (19) 5.2劳动力计划 (20) 5.3作业队伍的准备计划 (22) 第六章施工方案 (23) 6.1工程准备阶段 (23) 6.2集电线路主要施工方法 (25) 6.3升压站建筑工程施工方法 (43) 6.4 风机基础施工方案 (60) 第七章工期及施工进度计划 (85) 7.1 工期规划及要求 (85)

7.2施工进度计划(进度计划横道图、网络图见附图2、3) (85) 7.3图纸交付计划 (86) 7.4进度计划风险分析及控制措施 (86) 第八章物资供应管理 (89) 8.1物资保管 (89) 8.2主要材料供应计划表 (90) 第九章施工质量管理 (91) 9.1 质量管理总目标 (91) 9.2 质量管理总方针:................................................................................................................................... - 60 - 9.3质量管理机构............................................................................................................................................ - 60 - 9.4主要质量职责............................................................................................................................................ - 60 - 9.5施工质量管理保证措施............................................................................................................................ - 62 - 9.6施工中应用的技术规范标准如下: ........................................................................................................ - 63 -第十章施工安全管理. (98) 10.1安全管理目标.......................................................................................................................................... - 64 - 10.2安全管理责任.......................................................................................................................................... - 64 - 10.3安全管理组织机构................................................................................................................................ - 67 -1第十一章环境保护及文明施工管理 . (111) 11.1 环境保护的目标、指标及措施 (111) 11.2 文明施工的目标、组织机构和实施 (112) 第十二章计划、统计和信息管理 (115) 12.1 计划、统计报表的编制与传递 (115) 12.2 信息管理目标及措施 (116) 12.3 工程档案管理 (116) 12.4信息管理 (117)

风电安装施工组织设计

辉腾锡勒风电场100MW世行项目工程( B1标段:风机安装) 施工组织设计

目录 第一章编制说明、依据、范围及工程概况 (4) 第二章施工部署 (8) 一、部署原则 二、工程建设目标 第三章现场总平面布置 (9) 第四章主要机械设备配置及进场计划 (10) 一、主要施工机械装备一览表及进场计划 第五章劳动力计划 (12) 第六章施工管理 (14) 一、项目管理机构 二、施工各岗位职责及管理制度 三、施工技术准备及管理 四、物资管理 五、建立收发文和资料管理制度 六、施工现场周边关系协调 第七章施工方法 (23) 一、施工机械的选择 二、施工顺序 三、施工条件准备 四、卸车和掏箱 第八章分部分项工程及工程重点、难点的施工方法 (25) 一、设备吊装吊车的选择 二、变频柜安装过程 三、底部塔筒的吊装 四、第二节塔筒的吊装

五、第三、第四节塔筒的吊装 六、机舱安装 七、转子的安装 八、其它工作 第九章设备的存放 (32) 第十章施工进度网络计划及工期进度保证措施 (33) 一、开竣工日期及进度网络计划 二、工期进度保证措施 1、组织保证措施 2、劳动力保证措施 3、机械设备保证措施 4、周转工具保证措施 5、进度计划动态控制措施 第十一章保证工程质量管理措施 (37) 一、质量保证体系 二、质量管理制度 第十二章安全生产保护措施 (41) 一、安全生产方针及目标 二、组织管理 三、安全教育 四、安全生产技术措施 1、安全防护技术措施 2、施工机械安全技术措施 3、吊装作业安全技术措施 第十三章冬雨季施工措施 (46) 第十四章环境保护、降低环境污染及噪音措施 (48) 第十五章文明施工措施 (51)

风电项目升压站施工组织设计

神华虞城风电项目升压站施工总承包 工程 施工组织设计 批准人: 审核人: 编制人: 山东泰开送变电有限公司 2020年4月

目录 第一章工程概况 (6) 1.1工程概况 (6) 1.1.1工程规模................................................................................ 错误!未定义书签。 1.1.2工程承包范围 (6) 1.1.3交通情况 (6) 1.2工程特点 (6) 1.2.1设计特点 (6) 1.2.2自然环境 (6) 1.3 项目管理特点及总体要求 (6) 第二章主要施工方案及技术措施 (9) 2.1 施工准备 (9) 2.2 施工工序总体安排 (11) 2.3主要工序和特殊工序的施工方法 (11) 2.3.1一般技术要求 (11) 2.3.2变压器安装及场试验 (13) 2.3.3母线安装 (14) 2.3.4隔离开关安装 (15) 2.3.5互感器、避雷器安装 (16) 2.3.6二次设备安装 (16) 2.3.7电缆敷设及井室 (17) 2.3.8 调试、试验 (20) 2.3.8 .1.电气一次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .2.电气二次设备调试、试验 (20) 2.3.8 .3.现场试验 (21) 2.3.8 .3.1 GIS现场试验 (21) 2.3.8 .3.2避雷器试验 (22) 2.3.8 .3.3无功补偿装置的试验 (22) 2.3.8.3.4 中压开关柜试验 (22) 2.3.8 .3.5接地兼站用变的试验 (23) 2.3.8 .3.6 低压开关柜试验 (23) 2.3.8 .3.7母线、电力金具调试 (24) 2.3.8.3.8 接地调试 (24) 2.3.8 .3.9 二次结线的检验与试验 (24) 2.3.8 .3.10综合自动化系统设备及保护控制设备调试 (25) 2.3.8 .3.11直流及逆变电源 (26) 2.3.9系统调试 (27) 2.3.10资源配置 (27)

风电基础深基坑开挖施工方案(完整版)

中电投垣曲200MW 风电场工程 深基坑开挖专项施工方案垣曲工程项目部

深基坑土方开挖专项施工方案 批准:年月日 安全审核:年月日 质量审核:年月日 编写:年月日

一、工程概况 中电投垣曲风电200 MW项目新建工程站址位于处,东西长约为千米,南北宽约为千米。 场址区地形复杂,高程落差较大,可利用范围有限。 二、编制依据 本工程设计图纸及本工程施工组织设计 《输变电工程安全文明施工标准》(Q/GDW250-2009) 《电力安全工作规程》(变电所部分)(国家电网安监[2009]664号)《电力建设安全工作规程》(变电所部分)(DL 5009.3-1997) 《建筑边坡工程技术规范》GB50330-2002 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 三、施工流程 石方开挖工作务必保证后续工序的正常展开。施工流程图如下: 四、施工准备 1、现场勘测情况 本工程深基础土方开挖将按二级放坡开挖,坡比均为1:0.5,坑底每边加1米的工作面。 2、人员及机械准备 劳动力计划表 序号施工阶段工种所需人数 (人) 备注 1 石方 小挖掘机司机 1 土石方运输车司机 2 2 排水普工 1 3 测量人员 2 4 其他人员 2 进场机械计划表 序号仪器设备名称型号单位数量备注 1 水准仪台 1 用于测量

2 经纬仪台 1 3 反铲挖掘机台 1 用于土方施工 4 运输车辆 2 用于土方运输 五、石方开挖方法及控制措施 1、开挖边线确定: 首先,测量人员根据设计单位提供的控制点,定出本工程基坑轴线;按1:0.25放坡开挖;在具体基坑开挖过程中结合开挖实际深度定出开挖上口线,并撒灰线标记开挖边线及边坡位置。 2、开挖方法: 2.1、机械挖石,随挖石随修整边坡。在开挖至距离坑底 500 mm以内时,测量人员抄出500 mm水平线,在基槽底钉上水平标高小木桩,在基坑内抄若干个基准点,拉通线找平,预留300 mm土层人工清理。 2.2、机械开挖至最后一步时,测量人员随即放出基础承台 线,由人工挖除300 mm预留土层,并清理整平,经过班组自检及施工项目部、施工单位、监理项目部、业主项目部验收合格后,及时进行垫层的浇筑,防止基底土水份蒸发损失,导致土体积膨胀。 2.3、基坑开挖包括风电机组基础、箱式变电站基础的土石方开挖, 执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002 3、开挖注意事项: 1)、坑底及坡顶四周做好排水措施,在地面设置截水沟(截水沟形状、高度)。 2)、机械开挖过程中以及停置和进出场应注意安全,随时配合挖运石做好现场清洁工作,做到文明施工。 3)、基坑周边用围栏杆进行维护,防止人、机械坠落。 4、异常情况处理: 开挖过程中,施工人员要随时注意观察基坑土质变化及边坡稳定情况,出现异常情况,立即报告。 (1)场内如有暗浜或软弱夹层,应将於泥全部清除干净,用砂石分层夯实至设计标高; (2)开挖过程中如遇滑坡迹象,应立即暂停施工,报告业主并主动采取应急措施,在转移工人的同时,将滑坡现场进行封锁;测量人员根据滑坡迹象设置观测点,以便观测坡体平面及竖向位移,为应急措施提供重要的原始资料。

80MW风电项目升压站土建施工工程施工组织设计

80MW风电项目升压站土建施工工程施工组织设计(80MW风电项目升压站土建施工工程施工组织设计日期:2012年10 月31 日目录一、工程概况及特点1.1 工程概况1.2 工程特点二、施工方案 2.1 施工准备2.2 、施工工序总体安排2.3 、主要工序和特殊工序的施工方法 2.4 、工程成本的控制措施三、工期及施工进度计划 3.1 工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划3.2 劳动力安排计划及主要材料设备的供应3.3 确保工期的技术组织措施四、质量目标、质量保证体系及技术组织措施 4.1 质量目标4.2 质量管理组织机构及主要职责4.3 质量管理的措施4.4 质量管理及检验的标准五、安全目标、安全保证体系及技术组织措施 5.1 安全保证体系 5.2 安全管理目标5.3 安全管理组织机构及主要主要职责5.4 保证安全的主要措施5.5 重要施工方案和特殊施工工序的安全过程控制六、环境保护及文明施工 6.1 环境保护6.2 加强施工管理、严格保护环境6.3 文明施工的目标、组织机构和实施方案6.4 文明施工保证措施七、季节性施工措施 7.1 、现场部署: 7.2 、雨施材料的储存和堆放7.3 、施工现场雨季防护措施7.4 、主要项目雨季施工方法附件一: 质量保证体系框图附件二文明施工保证体系框图附件四工期保证体系框图附安全保证体系框图附件 件五临时用地表附件六施工总平面布置图附件七施工进度横道图附件八拟投入工程主要施工机械设备表附件九劳动力计划表附件十拟配备本工程的试验和检测仪器设备表一、工程概况及特点1.1 工程概况1.1.1 工程简述本工程为江苏大丰二期(80MW风电项目升压站土建施工工程,位于江苏大丰港风电场。升压站建设规模:电压等级220kV;容量80MVA 1.1.2 工程承包范围1、主变基础、SVG室、电缆沟改造(总面积约80平米,实际面积以招标图纸为准)2、附属设备、构架基础1.1.3 自然地理大丰港地处北亚热带向南暖温带过渡地带,属季风性湿润气候区。季风盛行,四季分明,热量丰富,降水丰沛。年平均气温和降水量分别为14.2?

风电施工组织设计方案

第一部分总体策划 第1章编制依据及执行标准和规 1.1 编制依据 《电力建设工程施工技术管理导则》 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程招标文件公告及招标编号中能建西北电力建设第四工程公司施工技术管理标准 我司对国投吐番小草湖一期49.5MW风电场施工现场实际情况的调查1.2 执行标准和规程规 《建筑地基基础工程施工质量验收规》GB50202-2002 《混凝土结构工程施工质量验收规》GB50204-2002 《混凝土结构设计规》GB50010-2002 《混凝土质量控制标准》GB50164-1992 《硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥》GB175-1999 《混凝土外加剂》GB8076-1997 《混凝土外加剂应用技术规》GB50119-2003 《普通混凝土用碎或卵质量标准及检验法》JGJ53-1992 《普通混凝土用砂质量标准及检验法》JGJ52-1992 《混凝土拌合用水标准》JGJ63-1989 《普通混凝土配合比设计规程》JGJ55-2000 《钢筋焊接及验收规程》JGJ18-2003 《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》GB1499-1998

《电气装置安装工程接地装置施工及验收规》GB50169-92 《接地装置工频特性参数的测量导则》DL475-92 《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规》GB50168-92 以上标准若有新的版本则执行新标准,替代原有标准。 第2章工程概况 2.1 工程建设规模 2.1.1 工程名称 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程 2.1.2 投资单位 国投电力控股股份有限公司 2.1.3 工程建设规模 国投吐番小草湖一期49.5MW风电场工程规划33台1500kW风力发电机组。每台风力发电机组均配置一台箱式变压器。 本标段工程包括如下容:风机基础地基处理,风机基础施工,箱式变电站基础施工,场检修道路施工。 2.2 工程自然条件 2.2.1工程地址 国投吐番小草湖风电场一期49.5MW项目位于新疆维吾尔自治区吐番地区,与乌木齐市公路里程约133km,与吐番市公路里程约72km,与大河沿镇公路里程约48km。风电场位于新疆吐番小草湖规划风区中的小草风电场,场地开阔,交通条件较好。 2.2.2 工程地质情况

风电基础施工方案

风电基础施工方案 一、项目基本情况 河北省唐山乐亭菩提岛海上风电场300MW工程示范项目位于《河北省海上风电场工程规划》中的一号场址,地处唐山市京唐港与曹妃甸港之间的乐亭县海域,东经118°45.1′-118°51.3′,北纬38°55.2′-39°3.9′之间。风电场不规则形状,南北长在 5.7-11.2km之间,东西宽约7.8km,场址范围面积约为68.2km2。场址水深约7-28m,场址中心距离岸线约18km,西侧距离曹妃甸港区东侧锚地最近约4.8km,南侧距离京唐港至天津新港习惯航路中心线最近约3.6km,东侧距离海上油气田约4.5km,场址距离曹妃甸港约20km,距离京唐港约26km,交通运输方便。 海上试验风场的试桩工作已于2016年5月4日开工,随着项目的推进海上升压站、陆上220kv送出线路、220kv海缆/35kv海缆的敷设工程将依据工程建设进度陆续开工。预计于2017年实现首回路共计6台风机并网发电,2018年底前实现整体项目建成投产。 二、水文、地质条件 1、地质情况 本工程地质由上至下依次为: 海床面:-17.5m~-21.9m, 淤泥:海床面~-27m, 粉砂:-27m~-28.1m, 粘土:-28.1m~-30.8m,

粉砂:-30.8m~-35.5m, 粉质粘土:-35.5m~-38.0m, 粉砂:-38.0m~-46.3m, 粉质粘土:-46.3m~-54.0m, 粉土:-54.0m~-57.5m, 粉质粘土:-57.5m~-60.0m, 粉砂:-60.0m~-66.0m, 粉质粘土:-66.0m~-68.0m, 粉土:-68.0m~-74.0m, 粉砂:-74.0m~桩尖标高 2、潮位 工程场区设计水位值 单位:m 要素平均高潮位平均低潮位设计高潮位设计低潮位50年一遇高 潮位 50年一遇低 潮位 1985国家高程基准0.324 -0.386 1.016 -1.077 2.589 -2.877 三、施工准备 沉桩施工前根据设计图纸要求和现场条件,绘制沉桩平面顺序图,校核各桩在允许偏差范围内是否有相碰情况存在,合理布置沉桩顺序。 1、施工现场调查 为充分做好前期准备工作,首先开展施工现场的地形地貌、地质条件、水文、气象等自然条件的调查研究,为制定合理的施工工艺、计算施工效率、编制施工进度计划提供科学的依据。

风电平台风电道路施工组织设计

目录

表1 编制依据 本施工组织设计是我们详细阅读业主招标文件的基础上,通过施工现场实地踏勘,结合我公司近几年公路施工经验及人员、技术、装备、管理等综合水平编制而成的。如能中标,我们将按施工图设计资料和技术规范要求,进一步细化、优化施工方案,提供一套更详细、更科学、更有效的实施性施工组织设计,以指导工程的顺利实施。 一、工程技术规范 1、依据设计施工图纸和技术文件要求,本工程项目的材料、设备、施工必须达到以下现行中华人民共和国及省、市、行业的一切有关法规、规范的要求,如下述标准及规范要求有出入则以较严格者为准。 2、执行国家、省市现行的建设工程施工及验收规范、施工技术标准、程序,建设工程施工操作规程、“建设工程质量管理条例”、“工程建设强制性标准”、“工程建设标准强制性条文”、“建筑施工安全检查标准”以及有关建筑质量、安全施工等有关文件、规定、施工图纸、技术交底、地质勘察等有关技术说明和“建筑工程质量检验评定标准”,“建筑安装工程质量检验评定统一标准”等。 1.《建筑结构可靠度设计统一标准》 2.《建筑结构制图标准》 3.《中国地震动参数区划图》 4.《建筑抗震设防分类标准》 5.《混凝土结构设计规范》(GB50010-2002) 6.《建筑抗震设计规范》 7.《建筑结构荷载规范》 8.《建筑地基基础设计规范》(GB50007-2002) 9.《钢筋焊接及验收规程》 11.《钢筋机械连接通用技术规程》 12.《地下工程防水技术规范》 13.《混凝土外加剂应用技术规范》 14. 其他见图纸要求。

表2 工程概况 一、项目情况: 国华康保二期300MW风电项目位于河北省康保县境内,地处内蒙古高原南缘,东、西、北紧靠内蒙,南与张家口市张北、尚义、沽源三县毗邻,距张家口市135km,北京市315km。康保二期规划容量300MW,安装120台远景能源2500kW风电机组,轮毂高度80米,叶轮直径110米。 二、招标范围: 本项目吊装道路(检修道路)全长约为150公里,拟修路宽6米(含路肩),施工结构为:清表、道路压实、泥结碎石300mm、磨耗层40mm,道路转弯半径按35m进行控制。140个风机吊装平台(其中:40m×50m 140个),吊装平台施工结构为:就地平整、压实,满足风机基础施 三、项目名称: 国华康保二期300MW风电项目风电场道路(检修道路)、吊装平台施工 工程 招标编号: CSIEZB170100166 资金来源: 企业自筹。 工期要求: 计划2017年4月10日开工(或以甲方通知为准),总工期为70

风电基础施工组织设计

一、施工组织设计 1、工程概况 现场自然条件 铜川市位于陕西省中部,黄土高原南缘,处于关中平原向陕北黄土高原的过渡地带,是关中经济带的重要组成部分,介于东经108°34′-109°29′、北纬34°50′-35“34′之间,是陕西省省辖市。交通便利,是通往人文初祖黄帝陵及革命圣地延安的必经之地,距西安市区68km、距西安咸阳国际机场72km。全市下辖宜君县、王益区、印台区、耀州区和省级经济技术开发区--新区。国华铜川阿庄一期49.5MW风电场工程位于陕西省铜川市印台区东北约20km处的丘陵上,东经109o13′5″~109o18′55″,北纬35o13′35″~35o16′40″,场址高程1200m~1500m,占地约19km2。场址西侧距离包茂高速约20km,南侧距离S305 约10km,其间有县乡级道路相连,交通较为便利。 国华铜川阿庄风电场地理位置见图1.1-1。

图1.1-1 国华铜川阿庄风电场地位置图1.2 区域地质概况 1.2.1 自然地理 1.2.1.1 地形地貌特征及不良地质作用

风场位于铜川市印台区阿庄镇北部,地貌单元主要为低中山、黄土梁峁,高程在1400~1560m,地势总体上北高南低,地表为多为耕地及林地,其中林地植被发育。未见有其他不良地质作用。 1.2.1.2 地层结构及地基土分布特征 根据目前的勘探成果,拟建风场场地地层属第四系上更新统(Q3)风积沉积物,下伏第三系(N)砂岩,各地层简述如下: ①层黄土状粉质粘土(Q3eol):黄褐色,稍湿~湿,可塑,针状孔隙发育,局部可见大孔隙,见虫、根孔,含有腐殖质及植物根须,干强度高。层厚 1.0~4.0m,平均厚度为1.5m。 ②层砂岩(N):浅灰色,岩石主要成分石英,长石,碎屑结构,层状构造,节理裂隙发育,节理面见铁锰质,风化后呈碎屑状或碎块状,强风化厚度一般 1.2.2地质构造与地震 场地地震效应,根据《中国地震动参数区划图》GB18306-2001,拟建场地50 年超越概率10%的地震动峰值加速度0.10g,地震动反应谱特征周期值 0.45s,对应的地震烈度为7 度。 1.2.3 水文气象 铜川地区属于暖温带大陆性季风气候,四季分明,冬长夏短。冬季受来自西伯利亚和蒙古极地大陆气候的控制,干燥寒冷,雨雪稀少;夏季受来自太平洋的暖湿气团影响,炎热湿润,雨水较多;春秋两季气候多变,夏秋易涝,冬春易旱。 1.3 工程基本情况

风电基础施工组织设计

. 目录 第一章前 言 (2) 第二章施工优 势 (2) 第三章工程概况及特 点 (3) 第四章主要工程 量 (5) 第五章工程难点特点分析及采取的措 施 (6) 第六章施工部 署 (8) 第七章施工总平面布置及管理措 施 (14) 第八章主要施工方案及措 施 (20) 第九章工程进度计划及管

理 (33) 第十章质量管理及技术管 理 (38) 第十一章职业安全健康保证体 系 (45) 第十二章环境保护及文明施 工 (51) 第十三章特殊条件下的施工措 施 (54) 第十四章计划、统计和信息管 理 (55) 专业资料 . 第一章前言 编制说明 本工程施工组织设计是按《》、安装工程招标文件国华乾安一、二期项目风机及箱变基础建筑、国家现行技术法规及施工规范、规程、标准编制的。依据的主要技术标准与规范见下: 风电机组地基基础设计规定(2007) FD003-2007 GB 50009-2001 2006年版)建筑结构荷载规范(GB 50010-2002 混凝土结构设计规范GB 50007-2002 建筑地基基础设计规范 GB 50011-2001 2008年版)建筑抗震设计规范(GB50108—地下工程防水技术规范 2001 GB/T 50105-2001 建筑结构制图标准GB/T 50001-2001 房屋建筑制图统一标准GB 50068-2001 建筑结构可靠度设计统一标准 《电力建设施工质量及评定规程》(第1部分:土建工程)

建筑工程施工质量验收统一标准 GB50300-2001 GB50204-2002 混凝土结构工程施工质量验收规范 其它有关的现行规程、规范 第二章施工优势 一、真诚的感谢业主对我公司的信任,能够给予我公司参与本工程投标机会!我们深知本工程的特殊性与重要性,我公司从上到下表现出了高度的重视程度,我们将会十分珍惜此次机遇。 二、接到招标文件和设计图纸后,我公司多次组织工程技术管理人员对招标文件和图纸进行了仔细认真的研究,并组织了各个专题会对该项工程的特点、重点、难点进行反复的研究和方案论证比较,并认真的准备了该工程投标预备会的答疑文件,其目的是使施工组织设计科学、合理、详尽,具有很强的可操作性和针对性。 三、我公司通过认真研究招标文件和图纸后对本工程的“桩基础施工方案”、“混凝土专业资料 . 施工方案”、“安装工程施工方案”、“工程测量和检验试验方案”、“工程进度计划安排和进度计划保证措施”、“工程质量保证创优方案”、“对各专业承包商的工程总承包管理和协调,与业主、设计、监理和政府部门的配合协作措施”等工程的重点和难点,进行了认真的方案设计论证和方案研究比选,这将是本工程施工组织设计的重点内容。 四、我公司承建过许多类似工程,在上述工程的重点和难点方面积累了较为丰富的施工经验,积累了一套成熟先进的施工技术和管理经验,为工程的圆满完成奠定坚实的基础,我们将结合本工程的特点,针对上述重点和难点制定专项的施工方案和保证措施。 五、我公司为本工程所选派的项目经理部的管理人员已经全部拟定,其中项目经理和技术负责人,均承担过类似的工程,本项目经理部的管理人员综合素质高、业务能力强、作风过硬、具有类似工程和类似工程的关键技术的实践经验和技术管理水平,这将是我公司最为优秀的项目管理班子之一。 六、在工程上,我公司会积极、主动、高效为业主服务,秉承“急业主所急、想业主所想”的指导思想,努力拓展并延伸为业主、设计、监理等有关各方的服务范围和内涵,处理好与业主、监理、设计、各专业分包及相关政府部门的关系,与业主、设计、监理密切配合,诚心诚意接受业主工程师、监理工程师和设计人员在施工全过程中的指导、监督和热忱帮助,使工程各方形成一个团结、协作、高效、和谐、健康的有机整体,形成合力共同促进项目综合目标的实现。 第三章工程概况及特点 1.1工程概况

风电基础施工组织设计概述(doc 63页)

风电基础施工组织设计概述(doc 63页)

工程施工组织设计 华润唐河九龙250MW风电场一期70MW工程 风机基础工程 施工组织设计 - 0 -

工程施工组织设计 施工单位(章) ________年____月____日 河南省金鹰电力勘测设计有限公司 华润唐河九龙250MW风电场一期70MW工程 风机基础工程

工程施工组织设计审批:____________ ________年____月____日 审核:____________ ________年____月____日 编制:____________ ________年____月____日 施工单位(章) ________年____月____日 河南省金鹰电力勘测设计有限公司 目录 第一章、工程概况 (6) 1.1工程基本情况 ..................................... . (6) 1.2区域地质概况 (6) 1.3水文、气象条件 (8) 1.4交通、通讯条件 (8) 第二章、施工组织管理机构 (9)

工程施工组织设计 2.1 施工组织机构关系图 (9) 2.2 施工布置及任务划分 (9) 2.2.1 施工布置 (9) 2.2.2 任务划分 (11) 第三章、施工方案及工期安排 (12) 3.1 施工方案 (12) 3.2 工期安排 (12) 第四章、各分部分项工程的主要施工方法 (13) 4.1 基础施工 (13) 4.1.1 风电机组布置 (13) 4.1.2 地基与基础 (13) 4.2 风机基础施工方案 (14) 4.2.1基坑开挖施工方案和措施 (14) 4.2.2施工方法及技术控制措施 (14) 4.2.2.1测量放线 (14) 4.2.2.2基坑开挖 (15) 4.2.2.3基底检验 (15) 4.3 风机基础施工 (15) 4.3.1垫层施工 (15) 4.3.2基础混凝土施工 (16) 4.3.3基础支模 (17) 4.3.4钢筋施工 (18) 4.3.5预埋管及预埋件施工 (18) 4.3.6基础环止水 (20) 4.3.7土方回填 (20) 4.3.8接地网及预埋管线施工 (21) 4.3.9钢筋工程施工 (22) 4.3.10混凝土施工 (22) 4.3.11混凝土搅拌及运输 (25) 4.3.12风机基础沉降观测 (27) 第五章、工程投入的主要施工机械设备情况、主要施工机械进场计划 (27) 5.1 工程投入的主要施工机械设备情况 (27) 5.2 主要施工机械进场计划 (27) 第六章、劳动力安排计划及主要材料设备的供应 (28) 6.1 劳动力安排计划....................................... . .28 6.2 主要材料设备的供应 (29) 6.3 确保材料质量的措施..................................... .31 第七章、确保工程质量的技术组织措施 (31) 7.1 质量保证体系 (31) 7.2 保证工程质量的技术保证措施 (32) 第八章、确保安全生产的技术组织措施 (33)

1.风电项目管理总目标

1. 风电项目管理总目标 项目管理总目标 1 范围 1.1 本管理目标规定了项目部存续期间对工程项目进行管理的标准、要求和目标。 1.2 本管理目标适用于公司风电分公司所有承建工程的项目管理。 1.3 因为某具体工程特点、市场状况等外部条件变化,某些内容可能修改,其原则为本项目管理目标框架不变,确需变化内容可在本项目的《施工组织设计》及《内部经济责任承包考核协议》中作出明确规定。 2 引用标准 2.1 《电力建设工程质量监督检查典型大纲(风力发电部分)2019 版》 2.2 《风力发电厂项目建设工程验收规范》DL/T 5191-200 2.3 《风力发电机组验收规范》GB/T20319-2019 2.4 《湖南省火电建设公司“十五”计划及2019 年远景规划》 2.5 《湖南省火电建设公司内部经济责任制考核办法》 3 术语 3.1 项目部 指公司根据承接的工程项目,为确保完成合同要求成立的组织,受公司委派对该项工程进行管理,对工程项目的安全文明施工、质量、工期和成本等负全面责任。 4 管理职能 4.1 项目经理受公司委派对工程项目管理目标负全面责任。 4.2 项目执行经理全面负责工程项目的现场管理,对工程现场管理目标负直接领导责任。 4.3 项目部所属管理部室各自对其分管专业(业务)的管理目标(或分解目标)负直接责任。5 管理内容与要求 5.1 精神文明管理目标 5.1.1 培育遵纪守法、勇于任事、敢为人先、诚实守信、文明礼貌,优质服务、追求卓越的队伍。 5.1.2 项目部综合治理违纪人员每年度不超过0.1%。

5.1.3 加强班组建设:全年合格班组率达90%以上,其中优秀班组率》20%先进班组 率》30% 1 5.2 安全、环境管理:整个工程自始至终保持良好的安全局面。 目标:实现“五无二控一创建”。 即:无人身死亡及重伤事故; 无群伤事故和重大责任事故; 无重大施工机械损坏和重大设备损坏事故; 无重大火灾和重大交通事故; 无重大环境污染事故; 杜绝职业病发生; 年度人身重伤率控制在0.5 %。以下; 年度人身轻伤率控制在3%o以下; 创建全国一流的安全文明施工现场。 5.3 质量管理 5.3.1 质量目标 5.3.1.1 全面执行国家和电力行业颁布的有关规范、标准,使工程范围内的建筑、安 装、调试项目的合格率达到100%;单位工程优良率达96%以上。 5.3.1.2 杜绝重大质量事故及造成永久性缺陷的事故。 5.3.1.3 工艺规范美观,消除质量通病,实现“零”缺陷进入250小时试运。试运期 间平均设备可利用率不低于95%。 5.3.1.4 250 小时测试运行期间,单机同一故障停机次数不超过6次,累计故障时间不超过12h 。 5.3.1.5 严格遵守国家环保法律、法规,确保厂区绿化、风场环保指标达到合同要求。 5.3.1.6 提供优质服务,兑现“用户满意”的服务承诺,不发生业主投拆事件。

风电工程安全文明施工策划方案(试行)

HD-AQCH-2011 风电工程安全文明施工策划 (试行) 电力股份有限公司 风电项目工程部 二○一一年五月

本策划方案根据华电电力股份有限公司暨华电工(2008)582号文件精神,充分结合了风电工程建设的实际施工情况编制。 策划方案编制负责人: 策划方案编制执行人: 策划方案编制人员: 批准人:

目录 一、总则: 1.本策划编制说明 2.编制过程依据的主要法律、法规和标准 3.风电建设安全管理总体目标 二、细则: 4. 安全文明生产组织保证和安全监督管理体系 5. 现场安全文明施工总体要求 6. 工程项目开工必须具备的安措条件 7. 施工现场安全文明管理规定 8. 个人安保防护及现场安全文明施工规范 9. 风机吊装安全技术措施 10. 职业安全卫生与环境保护 11. 消防、防汛、警卫与交通安全管理 12. 应急预案管理 13.设备运输、吊卸及现场保管安全制度 14.安全文明施工奖惩考核管理规定 一、总则:

1.本策划编制说明 为加强华电电力股份有限公司(以下简称公司)风电工程建设,实现全过程安全文明施工管理,本着高起点、高标准、高效益、严要求的原则,编制本策划方案。 1.1本策划是工程高水平达标投产,争创行业优质风电工程,建设中国华电集团公司(以下简称集团公司)风电工程安全文明一流的施工工地编制的。 1.2本策划是参照《中国华电集团公司火电工程建设安全文明施工标准化配置手册》的基础上,结合风电工程的特点编制。 1.3本策划涵盖了建设、设计、监理、施工、调试、考核等各参建单位的行为规范、标准和制度等。 1.4本策划内容应作为施工组织设计的一部分进行分述。 1.5施工各标段根据《策划》内容进行二次策划,并报监理公司审核,经建设单位批准后实施。 2、编制过程依据的主要法律、法规和标准: 2.1中华人民共和国《安全生产法》 2.2中华人民共和国《环境保护法》 2.3中华人民共和国《职业病防治法》 2.4国务院《建设工程安全生产管理条例》 2.5国务院《安全生产许可证条例》 2.6国家环境保护总局《建设项目竣工环境保护验收管理办法》 2.7中国电力监管委员会《电力安全生产监管办法》

风电工程施工组织设计内容

第一章工程概况 1.1、工程概况 本工程为大唐定边油房庄风电场一期(50MW)主体工程,风电场安装25台三一重能产SE11520型风力发电机组,所有风机塔筒轮毂中心高度为90m,塔筒长度为87.71m。25台风力发电机组分2回35kV架空线路接入风电场升压变电站,A回架空线路接13台风力发电机组,B回架空线路接12台风力发电机组,每回线路起于风电场升压变电站,终止于连接末端风力发电机组。2回架空线路全长共计约20.40km。其中A回线约14.47km、B回线约5.93km。 1.2、工程特点 1.2.1、交通运输 大唐定边油房庄风电场一期(50MW)工程(简称“油一工程”)位于陕西省定边县东南约25km处的油房庄乡,东经107°42′30″~107°45′00″,北纬37°22′0″~37°26′0″,海拔1680m~1950m,占地约30km2,为黄土高原北部的黄土低岗斜坡,场地开阔.风场范围内部分区域有少量树木,定边县境内G307国道、青银高速公路横纵相连,S303省道从风场内通过,另有数条乡村道路通往厂区,交通便利。 1.2.2、交叉跨越 线路主要交叉跨越 1.2.3、风机 本工程设计采用25台单机容量为2000KW风力发电机组,风机选用三一重能型号为SE11520型风机,轮毂中心高度为90米。塔筒一共四节,总体高度87.71米,总体重量195吨,机舱重89.42吨、叶片单重12.5吨,三片总重37.5吨,轮毂重16.6吨。 1.2.4、导线和地线 本线路工程的输送容量、输送距离及规范要求电压损失等经西北电力设计院计算,确定

2回架空输电线路导线型号选用LGJ-185/30、LGJ-240/30、两种钢芯铝绞线配合架设,通信及避雷线(全线避雷)选用OPGW架设。风机箱变连接铁塔引上线采用JKLGYJ-95-20导线。 1.2.5、绝缘子及金具 1.2.5.1、污秽等级:本输电线路工程全线污秽等级按III级标准防护。 1.2.5.2、绝缘配置:本工程绝缘配合按海拔1900M修正,悬垂串采用单串3片XWP3-70防污型瓷绝缘子,根据《66KV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010耐张绝缘子串采的绝缘子数量比悬垂绝缘子的同型号绝缘子多一片,采用4片XWP3-70型防污型瓷绝缘子。1.2.5.3、金具:本线路金具均采用1997年电力工业部《电力金具产品样本》中的金具,个别采用74标准金具。 1.2.6、杆塔 本集电线路工程所设计的杆塔型号有06B2-Z2、06B2-J1、06B2-J2、06B2-J3、06B2-J4、06B5-SJ1、06B5-SJ2、06B5-SJ4、06B5-SZ2。共98基杆塔,其中水泥杆6基,铁塔92基。 1.2.7、本输电线路工程的基础设计如下: 1.2.7.1、预制钢筋混凝土底盘、拉盘基础,适用于全线所有的水泥杆。 1.2.7.2、全线所有铁塔基础全部采用掏挖基础型式。 1.2.8、防护措施 本输电线路工程全线杆塔设防盗螺栓,同时全线设标识牌(杆塔编号、高压危险、导线相序)等,电缆线路全线设置标示桩。 1.2.9、主要气象资料 定边县属于温带半干旱内陆性季风气候,年平均风速3.1m/s,多年平均气温8.7?C,年平均气压863.7Pa,年平均相对湿度为50.5%,年平均降水量为319.6mm,极端最高温度为37.7?C,极端最低温度为-29.1?C,该期风场的主导风向为南风(S)和南东风(SSE),次风向风能方向为南东风(SSE)和南风(S),风速春季大,秋冬季小。 1.2.10、施工难点 本工程位于偏远地区,施工范围大,涉及面宽;施工电源因场地分散,施工地点远,施工需临时布置柴油发电机,施工场地,施工进度等因各种复杂因素而受到影响。 1.3、工程范围: 1.3.1、本工程施工范围包括风电场内风机、塔筒、箱变及其附属设备安装,集电线路所使用的水泥杆、铁塔塔材、导线、金具、绝缘子等的采购以及施工、调试、安装、高压预试、试运行、质保期内的消缺及维护等所有工作。

相关文档
相关文档 最新文档